倍福模块故障诊断

倍福模块故障诊断
倍福模块故障诊断

1 、嵌入式PLC CX1020故障诊断:

1.1查看LED灯状态

1.2连接不上CX1020,防火墙关掉,杀毒软件禁用所有监控,甚至自动更新关掉。

如果还连不上,怎么办,拨码,恢复出厂值。

如果还连接不上,那就重新刷CE 的IMAGE文件。

如何刷新CE 的IMAGE文件,直接取出CF卡。U盘直接拷,覆盖掉Hard Disk的IMAGE文件,FTP下载到CF卡,然后更新。

2、E-BUS耦合器EK1100的故障诊断:2.1查看LED灯状态

2.2 在System Manager 里查看。

3、数字输入EL1004 诊断

3.1 查看LED灯状态

3.2在System Manager 里查看EL1004状态。

4、数字输出EL2004 和EL2024的诊断

4.1 查看LED灯状态

4.2在System Manager 里查看EL2004和EL2024状态。

5、模拟量输入模块EL3142的诊断(0-20mA)

5.1查看LED灯状态,查看Information System里对应故障。

5.2在System Manager 里查看EL3142状态。

6、PT100的模拟量输入模块EL3202诊断

6.1查看LED灯状态,查看Information System里对应故障。

6.2在System Manager 里查看EL3202状态。

7、2通道继电器输出端子模块EL2612诊断7.1 查看LED灯状态

7.2在System Manager 里查看EL2612状态。

8、带时间戳的输入端子模块EL1252 诊断

8.1查看LED灯状态

8.2在System Manager 里查看EL1252状态

9、PROFIBUS DP 端子(主站)EL6731和EL731-0010(从站)诊断9.1 查看LED灯状态

9.2在System Manager 里查看EL6731或EL6731-0010状态

10、CANOPEN 端子(主站)EL6751和EL751-0010(从站)诊断10.1 查看LED灯状态

10.2在System Manager 里查看EL6751或EL6751-0010状态

11、系统端子模块EL9100和电源模块EL9400 的诊断

不占用E-BUS地址,就电源LED灯检测。

12、E-BUS转K-BUS 总线端子耦合器BK1250检测。

12.1、查看LED灯状态

12.2、在System Manager 里查看BK1250状态

13、2 点数字量输入,接热电阻的总线端子KL1382诊断:

13.1查看LED灯状态

13.2、在System Manager 里查看KL1382状态

14、KL3204 总线端子,4 点模拟量RTD 输入,用于热电阻(PT100)

14.1、查看LED灯状态

14.2、在System Manager 里查看KL3204 状态

15、诊断KL3042 总线端子,2 点模拟量输入,0 ... 20 mA,带测量传感器电源15.1、查看LED灯状态

15.2、在System Manager 里查看KL3042 状态

16、诊断KL9550 总线端子,电涌滤波器系统和电源 24V

16.1、查看LED灯状态

16.2在System Manager 里查看KL3042 状态

浪涌保护器的选型及使用

浪涌保护器的选型及使用 由于电气类和电子元件的高损耗,浪涌保护(浪涌保护器或SPD)在风能行业中过电压保护过程中越来越普遍。 风机停机的代价是非常高的,只有在不得不停机的情况下,才能停机。随着风机型号的增大而当其电力系统崩溃带来的损失也不断增大,因此为了免受过电压造成损失而实施保护措施的需求也随之增高。业主对浪涌保护器的需求越来越普遍。这意味着开发商和风机制造商必须确保系统符合现行法律规定及现代风力发电机组可靠性的要求。为了推动这项工作,国际电工委员会出版了低压用电分配系统浪涌保护设备选择和使用的标准。(IEC61643 低电压保护设备:第十二章是关于低压用电分配系统的浪涌保护器的选择和应用原理)该标准是一个应用及配置指南,对评估浪涌保护重要性非常有用,该标准同时也给风机浪涌保护设备的安装和尺寸测量提供指导规范。 应用指南 该标准可作为设计手册,并阐述了很多选型和设计时要考虑的相关问题。该标准也说明了选择过电压保护设备的各种问题。标准的第一部分详述了浪涌保护的基本原理和选择浪涌保护器时的各种相关参数(第3、4和5节)。简述之后就是应用指南,一步步介绍在选型前怎样评估应用程序(第6.1节)。下图是评估中最重要问题的概览:

选择安装浪涌保护器时,首先要考虑电网的设计(例如:TN-S系统,TT系统,IT 系统等)。浪涌保护器的安装位置也要考虑,它的放置位置与被保护设备间的距离要合适。如果浪涌保护器放置得离被保护设备太远了,那就不能确保被保护设备得到有效保护;如果太近了,设备和浪涌保护器之间会产生振荡波,而这样,即使设备被认为是被保护的,会在被保护设备上产生巨大的过电压。 仅因为正确安装浪涌保护器是个简单问题,导致许多浪涌保护器安装位置设计不合理。安装浪涌保护器时,首先确保它被放置在被保护设备的入口处;第二要正确安装浪涌保护器的接地线;第三连接浪涌保护器的电缆要尽可能的短。根据此标准(一般来说),连接电缆的电感一般是1μH/m左右。所以设计该系统时,记得连接电缆要包含火线和接地线。

浪涌保护器选择应注意的几个问题

低压配电系统SPD选择应注意的几个问题 1. SPD最大持续工作电压U C 1)TN系统U C≥(U0=220V相电压) 由于GB12325《电能质量供电电压》标准规定220V电网内的正偏差不大于7%,但我国实际电压正偏差往往超过此值,再加上SPD老化等因素,所以规定U C ≥ 2)TT系统U C≥(在剩余电流保护器负荷侧,U0=220V相电压) 此种TT系统变电所10kV侧必须为中性点不接地系统。根据IEC标准,为防范TT系统内绝缘击穿事故而规定的过电压允许值和切断电源时间:低压电气绝缘允许承受的过电压为U0+250V,切断时间>5s。 按此规定低压电气绝缘允许承受的过电压为450V且切断时间大于5s。根据电力行业标准DL/T620-1997相关规定,10kV中性点不接地系统允许最大接地故障电容电流按线路不同情况分别为10A、20A、30A,因线路情况复杂取其中间值20A。当10kV线路发生单相接地故障时接地故障电容电流会流经变电所变压器中性点的接地电阻流回不接地的两相,一般接地电阻不大于4Ω,此时可能产生80V的最大故障电压,使地电位升高80V。低压电气绝缘允许承受的过电压为U0+80V,切断时间>5s。在此系统中低压电气绝缘允许承受的过电压为300V且切断时间大于5s,同理需考虑1)款中的系数则 U C≥×300=345V≈×U0=341V。由于断路器的额定工作电压均为400V,冲击耐压为6000V,所以SPD可以以四星型接法接在剩余电流保护器负荷侧。 3)TT系统U C≥(在剩余电流保护器电源侧,U0=220V相电压) 此种TT系统变电所10kV侧采用小电阻接地,同时和变压器低压侧中性点接地

倍福故障手册

6、厂家产品介绍 6.1 倍福 6.1.1CX1020介绍及故障处理方法 6.1.1.1CX1020的型号标识 CX1020的配置: 6.1.1.2CX1020 CPU 性能指标 Technical data CX1020-0000 Processor intel@Celeton@M ULV.1Ghz clock frequency Flash memory64MB Compact Flash card Internal main memory256MB DDR-RAM(expandable to 512MByte,1GB) Interfaces2*RJ45(Internal switch) Diagnosion LED1*Power,2*LAN link/activity,1*TC,1*flash access Expansion slot1*Compact Flash typeⅠ+Ⅱinsert with eject mechanism Clock Internal battery-backed clock for time and date Operating system Microsoft Windows https://www.wendangku.net/doc/702410196.html, or Microsoft Windows XP Embedded Control software TwinCAT PLC Runtime,TwinCAT NC PTP Runtime oder TwinCAT NCI Runtime System bus16Bit ISA(PC104 standard) Power supply via system bus(through power supply module CX1100-000x) Max.power loss11W(including CX1100-N0xx systeminterfaces) Dimensions(WxHxD)96mm*112mm*99mm

浪涌保护器的设计选型(新)

(1)考察建筑物所处地理位置及供电进线方式 首先要了解建筑物的环境及供电进线是架空或埋地,目的是选择浪涌保护器的通流容量。 推荐选择第一级浪涌保护器的最大通流量应大于以下标准值: 高山站(架空进线):100KA(8/20μs)或12.5KA(10/350μs) 郊区(架空进线):60KA(8/20μs)或12.5KA(10/350μs) 城市内(埋地进线):40KA(8/20μs) 第二级浪涌保护器的最大通流量应选择大于20~40KA(8/20μs); 第三级浪涌保护器要求的最大通流容量应大于10~20KA(8/20μs)。 (2)检查建筑物内供电系统的类别 ?单相、三相及直流供电系统 在220V单相供电系统中,只需选用两片保护模块组合。如FRD-20-2A,FRD-40-2A。在380V三相供电系统中,则需根据不同的供电接地系统选择三片或四片保护模块组合。在直流供电系统中,需要根据直流电压值来选择浪涌保护器,浪涌保护器的最大持续工作电压(Uc)值在直流电压值的1.5倍~2.2倍之间选取。一般只需选用两片保护模块组合,如FRD-20-2A-DC(48),FRD-40-2A-DC(48)。

首先要搞清楚防雷器用在什么地方,按照GB18802.1三级防雷保护原理,电源和设备所需要的保护措施被分为三个等级。在建筑物进线柜安装第一级防雷器,选择相对通流容量大的T1级电源防雷器,波形为10/350us,冲击放电电流Iimp为12.5kA~50kA;然后在下属的区域配电箱处安装二级电源防雷器,波形8/20us,最大放电电流为Imax为40KA,最后在设备前端安装三级电源防雷器,波形为8/20us,最大放电电流20kA。 其次是供电系统的类别,建筑物内的供电系统是单相供电还是三相供电,单相供电系统需要选择2P电源防雷器,TT系统选择3P+1的电源防雷器,TN-C三相四线系统选择3P 电源防雷器,TN-S三相五线系统选择4P电源防雷器。 下面是防雷器的几个重要参数: (1)标称电压Un:被保护系统的额定电压,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。 (2)最大持续工作电压Uc:长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压值。 (3)标称通流容量In:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 (4)最大放电电流Imax:给保护器施加波形8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 (5)冲击放电电流Iimp:给保护器施加波形10/350μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 (6)电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。

浪涌保护器工作原理

以下是电源系统SPD选择的要点: 欧阳学文 1、根据被保护线路制式,例如:单相220V、三相 220/380V TNC/TNS/TT等,选择合适制式SPD 2、根据被保护设备的耐冲击电压水平,选择SPD的电压保护水平Up。一般终端设备的耐冲击电压1.5kV,具体可参照GB 503435.4。Up值小于其耐冲击电压即可。 3、根据线路引入方式,有无因直击雷击中而传到雷电流的风险,选择一级或者二级SPD。一级SPD是有雷电流泄放参数的10/350波形的。 4、根据GB 500576.3.4里的分流计算,计算线路所需的泄放电流强度,选择合适放电能力的SPD,需要SPD标称放电电流参数大于线路的分流电涌电流即可。 至于型号,不同厂家型号不一,没什么参考价值。建议选择知名品牌,现在防雷市场鱼龙混杂,不要贪图便宜而使用劣质产品。 浪涌保护器设计原理、特性、运用范畴 设计原理

在最常见的浪涌保护器中,都有一个称为金属氧化物变阻器(Metal Oxide Varistor,MOV)的元件,用来转移多余的电压。如下图所示,MOV将火线和地线连接在一起。MOV由三部分组成:中间是一根金属氧化物材料,由两个半导体连接着电源和地线。 这些半导体具有随着电压变化而改变的可变电阻。当电压低于某个特定值时,半导体中的电子运动将产生极高的电阻。反之,当电压超过该特定值时,电子运动会发生变化,半导体电阻会大幅降低。如果电压正常,MOV会闲在一旁。而当电压过高时,MOV可以传导大量电流,消除多余的电压。随着多余的电流经MOV转移到地线,火线电压会恢复正常,从而导致MOV的电阻再次迅速增大。按照这种方式,MOV仅转移电涌电流,同时允许标准电流继续为与浪涌保护器连接的设备供电。打个比方说,MOV的作用就类似一个压敏阀门,只有在压力过高时才会打开。 另一种常见的浪涌保护装置是气体放电管。这些气体放电管的作用与MOV相同——它们将多余的电流从火线转移到地线,通过在两根电线之间使用惰性气体作为导体实现

Beckhoff测量模块

Beckhoff 的自动化技术适用于各种信号和现场总线,可为 所有常用的 I/O 信号、模拟量信号和现场总线系统提供全 系列的现场总线组件。EtherCAT 是用于实现工业自动化的 以太网解决方案,具有性能优异和操作简单的特点。 本书详述了 Beckhoff 现场总线模块中的测量模块、高精度 模块、XFC 模块和宽温模块。目录 现场总线端子模块简介 测量模块的的应用 ? 只有 12mm 宽的测量仪器 ——基于现场总线的测量模块 ? 称重模块介绍 ? 三相电力模块介绍 ? 万用表介绍 ? 振动测量模块介绍? 温度测量模块介绍? 高精度模块? XFC 模块? 宽温模块SCOPE VIEW 2 软件介绍

只有 12 mm 宽的测量仪器 ——基于现场总线的测量模块

称重模块介绍三相电力测量模块介绍 EL3356 和 EL3356-0010 称重测量端子模块可以直接连接一个电阻桥或者 1 个 6 线制的称重传感器,最终的重量值作为一个过程数据在模块内部计算,不需要在 PLC 上面进行额外的计算。 为了满足各种需求,这系列模块有以下特点: ? 测量误差 <0.01% ? 高分辨率:16 位(EL3356)或者 24 位(EL3356-0010) ? 采样时间:10 ms(EL3356)或者 100 μs(EL3356-0010) ? 电路自整定——消除温漂和时漂 ? 分布式时钟模式——可以获取采样数据的具体时间(仅 EL3356-0010) ? 手动输入传感器的铭牌参数(如 KG 和 mV/V)以及通过整定程序来整定传感器的参数(如零平衡点) ? 预制皮重功能,可以在测量值中去掉产品外包装的重量 ? 针对高速动态称重的特殊功能 可以使用 EL3356 来实现高精度慢速称重测量任务,而 EL3356-0010 特别适合用于快速、准确监测扭矩或张力的传感器。 此类传感器的应用范围包括: ? 称重任务:慢速料仓测量或快速装袋 ? 运动部件的张力测量 ? 静载荷下的变形测量和变形报警 ? 通过传感器变形进行压力测量EL3403、EL3413 和 EL3773 EtherCAT 电力测量端子模块可以直接通过现场总线对相连工厂或建筑物电网进行能耗分析,也可以对各个用电设备进行具体的能耗数据分析。 EL3403 测量范围为500V AC 3~,1A,通过测量到电压(U)和电流(I)的有效值,EL3403可以计算出有功功率(P),能源消耗(W)以及功率因数(cos j)等。 EL3413 测量范围为 690 V AC 3~,5A,专为直接监测高性能发电机而设计,例如,可用于风力发电行业。电流输入回路之间互相电气绝缘。 EL3773 测量范围为 500V AC 3~/410V DC,1A AC/1.5A DC。这是一款极端高速的测量设备,能够以最高达每 100 μs 采样一次的速度测量数值,然后将测量数据传输至控制器。控制器拥有足够的运算能力来进行有效值或性能的计算,且用户能执行基于所测电压电流的复杂自定 义算法。

浪涌保护器的设计选型(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 (1)考察建筑物所处地理位置及供电进线方式 首先要了解建筑物的环境及供电进线是架空或埋地,目的是选择浪涌保护器的通流容量。 推荐选择第一级浪涌保护器的最大通流量应大于以下标准值:高山站(架空进线):100KA(8/20μs)或12.5KA(10/350μs)郊区(架空进线):60KA(8/20μs)或12.5KA(10/350μs)城市内(埋地进线):40KA(8/20μs) 第二级浪涌保护器的最大通流量应选择大于20~40KA(8/20μs);第三级浪涌保护器要求的最大通流容量应大于10~20KA(8/20μs)。一般只需选用两片保护模块组合,如FRD-20-2A-DC (48),FRD-40-2A-DC(48)。 首先要搞清楚防雷器用在什么地方,按照GB18802.1三级防雷保护原理,电源和设备所需要的保护措施被分为三个等级。在建筑物进线柜安装第一级防雷器,选择相对通流容量大的T1级电源防雷器,波形为10/350us,冲击放电电流Iimp为

12.5kA~50kA;然后在下属的区域配电箱处安装二级电源防雷器,波形8/20us,最大放电电流为Imax为40KA,最后在设备前端安装三级电源防雷器,波形为8/20us,最大放电电流20kA。 其次是供电系统的类别,建筑物内的供电系统是单相供电还是三相供电,单相供电系统需要选择2P电源防雷器,TT系统选择3P+1的电源防雷器,TN-C三相四线系统选择3P电源防雷器,TN-S三相五线系统选择4P电源防雷器。 加空开(或熔断器)的目的只是保护浪涌保护器不被持续由过电压导致的过电流损坏,所以你加的空开小于等于浪涌也可以,但要大幅高于浪涌保护器约几十毫安的额定放电电流(MOV 材质的浪涌保护器有弱放电现象

ZFTW防雷器说明书

ZFTW-系列通道防雷保安器说明书 一、功能与特点 ZFTW-系列通道防雷保安器为我公司为铁路信号系统设计,用于防止雷电过电压和瞬态过电压对铁路信号系统及设备造成的损坏。 ●其主要特点是: ●防雷保安器为插拔式,防雷底座即可直接固定于直六柱瓷端子接线柱上,也 可固定于35mm导轨或防雷分线柜绝缘板上。实现传统6柱瓷端子的分线、防雷一体化,使用简单、方便、节省空间及改造成本。 ●内置过流保护电路,避免火险发生 ●内部串接压敏电阻,有效阻断漏流 ●采用绿、红色分别指示工作状态及失效状态,清晰直观 ●防雷模块设有测试点,方便对防雷器整体性能及内部器件定期测试。 二、工作原理及主要元器件选型 二.1 共模型 信号线2 PE

二.2 差模型 二.3 全模型 信号线 信号线 PE 信号线 信号线 PE

三、主要外形参数 防雷模块和底座组装后外形尺寸为49×40×82mm ,图为防雷模块及与底座组装后的示意图如下:

四. 使用方法 鉴别座的方向与电压等级一一对应,使用时,依据电压等级和保护模式选用相应的底座及与之配合的防雷保安器模块,电压等级与鉴别座的对应关系如下图所示: 共模 共模 共模 共模 差模和全模 签别座方向对应电压等级和保护模式对照图 差模和全模 差模和全模 差模和全模

黑点为签别座方向 底座俯视图 使用时,可以通过螺母将防雷保安器底座与直六柱瓷端子的接线柱连接起来,使得防雷保安 器底座固定在直六柱瓷端子上,此步骤还可同时实现接线柱与防雷电路的电气连接,使得防雷保 安器与信号设备并联连接,到达防雷减灾的目的;三个防雷底座可共用一接地连接排,用于与地 线连接;可共用一标识牌,用于记录信号线路的走向及其他信息。 五.检测方法 如图一二三所示,模块引脚和模块上所表示意图对应关系原则如下:左边对应左边;右边对应右边;中间对应中间;近端对应近端;远端对应远端。即原理图中所标的a,b,c,d,x,y,z分别对应模块 下引脚和测试点的A,B,C,D,X,Y,Z;具体对应关系如下: 检测方法如下:举例:如检测M1压敏电阻时,测量引脚D和测试点Y两端电压和漏流即可。检测放电管G1时,检测引脚A和测试点Y两点放电电压即可。

浪涌保护器选择要点及相关问题

浪涌保护器 浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。 浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。浪涌保护器(也称防雷器)的分级防护 由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收。同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。 1、第一级保护 目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500—3000V。 入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。一般要求该级电源防雷器具备每相100KA以上的最大冲击容量,要求的限制电压小于1500V,称之为CLASS I级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流

倍福PLC编程应用常见问题解答

目录 Q:TwinCAT的全称是什么? (2) Q:TwinCAT图标不同颜色各表示什么意义? (2) Q:什么是ADS? (2) Q:什么是source code download? (2) Q:怎样自启动PLC并运行程序? (3) Q:PLC变量如何与实际IO通道关联起来? (4) Q:PLC程序中能否执行关机重启等Windows的系统功能命令 (6) Q:System Manager处于何种模式时可以诊断IO模块的输入输出状态? (7) Q:把IO扫描上来后,怎样强制输出? (7) Q:TwinCAT Broadcast Search不到控制器的解决办法? (9) Q:TwinCAT PLC编程界面如图所示部分是用来干什么的? (9) Q:我在编写梯形图程序时,每当我定义/命名一个触点,软件就会弹出一个对话框,这个对话框是用来干什么的? (9) Q:TwinCAT延时启动方法? (9) Q:对数字量输出置true后但是输出一直在闪烁是什么问题? (13) Q:如果beckhoff某个端子模块出现故障并更换(甚至更换错了型号),PLC程序还会运行吗? (13) Q:强制数字量输出后,重新运行程序(停止后再运行)或者重新上电,会不会恢复原来值? (14) Q:如果工控机执行个死循环,那我们还可以连接到它吗? (14) Q:EL3318热电偶模块怎么在SystemManager里面添加进去(如何添加新模块到老TWINCAT版本) (14) Q:如何保证TwinCAT系统在进入操作系统后自动启动 (14) Q:如何在SystemManager中进行IO的组态? (15) Q:我用TwinCAT经常广播不到CP6701-0001-0020这屏,能ping通,但就是经常Broadcast不到 (18) Q:下载程序后,程序并没有运行,这是为什么? (18) Q:有什么功能可以诊断实际任务循环时间大于预设时间 (18) Q:在ST语言中和梯形图中分别如何添加功能块? (19) Q:TwinCAT添加路由需要注意什么? (19) Q:64位的操作系统安装了Tc211x64Engineering_R3_2.11.2230之后,无法切换LOCAL到运行模式? (23)

菲尼克斯防雷器、电涌防护器使用说明

菲尼克斯防雷器、电涌防护器使用说明

VAL-MS230 ST 和F-MS 12 ST 德国菲尼克斯浪涌保护器防雷器 防雷器的工作原理:防雷器内部结构其实就是巨功率电压敏感器件,当雷击进入电源进户线路时:防雷器将过高的电压吸收和泄放到大地上,所以地线是很重要的,没有地线就没有防雷效果,只能吸收浪涌效果,当遇到过于强大的雷击时需要空气开关或熔断器(保险丝)来保护,所以空气开关和熔断器的电流要选择合适,不然烧了防雷器还与电网未断开,在空气开关后面再接熔断器是为了更保险,因为空气开关是机械动作的,不会100%可靠。防雷器的使用必须与空气开关和熔断器配合,理论上讲:空气开关或保险丝电流越小越好,防雷器的并联只数越多效果越好,对雷电的吸收功率越大,但如果选用过大电流的空气开关是不利的,当防雷器达到极限功率时间后,如果空气开关或保险丝未断开是不行的。 使用漏电开关要接在防雷线路之后,漏电开关里面有电子线路,接在防雷线路后面可以保护漏电开关被雷击损坏。 本防雷器属于快速更换结构,当过强雷击被击穿后可以快速更换防雷器芯,不用任何工具,只从防雷器座上拔下和插上,购买时也以多买几个防雷器芯备用,防雷器芯购买请看:德国菲尼克斯PHOENIX CONTACT V AL-MS230 防雷器芯 下图是:简单的浪涌保护接线图,本图不能实现防雷保护,只有浪涌保护,空气开关和溶断器大于32A时用两只防雷器并联。

VALVETRAB -MS是一个单通道、导轨安装式的Ⅱ类(C级)电涌保护器。为了对多路导线进行电涌保护,可以将多个VALVETRAB并联在一起安装,并在接地侧桥接。VAL MS...VF产品在保护插头中特殊设计了压敏电阻和气体放电管,可以有效限制漏电流。VALVETRAB产品由保护插头和基座两部分组成,这种构造的优点是,在进行绝缘检测的整个过程中,可以拔出保护插头或者在超负荷情况下无需中断供电便可调换保护插头。保护插头的基座的编码在首次插入保护插头时即行完成。这样就排除了将不合适的保护插头插入已编码的基座中的可能。 VAL-MS产品特性: —可插拔 —热脱离装置 —机械式状态显示 —遥信接点(浮地干接点)

电涌保护器运用说明

避雷器和电涌保护器运用说明 目录 一、定义 二、防雷器与浪涌保护器的比较 三、线路避雷器运用及其说明 四、浪涌保护器设计原理、特性、运用范畴 五、参考依据与文献 一、定义 1.避雷器 避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。 2.浪涌保护器 也叫防雷器,是一种为各种电力设备、仪器仪表、通讯线路等提供安全防护的装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。 从以下资料可以看出,浪涌保护器也是防雷器的一种,但是有很大的区别。 二、避雷器与浪涌保护器的比较 避雷器指建筑物避雷器,与避雷针、接地排等一起形成一个法拉第笼,防止建筑物被损坏,避雷器的基本原理是把雷击电磁脉冲(LEMP)导入地进行消解。但是为什么在安装避雷器后仍有大量的建筑物及其里面的设备被雷击损坏呢? 首先,避雷器的导线采用铜铁合金,因此其导线性能是有限的,反应速度仅为200微妙(uS)。而LEMP的半峰速度(能量达到最大值)为20微妙(uS),也就是说LEMP的速度快于避雷器,这样避雷器把第一次直击雷导入地后,对于二次雷、三次雷往往反应不过来,直接泄漏打在设备上。也就是说,避雷器对二次雷、三次雷几乎不起作用。 其次,LEMP导入地后,会从地返回形成感应雷。感应雷会从所有含有金属的导线上泄漏到设备(网线、电源线、信号线、传输线等)。由于避雷器是单向作用的,因此它对感应雷不起作用,感应雷可以直接打坏设备。更何况,导线部分往往不会安装避雷器。 再次,浪涌只有20%来自雷击等外部环境,80%来自系统内部运行,避雷器对这80%是不起任何作用的。 根据分析来回答电涌保护器(SPD,有的称浪涌保护器)和避雷器的区别: 1、应用范围不同(电压):避雷器范围广泛,有很多电压等级,一般从0.4kV低压到500kV 超高压都有(详见楼上分析),而SPD一般指1kV以下使用的过电压保护器; 2、保护对象不同:避雷器是保护电气设备的,而SPD浪涌保护器一般是保护二次信号回路或给电子仪器仪表等末端供电回路。 3、绝缘水平或耐压水平不同:电器设备和电子设备的耐压水平不在一个数量级上,过电压保护装置的残压应与保护对象的耐压水平匹配。 4、安装位置不同:避雷器一般安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,保护架空线路及电器设备;而SPD浪涌保护器多安装于二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;所以避雷器多安装在进线处;SPD多

倍福模块故障诊断

1 、嵌入式PLC CX1020故障诊断: 1.1查看LED灯状态 1.2连接不上CX1020,防火墙关掉,杀毒软件禁用所有监控,甚至自动更新关掉。 如果还连不上,怎么办,拨码,恢复出厂值。 如果还连接不上,那就重新刷CE 的IMAGE文件。 如何刷新CE 的IMAGE文件,直接取出CF卡。U盘直接拷,覆盖掉Hard Disk的IMAGE文件,FTP下载到CF卡,然后更新。

2、E-BUS耦合器EK1100的故障诊断:2.1查看LED灯状态 2.2 在System Manager 里查看。 3、数字输入EL1004 诊断 3.1 查看LED灯状态

3.2在System Manager 里查看EL1004状态。 4、数字输出EL2004 和EL2024的诊断 4.1 查看LED灯状态 4.2在System Manager 里查看EL2004和EL2024状态。 5、模拟量输入模块EL3142的诊断(0-20mA) 5.1查看LED灯状态,查看Information System里对应故障。 5.2在System Manager 里查看EL3142状态。 6、PT100的模拟量输入模块EL3202诊断 6.1查看LED灯状态,查看Information System里对应故障。

6.2在System Manager 里查看EL3202状态。 7、2通道继电器输出端子模块EL2612诊断7.1 查看LED灯状态 7.2在System Manager 里查看EL2612状态。

8、带时间戳的输入端子模块EL1252 诊断 8.1查看LED灯状态 8.2在System Manager 里查看EL1252状态 9、PROFIBUS DP 端子(主站)EL6731和EL731-0010(从站)诊断9.1 查看LED灯状态

好天气公司C2 K-2766(说明书)浪涌保护器安全巡检仪说明书

电涌保护器安全巡检测试仪 K-2766 使用说明书 介绍 谢谢您选购了K-2766电涌保护器安全巡检仪。为了从此产品中获得最大收益,请在使用前先阅读此手册,并将其放在易于找到的地方,以便未来参照使用。 检查 当您收到产品后,仔细检查一下仪表,以确保在运输过程中没有任何损坏,特别要检查配件、面板开关及连接器。如果有损坏或者根据说明仪表也无法使用,请及时与销售商联系。 配置 K-2766电涌保护器安全巡检仪1部 测量电缆1对(黑:1.5m,红:1.5m);表笔1对(黑红各1只);转接电缆1对(黑:10cm,红:10cm);鳄鱼夹1对(黑红各1只);专用充电器1套; 使用说明书1册; 套装配置:感应数字式测电笔1只;防静电手套1副; (可选)SPD运行温度测试仪1部;漏电流钳形表1部; 专用仪表便携箱1个 安全提示 本手册包括此产品安全操作和在安全运行条件下维护的必要的信息和警告,在使用此产品前要仔细阅读下面安全提示。

△!提醒 ●在给电涌保护器安巡仪通电前,务必检查并确认连接于测量端 子的测试线无短路。 ●在测试过程中,可能有最大值为2100V的电压存在于测量端子 之间,注意采取适当的预防措施防止电击。 ●在没有确认可靠连接测试元件前,请不要进行测试键操作。 △!警告 ●为防止电击,不要把产品弄湿,以及手湿的时候不要使用此产 品。在使用户外元件时,要格外小心。 ●此仪表不要在腐蚀剂或易燃气体的环境中使用,否则仪表会损 坏或引起爆炸。 ●除了电池,不要将元件接电以阻止损坏或电击的危险。 △!小心 ●当仪表处于直接光照、高温、潮湿、结霜时,不要贮存或使用。 在这些条件下,可能造成绝缘损坏,使仪表不再满足指标。 ●此仪表并不完全防尘或防水,为了防止可能的损坏,避免在潮 湿或灰尘的环境中使用。 ●在使用仪表前,要确保测量电缆的绝缘没有损坏并且没有裸露 的导体暴露出来。在这种条件下使用仪表可能导致电击。 ●为了避免仪表损坏,在运输和操作中防止仪表撞击或震动,特 别小心不要坠落。 第一部分概要 1.1产品的概要 随着各种电源避雷器(SPD)的大量安装和在线运行,电源避雷器(SPD)的在线安全状态(即安全有效的在线运行状态)会直接影

 本防雷器属于快速更换结构,当过强雷击被击穿后可以快速更换防雷器芯,不用任何工具,只从防雷器座上拔下和插上,购买时也以多买几个防雷器芯备用,防雷器芯购买请看:德国菲尼克斯PHOENIX CONTACT VAL-MS230 防雷器芯 下图是:简单的浪涌保护接线图,本图不能实现防雷保护,只有浪涌保护,空气开关和溶断器大于32A时用两只防雷器并联。

下图是:简单型的防雷和浪涌保护(成本低,效果一般)。 下图是:32A典型防雷浪涌保护接线图(效果最好)。

下图是:63A以下大电流防雷浪涌保护接线图(对线路电流大的也有很好效果)。 下图是: 三相五线防雷浪涌保护接线图,电流大的要用多只并联。

浪涌保护器选择

浪涌保护器选择 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

6.2.1防雷区的划分应符合下列规定: 1 本区内的各物体都可能遭到直接雷击并导走全部雷电流,以及本区内的雷击电 区。 磁场强度没有衰减时,应划分为LPZO A 2 本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击,以及本 区。 区内的雷击电磁场强度仍没有衰减时,应划分为LPZO B 3 本区内的各物体不可能遭到直接雷击,且由于在界面处的分流,流经各导体的电涌电流比LPZO 区内的更小,以及本区内的雷击电磁场强度可能衰减,衰减程 B 度取决于屏蔽措施时,应划分为LPZ1区。4 需要进一步减小流入的电涌电流和雷击电磁场强度时,增设的后续防雷区应划分为LPZ2···n后续防雷区。BYSPD-II电浪涌保护器测试仪使用说明书

尊敬的用户:欢迎使用BYSPD-II电浪涌保护器测试仪。为了您的安全和保障仪表的正常使用,请您先仔细读完此说明书,再进行操作。 1、产品简介 BYSPD-II电浪涌保护器测试仪又称电涌保护器安全巡检仪,主要是为现场检测各种电涌保护器(SPD),也是为了满足对在线运行电源避雷器(SPD)进行运行安全状态的全面的快速检测而研发的专用仪器。主要功能:压敏电阻的压敏电压和泄漏电流测试;绝缘电阻测试(兆欧表);放电管点火电压(直流火花放电电压)测试和放电管的快速筛选、导通测试功能。 BYSPD-II电浪涌保护器测试仪是一款多功能检测设备,也是对低压避雷器和其它过电压保护器而设计的。可用于检测这些器件中核心器件的电压限制器件或电压开关器件的参数;同样适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),固体放电管、金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测试。同时也是为了避免和减少由于避雷器(SPD)自身劣化而引起的供电事故和故障,对避雷器(SPD)的在线安全状态进行有效的常规巡检。 2、性能特征 ●具有记忆、运算、保持、控制、自检功能。 ●具有高压短路保护、过流保护、高压予置等功能。高压自泄放时间小于1秒。 ●测试结果由31/2LCD数字显示、准确度高,可靠性好。 ●专用便携套装设计,配备了仪表和所有附件,使仪表的使用和携带更为方便。 ●直流供电:内置大容量充电电池,确保长时间稳定测试,不需外接电源。 ●连续测量,可以对批量试品进行不间断测试。 ●面板功能简单,易于操作。 ●液晶显示界面,示值清晰,测量数据直观易读。 ●体积小、重量轻、便于携带。

3、判定方法 1、电源避雷器 (SPD) 直流参考电压 (U1mA) 的测试:用仪器测出的SPD实测压敏电压与生产厂标称值比较,当误差大于±20%时,可判定SPD失效。也可与产品生产厂家提供的允许公差范围表对比判定。 2、漏电流(I1e)的测试:检测SPD的劣化程度,规定在0.75U1mA下测试。实测I1e不应大于产品标称的最大值;如产品未标定出I1e值时,一般不应大于20μA。 4、技术指标 4.1压敏电阻测量 技术指标测量范围工作误差测试条件 10 ~ 100V ≤±2V±1d 起始动作电压 U1mA101~2000V ≤±2%±1d 1mA±3μA 漏电流I 0.75U,1mA 0.1~199.9μA ≤2μA±1d 0.75U1mA ≤±2%±1d 4.2放电管测量 技术指标测量范围工作误差测试条件 放电电压 20~20000V ≤±2%±1d 电压上升率100±8V/秒放电电压记忆显示时间 1.5~3.5秒 5、其它指标 ●绝缘电阻:8M?(500V) ●耐压:AC 1.5kV 50Hz 1min ●工作温度和湿度:0~+40℃<85%RH ●储存温度和湿度:-10℃~+50℃<90%RH ●电源:内置12V可充电锂电池 ●功耗:12W ●外形尺寸:208mm(L)×190mm(W)×78mm(D) ●重量:≤2kg

清网华电涌保护器说明书(完整版)资料

电涌保护器说明书 一、概述 (2) 二、依据标准 (2) 三、电涌保护器说明 (2) 1. TSP150E-400 (3) 2. TSP100EG-600 (4) 3. TSP40-400 (5) 4. TSP30G-600 (6) 5. TSP180TA (7) 6. TSP180-24D3A (8) 7. TSP09-NW/MF (9)

一、概述 清网华公司TSP系列电涌保护器是采用法国西岱尔先进的防雷技术,并专为5T、AEI系统特殊定制的电涌保护产品,可广泛地运用于5T 及AEI各系统电源、信号及射频同轴线路的防护,全部产品均符合国际、国内标准及行业技术要求。 二、依据标准 《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法》GB18802.1-2002 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000版) 《铁路电子设备用防雷保安器》TB/T 2311-2002 《铁路电力设计规范》 TB 10008-99 《铁路信号设计规范》 TB 10008-99 《铁道信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件》 TB/T 3074-2003 三、电涌保护器说明 1.TSP150E-400 2.TSP100EG-600 3.TSP40-400 4.TSP30G-600 5.TSP180T A 6.TSP180-24D3 A 7.TSP09-NW/MF

1.TSP150E-400 TSP150E-400电源电涌保护器是专门为保护低压网络免受直击雷和感应雷的侵袭而设计的,特别适用于重雷区和直雷风险较高的地区。它可用于保护单相网络,也可以用于保护三相网络。 TSP150E-400可承受峰值为15kA的10/350μs脉冲波、直击雷波形。产品采用“无间隙”技术,更好的保证了低压网络的运行可靠性(无跟随电流)。 产品内置三极热脱扣装置,并具有故障显示和遥信告警功能,满足相关国际及国家标准。 ●目前容量较大的压敏型高能防雷器,用于I 级保护 ●最大放电电流:140kA(8/20μs波形) ●最大放电电流:15kA(10/350μs波形) ●内置热脱口机构,故障显示,遥信告警 型号TSP150E-400 产地法国 技术规格 网络类型230/400V 零线类型TT-TN-IT 额定电压 Un 220V rms 最大工作电压 Uc 400V rms 漏电流(Uc时)Ic ≤20μA 跟随电流 If 无 额定放电电流In (15个8/20μs脉冲) 60kA 最大放电电流Imax (1个8/20μs脉冲) 140kA 最大放电电流Iimp (1个10/350μs脉冲) 15kA 限制电压 U1(In=60kA) 2.5kV 相关保护 设备 热脱扣机构内置 熔断器GL型125A 接地故障断路器“D”型或延迟型 机械特性 尺寸如图 接线方式螺纹连接,2.5-50mm2 失效显示三机械指示 遥信连接内置接头 安装方式35mm对称导轨 工作温度-40/+85℃ 保护级别IP20 外壳材料聚碳酸酯(PC)UL94-5VA

倍福PLC编程应用常见问题解答

倍福PLC编程应用常见问题解答 目录Q:TwinCAT的全称是什么?............................................................. .........................2Q:TwinCAT图标不同颜色各表示什么意义?. (2) Q:什么是ADS?......................................................... ................................................2Q:什么是sourcecodedownload?............................... ............................................2Q:怎样自启动PLC并运行程序?............................................................... ................3Q:PLC变量如何与实际IO 通道关联起来?............................................................. 4Q:PLC程序中能否执行关机重启等Windows的系统功能命令.............................6Q:SystemManager

处于何种模式时可以诊断IO模块的输入输出状态?...........7Q:把IO扫描上来后,怎样强制输出?............................................................. ......7Q:TwinCATBroadcastSearch不到控制器的解决办法?..........................................9Q:TwinCATPLC编程界面如图所示部分是用来干什么的?...................................9Q:我在编写梯形图程序时,每当我定义/命名一个触点,软件就会弹出一个对话框,这个对话框是用来干什么的?............................................................. ...............9Q:TwinCAT延时启动方法?............................................................... .........................9Q:对数字量输出置true 后但是输出一直在闪烁是什么问题?.........................13Q:如果beckhoff 某个端子模块出现故障并更换,PLC程序还会运行吗?.............................................................