文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 荷载取值参考

荷载取值参考

荷载取值参考
荷载取值参考

初估截面尺寸

2.1.2.1 梁的截面尺寸

1.主梁:1L =7800mm

截面尺寸:1h =(1/8~1/12)×7800=(975~650)mm, 初选h=700mm

1b =(1/1.5~1/2.5)×700=533~320mm, 初选b=400mm

2L =6000mm

截面尺寸:2b ×2h =400mm ×500mm

2.次梁:3L =7800mm

截面尺寸:3h =

(1/10~1/15)×7800=(780~520)mm ,初选h=700mm 3b =

(1/1.5~1/2.5)×700=467~280mm, 初选b=400mm 3.中间梁:4L =2400mm

截面尺寸:4b ×4h =400mm ×500mm

2.1.2.2 柱的截面尺寸

次建筑物高度<30m 地震设防烈度为7级,由抗震规范可知,抗震等级为3级。按轴压比值为0.9进行截面估算。混凝土选C30,各层重力荷载值近似取14 kN/m 2,由结构平面布置图可知,中柱的负荷面积为(1.2+3.9)×6×1/2=15.3m 2, 则,竖向荷载荷载产生的轴力估计值 Nv=1.25×14×15.3×5=1338.75 kN/m 2,水平荷载下增大系数按 1.1估算,即N=1.1×1338.75=1472.63 kN/m 2,故Ac ≥N/μfc=1472.63/(0.9×14.3)=114423mm 2 所以 选柱截面尺寸为b ×h=400mm ×500mm

2.1.2.3 板的截面尺寸

根据混凝土规范,L 01/L 02=7800/3000>2,按单向板计算,取板厚100mm ,满

足h/ L 01=1/45 .

2.1.3 荷载计算

2.1.1.1 恒载计算

(1) 屋面框架梁线荷载标准值

防水层(柔性)三毡四油上铺小石子 0.4k kN/m 2 防水层(刚性)40mm 厚C20细石混凝土防水 1.0 kN/m 2 找平层 15mm 厚水泥砂浆 20×0.015=0.3 kN/m 2 找坡层 40mm 厚水泥石灰焦渣砂浆找平 0.04×14=0.56 kN/m 2

结构层100mm 厚现浇钢筋混凝土板 25×0.1=2.5 kN/m 2 保温层 80mm 厚矿渣水泥 0.08×14.5=1.16 kN/m 2 抹平层10mm 厚混合砂浆 0.01×17=0.17 kN/m 2 钢屋面荷载 6.39 kN/m 2 梁1L 的自重 0.7×0.4×25=7kN/m

梁侧粉刷 2×(0.7-0.1)×0.02×17=0.33kN/m 7.33kN/m

中跨梁自重 0.5×0.4×25=5kN/m 梁侧粉刷 2×(0.5-0.1)×0.016×17=0.22kN/m 5.22kN/m

因此作用在顶层框架梁上的线荷载为:

g 5AB1=g 5CD1=7.33 kN/m

g 5BC1=5.22 kN/m

g 5AB2=g 5CD2=6.39×3 =19.17kN/m

(2) 楼面框架梁线荷载标准值

20厚1:2水泥砂浆压实抹光 20×0.02=0.4 kN/m 2 20厚干硬水泥砂浆结合层 20×0.02=0.4 kN/m 2 100厚现浇钢筋混凝土楼板 25×0.1=2.5 kN/m 2 钢板网抹灰吊顶 0.45 kN/m 2 楼面恒载 3.75 kN/m 2 边跨框架梁及梁侧粉刷 7.33kN/m 边跨框架梁填充墙自重 0.2×(3.6-0.7)×7.5=4.35kN/m 墙面粉刷 (3.6-0.7)×0.016×2×17=1.58kN/m

5.93kN/m

因此作用在中间框架梁上的线荷载

1g AB = 1g CD =7.33+5.93=13.26 kN/m

1g BC =5.22 kN/m

2g AB = 2g CD =3.75×3=11.25 kN/m

(3) 屋面框架节点集中荷载标准值

次梁自重 0.4×0.7×7.8×25=54.6kN 次梁侧粉刷 2×(0.7-0.1)×7 .8×0.016×17=2.55kN 次梁所受屋面自重 6.39?3?7.8=149.53 kN

206.68 kN

次梁传给纵梁的集中荷载 0.5?206.68=103.34 kN

1m 高女儿墙自重 1?6?0.3?7.5=17.55 kN 边柱纵梁自重 0.3?0.6?6?25=27 kN

边柱纵梁自重侧粉刷 2?(0.6-0.1)?0.016?17?6=1.632 kN

28.632 kN

层边节点集中荷载 5A G =5D G =103.34+17.55+28.632=149.52kN

中柱纵梁自重及粉刷 28.632 kN 次梁传给纵梁荷载 103.34kN 中柱纵梁传来屋面自重 0.5?6?4?6.39=46.01kN 顶层中节点集中荷载 5B G =5C G =28.632+103.34+46.01=177.98 kN

(4) 楼面框架节点集中荷载标准值

次梁自重及粉刷 57.15 kN 次梁所受楼面自重 3.75?3?7.8=87.75kN 次梁所受内0.2?(3.6-0.7)?(7.8-0.2)

?7.5+2.4?(7.8-0.2)?17?0.016?2=

42.98kN

次梁传给纵梁集中荷载 0.5?(57.15+87.75+42.98)=93.94kN 边柱纵梁自重及粉刷 28.632 kN 钢窗自重 2?2.1?1.8?0.45=3.4kN 外纵墙自重 0.3?[(6-0.4)?(3.6-0.6)-2.1?1.8?2]?7.5=20.29kN 外纵墙粉刷 [(6-0.4)?(3.6-0.6)-2.1?1.8?2]?0.016?17=2.51kN 框架柱自重 0.4?0.5?3.6?25=18kN 框架柱粉刷 [(0.5-0.3) ?2+0.4] ?3.6?0.016?17=0.78kN 中间层边柱节点集中

A G =D G =93.94+28.632+3.4+20.79+2.51+18+0.78=16

8.05kN

中柱纵梁自重及粉刷 28.63 kN 木门自重 2?0.9?2.1?0.2=0.76kN

内纵墙自重 0.2? [(6-0.4)?(3.6-0.6)-2?0.9?2.1] ?7.5=19.53kN

内墙粉刷 2? [(6-0.4)?(3.6-0.6)-2?0.9?2.1] ?0.016?17=7.08kN

框架柱自重 18kN

框架柱侧粉刷 [(0.5-0.2)

?2+0.4] ?3.6?0.016?17=7.08kN 中柱纵梁传来楼面自重 0.5?6?2.4?3.75=27kN 次梁传给纵梁集中荷载 93.94kN 中间层中节点集中荷载

B G =

C G =28.632+0.76+19.53+7.08+16.2+18.98+27+93.94=195.92 kN

活荷载取值完整

3.1.2 活荷载 活荷载:又称可变荷载,在结构使用期间内,荷载的大小随时间的推移而变化、或其变化与其平均值相比较不可以忽略。如楼面活荷载、屋面活荷载、积灰荷载、吊车荷载、雪荷载、风荷载、安装检修荷载等。 3.1.2.1 楼面活荷载 (1)民用建筑楼面活荷载取值 ①楼面活荷载取值 楼面活荷载取值与建筑物房间的使用性质、使用功能有关,按照《荷载规范》4.1.1查用,表3.1.5为常用房间楼面活荷载数值参考表。 表3.1.5 常用建筑楼面活荷载标准值(kN/m2)及其组合值、频遇值和准永久值系数 续表3.1.5

②楼面梁设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计楼面梁时,表3.1.5中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:当楼面梁从属面积超过25m2时,折减系数为0.9; 第1项中第②项~第7项:当楼面梁从属面积超过50m2时,折减系数为0.9; 第8项,对单向板楼盖的次梁和槽型板的纵肋,折减系数为0.8;对单向板楼盖的主梁,折减系数为0.8;对双向板楼盖的梁,折减系数为0.8; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注:楼面梁从属面积,为梁两侧各延伸二分之一梁间距范围内的实际面积。 ③墙、柱及基础设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计墙、柱及基础时,表3.1.5中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:按照表3.1.6规定采用; 第1项中第②项~第7项:采用与其楼面梁相同的折减系数; 第8项,对单向板楼盖:折减系数为0.5;对双向板楼盖和无梁楼盖,折减系数为0.8; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 表3.1.6 活荷载按楼层的折减系数

常用活荷载取值参考

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:2.5KN/㎡ 会所:3.5N/㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2.0 2,活动的人较多且有设备, 2.5 3,活动的人很多且有较重设备, 3.0 4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 3.5 5,活动的性质很剧烈, 4.0 6,储存物品的仓库, 5.0 7,有大型的机械设备, 6.0-7.5 普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚4.2kn/m2 100厚4.5kn/m2 120厚 5.05kn/m2 地暖楼面:80厚4.8kn/m2 90厚5.1kn/m2 100厚5.1kn/m2 120厚5.8kn/m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取2.0KN/M2 对堆料较多的车间,取2.5KN/M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取4.0KN/M2 会所一般房间取2.5,活动的人较多的房间取3.0比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间8。0 住宅有120隔墙的我取3.0 楼面活荷载:(KN/M2) 设不冲按摩式浴缺的卫生间 4 有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际 阶梯教室 3 微机电子计算机房 3 大中型电子计算机房 >5或按实际 银行金库及标据仓库 10 制冷机房 8 水泵房 10 变配电房 10

常用荷载取值

1.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2): (1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (12)小汽车通道及停车库取4.0;

输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0; (21)管道转换层取4.0; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 1.3 屋面活荷载标准值(KN/m2): (1)上人屋面取2.0; (2)不上人屋面取0.5;

强构造措施或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。 注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结2.4 楼(屋)面附加恒荷载标准值(KN/m2): 例如:板面层附加恒载取值:(公建另定) 根据建筑楼面作法,楼层面层荷载: 1.1 KN/m2 板底: 0.4 KN/m2 合计楼层面层恒载: 1.5 KN/m2 上人屋面及露台(板顶+板底): 2.5 KN/m2 (平屋面建筑找坡距离较大时,应核算找坡附加荷载,该情况在公建比较常见) 屋面起坡30°时 q 恒放大1.15 屋面起坡40°时 q 恒放大1.31 屋面起坡45°时 q 恒放大1.41

常用荷载取值

1.1 风荷载: 1.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2): (1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5; (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (12)小汽车通道及停车库取4.0; (13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0; 注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载 输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0; (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0; (21)管道转换层取4.0; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 1.3 屋面活荷载标准值(KN/m2): (1)上人屋面取2.0; (2)不上人屋面取0.5; (3)屋顶花园取3.0(不包括花圃土石材料); 注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵塞等,应加强构造措施或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。 注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结2.4 楼(屋)面附加恒荷载标准值(KN/m2): (1)楼面:一般楼地面视楼地面做法而定,建筑另有要求或有回填层时按实际计算确定; 例如:板面层附加恒载取值:(公建另定) 根据建筑楼面作法,楼层面层荷载: 1.1 KN/m2 板底: 0.4 KN/m2 合计楼层面层恒载: 1.5 KN/m2 上人屋面及露台(板顶+板底): 2.5 KN/m2

恒荷载取值

3.1.1 恒载 恒载:又称永久荷载,在结构使用期间内,荷载的大小不随时间的推移而变化、或其变化与其平均值相比较可以忽略不计、或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。如结构自重、构造层重、土压力等。 结构自重和构造层重的标准值计算,可按照施工图纸的设计尺寸和材料的单位体积、或面积、或长度的重力,经计算直接确定;土压力标准值的计算详有关基础设计资料。 3.1.1.1 楼面恒荷载 筑面层恒荷载、结构层恒荷载、顶棚恒 荷载,分布形式详图3.1.1所示。 (1)由建筑面层引起的楼面恒荷载 计算 建筑面层引起的楼面恒荷载计算, 必须根据建筑楼面面层的具体做法 确定,常用建筑楼面面层恒荷载取值可图3.1.1 楼面恒荷载组成示意图 参考表3.1.1。 (2)由结构层引起的楼面恒荷载计 算 结构层引起的楼面恒荷载 = 结构楼层楼板厚度×钢筋混凝土容重(一般取25kN/m3)程序计算时,只要输入结构楼层楼板厚度和混凝土容重,结构层恒荷载即会自行导算,详4.1所述。 表3.1.1 常用建筑楼面面层恒荷载取值参考表

(3)由顶棚引起的楼面恒荷载计算 顶棚引起的楼面恒荷载计算,必须根据建筑顶棚的具体做法确定,常用建筑顶棚恒荷载取值可参考表3.1.2。 表3.1.2 常用建筑顶棚恒荷载取值参考表

3.1.1.2 屋面恒荷载 屋面恒荷载主要由三部分组成:建筑屋面面层恒荷载、结构层恒荷载、顶棚恒荷载,分布形式详图3.1.2所示。 图3.1.2 屋面恒荷载组成示意图 由结构层与顶棚引起的屋面恒荷载计算方法,同相应楼面恒荷载的计算方法,由建筑屋面面层引起的屋面恒荷载,必须根据建筑屋面面层的具体做法确定。 由于建筑屋面承担着保温、隔热和防水、排水的功能,因此建筑屋面面层的做法相对于建筑楼面面层的做法要复杂得多,加之各地气候、雨水情况不同,保温隔热材料和防水材料 的不断更新发展,使各地屋面面层的做法不完全相同,但基本构造层相差不多。 (1)平屋面面层恒荷载计算 平屋面,又称建筑找坡屋面,排水坡度为2%~3%,屋面面层的基本构造、荷重如下: ① 结构层(钢筋混凝土屋面板)上水泥砂浆找平层:厚度15~30mm ,容重20kN/m 3 ; ② 隔气层:以成品为主,重量较轻,可以忽略; ③ 保温层兼找坡层:一般采用憎水性能好、导热系数小和重量轻的保温材料,起坡处 厚度必须满足热工要求、由建筑专业计算决定,如膨胀珍珠岩系列(容重7~15 kN/m 3 ,现场拌制的砂浆取大值,成品取小值)、挤塑板系列(很轻,重量可以忽略)等; ④ 水泥砂浆找平层:厚度15~20mm ,容重20kN/m 3 ; ⑤ 防水层:如二毡三油系列、二布六胶系列等,重量2~8 kN/m 2 ; ⑥ 保护面层:对于不上人屋面,可以是涂料、反射膜、砂石粘料(常称绿豆砂)、蛭石云母粉、纤维纺织毯、水泥砂浆块材等;对于上人屋面,与楼面面层的做法相同,一般以水泥砂浆面层为主;也可以结合环境绿化,采用种植屋面、蓄水屋面等。 (2)坡屋面面层恒荷载计算

常见活荷载取值参考

常见活荷载取值参考 Prepared on 24 November 2020

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:㎡会所:㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2,活动的人较多且有设备, 3,活动的人很多且有较重设备,

4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 5,活动的性质很剧烈, 6,储存物品的仓库, 7,有大型的机械设备, 普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚m2 100厚m2 120厚 m2 地暖楼面:80厚m2 90厚m2 100厚m2 120厚m2 工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取M2 对堆料较多的车间,取M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取M2 会所一般房间取,活动的人较多的房间取比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间8。0 住宅有120隔墙的我取 楼面活荷载:(KN/M2)设不冲按摩式浴缺的卫生间 4有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际阶梯教室 3微机电子计算机房 3大中型电子计算机房 >5或按实际银行金库及标据仓库 10制冷机房 8水泵房 10变配电

房 10发电机房 10管道转换层 4电梯井管下有人到达房间的顶板 >5通风机平台 <5号通风机 68号通风机 8 贵宾休息室 2。0科技教室 3。0多媒体教室 3。0跆拳道练习馆 4。0屋顶溜冰场 4。0器材间 5。0信息服务箢 3。0 书画教室 2。5乒乓球室 3。0琴房 2。5广播室 2。5便利店3。5道具间 3。5多功能厅3。5音乐培训室 2。5耳光室 2。5

汽车通道(及停车库)的楼面活荷载标准值取值

汽车通道(及停车库)的楼面活荷载标准值取值 汽车通道的楼面活荷载取值与楼盖结构布置有关。 一、单向板楼盖(板跨不小于2m,即单向布置次梁,板的长边与短边之比≥2.0),计算板、次梁、主梁及墙、柱基础时,楼面活荷载应分别乘以不同的折减系数分别计算。 1)计算板时,客车取4.0KN/㎡;消防车取35.0KN/㎡。 2)计算次梁时,折减系数取0.8,即客车取0.8×4.0=3.2KN/㎡;消防车取0.8×35=28KN/㎡ 3)计算主梁时,折减系数取0.6,即客车取2.4KN/㎡,消防车取21KN/㎡。 4)计算墙、柱和基础时,折减系数取0.5,即客车取2.0KN/㎡,消防车取17.5KN/㎡。 二、双向板楼盖(板跨不小于6m×6m),此时通常无次梁。主梁和设计墙、柱、基础时,楼面活荷载应乘以折减系数0.8。 1)计算板时,客车荷载取2.5KN/㎡,消防车取20.0KN/㎡。 2)计算主梁和设计墙、柱、基础时,客车荷载取2.5×0.8=2.0KN/㎡,消防车荷载取20.0×0.8=16.0KN/㎡. 三、应注意的几个问题 1.从上表可以看出,计算不同构件内力时,其楼面活载取值是不同的,应分别进行计算。 2.按上表的汽车荷载标准值作为输入的楼面活荷载时,仅适合单层楼盖的计算,不应再按程序默认的折减系数进行活荷载折减(与上部结构一起整体计算时应注意)。

楼面活载与汽车载重量的关系 1.单向板楼盖活荷载(板)取4.0KN/㎡或双向板楼盖活载(板)取2.5KN/㎡时,楼面仅容许通行或停放载人数少于9人的小型客车。 单向板楼盖活荷载(板)取6.0KN/㎡时,楼面容许通行总重量2.5×6×6.0×0.43=38.7KN的汽车,约相当于载重量为1.25t~1.5t的小型货车。 单向板楼盖活荷载(板)取8.0KN/㎡时,楼面容许通行总重量2.5×7×8.0×0.43=60.2KN的汽车,约相当于载重量为2.5t的货车。 单向板楼盖活荷载(板)取10.0KN/㎡时,板面容许通行总重量2.5×7×10.0×0.43=75.25KN的汽车,约相当于载重量为3.0t的汽车。 单向板楼盖活荷载(板)取35.0KN/㎡时,板面容许通行总重量2.5×8×35×0.43=301KN的汽车,规范中消防车即是按总质量300KN计算的。 2.双向板楼盖活荷载(板)取 4.0KN/㎡时,楼面容许通行总重量 2.5×6×4.0×0.7=42KN的汽车,约相当于载重量1.5t的小型货车。 双向板楼盖活荷载(板)取6.0KN/㎡时,楼面容许通行总重量2.5×7×6.0×0.7=73.5KN的汽车,约相当于载重量2.5t~3.0t的货车。 双向板楼盖活荷载(板)取10.0 KN/㎡时,楼面容许通行总重量2.5×7×10×0.7=122.5KN的汽车,约相当于载重量为5.0t的货车。 双向板楼盖活载(板)取20.0KN/㎡时,楼面容许通行总重量 2.5×8×20×0.7=280KN的汽车,接近消防车总重量300KN。 3.上述单、双向板楼面活载与通行汽车总重量的关系是按规范中的小型客车和消防车相对应的楼面活载内插取得,仅作为甲方要求设计提供可通行汽车的最大吨位时参考,载货量按总质量的40%确定。 4.当汽车直接在楼面行走时,应考虑轮压对楼板的局部冲切,对小型客车,局部荷载取4.5KN,分布在0.2m×0.2m的局部面积上;对于20~30t的消防车,可按最大轮压60KN,作用在0.6m×0.2m的局部面积上验算冲切。 当楼板面上有砼面层或覆土时,对砼面层可按45°角扩大局部受荷面积,对覆土层,可按30°角扩大局部受荷面积。

最新建筑 荷载取值

一、PM参数输入 1、在计算底板时,注意梁、板保护层厚度取50mm;与土直接接触的梁板保护层厚度取50mm; 关于保护层厚度取值问题,可参见二类a环境下,结构构件保护层厚度和裂缝控制的感想 2、在计算底板抗浮,按倒楼盖配筋时,注意混凝土容重取0KN/M3; 3、一般情况下混凝土容重取26KN/M3; 4、上部楼层梁柱混凝土保护层厚度统一取30mm,不再区分25mm和30mm; 5、楼面恒活荷载输入时,按自动计算现浇楼板自重,且普通住宅装修层荷载按1.6KN/M2考虑,其它按实际情况取; 6、梁间墙体线荷载,240墙体统一按4.2KN/M2,120墙体统一按3.0KN/M2,注意考虑门窗洞口折减和挑板自重; 7、地下室外墙按混凝土墙建模,如遇到剪力墙和混凝土墙相临情况,可局部用深梁替代,这样便于JCCAD导荷布桩. 二、结构楼面布置信息: 1、板厚一般按板短跨1/35取值;普通楼层板厚不小于100mm,屋面板厚不小于120mm,对局部露台,当板跨较小时,板厚也可以取100mm; 2、楼梯间板厚取0,电梯间全房间开洞,且注意楼板错层; 三、楼面荷载传导计算: 1、一般楼面和屋面活荷载按荷载规范取,楼梯间恒载取8.0KN/M2,活载对普通多层住宅楼梯取2.5KN/M2,对高层住宅或者消防楼梯取3.5KN/M2,当梯板为较大跨度或者较厚板厚时,按实际情况取恒载; 2、应注意楼梯间实际的导荷方式,如板式楼梯,为两边楼梯梁受力,应选择单向导荷方式; 四、画结构平面图: 1、一般情况下,普通楼层考虑0.3mm裂缝控制,底板考虑0.2mm裂缝控制,地下车库顶板可根据覆土厚度,先按0.3mm控制,可做一定放大,如按0.25mm裂缝控制,这个具体工程自己把握,对车库顶板上有消防车情况,可按0.3mm进行裂缝控制;

常用荷载取值

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 1.1 风荷载: 1.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2): (1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0;(7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5; (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5;(10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0;(12)小汽车通道及停车库取4.0; (13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0;注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载 输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》; (14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0; (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0;(21)管道转换层取4.0;

活荷载取值参考

活荷载取值参考 地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡ 空调机房:8N/㎡ 发电机房、变配电房:10N/㎡ 住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:2.5KN/㎡ 会所:3.5N/㎡ 活荷载如何选取: 1,活动的人较少, 2.0 2,活动的人较多且有设备, 2.5 3,活动的人很多且有较重设备, 3.0 4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 3.5 5,活动的性质很剧烈, 4.0 6,储存物品的仓库, 5.0 7,有大型的机械设备, 6.0-7.5 普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚4.2kn/m2 100厚4.5kn/m2 120厚 5.05kn/m2 地暖楼面:80厚4.8kn/m2 90厚5.1kn/m2 100厚5.1kn/m2 120厚5.8kn/m2

工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取2.0KN/M2 对堆料较多的车间,取2.5KN/M2 如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取4.0KN/M2 会所一般房间取2.5,活动的人较多的房间取3.0比较合适。 还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。 公共卫生间8。0 住宅有120隔墙的我取3.0 楼面活荷载:(KN/M2) 设不冲按摩式浴缺的卫生间 4 有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际 阶梯教室 3 微机电子计算机房 3 大中型电子计算机房 >5或按实际 银行金库及标据仓库 10 制冷机房 8 水泵房 10 变配电房 10 发电机房 10 管道转换层 4 电梯井管下有人到达房间的顶板 >5 通风机平台 <5号通风机 6 8号通风机 8 贵宾休息室 2。0 科技教室 3。0 多媒体教室 3。0 跆拳道练习馆 4。0 屋顶溜冰场 4。0 器材间 5。0 信息服务箢 3。0 书画教室 2。5 乒乓球室 3。0 琴房 2。5 广播室 2。5 便利店3。5

活荷载取值完整之欧阳光明创编

3.1.2 活荷载 欧阳光明(2021.03.07) 活荷载:又称可变荷载,在结构使用期间内,荷载的大小随时间的推移而变化、或其变化与其平均值相比较不可以忽略。如楼面活荷载、屋面活荷载、积灰荷载、吊车荷载、雪荷载、风荷载、安装检修荷载等。 3.1.2.1 楼面活荷载 (1)民用建筑楼面活荷载取值 ①楼面活荷载取值 楼面活荷载取值与建筑物房间的使用性质、使用功能有关,按照《荷载规范》4.1.1查用,表 3.1.5为常用房间楼面活荷载数值参考表。 表 3.1.5 常用建筑楼面活荷载标准值(kN/m2)及其组合值、频遇值和准永久值系数 表3.1.5

②楼面梁设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计楼面梁时,表3.1.5中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:当楼面梁从属面积超过25m2时,折减系数为0.9; 第1项中第②项~第7项:当楼面梁从属面积超过50m2时,折减系数为0.9; 第8项,对单向板楼盖的次梁和槽型板的纵肋,折减系数为0.8;对单向板楼盖的主梁,折减系数为0.8;对双向板楼盖的梁,

折减系数为0.8; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注:楼面梁从属面积,为梁两侧各延伸二分之一梁间距范围内 的实际面积。 ③墙、柱及基础设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计墙、柱及基础时,表3.1.5中的 楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:按照表3.1.6规定采用; 第1项中第②项~第7项:采用与其楼面梁相同的折减系数; 第8项,对单向板楼盖:折减系数为0.5;对双向板楼盖和无 梁楼盖,折减系数为0.8; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 表3.1.6 活荷载按楼层的折减系数 2、工业建筑楼面活荷载(包括吊车荷载等)取值 根据设备使用的要求,工业建筑楼面活荷载由工艺专业(或设 备产生厂家)提出,如缺乏资料,对于一般的金工车间、仪器仪表 生产车间、半导体器件生产车间、棉纺织造生产车间、轮胎厂准备 车间和粮食加工车间等,可按照《荷载规范》附录C查用,工程设 计中工业建筑楼面活荷载取值通常≧4.0 kN/m2。

常用墙体荷载取值

设计荷载取值 一:墙体荷载(标准值) ⑴ KP1标准值 (多孔砖即承重空心砖容重M3 开洞率不大于% 取%) 230 KP1厚空心砖外墙 230厚空心砖 *19* =M2 60厚EPS保温板 M2 外侧粉刷及贴面 M2 内侧粉刷 M2 总计: M2(取M2 ) 230 KP1厚空心砖内墙 230厚空心砖 *19* =M2 墙面粉刷 M2 总计: M2(取 KN/M2 )115 KP1厚空心砖内墙 115厚空心砖 *19* =M2 墙面粉刷 M2 总计: M2(取 KN/M2 ) 95 KM1厚空心砖内墙 95厚空心砖 *19* =M2 墙面粉刷 M2 总计: M2(取 KN/M2 ) ⑶混凝土及轻骨料混凝土空心砌块标准值(混凝土空心砌块 190x190x390,容重开洞率%) 无孔粉煤炭砌块容重M3 190厚混凝土空心砌块外墙 190厚水泥空心砌块 * =M2 60厚EPS保温板 M2 外侧粉刷及贴面 M2 内侧粉刷 M2 总计: M2(取M2 )190厚混凝土空心砌块内墙 190厚水泥空心砌块 * =M2 墙面粉刷 M2 总计: M2(取M2 )注:混凝土空心砌块作为承重构件时因砌块厚度及填孔率不同,其自重标准值也不一致,底层取M2,多层取M2,高层取M2。其作为 非承重构件时还须依据生产厂家提供的密度要求再详细确定。⑷加气混凝土砌块及ALC墙板标准值(200厚外墙自保温蒸压加气混凝土砌块及墙板) 200厚ALC墙板外墙 200厚加气混凝土砌块及墙板 * =M2 外侧粉刷及贴面 M2

内侧粉刷 M2 总计: M2(取M2 )200厚加气混凝土砌块内墙 200厚加气混凝土砌块及墙板 * =M2 墙面粉刷 M2 总计: M2(取M2 )100厚ALC墙板内墙 100厚加气混凝土砌块及墙板 * =M2 墙面粉刷 M2 总计: M2(取M2 ) 二:楼面荷载(标准值) 1a.非卧室恒载:楼面120厚砼板 *26= KN/M2 20厚砂浆找平层 *20= KN/M2 10厚板底粉刷层(含顶棚吊顶)KN/M2 30厚花岗岩石板 *28= KN/M2 总计:120厚楼板 KN/M2(取M2 ) 110厚楼板 KN/M2 100厚楼板 KN/M2 90厚楼板 KN/M2 楼梯楼板KN/M2(跨度≤4m), M2(跨度﹥4m) 1b.卧室恒载:楼面120厚砼板 *26= KN/M2 20厚砂浆找平层(含木质饰面)*20+=M2 10厚板底粉刷层(含顶棚吊顶)KN/M2 总计:120厚楼板 KN/M2(取 KN/M2 ) 110厚楼板KN/M2 100厚楼板KN/M2 90厚楼板 KN/M2 2.活载 ①办公建筑 办公室 KN/M2 阳台(悬挑) KN/M2 卫生间 KN/M2 楼梯(消防疏散) KN/M2 过道 KN/M2 ②商场建筑 商店:M2 旅馆客房及办公室:M2 卫生间: M2 楼梯(消防疏散):M2 走廊门厅及阳台(商店部位):M2 走廊门厅及阳台(客房部位):M2 消防水池:个计: 1个 通风及电梯机房:M2 内部轻质隔断按 M2 活荷载考虑

常用荷载取值

1.1风荷载: 1.2正常使用活荷载标准值(K N/m2): (1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取 2.0,中小型厨房取 4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算); (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (12)小汽车通道及停车库取4.0; 输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28,梁参考院部《消防车等效荷载取值 计算表》;

(14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0;(16)大型宾馆洗衣房取7.5;(17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际;(18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0;(21)管道转换层取4.0;(22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 1.3屋面活荷载标准值(K N/m2):(1)上人屋面取 2.0;(2)不上人屋面取0.5; 或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。 注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结2.4楼(屋)面附加恒荷载标准值(K N/m2):

史上最完整荷载整理(AIAY)

荷载整理一、活荷载

注:1本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大、情况特殊或有专门要求时,应按实际情况采用; 2第6 项书库活荷载当书架高度大于2m 时,书库活荷载尚应按每书架高度不小于 2.5kN/m2 确定;(h=2.4m, 2.4×2.5=6.0 kN/m2 ) 3第8 项中的客车活荷载只适用于停放载人少于9 人的客车;消防车活荷载是适用于满载总重为300kN(30t)的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载; 4 第8项消防车活荷载,当双向板楼盖板跨介于3m×3m~6m×6m之间时,应按跨度线性插值确定; 5第12 项楼梯活荷载,对预制楼梯踏步平板;尚应按 1.5kN 集中荷载验算; 6本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载;对固定隔墙的自重应按永久荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取不小于1/3 每延米墙重(kN/m)作为楼面活荷载的附加值(kN/m2)计入,附加值不应小于1.0kN/m2 注:1不上人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;对不同类型的结构应按有关设

计规范的规定,但不得低于0.3kN/m2; 2当上人的屋面当兼作其他用途时,应按相应楼面活荷载采用; 3对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载,应采用构造措施加以防止;必要时,应按积水的可能深度确定屋面活荷载。(屋面积水荷载可取2.0 kN/m2(考虑20cm水深),且不与活载组合。)4屋顶花园活荷载不包括花圃土石等材料自重。 (考虑花圃土石等材料自重后,活荷载可取10.0 kN/m2) 3.施工和检修荷载及栏杆荷载 3.1施工和检修荷载应按下列规定采用: 1设计屋面板、檀条、钢筋混凝土挑檐、悬挑雨蓬和预制小梁时,施工或检修集中荷载标准值不应小于1.0kN,并应在最不利位置处进行验算; 2对于轻型构件或较宽构件,应按实际情况验算,或采用加垫板、支撑等临时设施; 3计算挑檐、悬挑雨蓬的承载力时,应沿板宽每隔 1.0m 取一个集中荷载;在验算挑檐、悬挑雨蓬倾覆时,应沿板宽每隔2.5~3.0m 取一个集中荷载。 3.2楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆活荷载标准值,不应小于下列规定: 1住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园,栏杆顶部的水平荷载应取1.0KN/m; 2学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场,栏杆顶部的水平荷载应取 1.0kN/m,竖向荷载应取1.2kN/m,水平荷载与竖向荷载应分别考虑。 3.3施工和检修荷载及栏杆荷载的组合值应取0.7,频遇值系数应取0.5,准永久值系数应取0。 4.补充荷载 《全国民用建筑工程设计措施——结构体系》(2009)<附录F> ★关于地下室顶板施工荷载可取5.0kN/m2,相关要求如下: 1) 4.0kN/m2,《2012 荷规》5.5.1 条文说明和《07北京细则》2.0.3条; 2) 5.0kN/m2,《09 技术措施-结构体系》F.1-4 条6)款; 3) 10.0kN/m2,《03广东高规》2.1.2条。 ★计算地下室外墙时,室外地面堆载取5.0 kN/m2,详《09 技术措施-结构体系》F.1-4条7)款。土压力按永久荷载计,分项系数可取1.2(活载主导)或1.35。 ★地下室顶板一般绿化荷载(不包括大型植栽)取5.0 kN/m2。 ★高低层相邻的屋面,塔楼周边不小于5m 范围内的较低屋面考虑施工荷载4.0 kN/m2,详《09 技术措施-结构体系》F.1-4 条5)款。 ★预制板考虑施工荷载3.0 kN/m2。 ★砼楼板下的管道及设备吊挂按实际考虑,并不小于0.5 kN/m2。 ★轻钢屋面附加吊挂荷载(kN/m2):矿棉天花板吊顶0.10;金属屋面内衬板0.05; 彩钢夹芯板0.12;风管0.20;灯具0.05;喷淋0.15;灯光马道0.15。

05-结构设计荷载取值的归纳和总结

结构设计荷载取值的归纳和总结: 注:荷载规范里面存在加“*”,需参照“建筑装修面层做法”“全国民用建筑工程技术措施” 一、关于板荷载 (1)楼板 1、一般楼板(不带地暖):[恒]:自重+(为普通细石砼楼面) [活]:*用途 *空洞周围一跨、长度较长的建筑的板厚适当加大120且配筋采用双层双向配筋。 悬挑楼板[活]:取+,大房间取 2、带地暖楼板:[恒]:自重+(常80厚采暖层) [活]:*用途 3、*根据活动的人和设施状况,民用建筑楼面活荷载取值原则 ①活动的人很少, ②活动的人较多且有设备, ③活动的人很多且有较重设备, ④活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, ⑤活动的性质比较剧烈, ⑥储存物品的仓库, ⑦有大型的机械设备,~ 4、各种用途的[活]荷载: A.*1(1) 住宅、宿舍、旅馆、办公楼(视情况取~)、医院病房、 托儿所、幼儿园: *1(2) 试验室、阅览室、会议室、医院门诊室: 休息室:(含贵宾休息室) EMI试验室:(经验) 网络通信室:(经验) 会所:(一般房间取,活动的人较多的房间取比较合适) ①学校建筑: 书画教室 琴房 音乐培训室 耳光室 广播室 阶梯教室:(全国) 科技教室 多媒体教室 乒乓球室 信息服务箢 便利店 道具间 多功能厅 跆拳道练习馆 屋顶溜冰场 器材间 ①医院(全国民用建筑工程设计技术措施-结构): X光室:1、30MA移动式X光机 2、200MA诊断X光机 3、200kV治疗机 4、X光存片室 口腔科:1、201型治疗台及电动脚踏升降椅 2、205型、206型治疗台及3704型椅 消毒室:1、1602型消毒柜 2、2616型治疗台及3704型椅 消毒室:3000型、3008型万能手术床及3001型骨科手术台 产房:设3009型产房 血库:设D-101型冰箱 A0.* 11 走廊、门厅: (1)住宅、宿舍、旅馆、医院病房、托儿所、幼儿园: (2)办公楼、餐厅、医院门诊部 (3)教学楼及其他可能出现人员密集的情况 (电梯门外审查师要求) A1.* 12 楼梯:(楼梯部分另详) (1)多层住宅 (2)其他(消防疏散楼梯常用) A2.* 10 浴室、卫生间、盥洗室:(卫生间部分另详) A3.* 13 阳台:(阳台部分另详) (1)可能出现人员密集的情况 (2)其他 B.*2 教室、食堂、餐厅、一般资料档案室:(用餐地方) *9 厨房(1)餐厅的:(做饭地方) (2)其他的:(一般) C.*3(1) 礼堂、剧场、影院、有固定座位的看台: *4(2) 无固定座位的看台: 房:*3(2) 公共洗衣房: *5(1) 健身房、演出舞台: *7 通风机房、电梯机房:(电梯部分另详) 空调机房: 发电机房、变配电房:10 库房、药房等*房: 微机电子计算机房 D.*4(1) 商店、展览厅、车站、港口、机场大厅及其旅客等候车室: *5(2) 运动场、舞厅: 厅:(应该指住宅厅) E.*6(1) 书库、档案室、贮藏室:(当>2m,每米高[活]≥m2) *6(2) 密集柜书库:(无过道) 资料室: 住宅书房: F.*8 汽车通道及客车停车库: 客车:(1)单向板(Ln≥2m)和双向板(Ln≥3mx3m) (2)双向板、无梁楼盖(Ln≥6mx6m) 消防车: (1)单向板(Ln≥2m)和双向板(Ln≥3mx3m) (2)双向板、无梁楼盖(Ln≥6mx6m) 客车:载人<9人;消防车:满载总重300kN的大型卡车 不符合上述情况,直接按车轮局部荷载计算板内力, 客车局部荷载(*);消防车60/(*) 地下室小型汽车停车库:; (2)楼梯 1、板厚取0:[恒]:(平台板取,注意荷载两边倒) [活]:(消防楼梯、其他按荷规;*密集人流≥) 2、也可以将荷载分成均布/集中荷载加到梁上。 3、电梯间外面板的活荷载(小空间/大空间) 4、钢梯悬挑板:[恒]:自重+(考虑到栏杆等) [活]: (3)卫生间、隔墙 1、一般卫生间降板50~100(高差、荷载详建筑面层做法);箱降卫生间降板 350 2、[恒]:A.普通卫生间:[恒]:自重+(前室/蹲位间,共卫) B.沉箱卫生间:[恒]:自重+(经验) 3、[活]:A.*不带浴缸:(第1项/其他民用、公共) B.带浴缸、坐厕、按摩式浴缺: C.分隔蹲公共卫生间(包含填料、隔墙):实际 4、上面为普通楼面[恒]+ [活]计算,也可以把[恒]增加,[活]按普通卫 生间考虑。[恒]/ [活]:[~]/[]。 5、*对固定隔墙的自重应按恒载考虑,可将其荷载转化为面[恒]+2(视 实际) *非固定隔墙的自重可取每延米长墙重的1/3作为楼面[活]的附加 值,且≥ kN/m2(但[活]>4时,≥ kN/m2)。 (4)阳台、露台、厨房、集分水器间、水电井 1、阳台:[恒]:自重+(详隔墙与建施)当阳台下面为房间时取 * [活]:(一般情况/人群密集) 2、露台:[恒]:自重+(详隔墙与建施)当露台下面为房间时取 [活]: 3、厨房:[恒]:自重+(详建施) * [活]:(一般的/餐厅的) 4、集分水器间:[恒]:自重+(详建施) [活]:(建议取) 5、水电井:[恒]:自重+(详建施) [活]: (5)空调板、凸窗、楼面挑板、雨篷板、防火挑檐 1、空调板:板厚常取100:[恒]:自重+(砼板+抹灰=) [活]:(单个/双个空调). 2、凸窗:[恒]:自重+(不确定) [活]: 3、楼面挑板:[恒]:自重+(不确定) [活]: 4、雨篷板: [恒]:自重+(砼板+抹灰=) [活]:. 5、空调板、雨篷板等悬挑板均折成线荷载加到梁上,荷载:[恒]+[使 用荷载](无特殊荷载常取∑总=);钢雨篷 kN/m 6、防火挑檐:,取恒线恒载m (6)屋面(100~120厚) 1、平屋面:[恒]:自重+(详建施,比较正式取;简单做法也取) 1

建筑恒活荷载实用标准值

1.静载、标准值 一、屋面:静载,KN/m2 (1)装修层重量:(架空隔热层屋面)2.09KN/m2 1、隔热层:1.3 2、防水层:0.05 3、20厚找平层:0.4 4、板底抹灰:0.34 (2)(板重量)结构层重量: 板厚: 1、70厚:1.75 2、80厚:2.0 3、90厚:2.25 4、100厚:2.50 5、110厚:2.75 6、120厚:3.0 (3)小计:板厚不同时屋面静载分别为: 1、70厚:3.84 2、80厚:4.09 3、90厚:4.34 4、100厚:4.59 5、110厚:4.84 6、120厚:5.09

二、楼面:静载、KN/m2 (一)缸砖面层 (1)装修层重量:1.34 KN/m2 1、花岗岩,缸砖面层:0.6 2、砂浆结合层:0.4 3、板底粉刷:0.34 (2)结构层重量: 1、70厚:1.75 2、80厚:2.0 3、90厚:2.25 4、100厚:2.5 5、110厚:2.75 6、120厚:3.0 (3)小计:板厚不同时屋面静载分别为: 1、70厚:3.09 2、80厚:3.34 3、90厚:3.59 4、100厚:3.84 5、110厚:4.09 6、120厚:4.34 (二)水磨石面层 (1)装修层重量:1.39 KN/m2 1、水磨石面层:0.65 2、砂浆结合层:0.4 3、板底粉刷:0.34

(2)结构层重量: 1、70厚:1.75 2、80厚:2.0 3、90厚:2.25 4、100厚:2.5 5、110厚:2.75 6、120厚:3.0 (3)小计:水磨石面层楼面静载分别为: 1、70厚:3.14 2、80厚:3.39 3、90厚:3.64 4、100厚:3.89 5、110厚:4.14 6、120厚:4.39 (三)木地板屋面:1.04 KN/m2 (1)装修层重量: 1、木地板面层:0.2 2、地楞木30高砂浆结合层25厚:0.5 3、板底抹灰:0.34 (2)结构重量: 1、70厚:1.75 2、80厚:2.0 3、90厚:2.25 4、100厚:2.5 5、110厚:2.75

活荷载取值完整

活荷载取值完整-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

3.1.2 活荷载 活荷载:又称可变荷载,在结构使用期间内,荷载的大小随时间的推移而变化、或其变化与其平均值相比较不可以忽略。如楼面活荷载、屋面活荷载、积灰荷载、吊车荷载、雪荷载、风荷载、安装检修荷载等。 3.1.2.1 楼面活荷载 (1)民用建筑楼面活荷载取值 ①楼面活荷载取值 楼面活荷载取值与建筑物房间的使用性质、使用功能有关,按照《荷载规范》4.1.1查用,表3.1.5为常用房间楼面活荷载数值参考表。 表3.1.5 常用建筑楼面活荷载标准值(kN/m2)及其组合值、频遇值和准永久值系数 续表3.1.5

②楼面梁设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计楼面梁时,表3.1.5中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:当楼面梁从属面积超过25m2时,折减系数为0.9; 第1项中第②项~第7项:当楼面梁从属面积超过50m2时,折减系数为0.9; 第8项,对单向板楼盖的次梁和槽型板的纵肋,折减系数为0.8;对单向板楼盖的主梁,折减系数为0.8;对双向板楼盖的梁,折减系数为0.8; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注:楼面梁从属面积,为梁两侧各延伸二分之一梁间距范围内的实际面积。 ③墙、柱及基础设计时活荷载的折减系数 《荷载规范》4.1.2明确,在设计墙、柱及基础时,表3.1.5中的楼面活荷载在下列情况下应乘以规定的折减系数: 第1项中第①项:按照表3.1.6规定采用; 第1项中第②项~第7项:采用与其楼面梁相同的折减系数; 第8项,对单向板楼盖:折减系数为0.5;对双向板楼盖和无梁楼盖,折减系数为0.8; 第9项~第12项:采用与所属房屋类别相同的折减系数。 表3.1.6 活荷载按楼层的折减系数 2、工业建筑楼面活荷载(包括吊车荷载等)取值 根据设备使用的要求,工业建筑楼面活荷载由工艺专业(或设备产生厂家)提出,如缺乏资料,对于一般的金工车间、仪器仪表生产车间、半导体器件生产车间、棉纺织造生产车间、轮胎厂准备车间和粮食加工车间等,可按照《荷载规范》附录C查用,工程设计中工业建筑楼面活荷载取值通常≧4.0 kN/m2。 工业建筑楼面(包括工作平台)上无设备区域的操作荷载,包括操作人员、一般工具、零星原料和成品的自重,可按照均布活荷载考虑,采用2.0 kN/m2。 生产车间的楼梯活荷载,可按实际情况采用,但不宜小于3.5 kN/m2。