文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 题库试题--输变电工程设计专业调考考试试题和参考答案—变电专业试题线路专业试题

题库试题--输变电工程设计专业调考考试试题和参考答案—变电专业试题线路专业试题

题库试题--输变电工程设计专业调考考试试题和参考答案—变电专业试题线路专业试题
题库试题--输变电工程设计专业调考考试试题和参考答案—变电专业试题线路专业试题

2016年度输变电工程设计专业调考

省公司变电专业题库

一、单选题

1.环境保护行政主管部门应当自收到建设项目环境影响报告书之日起60日内、收到环境

影响报告表之日起30日内、收到环境影响登记表之日起( C )日内,分别作出审批决定并书面通知建设单位。《建设项目环境保护管理条例》p154

A.45 B.20 C.15 D.25

2.环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收( A )《建设项目环境保护管理条

例》p157

A.同时进行

B.在其后进行

C.在其前进行

D.在其后三个月内进行

3.一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于( B )具《建筑灭火器配置设计规范》6.1.1

A.4 B.2 C.1 D.3

4.站区污水经( C )处理后,采用定期抽排的处理方式,不会污染外界环境。《220kV

后蒲变电站工程初步设计》7.1.3条

A.消防水池

B.事故油池

C.化粪池

D.雨水泵井。

5.变电站噪声主要表现为( B )噪声,来源于变压器。《220kV后蒲变电站工程初步设

计》7.1.4条

A.机械噪声

B.电磁噪声

C. 空气动力性噪声

D.单频噪声。

6.变电站的建筑物及主要房间尽量采用( A )布置,充分利用阳光等天然能源以及自然

通风。《220kV后蒲变电站工程初步设计》7.3条

A.南北向

B.东西向

C. 南向

D.北向。

7.消防设计应基于同一时间内变电站可能发生的火灾次数为( B )次来考虑。《220kV

后蒲变电站工程初步设计》6.1.3条

A.零 B.一 C.二 D.历史数据

8.变电站站内主要环形消防道路路面宽度宜为( C )m.《变电站总布置设计技术规程》

8.3.3条

A.5m B.4.5m C.4m D.5.5m

9.事故油池的火灾危险性分类为( D ),耐火等级为( D )。《变电站总布置设计技术

规程》5.5.1条

A.戊二级 B. 丙二级 C.丁二级 D. 丙一级.

10.地下变电站安全出口数量不应少于( C )个.《火力发电厂与变电站设计防火规范》

11.4.4条

A.1 B.4 C.2 D.3

11.人员疏散用的继续工作应急照明不应低于正常照明照度值的( A )《火力发电厂与变

电站设计防火规范》11.7.2条

A.10% B.20% C.5% D.15%

12.消防水泵应保证在火警后( B )s内启动。《建筑设计防火规范》8.6.9条

A.60 B.30 C.15 D.45

13.220kV枢纽变电站及220kV以上电压等级的变电站,站区厂内设计标高应高于频率为

( D )(重现期)的洪水水位或历史最高内涝水位。《变电站总布置设计技术规程》

6.1.1

A.10% B.2% C.5% D.1%

14.变电站位于膨胀土地区的挡土墙高度不宜大于( C )m.《变电站总布置设计技术规程》

6.3.3

A.5 B.4 C.3 D.6

15.电缆隧道应设安全出入口、通风口和照明设施,其间距由工艺专业确定,一般不宜小于

( A )m《变电站总布置设计技术规程》7.3.6

A.75 B.60 C.65 D.80

16.变电站内接入建筑物的人行道宽度一般宜为( B )《变电站总布置设计技术规程》8.3.10

A.1000mm~1500mm B.1500mm~2000mm C.2000mm~2500mm D.2500mm~3000mm 17.巡视道路路面宽度宜为( C )《变电站总布置设计技术规程》8.3.8

A.0.4m~1.0m B.0.5m~1.0m C.0.6m~1.0m D.0.6m~1.5m

18.进站道路最大限制纵坡应能满足大件设备运输车辆的爬坡要求,一般为( B )《变电

站总布置设计技术规程》8.2.3

A.10% B.6% C.5% D.15%

19.二级耐火等级的建筑,当房间隔墙采用难燃烧体时,其耐火极限应提高( C )《建筑

设计防火规范》8.6.9条

A.1h B.0.5h C.0.25h D.1.5h

20.国家对直接从地下或者江河、湖泊取水的,实行( B )制度。相关条文

A.征收水资源费 B.取水许可证 C.节约用水 D.合理开发利用

21.1983年底,在全国第二次环境保护会议上,环境保护被确立为我国的一项( A )相关

条文

A.基本国策 B.基本政策 C.基本方针 D.基本策略

22.人类对环境应持的正确态度是( C )相关条文

A.最大限度地扩大自然保护区

B.减少向环境索取物质和能量

C.协调人类自身发展、生产发展与环境发展的关系

D.停止或减缓人类的发展,使环境恢复原始面貌

23.为了更好地保护环境,早在1972年,第27届联合国大会就同意将“世界环境日”定在

每年的( B )相关条文

A.5月31日B.6月5日C.6月6日D.6月25日24.根据绿化规划应因地制宜在变电所所区内外种植树木和草皮等,变电所绿化率不宜低于

( C )《220kV~500kV变电所设计技术规程》10.6.1

A.20% B.30% C.15% D.10%

25.设置在A类火灾场所的灭火器,当危险等级为严重危险级,采用手提式灭火器时,其

最大保护距离为( D )《建筑灭火器配置设计规范》5.2.1

A.30 B.25 C.20 D.15

26.公安消防队扑救火灾( C )《消防法规》

A.只收灭火器材药剂耗损费

B.收取所有费用

C.不收费

D.只收取所用水费

27.目前我国通用的火警电话号码是( B )消防知识

A.110

B.119

C.120

D.122

28.地震烈度在7度及以上地区的500kV变电所的主控制楼以及地震烈度在8度及以上地区

的220kV~330kV变电所的主控制楼,宜采用( A )结构《220kV~500kV变电所设计技术规程》8.3.14

A.框架

B.混合结构

C.框架-抗震墙结构

D.抗震墙结构

29.主变压器及高压电抗器应设储油坑及总事故油池,储油坑的有效容积不应小于单台设备

油量的( A ),总事故油池的有效容积不应小于最大单台设备油量的()。储油坑的长宽尺寸宜较设备外廓尺寸每边大()。《220kV-500kV变电所设计技术规程》DL/T 5218-2005 第42页第9.0.8条

A. 20%,60%,1m

B.30%,60%,1m

C. 30%,60%,1.5m

D. 20%,60%,1.5m

30.屋外油浸变压器之间,当防火净距小于现行国家标准GB 50229的规定值时,应设置防

火隔墙,墙应高出油枕顶,墙长应大于贮油坑两侧各( C )m,屋外引进变压器与油量在600kg以上的回路充油电气设备之间防火净距,不应小于( C )m。《35~110kV变电所设计规范》GB 50059-2011 第21页第5.0.4条

A. 0.8,5

B.0.8,8

C. 1,5

D. 1,8

31.耐火等级为一级或二级的建筑物,当分开布置时,各建筑物之间的防火间距不应小于

( B )m;如相邻两建筑物的面对面的外墙的较高一面为防火墙时,其防火净距可不受限制,但两座建筑物门窗之间的净距不小于( B )m.《220kV-500kV变电所设计技术规程》DL/T 5218-2005 第43页第9.0.11条

A. 10,8

B. 10,5

C. 8,8

D. 8,5

32.主控通信楼(室)及屋内配电装置建筑,其安全出口不应少于( B )个。楼层的第二出

口可设在通向有固定楼梯的室外平台处。《220kV-500kV变电所设计技术规程》DL/T 5218-2005 第43页第9.0.13条

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

33.以电磁波辐射强度及其频段特性对人体可能引起潜在性不良影响的阈下值为界,将环境

电磁波容许辐射强度标准分为( B )级。《环境电磁波卫生标准》GB 9175-88 第478页第1.3条

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

34.室内消防用水总量大于( B )L/s时,地下变电站外应设置水泵接合器及室外消火栓。

《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB 50229-2006 第62页第11.5.8条

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

35.在变电所的( A )阶段应进行环境影响简要分析。《220kV-500kV变电所设计技术规

程》DL/T 5218-2005 第44页第10.1.1条

A. 初步可行性研究

B. 初步设计

C. 施工图设计

D. 施工

36.火灾自动报警系统应设专用接地干线,专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面

面积不应小于( C )mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 第11页第5.7.3条

A.4

B.16

C.25

D.50

37.油量为2500kg及以上的室外变压器之间,如无防火墙,则防火距离:110kV不应小于

( A )米;220~500kV不应小于( A )米。《电力设备典型消防规程》DL 5027-93 第688页 7.3.2条

A.8,10

B.8,8

C.10,8

D.10,10

38.不直接与发电机相连的变压器的一次绕组的额定电压( A )

A.等于相连线路的额定电压

B.比相连线路的额定电压高5%

C.比相连线路的额定电压高10%

D.比相连母线电压高5%

39.变压器的二次绕组的额定电压( D )

A.与相连母线电压相同

B.比相连线路的额定电压高5%

C.比相连母线电压高10%

D.比相连母线电压高10%或5%

40.有一台双绕组的变压器变比为110±232.5%/11kV,分接头实际接于2.5%档,其实际变

比为( D )

A.110/10

B.110/11

C.110/10.5

D.1103(1+2.5/100)/11

41.我国目前( A )kV及其以上的电力网络的中性点采用直接接地的方式。

A.110

B.35

C.220

D.10

42.变电所停电时( B )

A.先拉隔离开关,后切断路器

B.先切断路器,后拉隔离开关

C.先合隔离开关,后合断路器

D.先合断路器,后合隔离开关

43.互感器二次侧接地属于( A )

A.工作接地

B.保护接地

C.安全接地

D.防雷接地

44.在严重污秽地区的电网外绝缘水平,主要由( D )所决定。

A.铁磁谐振过电压

B.切断空载线路

C.雷电放电所产生的感应过电压

D.系统最大运行电压

45.110kV有效接地系统中的某一变电所有两台110kV/35kV/10kV,31.5MVA主变压器两台,

110kV进线两回、35kV出线5回、10kV出线10回,主变110kV、35kV、10kV三侧Ynyn0d11。

如主变需常切换,110kV线较短,有穿越功率20MVA,各侧采用以下哪组主接线经济合理,( B )。

A.110kV内桥接线,35kV单母接线,10kV单母分段接线

B.110kV外桥接线,35kV单母分段接线,10kV单母分段接线

C.110kV单母接线,35kV单母分段接线,10kV单母分段接线

D.110kV变压器组接线,35kV双母接线,10kV单母接线

46.110kV有效接地系统中的某一变电所有两台110kV/35kV/10kV,31.5MVA主变压器两台,

110kV进线两回、35kV出线5回、10kV出线10回,主变110kV、35kV、10kV三侧Ynyn0d11。

假如35kV出线电网单相接地故障电容电流为14A,需要35kV中性点设消弧线圈接地,采用过补偿,需要的消弧线圈容量为( C )。

A.250kVA

B.315kVA

C.400kVA

D.500kVA

47.6kV中性点经电阻接地,若单相接地电流为100A,此电阻值为( C )。

A.4.64Ω

B.29.70Ω

C.36.38Ω

D.63Ω

48.220kVGIS的接地短路电流为20kA,GIS基座下有2条接地引下线与主接地连接,在热

稳定校验时,应该取热稳定电流为( B )。

A.20kA

B.14kA

C.10kA

D.7kA

49.某一接地引下线短路电流为15kA,时间为2秒,扁钢,热稳定截面应大于( D )。

A.101mm2

B.176.8mm2

C.212.1mm2

D.301.3mm2

50.某发电厂,处IV级污染区,220kV升压站,GIS。其220kV主变套管、220kV GIS套管

对地爬电距离应大于( A )。

A.7812mm

B.6820mm

C.6300mm

D.5500mm

51.500kV变电所,750MVA,500/220/35kV主变两台,拟在35kV侧装设并联补偿电容器组,

电容器补偿容量不宜选( D )。

A.150Mvar

B.300Mvar

C.400Mvar

D.600Mvar

52.500kV变电所,750MVA,500/220/35kV主变两台,拟在35kV侧装设并联补偿电容器组,

为限制3次及以上谐波,电容器组的串联电抗应该选( C )。

A.1%

B.4%

C.13%

D.30%

53.在变电所设计中,主变压器高中压侧均设有旁路母线,此时主变压器回路( A )

A.可以带旁路

B.不应带旁路;

C.应带旁路

D.不宜带旁路

54.对电力系统稳定性干扰最严重的故障一般是( B )

A.投切大型空载变压器;

B.发生三相短路故障;

C.发生两相接地短路;

D.发生单相接地。

55.内桥接线具有的特点为( A )

A.变压器不经常切换;线路长,故障率高;线路无穿越功率;

B.变压器不经常切换;线路长,故障率高;线路有穿越功率;

C.变压器经常切换;线路短,故障率低;线路无穿越功率;

D.变压器经常切换;线路短,故障率低;线路有穿越功率。

56.110kV及以上配电装置采用角形接线的条件是( A )

A.一次建成,最终进出线为3-5回;

B.一次建成,最终进出线为5回以上;

C.需再扩建,一期进出线为3-5回;

D.需再扩建,一期进出线为5回以上。

57.如果要求任一母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用( C )

A.双母线接线;

B.双母线分段带旁路接线;

C.一台半断路器接线;

D.多角形接线。

58.发生三相对称短路时,短路电流为( A )

A.正序分量

B.负序分量

C.零序分量

D.正序和负序分量。

59.当电源系统为无限大,且计算电抗Xjs≥3时,一般可认为( C )

A.短路电流衰减;

B.随远近而衰减;

C.周期分量起始值不衰减;

D.冲击电流衰减;

60.计算电路电流时,系统的运行方式为( B )

A.切换并列运行方式;

B.最大运行方式;

C.最小运行方式;

D.实际运行方式;

61.在负序网络中,负序阻抗和正序阻抗不相同的是( B )

A.变压器

B.发电机

C.电抗器

D.架空线路

62.短路电流计算中,电路元件的参数采用( C )

A.基准值

B.额定值

C.标幺值

D.有名值

63.对于SF6 封闭式组合电器的选型,以下哪种说法不正确?( B )《导体和电器选择设计

技术规定DL/T5222-2005》12.0.5

A.断路器元件断口布置型式可采用水平或垂直布置;

B.电压互感器元件宜采用电容式;

C.封闭电器的适当部位应装伸缩接头;

D.封闭电器内各元件应分成若干气隔,除断路器外,其余气隔压力宜采用相同气压。

64.发电厂、变电所中,下列电压互感器型式选择条件,哪一条是不正确的?( D )《导体

和电器选择设计技术规定DL/T5222-2005》16.0.3

A.35kV屋内配电装置,宜采用树脂浇注绝缘电磁式电压互感器

B.35kV屋外配电装置,宜采用油浸绝缘结构的电磁式电压互感器

C.110kV屋内配电装置,当容量和准确度满足要求时,宜采用电容式电压互感器

D.SF6全封闭组合电器宜采用电容式电压互感器

65.电力工程中,对TP类电流互感器,下列那一级电流互感器的剩磁可以忽略不计?( D )

《导体和电器选择设计技术规定DL/T5222-2005》15.0.4条文说明

A.TPS级电流互感器

B.TPX级电流互感器

C.TPY级电流互感器

D.TPZ级电流互感器

66.在中性点非直接接地电力系统中,中性点电流互感器一次回路起动电流应按下列哪一条

件确定?( A )《导体和电器选择设计技术规定DL/T5222-2005》15.0.9

A.应按二次电流及保护灵敏度确定一次回路起动电流

B.应按接地电流确定一次回路起动电流

C.应按电流互感器准确限值系数确定一次回路起动电流

D.应按电流互感器的容量确定一次回路起动电流

67.验算某110kV终端变电站管母线的短路动稳定时,若已知母线三相短路电流,请问冲击

系数Kch推荐值应选下列哪个数值?( B )《导体和电器选择设计技术规定

DL/T5222-2005》附录F,表F.4.1

A.1.9

B.1.8

C.1.85

D.2.55

68.发电厂、变电所中,选择屋外导体的环境条件,下列哪一条是不正确的?( B )《导体

和电器选择设计技术规定DL/T5222-2005》6.0.3

A.发电机引出线的封闭母线可不校验日照的影响

B.发电机引出线的组合导线应校验日照的影响

C.计算导体日照的附加温升时,日照强度取0.1W/cm2

D.计算导体日照的附加温升时,风速取0.5m/s

69.某变电所中,10kV屋内配电装置的主母线工作电流是2000A,主母线选用矩形铝母线、

平放。使正常工作电流双片铝排最小应选为:( B )(海拔高度900m,最热月平均最高温度+25℃)《导体和电器选择设计技术规定DL/T5222-2005》表D.9,表6.0.2

A.23(10036.3)mm2

B.23(10038)mm2

C.23(100310)mm2

D.23(12538)mm2

70.某变电所装有一台交流金属封闭开关柜,其内装母线在环境温度40℃时的允许电流为

1200A,当柜内空气温度50℃时,母线的允许电流应为下列哪个值?( D )《导体和电器选择设计技术规定DL/T5222-2005》第13.0.5条

A.958A

B.983A

C.1006A

D.1073A

71.电缆终端的绝缘特性选择,其额定电压及其绝缘水平,不得低于以下哪种规定?( B )

《导体和电器选择设计技术规定DL/T5222-2005》第7.8.11条

A.不得低于所连接电缆操作过电压及其绝缘水平

B.不得低于所连接电缆额定电压及其绝缘水平

C.不得低于所连接电缆雷击过电压及其绝缘水平

D.不得低于所连接电缆133%的使用回路工作相电压及其绝缘水平

72.选用的电器额定电流不得低于所在回路各种可能运行方式下的持续工作电流,即IN≥

Ig ,则变压器回路电流按( C )选择(假设需考虑承担另一台变压器事故或者检修时转移的负荷)《设计手册》第一册第六章

A.变压器的额定电流;

B.1.05倍变压器的额定电流;

C.(1.3~2.0)倍变压器的额定电流;

D.1.2倍变压器的额定电流。

73.验算电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流,应按工程的规划容量计算,

电力系统的远景发展规划容量宜按( C )选择。《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-2005第5.0.4条

A.3~5年

B.4~8年

C.5~10年

D.8~15年

74.普通的高压电器在环境最高温度为+40℃时,允许按额定电流长期工作。当电器安装点

的环境温度高于+40℃时(但不高于+60℃)时,每增高1℃,建议额定电流按( C )数值减少。《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-2005第5.0.3条

A.1.2 %

B.1.5 %

C.1.8 %

D.2.0 %

75.电力变压器中性点电流互感器的一次额定电流应大于变压器允许的不平衡电流,一般可

按照变压器额定电流的( B )选择。《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-2005第15.0.6条

A.20%

B.30%

C.40%

D.45%

76. 消弧线圈过补偿的补偿容量的计算公式为( B )《导体和电器选择设计技术规定》DL/T

5222-2005第18.1.3条 A.Q=1.5I

C B.Q=1.35I C C.Q=1.3I

C D.Q=1.4I C

77. 装设在变压器中性点的消弧线圈,其补偿方式应为( C )《导体和电器选择设计技术

规定》DL/T 5222-2005第18.1.6条

A.补偿容量应与系统中总的电容量相等;

B.欠补偿;

C.过补偿;

D.只要补偿系数合适,欠补偿和过补偿都可以。

78. 选择户外高压断路器时必须校验的环境条件是( C )《导体和电器选择设计技术规定》

DL/T 5222-2005第9.1.2条

A.环境温度、相对湿度、污秽、地震烈度;

B.环境温度、相对湿度、日温差、地震烈度;

C.环境温度、最大风速、污秽、地震烈度;

D.日温差、相对湿度、最大风速、污秽。

79. 220KV 及以下复导线的间距可取( B )mm 。《导体和电器选择设计技术规定》DL/T

5222-2005第7.2.2条

A.50~100;

B.100~200;

C.200~300;

D.300~400。

80. 220KV 及以下回路正常工作电流在( B )A 时,宜选用( B )导体。《导体和电器选

择设计技术规定》DL/T 5222-2005第7.3.2条

A.4000~8000,矩形;

B.4000~8000,槽形;

C.4000~8000,管形;

D.4000,槽形。

81. 为消除由于温度变化引起的危险应力,矩形硬铝导体的直线段一般每隔( C )m 左右

安装一个伸缩接头。《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-2005第7.3.10条

A.15;

B.30;

C.20;

D.25。

82. 智能变电站连接过程层设备的光缆,以下说法正确的是:( A )《数字化变电站技术

丛书设计分册》9.1 电缆、光缆、网络线选择与敷设

A.智能变电站连接过程层设备的光缆均采用缓变型多模光缆,每根光缆备用芯数为2~4 芯;

B.智能变电站连接过程层设备的光缆均采用缓变型多模光缆,每根光缆备用芯数为1~2 芯;

C.智能变电站连接过程层设备的光缆均采用缓变型单模光缆,每根光缆备用芯数为2~4 芯;

D.智能变电站连接过程层设备的光缆均采用缓变型单模光缆,每根光缆备用芯数为1~2 芯。

83. 室内光缆一般采用( C )《数字化变电站技术丛书设计分册》9.1 电缆、光缆、网络

线选择与敷设

A.中心束管式光缆

B.层绞式光缆

C.非金属阻燃增强型光缆

D.以上均可。

84.以下哪种光纤接头结构形式不属于智能变电站常用的接口类型:( D )《智能变电站

建设技术》 6.3 网络通信技术

A.ST

B.SC

C.LC

D.MU

85.当地基承载力特征值大于等于160kPa、小于200 kPa时,不需进行变形验算的砌体承

重结构的最高层数为( C )

A.4层

B.5层

C.6层

D.7层

86.地基附加应力沿深度的分布是( B )

A.逐渐增大,曲线变化

B.逐渐减小,曲线变化

C.逐渐减小,直线变化

D.均匀分布

87.桩基设计中,布桩时应充分考虑群桩效应的影响。为减少群桩效应而采取的主要措施是

( D )

A.合理控制桩数 B.增加桩的长度

C.增加桩的直径 D.合理控制桩距

88.适用于处理浅层软弱地基、膨胀土地基、季节性冻土地基的一种简易而被广泛应用的地

基处理方法是( A )

A.换土垫层

B.胶结加固

C.碾压夯实

D.挤密振冲

89.框架结构地基变形的主要特征是( B )

A.沉降量

B.沉降差

C.倾斜

D.局部倾斜

90.地质勘查报告由文字和图表构成,三图一表包括( C )

A.勘探点平面布置图、钻孔柱状图、工程地质剖面图、地质资料总表

B.勘探点平面布置图、钻孔剖面图、工程地质柱状图、地质资料总表

C.勘探点平面布置图、钻孔柱状图、工程地质剖面图、土工试验成果总表

D.勘探点平面布置图、钻孔剖面图、工程地质柱状图、土工试验成果总表

91.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)规定嵌岩灌注桩桩底进入中风化硬质岩体

的最小深度为( C )

A.300mm

B.400mm

C.500mm

D.600mm

92.下列地基中,抵抗地基不均匀沉降效果最好的基础类型是( B )

A.条形式基础

B.箱形式基础

C.独立基础

D.十字交叉基础

93.土的三相比例指标中需通过实验直接测定的指标为( C )

A.含水量、孔隙比、饱和度

B.密度、含水量、孔隙率

C.土粒比重、含水量、密度

D.密度、含水量、孔隙比

94.地基处理的目的不包括( B )

A.降低土的压缩性

B.降低土的透水性

C.提高地基抗剪强度

D.提高地基土抗液化能力

95.配电装置室设备单列布置时维护通道最小宽度为:( A )GB50060-2008《3-110kV高

压配电装置设计规范》第5.3.2

A.800mm

B.单车长+800mm

C.1000mm

D.单车长+1200mm

96.屋内布置的GIS应设置通道,宽度应满足设备运输部件需要,其不宜小于:( C )

GB50060-2008《3-110kV高压配电装置设计规范》第5.3.3

A.1m

B.1.2m

C.1.5m

D.2m

97.屋内50MVA油浸变压器外廓与变压器室后壁、侧壁间最小净距为:( C )GB50060-2008

《3-110kV高压配电装置设计规范》第5.3.4

A.600mm

B.800mm

C.1000mm

D.无要求

98.GIS其实分割应保证最大气室气体量不超过几小时气体设备处理能力:( D ) 国家电网

生【2012】352号——国家电网公司十八项电网重大反事故措施第12.1.1.3

A.3h

B.4h

C.6h

D.8h

99.沿海D级地区的220kV及以下电压等级GIS,宜采用何种安装方式( A )。国家电网

生【2012】352号——国家电网公司十八项电网重大反事故措施第12.1.1.8

A.户内

B.户外

C.半户内

D.根据需要定

100.屋内外布置电容器组维护通道宽度不应小于:( C )GB50227-1995《并联电容器装置设计规范》第8.2.4

A.0.8m

B.1m

C.1.2m

D.2m

101.当高压机低压配电设备设在同一室内时,且两者有一侧柜顶有裸露母线,二者兼净距不应小于( D ) GB50054-1995《低压配电设计规范》第3.1.7

A.0.8m

B.1m

C.1.2m

D.2m;

102.屋内配电装置当设备绝缘体最低部位距离地面小于( A )时,应装设固定遮拦。

GB50060-2008《3-110kV高压配电装置设计规范》第5.1.3

A.2.3m

B.2.5m

C. 1.65m

D.3.4m

103.厂区内屋外配电装置周围应设置围栏,高度不应小于( A )GB50060-2008《3-110kV 高压配电装置设计规范》第5.3.6

A.1.5m

B.1.7m

C.2.3m

D.2.5m

104.35kV-1lOkV电压等级,单母线接线,当采用软母线配普通双柱式隔离开关时,屋外敞开式配电装置应采用哪种布置( A )DL/T5352-2006《高压配电装置设计技术规程》第8.3.5

A.中型

B.高型

C.半高型

D.上述三者均可

105.G IS配电装置感应电压不应危及人身安全和设备安全。外壳和支架上的感应电压,正常运行条件下不应大于( B ),故障条件下不应大于( B )。DL/T 5352——2006 5.2.3

A.12V 50V

B.24V 100V

C.36V 50V

D.48V 100V

106.屋外配电装置电气设备外绝缘体最低部位距地小于( C )时,应装设固定遮栏。DL/T 5352——2006 8.1.1 GB50060——92 5.1.1

A.2300mm

B.1700mm

C.2500mm

D.2000mm

107.屋内配电装置电气设备外绝缘体最低部位距地小于( A )时,应装设固定遮栏。DL/T 5352——2006 8.1.3 DL/T 5352——2006 8.1.3

A.2300mm

B.1700mm

C.2500mm

D.2000mm

108.丙、丁、戊类生产建筑与屋外变压器的防火间距为( B )DL/T 5218——2005 6.2.5

A.5米

B.10米

C.3米

D.12米

109.含有SF6断路器的配电装置与屋外变压器的防火间距为( D )DL/T 5218——2005

6.2.5

A.5米

B.10米

C.3米

D.没有要求

110.屋外AIS配电装置垂直断口的母线隔离开关在打开状态下,其本体与母线的安全净距应按( C )效验。DL/T 5352——2006 8.1.1

A.A1

B.A2

C.B1

D.C

111.屋外AIS配电装置母线与周围垂直位置状态的引线的安全净距应按( C )效验。DL/T 5352——2006 8.1.1

A.A1

B.A2

C.B1

D.C

112.屋外配电装置确定最大工作电压下的安全净距取用的设计风速为( B )DL/T 5352——2006 8.1.1

A.10米/秒

B.最大设计风速

C.最大设计风速的50%

D.15米/秒

113.地震基本烈度8度及以上地区,配电装置宜采用屋外中型布置,但其母线不宜采用( C )DL/T 5218——2005 7.3.2

A.悬挂式软母线

B.悬挂式硬母线

C.支持式硬母线

D.封闭母线

114.配电装置中电气设备的栅状遮栏高度不应低于( D ),栅状遮栏最低栏杆至地面的净距,不应大于( D )。DL/T 5352——2006 8.4.9

A、1700 400

B、1200 400

C、2300 400

D、1200 200

115.少雷区的平均年雷暴日数不超过( A )《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)P.480

A.15天

B.20天

C.40天

D.90天

116.在电力系统中,不允许变压器中性点不接地运行是( D )《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)P.480~481

A.35kV

B.110kV

C.220kV

D.500kV

117.消弧线圈接地系统,在正常运行情况下,中性点的长时间电压位移不应超过系统标称相电压的( B )。《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)P.481

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

118.氧化锌避雷器对开关类设备的最大距离,比主变压器可相应增加( C )%。《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)P.501

A.15%

B.25%

C.35%

D.45%

119.2011版通用设计规定110kV避雷器的额定电压、雷电冲击电流10kA残压分别取( B )。

《2011版通用设计》

A.110kV、286kV

B.102kV、266kV

C.108kV、281kV

D.144kV、320kV

120.消弧线圈接地系统中,中性点无间隙金属氧化物避雷器的额定电压一般采用( D )公式;《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)P.501

A.Um

B.

C.1.25Um

D.0.72Um

121.关于工作接地,以下说法正确的是:( A )《交流电气装置的接地》(DL/T 621-1997)P.540

A.在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地。

B.电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为

防止危及人身和设备的安全而设的接地;

C.为防雷保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设得接地。

D.为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道等的危险作用而设的接地。

122.接地网的埋设深度不宜小于( B )《交流电气装置的接地》(DL/T 621-1997)P.546

A.0.3m

B.0.6m

C.0.8m

D.1m

123.10kV和20kV配电网,当单相接地电容电流在下列数值时,中性点宜采用经消弧线圈接地方式。以下说法正确的是:( B )GB 50613-2010 P13 5.6.2 第四条

A、超过10A,小于100A~150A时

B、超过10A,小于100A时

C、超过10A时

124.变电所电气设备绝缘的全波雷电冲击耐压与避雷器标称放电电流下残压的配合系数,正确的是:( A )DL/T 620-1997 P31 10.4.4 第b点

A、1.4

B、1.25

C、1.15

125.一座新建的全户内110kV/10kV变电所,处于D2级污秽区,110kV侧为GIS设备,架空出线;10kV侧为中性点经消弧线圈接地,电缆出线。请写出110kV GIS套管和10kV敞开式支柱绝缘子的最小爬电距离:( A )浙江电力系统污秽分布图(2011版)执行规定第三条

A.3528, 336

B.3528, 240

C.3150, 300

126.10kV中性点不接地系统,无间隙氧化锌避雷器的额定电压,应不低于:( A )DL/T 620-1997 P12 5.3.4表3

A、17kV

B、12kV

C、15kV

127.变电所220kV电气设备过电压要求的相对地的空气间隙为:( A )DL/T 620-1997 P30

10.3.4表17

A、180cm

B、200cm

C、220cm

128.10kV中性点经消弧线圈接地系统开关设备相对地的额定雷电冲击耐压试验的电压峰值为:( A )DL/T 620-1997 P31 10.3.5表19 GB 311.1-1997 P11 6.6表3

A、75kV b、85kV A、60kV

129.在进行变电所相对地空气间隙绝缘配合时,其相对地空气间隙雷电过电压配合系数有风偏时取:( B )DL/T 620-1997 P29 10.3.2

A、1.45

B、1.4

C、1.35

130.电力装置或设备下列部分应该接地,其中,不正确的说法是:( D )GB/T 50065-2011 P6、P7 3.2.1及3.2.2

A.GIS设备的接地端子

B.互感器的二次绕组

C.铠装控制电缆的外皮

D.安装在控制屏上的电测量仪表、继电器等的外壳131.当不要求采用专门敷设的接地导体接地时,下列设施不得作为接地导体:( D )GB/T 50065-2011 P16 4.3.7 第二条

A.普通钢筋混凝土构件中的钢筋

B.穿线的钢管

C.电缆的铅、铝外皮

D.低压照明网络的导线铅皮

132.已知独立避雷针的高度h为35m,被保护物高度h x为20m,计算在被保护物高度h x上的保护半径r x是:( A )DL/T 620-1997 P8 5.2.1

A.14m

B.15m

C.12m

133.T V并列、双母线电压切换功能由以下哪种设备实现:( B )(通用设计110(66)~750kV智能变电站部分 20.1.1 P99)

A.智能终端

B.合并单元;

C.操作箱

D.GOOSE交换机。

134.电子式电流互感器、电子式电压互感器宜利用合并单元同步时钟实现同步采样,采样的同步误差应不大于( A )。(电子式电流互感器技术规范4.10 P9 电子式电压互感器技术规范4.10 P7)

A.±1μs

B.±2μs

C.±5μs

D.±10μs

135.关于系统安全自动装置,以下说法错误的是:( D )(通用设计110(66)~750kV 智能变电站部分 20.1.2.6 P100)

A.变电站是否配置安全自动装置,应根据接入后的系统稳定计算确定

B.220千伏安全稳定控制装置按双重化配置

C.低压侧备自投装置不宜独立配置,其功能宜有站控层后台实现

D.要求快速跳闸的安全稳定控制装置可采用网络跳闸方式,也可采用点对电直接跳闸方

式。

136.下面关于220千伏智能变电站设备配置原则,说法正确的是:( C )(通用设计110(66)~750kV智能变电站部分 20.3.7 P105)

A.主变压器高中低压侧及本体测控装置宜双套独立配置

B.220千伏线路、母联(分段)间隔合并单元按双重化配置,110千伏线路、母联(分

段)间隔以及35千伏及以下电压等级除主变压器间隔外合并单元按单套配置

C.主变压器各侧智能终端宜冗余配置,主变压器本体智能终端宜单套配置,集成非电量

保护功能

D.当间隔层保护、测控装置下放布置时,220千伏宜每间隔配置2台过程层交换机,110

千伏宜每两个间隔配置2台过程层交换机,交换机布置于各间隔智能控制柜;

137.以下关于智能终端、合并单元说法错误的是( A )。《智能变电站继电保护技术规范》

5.12、

6.4,P7、P10

A.智能终端跳合闸出口回路应设置软压板。

B.智能终端不设置防跳功能,防跳功能由断路器本体实现;

C.每个 MU 应能满足最多 12 个输入通道和至少 8 个输出端口的要求。

D.MU 应能提供点对点和组网输出接口。

138.任意两台智能电子设备之间的数据传输路由不应超过( C )台交换机。《智能变电站继电保护技术规范》5.11,P6

A.2

B.3

C.4

D.5

139.以下关于500千伏断路器保护说法错误的是( D )(通用设计110(66)~750kV智能变电站部分 12.1.2 P53)

A.一个半断路器接线的断路器保护按断路器双重化配置

B.断路器保护包含失灵保护及重合闸功能

C.断路器保护直接采样、直接跳闸。

D.本断路器失灵时,经GOOSE点对点跳相邻断路器

140.在500千伏、22千伏变电站设计时,对于大于( C )的长线路或路径地形复杂,巡检不便的线路,应配置专用故障测距装置。(通用设计110(66)~750kV智能变电站部分 12.1.2 P53)

A.60km

B.70km

C.80km

D.90km

141.220千伏主变压器非电量保护采用下列哪种跳闸方式?( A )(通用设计110(66)~750kV智能变电站部分 20.4.1 P106)

A.就地直接电缆跳闸

B.GOOSE点对点跳闸

C.GOOSE网络跳闸

D.不直接跳闸,其跳闸命令接入电量保护,通过电量保护跳闸142.每台合并单元应能满足最多()和至少()的要求。《智能变电站继电保护技术规范》6.4,P10

A.8个输入通道、8个输出端口

B.12个输入通道、8个输出端口.

C.12个输入通道、12个输出端口

A.16个输入通道、12个输出端口

143.电力系统继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值( C )

A.相对愈小,动作时间愈长;

B.相对愈大,动作时间愈短;

C.相对愈灵敏,动作时间愈短

144.闭锁式纵联保护跳闸的条件是( B )。

A.正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到过闭锁信号;

B.正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失;

C.正、反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号;

D.正方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失;

145.双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联TA之间时出现动作死区,此时应该( B )

A.启动远方跳闸

B.启动母联失灵(或死区)保护

C.启动失灵保护及远方跳闸。

146.当微机型光纤纵差保护采用专用光纤时,两侧保护装置的通信方式应该是( A )方式。

A.主-主

B.主-从

C.从-从

D.无所谓

147.智能变电站光缆的选择,以下说法正确的是:( C )

A.智能变电站全站光缆均采用多模光缆

B.智能变电站全站光缆均采用单模光缆;

C.智能变电站保护通道用光缆采用单模光缆,其余均采用多模光缆

D.智能变电站可采用多模光缆,也可采用单模光缆。

148.母线合并单元根据母线的主接线方式最多可以接受( D )条母线的三相电压,同时能通过GOOSE或硬接点方式接收母线隔离开关的位置信号,实现电压并列功能。

A.1

B.2

C.3

D.4

149.与常规变电站相比,智能变电站用( B )网取代了原来的信号二次回路及控制回路,( B )网取代了原来的交流回路。

A.GOOSE, MMS

B.GOOSE, SMV

C.MMS,SMV

D.SMV,GOOSE

150.IEEE802.1Q引入了媒体访问控制(MAc)报文优先级的概念.并将优先级的决定权授予使用者,假设使用者都将优先级定义为最高,等于没有优先级。GOOSE通信机制优先级最高的为( A )。

A.电气量保护跳闸;非电气量保护信号;保护闭锁信号。

B.非电气量保护跳闸;遥控分合闸;断路器位置信号。

C.刀闸位置信号;一次设备状态信号。

151.以下哪种不属于智能变电的对时方式( C )

A.IRIGB–码对时

B.SNTP网络对时

C.分脉冲对时

D.IEEE–1588网络对时152.安全区Ⅰ、Ⅱ与安全区Ⅲ、Ⅳ之间必须实现( B )。《智能变电站一体化监控系统建设技术规范》第5.2条

A.逻辑隔离

B.物理隔离

C.数据链路隔离

D.应用隔离

153.计算机监控系统的站控层系统可用率不小于( A )。《220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》第5.5.1条

A、99.90%

B、99.60%

C、99.50%

D、99.00%

154.站控层设备宜采用( A )对时方式。《智能变电站一体化监控系统建设技术规范》第

7.3条

A.简单网络时间协议(SNTP)

B.IRIG-B

C.1PPS

D.1PPM

155.变电站应配置1套全站公用的时间同步系统,主时钟应双重化配置,优先采用( B ),时钟同步精度和守时精度满足站内所有设备的对时精度要求。《110(66)kV~220kV 智能变电站设计规范》第6.3.1条

A.GPS系统

B.北斗系统

C.格洛纳斯系统

D.伽利略系统

156.实现一次、二次设备的灵活控制,且具有双向通信功能,能够通过信息网进行管理,满足全站信息采集、传输、处理、输出过程完全数字化的技术特征属于( A )《智能变电站建设技术》1.3.1智能变电站的技术特征

A.全站信息数字化

B.通信平台网络化

C.信息共享标准化

D.高级应用互动化

157.一种采样值传输标准,它定义了电子式互感器往外发送采样值报文所应遵循的报文格式,可用于传输电子式电流/电压互感器采样值信号,适用于以太网或点对点传输方式,目前在智能变电站中大量采样。这个标准号为( D )《智能变电站建设技术》1.4.4通信标准(协议)及网络类

A.IEC6044-7

B.IEC6044-8

C.IEC61850-9-1

D.IEC61850-9-2

158.组播注册协议的缩写为( D )。《智能变电站建设技术》1.4.4通信标准(协议)及网络类

A.GOOSE

B.SV

C.MMS

D.GMRP

159.简单网络时间协议的缩写为( A )《智能变电站建设技术》1.4.7时间同步类

A.SNTP

B.B码

C.IEEC1588

160.智能变电站的110(66)kV电压等级线路应按间隔采用保护测控装置( B )。《国家电网公司办公厅关于印发智能变电站110kV保护测控装置集成和110kV合并单元智能终端集成技术要求的通知》(办基建[2013]3号)P.2

A.无要求

B.集成

C.分散

161.关于母线电压合并单元要求,下列错误的的为( B )。《电网输变电工程通用设备110(66)~750kV智能变电站二次设备》(2012版)P.165

A.母线电压应配置单独的母线电压合并单元。

B.对于单母线分段接线,一台母线电压合并单元对应一段母线;

C.对于双母线接线,一台母线电压合并单元宜同时接收两段电压;

D.对于双母线单分段接线,一台母线电压合并单元宜同时接收三段电压;

162.关于光/电缆选择要求,下列描述错误的的为( C );《国家电网公司输变电工程通用设计110(66)~750kV智能变电站部分》(2011年版)P.115等

A.继电器室内通信联系宜采用超五类屏蔽双绞线;

B.采样值和保护GOOSE等可靠性要求较高的信息传输宜采用独立的光缆。

C.除线路纵联保护专用光纤外,其余采用暖变型多模光纤;

D.室内光缆可采用尾缆或软装光缆联接;

163.在安全Ⅱ区中,综合应用服务器与输变电设备状态监测和辅助设备进行通信,采集电源、计量、消防、安防、环境监测等信息,经过分析和处理后进行可视化展示,并将数据存入( C )。《智能变电站一体化监控系统建设技术规范(Q/GDW 679-2011)》 5.2 (P3)

A.监控主机

B.综合应用服务器

C.数据服务器

D.计划管理终端

164.电气设备的操作采用分级控制:其中调度(调控)中心控制属于第( D )级,优先级最( D )。《智能变电站一体化监控系统建设技术规范(Q/GDW 679-2011)》 8.2 (P7)

A.一,高

B.四,高

C.一,低

D.四,低

165.( A )是反映设备运行异常情况的报警信号,影响设备遥控操作的信号,直接威胁电网安全与设备运行,是需要实时监控、及时处理的重要信息。《智能变电站一体化监控系统建设技术规范(Q/GDW 679-2011)》 B.1 (P16)

A.事故信息

B.异常信息

C.变位信息

D.越限信息

166.调度(调控)中心通过( A )实现对智能变电站内设备调度控制、远程浏览等。《智能变电站一体化监控系统建设技术规范(Q/GDW 679-2011)》5.3.3 (P5)

A.数据通信网关机

B.数据服务器

C.综合应用服务器

D.图形网关机

167.( A )负责站内各类数据的采集、处理,实现站内设备的运行监视、操作与控制、信息综合分析及智能告警,集成防误闭锁操作工作站和保护信息子站等功能;《智能变电站一体化监控系统建设技术规范(Q/GDW 679-2011)》7.1.1.1 (P10)

A.监控主机

B.操作员站

C.工程师工作站

D.数据服务器

168.智能变电站时间同步子系统,主时钟应( A )重化配置,站控层设备宜采用( A )对时方式。《智能变电站一体化监控系统建设技术规范(Q/GDW 679-2011)》7.3 (P12)

A.双,SNTP

B. 单,SNTP

C.双,IRIG-B

D. 单,1PPS

169.智能变电站一体化监控系统通过( B )向Ⅲ/Ⅳ区数据通信网关机传送数据,实现与其他主站的信息传输。《智能变电站一体化监控系统建设技术规范(Q/GDW 679-2011)》

9 (P13)

A.防火墙

B.正反向隔离装置

C.纵向加密装置

D.工业级交换机

170.实现智能变电站全景数据的集中存储,为各类应用提供统一的数据查询和访问服务的设备是( B )。《智能变电站一体化监控系统建设技术规范(Q/GDW 679-2011)》3.5 (P2)

A.数据通信网关机

B.数据服务器

C.综合应用服务器

D.图形网关机

171.110kV(66kV)智能变电站中主要设备应双重化配置的是( A )《智能变电站一体化监控系统建设技术规范(Q/GDW 679-2011)》7.1.1.3 (P11)

A.I区数据通信网关机

B.数据服务器

C.综合应用服务器

D.图形网关机172.智能变电站一体化监控系统与远方调度(调控)中心进行数据通信应设置( C )。《智能变电站一体化监控系统建设技术规范(Q/GDW 679-2011)》9 (P13)

A.防火墙

B.正反向隔离装置

C.纵向加密装置

D.工业级交换机

173.坚强智能电网建设遵循的基本原则是( D )。

A.统一思想、统一规划、统一标准

B.统一思想、统一标准、统一建设

C.统一思想、统一规划、统一建设

D.统一规划、统一标准、统一建设

174.智能变电站自动化系统可以划分为( A )三层。

A.站控层;间隔层;过程层

B.控制层;隔离层;保护层

C.控制层;间隔层;过程层

D.站控层;隔离层;保护层

175.智能终端在智能变电站中属于:( D )。

A.变电站层

B.间隔层

C.链路层

D.过程层

176.合并单元在智能变电站中属于:( D )。

A.变电站层

B.间隔层

C.链路层

D.过程层

177.保护信息子站在智能变电站中属于:( A )。

A.变电站层

B.间隔层

C.链路层

D.过程层

178.无源电子式电压互感器采用的是什么技术( D )。

A.空心线圈、低功率线圈(LPCT)、分流器

B.电容分压、电感分压、电阻分压

C.Faraday磁光效应

D.Pockels电光效应

179.G OOSE是一种面向( A )对象的变电站事件。

A.通用

B.特定

C.智能

D.单一

180.电子式互感器是由( C )构成。正确答案:(C)

A.一次部分和二次部分

B.二次部分和传输系统

C.一次部分、二次部分和传输系统

D.铁芯、绕组、二次部分和传输系统

181.以下哪种文件必须由SCD导出生成:( B )。正确答案:(B)

A.ICD

B.CID

C.SSD

D.CONFIG

182.智能辅助系统的安全警卫子系统中配电装置室、二次设备室等出入口易配置:( A )(Q/GDW688-2012,8.2.3,d)

线路勘测设计试题库2

线路勘测设计试题库(填空题) 1.我国行业标准JTJ001—97《公路工程技术标准》规定:公路根据使用任务、功能和适应的交通量分为_____、_____、____、____、_____五个等级。 2.各级公路中所能适应的年平均昼夜交通量,均指_____的交通量。 3.公路路线设计的总原则是满足行车_____、_____、_____舒适和美观的要求。 4.路线设计最基本的依据是_______、______、_______。 5.公路的平、纵、横三方面应进行综合设计,做到平面_______、纵坡_______、横面______。 6.公路的交通量是指在______内通过公路上_________处的往返车辆数折合成________的车辆总数。 7.现代交通运输方式有________、_________、_________、航空及管道等。 8.我国《公路工程技术标准》将设计车辆分为________、_________和________三种。 9.计算行车速度是确定公路________的基本依据。 10.高速公路和一级公路能适应的年平均昼夜交通量是指各种汽车折合成______的交通量。 11.二级及其以下各级公路能适应的年平均昼夜交通量是指各种车辆折合成______的交通量。 12.计算行车速度与行车速度是不同的,行车速度是指汽车在公路上的______行驶速度。 13.公路建设必须重视环境保护,修建高速公路和一级公路以及其它有特殊要求的公路时,应做出_______评价及________设计。 14.高速公路和一级公路的远景设计年限为________;二级公路的远景设计年限为 _________。 15.三级公路的远景设计年限为________;四级公路的远景设计年限一般为________。 16.高速公路为专供汽车________、__________行驶并_________出入的干线公路。 17.干线公路主要是指________;集散公路主要是指__________;地方公路主要是指_______。18公路勘测设计根据项目的规模大小和技术的繁简程度不同分为________、_______和 ________三种。 19.公路交通是国民经济的________,国家发展的_______。 20.确定公路几何线形并能使其相互协调的基本要素是___________。 21.公路平面线形是由________、__________和________三要素组合而成。 22.为了保证汽车行驶的安全、稳定,横向力系数必须满足_________和_________。 23.路面在平面上有三条基线,即路面未加宽时的_________、__________、__________。根据不同的旋转基线可以把超高缓和段分成______种情况共_______种形式。

(完整版)道路勘测设计期末考试试卷(B)卷及答案

道路勘测设计期末考试试卷(B)卷及答案 一、名词解释(3×5=15分) 1.缓和曲线2.纵断面3.横净距4.选线5.渠化交通 二、填空(15分,每空0.5分) 1.道路勘测设计的依据有、、、。 2.平曲线中圆曲线的最小半径有、、。 3.纵断面设计线是由和组成。 4.有中间带公路的超高过渡方式有、、。 5.公路选线的步骤为、、。 6.沿河线路线布局主要解决的问题是、、。 7.纸上定线的操作方法有、。 8.平面交叉口可能产生的交错点有、、。 9.平面交叉口的类型有、、、 10.交叉口立面设计的方法有、、三种。三、判断、改错(20分,判断0.5分,改错1.5分) 1.各等级公路的设计速度是对车辆限制的最大行驶速度。() 2.《公路设计规范》推荐同向曲线间的最小直线长度必须大于6V(m);反向曲线间的最小直线长度必须大于2V(m)。() 3.某S型曲线,平曲线1的圆曲线半径R 1=625m,缓和曲线长度L s1 =100m;平曲线2的圆曲线 半径R 2=500m,缓和曲线长度L s2 =80m,则其回旋线参数A 1 / A 2 =1.5625。() 4.某二级公路设计速度V=80Km/h,缓和曲线最小长度为Ls min =70m ,则不论平曲线半径的大小,缓和曲线长度均可取70m。() 5.对于不同半径弯道最大超高率i h 的确定,速度V为设计速度,横向力系数μ为最大值。()6.越岭线纸上定线中,修正导向线是一条具有理想纵坡,不填不挖的折线。() 7.纵坡设计中,当某一坡度的长度接近或达到《标准》规定的最大坡长时,应设置缓和坡段。缓和坡段的纵坡应不大于3%,但其长度不受限制。() 8.越岭线的垭口选定后,路线的展线方案就已确定;过岭标高与展线方案无关,仅影响工程数的量的大小。() 9.环形交叉口,对于圆形中心岛半径的确定,是按照环道上的设计速度来确定。()

信贷基础知识考试试题

兆邦基信贷基础知识考试试题 (考试时间90分钟,试卷总分100分。) (注、应考人员须在答题卡上相应位置填涂相关信息及试题答案,直接在考试试卷上作答的视作无效。) 一、单项选择题(共30题,每题1分,共30分;每道试题只有一个选项正确。) 1、贷款的风险度从高到低可以分为(C ) A、正常-关注-次级-可疑-损失 B、关注-次级-可疑-损失-正常 C、损失-可疑-次级-关注-正常 D、正常-次级-关注-损失-可疑 2、A企业的房地产开发贷款已经欠息四个月,原则上这笔业务应归入( C )类以下。 A、正常 B、关注 C、次级 D、可疑 3、企业财务调查原则不包括以下哪一项(C) A、内外结合、全面调查 B、交叉验证、有效核实 C、掌握技巧、注重尺度 D、横向对比、关注异常 4、授信调查过程中衡量是否介入某个公司客户最主要的考虑因素是。( C ) A、企业财务报表反映的企业经营情况 B、所处行业和产品优势

C、企业未来现金状况 D、是否有充足的抵押物 5、中期贷款是指期限在()的贷款。(C ) A、1年以上(不含1年)、3年以下(含3年)的贷款 B、1年以上(I 含1年)、3年以下(不含3年)的贷款 C、1年以上(不含1年)、5年以下(含5年)的贷款 D、1年以上(不含1年)、5年以下(不含5年)的贷款 6、贷前调查要全面了解客户信息,包括以下(D) A、客户的财务报表信息与非财务信息 B、客户的历史、现在和未来 C、客户的经营情况、实际控制人及其家庭资信、财务状况 D、以上都包括 7、拜访客户前,客户经理小刘通过各种渠道详细准备了企业的基本信息、企业主营业务及主要产品、企业经营情况等一系列资料。小刘的这种做法践行了客户拜访的哪一项步骤、(A ) A、事前调查 B、制定计划 C、实地考察 D、需求确认 8、以下哪项不属于对民间融资的调查要领(D) A、调查个人及企业账户公司流水,查看大额整数资金的规律性往来及附注说明 B、向当地小贷公司、担保公司了解 C、结合企业经营情况,分析企业公司融资规模与企业运营需求是否匹配 D、通过全国企业信息用公示系统查询 9、以下不属于《中华人民共和国担保法》规定的担保方式的是(D)。

线路勘测设计试题2

02405# 道路勘测设计试题 第 1 页 共6页 道路勘测设计试题 一、填空题(每小题1分,共5分) 1.车轮滚动时轮胎与路面之间的摩擦阻力称为______阻力。 2.计算不设超高的圆曲线最小半径时,横向力系数取为______。 3.竖曲线的线形有______两种。 4.选线的三个步骤是______、______和______。 5.实地定线的两种放坡方式是______。 二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在 题干的括号内。每小题1.5分,共27分) 1.高速公路的最大设计车速(计算行车速度)为( )。 A.60km/h B.80km/h C.100km/h D.120km/h 2.关于汽车的稳定行驶,正确的是( )。 A.在每一排挡,当汽车行驶速度大于该排挡的临界速度时,为稳定行驶 B.在每一排挡,当汽车行驶速度小于该排挡的临界速度时,为稳定行驶 C.在每一排挡,只有当汽车行驶速度等于该排挡的最大速度时,才为稳定行驶 D.在每一排挡,只有当汽车行驶速度等于该排挡的最小速度时,才为稳定行驶 3.汽车上坡时,产生纵向倾覆的临界状态是( )。 A.汽车前轮法向反作用力等于车重 B.汽车前轮法向反作用力等于车重的2倍 C.汽车前轮法向反作用力等于零 D.汽车前轮法向反作用力等于汽车后轮法向反作用力 4.设?为轮胎与路面间的附着系数,G 为传到制动轮上的车重力,则作用在汽车上的最大制动力为( )。 A.G/? B.G ? C. ?G 21 D. ?/G 21 5.会车视距约等于( )。 A.停车视距 B.停车视距的一半 C.停车视距的4倍 D.停车视距的2倍 6.在交点JD 处路线转角为α,缓和曲线角为β,则设置两相同缓和曲线的可能条件为( )。 A.α=β B.α<β C.α≥2β D.α< 2 1β 7.在交点JD 处设置的圆曲线半径为R ,缓和曲线长度为L s ,则圆曲线内移值p 的近似公式为( )。

道路勘测设计试题库汇编

学习-----好资料 道路勘测设计复习总结 第一章绪论 一、填空题 1、现代交通运输由(铁路、公路、水运)、航空、管道等五种运输方式组成。 2、根据我国高速公路网规划,未来我国将建成布局为“ 7918”的高速公路网络。其中“7918” 是指(七条射线、九条纵线、十八条横线)。 3、《公路工程技术标准》(JTG B01 —2003)规定:公路根据功能和适应的交通量分为(高速 _____________ 公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路)五个等级。 4、各级公路能适应的年平均日交通量均指将各种汽车折合成(小客车)卫交通量。 5、高速公路为专供汽车(分向、分车道)行驶并应(全部控制)出入的多车道公路。 6、高速公路和具有干线功能的一级公路的设计交通量应按(0)年预测;具有集散功能的 一级公路和二、三级公路的设计交通量应按(15 )年预测。 7、设计交通量预测的起算年应为该项目可行性研究报告中的(计划)通车年。 8、我国《公路工程技术标准》将设计车辆分为(小客车、载重汽车)和(鞍式列车)三种。 9、设计速度是确定公路(几何线形)的最关键参数。 10、《公路工程技术标准》(JTG B01 —2003)将公路服务水平划分为(四)兰。其中高速、 一级公路以(车流密度)作为划分服务水平的主要指标,设计时采用(二)级。_ 11、《公路工程技术标准》(JTG B01 —2003)规定二、三级公路以(延误率)和(平均运行速度)作为划分服务水平的主要指标,设计时采用(三)级。 12、公路勘测设计的阶段可根据公路的性质和设计要求分为(一阶段设计、二阶段设计)和 (三阶段设计)三种。 二、选择题 1、高速公路和一级公路容许的交通组成是(A )。 A专供汽车行驶B 专供小客车行驶C 混合交通行驶 2、《公路工程技术标准》中规定的各级公路所能适应的交通量是指( A )。 A年平均昼夜交诵量B日平均小时交诵量 C 最大交通量 3、公路设计交通量是指(C )。 A公路设计时的交诵量B公路竣工开放交通时的交通量 C设计年限末的交通量 4、双车道二级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通流量为( C )。 A 1000-4000 辆 B 3000-7500 辆 C 5000~15000 辆 5、确定公路等级的重要依据是(B )。 A设计车辆 B 交通量C 设计车速

建筑施工企业三类人员考试题库资料(供参考)

建筑施工企业三类人员考试 一、单项选择题1. 下列( D )选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。 A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.安全投入符合安全生产要求 C.巳设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员 D.企业负责人学历要求为本科以上 2.安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起( D )日内审查完毕,经审查符合《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的,颁发安全生产许可证。 A.15 B.20 C.30 D.45 3.对不符合《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的企业,不予颁发安全生产许可证,并应( C )。 A.电话通知企业B.通过上网公示通知企业 C.书面通知企业并说明理由D.以上答案都不对 4.安全生产许可证的有效期为( B )年。 A.2 B.3 C.4 D.5 5.安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前( A )个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 A.3 B.6 C.9 D.12 6.企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,

未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期( C )年。 A.1 B.2 C.3 D.6 7.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立( C )合同,明确双方的权利和义务。 A.口头B.口头或书面 C.书面D.其他形式的 8.建筑工程实行总承包,( C )将建筑工程肢解发包。 A.允许B.原则上禁止C.禁止D.原则上允许9.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的( B )工程发包给具有相应资质条件的分包单位。 A.全部B.部分C.绝大部分D.任意比例部分 10.建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据( A )制定相应的安全技术措施。 A.建筑工程的特点B.建设单位的要求 C.本单位的特点D.主管部门的要求 11.( C )负责建筑安全生产的管理。 A.劳动行政主管部门B.建筑业协会 C.建设行政主管部门D.国务院 12.建筑施工企业的( D )对本企业的安全生产负总责。 A.技术人员B.项目经理 C.专职安全生产管理人员D.法定代表人

最新建筑行业三类人员继续教育考试题库

建筑施工企业三类人员安全生产知识考试题库 一.单选题 1、企业申领安全生产许可证必须设置安全生产管理机构(安全科、安全部等),该机构负责人及组成人员必须持有 C 。 A、A证 B、B证 C、C证 D、ABC证都可 2、安全生产许可证有效期为 C 年,有效期截止前个月内办理延期申请。 A、1、1 B、2、2 C、3、3 D、4、4 3、建筑施工“三类人员”继续教育培训考试周期为 A 。 A、 1年 B、2年 C、3年 D、证书过期前培训即可 4、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位( D )依法对本单位的安全生产工作全面负责。 A、总经理 B、董事长 C、分管安全生产的负责人 D、主要负责人 5、三级安全教育是指( B )这三级。 A、企业法定代表人、项目负责人、班组长 B、公司、项目、班组 C、公司、总承包单位、分包单位 D、建设单位、施工单位、监理单位 6、JGJ59-2011建筑施工安全检查标准具体实施的时间是( D ) A、1988年6月1日 B、1999年5月1日 C、2000年5月1日 D、2012年7月1日 7、《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2014年8月31日通过,现予公布,自2014年( D )起施行。 A、9月1日 B、10月1日 C、11月1日 D、12月1日 8、火灾使人致命的最主要原因是?( B ) A、被人践踏 B、窒息 C、烧伤 9、下列哪种灭火设施不适用于扑灭电器火灾?( A ) A、水 B、干粉剂灭火剂 C、砂子 10、( C )大风和雨、雪、雾天应停止门架的搭设、拆除及施工作业。 A、四级及四级以上 B、五级及五级以上 C、六级及六级以上

2020年建筑施工企业三类人员安全能力考试题库及答案(共150题)

范文 2020年建筑施工企业三类人员安全能力考试题库 1/ 7

及答案(共150题) 2020 年建筑施工企业三类人员安全能力考试题库及答案(共150 题) 1、( D )在起重吊装机械作业前必须对工作现场环境、行驶道路、架空电线、建筑物以及构筑物和起重量分布情况进行全面了解。 A.施工企业负责人 B.现场施工负责人 C.安全员 D.操作人员 2、施工企业将承接的工程业务转包或者违法分包的行为属于 A。 A、不良行为 B、不当行为 C、失信行为 D、失约行为 3、施工单位应当自起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后,向建设行政主管部门或其他有关部门登记,取得的标志应当( B )。 A.保存在档案室 B.置于或者附着于该设备的显著位置 C.由操作者保管 D.由项目的机械管理员保管 4、根据《建设工程安全生产管理条例》,为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险的期限为( B )。

A.建设工程准备工作开始至竣工验收合格日止 B.建设工程开工之日起至竣工验收合格日止 C.操作人员进入现场开始至撤出现场日止D.业主同意的期限 5、施工单位在采用新技术,新工艺,新设备,新材料时,应当对( C )进行相应的安全生产教育培训。 A.施工班组长 B.项目施工员 C.作业人员 D.项目负责人 7、根据《建设工程安全生产管理条例》,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后,安装单位应当 ( C ),并向施工单位进行安全使用说明,办理验收手续并签字。 A.他检、出具他检合格证明 B.自检、出具检验合格证明 C.自检、出具自检合格证明 D.他检、出具检验合格证明 8、《建设工程安全生产菅理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供( B ),并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。 A、劳动防护用品 B、安全防护用具和安全防护服装 C、安全防护用品 D、个人防护用品 3/ 7

P2P贷款知识初级试题

P2P贷款知识初级试题 一、单项选择題(每題5分,共60分) 1. 中国平安集团旗卜的理财平台是哪家?() A.陆金所 B.拍拍贷 C.开寒贷 D.贝通网 2.以下哪家平台的保障形式为“融资性担保公司”?() A人人贷B.证大e贷 C.红岭创投 D.积木盒子 3.P2P的金拼是什么?() A. Peer to peer B. People topeople C. Person toperson D. Previous topresent 4.以下四种哪一个不属于国内P2P平台模式?() A.纯线上模式 B.线上线下相结合 C.平台与机构合作 D.纯线下模式 5.以下哪一个与其他三个明显不一样?() A.网贷之家 B.网贷帝国 C.网贷世界 D.网贷快讯 6.以下哪一种不属于债权转让的类型?() A.支付转让型 B.债务重组型 C.货币型 D.有负债型 7.P2P监管四条红线里哪一条是错误的?() A.明确平台的中介性 B.明确平台本身不得提供担保 C.明确不允许搞资金池 D.明确不得吸收公众存款 8.等额本息还款法中每月应还本金的计算公式为?()

A.每月应还本金=贷款木金X{月利率X(l+月利率厂还款月数}/{(1+月利率广还款月数 -1) B.每月应还木金=贷款本金X(月利率X月利率?还款月数}/((!+月利率厂还款月数一1} C.每月应还木金=贷款本金X(月利率X(l+月利率厂(还款月数+1)}/((1+月利率广还款 月数一1} D.每月应还本金=贷款本金X(月利率X(l—月利率厂还款月数}/{(1+月利率厂还款月数} 9.以下哪项不属于出借人涉及的法律风险?() A.电子合同合规性的风险 B.出借人债权的合法性 C.借助平台进行非法公开发行证券的风险 D.资金托管的法律问题 10.2014年上半年我国各省份P2P网贷成交量占比中捶名第三的是?( A.广东省 B.浙江省 C.上海市 D.北京市 11.在借贷关系中,仅起介绍,联系作用,对债务的履行没有保证意思的,承担法律责 任吗?() A.必须承担 B.不需要承担 C.根据具体情况承担一定责任 D.我怎么知道 12.史上最快跑路平台用时多长时间?() A.三天 B. 一天

道路勘测设计试题库(选择题)

1.高速公路和一级公路容许的交通组成是()。 A. 专供汽车行驶;B专供小客车行驶;C混合交通行驶 2.《技术标准》中规定的各级公路所能适应的交通量是指()。 A. 年平均昼夜交通量; B.日平均小时交通量;C.最大日交通量 3.公路设计交通量是指()。 A. 公路设计时的交通量; B.公路竣工开放交通时的交通量; C.设计年限末的交通量 4.二级公路所适应的折合成小客车的年平均昼夜交通量为()。 ~4000辆;辆以下;~15000辆 5.确定公路等级的重要依据是()。 A.设计车辆;B.交通量;C.计算行车速度 6.公路的计算行车速度是指在该设计路段内()行车速度。 A.最小;B.最大;C.受限制部分所能允许的最大 7.在计算行车速度较高的公路上,平均实际行车速度()计算行车速度。 A. 大于; B.等于; C.小于 8.在现代交通运输体系中,占据主导地位的是()。 A. 铁路; B.公路; C.航空; D.水运 9.计算行车速度是决定公路()的基本要素。 A. 平面线形; B.纵面线形; C.横面线形; D.几何线形 10.横向力系数的定义为()。 A.汽车所受到的横向力; B.横向力与竖向力的比值; C. 横向力与垂向力的比值 11.当计算行车速度为60km/h时,f值取,超高横坡度采用,则圆曲线的一般最小半径值应为()。 A. 1417m;; 12.超高附加纵坡度(即超高渐变率),是指超高后的()纵坡比原设计纵坡增加的坡度。 A. 外侧路肩边缘; B.外侧路面边缘; C.路面中心 13.无中央分隔带的公路缓和段上的超高,绕内边轴旋转时,是指()的路面内侧边缘线保留在原来的位置不动。 A. 路基未加宽时; B.路面未加宽时; C.路面加宽后 14.汽车在平曲线上行驶时,若μ=,f=,b/2h=,则()。 A. 倾覆先于滑移; B.滑移先于倾覆; C.滑移于倾覆同时发生 15.汽车停在不设超高的弯道外侧路面上,其横向力系数μ为()。 A. μ=0; B. μ>0; C. μ<0 16.汽车行驶在不设超高的弯道外侧路面上,其横向力系数μ为()。 A. μ=0; B. μ>0; C. μ<0 17.公路弯道加宽一般在()中进行。 A. 外侧; B.内侧; C.两侧 18.高速公路和一级公路应满足()视距的要求。 A. 停车; B.二倍的停车; C.超车

信贷信贷业务基础知识测试题(doc 30页)

信贷信贷业务基础知识测试题(doc 30页)

第一部分信贷基础知识测试题 二、单项选择题 1、( A )是指经营社在统一授信额度内,确定一个最低的可撤销的信用额度,并与客户签订协议,使客户在一定时期和核定额度内,能够便捷使用经营社信用。 A、可循环使用信用 B、集团客户授信 C、授信业务 D、农户小额信用贷款 2、( B )用来判断企业归还短期债务的能力,即分析企业当前的现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力。 A、效率比率 B、流动比率 C、盈利能力比率 D、杠杆比率 3、( A )又称营运能力比率,体现管理层管理和控制资产的能力。 A、效率比率 B、盈利能力比率 C、杠杆比率 D、流动比率 4、( B )采取“一次核定、随用随贷、余额控制、周转使用”的管理办法。 A、农户联保贷款 B、农户小额信用贷款 C、授信贷款 D、自然人其他贷款 5、企业存款的最主要和最典型的形式是(D ) A、企业专户存款B、企业转账存款 C、普通存款D、结算户存款 6、( A )的设立,可以采取发起设立或者募集设立的方式。 A、股份有限公司 B、一人有限责任公司 C、有限责任公司 D、国有独资公司 7、( A )对共有的不动产或者动产共同享有所有权。

A、共同共有人 B、按份共有人 C、产权人 D、财产所有人 8、( A )内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料,以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。 A、纵向一体化集团 B、企业集团 C、横向多元化集团 D、集团法人 9、( C )是贷款的审查部门,对客户部门移交的客户贷款资料进行审查。 A、风险资产管理部门 B、客户部门 C、信贷管理部门 D、风险合规部门 10、( D )是贷款的调查部门,负责对客户及担保人相关情况进行调查核实。 A、风险合规部门 B、信贷管理部门 C、风险资产管理部门 D、客户部门 11、( A )是借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同。 A、借款合同 B、供销合同 C、租赁合同 D、赠与合同 12、( C )是商业银行对客户提供信用额度的一种制度,是商业银行对客户分配资源的实现形式,表示商业银行对客户承担风险程度的极限。 A、权限管理 B、授权管理 C、授信管理 D、信用管理 13、( A )是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。 A、关联交易 B、财务往来

线路勘测设计试题(选择题)

线路勘测设计试题库(选择题) 1.高速公路和一级公路容许的交通组成是 ()。 A. 专供汽车行驶;B专供小客车行驶;C混合交通行驶 2.《技术标准》中规定的各级公路所能适应的交通量是指()。 A. 年平均昼夜交通量; B.日平均小时交通量;C.最大日交通量 3.公路设计交通量是指()。 A. 公路设计时的交通量; B.公路竣工开放交通时的交通量; C.设计年限末的交通量 4.二级公路所适应的折合成中型载重汽车的年平均昼夜交通量为()。 A. 1000~4000辆;辆以下;~7500辆 5.确定公路等级的重要依据是()。 A.设计车辆;B.交通量;C.计算行车速度 6.公路的计算行车速度是指在该设计路段内()行车速度。 A.最小;B.最大;C.受限制部分所能允许的最大 7.在计算行车速度较高的公路上,平均实际行车速度()计算行车速度。 A. 大于; B.等于; C.小于 8.在现代交通运输体系中,占据主导地位的是 ()。 A. 铁路; B.公路; C.航空; D.水运 9.计算行车速度是决定公路()的基本要素。A. 平面线形;B.纵面线形;C.横面线形;D.几何线形 10.横向力系数的定义为()。 A.汽车所受到的横向力; B.横向力与竖向力的比值; C. 横向力与垂向力的比值 11.当计算行车速度为60km/h时,f值取,超高横坡度采用,则圆曲线的一般最小半径值应为()。 A. 1417m; B.280m; C.380m 12.超高附加纵坡度(即超高渐变率),是指超高后的()纵坡比原设计纵坡增加的坡度。 A. 外侧路肩边缘; B.外侧路面边缘; C.路面中心 13.无中央分隔带的公路缓和段上的超高,绕内边轴旋转时,是指()的路面内侧边缘线保留在原来的位置不动。 A. 路基未加宽时; B.路面未加宽时; C.路面加宽后 14.汽车在平曲线上行驶时,若μ=,f=,b/2h=,则()。 A. 倾覆先于滑移; B.滑移先于倾覆; C.滑移于倾覆同时发生 15.汽车停在不设超高的弯道外侧路面上,其横向力系数μ为()。 A. μ=0; B. μ>0; C. μ<0 16.汽车行驶在不设超高的弯道外侧路面上,其横向力系数μ为()。 A. μ=0; B. μ>0; C. μ<0 17.公路弯道加宽一般在()中进行。 A. 外侧; B.内侧; C.两侧

道路勘测设计题库

道路勘测设计题库 绪论 1.公路为什么要划分等级?公路分级的依据是什么?1997年11月26日交通部发布的《公路 工程技术标准》(JTJ001-97)中是如何分级的? 2.简述设计速度的作用和道路设计时选用设计速度时考虑的因素 3.公路分级和城市道路分类的主要依据分别有哪些?并简述我国现行的公路分级和城市 道路分类情况。 4.道路勘测设计的依据有哪些?这些依据在公路设计中的作用是什么? 5.叙述设计速度的定义。设计速度对道路平、纵面线形的哪些有直接影响? 6.高速公路与其他等级公路的主要区别是什么? 7.简述道路的交通量与通行能力的关系。 8.各级公路的设计年限是如何规定的? 9.公路工程技术标准中是最重要的指标。 10.公路设计中因设计交通量不同,在同一地形分区内分段采用不同公路等级时,相邻设计 路段的计算行车速度之差不宜超过km/h。 11.城市道路分为四类,分别是:快速路、、次干路、支路。 12.城市道路网的主要形式有________、________自由式、混合式。 13.高速公路、一级公路应满足( )的要求。A 行车视距 B 超车视距 C 停车视 距 D 会车视距 14.四车道的高速公路一般能适应按各种汽车折合成小客车的远景设计年限年平均昼夜交 通量为( )。A.60000~80000辆 B.25000~55000辆C.65000~90000辆 D.60000~100000辆 15.已知某公路现在年平均日交通量为18000辆/d,交通量年平均增长率为5%,试问20年后 的远景年平均日交通量为( ) A.47760辆/d B.46520辆/d C.45485辆/d D.44378辆/d 16.我国高速公路和一级公路的服务水平是以( )作为主要指标进行划分的。A.交通 流状态 B.车流密度 C.延误率 D.平均运行速度 17.一条车道在理想的条件下,单位时间内(h)可以通过的车辆数,叫()。A.基 本通行能力B.可能通行能力 C.设计通行能力 D.服务交通量 18.高速公路远景设计年限为( )。A.10年 B.20年 C.30年 D.40年 19.一级公路的远景设计年限为( )。A.10年 B.20年 C.15年 D.5年

三类人员安全考试题库答案(全套)

建筑施工企业三类人员安全培训法律法规试题题库 一、单选题(共287题) 1、《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的(A) A.法律 B.法规 C.规章 D.规范性文件 2、建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立(C)合同,明确双方的权利和义务。 A.口头 B.口头和书面 C.书面 D.其他形式的 3、建筑工程实行总承包,(C)将建筑工程肢解发包。 A.允许 B.原则上禁止 C.禁止 D.原则上允许 4、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的(B)工程发包给具有相应资质条件的分包单位。 A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分 5、实行监理的建筑工程,由(C)委托具有相应资质条件的工程监理单位建立。 A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门6、《建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚,由(A)决定。 A.建设行政主管部门 B.中国建筑业协会 C.工商行政管理部门 D.各地人民政府 7、依照《建筑法》规定被吊销资质证书的,由(C)吊销其营业执照。A.建设行政主管部门 B.中国建筑业协会 C.工商行政管理部门 D.各地人民政府 8、《建筑法》规定建筑工程实行直接发包的,发包单位(B)将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。 A.可以 B.应当 C.可以不 D.应当不 9、《建筑法》规定大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行(B)A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任10、总承包单位和分包单位就分包工程(D) A.独立承担各自的责任 B.不承担责任 C.承担适当的责任 D.承担连带责任

信贷基础知识100题

信贷基础业务知识100题 一、单项选择题 1 、按照计算日期不同,利率分为() . A 、年利率、月利率、日利率 B 、单利、复利 C 、名义利率、实际利率 D 、固定利率、浮动利率 2 、未经()批准,不得对自然人发放外币贷款. A 、中国人民银行 B 、中国进出口银行 C 、银监会 D 、省联社 3 、按照贷款的() ,贷款可分为自营贷款、特定贷款和委托贷款三种. A 、方式 B 、对象 C 、性质 D 、风险 4 、短期贷款展期时,展期期限不得超过() . A 、原贷款期限的一半 B 、原贷款期限 C 、累计不超3 年 D 、6个月 5 、按照形式不同,利率分为() . A 、年利率、月利率、日利率 B 、单利、复利 C 、官方利率、市场利率 D 、固定利率、实际利率 6 、信用社员工伙同借款人伪造虚假信贷申请材料报批的,给予有关责任人()处分。 A 、通报批评 B 、记大过 C 、警告 D 、开除 7 、发放按揭贷款时,“贷款方式”必须为() A 、抵质押贷款 B 、信用贷款 C 、抵押贷款 D 、质押贷款 8 、()是指借款人或者第三人转移其对法定财产的占有,将该财产作为贷款的担保. A 、质押 B 、抵押 C 、一般保证 D 、一般联保

9 、()是指对借款人享有债权,并在借款人不履行偿债义务时,有权就抵质押物优先受偿的债权人。 A 、抵质押权人 B 、抵押人 C 、质押人 D 、出质人 10 、短期贷款,是指贷款期限在()以下(含)的贷款。 A 、半年 B 、1 年 C 、2 年 D 、3 年 11 、自营贷款,是指贷款人以合法方式筹集资金后自主发放的贷款,其风险由()承担。 A 、担保人 B 、信贷员 C 、借款人 D 、贷款人 12 、() ,是指贷款人向企(事)业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的用于借款人固定资产投资的本外币贷款。 A 、固定资产贷款 B 、流动资产贷款 C、个人贷款 D 、担保贷款 13 、自营贷款的期限一般最长不得超过()年。 A 、5 年 B 、3 年 C 、10 年 D 、20 年 14 、月利率是指按月计算的利率,通常用()表示. A 、百分号 B 、% C 、? D 、‰ 15 、()是指债务人或者第三人不转移其对所列财产的占有,将该财产作为债权的担保。 A 、保证 B 、担保 C 、质押 D 、抵押 16、()不得作为质押的权利凭证。 A 、有价单证 B 、定期储蓄存单 C、单位定期存单

线路勘测设计试题3

道路勘测设计试题 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.作为公路几何设计的基本依据,影响公路建设的重要性和经济性,同时也是体现公路等级的速度指标是指() A.最高车速 B.经济车速 C.平均技术速度 D.设计车速(计算行车速度) 2.在公路的设计车型中车体总长最长的车型是() A.小客车 B.载重汽车 C.鞍式列车 D.铰接车 3.一条车道在现实的道路和交通条件下,单位时间内(h)可以通过的车辆数,叫() A.基本通行能力 B.可能通行能力 C.设计通行能力 D.服务交通量 4.当汽车的车速从V1提高到2V1时,空气阻力是原来的_________倍。() A.1 B.2 C.4 D.8 5.当道路的设计车速为60km/h时,反向曲线间的直线段最小长度以不小于_________为宜。() A.60m B.120m C.180m D.240m 6.在确定公路圆曲线不设超高的最小半径时,一般横向力系数μ采用() A.0.035 B.0.05-0.10 C.0.10-0.16 D.0.20 7.当公路的设计车速为100km/h时,缓和曲线最小长度不小于_________米。() A.50 B.85 C.100 D.120 8.根据设计规范的规定,当圆曲线半径R大于等于_________时,不需设置缓和曲线。() A.极限最小半径 B.一般最小半径 C.不设超高的最小半径 D.临界半径 9.新建的一级公路,其路基设计标高采用_________处的标高。() A.分隔带中线 B.路基边缘

道路勘测设计试卷(有答案)

试卷A 一、单选题(每题1.5分,共30分) 1、《公路工程技术标准》中规定的各级公路所能适应的交通量是指(A )。 A. 年平均日交通量 B. 日平均小时交通量 C.最大交通量 2、公路设计时确定其几何线形的最关键的参数是(C)。 A. 设计车辆 B .交通 量 C. 设计车速 3、超高附加纵坡度,是指超高后的(B)纵坡比原设计纵坡增加的坡度。 A.外侧路肩边缘 B.外侧路面边缘 C.路面中心 4、公路弯道加宽一般在( B )进行。 A. 外侧 B. 内 侧 C .两侧同时 5、高速、一级公路一般情况下应保证(A)。 A .停车视距 B.会车视 距 C .超车视距 6、一般公路在高路堤情况下的超高构成可采用( B )。 A. 内边轴旋转 B.外边轴旋 转 C. 中轴旋转 7、公路直线部分的路拱横坡度为2%,则公路圆曲线部分最小超高横坡度应是( B )。 A. 3% B. 2% C.非定值 8、汽车行驶时的理论轨迹为( C )。 A. 二次抛物线 B. 高次抛物 线 C.回旋曲线 9、二、三、四级公路的路基设计标高一般是指(C )。 A. 路基中线标高 B.路面边缘标高 C.路基边缘标高 10、凸形竖曲线最小长度和最小半径地确定,主要根据(A)来选取其中较大值。 A. 行程时间、离心力和视距 B. 加速度、行车时间和离心力 C.加速度、行车时间和视距 11、汽车在公路上行驶,当牵引力等于各种行驶阻力的代数和时,汽车就 ( B )行驶。 A. 加速 B. 等 速 C. 减速 D. 无法确

定 12、在平原区,纵断面设计标高的控制主要取决于( A )。 A. 路基最小填土高度 B. 土石方填挖平 衡 C. 最小纵坡和坡长 13、路基填方用土取“调”或“借”的界限距离称为( A )。 A. 经济运距 B.平均运 距 C. 超运运距 14、绘制横断面图的比例尺一般为( B )。 A. 1:100 B. 1:20 0 C. 1:500 15、平原区布线应合理考虑路线与城镇的关系,一般是( C )。 A.穿过城镇 B.离开城 镇 C.靠近城镇 16、导线交点内侧有障碍物,曲线半径一般应根据( C )来确定。 A.曲线长 B.切线 长 C.外距 17、详细测量结束后需要编制(B)。 A. 竣工决算 B. 施工图预 算 C. 设计概算 18、某段路线起点桩号为K1+380,终点桩号为K27+394.58,中间有两处断链,一处长 链57.94m,一处短链43.36m,则该路线总长( A )。 A.26029.16 m B.2738 0 m C.26000 m 19、当平曲线半径小于( B )时,平曲线应设置超高。 A. 一般最小半径 B. 不设超高最小半 径 C. 极限最小半径 20、路基设计表是汇集了( C )。 A.平面、纵面综合设计成果 B.纵、横面综合设计成果 C.平、横、纵综合设计成果 二、填空题(每空1分,共30分) 1、《公路工程技术标准》(JTG B01—2003)将公路服务水平划分为四级。其中高速、一级公路以车流密度作为划分服务水平的主要指标,二、三级公路以延误率和平均运行速度作为划分服务水平的主要指标。 2、公路平面线形的三要素是指直线 、缓和曲线和圆曲线。 3、在转向相同的两相邻曲线间夹直线段处,其直线长度一般不小 于6V 。 4、我国测量坐标系统通常有三种,即大地坐标系 统、高斯3o平面直角坐标系 统、平面直角坐标系统。 5、停车视距可分解为司机反映时间内行驶的距

三类人员B类考试题库资料整理版

A 证类考试资料 判断题要点:答题卡上(正确涂A ),(错误涂B) 1、土坡高度要根据工程地质和土坡高度,结合当地同类土体的稳定坡度值确定。(正确) 2、流砂的发生与动水压力有关,动水压力系指地下水在渗流时受到土颗粒的阻力,同时水相应地产生一种反作用 力,这一反作用力就称之为动水压力(正确) 3、挡土墙的作用主要用来维护土体边坡的稳定,防止坡体的滑移和土边坡的坍塌。(正确) 荷载设计值为荷载的标准乘以荷载分项系数(正确)。遇四级及其以上风力应停止一切吊运作业(错误) 4、风力在四级以上时,塔机不得进行顶升作业(正确)化学纤维绳应远离明火和高温,但可在露天长期暴晒 (错误)履带式起重机操作灵活,使用方便,车身能360°回转,并且可以载荷行驶,越野性能好,机动性好,可长距离转移并对道路无破坏性(错误) 5、大型吊车吊装技术的基本原理就是利用吊车提升重物的能力,通过吊车旋转、变幅等动作,将工件吊装到指定的 空间位置(正确)桅杆滑移吊装是利用桅杆起重机提升滑轮给能够向上提升这一动作,设置尾排及其他索具配合,将立式静置工件吊装就位。(正确) 6、拆除工程施工区应设置硬质围挡,围挡高度不应低于 1.0m,非施工人员不得进入施工区(正确)对烟囱水 塔类构筑物用采用定向爆破拆除工程时,爆破拆除设计应控制建筑倒塌时的触地振动(正确) 7、爆破拆除工程应根据周围环境条件。拆除对象类别、爆破规模,分为A、B、C 三级(正确) 8、挖掘机向运土车辆装车时,司机离开驾驶室后也不得将铲斗越过驾驶室装车(错误) 9、在行驶或作业中,除驾驶室外,装载机任何地方均严禁乘坐或站立人员(正确) 10、铲运机上、下坡道时,应低速行驶,不得中途换挡,下坡时不得空挡滑行(正确) 11、搅拌机作业时,当料斗升起时,严禁任何人在料斗下停留或通过(正确) 12、机动翻斗车严禁料斗载人,料斗不得在卸载工况下进行平地作业,但可行驶(错误) 13、搅拌机在作业期较长的地区使用时,可用支架将机架支起(错误) 14、当塔机吊重超过最大起重量并不小于最大起重量的110%时,应停止提升方向的运行,但允许机构有下 降方向的运动(正确)高架提升机可以采用摩擦式卷扬机(错误) 15、当起重力矩超过其相应幅度的规定值并不小于规定值的110%时,起重力矩限制器应起作用使塔机停止提升 方向及向臂根方向变幅的动作(错误) 16、司机对任何人发出的紧急停止信号,均应服从(正确)。动臂式和尚未附着的自升式塔机,塔身上不得 悬挂标语牌(正确)。用钢丝绳做物料提升机缆风绳时,直径不得小于9.3mm。(正确) 17、攀岩或悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过上岗培训,并定期进行体格检查 (错误)悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,宜设置在脚手架等施工设施上。(错误) 18、结构施工自二层起,凡人员进出的通道口宜视情况搭设安全防护棚,高度超过24m 的层次必须搭设安 全防护棚(错误)需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆(正确)需要三相四线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外加一根绝缘导体替代(错误) 19、乙炔瓶在储存或使用时可以水平放置(错误)乙炔瓶内气体不得用尽,必须保留不小于98Kpa 的压强(正 确)氧气瓶体位浅蓝色,字体为红色;乙炔瓶瓶体为白色,字体为红色(正确) 20、电焊机的外壳必须有可靠的接零或接地保护(正确) 21、贮存易燃物品的仓库大门应当向内开(错误)。物质的燃点越高,发生地危险性越大。(错误) 22、使用中的气瓶可以放在烈日下暴晒,可以离火源及高温区较近,但距明火不应小于10m。(错误) 23、每个气瓶上套两个防震圈,当气瓶受到撞击时,能吸收能量,减轻振动并有保护瓶体标志和漆色不被 磨损的作用(正确)《中华人民共和国建筑法》是属于行政法规的范畴。 B (错误) 28、安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门规定统一的式样。(错误) 29、建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位,必须遵守安全生产法律、法规的规定,保证建设工程的经济效益及技术先进性。(错误) 30、矿山、建筑施工单位和危险品的生产、经营、运输、储存单位,应当设置安全生产管理机构或者配备 专职安全生产管理人员。(错误)加了运输单位就错的。

相关文档
相关文档 最新文档