文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2017年国网配电专业样票及填写说明

2017年国网配电专业样票及填写说明

2017年国网配电专业样票及填写说明
2017年国网配电专业样票及填写说明

样票1

配电倒闸操作票

单位:国网长沙供电公司浏阳供电分公司编号:配电运检班1701001

发令人张三受令人李四发令时间:

2017年01月11日 x 时 x 分

操作开始时间:

2017年01月11日 x 时 x 分操作结束时间:

2017年01月11日 x 时 x 分

操作任务:10kVXXⅡ回#001杆后段线路由运行转检修。

顺序操作项目√

1 10kVXXⅡ回#001杆现场三核对;√

2 拉开10kVXXⅡ回#001杆负荷开关;(若进行无压操作需先验电)√

3 检查10kVXXⅡ回#001杆负荷开关三相确已拉开;√

4 在10kVXXⅡ回#001杆上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;√

5 10kVXXⅡ回#XXX杆现场三核对;√

▲在10kVXXⅡ回#XXX杆验电,验明三相确无电压;√

6 在10kVXXⅡ回#XXX杆装设1#接地线√

7 汇报:2017年01月11日 x 时 x 分汇报105调XXX(手写)

备注1、严格执行操作票,操作负荷开关前,应认真核对线路名称及杆号,方可执行操作。2、操作过程中应正确使用绝缘手套。3、操作应有两人进行,一人操作,一人监护。4、操作完成后,有操作把手必须落锁。

操作人:XXX 监护人:XXX

配电倒闸操作票编写说明

单位、编号

单位:使用二级单位+三级单位。

编号:操作票编号不得有重号、错号,按规定顺序依次使用。编号由班组+年份(两位)+月份(两位)+流水号(三位)共7位组成。

操作项目

下列项目应填入操作票:

a.拉开(合上)断路器和隔离开关(跌落熔断器)

b.检查断路器和隔离开关(跌落熔断器)的实际位置

c.拉开或取下控制回路的空气开关或熔断器。

d.在指定的位置验明确无电压。

e.装拆接地线的确切位置和编号。

f.核对XX线路(XX环网柜、XX电缆分接箱)双重编号、XX杆号位置、XX变压器台区号。

g.XX分支箱、XX环网柜防误装置切换至工作、试验、检修位置;操作前检查XX分支箱、XX环网柜气压指示在合格范围。

注意事项:

1、填写操作票,断路器、隔离开关的拉合操作和检查位置应分项填写;验电和装设接地线的操作应分项填写。

2、单级刀闸(或跌落熔断器)操作顺序:停电拉闸先拉开中相,后拉开两边相(刮风时应先拉下风侧,后拉上风侧),送电合闸操作顺序与此相反。

3、关键操作工序应参照《国网湖南省电力公司典型操作票管理规定(2014年修订版)》中要求,在对应操作项前进行重点标注,标注符号统一为“▲”。

样票2

配电第一种工作票

单位:国网长沙供电公司长沙县供电分公司/星电集团配网工程分公司

编号:班组十17(年)01(月)十001(流水号)十(2)(任务单数)

1.工作负责人(监护人)具备资格人员班组:班所或施工单位

2.工作班人员(不包括工作负责人):分组工作可只填小组负责人名及等几人共X人。3工作任务:

工作地点或设备(注明变(配)电站、线路名称、

设备双重名称及起止杆号)

工作内容

220kV林海变10kV城铁湘府Ⅰ回324至长株潭城际铁路湘府东站310 1、电缆分别在G3井、G4井开断后,与新放电缆做中间头连接;

①全线停电可只填写电压、线路名称;①重要工作(如立杆、放线、拆线、开断联等)不能漏;

②部分停电则必须填写电压、线路名称(分支)、起

止杆号、互联点;

②与工序卡中要相对应

③电缆、电压等级、线路名称、环网柜名称、间隔号(配合停电线路(含0.4kV)不填入此栏);③具体(如不能用线路改造等一句话代替具体工作)

4.计划工作时间:(按调度批准时间为准,检卡一同带入工作现场)自XXXX年XX月XX日XX时XX分至XXXX年 XX月 XX日 XX时 XX 分

5.安全措施(应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设的接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标志牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附面绘图说明)

5.1 调控或运维人员[变(配)电站、发电厂]应采取的安全措施

已执行(记录)

(1)检查互联开关已在拉开位置及挂标示牌(调控、运维人员确认、许可)手写已执行

(2)涉及变电站内的工作,应确认断路器已断开、将小车开关拖至试验位置或检修

位置,合上线路接地刀闸。在断路器KK把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工

作”标示牌。(以调度命令予以确认)

手写已执行

5.2工作班完成的安全措施

已执行(记录)

由工作班执行的安措(如已停电工作地段内的开关站、专变、配电间等应拉开开关

及挂标示牌)

手写已执行新上已具备送电条件,但未投运的开关站,在停电工作时,按在运设备做安措手写已执行由工作班采取的保安全的技术措施均应在此体现,如装设围栏等手写已执行5.3.工作班装设(或拆除)的接地线(包括配合停电线路)

线路名称或设备双重名称和装设位置接地线编号装设时间拆除时间(配合停电线路自己挂地线列入本

栏)

5.4.配合停电线路应采取的安全措施已执行

要求用户采取的安措,如操作断路器、悬挂标示牌等,填入此栏

5.5.保留或邻近的带电线路、设备:

(此处不许留空白,填写工作地段各端地线附近范围以内的带电线路及设备)带电线路、设备在停电区域图上不要起止杆号,但要说明邻近带电线路名称、杆号、特殊情况还需标出与带电线路的实际距离(以便做安措)

5.6.其他安全措施和注意事项:

1、设道路标示牌、封路等;

2、根据现场实际情况应注意的事项,如山上防蛇等;

3、保留或邻近的带电设备距离和相关措施;

工作票签发人签名必须是具备资格的人员,XXXX 年XX月XX日XX时XX分

工作负责人签名必须是具备资格的人员 XXXX 年XX月XX日XX时XX分(晚于签票)

5.7.其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写):(由工作负责人填写)

此项不要填无,因为在工作中可能有补充措施。此项若无补充,在工作终结时填写无。6.工作许可:

许可的线路或

设备

许可方式工作许可人工作负责人(签名)

许可工作的时间

当面通知/电

话下达/派人

送达

直接许可负责人开

工的人员姓名

公司认可的工作负

责人

年月日时分进入站内工

作,需得站内

许可

变电站运行人员

公司认可的工作负

责人

年月日时分

7.工作任务单登记:

工作任务单编号工作任务小组负责人工作许可时间工作结束报告时间

8.现场交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名:

工作现场人员分别签名及分组工作小组负责人签名

9.人员变更

9.1.工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人。(只许变更一次)

工作票签发人签名,年月日时分

原工作负责人签名确认:新工作负责人签名确认:年月日时分

9.2.工作人员变动情况:

新增人员

姓名变更时间

离开人员

姓名

变更时间

工作负责人签名

10.工作票延期:有效期延长到年月日时分;(有效期内申请延期)

工作负责人签名年月日时分

工作许可人签名年月日时分11.每日开工各收工记录(使用一天的工作票不必填写):

收工时间工作负责人工作许可人开工时间工作许可人工作负责人

12.工作终结:

12.1.工作班现场所装设接地线共(无需再填写接地线编号)组、个人保安线共xx 组已全部拆除,工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。

12.2.工作终结报告:

终结的线路或设备报告方式工作负责人工作许可人许可工作的时间

年月日时分

年月日时分

年月日时分

年月日时分13.备注:

13.1.指定专责监护人负责监护(起重、立杆、有触电危险、容易发生事故)

(地点及具体工作)

指定专责监护人负责监护(由于工作面积较大或人员较多交通要道需要增加工作监护人的。)

(地点及具体工作)

13.2.其他事项:①停、送电联系人,现场把关人等。②工作接地线等安措、变更的具体说明。

③起重或吊车人员姓名、操作证号

配电第一种工作票填写说明

单位、编号

单位:使用二级单位+三级单位。

编号:工作票编号由签发班组统一规定。应按票的种类分类编号;工作票编号不得有重号、错号。编号由班组+年份(两位)+月份(两位)+流水号(三位)共7位组成。使用任务单时,编号后注明一共几张任务单,如配电运检班1701001(2),表示包含2张工作任务单。

1、工作负责人(监护人)

工作负责人(含外委施工队)以当年公司行文批准公布的人员为准。

班组:指参加工作的班组名称。其他单位的班组(含外委施工队)协同工作时,要注明单位和班组。

2、工作班人员

未分组工作时,填写全部人员姓名。分组工作时,填写每个小组负责人的姓名等共计人数。使用工作任务单时,填写本工作小组人员姓名。设备厂家、特种车辆司机等其它临时聘用人员在票上加以注明。

3、工作任务

应填明工作的确切地点和工作内容,工作内容填写应详细具体。

4、计划工作时间

指调度批准的设备停电检修的计划工作时间。

5、安全措施

5.1调控或运维人员[变(配)电站、发电厂]应采取的安全措施

涉及变电站内的工作,应确认断路器已断开、将小车开关拖至试验位置或检修位置,合上线路接地刀闸。在断路器KK把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。(以调度命令予以确认)

安措填写必须具体、明确,全线检修不能简单写为全线转检修,应写明具体应拉开的开关等。

5.2工作班完成的安全措施

a.由工作班执行的安措。(如已停电工作地段内的开关站、专变、配电间等应拉开开关及挂标示牌,应设置的围栏)“停、验、挂、围栏”等均应在此体现。

b.因特殊原因,在施工范围内各来电侧无法做到有明显断开点的情况下,断开低压开关、刀闸和熔断器,并在计量箱(配电箱)落锁,并挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。

5.3工作班装设(或拆除)的接地线

a.应写明接地线具体的安装位置。

b.若需变更接地线位置,应由工作负责人征得工作票签发人或工作许可人同意,并在工作票上注明变更情况。随工作地点而转移的工作按安规配电部分3.6.5条执行。

c.如需在配合停电线路上安装工作接地线也列入此表格

5.4配合停电线路应采取的安全措施

要求用户采取的安措,断路器、标识牌等均填入此栏。

5.5保留或邻近的带电线路、设备

a.注明电压等级和设备的双重名称,同杆架设线路注明双重称号,所填写内容要与接线图和现场设备实际相符。

b.线路上的柱上断路器(开关)、刀闸或跌落熔断器(保险),当拉开后一侧有电、一侧无电,应视为带电设备填写。

c.虽与电源断开但未做安全措施的线路或设备,应视为带电设备填写。

5.6其他安全措施和注意事项

根椐现场实际和勘察结果,施工过程中应采取的有关安全措施和注意事项。必要时可绘图说明。如设置道路标识牌、封路、山上防蛇等;进入电缆沟前先通风,排除浊气,检测气体合格;

5.7其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写):

此项不要填无,因为在工作中可能有补充措施。此项若无补充,在工作终结12.1中填写无。

6、工作许可

a.许可方式:指当面通知,电话下达,派人送达。

b.进站工作还需经变电运维人员许可。

c.工作许可人一栏建议填写直接许可工作负责人开工的人员姓名,对于通过停送电联系人联系的工作,应填写停送电联系人姓名和许可时间。

7、工作任务单登记

a.工作任务单编号采取1702001-02的格式进行填写。

b.工作任务栏填写各小组工作任务;

8、现场交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名

工作现场人员分别签名及分组工作小组负责人签名

9、人员变更

工作负责人及工作班成员变更手续严格按照安规要求执行

10、工作票延期

许可方式、工作票延期手续严格按照安规要求执行,工作票只能延期一次。

11、每日开工各收工记录(使用一天的工作票不必填写)

连续多日的工作按要求对每日收工、开工汇报情况进行记录

12、工作终结

工作终结后,工作负责人应采取当面报告或用电话报告工作许可人,履行终结签字手续。涉及停送电联系人的按照停送电联系人姓名的方式进行记录,时间记录为停送电联系人向调度汇报的时间。

13、备注

指定专责监护人负责监护起重、立杆、有触电危险、容易发生事故或者由于工作面积较大或人员较多交通要道需要增加工作监护人的工作。

其他事项:填写停、送电联系人,现场把关人等。对工作接地线等安措、变更的具体说明。记录起重或吊车人员姓名、操作证号。

样票3

配电工作任务单

单位国网xx供电公司xx供电分公司工作票编号 xx所1701001(6)编号 01

1.工作负责人姓名: xxx

2.小组负责人姓名: xxx 小组名称:第一组

小组人员(不含小组负责人)xx、xx 共 2人。

3.工作任务:

工作地点或地段(注明线路名

工作内容及人员分工专职监护人

称或设备双重名称、起止杆号)

220kV林海变10kV喜盈门Ⅱ回

电缆在G1井开断后与新放电缆做中间头连接;X XX

326至万家湘府开关站301

220kV林海变10kV喜盈门Ⅲ回

电缆在G1井开断后与新放电缆做中间头连接;X XX

346至圭塘河#3开关站301

4.计划工作时间:自 2017 年 01 月 02 日 08 时 00 分

至 2017 年 01 月 02 日 17 时 00 分

5.工作地段采取的安全措施:

5.1.应装设的接地线

应装设的接地线的位置

5.2.应装设的安全标示、遮拦(围栏)等:

6.其他危险点预控措施和注意事项(必要时可附页绘图说明)

1、接总工作负责人开工许可后,在指定杆号使用相应电压等级合格的验电器,逐项验明确无电压后,迅速挂好接地线后,方可开始工作;

工作任务单签发人签名(手写签名)年月日时分

小组负责人签名(手写签名)年月日时分

7.工作小组成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名:

工作许可时间:年月日时分

工作负责人签名:(手写签名)小组负责人签名:(手写签名)

8.工作任务单结束:

8.1.小组工作于年月日时分结束,现场临时安全措施已拆除,材

料、工具已清理完毕,小组人员已全部撤离。

8.2.小组工作结束报告

线路或设备报告方式工作负责人小组负责人签名工作结束报告时间

年月日时分9.备注:

配电工作任务单填写说明

单位、编号

单位:使用二级单位+三级单位。

编号:工作票编号与总票编号保持一致。编号按分组进行填写,如第一

组则填写01。

1、工作负责人。总票工作负责人姓名。

2、小组工作负责人。本小组工作负责人姓名。

3、工作任务。按工作任务及分工进行填写,如涉及需设专职监护人的

工作,则在专职监护人栏写入指派的专职监护人姓名。

4、计划工作时间。在调度批答检卡的时间范围内。

5、工作地段采取的安全措施

5.1应装设的接地线。应写明接地线编号和安装的具体位置。装拆时间

向总工作负责人报备并记录在工作票上。

5.2应装设的安全标示、遮拦(围栏)等。按实际情况进行填写。

6、其他危险点预控措施和注意事项(必要时可附页绘图说明)。除围栏、标示牌设置外,其他需要重点强调的注意事项,如现场环境等。

7、工作小组成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措

施和注意事项并签名。工作小组成员逐个签名确认。

8、工作任务单结束。按照本小组工作结束时间以及向总工作负责人报

告时间进行填写。

样票4

配电第二种工作票

单位国网长沙供电公司浏阳供电分公司编号运检二班1701001

1. 工作负责人XXX 班组运检二班

2. 工作班人员(不包括工作负责人)XXX、XXX、XXX、XXX 共 4 人(外来参与工作的人员均进入工作班成员,民工写牵头人名字等几人)

3.工作任务

工作地点或设备【注明变(配)电站、

线路名称、设备双重名称及起止杆号】

工作内容

10kV湖鑫线#014杆安装避雷器横担及跌落保险横担

4. 计划工作时间自2017年01月02 日09时00分

至2017年01 月02 日18 时00分

5工作条件和安全措施(必要时可附页绘图说明) 1.杆上作业人员及工器具、材料必须与带电部位保持0.7米以上安全距离;2.在10kV湖鑫线#014杆四周装设安全围栏一副;3、在10kV湖鑫线#014杆靠公路两侧设置“电力施工,车辆慢行”交通双向警示牌;4、在10kV湖鑫线#014杆悬挂“在此工作”标示牌一块;5、其它见工序质量控制卡《风险提醒及措施》;6、需要低压配合停电的在此栏写清楚。

工作票签发人签名XXX(手写签名)2017 年01 月01日14 时33 分工作负责人签名XXX(手写签名)2017 年01 月01 日14时44 分6.现场补充的安全措施

7.工作许可

许可的线路、设备许可

方式

工作许可人工作负责人

签名

许可工作人(或开工)时间

年月日时分

年月日时分8.现场交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务,人员分工、安全措施的注意事项并签名:

工作班成员手写签名民工应全部手写签名。确认签名

工作开始时间2017 年01月02 日15 时08 分工作负责人签名XXX

9.工作票延期:有效期延长到年月日时分。

工作负责人签名年月日时分

工作许可人签名年月日时分

10.工作完工时间2017 年01 月02日17 时30 分工作负责人签名XXX 11.工作终结

11.1工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。

11.2工作终结报告

终结的线路或设备报告方

工作负责

工作许可人终结报告(或结束)时间

年月日时分

年月日时分

12.备注

12.1指定专责监护人负责监护

(地点及具体工作)12.2 其他事项

配电第二种工作票填写说明

填写的基本原则同配电第一种工作票。

样票5

配电带电作业工作票

单位: xx供电公司检修公司编号:配网带电作业班1612038 1.工作负责人:严x 班组:配网带电作业班

2.工作班成员(不包括工作负责人):陈x,肖xx,易xx 共3人

3.工作任务

线路、设备双重名称工作地段、范围工作内容及人员分工专责监护人

10kVxx线#001、#032 工作内容:带负荷更换柱上隔离开关;

斗内电工:陈x、肖xx;

地面电工:易xx

严x

4.计划工作时间自2016 年12月19日12时00分至2016 年12月19日20时00分5.安全措施:

5.1调控或运维人员应采取的安全措施

线路名称或设备双重名称

是否需要停用

重合闸作业点负荷侧需要停

电的线路、设备

应装设的安全遮拦(围

栏)和悬挂的标示牌

10kVxx线是无无

5.2 其他危险点预控措施和注意事项:

1、天气良好,无雷雨及五级以上大风,空气湿度不超过80%;

2、工作人员精神状态良好;3 、作业场地装设安全围栏,严禁无关人员进入工作现场; 4、使用经试验合格的工器具,接触或接近带电设备开展带电作业前,应穿戴好经过试验合格的绝缘防护用具,并采取可靠的绝缘遮蔽;5、绝缘绳的有效绝缘长度不得少于0.4米,绝缘操作杆的有效绝缘长度不得少于0.7米;

6、绝缘斗臂车应进行可靠接地,使用截面不小于16mm2接地线接地,

7、其他措施见工序质量控制卡。

工作票签发人签名:李xx 2016年12月18日17时50分

工作负责人签名:严xx2016年12月18日17时55分

6.确认本工作1--5项正确完备,许可工作开始:

许可的线路、设备许可方式工作许可人工作负责人许可工作的时间

年月日时分

年月日时分

年月日时分

年月日时分7.现场补充的安全措施:

8.现场交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名:

9.工作终结:

9.1 工作班人员已全部撤离现场,工具、材料已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。

9.2 工作终结报告:

终结的线路或设备报告方式工作许可人工作负责人终报报告时间

年月日时分

年月日时分

年月日时分

年月日时分10.备注:

配电带电作业工作票填写说明

填写的基本原则同配电第一种工作票。

工作任务:

线路或设备名称

a. 填写带电作业线路的电压等级和名称,如果是支线工作,应填写干线和支线的全称;

b. 若系同杆架设多回线路,多回线路中的每回线路都应填写带电作业线路的双重称号(即线路双重名称和位置称号,位置称号指上线、中线或下线和面向线路杆塔号增加方向的左线或右线),同时应注明线路色标的颜色。

工作地点、范围

a. 应填写带电作业工作具体杆号或工作地段的起止杆号;

b. 配电线路带电作业时,绝缘隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加0.4m以上;

c. 工作杆塔号不连续的地点,可只填写逐基作业杆塔的双重名称。

停用重合闸线路(应写双重名称)

应填写带电作业线路的电压等级和名称。

其他危险点预控措施和注意事项。根据工作条件,详细填写应采取的安全措施和注意事项。

现场勘察记录

勘察单位:国网长沙供电公司浏阳供电分公司部门(或班组)编号:XXX所1701004 勘察负责人 XXX 勘察人员XXX 、XXX

勘察的线路或设备的双重名称(多回应注明双重称号): 10kVXXⅠ线关312。

工作任务(工作地点或地段以及工作内容):停电更换10kVXXⅠ线#002直线杆C相绝缘子现场勘察内容

1.工作地点需要停电的范围:10kVXXⅠ线关312转检修

2.保留的带电部位:

1)10kVXXⅡ线带电。【与10kVXXⅠ线#002工作地段平行走向,距左侧约20米】

2)10kVXX线带电【与10kVXXⅠ线#002工作地段平行走向,距右侧约30米】。

3.作业现场的条件、环境及其他危险点:1)10kVXXⅠ线#002塔周边环境为平地,靠近道路边,存在坠物伤人的风险。2)10kVXXⅡ线带电。与10kVXXⅠ线#002工作地段平行走向,距左侧约20米;10kVXX线带电,与10kVXXⅠ线#002工作地段平行走向,距右侧约30米,存在误登线路杆塔及触电的风险。

4.应采取的安全措施: 1)在10kVXXⅠ线#002塔四周设置好安全围栏。2)在10kVXXⅠ线#002塔大号侧和小号侧各装设一组工作接地线。3)使用绝缘绳做传递绳。

5.附图与说明:

记录人: XXX

勘察日期: 2017 年 01 月 01 日 08 时 00分至 01 日 09时 30 分

配电故障紧急抢修单

单位:国网长沙供电公司浏阳供电分公司编号: XX所1701004

1.抢修工作负责人(监护人): XXX 班组: XXX供电所

2.抢修班人员(不包括抢修工作负责人): XXX、XXX、XXX、XXX 共 4

人。

3.抢修工作任务:

工作地点或设备(注明变(配)电站、

线路名称、设备双重名称及起止杆号)

工作内容

10kV XX线#036杆至#037杆修复A相导线

4.安全措施

内容安全措施

由调控中心完成的线路间隔名称、状态

(检修、热备用、冷备用)

现场应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器1、与调度联系,申请拉开10kV XX线#000杆负荷开关。

2、检查确认10kV XX线#009杆分支隔离开关在断开位置。

3、检查确认10kV XX线#019杆分支跌落保险在断开位置。

应装设的遮拦(围栏)及悬挂的标示牌1、在10kV XX线#000杆开关把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌,并上锁。

2、在10kV XX线#009杆电杆适当位置悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。

3、在10kV XX线#019杆电杆适当位置悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。

应装设的接地线的位置10kV XX线#036杆电

源侧(01#)

10kV XX线#036

杆分支侧(02#)

10kV XX

线#037

杆受电

侧(03#)

保留带电部位及其他安全注意事项1、10kV XX#000杆负荷开关静触头及以上线路带电。2、10kV XX线#009杆分支隔离开关静触头及文华线带电。3、10kV XX线#019杆分支跌落开关静触头及纸厂线带电。4、装、拆接地线时,应戴好绝缘手套。5、严禁携带移动电话登杆。6、其他风险辨识见《配电检修作业风险辨识及预控卡》

5.上述1至4项由抢修工作负责人根据抢修任务布置人的

指令,并根据现场勘察情况填写。

6.许可抢修时间:年月日时分工作许可人:

7.抢修结束汇报:本抢修工作于年月日时分结束。抢修班人

员已全部撤离,材料、工具已清理完毕,故障紧急抢修单已终结。

现场设备状况及保留安全措施:

工作许可人:

抢修工作负责人:填写时间:年月日时分

8.备注:

配电故障紧急抢修单填写说明

填写基本原则同线路第一种工作票。

1、抢修任务布置人应具备工作票签发人资格,是安排本次工作的最高负责人,应对现场人员、设备的安全工作负责。

2、事故应急抢修单由抢修工作负责人根据抢修任务布置人的布置填写。

3、抢修任务(抢修任务和抢修内容)栏中,填写抢修作业地点、设备双重名称和抢修内容。

4、“抢修地点保留带电部分或注意事项”和“经现场勘察需补充下列安全措施”栏内应根据现场情况逐项填写。没有则填“无”。

5、抢修结束汇报时间填写

抢修工作结束时间填写工作负责人汇报工作实际结束时间。

填写时间应为抢修班人员撤离,材料工具清理完毕后,抢修负责人和许可人(调度/运行人员)签字时间。

样票8

低压工作票

单位:国网长沙市供电公司浏阳供电分公司编号:XX所1701001 1.工作负责人:XXX 班组:XX供电所2.工作班成员:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX共XX 人。

3.工作线路名称或设备双重名称(多回线路应注明双重称号及方位)、工作任务10kVXXX 台区0.4kV线路XX小区低压配电箱02开关更换。

4.计划工作时间:自2017 年01 月04 日08 时30 分至2017 年01 月04日12 时30 分5.安全措施(必要时可附页绘图说明)

5.1.工作条件和应采取的安全措施(停电、接地、隔离和装设的安全遮栏、围栏、标示牌等)1、拉开XXX台区XX小区配电箱00、01、02、03开关,并悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。2、在XXX台区XX小区配电箱00开关电源侧装设低压接地线一组,在XX小区配电箱01开关负荷侧装设低压接地线一组,在XX小区配电箱02开关负荷侧装设低压接地线一组,在XX小区配电箱03开关负荷侧装设低压接地线一组。3、在XX小区配电箱00、01、03开关上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”标示牌。

5.2.保留的带电线路和带电的设备:XXX台区XX小区配电箱00开关电源侧带电。

5.3.其它安全措施和注意事项

工作票签发人签名:(手写签名)2017 年01 月03 日14 时30 分

工作负责人签名:(手写签名)2017 年01 月03 日14 时35 分6.工作许可

6.1.现场补充的安全措施:

根据现场情况加以补充

6.2.确认本工作票安全措施正确完备,许可工作开始:

许可方式:电话/现场许可工作时间:2017 年01月02 日08 时40 分

工作许可人签名:XXX 工作负责人签名:XXX 2017 年01月02日08 时45 分7.现场交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事

项并签名:

8.工作票终结:

工作班现场所装设接地线共 4 组、个人保安线共0组已全部拆除,工作班人员已全部撤离现场,工具、材料已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。

工作负责人签名:XXX(手写签名)工作许可人签名:XXX(手写签名)

工作终结时间:2017年01 月04 日12 时00 分

9.备注:

工作票、操作票填写样票

目录 附录A:两票统计记录格式 (1) 附件B:倒闸操作票样票(潍坊公司提供) (3) 附录C:工作票样票 (6) C1:变电站第一种工作票总票样票(德州公司提供) (6) C2:变电站第一种工作票分票样票(德州公司提供) (9) C3:变电站第二种工作票样票(德州公司提供) (12) C4:变电站带电作业工作票样票(德州公司提供) (14) C5:变电站事故应急抢修单样票(莱芜公司提供) (16) C6:二次工作安全措施票样票(济宁公司提供) (17) C7:电力线路第一种工作票样票(济宁公司提供) (18) C8:电力线路工作任务单样票(济宁公司提供) (20) C9:电力线路第二种工作票样票(济南公司提供) (23) C10:电力线路带电作业工作票样票(济南公司提供) (24) C11:现场勘察记录样票(济南公司提供) (26) C12:电力电缆第一种工作票样票(莱芜公司提供) (27) C13:电力电缆第二种工作票样票(莱芜公司提供) (30) C14:电力线路事故应急抢修单样票(临沂公司提供) (32) C15:一级动火工作票样票(临沂公司提供) (33) C16:二级动火工作票样票(临沂公司提供) (35) 附录D:工作票中单位编号 (37)

附录A:两票统计记录格式 A1 操作票统计记录 …………………………………装………订………线……………………………………… 年月倒闸操作票统计

A2 工作票统计记录 年 月电气工作票统计 ………………………………………………装…………订…………线………………………………………………………

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案: C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

国网工作票管理办法示范文本

国网工作票管理办法示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

国网工作票管理办法示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章总则 第一条为了进一步贯彻落实国家电网公司颁布的《国 家电网公司电力安全工作规程》(国家电网安监〔2005〕 83号文)(简称《安规》)的规定,公司依据安全生产有 关的规程、标准、制度、条例,结合公司实际情况,在总 结各管理处工作票管理方法的基础上,制定《国网运行有 限公司工作票管理规定(试行)》(简称《规定》)。 第二条制定本《规定》的目的是:加强工作票科学 化、制度化、规范化、标准化管理,防止事故发生,确保 跨区直流输电工程安全稳定运行。 第三条本《规定》适用于公司系统各单位在其管辖设 备上的工作。

第二章工作票管理工作的职责分工 第四条各管理处主管生产副经理(总工)为工作票管理的负责人。 第五条各管理处生产技术部门负责工作票制度执行的管理。安全监察部门负责工作票制度的制定、执行的监督、考核工作。 第六条公司所辖各管理处部门安全员每月应对本部门已执行工作票的100%进行检查,部门负责人每月应对本部门已执行工作票的30%进行抽查,管理处安监部门每月至少应对已执行工作票的30%进行抽查,管理处领导每月至少应对已执行工作票的10%进行抽查。对不合格的工作票,应在统计分析记录中予以注明,提出改进意见。 第三章工作票所列人员的基本条件 第七条总体要求 公司系统所属各单位员工,开展现场工作前,必须经

国网公司电力安全工作规程习题集(配电部分)

一、单选题)。高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的,工作时应(25. D.加装绝缘挡板加强监护C.装设围栏 A.同时停电B.4.2.6 见《配电安规》解析答案:正确答案:A )。52.立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和( D.应急措施C.组织措施 A.安全措施B.技术措施6.3.1 见《配电安规》解析答案:正确答案:A )的同意,并待带电77.带电作业期间,与作业线路有联系的馈线需倒闸操作的,应征得(作业人员撤离带电部位后方可进行。 D.工作许可人 C.工作负责人 A.调度 B.工作监护人 9.2.4 见《配电安规》解析答案:正确答案:C )担任。88.高压试验不得少于两人,试验负责人应由( D.有经验的人员C.班长A.有试验资质人员B.工作负责人 11.1.1 见《配电安规》解析答案:正确答案:D 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟(槽)时,应设监护人。在挖97.的沟(槽)内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向沟(槽)送风和持)m深超过( 续检测等。D.2.0 B.1.5 C.1.8A.1.0 12.2.1.6 见《配电安规》解析答案:正确答案:D 链条(手扳)葫芦使用前应检查吊钩、链条、转动装置及制动装置,吊钩、链轮或倒卡变形113. )时,禁止使用。以及链条磨损达直径的( D.20% B.10% C.15% A.7% 14.2.6.1 见《配电安规》解析答案:B 正确答案: 。121.动火工作票的审批人、消防监护人不得()监督动火工作票执行D.修改动火工作票C.签发动火工作票B. A.审核动火工作票 15.2.7.5 见《配电安规》解析答案:C 正确答案:)审核。122.一级动火工作票由( B.本工区安监负责人、消防管理负责人 A.申请动火工区的动火工作票签发人 本公司安监负责人、消防管理负责人D.C.本工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师) 15.2.7.3 见《配电安规》解析答案:正确答案:B 二、多选题)的强度。利用已有杆塔立、撤杆,应检查(26. 临时地锚D.拉线C.杆塔B.A.杆塔根部 6.3.7 见《配电安规》解析答案:正确答案:ABC )、具备开断故障电流能力的开断设备。接入低压配电网的分布式电源,并网点应安装(36. 电网侧应能接地 D.C.易操作 B.可闭锁具有明显开断指示 A.13.1.2 见《配电安规》AC 解析答案:正确答案:)提交电网管理单位,及分布式电源项目验收单位在项目并网验收后,应将工程有关(40. 时更新系统接线图。D.接线图验收报告B.设备资料A.技术资料C.— 1 —.13.3.1 见《配电安规》解析答案:正确答案:BD )和运维许可人应检查现场有无残留火种,是否清洁等。47.动火工作完毕后,( D.动火工作票签发人C.动火工作负责人 A.动火执行人B.消防监护人

配电工作票格式(20200706113932)

国网郎溪供电公司配电第一种工作票 单位检修建设工区编号PDMY- 1.工作负责人解宗斌班组线路二队 2.工作班人员(不包括工作负责人)解吾奎、解书林、张遗、詹必祥、赵蔚程、戴生龙、郑子胤、刘大炎、王林华共玖人。3.工作任务 工作地点或设备(注明变(配) 电站设备、线路双重名称及起 止杆号) 工作内容 35kV祥村站10kV金润171 线1、10KV金润171线碧河路支线01#杆#24171支线开 关安装避雷器; 2、10KV金润171线24#杆#26171支线开关安装避雷 器; 35kV祥村站10kV南塘173 线 同杆架设配合停电 4.计划工作时间自2015年06 月09 日06 时30 分 至2015 年06 月09 日10 时30 分 5.安全措施(应改为检修状态的变电站线路间隔,配合停电线路或设备,配网应拉开的断 路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设的接地线、绝缘隔板、遮拦(围栏)和标示牌等)

调度管理设备范围应采取的安全措施(变电站线路间隔、配合停电线路只填名 称和状态) 已执行拉开10KV金润171线由运行转检修 拉开10KV南塘173线由运行转检修 接地线装设位置、接地刀闸双重名称接地线编号 已装设(已 合上)已拆除(已拉开) 工作班补充采取的安全措施已执行 1、登杆前检查登高工具; 2、工作点设置围栏、警示 接地线装设位置、接地刀闸双重名称接地线编号 已装设(已 合上)已拆除(已拉开) 10KV金润171线碧河路支线01#杆工作点两端01#、02# 10KV金润171线24#杆工作点两端03#、04# 10KV南塘173线24#杆电源侧05# 10KV金润171线新河#2台区400V线路06# 其它配合停电线路或设备应采取的安全措施(配合停电线路只填名称和状态)已执行10KV南塘173线转检修 10KV金润171线新河#2台区400V线路检修

6.国网公司十不干习题集

国家电网公司生产现场作业“十不干” 习题集 一、单选题 1.在电气设备上及相关场所的工作,正确填用工作票、操作票是保障安全的基本()。(A) A组织措施B技术措施C现场措施D安全措施2.在电气设备上的工作(操作),做到()明确、作业危险点清楚,是保证作业安全的前提。(C) A工作时间B工作地点C工作任务D工作人员3.在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过()时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。(B)A1米B1.5米C2米 D 2.5米 4电缆井、电缆隧道、深度超过( )的基坑、沟(槽)内等工作环境比较复杂,同时又是一个相对密闭的空间,容易聚集易燃易爆及有毒气体。(C) A1米B1.5米C2米D2.5米 5.工作期间工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,并告知()。(C) A工作许可人B工作票签发人C工作班成员D 专责监护人

6.采取全面有效的危险点控制措施,是现场作业安全的根本保障,分析出的危险点及预控措施也是“两票”、“三措”等中的关键内容,在工作前向全体作业人员告知,能有效防范可预见性的()。(A) A安全风险B安全事故C安全隐患D安全事件7.工作监护是安全()的最基本要求,工作负责人是执行工作任务的组织指挥者和安全负责人,工作负责人、专责监护人应始终在现场认真监护,及时纠正不安全行为。(A) A组织措施B技术措施C现场措施D安全措施 8.悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)是保证安全的()之一。 (B) A组织措施B技术措施C现场措施D安全措施9.()在工作许可手续完成后,组织作业人员统一进入作业现场,进行危险点及安全防范措施告知,全体作业人员签字确认。(D) A工作许可人B工作票签发人C工作班成员D工作负责人 10.合格的安全工器具是保障()安全的必备条件,使用前应认真检查无缺陷,确认试验合格并在试验期内,拒绝使用不合格的安全工器具。(A) A现场作业B人身C设备D电网 二、多选题

工作票(第一种、第二种)样本

**公司 电气第一种工作票 单位电气车间编号07-11-01 1.工作负责人(监护人)**班组调试班 2.工作班成员(不包括工作负责人)**.** 共 2 人。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称301总变10KV设备区1#主变。 0711 月06 日10 时20 分07 1106 日1630 分 工作票签发人签名**签发日期:2007 年11 月06 日7.收到工作票时间:2007年11 月06 日10 时00 分 运行值班人员签名**工作负责人签名** 8.确认本工作票1~7项工作负责人签名** 工作许可人签名** 许可开始工作时间:2007 年10 月06 日10 时20 分 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施已明白无误 工作班组人员签名**.** 10.工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分新工作负责人签名 工作人员变动情况(增添人员姓名、变动日期及时间) 工作负责人签名 11.工作票延期:有效期延长到2007年11 月07 日16 时30 分 工作负责人签名**07 年11月06日16 时00 分 工作许可人签名** 07 年11 月06 日16 时 01 分 2007 11 07 日16 05 分结束, 前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名** 工作许可人签名** 14.工作票终结:临时遮拦、标示牌已拆除,常设遮拦已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号 共0 组、接地刀闸(小车)01#接地线,110167 共2副(台),已汇报调度值班员。工作许可人签名**07 年11 月07 日16 时08 分 15备注: (1)指定专责监护人** 负责监护110KV设备区1#主变的预防性试验 (地点及具体工作,此栏由工作负责人填写)。 (2)危险点分析及补充的安全措施和其他事项(由工作负责人填写): 无

国网工作票管理办法标准版本

文件编号:RHD-QB-K4879 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 国网工作票管理办法标 准版本

国网工作票管理办法标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条为了进一步贯彻落实国家电网公司颁布的《国家电网公司电力安全工作规程》(国家电网安监〔2005〕83号文)(简称《安规》)的规定,公司依据安全生产有关的规程、标准、制度、条例,结合公司实际情况,在总结各管理处工作票管理方法的基础上,制定《国网运行有限公司工作票管理规定(试行)》(简称《规定》)。 第二条制定本《规定》的目的是:加强工作票科学化、制度化、规范化、标准化管理,防止事故发生,确保跨区直流输电工程安全稳定运行。

第三条本《规定》适用于公司系统各单位在其管辖设备上的工作。 第二章工作票管理工作的职责分工 第四条各管理处主管生产副经理(总工)为工作票管理的负责人。 第五条各管理处生产技术部门负责工作票制度执行的管理。安全监察部门负责工作票制度的制定、执行的监督、考核工作。 第六条公司所辖各管理处部门安全员每月应对本部门已执行工作票的100%进行检查,部门负责人每月应对本部门已执行工作票的30%进行抽查,管理处安监部门每月至少应对已执行工作票的30%进行抽查,管理处领导每月至少应对已执行工作票的10%进行抽查。对不合格的工作票,应在统计分析记录中予以注明,提出改进意见。

电力线路第一种工作票(样票)

地电公司咸阳分公司 电力线路第一种工作票(样票) 编号:2009-11-16-01工作单位:武功县电力局班组:城区供电所 1、工作负责人(监护人):王选峰 2、工作班人员(不包括工作负责人):杨敏、武军峰、雷浩、杜宣峰、薛建军、王骏 王恩科共7人3、工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重名称) 185城公线沿河路支线 、计划工作时间:2009年11月16日 8302009年11月16日17时30分6、安全措施(必要时可附页绘图说明): 6、1 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、 保留或邻近的带电线路、设备: 6、3其他安全措施和注意事项:(1)工作前仔细检查安全工器具;登杆前“三确认”、“四 防止”(2)拆除旧线路必要时应装设临时拉线;(3)紧线时应统一指挥,并注意安全。 6、4变电站补充安全措施及注意事项:工作票签发人签名:贾创林2009年11月15日17时10分工作负责人签名:王选峰2009年11月 16 日8时 0分 杨敏、武军峰、雷浩、杜宣峰、薛建军、王骏王恩科(注:工作负责人在此栏不签名,只是工作班本人签名) 9、工作负责人变动情况:原工作负责人:离去,变更为工作负责人 工作票签发人:年月日时分工作人员变动情况:(变动人员姓名、日期及时间) 工作负责人签名: 10、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人:年月日时分 11、工作票终结: 11、1 工作班组现场所挂的接地线编号城供1# 、城供2# 、城供3# 共3组,已 (1)、指定专责监护人:负责监护: (人员或地点及具体工作)(2)、其他事项:(需雇佣民工签名)

国网2016版安规题库(配电部分)

国网2016版安规题库(配电部分) (1122题) 一、单选题共437题 (437.0分) 1. 环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,进线柜应设遮栏,悬挂“( )”标示牌; (1.0分) 答案:A A. 止步,高压危险! B. 禁止合闸,有人工作! C. 禁止攀登、高压危险! D. 从此进出 2. 已操作的操作票应注明( )字样。操作票至少应保存1年。 (1.0分) 答案:B A. 已操作 B. 已执行 C. 合格 D. 已终结 3. 待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有( ),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。 (1.0分) 答案:C A. 名称 B. 编号 C. 名称、编号 D. 名称、编号、电压等级 4. 绝缘斗臂车的金属部分在仰起、回转运动中,与带电体间的安全距离不得小于0.9m(10kV)、( )(20kV)。 (1.0分) 答案:B A. 0.9m B. 1.0m C. 1.2m D. 1.5m 5. 安全工器具应进行国家规定的( )和使用中的周期性试验。 (1.0分) 答案:B A. 科技试验、出厂试验 B. 型式试验、出厂试验 C. 外观检验、出厂试验 D. 外观检验、型式试验 6. 电动工具应做到( )。 (1.0分) 答案:D A. 一机一闸 B. 一机两闸一保护 C. 一机一闸一线路 D. 一机一闸一保护 7. 工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有( )已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。 (1.0

A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 8. 部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏可用坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂( )标示牌。 (1.0分) 答案:A A. 止步,高压危险!” B. “禁止合闸,有人工作!” C. “在此工作!” D. “禁止合闸,线路有人工作!” 9. 重大物件的起重、搬运工作应由( )负责,作业前应进行技术交底。 (1.0分) 答案:B A. 工作负责人 B. 有经验的专人 C. 持证上岗人员 D. 工程技术人员 10. 起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的( );否则应采取防倾、防坍塌措施。 (1.0分) 答案:A A. 1.2倍 B. 1.5倍 C. 1.8倍 D. 2倍 11. 旁路电缆使用前应进行试验,试验后应( )。 (1.0分) 答案:C A. 接地 B. 短路 C. 充分放电 D. 立即放电 12. 工作许可时,工作票一份由工作负责人收执,其余留存于( )处。 (1.0分) 答案:B A. 工作票签发人或专责监护人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或用户负责人 D. 工作许可人或专责监护人 13. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。 (1.0分) 答案:A A. 设备 B. 现场 C. 接线 D. 运行 14. 运载超长、超高或重大物件时,物件重心应与车厢承重中心基本一致,超长物件尾部应设( )。 (1.0分) 答案:A

国网工作票管理办法正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.国网工作票管理办法正式 版

国网工作票管理办法正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 第一章总则 第一条为了进一步贯彻落实国家电网公司颁布的《国家电网公司电力安全工作规程》(国家电网安监〔2005〕83号文)(简称《安规》)的规定,公司依据安全生产有关的规程、标准、制度、条例,结合公司实际情况,在总结各管理处工作票管理方法的基础上,制定《国网运行有限公司工作票管理规定(试行)》(简称《规定》)。 第二条制定本《规定》的目的是:加强工作票科学化、制度化、规范化、标

准化管理,防止事故发生,确保跨区直流输电工程安全稳定运行。 第三条本《规定》适用于公司系统各单位在其管辖设备上的工作。 第二章工作票管理工作的职责分工 第四条各管理处主管生产副经理(总工)为工作票管理的负责人。 第五条各管理处生产技术部门负责工作票制度执行的管理。安全监察部门负责工作票制度的制定、执行的监督、考核工作。 第六条公司所辖各管理处部门安全员每月应对本部门已执行工作票的100%进行检查,部门负责人每月应对本部门已执行工作票的30%进行抽查,管理处安监部门

国网安徽电力公司配电工作票模板复习进程

国网安徽电力公司配电工作票模板

附录1: 国网安徽省电力公司配电第一种工作票 单位 安徽索峰电力工程有限公司 编号 201501290001 1.工作负责人 董振标 班组 索峰安装公司配电一队 2. 工作班人员(不包括工作负责人) 闫丰收、杨传祥 辅助工:梦红、顾成贵、顾成周、顾元松、沈精站、吴延兵、刘五军、汤红祥、高尚 共 11 人。 3.工作任务 4.计划工作时间 自 2015 年 2 月 5 日 7 时 00 分 至2015 年 2 月 5 日 19 时 00 分 5.安全措施(应改为检修状态的变电站线路间隔,配合停电线路或设备,配网应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设的接地线、绝缘隔板、遮拦(围栏)和标示牌等)

5.4 保留或邻近的带电线路、设备 5.5 其它安全措施和注意事项 1、得到配电工作许可人许可后,方可在工作地段两端验电,挂接地线: 2、工作前工作负责人应向工作班人员交代工作内容,带电部位、注意事项、危险点;3、做好防止低压用电及路灯反送电措施(验电、挂接地线),所有可能反送电的低压线路。 5.6 示意图 工作负责人签名年月日时分工作票签发人签名,年月日时分 6.工作许可(许可前必须确认安全措施已全部落实) 工作负责人工作许可人许可工作时间

说明:仅在进站工作时填写第二栏中的许可内容。 7.现场交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名 8.人员变更 8.1 工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人年月日 时分 原工作负责人签名确认新工作负责人签名确认 年月日 时分 8.2 工作人员变动情况 工作负责人签名9.开工和收工记录

电力电缆第二种工作票样票

电力电缆第二种工作票 签发编号:青2006001 单位:_青山分局_变电站:_110kV中心变_编号:_2006001 1. 工作负责人(监护人):__张三__工作班组:__检修一班__ 2. 工作班人员(不包括工作负责人):李四、王五、赵六 ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________共_4_人。 3. 工作任务: 4. 计划工作时间: 自2006年07月02日08时00分至2006年07月21日17时00分 5. 工作条件和安全措施:不停电 进入变电站,只能在制定地点工作;试验打压时应由专人监护;与带电设备保持足够的安全距离:10kV:0.7米; _______________________________________________________________________________ 工作票签发人签名:王大力签发日期:2006年07月01日15时00分 6. 确认本工作票1-5项工作票负责人签名:张三 7. 补充安全措施(工作许可认填写): _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 8. 工作许可: (1)线路上的电缆工作: 工作开始时间________年____月____日____时____分。 工作负责人签名:_________________

国网安徽电力公司配电具体工作票标准模板.doc

附录 1: 国网安徽省电力公司配电第一种工作票 单位安徽索峰电力工程有限公司编号0001 1.工作负责人董振标班组索峰安装公司配电一队 2.工作班人员(不包括工作负责人)闫丰收、杨传祥辅助工:梦红、顾成贵、顾成周、 顾元松、沈精站、吴延兵、刘五军、汤红祥、高尚共 11 人。 3.工作任务 工作地点或设备(注明变(配) 电站设备、线路双重名称及起止工作内容 杆号) 朝阳路西侧 10kV 1、10kV、工长 05 线,十一中分支线拆除 工长 05 线十一中分支线18 分 01#-09# 导线杆塔及 10687# 变压器拆除 H3-18 分 01#-18 分 09# 2、十一中专变用户接入新建高分箱02 间隔 4.计划工作时间自 2015 年 2 月 5 日 7 时00 分 至2015 年 2 月 5 日 19 时 00 分 5.安全措施(应改为检修状态的变电站线路间隔,配合停电线路或设备,配网应拉开的断路器 (开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设的接地线、绝缘隔板、遮拦 (围栏)和标示牌等) 调度管理设备范围应采取的安全措施(变电站线路间隔、配合停电线路只填名称 已执行 和状态) 1、拉开 10kV 工长 05 线十一中分线H3-18 杆 Z01 支线开关 2、在 10kV 工长 05 线十一中分线开关挂“禁止合闸、路线有人工作”标牌 3、拉开 10kV 工长 05 线新建高分箱内02 间隔开关 接地线装设位置、接地刀闸双重名称接地线编号已执行 已执行 工作班补充采取的安全措施 在 10kV拉开高分箱出现电缆开关并合上接地线挂警示牌 已装设(已已拆除(已接地线装设位置、接地刀闸双重名称接地线编号 合上)拉开) 1、 10kV 工长 05 线十一中分支线01#杆01 2、 10kV 工长 05 线十一中分支线08#杆02 3、 10kV 工长 05 线十一中分支线 4、 10kV 工长 05 线十一中分支线05# 杆西侧01

特殊作业工作票要求规范(工作票样表)

特殊作业工作票规范 1 范围 规定了八项特殊作业工作票管理要求。 适用于除动力厂外各单位/部门及承包商有关动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等特殊作业。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范 3 术语和定义 以下术语和定义也适用于本标准。 3.1 工作票 保证检修设备与运行设备可靠隔离,保证检修人员的作业安全,准许检修人员进入生产现场工作的凭据。 3.2特殊作业 设备检修过程中可能涉及的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等,对操作者本人、他人及周围建(构)筑物、设备、设施的安全可能造成危害的作业。 3.3动火作业 禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业。 3.4易燃易爆场所 GB50016、GB50160、GB50074中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所。 3.5受限空间

进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。 3.6受限空间作业 进入或探入受限空间进行的作业。 3.7盲板抽堵作业 在设备、管道上安装和拆卸盲板的作业。 3.8高处作业 在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业。 3.9坠落基准面 坠落处最低点的水平面。 3.10异温高处作业 在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指作业地点具有生产性热源,其环境温度高于本地区夏季室外通风设计计算温度2℃及以上。低温是指作业地点的气温低于5℃。3.11带电高处作业 采取地(零)电位或等(同)电位方式接近或接触带电体,对带电设备和线路进行检修的高处作业。 3.12吊装作业 利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。 3.13临时用电 正式运行的电源上所接的非永久性用电。 3.14动土作业 挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 3.15断路作业 在厂区内交通主、支路与车间引道上进行施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。4管理要求

2021年国家电网安规配电部分考试判断题题库及答案(共330题)

2021年国家电网安规配电部分考试判断题题库及答 案(共330题) 1. 试验现场应装设遮栏(围栏),遮栏(围栏)与试验设备高压部分 应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌。( ) 答案:正确 2. 杆塔上有人时,可以调整但禁止拆除拉线。( ) 答案:错误 3. 雷电时,禁止无照明灯具巡线( ) 答案:错误 4. 一回线路检修(施工),若配合停电线路属于其他单位,应由检 修(施工)单位事先申请,经配合停电线路的运维管理单位同意并实施停电。( ) 答案:错误 5. 禁止使用弯曲和变形严重的钢质地锚。( ) 答案:正确 6. 工作票须由设备运维管理单位签发。( ) 答案:错误 7. 气瓶搬运应使用专门的抬架或手推车。( ) 答案:正确 8. 禁止在只经断路器(开关)断开电源且未接地的高压配电线路或 设备上工作。( ) 答案:正确 9. 禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。( ) 答案:正确 10. 使用钳形电流表测量低压线路和配电变压器低压侧电流,应注意不触及其他带电部位,以防接地短路。( ) 答案:错误 11. 选用抱杆应进行应力校核。( ) 答案:错误

12. 独立抱杆至少应有四根缆风绳,人字抱杆至少应有两根缆风绳并有限制腿部开度的控制绳。( ) 答案:正确 13. 更换绝缘子、移动或开断导线的作业,应有防止导线脱落的后备保护措施。开断导线时可以两相及以上同时进行,开断后应及时对开断的导线端部采取绝缘包裹等遮蔽措施。( ) 答案:错误 14. 电力电缆施工使用携带型火炉或喷灯作业时,可在变电站门口对火炉或喷灯加油、点火。( ) 答案:正确 15. 动火作业超过有效期,原动火工作票由动火工作票签发人审核后可继续使用。( ) 答案:错误 16. 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业前,应确认两侧备用间隔断路器(开关)及旁路断路器(开关)均在合闸状态。( ) 答案:错误 17. 人体应与带电设备保持安全距离,并注意防止绝缘杆被人体或设备短接,以保持有效的绝缘长度。( ) 答案:正确 18. 两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应停电。( ) 答案:正确 19. 短时间退出防误操作闭锁装置,由配电运维班班长批准,并应按程序尽快投入。( ) 答案:正确 20. 作业人员应在接地线的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行高压检修作业。( ) 答案:正确 21. 在有感应电压的线路上测量绝缘电阻时,应采取可靠绝缘措施

国网工作票管理办法实用版

YF-ED-J2914 可按资料类型定义编号 国网工作票管理办法实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

国网工作票管理办法实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一章总则 第一条为了进一步贯彻落实国家电网公 司颁布的《国家电网公司电力安全工作规程》 (国家电网安监〔2005〕83号文)(简称《安 规》)的规定,公司依据安全生产有关的规 程、标准、制度、条例,结合公司实际情况, 在总结各管理处工作票管理方法的基础上,制 定《国网运行有限公司工作票管理规定(试 行)》(简称《规定》)。 第二条制定本《规定》的目的是:加强 工作票科学化、制度化、规范化、标准化管

理,防止事故发生,确保跨区直流输电工程安全稳定运行。 第三条本《规定》适用于公司系统各单位在其管辖设备上的工作。 第二章工作票管理工作的职责分工 第四条各管理处主管生产副经理(总工)为工作票管理的负责人。 第五条各管理处生产技术部门负责工作票制度执行的管理。安全监察部门负责工作票制度的制定、执行的监督、考核工作。 第六条公司所辖各管理处部门安全员每月应对本部门已执行工作票的100%进行检查,部门负责人每月应对本部门已执行工作票的30%进行抽查,管理处安监部门每月至少应对已执行工作票的30%进行抽查,管理处领导每月至少

最新整理国网工作票管理办法.docx

最新整理国网工作票管理办法 第一章总则 第一条为了进一步贯彻落实国家电wang公司颁布的《国家电wang公司电力安全工作规程》(国家电wang安监〔20xx〕83号文)(简称《安规》)的规定,公司依据安全生产有关的规程、标准、制度、条例,结合公司实际情况,在总结各管理处工作票管理方法的基础上,制定《国wang运行有限公司工作票管理规定(试行)》(简称《规定》)。 第二条制定本《规定》的目的是:加强工作票科学化、制度化、规范化、标准化管理,防止事故发生,确保跨区直流输电工程安全稳定运行。 第三条本《规定》适用于公司系统各单位在其管辖设备上的工作。 第二章工作票管理工作的职责分工 第四条各管理处主管生产副经理(总工)为工作票管理的负责人。 第五条各管理处生产技术部门负责工作票制度执行的管理。安全监察部门负责工作票制度的制定、执行的监督、考核工作。 第六条公司所辖各管理处部门安全员每月应对本部门已执行工作票的100%进行检查,部门负责人每月应对本部门已执行工作票的30%进行抽查,管理处安监部门每月至少应对已执行工作票的30%进行抽查,管理处领导每月至少应对已执行工作票的10%进行抽查。对不合格的工作票,应在统计分析记录中予以注明,提出改进意见。 第三章工作票所列人员的基本条件 第七条总体要求 公司系统所属各单位员工,开展现场工作前,必须经过各管理处相关安全、技术、业务培训,掌握相关规程制度,熟悉现场设备,通过相关岗位考试。 对于公司以外人员,如参加公司所属单位现场工作,必须经过各管理处或所属单位组织的安全教育、培训,并考试合格。 第八条工作票签发人:应是熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、

工作票、操作票填写样票

附件2: 操作票、工作票填写样票 目录 附件B:倒闸操作票样票 附录C:变电站第一种工作票总票样票 附录D:变电站第一种工作票分票样票 附录E:变电站第二种工作票样票 附录F:变电站带电作业工作票样票 附录G:变电站事故应急抢修单样票 附录H:二次工作安全措施票样票 附录I:电力线路第一种工作票样票 附录J:电力线路工作任务单样票 附录K:电力线路第二种工作票样票 附录L:电力线路带电作业工作票样票 附录M:现场勘察记录样票 附录N:电力电缆第一种工作票样票 附录O:电力电缆第二种工作票样票 附录P:电力线路事故应急抢修单样票 附录Q:一级动火工作票样票 附录R:二级动火工作票样票 附录S:客户停送电工作联系票 附录T:客户设备检修工作申请单 附录U:工作票中单位编号

附件B:倒闸操作票样票 B.1 开关分闸操作间接位置判断判据票例: 变电站倒闸操作票

B.2 刀闸分闸操作间接位置判断判据票例: 变电站倒闸操作票

B.3 输配电线路停电接地间接验电操作票例: 变电站倒闸操作票

附录C:变电站第一种工作票总票样票 变电站第一种工作票 单位变电检修工区编号总320910097(03)1.工作负责人(监护人)孙志强工作联系人: 班组:变检一班、继电保护班、试验油务班2.工作班人员(不包括工作负责人) 王玉刚、张天明、齐顺利等共 11 人。 3.工作的变、配电站名称 220kV赵庄变电站 计划工作时间:自 2009 年 10 月 19 日 8 时 30 分 至 2009 年 10 月 22 日 18 时 0 分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

国网工作票管理办法(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 国网工作票管理办法(最新版)

国网工作票管理办法(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一章总则 第一条为了进一步贯彻落实国家电网公司颁布的《国家电网公司电力安全工作规程》(国家电网安监〔2005〕83号文)(简称《安规》)的规定,公司依据安全生产有关的规程、标准、制度、条例,结合公司实际情况,在总结各管理处工作票管理方法的基础上,制定《国网运行有限公司工作票管理规定(试行)》(简称《规定》)。 第二条制定本《规定》的目的是:加强工作票科学化、制度化、规范化、标准化管理,防止事故发生,确保跨区直流输电工程安全稳定运行。 第三条本《规定》适用于公司系统各单位在其管辖设备上的工作。 第二章工作票管理工作的职责分工 第四条各管理处主管生产副经理(总工)为工作票管理的负责人。 第五条各管理处生产技术部门负责工作票制度执行的管理。安全监察部门负责工作票制度的制定、执行的监督、考核工作。

相关文档
相关文档 最新文档