文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 五星级酒店弱电系统设计基本要求剖析资料

五星级酒店弱电系统设计基本要求剖析资料

五星级酒店弱电系统设计基本要求剖析资料
五星级酒店弱电系统设计基本要求剖析资料

重庆****酒店综合弱电系统设计

一般推荐设计

一、酒店弱电设计的要求

“五星级”是酒店行业的最高标准。五星级酒店是旅游饭店的最高等级,主要是满足社会上层——政府官员、社会名流、大企业公司的管理人员、工程技术人员、参加国际会议的官员、专家、学者以及其他社会高收入阶层的社交、会议、娱乐、购物、消遣、保健等需要。

作为旅游、居住、娱乐、餐饮、休闲、商贸服务综合体,五星级酒店一般具有以下的特点:

1、占地面积大、建筑规模大,建设标准高

建筑物占地面积大、建筑平面积大、建筑规模大,建设标准高。随之而来的,就是使用和维护要求高。

2、人口集中、人流量大、涉及面广,

用户来自各行各业、不同地方、不同业务往来人员,涉及面十分广泛。同时,建筑物内人口集中,人流量大,对管理、服务也提出的要求也高。

3、设施设备复杂,专业化程度高

为了保证建筑群正常运转、发挥功能、生活使用方便以及满足高标准的建设要求,建筑群内配备了大量的各类的复杂的设施设备,需要专业化的维护管理。

4、集住宿、餐饮、休闲、娱乐、办公、等多功能于一体,综合性强

建筑群集消费、休闲、娱乐、餐饮、旅游、商务等多功能于一体,各部分功用有机结合,综合性强。

由于功能的多样性,智能化系统将需要起着举足轻重的作用,智能化系统的建设要从如何为整个建筑群服务这一角度出发来进行考虑。从智能化系统本身而言,智能化系统是为人服务,为管理服务的。

酒店综合弱电系统一般情况下主要应用于以下三个方面。

1,面对客人,给客人提供优质的智能化服务,如VOD、一卡通、卡拉ok、会议系统、演艺系统等等,目的是使客人住得更舒适、方便;

2,面对酒店管理者提供高质量经营管理手段的智能化技术,如酒店智能预订、后台计算机管理系统、办公自动化OA系统等等,目的是使酒店经营及管理高效、先进、科学;

3,面对酒店经营成本提供高质量管理手段的智能化技术,如智能节能技术、智能采购网络、智能人员管理、智能物耗管理等等,目的是使酒店物耗、能耗、人员成本等降到最低,创造效益;

根据实际需要:

五星级酒店一般涉及到以下智能化子系统:1.火灾自动报警及联动控制系统(由专业公司设计施工)

2.建筑设备监控系统

推荐品牌:霍尼韦尔、西门子、江森。

3.语音通信网络系统

推荐品牌:西门子、阿尔卡特等知名品牌

4.计算机网络系统

推荐品牌:H3C、HP、华为

5.酒店管理系统

推荐品牌:西软

6.综合布线系统

推荐品牌:瑞士德特威勒、美国百通、TCL

7.安全防范系统

监控推荐品牌:美国英非拓、英国贝克尔、韩国三星

防盗报警推荐品牌:霍尼韦尔、博世、英安特

8.一卡通系统(门禁、考勤、消费、停车场等)

推荐品牌:美国汉军、捷顺

9.酒店门锁管理系统

推荐品牌:邦威、劲卫门

10.有线电视系统

推荐品牌:九州、PBI

11.VOD点播系统

推荐品牌:国产知名品牌就行,品牌很多。

12.公共广播系统

推荐品牌:湖山、博世、TOA

13.多媒体会议、演艺系统(包含多媒体会议室的建设及多媒体演艺厅等)

推荐品牌:EVA、TOA、JBL、台电等

14.卡拉OK点播系统

推荐品牌:国产优质

15.大屏幕信息发布及触摸屏查询系统

推荐品牌:国产优质

16.智能照明控制系统

推荐品牌:奇胜、莱德胜

17.智能化集成系统

推荐品牌:霍尼韦尔、同方、西安协同

18.机房工程

UPS推荐品牌:美国宝星、山特等

二.子系统简要说明

1.建筑设备监控系统

酒店的每天水、电、气、空调及各类机电设备的运转成本,能量消耗都非常大的。而建筑设备监控系统的设计是基于水、电、暖等各专业而进行的。通常一套好的建筑设备监控系统可为酒店节约能源15%-30%左右。同时也为酒店减少管理人员、管理环节,提高管理水平。

本系统主要包含以下几个方面

1)冷热源系统

对整个系统设备如:冷冻水泵、冷却水泵、锅炉、热水泵、水箱等设备进行检测,并根据一定的控制策略对系统进行自动控制和自动调节,实现节能减排,降低管理成本等目的。

2)新风机组控制

监视风机的运行状态,并能按照设定的方式进行自动启动,同时也能根据送风温度与设定温度的比较进行自动送风量调节。

3)空调系统控制:

启停控制:于预定时间程序下控制新风机组的启停,可根据要求临时或者永久设定、改变有关时间表,确定假期和特殊时段。

温度控制

通过安装在送风管上的风管温度传感器测量送风温度,根据系统的设定参数

与实际参数的差值控制调节阀开关,以达到改善空气质量的功能,同时节约能源。

湿度控制

通过安装在送风管上的风管湿度传感器测量送风湿度,根据系统的设定参数与实际参数的差值控制水阀开关,以达到改善空气质量的功能。

联锁控制:当风机关机时,机组自控系统执行关机程序,电动风阀/水阀可自动关闭。

4)风机盘管系统监控

风机盘管主要用于客房、办公室以及包房等一些小空间的场所,以通过网络实现对风机盘管的联网控制,这样不仅可以风机盘管的现场控制,还可以根据不同的需求实现远程控制、定时控制以及根据不同的环境参数实现自动控制。

5)送排风系统

启停控制:根据设置条件自动控制送排风机的启停

状态监测:

通过启动柜接触器辅助开关,直接监测风机运行状态;

通过风机过载继电器状态监测,产生风机故障报警信号;

监测风机的手/自动状态。

联动控制:通过检测CO浓度,自动启/停送排风机。

6)给排水系统:

对各水乡的液位进行检测,同时对水箱水泵进行监测,并能根据条件对水泵进行自动控制。

7)变配电系统

监视高、低压控制柜的运行状态及故障报警;

监测高压进线的相关电力参数,包括电压、电流、有功功率、功率因数、频率及电量等,并能进行计量;

监测低压进线的相关电力参数,包括电压、电流、有功功率、功率因数、频率及电量等,并能进行计量;

监视变压器的工作状态,超温则报警;

监测其他设备等。

8)电梯监控

监测电梯的上下行状态及故障状态。

9)其他设备监控

2.通信网络系统

(1)电话通信系统,可采用数字程控交换技术建立酒店的电话通信系统,可以实现酒店电话的综合话务管理,计费管理等。

(2)联通、移动、小灵通等移动通信盲区的信号覆盖。

(3)无线对讲,主要供工程部工作人员、保安使用,有利于安防。

3.计算机网络系统

(1)计算机网络系统必须设置,是酒店的重要子系统。

(2)计算机网络系统内外网问题,一般行政中心有内外网,且物理隔离,即有两套独立系统。对酒店来说一般为一套系统,局部单位(如财务等)组建内网,则采用软件隔离,但要注意安全可靠。

(3)有的酒店将客房计算机网络系统与其它部分,如办公、公共场所计算机网络系统分开,客房部分用途单一仅接因特网,为上网需要。其它部分则组建酒店局域网。

(4)千兆到楼层,百兆到桌面。采用千兆以太网技术。

(5)无线局域网应用。可在大堂、酒吧、宴会厅、会议厅、多功能厅等公共场所设置无线接入点,还可考虑在酒店高级管理层办公室、总统套房、豪华商务套房、商务楼层设置。其它普通客房内可以不考虑设置。

4.酒店管理系统

酒店管理系统一般可分为两个方面:

一方面是面对客人的系统,比如酒店的客房管理、酒店销售、消费计费等等很多;

另外一方面针对酒店内部管理,如,人事、财务、办公自动化等等。

5.综合布线系统

完整的综合布线系统由六个独立的子系统组成,一般采用星型结构,可使任何一个子系统独立地连入综合布线系统中;它是实现智能建筑系统集成的统一中央平台。包括以下六大部分:

A.工作区子系统(Wo rk A rea) 指由终端设备连接到信息插座的连结, 以及信息插座所组成。信息点由标记RJ45 插座构成。

B.水平子系统(Ho rizontal) 指其功能主要是实现信息插座和管理子系统, 即中间配线架( IDF) 间的连接。常用屏蔽或非屏蔽双绞线实现, 有时也用光纤。

C.垂直干线子系统(Backbone) 指提供建筑物的主干电缆的路由, 实现主

与中配线架的连接, 计算机、PBX、控制中心与各管理子系统间的连接。常用介质是大对数双绞线电缆及光缆。

D.设备间子系统(Equipment Room) 由设备室的电缆、连接器和相关支撑硬件组成, 把各种公用系统设备互连起来。

E.管理子系统(A dm inist rat ion) 指由交连、互连和输入?输出配线管

理, 为连接其它子系统提供手段, 由配线架、跳线设备及光配线架所组成。

F.建筑群子系统(Campus Subsystem) 建筑群子系统实现建筑之间的相互连接, 提供楼群之间通信设施所需的硬件、常用介质是大对数电缆及光缆。

6.安全防范系统

(1)对五星级酒店来说保证宾客人身安全、财产安全是第一位的,所以五星级酒店安全防范系统是全方位的。

(2)安全防范系统包括闭路电视监控及防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、无线对讲系统等。

(3)闭路电视监控系统主要设置于底层主要出入口,如公共场所、重要房间、楼层电梯厅通道、电梯轿厢、室外主干道路边及交叉口等处。主机采用矩阵主机加嵌入式数字硬盘录像机。

(4)防盗报警系统主要设置于财务、档案等重要房间。部分场所设置手动报警按钮。

(5)周边防范系统是否设置根据酒店周边是否有围墙或栅栏,如无则不设置。

(6)门禁系统设置于重要设备机房、财务、档案等重要房间。

(7)电子巡更系统一般采用离线式,设置于重要设备机房,电梯厅楼梯口等处。

(8)无线对讲用于保安使用,以便保安互相之间及时联系,提高事件发生时快速反应能力。

7.一卡通系统

一卡通系统用于门禁、停车场管理、消费、考勤等,可采用ID及Mifare复合卡。8.客房电子门锁管理系统

电子门锁用卡有磁卡、有IC等集中,一般情况下客房电子门锁管理系统整合在酒店的客房管理系统内。方便统一管理。

9.卫星电视有线电视系统

五星级酒店宜设置卫星接收系统,有线电视系统引接自当地有线电视网。有线电视插座设置于公共活动场所,如会议厅、多功能厅、酒吧、餐厅等,每个客房设一点,套房设2点,高级套房根据需要设置。

(4)考虑数字电视接收系统和酒店自办节目。

10.VOD点播系统

VOD点播系统主要用于客房,可一电视系统整合在一起主要用于客人点播酒店自备视频、音频节目。

11.公共广播系统

(1)背景音响与消防紧急广播兼容,但扬声器性能按背景音响要求配置

(2)背景音响扬声器设置场所多于消防广播,部分场所仅当作背景音响的扬声器可与消防广播同线路也可另设专线视具体情况而定。

(3)部分公共场所,如会议厅、多功能厅等要对背景音响设音量调节开关。(6)背景音响与消防广播的切换在楼层消防广播联动模块实现。

12.多媒体会议、演艺系统

(1)大会议厅设置完善的会议系统,包括扩声、投影、摄录系统、中控系统、视频会议系统等。有的可考虑设计同声传译系统。

(2)一般普通会议室上扩声、投影系统,少量会议室可考虑设置背投

(3)可选择电视电话会议系统。

(4)如酒店配备有演艺厅,则需要设计多媒体演艺系统,包含音响系统、录像系统、转播系统、灯光系统、幕布系统等等。

13.卡拉OK点播系统

在卡拉OK包厢区域设置卡拉OK系统小机房,组建卡拉OK专用局域网。

14.大屏幕显示及触摸式多媒体信息查询系统

(1)大屏幕显示建议在酒店外设置一块双基色室外屏。主要用于对外的信息发布,广告等。

(2)酒店大堂设置一台或者多台触摸式多媒体信息查询机。

15.智能照明控制系统

五星级酒店设置智能照明控制系统,主要设置于客房、会议厅、多功能厅、宴会厅、电梯前室、走道等。

会议厅、多功能厅、宴会厅等地方可以采用模式控制的方式对灯光进行控制,可根据实际情况划分多个模式,如入场模式、会议模式、退场模式等等。调节不同阶段的灯光氛围。

客房的智能照明控制主要采用红外探测机及光照度感应器,根据房间的关照情况和是否有人对照明进行自动控制。起到节能的作用。

电梯前室、走道等公共区域可根据该区域是否有人对灯光进行自动控制,达到节能的目的。

16.智能化集成系统

五星级酒店应设计智能化集成系统(BMS),BMS系统的目标是要对大厦内所有建筑设备采用现代化技术进行全面有效的监控和管理。确保大厦内所有设备处于高效、节能、最佳运行状态。提供一个安全、舒适、快捷的工作环境。具体可分解为如下子目标:

集中管理:可对各子系统进行集中统一式监视和管理,将各集成子系统的信息统一存储、显示和管理在同一平台上,并为其他信息系统提供数据访问接口。重点是要准确、全面地反映各子系统运行状态。并能提供建筑物关键场所的各子

系统综合运行报告。

分散控制:各子系统进行分散式控制保持各子系统的相对独立性,以分离故障、分散风险、便于管理。

系统联动:以各集成子系统的状态参数为基础,实现各子系统之间的相关软件联动。

优化运行:在各集成子系统的良好运行基础之上,提供设备节能控制、节假日设定等

在BAS基础上,消防系统通信接口,协议开放。实现BAS、安防、消防系统的集成。

17.机房工程

机房工程主要包含以下三部分:

A,机房装修:静电地板,机房的防静电处理。

B,机房环境监控:温湿监控、通风监控等等。

C,UPS备用电源系统:不间断供电,主要为酒店的重要用电系统提供停电后的备用供电,一般要求供电时间在2小时以上。

D,防雷接地系统。

除了以上系统之外,还可以根据酒店的需要设计其他的如点菜系统等.酒店可以根据以上各子系统综合选择进行设计,要真正能为酒店的管理带来效益。

五星级酒店弱电系统设计基本要求

重庆****酒店综合弱电系统设计 一般推荐设计 一、酒店弱电设计的要求 “五星级”是酒店行业的最高标准。五星级酒店是旅游饭店的最高等级,主要是满足社会上层——政府官员、社会名流、大企业公司的管理人员、工程技术人员、参加国际会议的官员、专家、学者以及其他社会高收入阶层的社交、会议、娱乐、购物、消遣、保健等需要。 作为旅游、居住、娱乐、餐饮、休闲、商贸服务综合体,五星级酒店一般具有以下的特点: 1、占地面积大、建筑规模大,建设标准高 建筑物占地面积大、建筑平面积大、建筑规模大,建设标准高。随之而来的,就是使用和维护要求高。 2、人口集中、人流量大、涉及面广, 用户来自各行各业、不同地方、不同业务往来人员,涉及面十分广泛。同时,建筑物内人口集中,人流量大,对管理、服务也提出的要求也高。 3、设施设备复杂,专业化程度高 为了保证建筑群正常运转、发挥功能、生活使用方便以及满足高标准的建设要求,建筑群内配备了大量的各类的复杂的设施设备,需要专业化的维护管理。 4、集住宿、餐饮、休闲、娱乐、办公、等多功能于一体,综合性强 建筑群集消费、休闲、娱乐、餐饮、旅游、商务等多功能于一体,各部分功用有机结合,综合性强。 由于功能的多样性,智能化系统将需要起着举足轻重的作用,智能化系统的建设要从如何为整个建筑群服务这一角度出发来进行考虑。从智能化系统本身而言,智能化系统是为人服务,为管理服务的。 酒店综合弱电系统一般情况下主要应用于以下三个方面。 1,面对客人,给客人提供优质的智能化服务,如VOD、一卡通、卡拉ok、会议系统、演艺系统等等,目的是使客人住得更舒适、方便; 2,面对酒店管理者提供高质量经营管理手段的智能化技术,如酒店智能预订、后台计算机管理系统、办公自动化OA系统等等,目的是使酒店经

酒店弱电系统介绍

酒店弱电系统介绍 智能化系统应是一个现代化的、先进的综合性系统,因此应当充分考虑所涉及到的各子系统的管理和信息共享。针对本工程的实际情况,我们认为系统的设计在以下几个方面要重点考虑: 1. 综合布线系统 综合布线系统是智能化系统的信息网络基础,其内部信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的,容错的组网方案,因此一套开放的,能全面支持各种系统应用(如语音、数据通讯系统,显示屏信息发布等)的综合布线系统,对于宾馆是不可或缺的。 本系统采用数据、语音均采用六类的布线系统,设计包括了工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、管理区子系统、设备间子系统和建筑群子系统,整个布线结构符合计算机网络宾馆管理网和客户网采用虚拟局域网(VLAN)的方式进行隔离的要求,对数据点中的所有数据点和VOD点独立构建布线通道。VOD 以后可作为IPTV数据点。 2. 计算机网络系统 在管理构架上,对宾馆的内部局域网划分为管理网和客户网,其中管理网作为酒店管理软件的基础载体,肩负着宾馆内部信息管理交换的作用;而客户网主要是满足客户上网的需要,同时满足部分网上商务办公的应用需求。管理网和客户网采用虚拟局域网(VLAN)的方式进行隔离,确保管理网信息安全。 系统采用硬件网络防火墙,防止系统数据的窃取、丢失,杜绝来自内网、外网的各种非法操作,从而实现宾馆的数据高度安全性。 3. 无线网络信号覆盖系统 本次设计在大堂、餐厅等公共区域,布置无线接入点,所有的无线终端通过

就近的无线接入点接入计算机网络并访问网络资源,实现上网的需求。 无线数据通信不仅可以作为有线数据通信的补充及延伸,极大的缩短施工周期,避免破坏建筑物,为用户提功一个自由的上网环境。而且还可以与有线网络环境互为备份,从而大大提高线路的稳定性与可用性。在某种特殊环境下,无线通信是主要的甚至唯一的可行的通信方式。 4. 程控交换机系统 设计将采用可靠、成熟、先进的通信技术、通信网络和设备,保证宾馆工作人员电话功能使用习惯的延续性,同时也要保障入住宾馆人士使用的便捷性,通信基础设施通过优化成本及以无缝的和可管理的方式提供各种服务,来支持宾馆向客人提供各种服务。 5. 无线对讲系统 由于建筑物对无线电波的屏蔽作用,宾馆内部各部位的对讲机接收信号强度不均,对讲系统通话不顺畅。为了便利宾馆管理部门、保安及操作等人员的日常工作,并在紧急或意外事件出现时可以及时对所有相关部门工作人员进行统一的调度和指挥,实现高效、即时的处理,最大的限度减少了可能造成的损失。作为解决内部对讲系统的屏蔽作用,改善通话质量是非常必要的,这也是宾馆管理使用的一个基础系统。 6. 移动信号覆盖系统 在本项目内实现手机信号无盲区,包括目前正在使用的移动通讯所有制式标准(包含GSM、GPRS、CDMA、小灵通等信号覆盖)以及今后将要使用的主要制式标准的移动通讯信号覆盖。同时在设计中充分考虑弱电系统的总体路由问题,避免不同专业之间的重复工作,确保红线以内的管路及桥架设计、施工能够同时满足移动通信中继等系统实施的需求;作为弱电总包单位负责协调管理工作,本系统由相应移动通讯商实施。

某酒店弱电系统工程施工方案

某酒店弱电系统工程施工方案 1工程概况 1.1 建筑工程概况 **大酒店位于**,由**房地产开发中心投资建设,项目总投资7.8亿元。项目建成后为重要的写字楼及五星级接待酒店。 1.2 建筑基本概况 项目位于**,项目建筑面积89270㎡,占地面积0.973hm2。项目分为写字楼及酒店双塔结构,5层以下共用裙楼部分,写字楼建筑高度90 m2,酒店部分建筑高度69 m2。项目地上部分写字楼21层、酒店17层,地下部分为3层结构。项目开工日期为**年6月,竣工日期**年5月。 1.3 建筑智能化系统设置概况 建筑智能化系统建设内容包括以下系统:综合布线系统、楼宇控制系统、电视监控系统、门禁系统、报警系统、巡更系统、无线对讲系统、停车场系统、信息显示系统、背景音乐系统、有线电视及卫星系统。 建筑智能化系统工程投资为1070万元。 1.4 系统运行、验收、维护概况 系统开通时间:**年3月 验收单位:项目建设方、酒店管理集团、写字楼物业公司、设计院、质监站 验收时间:**年5月 验收情况:符合设计院设计要求,符合招标文件技术要求、符合酒店管理集团在实际使用中的需求、符合质监站根据相关文件的质量要求。 系统运行周期:**年3月至今 系统运行情况:系统运行良好,对酒店及写字楼的节能效果显著。 2.工程需求分析 2.1建设项目工程总体建设目标及功能需求分析 项目总体建设目标:建立一套完善的人性化、科学化、冗余性的智能系统,对人员进出、车辆管理、人员巡视、整体图像监控及记录、楼宇控制节能、网络及语音、电视及卫星系统等做到良好的控制、管理、节能目标。 功能需求分析:根据酒店管理集团及项目建设方对本项目的功能要求分析,需要到达如下功能要求:(1)对酒店进出人员车辆控制。 (2)对酒店网络及通信控制及方便计费。 (3)通过楼宇控制系统对酒店的能源费用有效降低。 (4)对酒店及写字楼关键部位作到电视监控,图像记录,在发生突发事件时可以提供前期快速处理及后期图像保留,利于后期协助公安及作为司法证据。 (5)对保安人员的巡视控制。 (6)对电视及卫星内容控制。 (7)对酒店背景音乐控制。 (8)发布酒店及写字楼服务内容,服务电话及促销信息。 (9)酒店及写字楼内部人员通信沟通。 2.2 建筑智能化系统建设目标及在行业应用中的共性和个性需求分析 (1)能源消费在整个酒店及写字楼运行期间是非常重要的成本支出,通过楼控系统可以有效地降低能源消费支出及相关人员成本支出。 (2)电视监控系统在突发事件的处理中有很重要的作用,在前期可以提供保安人员信息以利于其快速处理问题,后期作为公安人员处理案件及涉及赔偿时的图像证据,为酒店及写字楼经营方提供充分的证据。

五星级酒店弱电智能化设计说明

设计说明 一、工程概述 项目名称:XXXX五星级酒店;项目地址:某省XXXX市;项目规模:整个项目总建筑面积约为3万㎡。酒店办公塔楼位于本项目东南部,办公楼层设置于5至12层,办公门厅设置于塔楼首层的南侧,面向支路。酒店入口设置于塔楼首层的西,并与宴会厅入口结合。酒店附属功能设置在1至4层,其中设置大堂吧,中餐厅,全日制餐厅,特色餐厅,游泳池,健身中心,办公中心,宴会厅等功能。 项目包括:裙楼-2至4层(4层一部分)为酒店公共区,不包含停车场及商业区域;塔楼5层至13层为湘潭XXXX集团办公场地(不在本次酒店设计范围),14-24层为酒店客房区,约有280间客房。本设计针对酒店部分弱电智能化设计。 二、设计依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施》电气,2009 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 喜达屋智能化技术要求、会议意见等 三、设计内容 本次设计的酒店智能化系统共分为五大部分,主要有: 1、基础设施系统 2、面向酒店营运系统 3、面向住店客人系统 4、面向会议客人系统 喜来登酒店智能化系统整体包含以下子系统:综合布线系统、计算机网络系统、程控交换系统、无线对讲系统、卫星及有线电视系统、客房智能控制系统、保安视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、电梯五方对讲系统、楼宇自控系统、智能照明系统、能耗计量系统、多媒体面板、电视伴音、机房工程等。 四、系统说明 1. 综合布线系统 本工程综合布线系统为数据、语音通讯布线系统,支持数据、语音、图像等多媒体信息的传输。系统采用结构化布线方式,星形网络拓扑结构。系统由工作区子系统、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间子系统、进线间子系统和管理子系统组成。 系统采用光纤+6类非屏蔽双绞线的解决方案。系统采用全星型拓扑结构,电话网络机房引出光缆和大对数电缆至各楼层配线间。按照光缆使用芯数并考虑将来其他数据业务的预留芯数,综合布线系统配置1根6芯多模光纤,弱电设备网配置1根6芯多模光纤。分别接至电话网络机房和消防控制中心。 信息点布置按照各系统需要布置,每间客房为互动电视系统(IPTV系统)预留数据点;所有水平线缆长度不应超过90米;语音和数据点水平端接均采用19"标准数据配线架端接,

某酒店弱电智能化系统设计方案

第十二章机房工程及防雷接地等系统 12.1 概述 浙江XXXX大酒店弱电机房共有2个,一层西侧为监控和消防机房,主要布置安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为80平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布置计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、UPS机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙江XXXX大酒店的机房按照C类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS系统的设置,其中UPS系统是从五层UPS机房引出5KW作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统一装修。 中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设置不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。 12.2 设计原则 参照国家机房设计标准C级标准设计。 12.3 设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》 《电器装置安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2000 《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88 《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193 12.4 方案设计 机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位置与它的技术要求都有比较严格的规定,一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常,稳定可靠,除了选择主机设备是关键外,对主机系统的运行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度。湿度45%。不能太干,也不能太湿,太干容易使器件暴烈,太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量运行管理的信息。一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火。在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员。实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电,或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能。机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间,通信路由交换间,网络管理工作室,以确保机房工作流程的需要。 为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统,高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆。 由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所

民宿酒店智能化系统设计方案

目录 第一章.概述 (3) 一、项目概述 (3) 二、需求分析 (3) 三、设计原则与依据 (4) 四、系统设计 (8) 五、系统设计思想 (8) 第二章.智能化系统各子系统设计方案 (9) 一、室外管网及光纤网络的覆盖系统 (9) 1.1.系统概述 (9) 二、综合布线系统 (11) 2.1.总体设计 (12) 2.2.产品简介 (13) 三、无线网络覆盖 (16) 3.1.系统概述 (16) 3.2. 无线网络方案 (18) 3.3. 主要设备简介 (19) 四、中心机房及指挥中心建设系统系统 (43) 4.1.系统概述 (43) 4.2.设计思想 (44) 4.3.设计目标 (44) 4.4.机房建设内容 (44) 4.5.机房装修系统 (45) 4.6.机房供配电系统 (49) 4.7.机房综合布线系统 (52) 4.8.防静电、防雷与接地要求 (55) 五、程控电话系统 (61) 5.1.系统概述 (61) 5.2 .程控电话方案 (61) 5.3 .程控电话主要功能 (62) 5.4 .设备简介 (63) 六、安全防范系统 (69) 6.1.系统概述 (69) 6.2.系统方案 (70) 6.3.系统功能 (71) 6.4.设备简介 (73) 七、公共广播系统 (89) 7.1.系统概述 (89) 7.2.方案实施及描述 (90) 7.3.设备简介 (91) 八、IPTV互动电视系统 (99) 8.1系统概述 (99)

8.2建设方案 (100) 8.3实现功能 (100) 九、酒店智能门锁系统 (105) 9.1.系统概述 (105) 9.2.工作原理 (106) 9.3.系统功能特性 (106) 十、酒店客房控制系统 (107) 10.1.系统概述 (107) 10.2.系统说明 (107) 10.3系统功能表 (113) 10.4.网络程序控制部分 (119) 10.5.智能客房管理软件 (120) 十一、信息发布系统 (120) 11.1.系统概述 (120) 11.2.需求分析 (121) 11.3.方案设计 (122) 11.4.设备简介 (124)

星级酒店弱电系统工程方案解析

目录 一、综述 (5) 1、项目概况 (5) 2、系统设计思想 (6) 3、项目需求分析 (6) 二、设计原则及依据 (12) 1、设计原则 (12) 2、设计依据 (13) 三、系统设计说明 (15) 4、综合布线系统 (30) 4.1系统综述 (30) 4.2需求分析 (30) 4.3系统设计 (30) 6、酒店门锁管理系统 (42) (二)安全防范篇 (44) 1、综合安全防范系统 (44) 1.1需求分析 (44) 1.2系统设计应遵循的标准 (46) 1.3系统设计应遵循的原则 (46) 2、综合安防系统整体设计 (48) 2.1酒店综合安防系统设计的核心 (48) 2.2酒店综合安防策略 (49) 3、综合安防系统组成及功能 (49) 3.1闭路电视监控系统功能 (50) 3.2防盗报警系统功能 (51) 3.3酒店门禁系统功能 (51) 3.4无线巡更系统功能 (52) 3.5周界防范系统功能 (52)

4、综合安防系统集成要求 (52) 2、数字摄录编系统 (78) 2.1数字录像机的历史及基本概念 (78) 2.2数字录像机的主要技术参数、性能比较 (78) 2.3选择数字录像机应考虑的因素 (79) 2.4重庆电力公司仙女山项目数字摄录编系统配置建议 (80) 3.多媒体商务会议系统 (80) 3.1系统规划 (81) 3.2多媒体会议系统的组成 (81) 3.3多媒体电视会议系统 (84) 4.背景音乐与紧急广播系统 (84) 4.1系统概述 (84) 4.2设计说明 (85) 4.3区域设置 (85) 4.4功能介绍 (85) 4.4联动功能 (86) 4.5客房背景音乐 (86) 4.6系统特点 (86) (六)酒店管理篇 (106) 1.酒店综合管理系统 (106) 2、酒店IC卡一卡通系统 (106) 2.1智能酒店门锁系统 (107) 2.2餐饮管理系统 (107) 2.3考勤管理系统 (108) 2.4停车场管理系统 (108) 2.5 IC卡综合管理系统 (110)

酒店式公寓弱电智能化系统建设方案

酒店式公寓弱电智能化系统建设方案 1 工程概况 作为在新世纪建设的大型现代化写字楼,现代化大厦的定位应该是一座集办公、租售、餐饮、娱乐、会议等多种业务为一体的智能化新型写字楼,作为其神经系统的弱电系统应该是一个智能化的综合管理系统。所以在设计中,不仅要为大厦提供高品质的弱电系统基础设施,还应该能够利用智能化设备收集到大厦内各系统的相关资料,并分析整理成具有高附加值的信息,运用先进的技术和方法使大厦的作业流程更有效、运行成本更低、竞争力更强。 根据目前的实际情况及未来发展的趋势,提供一套完整的弱电智能化系统解决方案,力争把它建设成为一座功能齐全、技术先进的智能型写字楼。当然,在具体操作过程中,业主可以针对自己的实际情况有选择、分步骤的进行规划和实施。 2 设计目标和原则 2.1 设计目标 l 符合智能建筑甲级设计标准 l 提供舒适、高效、灵活的工作、生活环境 l 满足现代化写字楼办公的要求 l 满足现代化写字楼管理的要求 l 有大厦的特色 l 业界一流的高质量工程 2.2 设计原则 l 先进性 l 独创性 l 超前性 l 实用性 l 可实施性 l 经济性 3 弱电智能化系统的组成 3.1 系统组成 ******酒店智能化系统规划方案 目录 第一章系统概述5 1 前言5 2 需求分析及设计定位6 2.1 工程概况6 2.2 需求分析6 2.3 系统规划7 3 总体设计要求8 4 设计原则9 5 设计依据10 5.1 系统设计的主要依据10 5.2 系统设计遵循的技术标准10 第二章智能化系统规划方案12 1 综合布线系统12

1.1 需求分析12 1.2 系统功能13 1.3 系统构成14 1.4 系统设计14 1.5 综合布线系统特点18 2 闭路电视监控系统20 2.1 概述20 2.2 系统设计指标20 2.3 系统功能21 2.4 系统设计21 2.5 系统设备选型22 3 KTV点播系统23 3.1 概述23 3.2 KTV点播系统比较23 3.3 DVD点播系统功能与特点:24 3.4 网络架构图24 3.5 DVD点播系统组成:25 4 酒店―一卡通‖系统27 4.1 概述27 4.2 酒店门锁系统27 4.3 酒店消费―一卡通‖系统实现32 4.4 车辆出入控制及管理系统33 5 多功能厅音响、灯光系统42 5.1 概述42 5.2 需求分析42 5.3 音响灯光工程设计依据及设计指标43 5.4 多功能厅会议音响、灯光设计46 6 宴会厅音响扩音及灯光系统54 6.1 宴会厅的设计要求54 6.2 宴会厅设计55 7 背景音乐及广播系统60 7.1 系统概述60 7.2 需求分析60 7.3 设计依据61 7.4 系统组成61 7.5 系统设计62 7.6 设备布点统计62 7.7 实现功能63 7.8 语音广播系统的设计思路及各区点位分布情况64 7.9 选用器材说明66 8 计算机网络系统67 8.1 概述67 8.2 需求分析67 8.3 网络系统目标68

酒店智能化系统简介

现代商务型酒店智能化系统解决方案 一、概述 酒店智能化系统是以计算机智能化信息处理、宽带交互式多媒体网络技术为核心的信息网络时代系统。是一个不断丰富、发展的领域,人类可以把智能化技术的最新发明用于酒店的各个领域,使酒店各个方面实现现代化;酒店智能化系统应视为酒店建设、酒店改造的核心内容,它是酒店通向信息时代高速公路的技术载体。 酒店智能化系统应用领域包括: A. 直接面对客人提供优质服务的智能化技术,如 VOD 、一卡通、前台计算机管理系统等 等,目的是使客人住得更舒适、方便; B. 面对酒店管理者提供高质量经营管理手段的智能化技术,如酒店智能预订及连锁经营 网络系统、后台计算机管理系统、办公自动化OA 系统等等,目的是使酒店经营及管理 高效、先进、科学; C.面对酒店经营成本提供高质量管理手段的智能化技术,如智能节能技术、智能采购网络、智能 人员管理、智能物耗管理等等,目的是使酒店物耗、能耗、人员成本等降到最低,创造效益。 二、酒店智能化系统各子系统简述 酒店智能化系统按实际需要具体可分为:火灾自动报警及联动控制系统、楼宇自控系统、 通信网络系统、计算机网络系统、酒店信息管理系统、综合布线系统、安全防范系统、智能一 卡通系统、客房智能控制系统、卫星接收及有线电视系统、VOD 点播系统、公共广播系统、多 媒体会议系统、卡拉OK 点播系统 (KTV) 、智能照明控制系统、智能化集成系统、机房工程、 UPS 电源系统、防雷接地系统、多媒体查询系统(含触摸屏、公共区LED 大屏或等离子体大屏幕)、远程视频会议系统等子系统。

1、酒店客房管理系统 随着科技的发展,酒店客房智能控制,网络管理以成为现代化高星级酒店的标志。追求经济效益是酒店的运营宗旨之一,创造优质高效的工作环境是酒店管理的核心,一个成熟的酒店客房管理与控制系统代表着一种科学的管理方式,已被越来越多酒店管理人士所认同和重视。 将客房的灯光、服务等功能的操作按其功能的不同分别排布到若干个机械式开关控制面板上; 通过智能卡及门磁的应用实现身份识别、安全防范;控制系统与前台、楼层、客房

酒店弱电方案

酒店弱电方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

赤水风情客栈 弱电及智能信息化系统工程 工程(预)算书 编制单位: 日期:2014年8月 赤水风情客栈设计及预算说明需求分析: 现代社会的酒店客栈,我们不能把它仅仅理解为装饰的豪华,更重要的是要如何为客人提供舒适的环境、周到快捷优质的服务、能满足客户的各种需求,同时最大限度的降低酒店运营成本,提高酒店的效率和效益。通过建设“酒店智能化系统”,运用先进的技术手段和设备,可以达到以上应用需求。 酒店智能化系统是一个不断丰富、发展的领域,结合公司的平面图和设计理念,本次设计包括综合布线系统、视频监控系统、计算机网络系统、酒店系统、门锁系统、闭路系统、广播系统、无线覆盖系统。

一.内网综合布线系统 普通客房及会客厅布置1个网络信息点,1个语音点,1个有线电视点;套房按照2个网络信息点,2个语音点,2个有线电视点;服务员室及值班室布2个语音点,2个网络点,1个闭路电视信息点,分别对7栋楼布线,配一个管理间及一个设备间,最后通过光纤经建筑群子系统与其他栋楼实现互联互通。 各客房及服务间、前台合计按175个信息点和175个语音点设计计算,水平系统采用超五类网线,主干系统采用光纤组成。 二.视频监控系统 在各栋主体楼上下楼道口以及客房过道等关键位置配置数字网络高清摄像机,每一层楼的监控线路及供电线路进入设备间的网络机柜。在每一栋楼配置一台交换机,通过网络光纤进入中心机房。监控探头采用130万像素高清全数字监控系统,共设计52台摄像机,录像存储时间为1个月,监控中心配置一台中心交换机,2台NVR通过中心交换机对接,使用2台24寸监视器实时监控。 三.电话及计算机网络系统 按主干千兆光纤,水平网线百兆(可扩展到千兆)进行设计预算。配备有1台核心交换机和13台接入层交换机(分布在各号楼楼层),1台路由器1台防火墙用于对外出入数据的安全防护.用一台最新数字程控电话交换机,实现内部通话不产生费用,内外线等级限制,外线限码,郊县限制,密码限制,定时限制,预付款话费实时控制,内外线分组,环路外线1-2 位局号,0-9 字头接口局号,32 个0-8 位专向局号, 1-8位IP局号,1-7位本机局号,1-6 位分机不等位弹性编号,分机呼叫管制,秘书经理电话,分机连选呼叫,帐号计费,分机密码漫游计费,内线反极计费,外线反极/延时计费,内外热线,外线直拨分机,局机外局等位呼叫 四.酒店系统 按门禁系统设计预算,ID卡,各房号对应。实现客房.仓库.开房一体化管理五.闭路系统

酒店弱电系统

酒店对电气专业设计施工的要求 酒店电器除了一般民用建筑的功能要求以外,由于其多年形成的约定俗成的惯例,和独自的空间功能特点,再加上三星级及以上的酒店,除平房式建筑和度假村外,多为高层建筑,除具有高层民用建筑共同特点外,还有其特殊性。对电气专业而言,大致有如下的一些要求. I、基本要求: 一、供电电源和负荷估算: 1.酒店的电源进线宜有两路高压,且来自不同的高压配电站。 2.为了保证重要负荷供电,酒店必须设柴油发电机组作为应急备用电源,且当市电失电后,发电机必须立即启动并在15s内能投入正常带负荷运行,机组应与电力系统联锁,不得与其并列运行,当市电恢复时,机组应自动退出工作并延时停机。柴油发电机组的容量应满足以下重要负荷的用电要求:消防负荷及保安负荷、生活水泵、全部或部分客梯、厨房动力、餐厅1/4-1/3照明、锅炉房、客房照明(至少应有一个灯)、电话交换机、有线电视机房、计算机房、冷库(总仓)等。 3.酒店负荷估算见表: 二、照明系统: 1.以下场所的照明亮度必须是可调光的和可变化的(具体方案可由灯光设计师拟定):所有的餐厅、酒吧、会议室、宴会厅、大堂、多功能厅、包房。 2.煤气房、日用油箱间及危险品仓库的灯具开关,应采用防爆型的产品。 3.酒店的公共大厅、门厅、休息厅、大楼梯厅、公共走道、客房层走道、户外庭院、消防楼梯及前室、疏散通道、地下层走道等非封闭场所的照明控制开关,可设在服务台(总服务台或相应层服务台)等处集中控制或采用BA控制。对于设计标准较高的酒店,上述公共照明部分,应本着节能和安全用电的原则,采用自动感应延时自熄式灯具或者开关 三、广播音响系统: 1.走道、电梯内、大堂、餐厅、咖啡厅、公共卫生间、酒吧、包房、员工餐厅、更衣室、服务间、各后台区域以及其他公共场所都必须设背景音乐广播,且应能分区域控制音量,。 2.多功能大厅等场所宜设独立式扩声系统。 3.客房内应设有背景音乐系统:并以CD,(FM)广播节目,电视伴音等作为音源,采用专用的背景音乐传输线路,设计要符合国标公共场所背景音乐的设计规范。 4.有线广播系统宜应具备灾害紧急广播功能,火灾应急广播必须能自动强切至各个区域并进行播放,

酒店智能化施工组织设计

施工组织设计 1.1 工程概况 1.1.1 工程简介 ××大酒店,建筑总面积达70000平方米;广场面积16000平米,楼高31层,110米。 1.1.2 工程范围 ××大酒店智能化系统工程主要包括如下系统: 酒店楼宇智控系统 客房智能控制系统 楼层灯控系统 智能卡门锁系统 酒店管理软件 VOD系统 酒店安防系统 电视卫星接收系统 计算机网络系统 停车场系统 会议系统 酒店广播音乐系统 机房工程 周界防范系统 电子巡更系统 信息发布系统 点菜系统 空调计费系统 1.2 编制说明 1.2.1 编制目的 本施工组织方案基本内容除工程施工组织内容外,尚涵盖前期总体方案设计和投资控制、隐患预控的实施组织工作。为××大酒店智能化系统工程提供总体方案设计、施工图设计、安装施工的施工组织与管理,确保与设备安装和室内装修等专业的协调配合,保证优质、高速、安全、文明地完成该工程的实施任务。本实施方案是技术、经济和组织等方面的综合文件,是对实施全过程实行科学管理的重要手段。 1.2.2 编制依据 ●《××大酒店智能化系统项目招标文件》 ●××大酒店智能化系统项目施工图纸 ●××大酒店智能化系统项目设计方案 ●××大酒店智能化系统项目工程量清单及投标报价表 ●××大酒店智能化系统项目招标答疑纪要 ●德国GMP建筑设计公司、广州市设计院及霍尼威尔有限公司的设计资料相关选型产

品设计手册 ●国家相关的法令、法规、标准及规范。 1.2.3 引用标准 ●《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) ●《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GB50306) ●《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300) ●《火灾自动报警系统设计规范》(GBT16-88) ●《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ●《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) ●《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-940) ●《民用闭路监控电视系统工程技术规范》(GB 50198-94) ●《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81) ●《工业企业通信接地设计规范》(DBJ08-47-95) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2000) ●《有线电视系统工程技术规范》 (GB50200-94) ●《城市住宅和办公楼电话通信设施验收规范》(YD5048) ●《电子计算机房设计规范》(GB50174-93) ●《计算机场地技术条件》(GB2887-89) ●《计算机场地安全条件》(GB9361-88) ●《会议电视系统工程验收规范》(YD5033) ●《程控电话交换设备安装工程验收规范》(YD5077) ●《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46) ●《计算机机房用活动地板技术条件》(GB6650-86) ●《入侵探测器通用技术条件》(GB 10408.1-89) ●《防盗报警控制器通用技术条件》(GB 10408.1-89) ●《火灾自动报警系统施工与验收规范》(GBJ50166-92) ●《建筑防雷设计规范》(GB50057) 1.3 施工组织目标 1.3.1 施工进度目标 ●20××年月日之前完成主干线、管的敷设; ●20××年月日之前设备安装完毕; ●20××年月日之前各子系统调试完毕; ●20××年月日之前系统集成开发完毕,开始整体调试;

标准五星级酒店弱电智能化系统设计方案

标准五星级酒店弱电智能化系统设计方案 一、工程概况 本工程项目所在地位于XXX地块,用地面积为20000平方米,总建筑面积为70000平方米。其中,本工程仅为整个地块的酒店部分,酒店及配套建筑层数十四层,单幢建筑面积18000平方米,建筑高度60米,酒店客房数210间。 二、设计范围 1、本设计说明中弱电系统主要有:通信网络系统、计算机网络系统、综合布线系统、安全防范系统(视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡更系统)、出入口控制系统、卫星电视及有线电视系统、客房控制(RCU)管理系统、楼宇自控系统、能耗监测系统、电梯监控及六方对讲系统、弱电机房工程、弱电管路及线槽。 2、与其它专业配合的内容: 1)酒店AV系统 AV(背景音乐、IPTV、信息发布以及会议系统等)系统均由AV专业设计单位负责设计,AV设计区域内所有的电话、网络、电视、LCD等点位均由本专业承包单位在综合布线系统、计算机网络系统深化设计中提供预留。

2)酒店客房控制(RCU)管理系统 本次暂仅预留有关RCU系统的所有网络链路。 3)酒店员工消费及考勤系统 酒店员工消费及考勤系统由酒店自备,本专业承包单位仅负责预留网络点位及管线等通路设计。 4)酒店电子门锁、客梯梯控系统 酒店电子门锁、客梯梯控系统均由内装负责设计和实施。 5)消防广播系统 酒店消防广播系统需参见机电图纸,纳入消防系统设计和招标。 三、通讯网络系统 本项目通讯网络系统主要包括市政通讯、酒店程控交换机、酒店内部员工通讯以及无线对讲系统。 1、市政通讯 本项目固网固话引入电信、联通2家运营商,手机信号覆盖引入电信、联通及移动3家运营商,运营商接入机房位于地下一层。本项目通讯进线由运营商负责端接至酒店IT/PABX机房内的通讯配线架,本专业承包单位需配合提供相关的线槽、管道等通路以及机房内的机柜、配线架。 2、酒店程控交换机 1)本项目采用基于IP和模拟混合技术的PABX,需提供至少3路E1(30B+D)数字中继端口,16路模拟中继端口,每间客房分配一个模

昆山富邦大酒店弱电系统设计方案书P

昆山富邦大酒店弱电系统设计方案书前言 一、酒店功能概况: 智能建筑是社会信息化与经济国际化的必然产物,是多学科,高新技术的综合集成,是建筑技术与信息技术的高度集合。智能建筑是将系统,结构,服务,管理,运营的最佳组合,使之成为高效率,高功能与高舒适性的建筑。 昆山富邦大酒店,位于昆山经济技术开放区內,前进中路33 号。 酒店一期,地下一层,地上20层,建筑面积约2 万平方米,二期拟建酒店二期-地上14 层及国际会议中心,全部建成后总建筑面积为 4 万多平方米,项目拟建成集酒店、娱乐、餐饮、会议、娱乐、商务等功能于一体的智能型现代化五星级大酒店。 二、系统设计原则根据甲方要求和我司对智能系统的理解,未来的酒店系统将充分考虑实用性、可扩展性、先进性、专业性、开放性、安全性、服务性,经济性。 1. 实用性:系统在满足工程中所要求的功能和水准,并且符合国内 外有关规范的前提下,达到系统实现容易、操作方便的要求。 2. 可扩展性:由于昆山富邦大酒店分二期建设,所以在系统设计时要 考虑系统的可扩展性,充分考虑一期与二期设备的兼容,系统主机要有可扩展余地。 3. 先进性:在满足实用性和可靠性的前提下采用最先进的系统,特别 是符合计算机技术和网络通信技术最新发展潮流,且相当成熟的系统 4. 专业性:充分考虑酒店的特殊性,进行综合设计并突出专业。

5. 开放性:遵循系统开放的原则,各系统应提供符合国际标准的软硬 件、通信、网络和数据库管理系统等诸方面的接口和工具,使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。 6. 安全性:系统应具备设施安全性,可靠性和容错性,使酒店系统 的运行能正确无误的实现。 7. 服务性:系统将适应多功能、外向性的要求,突出便利性和舒适 性,服务于酒店内的用户。 8. 经济性:在实现先进性、实用性,可靠性前提下,充分考虑系统的经 济效益,使未来系统在性能与价格比上在同类系统和条件中达到最优。 三、酒店的主要系统结构 依据酒店对智能系统的功能需求以及总体规划,弱电部分由以下子系统组成: 1 背景音乐及紧急广播系统 2 卫星电视接收/ 客房广播系统 3 程控交换机 4 消防自动报警系统 5 闭路电视监控系统 6 防盗报警系统 7 无线巡更系统 8 综合布线系统 9 楼宇设备自控系统(BA ) 10 室内无线对讲系统

酒店弱电系统工程施工组织设计方案

酒店弱电系统工程施工组织设计方案

一.编制说明 根据甲方要求,着重部署施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,是针对本工程甲方要求所规定的内容而编制的规划性文件,也是本工程的质量计划。 本施工组织设计的内容结合本工程的特点,从施工组织及部署的科学性;施工工序安排的合理性;施工方法选用的技术性、经济性和实现的可能性进行了科学的论证和详细的阐述。针对一些技术难点提出了解决问题的方法。对工期、质量、安全及文明施工管理提出了工作目标,并制定了相应的管理措施,同时从客户利益及工程顺利进行的角度上考虑制定了与客户及其他合作单位的配合措施。 1.编制原则 **酒店弱电系统工程施工组织设计中的主要施工方案和施工方法,以及主要生产资源要素的优化配置和诸多方面的施工保障措施等均遵 循科学严谨、细致、实用、合理的原则,按照建设单位提供的工程有关资料的内容而编制的,本设计是该工程施工中必备文件,也是工程技术资料的组成部分,旨在保障本工程保质保量、安全施工,达到质优、按期、顺利完成的目的的综合阐述。 2.关于施工工期及范围 本施工组织设计按工程全部竣工的施工工期考虑编制的,其施工项目范围为语音.通讯子系统,有线电视子系统,监控子系统。总工

期大约35天(开始施工日期由甲方决定)。 3.关于工程进度 本设计中所考虑安排的施工总进度计划将来以甲方要求的工程 总进度、以及甲方有关的工程(主要是室内工程)总进度为依据进行设计,工程总计划及工程施工进度也是按前面施工队进度进行设计,便于及时地指导工程施工进度。 4.备注说明 本计划因限于各种可能潜在因素的影响,在考虑安排选择施工方案与方法,施工程序、工艺流程、工期计划、质量技术、安全保证措施以及未尽事项等方面难免有遗漏、谬误之处,有待以后予以详细地修正、补充、完善,使其成为本工程施工中必须的指导性文件。二.编制依据及交工资料 1.编制依据 1) 弱电系统要求; 2) 以往同类工程的施工和管理经验。 3) 甲方要求 4) **酒店平面图 部分现行主要国家标准、规范: 1) 智能建筑设计标准GB/T 50314-2000 2) 建筑设计防火规范GB J16-87 3) 民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92 4) 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范CECS 72:97

五星级酒店智能化工程设计方案

五星级酒店网络设计方案

二??九年三月二十六日

目录 0 一综合概述 (2) 一、酒店功能概况: (2) 二、系统设计原则 (2) 三、酒店的主要系统结构 (3) 四、对工程的义务和职责 (5) 二本酒店实际要求及方案 (6) 一、目标....................................................... ..6 二、施工....................................................... ..6 三、机房与网络结构 (7) 四房间的网络 (9) 五国际电话的控制 (10) 三各系统简单方案 (11) 第一节、背景音乐及紧急广播系统设计方案书 (11) 第二节、数字程控交换机 (13) 第三节、电子巡更系统 (15) 第四节、综合布线系统 (16) 第五节、室内无线对讲系统 (28) 第六节、员工考勤、就餐系统 (29) 第七节电子会议系统 (29) 第八节KTV点歌系统 (30) 第九节门禁系统 (31)

第十节无线网络系统 (31) 综合概述 (本方案因无具体数据,只提供大概简介,请按酒店实际进行设计) 一、酒店功能概况: 智能建筑是社会信息化与经济国际化的必然产物,是多学科, 高新技术的综合集成,是建筑技术与信息技术的高度集合。智能建筑是将系统,结构,服务,管理,运营的最佳组合,使之成为高效率,高功能与高舒适性的建筑。 酒店及管理与网络的设计目标是完全基于酒店内部网In tra net 之上,通过Web服务器和浏览器技术来实现整个网络上的信息交互、综合和共享,实现统一的人机界面和跨平台的数据库访问。因此可以真正做到局域和远程信息的实时监控,数据资源的综合共享,以及全局事件快速的处理和一体化的科学管理。 二、系统设计原则 根据甲方要求和国内国际对智能系统的理解,未来的酒店系统将充分考虑实用性、可扩展性、先进性、专业性、开放性、安全性、服务性,经济性。 1.实用性:系统在满足工程中所要求的功能和水准,并且符合国内外有关规范 的前提下,达到系统实现容易、操作方便的要求。

某酒店弱电智能化系统设计方案

第十二章机房工程及防雷接地等系统 概述 中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设置不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。 设计原则 参照国家机房设计标准C级标准设计。 设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《数据中心设计规范》GB 50174-2017 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86 《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》 《电器装置安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2000 《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88 《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193

方案设计 机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位置与它的技术要求都有比较严格的规定,一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常,稳定可靠,除了选择主机设备是关键外,对主机系统的运行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度。湿度45%。不能太干,也不能太湿,太干容易使器件暴烈,太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量运行管理的信息。一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火。在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员。实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电,或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能。机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间,通信路由交换间,网络管理工作室,以确保机房工作流程的需要。 为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统,高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆。 由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所以机房内必须有静电场泄放系统,此系统必须是独立的,一般静电泄放系统与静电泄放地网系统相结合,其接地电阻应该小于2欧姆。所以讲机房工程不仅解决主机系统设备的配置,更主要是保证主机系统地运行安全的环境,是一项多学科高技术的工程实施内容。 机房装修工程设计 1.吊顶设计 吊顶应具有一定的承载能力,必须能够承受住全部安装设备的重量。吊顶以上的

相关文档
相关文档 最新文档