雨水井与污水井

区别:

1、一个是用于检查雨水管的,一个是用于检查污水管的;

2、污水水井有流槽,雨水井是满管流不用流槽,因地面汇集的雨水中含有泥砂树叶等杂物,需要在井底设置30cm深的沉砂室,用于沉集泥砂等杂物,定期清理;

3、落底就是:井底低于雨水井内管内底标高,一般落底高差为30cm。

4、雨水井的井盖用方型,上标“雨水”;污水井的井盖用圆形,上标“污水”

为使水流畅顺,在检查井内设置流水的槽,简称流槽。下面摘录一些有关流槽的规定。

4.4.4 检查井井底宜设流槽.污水检查井流槽顶可与0.85倍大管管径相平,雨水(合流)检查井流槽顶可与0.5倍大管管径处相平.流槽顶部宽度宜满足检修要求.

4.4.5 在管渠转弯处,检查井内流槽中心线的弯曲半径应按转角大小和管径大小确定,但不宜小于大管管径.

关于检查井流槽的规定.

总结各地经验,为创造良好的水流条件,宜在检查井内设流槽.流槽顶部宽度应便

于在井内养护操作,一般为0.15~0.20m,随管径增加,井增深,宽度还需加大.

4.4.5 规定流槽转弯的弯曲半径.

为创造良好的水力条件,流槽转弯的弯曲半径不宜太小.

检查井施工

施工前,进行平面及水准控制测量及复测,保证井中心位置高程及井距符合设计要求,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。

砌筑检查井应校核内径,收口段要每皮砖检查有无偏移,且要事先确定收口段的高度,可按规定每皮砖缩入2cm,砌一皮砖即缩入4cm。在井下部干管伸入处,特别是管底两侧,要用砂浆碎砖捣插密实,其余则要每层錾砖砌包妥当,务使不渗漏,且要避免上下层砖同缝。

当检查井深度少于3m时,井径不小于1.2m,深度大于4.5m时,井径不少于1.4m。雨水检查井内外都用1:2水泥砂浆抹面2cm,井底设置砖砌流槽。雨水管检查井,当D≥600时,井内设流槽;D<600,不设流槽,井底浇筑20厚砼。流槽采用与井墙一次砌筑的砖砌流槽,如改用砼时,浇筑前应先将检查井的井基、井墙洗刷干净,以保证共同受力。

长方形井壁必须互相垂直,井形方正,并且井身的长轴线应与侧平面平行;砖垫井壁必须灰缝饱满、平整,抹灰应平顺密实,不得有空鼓、裂缝等现象。

井砌筑完毕及时装上井盖,井盖按设计要求放置平衡。

质量保证项目:

检查井的内流槽应平顺,位置准确,不得有建筑垃圾等杂物。

检查井的砌筑施工

污水检查井的砖砌体必须保证灰浆饱满、灰缝平直,不得有通缝,壁面处理前必须清除表面污物、浮灰等。流槽与井壁同时砌筑,流槽高度:污水井与管内顶平。井内流槽应平顺,不得有建筑垃圾等杂物。井内壁在流槽上D/2+200mm(D:管径)上采用20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面,以上用1:2防水水泥砂浆勾缝。遇地下水时,井外墙用20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面至地下水位以上500mm。井圈采用C30砼,铸铁井盖及座圈安装时用1:2水泥砂浆座浆,并抹三角灰,井盖顶面与路面平。铸铁井盖及座圈必须完整无损,安装平稳,位置正确。本工程的检查井采用收口式。

落底井又叫沉泥井,有尘泥功能,可以截留一部分污水中的杂质,方便清洁工人清通管道。流槽井中设有流槽,流槽有导流作用,水流条件要好于落底井,但是不能截留污水中的固体杂质。一般情况下,预留井都做沉泥井,预留井一般在道路外,方便清通而且预留井都是支管接入的地方,有跌水,落底还可以保护井不受落水的危害。主管道上有时长距离也会设置落底井,这和当地习惯也有一定关系。

雨水检查井图集

雨水检查井图集 【篇一:常用给排水井图集页面】 一、给水: 1室外消防地上式消火栓安装图见l03s004p42-45 2阀门井 l03s001p8-p9 3水表井l03s001p11 4过路套管基础l03s002p34v型基础√ 二、污水 三、雨水 1雨水收水井《雨水口》05s518-20 √ 【篇二:检查井标准070406】 成都市城市道路检查井盖及水箅技术规定(初稿)0418 1 总则 为了确保本市城市道路设施安全运行,规范各类专业检查井盖及水 箅的使用,按照国家相关规范和标准,结合我市实际情况,制定本技术规定。 2 本规定适用范围 本技术规定适用于安装在成都市行政规划区域内所有城市道路设施中的各种检查井盖及排水设施中的进水口水箅。 3 本技术规定制定依据

cj/t 3012—93 铸铁检查井盖 cj/t 121—2000 再生树脂复合材料检查井盖 cj/t 130—2001 再生树脂复合材料水箅 s501—1 国家标准图集:井盖及踏步 02s501—2 国家标准图集:双层井盖 含以上标准引用的各项国家标准、行业标准。 4 检查井盖及水箅的规格选用 在城市道路的排水设施中,必须按本规定采用同一种材料、型号的排水检查井盖及雨水口水箅;电信、电力等其它专业检查井应分别采用同一种材料、型号的检查井盖。 以上规定包括该道路或工程项目附属的人行道、綠化带。 4.1 在所有城市道路的排水设施中的检查井井盖及支座均采用国家标准图集s501—1:《井盖及踏步》中的: ?700(zq)重型球墨铸铁井盖(及井座)b型。 4.2.1 其它专业使用的双层检查井上层井盖规定同上,电信、电力等其它专业检查井宜采用国家标准图集s501—1:《井盖及踏步》中的: ?800(zq)重型球墨铸铁井盖(及支座)b型。 4.2.2 双层检查井下层井盖可采用国家标准图集02s501—2:《双层井盖》中的玻璃钢子盖。 4.2.3、双层井盖支座采可采用国家标准图集02s501—2:《双层井盖》中球重型球墨铸铁双层井盖支座、球墨铸铁及灰口铸铁子盖支座。

污水井与雨水井

污水井与雨水井文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

雨水井与污水井 区别: 1、一个是用于检查雨水管的,一个是用于检查污水管的; 2、污水水井有流槽,雨水井是满管流不用流槽,因地面汇集的雨水中含有泥砂树叶等杂物,需要在井底设置30cm深的沉砂室,用于沉集泥砂等杂物,定期清理; 3、落底就是:井底低于雨水井内管内底标高,一般落底高差为30cm。 4、雨水井的井盖用方型,上标“雨水”;污水井的井盖用圆形,上标“污水” 为使水流畅顺,在检查井内设置流水的槽,简称流槽。下面摘录一些有关流槽的规定。? 检查井井底宜设流槽.污水检查井流槽顶可与倍大管管径相平,雨水(合流)检查井流槽顶可与倍大管管径处相平.流槽顶部宽度宜满足检修要求.? 在管渠转弯处,检查井内流槽中心线的弯曲半径应按转角大小和管径大小确定,但不宜小于大管管径.? 关于检查井流槽的规定.?

总结各地经验,为创造良好的水流条件,宜在检查井内设流槽.流槽顶部宽度应便于在井内养护操作,一般为~,随管径增加,井增深,宽度还需加大.? 规定流槽转弯的弯曲半径.? 为创造良好的水力条件,流槽转弯的弯曲半径不宜太小.? 检查井施工? 施工前,进行平面及水准控制测量及复测,保证井中心位置高程及井距符合设计要求,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。? 砌筑检查井应校核内径,收口段要每皮砖检查有无偏移,且要事先确定收口段的高度,可按规定每皮砖缩入2cm,砌一皮砖即缩入4cm。在井下部干管伸入处,特别是管底两侧,要用砂浆碎砖捣插密实,其余则要每层錾砖砌包妥当,务使不渗漏,且要避免上下层砖同缝。? 当检查井深度少于3m时,井径不小于,深度大于时,井径不少于。雨水检查井内外都用1:2水泥砂浆抹面2cm,井底设置砖砌流槽。雨水管检查井,当D≥600时,井内设流槽;D<600,不设流槽,井底浇筑20厚砼。? 流槽采用与井墙一次砌筑的砖砌流槽,如改用砼时,浇筑前应先将检查井的井基、井墙洗刷干净,以保证共同受力。? 长方形井壁必须互相垂直,井形方正,并且井身的长轴线应与侧平面平行;砖垫井壁必须灰缝饱满、平整,抹灰应平顺密实,不得有空鼓、裂缝等现象。?

雨污水管道及检查井

雨污水管道及检查井标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

施工准备: 1)、挖沟槽前认真熟悉图纸,核对水准点,建立临时水准点;临时水准点设置在不受施工影响的固定建筑物上,其间距不大于100m。在施工中妥善保护所有测量标志,并经常校核其准确性。 2)、测定管道中心线、开挖沟槽边线及检查井位置;充分调查了解开挖地段的土质、地下水位、已有地下管线的位置和标高,以确保施工质量、工期及安全,避免施工事故。3)、预制钢筋混凝土窨井底板、盖板的模板、钢筋、混凝土材料报审材料齐备,施工过程有各方旁站记录。 施工要点: 1、本工程采用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管,热收缩带连接。 2、雨污水管道属自流管道,流水施工作业时,严格控制区段起点、终点管底标高,作业 段内,由设计低水位向设计高水位施工。 3、施工流程:施工准备→测量放线→土石方开挖→沟槽清理(平整)→管道砾石砂垫层 →管道安装→管道连接→砾石砂层包埋管道→检查井砌筑→管道试验→土方回填夯实4、本工程采用机械挖土。根据《给水排水管道工程施工及验收规范》,放坡开挖的沟槽 底宽度为有支撑沟槽宽度米,可参考下表选用。 根据现场地质条件,沟槽放坡系数为1:。 对于本工程中,需作沟槽支护的施工部位,处理方法详见室外管网施工方案。

5、沟槽开挖过程中,发现与地质报告不符的情况,及时通知技术部门。开挖完成后,应 及时报监理及相关部门进行验槽工作。 6、管径≥400mm时,宜采用缆绳将管材徐徐放入沟槽,避免出现管壁损伤及人身伤害事 故 7、管道就位是应严格控制标高,按照图示管道坡度控制,杜绝出现无坡度或倒坡度等情 况。 8、于绿化区域内管道,采用砾石砂包埋(可放水侵润砾石砂来达到密实的效果);车道 处管道采用200mm厚C20混凝土包埋。 9、检查井具体做法参考相关图集。 D≤400时,选用φ=700圆形砖砌雨水井; (雨水井雨水井详见图籍02S515—10,污水井详见图籍02S515—19) 400≤D≤600时,选φ=1000圆形砖砌雨水井(盖板式); (雨水井详见图籍02S515--12,污水井详见图籍02S515—21) 600≤D≤800时,选φ=1250圆形砖砌雨水井(盖板式); (雨水井详见图籍02S515--15,污水井详见图籍02S515—25) 质量控制要点及施工要求: 1、砖砌窨井、雨水口必须砂浆饱满、灰浆均匀。 2、预制钢筋混凝土窨井底板、盖板,必须保证表面平整光滑、无蜂窝麻面。

污水管道巡查员工作计划

污水管道巡查员工作计划 篇一:巡查工作计划 巡查工作计划 一、分公司常规巡查检查 1、每月由巡查主管制定检查排期,安排工作内容,确保当月检查工作顺利及按时完成。”(排期需具有保密性质,巡查不得提前告知他人,如若发现则由主管按巡查检查制度考核相关责任人) 2、巡查每月检查则按标准严格执行,KA重点检查品项,堆头个数及形象,产品新鲜度,活动执行情况,及促销在岗率。如若活动未按公司要求执行,则第一时间通报至巡查群,相关责任人负责及时解决问题。如若市场部下发当月活动明细及执行日期有错误,造成巡查检查结果偏差,则出具考核相关责任人。传统重点检查,80店铺市率及产品新鲜度,MA 店及20店陈列达标率,每日除发送常规报告以外,需在巡查群里分享达标与不达标店面照片,指出问题所在,由相关责任人负责整改。 3、每月KA和传统渠道检查完毕,由巡查出具当月检查汇总情况,负责召开例会,总结当月巡查检查过程中,所发现的优点及缺点,制定渠道之间的排名情况,使销售口人

员对当月自己的工作情况一目了然,并及时针对问题制定改正方案,更好的促进市场发展,提高品牌形象。 二、巡查数据及考核反馈流程: 1、每月由巡查出具分公司检查结果汇总,销售人员需在给出的规定时间内,进行问题反馈,超出时间,则视为反馈无效。断货,需市场部提供断货明细及时间证明,由部门负责人签字生效,巡查方可剔除。堆头及活动如未正常执行,需提前报备,由相关部门负责人,副总及总经理签字后,方可剔除,不接受事后反馈。 2、针对总部巡查检查数据,旬数据则由管理部第一时间下发给销售口各部门,相关责任人认真核对原始数据后,针对有异议的数据进行反馈,运营分部则负责大区运营费用巡查考核的反馈,企划分部则负责重客费用巡查考核的反馈,由巡查主管负责核对并整理反馈内容,对接大区责任人,并转至管理部报备。如若未按时反馈,造成公司考核损失,则考核相关责任人50元,并连带部门负责人分公司考核总金额的10%。月数据考核金额则由巡查部负责核对准确性,如若发现错误则第一时间反馈至大区相关负责人。 三、做好对接大区巡查工作,及时掌握总部巡查行程,使公司损失最小化。

污水井与雨水井

污水井与雨水井 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

 检查井井底宜设流槽.污水检查井流槽顶可与倍大管管径相平,雨水(合流)检查井流槽顶可与倍大管管径处相平.流槽顶部宽度宜满足检修要求. 在管渠转弯处,检查井内流槽中心线的弯曲半径应按转角大小和管径大小确定,但不宜小于大管管径.

关于检查井流槽的规定. 总结各地经验,为创造良好的水流条件,宜在检查井内设流槽.流槽顶部宽度应便于在井内养护操作,一般为~,随管径增加,井增深,宽度还需加大. 规定流槽转弯的弯曲半径. 为创造良好的水力条件,流槽转弯的弯曲半径不宜太小. 检查井施工 施工前,进行平面及水准控制测量及复测,保证井中心位置高程及井距符合设计要求,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。 砌筑检查井应校核内径,收口段要每皮砖检查有无偏移,且要事先确定收口段的高度,可按规定每皮砖缩入2cm,砌一皮砖即缩入4cm。在井下部干管伸入处,特别是管底两侧,要用砂浆碎砖捣插密实,其余则要每层錾砖砌包妥当,务使不渗漏,且要避免上下层砖同缝。 当检查井深度少于3m时,井径不小于,深度大于时,井径不少于。雨水检查井内外都用1:2水泥砂浆抹面2cm,井底设置砖砌流槽。雨水管检查井,当D≥600时,井内设流槽;D<600,不设流槽,井底浇筑20厚砼。 流槽采用与井墙一次砌筑的砖砌流槽,如改用砼时,浇筑前应先将检查井的井基、井墙洗刷干净,以保证共同受力。

雨水检查井标准图集

雨水检查井标准图集 【篇一:室外检查井选用】 室外检查井选用标准 1、雨水检查井 ①、当井深h1≤1400mm,管径d≤400mm时,采用¢700圆形砖砌雨水检查井,详见图集02s515-10。 ②、当井深h1>1400mm,管径200mm≤d≤600mm时,采用¢1000圆形砖砌雨水检查井(收口式),详见图集02s515-11;当井深无法按图集02s515-11满足收口式时,采用¢1000圆形砖砌雨水检查井(盖板式),详见图集02s515-12;盖板配筋详见“¢1000圆形砖砌雨污水检查井盖板配筋图”,图集号为02s515-23。 ③、当管径600mm<d≤800mm时,采用¢1250圆形砖砌雨水检查井(收口式),详见图集02s515-14;当井深无法按图集02s515-14满足收口式时,采用¢1250圆形砖砌雨水检查井(盖板式),详见图集02s515-15;盖板配筋详见“¢1250圆形砖砌雨污水检查井盖板配筋图”,图集号为02s515-27。 2、污水检查井 ①、当井深h1≤1400mm,管径d≤400mm时,采用¢700圆形砖砌污水检查井,详见图集02s515-19。 ②、当井深h1>1400mm,管径200mm≤d≤600mm时,采用¢1000圆形砖砌污水检查井(收口式),详见图集02s515-20;当井深无法按图集02s515-20满足收口式时,采用¢1000圆形砖砌污水检查井(盖板式),详见图集02s515-21;盖板配筋详见“¢1000圆形砖砌雨污水检查井盖板配筋图”,图集号为02s515-23。

③、当管径600mm<d≤800mm时,采用¢1250圆形砖砌污水检 查井(收口式),详见图集02s515-24;当井深无法按图集02s515-24满足收口式时,采用¢1250圆形砖砌污水检查井(盖板式),详 见图集02s515-25;盖板配筋详见“¢1250圆形砖砌雨污水检查井盖板配筋图”,图集号为02s515-27。 3、跌水井 ①、采用竖槽式钢筋混凝土跌水井,井室尺寸为1000mm*1000mm,详参见“竖槽式混凝土跌水井”,图集号为02s515-113,盖板配筋图 详参见02s515-114。 4、阀门井 ①、阀门井采用“井下操作立式阀门井图”,管径dn<100mm,均 采用阀井内径¢1000的阀门井,见图集号为s143-17-4;盖板配筋 采用“井下操作立式阀门井盖板配筋图及钢筋材料表”,图集号为 s143-17-9。 ②、管径dn≥100mm,均采用阀井内径¢1200的阀门井,见图集 号为s143-17-7;盖板配筋采用“井下操作立式阀门井盖板配筋图及 钢筋材料表”,图集号为s143-17-9。 ③、若有其它要求据现场实际情况,参见图集s143“圆形立式阀门 井及阀门套筒”总说明,详见图集s143-17-2和s143-17-3。 【篇二:雨水检查井施工说明】 雨水检查井: d=600图集号:05s515 –14页砖砌圆形收口式检查井(没有支管)d=800图集号:05s515 - 32页砖砌矩形直线检查井(没有支管) d=1000 图集号:05s515 - 32页砖砌矩形直线检查井(没有支管) d=1200 图集号:05s515 - 32页砖砌矩形直线检查井(没有支管) d=1500 图集号:05s515 - 32页砖砌矩形直线检查井(没有支管)

污水处理巡检制度流程

污水处理巡检制度流程 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

污水处理巡检制度 一.巡检时间: 1.当班人员每小时对设备进行巡检,生产不稳定.气候异常或开停车等特殊情况时,应增加巡检次数,以保证安全生产. 2.巡检人员整点对设备进行巡检,前后误差不超过10分钟. 3.在规定的地方悬挂巡检牌,按规定的巡检路线,巡检点进行巡检. 二.巡检内容: 1.巡视检粗格栅及其前后液位,阀门开启状态,粗格栅.螺旋输送机.进水泵房潜水泵运行状。 2.巡视检查进水仪表的状况。 3.巡视检查曝气沉砂池的细格栅、螺旋输送机、链板刮砂机、撇渣器、砂泵、砂水分离器及电动渠道闸门的开启状态。 4.巡视检查鼓风机房的鼓风机运行状态有无杂音、压力、有无漏气。 5.巡检水解池的水位、闸位开启状态、(进水方位)、潜水搅拌机开启状态。 6.巡视检查生化池的水位,定时测CO,曝气均匀程度,射流泵开启状态,流量压力,有无噪音及漏水现象。注意曝气量临时调节(以曝气均匀为依据标准) 7.巡视检查污泥提升站的泵运转状态、排泥堰门的开启状态。 8.巡视二沉池周边传动刮泥机的运行状况。 9.巡视检查加氯车间及出口泵房的氯酸钠化料器,ClO 加氯机,盐酸泵,氯酸钠泵,加药泵 2 及搅拌机泵的运行状况。检查各阀门的开启状态。 10.巡视检查及脱水机房的设备。

11.巡视检查管道,水池,流量计,压力表,液位计及相关仪表等情况以确保达到工艺、安全各项指标的正常进行,并做好巡检记录。 12.各污水处理工艺单元工况及时反馈到中控室。 13.巡视观察各池的进、出水水质、水量是否正常。如有异常,应力所能及处理解决或立即汇报,并及时通知进行水质化验并作好相关记录。 三、巡检注意事项: 1.用“听、摸、看、闻、查”的方法进行检查,在检查中发现问题及时处理,对影响较大而又难以处理的问题,及时向车间领导报告。 2..巡检人员根据个人情况灵活掌握,应做到耐心细致、全面周到,不漏掉任何一项内容。 3.巡检时如发现机器缺油等保养不良的现象,有权利和义务要求相应员工立即改正错误,及时加油保养。 4.对巡检发现的问题,无论是否处理过,都要详细做好《巡检记录》。 5.巡检要与考核挂钩,应按时巡检,填写巡检记录,未按要求巡检处于100—1000元罚款,对巡检中发现重大隐患并及时排除,避免重大事故发生者视情况给予50-1000元奖励。 厂区巡视 为确保设备的良好运转,正常生产,及早发现设备及厂区安全隐患,保持设 备和室内外环境卫生,特制定厂区巡视制度: 1.运营班组巡视人员必须明确巡视路线: 粗格栅——污水提升泵房—细格栅——曝气沉砂池——水解池——初沉池——厌氧池—好氧池——污泥回流及排泥管线---二沉池——絮凝池——V型滤池——活性碳池——出水口。按照规定巡视路线2小时巡视一次。 2.巡视人员接受运行主管的直接领导,服从当班中控岗位人员的工作安排,巡视过程中作好各站点巡视记录,并按时上交当班中控岗位人员。

污水井、雨水井施工组织方案

西安西联供热有限公司厂区污水井、雨水井疏通 改造项目 施工组织设计 施工单位: 负责人: 编制日期:二零一七年九月

目录 第一章编制说明及依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章确保工程质量的技术组织措施 (2) 第四章确保工期的技术组织措施 (3) 第五章施工方案 (6) 第六章项目经理部组成、劳动力投入计划 (13) 第七章施工现场平面布置图 (22) 第八章新技术、新产品、新工艺、新材料应用 (24)

第一章编制依据 一、编制依据 本施工组织设计主要依据以下资料编制: 3、国家现行有关安全生产法规、建筑安装工人安全技术操作规程; 4、省、市有关文明施工的规定; 5、建设单位对本工程的要求及施工现场的具体条件; 6、积极采用建设部推广的十项新技术、新材料、新设备、新工艺等; 7、类似工程的施工管理经验及我司技术装备、施工力量部署状况; 第二章工程概况 一、工程简介 本项目主要包括:招标文件及施工图纸范围内污水井、雨水井疏通改造等。 第三章确保工程质量的技术组织措施 一、质量目标 1、质量总目标:合格。

2、工程施工质量等级核定在外观、实测、技术资料三项上均达到合格标准。 二、建立完善、全面的质量管理体系 我公司施工此工程时本着"质量第一"的原则进行质量目标管理,并导入ISO9001:2000 质量认证体系,以保证此项工程合格的质量目标。 项目经理部按照公司要求履行以下职责:(1)、认真履行合同,对项目实施全面管理;(2)、认真贯彻公司质量方针,健全项目质量保证体系,合理配置人、财、物等资源,满足施工生产需要;(3)、组织施工人员熟悉图纸、学习规范、作业指导书及有关的技术质量标准,落实项目质量计划与施工组织设计中的各项措施,对施工全过程进行有效控制,确保公司下达的生产经营计划中各项指标的完成;(4)、搞好现场管理和安全生产,创文明工地,制定各项必要的现场管理制度;(5)、认真搞好预决算、成本核算、现场签证及统计报量工作,及时回收工程款。 三、质量保证措施 根据项目组织机构图建立岗位责任制和质量监督制度,明确分工职责,落实施工质量控制责任,务必责任到岗。 第四章确保工期的技术组织措施 一、强化进度计划的管理 1、工程开工前,必须严格根据招标文件及施工合同的工期要求,提出工程总进度计划,并在对其是否科学、合理,能否满足合同规定工期要求等问题,进行认真细致论。 2、在工程施工总进度计划的控制下,施工过程,坚持逐月(周)编制出具体的工程施工计划和工作安排,并对其科学性、可行性进行认真的推敲。 二、严格施工进度的控制

雨污水井施工方案

目录 一、编制依据............................................. 二、施工准备............................................. 2.1材料要求........................................... 2.2施工机具与设备 ..................................... 2.3作业条件........................................... 三、施工工艺............................................. 3.1施工排水: ......................................... 3.2基础施工: ......................................... 3.3工艺流程: ......................................... 3.4操作办法........................................... 3.5检查井周的回填土: ................................. 3.6井框(盖)安装施工: ............................... 3.7检查井施工的质量监控: .............................

一、编制依据 1.1《排水检查井图集》(图集号02S515) 1.2《?室?外?排?水?设?计?规?范?》?(?G?B?5?0?0?1?4?-?2?0?0?6?) 1.3踏勘现场所获取的调查资料。 二、施工准备 2.1材料要求 2.1.1水泥、砂、砖、掺合料及水等经检验合格,其数量应满足施工需要,质量要满足砂浆拌制的各项要求。 2.1.2砖、砂浆、盖板砼抗压强度应符合设计要求。 2.1.3井圈、井盖、踏步的选用符合设计要求。 2.2施工机具与设备 砂浆拌制设备、数量、能力应满足现场拌制需要。 2.3作业条件 2.3.1排水管道检查井基础强度应满足设计要求,表面清理干净整洁。 2.3.2测设井位轴线位置并标示井底高程(流水面高程)。 2.3.3所用材料已运至施工现场,数量满足施工需要。 2.3.4施工用砂浆配合比已完成并满足施工需要。 2.3.5井室内未接通的备用支线管口已封堵完成。 三、施工工艺 3.1施工排水: 3.1.1在检查井施工过程中,必须做到不间断排水,严禁带水操作。

污水井与雨水井

 4.4.4 检查井井底宜设流槽.污水检查井流槽顶可与0.85倍大管管径相平,雨水(合流)检查井流槽顶可与0.5倍大管管径处相平.流槽顶部宽度宜满足检修要求. 4.4.5 在管渠转弯处,检查井内流槽中心线的弯曲半径应按转角大小和管径大小确定,但不宜小于大管管径.

关于检查井流槽的规定. 总结各地经验,为创造良好的水流条件,宜在检查井内设流槽.流槽顶部宽度应便 于在井内养护操作,一般为0.15~0.20m,随管径增加,井增深,宽度还需加大. 4.4.5 规定流槽转弯的弯曲半径. 为创造良好的水力条件,流槽转弯的弯曲半径不宜太小. 检查井施工 施工前,进行平面及水准控制测量及复测,保证井中心位置高程及井距符合设计要求,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。关于污水泵故障的问题及检修步骤

关于污水泵故障的问题及检修步骤 一般污水泵大多的都安装在污水井或地下车库的污水井内,线路安装在就近的靠墙壁配电箱内,由一单控的空气开关进行电源控制,单独组成一个回路,有自动—手动两个档位。当污水泵出现故障后就要按照下列步骤进行检查。 一、污水泵合闸后不转; 1、先检查电源,用万用表检查空气开关的上口,检查三相电源是否正 常,三相电压均为380V。 2、如空开上口电源正常,再用万用表检查空气开关的下口电压是否正 常,如有380V,说明电源开关不存在问题。 3、在检查时,档位打在自动挡上,那就要检查自动挡控制线是否有电 源通过(控制电路)在进行检查污水井内浮球开关的回路导线,如浮球开关的另一根导线没有电源,说明浮球开关没有接通(污水井内水位已上涨到井口)。 4、把空气开关拉断,把浮球开关的两根线用导线连接短路,合上电源 开关水泵向上排水,这也说明水污水井内的浮球开关出现问题,需进行维修或进行更换。 5、例如;在把浮球开关的两根导线封闭合闸后,接触器动作吸合,但 电机没有转动,不上水,这证明电机没有转,或在污水泵合闸后鞥鞥作响,这也说明或用井下污水中的杂物卡死,那就要拉闸后进行测试电机绕组是否正常。 6、用万用表或兆欧表检查污水泵电机绕组(应三相电机绕组电阻值基 本平衡),如测量后三相绕组均无电阻,说明电动机绕组已经烧毁损坏,如有电阻的话,应是轴承损坏或是杂物把水轮卡住,这样应把水泵从井内拆卸后放在地面上进行检查,检查轴承及其他。 7、例如是水泵内部进水,这就会出现绝缘电阻下降,电机不能运转或 是跳闸,就要进行维修(重绕线圈)或更换新的水泵,及时上报维修,是设备达到正常状态。 8、像上面所述水泵在用水下杂物卡死或轴承损坏的情况下,电机回路 的热保护器就应动作,切断电源使交流接触器断电从而保护水泵电机绕组不被烧毁。应把卡住水泵叶轮的杂物清除或更换新轴承,使污水

污水处理巡检制度

污水处理巡检制度 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

污水处理巡检制度 一.巡检时间: 1.当班人员每小时对设备进行巡检,生产不稳定.气候异常或开停车等特殊情况时,应增加巡检次数,以保证安全生产. 2.巡检人员整点对设备进行巡检,前后误差不超过10分钟. 3.在规定的地方悬挂巡检牌,按规定的巡检路线, 巡检点进行巡检. 二.巡检内容: 1.巡视检粗格栅及其前后液位,阀门开启状态,粗格栅.螺旋输送机.进水泵房潜水泵运行状。 2.巡视检查进水仪表的状况。 3.巡视检查曝气沉砂池的细格栅、螺旋输送机、链板刮砂机、撇渣器、砂泵、砂水分离器及电动渠道闸门的开启状态。 4.巡视检查鼓风机房的鼓风机运行状态有无杂音、压力、有无漏气。 5.巡检水解池的水位、闸位开启状态、(进水方位)、潜水搅拌机开启状 态。 6.巡视检查生化池的水位,定时测CO,曝气均匀程度,射流泵开启状态,流量压力,有无噪音及漏水现象。注意曝气量临时调节(以曝气均匀为依据标准) 7.巡视检查污泥提升站的泵运转状态、排泥堰门的开启状态。 8.巡视二沉池周边传动刮泥机的运行状况。 加氯机,盐酸9.巡视检查加氯车间及出口泵房的氯酸钠化料器, ClO 2 泵,氯酸钠泵,加药泵及搅拌机泵的运行状况。检查各阀门的开启状态。

 厂区巡视 为确保设备的良好运转,正常生产,及早发现设备及厂区安全隐患,保持设 备和室内外环境卫生,特制定厂区巡视制度: 1.运营班组巡视人员必须明确巡视路线:

污水井与雨水井

污水井与雨水井 Revised as of 23 November 2020

 检查井井底宜设流槽.污水检查井流槽顶可与倍大管管径相平,雨水(合流)检查井流槽顶可与倍大管管径处相平.流槽顶部宽度宜满足检修要求. 在管渠转弯处,检查井内流槽中心线的弯曲半径应按转角大小和管径大小确定,但不宜小于大管管径. 关于检查井流槽的规定.

总结各地经验,为创造良好的水流条件,宜在检查井内设流槽.流槽顶部宽度应便于在井内养护操作,一般为~,随管径增加,井增深,宽度还需加大. 规定流槽转弯的弯曲半径. 为创造良好的水力条件,流槽转弯的弯曲半径不宜太小. 检查井施工 施工前,进行平面及水准控制测量及复测,保证井中心位置高程及井距符合设计要求,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。雨水井与污水井 区别:1、一个是用于检查雨水管的,一个是用于检查污水管的;、污水水井有流槽,雨水井是满管流不用流槽,因地面汇集的雨水中含有泥砂2深的沉砂室,用于沉集泥砂等杂物,定期30cm树叶等杂物,需要在井底设置清理;。 3、落底就是:井底低于雨水井内管内底标高,一般落底高差为30cm“污水”” 4、雨水井的井盖用方型,上标“雨水;污水井的井盖用圆形,上标 下面摘录一些有关流槽的规,在检查井内设置流水的槽简称流槽。为使水流畅顺, 定。 雨,0.854.4.4 检查井井底宜设流槽.污水检查井流槽顶可与倍大管管径相平 流槽顶部宽度宜满足检修要.0.5)(水合流检查井流槽顶可与倍大管管径处相平. 求. 检查井内流槽中心线的弯曲半径应按转角大小和管径大4.4.5 ,在管渠转弯处. 但不宜小于大管管径小确定, . 关于检查井流槽的规定流槽顶部宽度应便宜在检查井内设流槽.为创造良好的水流条件总结各地经验,,宽度还需加井增深一般为于在井内养护操 作,0.15~0.20m,随管径增加,,. 大. 规定流槽转弯的弯曲半径4.4.5 . ,为创造良好的水力条件流槽转弯的弯曲半径不宜太小 检查井施工保证井中心位置高程及井距符合设计施工前,进行平面及水准控制测量及复测,要求,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作

人员掌握。且要事先确定收口段的砌筑检查井应校核内径,收口段要每皮砖检查 有无偏移,。在井下部干管伸入4cm,砌一皮砖即缩入2cm高度,可按规定每 皮砖缩入. 处,特别是管底两侧,要用砂浆碎砖捣插密实,其余则要每层錾砖砌包妥当,务使不渗漏,且要避免上下层砖同缝。时,井径不少1.2m当检查井深度少于3m 时,井径不小于,深度大于4.5m井底设置砖砌流槽。:2,水泥砂浆抹面2cm 雨水检查井内外都用于1.4m。1,不设流槽,井底浇筑600D<600雨水管检查井,当D≥时,井内设流槽;厚砼。20浇筑前应先将检查井的井基、如 改用砼时,流槽采用与井墙一次砌筑的砖砌流槽,井墙洗刷干净,以保证共同受力。砖垫长方形井壁必须互相垂直,井形方正,并且井身的长轴线应与侧平面平行;井壁必须灰缝饱满、平整,抹灰应平顺密实,不得有空鼓、裂缝等现象。井砌筑完毕及时装上井盖,井盖按设计要求放置平衡。质量保证项目:检查井的内流槽应平顺,位置准确,不得有建筑垃圾等杂物。 检查井的砌筑施工壁面处理前必污水检查井的砖砌体必须保证灰浆饱满、灰缝平直,不得有通缝,污水井与管内顶平。浮灰等。流槽与井壁同时砌筑,流槽高度:须清除表面污物、:(D井内壁在流槽上井内流槽应平顺,不得有建筑垃圾等 杂物。D/2+200mm防水水泥砂浆2:1水泥砂浆抹面,以上用2.5:1厚20mm管径)上采用. 防水水泥砂浆抹面至地下水位1勾缝。遇地下水时,井外墙用20mm厚:2水泥砂浆砼,铸铁井盖及座圈安装时用1:2C30以上500mm。井圈采用座 浆,并抹三角灰,井盖顶面与路面平。4.4.5 在管渠转弯处,检查井内流槽中心线的弯曲半径应按转角大小和管径大小确定,但不宜小于大管管径. 关于检查井流槽的规定. 总结各地经验,为创造良好的水流条件,宜在检查井内设流槽.流槽顶部宽度应便于在井内养护操作,一般为0.15~0.20m,随管径增加,井增深,宽度还需加大. 4.4.5 规定流槽转弯的弯曲半径. 为创造良好的水力条件,流槽转弯的弯曲半径不宜太小. 检查井施工 施工前,进行平面及水准控制测量及复测,保证井中心位置高程及井距符合设计要求,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌 握。 砌筑检查井应校核内径,收口段要每皮砖检查有无偏移,且要事先确定收口段的高度,可按规定每皮砖缩入2cm,砌一皮砖即缩入4cm。在井下部干管伸

入处,特别是管底两侧,要用砂浆碎砖捣插密实,其余则要每层錾砖砌包妥当,务使不渗漏,且要避免上下层砖同缝。 质量保证项目: 检查井的内流槽应平顺,位置准确,不得有建筑垃圾等杂物。 检查井的砌筑施工 污水检查井的砖砌体必须保证灰浆饱满、灰缝平直,不得有通缝,壁面处理前必须清除表面污物、浮灰等。流槽与井壁同时砌筑,流槽高度:污水井与管内顶平。井内流槽应平顺,不得有建筑垃圾等杂物。井内壁在流槽上 D/2+200mm(D:管径)上采用20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面,以上

污水井与雨水井精选版

污水井与雨水井 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

 4.4.4 检查井井底宜设流槽.污水检查井流槽顶可与0.85倍大管管径相平,雨水(合流)检查井流槽顶可与0.5倍大管管径处相平.流槽顶部宽度宜满足检修要求. 4.4.5 在管渠转弯处,检查井内流槽中心线的弯曲半径应按转角大小和管径大小确定,但不宜小于大管管径. 关于检查井流槽的规定. 总结各地经验,为创造良好的水流条件,宜在检查井内设流槽.流槽顶部宽度应便于在井内养护操作,一般为0.15~0.20m,随管径增加,井增深,宽度还需加大.

4.4.5 规定流槽转弯的弯曲半径. 为创造良好的水力条件,流槽转弯的弯曲半径不宜太小. 检查井施工 施工前,进行平面及水准控制测量及复测,保证井中心位置高程及井距符合设计要求,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。雨水管检查井,当 D≥600时,井内设流槽;D<600,不设流槽,井底浇筑20厚砼。雨水井盖和污水井盖的区别

大家知道吗其实我们生活中井盖除了材质来区分的,还有一种就是用类型来区分的。就比如说我们把井盖的用途分为雨水井还有污水井,那么它们有什么区别呢?下面就为大家介绍一下。 一、雨水井 雨水井,也叫“雨水检查井”其侧面有孔与排水管道相连,底部有向下延伸的渗水管,可将雨水向地下补充并使多余的雨水经排水管道排走,减缓地面沉降及防止暴雨时路面被淹泡,井中尚有篮筐,可拦截污物防止堵塞排水管道,并便于清理。 顾名思义,雨水井连接的主要是用来排雨水的管道,并且管道堵塞时方便人进去疏通检查清理。所以也叫“雨水检查井”。对应的“污水检查井”就是用来排污水的,说白了就是厕所、厨房的粪便及油污的污水,两种井连接的管道不一样,但其功能是类似的。景观设计中因为没有排污的需求,所以常常接触到的是雨水井。

在雨水井盖和污水井有一下几点差异: 一、外观上,雨水井座下面长一截,污水井座是平底的。 二、使用功能上讲:雨水需要沉沙池,所以有沉泥室;污水的需要直接流向化粪池,所以井座是平底的。 三、承压等级上,一般污水检查井的等级高于雨水检查井。那在施工中如何选取? 1、雨水管网全部采用雨水塑料检查井,每个井都可以定期清掏垃圾。 2、多根管道交汇处或管网交汇处使用雨水检查井,其他使用污水井。 3、在雨水管网上每隔几十米或隔几个井设置一个雨水检查井。 安徽华路畅安建材有限公司(原阜阳市兴硕建材厂)是专业生产、销售各种普通混合钢钎维井具、装配式检查井,井壁模块,透水砖,

植草砖,荷兰砖,护坡砖,收水井篦,路牙石制品系列。我公司拥有新型的生产设备及完善的检测设备和一批高、中级技术管理人才及经验丰富的职工队伍,产品凭借稳定的质量、尽责的服务,远销北京、天津、河北、河南、安徽、山西、山东、东北、内蒙古等十几个省市。

排水系统巡查记录表

小区排水管网管理规定 为保障小区内雨污水管网系统安全有效运行,确保生产、生活的正常开展,进一步做好雨污水管网清疏、巡查等工作,特制定本规定: 一、机构设置 XX部是保障小区内排水管道及其附属设施安全有效运行的责任部门,下设清疏巡查班,主要负责小区内排水管网及附属设施的巡查,以及小区内所有道路雨水口、排水管道和检查井的清疏,人员两名,责任落实到人。 二、岗位职责 1、听从指挥,服从分配,严格遵守公司制定的各项规章制度和劳动纪律。 2、熟悉掌握小区范围内排水管网及其附属设施的分布、走向、管径等基本系统特征和使用情况。 3、日常的巡查、清疏计划按照公司的有关规定科学安排。 4、每天对小区内排水管网进行巡查,每周对小区内的雨污水检查井进行开盖检查两次,保证管道完好无破损和井内爬梯完好无缺损,若有损坏须及时修复,并做好工作记录。 5、应定期清理小区内污水预处理设施(如化粪池、隔油池、毛发收集池等)。

相关清理周期:隔油池7天清理一次; 化粪池三个月抽粪一次。 6、日常巡查、清疏过程中,发现排水管道及其附属设施内有非正常的淤积或堵塞,应尽量自行疏通;如本部门无法独立完成时,记录备案确切位置由水电部负责人及时向主管领导提出书面报告,协调处理。 7、日常巡查、清疏过程中,发现排水井盖(座)或雨水箅子有丢失或损坏的情况应及时补齐或更换,最长不超过半个小时,并记录备案确切位置。 8、巡查路面和绿化带的排水管网和附属设施时,发现排水设施损坏,应及时修复,并以书面形式记录确切位置备案。 9、巡查、清疏工作人员必须每日认真填写《巡查记录》,并签名存档。若发生维修、清疏工作,认真准确填写《维修清疏记录表》。 10、严格执行国家制定的排水管渠下井作业相关安全操作规程,确保机械设备的安全防护装置齐全、灵敏、有效,保持良好的运行状态。 XXXXXXXXXX公司 二○○年月日