炉膛气体未分析点火爆炸伤人事故
事故经过
2002年11月,某重整装置检修后开工,因重整加热炉瓦斯阀门内漏,炉膛充满可燃气,操作工点火违章作业,没做炉膛气体爆炸分析就点炉,当明火接触炉火嘴时,轰的一声巨响,炉膛爆炸,炉底震塌,操作工躲闪不及,面部烧伤住院。
事故教训
要严格执行操作规程中规定的“点炉前取炉膛气样作爆炸分析”。搞生产且不可怕麻烦,图省事抱侥幸心理,迟早要出大事故。
挂联锁导致灭火事故
事故时间:8月26日
事故地点:TEXACO炉
事故类型:工艺事故事故情况经过
8月26日5:30分,气化某操作工在没有得到中控主操作允许的前提下,进行中控DCS操作练习,误将燃料气流量低低联锁挂上,造成联锁动作,引发灭火。
事故情况分析
1.属于误操作
2.事故的防范措施中控人员必须负起责任,有权拒绝不经车间工序同意的任何人进行操作。
3. 非中控人员不能在DCS上操作,进一步加强DCS管理工作。
丁烯车间
2014年6月19日