一:工程概况

十涌桥工程位于:广州市南沙区东南端的万顷沙镇区,北接九涌桥头,南接十一涌桥头,架设段分布0#~5#桥墩处,架桥机架设预制桥梁全长为125米, 桥孔布置为:全桥共5孔25m预制箱梁,毎孔7片,单幅35片,分左右两幅,合计70片。

二:吊梁施工方法选择

1)、该工程安装的梁片由于各种困难因素,无法用其它方法进行安装.

2)、该工程的梁片设在,广州市正建水泥制品有限公司制作.

3)、从梁场用龙门吊装梁上炮卡车上,运输到施工现场卸车安装。

4)、根据工程具体情况分析,在保证施工工期安全及质量要求的前提下,为了满足施工工艺的要求,安装梁片只能选用架桥机进行架设,并采用架桥机自动横向移动安装法,安全可靠灵活性好,对桥下水路不需要占用,速度较快喂梁进入,直接吊起带梁横移能夠一次性到位〔边梁〕,又减少其它选择方法的经济开支。三:机具说明

1、河南省民权中泉路桥设备有限公司生产的“WJQ120-30A3”型架桥机一台,该架桥机在结构上分为主梁、提升小车、前支腿、中支腿、行走轨道、运梁平车、液压和电气系统。根据工程需要配2列,每列全长60米,每列主梁又分为5节,

通过销轴联接主架。

2、技术参数请参阅“WJQ120-30A3”架桥机的产品安装使用说明书,第1节

3、主要结构请参阅“WJQ120-30A3”架桥机的产品安装使用说明书,第3节主要结构及功能。

4、安装需要工具配备“WJQ120-30A3”架桥机的产品安装使用说明书.第4.5节安装主要机具配备。

四:编制依据

1、“WJQ120-30A3”架桥机的产品安装使用说明书,机械性能表。

2、25T汽车式吊机一台,根据使用说明书,机械性能表。

3、钢丝绳的技术参数性能。

4、《公路桥式起重机工程技术标准JTJ001-97》、《公路桥涵施工技术规范JTJ041-2000》。

5、《起重机安装工程安全技术规程》、《起重机安装工人安全技术操作规程》、《工程施工高处作业安全技术规程》。

6、根据施工现场提供图纸和万新大道(出口加工区段)标段二的施工图纸。现场安装实际情况与架桥的顺序方向清单。

五:拼装架桥机施工场地安排

1)、根据施工场地现场情况, 只能在5#桥头前端平地进行组装。

2)、拼装场地在桥头往后量出长70m,同桥面宽一样空白场地,便于吊机组装及

卸架订位。

3)、在桥端头70m内要填平压实与桥面相平,方便机械组装及输梁路轨的安装。

4)、架桥机组装前必须准备容量80kw电量开关电箱。

5)、架桥机运输按顺序运入工地:采用一次性安装完成60m导梁主架,连接后前支撑,往前驱送下面进行组装接头,最后安装前.中.后支腿固定好:

六:安装前准备工作

1)、请参阅“WJQ120-30A3”架桥机的产品安装使用说明书,第4节设备安装4.1.1-4.1.2-4.1.3

2)、掌握安装现场范围地面桥面高空环境情况.

3)、了解已选定的起吊机械设备性能,使用要求.

4)、进行认真全面的方案和作业设计的技术交底.

七:安装施工方法

1)、根据现场情况∶采用25t吊机站在旁边卸车。

2)、根据现场情况架桥机安装在桥端头中间进入,安装计划是:从前往后退安装法。

3)、架梁机起吊时捆好麻绳根方向移动。

4)、起吊高度不能超速, 慢吊慢放原则进行。

5)、安装顺序请参阅“WJQ120-30A3”架桥机的产品安装使用说明书,第4.6节安装顺序及施工组织。

6)、具体安装请参阅“WJQ120-30A3”架桥机的产品安装使用说明书,第4.7节安装

7.1架桥机的试运行架桥机拼装结束后,要进行一次全面检查:

⑴检查各联结部位是否联结牢固;

⑵检查电气接线是否正确;

⑶检查液压系统各部位是否有漏油现象;

⑷检查各机械及结构部分是否有卡滞现象;

⑸检查各转动部位润滑情况;

⑹检查油箱内油是否满足规定的要求,并试运行液压系统。

7.2试运行

做完上述检查及调整后,确认正常后开始如下试运行:

具体操作参阅“WJQ120-30A3”架桥机的产品安装使用说明书,第5节使用说明。

八:质量措施

1)、施工前组织有关人员熟悉图纸.方案以及进行技术交底.

2)、构件在吊装过程必须按设计吊点进行.

3)、构件在吊装方法采用4点起吊钢绳长度必须一致.在钢绳位置有个护角工具.

4)、以慢起.慢放.慢移的原则下进行一切操作.

九:架桥机拆卸操作法

9.1∶拆卸架桥机准备工作

1、必须对现场的位置了解情况,掌握组装机械的结构, 认真阅读说明书。观察架桥机的机械电器部分是否牢固及接点。

2、计划好设备及材料的安排,清楚架桥机的编号顺序,螺丝位置松开,来进行每处拆卸机械操作及垫支的位置。

3、组织具有严格的安全认识,文明施工有实践验的技术人进入工地前安全技术交底。

9.2: 拆卸机具准备

根据该工程的具体组装情况需要的设备∶

1、25T汽车式吊机1台,用于架桥机拆卸。

2、6*37*17.5*2条钢丝绳6*37*36*4条/8m用于拆卸架桥机。

3、20*20*50的的硬枕头,木板一批。

4、油压千斤顶6台,电器工具一批。

5、板手、大小锤及组装工具一批。

6、安全带、安全帽闲人勉入指示牌。

9.3:架桥机拆卸

1、25吨汽吊开至现场进行拆装,先把主导架松开螺丝。

2、将第一组打出连接销吊至相应高度,装在运输挂车上。

3、挂好钢丝绳吊下大小天车,用麻绳捆绑好直接放在运输挂车上。

4、吊主机至横梁中间的横轨上吊稳,最后再卸下钢索。

5、拆卸完工,装上运输挂车转出,同时清理现场。

十:人员机构

十一:安全措施规程操作

1、架桥机安装、拆卸时必须严格贯彻国家及各地劳动保护,安全生产部门颁发的有关安全生产,消防政策,严格执行有关劳动保护法规,条例,规定以有起重行业的规定。

2、安装、拆卸过程中,由对方公司与我公司员组成安全监督小组,全程负责该项工程中的安定工作,双方在熟悉场地时,对于易发生的物体及时打上危险标准,以便引起施工人员注意,在施工前对参与施工的人进行安全教育,提高安全意识,高空作业,防触电和安全知识及自我保护意识,明确事故的不规范操作并提出意见。我方认真听取严格控制各项事故发生率控制在零重点运输过程中,除雇用专业起重吊车公司承担吊卸外,并派专人指挥,确保各种设备安全。

3、我厂在厂长的监督下,拆缷前安全员严技术交底后。由特种作业人员宋坤潮、宋德志、甘礼诚等人拆卸。拆卸过程中采用经国家管理机构考核合格听专业技术人员持证上岗,严格执行GB6067-85《起重机安全规程》,中小型机械的操作人员规定做到“定机定人”和有证操作,严禁违章操作(杜绝不懂机械设备或电器的人员操作机械设备或电气),建立全员QC制度,

4、其他安全操作规程请参阅WJQ120-30A3型架桥机安装方案,第8节安全操作规程。

十二:应急预案

按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,本着安全生产,责任重于泰山的精神,对可能发生的事故采取预防为主,严查违章,保证安全。当事故发生时,就要主动救援,积极自救,同时实行统一指挥,分工负责,优先保护人的生命安全,优先保护贵重财产安全的原则,特制定以下应急救援方案。

1、事故类型和危害程度分析

(1)事故类型

在大型构件和设备起重吊装工程施工中,可能发生的事故类型主要有:起重机倾覆、吊装构件滑落、操作人员高处坠落、电网触电等伤害事故。

(2)危害程度分析

在起重吊装和钢结构安装施工中,发生起重机倾覆事故时,容易造成人员伤亡,相邻构筑物损坏、发生吊装构件滑落造成物体打击事故时致使受重伤或死亡;操作人员高处坠落至少造成人员重伤甚至死亡;发生电网触电事故时,多数情况造成人员死亡。

2、应急处置原则

(1)坚持“以人为本,预防为主”的原则。

(2)坚持“保护人员优先,保护环境优先”的原则。

(3)坚持“统一领导,紧急处置,快速反应,分级负责,协调一致,消除危险”的原则。

(4)坚持“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。

3、组织机构及职责

(1)施工现场明显处标明危险源公示:

危险源:

危险源……机构伤害:运输车、起重机

危险源……中署:夏天炎热天气、露天作业场所

危险源……物体打击:机械吊装过程中

重大危险源:

重大危险源……交通疏解:施工现场车辆司机不安全行为

重大危险源……触电伤害:用电设备施工现场

重大危险源……高处坠落:桥梁高处作业场所

(2)应急指挥机构成员及小组职责

①组长:发布或解除启动项目部应救援预案,指挥应急救援。

②副组长:协助组长负责应急救缓的具体指挥工作,协调各应急小组及成员的具体行动,交实施决策。

③通讯联络组职责:确保与组长或副组长、公司以及外部联络畅通、内外信息反馈迅速;保持通讯设备和设施处于良好状态;负责组织对事发现场的拍照、摄像工作,对信息的发布。

④技术支持组职责:提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施;指抢险抢修导抢险抢修组实施应急方案和措施;修补实施方案中存在的缺陷;绘制事故现场平面图,标明重点部位,向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料;应急救援过程中的资料记录与整理及对外联系。

⑤抢险抢救组:实施抢险抢救的应急方案和措施,并不断加以改进;寻找受伤者并转移至安全地带;在事故有可能扩大进行抢险抢救或救援及时,高度注意避免意外伤害;抢险抢救或救援结束后,直接报组长或副组长,并对结果进行复查和评估。

4、预防与预警

工程施工前,建立危险源台账,项目部进行定期检查。项目部制定吊装方案,专业

工程技术人员进行技术交底,现场专职安全员负责监督检查。

(1)危险源预防控制措施

预警行动

①预警信息的发布:施工现场任何人只要发现事故或可能导致事故发生的险情后,都

要立即以最快捷的方式,通知项目负责人、安全员和现场所有施工作业人员组织避险。

②预警行动:负责人、安全员接到预警信息后,立即组织现场作业人员避险,在条件允许的情况下,采取办法切断“事故危险源”,密切关注事态发展状态和发展,并按照预案做好应急准备工作;在应急救援指挥的统一领导下,根据事故险情,编制事故灾害防治方案,明确防范的对象、范围,提出防治措施,确定防治责任人;事故险情有可能涉及伤害到周边群众和社区时,经核实后,由项目部派专人分头立即向周边群众的社区通知,并向当地政府报警,以便做好人员疏散;对可能引起重特大安全事故的险情,经项目部应急救援指挥机构核实后,应当在发现险情2小时内报公司应急救援指挥部和工程所在地人民政府。5、信息报告

(1)报警系统

①事故发生后或有可能发生事故时,目击者有责任和义务立即报告施工现场负责人。

②施工现场负责人调查撑据情况后,及时向项目部应急救援指挥机构报告。

③项目部应急救援指挥机构接到事故或事故预警消息后,由安全质量管理部向项目部主管领导汇报,并通报项目部应急指挥组长、副组长、各成员。

(2)现场报警方式

①施工现场发生任何安全生产事故,首先拨打公司应急救援指挥中心值班电话,

事故现场如有人员伤亡时,同时拨打附近医院抢救电话。

②施工现场以电话方式报告后,随后用书面材料以传真或电子邮件的方式报告公司。

(3)事故报告内容

①事故发生的时间、地点、事故类别、简要经过、人员伤亡;

②事故发生单位名称,事故现场项目负责人姓名;

③工程项目和事故险情发展事态、控制情况,紧急抢险救援情况;

④事故原因、性质的初步分析;

⑤事故的报告单位、签发人和报告时间。

(4)报告时限

事故发生后,1小时之内由事故现场报告给项目部应急救援指挥中心;4小时之内由公司报告给总公司。

6、应急处置

(1)响应分级

①现场发生三级及以上重大安全事故(死亡3人以上;重伤20人以上;直接经济损失30万元以上),启动本预案,项目部负责组织应急救援指挥。

②现场发生四级重大安全事故(死亡1-2人;重伤3人以上19人以下;直接经济损失10-30万元),启动项目部应急预案,响应项目部负责组织应急救援指挥,并报公司安质环保处。

③现场发生四级以下安全生产事故,启动项目部应急预案,相应项目部负责组织应急救援指挥,并报上级公司安质环保部。

(2)响应程序

①应急指挥:当施工现场发生无法或不易控制的安全生产事故时,启动项目部专项应急预案。项目部应急救援指挥中心接到响应级别事故报告后,经对事故严重程度核实后,判断是否有能力组织救援;如有能力组织救缓、及时启动项目部专项应急救援预案,否则立即向总公司报告;项目部应急救援指挥中心通知应急指挥人员和工作组,停止手头一切工作,立即到位,通报事故情况,按照各职能小组分工组织救援。

②应急行动:指挥人员到达现场后,立即了解现场事故情况,划定安全和危险区域,设立标志,实行现场保护,安全警戒,疏导车流,保障救援道路的畅通,维护好现场秩序;

按本预案规定职责明确各应急工作组救援任务,组织救缓;对事故现场进行调查取证,因抢救人员、防止事态扩大、回复生产及疏通交通等原因,需要移动现场物件的,应当做好标志,采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事故现场原貌,妥善保存现场重要痕迹、物证。

(3)资源调配:组织抢险救援队伍,调配应急救援物资、装备、器材、药品、医疗器械、抢险车辆等物资,为应急行动做好充分准备。

(4)应急避险

①抢险车辆赶往事发现场和急救车辆护送受伤人员到达医院的途中,按交通规则正确驾驶车辆,避免交通事故发生。

②在疏散人群过程中,要选择安全通道,合理有序引导撤离,防止互相践踏受到伤害。

③在现场抢救伤员的过程中,要根据伤员的受伤部位和伤害程度,正确施救,避免盲目抬运拖拉,给后续抢救工作带来麻烦,防止使受伤人员再次受伤或加重伤害程度。

7、处置措施

(1)应急处置次序:人员营救;在调查研究的基础上控制发生危险源,在调查研究的基础上必要时扩大应急;保护、封锁现场,扩大应急通知项目部有关人员,报告当地政府协调;及时抢险、救援,开通现场正常道路交通;清理现场善后处理;恢复施工。

(2)起重机倾覆事故应急处置措施:当发生起重机倾覆事件时,首先看起重司机是否被困在操作室内,检查有无其他人员被砸伤或掩埋在其下,相邻构筑物是否受到侵害。若有人员被困,确定被埋人员位置,立即组织现场急救。当挖救被埋人员时,切勿用机械挖救,以防伤人,同时调用其他起重设备将倾覆起重机缓慢拉起,顶升,再组织抢救被埋人员。

(3)吊装构件滑落应急处置措施:当发生吊装构件滑落造成物体打击伤害事故时,首先观察伤员受伤部位。失血多少,对于一些微伤,工地急救员可以临时进行简单的止血、消

炎、包扎,然后送往医院,急救人员边抢救边就近送医院。

(4)操作人员高处坠落事故应急处置措施:当发现有人从高处坠落摔伤,首先应观察伤员的神智是否清醒,随后看伤员坠落时身体着地部位,再根据伤员的伤害程度的不同,组织救缓。

(5)电网触电伤害事故应急处置措施:当起重吊装作业不慎挂断电线造成触电伤害事故时,首先判断是高压线路还是低压线路。若是低压线路,立即断开电源,如果电源开关较运,则可用绝缘材料把触电者与电源分离。若是高压线路触电,马上通知供电部门停电,如一时无通知供电部门停电,则可抛郑导电体,让线路短路跳闸,再把触电者拖离电源。

8、应急物资与装备保障

(1)应急处置所需的物资与装备数量

①医疗器材:担架2副、氧气袋2个、小药箱2个;

②抢救工具:气割用具2套、千斤顶2个、绳索2条、铁秋5把、镐3把、大绝缘剪1把、钳子2把、撬棍4个、指挥旗3把;

③照明器材:手电筒10个、36V应急灯4套、灯具10套;

④通讯器材:电话2部、手机6部、对讲机3部:

⑤运输工具:面包车1辆;

⑥抢救设备:吊车1台。

(2)应急物资设备的管理与维护

安全应急预案所需的物资装备由施工现场项目部统一保管,专人负责维护保养,做好物资设备台账。每次安全应急抢救完后,做好统计工作,对损失的物资设备进行及时的维修和更新。