文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 井下标校传感器制度

井下标校传感器制度

井下标校传感器制度

井下标校甲烷传感器管理制度

1、井下传感器实施标校前,应提前24小时通知上级管理

部门及属管辖的煤管局。

2、当天现场标校时,以电话形式通知相关部门,做好相应

安全措施并做好数据记录。

3、井下便携标校装置应有专人保管和专人标校,严禁他人

擅自使用。

4、井下便携标校装置在使用完毕后应立即升井,严禁在井

下存放。

5、在使用便携标校装置时,严格执行煤矿各项安全标准,

做到使用仪器轻拿轻放,严格执行仪器使用流程,做到先检查仪器的完好、打开气瓶阀查看气密性、打开减压阀查看气密性、最后再打开流量计检查气管的气密性。

6、在标校时,现场应有瓦检员、安检员随时做好各项安全

应对措施。

7、标校时,标校人员及时做好各项相应的标校记录。

8、在进行甲烷传感器标校同时,及时对甲烷断电闭锁功能

进行测试,并做好相应记录。

9、地面值班人员发现报警及时通知矿长、总工井下标校以

开始标校。及时做好记录以便日后查询存档。

10、以上制度均按煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理

规范(AQ1029-2007)执行。

甲烷传感器调校规范重新修订

监测队载体催化式甲烷传感器 调校操作规范 一、气瓶携带要求及注意事项 1、瓦斯气瓶和空气瓶完好,气瓶及流量计闸阀关闭严密不漏气,气瓶保护外套完好,施工工器具齐全,确认一切正常后在记录本上签字领用。 2、监测工携带瓦斯气瓶在乘坐罐笼、人车、巷道内行走时,必须保护好气瓶,严防气瓶受碰撞、挤压造成事故、损坏、漏气,在现场未调校前严禁将气瓶从保护外套取出。 二、现场调校施工步骤: 1、调校前准备工作: ⑴、向矿调度电话汇报,征得矿调度同意后方可开始调校。 ⑵、调校前电话通知监控机房,将待调校传感器测点名称更改为:“调校”字样,待集团公司上传网页上测点出现“调校”时方可进入下道工序。 ⑶、将气瓶垂直于巷道底板放置好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。 ⑷、将待调校传感器取下放至巷道底板,检查甲烷传感器外观是否完好,并清理表面及气室周围积尘,打开进气罩遮挡片。 2、调校零点: ⑴、将空气瓶导气管与传感器气室连接,注意连接要保证紧密不漏气。 ⑵、用遥控器将传感器调至显示“数字1”档。 ⑶、缓慢打开空气瓶开关,缓慢调整流量调节阀,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。再调节流量计,使流量稳定在0.2L/min (低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上。 ⑷、持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后方可进行调零工作。 ⑸、用遥控器调整零点,温度较高地点零值控制在0.02%CH4,温度较低地点零值控制在0.03%CH4,防止负漂。 ⑹、调零结束后,用遥控器保存零点,然后关闭空气瓶开关,保证闸阀关闭严密,然后准备进入下道工序,在此过程中,通向传感器气室的导气管不要拔出。 3、调校精度: ⑴、测试报警值和断电值

风速传感器说明书

风速传感器说明书文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

一、产品概述 该三杯式风速传感器是我公司自主研发、生产的一款风速测量仪器,本品由壳体、风杯和电路模块组成,内部集成光电转换机构、工业微电脑处理器、标准电流发生器、电流驱动器等。 传感器壳体和风杯采用铝合金材料,使用特种模具精密压铸工艺,尺寸公差甚小表面精度甚高,内部电路均经过防护处理,整个传感器具有很高的强度、耐候性、防腐蚀和防水性。电缆接插件为军工插头,具有良好的防腐、防侵蚀性能,能够保证仪器长期使用,同时配合使用风速传感器内部进口轴承系统说明书,确保了风速采集的精确性。 电路PCB采用军工级A级材料,确保了参数的稳定和电气性能的品质;电子元件均采用进口工业级芯片,使得整体具有极可靠的抗电磁干扰能力,能保证主机在-20℃~+50℃,湿度35%~85%(不结露)范围内均能正常工作。 二、应用范围 本产品可广泛运用于工程机械(起重机、履带吊、门吊、塔吊等)领域,铁路、港口、码头、电厂、气象、索道、环境、温室、养殖、空气调节、节能监控、农业、医疗、洁净空间等领域风速的测量,并输出相应的信号。

三、技术参数 □脉冲输出型:□ NPN输出□ PNP输出 □ NPN输出带内部上拉(Ω) □RS485通讯型 □电压输出型:□ 0-2VDC □ 0-5VDC □ 0-10VDC □电流输出型: 4-20mA 电源:根据输出类型不同所需的电压源范围不同电流输出型: 12~24V 电压输出型:输出0-2VDC:6~24V 输出0-5VDC:6~24V 输出0-10VDC:12~24V 脉冲输出型:5~24V 量程:□0-30m/s □0-60m/s 负载能力: □其他□<500Ω□>2kΩ 最大功耗(DC24V): 脉冲型MAX≤200mW; 电压型MAX≤300mW; 电流型MAX≤700mW; 启动风力:~s 重量:≤

甲烷传感器调校和断电功能测试施工措施

甲烷传感器调校和断电功能测试施工措施按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》,AQ1029-2007,有关规定,“甲烷传感器每隔10天必须使用校准气体和空气样调校一次,每隔10天必须对甲烷超限断电闭锁功能进行测试”。为了确保矿井安全监控系统的正常运行,结合我矿实际情况,由泽州县煤矿安全计量校正检定中心每隔7天对井上、下甲烷传感器进行调校,由通风科相关技术人员,定期进 。为保证在更换甲行更换和对甲烷超限断电闭锁功能进行测试” 烷传感器和进行甲烷超限断电闭锁功能测试时的安全,特制定如下安全技术措施, 一、对测试人员的要求, 1、测试人员必须熟悉掌握煤矿安全监控设备的结构性能、工作原理和接线方法。 2、测试人员必须经过相关部门安全技术培训,并考试合格取得监测监控安全资格证书后方可上岗作业。 3、测试人员必须严格按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规 范》,AQ1029-2007,的有关规定进行操作。 4、下井前,测试人员要准备好所需要的工器具,包括斜口钳、遥控器、瓦斯气瓶、携带式甲烷测定器等。 二、甲烷传感器调校和甲烷超限断电功能测试过程 1、甲烷传感器更换和甲烷超限断电功能测试安排在每周六 八点班矿井生产检修期间进行,8点班为检修班,,以不影响采掘工作面正常生产为原则。

2、测试人员在准备做甲烷超限断电功能测试前,要先和施工现场负责人和电钳工结合,如果断电功能测试涉及到变电所停送电的,也必须和机电科变电所值班电工结合,征得对方同意并做好准备后方可进行,严禁私自进行甲烷超限断电功能测试工作。 3、对甲烷超限断电功能测试工作施工单位应积极配合,如有特殊原因,如工作面涌水量异常,当天不能做断电功能测试的,施工单位主要负责人必须在当天书面请示矿总工程师并经总工程师批准。 4、测试人员在做甲烷超限断电功能测试前必须向监控信息中心机房值班人员汇报,以便值班人员通过机房监控主机随时观察现场断电测试情况。 5、测试人员在取下甲烷传感器前,要在传感器吊挂位置悬挂一台便携式甲烷自动检测报警仪,以便对瓦斯气体进行连续监测。在测试过程中,要注意观察甲烷传感器瓦斯数值的变化和机电设备的断电情况。 6、甲烷超限断电功能测试后,如测试结果正常,在甲烷超限情况下断电范围内的机电设备能够正常断电,,测试人员应向监控机房值班人员汇报,询问该传感器的监测数据曲线在对应时刻是否己显示出断电试验时特有的“瞬间尖峰”。如没有显示 ,甲烷超限的时间较短,,需重新按要求再做一次,直至显示“瞬间尖峰”。 7、甲烷超限断电功能测试结束后,测试人员应按要求将甲烷传感器按照标准要求吊挂规范、整齐,如现场瓦斯气体浓度不超过0.8%,通知施工单位电工,变电所值班电工,及时进行恢复供电工作。 8、在做甲烷超限断电功能测试过程中,如果断电范围内的机电设备不能正常断电,测试人员应和现场电工,变电所值班人员,结合,查找不能断电的原因。能够当班处理的必须当班处理,当班处理不了的,测试人员要及时向监控中心机房值班人员和中心主任汇报,和施工单位结合,采取相应措施在2天内处理完毕。

甲烷传感器调校

甲烷传感器井下调校措施 一、概述 为了保证我矿安全监控系统运行稳定,做到“监控有效,断电可靠”,按照《煤矿安全规程》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)及相关文件的要求,根据本单位实际特编制本措施。待会审后,贯彻执行。 二、安全技术措施 2、井下现场甲烷传感器调校及瓦斯断电试验 在用甲烷传感器每隔10天必须在井下现场更换、调校一次,且同时进行瓦斯超限断电试验,并必须制定计划报矿主要技术负责人或其代理人审批后实施。 (1)、甲烷传感器井下调校及瓦斯超限断电试验的具体流程为: ①按照要求,监控中心负责做好甲烷传感器调校及瓦斯超限断电试验计划,报矿主要技术负责人或其代理人审批,计划应包括现场调校和断电试验的时间、地点等。甲烷传感器调校及瓦斯超限断电试验计划一式两份,一份交调度室,一份自己留存。 ②调校和试断电当班,监测工必须到现场,在生产单位跟班班长和当班测气员的配合下,进行更换、调校和断电试验,并汇报调度室。

③得到生产单位和调度所的确认后,测气员开始检查巷道中的瓦斯,在巷道中的瓦斯稳定、瓦斯浓度不大于0.8%且被控开关负荷侧有电的情况下,才允许进行甲烷传感器调校和瓦斯超限断电试验。 ④当班监测工向监控机房电话汇报要求试断电,监控机房值班员接到电话,在待调校和瓦斯断电试验的甲烷传感器测点定义名称前加“调校”二字保存确认,电话通知井下监测工。 ⑤井下监测工收到电话确认后,开始对现场待调校和断电试验的甲烷传感器进行更换。 ⑥待瓦斯值显示稳定后,井下监测工开始对现场甲烷传感器调校和瓦斯断电试验。 ⑦调校和瓦斯断电试验成功后,观察该甲烷传感器运行正常约5分钟,井下监测工才可以电话汇报监控机房确认断电试验结束,监控机房值班员立即恢复原测点定义,同时做好调校和试断电记录。 ⑧此时,监控系统会自动复电,生产单位跟班班长可通知电工送电,当班监测工填好调校记录并签字。 (2)、低浓度甲烷传感器调校方法: 调校方法按AQ1029-2007标准(附录B)执行,调校选用1%~2%(不含2%)甲烷校准气样,并超过断电浓度。 (3)、注意事项:

风速传感器 说明书

一、产品概述 (2) 二、应用范围 (2) 三、技术参数 (3) 四、功能特点 (4) 五、结构尺寸图 (4) 六、固定方式 (5) 七、信号输出定义 (5) 八、线色定义 (6) 九、脉冲型风速输出电路图 (7) 十、脉冲输出型计算 (8) 十一、RS485/232通讯协议 (8) 十二、风力等级划分表 (11) 十三、风速与输出信号对应表 (12)

一、产品概述 该三杯式风速传感器是我公 司自主研发、生产的一款风速测量 仪器,本品由壳体、风杯和电路模 块组成,内部集成光电转换机构、 工业微电脑处理器、标准电流发生 器、电流驱动器等。 二、应用范围 本产品可广泛运用于工程机械(起重机、履带吊、门吊、塔吊等)领域,铁路、港口、码头、电厂、气象、索道、环境、温室、

养殖、空气调节、节能监控、农业、医疗、洁净空间等领域风速的测量,并输出相应的信号。 三、技术参数 □脉冲输出型:□NPN输出□PNP输出 □NPN输出带内部上拉(4.7KΩ) □RS485通讯型 □电压输出型:□0-2VDC □0-5VDC □0-10VDC □电流输出型: 4-20mA 电源:根据输出类型不同所需的电压源范围不同 电流输出型: 12~24V 电压输出型:输出0-2VDC:6~24V 输出0-5VDC:6~24V 输出0-10VDC:12~24V 脉冲输出型:5~24V 量程:□0-30m/s □0-60m/s 负载能力: □其他□<500Ω□>2kΩ 最大功耗(DC24V): 脉冲型MAX≤200mW; 电压型MAX≤300mW; 电流型MAX≤700mW; 启动风力:0.4~0.8m/s 重量:≤0.5Kg

甲烷传感器调校规范重新

甲烷传感器调校规范重新 This manuscript was revised on November 28, 2020

再调节流量计,使流量稳定在 0.2L/min(低浓传感器)或0.1L/min(高低浓传感器)刻度上。一氧化碳传感器调校记录 校验人:校验时间:仪器型号出厂编号气体浓度指示值指示误差校验结果备注

一氧化碳传感器 GTH500(B)41244 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)40210 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)34930 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)44180 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)35030 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)42327 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)45576 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)40156 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)40001 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)45584 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)42316 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)26501 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)45618 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)45592 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)42322 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)41947 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)39852 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)34511 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)39014 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)35009 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)34619 中煤科工集团重庆研究院一氧化碳传感器 GTH500(B)41765 中煤科工集团重庆研究院

井下瓦斯传感器现场调校操作规范

井下瓦斯传感器现场调校操作规范 在用的载体催化式甲烷传感器每7天必须按以下方法进行井下现场调校。 (1)入井前要检查标气气瓶和空气瓶完好,气瓶及流量计闸阀关闭严密不漏气,气瓶保护外套完好,施工工器具齐全,确认一切正常后在记录本上签字领用。 (2)监测维护工要携带标气气瓶在乘坐罐笼、人车、巷道内行走时,必须保护好气瓶,严防气瓶受碰撞、挤压造成事故、损坏、漏气,在现场未调校前严禁将气瓶从保护外套取出。 (1)向矿调度电话,严格按照给集团公司上传的时间范围内进行操作。 (2)调校前电话通知监控中心站值班人员,提前观察相关测点数据在调校前后的变化情况及系统反馈有无异常。 (3)将气瓶垂直于巷道底板放置好(流量调节阀朝上,瓶体朝下)。 (4)将待调校传感器取下,检查甲烷传感器外观是否完好,并清理表面及气室周围积尘。 (1)将空气瓶导气管与传感器进气孔连接,注意连接要保证紧密不漏气。 (2)缓慢打开空气瓶开关,缓慢调整流量调节阀,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。再调节流量计,使流量稳定在传感器说明书规定的流量。

(3)持续通入空气样时间大于90秒后,待传感器显示值稳定后 记录显示值。 (4)若显示值在误差范围之内,需用遥控器将其调到与气样值相同即可,如显示值超过误差允许范围,需更换传感器进行重新调校。 (5)调零结束后,然后关闭空气瓶开关,保证闸阀关闭严密,然后准备进入下道工序,在此过程中,通向传感器气室的导气管不要拔出。 (1)测试报警值和断电值 首先缓慢打开甲烷气瓶开关,使气瓶压力表显示压力数值在0~3兆帕之间。缓慢调整流量调节阀,先用小流量向传感器气室缓慢通入校准气样,使传感器显示值缓慢上升,在此过程中,观察报警值和断电值是否符合要求,并注意在传感器显示值上升到报警值和断电值时,是否发出声光报警和现场是否断电。 (2)校准精度 报警值和断电值测试完成后把流量调节到传感器说明书规定的流量,持续时间大于90秒,待传感器显示稳定后,记录显示值。若显 示值在误差范围之内,需用遥控器将其调到与气样值相同,稳定显示60秒后无变化即可,并做好相关的记录,如显示值超过误差允许范围,需更换传感器进行重新调校。 调校工作全部完成后按照”校准精度”步骤要求重新充入校准气 样对精度值进行校验,若传感器显示值超过误差范围,则必须更换传感器,预热后重新调校,直至传感器误差满足要求。

甲烷传感器调校方法

甲烷传感器调校方法 《煤矿安全规程》规定:甲烷传感器每隔7d 应进行一 次调校具体方法如下: 一. 地面配备器材 1. 备有1%-2%C4I校准气体的气罐、配套的减压阀、气体流量计和 橡胶软管和空气样。 2. 安全监测调校人员佩带便携式甲烷报警仪。 二. 井下调试地点准备 1. 观察调试区域甲烷传感器吊挂情况,取下传感器将其表面煤尘等杂物清理干净,保证传感器通气室口干燥无杂物。 2. 用便携式甲烷报警仪与当前传感器显示进行对比,确定其显示值是否准确。 2. 检测传感器零点、显示值、报警点、断电点、复电点等设置是否符合规定。当显示值误差较大时对其进行零点调试,等待3-5 分钟后显示值无上下波动时方可操作。 3. 通知地面监控员对测点传感器进行设置,且调校时间必须与测点设置时间同步,附则将出现系统报警现象。 三.调试程序 1. 首先用空气样通过橡胶软管连接传感器气室,对传感器进行回零调试,冲洗气室内残余气体。 2. 使用遥控器进入功能1 对零点进行调校。调校零点时,范围控 制应控制在之内。 3. 进入功能8 调校功能,点击参数加进入调校模式。 4. 将标准气样瓶的流量计出口用橡胶软管与传感器气室连接。 5. 打开气瓶上安装的减压阀,先用小流量向传感器缓慢通入1%- 2%C4I校准气体,在显示值缓慢上升的过程中,观察报警值和断电值。然后调节流量控制阀把流量调节到传感器说明书规定的流量(一般规定为2兆帕),使其测量值稳定显示,持续时间大于90s。使显示值与校准气浓度值一致。若超差应更换传感器,预热后重新测试。 6. 在通气的过程中,观察报警值、断电值是否符合要求,注意声、光报警和实际断电情况。 7. 当显示值小于%CH牟寸,测试复电功能。测试结束后关闭气瓶阀门。

风速传感器说明书

风速传感器说明书标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

 二、应用范围 本产品可广泛运用于工程机械(起重机、履带吊、门吊、塔吊等)领域,铁路、港口、码头、电厂、气象、索道、环境、温室、养殖、空气

调节、节能监控、农业、医疗、洁净空间等领域风速的测量,并输出相应的信号。 三、技术参数 □脉冲输出型:□ NPN输出□ PNP输出 □ NPN输出带内部上拉(Ω) □RS485通讯型 □电压输出型:□ 0-2VDC □ 0-5VDC □ 0-10VDC □电流输出型: 4-20mA 电源:根据输出类型不同所需的电压源范围不同 电流输出型: 12~24V 电压输出型:输出0-2VDC:6~24V 输出0-5VDC:6~24V 输出0-10VDC:12~24V 脉冲输出型:5~24V 量程:□0-30m/s □0-60m/s 负载能力: □其他□<500Ω□>2kΩ 最大功耗(DC24V): 脉冲型MAX≤200mW; 电压型MAX≤300mW; 电流型MAX≤700mW; 启动风力:~s 重量:≤

风速传感器

风速传感器 目录[隐藏] 应用领域 工作原理 基本功能与特点 研制风速传感器必须具备的设备 [编辑本段]应用领域 风速传感器立足于煤矿用户,主要适用于煤矿井下具有瓦斯爆炸危险的各矿井通风总回风巷、风口、井下主要测风站、扇风机井口、掘进工作面、采煤工作面等处,以及相应的矿产企业。 可连续监测上述地点的风速、风量(风量=风速x横截面积)大小,能够对所处巷道的风速风量进行实时显示,是矿井通风安全参数测量的重要仪表。 [编辑本段]工作原理 1、超声波涡接测量原理; 2、通过压差变化原理; 3、热量转移原理; 超声波涡接测量原理: 根据卡曼涡街理论(见图一),在无限界流场中垂直插入一根无限长的非线性阻力体(即旋涡发生体C,风速传感器的探头横杆),当风流流经旋涡发生体C时,在漩涡发生体边缘下游侧会产生两排交替的、内旋的旋涡列(即气流旋涡),而旋涡的产生频率f正比于流速V,用公式表示如下: f=St V/d; 因此超声波风速传感器就是利用超声波旋涡调制的原理来测定旋涡频率的。

[编辑本段]基本功能与特点 红外线遥控校正功能; 自动调节零点功能; 自动调节灵敏度功能; 就地显示测量值; 声光报警功能; 稳定性好。 [编辑本段]研制风速传感器必须具备的设备 风洞 ——用来产生人造风。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一口价:250元.

超声波风速传感器 人民币420.00元风速传感器 采用全铝质,重量轻,防腐性能好,输出脉冲信号,10脉冲/每秒米,输入电压为直流12-36v。 矿井通风多参数检测仪JFY-2型 JFY-2型矿井通风参数检测仪: 测量流量、风速、压力、温度、湿度、露点等多种矿井通风指标;用于测量矿井通风阻力 JFY-2型矿井通风参数检测仪是一种能同时测定井下绝对压力、相对压力、风速、温度、湿度的精密手持式便携仪器,为均压防灭火、科学管理矿井通风以及测定矿井风网压能图提供有效的测量手段。 本仪器的防爆类型为矿用本质安全型,其防爆标志为ExibI,可适用于煤矿井下。

QJMJ1.0046-2013风速传感器设置标准报告

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业标准 Q/JM J 1.0046—2013 风速传感器设置标准 2013-03-26发布2013-05-01实施晋煤集团科学技术委员会发布

目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语及定义 (1) 4 一般要求 (2) 5 风速传感器设置标准 (2) 附录A(资料性附录)风速传感器管理牌 (4)

前言 本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》的要求进行编写。本标准由晋煤集团科学技术委员会提出。 本标准由晋煤集团通风安全专业委员会归口。 本标准起草单位:晋煤集团通风处、成庄矿 本标准主要起草人:李爱军、郑怀晋 II

Q/JM J 1.0046—2013 风速传感器设置技术条件 1 范围 本标准规定了矿用风速传感器的设置要求。 本标准适用于晋煤集团所属矿井。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 煤矿安全规程 MT448-2008 煤矿用风速传感器 AQ 1029-2007 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范 AQ 6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求 3 术语和定义 3.1 风速传感器 连续监测矿井通风巷道中风速大小的装置。 3.2 显示值 传感器显示的测量数值。 3.3 零点 传感器在空气中正常工作的显示值。 3.4 标定点 传感器为满足测量准确度所选择的标准风速值。 3.5 基本误差 1

甲烷一氧化碳传感器调校记录表

瓦斯传感器调校记录 仪器型号出厂编号外观检查瓦斯气样浓度机测指示值指示误差校验结果备注KGJ28A 103325 %CH4 KGJ28A 103249 %CH4 KGJ28A 103340 %CH4 KGJ28A 102995 %CH4 KGJ28A 103243 %CH4 KGJ28A 103139 %CH4 KGJ28A 103253 %CH4 KGJ28A 102999 %CH4 KGJ28A 102902 %CH4 KGJ28A 103337 %CH4 KGJ28A 103019 %CH4 KGJ28A 103249 %CH4 1

KGJ28A 103359 %CH4 2

一氧化碳传感器调校记录 校验人:校验时间:仪器型号出厂编号气样浓度机测指示值指示误差校验结果备注GT500 069828 200ppm GT500 069528 200ppm GT500 069853 200ppm GT500 061056 200ppm GT500 061327 200ppm GT500 061130 200ppm GT500 061129 200ppm GT500 061152 200ppm 3

榆树湾煤矿安全生产监控系统运行日志记录 日期班次值班人运行状态监测号故障原因处理结果备注早 中 夜 早 中 夜 早 中 夜 4

早 中 夜 安全监测监控分站调试校验记录 仪器型号编号外观检查有无故障故障原因校验结果备注KJF86N(16) 630880 KJF86N(16) 630881 KJF86N(16) 630883 KJF86N(16) 630884 KJF86N(16) 630885 KJF86N(16) 630886 KJF86N(16) 630887 5

风速仪使用说明

一,概述 本仪器为便携设计的三杯式风向风速仪,仪器测量部分采用了单片机技术,可以同时测量瞬时风速、瞬时风级平均风速、平均风级和对应浪高等参数。它带有数据锁存功能,便于读数。风向部分采用了自动指北装置,测量时无需人工对北,简化测量操作。本仪器为精密仪器,配备高级铝合金手提仪器箱,为仪器提供良好保护,同时便于携带。本仪器体积小,重量轻,功能全,耗电省,字符大,显示直观,可广泛用于农林、环保、海洋、科学考察等领域测量大气的风参数。 二,工作原理简介 1,风向部分:风向部分由保护风向度盘的回弹顶杆所支撑。整体结构由风向标,风向轴及风向度盘等组成,装在风向盘上的磁棒与风向度盘组成磁罗盘来确定风向方位。当下锁定旋钮并向右旋转定位时,回弹顶杆将风向度盘放下,使锥形宝石轴承与轴尖相接触,此时风向度盘将自动定北。风向示值由风向指针在风向度盘上的稳定位置来确定。当左旋转锁定旋钮并使用其向上回弹复位时,回弹顶杆将风向度盘顶起并定位在仪器上部,并使锥形宝石轴承与轴尖相分离,以保护风向度盘及轴承与轴尖不受损坏(注:当仪器使用完毕后必须及时回复些状态) 2、风速部分:风速传感器采用传统的三杯旋转架结构,它将风速变换成旋转架的转速。为了减小启动风速,采用特殊材料的轻质风杯和宝石轴承支撑。通过固定在旋转架上的装置经传感器检测后将信号传送到主机内进行测算。仪器内的单片机对风速传感器的输出频率进行采样、计算,最后仪器输出瞬时风速、一分钟平均风速、瞬时风级、一分钟平均风级、平均风速及对应的浪高。测得的参数在液晶显示器上用数字直接显示出来。为了减少仪器的功耗,仪器中的传感器和单片机都采取了一系列降低功耗的专门措施。为了保证数据的可靠,当电源电压太低时,显示器下部电池标记显示缺电,提示用户电源电压太低数据不可靠,需要及时更换电池。 1、风速技术指标测量范围0~30m/s 起动风速0.8m/s 测量精度±(0.3+0.03v)m/s(v指示风速) 风速参数 瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、 及其对应浪高 显示分辨率0.1m/s(风速)1级(风级)0.1m(浪高) 2、风向技术指标测量范围0~360度,16个方位 起动风速 1.0m/s 测量精度±1/2方位 风速定北自动 3、工作环境 温度-10~45°C 湿度≦100%RH(无凝结) 4、供电电源3V(3.4~2.68V)5号电池2节 5、尺寸和重量 尺寸410x100x100立方毫米 重量0.5kg 三,使用方法 1、风向测量部分 1)在观测前应先检查风向部分是否垂直牢固地连接在风速仪风杯的护架上并反向旋转托盘螺母使支撑桌方向度盘的托盘下降,使轴尖与雏形轴承接触。 2)观测时应在风向指针稳定时读取方位读数。 3)观测完成后为了保护轴尖与锥形宝石轴承,应及时左旋转锁定旋钮并使用其向上回弹复位。使回弹顶杆将风向度盘顶起并定位在仪器上部,并使锥形宝石轴承与轴尖分离。 2、风速测量部分 确认仪器内已装上电池,本仪器采用的是3节5#1.5干电池,请注意不要采用可充电电池,它的输出电压只有1.2V,电压不够,打开仪器的后盖板,将3节5#干电池装入电池架内,(注意电池电极一定要正确)电池装入后,仪器可能处于投电状态,也可能处于断电状态,这是可用面板上的电源开关,来控制电源的开与关。 请参看仪器的面板布置图,仪器投电后首先进行显示器的自检,显示器上所有可能用到的笔画都大约显示2秒钟,然后仪器便进入测量状态。 按键功能为:A——瞬时风速B——平均风速C——瞬时风级D——平均风级E ——对应浪 瞬时、平均风速单位:m/s,瞬时、平均风级的单位:级,对应浪高的单位:m 仪器运行时,测量瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高这5个参数,只能显示其中的一个参数。显示参数由风速显示键和风级显示键用来切换,每按一次风速键显示参数就在瞬时风速和平均风速之间切换,每按一次风级

风速传感器说明书

目录 产品概述 (1) 应用范围 (1) 技术参数 (2) 功能特点 (2) 结构尺寸图 (3) 固定方式 (3) 信号输出定义 (4) 线色定义 (4) 脉冲型风速输出电路图 (5) 脉冲型计算公式 (6) RS485/232通讯协议 (6) 风力等级划分表 (8) 风速与输出信号对应表 (9) 维护和保养 (10) 用户反馈意见表 (11)

三、技术参数 □脉冲输出型:□ NPN输出□ PNP输出 □ NPN输出带内部上拉(4.7KΩ) □RS485通讯型 □电压输出型: □ 0-5VDC □电流输出型: 4-20mA 电源:□DC5~24V □DC12~24 V 量程:□0-30m/s □0-60m/s 负载能力: □其他□<500Ω□>2kΩ 最大功耗(DC24V): 脉冲型MAX≤200mW; 电压型MAX≤300mW; 电流型MAX≤700mW; 启动风力:0.4~0.8m/s 重量:≤0.5Kg 四、功能特点 该产品自投入市场以来,以其优异的质量,卓越的性能赢得广大用户的好评,具备以下特点: ◆外观结构设计合理、美观大方,体积小,便于携带,安装简便。 ◆测量精度高,量程范围宽,稳定性好。 ◆有较强的防腐蚀性和耐候性。 ◆动态特性好,抗外界干扰能力强,测量精度高。 ◆功耗低,电路寿命长,能长期稳定工作;

甲烷传感器调校操作规程

大方县达溪镇新果煤矿瓦斯监控系统甲烷传感器调校 操 作 规 程 2020年度

目录 甲烷传感器调校操作规程 (1) KG9001C型高低浓度甲烷传感器参数 (1) 气瓶携带要求及注意事项 (1) 现场调校施工步骤 (2) 瓦斯传感器更换 (4)

瓦斯传感器调校操作规程 KG9001C型高低浓度甲烷传感器参数 1.1主要性能 1.1.1采用了新型的单片机和高集成的数字化电路,整机电路结构 简单,性能可靠,便于维护、调试。 1.1.2具有就地显示甲烷浓度值,超限声光报警等功能。 1.1.3采用了新型的开关电源,整机功耗低,增加了信号的传输距 离。 1.1.4具有故障自检功能,使用、维护方便。 1.1.5外壳结构采用了高强度的不锈钢材料,增强了传感器的抗冲 击能力。 1.2技术参数 1.2.1 整机工作电压:(9~24.5V) 1.2.2测量范围:0.00%CH4~40.0%CH4。 1.2.3传感器高低浓度检测元件自动转换点: 传感器从低浓度转换到高浓度状态,转换点为4.00%CH4; 传感器从高浓度转换到低浓度状态,转换点为2.00%CH4。 1.2.4 传感器显示值稳定性 1.2.4.1 在(0.00~4.00)%CH4范围内,甲烷浓度恒定时,传 感器显示值或输出信号值(换算为甲烷浓度值)变化量不超 过0.04%CH4. 1.2.4.2 在(4.00~40.0)%CH4范围内,甲烷浓度恒定时,传 感器显示值或输出信号值(换算为甲烷浓度值)变化量不超 过0.4%CH4. 1.3 信号最小传输距离:2KM。 1.4 检测相应速度:≤20s。 1.5 热催化元件寿命:一年以上。热导元件寿命:三年。

瓦斯传感器管理规定

瓦斯传感器管理规定 瓦斯传感器管理规定 1、传感器的调校,重点区瓦斯传感器必须每三天调校一次,非重点区每七天调校一次,调校顺序为先用空气样对报警仪进行校零,其次用标气对瓦斯传感器进行调校,要做好瓦斯传感器调试记录,记录写清标气浓度,冲入标气时间、闭锁是否正常及调校人等。对不按期进行调校的对负责人考核200元,不按要求填写调校记录的对负责人考核100元。 2、采掘工作面瓦斯检查员必须每班至少三次使用便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪与甲烷传感器进行对照,并将记录和检查结果报监测值班员;当两者读数误差大于允许误差时,先以读数较大者为依据,同时汇报通风调度必须在8h内对由误差的设备调校完毕。 3、瓦斯传感器的允许误差为:浓度为0~1.00%允许误差为≦±0.1%,浓度为1.00~3.00%允许误差为真值的±10%:浓度为3.00~4.00%允许误差为±0.30%;所使用的瓦斯传感器超过允许误差在两小时内必须调校准确。对超过规定时间没有调校的对责任人考核200元。 4、瓦斯传感器必须按照煤矿安全规程规定要求的位置进行吊挂,吊挂地点不得有淋水、掉渣,不得吊挂在影响瓦斯传感器正常监测的地点。不按规定位置进行安设的对责任人考核100元。 5、采掘工作面瓦斯传感器由瓦斯员拉线或收线,电缆必须吊挂平直,符合质量标准化要求。

6、如出现传感器故障的,监测电工必须在规定时间内处理故障,重点区为2h;非重点区为3h;不能在规定时间内处理故障的,对当班监测电工考核100元。 7、采掘工作面瓦斯传感器损坏或被人为损坏,监测电缆拉断影响传感器正常监测的,要对采掘工作面施工单位进行追查处理,对施工队考核500元,对瓦斯检查员考核100元。 8、在传感器的运行过程中,监控值班人员发现传感器报警,要及时向值班领导和调度主任报告。 9、调度主任,值班领导接到通知后,要通知报警地段的瓦斯员进行检查,若瓦斯未超限,监控主任要下井进行落实报警原因。 10、因传感器的校验不及时,误差偏大而引起报警,对有关监控人员追究责任,罚款50——500元。 11、因井下人员故意破坏传感器而引起的报警,对责任人处以50—200元罚款。 12、因报警浓度设置太低而引起的报警,对有关监控人员处以50—100元罚款。

LE2151风速传感器.

LE2151风速传感器 产品名称: LE2151风速传感器 产品说明LE2151风速传感器是专门用于风电场风速测量的高精度、高可靠性传感器。LE2151风速传感器按输出信号的不同分为:数字型(0~20V数字脉冲信号输出)和模拟型(0~20mA电流信号输出)二种 LE2151风速传感器完全可以替代进口产品 ·传感器设计紧凑,集风速测量、加热装置于一体,易于现场安装及维护。 ·星型风杯采用增强碳纤维塑料,可以在恶劣条件下使用。内部配备的加热装置,可以防止轴承和外部旋转部件在冬天结冰,确保传感器在低温状态下正常工作。 ·传感器采集的数据精度高,可靠性强。 ·传感器内部采用进口军标器件,性能稳定,配合加热装置,最低 工作温度可以达到-40℃。 ·风速测量范围广为0.5~50m/s,启动风速低,仅为0.5 m/s。 ※传感器安装 LE2151风速传感器可以通过以下二种方式安装: 1)直接安装在中心打有PG21规格螺纹的立杆上; 2)固定在打有Φ29mm的安装孔的支架上。当屏蔽电缆穿过安装孔后,再用六角螺母固定风速传感器。 ※接线说明 传感器采用六芯屏蔽电缆,出线及具体功能定义参照下表。 引脚号颜色英文标识功能定义 1 棕色brown 传感器输出信号 2 绿色green 传感器工作电源24V DC 3 白色white 地线 4 黄色yellow 加热装置电源24V AC/DC 5 灰色grey 加热装置电源24V AC/DC 6 粉色pink 不接线 ※传感器技术指标 数字信号型 模拟信号型 传感器工作电源

24V ±10% DC 24V ±10% DC 加热装置工作电源 24V ±10% AC/DC 24V ±10% AC/DC 加热装置功率 20W max 20W max 输入电流 20mA 10mA 输出电流 30mA max 最大相对湿度 40℃为95% 40℃为95% 测量范围 0.5~50m/s 0.5~50m/s 精度 1% FS 1% FS 输出信号 0~20V数字脉冲信号 10脉冲/转 0.5 m/s=2Hz 50m/s=573Hz V[m/s]=0.08669×f[Hz]+0.32 0~20mA电流 负载最大500Ω (对应0~50m/s风速)

甲烷传感器调校及断电试验措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT166 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 甲烷传感器调校及断电试验措施通用 范本

甲烷传感器调校及断电试验措施通用范 本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、概述 为了保证我矿安全监控系统运行稳定,做到“监控有效,断电可靠”,按照《煤矿安全规程》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)和《**矿业集团甲烷传感器调校和断电试验暂行规定》及相关文件的要求,根据本单位实际特编制本措施。待会审后,贯彻执行。 二、安全技术措施 1、监控机房微机操作工手控断电试验 监控机房微机操作工每天上午10:30进

煤矿监测瓦斯传感器管理规定

赵家梁煤矿监测瓦斯传感器管理规定 赵家梁煤矿监测瓦斯传感器管理规定 1、传感器的调校,重点区瓦斯传感器必须每三天调校一次,非重点区每七天调校一次,调校顺序为先用空气样对报警仪进行校零,其次用标气对瓦斯传感器进行调校,要做好瓦斯传感器调试记录,记录写清标气浓度,冲入标气时间、闭锁是否正常及调校人等。