文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › A型自动扶梯

A型自动扶梯

A型自动扶梯
A型自动扶梯

A系列变频自动扶梯调试大纲

(上海地铁10号线)

目录

1、注意事项

1.1、调试前的准备工作

1.2、变频器使用注意

2、绝缘测试

3、运行模式选择

4、上电确认各状态

5、功能调试

5.1、驱动装置和辅助驱动装置调试

5.2、检修盒点动运行调试

5.3、正常启动运行调试

5.4、停车

5.5、主制动器调试

5.6、逆转保护调试

5.7、扶手带功能调试

5.8、缺相错相调试

5.9、蜂鸣器调试

5.10、照明功能调试

5.11、自动供油装置调试

5.12、故障显示调试

5.13、电动松闸调试

5.14、前沿板防盗功能调试

6、控制屏维护保养

7、附录:

附表1、功能设定表

附表2、运行状态及显示代码表

1 注意事项

1.1 调试前的准备工作

调试人员必须具有由相关的国家政府部门颁发的有效的资格证书,并要求能读懂本自动扶梯的全部随机文件。

确认整个自动扶梯已根据A系列自动扶梯安装使用维护说明书和随机图样图册,进行安装完毕,并已做好现场的清洁工作。

对整个自动扶梯进行全面复查,检查各机械部件是否安装正确且到位。同时检查控制屏至各电气部件的接线是否正确,接地是否良好,特别是主回路的动力线和各安全装置的连接线。确保调试人员和其他人员的人身安全。

参照随机文件确认各可调参数的元器件的参数已设置到规定的数值。

确认控制屏内断路器ACB,LIGHT,CCB,BKR处于断开状态。

1.2 变频器使用注意

变频器必须安装好外盖后,才能接通电源;接通电源后,不能去除外盖,否则可能发生触电危险。

变频器接通电源后,即使处于停止状态,其接线端子上仍带电,不能接触。

对≤22kW变频器必须断开电源5分钟以上,对≥30kW要10分钟以上,并且应确认充电指示灯(CRG)熄灭,测量P(+),N(-)端子间直流电压小于25V后,才能对其进行维护检查。

散热板,制动电阻等有时温度很高,请勿接触。

由于变频器出厂时已进行过绝缘测试,一般尽可能不要再进行绝缘测试,若一定要做绝缘测试,则必须按照“2.1”的内容进行。

对≤22kW变频器,当周围温度超过40℃时,应取去通风盖。

2 绝缘测试

2.1 准备

切断主电源开关ACB后,打开控制屏屏盖,切断控制屏内所有断路器,并卸下保险丝。

断路器:LIGHT,CCB,BKR

保险丝:FU

进行外部回路绝缘测试时,断开所有连接变频器端子的接线,保证测试电压不施加于变频器。

进行变频器绝缘测试时,仅对主回路进行绝缘测试,控制回路不做绝缘测试。

断开变频器的主电源和所有控制回路的连接,按照下图进行连接测试,采用的DC500V兆欧表,若兆欧表指示值≥5MΩ即为正常合格。

2.2 测试

确认上述准备就绪后,开始进行测试。

测试下述规定的部分,如测试其他部分可能会造成PLC 等部件损坏。

电源回路“ACB ”的二次侧 电动机回路“OCR ”二次侧 照明回路“LIGHT ”二次侧

2.3 恢复

将准备工作的项目全部恢复。

3 运行模式选择

注1:模式3仅在变频器发生无法恢复的故障时,作为应急后备运行。 注2:模式6和钥匙开关“检修”仅对室外梯有效。

4 上电确认各状态 [模式4] 4.1、上电

断路器 状态 ACB ON CCB ON BKR OFF LIGHT

ON

4.2、确认以下状态

项目

状态 接触器#ABK 动作

继电器#K80 继电器#SR 接触器#KV 运行指示器 参见运行状态及异常代码表

代码显示器

运行模式

钥匙开关

选择开关 检修盒

断路器 速度

检修

变频器

BKR

上或下操纵箱 控制屏顶 上或下JB 控制屏

正常 状态 模式1

自动运行 OFF ON OUT OFF 高速

模式3 非变频连续运行

OFF OFF OUT OFF 高速 检修

状态

模式4 检修盒运行 --- OFF IN OFF 低速 模式5 电动松闸 --- --- --- ON 停止 模式6

防盗检修

ON

---

---

OFF

停止

5 功能调试

在调试过程中,若出现异常,可根据代码显示器所显示的代码,参照异常代码表,来查找解决异常情况。

5.1驱动装置和辅助驱动装置调试[模式4]

本自动扶梯为多级驱动的自动扶梯,同一扶梯中所有驱动装置中电动机的旋转方向都必须单独调试,以防止各驱动装置中电动机的旋转方向不一致。

首先将所有驱动装置中的电动机电源线全部不接,其它的线全部接好,并通上电源,各辅助驱动装置中的附加制动器应立即松开。断开驱动链安全装置(DCS)、超速限速装置(HGD-2)或防逆转装置(ARP)动作,附加制动器应立即制动。

接上一个驱动装置中电动机的电源线,其余驱动装置中电动机的电源线不接,采用检修盒上下运行(参见5.2),观察电动机是否按设定方向运行。按此方法,逐个单一调试每个电动机。由于此时电动机可能工作在过负荷情况下,因此只判断各电动机的旋转方向,不能长时间运行,期间可能出现热继电器(OCR)跳开情况。

5.2 检修盒点动运行调试[模式4]

将检修盒插头插入上部接线盒或下部接线盒上对应的插座,此时启动开关和DOS开关均应不起作用。

同时按住“运行”和“上行”(或“下行”)按钮,自动扶梯将按该方向低速运行。松开任意一个按钮或按下“停止”开关,自动扶梯应立即停止。

在整个运行过程中,检查是否存在异常(如梯级等机械部件发生异常碰撞或摩擦、安全装置动作、运行速度异常等)。

5.3正常启动运行调试

5.3.1变频器启动运行

在5.2运行正常后,移去检修盒,使扶梯处于正常状态。

5.3.1.1 钥匙开关启动 [模式1]

将上下部操纵箱上钥匙开关拨至“上行”或“下行”,自动扶梯启动运行,应确保下列状态正确:

上行:向上启动运行,先由接触器1,KD,KS吸合,维持一会儿,KS释放,KP吸合,并保持吸合,维持运行。

下行:向下启动运行,先由接触器2,KD,KS吸合,维持一会儿,KS释放,KP吸合,并保持吸合,维持运行。

5.3.1.2 自动运行[模式1]

参见“功能设定表”来设定各运行时间,并通过下述运行来确认时间是否正确。

当自动扶梯处于正常高速运行时,若处于上下进出口处的乘客光电传感器无乘梯信号检出,则维持[正向进入高速运行时间]后自动进入待机状态: 若为低速待机,则扶梯减速至低速,并保持低速运行;

若为停止待机,则扶梯减速至低速,维持[正向进入低速运行时间]后自动停止。

然后人走向扶梯,乘客光电传感器应立即感应,

若为正向进入信号,自动扶梯应立即加速至高速运行;

若为逆向进入信号,逆向侧蜂鸣器应蜂鸣,扶梯:

◆若为低速待机,则应立即加速至高速运行;

◆若为停止待机,则应立即启动加速至低速运行,

同时逆向侧蜂鸣器应蜂鸣,经[逆向进入运行时间]后自动恢复待机状态。

5.3.2 非变频连续运行 [模式3]

将控制屏顶部的选择开关“INV”置于“OFF”位置,接触器KV应释放。

将上下部操纵箱上钥匙开关拨至“上行”或“下行”,再将启动钥匙开关拨至“启动”,自动扶梯启动运行,应确保下列状态正确:

上行:向上启动运行,先由接触器1,KP,KY吸合,维持一会儿,KY释放,KD吸合,并保持吸合,维持运行。

下行:向下启动运行,先由接触器2,KP,KY吸合,维持一会儿,KY释放,KD吸合,并保持吸合,维持运行。

自动扶梯启动至高速运行,并保持该运行速度不变。

5.4 停车

正常停车:将上或下部操纵箱钥匙开关拨至“停止”,自动扶梯应缓慢停车。

异常停车:任一安全装置动作,自动扶梯应立即停车。

紧急停车:按下上或下部操纵箱上的紧急停止按钮,自动扶梯应立即停车。

5.5 主制动器调试

自动扶梯处于正常运行时,断开安全回路中的任一安全装置(梳齿板安全装置(CSS)、超速限速装置(HGD-1)、梯级齿条安全装置(SLS)、梯级下陷安全装置(SRS)、扶手带断带保护装置(HBS)、围裙板安全装置(SSS)、扶手带入口保护装置(HGS)等),安全继电器K80应释放,主制动器应立即制动。

5.6 逆转保护调试

自动扶梯向上或向下运行时,将上部右侧桁架内的防逆转开关ARP拨至其动作方向的另一侧,主制动器和附加制动器应立即制动,自动扶梯应立即停止。

5.7 扶手带功能调试

自动扶梯正常运行时,在上部接线盒分别断开HSS传感器输入信号RIN和LIN,扶梯都应自动停止运行。

5.8 缺相错相调试

自动扶梯正常运行后,断开电源开关ACB,将输入端三相电源任意交换两相或减少一相,再合上电源开关,操纵启动钥匙开关,此时自动扶梯应无法启动运行。

5.9 蜂鸣器调试

将上部操纵箱上钥匙开关拨至“蜂鸣器”,下部蜂鸣器应蜂鸣。

将下部操纵箱上钥匙开关拨至“蜂鸣器”,上部蜂鸣器应蜂鸣。

扶梯处于自动待机状态,有乘客逆向进入,则逆向进入侧蜂鸣器应蜂鸣。

5.10 照明功能调试

合上控制屏内照明电源开关LIGHT,将上或下部操纵箱上钥匙开关“照明”拨至“开”,则上下部照明灯应同时点亮;再拨至“关”,则照明灯应同时熄灭。

5.11 自动供油装置调试

按住控制屏顶上“OIL”按钮,供油装置应运转,松开应立即停止。

5.12 故障显示调试

断开任意多个安全装置,代码显示器应按滚动方式显示对应的状态代码和异常代码(参见运行状态及异常代码表),故障排除后,将上或下部操纵箱上钥匙开关拨至“停止”或使控制屏内的复位开关RESET动作,异常代码显示消失,代码显示器显示相应的状态代码。

5.13 电动松闸调试 [模式5]

确认控制屏电源开关CCB断开,合上电动松闸开关BKR,K80应释放,附加制动器应动作松开。按下FBS开关,主制动器应动作松开。

5.14 前沿板防盗功能调试(仅室外梯)

当前沿板打开时,DOS开关动作,蜂鸣器将持续蜂鸣,作为防盗报警。

将上或下部操纵箱上的钥匙开关拨至“检修”或插上检修盒,此时蜂鸣器停止蜂鸣,扶梯处于正常检修状态。

6控制屏维护保养

通电时不应接触各接线端子,以防触电危险。

6.1日常维护

6.1.1屏内清扫:定期清扫,使屏内没有垃圾及异物。

6.1.2端子的追加紧固

确认断路器、触点、继电器等的端子螺钉是否松动,如有松动,应可靠拧紧。

6.1.3定期清理控制屏通风口上的附着异物,检查风扇运行是否正常。

6.1.4功能试验:按照调试大纲,确认自动扶梯各功能是否正常。

6.2PLC维护保养

注意事项

电池应正确地连接,且不要对电池充电、拆卸电池、加热电池、将电池投入火中、将电池短路或者焊接电池。

在清洁模块或者重新固定端子或模块安装螺钉时,关断外部供电电源。

不可拆卸或更改模块。

手机等无线通讯机器应远离PLC 25m后使用。

关于PLC的保养,虽记载了以下内容,但详细应确认PLC的手册中记载的内容。

6.2.1日常检查

6.2.1.1基板的安装情况:检查固定螺钉是否松动,以及基板盖是否移位。

6.2.1.2I/O模块的安装情况:检查模块是否移位。

6.2.1.3接线状态:检查是否有松动的端子螺钉。若有,重新拧紧。

增设电缆的接插件应没有松动。

6.2.1.4指示灯:电源模块[POWER]LED ---- 确认点灯。

CPU模块[RUN] LED ------ 确认RUN状态下点灯。

CPU模块[ERR.] LED -------- 确认消灯。

CPU模块[BAT.] LED --------- 确认消灯。

输入输出模块LED ------------ 点灯·消灯的确认

6.2.2定期检查(每隔6个月到1年)

6.2.2.1周围环境:屏内温度0~55℃、湿度5~95%,没有腐蚀性气体。

6.2.2.2电源电压检查:在电源输入端子间测定,应是AC170~264V。

6.2.2.3模块的松动·摇动:确认模块牢固安装,接触良好。

6.2.2.4垃圾·异物的粘附:视觉检查,确认没有垃圾·异物的粘附。

6.2.2.5端子螺钉的松动:确认没有松动。松动时,进行可靠拧紧。

6.2.2.6压接端子间隙:确认压接端子有合适间隙。

6.2.2.7接插件的松动:确认没有松动。松动时,追加紧固。

6.2.3CPU组件电池的更换

6.2.3.1电池的寿命

通电时间率保证值(MIN) 实际使用值(TYP) 报警后保证时间0% 5433Hr 13120Hr 120Hr

30% 7761Hr 18742Hr 120Hr

50% 10866Hr 26240Hr 120Hr

70% 18110Hr 43733Hr 120Hr

100% 10年10年120Hr

6.2.3.2电池更换顺序

停电保持时间的合计应在规定时间内,进行电池的更换。

电池的更换应在3分钟以内进行。

【电池更换顺序】

①使PLC的电源ON并维持10分钟以上。

②使PLC的电源OFF。

③把CPU模块从主基板上拆下。

④打开CPU模块底盖。

⑤从电池盒取出使用中的电池。

⑥拆下电池和主体所连接的接插件。

⑦把新的电池插入电池盒中,接上接插件。

⑧关闭CPU底盖。

⑨把CPU模块安装到主基板上。

⑩使电源ON,确认CPU组件的[BAT.]LED灯。

6.3变频器维护保养

对≤22kW变频器必须断开电源5分钟以上,对≥30kW要10分钟以上,并且应确认充电指示灯(CRG)熄灭,测量P(+),N(-)端子间直流电压小于25V后开始作业。

6.3.1日常检查

6.3.1.1电动机运行是否异常

6.3.1.2周围环境是否合适

6.3.1.3操作显示面板显示是否正常

6.3.1.4有无异常噪音、振动和异味

6.3.1.5有无过热或变色等异常

6.3.2定期检查(每1~2年)

6.3.2.1冷却系统:清扫散热片,进排气口等。

6.3.2.2螺丝和螺栓:检查是否可靠拧紧,必要时重新拧紧。

6.3.2.3导体和绝缘物质:检查是否被腐蚀或损害。

6.3.2.4检查和更换冷却风扇滤波电容及继电器等。

6.3.3部件更换

部件名称建议更换周期说明

冷却风扇3年更换新的

主滤波电容5年更换新的(检查后决定)

印板滤波电容7年更换新的(检查后决定)

保险丝10年更换新的

其他零部件---- 检查后决定

6.3.3.1冷却风扇

对变频器发热元件进行冷却所使用的冷却风扇的更换周期,将受到周围温度的很大影响,因此在日常检查时如果发现存在异常声音或振动,应立即更换。

6.3.3.2滤波电容

由于脉动电流等的影响,其特性会变差,这受周围环境和使用条件的影响很大。由于电容老化有时非常快,因此最少需要一年检查一次(接近使用寿命时,最好半年检查一次)。

检查时从外观上的判断标准:

外壳状态:外壳的侧面、底面是否膨胀?

封口板状态:有无显眼的弯曲和极端的裂痕?

安全阀状态:有无明显膨胀或是否已动作?

其他:外壳、包装是否有裂痕,是否漏液、变色等等?

主滤波电容达到额定容量的85%以下时,就需要更换此电容。

印板滤波电容使用时间超过61000小时时,就需要更换此电容。

6.3.3.3其他

在检查时如发现有损坏应及时更换。

附表1 功能设定表

SEL位置设定项目

设定范围

( )内为LED显示值

出厂设定单位

0 异常和状态

代码显示

------- ------- -------

1 正向进入

高速运行

时间设定

20秒~400秒

(02)~(40)

120秒

(12)

10秒

(01)

2 正向进入

低速运行

时间设定

10秒~400秒

(01)~(40)

120秒

(12)

10秒

(01)

3 逆向进入

运行

时间设定

10秒~90秒

(10)~(90)

15秒

(15)

1秒

(01)

4 速度脉冲值------- ------- -------

5 加油时间

设定

20秒~400秒

(02)~(40)

60秒

(06)

10秒

(01)

6 加油间隔

时间设定

12小时~96小时

(12)~(96)

48小时

(48)

1小时

(01)

7 低温持续

时间设定

1分钟~90分钟

(01)~(90)

15分钟

(15)

1分钟

(01)

A HSS 00 —无

01 —有

01 -------

F 加热持续

时间设定

0分钟~90分钟

(00)~(90)

15分钟

(15)

1分钟

(01)

设定步骤

1、根据控制屏参数设定表,将SEL拨码开关拨至对应位置。

2、将拨动开关向“+”方向拨一次,显示代码加1;

将拨动开关向“-”方向拨一次,显示代码减1。

3、调至所需值后,将拨动开关向“写入”方向拨一次,

代码闪烁显示,则表示设定完成,否则再拨一次。

4、当自动扶梯故障排除后,将拨动开关向“复位”方向拨一次,

将清除异常代码。

附表2 运行状态及显示代码表

扶梯状态

自动运行连续运行上行下行

上行下行运行待机逆向进入运行待机逆向进入

上部运行指示器(上左部出入口) ×××▲▲▲×▲闪烁

下部运行指示器(下右部出入口) ▲▲▲×××▲×

闪烁

扶梯状态正常停止异常停止紧急停止检修

上部运行指示器(上左部出入口)

×××消灯闪烁闪烁

下部运行指示器(下右部出入口)

×××消灯闪烁闪烁

代码显示器(控制屏内)03

04和异常代码

交错显示

05和11~16

交错显示

06和异常代码

交错显示

状态代码

代码内容代码内容

01向上运行中04异常停止

02向下运行中05紧急停止

03正常停止06检修模式

异常代码

代码内容代码内容

07 STOP钥匙动作而停止51 DCS-L(DU-1)动作而停止

10 REST开关动作而停止52 DCS-R(DU-1)动作而停止

11 上部左E-STOP动作而停止53 DCS-L(DU-2)动作而停止

12 上部右E-STOP动作而停止54 DCS-R(DU-2)动作而停止

13 下部左E-STOP动作而停止55 DCS-L(DU-3)动作而停止

14 下部右E-STOP动作而停止56 DCS-R(DU-3)动作而停止

15 中部左E-STOP动作而停止57 DCS-L(DU-4)动作而停止

16 中部右E-STOP动作而停止58 DCS-R(DU-4)动作而停止

17 上部左HGS动作而停止59 DCS-L(DU-5)动作而停止

18 上部右HGS动作而停止60 DCS-R(DU-5)动作而停止

19 下部左HGS动作而停止61 DCS-L(AUX-1)动作而停止

20 下部右HGS动作而停止62 DCS-R(AUX-1)动作而停止

21 上部左SLS动作而停止63 DCS-L(AUX-2)动作而停止

22 上部右SLS动作而停止64 DCS-R(AUX-2)动作而停止

23 下部左SLS动作而停止65 DCS-L(AUX-3)动作而停止

24 下部右SLS动作而停止66 DCS-R(AUX-3)动作而停止

25 上部左SRS动作而停止67 BLP(DU-1)动作而停止

26 上部右SRS动作而停止68 BLP(DU-2)动作而停止

27 下部左SRS动作而停止69 BLP(DU-3)动作而停止

28 下部右SRS动作而停止70 BLP(DU-4)动作而停止

29 上部左CSS动作而停止71 BLP(DU-5)动作而停止

30 下部右CSS动作而停止72 BLP(AUX-1)动作而停止

31 HGD-1 动作而停止73 BLP(AUX-2)动作而停止

32 HGD-2 动作而停止74 BLP(AUX-3)动作而停止

33 ARP动作而停止75 K3E动作而停止

34 左HBS动作而停止76 OCR-1 动作而停止

35 右HBS动作而停止77 OCR-2 动作而停止

38 上部左CRS动作而停止78 OCR-3 动作而停止

39 下部左CRS动作而停止79 OCR-4 动作而停止

40 上部DOS动作而停止80 OCR-5 动作而停止

41 下部DOS动作而停止81 变频器异常而停止

42 上部左SSS动作而停止82 PLC异常而停止

43 上部右SSS动作而停止83 启动钥匙开关粘连

44 中部左SSS动作而停止84 附加制动器未正常动作

45 中部右SSS动作而停止85 接触器未正常动作

46 下部左SSS动作而停止86 接触器未正常复位

47 下部右SSS动作而停止87 FLS动作而停止

48 低速GOV 动作而停止88 温度过低而不能启动

49 左HSS动作而停止89 其他K80异常

50 右HSS动作而停止90 电动松闸模式

警告代码

代码内容代码内容

95上部乘客光电异常98加热用接触器HET动作异常96下部乘客光电异常

自动扶梯安装工艺

自动扶梯安装工艺随着自动扶梯技术的不断发展,将出现新的结构形式,因而,自动扶梯安装调试也将出现新的方法,并且自动扶梯安装质量的好坏直接影响自动扶梯整机质量,为了保证自动扶梯质量达到有关技术标准要求,特制定《自动扶梯安装工艺》作为自动扶梯安装指导性文件。 《自动扶梯安装工艺》中各项参数和技术要求,主要参照下列技术标准: 1、GB16899自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全 规范

2、GB10058电梯技术条件 3、GB10059电梯试验方法 GB10060电梯安装验收规范

第一节自动扶梯安装工艺流程图 自动扶梯安装工艺流程图 现场勘查 I 一 机具材料进场施工用电 脚手架及放线 I 吊装扶梯 扶梯就位 电 气 部 分 安 装 开关调整 自检、专检及记录 验收及交付使用 第二节概述

在工厂内装配完成的自动扶梯可以整机或是分段运往 工地进行安装。分段装运时,应将已经装配完成的自动扶梯在牵引链条可拆卸处临时拆开,并将梯级与牵引链条临时固接于分段的框架结构上。待运送到安装现场后,先将框架结构分段拼接成整体,再连接牵引链条。扶手系统的安装分为下列几种情况;可在工厂先试装后再拆下运往现场装;或将零部件运往现场安装;也可在工厂内装好后随整机一并运往安装现场。 在进行自动扶梯安装之前必需熟悉若干有关文件: 1.自动扶梯安装土建平面布置图; 2.自动扶梯电气原理敷线图; 3.土建勘查有关记录; 4.产品合格证及自动扶梯自检报告书等。 安装现场必须有足够的照明,工作时必须遵守安全规 程。 复核自动扶梯土建尺寸要进行多次,包括测量提升高度、跨度、支承梁及底坑等等。尤其注意自动扶梯上下支承梁与自动扶梯中心线应保持垂直。图一,所示为各有关的自动扶梯安装的土建尺寸。

自动扶梯、电梯

自动扶梯、电梯

第十六章自动扶梯、电梯 16.1 一般规定 1)为方便乘客集散,各车站在出入口和站厅层之间,站厅层和站台层之间或其他需要的场所应设置自动扶梯、电梯,原则上不再设置楼梯升降机。 2)为实现无障碍通道,站台至站厅以及站厅至出入口应设置电梯,站台至站厅电梯设置在付费区,站厅至出入口电梯设置在非付费区。 3)自动扶梯、电梯应选用技术先进,性能可靠的定型产品,自动扶梯应按公共交通重载荷型设计。 4)电梯主要供老弱病残乘客以及拿大行李的乘客使用;也兼作备品备件的提升设备,采用客货两用梯。电梯是车站无障碍通道中的主要设备,应安全、可靠、平稳、舒适。 5)为便于维修,减少自动扶梯、电梯及其备件种类,全线应统一标准。 6)按照使用地点的不同,自动扶梯分为室内型和室外型,室内型自动扶梯一般安装在站厅和站台之间;室外型自动扶梯一般安装在高架车站或地下车站出入口,设置自动扶梯的出入口原则上应设置顶棚。 7)自动扶梯的周围应具有方便自身的安装、拆卸和维修保养的空间。 8)自动扶梯设就地控制装置和远程监控接口。 9)自动扶梯内设置语音广播,语音广播内容应可根据需要调整。 10)自动扶梯的设置数量,应按远期超高峰客流量、提升高度以及客流量不均衡系数等通过计算确定。 11)车站电梯应选用无机房电梯。在车站付费区内,岛式车站站台至站厅层设置一部电梯,侧式站台每侧设置一部电梯,原则上在每座车站的一个出入口设置垂直电梯,如出入口跨越两侧马路且不具备路面过街时,在对应的两个出入口处设置垂直电梯。站内电梯井道可选用透明或不透明,并优先选用透明井道;出地面电梯井道采用混凝土井道,应设置候梯前室,其出地面造型及装修由建筑根据周边环境设计,通风孔处装修应满足通风和防止雨水进入井道的要求。

自动扶梯组成

自动扶梯组成 1.主机系统 1) 控制屏 控制停止/启动运行,并为驱动单元供电。 2) 驱动单元 驱动自动扶梯的单元,包含电机、减速器、电磁制动器、V 型带、链轮和其他部件。 3) 驱动链条 将驱动单元的驱动力传递至驱动轮(链轮)的链条。 4) 链轮 驱动轮安装在顶部和底部以驱动梯级。顶部链轮驱动移动梯级,底部链轮使梯级转动。 2.扶手驱动系统 以与梯级同样的速度通过移动扶手带驱动链条间接驱动移动扶手带的装置。 3. 桁架 支撑自动扶梯重量和负载的钢结构总成。(结构内部安置有控制屏、梯级和移动扶手带的驱动单元以及其他部件。) 4.梯路系统 1) 主轨 供主轮导向的导轨。 2) 辅轨 供辅轮导向的导轨。 5.涨紧装置 1)使自动扶梯的牵引链获得必要初张力以保证自动扶梯正常运转的装置。作为能补偿链条 在运转过程中的伸长、牵引链条及梯级由工作分支过渡到返回分支以及作为梯路导向所必需的部件。 6.梯级 自动扶梯的乘客站立的移动平台。 1) 梯级踏板 梯级上供乘客站立的地方。 2) 梯级踢板 梯级的垂直部分。 3) 梯级警戒线 梯级两侧的黄线用来警戒正确的站立区域,从而防止乘客接触到围裙板而被绊倒。4) 梯级主轮/梯级辅轮 每个梯级都通过梯级轴和轮连接至梯级链条。前轮被称为梯级主轮,后轮被称为梯级辅轮。 5) 梯级链条

位于自动扶梯两侧的链条,连接梯级并由梯级链轮驱动。 楼层板 具有防滑图案的可拆卸钢板,通常位于登梯和出梯区域的自动扶梯桁架结构上方。 梳齿板 楼层板上安装梳齿的部分。 梳齿 带有梳齿的部分或钢板,在登梯和出梯区域与踏板齿啮合,防止乘客的手指、脚或其他异物夹到移动梯级和楼层板之间。 圆形照明灯 安装在自动扶梯进出口处护壁板上的圆形照明灯。 梳齿灯 自动扶梯末端的梳齿平层上提供照明,以增强亮度。 扶手带下设照明 安装在扶手带下方的照明 7. 扶手装置 自动扶梯梯级以上的延展部分包括围裙板、护壁板、盖板和移动扶手带。 1) 移动扶手带 位于扶手装置的顶面,与梯级同步运行,供乘客扶握的带状部件。 2) 护壁板 扶手装置的主要板部分,位于移动扶手带下方,由玻璃制成。 3) 盖板 自动扶梯扶手装置的装饰性盖沿运行方向延伸。 4) 围裙板 扶手装置内最下面的壁板,位于内盖板下面,与梯级相邻并有很小的缝隙。 自动扶梯的工作原理 自动扶梯的核心部件是两根链条,它们绕着两对齿轮进行循环转动。在扶梯顶部,有一台电动机驱动传动齿轮,以转动链圈。典型的自动扶梯使用100马力的发动机来转动齿轮。发动机和链条系统都安装在构架中,构架是指在两个楼层间延伸的金属结构。 与传送带移动一个平面不同,链圈移动的是一组台阶。自动扶梯最有趣的地方是这些台阶的移动方式。链条移动时,台阶一直保持水平。在自动扶梯的顶部和底部,台阶彼此折叠,形成一个平台。这样使上、下自动扶梯比较容易。 自动扶梯上的每一个台阶都有两组轮子,它们沿着两个分离的轨道转动。上部装置(靠近台阶顶部的轮子)与转动的链条相连,并由位于自动扶梯顶部的驱动齿轮拉动。其他组的轮子只是沿着轨道滑动,跟在第一组轮子后面。 两条轨道彼此隔开,这样可使每个台阶保持水平。在自动扶梯的顶部和底部,轨道呈水平位置,从而使台阶展平。每个台阶内部有一连串的凹槽,以便在展平的过程中与前后两个台阶连接在一起。

自动扶梯安装施工组织设计方案

自动扶梯安装施工方案 安装项目名称: 电梯规格型号: 安装施工班组: 安装开工日期: 江苏天目建设集团有限公司

第一部分:扶梯安装组织与计划 1.0 安装调试资质 江苏天目建设集团有限公司具有电梯安装壹类资质,现有安装员工270余人,土建勘测工程师16人,质检工程人员10人,项目经理10人。主要负责西奥电梯有限公司的电梯安装工作。 附:《特种设备安装安全许可证》、《资质证书》、《营业执照》复印件 2.0人员配备情况 项目经理: 项目协调: 安装班组: 说明:上述人员系我公司的骨干,曾参与过国内众多的电梯项目,具有丰富的实践经验,将在贵项目中按照各自的岗位职责,在合同履行期间提供优质的服务。

第二部分扶梯安装施工方案 ◆扶梯安装前必须对井道进行粗测和图纸核对,检查用户供电系 统是否符合要求; ◆扶梯就位后,检查扶梯中心与井道中心是否平行,再调整大角 钢处六角螺栓,使扶梯前沿板表面与用户标高相平,调整扶梯水平,重复调整直到驱动主轴和涨紧轴水平度达到要求为止; ◆调整桁架上头部大角钢和土建预埋铁之间用铁板垫实; ◆拆除内盖板,准备安装玻璃,安装玻璃完毕后,调整垂直度。 ◆再安装扶手导轨及扶手带,并调整扶手带涨力。 ◆清理扶梯并试车。 ◆调整围裙板间隙安装灯管、内盖板及扶梯入口保护装置的安装(XO21NG 、STAR-P无此项); ◆整机清理,润滑并进行运行试验。

扶梯安装工作流程图:

第三部分工地现场安全管理 1.0 相关简介 公司的立业之本是安全生产,安全作为公司的一项根本制度摆在各种制度的首位,“安全第一”真正体现了一个企业的文化精髓。江苏天目建设集团有限公司,以西奥电梯工地安全生产管理制度为基础,继承西奥的优良传统,并在此基础上发扬光大。 目前公司设有专门的安全部门—安全办,主要职责是处理和通报西奥公司的安全事故;监督现场工地安全;对全国人员进行安全培训;制定公司的安全生产管理制度和事故预防措施,切实推进安全化生产。 2.0装备介绍 目前我公司安装人员全部持有上岗操作证,并且对于我公司所有员工,都有一套固定的劳防用品,具体如下:具有“西奥”标志的工作服、工作帽、工作鞋、井道生命线、安全带、急救箱、灭火器、焊接防护罩等。安装员工进场安装必须有以上用品。在公司的安全检查过程中若发现有缺少用品,将对班组进行整改。 3.0相关制度介绍 目前公司的相关安全政策主要以西奥的《工地安全手册》为基础,并对其进行了深入和细化,电梯设备进场时使用《电梯吊装标准规范》

室外自动扶梯使用规范与要求

室外型自动扶梯的防护设计与使用要求 2011-3-11 16:05:00 来源:《上海电梯》 作者:王井强 字号: 摘要:摘要:本文紧扣国标详细阐述了室外型自动扶梯的主要机械零部件和主要电气零部件的防护设计以及在室外环境下的使用要求。 一.概述 随着城市地铁、火车站、过街天桥、露天商业广场建设的高速发展,室外型自动扶梯的需求量也与日俱增,但目前我国室外型自动扶梯设计与制造参照的标准与室内型自动扶梯相同,均为国标 GB16899-1997。作为自动扶梯通用的标准,国标GB16899-1997中针对室外型自动扶梯零部件具体防护设计要求的条款较少,仅在第0.5.2条概括的规定了室外型自动扶梯应该采用符合室外条件的零件、材料和使用说明。由于各个厂家对国标的理解不同,设计制造出的室外型自动扶梯也存在着一些差异,这可能影响室外型自动扶梯的使用寿命并存在一些安全隐患。 本文笔者紧扣国标详细阐述了室外型自动扶梯的防护设计与使用要求,希望能抛砖引玉与广大同行们一同探讨,最终使室外型自动扶梯能够得到更加成熟的应用! 二.室外型自动扶梯零部件的防护设计要求 1. 主要机械零部件防护设计要求 室外型自动扶梯机械零部件应采用符合室外条件的材料和相应的防护设计。 机械零部件的材料要求 1.1.1所有不锈钢材料应不低于0Cr18Ni9(SUS304)。室外型自动扶梯的扶手导轨、控制箱柜体、围裙板、内外盖板、前沿板等均应采用不低于0Cr18Ni9(SUS304)的不锈钢材料制作,厚度不小于1.5mm。 1.1.2标准件 室外型自动扶梯连接螺栓,螺母,平垫圈,弹簧垫圈,销等标准件均应至少使用镀镍或镀锌件,镀层厚度至少为80μm,最好采用不低于0Cr18Ni9(SUS304)的不锈钢材料。而内外盖板连接,扶手支架连接处的螺钉应必须采用不低于0Cr18Ni9(SUS304)的不锈钢材料。 1.1.3护壁板 室外型自动扶梯的护壁板应采用高强度钢化玻璃或采用不低于0Cr18Ni9(SUS304)的不锈钢材料制作,但不应采用夹心板材料制作。 1.1.4梯级链条主轮和梯级副轮 室外型自动扶梯的梯级链条主轮和梯级副轮应采用防水防油性能良好的聚醚材料制作。 机械零部件的防护设计要求 1.2.1如果主传动轴,扶手传动轴的标准件使用镀镍件,那么镀层厚度至少为80μm。所有支撑用的钣金件均采用镀锌或镀镍的防锈处理,镀层厚度至少为80μm。 1.2.2扶栏支撑 扶手护栏的支撑结构的表面应采用热浸镀锌处理,镀层厚度大于80um 1.2.3电动机 外壳防护等级不小于IP55(电动机的端子防护等级不应小于IP65)。 1.2.4工作制动器 工作制动器应有防水、防尘装置,防护等级为IP54。 1.2.5梯级驱动部件与驱动链条

自动扶梯安装标准

自 动 扶 梯 安 装 标 准 目录一.施工准备。 1.材料 2.机械设备 3.作业条件 4.技术准备

二.操作工艺 1.工艺流程 2.操作方法 三.质量标准 1.主控项目 2.一般项目 四.成品保护 五.需要注意的事项 六.质量记录 自动扶梯安装标准 一、施工准备 1)材料 1.自动扶梯安装前必须进行开箱检查,并填写检验记录。对设备必须附有产品出厂合格证、安装及使用说明书等;电梯及辅助设备的铭牌齐全,外观检查无损伤及变形。设备安装前,要根据使用说明书,进行全部检查,方可安装。 2.附件的规格、数量与装箱单相符。 3.凡使用的材料要有出厂合格证或检验资料。 2)机械设备 1.安装器具:切割机、电焊机、曲线锯扳手、电锤、锤子、螺丝刀、真空吸盘、力矩扳手、电工工具、剥线钳、电烙铁、手电钻、开孔器、钢锯、组合螺丝刀、钢丝钳、橡皮锤、板锉、卡簧钳、手电筒等。 2.吊半搬运机具:卷扬机、倒链、起重滑车、起重跨顶、撬扛、滑轮等。 3.测试器具:经纬仪或全站仪(特殊工程使用)、水平仪300㎜钢板尺、1m钢板尺、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、数字万用表、塞尺、斜塞尺、水平尺、钢卷尺、线坠等。 3)作业条件 1.安装口内及四周无杂物、积水。 2.扶梯上、下支撑面预埋钢板符合图纸要求。 4)技术准备 1.厂家及设计单位提供的技术资料及图纸齐全,编制施工方案,并经审批。 2.对操作人员进行现场技术、安全交底。 3.土建单位已提供明确的水平基准线标记和起止点。 二、操作工艺 1)工艺流程

2)操作方法 1.土建结构测量 (1)提升高度测量方法一:以上支撑面预埋钢板宽度中心设上测点,下支撑面预埋钢板宽度中心所在水平面设下测点,用钢卷尺测量上测点至下测点间的垂直距离;方法二:用经纬仪或全站仪测量上、下支撑面预埋钢板间的高差。 (2)跨度测量方法一:从上支撑面预埋钢板边沿垂下一线坠,用钢卷尺测量该垂线与下支撑面预埋钢板内沿的水平距离。安装口左右两侧各测一次;方法二:用全站仪测量上、下支撑面预埋钢板间的水平距离,安装口左右两侧各测一次。 (3)安装口宽度测量。 (4)安装口基坑深度、拐点位置测量。 (5)自动扶梯梯级上空垂直净高度测量。 (6)运输通道尺寸测量。 2.桁架组装 (1)桁架的水平运输:用φ13mm钢丝绳将卷扬机固定在土建结构的柱子上。扶梯段下使用运输滚轮,用卷扬机采用两组三轮起重滑车复绕式牵引,将扶梯段拉入安装地点准备拼装、吊装。 (2)桁架组装:桁架组装可在地面上进行,也可悬吊于半空进行。 (3)桁架吊装(图2.2-1) 图2.2-1 桁架吊装示意图 1:吊装时吊挂的受力点只能在自动扶梯两端的支承角钢上的起吊螺栓或吊装脚上(图2.2-2)。拉动、抬高自动扶梯时一律不得使其他部位受力和受到撞击。使用固定钢丝绳套环的步骤如下:拧出安全固定螺钉→拔出吊挂螺栓→嵌进1~2个绳头固定套环→推入吊挂螺栓→拧紧安全固定螺钉 图2.2-2 吊装受力点 2:吊装顺序以设备地面运输进场所在楼层为基准。扶梯在基准层以上时:起吊最高层扶梯→起吊次高层扶梯→依次减低楼层直至基准层的上一层为止;扶梯在基准层以下时:起吊最底层扶梯,然后依次增加楼层吊装;最后吊装基准层扶梯。 3.桁架定中心 (1)以上下楼层土建提供的基准线为基准,在上下支撑面钢板上标识清楚中心基准位置。 (2)将自动扶梯吊起移至安装口内使之就位,再在扶梯两端支承角钢与支撑面预埋钢板之间各放一个滚子(滚子用钢管制作),用来校正自动扶梯桁架中心线与支撑钢板上所标基准中心。当桁架中心线与支撑钢板上所标识的中心线调到同一直线时,用自动扶梯调整螺钉将自动扶梯顶起并取出滚子。 (3)调整螺钉,使自动扶梯两端升降平台上的楼面盖板与装修好的楼面平齐,然后垫入垫片,松开调整螺钉,复查扶梯楼面盖板与装饰后楼面的高差,合格后将垫片点焊在支撑面钢板上。 (4)用40mm×4mm角钢制作两个支架,分别置于机头、机尾。将Φ0.4~0.5mm钢丝固定在支架上用花兰调紧,钢丝左右位置与支撑钢板上的中心线一致。然后各安装尺寸以此线为基准线。 4.减速机调整 (1)梯级链驱动装置定位装好后将中心线往后拉。 (2)驱动装置的安装要符合设计要求和自动扶梯安装图纸的规定。驱动装置底座四脚要平稳,要有防振设施,不得有振动噪声。安装时要严格控制驱动装置输出轴上的双排链轮与驱动主轴上的驱动链在同一直线上,确保动作频率同步。驱动链张紧,调试靠机座前面的顶丝张紧,要以张紧至驱动链的挠度小于10mm 为宜。 5.导轨类调整 (1)以钢丝基准线为中心,调整两个主轨及两个副轨的轨间距。 (2)用调整垫片及水平尺分别调整两主轨及两副轨的水平度。 (3)调整各轨道间的上下距离。

地铁设计规范中的扶梯规定

地铁设计规范中的扶梯 规定 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

8.7.2车站出入口的提升高度超过6m时,应设上行自动扶梯;超过12m时应考虑上、下均设自动扶梯。站厅与站台间应设上行自动扶梯,高差超过6m时,上、下行均应设自动扶梯。分期建设的自动扶梯应预留位置。 8.7.3自动扶梯应采用30度倾角,有效净度为1m,运输速度宜采用0.65m/s,设计通过能力应不大于9600人/h。上下两端水平运行梯级数不得小于三块平级梯。作为事故疏散用的自动扶梯,应采用一级负荷供电。 8.7.4当自动扶梯穿越楼层,且扶手带中心至开孔边缘的净距小于400mm时,应设防碰撞安全标志;当自动扶梯靠墙布置时,扶手带中心至墙装饰面的距离应不小于400mm。 8.7.5两台相对布置的自动扶梯工作点间距不得小于16m;自动扶梯工作点至前面影响通行的障碍物间距不得小于8m;自动扶梯与人行楼梯相对布置时,自动扶梯工作点至楼梯第一级踏步的间距不得小于12m。 17.1.3自动扶梯的主要技术规定应符合梯级宽度为1000mm;额定运行速度≥0.5m/s;倾斜角度为30度。 17.1.5自动扶梯的设置,应参考提升高度(m)而定。其中对于1219时,还要有备用扶梯。 17.1.6自动扶梯水平运行梯级数量,当运行速度为0.5m/s时,上、下两端采用3块平梯级;当运行速度为0.65m/s时,上、下两端不应少于3块平梯级;当运行速度为0.75m/s 时,上、下两端不应少4块平梯级。 17.1.7地铁车站自动扶梯应采用公共交通型重载扶梯,其传输设备(主要包括梯级、梳齿板、扶手带、传动链、梯级链、内外装饰板、传动机构等)应采用不燃或难燃材料。17.1.8露天地铁车站出入口设置自动扶梯时,应采用室外型扶梯。 17.3自动扶梯布置

自动扶梯的检验项目及部件检验

自动扶梯的检验项目及部件检验 摘要对动扶梯的检验项目及安全检验技术进行了研究。 关键词自动扶梯;安全装置;检验 自动扶梯是以电力驱动,在一定方向上能够大量、连续运送乘客的开放式运输机械。具有结构紧凑、安全可靠、安装维修简单方便等特点。因此,在客流量大而集中的场所,如车站、码头、商场等处,得以广泛应用。 1检验项目及要求 新安装的扶梯的检查、验收和试验的主要内容,包括外观检查和验收;功能检查相验收,安全装置效能操作试验;空载条件下的制动试验;导体之间和导体对地之间不同电路的绝缘电阻试验。下面谈谈新安装和在用自动扶梯的一些具体的项目检验要求。 1.1上平台、下平台机房 机房内应保持清洁。在机房内应设有可切断动力电源的主开关。在机房内应设检修用手提灯电源插座。控制柜(屏)安装在机房内,其前应有宽度不小于0.5m,纵深为0.6m的空间。 1.2驱动系统 驱动链及扶手驱动链应保证合理的张紧度,其松弛下垂量为10mm~15mm。工作制动器在扶梯运行时,制动闸瓦与制动轮间隙应均匀,间隙不大于3mm。梯级链、驱动链与扶手驱动链应保证润滑良好。链轮、链条及制动器工作表面应保持清洁。 1.3梯级、梳齿与裙板 梯级间的间隙:在使用区域内的任何位置,测量两个连贯梯级的脚踏面,其缝隙不应超过6mm。梯级与裙板间的间隙:扶梯的裙板设在梯级的两侧,任一例的水平间隙不大于4mm或两侧间隙之总和不大干7mm。梳齿与梯级齿槽的啮合。梳齿与梯级脚踏板齿槽的啮合深度应不小于6mm。梯级导向及梯级水平段。梯级在进入梳齿前,应有导向,梯级在水平运动段内,连贯梯级之间高度误差应不大于4mm,梯级水平段至少为0.8m。 1.4扶手带 扶手带超出梳齿的延伸段,在扶梯出入口,延伸段的水平长度,自梳齿齿根起至少为0.3m。扶手带开口侧端缘与扶手导轨或扶手支架间的间距,在任何情

自动扶梯安装施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 自动扶梯安装施工方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3445-78 自动扶梯安装施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况: 万博商城地处郑州市繁华地段,位于二七区福寿街与裕元里交叉口东北角,建筑面积93382平方米,由地下二层,地上十三层,框剪结构组成,九层以下为商场,九层以上为办公。层高5.3米,局部5.4米。我单位主要负责一层至八层自动扶梯安装工作。 二、安装人员的组成: 本公司委派安装队项目经理王东升同志组建本项目的24台自动扶梯安装。安装队负责对电梯安装施工中的施工进度、质量、技术等工作承担具体的组织、计划、调配及全面管理责任。管理人员配置:质检员一名、施工员一名、专业安装人员5名以上。派往现场的扶梯安装人员都持有政府部门承认的上岗证,且具有安装同类扶梯的经验。

三、与业主和监理公司的沟通 扶梯安装工程顺利完工的必备条件是建立在与业主及监理良好沟通的基础上,因此在安装前期和施工期间,将与业主及监理做好沟通工作,在工作中悉心接受业主与监理单位的监督和指导,将扶梯安装工程保质保量如期完工。 四、工地现场检查 每个扶梯井道的土建竣工检验,扶梯安装工程项目(没有现场指挥部前)将派现场工程师和技术工人到工地现场检查土建结构是否符合要求,以便土建能及时派人进行整改,及时签署验收报告书。检查的项目有以下几点: 1)检查自动扶梯井道尺寸是否符合图纸要求。 2)测量提升高度、跨度、支撑梁及上下机仓的尺寸等。 3)注意自动扶梯上下支撑梁与自动扶梯中心线应保持垂直。 4)土建须保证提升高度和跨度在任何情况下偏差

自动扶梯部件中英文对照

一 1 Bottom start key switch/下端启动钥匙开关 2 Step gap lighting/梯级间隙照明 3 Skirt panel protection switches/裙板保护开关 4 Handrail broken switches/扶手带断带保护开关 5 Brake monitor/制动抱闸检测 6 VVVF energy saving/变频节能运行 7 Intermittent running/间歇节能运行 8 BAS system/楼宇自控系统 9 BAS free contacts interface/楼宇自控系统干接点接口 10 Auto lubrication device/自动润滑装置 11 Comb plate lighting/梳齿板照明 12 Skirt lighting/裙板照明 13 Handrail lighting/扶手照明 14 Skirt brush/裙板刷 15 Handrail speed monitor/扶手带速度监控装置 16 Step missing monitor/梯级缺少监控装置 17 Auxiliary brake/辅助制动器 18 Diagnostic system/故障诊断系统 19 Intermittent running by contact mat/带压力垫的间歇节能运行 20 Outdoor escalator/室外梯 二 1 Start key switch/启动钥匙开关 2 Emergency stop switches/急停开关 3 Handrail inlet protection switches/扶手入口保护开关 4 Comb plate protection switches/梳齿板保护开关 5 Step chain tension switches/梯级链张紧保护开关 6 Step settled protection switches/梯级下陷保护开关 7 Drive chain protection switch/驱动链保护开关 8 Double winding brake/双线圈制动器 9 Inspection socket/检修插座 10 Motor short protection/电动机的短路保护 11 Motor overload protection/电动机的过载保护 12 Motor widing temperature protection/电动机绕组的温度保护 13 Phase protection/相序保护 14 Control circuit RCBO/控制电路的漏电保护 15 Speed governor/速度监控及防逆转保护 16 Step entrance guide device/梯级入口导向装置

扶梯安装作业指导书演示教学

自动扶梯、人行道 安装工艺(作业指导书) 编制: 审核: 批准: 1、一般规定

1.1、本说明适用于自动扶梯(RF)及自动人行道(RX)。 1.2、本说明书中的安装方法是目前自动扶梯的通用安装方法,有关具体的安装要求均在本说明书中有较详细的说明,当安装的自动扶梯土建尺寸及要求与本公司RF系列自动扶梯的土建尺寸及要求不一致时,请及时与本公司有关技术人员商量采取措施。 1.3、自动扶梯安装基本程序见图: 图1 自动扶梯安装顺序 1.4、自动扶梯的安装后调试工作,应由熟练的安装人员进行。 1.5、自动扶梯的电气系统均在工厂产品出厂前装配,调试完成。 2、安装前的准备工作

2.1、安装人员配备 一般由四人组成安装小组,其中需有熟练的安装钳工、电工各一名负责安装。 2.2、安装前的零件清点与核对工作。 安装前应由安装负责人合同用户代表根据装箱单开箱清点,核对所有的零部件与随机文件,并了解安装的自动扶梯、提升高度、体面斜角度等技术参数。根据自动扶梯的土建图复测土建尺寸,包括底坑(最底层)长度、宽度、深度、提升高度,上下水平支撑点距离是否符合土建图尺寸。最底层的底坑不得渗水,底坑的内侧面应平直,不允许有凹凸现象,土建复测后,如发现差错应及时通知用户有关部门,及时更正。 2.3、安装人员必须遵守的安全作业规则 自动扶梯安装时,两侧应搭设脚手架,便于两侧的安装。工作时应载好安全帽,系好安全带及工具代等,凡进行带电工作时必须两人以上,电源开关应派专人看管,如遇必要进入机架内部调整,必须将电源插座拔下,专人看管人员不能离开电源插座处,以免发生意外。试运行时必须通知无关人员离开,并在自动扶梯的上下出入口处设立警示牌“不准通行,不准靠近”字样。试运行时还应检查是否遗有工具及其它杂物在机架内,确认正常后方能通电试运行。起重自动扶梯就位时,应注意自动扶梯的起重重心位置,不使其摇晃及摆动幅度过大,稳妥地放安装所需要示的位置,还应考虑在起重就位时注意不使自动扶梯机架变形的不利因素。 2.4、安装施工照明应由用户提供,采用不高于36V的安全电压,整个自动扶梯的施工用照明单台不少于3处,施工所需动力照明电源应送至机房和施工现场,确保施工正常使用。 2.5、安装时如需要使用气割、电焊应由专业持证人员进行,且必须有灭火措施。 3、自动扶梯土建尺寸的复测工作

室外自动扶梯使用规范与要求

室外型自动扶梯的防护设计与使用要求 ?2011-3-11 16:05:00 ?来源:《上海电梯》 ?作者:王井强 ? ?字号: 摘要:摘要:本文紧扣国标详细阐述了室外型自动扶梯的主要机械零部件和主要电气零部件的防护设计以及在室外环境下的使用要求。 1.1 机械零部件的材料要求 1.1.1所有不锈钢材料应不低于0Cr18Ni9(SUS304)。 1.2 机械零部件的防护设计要求 1.2.1如果主传动轴,扶手传动轴的标准件使用镀镍件,那么镀层厚度至少为80μm。自动扶梯应急救援预案77784

自动扶梯应急救援预案 适用范围:自动扶梯的紧急操作 注意事项: 应急救援小组成员应持有特种设备主管部门颁发的《特种设备作业人员证》; 救援人员2人以上; 应急救援设备、工具:电梯层门钥匙、常用五金工具、曳引钢丝绳夹板、手动葫芦、钢丝绳套及钢丝绳卡子、搬手、铁锤、撬杠等。 在救援的同时要保证自身安全。 1、操作程序: 切断自动扶梯主电源; 确认自动扶梯全行程之内没有无关人员或其它杂物; 确认在扶梯上(下)入口处已有维修人员进行监护,并设置了安全警示牌。严禁其他人员上(下)自动扶梯; 确认救援行动需要自动扶梯运行的方向; 打开上(下)机房盖板,放到安全处; 装好盘车手轮(固定盘车轮除外); 一名维修人员将抱闸打开,另外一人将扶梯盘车轮上的盘车运动方向标志与救援行动需要电梯运行的方向进行对照,缓慢转动盘车手轮,使扶梯向救援行动需要的方向运行,直到满足救援需要或决定放弃手动操作扶梯运行方法; 关闭抱闸装置。 自动扶梯部件故障应急救援方法 (梯级断裂、梯级链断裂、制动器失灵) 适用范围:自动扶梯级断裂、梯级链断裂、制动器失灵。 注意事项: 本附录仅供参考,请各单位根据实际情况制定相应的应急救援方法; 应急救援小组成员应持有特种设备主管部门颁发的《特种设备作业人员证》; 救援人员2人以上; 应急救援设备、工具:盘车轮或盘车装置、开闸搬手、常用五金工具、照明器材、通讯设备、单位内部应急组织通讯录、安全防护用具、手砂轮/切割设备、撬杠、警示牌等; 在救援的同时要保证自身安全。 0、通则 按下“急停按钮”或切断电梯总电源、在扶梯上下端站设置警示牌、对受伤人员进行必要的扶助和保护措施; 1、梯级发生断裂: 确定盘车方向,在确保盘车过程中不会加重或增加伤害的情况下,可通过反方向盘车方法

自动扶梯安装过程记录.doc

对应的报告编号:自动扶梯和自动人行道安装过程检验记录 建设单位: 梯种:□自动扶梯□自动人行道 规格型号: 安装单位: 使用地点: 设备编号 : 制造单位: 出厂编号:

资料审查记录 检验员检验日期 序号检查内容检查结果1开工告知表 2装箱清单 出厂编号 : 3产品合格证 出厂日期 : 4自动扶梯 / 自动人行道安装总体布置图 5安装使用维护说明书 6动力电路和安全电路电气原理图、元件代号说明 7电气敷设图和部件安装图 8整机产品型式试验合格证 ( 复印件 ) 9扶手带破断载荷试验证明 自动人行道,制造商应提供按标准载有规定制动载荷计算的制停距 10 离试验报告,且制停距离应符合标准的规定 11安全操作规程 12维修保养制度 13岗位责任制及操作证管理 14钥匙使用保管制度 15□ 改造、大修过程中事故记录和处理报告 16改使用单位提出的制造单位同意变更设计证明文件 17造改造或大修部分的清单 18□ 主要部件合格证 19大必要时提供图样和计算说明 20修重大改造项目应提供改造后整机合格证 21 22 23 24 开箱检查记录

检验员检验日期经检查: 1、是否有装箱清单□全部有□部分有□没有 2、现场有无存货仓库□有□没有 3、是否有损坏件□有□没有 清点记录: 1、清单与实物完全相符(以下空白):□ 2、清单与实物不相符(以下说明不符原因):□ 使用单位意见:安装单位意见: 日期:日期: 土建检查记录

检验员检验日期经检查,该自动扶梯 / 自动人行道土建工程尺寸:

图纸尺寸实测尺寸偏差L H H I K H1 要求: 1、自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空净高度h:严禁小于 2.3m。 2、土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为: 提升高度 H :-15 ~ +15mm;跨度 L :0~+15mm。 3、图纸尺寸根据制造单位提供的安装总体布置图填写;实测尺寸根据现场测量的数据填写; 4、偏差 =实测尺寸 - 图纸尺寸 安装检查记录 检验员检验日期 设备型号DE20 电机功率kw 额定速度0.5m/s 输送能力6000p/h

自动扶梯安装调试使用维护说明书(FSL改)

一、概述 FSL系列自动扶梯是由一台特种结构型式的链式输送机和两台特素结构型式的交代输送机所组合而成的,用以在建筑物的不同层高间运输人员上下的一种连续输送机械。 该扶梯是一种带有循环运动梯路向上或向下倾斜输送乘客的电力拖动设备,主要被用来在建筑物 的不同层高间连续运送人员上下。它以电力驱动,在一定方向上能够大量、连续运送乘客、在人流集中 的公共场所、商店、车站、机场、码头、大厦及地铁站等要在较短时间内运送大量人员的地点,通常使用。 该系列扶梯的设计制造符合国标GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 , 产品具有结构紧凑、重量轻、运行平稳、舒适感好、输送能力大、运送客流量均匀、安装维修方便等优点。本梯可正转也可反转,连续运行,以满足上下客的需要。 二、产品介绍 第一篇机械部分 1产品的型号 该自动扶梯的产品系列主要为: 1)普通型自动扶梯(SWE),采用铝型材扶手支架,均是链条式传动,其倾斜度分别为30°和35°,梯级宽度系列1000、800和600型。 2)苗条型自动扶梯(SDS),采用不锈钢型材扶手支架,均是链条式传动,其倾斜度分别为30°和35°,梯级宽度系列1000、800和600型。 2主要型号规格及技术参数

3主要结构及工作原理 本系列自动扶梯由金属骨架、曳引装置、驱动装置、扶手驱动装置、梯路导轨、梯级传动链、梯级、扶手装置、梳齿前沿板、电气控制系统、自动润滑系统等部分组成,如图1-1所示。 210 3 8 5 9 6 图1-1自动扶梯总体示意图 (1 )梯级(2)曳引装置 (3)驱动装置(4)梯路导轨(5 )金属桁架 (6)梳齿前沿板(7 )扶手装置(8)电气控制系统(9)安全保护系统(10)自动润滑系统 3.1 金属桁架: 金属桁架的作用在于安装和支撑自动扶梯的各个不见、承受各种载荷以及将建筑物两个不同层高的 地面连接起来。端部驱动及中间驱动自动扶梯的梯路、驱动装置、张紧装置、导轨系统以及扶手系统等 安装在金属结构的里面和上面。一般用角钢、和矩形钢等焊制而成。有整体焊接桁架与分体焊接桁架两 种。 分体桁架一般可以分成两段和三段,分两段可根据提升高度将桁架 对中分开,分三部分时,即上平台,中部桁架与下平台。其中,上、下平台相对而言是标准 的,只是由于额定速度的不同而涉及梯级水平段不同,影响到上平台与下平台的直线段长 度。中间桁架长度将根据提升高 度而变化。 为保证扶梯处于良好工作状态,桁架是具有足够刚度,其允许扰读 一般为扶梯上、下支撑点点间距离的 1 %。。必要时,扶梯桁架应设中间 支承,它不仅起支承作用,而且可以随桁架的胀和缩自行调节。

室外自动扶梯使用规范与要求

2011-3-11 16:05:00 来源:《上海电梯》 作者:王井强 字号: 摘要:摘要:本文紧扣国标详细阐述了室外型自动扶梯的主要机械零部件和主要电气零部件的防护设计以及在室外环境下的使用要求。 1.2.5梯级驱动部件与驱动链条 室外型自动扶梯的驱动主轴轴承座应具有防尘功能,能有效阻止沙尘的侵入,驱动链轮组件,梯级踏板主轴,主导轨支撑板等重要零件表面均采用先磷化再镀镍表面的防护处理,镀层厚度至少为80μm。

自动扶梯习题(有答案)

自动扶梯复习题 一、是非题 1.踏板是自动扶梯中最多的部件。(×) 2.转向壁是为了保证梯级在直线段上正常运行。(×) 3.梯级向上运行时,梯级主轮在前,梯级辅轮在后。(√) 4.梯级踏面两端提供黄色标记是提醒乘客防夹。(√) 5.自动扶梯的驱动主机放在下端是一种较好的方案。(×) 6.自动扶梯的电机输出允许用链条、传动带和三角带(√) 7.驱动机房中的手动盘车装置是必须设置的。(×) 8.检修控制装置使用时,安全开关可以不起作用。(×) 9.检修装置控制的检修插座可以和端部的启动开关并联。(×) 10.检修插座电源应和扶梯的主机的电源分开。(√) 11.扶手照明和梳齿板照明的电源应分开。(×) 12.工作制动器的自动工作与控制电路的失电有关,与动力失电无关。(×) 13.倾斜角350的扶梯,提升高度不得超过6m,额定速度不超过0.5m/s。(√) 14.紧急制动器(即附加制动器)在速度超过额定速度1.4倍之前应动作。(√)15.工作制动器与紧急制动器是不允许同步动作的。(×) 16. 扶梯主机的制动器回路需要两套独立的电气装置中断其供电, 其主回路则不需要 ( × ) 17. 扶梯有故障时, 工作制动器必须先动作, 附加制动器后动作 ( × ) 18. 在驱动机房中的检修操作优先 ( × ) 19. 扶梯及人行道均应做有载制动试验 ( × ) 20. 公共交通型自动扶梯的上/下水平区段过渡的最小曲率半径均应不小于2.6m ( × ) 二、选择题 1.额定速度是指梯级 a.在空载下的运行速度;b.在额定载荷下的运行速度;c.半载下的运行速度 2.倾斜角是指 a.梯级的倾斜角;b.金属结构的倾斜角;c.梯级运行方向与水平面的最大角 3.额定速度0.5m/s,梯级名义宽度1000mm的扶梯,其理论输送能力为

自动扶梯安装施工方案

XXXXXXX有限公司 安 装 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: XXXXX有限公司

一、工程概况: 本项目共有X部扶梯,产品规格为XXXXX,提升高度为XXXXXXX, XXXXXX,设备号为XXXXXX,该批电梯将安装于XXXXXXXX,电梯的安装工程由XXXXXXX承接。 二、安装人员的组成: 本公司委派安装队项目经理XXX同志组建本项目的8台自动扶梯安装,联系电话:XXXXXXXX现场负责人XXXX联系电话::XXXXXX负责解决和业主、土建部门的施工配合问题,确保工程按计划完工。装施工中的施工进度、质量、技术等工作承担具体的组织、计划、调配及全面管理责任。检查的项目有以下几点:1)检查自动扶梯井道尺寸是否符合图纸要求。 2)测量提升高度、跨度、支撑梁及上下机仓的尺寸等。 3)注意自动扶梯上下支撑梁与自动扶梯中心线应保持垂直。

4)土建须保证提升高度和跨度在任何情况下偏差都不得超过20mm。 5)在安装自动扶梯的建筑物中调运扶梯时,所有数据都应以平面布置图为依据;所有竣工地面和临时工作面均能承受载荷。 6)自动扶梯的驶入宽度取决于自动扶梯宽度,自动扶梯长度(特别在转弯处)以及所选用的起重设备;进入时如果有怀疑,将用按比例缩小的纸板模型在土建布置图上进行精确的检验。 7)自动扶梯在建筑物内的驶入高度,也就是在调运距离内的净高度绝对不得低于自动扶梯最小尺寸,更需注意建筑物顶部悬挂下来的管道、电线或灯具等。 8)土建须按设计图纸要求提供有额定负荷的吊挂点供吊装使用,必须有规定承载能力的支承座(钢垫板预埋正确),支承自动扶梯。 9)扶梯井道门口应当设置安全防护栏,防止现场工作人员的意外堕落。 10)在扶梯设备进场前,检查是否具备安装进场条件,包括临时用电,用水和临时用房的搭建,以及设备存放位置等。 11)根据扶梯安装工艺流程一般情况每台扶梯从开箱到安装调试结束需要3~4天,具体要看现场的施工条件和工作环境。 五、安装、调试的工作范围 (1)吊装 该工程由西子奥的斯工厂负责运输、日照市瑞升达机电设备有限公司负责下货及现场吊装。 (2)安全技术措施: 1、派往电梯安装工地的作业人员都必须持证上岗,并经过三级安全培训。 2、每天坚持班前会议并作好记录,安全员、项目监督和安装经理将不定期

相关文档
相关文档 最新文档