范立峰魏柯

一、地下室渗漏原因分析

地下室大体积混凝土施工过程中,最主要的渗漏在底板、墙板及一些重要部位。

1.地下室底板产生裂缝。主要原因为:一是由外荷载引起的,这是发生最为普遍的一种情况,即按常规计算的主要应力引起的;二是由于结构次应力引起的裂缝,这是由于结构的实际工作状态与计算假设模型的差异引起的;三是变形应力引起的裂缝,这是由于温度、收缩、膨胀不均匀沉降等因素引起的结构变形。

2.地下室墙板产生裂缝。主要包括五个方面:一是设计问题,根据《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89)规定,现浇钢筋混凝土墙伸缩缝的最大间距为20米,但实际工程中墙长往往超过此规定;二是由于温差较大,包括混凝土的内外温差、昼夜温差、日照下混凝土阴阳面温差,拆模过早及气候突变等因素的影响;三是由于混凝土的收缩,大多数裂缝均属混凝土收缩裂缝,主要原因是由于水泥用量过多,养护不良等;四是由于地下室墙长期暴露,这类薄而长的结构对温度变化较敏感,常因附加的温度收缩应力导致墙体开裂;五是由于混凝土施工质量差、原材料质量不良、配合比不当、坍落度控制差、施工中任意加水及混凝土养护不良等因素,均会导致混凝土收缩而加大裂缝。

3.渗漏水重点部位。1)表面渗水。地下室结构表面出现大面积或

局部面积渗水,有明显的慢渗或快渗,无集中渗水点,结构大面积呈潮湿状,此类渗漏大多是防水混凝土质量低劣,达不到抗渗要求所致,具体原因有:材料不合格、配合比不正确或用料称量不正确、混凝土浇筑过程中产生离析及振捣不当等。2)预埋件部位渗漏水。预埋件部位渗漏水主要原因是预埋件安装前没有将锈皮或油渣清除干净,影响与混凝土的粘结,形成缝隙面而导致漏水;预埋件周围混凝土浇捣不密实形成蜂窝、孔洞同混凝土毛细孔连通,引起漏水。3)管道穿墙部位渗漏水。由于管道外皮不洁净,油污、锈迹未除净,致使混凝土粘结不良,出现缝隙漏水;施工时,管道周围混凝土浇捣不密实,形成蜂窝,孔洞。

二、防渗漏施工方法

1.模板安装。应采用全新面板和全新60×80方木制作,外墙外侧均采用拼装大模板,用纵横双道钢管固定,所有接槎处均贴双面泡沫胶带,吊模部位均用铁凳固定。

地下室模板对拉螺栓,均在中间加焊止水环,止水环用3毫米厚钢板制作,直径8厘米,并在墙厚位置加撑头止水环,止水环与螺栓满焊严密,两端止水环与两侧模板之间加垫木,拆模后除去垫木,沿止水环平面将螺栓割掉,用膨胀水泥砂浆封堵。

穿过地下室外墙或消防水箱壁的预埋套管加焊钢板止水环,套管用钢管制作,止水环用10毫米厚钢板制作,直径比套管大50厘米,套管长度等于墙厚,兼具撑头作用,以保持模板之间的设计尺寸,止水环在套管上两面满焊严密,支模时在预埋套管中穿入对拉螺栓拉紧

固定模板,拆模后将螺栓抽出,套管内用膨胀水泥封堵密实。

2.钢筋绑扎。地下室钢筋绑扎时,按设计要求留足保护层,不留负误差,留设的保护层用细石砼制作垫块,用Ф75PVC管作模制作成圆柱状,细石砼强度为C40,用于侧面的垫块穿16号铅丝绑扎在钢筋上。固定钢筋用的支架上除设应在下面垫细石砼垫块,钢筋相互间绑扎牢固,每隔一定间距加焊三角斜撑,以防止在浇捣混凝土时,因碰撞、振动使绑扎松散,钢筋移位,造成露筋等缺陷。

3.施工缝处理。施工缝是防水薄弱部位之一,如地下水位较高,地下室埋深较深,则每道施工缝均应设置钢板止水带,以确保地下室无渗漏,钢板止水带宽400毫米,厚4毫米,两边各5厘米微微折弯,以提高钢板止水带在砼结构中的锚固能力,止水带四面贯通,接槎焊接严密。

在基础底板钢筋或地下一层楼板钢筋绑扎后,先绑扎好墙外侧钢筋,然后安装止水带,止水带安装完毕后,再绑扎墙内侧钢筋。在砼浇筑时,应确保墙体砼水平面在止水带中间位置,墙内混凝土应进行二次振捣,以确保混凝土密实,避免在底脚烂根出现。在墙内砼收平后,用海棉擦净墙钢筋和止水带的灰浆。在下一次浇砼前,应先凿除砼表面浮浆,清除松动的石子和软弱混凝土层,并用水冲洗干净,在浇砼前先铺10~15毫米厚水泥砂浆一层,其配合比与混凝土内的砂浆相同。

从施工缝处开始继续浇筑时,要注意避免直接靠近缝边下料,机械振捣时,振动棒应尽量避开钢板上水带和墙板钢筋,以免发生松动。

三、结构试验后渗漏处施工方法

为预防万一,应考虑在地下室结构施工完毕后,先进行灌水试验,在有渗漏水部位作好标记,对漏水部位、漏水范围、漏水量等情况作详细记录分析原因后,根据不同渗漏水情况采取相应处理方法。

1.表面涂抹法。在抽掉蓄水后,用喷灯烘干渗漏水部位,清洁需处理的表面,然后用二甲苯擦洗,待干燥后,用毛刷反复涂刷环氧浆液,每隔3~5分钟涂刷一次,至涂层厚度达到1毫米左右为止。

2.表面涂刷加玻璃丝布法。对墙面进行清洁后,先在漏水部位涂刷堵漏王,然后在外面刷LJP高分子防水涂料,待干燥后再涂刷一层,并加贴玻璃丝布并在外面再涂刷二到三层,总厚度不小于1.5毫米,此种方法可以处理一些面积大但渗水不多的部位。

3.充填法。对局部小孔隙漏水,可先对漏水孔周围进行扩大,形成“V”形,清洗干净后,分层压抹环氧砂浆进行封闭,此方法可防止渗漏和保证结构强度。

4.灌浆法。对局部空隙较深,漏水量较大的部位可采用压力灌浆方法,清洁表面后,先用涂抹法对表面进行处理,再造孔,用0.2~0.4MPA压力对孔内灌注氰凝浆液,待浆液凝固后,剔除注浆嘴。

来源:上传时间:2010-7-29 10:44:41 关键字:

建筑工程施工中的防渗漏施工技术

建筑工程施工中的防渗漏施工技术 发表时间:2017-12-04T11:16:27.547Z 来源:《基层建设》2017年第25期作者:颜习东[导读] 摘要:建筑工程施工中的防渗漏技术处理是非常关键的。 南通华新建工集团有限公司江苏南通 226600 摘要:建筑工程施工中的防渗漏技术处理是非常关键的。本文就对建筑工程中的渗漏问题进行简要阐述,分析防渗漏施工技术的要点,希望为建筑工程防渗漏施工提供一定借鉴与帮助。 关键词:建筑工程;防渗漏施工;施工技术;要点 1建筑工程防渗漏施工问题 在建筑工程中,常见的渗漏问题主要有屋面渗漏、外墙渗漏以及厨卫渗漏,其发生原因多是防渗漏施工技术细节问题导致的,具体包括: 1.1在屋面渗漏中,施工技术问题体现为:选用的防水材料在质量上没有达到合格标准;在浇筑混凝土时对厚度控制不严格引发裂缝、不密实;防水结构缺乏合理性;在女儿墙施工中没有预留伸缩缝;选择在保温材料含水量大的错误时间点进行施工等。 1.2在外墙渗漏中,施工技术问题体现为:在门窗洞口部位处理时,封堵砌筑严密性不足导致水从缝隙中渗漏;外墙砌筑施工存在质量隐患,比如使用低于80%饱满度的砂浆填充水平灰缝;使用的材料质量较差;细节施工不到位,比如窗台坡度不合理、滴水槽位置不适宜等等[1]。 1.3在厨卫渗漏中,施工技术问题体现为:防水材料搭接厚度未达到相关技术标准的要求,没有严格按照施工图纸进行施工,楼板穿越水管部位密封不到位等。 2建筑工程防渗漏施工技术分析 2.1屋面防渗漏施工技术 屋面防渗漏包括多道工序,是一个多层次的防渗漏体系,包括基层、屋面结构板、防水层以及保温层等,任何一道工序出现问题,都会使建筑工程屋面发生渗漏,各道工序都有其相应的施工技术要点,具体为: 2.1.1基层处理施工要点 在施工前清扫基层,将灰尘以及其他杂物清扫干净,保证基层的清洁;然后再在基层上浇水,使基层润湿后进行扫浆,浆液要严格按照设计进行配置,保证浆液密度、均匀性均符合技术标准;在铺设水泥砂浆完成后,及时对其压实、压光,并在24h进行浇水养护,保证水泥砂浆施工的压实度、平整度等技术指标达到质量要求;最后,根据屋面防渗漏设计,在水泥砂浆层上合理划分分隔缝,为整个屋面防渗漏结构奠定良好基础。 2.1.2屋面结构板施工要点 在屋面结构板施工中,需要尽量预防漏浆、蜂窝以及冷缝等问题的发生,应当将振捣施工、滚筒滚压两个施工步骤放在同一时间内进行,提高内板混凝土施工质量;然后,屋面结构板的压光处理中,应当使用铁抹进行提浆收水,确保结构板压光的可靠;最后,在屋面结构板养护时,养护时间最少不能低于1周[2]。 2.1.3防水层施工要点 防水层是屋面防渗漏的主要结构,在施工时,首先要严格检查屋内基层、找平层,确保其平整度等都达到技术规范的相关要求,并结合当地气候环境、建筑工程实际情况等,选择合适的防水涂料与卷材,预防因防水材料不当导致的渗漏问题;然后,严格防水材料施工工序,涂抹前需要反复试验防水材料,涂抹要均匀、有序并进行重复涂抹,两次涂抹要间隔一段时间,直到上次涂料形成膜状后再进行下次涂抹,并在24h后进行注水测试,防水卷材应当从低处往高处进行铺贴,每层铺贴完后都要及时检查,如果有渗漏情况要立刻维护、修正;再次,对于关键部位,比如屋檐、滴水口等,要采取专门的施工工艺,做好搭接部位的处理,避免出现缝隙导致水进入到防水层中引发渗漏;最后,加强对保护工作的重视,在完成防水层施工后,要采取必要的保护措施,预防焊接管道、拌制砂浆等破坏防水层,同时要严格管理,在后续施工工序中,严禁在防水层上堆放大量重物。 2.1.4保温层施工要点 保温层在整个屋面防水结构中十分重要,其含水量控制水平与防水层开裂、起鼓间有密切联系,在实际施工中,要将分仓缝尽量沿着轴线方向进行设置,适宜选用的保温层材料主要有聚苯乙烯泡沫板、聚氨酯泡沫板等。 2.2墙面防渗漏施工技术 对于墙面防渗漏施工而言,其施工技术要点主要包括: 2.2.1做好原材料质量控制,原材料是墙面防渗漏的基础所在,如果材料存在问题,渗漏问题就是难以避免的,原材料质量控制措施有:①严格检查空心砖、加气混凝土砌块等的规格、质量,对于不符合设计要求的严禁将其用于施工中;②选择合适的水泥,对于应用于砌墙、抹灰的砂浆,选用的水泥应当具有是较强的防渗漏能力,不易使用高收缩性的矿渣水泥、硅酸盐水泥;③控制砂浆中砂,砂粒径要均匀,含泥量不能超过5%。 2.2.2加强墙体施工工序控制 具体包括:①减小填充墙缝隙,砌墙高度应达到楼板或梁柱下200~220mm,在1周后用侧转、斜砖进行挤压砌筑,砌墙使用的砖块需要提前浸湿,干砖应在水中浸泡2h,如果是加气混凝土砌块,其含水率应控制在16%以下,以免砖块过于干燥或湿润影响填缝砂浆的饱满度,导致强度降低,出现缝隙引发渗漏;②做好填充墙缝隙处理,使用砂浆填充梁柱、砌体间夹缝;③做好外墙抹灰施工控制,在抹灰前,应该先在基层上进行清理和浸润,确保基层清洁、平整,然后再分层抹灰,为提高抹灰层的抗裂能力,可以使用聚丙乙烯混合砂,同时,为确保抹灰的整体性,在梁、柱以及墙体交接部位,需要使用钢丝网来起到防裂作用,钢丝网宽度应在40cm以上,保持平直,网外抹灰层厚度应在5mm以上[3]。 2.2.3控制外墙面砖施工,在开始贴面砖前,需要先对找平层进行严格检查,确保不存在空鼓、起壳或裂缝等质量缺陷,对于有问题的要及时处理;然后使用1:1水泥砂浆镶贴面砖,对面砖进行压紧、搓挤,确保浆缝的饱满,以预防面砖空鼓问题;此外,为增强面砖防水性能,可以在水泥中加入6%抗裂剂。

大体积混凝土施工方案

混凝土施工方案 第一章 一、编制依据 1、GB/T19001-2000idtISO9001:2000 2、公司《质量手册》C版 3、公司《程序文件》 4、项目质量计划 5、GB50204-2002 二、工程概况 本工程位于石家庄市槐安路与西线民心河交叉口西南角。该工程地下2层,地上31层,基础为筏板基础,建筑高度为90.30米,结构形式为剪力墙,占地面积1031.79平方米,建筑面积为34720.20 ㎡.

三、商品砼质量的预控: (1)砼为甲方提供但对砼质量要选有保障信誉高的厂家供应砼,并与混凝土生产厂家签定生产技术经济合同,明确该工程所用砼的强度等级、选用的水泥品种、砂(石)颗粒级配、粒径、含泥量要求、外掺剂名称等;明确供货时间、送货地点、供货速度、塌落度要求等。 (2)对厂家提出砼质量、技术要求。 (3)要求厂家必须提供原材料的生产厂家、质保书、试验报告、对原材料抽样复试,并要求厂家提供保证商品砼质量的各项技术措施。 (4)砼到现场后检查水灰比、坍落度,按规定取样做试压块。 要求相关施工技术资料和质量保证资料齐全。 四、施工准备 1.材料及主要机具准备 1.1材料准备 本工程全部采用商品混凝土,作为材料分包方,混凝土搅拌站需把相关资质报监理工程师审查认可,每批混凝土浇筑前必须提供混凝土的质量证明书、混凝土配合比、开盘鉴定等内容。 混凝土浇筑完后用塑料薄膜及麻袋片覆盖。 1.2机具准备 由于基础混凝土量较大,为了防止出现冷茬,施工现场配置一台混凝土泵车,4-6辆混凝土运输车,预计浇筑速度35-50m3/h,用一台布

料杆配合,准备8条振动棒,大体积混凝土需要留置12个测温孔,做好测温记录。 2、作业条件 2.1场地选择 由于本工程场地狭小,我们将合理安排、精心组织施工保证质量合格。 2.2安全防护 a、放置泵车处必须按要求搭设防护棚。 b、所有用电机具设备必须由专职电工接拆。 c、振动棒操作人员必须戴防护手套,穿绝缘靴。 d、施工人员必须正确佩戴安全帽。 e、基坑临边防护栏杆必须按要求搭设。 2.3人员组织 混凝土组长一名,振捣工8名,力工30名,施工前按照作业指导书培训。 五、操作工艺 1、墙板砼浇筑:模板清理模板控制线模板垂直、平整 浇筑砼时砼振捣棒采用φ50插入式振捣器振捣。第一次砼浇筑高度为1-1.5米左右,在钢筋密集区及柱、梁相交处采用Ф30插入式振捣器振捣。振捣时做到快插慢拔,每次振捣时间约需20-30秒,距间不大于50cm. 2、梁砼浇筑:浇筑梁砼时先检查梁内有无杂物和木屑等。

【免费下载】大体积混凝土工程施工方案

一、编制依据 1、施工图纸 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 3、《高层建筑钢筋混凝土结构技术规程》JGJ3—2002 4、《混凝土外加济应用技术规范》 GB50119 二、工程概况: 本工程总建筑面积约为18000m2。为一个单体工程,羽毛球中心地下为一层、地上局部二层。 羽毛球中心基础形式为柱下承台、筏板基础,基础筏板厚度 350mm。根据 后浇带分成若干个流水施工段。一个基础流水段一次性浇筑砼方量约2000立方,属于大体积混凝土施工。 三、施工布署 1.施工段划分: 根据施工布置,基础部分将分成若干个施工段,施工段划分根据后浇带区分。 混凝土材料: 基础及主体结构混凝土均采用商品混凝土。 承台及主楼基础底板为C35P8。 根据建设单位合同要求,使用的水泥为海螺水泥和泰安水泥 3.混凝土输送: 混凝土罐车运输至工地,地泵或汽车泵输送至浇筑部位。 基础底板施工时,选用二台汽车泵输送。并根据需要可相应配备汽车泵输送。以确保大体积砼一次性完成。 四、混凝土施工 基础底板施工: 1、本工程大体积混凝土的特点 筏板350mm厚、承台900、1600、1800、2000、2400、3200mm厚. 由于该底板面积较大,结构厚实,形体大,混凝土数量多,标号高,工程 条件复杂,施工技术要求高,除满足强度、刚度、整体和耐久性要求外,还得 考虑由于水泥水化热引起的结构温度变形和收缩变形引起的混凝土开裂。因此,除了在设计构造方面采取措施外,在施工过程中必须采取一系列措施,防止发

生贯穿性裂缝,以确保结构的质量。 2、大体积混凝土施工方案的确定 本工程大体积混凝土施工采用商品混凝土,浇筑时采用2台混凝土输送泵通过管道送到浇筑地点。泵送混凝土属于大流态混凝土。根据设计要求,为防止大体积混凝土水化热温度较高,清除混凝土收缩及温度应力等产生的裂缝,提高防水,防渗等性能,采用UEA-Ⅳ膨胀混凝土,掺入比例为10%~12%,掺入UEA-Ⅳ,必须搅拌均匀。浇筑底板应一次性连续浇筑。。 原材料要求: ①不得使用刚出厂的水泥,以降低混凝土出机温度,水泥品种、标号应统一。不得两厂家出产的水泥混用。 ②使用中、粗砂,细度模数应为2.6~3.1,含泥量不大于2%。 ③使用石子最大尺寸不得大于泵送管径的1/3,一般采用5~30mm,级配良好的碎石,含泥量要<1.0%,针片状含量要<10%。 ④泵送剂、缓凝剂等外加剂必须检验合格,并经实践证明用之有效的品种,外加料应采用FN矿粉。 ⑤水采用自来水或洁净地下水。 3、混凝土的拌制 砼采用商品混凝土,一台输送泵,砼搅拌要求厂方严格控制好配合比及混凝土坍落度。 4、混凝土的要求 ①为防止混凝土中个别大于规定的石子影响混凝土的泵送,在泵车的混凝土进料斗上口应加格子不大于石料规格要求的筛子,把大石子筛出,该筛子应经常清理,以防堵塞。 ②加强调度指挥,防止停料引起停泵时间过长引起堵泵,同时加强泵车与管道的检查。遇有异常立即停泵检查,但停泵时间不宜超过45分钟,以防止堵泵。 ③混凝土的浇筑方法 混凝土浇筑方法可有多种,但根据现拌混凝土的大流态性的特点宜采用“分段定点,一个坡度、薄层浇筑、循序渐进、一次到顶”的浇筑方法,这样可以提高泵送效率,简化混凝土泌水处理,保证上下层混凝土不产生冷接头。 混凝土的初凝时间定为3小时,要求商品混凝土站通过试验确定缓凝剂的掺量。 5、混凝土的振捣 由于大流态混凝土在下料处插入振动器所形成自然坡度可达1:7.6,即在 1m高度内可溜7.6m远,所以应在斜坡前后设置二道振动器。第一道布置在卸 料点,即坡顶。以保证上部混凝土的密度;第二道设在混凝土坡脚处。以保证

大体积混凝土施工方案完整版本

大体积混凝土专项施工方案 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

大体积混凝土专项施工方案 编制: 审核: 批准: 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

地下室工程施工方案 一、编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ10-95 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 建筑图集11G101-1 11G101-2 二、工程概况 台州市方远大饭店工程,位于台州市经济技术开发区西商务区。南邻市府大道,西接学院路,北侧为西商纬二路,东侧为西商经一路,本工程主楼地上13层,裙房地上3层,设2层地下室,。总建筑面积61832㎡,其中地上39221㎡,地下22611㎡,现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。设计使用年限50年,结构安全等级为二级,地下室防水等级为

二级,地下室顶板和屋面绿化种植土部位防水等级为一级,人防等级为核六级,构件耐火等级为一级。 本工程±0.00相当于绝对标高4.3m(黄海标高)。 地下室底板标高为-10.7m,底板现浇砼厚800mm。 地下室剪力墙厚度为400mm。 地下室-2层顶板厚度人防部分200mm,其余150mm。 地下室-1层顶板厚度主楼部分180mm,其余250mm。 地下室按后浇带划分为9个区块,东西方向长度为124m,南北方向长度为94m,属大面积,超长地下室钢筋混凝土结构,电梯井最深处深度为4.2m,电梯井基础混凝土厚度为2m,地下室地板混凝土厚度为800mm,属于大体积混凝土,基础垫层砼强度为C15,基础承台、地梁、底板、地下室侧壁、砼强度等级为C35(地下室底、侧、顶抗渗等级为P8,掺HEA膨胀剂),根据本工程地下室钢筋混凝土结构超长,大面积的特点,在施工中要抓住以下几方面的关键技术:一是设计具有抗渗,抗裂性能的混凝土配合比,二是地下室结构的抗渗,抗裂的技术措施及质量控制,三是混凝土的搅拌、泵送、浇筑等质量控制,四是大体积混凝土浇捣时的内外温差的控制 三、混凝土工程 混凝土采用商品砼,搅拌车运输到现场,由混凝土泵泵送入模。施工时,应严格控制砼的配合比,泵送施工工艺及混凝土的养护,在前三车混凝土到达施工现场时间内,向搅拌站有关负责人索取水泥、砂石试验单,外加剂质量证明及配合比通知单,浇筑一个月内,搅拌站应提供其他混凝土技术资料(强度报告及合格证等)。

建筑工程防渗漏施工技术要点

建筑工程防渗漏施工技术要点 发表时间:2019-02-21T10:18:34.890Z 来源:《防护工程》2018年第33期作者:张艳 [导读] 在当前我国建筑工程施工中,由于缺乏专业监督人员对施工现场的监督和管理。 摘要:这些年我国经济水平的发展和科学进步,建筑行业中的建筑工程也逐渐引起了人们的关注与重视,特别是建筑工程质量问题直接影响着群众的日常生活,所以人们对于房屋自身的安全性和舒适性要求越来越高。房屋渗透问题也是当前我国建筑工程中最常见的一项质量问题,针对这种情况,文章就建筑工程的防渗漏施工技术进行详细研究,希望能有效提升房屋质量,提高人们的生活质量和标准。 关键词:建筑工程;防渗漏;施工技术;要点 1出现建筑工程渗漏的主要原因 1.1缺乏规范性的工作标准 在当前我国建筑工程施工中,由于缺乏专业监督人员对施工现场的监督和管理,因此这也使得施工环节中很容易出现一些不确定因素。企业施工人员在工作态度和理念上的差异,对建筑的影响也将是十分显著的。当前很多施工人员自身的责任意识比较差,没有按照施工标准进行房屋施工,使很多工程出现了这样或那样的问题,这不仅使房屋工程的质量难以得到提升,同时还大大增加了渗漏问题的隐患。 1.2工程选材环节中缺乏科学性 企业采购人员为了节约和控制施工成本,往往并不能对工程要求进行有效结合,因此对于现场施工的问题不能进行有效的监管,所以在实际工作环节中也很容易出现对质量问题的影响。当前由于很多工作人员自身的专业素质比较低,工作中责任心不强,忽略了材料的安全性问题,造成了施工问题的频繁发生,大大降低了房屋工程质量,甚至增加了渗漏风险和隐患的发生概率。 2建筑工程的防渗漏技术要求 2.1对建筑结构进行有效布局 防渗漏是当前我国建筑工程中最为重要的工作环节。项目负责人和广大施工人员也要对建筑结构进行有效控制。首先在设计环节中,要进一步强化对防渗漏工作的设计,让设计整体向着更为科学与全面的方向发展,保证在今后的工作中,防渗漏施工工作可以实现更有效的开展。其次,相关的施工单位和建筑单位也应该建立起更为健康的互动关系,通过这种方式实现对防渗漏工作布局与设计原则,确保这项工作的开展具备更强的合理性,全面提升防渗漏施工技术,从而在建筑中发挥更为积极的作用和影响。最后,广大施工企业还应该与施工工程的实际情况相结合,从而在建筑工程的开展环节中,能对防渗漏技术进行更科学的应用,对传统施工手段和方法的改进,获取最佳的工程效果[5]。 2.2外墙施工中防渗漏施工技术 在外墙施工中应用防渗漏施工技术,要加强事前控制,通过对于防渗漏施工技术进行全面细致的准备,并且利用 BIM技术进行详细论证,进一步保证样板引路施工原则,在样板施工时如果出现问题必须要及时的进行解决,同时要加强对于管道渗漏问题的处理。利用针对性的方案可以有效增强建筑外墙的防渗漏效果,并且积极提高建筑外墙防渗漏的设计水平。另外还应该保证管道支架的距离符合相关的设计标准,进一步增强建筑外墙的防渗漏效果在建筑外墙施工的过程中,要保证相关的技术人员仔细填写施工材料,将施工管理责任落实到个人。在施工之前,应该深入针对工程设计图纸,进行全面的技术交底,并且要认真审核设计图纸是否完备,针对施工图纸的科学性进行合理评定。另外,施工单位还应该组织工程负责人进行共同讨论,针对隐蔽性验收工作进行全面分析,保证施工技术、工程质量以及施工方案进行全面分析,从而有效避免返工的问题。在施工完成之后,应该在保修期内针对防水问题进行及时检修。加强事后检查,从而及时有效的发现质量问题,并且及时解决。2.3厨卫施工防渗漏施工技术在厨防渗漏施工的过程中要保证管道能够穿透楼板,并且预留一定的设计尺寸,通常情况下在 20mm左右。如果厨卫的积水比较多则应该加强防水处理,避免大量积水给防渗漏施工带来影响。排水管道不能设置为套管。而且还应该针对供热管以及楼板浇圈处进行防水处理。设计人员在设计之前,必须要进行现场考察。如果无法进行现场考察则必须要研究数据,结合实际情况制作设计图纸。一旦设计图纸确定,则不能够随意改动。在进行管道支吊架安装时,应该严格按照《管道支吊架安装标准图册》以及相关的排水系统设计规范进行施工。加强对于施工人员的培训与管理,提高他们的专业素质,强化安全意识。通过将防渗漏施工信息模型转化成具体的图表方式,能够极大提高房建工程的信息化水平,并且让整个建筑防渗漏系统一目了然。利用模型参数化还可以对平面的设计图和表格进行快速修改,保证数据与事实进行同步。通过图表化的显示,能够让相关施工人员和设计人员及时的获得各种设备情况,例如卫生器具和施工设备,同时进行制定科学有效的施工方案,而且通过 BIM技术能够自动的对排水管道进行核对,从而减少了设计失误。 2.4屋面施工防渗漏施工技术应用 在屋面防渗漏施工的过程中,首先要保证防水材料涂抹均匀,并且要进行二次涂抹,只有涂抹材料呈现膜状时才能够进行下一次的涂抹,并且保证涂抹之后及时进行注水测试,提高防渗漏的质量如果发现有渗漏现象则必须要立即停工返修。在建筑屋面浇筑的过程中必须要保障混凝土强度。钢筋保护层厚度符合相关的施工标准,并且要加强对于混凝土振捣工作的有效处理[5]。在设计的过程中,必须要严格根据混凝土工程的整体尺寸来确定钢筋的使用量保证大体积混凝土具有一定的抗裂性能也能够避免裂缝的产生。在设计时,必须要根据混凝土的膨胀强度来取代胶缝。也就是在结构收缩应力的最大位置,通过产生的膨胀可以有效增加结构的收缩,同时要严格按照结构断层的具体特点来判断混凝土的整体刚性结构断层的形状、埋深以及荷载等因素。同时要根据结构混凝土的自防水性能进行收缩混凝土的补偿。同时要针对后浇带和变形带进行合理的配置在设计图纸中,必须要明确加强带变形,缝后浇带等其他详细结构的构造头,从而促进施工水平的提升。 2.5加强建筑施工中的监督管理工作 在施工的初级阶段,施工单位应聘请一些专业的设计人员开展施工图纸的设计工作,需要相关设计人员深入到工程中进行实地考察,并对施工地区的实际情况进行更准确的掌握,有效的实现施工图纸实用性和科学性的提升。在对施工进行设计之后,相关的施工单位应该

屋面防水工程防渗漏施工技术措施

屋面防水工程防渗漏施工的技术措施 屋面防水工程防渗漏施工的技术措施提要:卷材防水层必须铺贴在平整坚实干燥的表面上,因此卷材层的基层-结构层或保温层上面必须做好找平层 地产e网 屋面防水工程防渗漏施工的技术措施 本工程的所有屋面除地下车库顶外,其找平层均采用20厚1:3水泥砂浆抹平;防水层均采用厚聚氨脂防水涂膜和厚三元乙丙卷材一道;保温层均采用35厚挤塑聚笨乙烯泡沫塑料板。为确保屋面工程的质量水平,确保排水防水,应采用可靠的技术措施,根治屋面工程工程施工中的质量问题,根据《屋面工程技术规范》、《工程建设标准强制性条文》的有关规定,采取如下措施: ⒈屋面工程技术质量要求 ①屋面工程施工前应编制防水工程的施工方案或技术措施。 ②屋面工程施工中,应按施工工序、层次进行检验,合格后方可进行下道工序、层次的作业。 ③屋面工程的防水作业必须由防水专业队伍或防水工实施,严禁非防水专业队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工。

④屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有材料质量证明文件,并经指定的质量检测部门认证,确保其质量符合技术要求。材料进场后,应按规定取样复试,在监理单位见证取样送样下,严禁在工程中使用不合格的材料。 2.屋面卷材防水工程 卷材防水层必须铺贴在平整坚实干燥的表面上,因此卷材层的基层-结构层或保温层上面必须做好找平层。本工程找平层根据设计要求为20厚1:3水泥砂浆找平。 (1)找平层: ①面找平层的坡度应符合设计要求。天沟应用水泥砂浆找坡,纵向坡度不应小于1%。内落水的水落斗周围Φ500mm 范围内应使用细石混凝土做成半径为,坡度不应小于5%的杯形坡。 ②层与突出屋面结构(如女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱、管道等)的连接处和转角处(檐口、檐沟、天沟、水落口、屋脊等)均应做成圆弧,高聚物改性沥青防水卷材为50mm,以保证防水层的质量。 ③防止屋面因温度变化造成卷材防水层拉裂,整体式屋面找平层必须留设分割缝。分割缝的位置一般以屋架或承重墙间距为界。间距不宜大于6m,当采用沥青水泥砂浆找平时,分割缝间距不宜大于4m,找平层水泥砂浆抹平收水后应二次压光,充分养护,留设的分割缝,应嵌填密封材料。

大体积混凝土施工质量保证措施

大体积混凝土施工质量保证篇 1 浇筑前准备阶段质量控制措施 1.1 材料 在保证混凝土强度及耐久性的前提下,采用低水化热的水泥,在混凝土中掺加10~15℅粉煤灰减少水泥用量,根据实验每减少10Kg水泥,其水化热使混凝土的温度相应的降低1℃,每增加20Kg粉煤灰又能减少10Kg水泥。 采用骨料堆场加遮阳棚,以降低骨料温度。严格控制骨料的针片状含量,优化骨料级配,以减少水泥用量,降低水化热,同时要尽量降低砂、石的含水率,严格控制含泥量。 在混凝土中适当的掺入缓凝型高效减水剂来降低水泥用量和减少水灰比,来降低混凝土温升和减小收缩变形。 大体积混凝土浇筑前的施工机具、养护材料、应急备用设备需提前准备到位。 1.2 人员 统筹安排人员,合理细化工作。大体积混凝土浇筑前需编制施工值班表,将各项工作进行分解细化,责任到人。 1.3 机械 ——混凝土搅拌系统:2~3套搅拌机组,额定单机产量为60m3/h; ——混凝土运输车:额定运输量为8m3/车; ——布料机:HG28G; ——泵车:SY5385THD-37/46/50; ——振捣棒:ZN-25/50; ——其他:冲毛机、空压机、洒水车、柴油发电机等 1.4 技术及现场准备

(1) 进场原材料(钢筋、水泥、砂子、石子)必须符合设计图纸及施工验收规范规定。检查要点: (a) 首先应检查进场水泥的品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期、出厂合格证、出厂检验报告,并按规定进行见证取样复检,其强度、安定性、初凝终凝时间等性能指标必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》等规定,另外应注意根据混凝土工程的特点、所处环境条件和混凝土设计性能要求合理选用水泥品种。比如:为了降低大体积混凝土的水化热,配制C40以上的高强混凝土或快硬混凝土时,宜优先选用质量稳定、强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥等。其次是砂子、石子、外加剂、掺合料、钢筋等原材料的质量,必须经过取样试验符合标准,对未经专业监理工程师检查验收或验收不合格的材料禁止使用。钢筋的进场质量必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》等的规定取样作力学性能检验。 (b) 施工图纸上面备注原材料产地的必须符合设计图纸要求。 (c)进场原材料经现场检验合格后,现场见证取样送到有资质的试验室试验合格后方可浇筑混凝土。 (2) 模板验收合格。检验的要点是 (a) 模板及支架的选用是否按施工组织设计方案执行,模板的轴线、标高、几何尺寸是否符合设计要求,模板拼缝是否严密、表面隔离剂涂刷是否均匀,无油污,模板内清理是否干净并充分湿润。 (b) 模板支撑系统是否稳定、牢固。模板制作必须保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确性,支撑系统须具有足够的承载能力,刚度和稳定性。 (3) 钢筋工程验收合格。检查要点 (a) 钢筋的品种、规格、数量、位置、保护层、间距和加工形状是否符合设计要求。钢筋的连接形式和连接工艺、钢筋的接头位置和间距是否符合设计和施工验收规范要求。 (b) 钢筋的锚固长度、绑扎搭接长度、焊接长度和焊接质量是否符合设计和规范要求。钢筋的弯钩和弯折角度、弯弧、弯后的平直长度部分、受力钢筋

防渗漏工程技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 防渗漏工程技术措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1951-16 防渗漏工程技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、墙体裂缝防治技术措施 1、砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。 2、蒸压灰砂砖的出炉停放期宜为45天(不应小于28天),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期限不应小于28天,并不得在饱和水状态下施工。 3、填充墙砌至接近梁底、板底时,、应留有一定的空隙,填充墙砌筑完毕并间隔15天以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实 4、砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。 5、砌体结构砌筑完成后宜60天后再抹灰,并不得少于30天。

6、通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 7、框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝。 二、钢筋混凝土现浇楼板裂缝的防治技术措施 1、现浇板的混凝土应采用中粗砂。 2、混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂,其减水率不应低于8%。 3、严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨篷等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,应设置间距不大于300mm的钢筋保护层垫块,在浇筑混凝土时保证钢筋不位移。 4、现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设巾6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。 5、现浇板浇筑时,在混凝土初凝前应进行二次振

防渗漏施工方案

防渗漏专项施工方案 一、编制依据 1.路劲地产集团2021~2022年华东区总包战略合作招标项目《述标澄清表》 2.路劲地产集团《防渗漏体系技术指引》2020版 3.《地下工程防水技术规范》GB 50108-2016 4.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2018 5.《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008 6.《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013 7.《带自粘层的防水卷材》GB/T 23260-2009 二、编制原则 防渗漏问题是施工过程中一个很重要的问题,必须要有一系列的防渗漏措施,才能保证工程的质量,减少或者避免由渗漏带来的工程隐患。我单位一旦中标,针对具体项目,在工程开工前,依据路劲地产集团《防渗漏体系技术指引》同时结合国家或行业以及工程所在的规范、标准、规程、法规、图集对本工程涉及的防渗漏节点进行梳理深化,编制有针对性的防渗漏专项方案和细部节点报建设单位监理单位批准后实施。 三、主要防渗漏技术措施 (一)、地下室顶底板和外墙防渗漏施工措施 地下室结构砼工程量一般较大,考虑砼内温度应力引起的收缩等因素,地下室砼施工将其作为工程施工需控制的关键施工过程,结合以往类似工程施工经验,事先从可能造成裂缝的原因分析到采取针对性的措施入手,做好充分施工技术准备,控制和减少有害裂缝的展开,以达到防渗漏的作用。 1 、裂缝产生的主要原因 通过以往实践经验造成地下室及构板墙裂缝的主要原因有: 其一,是由于混凝土中的水泥石的体积变化,其表现为水化过程中水泥浆的化学减缩;由于温湿度的变化造成水泥石的失水收缩、水泥石的碳化收缩、水泥与水相互作用时所放出热量使水泥石热胀冷缩,当冷缩应力大于混凝土抗拉强度时,将造成混凝土开裂,水泥水化热的大小与水泥品种、矿物组成、水泥用量有关,就水泥用量来讲,水泥用量越大水化热越高。 其二,施工措施上的缺陷由于地下室外板墙的施工是在底板混凝土施工完之后进行,在这一时期内,作为底板混凝土其强度增长、收缩变形等已相对稳定,而在此时浇筑的板墙混凝土又将面临体积变形,一

桥墩承台大体积混凝土施工方案

承台大体积混凝土施工方案 工程概况: 济洛路桥P0承台结构尺寸为32.485×6.50×2.00m。混凝土设计强度为C30,计划采取一次性浇筑,数量为422.305 m3,属于大体积混凝土施工。大体积混凝土由于结构尺寸大,水泥水化热引起混凝土温度升高,热量不易及时散发而形成较大的内外温度差,较大的温度差引起混凝土体积变化的差异,使混凝土各部位受到约束而不能自由伸缩,当温度变形产生的拉应力大于混凝土的抗拉应力时,便产生了裂缝。为解决混凝土施工产生的水化热、防止混凝土产生裂缝和混凝土浇筑等问题,特制定本方案。 混凝土浇筑完毕后转入养护阶段。防止混凝土开裂的一个重要原则是尽可能使新浇筑混凝土少失水分及内外温差控制在允许范围内(不大于25℃)。混凝土表面干燥或水分蒸发过快和温度下降幅度较大时,都足以引起表面混凝土开裂,且裂缝会向内发展。因此,要尽量长时间的保温和保持混凝土表面湿润,以使其表面缓慢冷却、干燥,使混凝土能够产生足够的强度以抵抗温度拉应力。 一、混凝土浇筑 模板安装和钢筋绑扎经检查合格后,在原材料准备和天气条件允许的情况下,须立即进行混凝土浇筑。 由于混凝土方量大,为加快浇筑速度,拟采用泵送,这样既减轻了施工中工人的劳动强度,同时也节省了混凝土转运的时间。 1、根据面积大小和混凝土供应能力,本次混凝土浇筑采取全面分层的

施工方法:即在第一层全面浇筑全部浇 筑完毕后,再回头浇筑第二层,分层厚 度300~500mm 且不大于震动棒长 1.25倍。此时应使第一层混凝土还未初 凝,如此逐层连续浇筑,直至完工为止。为了保证结构的整体性,要求次层混凝土在前层混凝土初凝前浇筑完毕。 2、混凝土浇筑从低处开始,沿长边方向自一端向另一端推进,逐层上升。浇筑时,要在下一层混凝土初凝之前浇筑上一层混凝土,避免产生冷缝,并将表面泌水及时排走。 3、混凝土浇筑过程中,掺用高效减水剂华冠GFA-3G,能大幅度减少用水量和提高新拌混凝土的和易性,从而减少了混凝土水化反应产生的水化热。 4、混凝土的密实成型:用插入式振动器振捣混凝土时,应垂直插入,并插入下层混凝土50mm,以促使上下层混凝土结合成整体,每一振点的振捣延续时间应使混凝土充分捣实(振动时间10~15s,以混凝土泛浆不再溢出气泡为准,不可过振)。采用插入式振动器捣实普通混凝土的移动间距,不宜大于作用半径的1.5倍。捣实轻骨料混凝土的间距,不宜大于作用半径的1倍,振动器与摸板的距离不宜大于振动器作用半径的1/2,并应尽量避免碰撞钢筋、摸板、预埋件等。插点的位置分布必须按照行列式或交错式进行选择,不可漏振。 5、泌水处理:大体积混凝土另一特点是上、下浇筑层施工间歇时间较长,各分层之间易产生泌水层,它将会导致混凝土强度降低,酥软、脱皮起

大体积混凝土施工方案(全)

和平里项目 大体积混凝土施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:石家庄一建建设集团有限公司 二零一七年十一月

目录 一、编制依据------------------------------------2 二、工程概况-----------------------------------2 三、大体积混凝土施工采取的防裂措施-------------2 四、混凝土的水化热温升与应力的计算-------------4 五、施工部署-----------------------------------4 六、施工方法-----------------------------------6 七、应急措施-----------------------------------8 八、质量标准-----------------------------------9 九、安全环保措施-------------------------------11 十、附图---------------------------------------13

一、编制依据 (1)和平里住宅项目1#住宅楼施工图纸 (2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版) (3)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) (4)《混凝土结构工程施工质量及验收规范》 (GB50204-2015) (5)《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (8)《大体积混凝土施工规范》GB 50496-2009 二、工程概况 工程概况表 本工程大体积混凝土施工正值春夏交替季节,这给施工带来了一定的难度。 三、大体积混凝土施工采取的防裂措施

施工缝防渗漏设计及施工技术

施工缝防渗漏设计及施工技术 【摘要】城市现代化的发展使得城市人口居住急剧增长,使得大中城市的交通情况日趋拥挤,政府在解决人民群众基本需求,特别是交通需求方面的任务异常繁重和艰巨。城市轨道交通运输,在运力、环保、经济、舒适和空间利用等方面具有其他交通工具无法替代的优势。正在兴建北京地铁工程均在第四系北京冲洪积平原下的卵石层底层、多层粘性土中修建受上层滞水、潜水及承压水的影响甚大。为确保地铁结构不渗漏,满足运营安全和结构使用年限要求,做好地铁结构永久性防水是至关重要的。 本文介绍了当前地铁结构工程施工缝防渗漏的一些新技术和方法,并从地铁施工缝防渗漏设计的原则和要求、防水材料、施工工艺、特殊节点做法等方面,探讨提高地铁结构工程施工缝防渗漏的新途径和新方法。【关键词】施工缝、防渗漏技术、多防水材料组合 1、工程概况 北京地铁十号线慈寿寺车站为北京轨道交通地铁6 号线和10 号线的换乘车站,其中6 号线为地下2 层,10 号线为地下3 层,最大埋深30m,结构防水等级为一级。侧墙、底板采用5.5kg/m 的膨润土防水毯,底板防水层采用50mm厚C15 细石混凝土保护。顶板采用2.5mm 厚单组分聚氨酯防水涂料,350# 纸胎油毡隔离层(或5 厚挤塑交联闭孔泡沫),100mm 厚C20 细石混凝土保护。施工缝处采用柱浆导管、止水胶、止水带、水泥基渗透结晶材料多种组合。 2、材料说明及施工缝防渗漏构造 (1)材料说明 ①注浆管(可重复注浆):以硬质塑料、橡胶或螺纹管为骨架,单侧或四周设置出浆孔,出浆孔外侧覆盖泡沫橡胶层,泡沫橡胶层与骨架采用胶粘或尼龙丝网固定。 ②注浆导管:具有一定柔性的加筋塑料管,与注浆管连接,起到导浆或排气的作用。 ③遇水膨胀止水胶:粘稠胶物状,挤出后粘贴在基层表面,固化成型后,具有遇水膨胀性能。 ④水泥基渗透结晶型防水材料:具有一定渗透能力的刚性防水材料,与水作用后,材料中含有的活性化学物质通过载体向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,从而使混凝土致密、防水。 ⑤膨润土防水毯:由两层土工布包裹天然钠基膨润土颗粒针刺而成的毯状防水材料,有织造土工布的外表复合一层高密度聚乙烯薄膜。 ⑥遇水膨胀止水条:具有遇水膨胀性能的遇水膨胀腻子条或遇水膨胀橡胶条。 ⑦中埋式钢边止水带:以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合式止水带,橡胶主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料,具有特强的自粘性;夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能,具有明显防渗止水方面的效果。 (2)施工缝防渗漏构造 ①底板、侧墙及顶板垂直施工缝防渗漏处理采用:注浆管注浆+ 中埋式止水带。(见图1、图2、图3) ②水平施工缝防渗漏处理采用: 一道止水胶+ 注浆管注浆+ 水泥基渗透结晶。(见图4) ③特殊部位垂直施工缝(当垂直施工缝无法安装止水带时采用)防渗漏处理采用:双道止水胶+ 注浆管+ 水泥基渗透结晶。(见图5) ④底板、侧墙施工缝膨润土防水毯加强处理。(见图6、图7)

大体积混凝土工程施工组织设计方案

一、编制说明及依据 1、本工程施工图纸 2、《普通混凝土配合比设计技术规程》 GBJ55-2000 3、《大体积混凝土施工规》GB50496-2009 4、《建筑施工手册》 5、《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 6、《混凝土结构设计规》GB50010-2010 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 9、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2015 10、《混凝土强度检验评定标准》GBT50107-2010 二、工程概况 路桥金泽华府南寒城中村改造项目-C座位于位于市万柏林区南环西街以南,九院沙河以北,省交通战备基地以东。钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上30层。 本工程C座为筏板基础,厚1100mm,属于大体积混凝土浇筑。混凝土强度等级为:C35P6,且基础中部设有伸缩后浇带。浇筑厚度大为本工程筏板基础混凝土施工的主要特点。 1、混凝土结构物体积较大,混凝土一次性浇筑量大。 2、大体积混凝土除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。 3、混凝土强度等级比较高。单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂。 4、混凝土由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是筏板混凝土施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的混凝土体积变化,以便最大限度地减少混凝土裂缝。 三、施工计划 1、材料计划

2、机具准备 大体积混凝土施工存在体积大、用量多,要求浇筑过程中连续施工,确保大体积混凝土的整体性和施工质量。本工程筏板均使用商品混凝土,并配用混凝土搅拌运输车和泵车进行输送。施工前提前组织好各种施工机械设备进场。 3、进度计划 本工程施工日期为:2016年10月19日-2016年10月2日。 4、现场准备 (1)混凝土浇筑前钢筋、模板工程要施工完成并请业主、监理和质监人员检查验收,办好隐蔽验收和混凝土浇灌许申请书。 (2)泵车、泵管就位,各种人员安排到位。 (3)各种浇筑混凝土用施工机械如振动棒、振动器、抹光机、污水泵等试用正常,准备充足并留有备用。 (4)现场照明走线到位,确保晚上施工的需要。动力用电接至施工部位并留有接线箱。 (5)应急混凝土吊斗制作完毕,塔吊准备完毕。

2021新版房建施工中防渗漏施工技术的应用分析

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021新版房建施工中防渗漏施 工技术的应用分析 Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

2021新版房建施工中防渗漏施工技术的应 用分析 摘要:随着我国经济的快速发展,各类建筑施工也进行的如火如荼。但是,我们也要看到,在建筑给人们提供良好的生活空间的同时,频发的建筑渗漏问题确实给我们带来了不少的烦恼。因此,防渗漏技术在建筑施工中的位置越来越重要。本文结合多年实际工作经验,对房建施工中防渗漏施工技术进行了详细的探讨,以供广大同仁学习交流。 关键词:房建施工;防渗漏施工技术 引言:在建筑的施工和使用中,渗漏一直都是最为常见的质量问题之一,尤其是在房屋建筑中,渗漏问题的出现率更加频繁,这严重的影响了建筑工程的总体质量并且给人们的日常生活带来了极大的困扰。这一问题不仅出现概率大并且难以进行彻底的修复,渗

漏严重时还可能导致较大的安全事故。因此,防渗漏问题是目前我国房屋建筑工程施工中需要加大重视的主要技术工作,并逐渐引起了越来越多的业内人士的关注。为了能够确保房屋建筑工程的施工顺利稳定的进行,必须对建筑中各区域的渗漏原因进行进一步的勘察,并提前做好预防工作,经过不断的探索与实践发现,只有努力的提高我国工民建防渗漏技术的整体应用水平,才能从根本上去解决这一难题,并促进我国建筑行业的发展。 1房建工程渗漏的主要原因 1.1建筑施工有问题 不少建筑企业施工不严格、操作不规范,经常有企业在施工中,抛开设计方案,轻视标准操作文件,甚至是野蛮施工,走捷径、图方便,对建筑结构破坏大。操作者随意、不按标准工艺及粗心丢落步骤等施工不正确、不合理现象。如养护屋面结构混凝土时,操作者责任心不强,不仔细,造成混凝土杂质较多及保浆时间不够,造成混凝土强度不达标等;进行防水时,操作不严格,造成防水卷材连接过渡及卷边处理欠佳;还有在对墙柱和砌体墙间拉结筋,连接

相关文档