检查(测)内容灭火器基本配置要求
灭火器配置场所
灭火器配置点环境状况
灭火器维修与报废
铭牌标志
保险装置
灭火器筒体外观
喷射软管
压力指示装置
其他零部件
使用状态
1. 巡查内容
巡查内容包括灭火器配置点状况、灭火器数量、外观、维修标志以及灭火器压力指示器等。
2. 巡查周期
重点单位每天至少巡查一次,其他单位每周至少巡查一次。
3. 巡查要求
1)灭火器配置点符合安装配置图表要求,配置点及其灭火器箱上有符合规定要求的发光指示标识。
2)灭火器数量符合配置安装要求,灭火器压力指示器指向绿区。
3)经维修的灭火器,维修标识符合规定如图示。
2. 检查周期
灭火器的配置、外观等全面检查每月进行一次,人员密集场所与易燃易爆场所每半月检查一次。
3. 检查(测)要求
灭火器的配置、外观等全面检查详见表示,灭火器检查时进行详细记录,并存档。
检查或者维修后的灭火器按照原配置点位置和配置要求放置。巡检、检查中发现灭火器被挪动、缺少零部件缺陷或者损伤、、灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况的,几十按照单位规定程序进行处置;符合维修条时送修;达到报废条件、年限的,及时报废,不得使用,并采用符合要求的灭火器惊醒等效更换。
配置检
查外
观检查一、巡查
建筑灭火器检查(测)内容和要求
配置方式符合要求。手提式灭火器的挂钩、托架能够承受规定静载荷,无松动、脱落、断裂和明显
变形;灭火器箱未上锁,箱内干燥、清洁;推车式灭火器未出现自动滑行
灭火器类型、规格、灭火器级别和数量符合配置要求;灭火器放置,铭牌朝外,器头向上
配置场所的使用性质(可燃物种类、物态)未发生变化;发生变化的,其灭火器进行相应的调整;
特殊场所及室外配置的灭火器,设有防雨、防晒、防潮、防腐蚀等相应防护措施
配置点周围无障碍物、遮挡、拴系等影响灭火器实用的状况
符合规定维修条件、期限的已送修,维修标志符合规定;符合报废条件、报废期限的,已采用符合
规定的灭火器等效替代
灭火器铭牌清晰明了,无残缺;其灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、制造
厂名和生产日期和维修日期等标志及操作说明齐全、清晰
保险装置的铅封、销闩等完好有效、未遗失
无明显的损伤(磕碰、划伤)、缺陷、锈蚀(特别是筒底和焊缝)、泄漏
完好,无明显龟裂,喷嘴不堵塞
灭火器压力指示器与灭火器类型匹配,指针指向绿区范围内;二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器承
重符合要求
其他零部件齐全,无松动、脱落或者损伤
未开启、未喷射实用
点状况、灭火器数量、外观、维修标志以及灭火器压力指示器等。
少巡查一次,其他单位每周至少巡查一次。
合安装配置图表要求,配置点及其灭火器箱上有符合规定要求的发光指示标识。
配置安装要求,灭火器压力指示器指向绿区。
,维修标识符合规定如图示。
外观等全面检查每月进行一次,人员密集场所与易燃易爆场所每半月检查一次。
外观等全面检查详见表示,灭火器检查时进行详细记录,并存档。
的灭火器按照原配置点位置和配置要求放置。巡检、检查中发现灭火器被挪动、缺少零部件、有明显
火器配置场所的使用性质发生变化等情况的,几十按照单位规定程序进行处置;符合维修条件的,及
件、年限的,及时报废,不得使用,并采用符合要求的灭火器惊醒等效更换。