文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力生产典型事故案例解析

电力生产典型事故案例解析

电力生产典型事故案例解析
电力生产典型事故案例解析

目录

一、人身伤亡事故........................................................................................................................ - 1 - 1.误入带电间隔造成人员灼伤 .................................................................................................. - 1 - 2.输煤系统照明线路漏电导致人员死亡 .................................................................................. - 2 - 3.安全措施不周全导致电除尘内触电 ...................................................................................... - 2 - 4.检修之前不核对导致误入带电间隔 ...................................................................................... - 3 - 5.违章接电源导致触电死亡 ...................................................................................................... - 4 - 6.攀登带电设备导致检修人员烧伤 .......................................................................................... - 4 - 7.检修距离不够导致人员电弧灼伤 .......................................................................................... - 5 - 8.某电厂2号炉处理乙侧棚灰过程中发生多人烫伤事故 ...................................................... - 5 - 9.调试入厂煤采样机联系不当导致人员死亡 .......................................................................... - 6 - 10.卷板机轴承支架断裂造成人员死亡 .................................................................................... - 7 - 11.违章启动双轴搅拌机造成人身事故 .................................................................................... - 8 - 12.违章通过翻车机平台造成人身死亡 .................................................................................... - 9 - 13.高空不系安全带导致踏空坠落 .......................................................................................... - 10 - 14.防护围栏未恢复导致检修人员坠落 .................................................................................. - 10 - 15.违章操作电梯导致高空坠落死亡 ....................................................................................... - 11 - 16.监护不到位导致工作人员坠落 ........................................................................................... - 11 - 17.安全阀校验造成5死3伤事故 .......................................................................................... - 12 - 18.除氧器随意开孔导致安全阀试验时爆裂人身伤亡事故 .................................................. - 12 - 19.锅炉爆炸事故 ...................................................................................................................... - 13 - 20.焊接材料不符导致吊环断裂伤人 ...................................................................................... - 15 - 21.起重设备检修不彻底导致人身伤害事故 .......................................................................... - 16 - 22.吊件脱钩滑落导致人员砸伤 .............................................................................................. - 17 - 23.违章指挥卸钢管导致砸死卸车人 ...................................................................................... - 18 - 24.开挖沟道坍塌造成人身伤亡事故 ...................................................................................... - 18 - 25.检修工序混乱、安全措施不到位造成人身死亡事故 ...................................................... - 19 - 26.地质灾害造成隧洞坍塌事故 .............................................................................................. - 20 - 27.阀门井未彻底通风造成人员中毒 ...................................................................................... - 21 - 28.在冷却塔区域锻炼导致跌入引水沟淹溺死亡 .................................................................. - 22 - 29.擅自进煤斗导致原煤塌方窒息死亡 .................................................................................. - 22 - 30.小修无票作业造成4人死亡1人重伤事故 ...................................................................... - 23 - 31.炉底弧门未关闭导致人员烫伤 .......................................................................................... - 23 - 32.隔断措施未执行导致作业人员身亡 .................................................................................. - 24 - 33.锅炉除焦人员烫伤事故 ...................................................................................................... - 25 - 34.违章作业手臂卷入皮带的人身伤害事故 .......................................................................... - 26 - 35.输煤系统无票作业造成人身死亡事故 .............................................................................. - 28 - 36.高加检修安全措施不到位导致多人烫伤事故 .................................................................. - 29 - 37.独自违章放粉造成人身伤害事故 ...................................................................................... - 30 - 38.发电机氢气爆炸人身伤亡事故 .......................................................................................... - 33 - 39.密闭容器内违章动火作业造成人身伤亡事故 .................................................................. - 33 - 40.违章翻车作业造成人身死亡事故 ...................................................................................... - 35 - 41.踏空坠落埋压造成人身伤害事故 ...................................................................................... - 35 -

42.炉内清焦造成人员烫伤事故 .............................................................................................. - 36 - 43.无票作业造成人身伤害事故 .............................................................................................. - 38 - 44.处理冷灰斗蓬灰渣导致多人死伤事故 .............................................................................. - 39 - 45.高空落物造成人身伤害事故 .............................................................................................. - 40 - 46.格栅损坏造成高空坠落人身伤亡事故 .............................................................................. - 41 - 47.擅自拆除固定安全设施造成高空坠落人身伤亡事故 ...................................................... - 43 - 48.带压作业造成物体打击人身伤亡事故 .............................................................................. - 45 - 49.试验后未拆除短接线造成开关短路人身伤亡事故 .......................................................... - 47 - 50.临时吊物空洞坠落人身伤亡事故 ...................................................................................... - 50 - 二、火灾事故.. (54)

51.电缆绝缘击穿起火导致机组跳闸 (54)

52.电缆中间接头爆破造成电缆着火 (54)

53.油管道橡皮垫老化导致油泄漏着火 (54)

54.输煤皮带着火 (56)

55.违章动火导致油罐爆炸 (57)

56.输煤皮带着火导致廊道坍塌 (59)

57.脱硫吸收塔着火事故 (60)

58.氢气纯度不合格导致发电机内部氢气爆炸 (61)

59.隔绝不彻底导致发电机内部氢气爆炸 (62)

60.室内排氢导致氢气爆炸 (63)

61.输煤皮带选型不当造成火灾蔓延 (63)

62.检修措施不到位造成输煤皮带着火 (64)

63.入厂煤自燃造成皮带着火烧毁 (65)

三、锅炉设备事故 (66)

64.水冷壁垂帘管裂纹导致全部更换 (66)

65.锅炉前墙下部刚性梁脱落水冷壁撕裂 (67)

66.异常情况分析不清导致锅炉超压 (68)

67.管壁长期过热导致水冷壁超温爆管 (69)

68.管排内氧化皮脱落积聚导致多次超温爆管 (70)

69.水冷壁结垢严重导致锅炉爆管 (72)

70.给水品质不合格导致锅炉爆管 (72)

71.底部加热管固定铁块松脱导致水冷壁爆管 (73)

72.锅炉尾部再次燃烧事故 (74)

73.空预器内遗留杂物导致运行中起火 (76)

74.燃烧调整不当导致空预器着火 (76)

75.积存油垢起火燃烧导致空预器烧毁 (77)

76.空预器停转导致可燃物积聚着火 (78)

77.吹灰器投运不及时导致空预器二次燃烧 (79)

78.低温腐蚀导致尾部受热面泄漏 (79)

79.下粉骤减导致锅炉灭火 (80)

80.强行解除灭火保护造成炉膛爆炸 (82)

81.锅炉灭火爆燃 (83)

82.强行复位MFT造成炉膛放炮 (84)

83.某电厂炉膛爆燃事故 (86)

84.下粉不均导致锅炉灭火 (87)

85.引风机跳闸RB导致锅炉负压MFT (88)

86.煤种偏离设计导致降温供热 (89)

87.煤种偏离设计导致锅炉严重结焦 (90)

88.锅炉严重结焦导致炉膛爆炸 (91)

89.绞龙系统漏风导致粉仓煤粉自燃 (94)

90.煤种变化操作调整不及时导致制粉系统放炮 (95)

91.磨煤机出口温度偏高导致制粉系统爆燃 (96)

92.违章送粉导致粉尘爆炸 (98)

93.磨煤机堵煤造成制粉系统爆燃 (98)

94.落煤管堵煤造成磨煤机内部煤粉爆燃 (99)

95.旋风分离器沉积煤粉导致制粉系统爆炸 (100)

96.煤粉自燃导致磨煤机煤粉爆炸 (101)

97.细粉分离器积粉导致制粉系统放炮 (102)

98.放煤粉时从事焊接作业导致煤粉爆燃 (102)

99.给水泵故障导致汽包水位低 (103)

四、汽机设备事故 (105)

100.汽门关闭不严导致机组跳闸后超速 (105)

101.超速试验油膜失稳导致轴系断裂 (107)

102.齿型联轴器失效导致调节系统失控轴系破坏 (108)

103.水冲击导致汽轮机严重破坏 (110)

104.固定销钉剪断造成汽轮机高压转子弯曲 (111)

105.汽轮机轴瓦钨金、轴颈磨损 (111)

106.高压胀差大导致大轴弯曲 (112)

107.滑停降温速度过快导致大轴弯曲 (113)

108.高压缸法兰加热不均匀导致大轴弯曲 (113)

109.轴封供汽门不严密导致大轴弯曲 (114)

110.冲转参数不当导致转子弯曲 (115)

111.擅自隔绝冷油器造成机组轴承断油磨损 (117)

112.润滑油质不合格导致轴瓦烧损 (118)

113.误停直流油泵造成机组轴瓦烧损 (118)

114.轴瓦带伤运行导致严重磨损 ................................................................. 错误!未定义书签。115.油泵抢合不成功导致轴瓦烧毁 ............................................................. 错误!未定义书签。116.逆止阀不严密导致轴瓦断油 ................................................................. 错误!未定义书签。117.逆止门未及时关闭导致断油烧瓦 ......................................................... 错误!未定义书签。118.机组异步启动导致轴瓦烧损 ................................................................. 错误!未定义书签。119.燃机压气机静叶损坏、断裂 ................................................................. 错误!未定义书签。120.调节级测温套管断裂导致叶片损坏 ..................................................... 错误!未定义书签。121.叶片材料问题导致燃机动叶断裂 ......................................................... 错误!未定义书签。122.汽轮机差胀超标导致动静碰磨 ............................................................. 错误!未定义书签。123.机组断油烧轴瓦事故 ............................................................................. 错误!未定义书签。124.机组跳闸润滑油中断化瓦事故 ............................................................. 错误!未定义书签。125.通风阀未开高压缸闷缸运行造成转子损坏 ......................................... 错误!未定义书签。126.某厂500MW机组两起汽机管道爆裂事故 .......................................... 错误!未定义书签。

127.压力调整器卡涩导致氢罐爆炸 ............................................................. 错误!未定义书签。128.凝汽器铜管制造工艺不良造成铜管大面积腐蚀泄漏 ......................... 错误!未定义书签。129.汽机高压转换阀门座脱落导致出口管道爆裂 ..................................... 错误!未定义书签。130.材质不合格造成主蒸汽管道爆裂 ......................................................... 错误!未定义书签。131.汽动给水泵组倒转超速损坏报废 ......................................................... 错误!未定义书签。

五、电气设备事故........................................................................................... 错误!未定义书签。132.定位筋松动造成发电机损坏事故 ......................................................... 错误!未定义书签。133.端部固定绝缘件松脱导致线棒磨损 ..................................................... 错误!未定义书签。134.设计、制造、安装不良造成发电机绝缘损坏事故 ............................. 错误!未定义书签。135.氢气湿度超标导致发电机护环腐蚀 ..................................................... 错误!未定义书签。136.定子线棒堵塞导致发电机端部绝缘损坏 ............................................. 错误!未定义书签。137.引水管损坏造成线棒绝缘不良 ............................................................. 错误!未定义书签。138.未按设计安装形成气堵导致发电机中性点连接线烧断 ..................... 错误!未定义书签。139.内冷水不合格导致发电机线棒堵塞绝缘损坏 ..................................... 错误!未定义书签。140.线圈接头制作不良造成发电机转子局部匝间短路 ............................. 错误!未定义书签。141.同期回路存在隐患造成机组非同期并列 ............................................. 错误!未定义书签。142.发电机非同期合闸造成设备损坏 ......................................................... 错误!未定义书签。143.发电机线圈短路事故 ............................................................................. 错误!未定义书签。144.转子接地事故 ......................................................................................... 错误!未定义书签。145.主变压器220kV线圈匝间绝缘损坏事故............................................. 错误!未定义书签。146.主变避雷器爆炸导致发电机跳闸事故 ................................................. 错误!未定义书签。147.励磁变高压侧短路故障 ......................................................................... 错误!未定义书签。148.铁磁颗粒磨损绝缘导致定子接地 ......................................................... 错误!未定义书签。149.制造不良造成定子接地故障 ................................................................. 错误!未定义书签。150.装配不当导致燃机发电机转子接地 ..................................................... 错误!未定义书签。151.励磁装置故障导致发电机进相运行 ..................................................... 错误!未定义书签。152.二次回路误接线造成保护拒动 ............................................................. 错误!未定义书签。153.无串联保护电阻保护拒动造成系统大面积停电 ................................. 错误!未定义书签。154.区外单相接地导致发电机高频保护动作 ............................................. 错误!未定义书签。155.直流回路单点接地导致机组停机故障 ................................................. 错误!未定义书签。156.保护出口压板未投入导致故障扩大波及电网 ..................................... 错误!未定义书签。157.快切装置异常造成厂用6kV母线失电................................................. 错误!未定义书签。158.恢复送电产生过电压导致变压器绝缘损坏 ......................................... 错误!未定义书签。159.A相主变烧损 ......................................................................................... 错误!未定义书签。160.主变损坏事故 ......................................................................................... 错误!未定义书签。161.主变绝缘老化造成运行中烧毁 ............................................................. 错误!未定义书签。162.端子排螺丝松动导致差动保护动作 ..................................................... 错误!未定义书签。163.制造不良导致变压器匝间短路 ............................................................. 错误!未定义书签。164.结构设计不合理导致绕组短路烧损 ..................................................... 错误!未定义书签。165.主变分接开关档位偏离正确位置导致主变绝缘损坏 ......................... 错误!未定义书签。166.分接开关不到位导致变压器油超标 ..................................................... 错误!未定义书签。167.开关故障造成主变压器损坏 ................................................................. 错误!未定义书签。168.接触不良导致变压器套管接头发热 ..................................................... 错误!未定义书签。169.五防功能不具备导致变电所停电 ......................................................... 错误!未定义书签。

170.外绝缘爬电比距值低导致断路器爆炸 ................................................. 错误!未定义书签。171.防误闭锁不可靠导致断路器起火 ......................................................... 错误!未定义书签。172.液压机构油压下降导致断路器爆炸 ..................................................... 错误!未定义书签。173.断路器拒分造成非全相运行 ................................................................. 错误!未定义书签。174.接地网容量不够导致设备损坏 ............................................................. 错误!未定义书签。175.接地电阻值不合格导致接地网烧断 ..................................................... 错误!未定义书签。176.接地引下线腐蚀严重导致全厂停电 ..................................................... 错误!未定义书签。177.接地引下线严重腐蚀导致变电所直流消失 ......................................... 错误!未定义书签。178.接地线未与接地网连接导致系统事故 ................................................. 错误!未定义书签。179.绝缘子表面积污严重导致污闪跳闸 ..................................................... 错误!未定义书签。180.杆塔清扫不及时导致污闪跳闸 ............................................................. 错误!未定义书签。181.鸟粪闪络导致线路重合 ......................................................................... 错误!未定义书签。182.绝缘表面积污导致手车柜爆炸起火 ..................................................... 错误!未定义书签。183.装设接地线未验电导致全所停电 ......................................................... 错误!未定义书签。184.擅自操作导致全站停电 ......................................................................... 错误!未定义书签。185.绝缘子断裂导致变电所停电 ................................................................. 错误!未定义书签。186.带环流拉开隔离开关导致母线失压 ..................................................... 错误!未定义书签。187.施工挖断循环水管导致两台机组被迫停运 ......................................... 错误!未定义书签。188.漏雨导致保护误动全厂停电 ................................................................. 错误!未定义书签。189.直流系统混入交流电源导致全厂停电 ................................................. 错误!未定义书签。190.保护回路接线错误导致全厂停电 ......................................................... 错误!未定义书签。191.差动保护定值偏低导致全厂停电 ......................................................... 错误!未定义书签。192.电缆着火导致两台机组全部停运 ......................................................... 错误!未定义书签。

六、热控设备事故........................................................................................... 错误!未定义书签。193.分散控制系统频繁故障造成机组停运 ................................................. 错误!未定义书签。194.系统信号干扰导致风机跳闸 ................................................................. 错误!未定义书签。195.UPS电源波动导致机组跳闸................................................................. 错误!未定义书签。196.DCS通信故障导致机组MFT ............................................................... 错误!未定义书签。197.DCS电源故障导致机组MFT ............................................................... 错误!未定义书签。198.屏蔽线接地不良电超速干扰误动 ..................................................... 错误!未定义书签。199.UPS通风扇故障机组被迫减负荷......................................................... 错误!未定义书签。200.操作产生扰动空气流量低MFT ............................................................ 错误!未定义书签。201.误送电源保险熔断锅炉灭火汽机跳闸 ..................................... 错误!未定义书签。202.差压水位计失准导致锅炉缺水 ............................................................. 错误!未定义书签。203.水位变送器仪表管结冰导致汽包水位保护误动 ................................. 错误!未定义书签。204.温度补偿不当导致严重缺水爆管事故 ................................................. 错误!未定义书签。205.补偿参数设置错误导致汽包满水 ......................................................... 错误!未定义书签。206.强制水位信号有误导致锅炉满水事故 ................................................. 错误!未定义书签。207.汽包水位变送器隔离不彻底导致低水位保护拒动 ............................. 错误!未定义书签。208.汽包水位变送器管接头泄漏导致锅炉MFT动作 ............................... 错误!未定义书签。

七、电气误操作事故....................................................................................... 错误!未定义书签。209.设备未核对导致电气误操作事故 ......................................................... 错误!未定义书签。210.操作不验电导致带电合接地刀闸 ......................................................... 错误!未定义书签。211.操作顺序颠倒造成母线停电 ................................................................. 错误!未定义书签。

212.操作不连续执行导致误拉开运行设备 ................................................. 错误!未定义书签。213.强行拉开隔离刀闸导致机组解列 ......................................................... 错误!未定义书签。214.带地线合开关导致厂用电丧失 ............................................................. 错误!未定义书签。215.操作漏项导致带接地刀闸合闸 ............................................................. 错误!未定义书签。216.擅自解除闭锁导致带电合接地刀闸 ..................................................... 错误!未定义书签。217.违章合运行开关所属接地刀闸 ............................................................. 错误!未定义书签。

八、水淹厂房、厂房坍塌事故....................................................................... 错误!未定义书签。218.严重积灰超载导致屋顶坍塌 ................................................................. 错误!未定义书签。219.混凝土局部承压破坏导致房屋顶面坍塌 ............................................. 错误!未定义书签。220.阀门泄漏造成水淹厂房 ......................................................................... 错误!未定义书签。

九、大构件损坏事故....................................................................................... 错误!未定义书签。221.设计制造安装质量不良造成电除尘器坍塌 ......................................... 错误!未定义书签。222.未按设计施工造成锅炉水平烟道垮塌 ................................................. 错误!未定义书签。

十、重大环保事故........................................................................................... 错误!未定义书签。223.案例一 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。224.案例二 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。225.案例三 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。226.案例四 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。227.案例五 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。228.案例六 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。229.案例七 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。230.案例八 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。十一、交通事故......................................................................................... 错误!未定义书签。231.违章占道行驶导致一死一伤 ................................................................. 错误!未定义书签。232.会车侧翻导致多人受伤 ......................................................................... 错误!未定义书签。233.违章超车导致交通事故 ......................................................................... 错误!未定义书签。234.通勤车追尾交通事故 ............................................................................. 错误!未定义书签。235.超速行驶造成交通事故 ......................................................................... 错误!未定义书签。236.高速追尾交通事故 ................................................................................. 错误!未定义书签。

发电企业安全生产事故典型案例汇编

人身伤亡事故

误入带电间隔造成人员灼伤

【案例简述】

2004年7月14日,某电厂发生一起因检修人员误入带电间隔,造成人员灼伤的轻伤事故。

7月14日14时20分左右,分厂检修人员刘某和回聘职工张某进行#3主变6kV母线桥避雷器(6035)更换工作。该项工作的安全措施于上午8时前已完成。运行许可人与工作负责人杜某对工作地点的安全措施已核对无误。14时20分左右,电气检修人员刘某因“#3主变避雷器改造”检修工作到运行主控室借钥匙(#00、#25、#52),运行班长陈某提醒他#52钥匙与工作任务不符,该间隔带电。刘某回答说:“顺便检查看看。”14时28分陈某再次电话通知他:“35kVⅠ段母线避雷器间隔带电,不能进去。”刘某误把35kVⅠ段母线避雷器当作#3主变6kV母线桥避雷器(6035)进行检修工作,且认为35kVⅠ母线避雷器已在停电范围。在即将开始工作时,回聘人员张某追问刘某该处是否有电,并阻止随后跟来的几位实习生不要跟进。刘某说:“没电。”就用手试图触碰C相铝排,当即被电击,人向后躺倒。他身后的张某立即用手和脚扶顶住,并马上将人拖往门口。刘某神志清醒,口中反复说:“怎么会有电。”刘某即被送往当地市第一医院,经诊断:左足电击伤3×4cm;左小腿电灼伤面积2%,Ⅱ度;右前臂电灼伤面积2%,Ⅱ度深;下颔皮肤损伤。【案例评析】

1.工作班成员刘某对工作地点不清楚,误入35kVⅠ段母线避雷器带电间隔,并违反原部颁《电业安全工作安规》(DL408-91)第90条擅自拆除遮栏和警告牌。

2.工作负责人杜某违反原部颁《电业安全工作安规》(DL408-91)第54条和56条,未在工作现场,使刘某失去监护,导致刘某误入35kVⅠ段母线避雷器间隔。

3.工作许可人违反原部颁《电业安全工作安规》(DL408-91)第17条,错误的将35kVⅠ段母线避雷器间隔钥匙借出。

4.生产现场安全设施不完善,检修现场未挂检修标志牌和装设安全遮栏,现场带电间隔未挂明显警告标志牌和相应安全遮栏。

5.安全管理制度缺乏,没有钥匙管理制度,没有公布经批准的高压电气设备单独巡视人员名单。

【案例警示】

1.严格执行两票管理规定,强化操作过程中监护监督。

2.严格执行班前会和班后会制度,执行好开工会和收工会,做到“四明确”(即:明确工作任务;明确工作地点;明确危险点和邻近带电部位;明确安全措施和安全注意事项);全面分析作业危险点;向所有工作班成员交待清楚工作地点邻近带电设备或部位。

3.按照《电业安全工作规程》的要求,公布确认单独巡视高压设备人员名单。

4.健全和完善钥匙保管的相关制度,严格执行。

5.全面检查和整改生产现场邻近高压设备的安全遮栏及安全设施。

6.强化班组安全基础管理工作,加强职工的安全知识和技能培训,提高人员的安全意识和技术素质。

一、人伤害事故

输煤系统照明线路漏电导致人员死亡

【案例简述】

某火电厂于2006年3月19日首台机组投产,装机容量2×300MW。2006年8月28日输煤系统一号廊道因照明电源漏电导致检修人员触电死亡。

2006年8月28日8时35分左右,发电部输煤专业综合班职工代某、洪某、杨某、蔡某(蔡为临时工,四人均为机务检修,四人身穿短袖衬衣及长裤,脚穿普通皮鞋),接受班长指派,从含煤废水处理间将临时潜水泵搬运到翻车机集水井内。8时45分左右联系发电部电工接好临时潜水泵电源,启动潜水泵,开始向#3输煤皮带下面的#1转运站集水井排水。污水从翻车机室集水井经#1输煤廊道流至#1转运站集水井。为检查排水情况,杨某到#3皮带下面检查#1转运站集水井排水泵是否正常工作,代某、洪某、蔡某三人涉水沿输煤廊道进行检查(当时廊道内由于翻车机集水井排水泵故障停运,廊道内积水,最深处约8cm左右)。9时03分左右,当行至#1转运站平台,走在最前面的洪某手扶栏杆走至距#1输煤皮带约1.6米处,突然喊叫一声后向侧后方倒地,后面的蔡某(相距约1.5米)发现洪某倒地抽搐,判断其触电,随即向代某(相距约7米)高喊切断电源,两人随即切断临时潜水泵电源,并通知运行人员断开输煤系统总电源。9时06分左右救援人员赶到现场,立即进行抢救,并将洪某送到附近卫生院进行抢救,9时35分洪某经医生抢救无效死亡。

【案例评析】

1.#1转运站平台立柱照明灯埋地的交流220V电源火线与钢套管之间绝缘降低,经水浸泡后造成该线路对平台地面漏电。

2.照明线路钢套管未按设计要求进行施工,造成钢套管未可靠接地。

3.电厂工程技术人员对输煤照明系统检查验收把关不严,未发现#1转运站照明系统、#1转运站平台挡水沿高度、#1转运站平台地漏等未按设计图纸进行施工,为事故的发生埋下隐患。

4.监理人员未严格履行职责,对工程质量把关不严。

【案例警示】

1.加强接地系统、照明系统、检修电源系统的安全管理,对照设计资料和有关标准,检查系统的绝缘情况,电源箱、保护套管的接地情况,采取更换绝缘老化的线路、加装漏电保护器等措施消除存在的安全隐患。对于不能立即整改的项目要制订切实可行的安全控制措施,确保安全生产。

2.严把工程验收质量关,认真做好设备、系统的质量验收工作,杜绝同类问题的重复发生。

3.加强安全监督管理工作,消除装置性违章,落实好防止人身伤害措施。

4.开展安全教育培训,提高员工反违章技能和安全生产意识,加强自我安全防护能力。

安全措施不周全导致电除尘内触电

【案例简述】

2003年5月31日,某电厂检修人员进入电除尘器绝缘子室处理电场阻尼电阻故障时,触电死亡。

5月31日2时30分,某电厂电除尘运行人员发现:3号炉三电场二次电压降至零,四个电场的电除尘器当一个电场退出运行时,除尘效率受到一定影响。由于在夜间,便安排一名夜间检修值班人员处理该缺陷。在检修人员进入电除尘器绝缘子室处理#3炉三电场阻尼电阻故障时,由于仅将三电场停电,造成了检修人员触电,经抢救无效死亡。

发电企业安全生产事故典型案例汇编

【案例评析】

1.运行人员停电操作存在严重的随意性,且仅将故障的三电场停电,安全措施不全面。

2.检修人员违反《电业安全工作规程》的规定,在没有监护的情况下单人在带电场所作业,安全措施不全面,造成触电。

3.运行班长在检修人员触电后,应急处理和救援不当,不是立即停电救人,而是打电话逐级汇报,延误了抢救时间。

【案例警示】

1.紧急缺陷处理时,必须待安全措施完成后检修人员方可进行作业,严格执行监护制度。

2.对工作场所存在的可能发生触电等危险情况,事前开展危险点分析。

3.加强职工应急处理和救援教育,事故发生后应立即采取措施救人,再向上级汇报。

检修之前不核对导致误入带电间隔

【案例简述】

1996年10月9日,某热电厂电气变电班班长安排工作负责人王某及成员沈某、李某对某开关(35kV)进行小修,并强调了该项工作的安全措施。该开关小修的主要内容是:(1)擦洗开关套管并涂硅油;(2)检修操作机构;(3)清理A相油渍。

工作负责人王某与运行值班人员一道办理了工作许可手续,之后王某又回到班上。当他们换好工作服后,李某要求擦油渍,王某表示同意,李即去做准备。王对沈说:“你检修机构,我擦套管”。随即他俩准备去检修现场,此时,班长见他们未带砂布即对他们说:“带上砂布,把辅助接点砂一下”。沈某即返回库房取砂布,之后向检修现场追王,发现王某已到与该开关相临正在运行的B开关(35kV)南侧准备攀登。沈某急忙赶上去,把手里拿的东西放在B开关的操作机构箱上,当打开操作机构箱准备工作时,突然听到一声沉闷的声音,紧接着发现王某已经头朝东脚朝西摔趴在地上,沈大声呼救。此时其他同志在班里听到了放电声后迅速跑到变电站,发现王躺在B开关西侧,人已失去知觉。班组人员马上开始对王进行胸外按压抢救。约10分钟后,王苏醒,便立即被送往医院继续抢救。王某因伤势过重,经抢救无效于10月17日晨5时死亡。从王某的受伤部位分析得知,王某的左手触到了带电的B开关(35kV)上,触电途经左手——左腿内侧,触电后从1.85米高处摔下,王某戴的安全帽摔裂,其头骨、胸椎等多处受伤。

【案例评析】

工作负责人王某和沈某安全意识淡薄,工作中严重违章,到达带电的B开关处时,既未看见临时遮栏,也未看见“在此工作”标示牌,更未发现开关西侧有接地线,未核对自己将要工作的开关冒然开始检修工作,导致人员触电死亡。

【案例警示】

1.开工前必须认真进行设备“三核对”。

2.工作负责人应向工作组成员进行安全交底和技术交底,肩负起工作监护人的职责。完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应在工作现场向工作组人员交待现场安全措施,带电部位和其他注意事项。

3.参加工作的成员应认真执行规程和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督安全规程和现场安全措施的实施。

一、人伤害事故

违章接电源导致触电死亡

【案例简述】

1999年8月15日,某厂电力实业开发总公司建筑安装公司在承包的地下排水工程施工中,因人员违章作业发生一起人员触电死亡事故。

8月15日,该厂电力实业开发总公司建筑安装公司承包地下排水工程,在地坑深度5.8米作业过程中,因地下水上涨,必须要用水泵将坑内水抽净。16时50分左右唐某取来小型水泵,即与另一名在场的电工贲某开始进行电源接线工作。贲某在地坑上面,唐某在地坑内接线。唐某在地坑内喊贲某投电源试转,贲某确认后就登上工具箱上部投电源,先投熔断器,又投开关把手,贲某从工具箱上面下到地面时,听到地坑内有人喊“有人触电了”,贲某这时又立刻登上工具箱拉开电源开关,这时唐某已仰卧在地坑内。在场同志立即将其从坑内救出地面,汽机分公司王某对唐某进行不间断人工呼吸,并立即送往市医院抢救。17时45分唐某经医院全力抢救无效后死亡。【案例评析】

此次人身死亡事故的直接原因是唐某在作业中图省事,怕麻烦,擅自违章蛮干造成。唐某在作业中,电源进口引线三相均未固定,用左手持电缆三相线头搭接在空气开关进口引线螺丝上(电源侧)进行水泵的试转工作,在用右手向左手方向投空气开关时因用力过猛,电源线一相碰在左手大拇指上触电,触电后抽手时,将电源线(三相)抱在身体心脏处导致触电死亡。

【案例警示】

在潮湿环境下进行电气作业,必须按安规的要求做好安全措施,装设漏电保安器,提高安全意识,加强自我防护能力。

攀登带电设备导致检修人员烧伤

【案例简述】

1999年6月1日,某厂电气检修人员违章爬上运行中的110kV开关“三角机构箱”,因作业中安全距离不够导致开关对人体放电,造成人身重伤事故。同时由于110kV母联开关拒动,引起双母失压,事故处理中运行人员判断失误,扩大成全厂失压事故。

事故前#1机组计划小修,#2机组运行,负荷50MW,110kV固定双母运行,#1100为母联开关,#0厂高变在北母运行供6kVⅠC,其他厂用系统均为正常方式。

6月1日11时,电气分场在#1主变、#1厂高变系统检修中,工作负责人王某指挥人员进行#1101开关小修。王某站在相邻的A开关机构箱支持台上向#1101开关上传递东西,后不知何故,王又上至A开关操作箱顶部,在下操作箱时不慎将手搭在A开关“三角机构箱”处,开关放电。电弧烧伤王某胸部、腿部,随后王摔至地面,送往医院治疗。

A开关放电后,A开关、#1102开关、B开关跳闸,母差动作,#1100开关拒动(原因为保险压接不良),引起110kV南北母失压。此时#2机负荷由50MW下降,经#2厂高变带6kVⅡ段母线运行,运行人员按停机习惯,将#0厂高变低压侧#620开关合上(由于北母失压,#0厂高变无电),断开#622开关,造成厂用电全停,#2机组厂用电失压,锅炉熄火,汽机打闸停机。

11时26分,经B线向110kV送电,恢复厂用电。11时38分至11时50分跳闸线路相继加运。13时53分,#2机与系统并网。

【案例评析】

1.工作负责人安全意识淡薄,在这种相邻都是带电间隔,本人又是监护人的情况下,本应监护好工作组成员安全工作,却自己带头违章失去监护作用,违章误入带电间隔,站在运行中的A

发电企业安全生产事故典型案例汇编

操作机构箱上是造成人身烧伤的直接原因。

2.工作票执行不到位。工作票不合格,安全措施不完备,工作票中没有按照规定要求装设遮栏。工作票签发人、许可人、批准人严重不负责任,没有认真审核。工作票许可人没有和工作负责人一起到现场检查安全措施执行情况,没有向检修人员交代临近带电部位。工作负责人在现场工作前没有向全体工作人员宣读工作票,交代安全措施。

3.#1100开关拒动原因是动力保险压接不良。

4.运行人员没有根据现象及时判断出事故发生后设备的运行状态,误判断、误指挥,使厂用电倒换在已经因事故停电的母线上,造成了事故扩大,全厂停电。

【案例警示】

1.严格执行工作票制度,杜绝违章作业。

2.提高运行人员事故应变能力,做好平时的事故预想、反事故演习、人员培训,不断提高业务水平。

3.健全主要保护的定期巡视、检查制度,真正落实反事故措施。

检修距离不够导致人员电弧灼伤

【案例简述】

2000年9月8日14时38分,某热电厂变电班检修人员在检查设备泄漏点过程中,发现某线6314开关(110KV)C相外壳下部有油迹,怀疑该开关C相灭弧室放油门漏油。一检修人员在登上该开关支架(2米左右)作进一步检查时,人身与带电设备的距离小于安全距离造成感应电击。经医院及时抢救后,该人员右上臂施行截肢,构成人身重伤。

【案例评析】

1.检修人员进入变电所,未经运行人员同意,并且班长在布置工作时未对工作人员交代安全注意事项和所存在的危险,致使工作人员工作时产生麻痹思想,为事故的发生留下了隐患。

2.监护人未真正起到监护作用,检查设备前没有进行危险点分析、工作人员登上开关也未及时制止。

【案例警示】

1.检修人员必须遵守《电业安全工作安规》(DL408-91)的规定,与带电设备保持规定的安全距离。

2.工作人员工作中正常活动范围与高压带电设备的安全距离小于规定值时,必须将该设备停电。

某电厂2号炉处理乙侧棚灰过程中发生多人烫伤事故

【案例简述】

2000年3月17日20时50分,某电厂2号机组负荷190MW,引、送风机低速运行且挡板全开,煤种为黑龙江鸡东煤矿长焰煤,灰份为29.18%,当时出灰量较大。司炉监盘发现2号炉乙侧捞渣机刮板机不转,副司炉马上到零米捞渣机处检查,发现减速机转动但有异音,刮板不转,停止电机运行,对捞渣机进行抢修。22时45分,锅炉负荷减至125MW,23时30分,捞渣机抢修结束后,恢复运行。但棚灰严重问题仍未解决。

检修分公司组织人员进行棚灰处理,3月18日0时,除焦人员陆续到达,分公司组织召开了现场会议,并进行了详细的分工,明确了安全注意事项,除焦工作开始,先在冷灰斗上开孔,然

一、人伤害事故

后进行打焦,到18日凌晨4时一直没有大块的焦灰落下,此时冷灰斗内的焦块已基本除尽,8名打焦人员站在冷灰斗处2.5米平台进行打焦收尾工作,突然大块的焦灰落下,大量的高温炉灰从开孔处喷出,检修人员躲避不及,造成10名工作人员不同程度的烫伤,事后经医院初步有两人烫伤面积在13-24%,部位在面部和胸、背部;其他8人脸、颈、胸、背、腿、手部有不同程度的局部烫伤。

【案例评析】

1.运行人员对设备监控不严格,未能及时发现故障,造成结焦。

2. 锅炉减负荷不坚决,不及时,致使结焦加剧。发现结焦严重时,未停炉处理,违章蛮干。

3. 除灰、打焦过程中严重违反《电业安全工作安规》(热力和机械部分),违章指挥,冒险作业。

【案例警示】

1.运行人员要认真执行设备定期巡回检查制度,及时发现设备异常。

2. 锅炉除灰、除渣、打焦要严格执行安全工作规程的规定,任何人不得违章蛮干、违章指挥。

3.运行中的锅炉打焦工作,必须采取可靠周密的安全措施,应加设护栏围墙等遮拦物,结焦严重时,须停炉处理。

4.打焦时工作人员严禁站在打焦孔正面,应斜对打焦孔,以防灰焦喷出伤人。

5.加强职工的自我保护意识教育,危险场所工作必须做好事故预想和应急逃生措施。

调试入厂煤采样机联系不当导致人员死亡

【案例简述】

2003年9月8日,某电厂在入厂煤采样装置采样动态调试过程中由于联系不当发生人员死亡事故。

2003年9月8日,该厂技改工程处专责工程师石某,配合某电力机械研究所调试八期技改工程卸煤沟入厂煤采样机。17时20分,煤车停靠在煤沟北侧(#1)轨道上,按计划北侧轨道上的煤车采一节,南侧轨道上的煤车采两节,时间为20分钟。17时30分左右石某站在入厂煤采样机东面南、北两条路轨之间水泥平台上,通知操作员梁某可以开始采煤样。梁某进入操作室启动采样程序,听到石某的呼喊就来到操作室外平台,看到石某站在煤沟南侧梯柱东面,石某要求上机,因为是自动采样,中间不能停,梁某说不能上来。梁某说完就回到操作室观察设备,当时操作室门没关。稍后突然听到石某的喊叫声,梁某走出操作室,看到石某面向南被入厂煤采样机挤在距地面4.6米轨道牛腿处,梁某立即回到操作室手打紧急停车、断电,并呼叫一同调试的李某、刘某用手动盘车向西后退,将石某抢救到地面,送至医院救治,经抢救无效死亡。

【案例评析】

1.调试单位没有向负责配合调试的石某进行安全、技术交底,在现场环境噪音较大、高空作业的情况下,没有采用有效的联系手段和可靠的安全措施。当入厂煤采样机进入启动状态,采样车由南向北运行时,大车自动启动将石某挤压在轨道牛腿处,造成石某死亡。

2.入厂煤采样机操作室外平台为半包围式,向南开口,处于自由状态,未设置闭锁装置,设计不符合规范要求,存在事故隐患。

3.电厂对施工现场和生产调试交叉进行的工作现场安全管理存在漏洞,对新设备设计、审查把关不严。

【案例警示】

1.对入厂煤采样装置系统进行全面检查,按照规范性要求改造上、下机通道,整改设计缺陷和装置性违章。

安全生产典型事故案例分析

安全生产典型事故案例分析 通过对一些典型事故进行分析深化对事故发生发展规律的认识,从而有效地预防事故与控制事故发生。 案例一x分厂高空坠落事故 一、事故概述 201x年x月x日15时30分,x分厂安排直氰工段一班人员加班协助直氰维修班架设氰化钠大库到直氰氰化钠小库之间的氰化钠输送管道。一班班长寇某某在班后会上布置了协助直氰维修班架设管道任务,并指定氰化岗位操作工王某某去氰化钠大库至直氰化钠小库之间的空中桥架上协助吊装氰化钠输送管道。16时左右,王某某冒险翻越制酸二段酸浸备用槽顶部护栏,在未挂好安全带情况下直接上到空中桥架北端作业,导致本人从桥架上坠落至地面(桥架距离地面高度4米)。后送市中医院救治,经医院诊断,王某某腰椎受伤。 二、事故发生的原因与性质 (一)、事故发生的直接原因 王某某违章作业冒险翻越制酸二段酸浸备用槽顶部护栏且未挂好安全带时直接上到空中桥架作业,就是造成这起事故的直接原因。 (二)、事故发生的间接原因 1、运转一班班长寇某某在高空作业前没有按照制度办理高空作业票证,没有制订相应安全防范预案; 2、分厂安全员屈某某对本单位高空作业票证监督不到位; 3、分厂未落实票证管理制度对高空作业疏于管理。

(三)、事故的性质 这就是一起因违章操作引发的高空坠落事故。 三、事故防范与整改措施 (1)x分厂立即组织学习安环科下发的201x年第xx号通知内容,并将组织学习情况于x月x日前上报安环科; (2)x分厂立即组织召开安全专题会议,本着安全事故“四不放过”的原则,通报事故案例提出防范措施,并将会议情况于x月x日前上报安环科。 (3)各生产单位要查遗补漏居安思危,利用班前班后会学习安环科下发的201x年第xx号通知内容,严格按照制度要求做好安全作业票证的办理、审核、建档工作。 (4)分厂应加强对职工进行安全生产的法律法规与安全技术操作规程的培训。 单项选择题 1、该起事故的性质就是(C) A、意外事故 B、刑事案件 C、违章操作 D、非责任事故

典型事故案例汇编文档

生产现场因没有办理“两票”或工作中安全措施不落实导致的主要生产性人身伤亡事 故典型案例 交叉作业无票检修 发生火灾人员死亡 2007年10月28日下午15:20,碳素厂焙烧一车间烟气净化系统进行大修过程中,洛阳华强机电设备有限公司副总经理赵石旺指派熊建坡,在没有经过大修现场安全监护人赵耀辉同意,也没有告知宋村施工队监护人宋五川的情况下,擅自安排焊工武新力和帮工李文帅用乙炔气体在电除尘器东侧大弯头阀门部位处切割人孔,焊工武新力在没有采取任何安全防范措施的情况下开始切割,当切割约20公分长度时,发现烟道着火,将正在距着火处约20米的预除尘内部清理结焦物的4名宋村施工队民工困在其中,有3名民工从预除尘内逃离出来,1名民工被困在预除尘内部,伊川县消防队进入预除尘内部后将被困民工救出,经抢救无效死亡。 原因分析: 1、碳素厂外聘洛阳华强机电设备有限公司现场施工负责人熊建坡违章指挥、切割人员武新力违章作业,在没有办理动火工作票的情况下,也没有告知现场相关安全监护人,擅自用乙炔气体切割电除尘器东侧烟道,致使烟道内附着物发生着火而致死亡。 2、碳素厂外聘洛阳华强机电设备有限公司副经理没有认真履行安

全检查和管理职责,现场也没有采取相应的防范措施,在不清楚现场实际的情况下,擅自指派员工用乙炔气体切割电除尘器东侧烟道。 违规操作引发大火 消防不备造成重伤 2009年4月27日八点班,碳素厂生阳极车间煅烧运行四班当班1#罐式炉调温工宁利彬,因1#罐式炉温度第一组较低,调温工宁利彬违反厂规向罐式炉火道加注柴油,柴油滴在1#罐式炉上部观火孔上而燃烧,燃烧的火焰顺着炉壁烧向宁利彬的面部,宁利彬本能用手躲避时,小油桶内的柴油又抛洒到他本人的工作服上,从而造成宁利彬严重烧伤,为公司造成了较大经济损失,也为本人及家庭带来了无可挽回的惨痛悲剧。事故发生后,碳素厂立即将其送往医院进行治疗。 原因分析: 1、生阳极车间领导明知公司严禁向罐式炉加油提温,然而,车间领导有令不行、有禁不止,仍然指挥员工向罐式炉加油升温,属于严重违章指挥。 2、调温工宁利彬安全意识极为淡薄,在温度较高罐式炉顶部倒油,当油顺着炉壁滴下时,没有采取相应的防范措施,导致着火发生。 3、生阳极车间使用后的灭火器不能及时上报碳素厂保卫部进行更换,从而导致在罐式炉附近灭火器在紧急情况下不备用(全部都是空罐)。

典型电气事故案例大全

典型电气事故案例汇编 汇编:郝建伟 2012年4月10日 前言 通过典型事故案例学习,认清每一次事故的根源,消除松懈麻痹思想,强化忧患意识和风险意识,增强做好安全工作的积极性、主动性;加强事故问责,进一步明确各自安全责任,使安全生产“可控、再控”,建立和完善各类规章制度,加大反违章和安全监督监察力度,推行安全工作标准化,深化安全事故闭环管理,检查事故管理和整改措施的落实情况,避免解决事故处理失之于宽、失之与松的问题,使安全生产基础不断得到巩固和加强,保证发电设备的安全稳定运行。 本《典型事故案例汇编》收集了我厂建厂以来在生产过程中发生的较为典型的电气事故,对事故发生的原因进行了分析,提出防范措施。希望各部门、各班组认真学习,接受事故教训,不断提高自我防护意识和防范能力,结合自身工作特点,举一反三,使防范措施真正落到实处,夯实生产安全基础,促进企业建立安全生产长效管理机制,确保发电设备安全、稳定、经济运行。 目录 一黄台电厂继电保护误接线事故 二黄台电厂110KV母差保护直流接地动作致Ⅰ母线跳闸 三黄台电厂220KVⅡ母线PT刀闸引线支柱瓷瓶污闪事故 四黄台电厂小动物造成发电机出线短路事故 五黄台电厂发电机转子内冷水回路堵塞致小修延期事故

六黄台电厂继电保护误整定事故 七黄台电厂#7机丙循环水A相CT下部接线处熔化导致停机事故 八黄台电厂#7机油隔离6KV电源老鼠短路致#7炉灭火 九黄台电厂#7机205开关B相CT爆炸事故 十黄台电厂6KVⅦ段母线室漏雨造成母线故障 十一黄台电厂#6机低真空停机保护动作 十二黄台电厂#7机定子接地保护动作, 发电机跳闸 十三黄台电厂#7发电机定子A相接地故障 十四金陵电厂“”电气误操作事故 十五金陵电厂“”电气设备事故 十六沁北电厂500kVⅡ母线由运行转检修过程中运行人员误操作事故 十七沾化热电厂“”全厂停电事故 (一)继电保护误接线事故 一、事故经过 1984年10月12日,事故前总负荷 210MW,黄南线有功负荷为 5MW,6:12南郊变电所发生单相接地故障,我厂110KV黄南线距离保护I段动作跳闸,重合闸因投同期鉴定方式没有动作,6:20按调度命令合上黄南线103开关,恢复运行。 二、原因分析 根据录波分析,故障电流已达到另序1段保护动作定值,但没有动作,而距离I段保护动作。从原理及接线看距离I段系误动,经分析阴抗元件电流回路接线不合理。 PLH-12/AI型系上海早期产品,厂家说明书及水电部检验规程对接地距离切换为相间距离,从原理设计和对接线要求均没有明确的说明,我厂也没有研究、分析,特别对中调76年下达的距离保护整定值通知单提出停用接地距离同时另序变流器K值为的要求没提出异议,而后又对78年、79年通知单提出接地距离取消另序变流器K值的变动,由于对接线要求认识不足,没有做真的分析研究,也滑积极向上级业务部门联系,仍按制造厂原接线运行,致使误动作事故的发生。 三、防范措施 (1)、加强业务学习,提高业务水平。 (2)、坚持严细作风,提高保护校验质量,确保保护的准确性。 (3)、加强和上级业务部门的联系和请示,同时建议上级业务部门对保护主接线的改变能

个道路交通事故典型案例详解

10个道路交通事故典型案例详解 江苏省东海县人民法院 阅读提示:随着机动车保有量的快速增长,交通事故案件数量不断上升。江苏东海法院近日发布了十件道路交通事故纠纷典型案例,逐案剖析权利主张与阐明法律责任。 案例一:车辆没有过户,发生交通事故后的赔偿责任主体 案情概要:2012年 8 月11日16时许,朱某驾驶的轿车与陈某无证驾驶的二轮摩托车发生交通事故,摩托车前部与轿车右侧发生撞碰,致陈某受伤。交警部门认定朱某负事故的主要责任,陈某负次要责任。另查明,朱某为冒某所雇驾驶员,该轿车登记车主为刘某,实际车主为冒某。 陈某遂将登记车主刘某、实际车主冒某与肇事司机朱某以及保险公司作为被告统统告上法庭,索赔3400余元。 裁判要旨:保险公司应当在交强险的赔偿限额内赔偿原告陈某的损失。超过交强险赔偿限额外的损失由原告陈某、被告冒某按责承担。被告刘某虽系登记车主,因无过错,依法不应承担赔偿责任。被告朱某作为雇员,其造成交强险限额外的损失应由其雇主被告冒某承担。 法官点评:按照《侵权责任法》第五十条的规定,在连环买卖车辆且未办理过户手续的情况下,因为原车主已经将车辆交付买受人,买受人就是该车辆的实际支配控制者,也就是该车辆运营利益的享有者,所以买受人应对该车辆发生交通事故造成的损害承担赔偿责任。原车主既不能支配该车辆的运营,也不能从该车的运营中获得利益,故不应承担赔偿责任。不过法官同时也提醒车主,在转让车辆时,买卖双方最好及时办理过户手续,以免事故后双方陷入说不清的境况。 案例二:车辆借给没有驾驶照的人员驾驶,发生事故后车主就是否承担赔偿责任案情概要:2012年4月4日,刘某将其二轮摩托车(无证、未投保险)借给朋友王某外出游玩,王某没有驾照。在某一路段上王某驾驶二轮摩托车与孙某驾驶二轮摩托车相撞,导致孙某受伤。因事故原因无法查清,交警队没有进行责任认定。孙某伤好后将车主刘某、借车人(肇事者)王某告上法庭,索赔6万多元。 裁判要旨:机动车辆之间因事故无法认定责任,双方各承担 50%。考虑到被告刘某作为车主将车辆借给无驾照的孙某具有一定的过错,酌情判定其承担 15%责任,王某承担50%,孙某自己承担35% 。因刘某的车辆未投交强险,医疗费等损失由被

机械行业典型事故案例分析

机械行业典型事故案例分析 尽管国家和企业对安全工作非常重视,但每年还是有成百上千的机械事故不断发生。原因虽然是多方面的,但一些操作人员的安全意识薄弱却是事故发生的根本原因。要想降低机械事故的发生率,提高大家的安全意识是非常重要的,下面我们引用了一些事故案例,希望大家看后,对事故发生的原因能有一个更深的认识;能吸取这些事故案例的经验教训;得到一些有用的启示,真正把安全放在我们一切工作的首位。 一、装置失效酿苦果,违章作业是祸根。 违章作业是安全生产的大敌,十起事故,九起违章。在实际操作中,有的人为图一时方便,擅自拆除了自以为有碍作业的安全装置;更有一些职工,工作起来,就把“安全”二字忘得干干净净。下面这两个案例就是违章作业造成安全装置失效而引发的事故。 (案例一) 2001年5月18日,四川广元某木器厂木工李某用平板刨床加工木板,木板尺寸为300X25X3800毫米,李某进行推送,另有一人接拉木板。在快刨到木板端头时,遇到节疤,木板抖动,李某疏忽,因这台刨床的刨刀没有安全防护装置,右手脱离木板而直接按到了刨刀上,瞬间李某的四个手指被刨掉。在一年前,就为了解决无安全防护装置这一隐患,专门购置了一套防护装置,但装上用了一段时间后,操作人员嫌麻烦,就给拆除了,结果不久就发生了事故。 (案例二) 2000年10月13日,某纺织厂职工朱某与同事一起操作滚筒烘干机进行烘干作业。5时40分朱某在向烘干机放料时,被旋转的联轴节挂住裤脚口摔倒在地。待旁边的同事听到呼救声后,马上关闭电源,使设备停转,才使朱某脱险。但朱某腿部已严重擦伤。引起该事故的主要原因就是烘干机马达和传动装置的防护罩在上一班检修作业后没有及时罩上而引起的。 以上两个事故都是由人的不安全行为违章作业,机械的不安全状态失去了应有的安全防护装置和安全管理不到位等因素共同作用造成的。安全意识低是造成伤害事故的思想根源,我们一定要牢记:所有的安全装置都是为了保护操作者生命安全和健康而设置的。机械装置的危险区就像一只吃人的“老虎”,安全装置就是关老虎的“铁笼”。当你拆除了安全装置后,这只“老虎”就随时会伤害我们的身体。

制药行业典型事故案例汇编

制药集团股份有限公司 制药企业生产过程典型事故案例汇编 制药集团股份有限公司 2017年7月

前言 为了进一步搞好安全生产, 真正使广大干部职工从已发生的事故中汲取教训,引以为戒,预防类似事故的发生,特编写了黑龙江福和华星制药集团股份有限公司〈事故典型案例分析〉。 本书收集了其他制药企业公司一九九五年至二〇一六年期间制药行业典型事故案例, 是一部用泪水和鲜血换来的事故案例汇编,它是我公司近安全生产的其实,也是提高我公司安全管理水平的好教材。要求各部门认真组织学习,掌握安全生产的规律,熟知安全的重点岗位和特殊原料的毒性,以便采取切实有效的防范措施,保证我公司生产的持续安全运行。 在编写过程中,公司领导给予了大力支持。各车间负责人积极提供资料, 在此表示感谢!由于编写时间仓促,前几年资料不全,水平所限,书中不足之处在所难免,敬请读者不吝赐教。 安全部 二〇一七年八月一日

目录 一、违章作业, 引起大火 (4) 二、自制容器,爆炸伤人 (5) 三、工作图快,引发爆炸 (6) 四、不带防护手套, 引起中毒 (7) 五、保管员发错料, 造成万元损失 (8) 六、备错料, 投差料, 发生爆炸 (9) 七、清理反应釜, 被锚撞头晕 (10) 八、不戴目镜看料液, 料液飞溅满眼脸 (11) 九、晚上在岗睡觉, 醒后差点爆炸 (12) 十、钠块落地着火, 烧坏车间北门 (13) 十一、漏硫酸二甲酯引起中毒 (14) 十二、按动按钮不看设备, 切断别人的中指指尖 (15) 十三、干燥机不停清扫卫生, 损伤六根肋骨 (16) 十四、违章操作, 视盅爆炸 (17) 十五、电机打火, 甲醇燃烧 (18) 十六、受力不匀, 视镜爆碎 (19) 十七、密封垫泄漏, 三角带打滑, 引起着火 (20) 十八、违章操作, 右手致残 (21) 十九、梯子滑倒, 摔伤胳膊 (22) 二十、用角铁别离心机, 腮上豁出大口子 (23) 二十一、关阀门掉下管子,甲醇钠溅满脸灼伤双眼 (24) 二十二、违章操作提升机, 托盘与上端顶撞致使外部变形 (25) 二十三、火星落入地沟, 发生着火 (26) 二十四、溴素坛破裂,两操作工脚被烧伤 (27) 二十五、烘箱风口处用塑编袋堵, 引起着火 (28) 二十六、麻痹大意, 苯胺中毒 (29) 二十七、使用违规设备, 险些造成人员伤亡 (30) 二十八、离心机失修, 飞车碰伤两职工 (31) 二十九、操作失误, 造成爆炸 (32) 三十、操作不当, 酿成大火 (33) 三十一、一起静电引起的离心机爆炸起火事故 (34) 三十二、制药厂乙醇燃烧事故分析 (36) 三十三、违章动火引发爆炸 (38) 三十四、酒精蒸馏罐爆炸事故 (39) 三十五、12.30昆明全新制药有限公司爆炸事故 (40) 三十六、正大天晴药厂火灾爆炸事故 (44) 三十七、海口慧谷药业固体制剂车间烘箱爆炸事故 (46) 三十八、回顾近十年制药企业安全事故概况 (48)

道路交通事故典型案例分析

案例一:杭州重大交通肇事典型事故案例分析 8月4日21时40分,29岁的司机魏志刚酒后驾驶黑色保时捷越野车,将正在过马路的16岁女孩马某某撞死。检查机关经审查认为,魏志刚违反交通运输管理法规,酒后驾车(其体内血液乙醇成分含量为0.36mg/ml),且超速行驶。根据鉴定结论,车速为74—83km/h,(道路限速为60km/h),对横过马路的行人动态观察不力,措施不及,致使所驾车辆撞上行人马某某,并造成其死亡的后果,在事故中负主要责任,行为已经涉嫌交通肇事罪。 案例分析: 面对这次案件,我们从情感和法律上都是无法接受的。毕竟,胡斌案件的宣判声还在耳边萦绕,却又一次发生了类似的交通案件。豪车、饮酒、超速、追悔不及这一系列的词汇和以往的案件都惊人的相似,而它们的后果都是无辜年轻生命的逝去,屡次发生的事故仍然不能引起某些人的警醒,更令我们震惊的是,根据交警部门对肇事司机违法记录的查询,从2008年5月至2009年7月期间,他名下的这款豪华越野车就有14次交通违法行为,我们从中读出得只能是交通意识的淡薄!任何苦口婆心的劝戒和后果惨重的前车之鉴在驾驶者无克制的酒瘾面前丧失了效力,“酒乃穿肠毒药”,总是有一些极少数的驾驶者开车还肆无忌惮地饮酒,饮酒完了还不算,还在大街上驾驶着豪车游逛。我们除了期望这些

似乎忌惮的人能够得到法律的严惩同时也还要呼吁所有交通参与者能够一起努力来构建和谐的交通环境,司机能够主动礼让行人,慢行通过,而行人也要提高安全意识,做好自我防护,养成良好的交通习惯。我们期望通过法律的严惩和全社会的共同治理,能够把这些极少数的害群之马赶出马路去!还全社会一个安宁和谐的环境。 案例二:黑龙江鸡西发生恶性酒后驾车交通事故 据报道,8月5日,黑龙江省鸡西市发生一起恶性酒后驾车事故,一醉驾男子连撞26人,造成2人死亡,7人住院治疗,3人留院观察的恶性后果。 8月5日18时左右,家住鸡西市鸡冠区的司机张某某酒后驾驶牌照为黑G9XXX的路虎越野车,行驶至鸡冠区跃进街跃进桥桥头时,轧伤一行人右脚,并于伤人及其家属发生争执,导致大量群众围观。再此过程中,张某某向后倒车,又撞到了车后一名围观群众,随后车辆又向前驶处十米左右,撞上围观群众多人,当场导致1人死亡,多人受伤。据目击者证实,当时驾驶员满身酒气,路虎越野车再次启动后,撞飞路边的小吃摊,并撞到许多人,造成当时现场群众情绪十分激动,很多群众用棍棒围打司机,警察及时赶到维持秩序,并把肇事司机带回接受调查。 案例分析: 交通肇事罪,是指违反交通运输管理法规,因而发生重

火力发电厂典型事故案例汇编

王家岭综合利用电厂典型事故案例汇编 2012年8月

目录 人生事故 (5) (8月20日至8月26日)贵州电建二公司违章作业门吊倾覆造成重大人身伤亡(2004年) (5) (8月27日至9月2日)纳雍发电总厂“5.25”恶性误操作造成人员轻伤(2005年) 7 (9月3日至9月9日)注意力不集中高空坠落死亡(2000年) (9) (9月10日至9月16日)盘电燃料职工被运行中的斗轮机挤死(1996年) (10) (9月16日至9月22日)盘电临时工水膜除尘器内触电死亡(1995年) (11) (9月23日至9月29日)盘电焊工高空作业休息时打盹坠落死亡(1995年) (12) (9月30日至10月6日)盘电电动葫芦存在缺陷吊物时下落砸死民工(1995年) .. 14 (7月23日至7月29日)盘电汽车吊吊物不伸平衡支脚倾翻造成人身轻伤(1995年) (15) (10月7日至10月13日)盘电阀杆套筒损坏运行中处理时阀杆弹出造成手骨折(1995年) (16) (7月2日至7月8日)盘电盘上操作电动门就地人员手腕被打伤(1997年) (16) (10月14日至10月20日)外包施工人员随意改变施工作业方案造成人身重伤(2003年) (18) (10月21日至10月27日)西宁供电局红湾变电所误操作造成人身轻伤 (21) (7月9日至7月15日)牡丹江电力安装检修有限责任公司违章作业电火烧身死亡(1999年) (22) (7月16日至7月22日)佳木斯东方热电厂除焦门未锁跨焦时高温灰水喷出烫死行人(1998年) (23) (10月28日至11月3日)秦皇岛热电厂容器内焊接充氧气通风工作人员被烧死(1997年) (23) (11月4日至11月10日)新华发电厂无票检修刮板捞渣机绞伤右腿(1996年) (24) (11月11日至11月17日)黑龙江电建四公司吊车维护工违章蛮干被吊车挤死199626 (11月18日至11月24日)抚顺电厂伸手进运行中的输煤皮带内取物被绞死(1996)26 (11月25日至12月01日)七台河多经公司管理不善民工高空坠落死亡(1999年) 27

机械行业典型事故案例分析

机械行业典型事故案例分 析 Prepared on 22 November 2020

机械行业典型事故案例分析 尽管国家和企业对安全工作非常重视,但每年还是有成百上千的机械事故不断发生。原因虽然是多方面的,但一些操作人员的安全意识薄弱却是事故发生的根本原因。要想降低机械事故的发生率,提高大家的安全意识是非常重要的,下面我们引用了一些事故案例,希望大家看后,对事故发生的原因能有一个更深的认识;能吸取这些事故案例的经验教训;得到一些有用的启示,真正把安全放在我们一切工作的首位。 一、装置失效酿苦果,违章作业是祸根。 违章作业是安全生产的大敌,十起事故,九起违章。在实际操作中,有的人为图一时方便,擅自拆除了自以为有碍作业的安全装置;更有一些职工,工作起来,就把“安全”二字忘得干干净净。下面这两个案例就是违章作业造成安全装置失效而引发的事故。(案例一) 2001年5月18日,四川广元某木器厂木工李某用平板刨床加工木板,木板尺寸为300X25X3800毫米,李某进行推送,另有一人接拉木板。在快刨到木板端头时,遇到节疤,木板抖动,李某疏忽,因这台刨床的刨刀没有安全防护装置,右手脱离木板而直接按到了刨刀上,瞬间李某的四个手指被刨掉。在一年前,就为了解决无安全防护装置这一隐患,专门购置了一套防护装置,但装上用了一段时间后,操作人员嫌麻烦,就给拆除了,结果不久就发生了事故。 (案例二) 2000年10月13日,某纺织厂职工朱某与同事一起操作滚筒烘干机进行烘干作业。5时40分朱某在向烘干机放料时,被旋转的联轴节挂住裤脚口摔倒在地。待旁边的同事听到呼救声后,马上关闭电源,使设备停转,才使朱某脱险。但朱某腿部已严重擦伤。引起该事故的主要原因就是烘干机马达和传动装置的防护罩在上一班检修作业后没有及时罩上而引起的。

2014年道路交通事故典型案例

2014年道路交通事故典型案例

2014年道路交通事故典型案例 2014年1月5日下午3时左右,在辽宁朝阳商业城对面发生一起重大交通事故,此次车祸造成4人死亡,其中有两名儿童。下面是详细情况: 时间:2014年1月5日下午3时左右 地点:辽宁朝阳商业城对面 直击现场: 据目击者称一辆轿车在行驶道路上呈S状行驶与同向行驶的越野车相撞后冲向路边人群导致6-7名路人被撞,当场4人被撞身亡其中有2名儿童,其余伤者被恰好路过的120急救车送往医院。

一、事故概况 2014年2月7日12时许,姚某驾驶赣L12607号大型客车(核载29人,实载27人)由贵溪市区沿贵西线往双圳方向行驶,当车行驶至文坊镇虹桥村塔树岭路段右转弯直线上坡26.2米处操作不当,致使车辆驶出公路左侧道路,车辆翻滚至罗塘河内,造成车上乘客3人死亡、2人重伤(无生命危险)、其他21名乘客轻微伤及车辆受损的较大道路交通事故。 二、事故成因分析 姚某驾驶不符合技术标准的大型越野客车,载客上路行驶,思想麻痹,遇情况采取措施不当,未确保安全,其行为违反了《道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车

上道路行驶前,应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”和第三十条“车辆、行人应当按照交通信号通行;遇有交通警察现场指挥时,应当按照交通警察的指挥通行;在没有交通信号的道路上,应当在确保安全、畅通的原则下通行”之规定,是造成本次事故的根本原因。 三、事故教训 本次事故中驾驶人姚某持“A2”驾驶证驾驶大型客车,遇雨天驾驶大型客车,麻痹大意,遇致使惨剧的发生。驾驶员应严格按照驾驶证的准驾车型驾驶机动车,更应集中注意力驾驶机动车,遇雨天驾驶员应降低行驶速度,避免道路交通事故的发生。 余江县“2014.2.1”道路交通事故

工厂典型事故案例分析

14起工厂典型事故案例分析,血和生命换来的教训! 安全是一切的基础 安全无小事,没有万一,只有一万,所以在日常生产中,必须牢牢按规则工作,安全是一切的基础。小编今天给大家看的这些案例,都是真实发生的事情,所以大家一定要谨记: “事故猛于虎也”。 14件曾经发生的事故,每件都是血和生命换来的教训。我们不仅要从这些事故中学习 到教训,同时我们也需要通过这些事故,加强我们的安全意识! 一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡 某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。 简要经过 某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m ),仅用一条尼龙绳作 为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒 工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒, 岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m ),抢救无效死亡。 原因及暴露问题 1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏; 2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用; 3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏; 4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲 目组织开工。 事故图片及示意图

二、吊孔打开无围栏人员掉入险丧命 某厂一工作人员不慎踏入未设围栏的起吊孔(12.6米),集中生智,双手抓住起吊孔 中间的工字梁,捡回一条命。 简要经过 某年12月26日上午,某厂进行吊装作业,检修人员将发电机平台附近的起吊孔(12.6米)打开后未设置临时围栏,设一人看护。距起吊孔约0.5米处临时放置一临时铁棚工作间,从铁棚内出来一位工作人员,踏入起吊孔,手臂抓住起吊孔中间的工字钢梁上,悬在空中,捡回一条命。 原因及暴露问题 1?打开起吊孔,未设置安全可靠的刚性围栏; 2?临时铁棚工作间放置位置不当,距起吊孔过近; 3.现场看护人未起到看护作用; 4.铁棚内出来的工作人员未注意脚下情况。 事故图片及示意图

人身伤亡典型事故案例汇编

人身伤亡典型事故案例汇编 (第一部分) (收集版) 北京国际电气工程有限责任公司 生产管理部 二O一三年三月二十日

一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡 某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。 【简要经过】 某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。 【原因及暴露问题】 1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏; 2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用; 3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏; 4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。 【事故图片及示意图】 【知识点】 1.打开起吊孔应设置安全可靠的刚性围栏; 2.工作人员发现安全设施不符合要求,应停止作业,通知检修人员设置可靠的安全设施,方可开工。 【制度规定】 1.《安规》(热机)第13条规定:“所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动”;

2.开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程。 3.《电力安全工作规程》第条工作负责人(监护人)的规定:“督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施”。 二、吊孔打开无围栏人员掉入险丧命 某厂一工作人员不慎踏入未设围栏的起吊孔(12.6米),集中生智,双手抓住起吊孔中间的工字梁,捡回一条命。 【简要经过】 某年12月26日上午,某厂进行吊装作业,检修人员将发电机平台附近的起吊孔(12.6米)打开后未设置临时围栏,设一人看护。距起吊孔约0.5米处临时放置一临时铁棚工作间,从铁棚内出来一位工作人员,踏入起吊孔,手臂抓住起吊孔中间的工字钢梁上,悬在空中,捡回一条命。 【原因及暴露问题】 1.打开起吊孔,未设置安全可靠的刚性围栏; 2.临时铁棚工作间放置位置不当,距起吊孔过近; 3.现场看护人未起到看护作用; 4.铁棚内出来的工作人员未注意脚下情况。 【事故图片及示意图】 【知识点】

国内几起典型生产安全事故案例解读分析材料

附件 国几起典型生产安全事故案例解读 分析材料 一、“11?22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故分析点评 (一)事故的基本情况。 2013年11月22日10时25分,位于省经济技术开发区的中国石油化工股份管道储运分公司东黄输油管道泄漏原油进入市政排水暗渠,在形成密闭空间的暗渠油气积聚遇火花发生爆炸,造成62人死亡、136人受伤,直接经济损失75172万元。 (二)事故的直接原因。 输油管道与排水暗渠交汇处管道腐蚀减薄、管道破裂、原油泄漏,流入排水暗渠及反冲到路面。原油泄漏后,现场处置人员采用液压破碎锤在暗渠盖板上打孔破碎,产生撞击火花,引发暗渠油气爆炸。 (三)事故的间接原因。 1.企业安全生产主体责任不落实: 中石化集团公司及下属企业中石化股份公司、中石化管道分公司潍坊输油处和站对安全生产工作疏于管理、管道保护工作不力、隐患排查治理不彻底,存在死角、盲区,未能

及时消除重大安全隐患,事发后应急救援不力,现场处置措施不当。 2.政府及相关部门履职不到位: (1)市人民政府及开发区管委会贯彻落实国家安全生产法律法规不力,督促指导市区两级相关部门履职不到位,开展安全生产大检查不彻底,隐患排查整改不力;黄岛街道办事处对长期违章搭建临时工棚问题失察,导致事故伤亡扩大。 (2)管道保护工作主管部门(省油区工作办公室、市经济和信息化委员会、市油区工作办公室、开发区安监局、石化区安监分局)履行职责不力,安全隐患排查治理不深入,督促企业落实应急预案不到位,安全生产大检查走过场。 (3)开发区规划、市政部门履行职责不到位,事故发生地段规划建设混乱。市规划局开发区分局对相关项目规划方案审批把关不严,导致市政排水设施划入厂区规划;事发区域危化企业、油气管道与居民区、学校等交叉布置,造成严重安全隐患;开发区行政执法局违规同意对排水明渠设置盖板使之变为暗渠,道路整治工程未对管道采取保护措施,未发现违章搭建临时工棚问题。 (4)市及开发区管委会相关部门和应急办对事故风险研判失误,导致应急响应不力,还存在压制、拖延事故信息报告和谎报问题。 (四)事故的性质。 经调查认定,省市“11?22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故是一起生产安全责任事故。事故有关责任

典型生产安全事故案例汇编

典型生产安全事故案例汇编.txt年轻的时候拍下许多照片,摆在客厅给别人看;等到老了,才明白照片事拍给自己看的。当大部分的人都在关注你飞得高不高时,只有少部分人关心你飞得累不累,这就是友情!本文由张磊fat贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 典型生产安全事故案例汇编 北京建龙重工集团总裁室运营管理组编 前事不忘后事之师 编写此案例抚慰受难者遭受的伤痛,警示公司员工珍爱生命、严格遵守操作规范。督促各级单位将各项安全措施落实到位。为了远离伤害,请让我们共同行动——珍爱生命从我做起 前言 公司对安全生产始终高度重视,近年来通过采取安全专业化管理体系推进,检修安全工作程序(SJP)、标准操作程序(SOP)基础管理试点导入等一系列举措加强安全生产工作,取得明显效果,近年来集团钢铁子公司安全生产形势逐步好转。但是,目前公司的安全生产形势依然严峻,工亡事故时有发生的状况还没有得到根本扭转。只有强化安全生产责任, 加强监管,吸取事故教训,公司的安全生产形势才能持续好转。 古人讲:“前事不忘, 后事之师”“前事昭昭,足为明戒”。为吸取事故教训,为公司安全管理部门研究分析事故调查处理工作提供有效资料,同时为公司员工提供用鲜血和生命书写的警示教材,集团公司总裁室运营管理组组织编写了这本《典型生产安全事故案例汇编》,收录了集团钢铁子公司近年来所发生的典型事故案例。对于这些事故公司相关部门都按照法定程序,查明了事故的原因,对事故责任人员进行了处理,并提出了防范类似事故发生的措施。这些典型事故案例,具有较高的参考借鉴价值。希望各子公司安全生产部门认真组织员工对事故案例进行学习,让员工真切地看到由于个人的不安全行为、设备的不安全状态以及管理上的漏洞,给安全生产造成的严重后果, 同时能够通过这些血的教训,举一反三,警钟长鸣,确实加强安全生产管理,及时消除安全生产隐患,确保公司财产和员工生命安全,为建设安全和谐的企业而不断努力。 目录 一、焦化工序事故…… 9 …… 1、焦化厂 2009.1.29 熄焦车刮伤工亡事故…… 9 2、焦化厂 2009.5.27 硫铵离心机爆炸事故…… 12 3、焦化厂 2006.12.29 风机工头部受伤事故…… 14 4、焦化厂 2009.8.9 张某右腿骨折事故…… 15 5、焦耐厂 2007 年“8.30”东电捕爆炸事故…… 17 6、焦耐厂 2005 年“7.9”事故…… 20 二、烧结工序事故…… 21 ...... 1、烧结厂 2005.8.21 皮带刮伤工亡事故...... 22 2、烧结厂 2009.7.15 沈某左臂绞断事故...... 23 3、烧结厂 2006.5.27 除尘工右臂绞伤事故...... 26 4、烧结厂 2006.8.16 回转窑 3#大倾角火灾事故...... 27 5、烧结厂 2007.1.22 10T 电动葫芦减速机解体险肇事故...... 29 6、烧结厂 2008.8.23 掉入烧结矿漏斗工亡事故...... 31 7、烧结厂单位 2007 年“1.12”布料车前轮碾伤事故...... 34 8、烧结厂 2006 年“11.5”煤气中毒事故 (36) 9、烧结厂 2008 年“1.27”皮带滚筒绞伤事故...... 38 三、炼铁工序事故...... 40 ...... 1、炼铁厂 2008 年“10.31”员工落入细粉仓工亡事故...... 40 2、炼铁厂 2005.7.28 煤气中毒事故 (43) 3、炼铁厂 2005 年“12.10”煤气中毒事故…… 46 4、炼铁厂 2005.7.31 铸铁机翻渣爆炸事故…… 47 5、炼铁厂 2006.2.4 炉前工煤气中毒事故…… 48 6、炼铁厂 2006.5.20 48 米煤气放散塔熄火险肇事故…… 50 7、炼铁厂 2008.1.18 氮气窒息事故…… 51 8、炼铁厂 2006.11.25 煤气中毒事故…… 53 9、炼铁厂 2008 年“11.9”右手被机头滚筒绞

交通事故12个典型案例综合分析模板

违法行为与交通事故十二个典型案例综合分析道路交通事故归根结底是人、车、路、环境四个方面的因素失去平衡所造成。一般情况下,汽车驾驶人违法是造成交通事故的主要原因,据有关资料统计,道路交通事故中,由于驾驶人违法负有直接责任的约占70%,而行人和乘车人的责任只占20%。下面结合事故案例,综合分析发生交通事故的原因。 一、违反机动车驾驶人规定的违法行为. 违反机动车驾驶人规定并导致交通事故的违法行为,常见的有疲劳驾驶车辆;酒后或服用影响安全驾驶的药物驾驶车辆;驾驶与准驾车型不相符合的车辆;驾驶车辆时吸烟、接打手机、饮食、攀谈(精力不集中)或做其他有碍安全行车的动作;将车辆交给没有驾驶证的人驾驶等。 1.违法酒后驾驶 (1)酒后驾驶是造成交通事故的首要因素2008年世界卫生组织的事故调查结果显示,约50%-60%的交通事故是由于酒后驾驶造成的;有20%的交通事故是由驾驶人服用药物不当造成嗜睡引起的。 (2)酒后和醉酒后驾驶机动车发生交通事故的生理及心理因素酒的主要成分是酒精(化学名称为乙醇)。而酒精对人体各种器官都有损害,是一种原生质毒物麻醉剂。它作用于高级神经中枢,当人脑及其他神经组织内酒精浓度达到一定程度后,中枢神经活动便逐渐迟钝并延及脊髓神经,先使人的判断力发生障碍,而后四肢活动变得迟缓。具体影响如下: ①反应能力降低。驾驶人饮酒后对外界刺激反应迟缓。例如,驾驶人在没饮酒的情况下发现前方出现危情况,从视觉感知(眼看到)到采取紧急制动的反应时间约为0.7s,饮酒后反应时间则要延制至1.4-2.1s,同速下的制动距离随之延长,肇事的可能性大大增加。另据报导,驾驶人醉酒状开车,则发生事故的可能性为没有饮酒情况下开车的16倍。 ②视觉机能降低。当驾驶人血液中的酒精浓度高于50mg/100mL时,其色觉和视野等视觉机能大幅度下降;当酒精浓度为200mg/l00mL时,颜色感觉能力降到不能正确发现和感知交通信号、标志与标线;同时由于视野范围减小,很多危险信息看不到,因而极易发生事故。 ③触觉和操作能力降低。驾驶人饮酒后由于酒精的麻醉作用,其手、脚的触觉能力降低,当血液中酒精浓度为30mg/100mL时,操作能力开始受影响,

全国化工和危险化学品典型事故案例汇编

注意保存全国化工和危险化学品典型事故 案例汇编 (2017年) 应急管理部危险化学品安全监督管理司 中国化学品安全协会 2018年10月

前言 为深刻吸取事故教训,加强事故案例警示教育,把事故案例警示教育贯穿于安全生产过程中,切实做到“一厂出事故、万厂受教育,一地有隐患,全国受警示”,推动企业落实安全生产主体责任,助力安全监管、隐患排查和安全风险管控,防范和遏制化工危险化学品重特大事故的发生,应急管理部危险化学品安全监督管理司和中国化学品安全协会共同编制了《全国化工和危险化学品典型事故案例汇编(2017年)》。 本汇编共收集、整理了17起典型化工和危险化学品事故资料,对事故原因进行了较为深入的研究分析,针对事故教训吸取提出了防范措施及建议,希望全国化工和危险化学品企业举一反三,健全安全风险管控,不断提高安全保障能力和安全管理水平。 本汇编在编写过程中,参考了相关事故调查报告,征求了多位专家意见,在此对有关单位和人员表示衷心的感谢!由于时间仓促,本汇编难免存在疏漏之处,敬请批评指正。

目录 浙江华邦医药化工有限公司“1.3”较大爆炸火灾事故 (4) 新疆宜化化工有限公司“2.12”较大电石炉喷料灼烫事故 (8) 吉林省松原石油化工股份有限公司“2.17”较大爆炸事故 (12) 安徽安庆万华油品有限公司“4.2”较大爆燃事故 (19) 河南济源豫港(济源)焦化集团有限公司“4.28”较大爆炸事故 (24) 山东临沂金誉石化有限公司“6.5”重大爆炸着火事故 (29) 浙江林江化工股份有限公司“6.9”爆炸较大事故 (36) 内蒙古乌海市华资煤焦有限公司“6.27”较大爆炸事故 (41) 青海盐湖工业公司化工分公司“6.28”较大爆炸事故 (46) 江西九江之江化工有限公司“7.2”压力容器爆炸事故 (50) 新疆宜化化工有限公司“7.26”较大燃爆事故 (55) 湖北大江化工集团有限公司“9.24”较大窒息事故 (59) 湖北省钟祥市金鹰能源科技公司“11.11”较大中毒事故 (62) 大连西太平洋石油化工有限公司“11.18”中毒事故 (65) 中石油乌鲁木齐石化公司“11.30”较大机械伤害事故 (71) 江苏连云港聚鑫生物公司“12.9”重大爆炸事故 (77) 山东日科化学股份有限公司“12.19”较大火灾事故 (85) 典型事故一

机械行业安全事故案例分析

机械行业安全事故案例分析 一、装置失效酿苦果,违章作业是祸根 违章作业是安全生产的大敌,十起事故,九起违章。在实际操作中,有的人为图一时方便,擅自 拆除了自以为有碍作业的安全装置;更有一些职工,工作起来,就把“安全”二字忘得干干净净。 2001年5月18日,四川广元某木器厂木工李某用平板刨床加工木板,李某进行推送,另有一人 接拉木板。在快刨到木板端头时,遇到节疤,木板抖动,李某疏忽,(因这台刨床的刨刀没有安全防护装置。)右手脱离木板而直接按到了刨刀上,瞬间李某的四个手指被刨掉。在一年前,就为了解决无安全防护装置这一隐患,专门购置了一套防护装置,但装上用了一段时间后,操作人员嫌麻烦,就给拆 除了,结果不久就发生了事故。 安全意识低是造成伤害事故的思想根源,我们一定要牢记:所有的安全装置都是为了保护操作者 生命安全和健康而设置的。 二、危险作业不当心,用手操作招厄运 一些机械作业的危险性是很大的,但有些使用人员,对此并不重视,尤其是工作时间长了,更不 把危险当回事,将操作规程和要求抛在脑后,想怎么干,就怎么干。结果造成了不可挽回的恶果。例 如下面的这个案例,就是因为不把危险当回事,用手代替应该用工具完成的工作,而导致的不幸事件。 1999年8月17日上午,浙江一注塑厂职工江某正在进行废料粉碎。塑料粉碎机的入料口是非常 危险的部位,按规定,在作业中必须使用木棒将原料塞入料口,严禁用手直接填塞原料,但江某在用 了一会儿木棒后,嫌麻烦,就用手去塞料。以前他也多次用手操作,也没出什么事,所以他觉得用不 用木棒无所谓。但这次,厄运降临到他的头上。右手突然被卷入粉碎机的入料口,手指就给削掉了。 手是我们身体很重要的一部分,我们的很多安全生产操作的条文,都是用曾经流过血的手写成的,千万不要再冒失去手的危险去验证它的正确性。爱护自己的双手就是爱护自己的生命。 三、习惯不能成自然,休息也得想安全 我们在工作中,可能会经常做一些不安全的行为,有一些行为可能是不经意和习惯做出的,但不 知你是否想过,就是这些小小的习惯行为,有时会造成终生的后悔,甚至是付出生命的代价。 2001年8月17日下午,河北某机械厂职工李某正在对行车起重机进行检修,因为天气热,李某 有点发困,他就靠在栏杆上休息,结果另一名检修人员开动行车,李某没注意,身体失去平稳而掉下,结果造成严重摔伤。 时时注意安全,处处预防事故。麻痹大意只会招来伤害。在生产作业现场,我们都要有“眼观六路,耳听八方”的警惕性,不论是在操作的时候,还是在暂时空闲,想休息的时候,都要牢记安全第一,做到不伤害自己,不被别人伤害,千万不能习惯成自然地去做一些不安全的行为。 2003年7月29日早晨7时35分,东岭矿碎石车间的岗位职工正在打扫岗位卫生,为岗位交接班作准备。由于生产任务紧,皮带运输机仍在运输矿石。11#皮带岗位操作工吴好强象

14起工厂典型事故案例分析

14起工厂典型事故案例分析,血和生命换来的教训! 安全是一切的基础 安全无小事,没有万一,只有一万,所以在日常生产中,必须牢牢按规则工作,安全是一切的基础。小编今天给大家看的这些案例,都是真实发生的事情,所以大家一定要谨记:“事故猛于虎也”。 14件曾经发生的事故,每件都是血和生命换来的教训。我们不仅要从这些事故 中学习到教训,同时我们也需要通过这些事故,加强我们的安全意识! 一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡 某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。 简要经过 某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m ),仅用一条尼龙绳作 为简易围栏。1 月 17 日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒 工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m ),抢救无效死亡。 原因及暴露问题 1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏; 2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用; 3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏; 4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲 目组织开工。 事故图片及示意图

二、吊孔打开无围栏人员掉入险丧命 某厂一工作人员不慎踏入未设围栏的起吊孔(12.6 米),集中生智,双手抓住起吊孔 中间的工字梁,捡回一条命。 简要经过 某年 12 月 26 日上午,某厂进行吊装作业,检修人员将发电机平台附近的起吊孔(12.6 米)打开后未设置临时围栏,设一人看护。距起吊孔约0.5 米处临时放置一临时铁棚工作间, 从铁棚内出来一位工作人员,踏入起吊孔,手臂抓住起吊孔中间的工字钢梁上,悬在空中, 捡回一条命。 原因及暴露问题 1.打开起吊孔,未设置安全可靠的刚性围栏; 2.临时铁棚工作间放置位置不当,距起吊孔过近; 3.现场看护人未起到看护作用; 4.铁棚内出来的工作人员未注意脚下情况。 事故图片及示意图

相关文档
相关文档 最新文档