文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管型母线技术规范及要求

管型母线技术规范及要求

管型母线技术规范及要求
管型母线技术规范及要求

管母线产品知识培训材料

(内部资料、不得外传)

2015.01.05

各位老总大家好!

首先简单自我介绍一下(口头介绍),是xxxxxxx WG管型导体中心负责人。我们主要开展10到35kV电容式复合屏蔽绝缘管母线、铝镁硅合金管状母线(行业所称管状母线即为该产品)、低压管型导体母线、风电专用管母线等产品的开发、生产和技术服务。本人及所属团队专业从事管母线相关设计、生产、现场安装以及市场跟踪服务等工作多年,经历了管型母线从开始艰难开发市场到目前被电力电气行业所广泛认同,历经大小数百个项目的洗礼,在产品开发创新、市场开拓维护、行业动态把控、同行区别性竞标、产品生产设计安装、特定使用环境技术方案优选、原材料采购途径优化等方面积累了丰富的经验。

目前管母线产品线已扩大到使用范围更加广阔的低压输配电领域以及风电、铁路牵引站、隧道等特定行业。

一、管母线的发展历史及行业现状

首先介绍电容式复合屏蔽绝缘管母线,该产品是管母线系列产品中的核心产品,在国内市场处于成长期并因其优良的产品特性受到电力电气行业的逐步重视,目前保持了较高的利润附加值和明显的技术特征识别度,市场销售前景非常好。

该产品在国外被称为管型电缆,欧洲的德国和瑞士在该产品开发领域是先驱

国家,特别是瑞士的MGC公司生产的管母线在我国的市场开拓也小有成就。2000年左右,北京、合肥的部分高校的电气研究人员通过电力行业的专业期刊了解到了这个产品,并在一些专业的行业会议上进行了相关的技术交流,引起了一些市场嗅觉灵敏的企业和个人的注意。

将该产品努力推向市场并取得初步成效的是广州日昭电力新技术应用有限公司的罗志昭,他们当时主要的做法是包装企业和罗志昭个人,同时迅速取得很多产品专利;建立销售队伍和网络,重点做了电力设计院和各地电力公司的工作,为绝缘管母线进入我国的电力输配电行业打下了基础,同时该企业也取得了一些发展的先机和优势,到目前其市场占有率还是保持一定的优势。目前活跃在各地各企业的管母线专业人员大多直接或间接来源于该企业。他们取得的专利为图谋管母线产品复制或开发的其他企业设置了一定的门槛,被广州日昭诉讼侵权的企业有很多,只要是市场做的有点名堂的,他们就会告上一告,我们本地的有些企业也被该公司告了。然而时至今日,这一块已经不存在问题了,他们的专利权已经到期开放了,绝缘管母线行业进入百家争鸣时代。

近两年全国涌现出来的管母企业很多,从刚开始的十几家到了现在的几十家,我们市就达到了4、5家,还有很多企业准备好了资质,也在摩拳擦掌准备在管母线行业小试牛刀。大家有没有发现,虽然涉足管母线行业的企业很多,但是真正做的有点名气的却屈指可数,我们本地的很多企业也都做过该产品,却一直做不起来,半死不活。其中的原因,可能也只有极少数的专业人士能够想明白,这个有机会有兴趣的老总可以单独和我聊的玩。从这一点来看,绝缘管母线貌似简单,实质还是很有些道道在里面的。

我再来介绍一下管母线产品线当中另外一个核心产品——铝镁硅合金管状

母线的基本情况。这个产品被大多数号称管母线专业厂家所忽视或者故意无视,原因在于该产品入门的门槛比较高,一般的企业没有实力涉足。这样的产品每年在国网、南方电网的招标量很大,每个省都有1000万以上的集中采购量。我们也要在公司把这一块给逐步做起来。管状母线的门槛高在哪里呢?一是它所对应的业务单位门槛高,刚才我也提到了,是电网系统的集中采购。电网的资质审查和对技术层面的要求在座的各位都是专业做业务的,比我清楚。二是它所需要的资质要求门槛高,资质要求高在什么地方呢?高在对具备生产能力的资格审查方面和业绩方面。铝合金管,我们这些电气企业不自己生产,要想想办法,变相做成自己生产的资质材料来,这个我们可以做到,而初始的业绩就有点难了,需要积累一段时间。等有了积累,形成竞争的基础了,我们在这一块将迎来可观的利润。以后还需要在座的各位老总们紧密配合,共谋发展。

管母线应用于低压输配电,替代母线槽,因其导体形式为中空结构,导电率高,电流密度可以做到4.5,仍然把温升控制在标准范围内。这样可以节省宝贵的导体金属材料,取消了金属外壳,散热好,工程造价低,而且布线清晰,安装方便灵活,在一些企业里已经初步使用,效果还是不错的。母线槽用的是铜排,抗挠性差,所以要用金属外壳把几相导体固定起来安装,同时也起到一定的防护作用。而铜管的抗弯性非常好,4米一个支撑点就可以了,可以现场弯曲加工,现场做绝缘层,确实非常方便。相信这个产品将来也能有一定的发展空间。

至于应用于风电、铁路牵引站、隧道、煤焦化等特定行业和环境,时间关系就不作详细介绍了。

我们WG管母线工程技术中心和知名公司形成这样的合作的初衷,也是顺应目前的行业发展趋势,面向广大业务员朋友,选择性的与扬中一些有能力、讲诚

信的实力企业形成合作伙伴,提供专业高效服务,以“你发财、我发展”为宗旨,让包括在座的各位老总在内的做业务的朋友们也能在管母线市场盛宴中分得一杯羹、吃到一块蛋糕。和知名公司形成合作以后,公司会做一套完整的资质出来,满足业务开展需要,把生产和技术服务交给我们中心专业的团队来做,信任公司的各位老总还是用公司的名义开展业务,熟人熟事,这样就不用担心与其他企业合作可能带来的诚信危机。管母线能不能做成功,需要企业、技术、市场各方密切配合,科学有效运转,任何环节存在弊端都会影响远期的发展,管母线行业目前是百家争鸣,将来一定是大浪淘沙,笑到最后的企业一定是少数几家。

我们现在要联合几家诚信、实力基础好的企业形成合作体系,抢占有利发展时机,在全市建立一个强大的管母线产品合作阵营,协调作战,通过这种联合运作方式把管母线向各企业所属的广大业务员朋友作力度空前的推广,合作企业之间在必要的时候互相打掩护,更好的促成各自业务,赚到更多的利润并各自壮大。我希望将来我们合作体系中的企业都能在全国广大管母线企业阵营中脱颖而出,成为行业中的佼佼者甚至技术市场的翘楚。特别希望我们与在座的各位老总今后不仅仅要在业务上合作愉快,也要在以后留下永久的情谊。

我跟大家再来讨论一下管母线绝缘方面的问题,管母线绝缘方式分为全绝缘、半绝缘和空气绝缘(管状母线)。

全绝缘,全称电容式复合屏蔽绝缘,就是在绝缘材料之间分层采用铝箔作电容屏。为什么要用电容屏,为什么称这个铝箔为电容屏呢?这是因为,这种绝缘方式利用的是电容的原理,两层铝箔和中间的高分子绝缘材料(聚四氟乙烯)构成一个电容,好几层就是数个电容,电容中的电场是均匀的,这样加在绝缘材料上的电场强度就是均匀的,绝缘材料的使用寿命得到大幅提升,可以长期使用达

30年以上。电容层由内而外,电场一层层递减,最后一层接地屏接地,那么整个管母线表面的电位就是0电位了,非常安全,人体可以接触,对安装空间的要求就小了很多,相应的土建要求就低了,总体工程造价也降低了。

全绝缘管母线直接架设在托架上,取消穿墙套管和支柱绝缘子,具有更强大的抗震动能力。

全绝缘管母线既可以架空敷设也可以在电缆沟敷设,用户和设计单位多了很多的选择方式也少了很多设计顾虑。而且很重要的一点,这样的绝缘方式,在使用过程中是免维护的,这一点也是受到业主单位电气维护人员热烈欢迎的原因之一。

管母线主绝缘材料是聚四氟乙烯,被称为塑料王,其电气性能、耐候性、高低温下的长期使用寿命(-250—+250℃之间)都决定了管母线的绝缘可靠性是非常之强。大家可以百度一下聚四氟乙烯相关科普知识,对该材料做到心中有数,将来也好做到心中有数。做电气产品,如果对产品的性能参数和设计生产安装环节都有数,就能从容不迫,做起工作来就有条不紊,考虑的更加精细到位,最后反映到利润上就是收获更大。

我们经常在跟业务员配合过程中,因为业务员固有的思维,或者对产品认识不足,导致把很好的项目没有做到最好,留下了一些遗憾,丢失了一些不该丢失的利润,这是应该避免发生的。所以,我希望大家今后碰到这样的单子要跟我多做沟通交流,让我们专业人员配合你决策,更好的完成业务。除了聚四氟乙烯,绝缘管母线的主绝缘材料还有环氧树脂、硅橡胶、三元乙丙橡胶、交联聚乙烯等;国内的深圳惠程公司、上海产联、浙江金凤凰都是以硫化交联橡胶为主的产品;大连第一互感器厂、上海西邦包括瑞士的MGC公司都是以环氧树脂为主的产品;

个别企业采用交联聚乙烯方案,还没有能够形成影响力,将来或许会成功,也很难说。主流的还是以聚四氟乙烯为主绝缘,产品经受多年考验,容易被专业人员接受。硅橡胶材料本身特性也不错,加工性也好,最终的产品质量还有待市场的检验。环氧树脂产品在高电场作用下会逐渐失效,连瑞士的MGC公司的产品都会出现问题,一旦出现问题,补救的措施只有更换所损坏的母线,代价高昂,今后可能很难成为主流产品,除非树脂改性技术得到突破,也很难说。

我们碰到的管母线订单大多数是全绝缘的,一般我们生产企业也建议业主选择全绝缘产品,除了以上介绍的全绝缘产品本身的优势外,我们也考虑到全绝缘产品的利润空间更大,做业务的在考虑把项目做成、做好的前提下,当然更重要的是考虑利润。

半绝缘管母线,这是个什么概念呢?这是针对管母线表面敷设的绝缘来定义的,就是在管母线表面敷设一定的绝缘材料,以增强管母表面的绝缘,但是这样的绝缘层不能完全作为主绝缘使用,再配合空气绝缘,用支柱绝缘子支撑。这样的产品也充分发挥了管型导体的优势,安装方便造价相对低,安全耐用。适用于安装空间要求不高的项目,后期维护方面也比封闭母线方便省事。

空气绝缘,主要是针对铝镁硅合金管状母线讲的,管状母线一般应用于变电站的高压侧,电压等级110kV、220kV、550kV等,直接用铝镁硅合金裸管架设在支柱绝缘子上,只要对地距离、相间距离等符合要求就可以了。

再来简单介绍一下导体材料方面的情况:

导体为T2Y紫铜、铜铝复合、铝合金、纯铝管,我带了一些样品,大家可以传的看一下。这些材料可以按照项目预算情况进行相应的使用推荐。

二、管母线的市场开拓及经验总结

管母线市场开拓方面,首先大家要找准管母线对口的业务单位是哪些。绝缘管母线刚才讲到了,主要是应用于变电站的控制柜的母联,电网系统变电站目前每年都有框架招标;还有电厂项目,火电、核电、水电、风电、太阳能光伏发电、煤气发电等;还有一些用电量较大的企业变电站,如钢厂、铝厂、水泥、石化、重型机械、矿业等的新建和技改项目。是各大招标网络会员的朋友可以在相关招标网络搜索看看,采购量还是很大的。

有电力设计院关系的朋友也可以从设计院下点功夫,提前知道项目甚至提前介入设计,提前接触业主方的相关人员,对以后成功拿下订单至关重要。

管母线对应的项目单位,一般都不会太小,管母线是汇流干线,其质量好坏对供电系统影响面很大,所以抓好质量关是我们技术人员要认真对待的,今后也希望在这方面得到各位老总的配合和理解。

今天占用了大家不少时间,还请大家多多包涵!由于本人水平有限,对一些专业方面的知识的认识可能不是很准确,还请各位多多批评指正,对管母线产品有兴趣的朋友可以随时向本人垂询。我的手机号码是:()。管母线具体的分型和参数等内容,请参考相关彩页,我就不做详细介绍了,有疑问的地方可以给我打电话询问。

今天就讲这些,谢谢大家!

密集型母线槽性能参数和要求

母线槽参数及技术要求 1、密集型母线槽性能参数和要求 1.1母线结构型式 密集母线 电压等级 380V 耐压等级 690V 1.2母线系统 交流TN-C系统 1.3防护等级 IP55 额定频率 50HZ 额定绝缘电压 660AC 绝缘电阻 ≥20MΩ1.4母线槽至少采用100%相线容量的N线 PE线要求不少于50%相线容量 允许采用铝导体外壳作为接地 但必须是可 靠的 截面 50%相线的外壳方式。 1.5母线槽必须保证110%额定电流下长期稳定运行。 1.6电流密度必须不大于2A/MM 2 1.7地线系统采用先进的整体接地地线 地线将相线和中性线全部包裹在内 从而把直接带电部分完全隔离 同时阻断母 线周围的磁路 以保证母线槽具有了可靠的接地性能 较小的电抗值 较强的抗谐波能力 。 1.8导体材料 1.8.1母线槽A、B、C、N四相导体采用T2电解铜轧制的高导电率TMY电工硬铜排 符合国标 铜排纯度要求≥99.99% 导电率≥98.6% 电抗率≤0.00032Ωmm 2 /m 硬度HB≥65。 1.8.2铜排表面全长必须镀锡。 1.8.3中性线的材料、截面及制造工艺与相线相同 中性线等效截面应等于100%的相线等效截面。 1.8.4接地导体等效 截面应不小于50%的相线等效截面母线接地。 1.9绝缘材料: 1.9.1母线绝缘介质选用阻燃材料 绝缘等级及耐热等级达到A级或A级以上 能耐受150℃高温和-60℃的低温 在火 灾时不释放有毒气体。 1.9.2绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺 绝缘老化寿命达到30年以上。 1.9.3在长期处于-5℃ 40℃的环境温度下 能保持其柔韧性和介电强度 不会老化。介电强度≥80KV/mm 抗拉强度 12Mpa。1.9.4 投标人应提供绝缘材料的所有相关的检测报告。 1.10外壳材料: 1.10.1为保证母线槽的强度和刚度及散热效果 母线槽系统外壳侧板采用带散热装置外壳 必须提供相应报告。 1.10.2采用全封闭形式 结构紧凑 配置灵活 动热稳定性好 有较强的抗内外力冲击能力。 1.10.3线槽外表面应作阳极氧化处理 以达到良好的防腐蚀效果。 1.11其它性能要求 1.11.1密集母线与变压器的连接要求采用的铜导体软连接 低压盘和母线连接采用硬连接。 1.11.2密集母线接头部分为了保证良好的电气接触性能 应作镀锡或镀银处理。接头导体之

铝母线设计装配技术要求

铝母线设计装配技术要求 1.适用范围: 本规范适用于公司所有产品导电母线设计、制造、质量认证、产品生产过程中的质量控制检验。 目的及作用: 1.统一设计产品设计要求,为母排选型提供数据支持; 2.为生产提供工艺指导及品质控制检验;。 2.引用/参考标准或资料 GB5585.1-2005《电工用铜、铝及其合金母线》第1部分:铜和铜合金母线 GB5585.2-2005《电工用铜、铝及其合金母线》第1部分:铝和铝合金母线 GB7251-2008《低压成套开关设备》 GB/T9798-2005《金属覆盖层镍电镀层》 GB/T/12599-2002《金属覆盖层锡电镀层》 GB/T 5231-2001 加工铜及铜合金化学成分和产品形状 GB/T 2040-2002 铜及铜合金板材 GB/T 2529-2005 导电用铜板和条 电器制造技术手册》之《第二十二章:母线连接工艺》等

3.设计图上铝母线规格的确定 3.1、铝和铝合金母线的化学成分 铝和铝合金母线的化学成分中铝含量应不小于 99.50 ,即相当于 GB/T 1196 中牌号为 A199.50的铝锭化学成分;推荐使用牌号6061-T5; 3.2、在铜母线相同使用电流下,保证铝母线损耗不变,以利于铝母线温度较低,通常铝母线截面为铜母线的 1.64 倍。 3.3、选用铝母线时一律按环境温度为 40℃确定允许电流,允许最高温度为 40℃,推荐使用最高温度为 60℃。 环境温度40℃时母线允许载流量θn—最高允许温度

环境温度 40℃时铝母线和铜母线允许载流量及使用电流 4、母线连接工艺要求 4.1、国家标准搭接要求:母线与母线,母线与分支线,母线与电器接线端子搭接时,其搭接面必须平整,清洁并涂以电力复合脂(导电膏) 电力复合脂对金属导体连接耐腐蚀性能的试验研究.pdf 4.2、铜与铜:室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内、必须搪锡。干燥室内可直接连接。 4.3、铝与铝:直接连接。 4.4、铜与铝:由于铜和铝的电子活性不一样,如果将铜母线和铝母线直接连接在一起并放置在空气中或潮湿环境内,会产生化学电池效应,发生电解。在铜铝金属的表面行程硬脆且电阻极大的金属化合物,在电流较大

全封闭式密集绝缘铜母线槽技术规范书..

全封闭式密集绝缘铜母线槽 技术规范书 【2015】年【09】月

1 范围 本技术规范规定了全封闭式密集绝缘铜母线槽的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用宁波供电公司所需的全封闭式密集绝缘铜母线槽。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(eqv IEC 60529) GB 5585.1 电工用铜、铝及其合金母线第1部分:铜和铜合金母线 GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备(idt IEC 60439—1) GB 7251.2 低压成套开关设备和控制设备第2部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求(idt IEC 60439—2) JB/T 3085 电力传动控制装置的产品包装与运输规程 JB/T 3752.1 低压成套开关设备和控制设备产品型号编制办法第1部分:低压成套开关设备 JB/T 9662 密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽) 国际电工委员会IEC439

管型母线技术规范及要求

管母线产品知识培训材料 (内部资料、不得外传) 2015、01、05 各位老总大家好! 首先简单自我介绍一下(口头介绍),就是xxxxxxx WG管型导体中心负责人。我们主要开展10到35kV电容式复合屏蔽绝缘管母线、铝镁硅合金管状母线(行业所称管状母线即为该产品)、低压管型导体母线、风电专用管母线等产品得开发、生产与技术服务。本人及所属团队专业从事管母线相关设计、生产、现场安装以及市场跟踪服务等工作多年,经历了管型母线从开始艰难开发市场到目前被电力电气行业所广泛认同,历经大小数百个项目得洗礼,在产品开发创新、市场开拓维护、行业动态把控、同行区别性竞标、产品生产设计安装、特定使用环境技术方案优选、原材料采购途径优化等方面积累了丰富得经验。 目前管母线产品线已扩大到使用范围更加广阔得低压输配电领域以及风电、铁路牵引站、隧道等特定行业。 一、管母线得发展历史及行业现状 首先介绍电容式复合屏蔽绝缘管母线,该产品就是管母线系列产品中得核心产品,在国内市场处于成长期并因其优良得产品特性受到电力电气行业得逐步重视,目前保持了较高得利润附加值与明显得技术特征识别度,市场销售前景非常好。 该产品在国外被称为管型电缆,欧洲得德国与瑞士在该产品开发领域就是先驱国家,特别就是瑞士得MGC公司生产得管母线在我国得市场开拓也小有成就。2000年左右,北京、合肥得部分高校得电气研究人员通过电力行业得专业期刊了

解到了这个产品,并在一些专业得行业会议上进行了相关得技术交流,引起了一些市场嗅觉灵敏得企业与个人得注意。 将该产品努力推向市场并取得初步成效得就是广州日昭电力新技术应用有限公司得罗志昭,她们当时主要得做法就是包装企业与罗志昭个人,同时迅速取得很多产品专利;建立销售队伍与网络,重点做了电力设计院与各地电力公司得工作,为绝缘管母线进入我国得电力输配电行业打下了基础,同时该企业也取得了一些发展得先机与优势,到目前其市场占有率还就是保持一定得优势。目前活跃在各地各企业得管母线专业人员大多直接或间接来源于该企业。她们取得得专利为图谋管母线产品复制或开发得其她企业设置了一定得门槛,被广州日昭诉讼侵权得企业有很多,只要就是市场做得有点名堂得,她们就会告上一告,我们本地得有些企业也被该公司告了。然而时至今日,这一块已经不存在问题了,她们得专利权已经到期开放了,绝缘管母线行业进入百家争鸣时代。 近两年全国涌现出来得管母企业很多,从刚开始得十几家到了现在得几十家,我们市就达到了4、5家,还有很多企业准备好了资质,也在摩拳擦掌准备在管母线行业小试牛刀。大家有没有发现,虽然涉足管母线行业得企业很多,但就是真正做得有点名气得却屈指可数,我们本地得很多企业也都做过该产品,却一直做不起来,半死不活。其中得原因,可能也只有极少数得专业人士能够想明白,这个有机会有兴趣得老总可以单独与我聊得玩。从这一点来瞧,绝缘管母线貌似简单,实质还就是很有些道道在里面得。 我再来介绍一下管母线产品线当中另外一个核心产品——铝镁硅合金管状母线得基本情况。这个产品被大多数号称管母线专业厂家所忽视或者故意无视,原因在于该产品入门得门槛比较高,一般得企业没有实力涉足。这样得产品每年

母线技术参数计算方法

母线主要性能参数的计算方法 1、 交流电阻的计算 []h b l K K T R i j ???-+=)20(120αρ 其中:R ——交流电阻(Ω); 20ρ——20℃时导体电阻率(m mm /2 ?Ω); α——导体的电阻温度系数(℃-1 ),TMY 0.00385; T ——导体实际工作温度(℃); l ——导体长度(m ); b ——导体厚度(mm ); h ——导体宽度(mm ); j K ——集肤效应系数; i K ——邻近效应系数,取1.03。 2、 感抗计算 对于密集型母线: z j D D X lg 1445.0= 其中:X ——母线每相感抗(m m /Ω); j D ——每相导体间的几何均距(mm ) 。3AC BC AB j D D D D ??=,其中: n n nn nb na n bn bb ba n an ab aa AB D D D D D D D D D D '''''''''????????????????= n n an ab aa an ab aa an ab aa D D D D D D D D D ???????????????= )()()(''''''''' 式中:A b D aa +=',A 为导体间绝缘层厚度; 2 2''ab aa ab D D D +=,K n h D ab ?-=1,其中1=K ; 2 2' 'an aa an D D D +=,K n h D an ?-= 1 ,其中1-=n K ; ''na an D D =; 且BC D 、AC D 与AB D 的计算方法相同。

z D ——导体自几何均距(mm ),矩形母排的)(224.0h b D z +=。 对于空气附加绝缘型母线: 410)6.0)2/()2lg(6.4(2-?+++=h b h D f X j πππ 其中:X ——母线每相感抗(m m /Ω); j D ——每相导体间的几何均距(mm ),3AC BC AB j D D D D ??=,可简化计算取导体不同相间中心距。 3、 阻抗计算 []22203})20(110{X K K h b T Z i j +???-+=αρ 其中:X ——平均每米感抗(m m /Ω)。 4、 电压降计算 )sin cos (3??X R l I U e +?=? 其中:l ——线路长度(m ); ?——功率因数角 5、 动稳定计算 母线运行时产生的电动力可认为是均布载荷作用在导体上,对于一节母线: 当仅有一个支撑点,即近似悬臂梁的情况,2 max 2 1ql M =, 当有二个支撑点,即近似简支梁的情况,2 max 8 1ql M =, 当多于二个支撑点时,近似认为2 max 101ql M = ,其中l F q max = 一般选用2 max 10 1ql M = , 同时根据J b M js 2max =σ,123 hb J = 有l hb F js 352 max σ= 根据三相短路时短路电流产生的电动力为D l I k F pk x 2 2max 1076.1-?=, 故有: 2 2 7.94l k Dhb I x js pk σ=

母线槽技术规范

母线槽技术规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

母线槽技术规范 以下为对本次招标货物和服务的要求,投标人应对以下要求作出偏差和响应说明,以及投标人认为需要的其他说明和承诺。 本次招标产品为全封闭式密集绝缘铜母线槽,具体技术规范要求如下: 1.投标设备必须满足以下的标准与要求。 l)国家标准( GB7251.l— 2005)低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 2)国家标准(GB7251.2—2006)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 3)国家标准(GB 4208-1993)外壳防护等级(IP代码)》 4)国家标准(GB5585.1-1985)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 5)机械行业标准(JB/T 9662-1999)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 6)国际电工委员会IEC439; 2.提供的资质或认证文件的内容(不仅限于以下内容,并且按照新的规范、新的要求更新所需资料)。 1)注册资金不低于3000万,并需要提供证明文件及项目业绩; 2)中国国家强制性产品认证CCC:本次投标的各个规格型号的母线槽产品(动力母线)必须通过国家强制性产品认证CCC,并提供有效的型 式试验报告; 3)质量控制体系:本次投标产品的生产厂家必须通过IS09001质量保证体系认证; 4)环境管理体系:投标人应通过环境管理体系ISO14001认证: 5)职业健康安全管理体系;投标人应通过OHSAS 18001:2007认证; 6)投标人应具有“守合同,重信用”的资质或其他能够证明其具有良好履约信用的证明文件; 7)提供主要原材料的产地及厂家名称;

母线桥技术协议

山东铭晟金属材料有限公司10KV母线/母线桥技术协议书合同编号: 买方:山东铭晟金属材料有限公司 卖方:山东衡达有限责任公司 签约地点:山东省莒县

签订日期:2013年8月26日 山东铭晟金属材料有限公司(以下简称买方)“2×25.5MV A硅锰合金工程110KV/10KV至开关柜及动力变至开关柜”配套“母线桥”由山东衡达有限责任公司(以下简称卖方)供货,就双方供货合同达成以下技术协议: 一、使用环境及安装位置 1、气象条件 年平均最高气温35.6℃(七月) 年平均最低气温-13.3℃(一月) 年平均相对湿度80% 年最长降雨天数86.5天 日最大降雨量298.2mm(1962年7月14日) 年平均蒸发量1736.8mm 年极端最大风速20m/s 年品均风速 2.9m/s 夏季主导风向SE 冬季主导风向NE 积雪厚度250mm 冰冻深度37cm (1967年1月19日-22日) 地震基本烈度及场地土类别 厂区基本烈度8度 场地土类别Ⅱ类 2、安装位置:室内外安装 二、设备技术参数 1、设备名称及用途 设备名称: 10KV及低压封闭式母线桥 用途:“2×25.5MV A硅锰合金工程110KV/10KV至开关柜及动力变至开关柜”配套“母线桥” 2、设备规格、数量 2.1 高压母线桥

2.2低压母线桥: 2.3数量:以实际验收测量长度为准,以实际验收长度乘以单价作为最终结算的价格。 三、设备技术要求 1、卖方保证所提供的产品符合或优于以下的标准及规范,并在设计、制造、运输、安装及验收过程中全面贯彻实施: 1.1 高压母线执行标准 GB/T8349 金属封闭母线 GB/T311.1 高压输配电设备的绝缘配合 GB/T16927.1 高电压实验技术第一部分:一般试验要求 GB/T16927.2 高电压实验技术第二部分:测量系统 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB191 《包装贮运标志》 JB2420 《户外、防腐电工产品的涂漆》 1.2低压母线桥执行标准: GB7251.1-2005 《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251.2 -2006 《母线干线系统对母线槽的特殊要求》 GB/T4942.2 低压电器外壳防护等级 GB9466 低压成套开关设备基本试验方法 GB50258-1996 《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》

密集母线槽技术要求

密集母线槽技术要求 一、设备符合及遵循(不仅限于)以下标准: 1、CECS 170:2004 《低压母线槽选用、安装及验收规程》 2、7251.2-2006 《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线 槽)的特殊要求》 3、GB156-93 《标准电压》 4、GB1408-89 《固定绝缘材料工频电气强度的试验方法》 5、GB/T4942-2 《低压电器外壳防护等级》 6、IEC112-1979《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》 7、GB7949-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 8、设备通过3C国家认证,并提交3C型式试验报告,铜纯度检测报告、外壳盐雾试验、 防护等级报告、防火报告、绝缘材料报告、各电流的温升报告、短时耐受电流报告。二:基本技术要求 10.1表)、

五、产品结构: 1、母线槽整体连接工艺宜采用铆接的形式。 2、母线槽内的连续空间应采用隔板封闭,防止浓烟及气体通过母线槽传播。 3、母线槽需通过防火测试,并提供防火测试报告复印件。 4、插接式母线在接口处需设置自动安全门结构。以保证系统的安全性。 5、结构应尽量紧凑,外形尺寸小。 六、产品性能要求: 1、接地系统:三相五线TN-S系统,中性线与相线材质相同、截面积相等;PE线与相 线材质相同、截面积不少于相线截面积的一半。 2、设备外壳宜采用优质铝合金外壳,采用优质钢板应具有低的磁滞涡流损耗特性,须 经防腐处理,环氧树脂喷涂。 4、导体为高导电率的铜板,铜的纯度必须99.95%,铜导体表面应全长电镀银或镀锡; 连接头须双面搭接(银-银接触面),连接头螺栓应为自动力矩控制螺栓。 5、温升:母线槽内各点的温升应当均匀,任何导电体包括连接头的温升应当不超过55K。 6、连接头要求采用带力矩控制螺栓,无需专用力矩扳手或人工掌握力矩大小(,螺栓 紧固力矩必须大于80牛.米); 7、插接口设计:母线在插接口部位的导体本体应直接与插接箱的插接爪进行电气连接, 以保证接触的可靠性和安全性能,不可通过母线导体上附加的端子或突起进行连接; 七、插接箱: 1、插接箱的外壳采用防腐钢板,表面采用环氧树脂静电粉末喷涂,防护等级IP54。 2、所有母线插接箱内统一配备断路器,并要求配备内部安全连锁机构。箱内应安装防 护板,以防打开箱门时意外触电。 3、插接箱活门应具有联锁装置,以防止带电状态下打开活门。 4、插接箱锁脚应具有联锁功能,以保证插接箱完全插入后方可合闸。 5、插接箱插口处内置专用PE排,保证接地短路能力。

下载-密集母线技术要求

低压密集型母线设备技术规范 1.一般技术条件 适用标准 GB7251.2-1997 GB/T9662-1999 IEC439-152 GB2900.19《电工名词术语:高电压试验技术和绝缘配合》 GB5465.2《电气设备用图形符号》 GB191《包装储运图示标志》 GB4205《控制电气设备的操作件标准运动方向》 GB156《额定电压》 GB762《电气设备额定电流》 GB1980《电气设备额定频率》 GB5582《高压电力设备外绝缘的污秽等级》 GB4797.2《电工电子产品自然环境条件、海拔和气压、水深和水压》GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311.2-6《高电压试验技术》 GB4585.2《流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法》 GB7354《局部放电测量》 GB11604《高压电器设备无线电干扰测试方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB4728.1-13《电气图用图形符号》 GB4025《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB4884《绝缘导线的标记》 GB7159《电气技术中的文字符号制订通则》 GB1/T8349《金属封闭母线》 GB1207《电压互感器》 GB11021《电气绝缘的耐热性评定和分级》 GB12193《出口机械、电工、仪器仪表包装通用技术条件》 GB3910《铝及铝合金加工产品的化学成分》 ZBK11001《封闭母线》 JB1580《铝制焊接容器技术条件》 JB2420《户外防腐电工产品的条件》7.2.2.2环境条件 安装使用地点高程: 海拔高程<2000m 年平均湿度: 90%

母线槽技术规范书

密集型低压母线槽技术规格 1.1 供货方提供的资质或认证文件的内容。 中国国家强制性产品认证CCC:本次各个规格型号的母线槽产品必须通过国家强制性产品认证CCC,并提供有效的型式试验报告; 质量保证体系:本次采用产品的生产厂家必须通过ISO9001质量保证体系认证; 环境管理体系:供货方应通过环境管理体系ISO14001 认证; 负责本项目的督导、调试的专业工程师的名单及资质证明文件; 提供主要原材料的产地及厂家名称; 其他重要的检测报告或技术证书; 1.2 如果本规范书中有某些没有提及的功能而供货方已经考虑到的,或者供货方有新的和更合理的建议,供货方应将其作为副件提供。 2. 主要技术要求 2.1 要求采用三相五线TN-S系统的封闭式密集型铜母线槽。 2.2 设备必须满足以下的标准与要求。 (1)国家标准(GB7251.1)《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部发型式试验成套设备》 (2)国家标准(GB7251.2)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 (3)国家标准(GB 4208)《外壳防护等级(IP代码)》 (4)国家标准(GB5585.1)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 (5)机械行业标准(JB/T 9662)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 (6)ZBK36002《母线槽(母线干线系统)》 (7)ZBK36003《密集绝缘母线槽》 (8)国际电工委员会IEC439 母线槽的电气技术规格要求 (1)额定工作电压:三相五线TN-S系统,AC380V/AC660V 额定绝缘电压:AC600V/AC1000V及以上 (6)相数:3(三相五线制,3L+N+PE) (7)额定频率:50-60Hz (8)额定电流:2500A ,800A。 (9)母线槽电气参数: a.)绝缘电阻:相间绝缘电阻≥500MΩ b.)相与地间绝缘电阻≥500MΩ c.)铜排与外壳之间电阻≥500MΩ d)短时耐受电流 规格(A) 400-800A 1000-1250A 1600-2500A

矩形母线技术规范

技术规范书 项目单位工程名称货物描述 矩形母线,铜,4000A 表1矩形母线参数表 序号项目单位 标准参数值 投标人保证值 备 注硬铜硬铝 1 导体密 度 g/cm38.9 2.7 8.9 2.7 2 抗拉极 限强度 MPa 厚度 1.25mm以 下 >300 <120 厚度 1.25mm以 下 >300 <120 厚度 1.25~ 3.28mm >270 厚度 1.25~ 3.28mm >270 厚度 3.53~ 7mm >260 厚度 3.53~ 7mm >260 厚度7mm以 上 >250 厚度7mm以 上 >250 3 20℃时 电阻率 μ Ω·m 0.0172 0.0295 0.0172 0.0295 4 熔点℃1083 658 1083 658 5 每1℃温 度电阻 系数 Ω·m 0.00382 0.0036 0.00382 0.0036 6 延伸率% 6 3 6 3 7 轧制截 面误差 % < 1 < 3 < 1 < 3 8 长度偏 差 mm < 10 < 10 9 壁厚偏 差 mm ≤ 1 ≤ 1 10 弯曲度/ 弯曲半径按GBJ149-1990 规定 弯曲半径按GBJ149-1990 规定 铝矩形母线(竖放或平放)下,长期容许的载流量(见表2)。 单片母线的载流量(A)θ c =70℃表2-1 母线尺寸宽*厚(mm)铝 交流直流

25℃30℃40℃25℃30℃40℃ 15ⅹ3 20ⅹ3 25ⅹ3 30ⅹ4 40ⅹ4 40ⅹ5 50ⅹ5 50ⅹ6 60ⅹ6 80ⅹ6 100ⅹ6 60ⅹ8 80ⅹ8 100ⅹ8 120ⅹ8 60ⅹ10 80ⅹ10 100ⅹ10 120ⅹ10 165 215 265 365 480 540 665 740 870 1025 1150 1155 1320 1425 1480 1625 1820 1900 2070 155 202 249 343 451 507 625 695 818 1080 1340 965 1240 1530 1785 1085 1390 1710 1945 134 174 215 296 389 438 539 600 705 932 1155 831 1070 1315 1540 936 1200 1475 1680 165 215 265 370 480 545 670 745 880 1170 1455 1040 1355 1690 2040 1180 1540 1910 2300 155 202 249 348 451 512 630 700 827 1100 1368 977 1274 1590 1918 1110 1450 1795 2160 134 174 215 300 389 446 543 604 713 950 1180 844 1100 1370 1655 956 1250 1550 1865 铜矩形母线竖放或平放下,长期容许的载流量 单片母线的载流量(A)θ c =70℃表2-2 母线尺寸宽*厚(mm)铜 交流直流 25℃30℃40℃25℃30℃40℃ 15ⅹ3 20ⅹ3 25ⅹ3 30ⅹ4 40ⅹ4 40ⅹ5 50ⅹ5 50ⅹ6 60ⅹ6 80ⅹ6 100ⅹ6 60ⅹ8 80ⅹ8 210 275 340 475 625 700 860 955 1125 1480 1810 1320 1690 197 258 320 446 587 659 809 898 1056 1390 1700 1240 1590 170 223 276 385 506 567 697 774 912 1200 1470 1070 1370 210 275 340 475 625 705 870 960 1145 1510 1875 1345 1755 197 258 320 446 587 664 818 902 1079 1420 1760 1265 1650 170 223 276 385 506 571 705 778 928 1225 1520 1090 1420

母线桥技术要求

母线槽技术要求: 1、范围: 1.1 本技术要求对改造工程中的设计,选材,制造和检查/测试和供应方面提出最基本的要求。 1.2关于对母线槽的电气额定值和尺寸要求的专门工程数据,详细标准图纸、数据清单将在工程中明确。 2、责任 2.1 本技术要求与相关法规,标准,数据表,图纸等之间的任何矛盾应由需方负责澄清。 2.2 不允许用假设来掩盖数据的不足,供方有责任由需方或其它渠道获取可靠信息。 2.3 为确保设备的正确安装,操作及维修,供方应提供所有必须的或附加的工具,专用工具和附件的清单。即使这些设备在技术要求或数据表中未列出。 3 规范 母线槽应符合本技术要求及下列最新版法规、刊物及规范的要求。。 3.1中国规范 GB156-1993 标准电压 GB50052-1995 电源输送和配电系统设计规范 GB50053-1994 10KV及以下变电站设计规范 BG50054-1995 低压变电站设计规范 GB7251.1-1997 低压开关装置和控制装置装配 第一部分:型式试验和半型式试验装配 GB7251.2-1997 低压开关装置和控制装置装配 第二部分:母线干线系统的特殊要求 JB/T9662-1999 无偏析封闭的绝缘母线槽系统 GB4208-1993 围壳提供的保护程度(IP规范) 3.2 IEC标准 IEC38 IEC 标准电压 IEC 79 易爆气体环境中使用的电气设备 IEC 287 电缆直流电流额定值的计算 IEC 364 建筑物的电气安装 IEC 417 设备中使用的图解符号 IEC 592 围壳提供的保护程度 IEC 909 短路电流计算 IEC 1082 电工技术方面文件的编制 4.设计 4.1

母线槽技术规范

母线槽技术规范 以下为对本次招标货物和服务的要求,投标人应对以下要求作出偏差和响应说明,以及投标人认为需要的其他说明和承诺。 本次招标产品为全封闭式密集绝缘铜母线槽,具体技术规范要求如下: 1.投标设备必须满足以下的标准与要求。 l)国家标准(GB7251.l— 2005)低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 2)国家标准(GB7251.2—2006)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 3)国家标准(GB 4208-1993)外壳防护等级(IP代码)》 4)国家标准(GB5585.1-1985)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 5)机械行业标准(JB/T 9662-1999)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 6)国际电工委员会IEC439; 2.提供的资质或认证文件的内容(不仅限于以下内容,并且按照新的规范、新的要求更新所需资料)。 1)注册资金不低于3000万,并需要提供证明文件及项目业绩; 2)中国国家强制性产品认证CCC:本次投标的各个规格型号的母线槽产品(动力母线)必须通过国家强制性产品认证CCC,并提供有效的型式试 验报告; 3)质量控制体系:本次投标产品的生产厂家必须通过IS09001质量保证体系认证; 4)环境管理体系:投标人应通过环境管理体系ISO14001认证: 5)职业健康安全管理体系;投标人应通过OHSAS 18001:2007认证; 6)投标人应具有“守合同,重信用”的资质或其他能够证明其具有良好履约信用的证明文件; 7)提供主要原材料的产地及厂家名称;

母线槽技术规范

母线槽技术规范、图纸及 其它需要说明的事项1、技术要求 1.1 环境条件 密集型母线使用环境要求见下表: 1.2 使用环境的对产品的基本要求

1.3 采用标准 制造、检验、安装和验收满足下列标准: IEC 439-2.1987 《国际电工化协会标准》(国家电工标准) GB7251.2-1997 《母线干线系统-对母线槽的特殊要求》(国标) JB/T 9662-1999 《密集绝缘母线干线系统》(密集母线行业标准) JB 8511 《空气绝缘母线干线系统》 GBJ 149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB4208 《外壳防护等级(IP代码)》 GB5585.1~3 《电工用铜、铝及其合金母线》 GB6892 《工业用铝合金热挤压型材》 ENMABU1.1 《母线槽安装、维护标准》 GB7251.1 《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型试验成套设备》 GB7251.2 《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 IEC439.2 《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型试验成套设备》 IEC439.2 《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 参考标准:

美国UL857标准 英国BS5486标准 欧洲EN60439-1标准 德国DIN VDE0660标准 德国DIN EN50081标准 1.4 结构与散热性 (1)温升要求: (2)母线结构紧凑,设计合理,外形美观,外壳与导体紧密接触,整体散热。母排间无明显空气间距,母线内部无空气流动,可以避免烟囱效应及导体与空气接触造成的氧化。请投标人详细描述。 安装母线槽的外壳应采用铝镁合金,外壳可以作为50%相排的接地容量(必须提供第三方权威机构的试验报告)要求外壳通过1800小时抗盐雾腐蚀试验(必须附报告)。 (3)母线槽应有多种防护等级可选,本工程选用母线防护等级要求为IP55,且投标人应考虑环境的各种恶劣情况的发生,请在投标文件中详细阐述所能预想到的各种情况并提出相应的解决措施。 1.5 绝缘材料 (1)母排绝缘介质选用阻燃材料,绝缘等级及耐热等级达到B级,工作温度是130 摄氏度。 (2)绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺,绝缘材料采用美国杜邦Mylar 聚脂薄膜及3M公司进口产品,每相导体采用单层绝缘包裹,然后再对整个导体进行整体包裹,提高绝缘的可靠性。单层耐压15000V,耐高温130℃,不允许

母线槽技术规范

母线槽技术规范 母线槽技术规范、图纸及 其它需要说明的事项 1、技术要求 1.1 环境条件 密集型母线使用环境要求见下表: 序号项目内容 1 环境温度 -5?,+40?,且24小时平均值不超过35? 日平均值不大于95% 月平均值不大于90%(25?) 2 相对湿度 (供应商应采取措施防止地铁环境对母线槽的正常使用 及寿命所构成的危害) 日平均值不大于2.2×10-3Mpa 3 饱和蒸汽压 月平均值不大于1.8×10-3Mpa 4 海拔高度 ?1000m 5 地震烈度 ?7度 (水平方向0.5g 垂直方向0.3g) 6 振动 F〈10HZ时,振幅为0.3mm 1.2 使用环境的对产品的基本要求序号项目内容 1 额定电压 380V 2 额定绝缘电压 690V 2 额定频率 50HZ 3 电流范围 100A~5000A

4 防护等级 IP55.IP65 5 耐热等级 ?B级 1 6 绝缘等级 ?B级 7 绝缘电阻?20MΩ 干试3750V(湿试1000V)ac或7500Vdc/1min, 8 工频耐压 无击穿,无闪络 9 母线型式密集型母线 母线槽系统最大 10 安装跨距 3m 11 维护条件正常使用条件下,可实现免维护 1.3 采用标准 制造、检验、安装和验收满足下列标准: IEC 439-2.1987 《国际电工化协会标准》(国家电工标准) GB7251.2-1997 《母线干线系统-对母线槽的特殊要求》(国标) JB/T 9662-1999 《密集绝缘母线干线系统》(密集母线行业标准) JB 8511 《空气绝缘母线干线系统》 GBJ 149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB4208 《外壳防护等级 (IP代码) 》 GB5585.1~3 《电工用铜、铝及其合金母线》 GB6892 《工业用铝合金热挤压型材》 ENMABU1.1 《母线槽安装、维护标准》 GB7251.1 《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型试验成套设备》

母线槽的安全技术参数

母线槽的安全技术参数 母线槽的安全技术参数 随着我国经济及现代化建设的飞速发展,用电负荷越来越大。近几年来发集电器达国家用母线槽代替电缆已是普遍现象,我国也已形成定向发展趋势。但由于有些设计人员,用户及质量监督人员对母线槽最关健的安全技术参数?极限温升值,认识和了解不深,致使工程上存在安全隐患及投资浪费现象,下面谈一下有关母线槽极限温升值的若干问题。 在我国火灾事故中,属电气引起的火灾事故占比例超出60%,而由电气引起火灾事故的肇事者包括:电缆、电线、高低压成套设备、变压器、母线槽、电器元件等。大部分是由于长期温升高发热,导致绝缘材料老化发生短路而引起火灾事故,发热检测的标准术语就是极限温升。 所以要确保供电系统安全运行及节能减排,母线槽的极限温升则是对母线槽产品考核的一项必不可少的技术参数,足以引起集电器设计、监理、甲方施工单位、验收单位重视。 一、温升为何确定了母线槽的载流能力: 低压电力输送干线有电线、电缆、分支电缆、母线槽、裸导电排,穿刺电缆等。由于各种产品散热不同,每平方毫米的载流能力也是有所不同的:同样的产品,同样的导体规格,当通过相同的电流时,其温升不同;同样的导体截面积,因设计结构不同,温升也不同。当然,温升高,电阻值增大,电压降也加大,电能的损耗也随着加大。例如:35mm2的电线通过80A电流时温升较低,通过100A电流时符合标准,如果通过120A电流或150A电流,温升就超标准,绝缘材料随之快速老化,最终产生短路事故。如果35mm2电线通过100A电流,每mm2相当于通过2.85A电流,另外6mm2电线通过38A电流,每mm2相当于通过6.3A电流,如果6mm2电线同样每mm2通过2.85A电流,那么6mm2电线此时通过的电流是18A,它的电压降及电损比35mm2小很多,就因为导体的温升下降了,电能的损耗也随着下降。母线槽也是一样的,所以母线槽导体的导电能力按照每mm2导流能力(电流密度)来计算是错误的,而是不同的设计结构和散热、集肤效应,以及阻抗、感抗等因素都与载流能力密切相关。所以国标GB7251-2006(等同于国际电工标准IEC60439.2-2000)规定,以极限温升值下通过的额定电流来集电器确定母线槽的载流能力。 二、母线槽标准对温升要求: 国际电工标准IEC60439.2?2000与国家标准GB7251.2--2006标准规定是一样的:

密集母线槽的技术要求

1 密集型母线槽技术要求 一总则 投标人应仔细阅读本招标及合同文件中阐述的全部条款;投标者提供产品的技术规格应符合招标文件提出的要求。本技术条件书要求的工作范围包括:招标文件所包含的密集型母线槽的设计、制造、工厂检验、包装、运输、现场安装、售后等。 1、本招标文件所包含的产品可分为:密集型母线槽及配件。 2、投标人应提供全新、高质量、完整的产品及其附属配件,以满足本技术文件的要求及工程设计、制造标准。 3、投标人需提供产品直线段和连接头一段样品(提供的样品与实际供货的产品一致)。 4、投标人需提供密集型低压母线槽的资质证书、生产许可证、ISO9000系列质量认证书、ISO14000系列证书、由国内权威检测机构出具的中国国家强制性产品认证(CCC),该型式试验包括以下项目: ①温升极限的验证介电性能的验证②短路耐受强度的验证③保护电路有效性的验证④电气间隙和爬电距离的验证⑤防护等级的验证⑥电阻、电抗与阻抗的验证⑦结构强度验证 5、标明技术指标响应偏离表。 6、提供主要原材料生产厂家名称及检测报告等。 7、投标人必须提供投标产品在国内3家以上大型企业的相关业绩证明(合同原件,合同执行情况调查联系人,产品运行情况调查联系人等)。 8、投标人必须保证提供的证书及相关技术资料的真实性,招标人保留要求厂家提供原件复核的权利。 二、技术标准 除本技术要求提及的技术参数和要求及所列标准外,均应符合母线槽有关国家标准及部颁标准(包括各标准的引用标准)。如果卖方采用自己的标准或规范,须经买方同意后方可采用。若标准之间出现矛盾时,以高标准为准。 GB7251.l— 2005 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.2—2006 低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求 GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)》 GB5585.1-1985 电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定 JB/T 9662-1999 密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽) IEC439 国际电工委员会

铜导体母线槽技术要求

密集型铜导体母线槽技术要求 基本要求: A、投标厂家必须持有国家相关行业管理部门颁发的生产资质证明文件的母线 槽专业生产企业,投标母线槽产品应全部通过国家质量认证中心强制性“CCC”认证等。 B、投标厂家必须提供符合招标文件内的各个电流的极限温升报告,该温升报 告内要有外型照片、导体规格、通过试验电流及各检测点的温升。 C、投标厂家必须通过ISO9001—2000质量管理体系认证证书。 D、投标厂家应是质量好,售后服务好、守信用诚信企业的专业母线槽生产企 业,并提供诚信证明文件。 E、投标厂家必须有独立的法人营业执照,并是专业的母线槽生产企业。 F、投标厂家的注册资金不少于2000万。 G、投标厂家必须提供银行资信证明。 一、采用标准: 1、国家标准(GB7251.1-2005)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 2、国家标准(GB7251.2-2006)《低压成套开关设备和控制设备第2部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 3、国家标准(GB4208-2008)《外壳防护等级(IP代码)》 4、国家标准(GB/T5585.1-2005)《电工用铜、铝及其合金母线第1部分:铜和铜合金母线》 二、母线槽电气技术基本参数 2.1额定绝缘电压AC1000V 额定工作电压AC400V±10% 2.2额定工作频率50HZ 2.3海拔高度2000米以下 2.4电气间隙≥10mm 2.5爬电距离≥12mm 2.6介电性能50HZ 3.75KV/1min无击穿无闪络 2.7母线槽内部导体极限温升≤70K

2.8电压降:母线槽100米长功率因素为0.95时满负荷母线槽:电压降不大于5%。 2.9短路耐受强度Icw(KA) 三、材料要求 3.1母线槽内导体及搭接导体采用T2电解铜作为导体材料,轧制成TMY电工硬铜排,导电率97%以上,电阻率≤0.017777Ω·mm2 /m。 3.2所有绝缘材料采用优质聚脂薄膜,全长成型包扎,中间无接口无空气泡,绝缘耐压≥3.75KV/1min,耐热等级为B级(≥130℃)。 3.3母线槽系统外壳及侧板采用优质铝镁合金材料,表面要做防氧化处理,外壳保护电路连续性电阻≤0.007Ω。 3.1~3.3提供第三方检验报告及有关证明资料。 四、母线槽本体要求 4.1母线槽的本体连接头,弯头,分接单元防护等级:防护等级为IP54以上。4.2极限温升:母线槽本体内导体、插接口,及连接头≤70K,外壳≤55K。4.3母线槽为三相五线制(TN-S系统),N线与相线导体截面等同,外壳兼做PE线时,两单元母线的跨接PE导体必须要符合GB7251.2-2006第7.4.3.1.7表3的保护导体截面积(PE、PEN)等效截面。 4.4母线槽及插接口处全长采用密集型,不允许本体密集型,插接口空气型,以防插接口温升过高。 4.5母线槽保护系统 4.5.1每回路母线槽每个电流等级设置一个母线保护仪,设置在第一个干线单元的连接头处。 4.5.2母线保护仪有双路输送信号:一路超温报警信号,一路超极限温度信号切断母线始端开关。以防母线在运行中过载或安装时连接不紧引起发热,输