摘要:目前,随着变电站自动化设备和继电保护装置的不断发

展,变电站受各种条件的干扰已成为继电保护装置和监控系统不能

稳定运行的主要因素之一,为此,采取有效的方法来控制继电保护

设备的抗干扰问题势在必行。本文作者通过对目前变电站继电保护

装置造成的干扰源类型进行了分析,并就变电站继电保护设备抗干

扰的技术措施做了详细的阐述。

abstract: at present, with the continuous development of the

substation automation equipment and relay protection devices,

the relay protection devices and monitoring system runs

unstably as it is jammed. so the protection of relay

protection devices by using effective method is imperative.

the article analyzes the interference source types, and

expounds the anti-jamming technology of substation relay

protection device.

关键词:变电站;继电保护;抗干扰;措施

key words: substation;relay protection;anti-jamming;

measures

中图分类号:tm7 文献标识码:a 文章编号:

1006-4311(2012)11-0044-02

0 引言

近年来,随着我国科学技术的不断发展,电力自动化系统及继电保护设备在变电站中得到了广泛的应用。但是,由于变电站有强度非常大的电力磁场,在此区域中不仅有大电流和高电压的一次设备外,而且还具有小电流和小电压等的二次较弱的设备。导致一次强电装置引起的强电磁干扰对二次设备的运行产生严重的影响,除此之外,在供电系统中的外干扰、大气干扰等等都有可能对二次弱电设备产生严重的影响。目前,我国电网正在快速发展的阶段,变电站自动化程度也随之飞跃,因此,提高变电站电力系统的安全性能,是当今大多数变电站对继电保护抗干扰的不断探索。

1 对变电站继电保护造成干扰的干扰源类型

一般来讲,变电站的干扰源有:接地故障、电感耦合故障、断路器故障和雷电干扰4种类型如图1。

1.1 接地故障类型当变电站内部产生多相(单相)接地故障的情况时,就会引起部分故障电流流经变压器的中性点部位,至地网再经过架空地线(地面)回流至故障位置。强大的故障电流通过接地点至地网,进而使得地网的很多点产生相对高的电势差距,通常称其是50hz的工频干扰,从而在很大程度上造成高频的保护遭受干扰。

1.2 电感耦合类型某些情况下,隔离开关由于动作产生雷电电流通过高压主线,在周围形成磁场。而二次电缆会被某些磁通包围,

进而在二次设备回路里形成对地的干扰电压,严重时,将传到其它二次设备端口上(例如:继电保护设备),因此导致变电站继电保护受到干扰。

1.3 断路器引起故障在直流控制的回路中的电感线圈断开的情况下,产生较宽频谱的干扰电波的可能性很大。而有人使用通信设备,例如,对讲机、移动电话等,一样会产生高频电磁场干扰。

1.4 雷电干扰类型由于变电站本身拥有超强的电荷,在雷雨相对集中的夏季发生雷击事件在所难免。倘若雷击正好击中线路或是户外构架,则将有十分强大的电流进入地网内,假如二次设备的电缆屏蔽层正好接地在不一样的接地点位置,势必会由于地网电阻的产生导致电缆屏蔽层形成瞬间的高频电流,因此,这样就加大了二次设备电缆中感应到干扰电压的可能性,然而,这些感应的过电压在一定程度上或许会经过有关的设备流至二次回路中,从而干扰继电保护,甚至对变电站的继电保护进行破坏,严重时,影响整个电力系统的正常运行。

2 变电站继电保护抗干扰的措施

通常而言,阻止干扰进入弱电系统,这是最基本的抗干扰方法。一方面,能够采取对设备的硬件进行改善的措施,增强弱电系统的抗干扰能力;另一方面,可以经过屏蔽和隔离来断绝干扰的传播路径。现提出变电站继电保护抗干扰的措施:

2.1 降低电力系统中一次设备的各种接地电阻降低诸如电压互

感器、电流互感器以及避雷器的接地电阻,不仅能够减小高频电流流入时所形成的电位差,而且可以构成具有低阻抗特性的接地网,使得变电站内部的地电差位降低,从而减少二次回路设备受到此些接地电阻的干扰程度。

2.2 把高频同轴的电缆在控制室和开关场两端分别进行接地

假如在一端对高频的同轴电缆进行接地,则空母线受隔离开关的支配,势必在另一端产生瞬间的高电压。这就加大了设备某个端子出现高电压的可能性,从而影响到设备的常规运转。

2.3 构造一些继电保护装置的电位面继电保护装置均在控制室集中的情况下,应将连网的中心计算机、各套微机的保护与控制装置置于同一电位面,此电位面应联系控制室的地网,使得电位面的电位同地网的电位变化浮动能够处于一致状态,同时防止此电位面遭受地网地电位差的侵入,从而确保地网与微机设备间无电位差,达到通信可靠性的目的。各微机设备连接电位面时,应有相适应截面且专用的接地线,各组件不管是外部亦或内部的接地与零点位置均应使用专用连接线连接至专属的接地线上,然后将专门的接地线同保护盘的接地端子相连接,使得接地端子接至地网上的合适部位,继而形成一个电位面的网,能够屏蔽许多干扰。

2.4 断开与滤波器连接的一、二次线圈上的接地连线防止隔离开关操作亦或雷电导致干扰的主要措施之一就是断开与滤波器的一、二次线圈上的接地连线,同时二次接地应距一次接地的位置要

≥3-5m。不管是由于操作隔离开关还是受到雷击,均能形成高频度的电流,这在一定程度上加大了高频电流经过高压耦合的电容器流入地网的可能性,在此种情况下,将出现相当高的高频度电压,从而经过层间的电容和二次设备电缆侵入到二次设备。

倘若不断开与滤波器的一、二次线圈上的接地连线,高频电压势必干扰继电保护装置。由于高频电流通过接地点至地网时,将在接地点的位置形成特别高的电位,然而,相比高频而言,地网为高电阻,从而造成高频电位顺着四周迅速衰减,因此,为缩短二次回路接地位置同二次设备的电位差距,同时使一次设备的接地位置和二次回路的接地位置有一定的距离,二者差距应为3-5m,这样不仅可以减少电缆的屏蔽层中经过的高频电流,而且能够降低芯线受到的干扰程度。

2.5 其它抗干扰的措施鉴于以上所提出的抗干扰措施都有较大的工作量,我们仍能够通过以下措施进行变电站继电保护的抗干扰:①禁止一切带电的监测设备连接到继电的保护高频通道中,以便降低通道受到不必要的影响;②未来防止部分通道遭到隔断,要杜绝在收发信机的通道入口处接入电缆;③在收发信机回路,我们可以设置2-5s的延时,隔断外部的干扰致使的误停信,进而防止区外出现故障时跳闸。

3 结束语

本文在对继电设备所受的干扰类型进行详细分析后,提出变电站

继电保护抗干扰的措施。近些年来,变电站的自动化系统与继电保护设备在日趋的更新,而继电保护装置和监控系统不能常规运转的主要原因之一就是干扰问题,因此,采取合理措施对干扰问题进行处理成为当务之急。干扰问题得到有效解决,能够在很大程度上增强保护力度。

参考文献:

[1]付大庆.变电站继电保护抗干扰措施研究[j].黑龙江科技信息,2001.

[2]杨丹.变电站继电保护的抗干扰探讨[j].四川科学,2010.

[3]陈柱.变电站继电保护抗干扰技术研究方法[j].科学之友,2010.

[4]吴益鹏.变电站微机继电保护抗干扰措施研究[j].科技资讯,2009.

[5]向岳.变电站微机继电保护抗干扰研究[j].科学之友,2010.

220KV电网继电保护设计毕业设计说明书

毕业设计(论文)220KV电网继电保护设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

引言 本文研究的是关于220KV电网继电保护。通过本次设计掌握和巩固电力系统继电保护的相关专业理论知识,熟悉电力系统继电保护的设计步骤和设计技能,根据技术规范,选择和论证继电保护的配置选型的正确性并培养自己在实践工程中的应用能力、创新能力和独立工作能力。 本次设计是根据内蒙古工业大学电力学院本科生毕业要求而进行的毕业设计。此次设计的主要内容是220KV电网继电保护的配置和整定,设计内容包括:计算系统中各元件参数;确定输电线路上TA,TV变比的选择及变压器中性点接地的选择;绘制电力系统等值阻抗图,确定系统运行方式并进行短路计算;确定电力系统继电保护的主保护和后备保护的选择及整定计算:主保护采用两套独立的、厂家不同的、能保护线路全长的保护装置(第一套CSC-103B光纤纵差保护;第二套PSL-603(G)分相电流差动保护),后备保护采用相间距离保护和接地零序电流保护;输电线路的自动重合闸采用单相自动重合闸方式。 由于各种继电保护适应电力系统运行变化的能力都是有限的,因而,对于继电保护整定方案的配合不同会有不同的保护效果,如何确定一个最佳的整定方案,将是从事继电保护工作的工程技术人员的研究课题。总之,继电保护既有自身的整定技巧问题,又有继电保护配置与选型的问题,还有电力系统的结构和运行问题。尤其,对于本文中220KV高压线路分相电流差动保护投运前的现场试验,一直是困扰技术人员的一个问题,由于线路两端距离的限制,现场试验不能像试验室那样方便。另外,光纤保护在长距离和超高压输电线路上的应用还有一定的局限性,在施工和管理应用上仍存在不足,但是从长远看,随着光纤网络的逐步完善、施工工艺和保护产品技术的不断提高,光纤保护将占据线路保护的主导地位。

变电站继电保护培训

变电站、继电保护基础知识 培训资料 二零一二二月

第一章变电站基础知识 1. 电力系统概述: 1.1 电力系统定义: 电力系统是电能生产、变换、输送、分配、消费的各种设备按照一定的技术和经济要求有机组成的一个统一系统的总称。简言之,电力系统是由发电机、变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。 1.2 电力系统的构成 动力系统是由锅炉(反应堆)、汽轮机(水轮机)、发电机等生产电能的设备,变压器、输电线路等变换、输送、分配电能的设备,电动机、电热电炉、家用电器、照明等各种消耗电能的设备以及测量、保护、控制乃至能量管理系统所组成的统一整体。 煤

1.3电力系统的电压等级 1.3.1 额定电压等级 我国国家标准规定的部分标准电压(额定电压)如下表: T +5% -5% 通常取线路始末电压的算术平均值作为用电设备以及电力网的额定电压。 由于用电设备的允许电压偏移为±5%,而延线路的电压降落一般为10%,这就要求线路始端电压为额定值的105%,以保证末端电压不低于95%。发电机往往接于线路始端,因此发电机的额定电压为线路的105%。通常,6.3KV 多用于50MW 及以下的发电机;10.5KV

用于25~100MW的发电机;13.8KV用于125MW的汽轮发电机和72.5MW 的水轮发电机;15.75KV用于200MW的汽轮发电机和225MW的水轮发电机;18KV用于300MW的汽轮发电机。 变压器的一次额定电压:升压变压器一般与发电机直接相连,故与发电机相同,见表中有“*”降压变压器相当于用电设备,故与线路相同。 变压器的二次额定电压:考虑到变压器内部的电压降落一般为5%,故比线路高5%~10%。只有漏抗很小的、二次测线路较短和电压特别高的变压器,采用5%。 习惯上把1KV以上的电气设备称为高压设备反之为低压设备。 1.3.2 电压等级的使用范围: 500、330、220KV多半用于大电力系统的主干线;110KV既用于中小电力系统的主干线,也用于大电力系统的二次网络;35、10KV既用于大城市或大工业企业内部网络,也广泛用于农村网络。大功率电动机用3、6、10KV,小功率电动机用220、380V;照明用220、380V。 1.4电力系统中性点的运行方式 1.4.1 中性点非直接接地系统 小电流接地系统,也称小接地短路电流系统。 供电可靠性高,但对绝缘水平要求高。电压等级较高的系统,绝缘费用在设备总价格中占相当大比重,故多用于60KV级以下的系统。

35KV变电站继电保护课程设计

广西大学行健文理学院 课程设计 题目:35kV电网的继电保护设计 学院 专业 班级 姓名 学号 指导老师: 设计时间:2015年12月28日-2016年1月8日

摘要 电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。 随着电力系统的迅速发展。大量机组、超高压输变变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段,电力系统事故具有连锁反应、速度快、涉及面广、影响大的特点,往往会给国民经济和人民生活造成社会性的灾难。 本次毕业设计的题目是35kv线路继电保护的设计。主要任务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置.根据该电网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。 关键词:35kv继电保护整定计算故障分析短路电流计算

变电站及线路继电保护设计和整定计算

继电保护科学和技术是随电力系统的发展而发展起来的。电力系统发生短路是不可避免的,为避免发电机被烧坏发明了断开短路的设备,保护发电机。由于电力系统的发展,熔断器已不能满足选择性和快速性的要求,于1890年后出现了直接装于断路器上反应一次电流的电磁型过电流继电器。19世纪初,继电器才广泛用于电力系统保护,被认为是继电保护技术发展的开端。1901年出线了感应型过电流继电器。1908年提出了比较被保护元件两端电流的电流差动保护原理。1910年方向性电流保护开始应用,并出现了将电流与电压相比较的保护原理。1920年后距离保护装置的出现。1927年前后,出现了利用高压输电线载波传送输电线路两端功率方向或电流相位的高频保护装置。1950稍后,提出了利用故障点产生的行波实现快速保护的设想。1975年前后诞生了行波保护装置。1980年左右工频突变量原理的保护被大量研究。1990年后该原理的保护装置被广泛应用。与此同时,继电保护装置经历了机电式保护装置、静态继电保护装置和数字式继电保护装置三个发展阶段。20世界50年代,出现了晶体管式继电保护装置。20世纪70年代,晶体管式保护在我国被大量采用。20世纪80年代后期,静态继电保护由晶体管式向集成电路式过度,成为静态继电保护的主要形式。20世纪60年代末,有了用小型计算机实现继电保护的设想。20世纪70年代后期,出现了性能比较完善的微机保护样机并投入系统试运行。80年代,微机保护在硬件结构和软件技术方面已趋成熟。进入90年代,微机保护以在我国大量应用。20世纪90年代后半期,继电保护技术与其他学科的交叉、渗透日益深入。为满足电网对继电保护提出的可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求,充分发挥继电保护装置的效能,必须合理的选择保护的定值,以保持各保护之间的相互配合关系。做好电网继电保护定值的整定计算工作是保证电力系统安全运行的必要条件。 电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断注入新活力。未来继电保护的发展趋势是向计算机化、网络化保护、控制、测量、数据通信一体化智能化发展。 随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,继电保护技术面临着进一步发展的趋势。其发展将出现原理突破和应用革命,发展到一个新的水平。这对继电保护工作者提出了艰巨的任务,也开辟了活动的广阔天地。

浅谈电力系统继电保护技术

浅谈电力系统继电保护技术 从目前电力发展状况来看,继电保护已经成为电力系统重要组成部分之一,且随着电力系统的快速发展和智能化技术的不断更新应用,普通的继电保护技术已不能满足现行电力系统发展的需求。怎么样利用继电保护技术来减少电力系统中的故障,保障电力系统的安全稳定运行,这是目前电力系统继电保护技术研究的主要内容和热点。文章探讨电力系统继电保护技术,阐述了其基本理念和发展趋势,分析了其发展趋势。 标签:电力系统;继电保护技术;现状与趋势 1 继电保护的组成、工作原理、作用和工作要求 1.1 继电保护的组成与工作原理 继电保护的种类有很多,可是组成上一般都包括测量、逻辑、执行模块。输入信号获取的测量信号需要与给定的整定数值进行对比,并将对比结果传送至逻辑模块。逻辑模块按照测量模块传输的对比值特点、大小和出现的次序或上述各种参数的组合,进行逻辑计算,得出的逻辑数值也是决定动作是否进行的重要依据。 1.2 继电保护的作用 继电保护的主要作用就是在电力系统发生损坏用电设备或影响到电力系统安全运行的故障时,能够对电力系统起到保护的措施;并对整个电力系统进行监控,当电力系统非正常运行或某些用电设备处于非正常工作状态时能够及时发出警报信号,以便于提醒值班工作人员发现故障所在,能使故障得到处理,使其正常运行。 1.3 继电保护的应用 在一些工厂企业高压供电系统,变电站中对继电保护设备的应用非常普遍,除此以外还用于保护供电系统高压线路,主变保护中。变电站应用的继电保护的情况包含:(1)保护线路,通常应用的是二段或者三段式的电流保护,一段属于速断电流保护,二段属于速断电流显示保护,三段是过电流保护;(2)保护母联;(3)保护主变设备,保护主变主要是主保护与后备保护;(4)保护电容设备,保护用电设备主要包含了电压零序保护、过电流保护、过电压或失电压保护。伴随着继电保护技术的快速发展,逐渐开始了微机保护设备的应用。 2 电力系统继电保护技术现状分析 从目前来看,我国电力覆盖面积逐渐扩大,电力系统的安全问题得到了广泛关注,而且由于对电力系统安全问题的重视,促使继电保护技术不断提高和创新。

继电保护毕业设计开题报告写法及示例

如何书写开题报告,以下内容可以作为参考。 一、选题背景与意义 注意不要加编号,分两段,一段讲背景,一段讲意义。背景段,回答几个问题,(1)110kV 属于什么类型的电网?是主干网么?(2)传统的110kV电网是单侧电源网还是双侧电源网?(3)现在的110kV电网存在分布式电源问题……(4)110kV电网一般配置有距离与零序电流保护,但在配置、整定与运行中中出现过什么问题? 意义段,针对110kV电网一般配置有距离与零序电流保护所存在的问题,通过……工作,……研究,解决……问题。将对电网的安全稳定运行产生积极的意义。 二、课题关键问题及难点 关键问题: (1)等值阻抗计算与网络简化问题 ……………… (2)短路电流计算问题 ……………… (3)保护整定配合问题 ……………… (4)PSCAD仿真验证问题 …………………… 难点: (1)分支系数求取的问题 (2)系统运行方式确定的问题 (3)PSCAD仿真验证问题 等,自由发挥 三、文献综述 围绕上述问题进行综述,字数要够,格式正确,引用正确。具体方法:在《中国电机工程学报》、《电力系统保护与控制》、《电力自动化设备》、《电力系统自动化》、《中国电力》等杂志上下载20篇相关论文,注意要限定期刊,关键词为:距离保护、零序保护、分布式电源等。 四、方案(设计方案、研制方案、研究方案)论证 根据个人的任务,确定以下内容: (1)运行方式的论证 具体说明对于本课题,的大运行方式及小运行方式。…………………… (2)短路点的论证 以哪些点为短路点,为什么?准确求取什么类型的短路故障?为什么 (3)短路电流求取 求出短路点的短路电流后,将要求出哪些支路的短路电流? (4)整定计算方案 说明一下。 (5)仿真任务 ……该条泛泛地说下即可。 五、工作计划

变电站继电保护及自动装置

变电站继电保护及自动装置 一、对继电保护的基本要求 1、继电保护及自动装置的定义:当电力系统中的电力元 件(如线路、变压器、母线等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,能够向值班员及时发出警告信号、或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令,以终结这些事件发展的设备。 2、继电保护的作用: (1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 3、继电保护的基本要求: (1)选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽可能缩小,以保证系统中无故障部分继续运行。即:保护装置不该动作时就不动作(如发生在下一段线路的故障,本段的保护就不应该动作跳闸)。 (2)快速性:保护装置应尽快将故障设备从系统中切除,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围。 (3)灵敏性:指保护装置在其保护范围内发生故障或不正常

运行时的反应能力。 (4)可靠性:在规定的保护范围内发生应该动作的故障,保护装置应可靠动作,而在任何不应动作的情况下,保护装置不应误动。 二、变电站继电保护装置的分类: 1、根据保护装置的作用,保护可分为:主保护、后备保护、 辅助保护。 (1)主保护:为满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除故障的保护。 (2)后备保护:当主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护。后备保护又分为: 远后备保护:当主保护拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。 近后备保护:当主保护或断路器拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备保护。 (3)辅助保护:为补充主保护与后备保护的性能或当主保护与后备保护退出运行时而起作用的保护。例如:断路器三相不一致保护、充电保护等。 2、根据保护的动作原理不同,保护可分为: (1)反映电流变化的电流保护:如过流保护; (2)反映电压变化的电压保护:如低电压、过电压等; (3)同时反映电流和电压变化的保护: 1)复合电压(低电压、负序电压、零序电压)闭锁的过流保

110KV变电站继电保护整定与配置设计

110kV环形网络继电保护配置与整定(二) 摘要:继电保护是保证电力系统安全稳定运行的重要组成部分,而整定值是保证保护装置正确动作的关键。本文结合给定110kV电网的接线及参数,对网络进行继电保护设计,首先选择电流保护,对电网进行短路电流计算,确定电网的最大、最小运行方式,整定电流保护的整定值。在电流保护不满足的情况下,相间故障选择距离保护,接地故障选择零序电流保护,同时对距离保护、零序电流保护进行整定计算。本设计最终配置的保护有:电流速断保护、瓦斯保护、纵差动保护等。关键词:继电保护,短路电流,整定计算 Abstract:Relay protection is important part to guarantee the safe and stable operation of the power system, and setting value is the key to ensure the protection correct action. In this paper, with given the wiring and the parameters of 110kV power grid to design 110KV network protection of relay, first ,select the current protection, calculate short circuit current on the grid, determine the Maximum and minimum operating mode of the grid, set the setting value of the current protection. Second ,Selecting the distance protection if the current protection does not meet the case, the phase fault choose the distance protection and the ground fault select zero sequence current protection .while setting calculation the distance protection and zero sequence current protection, . The final configuration of the protection of this design include: current speed trip protection, gas protection, the longitudinal differential protection and so on. Keywords: protection of relay, short-circuit current, setting calculation

浅谈智能变电站继电保护技术的优化 尤华静

浅谈智能变电站继电保护技术的优化尤华静 发表时间:2017-08-22T15:37:11.733Z 来源:《电力设备管理》2017年第8期作者:尤华静 [导读] 科学技术的更新发展,数字化、智能化已经不再遥不可及。随着高新科技在变电站中的应用。 国网河南省电力公司南阳供电公司河南南阳 473000 摘要:科学技术的更新发展,数字化、智能化已经不再遥不可及。随着高新科技在变电站中的应用,变电站也逐渐发展成为智能的变电站。继电保护作为变电站运行中的一个重要的环节,人们对于它的研究也越来越深入。为了更好地适应新技术在变电站中的应用,智能变电站的继电保护技术也在不断的进步当中。本文就智能变电站继电保护技术的优化进行了探讨。 关键词:智能变电站;继电保护;技术优化 1智能变电站继电保护技术 1.1线路继电保护 线路继电保护在智能变电站继电保护内具有重要作用。线路继电保护过程中,能够对智能变电站运行状态进行实时性监控,了解智能变电站实际情况情况,一旦智能变电站出现故障,线路继电保护可以采取相对应解决措施,对智能变电站故障进行防治。在条件允许情况下,还可以在智能变电站线路上安装测控装置,测控装置主要作用就是对智能变电站运行状态进行检测,测控装置会将所测控到的结果传输到网络体系内,继电保护就可以按照测控装置所检测到的结果,对智能变电站下达针对性继电保护指令。 1.2变压器继电保护 变压器继电保护在智能变电站内,承担着过程保护职责。在变压器继电保护装置内,在后备部分安装中可以采取集中安装模式,进而充分发挥出变压器继电保护在智能变电站内保护作用。变压器继电保护在运行时,核心模块为非电量保护,非电量保护模式需要与电缆相互连接,同时与继电保护装置相连接。变压器在运行过程中一旦遭受到不良因素影响,非电量保护模块就会进入到跳闸状态下,传输跳闸指令,能够有效缓解智能变电站在不良因素干扰下所需要承受的压力,保证变压器能够安全稳定运行。 1.3母联继电保护 母联继电保护与线路继电保护较为相似,但是母线继电保护由于母线分段性能原因,母联继电保护性质更加简单,在智能变电站继电保护内具有重要作用。 2智能变电站的优点 2.1环保效果好 智能变电站在运行中刨除了传统的电缆,连接而是采用光纤电缆。并且在内部的设施上也是大量的采用能耗低的集成电子设备,用电子互感器代替了充油式互感器,大大地降低了变电站的建设成本和能源消耗,很好地实现了在低碳环保方面的优化。 2.2交互性良好 智能变电站可以自动的收集和分析信息,并将这些数据信息在变电站的体系内部进行共享,以实现与更高级的系统之间良好的互动。各个智能电网之间的相互联系,可以有效地保证整个电网的安全运行。 2.3可靠性强 在众多的用电用户之中,大家对于供电部门的选择最为看重的就是可靠性。这就要求智能变电站拥有更高的可靠性,不仅仅是满足客户的需求更多的是保护电网的更高效的运行,有效地减少用电故障产生,使变电站始终处于良好的运行状态。 3智能变电站继电保护技术缺陷 3.1智能化水平低 当前我国智能化变电站多是通过对原变电站进行改建和扩建而建成投产的,在实际运行过程中需要使用到的设备数量较多,而且设备资源消耗量较大,这在无形中会导致变电站智能化水平降低,无法达到智能变电站建设时的要求。各种设备之间都有着智能化连接端口,但由于设备及连接线多是由不同厂家生产的,这就导致设备运行过程中,端口和连接线之间存在不兼容的问题,影响智能变电站运行的安全,而且对设备和连线之间不兼容现象进行检查也存在一定的难度。 3.2设备接口连线不合理 当前变电站中存在众多的耗能设备,而且设备存在许多接口终端。但在实际设备运行过程中,同一段间隔的SV设备采样和GOOSE设备之间的接口连线都需要在不同设备之间进行,这就导致设备接口终端需要增加,这对操作人员的实际操作带来了诸多的不便利。 3.3电磁设备受环境影响较大 当前电子式互感器在智能化变电站的诸多零件中都开始广泛应用,这就导致这些电磁设备在实际应用过程中极易受到环境因素的影响,使电磁设备测量准确存在一定的偏差,影响测量数据的可靠性。这对电磁继电保护设备在应用过程中的稳定性和可靠性带来了较大的影响,智能变电站运行时不确定因素增加。同时当前变电站中所使用的一些电气设备,在实际生产过程中并不建议使用新型的电磁式继电保护设备,这样可以有效地提高继电保护设备的可靠性。部分就地安装的变电站使用设备,由于受制于技术的人们显示器,一些技术端口还无法用到,这些大量的端口存在不仅会对工作人员实际连线带来困难,而且还会造成技术资源的浪费时间,与智能电网节能和环保的要求不相符。 4智能变电站继电保护优化措施 4.1就地化间隔保护 智能变电站继电保护有关设备在安装过程中,需要将继电保护设备安装在保护设备周围,按照就地化准则,保证继电保护设备能够及时发现智能变电站出现的事故,缩短继电保护反应时间,有效降低事故对智能变电站所造成的损失。 现阶段智能变电站大部分都采取新型一体化微机线路模式,变电器保护措施和继电保护一同运行,按照智能变电站设备实际情况,对线路合理进行配置,这种设计模式能够有效提高智能变电站稳定性能,保障智能变电站设备及工作人员的安全。与此同时,智能变电站在

继电保护毕业设计开题报告.doc

110kV电网继电保护整定计算及仿真研究 一、选题背景与意义 目前,我国110kV输电网担负城市供电的艰巨任务,是我国输电网中的主干网。随着经济社会的高速发展和现代工业建设的迅速崛起,对其供电可靠性、经济性、灵活性和自动化水平的要求也在不断提高。但是,传统的110kV电网多为单侧电源网,其可靠性必然就要受到多方面的限制。随着电网建设与运维模式改革的不断推进与深化,近年来,小电源并网现象在各地市公司普遍存在,小水电、小热电、太阳能、秸秆电厂等具体形式不尽相同。由于110kV电网一般配置有距离与零序电流保护,分布电源的存在,以及实际生活中系统运行状态的不断变化,会导致保护范围变化甚至保护失效。这就给给保护整定带来很大难度。 针对110kV电网一般配置有距离与零序电流保护所存在的问题,本次设计通过对典型110kV配电网进行合理建模,研究系统中性点接地方式、系统最大最小运行状态以及分支系数对保护整定产生的影响,从而解决由系统变化导致的保护范围变化的问题。将对电网的安全稳定运行产生积极的意义。 二、课题关键问题及难点 本设计在分析继电保护原理的基础上,研究数字距离保护和零序电流保护,并针对线路实际运行时可能出现的各种故障,计算相应的监测量在故障时的参数,为保护方法提供相应的理论依据,提出合理的保护方案。 (1)等值阻抗计算与网络简化问题 合理的参数选择与网络化简,在保证精确性的前提下能大大减少整定计算中的工作量。(2)短路电流计算问题 针对典型故障点以及故障类型计算相应的故障电流,以此作为保护整定值的参考。(3)保护整定配合问题 相间短路故障不会产生零序电流,而单相接地故障在接地点有零序电流产生。零序电流保护灵敏 度较高,装置简单可靠,因此对于单相接地故障采用零序保护,相间短路故障采用距离保护。 (4)PSCAD仿真验证问题 模拟实际可能出现的各种故障,对保护进行校验,以此验证继电保护是否可靠,是否高效。

变电所继电保护

目录工程概况1 第一章35KV变电所继电保护2 1.1继电保护的重要性2 1.2继电保护的基本原理2 1.3继电保护装置的任务2 1.4对继电保护的基本要求3 第二章35KV变电所继电保护设计3 2.1三段式电流保护原理3 2.2线路的保护整定计算4 第三章继电保护装置的选择7 3.1电流互感器的确定7 3.2电压互感器的选定7 3.3中间继电器8 3.4电流继电器8 3.5时间继电器8 3.6信号继电器9 3.7熔断器9 参考文献10 致谢词11

工程概况 目前国家正致力于打造强力的电网建设力度,以实现资源优化配置,使全国的电力供应得到更好的发展。我国是产电地区主要是在西部,而西部并不发达,所以要把电力送到东部地区,使全国经济能更好的发展。为了保证电力的输送更加的可靠,就要求一次系统的坚强、科学与合理,此外对一次系统的操控需要二次系统提出了更高的要求,这就促使了二次系统的技术发展与进步。 变电所二次系统主要是由继电保护和微机监控(远动技术)所形成,发电厂与变电所自动化技术获得了显著的发展与进步。变电所综合自动化技术将继电保护、测量系统、控制系统、调节系统、信号系统和远动系统等多个独立的功能系统配成的综合系统。对于本设计中,主要是针对35KV变电所继电保护的结构、运行的设计。 主变压器型号的选定为HKSSPZ-25000-35/10,额定电流为0.412/38.49KA,所用变压器额定电压为35/0.23KV(50-100KVA)。 本设计采用两台35KV的变压器并联供电方式,总共引出线两组线进入变电室内。通过电流、电压互感器再次取电源给其相应的电气元件回路。 继电保护的基本要求是可靠性、选择性、快速性、灵敏性,即通常所说的“四性”这些要求之间,有的相辅相成、有的相互制约,需要对不同的使用条件分别进行协调。 第一章35KV变电所继电保护 继电器是一种反应与传递信息的自动电气元件,是电力系统保护与生产自动化的自动、远动、遥控测和遥讯等自动装置的重要组成部分。 变电所继电保护能够在变电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯保护、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统稳定运行。 1.1 继电保护的重要性 电力规程规定:任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行。所有运行设备都必须有两套交、直流输入和输出回路相互独立,并分别控制不同断路器的继电保护装置进行保护。当任一套继电保护装置或任一组断路器拒绝动作时,能有另一套继电保护装置操作另一组断路器切除故障。在所有情况下,要求这两套继电保护装置和断路器所取的直流电源都有不同的熔断器供电。可见,虽然继电保护不是电力系统的一次设备,但在保证一次设备安全运行方面担负着不可或缺的重要角色。 1.2 继电保护的基本原理 电力系统发生故障时,会引起电流的增加和电压的降低,以及电流、电压间相位角的变化。因此,利用故障时参数与正常运行时的差别,就可以构成各种不同原理和类型的继电保护。 变电所继电保护是根据变配电站运行过程中发生故障时,在整定时间内,有选择的发出跳闸命令或报警信号。 可靠系数为一个经验数据,计算继电器保护动作值时,要将计算结果再乘以可靠系数,

智能变电站继电保护题库

智能变电站继电保护题库 第一章判断题 1.智能变电站的二次电压并列功能在母线合并单元中实现。 2.智能变电站内智能终端按双重化配置时,分别对应于两个跳闸线圈,具有分相跳闸功能;其合闸命令输出则并接至合闸线圈。 3.对于500kV智能变电站边断路器保护,当重合闸需要检同期功能时,采用母线电压合并单元接入相应间隔电压合并单元的方式接入母线电压,不考虑中断路器检同期。 4.任意两台智能电子设备之间的数据传输路由不应超过4个交换机。当采用级联方式时,允许短时丢失数据。5.智能变电站内双重化配置的两套保护电压、电流采样值应分别取自相互独立的合并单元。 6.双重化配置保护使用的GOOSE(SV)网络应遵循相互独立的原则,当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行。 7.智能变电站要求光波长1310nm光纤的光纤发送功率为-20dBm ~-14dBm,光接收灵敏度为-31dBm ~-14dBm。8.智能变电站中GOOSE开入软压板除双母线和单母线接线外启动失灵、失灵联跳开入软压板既可设在接收端,也可设在发送端。 9.有些电子式电流互感器是由线路电流提供电源。这种互感器电源的建立需要在一次电流接通后迟延一定时间。此延时称为“唤醒时间”。在此延时期间,电子式电流互感器的输出为零。 10.唤醒电流是指唤醒电子式电流互感器所需的最小一次电流方均根值。 11.温度变化将不会影响光电效应原理中互感器的准确度。 12.长期大功率激光供能影响光器件的寿命,从而影响罗氏线圈原理中电子式互感器的准确度。 13.合并单元的时钟输入只能是光信号。 14.用于双重化保护的电子式互感器,其两个采样系统应由不同的电源供电并与相应保护装置使用同一直流电源。 15.电子式互感器采样数据的品质标志应实时反映自检状态,不应附加任何延时或展宽。 16.现场检修工作时,SV采样值网络与GOOSE网络可以联调。 17.GOOSE跳闸必须采用点对点直接跳闸方式。 18.220kV智能变电站线路保护,用于检同期的母线电压一般由母线合并单元点对点通过间隔合并单元转接给各间隔保护装置。 19.智能变电站母线保护按双重化进行配置。各间隔合并单元、智能终端均采用双重化配置。 20.智能变电站采用分布式母线保护方案时,各间隔合并单元、智能终端以点对点方式接入对应母线保护子单元。 21.智能变电站保护装置重采样过程中,应正确处理采样值溢出情况。 22.与传统电磁感应式互感器相比,电子式互感器动作范围大,频率范围宽。

浅谈电气工程中的继电保护技术 朱晓雅

浅谈电气工程中的继电保护技术朱晓雅 发表时间:2019-09-22T00:04:12.687Z 来源:《基层建设》2019年第19期作者:朱晓雅 [导读] 摘要:近年来社会用电需求的不断增大,电力工程建设数量也逐渐增多。 身份证:44538119920602XXXX 摘要:近年来社会用电需求的不断增大,电力工程建设数量也逐渐增多。在现代电力系统当中,已经普遍使用继电保护技术,该技术的使用为电力系统安全高效运行作出了重要贡献。继电保护装置不但可以检测电力系统的运行状况,还可以根据电力系统的故障自动切断电话,有效的保护整个电网设备。本文就电气工程中的继电保护技术展开探讨。 关键词:电气工程;继电保护技术;电力行业 引言 电能是国家可持续发展的战略性能源,科学规划与使用电能可创造理想的收益。县级电力是决定国家电网运行效率的关键,提升县里电网运行质量关系着区域电能的综合化调配,这些是新时期电力行业优化升级的基本保障。对于传统电气设备控制存在的问题,电力公司要建立更为完善的机电保护方案,及时解决电气设备运行存在的风险问题,综合提升继电保护器的安全控制性能。 1继电保护概述 继电保护对于电网平稳高效工作有着重要意义,是电网运行中的重要组成部分,涉及远动技术、信息技术和计算机技术。在日常继电保护工作中,工作人员要处理电网结构、设备投退以及异常故障信息等各种数据,并对这些数据进行统计分析,工作量很大,而且部分数据由于分工不够明确,数据多次进行收集处理,增加了许多无效的工作量。针对当前的现状,从提高员工劳动效率,减轻工作人员负担的角度出发,有必要开发建设继电保护综合信息管理系统,推动继电保护工作良好发展。这个管理系统主要用来管理继电保护工作产生的数据、图表、文件等信息,工作人员可以通过该系统对相关内容进行增删改查。但由于该系统管理对象庞多,涉及很多设备的运行参数,而且功能结构庞杂,包括一些部门的图档管理、人事信息等,所以系统的数据信息就显得很庞大,只有使用计算机信息系统,才能有效的开展当前的继电保护工作。在电网信息建设中,存在继电保护软件功能不全、二次回路标识和设计不合理等问题,再加上电气设备老化、元器件质量差和参数不搭配的原因,容易引起继电保护设备发生故障,不利于继电保护设备的工作,还可能引发不安全事故,所以,必须认真对待继电保护工作,加快继电保护综合信息管理系统的建设。 2继电保护可靠性指标 对于我国电力系统中继电保护的可靠性指标来说,它主要指的是电力系统的质量或者相关的施工技术是否满足人们的需求以及是否可靠等。除此之外,还有电力系统中的一些电力设备和零部件是否可以严格按照相关的工作规定来进行运行,然后在电力系统的运行过程中一些故障的出现是否可以及时的发现和解决,进而把电力系统的故障降低到最低等方面都是电力系统继电保护可靠性的判断指标。而我国电力系统的继电保护可靠性指标基本上从电力设备的可靠性以及其中的功能可靠性两方面谈起。对于电力系统设备的可靠性而言,其主要就是为了确保所有的电力系统设备都可以处于工作的状态之中。而对于电力系统的功能可靠性而言,主要就是指电力系统中的继电保护能否正常的工作。 3电气工程中的继电保护功能 3.1监控功能 电力系统安全化发展是必然趋势,继电保护系统与电源系统、配电系统等共同运行,共同参与电能资源调配运输工作,解决地区用电操作困境。监视电力系统的正常运行,当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏。 3.2调整功能 电气系统将朝着“高效、优质、安全”等方向发展,使用继电保护技术完善电网运行,这也是当前电力系统优化和升级的主要方向。当电力系统中的电力元件,如发电机、线路等发生了故障,或者电力系统本身运行不稳定时,继电保护装置能够向运行值班人员及时发出警告信号,及时解除故障,保证电力系统安全。 3.3防御功能 继电保护技术是对电气工程故障的综合防护,提前发现潜在故障风险。当前,电力系统均配备了专用监测系统,主要是对电力设备运行情况实时监控,为电网调度与控制提供真实信号。状态监测系统是多项科技的综合应用,由数字化设备参与智能调度运行,对各种电气设备或元件均起到防护作用。例如,线路电流超标会引起烧损、断电等故障,借助状态监测平台可及时防御故障发生。 3.4安全功能 继电保护技术的应用有助于实现电力系统的远程化和自动化,一些工业生产的自动控制技术也需要借助继电保护技术。当电力系统或电气设备遇到安全威胁,继电保护装置能够有效切断相关线路,保护电气元件免收损伤,保证电力系统安全平稳运行。 4继电保护技术的应用情况 4.1自适应技术 自适应技术在实际工作中的应用也将能够取得实效。在今后工作中自适应技术将能够使得继电保护装置能够有效且充分地适应电力改变,这样也将能够有效提升主设备继电保护性能。从当前所应用到的继电保护设备来看已经充分体现出了自适应功能。变斜率比率差动保护就是一个典型例子,这种保护形式实际上就充分体现出了自适应功能。在继电保护过程中为了能够真正实现自适应就需要保证通信技术和信息技术都能够实现有效配合,这样才能够使得自适应功能能够得到有效发挥。在今后发展过程中自适应技术将会得到广泛应用。在整个工作过程中所起作用也将会变得非常重要。 4.2信息网络化技术 众所周知,随着科技的发展,计算机应用技术普及到我们社会生产的方方面面。在电力系统改革不断深入的形式下,信息网络化技术也深入到继电保护技术之中。例如,在变电站监控以及监控发电厂电气系统中,就提高了主设备保护的通信功能。通过利用信息网络化技术能够使得监控系统更好地实现继电保护的提供动作报文管理、故障数据处理、事故追忆、定值远方整定等功能。从而实现了对电子系统中智能设备的深层次管理。通过在继电保护技术中运用信息网络化技术能够将大容量、高速运转微处理器运用到总线设计中,使得继电保

变电站继电保护

景新公司变电站继电保护知识手册 编写人:唐俊 编写日期:2009年2月5号

目录 1.主变差动保护-----------------------------------(4) 2.主变气体保护-----------------------------------(5) 3.主变过流保护-----------------------------------(6) 4.中性点间隙接地保护------------------------------(6) 5.零序保护--------------------------------------(7) 6.母线差动保护-----------------------------------(9) 7.距离保护-------------------------------------(10) 8.备用电源自投----------------------------------(11) 9.重合闸---------------------------------------(13) 10.母线充电保护-------------------------------(15) 11.故障录波----------------------------------(15) 12.电流闭锁失压保护---------------------------(17) 13.低周减载----------------------------------(17) 14.过电流保护---------------------------------(17) 15.阶段式过电流保护---------------------------(18) 16.复合电压闭锁过电流保护----------------------(18) 17.过电压保护---------------------------------(19) 18.速断过流保护-------------------------------(19) 19.过负荷保护--------------------------------(19) 20.速断保护----------------------------------(19) 21.电流速断保护-------------------------------(20)

110kv变电站继电保护课程设计

110kv变电站继电保护课程设计 110kV变电站继电保护设计 摘要 继电保护是电网不可分割的一部分,它的作用是当电力系统发生故障时,迅速 地有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证系统的其余部分快速恢复正常运行; 当发生不正常工作情况时,迅速地有选择地发出报警信号,由运行人员手工切除那些继续运行会引起故障的电气设备。可见,继电保护对保证电网安全、稳定和经济运行,阻止故障的扩大和事故的发生,发挥着极其重要的作用。因此,合理配置继电保护装置,提高整定和校核工作的快速性和准确性,对于满足电力系统安全稳定的运行具有十分重要的意义。 继电保护整定计算是继电保护工作中的一项重要工作。不同的部门其整定计算 的目的是不同的。对于电网,进行整定计算的目的是对电网中已经配置安装好的各种继电保护装置,按照具体电力系统的参数和运行要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使全网的继电保护装置协调工作,正确地发挥作用。因此对电网继电保护进行快速、准确的整定计算是电网安全的重要保证。 关键词:110kV变电站,继电保护,短路电流,电路配置 目录 0 摘 要 .................................................................... 第一章电网继电保护的配置 ............................................... 2 1.1 电网继电保护的作 用 .................................................. 2 1.2 电网继电保护

的配置和原理 ............................................ 2 1.3 35kV线 路保护配置原则 ................................................ 3 第二章3 继电保护整定计算 .................................................2.1 继电保护整定计算的与基本任务及步骤 . (3) 2.2 继电保护整定计算的研究与发展状况 .................................... 4 第三章线路保护整定计 算 ................................................. 5 3.1设计的原始材 料分析 ................................................... 5 3.2 参数计 算 ............................................................ 6 3.3 电流保护的整定计算 .................................................. 7 总结 .. (9) 1 第一章电网继电保护的配置 1.1 电网继电保护的作用 电网在运行过程中,可能会遇到各种类型的故障和不正常运行方式,这些都可 能在电网中引起事故,从而破坏电网的正常运行,降低电力设备的使用寿命,严重的将直接破坏系统的稳定性,造成大面积的停电事故。为此,在电网运行中,一方面要采取一切积极有效的措施来消除或减小故障发生的可能性:另一方面,当故障 一旦发生时,应该迅速而有选择地切除故障元件,使故障的影响范围尽可能缩小,这一任务是由继电保护与安全自动装置来完成的。电网继电保护的基本任务在于: 1(有选择地将故障元件从电网中快速、自动切除,使其损坏程度减至最轻,并 保证最大限度地迅速恢复无故障部分的正常运行。 2(反应电气元件的异常运行工况,根据运行维护的具体条件和设各的承受能 力,发出警报信号、减负荷或延时跳闸。