第二章导线应力弧垂分析

·导线的比载

·导线应力的概念

·悬点等高时导线弧垂、线长和应力关系

·悬挂点不等高时导线的应力与弧垂

·水平档距和垂直档距

·导线的状态方程

·临界档距

·最大弧垂的计算及判断

·导线应力、弧垂计算步骤

·导线的机械特性曲线

[内容提要及要求]

本章是全书的重点,主要是系统地介绍导线力学计算原理。通过学习要求掌握导线力学、几何基本关系和悬链线方程的建立;掌握临界档距的概念和控制气象条件判别方法;掌握导线状态方程的用途和任意气象条件下导线最低点应力的计算步骤;掌握代表档距的概念和连续档导线力学计算方法;了解导线机械物理特性曲线的制作过程并明确它在线路设计中的应用。

第一节导线的比载

字体大小小中大

作用在导线上的机械荷载有自重、冰重和风压,这些荷载可能是不均匀的,但为了便于计算,一般按沿导线均匀分布考虑。在导线计算中,常把导线受到

的机械荷载用比载表示。

由于导线具有不同的截面,因此仅用单位长度的重量不宜分析它的受力情况。此外比载同样是矢量,其方向与外力作用方向相同。所以比载是指导线单位长度、单位截面积上的荷载,常用的比载共有七种,计算公式如下:

1.自重比载

导线本身重量所造成的比载称为自重比载,按下式计算

(2-1)

式中:g1—导线的自重比载,N/m.mm2;

m0一每公里导线的质量,kg/km;

S—导线截面积,mm2。

2.冰重比载

导线覆冰时,由于冰重产生的比载称为冰重比载,假设冰层沿导线均匀分布并成为一个空心圆柱体,如图2-1所示,冰重比载可按下式计算:

(2-2)

式中:g2—导线的冰重比载,N/m.mm2;

b—覆冰厚度,mm;

d—导线直径,mm;

S—导线截面积,mm2。

图2-1覆冰的圆柱体

设覆冰圆筒体积为:

取覆冰密度,则冰重比载为:

3.导线自重和冰重总比载

导线自重和冰重总比载等于二者之和,即

g3=g1+g2(2-3)

式中:g3—导线自重和冰重比载总比载,N/m.mm2。

4.无冰时风压比载

无冰时作用在导线上每平方毫米的风压荷载称为无冰时风压比载,可按下式计算:

(2-3)

式中:g4—无冰时风压比载,N/m.mm2;

C—风载体系数,当导线直径d< 17mm时,C=1.2;当导线直径d≥17mm时,C=1.1;

v—设计风速,m/s;

d—导线直径,mm;

S—导线截面积,mm2;

a—风速不均匀系数,采用表2-1所列数值。

作用在导线上的风压(风荷载)是由空气运动所引起的,表现为气流的动能所决定,这个动能的大小除与风速大小有关外还与空气的容重和重力加速度有关。

由物理学中证明,每立方米的空气动能(又称速度头)表示关系为:,其中q —速度头(N/m2),v—风速(m/s),m—空气质量(kg/m3),当考虑一般情况下,假定在标准大气压、平均气温、干燥空气等环境条件下,则每立方米的空气动能为

实际上速度头还只是个理论风压,而作用在导线或避雷线上的横方向的风压力要用下式计算:

式中:P h—迎风面承受的横向风荷载(N)。式中引出几个系数是考虑线路受到风压的实际可能情况,如已说明的风速不均匀系数α和风载体型系数C等。另外,K表示风压高度变化系数,若考虑杆塔平均高度为15m时则取1;θ表示风向与线路方向的夹角,若假定风向与导线轴向垂直时,则θ=90°;F表示受风的平面面积(m2),设导线直径为d(mm),导线长度为L(m),则F=dL×10-3。

由此分析则导线的风压计算式为:

相应无冰时风压比载为:

5.覆冰时的风压比载

覆冰导线每平方毫米的风压荷载称为覆冰风压比载,此时受风面增大,有效直径为(d+2b),可按下式计算:

(2-5)

式中:g5—覆冰风压比载,N/m.mm2;

C—风载体型系数,取C=1.2;

6.无冰有风时的综合比载

无冰有风时,导线上作用着垂直方向的比载为g1和水平方向的比载为g4,按向量合成可得综合比载为g6,如图2-2所示:

图2-2无冰有风综合比载

则g6称为无冰有风时的综合比载,可按下式计算:

(2-6)

式中,g6—无冰有风时的综合比载,N/m.mm2。

7.有冰有风时的综合比载

导线覆冰有风时,综合比载g7为垂直比载g3和覆冰风压比载g5向量和,如图2-3所示,

图2-3覆冰有风综合比载

可按下式计算:

(2-6)

式中g7一有冰有风时的综合比载,N/m.mm2。

以上讲了7种比载,它们各代表了不同的含义,而这个不同是针对不同气象条件而言的,在以后导线力学计算时则必须明确这些比载的下标数字的意义。

[例2-1] 有一条架空线路通过Ⅳ类气象区,所用导线为LGJ一120/20型,试计算导线的各种比载。

解:

首先由书中附录查出导线LGJ一120/20型的规格参数为:计算直径d=15.07mm,铝、钢两部分组成的总截面积S=134.49mm2,单位长度导线质量

m0=466.8kg/km。

由表1-8查出Ⅳ类气象区的气象条件为:覆冰厚度为b=5mm,覆冰时风速V=10m/s,最大风速V=25m/s,雷电过电压风速V=10m/s,内过电压时风速V=15m/s。下面分别计算各种比载。

(1)自重比载g1:

g1=9.80665 ×m0/S ×10-3

=9.80665×466.8/134.49×10-3

=34.04×10-3[N/m.mm2]

(2)覆冰比载g2:

g2(5)=27.728×b(d+b) /S ×10-3

=27.728×5(15.07+5)/134.49 ×10-3

=20.69×10-3[N/m.mm2]

(3)垂直比载g3:

g3(5)=g1+g2(5)=54.73×10-3[N/m.mm2]

(4)无冰时风压比载g4:

由表2-1查出当风速为20~30m/s时,α=0.85,当风速为20m/s以下时,α=1.0,风载体形系数C=1.2,由公式

计算

g4(10)=0.6128×1.0×1.2×102/134.49×15.07×10-3 =8.24×10-3[N/m.mm2]

g4(15)=0.6128×1.0×1.2×152/134.49×15.07×10-3=18.54×10-3[N/m.mm2]

g4(25)=0.6128×1.0×1.2×252/134.49×15.07×10-3=43.77×10-3[N/m.mm2]

(5)覆冰时风压比载g5:

由表1-2查出α=1.0,已知C=1.2,则

g5(5,10)=0.6128×1.0×1.2(15.07+2×5)×102/S×10-3=13.71×10-3[N/m.mm2]

(6)无冰时综合比载g6:

几种风速下的比载由公式

计算,分别为

(7)覆冰时综合比载g7:

当重力加速度采用9.8值计算时,其结果只是微小差别。

导线直径对应的功率电流快速计算公式

功率电流快速计算公式,导线截面积与电流的关系 功率电流速算公式: 三相电机:2A/KW 三相电热设备:1.5A/KW 单相220V, 4.5A/KW 单相380V, 2.5A/KW 铜线、铝线截面积(mm2)型号系列: 1mm2/1.5mm2/2.5mm2/4mm2/6mm2/10mm2/16mm2/25mm2/35mm2/50mm2/70mm2/95mm2/120 mm2/150mm2/185mm2....... 一般铜线安全电流最大为: 2.5mm2铜电源线的安全载流量--28A。 4.0mm2铜电源线的安全载流量--35A 。 6.0mm2铜电源线的安全载流量--48A 。 10mm2铜电源线的安全载流量--65A。 16mm2铜电源线的安全载流量--91A 。 25mm2铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线截面积要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流:

导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= I*L / (54.4*U`) 铝线: S= I*L / (34*U`) 式中: I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电压降(V) S——导线的截面积(MM2) 绝缘导线载流量估算,绝缘导线载流量与截面的倍数关系 铝导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三倍,七零九五两倍半,铜线升级算. 就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按铝线4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 70和95平方都乘以2.5。

铜线安全载流量计算方法

铜线安全载流量计算方法 铜线安全载流量计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。

导线载流量的计算

导线载流量的计算 关键词:导线载流量无功补偿电抗器电容器 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4 mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф =6000*0.5/220*0.8=17(A)也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。 二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘

架空输电线路中导线的选型..

架空输电线路中导线的选型 牟俊 (中工武大设计研究有限公司,武汉市,430072) 摘要:随着社会科技的进步发展,架空输电线路中导线的形式越来越多样化,导线受环境、材质、输送容量等多种因素的影响,在实际应用中如何选择合适的导线? 关键词:输电线路;导线;选型;经济电流密度 0引言 在架空输电线路的设计中,导线的选型至关重要,架空输电线路工程本是导线与杆塔结合的艺术,目前国家电网提出打造坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网。对目前导线产品的多样性,每种产品优缺点不同,我们需要根据输送容量和线路环境因素,选择经济适用的导线。 1、导线的选型原则 送电线路的导线和地线长期在旷野、山区或湖海边缘运行,需要经常耐受风、冰等外荷载的作用,气温的剧烈变化以及化学气体等的侵袭,同时受国家资源和线路造价等因素的限制。因此,在设计中特别是大跨越地段,对电线的材质、结构等必须慎重选取。 选定电线的材质、结构一般应考虑以下原则: ⑴导线材料应具有较高的导电率。但考虑国家资源情况,一般不应采用铜线。

⑵导线和地线应具有较高的机械强度和耐振性能。 ⑶导线和地线应具有一定的耐化学腐蚀,抗氧化能力。 ⑷选择电线材质和结构时,除满足传输容量外还应保证线路的造价经济和技术合理。 2、导线截面的选择 架空送电线路导线截面一般按经济电流密度来选择,并应根据事故情况下的发热条件、电压损耗、机械强度和电晕进行校验。必要时,通过技术经济比较确定;但对110KV 及以下线路,电晕往往不成为选择导线截面的决定因素。 1)按经济电流密度选择导线截面 按经济电流密度选择导线截面所用的输送容量,应考虑线路投入运行后5~10年电力系统的发展规划,在计算中必须采用正常进行方式下经常重复出现的最大负荷。但在系统还不明确的情况下,应注意勿使导线截面选的过小。 导线截面的计算公式为 S =cos φ3J U P e (1~1) 式中 S ——导线截面,mm 2 P ——输送容量,kw U e ——线路额度电压,kv J ——经济电流密度,A/ mm 2 cos φ—功率因素

导线截面电流计算方法

导线截面电流计算方法 导线截面的条件及按安全载流量选择导线截面应考虑的因素,选择低压导线截面首先应满足负荷电流的要求,也就是按导线允许的载流量选择;其次要考虑导线的电压损失值,特别是线路末端的电压降。一般不得大于额定电压的10%。 导线截面选择可按下式计 算:. . S=Ie/J*0.8 S:导线的截面(mm2); Ie:负荷电流(A); J:导线安全电流密度,按安全载流量口诀估算(A/mm2); 0.8:为导线穿管打八折的系数摘自:工变电器。 导线安全载流量口诀是在实际工作中总结出一种快速估算方法,一般只用做现场经验估算,不应做为选择导线截面的最后依据。既然是估算,肯定就会有误差。但是绝不能简单地说什么“铜线按六,铝线按四”,因为这样就忽略了导线的趋肤效应,即导线截面积越大,每平方毫米通过的电流越小。目前比较实用的导线安全载流量口诀如下:10下五,100上二; 25、25,四、三界; 70、95,两倍半。 穿管、高温,八、九折; 裸线加一半; 铜线升级算。 口诀的前三句是指铝导线、明敷设、环境温度为25℃时的安全载流量,具体内容如下: 10下五:系指10 mm2能下铝导线(包括2.5、4、6、10mm2),每平方毫米的安全载流量按5A估算;如4 mm2铝线的安全载流量为20A,即:5×4=20A。 100上二:系指100 mm2以上的铝导线(包括120、150、185 mm2),每平方毫米的安全载流量按2A估算;如120 mm2铝线的安全载流量为240A,即2×120=240A。 25、35,四、三界:系指16、25 mm2铝导线,每平方毫米的安全载流量按4A估算:35、50 mm2铝导线,每平方毫米的安全载流量按3A估算。如25 mm2铝线的安全载流量为100A,即4×25=100A。70、95,两倍半:系指70、95 mm2铝导线,每平方毫米的安全载流量按2.5估算,如70 mm2铝线的安全载流量为175A,即: 2.5×70=175A。 口诀后三句是指敷设条件发生变化时的安全载流量摘自:工变电器。

导线选型

国产25mm2及以下的布电线共有八种规格。 即1、1.5、2.5、4、6、10、16、25(mm2) 导线截面与直经的关系 截面S=1 1.5 2.5 4 6 10 16 25(mm2) 直径D=1.13 1.37 1.76 2.24 2.73×1.337×1.70 7×2.12 导线截面与直经的计算:S=R2π(半径的平方×3.14) 负荷电流的估算: 三相电动机1KW≈2A 单相220用电1KW≈4.5A 单相380用电1KW≈2.5A 根据负荷电流、敷设方式、敷设环境选用导线 选用导线口诀: 10下5;百上2; 25、35,4、3界; 70、95两倍半,穿管、温度八、九折; 铜线升级算;裸线加一半。 既10mm2以下导线每1mm2按5A计算;100mm2以上导线每1mm2按2A计算;25mm2导线每1mm2按4A计算;35mm2导线每1mm2按3A计算;70~95mm2导线每1mm2按2.5A计算; 穿管、温度八、九折;穿管暗敷设时导线载流量打八折;环境温度大于35℃时导线载流量打九折;

铜线升级算;裸线加一半;因为口诀是铝线计算的在使用绝缘铜线时,按加大一档截面的绝缘铝线计算;使用裸导线时,按相同截面绝缘导线载流量乘1.5。 选型实例 例1:负荷电流33A,要求铜线暗敷设,环境温度按35℃。试算:设,采用6mm2的橡皮铜线(如:BX-6),据口诀,可按10mm2绝缘铝线计算其载流量,为10×5=50A;暗敷设,50×0.8=40A;环境温度按35℃时,40×0.9=36>33A。故可以使用。 例2:负荷电流66A。要求铝线暗敷设,环境温度按35℃试算:设,采用:16mm2的塑铝线(如BLV-16)。据口诀,16×4=64A。暗敷设,64×0.8=51.2A<66A。改选25mm2的塑铝线(如BLV-25)。据口诀,25×4=100A。暗敷设,100×0.8=80A。环境温度按35℃时,80×0.9=72A>66A。可以使用。 几种固定要求的导线截面: 1.穿管用绝缘导线,铜线最小截面为1mm2;铝线最小截面为 2.5mm2。 2.各种电气设备的二次回路(电流互感器二次回路除外),虽然电流很小,但为了保证二次线的机械强度,常采用截面不小于1.5mm2的绝缘铜线。 注意!按口诀选线仅适用于给设备做接线时使用。因为口诀所示的电流密度,仅保证导线自身的安全,至于导线末端有多大的电压降、有多大的线路损耗不在考虑之内。 3.电流互感器二次回路用的导线,常使用截面为2.5mm2的绝缘铜线。

电缆载流量的计算方法

电缆载流量计算——根据电流选电缆 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、 1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上

﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九

导线截面选择

从配电变压器到用电负荷的线路有架空线路和电缆线路两种形式。无论室内或室外的配电导线及电缆截面的选择方法是一样的。 10.3.1选择导线截面的原则: 1.电力电缆缆芯截面选择的基本要求: (1)最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过按电缆使用寿命确定的允许值。 (2)最大短路电流作用时间产生的热效应,应满足热稳定条件。 (3)连接回路在最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路允许值。 (4)较长距离的大电流回路或35kV以上高压电缆,当符合上述条件时,宜选择经济截面,可按“年费 用支出最小”原则。 (5)铝芯电缆截面,不宜小于4mm2。 (6)水下电缆敷设当需缆芯承受拉力且较合理时,可按抗拉要求选用截面。 导线截面的选择应同时满足机械强度、工作电流和允许电压降的要求。其中导线承受最低的机械强度的要求是指诸如导线的自重、风、雪、冰封等而不致于断线;导线应能满足负载长时间通过正常工作最大电流的需要;及导线上的电压降应不超过规定的允许电压降。一般公用电网电压降不得超过额定电压的5%。 电力电缆为何发生电压降,什么场合考虑电压降? 电力电缆电压降是一个非常重要的问题不可忽视,在购买时一定要考虑压降问题,否则有可能发生不能正常启动现象。发生这种现象我想大家都不想看到,既然都不想看到这种事情发生,在购买时考虑降压是必要的。 1.电力线路为何会产生“电压降”? 英语中,“Voltage drop”就是电压降,“drop”是“往下拉”的意思。 电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。例如380V的线路,如果电压降为19V,也即电路电压不低于361V,就不会有很大的问题。当然我们是希望这种压力降越小越好。因为压力间本身是一种电力损耗,虽然是不可避免,但我们总希望压力降是处于一个可接受的范围内。 2.在哪些场合需要考虑电压降? 一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略“压降”的问题,例如线路只有几十米。但是,在一些较长的电力线路上,有些用户在电力线路配置问题上往往只是很在意如何选用电缆(型号,规格),而往往忽略、忽视了电缆压降的问题。一旦电缆敷设后在启动设备时方才发现:或因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态。而到这种情况出现时就会显得非常被动。那么在哪些情况下需要事先考虑电压降的问题呢? 首先,较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。其次,对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。例如,有些电力设备对电压有要求,当压降超过了设备许可范围,设备就无法启动。还有就是电缆用于驱动重要的机械设备,当电压低于某一数值时,设备虽仍可运转,但因是处于“低电压”状态,时间长了会损坏设备。如果设备价格昂贵,或者设备损坏后会造成较大经济损失时,就必须事先关注压降的问题。 电力电缆芯截面选择不当时,造成影响可靠运行、缩短使用寿命、危害安全、带来经济损失等弊病,不容忽视。电缆缆芯持续工作温度,关系着电缆绝缘的耐热寿命,一般按30~40年使用寿命,并依据不同绝缘材料特性确定工作温度允许值。当工作温度比允许值大时,相应的使用寿命缩短,如交联聚乙烯工作温度较允许值增加约8℃,对应载流量增加7%,则使用寿命降低一半。电缆缆芯持续工作温度,

导线载流量

导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀:

导线型号中字母的含义

《导线型号中字母的含义》 TJ硬铜线。TY圆铜线。LJ铝绞线。LGJ钢心铝绞线。LGJQ轻型钢心铝绞线。LGJJ加强型钢心铝绞线。PVC架空绝缘铜导线。PLVC架空绝缘铝导线。JV架空聚氯乙烯绝缘铜导线。JLV架空聚氯乙烯绝缘铝导线。BX棉纱编织橡皮绝缘铜导线。BLX棉纱编织绝缘铝导线。BXF氯丁橡皮绝缘铜导线。BLXF氯丁橡皮绝缘铝导线。BV聚氯乙烯绝缘铜导线。BLV 聚氯乙烯绝缘铝导线。BXR棉纱编织橡皮绝缘软铜导线。BVR棉纱编织聚氯乙烯绝缘软铜导线。BXS棉纱编织橡皮绝缘双绞软铜导线。 导线BX、BV、BLV、BVV型号中字母的含义(1)第一个字母“B”表示布线。 (2) 第二个字母“X”表示橡皮绝缘,“V”表示聚氯乙烯型料绝缘线。 (3) 第三个字母“V”表示塑料护套。 (4) 型号中不带“L”为铜线,带“L”为铝线. 字母代号及其意义 类别、用途导体绝缘内护层特征铠装置外护层 N-农用电缆L-铝线芯V-聚氯乙烯H-橡套CY-充汕0-无0-无 V-聚氯乙烯塑料绝缘电缆X-橡皮F-氯丁橡皮护套D-不滴流1- 1-纤维层 X-橡皮绝缘电缆Y-聚乙烯L-铝套F-分相护套2-双钢带2-聚氯乙烯套 YJ-交联聚乙烯绝缘电缆Q-铅套P-贫油干绝缘3-细圆钢丝3-聚乙烯套 ZQ-纸绝缘电缆V-聚氯乙烯P-屏蔽4-粗圆钢丝 Y-聚乙烯套Z-直流

2. 型号、名称和使用范围: 型号名称使用范围 铜芯铝芯 VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、管道内、隧道内 VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、管道内、隧道内 VV22 VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电缆敷设在地下,能承受机械外力作用VV23 VLV23 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电缆 相关搜索:聚氯乙烯.导线.护套

10kV导线选型以及压降计算

1、导线选型: 导线的选择原理是采用经济电流密度法计算得到的。 计算步骤为: (1)、通过Φ= cos 3u e P I 计算得出导线长期允许通过的最大电 流I(安) (2)、通过T=年最大负荷年最大电量 计算得出年最大负荷利用小时数T (3)、通过计算得到的最大负荷利用小时数后查取经济电流密度J (4)、通过J I S =计算得出最大载流截面积S (mm 2) 最后通过计算得到的最大载流截面积S (mm 2)及导线长期允许通过的最大电流I(安),与典设中相应型号导线的技术参数进行对比分析后,可确定最终选用的导线型号。(具体分析说明见分项内容) P 表示有功功率(即负荷预测目标年的负荷) Ue 表示 额定电压 Φcos 表示功率因素(0.85及以上)

2、线路末端压降计算 钢芯铝材质虽然是较为理想的导电材质,但是随着供电半径的增加,以及所选用的导线截面型号不同,影响了后期在线路上产生的损耗的大小,即产生的压降的大小。因此需要对线路的压降进行计算校验,以便后期可以有效的节能降损。 计算步骤为: 2.1. (1)收集导线长度L ,所选的导线截面积S (2)预测导线后期的最大有功功率P (3)通过100 1U SC PL U ?=?计算得出电压降 (4)通过U2=U1-ΔU 计算得出线路末端电压 (5)通过%100sin co s co s %2?+=?)X (R U P U e φφφ 计算得出压降百分比(一般规定10千伏线路压降百分比允许范围是±7%P-有功功率(千瓦) L-线路长度(km ) S-所选导线截面积(mm 2)

C-当为三相四线时,铜导线为83,铝导线为50;当为单相时,铜导线为14,铝导线为8.3。 2.2 (1)收集导线长度L ,所选的导线截面积S (2)预测导线后期的最大有功功率P (3)通过%100sin cos cos %2?+= ?)X (R U PL U e φφφ计算得出压降百分比 (4)通过U2=U1-ΔU 计算得出线路末端电压 一般规定10千伏线路压降百分比允许范围是±7%) R X 参考附表

如何正确选择导线截面

如何正确选择导线截面 一、按允许载流量选择 I AL >I CA 其中I CA 为线路的计算电流,I AL 导线的允许载流量。 对I AL 的选择: 1、对降压变压器的高压侧导线,取一次侧额定值; 2、电容器线的引入线,因有涌流的情况,选择1.35倍; 对中性线的选择: 1、一般要求:S 0>S Φ; 2、对三次谐波电流突出的线路,S 0﹥﹦S Φ 对保护线的选择: GB50054-1995规定,S Φ<=16MM 2,S PE ﹦16 MM 2 16MM 2<=S Φ<=35MM 2,S PE ﹥16 MM 2 S Φ﹥=16MM 2,S PE ﹦0.5* S Φ 二、按允许电压损失选择导线和截面 步骤为: 1、取导线或电缆的电抗平均值,6-10KV 架空线取0.35Ω/KM,35KV 以上取0.4Ω/KM;低压线路取0.3Ω/KM,穿管及电缆线路取0.08Ω/KM 。求出无功负荷在电抗上引起的电压损失。 △U X =21 010n i i i x q l U n =∑

2、根据△U R=△U AL-△U X= 5-△U X 计算出当前负荷在线路上的有功电压损 失。 由21010n R i i i r U p l U n ==∑,推出1 210% n i i i N R p l S rU U ==∑求出导线的截面积。 其中: r 为导线的电导率,铜取0.053KM /ΩMM 2,铝取0.0320.053KM /ΩMM 2. 3、根据算出的截面积S ,查出r0和x0,即单位长度的导线的电阻和电抗值。计算线路的电压损失,与允许电压损失进行比较,看是否满足要求。 例:某厂从总降压变压器架设一条10KV 的架空线向车间1和车间2供电,各车间负荷及长度如图。已知导线采用铝绞线,全长截面相同,线间几何距离为1M ,允许电压损失为5%,环境温度为25度,按允许电压损失选择电线截面并校验。 0 3KM 1 1.5KM 2 800+J560 500+J200 KVA KVA 解:1、根据允许电压损失选择导线截面积

线径与电流 导线载流 导线选型标准

流过导线的电流与线径对应关系(2009-02-21 16:49:20) 标签:大功率杂谈分类:学习交流 工作中遇到大负载问题,对电流与导线的线径的关系不是很清楚(如:2A电流需要线径是多少的导线),翻了不少资料,现将整理的相关资料共享,希望对在此方面 也有困难的朋友有所帮助! 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。建议:大电流用高温导线,防止导线过热而着火或烧毁包线层发生短路! 下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。 线径(大约值)(平方毫米)铜线温度(摄氏度) 60o C 75o C 85o C 90o C 电流(A) 2.5 20 20 25 25 4.0 25 25 30 30 6.0 30 35 40 40 8.0 40 50 55 55 14 55 65 70 75 22 70 85 95 95 30 85 100 100 110 38 95 115 125 130 50 110 130 145 150 60 125 150 165 170 70 145 175 190 195 80 165 200 215 225 100 195 230 250 260 导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——允许的电源降(V)

S——导线的截面积(MM2) 说明: 1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。 2、计算出来的截面积往上靠. 绝缘导线载流量估算如下: 绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

临时用电线路负荷计算方法及导线选型修订稿

临时用电线路负荷计算方法及导线选型 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

临时用电线路负荷计算及导线选型1 临时供电设备总负荷计算: 1.1 计算公式:S= ∑P/ COS P=∑P1/COS1+∑P2+∑P3 其中: S——变压器额定视载功率(KVA) COS——取系数0.85 P——用电设备总计算容量(KW) 3.1.2 每处现场用电计算容量如下: P js1=58KW P js2 =114.2KW P js3 =152.4KW(其中Pjs1=58KW=∑Pe× 0.85,∑Pe=所在区域所有设备功率*相应的暂载率之和) 由此:S=(P js1+ P js2 + P js3 )/0.85=(58+114.2+152.4)/0.85≈381.8 (KVA) 3.2 导线的选择 3.2.1 按允许电压降选择导线截面,计算公式为: S=K X ∑(PL)/CU(mm2) 其中:S——导线截面积 ∑(PL)——负荷力矩的总和 C——计算系数,在三相五线制供电时,铜线取C U =77 K X ——取系数,临时施工用电取0.8 U——电压降,站内及区间取6%(办公用电取5%)。

3.2.2 每站施工用电计算容量如下: 其中站内:P js2=114.2KW ,P js3 =152.4KW L按200米计算 则: S=(0.8*(114.2+152.4)*200)/(77*6)≈92.3mm2 由此:自变压器引至站内总配电柜选用VV 22 3*95+2*50,站 内架空动力选用BVV95,照明选用BVV10。 地面:P=58KW L按150米计算 则:S=(0.8*58*150)/(77*5)≈18.1mm2 由此:自变压器引至地面临电总配电柜选用VV 22 3*25+2*16 经核算上述选型电缆、电线电流量及发热条件,满足施工需要。

电线线径及载流量计算方法

其实电线也可以称呼它的直径的,比如1平方的也可称直径1.13mm ,1.5平方的 也可说是1.37(mm 直径)。因为选用电线时主要考虑电线使用时会不会严重发 热造成事故,电线的(截面积)平方数与通过的电流安培数有直接对应的倍数关 系,计算起来很简单方便。 比如一平方铜电线流过6A 电流是安全的,不会严重发热。如2.5平方铜电线就是 6A*2.5=15A, 就这么简单地算出来这 2.5平方通过15A 电流是安全的,如用直径计算就麻烦多了 规格里面的1.5/2.5/4/6 是指线的横截面积。单芯的线缆,单芯面积就是规格,多 芯的里面还要乘以根数。参照《 GB5023-1997》单芯结构;导体直径均为: 1 —1.13 、 1.5— 1.38 、 2.5 —1.78 、 4—2.25 、6 — 2.76 其实大家说线径1.5/2 之类的只是为了方便,是个很常见但是不经常被人纠正的错误。没想到还迷惑住你了...... 三相电机的口决 " 容量除以千伏数,商乘系数点七六 "(注0.76是取的功率因数 0.85效率为0.9时) 由此推导出来的关系就有:

三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 负荷量: 16A 最多供3500W ,实际控制在1500W 20A 最多供4500W ,实际控制在2000W 25A 最多供5000W ,实际控制在2000W 32A 最多供7000W ,实际控制在3000W 40A 最多供9000W ,实际控制在4500W

电线电缆安全载流量计算方法

口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A) 口诀2:按导线截面算额定载流量: 各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二; 25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。 10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A 100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A 25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。 70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。 “穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算

裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的倍。 铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。 导线载流量的计算口诀 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。口诀是:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。 根据口诀,我国常用导线标称截面(平方毫米)与倍数关系排列如下: 1、、、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185…… 五倍四倍三倍二倍半二倍 例如,对于环境温度不大于25℃时的铝芯绝缘线的载流量为:截面为6平方毫米时,载流量为30安;截面为150平方毫米时,载流量为300安。

导线种类与导线选择--3

一.导线种类 说明: 用作电线电缆的导电材料,通常有铜和铝两种。铜材的导电率高,50℃时的电阻系数。铜为0.0206Ω·mm2/m,铝为0.035Ω·mm2/m;载流量相同时,铝线芯截面约为铜的1.5倍。采用铜线芯损耗比较低,铜材的机械性能优于铝材,延展性好,便于加工和安装。抗疲劳强度约为铝材的1.7倍。但铝材比重小,在电阻值相同时,铝线芯的质量仅为铜的一半,铝线、缆明显较轻。 固定敷设用的布电线一般采用铜线芯。 1.导线分类: 1.1 按材质分类:聚氯乙烯(PVC)绝缘电线,橡皮绝缘电缆,低烟低卤,低烟无卤,硅橡胶导线,四氟乙烯线等类型。 1.2 按防火要求分类:普通,阻燃类型。 1.3 按线芯分类:BV,BVR(单股0.5mm左右),RV线(单根0.3mm左右)。 1.4 按温度分类:普通70度,耐高温105度。 1.5 按颜色分类:黑线,色线,优先推荐使用黑色线。 1.6 按电压分类:额定电压值---300/500V ,450/750V ,600/1000V ,1000V以上。 2.导线具体细节: 2.1普通电缆选择 1)聚氯乙烯(PVC)绝缘电线、电缆(BV 450/750V一般用途单芯硬导体无护套电缆,RV 450/750V 一般用途单芯软导体无护套电缆,BVR 450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘电缆)。线芯长期允许工作温度70℃,短路热稳定允许温度300mm2及以下截面为160℃,300mm2以上为140℃。 特点: 耐油、耐酸碱腐蚀,虽然有一定的阻燃性能但在燃烧时,散放有毒烟气。 缺点是对气候适应性能差,低温时变硬发脆。适用温度范围为+60~-15℃之间。低于-15℃的严寒地区应选用耐寒聚氯乙烯电缆。高温或日光照射下,增塑剂易挥发而导致绝缘加速老化,因此,在未具备有效隔热措施的高温环境或日光经常强烈照射的场合,宜选用相应的特种电线、电缆,如耐热聚氯乙烯线缆。线芯长期允许工作温度达90℃及105℃等,适应在环境温度50℃以上环境使用。 2)交联聚乙烯绝缘(XLPE)电线、电缆。线芯长期允许工作温度90℃,短路热稳定允许温度250℃。6~35KV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,广泛采用。 特点: 普通的交联聚乙烯材料不含卤素,不具备阻燃性能,但燃烧时不会产生大量毒气及烟雾,用它制造的电线、电缆称为“清洁电线、电缆”。若要兼备阻燃性能,须在绝缘材料中添加阻燃剂,但这样会使机械及电气性能下降。采用辐照工艺可提高机械及电气性能,又可使绝缘耐温提高至125~135℃。 3)橡皮绝缘电力电缆。线芯长期允许工作温度60℃,短路热稳定允许温度200℃。 特点: A.橡皮绝缘电缆弯曲性能较好,能够在严寒气候下敷设,特别适用于水平高差大和垂直敷设的场合。它不仅适用于固定敷设的线路,也可用于定期移动的固定敷设线路。移动式电气设备的供电回路应采用橡皮绝缘橡皮护套软电缆(简称像套软电缆);有屏蔽要求的回路,如煤矿采掘工作面供电电缆应具有分相屏蔽。普通橡胶遇到油类及其化合物时,很快就被损坏,因此在可能经常被油浸泡的场所,宜使用耐油型橡胶护套电缆。普通橡胶耐热性能差,允许运行温度较低,故对于高温环境又有柔软性要求的回路,宜选用乙丙橡胶绝缘电缆。 B.乙丙橡胶(EPR)的全称是交联乙烯—丙烯橡胶,具有耐氧、耐臭氧的稳定性和局部放电的稳定性,也具有优异的耐寒特性,即使在-50℃时,仍保持良好的柔韧性。此外,它还有优良的抗风化和光照的稳定性。特别是它不含卤素,又有阻燃特性,采用氯磺化聚乙烯护套的乙丙橡皮绝缘电缆,适用于要求阻燃的场所。乙丙橡胶绝缘电缆在我国尚未广泛应用,但在国外特别是欧洲早已大量应用。

导线及截面选择OK

220kV及以下架空送电线路导线及截面选择 2010年1月修编

第一篇导线分类 对导线材料的要求: a、导电率高,以利于减少能损和电压降; b、耐热性能高,以提高输送容量;(正常情况下:铝70℃、铝合金150℃); c、机械强度高,弹性系数E大,有一定柔软性,易弯曲; d、有良好的抗疲劳性,耐震性能好; e、耐磨蚀性好,使用寿命长; f、重量轻,耐磨; g、价格低廉。 常用导线材料的性能比较: 可以看出: a、铜是导电性能最好,机械强度高,耐蚀性能强的一种导线材料,但其重量大,价昂,一般不用于架空送电线。 b、铝的导电率稍差,重量轻,耐腐蚀,资源丰富,价格低廉,但缺点是抗拉强度低。

c、铝镁合金与铝的性能相近,但价格较高。 d、钢的导电性能最差,但机械强度很高,价格低,主要用来制作钢绞线、铝包钢地线。 根据以上分析,在送电线路中最常用的是一种复合材料的导线,即钢芯铝绞线。它在电气性能、机械强度和经济价格上都占有明显的优势。其构造是芯线为钢绞线,外层为铝绞线。 导线的结构和种类 导线从结构上看,有单股和多股之分。一般只有铁和铜的小截面才有单股。 1983年制定(以前标准为GB1179-74)与IEC的规定一致。 a、表示方法: LJ-150 铝绞线 LGJ-300/50 钢芯铝绞线 LGJF-300/50 防腐型钢芯铝绞线 b、规格及技术规数据见GB 1179-83 表2, 16种 表4, 51种 c、材料 铝股——用绳度标高的电工铝 GB3955-83 钢芯——镀锌钢绞线GB3428——82 防腐涂料——呈中性,滴点不应低于110℃

d、最外层绞向:右向 e、工艺质量 绞合应均匀,紧密; 焊接:铝股7股以下不允许有接头 7股以上允许,两接头间不可小于15m。 钢丝不允许接头 f、成品交货:长度允许偏差±5% 每一合同中的短线(不小于1/3制造长度)允许有5% g、厂家: 沈阳电缆厂新疆电缆厂 杭州电缆厂德旧电缆厂 江苏远东电缆厂武汉电缆厂 上海电缆厂昆明电缆厂 ACSR/AS) a、结构:是一种钢芯铝绞线,但其钢芯不是用镀锌钢丝绞合的,而是用铝包钢丝绞合的。铝包钢是在一种高强钢丝的外面,挤包上铝的覆盖层。 b、表示方法:与钢芯铝绞线相同。如LGJ-400/50 c、与钢芯铝交线的比较:

电线截面电流计算公式

电线截面电流计算公式 (供参考) 导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。导线线径一般按如下公式计算: 铜线:S= IL / 54.4*U` 铝线:S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2) 说明: 1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。 2、计算出来的截面积往上靠. 绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 载流是截面倍数9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5

载流量 (A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300

一般情况下: 铜线每平方毫米6安培。铝线是每平方毫米5安培(仅供快速估算) 4平方的铜线:4*6=24A 6平方的铜线:6*6=36A 10平方的铜线:10*6=60A 16平方的铜线:16*6=96A 4平方的铝线:4*5=20A 6平方的铝线:6*5=30A 10平方的铝线:10*5=50A 16平方的铝线:16*5=90A

一、低压配电室的要求 1) 门应向外开,门口装防鼠板; 2) 有采光窗和通风百叶窗,百叶窗应防雨、雪、小动物进入室内; 3) 电缆沟底应有坡度和集水坑; 4) 不装盘的电缆沟应有沟盖板; 5) 盘前通道大于1.3米,盘后通道大于0.8米,并有安全护栏; 6) 一层配电室地面标高应0.5米以上。 二、配电盘的安装 1) 配电盘应为标准盘,顶有盖,前有门; 2) 配电盘外表颜色应一致,表面无划痕; 3) 配电盘母线应有色标; 4) 配电盘应垂直安装,垂直度偏差小于5o; 5) 拉、合闸或开、关柜门时,盘身应无晃动现象; 6) 配电盘上电流表、电压表等按要求装全; 7) 配电盘上个出线回路应有标示; 8) 配电盘一次母线尽可能用铜排连接,压接螺丝两侧有垫片,螺母侧有弹簧垫片,如用多股塑铜线连接,应压接铜鼻子; 9) 配电盘二次控制线应集中布线,并用塑料带及绑带包扎固定,控制电缆备用线芯在控制电缆分支处螺旋缠绕好; 10) 配电盘的互感器、电动机保护器等小件也应牢固固定好。 三、电缆的安装 1) 电缆沟安装的应先检查电缆沟的走向、宽度、深度、转弯处和各交叉跨