万能转换开关原理图

万能转换开关的工作原理及符号表示 教程来源:本站原创作者:未知点击:2301 更新时间:2009-3-4 16:14:36 万能转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。万能转换开关主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。 如图1所示为万能转换开关单层的结构示意图。 常用产品有LW5和LW6系列。LW5系列可控制5.5kW及以下的小容量电动机;LW6系列只能控制2.2kW 及以下的小容量电动机。用于可逆运行控制时,只有在电动机停车后才允许反向起动。LW5系列万能转换开关按手柄的操作方式可分为自复式和自定位式两种。所谓自复式是指用手拨动手柄于某一档位时,手松开后,手柄自动返回原位;定位式则是指手柄被置于某档位时,不能自动返回原位而停在该档位。 万能转换开关的手柄操作位置是以角度表示的。不同型号的万能转换开关的手柄有不同万能转换开关的触点,电路图中的图形符号如图2所示。但由于其触点的分合状态与操作手柄的位置有关,所以,除在电路图中画出触点图形符号外,还应画出操作手柄与触点分合状态的关系。图中当万能转换开关打向左45°时,触点1-2、3-4、5-6闭合,触点7-8打开;打向0°时,只有触点5-6闭合,右45°时,触点7-8闭合,其余打开。

正泰万能转换开关接点图编码规则 技术交流2010-01-14 20:51:56 阅读1518 评论5 字号:大中小订阅 万能转换开关是一种手动操作的低压电器产品,它是基于通过凸轮控制各对触头从而实现对各个独立线路进行控制的目的,由于它的控制靠凸轮来实现,因此俗称凸轮开关。凸轮开关根据控制的对象和使用的场合不同,大体可以分为万能转换开 关和组合开关。 凸轮开关大体由操作机构、定位助力机构、接触系统三个部分组成。其中接触系统可以由独立接触单位进行线性叠加,每一个接触单元(一节)有两个独立的接触组(1-2、3-4)组成,那么根据排列组合,一个接触单元(一节)可以由4种情况(1-2通3-4断、1-2断3-4断、1-2通3-4通、1-2断3-4通)那么对于n节产品在某个档位的通断情况有4n情况,假如开关有m档,则这个开关理论上存在着m*4n种通断情况。正因为具有如此其他任何开关都不具备的优势,因此被称为万能转换开关。当然接点通断情况十分的复杂,导致顾客在进行产品选择的时候难以下手,即使技术人员也为难。我们正泰由于顾客特殊定做的产品接点图情况十分的普遍,常常由于我们技术人员没有比较可行的接点编码方法,致使产品无法具备具体的产品规格型号,一则导致最终客户无法接线使用,同时没有具体的规格型号,顾客在下次订货时需要重新提供接点情况,延长了产品交付时间,造成顾客退单甚至投诉。为了更好的管理转换开关同时为以后进行软件自动编码准备,这几天将开关做了整理,并查找一些资料,现将这几天对转换开关的编码规则作一个介绍,供大家参考改进。 接点图按产品结构从上至下排列:手柄代号、面板代号、定位特征代号、接触系统(各对触头编号)。这样的分布符合我们的装配习惯,装配时可以完全按照接点图至下而上(反之亦然)对各个部件进行一一对应安装),极大的提高了装配效率 同时便于装配检验。编码过程如下:

NZ7系列自动转换开关电器--产品手册--正泰(精)

P41. 适用范围 NZ7自动转换开关电器 1 NZ7系列自动转换开关电器适用于交流工频50Hz,额定工作电压AC400V , 额定工作电流至630A的三相四线双路供电电网中,自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源,以保证负载电路的正常供电。 本产品适用于工业、商业、高层和民用住宅等较为重要的场所。执行标 准:GB/T 14048.11。 正常工作条件 33.1 周围空气温度 周围空气温度上限为+40℃,下限为-5℃,且24h内平均温度不超过+35℃; 3.2 海拔 安装地点的海拔不超过2000m; 3.3 大气条件 大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低的温度下可以 有较高的相对湿度,例如+20℃时达到90%,对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。 3.4 污染等级污染等级为3级 N Z 7 -□ □/□ □ □ □ □ □ □ □ 型号及含义 2附加功能 X:消防联动功能

无代号:无消防联动功能转换模式无代号:用户可设置 R:自投自复(电网-电网 S:自投不自复(电网-电网 F:自投自复(电网-发电控制器类型 A:基本型 B:液晶型结构 Y:一体式无代号:分体式执行断路器类型无代号:NM1 额定电流(阿拉伯数字 脱扣器无代号:NM1极数:3、4 分断能力代号:S、H、R 壳架等级额定电流(阿拉伯数字设计序号 自动转换开关电器 企业代号 N7系列低压电器 系列 d i

a n q i c m P42. 控制特性控制器 额定控制电源电压 Us控制器安装方式转换动作时间(无延时控制器功耗安装联接安装方式联接方式 ≤2s ≤2s ≤2s ≤3s ≤3s A型(基本型 230V 50Hz 一体式/分体式(柜面安装 ≤10W 固定式板前 技术参数及性能 4产品型号符合标准执行断路器电气特性参数工作环境温度海拔污染等级

(技术参考)自动转换开关电器(ATSE)标准、结构、选用

自动转换开关电器(ATSE)标准、结构、选用 ———自动转换开关电器(ATSE)标准、结构、选用 ?作者: ?出处: ?阅读: ?发布时间:2008-11-26 13:47:30 ?供稿: 关键词:双电源转换开关、ATS、自动转换开关电器、ATSE 标准 目前,双电源自动转换开关(ATS)在国内已经有几十年的运用历史,在没有标准之前,各种开关(接触器、断路器、隔离开关等)都被运用在双电源自动转换开关上面。自从国家标准GB/14048.11实施以来,双电源自动转换开关(ATS)作为一个独立的低压开关种类,被广泛用于两路电源间的自动转换,以确保重要负载电源的连续供应。目前有多种型式的双电源转换开关,本文从标准、结构、选用等方面,给予探讨,也希望能给广大用户和爱好者提供参考。 一、标准: ◆国家标准:GB/T14048.11-2002 IEC标准:IEC60947-6-1:1998 低压开关设备和控制设备第6部分:多功能电器第一篇:自动转换开关电器 ◆国家标准的定义:由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器。 ◆中文标准名称:自动转换开关电器英文标准名称:Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE) ◆PC级ATSE:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。 CB级ATSE:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流 ◆认证情况:中国、IEC、UL都对ATSE制订专门的标准(几个标准完全等同),所以,就必须选择符合标准的ATSE,由于我国ATSE没有实行CCC认证,所以,目前符合国家标准的唯一依据就是获得由中国质量认证中心按照 GB/T14048.11标准颁发的CQC证书。 ◆特别说明: ?在没有国家标准之前,只要具有失电自动转换功能,都被用于两路电源间的自动转换,最早的就是用两个接触器加一个逻辑电路控制器组合而成的产品。在有了国家标准之后,选择ATSE就必须以国家标准为最低要求设计、制造、选择和使用。目前,由于ATSE没有实施CCC认证,所以,能够证明一个开关是否符合ATSE国家标准的唯一依据就是CQC 认证(按照GB/14048.11标准); ?ATSE标准分PC级和CB级两种类别,国标里其进行CQC认证的型式试验的内容是不一样的,所发的CQC证书也是不同的,不能够互相代替,也不能够混淆; ?ATSE是一个装置,由开关本体和检测控制器组成,能够实时检测两路电源的状态,当常用电源出现故障时(一相或者多相断相、欠压、过压、频率偏差等),能够将开关自动转换到备用电源。控制器是其必不可少的组成部分,也是ATSE与其它低压开关的主要区别,对其功能、可靠性必须给予高度重视。 二、结构分析: ◆ATSE一般由三部分组成:开关本体(ATS)、驱动/保持机构、控制器

自动转换开关电器.

在"电力"类别中 ATS全称为"自动转换开关电器",是Automatic transfer switching equipment的缩写。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,ATS常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。互动热备份(ATS)。 ATS又可解释为automatic test system ,即自动测试系统。 自动转换开关电器 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。 主要适用于额定电压交流不超过1000V 或直流不超过1500V 的紧急供电系统,在转换电源期间中断向负载供电。 1.ATSE的定义 1.1 转换开关电器(转换开关)Transfer Switching Device (Transfer Switch) 将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。 1.2 自动转换开关电器(ATSE) Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE) 由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关”。

ABB 双电源自动转换开关新老型号对照表

DPT-CB010DPT-CB011 1SDA094403R110036223DPT-63/S262-C0.51SDA096478R110100416DPT63-CB010 C0.5 2P1SDA096559R110100488DPT63-CB011 C0.5 2P 1SDA094404R110036224DPT-63/S262-C11SDA096479R110100417DPT63-CB010 C1 2P1SDA096560R110100489DPT63-CB011 C1 2P 1SDA094405R110036225DPT-63/S262-C21SDA096480R110100418DPT63-CB010 C2 2P1SDA096561R110100490DPT63-CB011 C2 2P 1SDA094406R110036226DPT-63/S262-C31SDA096481R110100419DPT63-CB010 C3 2P1SDA096562R110100491DPT63-CB011 C3 2P 1SDA094407R110036227DPT-63/S262-C41SDA096482R110100420DPT63-CB010 C4 2P1SDA096563R110100492DPT63-CB011 C4 2P 1SDA094408R110036228DPT-63/S262-C61SDA096483R110100421DPT63-CB010 C6 2P1SDA096564R110100493DPT63-CB011 C6 2P 1SDA094409R110036229DPT-63/S262-C101SDA096484R110100422DPT63-CB010 C10 2P1SDA096565R110100494DPT63-CB011 C10 2P 1SDA094410R110036230DPT-63/S262-C161SDA096485R110100423DPT63-CB010 C16 2P1SDA096566R110100495DPT63-CB011 C16 2P 1SDA094411R110036231DPT-63/S262-C201SDA096486R110100424DPT63-CB010 C20 2P1SDA096567R110100496DPT63-CB011 C20 2P 1SDA094412R110036232DPT-63/S262-C251SDA096487R110100425DPT63-CB010 C25 2P1SDA096568R110100497DPT63-CB011 C25 2P 1SDA094413R110036233DPT-63/S262-C321SDA096488R110100426DPT63-CB010 C32 2P1SDA096569R110100498DPT63-CB011 C32 2P 1SDA094414R110036234DPT-63/S262-C401SDA096489R110100427DPT63-CB010 C40 2P1SDA096570R110100499DPT63-CB011 C40 2P 1SDA094415R110036235DPT-63/S262-C501SDA096490R110100428DPT63-CB010 C50 2P1SDA096571R110100500DPT63-CB011 C50 2P 1SDA094416R110036236DPT-63/S262-C631SDA096491R110100429DPT63-CB010 C63 2P1SDA096572R110100501DPT63-CB011 C63 2P 1SDA094456R110038120DPT-63/S262-D61SDA096483R110100421DPT63-CB010 C6 2P1SDA096564R110100493DPT63-CB011 C6 2P 1SDA094457R110038121DPT-63/S262-D101SDA096484R110100422DPT63-CB010 C10 2P1SDA096565R110100494DPT63-CB011 C10 2P 1SDA094458R110038122DPT-63/S262-D161SDA096485R110100423DPT63-CB010 C16 2P1SDA096566R110100495DPT63-CB011 C16 2P 1SDA094459R110038123DPT-63/S262-D201SDA096486R110100424DPT63-CB010 C20 2P1SDA096567R110100496DPT63-CB011 C20 2P 1SDA094460R110038124DPT-63/S262-D251SDA096487R110100425DPT63-CB010 C25 2P1SDA096568R110100497DPT63-CB011 C25 2P 1SDA094461R110038125DPT-63/S262-D321SDA096488R110100426DPT63-CB010 C32 2P1SDA096569R110100498DPT63-CB011 C32 2P 1SDA094462R110038126DPT-63/S262-D401SDA096489R110100427DPT63-CB010 C40 2P1SDA096570R110100499DPT63-CB011 C40 2P 1SDA094463R110038127DPT-63/S262-D501SDA096490R110100428DPT63-CB010 C50 2P1SDA096571R110100500DPT63-CB011 C50 2P 1SDA094464R110038128DPT-63/S262-D631SDA096491R110100429DPT63-CB010 C63 2P1SDA096572R110100501DPT63-CB011 C63 2P 1SDA094417R110036237DPT-63/S263-C0.51SDA096464R110100430DPT63-CB010 C0.5 3P1SDA096545R110100502DPT63-CB011 C0.5 3P 1SDA094418R110036238DPT-63/S263-C11SDA096465R110100431DPT63-CB010 C1 3P1SDA096546R110100503DPT63-CB011 C1 3P 1SDA094419R110036239DPT-63/S263-C21SDA096466R110100432DPT63-CB010 C2 3P1SDA096547R110100504DPT63-CB011 C2 3P 1SDA094420R110036240DPT-63/S263-C31SDA096467R110100433DPT63-CB010 C3 3P1SDA096548R110100505DPT63-CB011 C3 3P 1SDA094421R110036241DPT-63/S263-C41SDA096468R110100434DPT63-CB010 C4 3P1SDA096549R110100506DPT63-CB011 C4 3P 1SDA094422R110036242DPT-63/S263-C61SDA096469R110100435DPT63-CB010 C6 3P1SDA096550R110100507DPT63-CB011 C6 3P 1SDA094423R110036243DPT-63/S263-C101SDA096470R110100436DPT63-CB010 C10 3P1SDA096551R110100508DPT63-CB011 C10 3P 1SDA094424R110036244DPT-63/S263-C161SDA096471R110100437DPT63-CB010 C16 3P1SDA096552R110100509DPT63-CB011 C16 3P 1SDA094425R110036245DPT-63/S263-C201SDA096472R110100438DPT63-CB010 C20 3P1SDA096553R110100510DPT63-CB011 C20 3P 1SDA094426R110036246DPT-63/S263-C251SDA096473R110100439DPT63-CB010 C25 3P1SDA096554R110100511DPT63-CB011 C25 3P 1SDA094427R110036247DPT-63/S263-C321SDA096474R110100440DPT63-CB010 C32 3P1SDA096555R110100512DPT63-CB011 C32 3P 1SDA094428R110036248DPT-63/S263-C401SDA096475R110100441DPT63-CB010 C40 3P1SDA096556R110100513DPT63-CB011 C40 3P 1SDA094429R110036249DPT-63/S263-C501SDA096476R110100442DPT63-CB010 C50 3P1SDA096557R110100514DPT63-CB011 C50 3P

双电源自动转换开关的选用

收稿日期:2009-07-17作者简介:刘 庭(1977-),男,安全技术及工程专业硕士,主要从事电源系统设计及安全性研究。 文章编号:1009-3664(2009)06-0057-03技术交流 双电源自动转换开关的选用 刘 庭 (北京中网华通设计咨询有限公司,北京100027) 摘要:双电源系统是重要电力负荷安全运行的有效保障,而电源转换开关是连接两个电源的重要枢纽。由于双电源自动转换开关(A T SE)具有使用安全、转换迅速、无需值守的特点,近年来得到了广泛的应用。新建双电源系统基本都选用A T SE,一些早期的双电源系统也逐步将手动转换开关改造成了A T SE 。因电源系统容量、接地形式的不同,在对A T -SE 选型时也有所不同。文中阐述了A T SE 的概念、分类、性能特点以及为交换局双电源系统选择A T SE 时应考虑的因素,重点分析了三极开关和四极开关的适用范围和选择依据,并通过工程实例予以说明。 关键词:双电源;自动转换开关;三极开关;四极开关;安全中图分类号:T M 930.1文献标识码:A Selection of A utomat ic Transfer Sw itching Equipment for Dual Pow er Supply LI U T ing (Beijing China Co mmunication Design and Consulting Co.,L td.Beijing 100027,China) Abstr act:System of dual pow er supply is the effective guar antee o f safety operatio n fo r some impor tant po wer users.Pow er t ransfer switch is an impor tant co nnecting device betw een tw o po wer supplies.Recently,automatic transfer sw itc -hing equipment (A T SE)is widely a pplied because of its safety ,fast switching and w ithout man on dut y.Selectio n of A T SE is different because t he capacity and g ro unding for m o f po wer supply are different.In this paper,the definitio n,classifica -t ion and characterist ics o f A T SE are descr ibed and factor s influencing it s applicatio n in ex changing bur eaus are consider ed.T he application scope and gist o f three -pole and four -pole sw itch are emphasized with an engineer ing ex ample. Key wo rds:dual po wer supply;A T SE;thr ee -pole swit ch;four -pole sw itch;safety 0 概 述 根据5供配电系统设计规范6(GB 50052-1995)的 有关规定:/电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响分为一级、二级和三级0,/一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏0。根据这一规定,通信交换局的供电负荷属于一级负荷。通信行业标准5通信电源设备安装工程设计规范6(YD/T 5040-2005)4.1.1条也规定/市电发生异常情况时,为保证仍能对通信负荷和重要动力负荷可靠供电,应配置自备发电机组为自备电源。0电源转换开关是连接双电源的纽带,既要保证在双电源之间进行及时、准确地切换,又要防止双电源同时并列运行。5通信电源设备安装工程设计规范63.1.2条规定/低压市电间切换、市电与油机之间的切换应采用具有电气和机械联锁的切换开关。0 目前,各电信运营商早期局房大都配备了手动转换开关。近年来,随着配电自动化水平的提高,部分局房将手动转换开关更换成了自动转换开关,而各地后 期新建的局房(综合楼)也大多采用了自动转换开关,以减少维护工作量,提高供电安全系统。 自动转换开关电器(Auto matic tr ansfer sw itching equipment)简称为AT SE,有时也简称为AT S 。它由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器(转换控制器)组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转换至另一个电源的自动电器。当存在常用电源和备用电源两个电源的情况时,AT SE 应指定一个常用电源位置,其操作程序则由两个自动转换过程组成。如果常用电源被检测到出现偏差时,则自动将负载从常用电源转换至备用电源;如果常用电源恢复正常时,则自动将负载返回换接到常用电源。换接时间可有预定的延时或无延时,并可处于一个断开位置。ATSE 主要适用于交流不超过1000V 的紧急供电系统。 表1 手动转换开关和自动转换开关综合比较表序号比较项目手动转换开关 自动转换开关 1结构简单复杂2可靠性很高较高3反应时间慢极快4自动化水平低高 5价格低较高 6 应用场合 任意 1000V 以下的供电系统 手动转换开关和自动转换开关各有其优缺点,其 # 57#

双电源自动转换开关的选型

双电源自动转换开关的选型 双电源自动转换开关(英文简称为ATSE)在现今的工作中已经发挥着越来越重要的作用,特别是在一些用电场所。通常情况下,双电源自动切换开关通过一个备用电源,来保证在常用电源出问题后,依然你能够正常使用,具有十分好的可靠性和应急性,从而广受欢迎。可是一些客户在选购时存在误差,仅关注其额定电流和级数,而对决定双电源自动转换开关工作特性的关键指标:转换条件、使用类别和转换时间未加注意。所以很有必要介绍下其基本参数,从而帮助选购。要正确选择双电源自动转换开关的首要条件,就必需明确以下几点参数:额定工作电压Ue、额定工作电流Ie、频率、相数、额定限制短路电流、转换条件、使用类别、转换时间等。 额定工作电压、频率、电流和相数 这些参数仅仅表明双电源自动转换开关满足作为“导体”最基本的要求,其必需能够满足所在地的电压、频率、电流和相数要求,一般电气工程师已经很熟悉。注:电压、频率、相数通常由双电源自动转换开关所在位置的相应参数决定。额定电流按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准规定,用于消防泵的ATSE,额定电流不得低于电机额定电流的115%,从安全的角度考虑,建议ATSE的额定电流统一采用负荷电流的125%(新民规也建议为125%)。 转换条件 我们需要ATSE的目的,就是需要在“特定”的条件下ATSE能够

自动可靠的转换。这个“特定条件”就是ATSE的转换条件,或转换前提,是选择ATSE首要考虑要素。 1 、如果常用电源没有故障,双电源自动转换开关就不能够转换。这是许多用户(甚至厂家)都忽视的问题。双电源自动转换开关的控制器必需能够识别各种电压的瞬间波动,包括非电源故障的短时失压。例如,变电室低压配电母联开关切换属于正常的电源中断,不应该将母联开关切换时的断电判定为电源故障,需要能够判定这种“正常”的断电。控制器必须通过EMC试验,不能够在外部电磁干扰下误动作。注:转换条件由控制器的功能决定,对电源故障的判断方式(包括故障类型的识别)是控制器的核心技术,一般产品资料是不会介绍的,完全看制造商的研发水平和行业经验,需要设计师了解产品的判断机理。 2、在电源故障状况下必需转换。 但由于电源故障种类很多(十几种),所以,需要明确那些故障必需转换。因为用户需求的复杂性,一般供应商都提供多种功能的控制器,所以,设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件,否则,因为双电源自动转换开关市场供应的混乱以及业主对ATSE 了解不多,导致最后使用的产品往往就只能够在完全失电一种条件下才能够转换,而其它电源故障(包括缺相、过欠电压等)不会转换,失去装的意义。注:因为双电源自动转换开关的功能还没有标准化,设计仅标注产品型号,并不能够保证用户了解所选型号的转换条件,导致实际选用的产品与设计要求相差较大,建议设计注明转换条件。

双电源自动转换开关基本常识

双电源自动转换开关基本常识 符合标准 IE60947-6-1:1998(1.2版)《低压开关设备和控制设备第六部份、自动转换开关电器》GB14048.11-2002 《低压开关设备和控制设备、自动转换开关电器》名词术语双电源自动转换开关(ATSE)分为CB 级和PC级两个级别。 CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。 PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。使用类别:AC-33B,适用电动机混合负载,即包含电动机,电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断6le,cosφ=0.5。使用类别:AC-31B,适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5le,cosφ=0.8。 双电源自动转换开关的选择与使用当市电与发电机电源转换时,首先应考虑发电机的特殊性,确认市电断电后,发电机自动启动,待发电机电源各项指标达到稳定值后才能输出,并具有互联装置。按转换时间选择和使用ATS 1 根据国家与行业有关规范要求,对于消防设备的双电源转换,其转换时间越快越好,但考虑目前我国的供电技术条件,规定在30s以内。当消防设备处于运转期间,若突然出现断电,势必引起电源的转换,由于转换时间长会使消防设备停止运转而影响使用,因此必须增加二次控制环节保证消

防设备继续工作,故在选择ATS时应优先选择转换时间快的产品。 2 对于应急照明,根据目前我国设计的时间做法,一般采用城市电网的电源作为应急照明供电。为了满足使用需要和利于安全,允许使用城市电网供电,但是采用ATS作为应急照明时,在正常电源断电后,其电源转换时间应当满足:疏散照明≤15s(有条件时宜缩短转换时间),备用照明≤15s (金融商品交易场所≤1.5s),安全照明≤0.5s。 3 当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和转换的全部时间不应大于15s。四极型ATS的选择与使用⑴根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极型开关。 ⑵带漏电保护的双电源转换开关应采用四极型开关。两个电源开关带漏电保护时,其下级电源转换开关应采用四极型开关。 ⑶两种不同接地系统间的电源转换开关应采用四极型开关。 ⑷TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极型开关。根据上述要求,在选择ATS时,应按具体使用功能和要求确定是否采用四极型ATS。带漏电保护ATS的选择 ATS是否要加装漏电保护,主要取决于负载的使用性质和特点,为了防触电和确保人身安全,需要加装漏电保护,但在消防负载时为了保证电源的连续性和可靠性,又不希望加装漏电保护,这两者

自动转换开关电器的正确使用方法

自动转换开关电器(ATSE),它由1个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路,并将1个或几个负载电路从1个电源自动转换至另1个电源是专用于电源转换的新型产品。可以说自动转换开关电器(ATSE)代表着电源切换系统类产品发展的方向。下面简单介绍一下电源切换系 统类产品发展的历程。 1电源切换系统类产品发展历程 电源切换系统的相关产品大体分为三类:接触器类、空气断路器类、电源自动转换开关电器(ATSE)类,其中电源自动转换开关又分为切换部件为空气开关和负荷隔离开关两种。 1.1接触器类 此类电源切换系统以接触器为切换部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,一般为非标产品,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。因为是非标产品,其组成元器件较多,产品质量受元器件、制造工艺制约,故障率较高,现已逐渐被新产品代替。 1.2空气断路器类 此类电源切换系统以塑壳空气断路器为切换部件,切换功能用ATS自动控制单元完成,有机械和电气连锁,功能完善,组成元器件较少,安装方便,无二次线路,但价格较高,一般置于配电柜中,用在计算电流较大(630A以上)的场所。代表产品为施耐德电气公司的ATS产品和ABB公司DPT/SE产品。

1.3电源自动转换开关电器(ATSE)类 此类电源转换系统是集开关与逻辑控制于一体,无需外加控制器,真正实现机电一体化的自动切换开关。此类电源切换系统产品,为统一设计制造,体积小,结构简单,开关切换驱动采用电机驱动,切换平稳可靠,操作器电机驱动只在开关切换瞬间有电流通过,稳态时无需提供工作电流,节能显著。产品无温升发热、触点粘结、线圈烧毁现象。开关带有机电连锁装置,可实现自投自复、自投不自复、失压、欠压、断相保护、手动-自动转换、延时控制等,为电源切换类主流产品。 自动转换开关电器(ATSE)的相关产品可分为二个级别:PC级和CB级。PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。CB级:配备过电流脱扣器的ATSE它的主触头能够接通并用于分断短路电流。PC级自动转换开关电器(ATSE)切换部件为负荷隔离开关;CB级自动转换开关电器(ATSE)切换部件为空气开关。2自动转换开关电器(ATSE)的适用范围及执行标准2.1适用范围 (1)海拔高度不超过2000m; (2)环境温度不高于40℃不低于-5℃; (3)相对湿度不大于95%; (4)无爆炸危险介质环境无雨雪侵袭环境; (5)交流50Hz,额定电压不超过1000V,直流电压不超过1500V。 2.2执行标准

转换开关

TS 830 自动转换开关 安装, 运行及维护指南 PM059 Rev 1 03/03/15

目录 1.产品版本历史1 2.警告! 1 3.安装人员须知1 3.1.带有完整的过电流保护转换开关1 4.综述2 4.1. 产品型号代码2 5.一般运行原理3 5.1. 标准自动转换开关3 5.2. 过电流4 5.3. 检测条件4 6.过电流保护4 6.1. 标准的自动转换开关。5 6.2. 可选的过电流脱抠自动转换开关5 7.维护总则5 7.1. 保持机械整体性,做到: 5 7.2. 保持电路整体性,做到: 5 7.3. 保持操作整体性,做到: 6 8.“T”型转换机构—(600~1600AMP)6 8.1. 手动操作(或复位标准开关) 6 9.“M”型转换开关机构—(最大400AMP) 7 9.1. 手动操作:7

10.保养 (STYLE "T" & STYLE "M" MECHANISMS) 8 11.正视图 (标准) 3 极 "T" 型转换机构9 12.“T”型可选机械结构 10 13.正视图 (标准) 3 极 "M" 型- 63-400A 11 14.故障排除 (见第一页警告) 12 15.损坏的部件13 16.标准型号13 17.机械参数14 18.电气额定值 (@400V) 14 19.电缆参数15 20.注意15

产品版本历史 1. 以下信息可以了解从初始版本发布到目前所有版本修改的日期和内容的记录. 操作和维护手册版本 Rev 0 02/12/20原始版本. Rev1 03/04/15修改文字,校验尺寸和电缆参数 Rev1 03/04/15修改文字,校验尺寸和电缆参数 如需相应的控制器版本,请和TTI联系或参阅我公司网站https://www.wendangku.net/doc/762345739.html,. 注:本手册内容仅供参考,如有变动,恕不提前通知。 2. 警告! 在打开转换开关柜做维护或进行手动转换之前,绝对有必要将转换开关与电源隔离。如果不照此原则去做,极可能造成触电伤亡事故。 维护工作必须由专业人员来承担! 3. 安装人员须知 请阅读本手册中”电气连接标准”和”短路电流保护装置规范”以确保安全安装。 安装之前要检查所有的机械和电气连接,以确保设备安全运行并满足保修服务条件。 3.1.带有完整的过电流保护转换开关 对于带有过电流保护的转换开关(例如具有B型),过电流保护必须优先设定,对于工厂出厂的这类转换开关,是按100%长时间电流或额定电流,最大瞬间短路电流和延时时间设定的. 警告 在没有设定好以上数据,严禁通电测试设备,否 则回造成设备的损坏.. 5.2.2章节是讲解带有过电流保护的转换开关的设定要素. 对于对和转换开关一起的调节步骤和过电流设定保护装置有进一步的需求,请与TTI联系..

自动转换开关技术规范(ATS)

自动切换开关柜(ATS)技术规格要求 一、适用于本投标产品的规范与标准: 1、IEC60947-6-1《低压开关设备和控制设备第6部分:多功能电器第1 篇自动转换开关电器》。 2、UL1008 3、GB/T14048.11《低压开关设备和控制设备:多功能电器自动转换开关 电器》。 二、适用本投标产品的操作环境: 1、海拔高度:不超过2000米 2、环境温度:-5℃—40℃ 3、相对适度:5%—95% 三、满足本项目的技术要求: 1.600安培及以上(含600安培)转换开关技术要求 1)自动转换开关选用GE ZTG系列或ASCO 7000系列 2)所有双电源配电箱ATS本体应采用真正PC级一体化开关,单刀双投结构,无中间暂停位置,具有明显断开点,不能采用断路器、接触器及负荷开关互锁型的ATS开关。 3)ATS开关直流线圈驱动,电磁瞬间激磁操作,机械保持,内有联锁功能,自动转换并配备手动操作功能,一旦自动出现故障可以手动操作。 4)要求转换开关必须切换速度快,转换时间小于100毫秒。 5)ATS在两路电源之间切换的过程中,要求中性极切换时应先合后分, 避免因ATS切换引起的电压突变,同时中性线有独立灭弧触头,与相线同等容量

6)本双电源适用于AC-33iA混合类型负载切换,切换时不能降低容量使用。7)控制器可以显示两路电源的电压值、位置状态、频率值和延时参数 8)控制器必须具备两路电源同相侦测功能,避免因两路电源不同步切换产生的异常突波电流造成保护开关异常跳脱及负载的损坏。 9) 控制器必须具有液晶显示屏,可记录ATS转换事件 10)控制器电磁兼容性能应达到EN55022级别 11)控制器应该具有以下可调延时: A.常电电断电,可延时启动发电机,避免常用电源因为电压瞬间波动而频繁启 动发电机,0-10秒可调 B.转换至备用侧可调延时,0-5分钟可调 C.回切至常用侧延时,0-60分钟可调 D.发电机冷却延时,0-60分钟可调 2.400安培以下(含400安培)转换开关技术要求 1)转换开关选用GE GTX系列或ASCO 300系列 2)所有双电源配电箱ATS本体应采用真正PC级一体化开关,双投结构,无中间暂停位置,具有明显断开点,不能采用断路器、接触器及负荷开关互锁型的ATS开关。 3)ATS开关直流线圈驱动,电磁瞬间激磁操作,机械保持,内有联锁功能。4)自动转换并配备手动操作功能,一旦自动出现故障可以手动操作。 5)要求转换开关必须切换速度快,转换速度小于100ms。 6)ATS四级同轴驱动;中性线配备灭弧装置,并与相线同等容量 7)本双电源适用于AC-33B混合类型负载切换,切换时不能降低容量使用。

万能转换开关的工作原理及符号表示

万能转换开关的工作原理及符号表示 一种可供两路或两路以上电源或负载转换用的开关电器。转换开关由接触系统、定位机构、手柄等主要部件组成。这些部件通过螺栓紧固为一个整体。 转换开关又称组合开关,与刀开关的操作不同,它是左右旋转的平面操作。转换开关具有多触点、多 位置、体积小、性能可靠、操作方便、安装灵活等优点,多用于机床电气控制线路中电源的引入开关,起着隔离电源作用,还可作为直接控制小容量异步电动机不频繁起动和停止的控制开关。转换开关同样也有单极、双极和三极。 万能转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。万能转换开关主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。 如图1所示为万能转换开关单层的结构示意图。 常用产品有LW5和LW6系列。LW5系列可控制5.5kW及以下的小容量电动机;LW6系列只能控制2.2kW 及以下的小容量电动机。用于可逆运行控制时,只有在电动机停车后才允许反向起动。LW5系列万能转换开关按手柄的操作方式可分为自复式和自定位式两种。所谓自复式是指用手拨动手柄于某一档位时,手松开后,手柄自动返回原位;定位式则是指手柄被置于某档位时,不能自动返回原位而停在该档位。 万能转换开关的手柄操作位置是以角度表示的。不同型号的万能转换开关的手柄有不同万能转换开关的触点,电路图中的图形符号如图2所示。但由于其触点的分合状态与操作手柄的位置有关,所以,除在电路图中画出触点图形符号外,还应画出操作手柄与触点分合状态的关系。图中当万能转换开关打向左45°时,触点1-2、3-4、5-6闭合,触点7-8打开;打向0°时,只有触点5-6闭合,右45°时,触点7-8闭合,其余打开。

自动转换开关电器ATS基本原理

自动转换开关电器ATS基本原理 1.工作原理的概述 自动转换开关电器简称为ATS,是Automatic transfer switching equipment的缩写。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,ATS常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。 ATS一般由两部分组成:开关本体+控制器。而开关本体又有PC级(整体式)与CB 级(断路器)之分。 1. PC级:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 2. CB级:配备过电流脱扣器的ATS,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能; 控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ATS应用电路。控制器与开关本体进线端相连。

ATS的控制器一般应有非重要负荷选择功能。控制器也有两种形式:一种由传统的电磁式继电器构成;另一种是数字电子型智能化产品。它具有性能好,参数可调及精度高,可靠性高,使用方便等优点。 2.CB级和PC级ATS性能比较 2.1两者机械设计理念不同 CB级是由断路器组成,而断路器是以分断电弧为已任,要求它的机械应快速脱扣。因而断路器的机构存在滑扣、再扣问题;而PC级产品不存在该方面问题。PC级产品的可靠性远高于CB级产品。 2.2断路器不承载短路耐受电流,触头压力小 供电电路发生短路时,当触头被斥开产生限流作用,从而分断短路电流;而PC级AT SE应承受20Ie及以上过载电流。触头压力大不易被斥开,因而触头不易被熔焊。这一特性对消防供电系统尤为重要。 2.3两路电源在转换过程中存在电源叠加问题 PC级ATSE充分考虑了这一因素。PC级ATSE的电气间隙、爬电距离的180%、15 0%(标准要求)。因而PC级ATSE安全性更好。