随着海拔高度的增加,大气的压力下降,空气密度和湿度相应地减少,其特征为:a、空气压力或空气密度较低;b、空气温度较低,温度变化较大;c、空气绝对湿度较小;d、大阳辐射照度较高;e、降水量较少;f、年大风日多;g、土壤温度较低,且冻结期长。

这些特征对电工产品性能有下面四大影响规律,列出如下:

1、空气压力或空气密度降低的影响

1)对绝缘介质强度的影响

空气压力或空气密度的降低,引起外绝缘强度的降低。在海拔至5000m范围内,每升高1000m,即平均气压每降低7.7~10.5kPa,外绝缘强度降低8%~13%.

2)对电气间隙击穿电压的影响对于设计定型的产品,由于其电气间隙已经固定,随空气压力的降低,其击穿电压也下降.为了保证产品在高原环境使用时有足够的耐击穿能力,必须增大电气间隙.高原用电工产品的电气间隙可按下表进行修正.

3)对电晕及放电电压的影响

a、高海拔低气压使高压电机的局部放电起始电压降低,电晕起始电压降低,电晕腐蚀严重;

b、高海拔低气压使电力电容器内部气压下降,导致局部放电起始电压降低;

c、高海拔低气压使避雷器内腔电压降低,导致工频放电电压降低。

4)对开关电器灭弧性能的影响

空气压力或空气密度的降低使空气介质灭弧的开关电器灭弧性能降低,通断能力下降和电寿命缩短。a)、直流电弧的燃弧时间随海拔升高或气压降低而延长;b)、直流与交流电弧的飞弧距离随海拔升高或气压降低而增加。

5)对介质冷却效应,即产品温升的影响

空气压力或空气密度的降低引起空气介质冷却效应的降低。对于以自然对流、强迫通风或空气散热器为主要散热方式的电工产品,由于散热能力的下降,温升增加。在海拔至5000m范围内,每升高1000m,即平均气压每降低7.7~10.5kPa,温升增加3%~10%.

a、静止电器的温升随海拔升高的增高率,每100m一般在0.4K以内,但对高发热电器,如电炉、电阻器、电焊机等电器,温升随海拔升高的增高率,每100m达到2K以上。

b、电力变压器温升随海拔的增高与冷却方式有关,其增加率每100m为:油浸自冷,额定温升的0.4%;干式自冷,额定温升的0.5%;油浸强迫风冷,额定温升的0.6%;干式强迫风冷,额定温升的1.0%;

c、电机的温升随海拔升高的增高率每100m为额定温升的1%。6)对产品机械结构和密封的影响

a、引起低密度、低浓度、多孔性材料(例如:电工绝缘材料、隔热材料等)的物理和化学性质的变化;

b、润滑剂的蒸发及塑料制品中增塑剂的挥发加速;

c、由于内外压力差的增大,气体或液体易从密封容器中泄漏或泄露

率增大,有密封要求的电工产品,间接影响到电气性能;

d、引起受压容器所承受压力的变化,导致受压容器容易破裂。

2、空气温度降低及温度变化(包括日温差)增大的影响

1)高原环境空气温度对产品温升的补偿

平均空气温度和最高空气温度均随海拔升高而降低,电工绝缘材料的热老化寿命决定于平均空气温度。高原环境空气温度的降低可以部分或全部补偿因气压降低而引起电工产品运行中温升的增加。环境空气温度的补偿值为0.5K/hm。

2)日温差或温度变化对产品结构的影响

高原空气温度的日温差大。较大的温度变化使产品外壳容易变形、龟裂,密封结构容易破裂。

3、空气绝对湿度减小的影响

1)、绝对湿度对外绝缘强度的影响

平均绝对湿度随海拔升高而降低。绝对湿度降低时,电工产品的外绝缘强度降低,因此要考虑工频放电电压与冲击闪络电压的湿度修正。

湿度修正以零海拔时的平均绝对湿度:11g/m3为基准,具体修正按GB311.2中有关规定。

2)、绝对湿度对电机换向及炭刷磨损的影响

绝对湿度的降低使换向器电机的换向火花增大,同时使电机炭刷的磨损率增加。

4、太阳辐射照度,包括紫外线辐射照度增加的影响

1)高原热辐射增加的影响

海拔5000m时最大太阳辐射度为低海拔时相应值的1.25倍,热辐射对物体起加热作用。对于户外用电工产品,太阳热辐射的增加引起较大的表面附加温升,降低有机绝缘材料的材质性能,使材料变形,产生机械热应力等影响。

2)高原紫外线辐射增加的影响

紫外线辐射照度随海拔升高的增加率比太阳总辐射照度的增加率大得多,海拔3000m时已达低海拔时相应值的2倍。紫外线引起有机绝缘材料的加速老化,使空气容易电离而导致外绝缘强度和电晕起始电压降低。

从上述四大影响看出,高、低压成套开关设备使用在高原环境上的设计应该减低这些影响,提高绝缘配合,同时增大电气间隙,在选择材料上和器件上综合考虑,从结构设计和选择高原型器件入手,解决相关技术问题,其主要实现手段就是要从产品设计层面考虑。

高海拔对电气设备主要的影响是绝缘和温升两方面。可以从两个方面

由于空气稀薄,对于空气冷却的部件散热降低,因此要降低功率使用,这个要根据具体的海拔和散热条件进行计算。

对不同的电气设备影响的侧重点不同,因此设计时侧重点不同。

一、高压开关设备

海拔升高,气压降低,空气的绝缘强度减弱,使电器外绝缘降低而对

内绝缘影响很小。由于设备的出厂试验是在正常海拔地点进行的,因此,根据IEC出版物694对于开关设备以其额定工频耐压值和额定脉冲耐压值来鉴定绝缘能力,对于使用地点超过1000M以上时,应作适当的校正。对于10KV开关柜来说,其额定电压为12KV;额定工频耐压值(有效值)为32KV(对隔离距离)和28KV(各相之间及对地);额定脉冲耐压值(峰值)为85KV(对隔离距离)和75KV (各相之间及对地)。而随着海拔的升高,空气密度降低,散热条件变差,会使高压电器在运行中温升增加,但空气温度随海拔高度的增加而逐渐降低,基本可以补偿由海拔升高对电器温升的影响。但对于阀式避雷器来说,情况就较为复杂。由于避雷器自身并不密封,其阀片的间距不可调,因此其火花间隙的放电电压易受空气密度的影响,

二、干式变压器

环氧树脂干式变压器,国家标准关于以上两个因素有着明确的校正方法。根据GB6450)《干式变压器》中第3.2.3条和4.2条的规定,对

升限值接自冷变压器2.5%、风冷变压器5%减小;额定短时工频耐受电压值同时增加6.25%。

三、低压电气设备

对于低压电气设备,情况要稍好一些。根据JB/Z0103-11标准及科研部门的调查研究,现有普通型低压电器在高原地区的使用如下:

1、温度:现有一般低压电器产品,使用于高原地区时,其动、静触头和导电体以及线圈等部分的温度随海拔高度的增加而递增。其温升递增率为海拔每升高100M,温升增加0.1-0.5K,但大多数产品均小于0.4K。而高原地区气温随海拔高度的增加而降低,其递减率为海拔每升高100M,气温降低足够补偿由海拔升高对电器温升的影

2、绝缘耐压:普通型低压电器在海拔2500米时仍有60%的耐

3、动作特性:海拔升高时,双金属片热继电器和熔断器的动作特性有少许变化,但在海拔4000M下时,均在其技术条件规定的特性曲线"带"范围内RTO等国产常用熔断器的熔化特性最大偏差均在容许偏差的50%以内。而国产常用热继电器的动作稳定性较好,其动作时间随海拔升高有显著缩短,根据不同的型号,分别为正常动作时间和40%-73%。也可在现场调节电流整定值,使其动作特性满足要求。通过对低压熔断器非线性的环境温度对时间-电流特性曲线研究表明,熔体的载流能力在同样的较小的过载电流倍数情况下(即轻过载)熔断时间随环境温度减小而增加,在20度以下时,变化的程度则更大;而在同样的较大的过载电流倍数情况下(即短路保护时),熔断时间随环境温度的变化可不作考虑。因此,在高原地区的使用熔断器开关作为配电线路的过载与短路保护时,其上下级之间的选择性

应特别加以考虑。在采用低压断路器时,应留有一定的断路与工作余量。由此可见,熔断器在高原的使用环境下可靠性和保护特性更为理想。

最全的设备使用年限

下面是企业设备折旧年限,折旧年限一般小于设备的耐用年限(使用年限),参考折旧年限,一般在此基础上加上1-5年就是此设备的耐用年限,希望对你有用。 一、工业企业设备折旧年限表 序号设备名称规格型号单位附属设备及说明折旧年限 (一) 动力设备 1 电力设备 l-1 汽轮发电机各种型号台包括冷却器、给油泵、磁场变阻23 1-2 蒸汽发电机各种型号台器、各种电表、基座等23 l-3 柴油发电机各种型号台23 l-4 汽油发电机各种型号台23 1-5 列车发电机组台23 1-6 直流发电机组1.5千瓦及以上组23 1-7 直流电动机7.5干瓦及以上台20 1-8 普通交流电动机7.5千瓦及以上台20 1-9 防爆交流电动机7 6千瓦及以上台15 l-10 矿用变压器lO千伏安及以上台20 1-11 普通变压器10干伏安及以上台20 1-12 特殊变压器10千安伏及以上台20 l-13 调压变压器10千伏安及以上台20 l-11 试验变压器10千伏安及以上台20 1-15 电炉变压器10千伏安及以上台20 1-16 l玻璃壳水银整流器各种型号台20 1-17 金属壳整流器各种型号台20 l-18 硒整流器各种型号台20 1-19 硅整流器各种型号台20 1-20 直流配电盘各种型号台18 l-21 交流配电盘各种型号台18 1-22 回转变流机各种型号台18 1-23 供电电抗器各种型号台18 1-24 高压断路器6千伏及以上台18 1-25 高速断路器各种型号台18 l-26 高压开关柜各种型号台18 1-27 低压开关柜各种型号台18 1-28 滤油机台18 l-29 充电架台10 l-30 1-31 高压防爆开关、低压防爆开关各种型号200安及以上台10 1-32 电压互感器35千伏及以上台18 l-33 电流互感器35千伏及以上台18 l-34 氧化铜整流器各种型号台20 1-35 静电蓄电池酸性2年台2-5 1-36 避雷器110千伏及以上碱性5年组18

中国主要城市海拔高度

中国省会、直辖市、自治区首府及部分主要城市的海拔高度排名 (注:以下数据均为市中心区平均海拔) 日喀则--------4000米 拉萨----------3658.0米 香格里拉------3280米 格尔木--------2808米 丽江----------2418米 西宁----------2261.2米 昆明----------1891.4米 银川----------1111.5米 贵阳----------1071.2米 呼和浩特------1063.0米 乌鲁木齐-------917.9米 太原-----------777.9米 成都-----------505.9米 西安-----------396.9米 重庆-----------259.1米 长春-----------236.8米 哈尔滨---------171.7米 郑州-----------110.4米 大连------------92.8米 福州------------84.0米 石家庄----------80.5米 青岛------------76.0米 南宁------------72.2米 厦门------------63.2米 济南------------51.6米 南昌------------46.7米 长沙------------44.9米 杭州------------41.7米 沈阳------------41.6米 香港------------32.0米 北京------------31.2米 合肥------------29.8米 武汉------------23.3米 海口------------14.1米 台北-------------9.0米 南京-------------8.9米 广州-------------6.6米 上海----4.5米 天津__3.3米

机电设备使用年限

常用机电设备使用年限 一、通用设备部分 1.机械设备10━14年 2.动力设备11━18年 3.传导设备15━28年 4.动输设备8━14年 5.自动化控制及仪器仪表、自动化、半自动化控制设备8━12年,电子计算机4━10年通用测试仪器设备7━12年 6.工业窑炉7━13年 7.工具及其他生产用具9━14年 8.非生产用设备及器具 设备工具18━22年 电视机、复印机、文字处理机5━8年 二、专用设备部分折旧年限 9.冶金工业专用设备9━15年 10.电力工业专用设备 发电及供热设备12━20年 输电线路30━35年 配电线路14━16年 变电配电设备18━22年 核能发电设备20━25年

11.机械工业专用设备8━12年 12.石油工业专用设备8━14年 13.化工、医药工业专用设备7━14年14.电子仪表电讯工业专用设备5━10年15.建材工业专用设备6━12年 16.纺织、轻工专用设备8━14年17.矿山、煤炭及森工专用设备7━15年18.造船工业专用设备15━22年19.核工业专用设备20━25年 20.公用事业企业专用设备 自来水15━25年 燃气16━25年 三、房屋、建筑物部分 21.房屋 生产用房30━40年 受腐蚀生产用房20━25年 受强腐蚀生产用房10━15年 非生产用房35━45年 简易房8━10年 22.建筑物 水电站xx45━55年

其他建筑物15━25年 商业流通企业固定资产分类 一、通用设备分类 1.机械设备10━14年 2.动力设备11━18年 3.传导设备15━28年 4.动输设备8━14年 5.自动化、半自动化控制设备8━12年电子计算机4━10年 空调器、空气压缩机、电气设备10━15年通用测试仪器设备7━12年 传真机、电传机、移动无线电话5━10年电视机、复印机、文字处理机5━8年 音响、录(摄)像机10━15年

最全的设备使用年限

F 面是企业设备折旧年限, 折旧年限一般小于设备的耐用年限 (使用年限),参考折旧年限, 般在此基础上加上 1-5年就是此设备的耐用年限,希望对你有用。 、工业企业设备折旧年限表 序号设备名称 (一)动力设备 1电力设备 1-10 矿用变压器 10千伏安及以上 台20 1-11 普通变压器 10干伏安及以上 台 20 1-12 特殊变压器 10千安伏及以上 台 20 1-13 调压变压器 10千伏安及以上 台 20 1-11 试验变压器 10千伏安及以上 台 20 1-15 电炉变压器 10千伏安及以上 台 20 1-16 l 玻璃壳水银整流器 各种型号 台20 1-17 金属壳整流器各种型号 台 20 l-18 硒整流器 各种型号 台 20 1-19 硅整流器 各种型号 台20 1-20 直流配电盘 各种型号 台18 l-21 交流配电盘 各种型号 台18 1-22 回转变流机 各种型号 台18 1-23 供电电抗器 各种型号 台18 1-24 高压断路器 6千伏及以上台 18 1-25 高速断路器 各种型号 台18 l-26 高压开关柜 各种型号 台18 1-27 低压开关柜 各种型号 台18 1-28 滤油机 台18 l-29 充电架 台10 1-30 1-34氧化铜整流器各种型号台20 1-35静电蓄电池 酸性2年 台2-5 1-36避雷器110千伏及以上 碱性5年组18 1-1 汽轮发电机各种型号 台 包括冷却器、给油泵、磁场变阻 1-2 蒸汽发电机各种型号 台器、各种电表、基座等 23 1-3 柴油发电机各种型号 台 23 1-4 汽油发电机各种型号 台 23 1-5 列车发电机组 台 23 1-6 直流发电机组1.5千瓦及以上 组23 1-7 直流电动机7.5干瓦及以上 台 20 1-8 普通交流电动机7.5 千瓦及以上 台20 1-9 防爆交流电动机76 千瓦及以上 台15 23 规格型号单位附属设备及说明 折旧年限 1-31高压防爆开关、低压防爆开关 1-32电压互感器35千伏及以上 1-33 电流互感器35千伏及以上 各种型号200安及以上台10 台18 台18

中国主要城市平均海拔

中国省城、直辖市、自治区首府及局部主要都市的海拔高度排名(注:以下数据均为市中心区均匀海拔) 日喀则--------4000米 拉萨----------3658.0米 香格里拉------3280米 格尔木--------2808米 丽江----------2418米 西宁----------2261.2米 昆明----------1891.4米 银川----------1111.5米 贵阳----------1071.2米 呼和浩特------1063.0米 乌鲁木齐-------917.9米 太原-----------777.9米 成都-----------505.9米 西安-----------396.9米 重庆-----------259.1米 长春-----------236.8米 哈尔滨---------171.7米 郑州-----------110.4米 大连------------92.8米 福州------------84.0米

石家庄----------80.5米青岛------------76.0米南宁------------72.2米厦门------------63.2米济南------------51.6米南昌------------46.7米长沙------------44.9米杭州------------41.7米沈阳------------41.6米香港------------32.0米北京------------31.2米合肥------------29.8米武汉------------23.3米海口------------14.1米台北-------------9.0米南京-------------8.9米广州-------------6.6米上海-------------4.5米宁波-------------4.2米天津-------------3.3米

2012安防设备使用年限分析

银行库房技防设备使用年限浅析 银行,作为国民生活和社会生产的经济支柱,是资金回笼、发放的闸口,对拖动社会经济的飞速发展起着决定性的作用,作为经营现金的场所,银行也是不法分子窥视的对象,现金库房更是不法分子窥视的目标。为了防止库房被盗,有关部分指定不少相应的措施,加强物防、人防、技防,并且取得了一定的成效,特别是CCTV系统、入侵防盗报警系统的运用,更为银行库房增加了安全保障。 在新的历史条件下,面对日益严峻银行安防工作的形式,面对金融犯罪智能化、集团化的现状、强化现金库房的安防防患成为银行及相关职能部门刻不容缓的大事,本文结合以上一些成功的例子,对银行库房技防系统产品设备的使用年限做出如下分析。 一、银行库房的技防特点 在讨论银行库房技防系统产品设备使用年限之前,我们有必要先探讨一下银行库房的技防特点,这样才能做到有的放矢。 根据公安部GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》、GA38-2004《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》、国家标准GB50348-2004《银行营业场所安全防范工程设计规范》、JR/T0003-2000《银行金库》及其它有关文件,结合本公司以往的成功案例的设计、安装经验,我们认为银行库房技防主要有以下这些特点: 1、库房门的开启应有机械控制、电子门禁控制、应急操作三种手段。全国技防市场正推广升级为:生物识别系统,例如/眼睛虹膜识别系统、人脸识别系统、指纹识别系统等。 2、库房墙内的入侵防盗报警应是全方位的防护。 3、库房内CCTV系统应保证无死角的控制。 4、库房内技防系统要求功能先进、性能稳定、才做方便、不易破坏。 5、高质量、高清晰、长时间存储的录像技术是库房CCTV系统的保证。 6、库房内CCTV系统与入侵防盗报警系统的有机联动配合,将更有助于提供安防案件的证据。 7、库房内技防系统必须高安全性、高保密性。

机械设备使用年限参数汇总

通用设备经济寿命参考年限表

抛光、磨光机12-14 6、冷却塔18-20 2、锻压设备15-17 7、除尘设备8-10 其中:锻锤设备13-15 &工艺管线 3、试验设有腐蚀管线8-10 其中:机械式10-12 无腐蚀管线16-20 电子式8-10 9、其他动力设备16-20 4、起重设备16-18 三、传导设备 单、双梁吊车16-18 1、电器设备16-18 电动葫芦9-11 2、变电设备24-26 电梯14-16 3、配电设备18-22 5、工程机械14-16 4、输电线路26-30 6铸造设备12-14 5、电讯设备26-30 其中:冲天炉14-16 6、铁塔水泥杆32-40

混砂机10-12 7、其他传导设备20-25 7、电镀设备10-12 四、通讯设备 8、其他机械设备16-18 1、电话通讯设备8-10 二、动力设备2、通讯线路8-10 1、锅炉3、交换机8-10 3-5 4T/H以上蒸汽或热水锅炉14-16 4、手机

4、探伤仪器、测绘仪器8-10 24、电动剃须刀3-5 5、通用测试仪器及设备8-10 25、洗涤设备5-7 六、工具及其他生产用具26、炊具4-6 1、成套工具16-18 27、开水器4-6 2、一般工具16-18 2& 咼压锅4-6 3、电焊机14-16 29、消毒柜6-8 4、其他工具及用具16-18 30、闭路电视播放设备8-10 七、非生产设备及器具31、音响设备6-10 1、电视机8-10 3 2、电影放映机10-12 2、窗式、分体式空调6-8 3 3、高级乐器(钢琴、管弦乐器)8-12 3、柜式空调8-10 3 4、水、油、煤气炉16-20 4、中央空调系统设备14-16 3 5、储气柜(煤气)40-50 5、传真机4-6 3 6、煤气表14-16

设备折旧年限规定

<企业会计制度>第二十六条企业应当根据固定资产定义,结合本企业的具体情况,制定适合于本企业的固定资产目录、分类方法、每类或每项固定资产的折旧年限、折旧方法,作为进行固定资产核算的依据。 第三十六条企业应当根据固定资产的性质和消耗方式,合理地确定固定资产的预计使用年限 《企业会计准则——固定资产》19.企业在确定固定资产的使用寿命时,主要应当考虑下列因素: (1)该资产的预计生产能力或实物产量; (2)该资产的有形损耗,如设备使用中发生磨损、房屋建筑物受到自然侵蚀等; (3)该资产的无形损耗,如因新技术的出现而使现有的资产技术水平相对陈旧、市场需求变化使产品过时等; (4)有关资产使用的法律或者类似的限制。 只是以前的《工业企业财务制度》规定,工业企业固定资产分类折旧年限: 一、通用设备部分折旧年限 1.机械设备10━14年 2.动力设备11━18年 3.传导设备15━28年 4.动输设备8━14年 5.自动化控制及仪器仪表 自动化、半自动化控制设备8━12年 电子计算机4━10年 通用测试仪器设备7━12年 6. 工业窑炉7━13年 7.工具及其他生产用具9━14年 8.非生产用设备及器具 设备工具18━22年 电视机、复印机、文字处理器5━8年 二、专用设备部分折旧年限 9.冶金工业专用设备9━15年 10.电力工业专用设备 发电及供热设备12━20年 输电线路30━35年 配电线路14━16年 变电配电设备18━22年 核能发电设备20━25年 11.机械工业专用设备8━12年 12.石油工业专用设备8━14年 13.化工、医药工业专用设备7━14年 14.电子仪表电讯工业专用设备5━10年 15.建材工业专用设备6━12年 16.纺织、轻工专用设备8━14年 17.矿山、煤炭及森工专用设备7━15年 18.造船工业专用设备15━22年 19.核工业专用设备20━25年 .公用事业企业专用设备20.

机械设备使用年限参数

机械设备使用年限参数 一、通用设备经济寿命参考年限表 设备分类经济寿命,年, 设备分类经济寿命,年, 一、机械设备 4T/H以下快装锅炉 12-14 1、普通金属切削机床 16-18 2、泵类 其中:数控机床 10-12 清水泵 13-15 剪床 12-15 污水泵、耐酸泵 8-10 冲床 14-16 3、空压机 电动剪板机 6-8 移动式 8-10 龙门刨床 18-20 固定式 12-14 摇臂钻床 18-20 4、储气罐、储油罐折弯机 12-14 室外 18-20 砂轮机 8-10 室内 25-30 切割机 10-12 5、风机,不含除尘, 10-12 抛光、磨光机 12-14 6、冷却塔 18-20 2、锻压设备 15-17 7、除尘设备 8-10 其中:锻锤设备 13-15 8、工艺管线 3、试验设有腐蚀管线 8-10 其中:机械式 10-12 无腐蚀管线 16-20 电子式 8-10 9、其他动力设备 16-20 1 4、起重设备 16-18 三、传导设备 单、双梁吊车 16-18 1、电器设备 16-18 电动葫芦 9-11 2、变电设备 24-26 电梯 14-16 3、配电设备 18-22 5、工程机械 14-16 4、输电线路 26-30 6、铸造设备 12-14 5、电讯设备 26-30

其中:冲天炉 14-16 6、铁塔水泥杆 32-40 混砂机 10-12 7、其他传导设备 20-25 7、电镀设备 10-12 四、通讯设备 8、其他机械设备 16-18 1、电话通讯设备 8-10 二、动力设备 2、通讯线路8-10 1、锅炉 3、交换机 8-10 4T/H以上蒸汽或热水锅炉 14-16 4、手机 3-5 设备分类经济寿命,年, 设备分类经济寿命,年, 五、自动化控制及仪器仪表20、电吹风机 4-6 1、自动化控制设备 8-10 21、电风扇 6-8 2、半自动化控制设备 10-12 22、电饭煲 4-6 3、电子计算机 5-8 23、电热毯 4-6 2 4、探伤仪器、测绘仪器 8-10 24、电动剃须刀 3-5 5、通用测试仪器及设备8-10 25、洗涤设备 5-7 六、工具及其他生产用具 2 6、炊具 4-6 1、成套工具 16-18 27、开水器 4-6 2、一般工具 16-18 28、高压锅 4-6 3、电焊机 14-16 29、消毒柜 6-8 4、其他工具及用具 16-18 30、闭路电视播放设备 8-10 七、非生产设备及器具 31、音响设备 6-10 1、电视机 8-10 32、电影放映机 10-12 2、窗式、分体式空调 6-8 33、高级乐器,钢琴、管弦乐器, 8-12 3、柜式空调 8-10 34、水、油、煤气炉 16-20 4、中央空调系统设备 14-16 35、储气柜,煤气, 40-50 5、传真机 4-6 36、煤气表 14-16 6、复印机及文字处理机 4-6 37、其它家用小电器 4-8 7、编程器 6-8 8、打印机 4-6 9、激光打印机 6-8 10、摄录像机及照相机 6-10 11、稳压电源 8-10 12、办公设备 6-8 13、冰箱 8-10

相关文档