一填空(1题每空0.5分,3题、6题每空2分,其余每空1分,共50分)

1 在DCS系统设计编程阶段编写、阅读数据表是非常重要的。流量用字母(F)表示,温度用字母(T)表示,压力用字母(P)表示,液位用字母(L)表示,分析用字母(F)表示,指示用字母(I)表示,记录用字母(R)表示,控制用字母(C)表示,报警用字母(A)表示,设定值用字母(SP)表示,过程值用字母(PV)表示,输出值用字母(AV)表示。

2 模拟量输入常用英文字母(AI)简写,模拟量输出常用英文字母(AO)简写,开关量输入常用英文字母(DI)简写,开关量输出常用英文字母(DO)简写。

3 在工厂DCS控制系统中,模拟量输入信号可以分为两种,一种是有源信号,其定义为(不需要DCS回路供电的信号,常见

四线制的现场仪表信号),另一种为无源信号,其定义为(需要DCS回路供电的信号,常见为二线制的现场仪表信号)。

4 在DCS系统中接地是非常重要的,其接地电阻一般要求为(4)欧姆以下。

5 在DCS系统中控制信号接地时,一般采用(一端)接地。6在RS485通讯中,全双工通讯可理解为(当数据的发送和接收由不同的传输线传送时,通讯双方能在同一时刻进行发送和接

收数据操作)。

7在串级调节回路中分为(主)回路和(副)回路两种。

8在DCS系统PID调节回路中,经常要调节PID参数,那么比例作用是依据(偏差的大小)来动作的,在系统中起着(稳定被控变量)的作用;积分作用是依据(偏差是否存在)来动作的,在系统中起着(消除余差)的作用;微分作用是依据(偏差变化速度)来动作的,在系统中起着(超前调节)作用的.

9 PLC英文全称:( ),PLC工作过程大致可分为三个阶段,即输入采用,(程序执行)(输出刷新)。

10 电动执行机构有3种类型:(直行程电动执行机构)(角程电动执行机构(多转式电动执行机构)

11 调节阀作用方式分为(气开)和(气关两种。

12 调节阀执行机构分为两种,(正作用执行机构)和(反作用执行机构)

13 调节阀流量特性分为(直线)(等百分比)和(快开)三种流量特性。

14 局域网常用的通讯媒体有(双绞线)(同轴电缆)(光纤)

15 在DCS控制系统开车过程中,在压力、液位调节PID控制回路中,一般需要控制(比例)和(积分)两个参数。

16 P+F系列中表示4-20mADC输入带防爆的安全栅的型号为(KFD2-STC4-EX1 ),其中有源信号如何接线( 1+3- ),无源信号如何接线

( 3+2- )。

17 目前股份公司常用()类型的热电阻,常用()分度号的热电偶。在P+F系列中,热电阻和热电偶用同一种型号安全栅,但作为热电偶使用的安全栅必须增加一个(冷端补偿)。

二、判断题(10分)

1.自动调节系统的给定值是根据生产要求人为设定的。( )2.热电偶的输出为4~20mA信号。()

3.保护接地可与装置区或单元的电气保护接地网相连,不必单独设置。()

4.仪表回路联校就是仪表的调校。()

5.引起自动调节系统被调量波动的因素叫干扰。()

6.在闭环自动调节系统中,反馈是不可缺少的。()

7.在自动调节中,PID调节器主要靠比例作用避免过分振荡,靠积分作用消除静态偏差,靠微分作用减少动态偏差。()8.计算机控制调节系统中,I/O通道越多,控制的回路就越多。()

9.数模转换就是A/D转换。()

10.串级调节系统就是将调节系统的各个环节串联起来。()三分析及编程

1 有一气关调节阀安装在三气锅炉的进口,自动控制三气锅炉

的液位,你如何设计和组态这一调节回路?(5分)

2,常见的DCS控制编程语言有那些?有什么特点?(5分)

3 有一调节回路,原来用压力点PT_1011(设计量程为0-2.5MPa)作为调节对象,后来在生产中根据需要要将一液位LT_1011(量程为0-100%)作为调节对象,以和利时DCS系统或其他系统为例,如何更改底层控制层和上层操作层的组态。(5分)

4 有一DCS系统,开关量模块输出通道为光电隔离的无源通

道,现要求通过开关量输出模块某一通道,经过继电器隔离后,控制电气220VAC二次回路(回路电流很小)达到启动/停止电机的目的。请你画出设计回路简图。(5分)

注:继电器的线圈为24VDC 1A,线圈为240VAC 5A

电气二次回路不自锁

5 当压力P101低于1Mpa、液位LT101低于25%、流量FT101高于3m3/h时候都出现声音报警,按消音按扭时声音消失。任何时候按声音测试按钮时,都有声音出现。(5分)

6 请你运用编程技术编制一段实现秒脉冲的控制程序。(5分)

四设计(10分)

某化工厂需要在有机工段设计一套DCS系统,现统计模拟量输入80点,模拟量输出26点,开关量输入60点,开关量输出60点。现设计要求:

1 系统控制采用冗余