事故预想
事故预想

一、10千伏系统单相接地

08时30分主控室警铃响,后台机10千伏3U0越线‘10千伏系统单相接地,同时小电流选线装置接地灯亮,Ⅰ段PT、Ⅱ段PT灯亮,A 相接地灯亮。值班员XXX将情况汇报区调XXX,区调XXX下令拉开10千伏母联83503开关,开关拉开后10千伏Ⅱ段PT灯灭,汇报区调XXX,此时判断10千伏Ⅰ段接地,值班员XXX和值班长XXX 穿戴好安全护具在调度指挥下用小电流探测器到10千伏高压室进行查找,到查找到83519开关时小电流探测器电流增大,其它开关电流正常,判定10千伏集气站83519开关A相接地。值班长将情况汇报区调XXX。区调下令10千伏集气站83519停电,做好安全措施。做好相关记录,等待

检修人员处理。

二、35千伏Ⅰ段电压互感器83534一次保险熔断故障处理

1、08时30分,主控室警铃响,接地定位仪A相接地灯、接地指示灯亮,后台机报文发35千伏I段母线3U0越限。

2、复归音响,检查后台机35千伏母线电压,发现I段母线电压A相归零,B、C相电压正常。汇报油田网调赵立辉。

3、08时35分,在油田网调赵立辉指挥下,值班长XXX、值班员XXX 穿好绝缘护具进入35千伏开关场检查,电压互感器本体8334无异常。初步判断35千伏I段电压互感器83534一次保险A相熔断。汇报油田网调赵立辉。

4、08时45分,油田网调赵立辉下综合令。值班长XXX监护、值班

员XXX操作,将35千伏I段电压互感器83534停电,做好安全措施。

5、值班长XXX监护、值班员XXX操作,投入83535电压互感器切换开关。操作完毕,检查后台机35千伏I段母线A相电压恢复正常22.2KV。汇报油田网调赵立辉。

6、09时15分,填写值班记录、设备缺陷记录、综合令、倒闸操作票,并等待检修人员处理。

三、后台机黑屏故障时如何进行正常数据录取工作

XX时XX分变电所后台机黑屏,立即重新启动后,仍无法进入后台机系统,xx时XX分值班长XXX将故障情况汇报区调XXX,并记录在值班记录和缺陷记录簿中。值班长XXX和值班员XXX在主控室83536、83537、83533、83531、83532、83501、83502、数字线路保护屏操作进行数据录取工作‘按set键屏幕滚动显示有功、无功、电流‘电压记录数据,其它数据到10千伏高压室按此方法进行依次进行数据录取,录取完毕,将数据记录在空白运行日志中。等候检修人员处理后台机故障。

四、1号电容器2号电容器组放电指示灯不亮:

08时30分,巡视1号电容器室设备时发现2号电容器柜放电指示灯HW1不亮,汇报区调XXX,在区调XXX指挥下处理,首先用万用表交流电压200V档位测A603与B603间电压100V,说明电压小母线无断线,然后测放电指示灯HW1两端对地电压,与A603端接线对地电压59V,与B603端接线对地电压0V,判断HW1与B603端接线断线,将接线端子紧固后,HW1放电指示灯亮,汇报区调XXX,

做好记录

五、全所失电

08时30分主控室警笛响,事故照明灯亮,后台机报文显示1号电容器83509、2号电容器83510、1号二氧化碳压缩机83511、1号贫胺液泵83513、2号二氧化碳压缩机83522、2号贫胺液泵83514、3号贫胺液泵83512、3号二氧化碳压缩机83523、4号贫胺液泵83516低电压保护动作、开关位置变为开位。

1、立即在后台机复归音响,报警确认。记录动作时间

2、检查后台机电压、电流、功率所有表计归零,判断全所失电,

检查蓄电池情况正常,直流母线电压正常。汇报中调胡振江

3、将83509\83510\83511、83512、83513、8351

4、83516、83522、

83523开关跳闸情况汇报区调张振华。

4、08时35分,在中调胡振江指挥下,值班长xxx监护,值班员

xxx检查83537、83531、83532、83533、83534、83535、83501、83502开关、1号主变、2号主变无异常。汇报中调胡振江。判断上一级变电所故障。

5、08时45分,在区调张振华指挥下,值班长xxx监护,值班员

xxx复归8309、8315、8316保护遥控装置动作信号,检查10千伏设备无异常。

6、08时55分,中调马丽丹要求检查35千伏母线是否有电压,检查35

千伏母线电压38.2KV,全所来电。所有表计指示恢复正常。中调赵立辉下口头令,值班长赵强监护,值班员陈杰操作,拉开35千伏北I-2甲线8336开关、拉开35千伏北I-2乙线8337开关。

7、09时05分,将全所来电情况汇报区调杨井明,在区调指挥下

将停运设备送电,顺序依次压缩机、丙烷机、电容器。

8、09时35分,操作完毕后,汇报区调杨井明。并填写口头令、开关故障跳闸记录、微机保护及自动装置动作记录、值班记录。

六、10千伏1号电容器83509过电压故障处理

XX时XX分,主控室警笛响,后台机报文显示83510开关跳闸,值班员XXX立即复归音响,值班长XXX和值班员XXX检查后台机报文显示的跳闸原因后,复归音响将1号电容器83509开关的跳闸情况,汇报区调XXX,区调指示检查电容器组的所以设备有无损坏、电网系统电压是否过高,经检查35千伏母线电压为41KV10千伏进线电压13KV上下侧电压都高于所规定的20%范围判断为电源侧进线来电过高,导致本所系统电压过高,并造成1号电容器83509开关过电压跳闸。运行设备无损坏。将情况汇报区调XXX,区调令待电源电压恢复到允许范围时在投入1号电容器83509开关。

七、35千伏系统谐振处理

XX时XX分主控室警铃响,小电流接地系统单相接地选线与定位保护盘接地指示灯亮,立即复归音响。检查35千伏电压,后台机显示A相电压37.5KV,数字上下变化,其它两相分别为22.1KV、21.9KV.XX时XX分值班长XXX待令值班员XXX穿戴好绝缘护具到户外开关场进行检查。35千伏电压互感器由异音,两台主变由节奏异音,判断35千伏谐振。

XX时XX分汇报油田网调XXX,油田网调XXX下口头令,合上35

千伏徐深9甲线83536开关,操作完毕后,油田网调XXX下口头令,拉开35千伏徐深9甲线83536开关。

Xx时xx分小电流接地系统单相接地选线与定位保护盘接地指示灯灭,35千伏A、B、C 三相电压恢复正常,35千伏系统谐振现象消失,XX时XX分,所内恢复正常,XX时XX分汇报油田网调XXX,记录时间,并填写好相关记录(值班记录、操作记录)

八、10千伏公寓变83521开关红灯不亮

1、08时30分,值班长XXX巡视设备发现10千伏公寓变83521红灯不亮。

2、值班长XXX立即将情况汇报区调XXX

3、在区调XXX指挥下查找,值班长XXX监护,值班员XXX首先用万用表直流电压200V档位测线号1、3X507对地电压+106V,3X512、2对地电压为-106V,说明跳闸回路完好。

4、再依次测+KM、3DK2.1、3D18、1、3X503、对地电压+106V,3X504、3HD.1对地电压为0V,3D44、2、GD20、-KM2对地电压为-106V.

5、经检查3X504接线端子松动,紧固后测3X504、3HD.1对地电压为+106V。

6、值班员XXX检查10千伏公寓变83521开关红灯亮。

7、值班长XXX汇报区调,填写设备缺陷记录,值班记录。

九、2号主变差动保护动作故障处理?

处理经过:1、08时30分主控室警笛响,后台机显示2号主变差动保护动作, 2号主变35千伏侧开关83532、10千伏侧开关83502位置变位为开位,立即在后台机复归音响信号,检查后台机2号主变所有表计显示归零,汇报油田网调XXX。2、在油田网调XXX指挥下,复归2号主变保护装置信号,检查直流母线电压218V,无直流接地现象,排除保护误动可能。

3、值班长XXX、值班员XXX穿好绝缘靴,戴绝缘手套和安全帽进入户外开关场和10千伏高压室分别检查83532、83502开关外部无短路故障。83532、83502开关接线、电流互感器无故障。

4、到户外2号主变本体检查,检查油色是否变化出现碳质,油位是否过低,油温是否升高。2号主变高低压套管有无脏污,引线有无断线,是否发生闪络。发现A相高压套管闪络。将故障现象汇报油田网调XXX。

5、08时45分,中调王庆斌下综合令2号主变停电、安措令2号主变停电检修。值班长XXX监护、值班员XXX操作,09时05分,执行完毕,等待检修人员处理。

6、此时检查1号主变温度升高,电流指示增大,密切监视1号主变,防止发生过负荷。如果发生过负荷,汇报油田网调XXX。联系区调XXX进行限电。

7、填写综合令票、安措令票、倒闸操作票、设备缺陷记录薄、微机保护及自动

装置记录薄、开关故障跳闸记录薄、值班记录薄。

十、10千伏1号消防水变8313开关故障跳闸处理

08时30分主控室警笛响,后台机发报文10千伏1号站用变83515过流I段保护动作,A、B、C三相短路50安,10千伏1号站用变83515开关位置变位为开位,检查后台机83515遥测电压、电流、功率显示归零。

处理步骤1、08时31分,立即记录动作时间,在后台机复归音响并清闪后,检查直流母线电压219V,有无直流接地现象,没有排除保护误动可能。汇报区调赵洪泽。

2、区调赵洪泽指挥下,值班长XXX,值班员XXX穿好绝缘安全护具进入高压室复归8313DX-5000保护装置动作信号,将83515就地开关位置扭至跳闸位置。检查83515开关上下动、静触头、电流互感器、避雷器、电缆头有无故障点、试温贴纸有无变色。

3、08时40分,没有异常两人到站用变配电室检查低压1号进线开关有无异常,发现1号进线开关未跳开,柜体变形,进一步检查发现A、B、C一次保险熔断,立即合上低压母联拉开1号进线开关。停电低压设备恢复供电,将查出故障汇报区调赵洪泽.

4、08时50分,两人执行区调综合令任务:10千伏1号站用变83515停电;安措令任务:10千伏1号站用变83515停电检修。

5、09时15分,执行完毕后,汇报区调赵洪泽。填写综合令票、安措令票、开关故障跳闸记录、微机保护及自动装置动作记录、设备缺陷记录、值班记录,等候检修人员处理。

6、办理事故抢修任务书,协助检修人员处理故障,检修完毕后,填写设备检修试验记录、设备缺陷记录。

7、执行区调安措令任务:10千伏1号站用变83515拆除安全措施;综合令任务:10千伏1号站用变83515送电。

十一、1号主变温度高估值处理

08时30分,警铃响,值班员复归音响,检查后台机报文显示1号主变超温,检查主控室变压器温度指示仪表1号85度,2号55度,08时32分值班长xxx立即汇报油田网调xxx,并记录时间,油田网调xxx令到现场进行检查。

08时34分值班长xxx与值班员xxx去开关场对1号主变本体进行检查,发现1号主变油位超高,变压器内部有轻微的噼啪声音,值班长xxx判断为内部有匝间有短路现象,立即汇报油田网调xxx并启动紧急消防预案,防止爆炸着火。

08时40分油田网调xxx下综合令1号主变停电斌做好安全措施,值班长xxx监护,值班员xxx操作,操作完毕后,值班长xxx加强对2号主变的运行电流、温度监视,一旦发现温度超高及时联系各线路检负荷,保证2号主变平稳运行。做好相关记录。

汽机事故预想

汽机事故预想

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

1汽轮机超速 1.1主要危害 严重时导致叶轮、叶片及围带松动变形脱落、轴承损坏、动静摩擦甚至断轴。 1.2现象 1)机组突然甩负荷到零,转速超过3000rpm并继续上升,可能超过危急保安器动作转速。 2)DEH电超速、OPC超速、TSI电超速、机械超速保护动作、报警发出。 3)机组发出异常声音、振动变化。 1.3原因 1)DEH系统控制失常。 2)发电机甩负荷到零,汽轮机调速系统工作不正常。 3)进行超速保护试验时转速失控。 4)汽轮机脱扣后,主汽门、调速汽门、高压缸排汽逆止门及抽汽逆止门、供热快关阀等卡涩或关不到位。 5)汽轮机主汽门、调速汽门严密性不合格。 1.4处理 1)汽机转速超过3330rpm而保护未动作应立即手动紧急停机,并确认主机高、中压主汽门,高、中压调门,各抽汽逆止门、供热快关阀应迅速关闭。 2)破坏凝汽器真空,锅炉泄压。汽机跳闸后,检查主机主汽门、调门和抽汽逆止门应关闭严密。若未关严,应设法关严若发现转速继续升高,应采取果断隔离及泄压措施。 4)当超速保安系统各环节部套设备,未发现任何明显损坏现象,且停机过程中未发现机组异常情况时,则在超速跳闸保护系统调整合格(包括危急遮断器调整),且主汽门、调门、抽汽逆止门等关闭试验合格后,方可重新启动机组。并网前必须进行危急遮断器注油试验,并网后,还须进行危急遮断器升速动作试验,试验合格后,方允许重新并网带负荷。 5)重新启动过程中应对汽轮机振动、内部声音、轴承温度、轴向位移、推力轴承温度等进行重点检查与监视,发现异常应停止启动。 6)由于汽轮机主汽门、调速汽门严密性不合格引起超速,应经处理且严密性合格后才允许启动。 1.5防范措施 1)启动前认真检查高、中压主汽门、调速汽门开关动作灵活,调节系统存在调节部套卡涩、调整失灵或其他工作不正常时,严禁启动。 2)机组启动前的试验应按规定严格执行。 3) 机组主辅设备的保护装置必须正常投入,汽轮机安全监控系统各参数显示正确,否则禁止启动,运行中严禁随意退出保护。 4)主汽门、调速汽门严密性试验不合格,严禁进行超速试验。 5)严格按规程要求进行调节保安系统的定期试验并做好完整的试验记录,运行中任一汽轮机超速保护故障不能消除时应停机消除。 6)应定期进行危急保安器充油试验、各停机保护的在线试验和主汽门、调速汽门及各抽汽逆止门的活动试验。 7)在机组正常启动或停机的过程中,汽轮机旁路系统的投入应严格执行规程要求。 8)停机过程中发现主汽门或调速汽门卡涩,应将负荷减至0MW,锅炉熄火,汽轮机打闸,发电机解列。 9)加强汽、水、油品质监督,品质符合规定。 10)转速监测控制系统工作应正常。

事故预想管理制度

事故预想管理制度 第一章总则 第一条本制度适用于电厂(以下简称“分公司”)运行各专业生产岗位事故预想的日常要求及管理。 第二条事故预想是各运行岗位正确、迅速处理事故,防止事故扩大,保证运行人员在事故面前做出快速反应的有效措施,同时又是技术培训的一种有效方法。 第二章职责 第三条生产管理部负责运行各岗位事故预想记录日常检查管理。 第四条发电部运行各岗位依据要求定期完成事故预想记录;各专业专工负责日常检查管理。 第三章管理内容和要求 第五条事故预想主要依据: (一)根据季节、天气的变化情况: 1)春季注意绝缘污闪等。 2)夏季注意设备发热和电气绝缘损坏。 3)秋季注意防洪及雷电的波及。 4)冬季注意防冻、防火及小动物。 (二)根据本岗位设备缺陷和异常情况。 (三)根据本岗位设备系统及运行方式存在的薄弱环节。

(四)根据在当班中进行定期试验或变更运行方式,操作中可能出现的问题。 第六条事故预想的填写规定: (一)集控运行按机组设事故预想本,由主值命题,主值组织讨论并安排副值答写,主值评价,每班次一篇。 (二)除灰及脱硫运行按管理单元(含除灰专业的氨站)设事故预想本,由班长或主值命题并评价,值班员答写,每班次一篇。 (三)化学运行分别在除盐、精处理、制氢站处设事故预想本,由班长或主值出题并评价,专责人答写,每班次一篇。 (四)燃料运行在输煤集控单元、油库设事故预想本,由班长或主值命题评价,输煤集控副值及各值班点专责人答写,每班次一篇。 (五)事故预想应结合现场实际运行方式和接班情况认真进行,不得敷衍应付。正常情况应在接班后2小时内完成。评价人在接班后的第一次检查时及时进行评价,不足之处给予指正和补充。对不认真执行的,将予以考核。 (六)对于出现异常运行方式复杂、危急的事故预想处理方案可由值长、单元长组织有关人员讨论确定,并进行模拟演习。 (七)事故预想的出题人、答写人、评价人均要签字,

发电厂事故预想以及危险点分析-10页精选文档

在每一个事故的后面,都存在着许多的失误,如果我们 能够把这些失误避免掉,事故也就不会发生。 让我们正视每一次事故,认真的对待事故、总结事故、分析事故。不放过事故中暴露出的设备隐患,不放过事故中潜在的操作失误和经验不足,不放过我们在规章制度中可能存在的不到之处。分析失误产生的原因、条件及避免的方法。那么我们在将来的工作中,就会轻松自如的应对一切异常,避 免事故的发生了。 从众多的事故中可以看出:如果我们能够避免小的失误,大 的事故也就不会发生了。 发生事故——会给公司、个人造成名誉和经济上的损失;总结事故——会使我们眼捷手快,防止事故的再次发生。 总结的结论,因水平问题不一定正确,同时,在指导今后的工作时也不应是千篇一律的,应在安全的基础上保持一 定的灵活性。 总结,是总结经验教训。在这里大多数是总结教训,其中教训部分也只是一些零零碎碎的事故,但是,其目的是为了抛砖引玉,愿更多的人来一起总结!! 事故的种类: 一、经验不足或漠不经心的: 多起给煤机断煤异常,引发锅炉灭火,造成的事故; 在切给水旁路至主路的过程中,造成的跳机; 多起汽包水位控制不当,造成事故扩大的。 二、责任心不强的,又不按规程要求的: 发电机并网无操作票,未放操作保险,造成无法并网,且对主变损伤(应对主变评估其损伤的程度);因发电机TV报警,就不做认真处理,造成误仃机; 五号发电机主变冷却器故障一个小时无人过问,造成整个机全仃;四号机做严密性试验,不按要求进行,造成仃机的;在有动火工作票的情况下,却不按票执行,这虽然是外单位的外因,但是,我们也应想想:发出动火工作票后是否还能保证安全的问题。 三、设备性能不熟的: 1.切换送风机油泵,引起风机跳闸(多次); 2.开小机时没有打开电动门,造成跳闸; 3.锅炉改造燃油油枪后,由于对机械雾化油枪性能不熟,多次造成锅炉灭火和爆燃引起MFT。 四、怕担责任,拼设备的: 1.因断煤处理不当,造成主蒸汽温度高达到583℃,持续时间达二十多分钟,远远超过手动打闸时间和限额(应对锅炉所造成的损坏进行评估。5号炉由于经验也造成高超温达598℃的情况,更是危险到极点); 2.大机润滑油内空气未放尽,造成严重超温,达到跳机温度,而不执行跳机; 3.在多次的主汽温度下降到规程要求的打闸值后,没有一个打闸的,如

2021年发电厂运行及事故预想处理方法

电气汽机锅炉 欧阳光明(2021.03.07) 运行技术及事故预想处理方法 前言 为了给企业安全生产提供更好的帮助,提高对各类违章行为危害的认识,采取针对性措施,有效杜绝恶性事故的发生, 特此编集了本运行技术及事故预想处理方法。 作为员工在工作期间及今后时期学习教材。教材收录了电气及汽机和锅炉系统发生事故时的操作方法。避免误操作对人员伤害和对设备损害等人为事故发生。严格遵守安全操作规程、认真执行“两票三制”制度。 通过学习运行技术及事故预想处理方法,我们可以更好更快的处理事故减少不必要的财产损失。坚决杜绝“违章事故发生”。一时的疏忽大意或麻痹侥幸都可能造成极其严重的后果。希望通过学习广大员工要“反违章从我做起”,形成“关爱生命,关注安全”的良好氛围,不断提高全体员工的安全意识和综合素质。 公司全体员工要高度重视,认真组织学习讨论。要充分认识到安全、发展、希望的关系。为此,也希望得到全体员工的响应和支持。 电气运行技术及事故预想处理方法 1 PT刀闸辅助接点接触不良事故处理和防范措施? 1、象征: (1)发电机PT断线信号发出; (2)有功表无功表指示降低; (3)发电机端电压指示降低。 2、处理: (1)监视其他参数,维持发电机运行; (2)停止调整有、无功负荷; (3)严密监视定子电流、转子电压、电流变化情况,不允许超过额定值。 3、措施: (1)结合春秋检及机组大小修对所有刀闸辅助接点进行全面检查;

(2) 确保三年内不再发生类似现象。 2 10kV B相线性接地象征及处理? 1、象征: (1)10kV母线接地信号发出; (2)三相绝缘电压表中B相降为零; (3)A、C两相上升至线电压。 2、处理: (1)询问机炉是否有启动10KV动力设备,如有应停运; (2)联系机炉将10kV设备倒备用设备或逐一停运,找出接地点;(3)将10kVA段PT退出,若信号未消除,重新投入PT; (4)将发电机与系统解列; (5)10kVA段母线停电。 3 发电机失去励磁象征及处理? 1、象征: ⑴转子电流为零或接近于零; ⑵定子电流显著升高并摆动; ⑶有功功率降低并摆动; ⑷机端电压显著下降,且随定子电流摆动; ⑸无功负值,进相运行。 2、处理: ⑴对于不允许无励磁运行的发电机应立即从电网上解列。 ⑵对于允许无励磁运行的发电机,迅速降低有功功率到允许值; ⑶迅速启动备用励磁机等恢复励磁; ⑷在规定时间内仍不能使机组恢复励磁,解列发电机系统。 4 发电机CT回路故障象征及处理? 1、象征: (1)仪表用CT开路时,有无功指示降低,开路相电流到零;(2)开路CT有较大的电磁振动声时,开路点有火花和放电响声;(3)有关保护可能误动; (4)若是自动励磁调节器用CT断线时,励磁输出不正常。 2、处理: (1)对CT所带回路进行检查,并通知检修处理; (2)若CT内部开路或开路点靠近一次设备时,汇报值长停机处理; (3)处理CT开路,按照安规有关规定进行。 5 变压器差动保护动作象征及处理? 1、象征: (1)变压器相关参数指示到零;

发电厂事故预想以及危险点分析

发电厂事故预想及危险点分析 在每一个事故的后面,都存在着许多的失误,如果我们能够把这些失误避免掉,事故也就不会发生。 让我们正视每一次事故,认真的对待事故、总结事故、分析事故。不放过事故中暴露出的设备隐患,不放过事故中潜在的操作失误和经验不足,不放过我们在规章制度中可能存在的不到之处。分析失误产生的原因、条件及避免的方法。那么我们在将来的工作中,就会轻松自如的应对一切异常,避免事故的发生了。 从众多的事故中可以看出:如果我们能够避免小的失误,大的事故也就不会发生了。 发生事故——会给公司、个人造成名誉和经济上的损失; 总结事故——会使我们眼捷手快,防止事故的再次发生。 总结的结论,因水平问题不一定正确,同时,在指导今后的工作时也不应是千篇一律的,应在安全的基础上保持一定的灵活性。 总结,是总结经验教训。5号炉由于经验也造成高超温达598℃的情况,更是危险到极点); 2.大机润滑油内空气未放尽,造成严重超温,达到跳机温度,而不执行跳机;3.在多次的主汽温度下降到规程要求的打闸值后,没有一个打闸的,如果是能够在这种情况下再运行,那么就应当修改规程; 4.一次风机风机轴承振动过大,怕担责任,逐层回报,1小时后烧坏轴承,造成机组长时间(一个月左右)不能带负荷 五、盲目指挥、野蛮操作:

事故预想方案及处理

国能固镇生物发电有限公司 汽轮机专业事故 处理预想及处理方案 批准 审核 编写:宋民 生产部 二零一零年十二月十号

国能固镇生物发电有限公司 汽轮机专业事故预想及处理方案 一、油系统着火 油系统在运行时有漏油现象,漏油接触热体,透平油燃点约在240℃,当其接触表面温度高于240℃的热体时,就有可能引起火灾;应加强监视,及时处理,并汇报值长,漏出的油应及时擦干净,如无法处理而可能引起着火时,应紧急报告值长,采取果断措施。 1.汽轮机在运行时发现油系统着火时,应根据不同起火点,使用泡沫灭火器,或二氧化碳灭火器,或1211灭火器进行灭火,高温部件不宜使用二氧化碳或1211灭火器。如火势不能立即扑灭,危及安全运行,应按第一类故障紧急停机。 2.注意不使火势蔓延(如电缆失火),必要时应将设备周围附以沾湿的雨布,照顾机组的转动部分,用一切方法保护机组不受损坏。 3.油系统着火应紧急停机,应按下列步骤 1)按照紧急故障停机的操作进行停机。 2)解除电动油泵联锁开关。 3)启动直流电动油泵,维持油压在低限值。 4)采取灭火措施并向上级汇报。 根据下列情况,开足事故放油门。 1)火势危急油箱。 2) 机头及机头平台起火。 3)回油管中着火。 4)注:油系统着火应通知消防队。 4.失火时,汽机主值必须做到 1不得擅自离开岗位。 2加强监视运行中的机组。 3准备按照值长命令进行停机操作。 5.汽机运行值班人员应该知道在各种情况下的灭火方法。

1)未浸机油,汽油和其它油类的抹布及木制材料燃烧时可以用水、泡沫灭火和砂子灭火。 2)浸有机油、汽油和其他油类的抹布及木制材料燃烧时,应用泡沫灭火器和砂子灭火。 3)油箱和其它容器中的油着火时,应用灭火剂扑灭,或将油从事故排油管排走。4)带电的电动机线圈和电缆失火时,应在切断电源后进行灭火,电动机着火时不得使用砂子灭火器,如果电动机冒烟时应迅速停用。 6.预防油系统着火的主要措施 1、车间及设备周围应保持整齐清洁,不存放易燃物品; 2、设备检修后,渗漏在地面上的油及油棉纱等应及时处理干净,渗油严重的保温层应及时更换; 3、靠近蒸汽管道或其他高温设备的高压油管法兰应装设铁皮罩盒。油系统附近的高温设备和管道应有完整坚固的保温,并外包铁皮,必要时还应装防火隔层,保温层表面温度不应高于50℃;管道上部有无油浸破布等易燃物; 4、当调节系统发生大幅度串动或机组油管发生严重振动时,应及时检查油系统,发现漏油应及时处理,并将漏油及时擦净。经常检查汽轮机前、中轴承箱处及压力表活接是否有漏油,轴封是否摩擦产生火花; 5、汽轮机高、中压自动主汽门及油箱法兰是否有漏油;机头下部和油管道法兰是否漏油; 6、油系统安装完毕或大修后,应进行超压实验; 7、事故排油门的标志要醒目,操作把手与油箱或与密集的油管区间应有一定的距离; 8、现场应配备足够数量的消防器材,并经常处于完好的备用状态; 9、电缆进入控制室处和开关柜处应采取严密的封堵措施; 10、调速、润滑油管道和主油箱附近蒸汽管道保温和防火铁皮是否完整,油系统附近动火,必须按规定办理相应等级的动火证,严禁无证动火; 11、由于漏油引起油系统外部着火时,先用干粉或1211灭火器进行灭火,并做好隔离工作,以防火势蔓延。汇报领导,根据火势情况及时联系消防队,进行灭火;

电气事故预想及处理方法

电气专业事故预想参考答案 1、发电机温升过高 现象:发电机定子线圈、转子线圈或铁芯温度超过规定值;发电机进出口风温温差增大。 处理方法: (1)定子线圈和进风温度正常,而转子线圈温度异常升高,这是转子温度表失灵或三相电流不平衡超过允许值引起的,应检查转子温度表或减少三相负荷不平衡。 (2)转子线圈和进风温度正常,而定子线圈温度异常升高,这是定子温度表失灵或定子测温元件在运行中增大或开路引起的,应检查定子温度表或由检修处理。(3)定子温度和进口温度都增高,是由于冷却水系统发生故障,应通知汽机检查空气冷却器是否断水或水压过小、水温升高。 (4)进风温度正常,而出风温度升高,这是通风系统异常,应调整风道挡板,必要时停机处理。 (5)经上述处理温度仍无法降低时,应降低发电机无功及有功负荷,直至温度降低至许可范围之内。 2、发电机变为同步调相机运行 现象: (1)主汽门关闭并报警; (2)发电机有功功率表指示为负值; (3)发电机无功功率表指示升高; (4)定子电流表指示可能稍低; (5)定子电压表及励磁回路的仪表指示正常。 处理方法: (1)若汽机未发报警信号则不应将发电机解列,而应报告值长,请汽机运行人员挂上保安器,增加有功负荷,恢复发电机的正常运行。 (2)汽机人员如在额定转速下无法挂上危机保安器时,则应降低无功负荷,将发电机与系统解列,降低转速,待挂上危机保安器后,重新并列带负荷,恢复发电机的正常运行。

3、发电机过负荷 现象: (1)“过负荷”报警; (2)定子、转子电流超过允许值; 处理方法: (1)发电机过负荷时,可首先降低励磁电流,减少发电机的无功负荷,但应保持发电机不能进相运行; (2)若降低发电机的无功负荷不能消除过负荷,则应根据值长命令,降低发电机有功负荷; (3)在系统事故情况下,联络线低周保护应使发电机解列单机运行,若该保护拒动,当频率低于49Hz时,可手动解列,待系统正常后再并列。这时应报告值长,按发电机过负荷参数表运行,并加强对发电机出口风温、定子温度的监视,对发电机进行全面检查,应无异常。 4、发电机升不起电压 现象: 发电机转速正常,升压时发电机定子电压升不起来。 处理方法: (1)检查励磁开关是否合上、起励电源开关是否合上。 (2)检查励磁回路、转子回路接线是否正确,有无断线和接触不良之处。(3)检查启励回路有无断线和接触不良之处。 5、发电机非同期振荡 现象: 1、定子电流表的指示剧烈的变化,且范围较大; 2、发电机和母线上各电压表的指示剧烈的变化; 3、有功功率表指示剧烈的变化; 4、转子电流表、电压表在正常运行值附近变化; 5、频率表的指示忽上忽下,发电机发出有节奏鸣音,鸣音的变化和仪表的变化一致; 6、发电机若装有强行励磁装置,可能间歇动作;

电网事故应急处理方案示范文本

电网事故应急处理方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电网事故应急处理方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 当电力系统发生事故时,当班运行人员,特别是值班 长一定要胆大心细,坚定沉着地根据音响信号、测量仪 表、设备的外部现象及继电保护的动作情况,判断事故的 性质和故障范围,然后采取有效措施,进行正确处理。 一、事故处理的基本要求 1、处理事故的主要任务是尽量限制事故的扩大。首先 解除对人身和设备的危险,其次,坚持设备继续运行,力 求维持整个电力系统的相对稳定。 2、厂用电是电厂正常生产的先决条件,在全系统崩溃 时,运行人员应首先恢复厂用电源。 3、处理事故时,值班人员应迅速、沉着,不要惊慌失 措,集中精力,尽力保持设备的正常运行。如自动控制失

灵就用手动控制,远方操作故障就改用现地操作。 4、事故处理的领导人为值班长。值班长必须掌握事故的全面情况。凡不参加事故处理的人员,禁止到事故现场,以免影响正确的处理。 5、在交接班时发生事故,而交接班工作尚未结束时,由交班者负责处理。接班者在交班者的要求下可协助处理。待恢复正常运行,方可进行交接班。如事故一时处理不了,在接班者许可时,交班者可离开现场,由交班者继续处理。 6、发生事故时,应仔细注视各参数变化和信号指示,在中控室的值班人员,务必记录各项操作的执行时间(特别是先后次序)、保护装置(告警)动作情况及其他事故有关的现象,便于事故分析。 在运行中,如出现本站机组受系统冲击或受系统影响运行参数不正常时,应多和值班调度员联系,迅速判断是

水电站事故预想讲义

水电站事故预想 一、发电机过负荷: 1.现象: 1) 定子电流和转子电流指示可能超过额定值。 2) 有、无功表指示超过额定值。 3) 定子温度有所上升,系统频率、电压可能降低。 2.处理方法: 1) 系统故障(系统频率、电压降低),按本机事故过负荷的能力掌握时间,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。 2) 系统无故障,单机过负荷,系统电压正常: A. 减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。注意定子电流达到允许值所经过的时间,不允许超过规定值。 B. 若减少无功不能满足要求,则请示值长降低有功。 C. 若AC励磁调节器通道故障引起定子过负荷,应将AC调节器切至DC调节器运行。 D. 加强对发电机端部、滑环和整流子的检查。如有可能加强冷却:降低发电机入口风温,发电机、变压器组增开油泵、风扇等。 E. 过负荷运行时,应密切监视定子线圈,空冷器前后的冷、热风温度、机组振动摆度,不准超过允许值,并作好详细的记录。 F. 检查调速器功率闭环控制或集中监控系统是否正常,必要时退出本机参加AGC、AVC运行。

二、发电机三相电流不平衡: 1.现象: 1) 定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。 2) 当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。 3) 造成转子的振动和发热。 2.处理方法: 当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到允许值以下,然后向系统调度汇报。等三相电流平衡后,再根据调度命令增加机组负荷。水轮发电机的三相电流之差,不得超过额定电流的20%,同时任何一相的电流,不得大于其额定值。水轮发电机允许担负的负序电流,不得大于额定电流的12%。 三、发电机温度异常: 1.现象:发电机绕组或铁心温度比正常值明显升高或超限,发电机各轴承温度比正常值明显升高或超限。 2.处理: 1) 判断是否为表计或测点故障,是则通知维护处理,并将故障测点退出,密切监视其它测点的温度正常。 2) 若表计或测点指示正确,温度又在急剧上升,则减负荷使温度降到额定值以内。否则停机处理。

安全事故心得体会8篇完整版

《安全事故心得体会》 安全事故心得体会(一): 事故已然发生,伤者正在理解着痛苦的治疗,这次事故又一次给我们敲响了警钟,让我们从事故对当事人所造成严重深切感受到它的无情和残酷,他的人生因此而改变,他今后的路不知该如何的走下去。 透过事故的学习,我在为他感到惋惜和同情的同时不仅仅在想,造成事故的原因是什么,我们该吸取什么教训,从而避免重蹈他的覆辙呢?从本次及历次事故来看,事故现象虽有不一样,但导致事故都与当事人的主观因素有着较大联系,说白了,就是三大敌人在做怪。纵观人们的实际工作中,违章、麻痹、不负职责现象确实存在,当上级来检查或是要求严格些,下边就收敛些,否则,风头一过就又放松了警惕。些次事故主观上即当事人安全意识淡泊,麻痹大意所致;客观的原因诸如:工作负责人不负责、许可人许可随意,监护不到位,危险点分析不足等等。 保证安全,首先就是要严格遵守各项规章制度,这是保证安全的首要前提,如果我们的每一项工作都做到有章可循,有章可依的话,事故发生几率必然会大大减小,如在一项具体工作中,工作前,认真进行危险点的分析,办理工作票,做好安全措施,开好班前会,将各项制度履行到位,也就是把环境的不确定因素、物的不安全状态、人的不安全行为造成事故的可能性隆到最低。 其次要提高思想意识,这是保证安全的根本。此事故中当事人的工作经验不可谓不丰富,技术水平不可谓不高(听说是位高级技师),但还是出了问题,就是正因他思想上有了松懈,才犯了这样的低级错误,阴沟翻船。提高思想意识,即:开展形式多样的安全思想教育,牢固树立安全第一,预防为主的思想,把三不伤害确实贯彻到工作当中,变要我安全为我要安全,使安全深入人心,平时工作提高警惕,多注意观察员工的精神状态,发现不利因素及时调整。 另外,加强对规章制度及业务知识的学习,发奋提高业务技能,这是安全的重要保证,《安规》、《两票三制》这些都是保障我们工作安全顺利开展的法宝,对此无论是管理者,还是我们员工自身都应自觉的认真学习,掌握。业务知识的重要性,不言而喻,没有它,我们工作就好比初生的孩子不会走路,难免碰壁、摔倒。为了使我们的工作更得心应手,不致于盲人摸象,我们务必不断的学习,以适应变化更快的知识需求。 还有就是营造良好的工作氛围。工作中相互关心、相互帮忙,人人为工作着想,为安全把关。 总之,我们就应把各自好的想法落实下去,不应只流于形式,停留在口头上。 安全事故心得体会(二):

中心化验室安全事故预想与控制方案

中心化验室安全事故预想与控制方案化验室是个相对比较安全的地方,但如果麻痹大意,也会出现安全事故,有时也会出现重大安全事故。所以我们把安全问题提到了重要的议事日程上来对待。下面分几个问题来分析一下化验室存在的安全隐患,并采取相应的预防措施。 一、浓酸、浓碱伤人事故的预想与控制: 化验室大部分岗位使用浓酸浓碱,因此在浓酸浓碱的配制、运输、使用过程中,易出现浓酸浓碱伤人事故,所以预防浓酸浓碱伤人是化验室安全工作的一个重要课题。 化验室担负着氧化铝厂生产从进厂原料到出厂成品全过程的控制、原料、燃料、产品等化验分析工作,每天需要分析化验各种样品成份上千个,化验分析任务相当繁重,大部分化验分析岗位每天需要接触酸碱溶液,特别是试剂配制岗位每天需将浓酸浓碱进行稀释、过滤、运送等,易发生酸碱伤人事故。 事故原因分析与预防对策

二、玻璃仪器伤人事故预想预测控制方案与应急处理措施 化验室大部分分析岗位需要使用玻璃仪器进行样品分析,因此在使用玻璃仪器分析样品过程中,易出现玻璃仪器伤人事故,所以预防玻璃仪器伤人事故是化验室安全工作的一个重要课题。 化验室玻璃仪器伤人事故因果图 三、取样时防碱液烫伤、撞伤、摔伤。 氧化铝生产是高温高压、高碱,生产流程长并且十分复杂。化验室取样次数很多,并且是三班作业,所以在取样时应特别注意安全工作。特别是在夜班取样时,因地形复杂、多沟、槽罐、设备,照明又不是十分好的条件下,如果不注意安全,是发生安全事故的重要隐患。因此应特别注意碱液烫伤,撞伤、摔伤。应对措施: 1、取样时应穿戴好劳动保护品,戴好劳动镜,万不可掉以轻心。 2、到液碱车时取样时,上车一定要抓牢抓手,脚要踩牢,上车前要和汽车司机联系

反事故演习记录的填写

反事故演习记录的填写 时间:每季一次。 人员:全站人员。 内容:1。本站和其他站发生的事故教训及平常工作中出现的问题,本站目前的运行方式可能出现的事故而设立。 2。设备上存在的主要缺陷和薄弱环节。 3。新设备投入前可能发生的事故,以及影响设备安全运行的季节性事故。 4。特殊运行方式及操作技术上的博弱环节。 5。设备系统的重大复杂操作。 要求:1。所拟的事故现象应写清楚和全面真实,模拟事故现场达到参演人员身临其境的目的。演习题目应根据本站实际来考虑进行预演。 2。演习的过程中,为使演习既真实又安全,应实行严格的监护,采用一对一的监护方式运用于整个演习过程中。 3。为保证演习安全顺利进行,演习的过程应设立指挥和控制,由站长和主植担任。当演习过程中出现事故和其他异常现象时,应果断中止演习。当参演人员在演习过程中未按规定方案实施出现偏差时,应及时予以纠正,使演习顺利进行。 事故预想记录的填写 时间:每月一次。 人员:全站人员。 内容:1。人身伤亡事故发生时的处理方法及注意事项。 2。设备故障时的故障现象,正确的处理方法及注意事项。 要求:针对本站设备故障现象进行事故预想,当发生故障时,值班员应正确判断事故源及事故地点,迅速切断故障设备的电源,或抱调度停上一级电源,然后采用正确的步骤进行处理。处理完后应将事故发生的经过及处理情况,详细汇报有关部门。 3。进行事故预想,要做到认真仔细,不遗漏一个细小环节,达到提高值班员正确判断和处理事故的能力的目的。 安全活动记录的填写 时间:每周一次。主、副值之间进行。

每月一次。全站人员。 内容:1。应根据本站实际请况安排活动,如在工作中存在那些不安全的因素,分析和查找原因及采取的预防措施。 2。对本站设备进行安全评价和运行分析,采取正确方法进行预防。 3。收到上级下发的事故通报时,组织本站人员学习的情况应记入安全活动记录。做到举一反三,从中汲取教训, 4。危险点分析和预控、反习惯性违章活动应记入安全活动记录。 5。安全月到来后,应适当增加活动次数,要求每个值班员谈自己对安全的认识,并记入活动记录。 要求:1。安全活动是强化值班员安全意识的一个重要活动,站长必须严格把关,避免流于形式,可采用多种形式安排活动。 2。每月一次的活动,没有特殊情况一律不许请假。个人签名,不许代签。 3。站长应对每次安全活动详细检查,并进行评价.

汽机事故预想汇总

 3)机组主辅设备的保护装置必须正常投入,汽轮机安全监控系统各参数显示正确,否则禁止启动,运行中严禁随意退出保护。1、组织贯彻并督促部门员工执行党和国家的政策方针、法令和集团公司、普宁市广业环保能源有限公司的有关指示文件、规定。 2、根据公司的生产计划,完成公司下达的各项技术经济指标,同时服从调度命令,正确执行批准的运行方式。 3、负责配备运行记录、报表、台帐、规章制度和系统图资料,同时推动安全规程、运行规程及有关制度的执行。 4、对运行人员进行安全生产教育培训,提高运行人员的业务技术素质和安全素质。 5、组织参加公司及部门事故、障碍、异常分析会,负责做好运行过程中事故预想,及时分析研究不安全因素,提出相应的防范技术措施。 6、开展设备安全、经济性管理和最佳运行方式的研究试验工作,参加设备大小修,掌握重大设备缺陷消除情况,负责设备缺陷消除后的验收和试运工作,保证设备的安全经济运行。 7、组织运行部的运行分析会议,及时提供月度及年度运行分析报告。 8、配合安环部开展“反事故演习”与“安全性评价”、“节能评价”等工作。

1、组织贯彻并督促部门员工执行党和国家的政策方针、法令和集团公司、普宁市广业环保能源有限公司的有关指示文件、规定。 2、负责公司生产经营计划的编制。 3、负责编制和修订运行操作规程。 4、负责贯彻落实公司的检修目标及要求,制定相关的检修标准和管理规定,编制检修计划,检修技术文件和重大特殊项目改造方案及技术措施。 5、负责制订检修管理、技术改造、节能的目标要求,实施检修管控,检修前的技术交底,组织编制设备检修全过程质量监督管理,负责机组检修前后效率试验,提出试验分析报告。 6、负责生产流程、生产作业指导书的审核,技术资料收集和技术档案建立与完善。 7、负责组织技改、技革、检修,分析与处理事故和建立预防措施。 8、负责建立健全设备台帐、检修技术记录及试验报告等技术档案,做好设备检修过程中图纸资料的收集、整理、修改及归档工作。 9、负责设备管理、设备档案的建立,设备维护保养。 10、负责编制公司年度检修费用预算计划。 11、负责制定生产、备品备件及设备购置计划及管理,参加采购部组织的备品备件的入库验收。 12、负责公司的仓库管理。做好备品、备件的入库验收工作,发现违章及时制止,及时汇报不安全状况,严格执行仓库管理制度,正确做好物品发放及统计工作,严防物资流失,按照仓库“防火、防水、防电、防锈、防蛀、防腐、防磨、防爆、防盗、防晒、防倒塌、防变形”的要求,对仓库的安全工作负责。

月度安全分析会

疆源兴民光伏一电站月度安全分析例会 本着“安全第一,预防为主,综合治理”的安全工作指导方针,坚持以“增强安全意识,加强安全教育,加强各种安全检查,消除各种安全隐患,确保安全生产”为指导思想,进一步完善了安全生产管理体制,建立健全的安全岗位责任制,强化监督检查,现将安全工作总结如下: 一、不安全事件 二、两票统计情况 疆源兴民光伏一电站情况:

三、隐患排查统计情况 1、本月安全隐患共8条,第8条已处理完毕一条,其他均已制定计划时间并登记在隐患排查记录本中。 (1)、帕拉丁越野车4条轮胎胎纹磨损严重(轮胎为原三塘湖风电更换下的旧胎) (2)、箱变及变压器备用油堆放区域为户外,并有一桶备用油漏油 (3)、35kV高压开关室及继电保护室大门无钥匙 (4)、所有箱变锁为一把钥匙通开 (5)、29及35号逆变器室灭火器无压力,管理区室外灭火器无防护罩,站内所有灭火器均无灭火器箱 (6)、室外电缆沟密封不严,电缆沟盖板有孔洞,电缆沟低于地面 (7)、消防泵未安装接地线 (8)、#8箱变低压侧母排发热严重,停电检查原因是由于螺栓松动引起,并且缺一颗螺栓 四、安全活动开展情况 本周共开展安全活动5次,内容如下 1、2016年4月1日,学习“安全管理规章制度”及“生产管理规章制度”学习针对运行分析的分类,明确个人在运行工作所要掌握的专业运行指示和对设备有一定的认知,及时发现隐患和缺陷,以便做出相应的措施,

通过对《安全生产规章制度》中安全生产信息报告规定等相关内容的学习、,我站运行人员了解了自己的信息报送职责,掌握了报送信息的内容。 2、2016年4月8日,学习“安全生产典型事故案例解读”通过此次事故视频的观看,结合事故案例,分析我站存在的危险点,做好相应的防范措施,把别人的事故当做自己的事故,把小事故当成大事故,把隐患当成事故来对待,存在侥幸心理,终究会酿成事故的警示语录来时刻要求自己。 3、2016年4月15日,“电力安全工作规程”的学习,学习内容为设备不停电的安全距离,带电时的安全距离,保证安全的组织、技术措施,工作许可人、工作负责人、工作班成员的安全职责等,通过此次理论知识的学习,我们要讲理论结合实际,运用到实际工作当中,不断用知识充实自己的大脑,我们才能用知识、用“安规”保护自己,保护他人。 4、2016年4月22日,学习“10、10”箱变遭感应雷击损坏事故,此次事故暴露出的主要问题是,避雷器质量、未做避雷器泄露试验即投入运行,致使箱变高压侧避雷器炸毁,通过此次学习,又加深了员工对设备的认识,将此次事故为例,结合我站现场检查所有箱变高压侧避雷器计数器动作次数,检查所有箱变交接试验是否已做,出具的试验报告数据是否正确,并利用线路停电检修时的时间将所有避雷器及其他高压设备进行全面、仔细、认真的检查,并做好记录,在此同时我们要做好事故预想,做好应急演练,避免类似的事故发生。 5、2016年4月28日组织全员学习《防止电力生产重大事故二十五项重点要求》。

中心化验室安全事故预想与控制方案

中心化验室安全事故预想与控制方案 化验室是个相对比较安全的地方,但如果麻痹大意,也会出现安全事故,有时也会出现重大安全事故。 事故原因分析与预防对策 事故要因事故原因 1、浓酸浓碱放置一段预防措施 1、开启瓶口前,应在应急措施如不慎发生浓酸浓碱伤人事故,首先用大量清水冲洗,浓酸用碳酸氢钠溶液冲洗,浓碱用2%醋酸溶液冲洗,严重者在上述处理后及时送往医院治疗。若眼球被浓碱烧伤,迅速用1%的硼酸溶液冲洗,严重者在上述处理后送医院治疗。 时间,瓶内易放出酸蒸汽,冷水中冷却数十分钟。 开启瓶子时,瓶口易喷出 伤人。 浓配制酸浓碱伤人运 输 2、装卸浓酸浓碱时脱

手伤人。手 2、注意各种原因的脱 人。 2、配制过程中,浓酸 浓碱放热,有些浓酸和水 2、配制过程中,加入 浓酸浓碱的速度要适当并混合时沸腾,易溅出伤人。不断搅拌 3、配制中,浓酸易挥发酸气令人窒息 1、配制好浓酸浓碱运 送到岗位中撞击,溅出伤 3、配制中,一定要在通风橱中进行。 1、行驶过程中注意安全避免盛酸碱容器撞击伤 二、玻璃仪器伤人事故预想预测控制方案与应急处理措施 化验室大部分分析岗位需要使用玻璃仪器进行样品分析,因此在使用玻璃仪器分析样品过程中,易出现玻璃仪器伤人事故,所以预防玻璃仪器伤人事故是化验室安全工作的一个重要课题。 化验室玻璃仪器伤人事故因果图 玻璃仪器伤人事故 使用准备使用过程仪器清理使用前未检查玻璃仪器有无破损裂纹等新领玻璃仪器未检查有无质量问题,是否破损裂纹等样品转移过程中玻璃仪器使用不当相互碰撞样品振荡容量瓶质量差使用时间长腐壁薄,振荡时用力过 猛样品加热、煮沸玻璃仪器突然爆裂清洗玻璃仪器残液、废液、手拿玻璃仪器过多相互挤

输煤系统事故预想1

输煤系统事故预想 一、设备启动出错 启错的可能原因有: 1、作人员系统不熟悉,马虎大意,技术水平低。 2。、现场电气接线或者就地挂牌与程控不一致。 采取措施: 1、现场人员不可触碰任何有可能转动的设备。 2、加强操作人员培训熟悉系统,提高技术水平,专心操作。 3、确认现场电气接线或者就地挂牌与程控一致。 二、皮带断裂或撕裂 皮带断裂的原因有: 1、皮带接口质量不好。 2、皮带上有“三块”未及时发现清理,卡在导料槽内或滚筒间。 3、拉紧装置卡住,上下移动不灵活。 4、皮带过负荷。 5、滚筒不转,与皮带摩擦过大。 采取措施: 1、巡检人员只能在皮带巡检专用道上巡检。 2、根据皮带机启动检查卡认真检查。 3、加强皮带机现场巡检,及时发现故障隐患。 4、认真监视皮带运行状况,及时调整皮带煤流量,禁止带负荷启、停皮带。 三、机械人身轻伤事故

机械人身轻伤事故的原因有: 1、调试运行期间最易发生转动设备在没有警示情况下,有人误启动。 2、转动设备在运行时有异物甩出来,如除铁器除出的铁块甩出伤人,碎煤 机检查门未关紧,煤块甩出伤人。 3、有人不听指挥,自已乱动设备,。 4、运行中清理滚筒粘煤或者用手清理卫生。 5、有人不走跨越廊桥而爬过输煤皮带。 采取措施: 1、听从指挥,不许站在转动设备的惯性线内。 2、不允许运行中对转动设备进行任何检修或清理工作。 3、启动前认真检查设备的转动部分,有异物及时报告主值。 4、集控室操作人员和现场巡检员配备对讲机保持相互之间的通讯畅通。 四、高空坠落 高空坠落的原因有: 1、在设备未验收情况下,楼梯的护栏未必牢固(如碎煤机室); 2、现场指挥混乱,安全组织措施不全。 3、运行人员安全意识不强。 采取措施: 1、现场组织层层负责,加强安全学习。 五、电气事故 电气事故的原因有: 1、带负荷拉合闸;

2018年安全工作规程操作票操作人考试试题(渣灰)

2018年操作票操作人考试试题(渣灰) 部门:班组:姓名:得分:—————————————————————————————————————————————— 一、单项选择题(每题1分,共50分) 1、电力生产必须始终坚持“()”的安全生产方针。 A. 安全第一,预防为主 B. 安全第一,预防为主,综合治理 C. 安全第一,生命至上 D. 安全第一,防消结合 2、企业各级领导人员不应发出违反本规程的命令。工作人员接到违反本规程的命令时,应()。 A. 汇报上级 B. 拒绝执行 C. 严格执行 D. 在双方取得一致的意见下执行 3、新建、改建、扩建工程的()必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 A. 附属物 B. 标识划线 C. 安全设施 D. 防尘设施 4、任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程。如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即()。 A. 撤离 B. 切断电源 C. 制止 D. 呼喊 5、新录用的工作人员应经过身体检查合格。工作人员至少()进行一次身体检查,特殊工种人员的身体检查应符合国家标准规定。 A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 4年 6、企业必须对所有新员工进行企业(厂/公司)、部门(车间/分公司)、班组(岗位)三级安全教育培训,告知企业安全制度、作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施,学习本规程和其他相关安全规程,并经()后方可上岗。 A. 领导批准 B. 现场培训合格 C. 班组推荐 D. 考试合格 7、工作人员的着装不应有可能被转动的机器绞住和卡住的部分。工作服必须使用材质合格的()制作,禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料,以防遇火燃烧加重烧伤程度。 A. 布料 B. 棉布料 C. 防静电布料 D. 阻燃布料 8、工作人员进入生产现场,工作服衣服和袖口必须();禁止戴围巾,穿着长衣服(连体工作服除外)、裙子、短裤;禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋;辫子、长发必须盘在工作帽内。A. 扎紧 B. 松开 C. 扣好 D. 撸起 9、各控制室、值班室、化验室等经常有人工作的场所及野外施工车辆上应配备()或存放相应的急救物品,并由专人负责,定期检查、补充及更换。 A. 简易急救箱 B. 必要的防护用品 C. 常用工器具 D. 必要的标示牌 10、从事临时性工作的外来人员(含承包商人员、临时用工、实习人员等)必须经过本规程学习教育和安全知识培训,并经考试合格后,方可进入现场,在有相应工作经验人员的指导下参加指定的工作。开始工作前必须向其介绍现场的危险点、()和注意事项,必要时派专人监护。 A. 现场环境情况 B. 事故应急措施 C. 应穿戴的劳动防护用品 D. 安全措施 11、生产场所建筑物(锅炉房、汽机房除外)入口醒目位置应装设建筑物标志牌,设备本体或设备附近醒目位置应装设设备标志牌。各生产场所应有()的标示。 A. 安全警告 B. 职业卫生 C. 安全提示 D. 逃生路线 12、应保持所有楼梯、平台、通道、栏杆完整、牢固,并制定定期检查维护制度。踏板及平台表面应防滑。在楼梯的始、终级应有明显的()。 A. 安全提示牌 B. 逃生标示 C. 安全警示线 D. 线路标示 13、厂房内和室内的通道应随时保持畅通。门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物。电缆及管道不应敷设在经常有人通行的地板上,以免阻碍通行。地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。当过道中存在高度低于()的物件时,必须设置明显的警告标志。 A. 1m B. 2m C. 2.5m D. 3m 14、工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的(),并设有明显的警告标志。临时打开的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 A. 栏杆 B. 永久围栏 C. 安全标示 D. 临时围栏 15、所有升降口、大小孔洞(未安装固定盖板者)、楼梯和平台,必须装设不低于()mm 高的栏杆和不低于100mm 高的脚部护板。离地高度高于20m 的平台、通道及作业场所的防护栏杆不应低于1200mm。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设坚固的临时遮栏和明显的警告标志,并在检修结束时将栏杆立即装回。 A. 800 B. 900 C. 1000 D. 1050 16、楼板、平台应有明显的允许()限值标志。

相关文档