文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3.YSE系列空气处理机组技术参数表

3.YSE系列空气处理机组技术参数表

3.YSE系列空气处理机组技术参数表
3.YSE系列空气处理机组技术参数表

AHU空气处理机组选型手册

目录1.如何确定机组型号 2.AHU定义及常用场合功能排布 3.各种功能段使用介绍

第一部分 如何确定机组型号 1.箱体(客户有要求的除外) 2.机组高度2300mm及以下,整机运输;机组高度23mm以上,散件运输。 当机组总高模数大于等于25或宽度模数大于25时,底座槽钢采用100mm,其余均为80mm。 3.表冷器选型 表冷选型出水温度偏差±0.5℃范围内 水阻在110KPa以内(水阻太大时可将盘管前后分级,或左右分) 迎面风速>2.9m/s时,要加挡水板(在湿度较大的地区,如广州、深圳等地,建议冷盘管迎面风速高于2.8m/s 时,即加装挡水板) 选盘管时冷量需乘以1.06的安全系数 4.风机选型 机组全压>1200Pa时,选用后倾风机 风机出风口风速:直接出风风机,风口风速≤13m/s 不直接出风风机,风口风速≤15m/s 电机极数的选择:风机转速<600r/min,选用6极电机 风机转速600--3000r/min,选用4极电机 风机转速>3000r/min,选用2极电机 无蜗壳风机:必须找厂家选型,无涡壳风机功能段排布上均流在风机段之前。 对于风机电机直联的注意一般都要配变频电机。 5.机组带转轮除湿机的,一般转轮除湿段和机组前后功能段都是通过帆布软接,注意前后预留中间段,帆布软接一般是根据现场情况配,工厂不带。 6.所有的加湿器都要加接水盘,高压喷雾和喷淋还要加装挡水板和开门。喷淋前后都要预留中间段,并且开门。喷淋段本身也要开门。 7.没有特殊要求不允许机组配置外置板式加袋式共滑道。

8.如果要装压差计,初中效不能同框架或者滑道。 9.加湿出风段在一起时,出风段需要设置门。 10.机组配置紫外线灯的,注意机组的宽度是否大于紫外线灯的长度。不同规格紫外线灯的长度:20W——604mm 30W——908.8mm 40W——1213.6mm 11.湿膜加湿分直排水和循环水两种,我们通常采用的是直排水的。湿膜在功能段上作为加湿用还是作为挡水板是有区别的,所以报价及EOF中要明确。 12.在对噪音要求较高的场合,一般会配置900mm长的消声段,舒适性场合一般选用孔板+玻璃棉形式的消声器,净化场合采用微穿孔的消声器。 13.风阀执行器 开关量

生活污水处理装置技术协议

一、基本要求: 适用规范及标准: 生活污水处理装置按中国船级社《钢质海船入级与建造规范》及其修正案(合同签定时的最新版)进行设计和制造,并满足国际海事组织IMO-MEPC 159(55)的规定。 按CCS要求进行检验的设备、随机主要附件、主要零件、辅助设备等,均需得到检 环境条件: 生活污水处理装置使用环境条件满足中国船级社有关无限航区的各项要求: 环境温度:45℃ 绝对大气压:0.1MPa 海水温度:32℃ 相对湿度:60% 能在潮湿空气、盐雾、油雾、霉菌、船舶正常营运中产生的振动和冲击下正常使用。纵、横倾要求: 横向:横倾:15o;横摇:22.5o 纵向:纵倾:5o;纵摇:7.5o 计量单位及标准: 供货方提供的设备及所涉及的相关图纸资料采用国际单位或中华人民共和国法定计量单位。 所有阀件、附件及接头等均采用GB、CB标准,法兰采用ISO标准。 投标技术规格书要求用中文,如果附有其他文字,则以中文为准。 铭牌与标识: 所有铭牌采用不锈钢材质,电泳覆盖黑底白字阳文,中英文标识,螺丝固定。 油漆颜色:生活污水处理装置及附属设备外表颜色由制造厂提供色卡,由船东选择决

定。 二、技术参数: 型式:生化法 型号:WCBx-40 数量:1台/船 适用人数、处理能力:40人,3.08m3/day 排放标准:满足国际排放标准: 生化需氧量(BOD5)≯25mg/L 化学需氧量(COD)≯125mg/L 总悬浮固体(TSS)≯35mg/l 大肠菌群数(Coli form)≯100个/100ml PH值:6~8.5 余氯:≯0.5mg/L 消毒方式:臭氧消毒 电动机:IP44;F级 电控箱:IP44;F级 电源:交流380V,3?,50Hz 其他:装置具有手动/自动循环粉碎;手动/自动排放; 自动消毒功能 装置主要附件技术参数 a 粉碎泵1台 型号:1CWF-11 排量:10m3/h 扬程:11m 电机功率: 1.1kw b 气泵2台 型号:CYBW-10 排量:10m3/h 排气压力:60kpa 电机功率:0.37kw c 排放泵1台 型号:25CGW-10-15 扬程: 15m 流量:10m3/h 功率 1.1 kw

污水处理设备运行合同范本

设备运行劳务分包合同 项目名称:城镇生活垃圾填埋场 渗滤液处理设备运行项目

精选资料 劳务分包: 人工劳务 2017 年月日

设备运行劳务分包合同 项目承包人: 劳务分包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于\ (以下简称为“发包人”)与项目承包人已经签订设备运行合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:城镇生活垃圾填埋场渗滤液处理设备运行项目 工程地点: 分包范围:渗滤液处理设备运行劳务分包 劳务分包人应承担的其他义务:\ 2、分包工作期限 开始工作日期:2017 年7 月 5 日结束工作日期:2019 年7 月1 日 总日历工作天数为:725 天,承包人保留随时调整总工期的权利,分包人不得以此为由要求赔偿。 3、质量标准 运行质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《环境保护质量验收标准》、《生活垃圾填埋污物控制标准》等行业标准,本工作必须达到质量评定合格等级,并符合施工合同有关质

4、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同。 (2)本合同附件。 (3)设计运行预案。 (4)其他合同文件。 上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改,属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。 5、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: 土建及电气行业标准 6、劳务分包合同价格 签约合同价约(小写):¥1950000.00 元(人民币) (大写)﹕壹佰玖拾伍万元整(人民币),竣工验收合格后按实结算。 7、图纸 工程承包人应在劳务分包工作开工7 天前,向劳务分包人提供运行方案 1 套,以及与本合同工作有关的标准图\ 套。

组合式空气处理机样本20121105

组合式空气处理机组 机组介绍 美意MAH组合式空调箱积累在公司多年的生产制造、工程应用和对市场需求的基础之上。我们最新一代的MAH组合式空调箱,采用先进的模块化箱体结构,高强度防冷桥铝合金型材框架,聚氨酯发泡隔热面板。该产品设计生产参照欧洲EN1886测试标准,机组具有高强度,无冷桥,低漏风率等特 点,产品性能达到国际先进水平。 组合式空气处理机组以冷(热)水或蒸汽作为冷、热源,以功能段为组合单元,由风 机导流室内空气,从而完成空气的输送、混合、加热、冷却、去湿、加湿、消声和空气洁 净等处理功能,以达到调节室内空气质量的目的。美意MAH组合式空调箱有29个规格(风 量从2000m3/h~120000m3/h),每种标准规格机型都可以针对客户需求,配置不同的功能 段。美意组合式空调箱机组具有功能齐全,选型组合灵活方便的特点。可以广泛应用于电 子、仪表、机械、交通、能源等工业领域的工艺性空调系统;也可用于高层建筑、宾馆、 酒店、影剧院、商场、体育馆等大型公共建筑的舒适性空调系统。 机组型号命名 MAH 06 08 H 50 L 1 2 3 4 5 6 第1位:组合式空调机组(Air Handling Unit) 第2位:高度模数 第3位:宽度模数 第4位: 机组布置形式H: 卧式,V:立式 第5位:面板厚度 30:30mm,50:50mm 第6位:机组方向 L-左向机组,R-右向机组 机组方向判断

机组左右方向判断: 顺气流面对进风端,接管在左为左向机组,接管在右为右向机组 机组特点 高强度,高隔热 铝型材外框铝型材外框 PVC PVC 铝型材内框铝型材内框 机组箱体由采用铝合金型材框架、面板及密封条组成,面板和框架为扣押连接方式。高强度铝合金型材框架由内框和外框构成,中间采用PVC隔热条挤压连接,型材表面阳极氧化处理,耐腐蚀。型材中空充注聚氨酯隔热材料。 内面板 聚氨酯隔热材料 外面板 箱体面为双层结构,外板为冷轧钢板经磷化、静电喷涂处理,内板为镀锌钢板,内、外面板间用优质绝热材料隔开,中间充注发泡聚氨脂内面板可根据产品用途不同采用彩钢板、不锈钢板或其他材料。 ■高强度的铝合金型材框架结构,使机组具有更高承压能力,保证长期运行不变形 ■链接内框和外框的PVC隔热条,型材中空充注聚氨酯隔热材料,杜绝冷桥发生 ■面板和框架压扣连接,机组密封效果好,低漏风率 ■无螺钉安装,现场可快速安装和拆卸,解决了组合空调因螺钉生锈而无法拆卸面板,大大简化了组合空调机组的现场安装和维护管理 ■阳极氧化处理的型材框架,优质的彩钢,使机组具有高效的防腐性能,并在彩钢面覆膜,

水处理技术协议

- 精品文档- 水处理项目 技 术 协 议

-精品文档- 一、产品名称、规格、数量 二、供方设备性能保证 1、产水电导率:<50宙/cm 2、设备产水量:》10吨/小时 3、其他详见《水处理设备配置明细表》 三、需方负责提供的安装环境 1、电源电压:220V/380V,50Hz。 2、环境温度:0—40° C 四、技术服务 1、供方应负责设备的安装、调试、要求在计划时间内达到设计能力,并及 时提供技术文本规定的备品备件。 2、供方应负责需方的技术培训,培训内容包括设备结构、维护、设备控制 及操作,培训在需方现场进行。 3、通过培训,需方的技术人员能掌握有关操作维修技能,及时处理各种故 障。 五、质量保证 1、供方应保证其提供货物是全新的,未使用过的、采用最新设计和合适材 料制造的,并在各个方面符合技术文本规定的质量、规格和性能。 2、供方保证提供的产品经过其正确安装、在正常使用和保养下,能满足国 家的检验标准及规定的,担保运行可靠、安全、无故障。 3、供方应对提供的产品质量所包含的全部内容负责。在交货前供方应对所 有的外购件、外协件(重要加工点由需方确认)、及本技术文本规定的技术要求和性能相符的检验,并出具质量合格的报告。 4、质量保证期为从设备安装调试并检验合格后算起12个月。在供方指导 设备调试和试车投产期间,发生的设备备件损坏,应由供方无偿提供。质保

期内供方对设计材料或制造、安装、调试不良引起的质量问题,供

方付全部责任;对非正常磨损和非需方原因所引起的零部件的损坏供方无偿提供。由正常损耗造成的损坏不在质保范围内。 5、供方承诺所推荐的使用设备完全满足设备的环境工作要求,并具备良好 的使用性能。 6、供方承诺所提供的备件,在正常的使用和维修保养的情况下能满足一年 的使用要求。 7、供方保证设备经过正确的安装、调试后,整个系统试运行7 天内, 在设计条件下必须满足技术文本中所列的各个参数。 六、验收 1、货到验收要求货到现场时供方的技术人员或业务人员也应抵达现场, 双方根据技术文本的供货范围对产品进行一一清点,并对材质进行验收。 若在运输货安装过程中表面油漆损坏,供方应在安装完成后对设备进行第二次喷漆。 2、安装调试验收供方调试合格后,通知需方进行性能验收,并连续运行 10 天后视为验收合格双方签署《水处理设备验收单》以示证明,双方签字 认可质保期开始。 七、其它1、由供方负责现场指导安装、调试,安装调试期间的食宿费自理,供 方调试人员的安全由供方负责。 2、该设备的设计、制造、供货(含备品备件)、运输、拆卸、安装、调 试、验收、材质检验费、技术服务等发生的一切费用由供方负责。 3、本技术文本的作为合同的附件,具有与合同同等的法律效力。未尽事宜 双方协商解决。 注:《水处理设备配置明细表》附后。

空气处理机组选型指导

空气处理机组选型指导 由于空气处理机组型号众多,配置也各不相同,因此价格差异很大;在选型中除了要满足客户需要之外,特别要考虑的是机组的价格,为了有助于各工程师和分公司选择更低成本的机组以增加市场竞争力,特编写此选型指导。 一、空气处理机机型的选择 1.我们公司现有的空气处理机组一共有四种形式,其中YAH为单壁面板吊柜, YSM/YSE为双壁面板,可根据不同价格与功能及风量大小、安装方式灵活选 择。 2.从价格成本因素考虑,因此第一,应从客户对面板的要求来初步区分应该选择 单壁系列还是双壁系列的机组,如果客户对面板没有特殊要求,应优先选择单 壁系列的YAH和YSE风柜机组;如果需要采用双壁面板,也是在客户要求范围内选择薄的面板厚度的机组。第二,由于YAH部分机组采用直驱的电机, 因此不能调整机外静压,如果客户要求的机外静压与标准的不一致,则无法使 用;其余的机组因为采用皮带传动,可通过更改皮带轮来调整风机转速,以达 到调整机组的风量和静压的目的。第三,YAH均有最大风量和风压的使用限制,因此当客户要求的风量和机外静压过大时,就有可能只能选择YSE/YSM机组 来制作。第四,YAH/YSE为标准功能段的机组,如果客户要求其他的组合功

如图所示,阻力计算部件为混合段、初、中效过滤器、表冷器、挡水板、均流 板、消声器、出风段,此处假设回风管阻力大于新风管阻力,则 机外静压=B+C(如果新风管阻力大于回风管,则B更改为A,下同) 风机的静压=B+C+K+L+M+N+P+Q+R+S 机组最大负压X=B+K+L+M+N 机组最大正压Y=C+P+Q+R+S 2.在通常情况下,设计院只是给出机外静压,并不分别给出送回风管的阻力值, 为了计算机组承压,可按照B=C=*机外静压来校核送回风管的阻力(需要注意 区分的是机组直接回风或直接送风的情况。即机组如果是直接回风则机外静压 等于送风管阻力;如果机组是直接送风不接送风管,则机外静压等于回风管阻 力;如果不接送风管也不接回风管则机外静压为零)。 三、机组内部阻力值的确定 1.机组的内部阻力值包括混和段风阀、初中高效过滤器、表冷盘管、加热盘管、 挡水板、均流板、消声器、湿膜加热器、出风段风阀、热回收转轮等,当机组 内部有上述部件时,需要确认上述部件的阻力值,在组合式空气处理机组的样 本上有上述各部件的阻力值表和曲线,可根据各机型查找相应的阻力值,也可 按照下面的各部件阻力值估算:

空气处理机组使用说..(1)

目录 一、机组特点????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2 二、型号说明????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3 三、外形尺寸及规格参数??????????????????????????????????????????????????????????????? 4 四、安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 11 机组的存放????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 11 机组的安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????11 水系统安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????11 风系统安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????12 电气安装?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12 五、调试???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14 六、日常维护?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14 七、故障分析和诊断???????????????????????????????????????????????????????????????????? 16 八、售后服务及保修???????????????????????????????????????????????????????????????????? 17

污水处理合同

污水处理设备买卖安装合同买方: 卖方: 工程名称: 工程地点: 合同编号:号 签订时间:2014 年12 月17 日

旅游度假区污水处理设备买卖安装合同 买方: 卖方: 买卖双方经友好协商,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,就南昌茵梦湖国际旅游渡假区污水处理设备买卖安装要求协商一致签订本合同,以资共同信守。 条款1 合同标的 1.1.本合同标的为旅游度假区生活污水处理工程,本工程采用总价包干方式承包(不含 土建)。 1.2 此合同价为含税价格。 1.3 设备的供货范围、技术参数、规格说明详见本合同附件。 条款2 合同价款的支付方式 2.1合同价款含税总价为:元(人民币大写:元整)。该合同总价为包干总价 包括但不限于卖方负责污水处理的设计、设备施工、设备采购、设备设计生产、设备运输、吊装、安装、工艺调试、检测费、人员培训、维护、达标排放、验收合格、卖方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及卖方应承担的一切税费等,除非由于买方要求本合同约定范围外的设备及服务或要求扩展卖方责任范围而引起的额外款项,否则,合同总价应是买方支付该工程付款额全额的构成,买方许诺按条款 2.2向卖方付款。除合同约定外,卖方不得以任何理由或事实要求买方支付合同总 价以外的其他款项。如果因买方的原因,买方未能按本合同条款2.2支付款项,即视为违约,买方理解并同意,如果发生这类事件,设备的制作供货的时间相应顺延,卖方不承担设备逾期交货的责任。 2.2 合同价款支付方式 2.2.1合同经双方签订生效后,并在买方收到卖方提供的设计图纸并经买方审核书面 通过之后七天内买方付给卖方预付款人民币元整(),占合同总价的 30%; 2.2.2污水处理设备到场后七天内买方向卖方支付设备进度款人民币元整(), 占合同总价的40%; 2.2.3工程完成、设备安装完成、管道安装完成、电控安装完成,调试运行一周经买 方验收或委托第三方验收合格(含排放水达到合格标准)后七天内付给卖方人

集中式和半集中的区别

一、全空气系统(集中式) 所谓全空气系统是指集中将空气处理后再通过输送系统送到使用侧,室内的空调负荷全部由处理过的空气承担。其系统示意图如下: 即:空调主机提供冷热源给空调机组,空调机组对空气集中进行处理,经送风管道输送到各处,通过出风口出风。空调机组可根据客户的要求实现空气的混合、过滤、升温、降温、除湿、加湿、降噪、热回收等功能,形式分为卧式、立式及吊顶式三种,实际应用中,根据对空气处理要求的不同,会选择不同形式的空调机组。

二、水—空气系统(半集中式) 由处理过的空气和水共同承担室内的空调负荷。具体做法可以将空调机组的风管与盘管风机的送风管或回风箱相连接,将处理过的 空气经盘管送风管送出,由处理过的空气和处理过的水共同承担室内的空调负荷。 前者称为集中式空调系统,后者称为半集中式空调系统。

二、集中式空调系统与半集中式空调系统差异 1、适用范围有所不同 集中式空调系统(即全空气系统)一般用于房间面积大,热湿负荷变化类似,新风量变化大及对温湿度、洁净度等要求严格的场所,如体育馆、影剧院、会展中心、厂房、超市等。 半集中式空调系统一般用于多层多室层高较低、热湿负荷不一致,各室空气不要串通及要求调节风量的场所,如宾馆、酒店、写字楼等。 2、集中式与半集中式空调系统比较 集中式空调系统由于是全部用空气来负担室内负荷,则存在以下几个方面的问题: 1) 空调机组每台有额定的制冷量与送风参数等,视使用场所的大小要配置多台空调机组, 价格较贵; 2) 空调机组放置在室外,需要修建机房,且机房面积较大,层高较高,增加初期投资; 3) 系统需单独设置送风管及回风管,系统复杂,风管截面积大,主风管与支风管布置困难, 且风管造价昂贵; 4) 全部采用风管送风,与室内装修吊顶相冲突,不易满足; 5) 支风管和风口较多时,不易均衡调节风量,对于热湿负荷不一致或室内参数不同的房间, 不经济; 6) 部分房间不需空调时,整个空调系统仍须运行,不经济; 7) 设备与风管的安装工作量大,周期长; 8) 空调房间之间有风管连通,使各房间互相污染。 9) 可以严格的控制室内温度及湿度。 半集中式空调系统在酒店等行业应用广泛,是因为半集中式空调系统相对于集中式空调系统有如下几个方面的优势: 1) 可实现各房间的温度独立调节,同时也能引入新风,当房间不使用空调时,可关闭盘管风机,节约能源和运行费用; 2) 各房间的空气互不串通,避免交叉感染; 3) 占用建筑空间小,无需设置回风管路,节省风管的投入; 4) 由于水的密度较空气大,在输送同样能量的前提下,水的容积流量不到空气流量的千分之一,水管比风管小很多,大大节省了初期投入,同理,水的输送能耗也比空气小,则系统能耗较全空气系统小; 5) 可以节省大量的风管及出风口配置,减少系统投资; 6) 风机盘管机组体形小,占地小,布置和安装方便,容易与室内装修相配合。

水处理设备技术协议书

技术协议 协议编号: 设备名称:150TPH化水系统 买方: 卖方: 签定日期:2006 年04 月11 日 签订地点:

*****************有限公司 **********公司 水处理设备技术协议书 协议编号:***********公司(以下简称买方)与***************有限公司(以下简称卖方)就150TPH化水系统设备工程签订本技术协议,该技术协议与双方签订的合同(合同编号:)具有同等法律效力。 1总体说明 本协议规定了水处理工程除合同规定以外的技术细节。 2工程界限与设计基础条件 2.1工程界限 化水车间厂房轴线以外1.0米为界限,即从多介质过滤器入口的化水车间轴线外1.0米处至除盐水泵出口化水车间轴线外1.0米处。 卖方负责总体平面设计。 2.2界区内卖方工程内容 2.2.1工程界区内化水设备涉及的设备、安装及调试 2.2.2工程界区内设备供电工程 2.2.3工程界区内仪表和控制工程 2.3买方工程内容 2.3.1电源接入厂房,安装空气开关。如果是双路供电系统,安装双路均衡和切换装 置 2.3.2土建工程和预埋管道工程、厂房内外埋管道工程、墙壁预埋工程。所有预埋 管道必须有衬胶或衬塑防腐 2.3.3采暖通风空调工程 2.3.4生活、消防和排水工程 2.3.5照明、防雷和设备供电接地工程 2.3.6提供加热蒸汽

2.3.7提供压缩空气 2.3.8厂房内外预埋管道工程 2.4工程界区的边界条件 2.4.1给水流量:>300m3/hr 2.4.2电源:380V/220V,50HZ,功率,设计联络会确认 2.4.3调试化学药品:由乙方提供 2.4.4水质分析仪器药品等由买方提供 2.5设计基础条件 系统应适用于黄河水或地下水或二者混合水 2.6工程规模 系统总产水量:150TPH 2.7产水水质 总硬度:≈0 μmol/L SiO2:≤20μg/l 电导率:≤0.2μs/cm 3配置清单 设备配置清单见附件1 4技术图纸 卖方应合同签订7日内向土建设计单位和买方提供必要的技术参数和图纸 5设备验收 5.1设备制造完成后双方根据《设备配置清单》进行到货验收 5.2设备正常连续运转24小时后双方对设备进行整体验收,验收标准如下: 5.2.1超滤产水SDI<3,三、四期改造后总产量≥400吨/小时 5.2.2双级反渗透系统脱盐率>99%,产水电导率>10μs/cm,产量≥170吨/小时 5.2.3EDI产水符合本技术协议2.7要求,产量≥150吨/小时 6质量保证 6.1设备系统质保期为安装调试完成之日起一年整。其中超滤膜及EDI组件质保期为 安装调试完成之日起三年整。

污水处理设备安装合同模板

污水处理站设备安装工程合同 合同编号: 签订地点:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、文件规定,结合本工程的实际情况,经甲、乙双方友好协商一致,在公平、公开、公正的原则上订立本合同,以便甲、乙双方共同遵照执行。 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 第一条:承包范围及合同总价 1.1承包范围: 包括为甲方提供详细的施工图纸;施工图纸内所有设备、电气工程及管道的采购、安装调试;污水处理站系统的污泥投加、培养及调试;联系第三方检测机构出具合格的水质检测报告及售后服务;污水处理站管理人员的培训。(具体设备清单见附件1)。 1.2合同总价: 本合同含税总价为:人民币(¥元)。 第二条:主要技术指标 出水主要指标达到《医疗机构污染物排放标准》GB18466-2005中表2综合医疗污染物和其他医疗机构水污染排放标准要求,如下表:单位:mg/L(PH除外)

第三条:甲方责任和义务 3.1负责协调现场工作。 3.2为乙方提供本项目所需的电源、水源、临时施工道路和存放材料的储藏间及场地,并将动力电源接至污水处理站配电柜。 3.3委派专人协助施工管理。 3.4按本合同约定的时间分期支付工程款。 3.5甲方土建施工需严格按照乙方提供的施工图纸进行施工。 第四条:乙方责任和义务 4.1严格按照合同、图纸及有关技术要求提供设备。 4.2严格按照合同约定的时间进行设备安装及系统调试。 4.3为甲方提供合格的出水检测报告。 4.4为甲方免费提供工程资料。 4.5污水处理站建设期间,负责原有污水处理站的运营,如存在异常情况,由乙方进行协调。 4.6乙方安排技术人员指导甲方的土建施工。 第五条:交工(货)方式、地点

污水处理维修保养协议合同

维护服务方案

目录 商务要求 (3) 第一部分维保服务方案 (4) 1.1 概述 (4) 1.2污水处理系统维护外包的重要意义 (4) 1.3目前现状 (5) 1.4 需求 (5) 第二部分服务的维护方法和保障机制 (6) 2.1维护方式及流程 (7) 第三部分服务保证及维护标准 (8) 3.1各个系统维护基本内容 (8) 3.1.1水泵 (9) 3.1.2风机 (9) 3.1.3曝气.系统 (10) 3.1.4超滤系统 (11) 3.1.5电控系统 (12) 第四部分报价 (12) 第五部分项目所用文件样板 (13) 第六部分合同 (15)

维护方要求 1、维护方应遵守国家的各项法律、法规和条例, 1)具有污水处理设备维修的能力; 2)具有污水设施运营的经验

第一部分维护服务方案 1.1 概述 维护定检,顾名思义由维护及定检两部分内容组成。维护定检不仅是在问题上出现时能迅速的定位、解决问题;而更重要的是在故障产生前,能够通过例行的巡检工作及时发现故障隐患、消除故障隐患,使设备长期稳定地运行。对设备良好、有效的维护,不仅能够减少设备的故障率,并且可以延长设备的使用寿命。 维护定检的基本原则就是在例行维护定检工作中及时发现、解决问题,防患于未然。 如果维护人员能在故障发生之前,在例行巡检之中,及时检测到故障的先兆,将故障解决在萌芽期,这样不但可以避免故障发生后,由于抢修的慌乱、业务中断所造成的经济损失;而且还可以避免故障严重化对整个设备所造成的损伤,从而降低故障发生率及维护费用,延长设备的使用寿命。而这一切,不但要求维护人员有深度的功底,丰富的维护经验,还要有洞察秋毫的高度敏感性。 1.2维护外包的重要意义 本维护涉及项目较多,专业性强,涵盖内容广(水泵、气浮、好氧、厌氧、曝气系统、超滤系统、液位控制、电器控制等)。经专家研究发现,将污水处理系统维护外包给专业服务公司,不但可以降低运营的成本,而且各个系统运营效率也大为提高。使各系统设备保证为企业单位效益作出相应贡献,企业单位需要的是污水处理系统对主营业务的支持,需要的是各系统有效安全运行的结果。把系统维护的过程交给专家,自己控制结果,污水处理系统维护外包服务正成为现代企业单位对污水处理系统维护的明智选择。 污水处理系统维护外包服务作为专业服务的一种,具有以下几点特征。 (1)基于企业战略发展的选择 尽管污水处理站维护外包服务的出现是源于降低企业单位在污水处理站系统运营维护方面的日常开支,缩减管理成本,但是现在企业单位选择污水处理站外包服务更多的是出于培育企、事业单位核心竞争力的考虑。企业单位将更多的精力和资源投入到自己擅长的核心业务中,而辅助性的业务、非核心的业务则交给外部专业人士来承担,以获得更高的整体运营效率。污水处理站维护外包服务

水处理技术协议

技术协议 合同编号: 设备名称:40m3/h双级反渗透纯水系统 买方: 卖方: 签定日期:年月日

水处理设备技术协议书 协议编号:xxxxx(以下简称买方)与xxxxx(以下简称卖方)就40m3/h双级反渗透纯水系统设备工程签订本技术协议,该技术协议与双方签订的合同(合同编号:)具有同等法律效力。1总体说明 本协议规定了水处理工程除合同规定以外的技术细节。 2工程界限与设计基础条件 2.1工程界限 卖方负责提供设备布置图及设备安放基础图。 2.2卖方工程内容 2.2.1工程界区内化水设备涉及的设备、安装及调试 2.2.2工程界区内设备、工艺管道、电器、仪表的工程工作 2.2.3买方工程内容 电源接入厂房,安装空气开关及漏电保护等。如果是双路供电系统,安装双路 均衡和切换装置 2.2.4土建工程和预埋管道工程、厂房内外埋管道工程、墙壁预埋工程。所有预埋 管道必须相关防腐措施 2.2.5采暖通风空调工程 2.2.6消防和排水工程 2.2.7照明、防雷和设备供电接地工程 2.2.8厂房内外预埋管道工程 2.3工程界区的边界条件 2.3.1系统给水流量:>100m3/hr 2.3.2电源:380V/220V,50HZ,设计联络会确认 2.3.3调试化学药品:由乙方提供 2.3.4相关水质分析仪器药品等由买方提供 2.4设计基础条件 系统应适用于地下水

工程规模 一级反渗透系统产水量:≥70m3/h 二级反渗透系统产水量:≥40m3/h 2.5产水水质 系统最终产水水质:电导率≤5uS/cm 3配置清单 设备配置清单见附件1 4技术图纸 卖方应合同生效10个工作日内向土建设计单位和买方提供必要的技术参数和图纸 5设备验收 5.1设备制造完成后双方根据《设备配置清单》进行到货验收 5.2设备正常连续运转24小时后双方对设备进行整体验收,验收标准如下: 5.2.1双级反渗透系统脱盐率>97%(三年内),产水电导率≤5uS/cm,产量≥40m3/h 6质量保证 6.1设备系统质保期为安装调试完成之日起一年整。 7附件 本协议包括附件1、2,该附件是本协议的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。买方:卖方: 代表签字:代表签字: 买方章:卖方章: 签字日期:年月日

全空气集中式空调

2全空气集中空调 所谓全空气系统,即指空调房间的室内负荷全部由经过处理的空气来承担。按其送风量的变化与否,可分为定风量系统和变风量系统两大类。全空气空调系统可以完成对全年空调系统提出的各种功能要求,包括:供给足够量的新鲜空气,实现对某房间或空间的温度、湿度、洁净度和空气流动速度等调节与控制,也就是说,全空气空调系统可以实现对建筑的热、湿以及空气品质的全面控制。同时,也为充分利用自然能源,进行变新风运行提供条件。 全空气集中空调系统是出现较早的系统,也是最为经典的空调系统形式。自从其出现后,就成为空调系统的主要系统形式。但随着时代的发展,越来越多的小空间、多房间的民用建筑采用空调,尤其是高层建筑的出现,半集中空调系统应运而生,像诱导器,风机盘管,多联机等系统,并且各自具有自己的优势,使得全空气集中空调的市场份额显著下降,但其仍有自己的特点,仍发挥着不可替代的作用。 2.1集中空调系统 2.1.1集中空调系统组成 集中式空调系统是迄今为止最为典型、应用最为广泛的系统,图2.1给出了一般集中空调系统示意图。它是指集中制冷(供热),又集中处理空气,然后将处理好的空气通过风道用风机送至各空调区域。这类空调通常做成大型系统,由大型的冷站(如溴化锂吸收式冷水机组)、空气处理机组、送回风道及风机组成。集中空调系统一般由以下三部分组成。 图2.1集中空调系统示意图

局部式中央空调的设计与计算 1)空气处理设备(空气处理机组)。它是对空气进行过滤和各种热湿处理(加热、加湿、冷却和减湿)的主要设备,使室内空气达到预定的温、湿度和洁净度。 2)空气输送设备。它包括送风机、回风机、风道系统以及装在风道上的风量调节阀、防火阀(排烟阀),消声器、风机减震器等。空气输送设备将经过处理的空气,按照预定的风量要求输送到各个空调房间,并从房间内抽回或排除一定量的空气。 3)空气分配设备。它是指设在空调房间内的各种类型的送风口(例如百叶风口、散流器)和回风口。作用是合理的组织室内气流,以保证工作区(通常是指离地面2m以下的空间)内具有均匀的温度、湿度、气流速度和洁净度。 2.1.2集中空调系统分类 集中空调系统按处理空气的来源可分为: (1)封闭式系统。它所处理的空气全部来自空调房间本身,没有室外空气补充,全部为再循环空气,整个房间和空气处理设备之间形成了一个封闭的环路。这种系统冷热消耗量最省,但卫生条件差,这种系统主要用于战时的地下蔽护所等战备工程以及很少有人进出的仓库。如图2.2所示。 图2.2封闭式系统 (2)直流式系统。这种系统处理的空气全部来自室外,室外空气经处理后送入室内,然后全部排出室外,因此与封闭式系统相比,具有完全不同的特点。这种系统适用于不允许采用回风的场合,如洁净室等。如图2.3所示。 4

建筑通风-空气处理机组-机械性能(翻译)

欧洲标准 建筑通风-空气处理机组-机械性能 Ventilation for buildings-Air handling units-Mechanical performance 翻译:杨强校核:邹月琴 中国建筑科学研究院空调所 2006年9月译

内容 目录页码 前言 (3) 1 范围 (3) 2 引用文献 (3) 3 术语及定义 (4) 4 用实际机组和/或模拟箱体确定机械性能 (4) 5 箱体机械强度 (4) 5.1 要求和分类 (4) 5.2 测试 (5) 6 箱体空气泄漏 (6) 6.1 要求和分类 (6) 6.1.1 仅在负压下工作的机组 (6) 6.1.2 同时在正压和负压下工作的机组 (7) 6.2试验 (7) 6.2.1试验装置 (7) 6.2.2试验准备 (8) 6.3 试验流程 (8) 6.4 确定允许的泄漏率 (8) 7 过滤器旁通泄漏 (8) 7.1 要求 (8) 7.1.1 说明 (8) 7.1.2 允许过滤器旁通泄漏率 (9) 7.1.3 同一个机组的两个或多个过滤段 (9) 7.2试验 (9) 7.2.1 说明 (9) 7.2.2 风机下游的过滤器(正压) (10) 7.2.3 风机上游的过滤器(负压) (11) 8 箱体热性能 (13) 8.1 说明 (13) 8.2 要求和分类 (13) 8.2.1 传热 (13) 8.2.2 热桥 (13) 8.3试验 (14) 8.3.1 说明 (14) 8.3.2试验装置 (14) 8.3.3试验流程 (15) 9箱体隔音 (16) 9.1 说明 (16) 9.2试验要求 (16) 9.3试验方法 (16) 9.4试验流程 (16) 9.5 声音插入损失D p估计 (17) 10 防火 (17) 11 机械安全 (17)

组合式空气处理机组

组合式空气处理机组基本技术要求 1)、投标商提供的组合式空气处理机组的功能段、外形控制尺寸、供冷量、冷冻水流量、水阻力、电机功率等应满足《设备及材料清单》上要求的主要技术参数,风机采用变频电机。 2)、组合式空气处理机组设置在地下车站通风空调机房内,机房设置机械送、排风系统进行通风,换气次数6次/h,环境温度≤45℃,相对湿度≤95%。组合式空气处理机组运输采用分段或散件进场,现场拼装。 3)、组合式空气处理机组(包括电动机)应可长期仓储在环境温度≤45℃,相对湿度≤98%的环境中,一旦安装及调试完成后不需要任何处理即可投入正常运行。 4)、本工程中地下车站部分通风空调系统采用组合式空气处理机组,为框架模数复合结构型式,由混合段、初效过滤段、表冷段(均流段)、中间段、风机段、出口消声段、出风段共7个功能段组成,分左式、右式两种。 5)、组合式空气处理机组与电动风阀连锁,开机时需先开启风机联动风阀,再启动机组;停机时需先停止机组,再关闭风机联动风阀。接线端子应预留可供接入至少四个风阀状态的端子。 6)、基本要求 (1)组合式空气处理机组内配置的过滤器、表冷器、风机、电机以及其他零部件应符合国家有关标准的规定,整机并具权威单位测试证明。组合式空气处理机组风机变频控制,变频器及控制柜由低压配电负责配备。 (2)组合式空气处理机组设置压差报警装置,电机过热保护和报警装置、绕组温度检测与报警装置。 (3)组合式空气处理机组构件表面及空调机箱内表面应作防锈和防腐处理组合式空气处理机组外表面无明显划伤、锈斑和压痕表面光洁,喷涂层均匀,色调一致,无汽泡和剥落,机组清洁干净,箱体内无杂物。 (4)组合式空气处理机组各功能段包括框架和壁板有足够的强度,在运输、启动、运行及停止后不出现凹凸变形。

污水处理设备技术协议

技术协议 xxxxxx有限公司(简称买方)与xxxxx有限公司(简称卖方)双方就xxxxxx地埋式生活污水处理设备的成套设计、制造及供货事宜,经充分友好协商,达成一致意见,共同形成《技术协议》如下:一、项目概况 xxxx地埋式生活污水处理设备,为确保污水排放达标,达到环保要求,需设置生化一体化生活污水处理装置1套,用于生活污水处理。 二、建设条件 1设备安装位置 本地埋式生活污水处理设备设置于xxxxxx。 2安装环境条件 相对湿度:≤85% 年平均大气压力:101.6kPa 基本风压:0.40kN/m2 基本雪压:0.65kN/m2 大气温度:最高43℃,最低-14℃ 抗震设防烈度:7度 防冻措施设计:按-9.4℃连续3小时寒冷情况下仍能保证运行 3进水水质条件

4电源条件 交流,380V+10%~-15%℅,50Hz±2%,三相四线制。三、设备参数 名称:生化一体化生活污水处理装置。 数量:1套 设备处理水量:处理水量为10m3/h。 进水水压:0.3MPa 电控箱防护等级:IP55。 四、设计依据、设计原则和设计范围 1、设计依据 (1)污水处理设计规范 (1)污水综合排放标准(GB8978-1996) (2)混凝土结构设计规范(GB50010-2002) (3)给水排水工程构筑物结构设计规范(GB50069-2002)(4)室外排水设计规范(GB50014-2006) (5)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)(6)建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) (7)城市区域环境噪声标准(GB3096-1993) (8)仪表配管、配线设计规定(HG20512-2000) (9)建筑结构荷载规范(GB50009-2001)

污水处理技术协议书

污水处理技术协议书 随着我国城市污水处理设施建设的到来,依靠国家财政资金建设存在巨大资金压力,对于污水处理合同你是怎样理解的?今天小编要给大家介绍的便是污水处理技术协议书欢迎阅读! 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定甲乙双方在平等自愿协商一致的基础上就安泰物业—安泰文苑小区吸污清淤事宜签定协议如下: 一、作业范围: 安泰物业—安泰文苑小区内化粪池、窨井及管道 二、作业时间: 一次性清理工作期限:20xx年月日至20xx年月日 三、付款方式: 1.工程款总额为:壹万元整(10000.00) 经甲方验收合格后乙方应开具全额发票甲方收到发票后七日内一次付清全部工程款 2、付款方式:□转账□现金 开户银行: 银行账号: 四、乙方责任:

1、对指定化粪池、窨井、管道内的沉淀物、堵塞物进行专业清理打捞采用专业设备将化粪池基本抽空(因设备构造原因不能完全抽尽污水距化粪池底不得超过40厘米剩余部分应为稀薄液态污水不得遗留固态沉淀物)污物使用专用编织袋即时清运走 2、施工过程中遵守甲方管理规定文明施工不能给甲方环境造成污染 3、派遣具有专业技术的工作人员按规范操作切实做好安全防护措施并为清理人员办理相关保险如发生安全事故由乙方自行负责与甲方无关 五、甲方责任: 1、提供三相动力电源、高压消防水指明化粪池,窨井、管道的具体位置派专人进行工程监督及验收并在乙方提供的验收单上签字 六、乙方承诺: 1、根据本协议第二条约定按时在业主用水量较少情况下确保多次曝气处理将化粪池基本抽空 2、如乙方在施工过程中对小区的财物造成损坏或对小区周边环境造成污染应自行承担赔偿、修复及清理责任(因开启化粪池方井盖而造成方井盖石材破损除外) 七、争议解决 在协议执行期间如发生争执双方协商解决协商不成可向工程所在地法院提起诉讼 八、未尽事宜

空气处理机组选型指导

空气处理机组选型指导集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

空气处理机组选型指导 由于空气处理机组型号众多,配置也各不相同,因此价格差异很大;在选型中除了要满足客户需要之外,特别要考虑的是机组的价格,为了有助于各工程师和分公司选择更低成本的机组以增加市场竞争力,特编写此选型指导。 一、空气处理机机型的选择 1.我们公司现有的空气处理机组一共有四种形式,其中YAH为单壁面板吊 柜,YSM/YSE为双壁面板,可根据不同价格与功能及风量大小、安装方式灵活选择。 2.从价格成本因素考虑,因此第一,应从客户对面板的要求来初步区分应该 选择单壁系列还是双壁系列的机组,如果客户对面板没有特殊要求,应优先选择单壁系列的YAH和YSE风柜机组;如果需要采用双壁面板,也是在客户要求范围内选择薄的面板厚度的机组。第二,由于YAH部分机组采用直驱的电机,因此不能调整机外静压,如果客户要求的机外静压与标准的不一致,则无法使用;其余的机组因为采用皮带传动,可通过更改皮带轮来调整风机转速,以达到调整机组的风量和静压的目的。第三,YAH均有最大风量和风压的使用限制,因此当客户要求的风量和机外静压过大时,就有可能只能选择YSE/YSM机组来制作。第四,YAH/YSE为标准功能段的机组,如果客户要求其他的组合功能段,一般也只能采用YSM的机组来设计。 二、YSM机组静压的选择:

板、均流板、消声器、出风段,此处假设回风管阻力大于新风管阻力,则 机外静压=B+C(如果新风管阻力大于回风管,则B更改为A,下同) 风机的静压=B+C+K+L+M+N+P+Q+R+S 机组最大负压X=B+K+L+M+N 机组最大正压Y=C+P+Q+R+S 2.在通常情况下,设计院只是给出机外静压,并不分别给出送回风管的阻力 值,为了计算机组承压,可按照B=C=0.7*机外静压来校核送回风管的阻 力(需要注意区分的是机组直接回风或直接送风的情况。即机组如果是直接回风则机外静压等于送风管阻力;如果机组是直接送风不接送风管,则机外静压等于回风管阻力;如果不接送风管也不接回风管则机外静压为 零)。 三、机组内部阻力值的确定 1.机组的内部阻力值包括混和段风阀、初中高效过滤器、表冷盘管、加热 盘管、挡水板、均流板、消声器、湿膜加热器、出风段风阀、热回收转

相关文档