文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火力发电厂继电保护技术监督宣贯资料

火力发电厂继电保护技术监督宣贯资料

火力发电厂继电保护技术监督宣贯资料
火力发电厂继电保护技术监督宣贯资料

中国华能集团公司

火力发电厂继电保护技术监督宣贯资料

2010年8月西安

目录

1继电保护技术监督概述 (1)

2火力发电厂继电保护监督管理工作要点 (2)

2.1发电企业继电保护技术监督组成及职责 (2)

2.2继电保护监督的范围 (3)

2.3继电保护监督人员应了解掌握的设备及内容 (4)

2.4继电保护技术监督参考的重要标准及规范 (4)

2.5继电保护技术监督应制定的规程和制度 (5)

2.6继电保护技术监督应建立的技术资料 (6)

2.7继电保护日常监督应建立的相关记录 (7)

2.8继电保护及安全自动装置预警 (7)

技术监督预警通知单 (8)

技术监督预警验收单 (9)

2.9继电保护季报内容及格式 (10)

2.10技术监督动态检查管理办法及动态检查考核项目 (14)

3 总则 (33)

4 继电保护分类及基本要求 (33)

4.1继电保护分类 (33)

4.2继电保护性能的基本要求 (34)

5 继电保护配置的监督重点 (34)

6 继电保护设计阶段的监督重点 (36)

6.1继电保护设计基本要求 (36)

6.2数字式继电保护装置设计阶段监督重点 (36)

6.3直流电源、直流熔断器、直流断路器及相关回路设计阶段的监督重点 (38)

6.4相关回路及设备设计阶段的监督重点 (39)

7 继电保护验收阶段的监督重点 (44)

8 继电保护运行阶段的监督重点 (45)

9 继电保护装置检验周期及内容 (47)

10 继电保护现场检验的监督重点 (49)

11 继电保护定值和程序管理的监督重点 (52)

火电继电保护监督讲稿

1继电保护技术监督概述

1.1开展继电保护技术监督工作的必要性

搞好继电保护技术监督是电网发展、电力系统体制改革的需要。随着电网规模的不断扩大,大机组超高压的运行,以及市场经济、现代化生产和人民生活都对电网不间断供电提出了非常高的要求,不容发生电网的瓦解事故。因此,对作为电力系统及发电厂安全重要防线的继电保护的安全性和可靠提出了更高、更严的要求。这就需要继电保护在管理意识上、管理手段上必须加强。实践证明实行技术监督对强化技术管理是行之有效的。

“多元化办电、商业化运营、法制化管理”的电力体制改革的目标,要求继电保护必须制定一整套技术监督的标准法规,建立监督的考核体系。虽然过去继电保护已经形成了一些较为完整的规范,但执行力度不尽相同,还存在现场工作往往不能严格履行现场的保安规定,现场工作反事故措施不全,执行继电保护专用工作票流于形式等现象。而在设备运行维护上,还存在对检验规程的规定执行不力,超周期和擅自简化项目,导致设备的健康状况下降等现象。因此必须运用技术监督机制,强化监督考核,实现管理上闭环控制。只有这样才能使继电保护工作真正走上依法循规的法制化管理轨道。

技术监督是企业科学管理的重要内容。继电保护技术的发展,也迫切需要运用技术监督这一科学的管理方法,提高继电保护工作的有效性,减少盲目性。继电保护应通过技术监督手段,利用科学的方法,对设备内部微观变化过程进行监督检查和量化分析,判断其变化程度,采取预防性措施,有效地控制变化速度,使设备在预期的时间内保持良好的状态和安全运行。

技术监督将促进继电保护在工程设计选型、设备制造、安装调试、生产运行及检修等各个环节实施全过程的质量管理。华能集团2010年2月20日颁发的《电力技术监督管理办法》及《水电厂继电保护监督技术标准》已明确了对电力建设和生产的全过程实施技术监督的基本原则,这也为继电保护的全方位的质量管理提供了依据。1.2继电保护技术监督的主要任务

继电保护技术监督是继电保护管理的基本职能的内容之一,是保障继电保护设备

健康、安全、可靠运行的重要控制手段。实施技术监督能有效地控制继电保护各项管理目标的实现。

继电保护技术监督的主要任务是:在电力建设与生产的全过程中严格执行国家、行业颁发的继电保护专业的规程、规范等技术法规。并通过对继电保护设备(包括二次回路)的设计、安装、整定、调试(校验)的合理性、正确性的监督考核,以及对其运行状态的巡检调整、跟踪分析、消缺反措,使之经常处于完好、准确、可靠的状态,满足系统运行需要。

开展技术监督必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的指导思想。首先必须保证电力生产与建设中各个环节的继电保护监督都要到位。也就是说必须保证全过程实施监督。继电保护运行水平的高低,不仅与管理部门、检修部门密切相关,而且与设计、基建、运行等部门同样关系密切。历年来的继电保护运行分析资料表明:选型与设计的错误、施工中的误接线、运行人员的误操作等同样也是继电保护不正确动作的主要原因之一,因此,继电保护监督必须是全过程、全方位的。要搞好继电保护全过程的技术监督,必须坚持以标准法规为工作的依据,以法监督,不得以行政命令取而代之。应建立和健全一整套科学的监督考核办法,确保继电保护监督工作人员落到实处。通过监督考核,及时反馈信息,及时纠偏,实现继电保护工作的闭环管理。要克服继电保护管理中那种只注重计划和指令的下达,而忽视检查执行效果的倾向。根据继电保护专业的技术特点,还必须重点做好继电保护设备的跟踪、检查、分析、定级考核。建立设备缺陷闭环管理制度,设立设备动态台账。根据对同类产品的运行可靠性分析,找出带有共性和规律性的问题,及时提出预防性整改措施,降低故障率。

总之,各单位应根据继电保护技术监督的主要工作任务来开展工作。充分发挥继电保护监督部门的监控作用,使继电保护步入“预防为主”的良性循环。由于继电保护技术监督还处于起步阶段,在具体操作中还需要大胆地实践与探索。既要吸取其它专业技术监督的成功经验,又要根据本专业的特点提出有效可操作的监督办法,使继电保护技术监督在电力生产与建设中真正有效地发挥作用。

2火力发电厂继电保护监督管理工作要点

2.1发电企业继电保护技术监督组成及职责

1)各发电企业应建立由总工程师负责的企业、生产部门、车间班组的三级技术监

督网。制定企业、车间、班组各级岗位技术监督责任制,做好继电保护、安全自动装置技术监督的日常工作;

2)贯彻执行国家、行业、集团公司有关继电保护、安全自动装置技术监督工作的各项规程、制度、导则和计划措施,根据本单位的具体情况制定继电保护、安全自动装置技术监督实施细则,制定本企业技术监督工作计划,并检查其完成与落实情况。组织专业人员参加基建、扩建、改建、更改工程的设计审查、设备的选型以及工程竣工交接验收、生产准备等工作,依据有关规程规定,对上述工作提出监督意见;

3)主动与当地调度部门联系、协调监督事宜,并接受调度部门指导;参与调度部门组织的检查、监督会议及各种活动。按时上报当地调度部门要求的各种资料和报表;

4)对本企业继电保护装置、安全自动装置的运行维护,定期校验计划及完成情况,现场运行规程的编制、保护日志的编写、保护动作行为的分析等工作进行监督;

5)监督继电保护安全措施、反事故措施和上级有关规程、规定的执行情况。掌握本企业继电保护装置的运行情况、事故和缺陷情况,制定相应的反事故措施,对于发现的设备缺陷要及时消除,努力消灭事故隐患;

6)监督试验设备的装备情况及完好情况,监督仪器仪表,备品备件的配置标准以及仪器仪表的定期检验工作等;

7)督促和做好监督的各项管理工作,建立本单位设备台账、图纸资料、试验记录、消缺记录、检验报告、动作情况及有关的录波图等监督档案;

8)监督本企业的继电保护装置进行定期检验工作和装置验收工作,根据设备状态进行必要的检验工作;

9)按调度部门要求上报本企业继电保护技术监督的有关报表,要确保各项监督数据的真实性、可靠性,在监督工作中发现设备出现重大异常或事故应及时向调度部门及集团公司报告;

10)组织召开本企业继电保护技术监督工作会议,参加有关继电保护、安全自动装置的技术交流与培训,新技术开发与推广应用,提高本企业技术监督水平。

2.2继电保护监督的范围

继电保护的技术监督范围主要包括以下几方面:

1)继电保护装置:发电机、变压器、母线、电抗器、电动机、电容器、线路(含

电缆)、断路器的继电保护装置等;

2)系统安全自动装置:自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入装置、自动准同期、低频低压减载装置、系统安全稳定控制装置及其它保证系统稳定的自动装置等;

3)控制屏、信号屏与继电保护有关的继电器和元件;

4)连接保护装置的二次回路:继电保护用的公用交流电流电压回路、直流回路和信号回路、保护的接口回路等;

5)继电保护专用的通道设备:包括收发信机、阻波器、结合滤波器、耦合电容器、高频电缆、光纤通道等,其中以继电保护接口装置等通信设备出入口处为界。相关通讯设备的技术监督工作由设备管辖单位负责。

2.3 继电保护监督人员应了解掌握的设备及内容

1)全厂继电保护的配置状况。

2)被保护电力设备的基本性能及有关参数。

3)发电厂主母线接线方式及发展规划。

4)发电机、变压器中性点的接地方式。

5)断路器的基本性能;其跳、合闸线圈的起动电压、电流;跳、合闸时间,金属短接时间及其三相不同期时间;辅助触点、气压或液压闭锁触点的工作情况。

6)直流电源方式(蓄电池、硅整流、复式整流、电容储能跳闸等)、滤波性能及直流监视装置。

7)电流、电压互感器变比,极性,安装位置;电流互感器的伏安特性及10%误差。

2.4 继电保护技术监督参考的重要标准及规范

GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程

GB 15145 微机线路保护装置通用技术条件

GB 16847 保护用电流互感器暂态特性技术要求

GB 50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

DL/T 478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

DL/T 553 220~500kV电力系统故障动态记录技术准则

DL/T 559 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程

DL/T 584 3~110kV电网继电保护装置运行整定规程

DL/T 587 微机继电保护装置运行管理规程

DL/T 623 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程

DL/T 667 远动设备及系统第5部分:传输规约第103篇:继电保护设备信息接口配套标准

DL/T 684 大型发电机变压器继电保护整定计算导则

DL/T 769 电力系统微机继电保护技术导则

DL/T 866 电流互感器和电压互感器选择和计算导则

DL/T 995 继电保护及电网安全自动装置检验规程

(电安生[1994]191号)电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点

国电调[2002]138号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》继电保护实施细则

国家电网生技[2005]400号《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)2.5 继电保护技术监督应制定的规程和制度

1) 继电保护及安全自动装置检验规程及检验作业指导书;

2) 继电保护及安全自动装置运行维护规程;

3) 试验用仪器仪表使用操作规程;

4) 安全工作规程。

5) 继电保护定值单管理制度;

6) 继电保护装置投、退管理制度;

7) 岗位责任制度;

8) 检修工作票制度及安全措施票制度;

10) 现场定期校验制度;

11) 现场巡回检查制度;

12) 试验用仪器仪表管理制度;

13) 继电保护设备缺陷和事故统计管理制度;

14) 技术资料、图纸管理制度;

15) 技术考核培训制度;

16) 备品配件管理制度;

17) 计算机软件管理制度;

18) 继电保护技术监督实施细则;

另外,结合各电厂设备情况,应备有国家及行业的有关标准、规程和国家电力公司近期发布的反事故措施。

2.6 继电保护技术监督应建立的技术资料

1)一次设备主接线图及主设备参数;

2)二次回路(包括控制及信号回路)原理图;

3)新安装继电保护设备的检验报告和验收报告、微机继电保护装置定值和程序通知单;

4)继电保护装置及控制屏的端子排图;

5)装置动作信号的含义说明;

6)制造厂提供的软件框图和有效软件版本说明;

7)发电机励磁系统传递函数总框图及参数说明;

8)计算机系统软件和应用软件备份;

9)年度综合电抗校核的原始计算资料;

10)经安监部门备案的继电保护典型安全措施表;

11)继电保护装置的最新整定定值单、检验计划及执行情况;

12)微机型继电保护及安全自动装置软件版本号及检验码档案;

13)继电保护及安全自动装置备品备件储备定额;

14)竣工原理图、安装图、技术说明书、电缆清册等设计资料、说明书、保护屏(柜)电原理图、装置电原理图、分板电原理图、故障检测手册、合格证明和出厂试验报告等技术文件;

15)装置的投产试验报告及历次校验报告。校验报告应包括试验项目数据、结果、试验中发现的问题及处理方法、试验负责人、试验参加人、试验使用的仪器仪表、设备和试验日期等内容;

16)装置及二次回路技术改造或改进的详细说明,包括变更原因及方案、批准人、执行人和变更日期。改进后应做相应的试验,并及时修改图样资料和做好记录;

17)其它必要的资料。

2.7 继电保护日常监督应建立的相关记录

1)保护动作情况记录;

2)事故通报学习记录;

3)继电保护设备运行检修日志;

4)继电保护及安全自动装置设备缺陷及处理记录;

5)继电保护及安全自动装置设备异常、障碍、事故记录;

6)机组继电保护检修、检定和试验调整记录;

7)试验用标准仪器仪表维修、检定记录;

8)继电保护设备及试验用仪器仪表台账;

9)工程及委外技术服务项目检查、监督及验收资料。

主要的技术资料应由专人管理,并保持齐全、准确。

2.8 继电保护及安全自动装置预警

2.8.1 一级预警

1)在检查、审核过程中发现继电保护及安全自动装置以及所属二次回路存在安全隐患;

2)由于专业人员的责任导致1次继电保护及安全自动装置不正确动作,且造成了较大的影响;

3)新投产继电保护及安全自动装置发生不正确动作或多次出现异常;

4)因年度校验质量不高,校验周期内继电保护及安全自动装置连续两次以上退出运行;

5)同一电厂连续两次出现继电保护不正确动作事故;

6)未定期校核继电保护及安全自动装置定值、保护定值存在错误或定值单较严重缺损的;

7)全年机组及线路保护年正确动作率低于95%以下;

8)继电保护及安全自动装置的校验超周期2年或1/2周期(取大值);

9)不及时执行继电保护“反措”要求;

10)继电保护技术监督报表失实;

11)现场保护装置未按上级要求执行最新定值整定值;

12)继电保护及安全自动装置相关图纸严重缺失或与现场实际严重不符,不能正确用于现场实际。

2.8.2 二级预警

1)由于专业人员的责任导致两次继电保护及安全自动装置不正确动作,且造成了较大的影响;

2)保护误动后,未及时准确查明继电保护装置不正确动作的原因,造成同类型保护误动两次;

3)同一继电保护及安全自动装置投产一年内发生两次不正确动作;

4)同一电厂连续出现三次引起机组或线路失电的继电保护不正确动作事故;

5)机组及线路保护年正确动作率低于90以下;

6)一级预警后,未按期完成整改任务。

2.8.3 三级预警

1)由于继电保护及安全自动装置不正确动作造成严重的机组或线路事故;

2)同一电厂连续出现多次引起机组或线路失电的继电保护不正确动作事故;

3)二级预警后,未按期完成整改任务。

2.8.4技术监督预警通知单

技术监督预警通知单

通知单编号:T- 预警类别: 20 年月日

预警为3。

2.8.5技术监督预警验收单

技术监督预警验收单

验收单编号:Y- 预警类别: 20 年月日

验收单编号:Y-预警类别编号-顺序号-年度。预警类别编号:一级预警为1,二级预警为2,三级预警为3。

2.9 继电保护季报内容及格式

2.9.1 本季度主要指标完成情况及简要分析

本季度主要指标完成情况及分析见表2.9.1。(指标报表见表2.9.3)

表2.9.1本季度主要指标完成情况及分析

2.9.2 继电保护装置危急缺陷及重大缺陷分析与处理情况

包括缺陷简述、原因分析、处理措施、缺陷性质等内容,详见见表2.9.2。(指标报表见表2.9.4)

表2.9.2 电厂继电保护装置危急缺陷及严重缺陷统计表

2.9.3下季度继保技术监督工作中需要解决的主要问题和工作计划

表2.9.3 发电企业继电保护和安全自动装置动作记录季报表

报表单位:统计季度:年季度填报日期:年月日

12

备注:1)全部继电保护装置包括:220kV及以上系统继电保护装置、110kV及以下系统继电保护装置(不含厂用电系统)以及厂用电系统继电保护装置。

2)220kV及以上系统继电保护装置指100MW及以上发电机、50Mvar及以上调相机、电压为220kV及以上变压器、电抗器、电容器、母线和线路(含电缆)的保护装置、自动重合闸。

3)110kV及以下系统继电保护装置(不含厂用电系统)指100MW以下发电机、50Mvar以下调相机、接入110kV及以下电压的变压器、母线、线路(含电缆)、电抗器、电容器、直接接在发电机变压器组的高压厂用变压器的继电保护装置及自动重合闸。

4)厂用电系统继电保护装置指高压厂用电系统及低压厂用电系统的厂用馈线、低压厂用变压器、高压电动机及低压电动机等的继电保护装置。

表2.9.4 发电企业检验计划完成情况及缺陷消除情况季统计报表

报表单位:统计季度(年)度:年季度填报日期:年月日

备注:1)危急缺陷:设备发生了直接威胁安全运行并需立即处理的继电保护设备缺陷,否则,随时可能造成设备损坏、人身伤亡、大面积停电、火灾等事故。2)严重缺陷:对人身或设备有严重威胁的继电保护设备缺陷,暂时尚能坚持运行但需尽快处理的缺陷。3)一般缺陷:上述危急、严重缺陷以外的继电保护设备缺陷。指性质一般,情况较轻,对安全运行影响不大的缺陷。

13

2.10技术监督动态检查管理办法及动态检查考核项目

内容见“中国华能集团公司相关内容见电力技术监督管理办法”附录D。

附录 D

(规范性附录)

中国华能集团公司技术监督动态检查管理办法

D.1技术监督工作要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,按照“超前预控、闭环管理”的原则。为预防各类重大事故的发生,保证发电设备安全、可靠、经济、环保的运行,根据《中国华能集团公司电力技术监督管理办法》,制定本办法。

D.2技术监督动态检查依据《中国华能集团公司火力发企业技术监督动态检查考核表》(见附录D3)和《中国华能集团公司水力发电企业技术监督动态检查考核表》(见附录D4)。

D.3 本办法适用于集团公司火力发电、水力发电企业的设计选型、制造、安装、运行、停备用、检修等电力生产全过程。

D.4 技术监督动态检查工作由西安热工院或技术监督服务单位负责组织实施。各发电企业在动态检查实施前应按动态检查表进行自查。

D.5 集团公司每年组织开展1~2次技术监督动态检查工作。动态检查工作由西安热工院按照《中国华能集团公司电力技术监督管理办法》的规定组织实施。检查后三周内应按照附录D1要求完成检查报告,并将检查报告电子版和书面版报送集团公司安监部,同时发送区域公司、产业公司及发电企业。

D.6 技术监督服务单位应对所服务的发电企业每年开展1~2次技术监督动态检查。动态检查工作应按照《中国华能集团公司电力技术监督管理办法》的规定执行。检查后三周内应按照附录D1要求完成检查报告,并将检查报告电子版和书面版报送区域公司、产业公司及发电企业,同时发送集团公司安监部、西安热工院。

D.7 集团公司安监部每年应组织由西安热工院牵头,由各发电企业抽调专业技术突出的人员组成的技术监督互查小组,对发电企业进行技术监督互查,技术监督互查结束后三周内应提出技术监督互查报告(见附录D1),并将互查报告报送集团公司安监部、区域公司、产业公司及发电企业。对于技术监督互查报告提出问题的整改应参照本办法D.8条执行。

D.8 发电企业收到动态检查报告后,应组织有关人员会同西安热工研究院或技术监督服务单位在两周内完成整改计划(见附录D2)的制定和审核,并将整改计划报送集团公司、区域公司、产业公司、西安热工院、技术监督服务单位。针对每个查出的问题,西安热工研究院或技术监督服务

单位、发电企业各确定一名责任人,发电企业负责整改,西安热工研究院或技术监督服务单位提供技术支持,并进行整改跟踪。

D.9 西安热工研究院或技术监督服务单位在进行动态检查时,要对上次整改计划的完成情况进行核查和统计,并编写上次整改情况总结(见附录D1),附于动态检查报告后。

D.10 集团公司将通过“技术监督季度通讯”、季度技术监督分析评价报告等渠道,发布发电企业动态检查的情况,包括对问题的整改情况。

D.11 针对动态检查提出的问题,发电企业要逐条按计划及时进行整改,并将整改情况在技术监督季报中进行总结上报。发电企业技术监督负责人和西安热工研究院或技术监督服务单位,应定期检查和督促问题的整改。西安热工研究院、技术监督服务单位应对问题的整改提供技术支持。

D.12 本办法适用于集团公司各区域公司、产业公司及发电企业、西安热工院、技术监督服务单位。

附录 D1

(规范性附录)

技术监督动态检查报告

1 机组概况

内容:应说明机组编号、设备型号(锅炉、汽轮机、发电机、热控系统、主变、化学、环保)和生产厂家、主要水汽参数,设备重大的技术改造情况,每台机组累计运行时间。

2 检查概况

内容:××年××月××日-××日期间,××院,依据《中国华能集团公司电力技术监督管理办法》,组织各专业技术人员共××人,对××电厂绝缘、电测、继电保护及安全自动装置、励磁、节能、环保、金属(含锅炉压力容器)、化学、热工、电能质量、汽轮机(水电厂为:绝缘、电测与热工计量、继电保护及安全自动装置、励磁、节能、环保、金属、化学、监控自动化、电能质量、水工、水轮机监督)技术监督工作进行了现场动态检查。

本次技术监督动态检查结果:本次检查应得分数××××、实得分数××××、得分率××%。本次检查共发现××项问题,其中严重问题××项,一般问题××项;各专业得分和总分、问题总数和各专业问题数量汇总见表1。

表1: 得分情况和发现问题数量汇总表(火电)

金属、化学、监控自动化、电能质量、水工、水轮机

3 上次技术监督动态检查提出问题整改情况

内容:上次检查共发现××项问题,已整改完成××项,整改完成率××;其中严重问题××项,已整改完成××项,一般问题××项,已整改完成××项。各专业具体整改情况统计结果见表2。

表2: 各专业上次技术监督动态检查提出问题整改情况统计结果(火电)

金属、化学、监控自动化、电能质量、水工、水轮机

4 本次检查各专业技术监督指标及偏差分析

内容:本次检查各专业技术监督指标见表3所示(应说明截止检查时的当年累计或上月监督指标情况)。(并与标准或年度考核等指标或标杆指标进行比较,分析指标偏差产生的原因)。

表3:各专业技术监督指标

浅谈火电厂化学运行中的问题及解决策略

浅谈火电厂化学运行中的问题及解决策略 发表时间:2019-04-11T16:36:44.733Z 来源:《电力设备》2018年第30期作者:曹欣萍[导读] 摘要:现如今,我国的综合经济在快速的发展,为了保证火电厂的安全平稳运行,就需要在实际的工作中对化学水处理技术有一个正确的认识,必须高度重视化学水处理技术的应用。 (大唐信阳华豫发电有限责任公司河南信阳 464000) 摘要:现如今,我国的综合经济在快速的发展,为了保证火电厂的安全平稳运行,就需要在实际的工作中对化学水处理技术有一个正确的认识,必须高度重视化学水处理技术的应用。火电厂的热力设备在运行过程中会出现一些结构和腐蚀现象,对设备造成不同程度的损 害,因此自然水必须通过处理工序后才可以被火电厂所利用,这也是火电厂发电的第一道工序。针对火电厂化学水处理技术发展与应用进行分析。 关键词:火电厂;化学运行;化学水处理技术;应用引言 化学水处理是火电厂运行中的关键环节,能为热力设备提供驱动力。对于工作人员而言,只有合理设置处理工序,及时解决运行问题,才能提高火电厂生产效率,减少设备损耗,实现经济效益和社会效益的最大化。以下结合实践,探讨了化学水处理运行中的问题和解决措施。 1火电厂化学运行的技术特点 1.1 设备分布集中化 当前,化学运行的相关设备在布置上更具有集中性、立体性和紧凑性,从而降低管理的工作难度和工作量,并有效节约占地面积,有利于提高各个设备的有效利用率,进而提高化学水处理的质量和效率。 1.2 运行工艺多元化 随着社会的发展和进步,以及科学技术水平的不断提升,火力发电厂在化学运行的方式上更具有多样性,并继续向着多元化的方向发展。当前阶段微生物处理工艺、过滤沉淀法、膜处理、电流技术等在化学水的处理上得到了较为广泛的应用,并具有较好的处理效果。 1.3 运行工艺环保化 当前,化学运行采用的药品均具有无毒无害、无污染的特点,并且将用量控制在合理的范围内。随着人们对环保的重视,火力发电厂的化学运行逐渐具有节能降耗减排、循环用水等特征。通过科学的手段进行水循环利用,有利于节约水资源,提高水的有效利用率,并进行水资源的合理配置。 2目前火电厂化学运行中的问题 2.1仪表投用率较少 相关调查显示,电厂内化学水处理过程中,化学仪表的投运较少。这些仪表的使用,能对不同环节的水质参数进行监测,为系统运行提供数据支撑,也是保障安全生产的必要条件。其中,常用的化学仪表有流量计、液位计、压力计、温度计、PH 值测定仪、电导表、氢导表、溶解氧表、闪光报警器等。实际生产中,在温度、环境的限制下,电厂为了降低成本,简化处理流程,就可能减少这些仪表的使用。 2.2缺乏规范的监管机制 监管机制属于电力企业改革的重点内容,电厂化学技术的具体实施情况很大程度上受到监管机制的影响,监管机制对于电厂的改革有着重要的意义。电厂管理人员是保证监督管理工作顺利进行的有效前提,现阶段我国电厂化学技术有了巨大的进步,对管理人员方面的要求也更加严格。传统的电厂化学技术监管人员知识范围窄、安全意识不全面、操作缺乏规范性,难以满足现阶段的电厂化学技术监督管理工作对工作人员专业素养的需求。另一方面,当前我国大多数电力企业还没有充分认识到化学技术监督管理工作的重要作用,对于监管机制的健全性问题没有清楚的了解,在实际的监督管理工作中很难调动起员工的工作热情和积极主动性,使得电厂化学技术监督管理工作的作用很难充分地发挥出来。 2.3设备保养不当 火电厂化学不仅有水处理工作,对热力设备的保养更是一个重点工作,因保养不当引起的故障和问题,会造成严重的经济损失。考虑到火电厂热电系统规模大、结构复杂,因此设备维修保养工作繁重,不论是正常运行的设备,还是停用的设备,均要落实保养措施和检修计划。以防腐工作为例,能提高设备的抗腐蚀性能,避免设备、管道外表受到不良因素的侵蚀,推动处理工作顺利进行。 3火电厂化学运行中的问题处理策略 3.1加强仪表监控 在水处理系统运行期间,合理使用化学仪表,能对处理过程进行动态监测,了解水质的变化,为工艺参数的调整提供依据。以液位计、流量计为例,前者可以测量容器中液体介质的高低,具有结构简单、稳定性好、安装方便、使用寿命长的特点;后者可以测量管道内的液体流量,是自动化生产的重要保障。值得注意的是,压力计、温度计等传统化学仪表,要将其计入总水表中;生活用水和水池水箱的液位,要进行全方位监控。 3.2制定监督管理目标 电厂化学技术监督管理工作非常重要,为了保证各项监督管理工作的得到有效落实,需要清楚的了解监管的内容,再结合电厂化学技术应用的具体情况,制定科学合理的化学技术监管目标,并以此作为日常监管工作的标准和依据。电厂化学技术监督管理的主要工作内容有工作人员的管理、运行机组的管理以及新建机组的管理。在日常的管理工作中,将安全问题放在监督管理工作的首要位置,增强工作人员的安全意识,提前防范好化学技术应用过程中可能出现的各种安全隐患。在化学技术的应用过程中,不可避免地会涉及水、汽、油等物质的使用,在使用过程中一定要对其进行严格的审查,同时对腐蚀、污染等问题做好监督控制工作,提前将安全隐患消除。另外,还需要做好对新技术的研究和创新,对于高污染技术进行改造和完善,通过新的化学技术增强生产效率,同时实现节能环保的目的。在日常工作之余,做好对工作人员的培训工作,提高培训力度,增强工作人员的责任心以及安全意识,最终实现监督管理工作的有效落实。 3.3优化处理流程

继电保护培训教材

一、电力系统继电保护的概念与作用 1. 继电保护包括继电保护技术和继电保护装置。 ﹡继电保护技术是一个完整的体系,它主要由电力系统故障分析、继电保护原理及实现、继电保护配置设计、继电保护运行及维护等技术构成。 ﹡继电保护装置是完成继电保护功能的核心。P1 继电保护装置就是能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2. 电力系统的故障和不正常运行状态:(三相交流系统) * 故障:各种短路(d(3)、d(2)、d(1)、d(1-1)))和断线(单相、两相),其中最常见且最危险的是各种类型的短路。其后果: 1I增加危害故障设备和非故障设备; 2U增加影响用户正常工作; 3破坏系统稳定性,使事故进一步扩大(系统震荡,互解) 4I2(I0)旋转电机产生附加发热I0—相邻通讯系统 * 不正常运行状态: 电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的运行状态。如:过负荷、过电压、频率降低、系统震荡等。 3.继电保护的作用: 故障和不正常运行状态—>事故(P1),不可能完全避免且传播很快(光速) 要求:几十毫秒内切除故障人(×),继电保护装置(√) 任务:P2. 被形象的比喻为“静静的哨兵” 二、继电保护的基本原理、构成与分类: 1.基本原理: 为区分系统正常运行状态与故障或不正常运行状态——找差别:特征。 ①增加故障点与电源间—>过电流保护 ②U降低—>低电压保护 ③变化;正常:20°左右—>短路:60°~85°—>方向保护. ④Z=模值减少—>阻抗保护 ⑤—>——电流差动保护 ⑥I2、I0序分量保护等。 另非电气量:瓦斯保护,过热保护 原则上说:只要找出正常运行与故障时系统中电气量或非电气量的变化特征(差别),即可找出一种原理,且差别越明显,保护性能越好。 2.构成 以过电流保护为例:

继电保护技术监督实施办法

继电保护技术监督实施办法 1目的和适用范围 1.1为加强公司电力系统继电保护、安全自动装置及控制系统技术监督工作,提高保护与控制系统运行可靠性,保证电力设备安全稳定运行,制定本制度。 1.2技术监督应贯穿电力生产的全过程,在全过程管理中,实施技术监督,实行技术责任制、依法监督、分级管理。实施继电保护技术监督全过程管理中,要贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。 1.3本办法规定了******燃气热电有限公司继电保护技术监督的网络、职责、范围、内容和管理。 1.4本办法适用于******燃气热电有限公司继电保护技术监督的管理工作。 2规范性引用文件 本办法引用了下列标准中的相关条款。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本细则。DL/T1051-2007 电力技术监督导则 DL/T838-2003 **企业设备检修导则 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 955-2006 继电保护及电网安全自动装置检验规程 DL_T 1049-2007 励磁监督技术标准 GB/T 7409.3-2007 同步电机励磁系统大、中型同步**机励磁系统技术要求 DL/T 1049-2007 **机励磁系统技术监督规程 国家电网公司继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 国家电网公司继电保护专业全过程管理规定 华东电网并网电厂继电保护专业管理规定 华东电网继电保护及安全自动装置运行管理规定 华东电网线路保护光纤通道建设、配置应用原则 华东电网继电保护定值整定交界面的管理规定

华东电网微波、光纤电路传输继电保护信息通道运行管理办法 华东电网故障录波器技术准则 华东电网继电保护故障信息系统管理规定 华东电网继电保护故障信息系统技术标准 华东电网微机继电保护装置软件版本管理规定 华东电网500kV继电保护专业现场检验工作规范化管理规定 3监督范围 3.1 220KV系统继电保护 3.2变压器继电保护 3.3发变组继电保护 3.4机组UPS柜 3.5**机励磁系统 3.6机组解列切机装置 3.7机组同期装置 3.8机组快切切换装置 3.9全厂6KV、220KV线路及电机继电保护装置 3.10全厂400V开关、线路及电机继电保护装置 3.11****燃气电厂PMU柜 4项目、标准及校验周期 4.1继电保护技术监督项目、标准及校验周期详见附录。 对附录所列的公司管理的继电保护监督项目以外内容由各部门自行 负责,对监督项目、标准 及校验周期和监督的实施情况由部门监督兼职每季度上报继电保护技术监督网络负责人一次,继电保护技术监督网络负责人负责不定期抽查。 5职责分工

火力发电厂电能质量技术监督标准

Q/CRP 华润电力控股有限公司企业标准 Q/CRP 1108.01.01-2017 _____________________________________________________________________________________________ 火力发电厂电能质量技术监督标准 2017-02-09发布2017-02-09实施华润电力控股有限公司发布

Q/CRP 1108.01.01—2017 目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语与定义 (1) 4 符号、代号和缩略语 (1) 5 监督技术标准 (1) 5.1 规划设计阶段监督 (1) 5.2 运行阶段监督 (3) 5.3 监测设备检定、检验 (5) 6 监督管理要求 (5) 6.1 监督基础管理工作 (6) 6.2 日常管理内容和要求 (6) 6.3 各阶段监督重点工作 (9) 7 监督评价 (10) 附录A(规范性附录)技术监督不符合项通知单 (11) 附录B(规范性附录)电能质量技术监督资料档案格式 (12) 附录C(规范性附录)技术监督信息速报 (18) 附录D(规范性附录)电能质量技术监督月报编写格式 (19) 附录E(规范性附录)电能质量技术监督预警项目 (22) 附录F(规范性附录)技术监督预警通知单 (23) 附录G(规范性附录)技术监督预警验收单 (24) 附录H(规范性附录)技术监督动态检查问题整改计划书 (25) 附录I(规范性附录)电能质量技术监督工作评价表 (26) I

电厂化学技术监督管理存在的问题及对策分析 孙拴梅

电厂化学技术监督管理存在的问题及对策分析孙拴梅 发表时间:2018-04-18T16:53:16.027Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:孙拴梅[导读] 摘要:现阶段我国的电力建设快速的发展,尤其是大容量、高参数机组的相继投运,电厂的化学技术监督管理对电厂的稳定运行与安全生产起到十分重要的作用。 (山西柳林电力有限责任公司山西柳林 033300) 摘要:现阶段我国的电力建设快速的发展,尤其是大容量、高参数机组的相继投运,电厂的化学技术监督管理对电厂的稳定运行与安全生产起到十分重要的作用。如果化学监督不到位,电厂锅炉、汽轮机、发电机等设备很容易出现严重的结垢、腐蚀、积盐、环境污染等问题,甚至危及到设备的安全,发生设备损怀事故。 关键词:电厂;化学技术;监督管理;标准化;电力公司电厂的化学监督是多项技术监督的组成,也是科学管理设施的基础工作。化学技术监督的管理工作,会直接的影响到锅炉、汽轮机、发电机等主要生产设施的安全运行,在电厂安全生产中有着很重要的地位,不过也还是存在很多的危险情况,所以分析探讨共性问题,且提出一定的对策是当下首要的任务。 1电厂化学监督管理的现状与问题 1.1电厂的不足之处及领导的关注度 1.1.1电厂虽然说有着一定的积极作用,但是它进展到现今也出现了众多的问题。能源的浪费以及环境的严重污染,有的电厂为了成本的节省,减少监督设备,减少监督项目,不重视化学技术监督工作,投资小,人员少,领导只关注发电量的多少。近年来电厂相关装机容量以及发电量都在迅猛的增多,对化学技术监督要求也越来越高。 1.1.2对电厂来说,它能够有效的保证生产的正常运作,并提升能源的再利用,减小生产的成本,获得企业的最大效益是电厂的最终目标。不过很多的电厂却忽视了电厂化学技术方面的监督管理,包括锅炉的设施运作和除尘脱硫的工序、电厂的自动仪表、水处理体系。大部分电厂都设立了监督体系和监督机构,人员齐全,但监督组成员大都是领导兼职,专业的监督人员很少。 1.2电厂化学技术监督管理的体制变化 电厂的化学技术监督管理近年来发生着很大的化,随着市场经济体制的持续发展,电厂化学技术监督管理由国家的力公司进行统一管理,由各个省的电力公司与电力试验研究所进行监管且控制。 1.3新型机组的持续使用 第一就是新型的机组持续投入生产,新技术也得到广泛使用,学习及研究新型的技术来解决新的问题,化学技术监管工作不容忽视,一定要跟得上新技术的发展需求,并且还要提前做好一切技术性准备。第二就是运作机组的化学技术监管还要进行一定程度的提升与健全,最主要的就是现代高参数的机组对化学技术监管工作有着更高的要求以及更严格的标准,化学技术监管的方式、手段以及处理异常水质的相应能力,都会对电厂的安全经济运作有着很大的影响。 1.4电厂化学技术监督管理工作 电厂的化学技术监管工作还有一定程度的问题,各类指标都有着超标运作的情况,各个职责也没有履行到位,还存在很多的麻痹思想,新旧电厂的设施技术水平、人员的普遍素质、岗位的编制都存在着很大的差异,这就致使化学技术监管工作也有着相当大的差异。且国家在电厂的安全生产方面有着完整的化学技术监管体系,以及相关的管理方式及执行标准。不过新型技术的持续运用,对化学技术监管工作提出了很高的要求,国家也在持续地修订原有的技术标准,这也需要化学技术监管工作的各级人员高度地重视。 2化学监督计划的实施与控制 2.1化学监督管理技术的发展 化学技术监管分为两部分,一为新构建机组的化学技术监管,二为运作机组的化学技术监管。要紧抓化学技术监管的重点,确定相关方面的问题,利用全方位的质量监管方式,这样对各级的领导组织、协调各生产环节的化学技术监管工作有很大的好处,将工作的中心置于300MW以及以上机组方面的技术监管。 2.2化学监督管理计划 2.2.1绩效考核 构建化学技术监管相应的绩效考核方案与激励体制,并对电厂以及各个省的电力试验性研究所的化学技术监管工作构建一定的绩效考核体制,利用关键的绩效指标进行KPI的考核、360的考核、自我评价的考核等。并构建激励体制,有效地鼓励电厂对化学技术监管所取得的成绩,对有关部门及个体进行相应的奖励。 2.2.2信息交流 构建电厂的化学技术监管网络信息平台以及化学监管类的交流平台,并出版化学技术监管类快报,收集年度专业性论文。紧抓化学技术监管的年度会议落实,带着有关的问题进行内部的交流讨论,且把会议的经验、问题、专业等发展动态立即传送给各个下属电厂。 2.2.3标准化管理 利用标准化的管理、对标管理方式,呈现化学技术监管的全方位质量监管,持续强化各个环节管理并健全,落实相应的管理指标,不断地提升化学技术监管的水平。 2.2.4培训 化学类专业技术人员的全方位培训,不同的岗位进行不同的技能培训,且理论与实践相结合。且重点应置于解决电厂的实际问题以及应经运用的新技术方面。 3电厂技术监督的发展战略研究 3.1电厂化学技术监督管理的重要性 电厂的化学技术监督对企业来说是非常必要的,也是保障安全生产的重要举措,它是科学性的管理生产运作及设施的重要基准,也要依据科学的标准利用可以适应电力生产发展监测和管理的方式,以国家的相关电力行业标准来呈现企业的化学技术监督,并制定科学有效的管理策略。

电力系统继电保护基础学习知识原理

与发电机型式和冷却方式有关的A参数,随着发电机机组容量的增大而: A. 成周期性变化; B. 恒定不变; C. 逐步减小; D. 逐步增大; 回答错误!正确答案:C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案:A 闭锁式方向纵联保护中,闭锁信号是: A. 由短路功率为正的一侧发出的 B. 由短路功率为负的一侧发出的

C. 只在负半周发信 D. 只在正半周发信 回答错误!正确答案:B 对自动重合闸前加速而言,下列叙述哪个是不正确的: A. 保护第一次切除故障可能有选择性 B. 保护第一次动作可能有延时 C. 保护第二次切除故障一定有选择性 D. 保护第二次动作可能有延时 回答错误!正确答案:B 距离Ⅲ段的灵敏度校验中应采用。 A. 最大分支系数 B. 过激分支系数 C. 最小分支系数 D. 正常分支系数 回答错误!正确答案:A

在不需要动作时保护不误动,保护范围内发生应该动作的故障时不拒动的特性是指保护的。 A. 可靠性 B. 速动性 C. 灵敏性 D. 选择性 回答错误!正确答案:A 汽轮发电机失磁后是否继续运行主要取决于下列哪个因素? A. 系统的运行方式; B. 发电机自身的状态; C. 系统的无功储备; D. 负荷需求; 回答错误!正确答案:C 自动重合闸后加速一般适用于下列哪种情况? A. 110kV及以上电压等级线路; B. 35kV及以下电压等级线路;

C. 系统发生永久性故障; D. 系统发生瞬时性故障; 回答错误!正确答案:A 纵联电流相差动保护中,保护装置本身的最大角度误差是多少度? A. 0.06 B. 22 C. 15 D. 7 回答错误!正确答案:C 故障切除时间等于: A. 保护装置和断路器动作时间的总和 B. 保护的固有动作时间 C. 保护的整定时间 D. 断路器的动作时间 回答错误!正确答案:A

继电保护人员培训策划书

继电保护人员培训策划书 一、培训项目的目的 随着安徽电网综合自动化水平的不断提高,对继电保护人员的专业水平和业务能力都有了更高、更新的要求。继电保护人员必须不断掌握新知识和新技术,全面提高分析和处理电网事故的能力,为安徽电网安全、稳定运行保驾护航。 二、培训对象:安徽省电力公司继电保护人员 三、培训目标 继电保护人员的培训首先要根据安徽电网继电保护装置的实际配置情况,其次要考虑安徽省电力系统继电保护人员的实际水平,同时还要紧跟继电保护技术的发展新动态。 通过培训,力求使学员的理论知识得到大幅度地更新,操作技能得到进一步地提高,保护装置缺陷排除的能力和电网事故分析与处理能力得到提高。 四、培训总学时:49学时(7天) 五、培训方式与方法 1、培训形式:现场与脱产 2、培训方法: 1)实际操作; 2)现场讲解; 3)典型事故案例分析; 4)《保护与自动化》新技术专题讲座; 5) 继电保护疑难问题的专题研讨。

六、培训考核与评估 1、考试与考核: ①实际操作考核 实际操作考核时间为60min,满分70分。 ②事故案例分析报告 根据本人撰写的事故案例分析报告质量和答辩来综合评分。满分30分。 2、执行评估级别:二级评估 七、培训模块及核心内容 继电保护人员培训项目采用模块化培训模式,模块有选修和必修两类,既有实际的技能操作培训,又有高水平的专题研讨,根据学员知识与能力的水平来安排合适的模块。为了提高培训质量,邀请省公司专家讲解与分析典型案例,同时还邀请高校教授开展专题讲座。 各模块具体内容如下表。

八、参考教材: 1、微机保护培训教材拟申请自编 2、单片机与网络技术培训教材拟申请自编 3、安徽省典型事故分析报告汇总与现场专家合作编写

水电站技术监督管理办法正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.水电站技术监督管理办法 正式版

水电站技术监督管理办法正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一章总则 第一条为加强技术监理所工作,提高发电设备的可靠性, 防止设备事故发生,加强对设备的运行、检修、改造等进行全过程监督管理,以保证电网安全、优质、经济运行,,特制定本制度。 第二条技术监督工作应贯彻“安全第一,预防为主”的方针,实行技术责任制,按照依法监督分级管理、行业归口的原则,对电力建设和生全过程实施技术监督。 第三条引用标准:《电力工业技术

监督工作规定》、《电力技术监督导则》DL/T1051-2007。 第四条技术监督工作以质量为中心,以标准为依据,以计量为手段,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。 第五条技术监督包括电能质量、金属、化学、绝缘、电测、热工、环境保护、节能、继电保护、坝工、自动化通信及信息技方面,对电力设备或系统的健康水平及与安全、质量、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监测、调整及评价。 第六条技术监督工作是一项全过程、全方位的技术管理工作,应贯穿于工

火力发电厂电能质量技术监督

目录 第一篇电能质量监督管理工作要点与要求 第一章发电企业电能质量监督的组织管理和监督内容第二章电能质量监督工作计划的内容及编制注意事项第三章电能质量监督的技术管理 第四章技术监督动态检查管理办法及动态检查考核项目 第二篇监督技术标准 火力发电厂电能质量监督技术标准 第三篇附录 附件A 发电企业电能质量技术监督季报格式 附录B 火力发电厂电能质量技术监督动态检查考核表

第 一电能质量监督管理工作要点与要求篇 第一章发电企业电能质量监督的组织管理和监督内容 各发电企业是设备的直接管理者,也是实施技术监督的执行者,对技术监督工作负直接责任。为了保证技术监督管理的系统性、专业性和统一性,各基层企业应成立以生产副厂长(副总经理)或总工程师为组长的技术监督管理领导小组,具体全面负责管理本企业的技术监督管理工作。 第一节管理要求 各发电企业应设电能质量监督专责工程师,明确电能质量监督归口管理部门,建立由厂(公司)、相关部门人员组成的电能质量监督网,在主管生产的副总经理(或总工程师)领导下统筹安排,协调运行、检修、试验等部门的电能质量监督工作。 1、主管生产的副总经理(总工程师)的职责 1)领导电能质量监督工作,建立健全电能质量监督网,落实电能质量系统技术监督责任制; 2)认真贯彻有关电能质量监督的各项技术标准、规章制度;审批本单位制定的规定、制度、工作计划和反事故措施。根据《中国华能集团公司技术监督管理办法》,组织制定符合本单位情况的电能质量专业监督管理实施细则; 3)组织并督促运行、检修部门做好电能质量监督工作,定期召开电能质量监督分析会,分析本单位电能质量运行情况,提出电能质量技术监督工作的重点,确保电能质量技术监督指标满足要求; 4)组织调查分析本单位电能质量事故和缺陷产生的原因,研究制定对策并督促实施; 5)督促、检查和审批有关的上报材料(年度电能质量技术监督工作计划、总结,电能质量事故分析等),确保上报材料及时、准确、完整; 6)审批电能质量重大改进项目,审核上报的电能质量监督工作总结、有关的统计报

百龙滩电厂化学技术监督实施细则

大化水力发电总厂百龙滩电厂 化学技术监督实施细则 1 总则 1.1 为准确、及时地对新油、新气,运行中油、气,库存油、气进行质量检验分析,防止油、气质劣化,及时发现充油、充气设备中的潜伏性故障,保证发电设备安全运行,提高我厂经济效益,根据具体情况以及根据国家、行业有关标准和《中国大唐集团公司技术监控管理办法》、《中国大唐集团公司化学技术监督制度》等,制订本细则。 1.2 化学技术监督工作贯彻GB/T19001质量管理标准,实行全过程、标准化管理。 1.3 本实施细则适用于百龙滩电厂。 2监督范围 2.1 透平油:机组润滑用透平油、调速机用操作透平油、库存备用透平油质量。 2.2 绝缘油:主变压器、电压互感器、电流互感器用绝缘油质量及所属设备内部故障监测、库存备用绝缘油质量。 2.3 六氟化硫:六氟化硫断路器用六氟化硫气体质量及所属设备内部故障监测、库存备用六氟化硫气体质量。 2.4 机组冷却水:发电机二次循环冷却水质量监测。

3 监督机构及职责分工 3.1 我厂化学技术监督实行三级网络管理,成立以厂部(领导小组)、生技部(专责)、车间(发电部班组、检修班组)等三级技术监督网络,负责领导、组织和开展环保技术监督管理工作,网络各级人员的主要职责: 3.2 厂部技术监督领导小组领导管理职责 3.2.1 贯彻执行国家、行业、中国大唐集团公司(以下称集团 公司)、公司有关化学技术监督的方针、政策、法规、标准、规程、制度等,组织制定本单位有关化学技术监督的规章制度、实施细则和技术措施等; 3.2.2 组织对所管辖的运行设备进行化学技术监督,对设备的 维护检修进行质量监督,并建立健全设备技术档案,发现问题及时分析处理,重大问题及时如实上报,并按要求报送各种化学技术监督报表及计划总结等; 3.2.3 将化学技术监督工作及具体任务指标落实到有关部门和 岗位,并做好协调工作; 3.2.4 建立严格的化学技术监督工作检查考核制度,并与部门 及个人的经济利益挂钩; 3.2.5 组织建立健全化学技术监督检测手段和试验室,达到规 定的技术要求; 3.2.6 组织对化学技术监督人员的培训,按分级管理原则,要 求持证上岗,不断提高化学技术监督专业水平,并使监督队伍相对稳定; 3.2.7 组织本单位新建、扩建、改建工程中与化学技术监督有

南瑞继电保护技能培训教材

第一章微机保护的硬件和软件系统 第一节微机保护的硬件系统 一套微机保护由硬件系统和软件系统两大部分组成。硬件系统是构成微机保护的基础,软件系统是微机保护的核心。图1-1表示出了微机保护的硬件系统构成,它由下述几部分构成:⑴微机主系统。它是由中央处理器(CPU)为核心,专门设计的一套微型计算机,完成数字信号的处理工作。⑵数据采集系统。完成对模拟信号进行测量并转换成数字量的工作。⑶开关量的输入输出系统。完成对输入开关量的采集和驱动小型继电器发跳闸命令和信号工作。⑷外部通信接口。⑸人机对话接口。完成人机对话工作。⑹电源。把变电站的直流电压转换成微机保护需要的稳定的直流电压。 微机主系统人机对话接口 图1-1 微机保护的硬件构成框图 一中央处理器CPU 它是微机主系统的大脑,是微机保护的神经中枢。软件程序需要在CPU的控制下才能遂条执行。当前,在微机保护中应用的CPU主要有以下一些类型: 1.单片微处理器 例如Intel公司的80X86系列,Motorola公司的MC683XX系列。其中32位的CPU例如MC68332具有极高的性能,在RCS900系列的主设备保护装置中得到了应

用。16位的如Intel公司的80296,在RCS900型的线路、主设备保护中用到了该芯片。 2.数字信号处理器(DSP) 它将很多器件,包括一定容量的存储器都集成在一个芯片中,所以外围电路很少。因而这种数字信号处理器的突出特点是运算速度快、可靠性高、功耗低。它执行一条指令只需数十纳秒(ns),而且在指令中能直接提供数字信号处理的相关算法。因此特别适宜用于构成工作量较大、性能要求高的微机保护。在RCS900型的线路、主设备保护中,保护的计算工作都是由DSP来完成的,使用的芯片是AD公司的DSP-2181。二存储器 用以保存程序、定值、采样值和运算中的中间数据。存储器的存储容量和访问时间将影响保护的性能。在微机保护中根据任务的不同采用的存储器有下述三种类型的存储器。 ⒈随机存储器(RAM)。 在RAM中的数据可以快速地读、写,但在失去直流电源时数据会丢失。所以不能存放程序和定值。只用以暂存需要快速进行交换的临时数据,例如运算中的中间数据、经过A/D转换后的采样数据等。现在有一种称做非易失性随机存储器(NVRAM)它既可以高速地读/写,失电后也不会丢失数据,在RCS900保护中用以存放故障录波数据。 ⒉只读存储器(ROM)。 目前使用的是一种紫外线可擦除、电可编程的只读存储器——EPROM。EPROM 中的数据可以高速读取,在失电后也不会丢失,所以适用于存放程序等一些固定不变的数据。要改写EPROM中的程序时先要将该芯片放在专用的紫外线擦除器中,经紫外线照射一段时间,擦除原有的数据后,再用专用的写入器(编程器)写入新的程序。所以存放在EPROM中的程序在保护正常使用中不会被改写,安全性高。 ⒊电可擦除且可编程的只读存储器(EEPROM)。 EEPROM中的数据可以高速读取,且在失电后也不会丢失,同时不需要专用设备在使用中可以在线改写。因此在保护中EEPROM适宜于存放定值。既无需担心在失电后定值丢失之虞,必要时又可方便地改写定值。由于它可以在线改写数据,所以它的安全性不如EPROM。此外EEPROM写入数据的速度较慢,所以也不宜代替RAM 存放需要快速交换的临时数据。还有一种与EEPROM有类似功能的器件称作快闪(快擦写)存储器(Flash Memory),它的存储容量更大,读/写更方便。在RCS900型的保护中使用Flash存放程序,在软件中采取措施确保在运行中程序不会被擦写。 三数据采集系统 数据采集系统的作用是将从电压、电流互感器输入的电压、电流的连续的模拟信号转换成离散的数字量供给微机主系统进行保护的计算工作。在介绍数据采集系统前,先对若干名词作一些解释。 ⑴采样。在给定的时刻对连续的模拟信号进行测量称做采样。每隔相同的时刻对模拟信号测量一次称做理想采样。微机保护采用的都是理想采样。 ⑵采样频率s f。每秒采样的次数称做采样频率。采样频率越高对模拟信号的测 量越正确。但采样频率越高对计算机的运算速度的要求也越高,计算机必须在相邻两个采样时刻之间完成它的运算工作。否则将造成数据的堆积而导致运算的紊乱。在目前的技术条件下微机保护中使用的采样频率有600Hz、1000Hz、1200Hz三种。在南瑞继保电器公司原先生产的LFP900保护中使用的采样频率是600Hz和1000Hz。目

继电保护技术监督管理制度

继电保护及安全自动装置 技术监督管理制度 前言 为贯彻国家电力行业及上级电网公司的有关继电保护及安全自动装置技术监督工作的各项政策,进一步加强电厂继电保护技术监督管理,参照《xx电力系统调度规程》和《xx省继电保护管理规定》,特编制的Q/1XX —203.08—2011《继电保护及安全自动装置技术监督管理制度》的全部内容。 本管理制度由公司标准化委员会、生技部共同提出。 本管理制度由生部归口并负责起草、修编。 本标准主要起草人: 审核: 审定: 审批: 本管理制度于20XX年9月9日发布并实施。 本管理制度委托生技部负责解释。

继电保护技术监督管理制度 1编制目的和依据: 1.1编制目的: 为加强我公司继电保护及安全自动装置技术监督工作,提高继电保护装置运行的可靠性,特制定本制度。 1.2编制依据: 1.2.1《xx电力继电保护技术监督规定》 1.2.2《xx电力安全自动装置运行规定》 2主题内容和适用范围: 2.1本制度描述了与其它管理制度之间的关系;规定了继电保护技术监督管理业务中相关部门的工作职责;规定了管理业务的内容、工作程序和规则以及检查与考核; 2.2本制度适用于继电保护技术监督业务的管理工作。 3管理职责: 3.1总工程师职责 3.1.1总工程师领导全公司的继电保护技术监督工作,负责建立继电保护技术监督网。 3.1.2审批继电保护技术监督的工作计划、措施、制度、工作总结、报告。 3.1.3审批继电保护技术监督的更改、定检、反事故措施计划。 3.1.4审批继电保护装置、试验仪器的配备。 3.1.5审批公司管辖设备的继电保护装置工程设计、造型。 3.1.6审批公司管辖设备的继电保护定值整定方案。 3.1.7审批继电保护工作人员的配备,环境条件的改善,重大工作问题提出决策意见。 3.1.8定期召开继电保护监督网会议。 3.2安全生产部职责 3.2.1贯彻执行上级有关继电保护技术监督的各项规程、制度和对技术监督工作的指示,根据本公司的具体情况,制定和贯彻实施细则。 3.2.2负责技术管理工作,审查继电保护装置技术改进和工作计划、措施、制度、工作总结、报告。 3.2.3负责审查继电保护技术监督的更改、定检、反事故措施计划,并监督执行。 3.2.4参加继电保护装置的评级、检定及异常分析,负责向上级机关总结汇报继电保护技术监督工作情况及存在的问题。 3.2.5负责继电保护技术监督工作人员的培训。 3.2.6负责审定继电保护装置、试验仪器的选型和配备。 3.2.7审定公司管辖设备的继电保护定值整定方案。 3.2.8审定继电保护工作人员的配备,环境条件的改善等重大工作问题,并提出意见。 3.2.9掌握本公司继电保护装置的运行情况、事故和缺陷情况,对存在的问题提出改进意见,重大缺陷制定消除措施。 3.2.10检查和督促有关部室严格执行上级颁发的技术监督规程、制度标准和技术规范等的要求,监督本公司继电保护装置的定期检验工作和装置验收工作。 3.2.11组织召开继电保护监督网会议。 3.2.12根据有关技术监督制度,于每月5日前上报继电保护监督月报和动作月报;于7月15日前上报半年监督工作总结;于次年1月15日前上报全年监督工作总结。每季度首月10日前向华电

QHN-1-0000.08.026-2015 中国华能集团公司火力发电厂燃煤机组环境保护监督标准

Q/HN 中国华能集团公司企业标准 Q/HN-1- 0000.08.026—2015 火力发电厂燃煤机组环境保护监督标准 Supervision standard of environmental protectionfor coal-fired thermal power plant 2015- 05-01发布 2015- 05 -01实施 中国华能集团公司发布

目次 前言.............................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 总则 (5) 4 监督技术标准 (5) 4.1 除尘系统监督 (5) 4.2 脱硫系统监督 (10) 4.3 脱硝系统监督 (15) 4.4 废水处理系统监督 (21) 4.5 烟气排放连续监测系统监督 (25) 4.6 烟囱防腐的监督 (28) 4.7 各类污染物排放监督 (29) 4.8 燃煤中硫份、灰份的监督 (33) 5 监督管理要求 (33) 5.1 环保监督管理的依据 (33) 5.2 日常管理内容和要求 (35) 5.3 各阶段监督重点工作 (39) 6 监督评价与考核 (40) 6.1 评价内容 (41) 6.2 评价标准 (41) 6.3 评价组织与考核 (41) 附录A(规范性附录)环保设备台账编写格式 (42) 附录B(规范性附录)环保技术监督不符合项通知单 (48) 附录C(规范性附录)环保技术监督季报编写格式 (49) 附录D(规范性附录)环保技术监督信息速报 (53) 附录E(规范性附录)环保技术监督预警项目 (54) 附录F(规范性附录)环保技术监督预警通知单 (55) 附录G(规范性附录)环保技术监督预警验收单 (56) 附录H(规范性附录)环保技术监督动态检查问题整改计划书 (57) 附录I(规范性附录)环保技术监督工作评价表 (58)

化学技术监督制度全解

哈密煤电有限公司 化学技术监督管理办法 第一章总则 第一条为规范化学技术监督管理工作,加强对水、汽、油、氢和燃料的质量监督,防止和减缓热力设备的腐蚀、结垢、积盐,及时发现和消除与化学技术监督有关的隐患,防止事故发生,根据相关化学监督导则,结合实际,制定本办法。 第二条本办法明确了化学技术监督的机构与职责、范围和内容、定期工作、指标异常告警等主要业务内容的要求。 第三条术语和定义 异常:是指没有按照相关国家和行业标准、工作规程开展试验、检定和操作;监督指标不满足国家和行业标准,或偏离正常范围。 第四条本办法提出了公司化学技术监督管理的机构及职责、技术监督的范围和内容、执行与考核。本制度适用于公司化学技术监督管理工作。 第二章组织与职责 第五条公司化学技术监督工作实行三级管理, 第一级为生产技术部,第二级为运行部、检修维护部等部门,第三级为各执行班组及设备负责人。

第六条总工程师技术监督职责 (一)负责贯彻落实国家电力主管部门及集团公司各项有关化学技术监督的政策、法规及制度,行使化学技术监督机构的领导职能。 (二)负责对化学技术监督工作提出要求,审批上报集团公司的化学技术监督总结、报表等。 (三)负责审批化学监督年度计划、总结、技术监督相关措施及技术服务项目。 第七条副总工程师技术监督职责 协助总工程师开展化学技术监督工作。 第八条生产技术部主任职责 协助总工程师、副总工程师做好各项工作。组织制定全厂化学技术监督工作年度计划、总结。指导检查生产技术部化学技术监督专工完成各项监督工作。对技术监督相关措施及技术服务项目进行审核。 第九条生产技术部主管职责 (一)贯彻执行国家、行业、电网公司有关化学技术监督的方针、政策、法规、标准、规程、制度等。 (二)掌握各主要设备有关化学技术监督的技术状况,督促专业人员建立健全主要设备的化学技术监督档案,发现问题及时提出建议和措施。

电力系统高压继电保护培训基础知识

电力系统咼压继电保护培训基础知识 第一章继电保护工作基本知识 第一节电流互感器 电流互感器(CT是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一 次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录 波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示 电流,转换到二次侧电流就是5A。 电流互感器在二次侧必须有一点接地, 缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电流会引起保护等设备的不正确动作。如图5A,也就 ■次侧如果有100A或者200A 目的是防止两侧绕组的绝 同时,电流 存在,所以流入保护装置的电流则IY = I 保 护 装 置 电网之间可能存在的潜 1.1,由于潜电流IX的IY工I,当取消多点接地后IX = 0, 在一般的电流回路中都是选择在该电流回路所在的 端子箱接地。但是,如果差动回路 的各个比较电流都在各自的端子箱 接地,有可能由于地网的分流从而 影响保护的工

作。所以对于差动保护,规定所 有电流回路都在差动保护屏一一 点接地 图1.1 电流互感器实验 1、极性实验 功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严 格要求,所以CT必 2、变比实验 须做极性试验,以保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2, 试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向 K2。线路CT本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT本体的L1端一般都安装在I母或者分段的I段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。 CT需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比 试验,试验时的标准CT是一穿心CT其变比为(600/N)/5,N为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT,有

继电保护技术监督实施准则

京海煤矸石发电有限责任公司企业标准 继电保护 技术监督实施细则 20X X—X X—X X批准20X X—X X—X X实施 京海煤矸石发电有限责任公司

前言 为了实现技术监督管理工作规范化、程序化、标准化,制定本标准。 本标准的附录为规范性附录。 本标准起草单位:设备部。 本标准主要起草人:常锴 本标准主要审定人:魏广鸿黄寅生辛以振常锴 本标准批准人:魏广鸿 本标准委托设备部负责解释。 本标准是首次发布。 目录 前言 (2) 1总

则 (3) 2 监督机构与职责 (3) 3 监督范围 (6) 4 技术资料、档案监督管理 (7) 5 工程设计、基建、交接验收监督管理 (8) 6 质量监督管理 (10) 7运行监督管理 (10) 8试验设备、仪器仪表和备品备件的配置与管理 (11) 9监督报表、计划 (12) 10异常告警........................................................................... .13 11奖励考核.. (13)

12附则 (16) 继电保护监督实施细则 1 总则 1.1 本实施细则规定了京海煤矸石发电有限责任公司继电保护

技术监督工作的任务、范围、内容、技术管理、考核和各级技术管理人员的责任及工作程序,适用于我厂继电保护技术监督的管理工作。 1.2 本实施细则引用了下列标准的条文。在标准修订后,会同各部门探讨使用下列标准最新版本的可能性: 电安生[1996]430号《电力工业技术监督工作规定》 电安生[1997]356号《电力系统继电保护技术监督规定(试行)》电调[1994]701号《电力系统继电保护及安全自动装置质量监督管理规定(试行)》 (87)水电电生字第108号《继电保护及电网安全自动装置检验条例》 DL/T 632-1997 《电力系统继电保护和安全自动装置评价规程》DL/T 544-1994 《电力系统通信管理规程》 1.3 继电保护技术监督工作要严格执行国家及行业颁发的标准、规程、规定及制度。 1.4 继电保护技术监督工作贯彻“安全第一,预防为主”的方针,按照依法监督、分级管理的原则,实行继电保护专业的技术监督、报告责任和目标考核制度,对全厂继电保护及安全自动装置的规划、设计、选型、制造、安装、调试、生产运行实行全过程的技术监督管理。 1.5 全厂发、输、配电设备的继电保护、安全自动装置及其二次回路都必须接受厂继电保护技术监督机构的技术监督与归口管

相关文档
相关文档 最新文档