文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 各种电气主接线倒闸操作

各种电气主接线倒闸操作

各种电气主接线倒闸操作
各种电气主接线倒闸操作

各种电气主接线的倒闸操作

第一节基本接线的倒闸操作

一、单母线(分段)接线的倒闸操作

(一)单母线(分段)接线倒闸操作原则

单母线(分段)接线方式操作比较简单。我们可以把母线系统的操作分解成几个单一操作,线路、主变压器、母线及分段开关可以各写一张操作票,把复杂的操作进行分解,达到化繁为简的目的。

(1)停送电操作顺序:停电时先停线路,再停主变压器,最后停分段开关。送电时操作顺序与此相反。

(2)拉分段开关两侧刀闸时,应先拉停电母线侧的刀闸,后拉带电母线侧刀闸,送电时操作顺序与此相反。

(3)停电时母线所接电压互感器的操作应在拉开分段开关后进行,送电时与此相反,尽量不带电操作。对于可能产生谐振的采用不同时操作的方法,停电时先停电压互感器,送电时后送电压互感器。

(4)线路接地线按调度令装设,所内接地线自行装设。

(5)分段开关检修时两段母线不能并列运行,当两母线接有双回线并配有双回线保护时,应停用该保护。

(6)给空母线充电尽量要用分段和主变开关进行,配有快速保护的要投入该保护。(二)单母线(分段)接线倒闸操作的步骤

1.某段母线停、送电的操作步骤

(1)某段母线由运行转检修的操作步骤

1)拉开该母线电容器开关。

2)拉开该母线线路开关。

3)拉开该母线主变压器母线开关。

4)拉开母线分段开关。

5)按顺序拉开该母线电压互感器一、二次刀闸和保险。

6)按顺序拉开该母线厂(所)用变一、二次刀闸和保险。

7)按顺序拉开该母线各出线开关两侧刀闸。

8)布置安全措施。

(2)某段母线由检修转运行的操作步骤

1)拆除安全措施。

2)按顺序合上该母线各出线开关两侧刀闸。

3)按顺序合上该母线电压互感器一、二次刀闸和保险。4)合上母线分段开关。

5)合上主变压器母线开关。

6)按顺序合上该母线各出线开关两侧刀闸。

7)合上各出线开关。

8)按顺序合上该母线厂(所)用变一、二次刀闸和保险。2.分段开关停、送电的操作步骤

(1)分段开关由运行转检修的操作步骤

1)拉开分段开关。

2)拉开分段开关两侧刀闸。

3)拉开分段开关的操作直流保险、动力保险。

4)布置安全措施。

(2)分段开关由检修转运行的操作步骤

1)拆除安全措施。

2)合上分段开关的操作直流保险、动力保险。

3)合上分段开关两侧刀闸。

4)合上分段开关。

二、双母线(分段)接线的倒闸操作

(一)双母线(分段)倒闸操作的原则

(1)双母线接线当停用一组母线时,要防止运行母线电压互感器对停用母线电压互感器二次反充电,引起运行母线电压互感器二次保险熔断或自动开关断开,使继电保护失压引起误动作。

(2)拉、合母联开关对母线断电或充电时,应检查母联开关位置是否正确,电流表指示是否正确。为防止母联断口电容可能与母线上电磁式电压互感器发生谐振,可考虑母线与电压互感器不同时投运的方法,即:停母线时先停电压互感器,投母线时后送电压互感器。(3)给母线充电时一般要用开关进行,所用开关的保护必须能反应各种故障。用母联开关给母线充电时要启动充电保护,充电正常后退出充电保护。

(4)无母联开关或母联开关不能充电时,若需要起用备用母线,同时停用运行母线,应尽量用外来电源对备用母线充电。若无其它手段,则应对备用母线进行外部检查,在确认无故障情况下,先合上备用母线上需运行的所有刀闸。

(5)倒母线时,母联开关应合上,并拉开母联开关操作直流保险,确保等电位操作。并应根据负荷情况检查各母线上负荷与电源分布是否合理。

(二)双母线(分段)倒闸操作的步骤

双母线倒闸操作主要指倒母线,倒母线分为冷倒母线和热倒母线两种形式。冷倒母线操作是指各要操作出线开关在热备用情况下,先拉一组母线侧刀闸,再合另一组母线侧刀闸。热倒母线操作是指母联开关在运行状态下,采用等电位操作原则,先合一组母线侧刀闸,再拉另一组母线侧刀闸,保证在不停电的情况下实现倒母线。

1.双母线(分段)某母线停电的操作步骤

(1)拉开母联开关操作直流保险。

(2)做相应保护变动。

(3)合上倒出线另一母线侧母线刀闸。

(4)拉开倒出线停电母线侧母线刀闸。

(5)合上母联开关操作直流保险。

(6)做相应保护变动。

(7)检查母联仪表指示为零。

(8)拉开母联开关。

(9)按顺序拉开母联开关两侧刀闸。

(10)按顺序拉开停电母线电压互感器一次刀闸和二次保险。

(11)布置安全措施。

2.双母线(分段)某母线送电的操作步骤

(1)拆除安全措施。

(2)投入母联开关充电保护。

(3)按顺序合上母联开关两侧刀闸。

(4)合上母联开关对空母线充电良好。

(5)退出母联开关充电保护。

(6)拉开母联开关操作直流保险。

(7)按调令合上倒入线空母线侧母线刀闸。

(8)拉开倒入线另一母线侧母线刀闸。

(9)合上母联开关操作直流保险。

(10)做相应保护变动

三、桥型接线

(一)桥型接线倒闸操作的原则

(1)外桥线路停、送电时,在拉、合线路刀闸前要同时检查相邻两个开关确在开位(1DL、3DL或2DL、3DL)。

(2)外桥接线当一条线路停电时,应考虑另一条线路能否代全部负荷。

(3)变压器停、送电时,在拉合主变刀闸前要同时检查相邻两个开关确在开位(1DL,3DL 或2DL,3DL)。

(4)内、外桥线路及主变压器停电应按现场规程考虑相应保护的变动。

四、角型接线

(一)角形接线倒闸操作的原则

(1)线路、主变压器停、送电在拉合线路刀闸、主变压器刀闸前应检查两个有关开关确在开位。

(2)线路停电、任一开关停电要考虑负荷分配是否合理,是否有过负荷现象。

(3)线路停电、解环运行应按现场规程考虑相应保护的变动。

第二节主要设备的倒闸操作

一、变压器的倒闸操作

(一)变压器倒闸操作的原则

1.大型变压器倒闸操作原则

(1)大型变压器停、送电要执行逐级停、送电的原则,即:停电时先停低压侧负荷,后停高压侧负荷,送电时与此相反。

(2)大电流直接接地系统的中性点刀闸数目应按继电保护的要求设置。变压器倒闸操作时,必须合上其中性点刀闸,正常运行中性点应按调度令决定其投、停。

(3)变压器投入运行时,应该选择励磁涌流较小的带有电源的一侧充电,并保证有完备的继电保护。现场规程没有特殊规定时,禁止由中压、低压向主变充电,以防主变故障时保护灵敏度不够。

(4)主变压器投、停时,要注意中性点消弧线圈的运行方式。主变停电检修,在主变消弧线圈中性点刀闸主变侧挂一组单相接地线。

(5)主变检修后恢复送电时,应核对变压器有载调压分接头位置与运行变压器的一致。(6)主变停电检修应考虑相应保护的变动,如停用主变保护切母联、分段开关压板等。防止继电人员做保护定检时误跳母联及分段。

(7)停电检修主变后恢复送电,主变充电前应停用运行变压器中性点过流II段压板,充电良好后再投入。防止充电时电压不平衡,中性点产生环流将运行变压器误跳闸。

(8)主变停电时,应考虑一台变压器退出后负荷的重新分配问题,保证运行变压器不过负

荷。

2.中、小型变压器倒闸操作原则

(1)中、小型变压器停、送电要执行逐级停、送电的原则,即:停电时先停低压侧负荷,后停高压侧负荷,送电时与此相反。

(2)停电时应考虑一台变压器退出后负荷的重新分配问题,保证运行变压器不超过负荷。(3)主变停电时要考虑停用变压器联跳压板,恢复送电时要检查有载调压分接头位置正确。

(二)变压器停、送电的操作步骤

1.大型变压器倒闸操作步骤

(1)某变压器和开关由运行转检修的操作步骤

1)检查运行主变能否带全部负荷。

2)合上主变直接接地中性点刀闸。

3)拉开主变低压侧开关。

4)拉开主变中压侧开关。

5)拉开主变高压侧开关。

6)按顺序拉开主变低压开关两侧刀闸。

7)按顺序拉开主变中压开关两侧刀闸。

8)按顺序拉开主变高压开关两侧刀闸。

9)将主变中性点消弧线圈按要求投到另一台主变或停运。

10)拉开主变高压开关操作直流保险、动力保险。

11)拉开主变中压开关操作直流保险、动力保险。

12)拉开主变低压开关操作直流保险、动力保险。

13)根据需要变动保护。

14)布置安全措施。

注:上述是主变和开关同时检修的操作步骤,如果主变和开关单独检修,应考虑各自分别布置安全措施。中性点应该安装一组接地线。

(2)某变压器和开关由检修转运行的操作步骤

1)拆除安全措施。

2)合上中性点刀闸。

3)合上主变高压开关操作直流保险、动力保险。

4)合上主变中压开关操作直流保险、动力保险。

5)合上主变低压开关操作直流保险、动力保险。

6)按顺序合上主变高压开关两侧刀闸。

7)按顺序合上主变中压开关两侧刀闸。

8)按顺序合上主变低压开关两侧刀闸。

9)停用运行主变中性点过流保护II段。

10)合上主变高压侧开关。

11)合上主变中压侧开关。

12)合上主变低压侧开关。

13)按调度令改变主变直接接地中性点刀闸。

14)保护做相应变动。

15)按调度令决定主变中性点及消弧线圈运行方式。

2.中、小型变压器倒闸操作步骤

(1)变压器和开关由运行转检修的操作步骤

1)调整主变负荷。

2)拉开主变低压侧开关。

3)拉开主变高压侧开关。

4)按顺序拉开主变低压开关两侧刀闸。

5)按顺序拉开主变高压开关两侧刀闸。

6)拉开主变高压开关操作直流保险、动力保险。

7)拉开主变低压开关操作直流保险、动力保险。

8)根据需要变动保护。

注:上述操作步骤是主变和开关同时检修,如果主变和开关单独检修,应考虑各自分别布置安全措施。

(2)变压器和开关由检修转运行的操作步骤

1)拆除安全措施。

2)投入相应变动的保护。

3)合上主变高压开关操作直流保险、动力保险。

4)合上主变低压开关操作直流保险、动力保险。

5)按顺序合上主变高压开关两侧刀闸。

6)按顺序合上主变低压开关两侧刀闸。

7)合上主变高压侧开关。

8)合上主变低压侧开关。

9)调整主变负荷。

二、互感器的倒闸操作

(一)电压互感器倒闸操作的原则

(1)电压互感器停电时,先拉开二次保险或空气开关,然后拉开电压互感器一次高压保险或刀闸。送电操作与此相反。

(2)电压互感器二次并列时,必须一次先并列,二次后并列,防止电压互感器二次对一次进行反充电,造成二次保险熔断。

(3)只有一组电压互感器的母线,一般情况下电压互感器和母线同时进行停、送电。单独停用电压互感器时,应考虑保护的变动(如距离、方向、振解、低压闭锁保护等)。

(4)两组母线形式接线,两组电压互感器各接在相应的母线上,正常运行情况下二次不并列,当一组电压互感器检修时,停电的电压互感器负荷由另一组母线的电压互感器暂代。(5)母线电压互感器检修后或新投运前要进行“核相”,防止相位错误引起电压互感器二次并列短路。

(二)电压互感器倒闸操作的步骤

1.单母线电压互感器倒闸操作的操作步骤

(1)电压互感器停电的操作步骤

1)拉开电压互感器二次保险或空气开关。

2)拉开电压互感器一次保险或刀闸。

3)布置安全措施。

(2)单母线电压互感器送电的操作步骤

1)拆除安全措施。

2)合上电压互感器一次保险或刀闸。

3)合上电压互感器二次保险或空气开关。

2.两组母线电压互感器倒闸操作的步骤

当一次系统为双母线或单母线分段时,应有两组电压互感器工作。

注:“BK”为两电压互感器切换开关,“1G、2G”为两电压互感器刀闸1219、1229转换接点,“DL”为母联1200开关转换接点,“ZJ”为中间继电器。

(1)某段电压互感器停电的操作步骤

1)投入电压互感器二次并列开关(BK)。

2)检查两段电压互感器并列良好。

3)拉开该段电压互感器二次保险或空气开关。

4)拉开该段电压互感器一次保险或刀闸。

5)布置安全措施。

(2)某段电压互感器送电的操作步骤

1)拆除安全措施。

2)合上该段电压互感器一次保险或刀闸。

3)合上该段电压互感器二次保险或空气开关。

4)拉开电压互感器二次并列开关(BK)。

三、消弧线圈的倒闸操作

(一)消弧线圈投、停操作的原则

(1)消弧线圈应根据调度令进行投、停,不可自行投、停或切换。

(2)投、停前要检查系统无接地,防止带接地电流拉、合消弧线圈刀闸。

(3)消弧线圈只能投在一台变压器中性点上,两台变压器中性点不得并列。

(4)测量消弧线圈导通时,应拉开刀闸进行。

(5)系统运行方式变化时,应先调节消弧线圈分接头,防止产生谐振过电压。

(二)消弧线圈倒闸操作的步骤

1.消弧线圈由运行转检修的操作步骤

(1)检查所在系统确无接地。

(2)拉开消弧线圈刀闸。

(3)布置安全措施。

注:根据系统需要投入另一台消弧线圈,若另一台消弧线圈需倒分接头,应在检修消弧线圈停电前完成。

2.消弧线圈由检修转运行的操作步骤

(1)拆除安全措施。

(2)检查消弧线圈分接头位置正确,测量导通。

(3)检查所在系统确无接地。

(4)合上消弧线圈刀闸。

3.消弧线圈倒分接头的操作步骤

(1)检查系统确无接地现象。

(2)拉开消弧线圈刀闸。

(3)布置安全措施。

(4)将消弧线圈分接头调到所要求的档位,并将分接开关指针对准倒换后的位置。

(5)用万用表测量,检查消弧线圈分接头已接通。

(6)拆除安全措施。

(7)检查消弧线圈送电范围内系统确无接地现象。

(8)合上消弧线圈刀闸。

20图2-12消弧线圈接线图

(三)消瓜线圈投停操作的实例

1.操作任务:#1消弧线圈由运行转检修,#2消弧线圈投运(1)核对#2消弧线圈分接头位置与调度令相符。

(2)检查63kV系统确无接地。

(3)拉开#1消弧线圈7618刀闸。

(4)检查#1消弧线圈7618刀闸已拉开。

(5)合上#2消弧线圈7628刀闸。

(6)检查#2消弧线圈7628刀闸已合上。

(7)汇报调度。

(8)在#l消弧线圈刀闸与消弧线圈间验电确无电压。

(9)在#1消弧线圈刀闸与消弧线圈间装设一组#1接地线。2.操作任务:#1消弧线圈冷备用,分接头由现位置调到III处(1)检查#l消弧线圈7618刀闸确已拉开。

(2)调整#1消弧线圈分接头至位置III处。

(3)调节#1消弧线圈分接开关指针对准倒换后的位置III处。(4)测量#1消弧线圈一次对地导通良好。

(5)汇报调度。

四、电容器、电抗器的倒闸操作

(一)电容器、电抗器的操作原则

1.高压电容器的操作原则

(1)电容器应根据调度下达给变电所的电压曲线自行投、停。

(2)电容器停后若需再投,必须经过充分放电(5分钟)后才能投入运行。

(3)母线失压时,电容器若无低压保护,必须先停电容器。

(4)带有电容器组的母线停电时,应先停电容器组,后停负荷线路;送电时与此相反。2.母线并联电抗器的操作原则

(1)母线并联电抗器应按调度命令投、停。

(2)带有母线并联电抗器的母线停电或主变停电,一般先停母线或主变压器;送电时与此相反。

3.线路并联电抗器的操作原则

(1)线路并联电抗器一般随线路一起运行,不能单独停、送电。

(2)投、停线路并联电抗器前,要检查线路确无电压;线路送电时,要检查线路并联电抗器确已投入。

(3)线路并联电抗器停电检修,应停用并联电抗器相应保护压板。

(二)电容器、电抗器倒闸操作的步骤

1.并联电容器及开关由运行转检修的操作步骤

(1)拉开该电容器开关。

(2)拉开该电容器开关电源侧刀闸。

(3)拉开该电容器开关操作、动力保险。

(4)布置安全措施。

(1)拆除安全措施。

(2)合上该电容器开关操作、动力保险。

(3)合上该电容器开关电源侧刀闸。

(4)合上该电容器开关。

3.并联电容器更换保险的操作步骤

(1)将电容器停电并布置安全措施,操作步骤参照运行转检修步骤,接地线可只装在开关电容器侧。

(2)检查更换的保险良好,规格符合要求。

(3)将保险熔断的电容器反复放电,确认电容器已放电完成。

(4)将熔断保险拆下并更换上新保险。

(5)拆除安全措施,恢复电容器送电。

4.母线并联电抗器及开关由运行转检修的操作步骤

(1)拉开该电抗器开关。

(2)拉开该电抗器开关电源侧刀闸。

(3)拉开该电抗器开关操作、动力保险。

(4)布置安全措施。

5.母线并联电抗器及开关由检修转运行的操作步骤

(1)拆除安全措施。

(2)合上该电抗器开关操作、动力保险。

(3)合上该电抗器开关电源侧刀闸。

(4)合上该电抗器开关。

(1)将运行线路停电,操作步骤参见相应线路停电操作。

(2)拉开该电抗器刀闸。

(3)停用电抗器相应保护。

(4)布置安全措施。

7.线路并联电抗器由检修转运行的操作步骤

(1)拆除安全措施。

(2)投入电抗器相应保护。

(3)合上该电抗器刀闸。

(4)将停电线路送电,操作步骤参见相应线路送电操作。

注:线路并联电抗器,一般随线路一起停、送电,不单独投、停。

江苏省电力公司《电气设备倒闸操作规范》

江苏省电力公司《电气设备倒闸操作规范》 为了更好地执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制订本规范。 1 适用范围 1.1 本规范规定了电气倒闸操作的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作是电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装置的起停用、二次回路切换、自动装置投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。 1.3 本规范适用于江苏省电力公司管辖范围内调度、500kV及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作及管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL408-91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993年) 2.6 苏电安[1998]300号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏省电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生字[1999]1133号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变,所用变(厂变),开关,闸刀(刀闸),接地闸刀(刀闸),母线, 线路,压变,流变,电缆,避雷器,电容器,电抗器, 消弧线圈,令克(跌落熔断器),保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除

电气倒闸操作制度

都市环保天钢烧结余热发电运营部 电气倒闸操作制度 1、凡担任倒闸操作的发令、受令、监护、操作的人员,必须经过安全规程、运行规程考试合格,熟知了解设备运行方式,操作程序及继电保护自动装置投停状况,经有运营部经理批准后,方可担任。 2、倒闸操作必须根据值班调度员的命令进行。 3、事故情况下(火灾、人身、设备事故等),按事故预案进行处理后,上报值班调度。 4、倒闸操作由两人执行,必须严格执行监护制度中的规定,一般情况下,电气副操担任操作人,主操可担任厂用系统和主系统的监护人,遇到重大操作值班长可指定熟练的值班员为操作人,本人监护或班长操作,值班调度监护。 5、对操作中的复诵制度应严格遵守,对“下令”、“重复命令”,对“执行”等环节均应一丝不苟,使每一环节都起到应有的作用,严格执行唱票复票,对号重复命令的规定,做到一想、二看、三复诵、四操作、五复查。 6、操作人员操作前必须重新确认当时设备系统运行方式,继电保护和自动装置投、停情况。 7、操作人必须明确操作任务、步骤。 8、倒闸操作中发生疑问和不正常情况时,应停止操作,弄清楚后再进行操作。 9、设备检修试验后进行操作时,必须按照设备运行规程规定的项目,进行全面、仔细的检查验收,如经过其他班组验收合格的设备,操作前仍须核对检查试验记录等。 10、停电倒闸操作应按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)-电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 11、新设备投入前应熟悉其操作方法后才能进行操作。 12、倒闸操作票必须进行多审、复核、审票时均应到监控后台画面前校对,对由值班调度进行审查范围的操作票应交值班调度审查,其审查先后顺序是操作人、监护人、班长、值班调度逐级审查。 13、对于操作中发生操作异常、设备、仪器损坏等不正常情况均应及时汇报班长或上级领导。 14、雷电时,一般不进行倒闸操作。 15、交接班前后三十分钟,一般不进行倒闸操作,特殊情况除外。

电气设备倒闸操作原则

第一节电气设备倒闸操作的基本知识和原则 178.什么是倒闸操作? 答:倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置; 检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。 179.倒闸操作有哪些主要内容? 答:倒闸操作的主要内容有: (1) 拉开或合上断路器和隔离开关; (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关); (3) 投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值; (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器; (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置; (6) 所用电源切换; (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 180.变电所现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作? 答:变电所现场必须具备以下条件才能进行倒闸操作: (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图; (4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确切的操作术语; (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。 181.倒闸操作的基本步骤有哪些? 答:(1) 发布和接受操作任务; (2) 填写操作票; (3) 审查与核对操作票; (4) 操作执行命令的发布和接受; (5) 进行倒闸操作; (6) 汇报、盖章与记录。 182.倒闸操作中“五防”指的是什么? 答:(1) 防止误拉、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离开关; (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5) 防止误人带电间隔。 183.倒闸操作时把“六关”指的是哪六关? 答:(1) 操作准备关; (2) 操作票填写关; (3) 接令关; (4) 模拟预演关;

电气设备的倒闸操作通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD479 电气设备的倒闸操作通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气设备的倒闸操作通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。 1.倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: (1)在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。 (2)在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定 倒闸操作在火力发电厂的电气运行工作中非常频繁和重要,因此要严格按照规定执行好电气操作任务,认真贯彻落实电气运行各项管理制度,确保人身、设备安全和系统稳定。 电气操作应坚决杜绝发生下列恶性误操作: 1.带负荷拉合刀闸 2.带电装设接地线(合接地刀闸) 3.带接地线(接地刀)合闸送电 4.误拉合开关 5.误入带电间隔 6.非同期并列 (一)倒闸操作与设备状态 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作与电气设备实际所处的状态密切相关,设备所处的状态不同,倒闸操作的步骤、复杂程度也不同。故进行电气设备的倒闸操作,必须了解设备所处的状态,根据设备的状态和系统运行方式,写好操作票,然后进行倒闸操作。 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。 2.热备用状态:指设备的开关断开,而闸刀在合上位置,其它同运行状态。 3.冷备用状态:指设备的开关、闸刀均断开,控制电源小开关断开,设备本身保护均投入,但跳其它设备压板退出,其它设备跳本设备压板可不退出。 4.检修状态:指检修设备各侧开关、闸刀均断开,相应接地闸刀合上或挂上接地线,并挂好标志牌。 (二)倒闸操作的内容 倒闸操作有一次设备的操作,也有二次设备的操作,其操作内容如下: 1.合上(断开)开关; 2.合上(拉开)闸刀; 3.合上(拉开)接地刀闸(拆除或挂上接地线); 4.装上(取下)某些控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器; 5.投入(停运)某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (三)倒闸操作一般规定 1.倒闸操作必须得到值长的命令才能执行。 2.倒闸操作必须由具备操作条件的人员进行。

电气倒闸操作要点

电气倒闸操作要点 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

电气标准化倒闸操作要点 一、电气倒闸操作的定义: 1、电气设备的状态:电气设备分为运行、热备用、(试验电源)冷备用、检修几种状态。(详见电气规程第一页) 2、操作的概念:将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫,所进行的操作叫倒闸操作。通过操作、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式。这种操作就也就叫倒闸操作。倒闸操作必须执行制和操作监护制。 二、电气倒闸操作必须遵守的条款: (1)、倒闸操作必须根据值长发布的命令,受令人复诵无误后执行。(2)、发布命令必须准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。 (3)、发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互通姓名,发布和听取命令的全过程,都要录音并做好记录。 (4)、倒闸操作票由操作人填写(打印)审核无误后签名,由监护人审核无误后签名,最后由值长审核无误后签名批准。 (5)、每张操作票只能填写一个操作任务。 (6)、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,操作人复诵无误后执行。(在对同一固定设备进行多项操作复诵时,可以只需复诵关键词局)

(7)、开始操作前,220kV系统应根据操作票的顺序先在五防系统上进行模拟操作;其它系统应在电气一次系统图上进行核对性预演操作。 (8)、开始操作前,应先核对设备的名称、编号和位置,并检查断路器、隔离开关等设备状态与操作票所写的内容是否相符。(9)、操作中,应认真执行复诵制、监护制,发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真,声音宏亮、清晰,必须按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项应由监护人检查无误后在操作票项目前打"√";全部操作完毕后再核查一遍。 (10)、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值长报告,弄清楚问题后再进行操作,不准擅自更改操作票。 (11)、操作人员与带电导体应保持足够的安全距离,同时应穿纯棉长袖衣服和长裤。 三、电气倒闸操作的技术原则 (1)、停电拉闸操作,必须按照“—线路侧隔离刀闸—母线侧离刀闸”的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉闸。 (2)、变压器两侧开关的操作顺序规定如下:停电时--先断开负荷侧开关,后断开电源侧开关,送电时的顺序与此相反。(即:不能带负载切断电源)。 (3)、单极隔离开关及跌落式开关的操作顺序如下:停电时--先拉开中间相,后拉开两边相,送电时的顺序与此相反。

电气设备的倒闸操作1

工作行为规范系列 电气设备的倒闸操作1(标准、完整、实用、可修改) ?I.

FS-QG-73662 编 号: 电气设备的倒闸操作1 Switching operation of electrical equipment 1 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行 状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故, 就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有 效措施加以防止。 1. 倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔 离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: a. 在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及 短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。 b. 在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断 开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关, 最后合上断路器。

c. 在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断 路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开 电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2. 倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 在手动合隔离开关时,心须迅速果断,但在合到底时 不能用力过猛,以防合过头及损坏支持瓷瓶。在合闸开始时如发生弧光,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不得再行拉开,因为带负荷拉隔离开关,会使弧光扩大,造成设备更大的损坏,这时只能用断路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。 在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,热别是刀片刚离开刀嘴时,这时如发生电弧,应立即合上,停止操作。但在切断小容量变压器空载电流、一定长度架空线路和电缆线路的充电电流、少量的负荷电流,以及用隔离开关解环操作时,均有电弧产生,此时应迅速将隔离开

电气设备倒闸操作规范

电气设备倒闸操作规范 为了更好的执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步用规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制定本规范。 1 适用范围1.1 本规程规定了电气倒闸的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作时电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装臵的启停用、二次回路切换、自动装臵投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。1.3 本规程适用于江苏电力公司管辖范围内调度、500KV 及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作和管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408 -91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500 千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993 年) 2.6 苏电安[1998]300 号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生[1999]1133 号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变、所用变( 厂变) 、开关、闸刀( 刀闸) 、接地闸刀( 刀闸) 、母线、线路、压变、流变、电缆、避雷器、电容器、电抗器、消弧线圈、令克( 跌落熔断器) 、保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除 3.2.3 各种熔丝:放上、取下 3.2.4 继电保护及自动装臵:启用、停用 3.2.5 压板:放上、取下、投入、推出、或从XX 位臵切至位臵,短路并接地 3.2.6 交直流回路各种转换开关:从XX 位臵切至XX (二次插件:插入、拔出) 3.2.7 二次空气开关:合上、分开 3.2.8 二次回路小闸刀:合上、拉开 3.2.9 小车、中臵开关:有XX 位臵拉、推或摇至XX 位臵 4 倒闸操作基本要求 4.1 调度操作指令要由有权发布指令的调度值班员(所属调度单位发文公布)发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。 4.2 现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位臵的指示以及区别电气相色的标色。 4.3 变电所、中心集控站、发电厂电气控制室或集控室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状况和接地线的装设位臵。 4.4 倒闸操作要有明确、合格的操作依据(调度下达或根据工作票要求)。 4.5 要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 4.6 要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放臵接地线的专用装臵、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装臵。 5 倒闸操作原则 5.1 操作指令 5.1.1 倒闸操作必须根据值班调度员、值长或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。

电气倒闸操作的执行程序

电气倒闸操作的执行程序 一、发布和接受操作任务值班调度员根据检修申请和运行方式的安排,在下令进行倒闸操作前,应按规定核对模拟图填写操作票。审核无误后,应将操作任务发布给发电厂的值长,地调、县调值班员或变电站主值,并通知填写操作票。在发布和接受操作任务时,双方应互报单位,互通姓名,使用调度术语。有关通话内容应录音。对有双重称号的设备,在下达操作任务时,应使用双重称号。受令人接受任务时,将操作任务记人运行记录簿中,并按记录双方复诵核对无误。 值长、地调和县调值班员应按其调度管辖范围向发电厂的值班长或变电站的主值布置操作任务,并说明操作目的和有关注意事项。值班长或主值接受操作任务时,应记人运行记录簿中。并按记录双方复诵核对无误。同时,根据操作任务的要求,指派合格的监护人和操作人;并根据当时的运行方式和设备状态,全面详细地向他们布置操作任务,交待安全注意事项。 非上级调度管辖的设备,若需要进行倒闸操作时,值长或值班长(主值)也应指派合格的监护人和操作人, 并布置操作任务。下令时也应使用调度术语及设备双重称号,讲清操作目的和设备系统运用状态,同时通知填写操作票。如符合下达口头命令的条件时,可下达口头命令或填写操作卡。 接受操作任务的人员必须复诵无误,并做好操作前的准备工作。 二、填写操作票 (一)操作票应由操作人根据操作任务、设备系统的运行方式和运用状态填写。 (二)在填写操作任务时,应使用设备双重称号,还应填上设备系统运用状态转换情况,如“由XX状态转 换为XX状态”。 注:运用中的电气设备系统,分为运行、热备用(只有开关在断开位置)、冷备用(除开关在断开位置外, 刀闸也在断开位置)、检修(在冷备用状态的基础上,设备已可靠接地,并布置了其它安全措施)等四种不 同的状态。 (三)下列项目应填人操作票内: 应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置(就地操作的刀闸,可不将检查刀闸的位置作为一个单独的项目填人操作票内,但必须检查刀闸确已拉开或确已合好后,才能在该操作项目左侧打“V”。远方操作的刀闸或操作时看不到刀闸状态的,必须将检查刀闸位置作为一个单独的项目填人操作票内),检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装、拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压,装、拆绝缘隔板,投、退保护压板,断开开关\刀闸的操作电源等。 (四)一份操作票只能填写一个操作任务。 注:所谓“一个操作任务”,系指根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行的不间断的倒闸操作过程。 由检修状态转冷备用状态,应单独作为一个操作任务填写操作票 (五)在下列情况下,允许不填写操作票进行倒闸操作,但必须明确指定监护人和操作人:1、事故处理时,可以不填写操作票。所谓事故处理是指:

2016年电气倒闸操作试题

2016年度金岭风电场 电气倒闸操作考试试题 姓名:成绩: 一、填空题(共25个空,每空2分) 1、操作票填写要做到()、(),()、()。 2、线路送电时,应先投入(),后投入()然后 合上()。 3、在操作过程中若有故障、疑问和争议时,应立即()并 向()汇报,在得到准确命令后,方可进行下一步操作。 4、“两票”的使用和管理要做到()化、()化和() 化。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票票库。 5、操作完一项,监护人和操作人共同检查操作质量良好后,由 ()在操作票上画一个“√”的记号,然后再进行下一项操作,以保证按操作票所填写的顺序进行操作。 6、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有()和 ()编号的设备, 7、操作中必须执行操作唱票制:()按操作票上的操作 顺序唱票,每唱一项,()指点着设备编号进行复诵、打手势,直至()确认正确后下令:“正确,执行!” ()方可操作。 8、每个操作票只能填写()操作任务。

9、运行中的设备的保护跳闸出口压板投入必须()后立即投入,且须填入操作票内。 10、电气操作的送电原则是先送(),再送()。 11、电气操作必须有()执行,其中一人对设备比较熟悉者作()。 二、名词解释(共5题,每题4分) 1、操作指令: 2、冲击合闸: 3、强送: 4、充电: 5、倒闸操作: 三、简答题(共5题,每题6分) 1、简要回答电气设备都有哪些状态,并对各种状态进行描 述?

2、《中国大唐集团工作票、操作票使用和管理标准》中提到的“三个100%”分别指的是什么? 3、什么情况下发生以下紧急情况可以不使用操作票:

4、执行操作票操作任务之前,进行的“三核实”“四步”“五对照”分别指的是什么? 5、请列举出5个以上风场在以前曾出现的不符合“两票”标准的行为。

电气设备倒闸操作知识

电气设备倒闸操作知识 1.倒闸操作的概念 当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。 2.电气设备状态 (1)运行状态:指设备的断路器及隔离开关都在合闸位置,将电源至受电端间的电路接通(包括辅助设备,如电压互感器、避雷器等)。 (2)热备用状态:指设备的断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸,电路即接通转为“运行状态”。 (3)冷备用状态:是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置。其显著特点是该设备与其他带电部分之间有明显的断开点。 (4)检修状态:是指设备的断路器及隔离开关均已断开,检修设备两侧装设了保护接地线(或合上了接地隔离开关),并悬挂了工作标示牌,安装了临时遮栏等。 3.倒闸操作的内容 (1)拉开或合上断路器和隔离开关。 (2)拉开或合上接地刀闸(拆除或挂上接地线)。 (3)装上或取下某控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器。

(4)投入或停用某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (5)改变变压器或消弧线圈的分接头。 4.倒闸操作的基本原则 (1)在拉、合闸时,必须用断路器接通或断开回路的负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关接通或切断回路负荷电流。 (2)线路停送电操作: 1)线路送电时,应从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,按先合上母线侧隔离开关,再合上线路侧(负荷侧)隔离开关,最后合上断路器的顺序操作。 2)线路停电时,应从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关。 3)较长线路的停、送电,应防止电压产生过大波动,防止发电机产生自励磁,注意调节发电机电压。 (3)变压器操作: 1)变压器送电,送电前应将变压器中性点接地,送电先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器。 2)变压器停电,停电前将变压器中性点及消弧线圈倒至运行变压器。停电先拉负荷侧断路器,后拉电源侧断路器(停电前变压器中性点也应接地)。 3)不准用隔离开关对变压器进行冲击。运行中切换变压器中性点接地隔离开关时,应先合后拉。 (4)倒母线操作:

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度

电气倒闸操作票及倒闸操作管理制度1.总则 1.1操作票是保证安全生产的重要组织措施,为了加强运行操作的规范化、标准化管理,杜绝电气操作事故的发生,确保人身及设备安全,保证机组安全稳定运行,特制定本管理制度。 1.2 本制度适用于公司范围内各部门所有电气系统的倒闸操作。 2. 操作票的管理 2.1 操作票应使用公司统一的标准操作票,操作命令卡和固定操作卡。 2.2 操作票应事先编号,未经编号的操作票,不准使用,分发和领用操作票应登记。 2.3 操作票的填写及有关人员的签名统一使用蓝黑墨水笔字迹要工整、清楚,统一用仿宋体字填写。

2.4操作票中拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改,涂改原票作废。 2.5 操作票的填写,应严格按票面格式要求进行填写。 2.6如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,可在第一页操作票下面“备注”栏内,填写“下接XXX号”操作票字样,在第二页操作票上面“操作任务”栏内,填写“上接XXX号”字样,开始、终了操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 2.7在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边,注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 2.8 已执行的操作票,应加盖“已执行”章,盖在第一页右上角操作任务栏内,“已执行”章下延和右延与操作任务栏下延和右延对齐,章要盖正。 2.9 作废的操作票,应加盖“作废”章,位置同上,并写明作废的原因、班组、填写人姓名、时间,班组填写在操作上面的“集控X 值”内,作废原因、填写人姓名、时间写在备注栏内。

高压电气设备倒闸操作安全规定正式样本

文件编号:TP-AR-L8968 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压电气设备倒闸操作 安全规定正式样本

高压电气设备倒闸操作安全规定正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、电气设备的倒停电操作,应按照设备的管辖 范围和许可范围进行。下级调度员和值班员对上级调 度部门或运行管理部门管辖和许可的设备,不得擅自 改变设备的运行状态,只有得到上级调度员、值班员 的操作命令后,方可进行倒停电操作。但对威胁人身 和设备安全的除外,事后,应尽快报告给调度员或值 班员。 2、一切正常操作均应拟写调度操作命令票和现 场倒闸操作票。紧急事故处理及单项操作(包括同时 拉、合几个开关的限电操作)允许不写调度操作命令

票和现场倒闸操作票,但仍应认真按发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度操作进行。临时性多项操作,操作前应将操作步骤填写在操作命令和现场倒闸操作票上,复诵核对无误后,再进行操作。 3、上级电力调度运行管理部门的调度员、值班员应先问清下一级现场实际运行方式并核对模拟图板后,拟写出正确的操作命令和现场倒闸操作票,防止因操作票与实际运行方式不符而发生误操作事故。 4、有调度关系的双方发布和接受调度操作命令时,双方必须使用统一的调度术语,互报单位、姓名,严格执行发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度,并要绝对明确“发令时间”和“结束时间”,无“发令时间”不得进行操作,无“结束时间”不得认为该项调度操作命令执行结束。 5、调度员在发布操作命令前,必须再一次与现

电气设备倒闸操作详细版

文件编号:GD/FS-8866 (操作规程范本系列) 电气设备倒闸操作详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气设备倒闸操作详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、倒闸操作 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作的主要内容有:拉开或合上某些断路器或隔离开关,拉开或合上接地隔离开关(拆除或挂上接地线),取下或装上某些控制、合闸及电压互感器的熔断器,停用或加用某些继电保护和自动装置及改变定值,改变变压器、消弧线圈组分接头及检查设备绝缘。 倒闸操作是一项复杂而重要的工作,操作的正确

与否,直接关系到操作人员的安全和设备的正常运行。如若发生误操作事故,其后果是极其严重的。因此,电气运行人员一定要树立“精心操作,安全第一”的思想,严肃认真地对待每一个操作。 二、倒闸操作一般原则 (1)电气设备投入运行之前,应先将继电保护投入运行。没有继电保护的设备不许投入运行。 (2)拉、合隔离开关及合小车断路器之前,必须检查相应断路器在断开位置(倒母线除外)。 因隔离开关没有灭弧装置,当拉、合隔离开关时,若断路器在合闸位置,将会造成带负荷拉、合隔离开关而引起短路事故。而倒母线时,母联断路器必须在合闸位置,其操作、动力熔断器应取下,以防止母线隔离开关在切换过程中,因母联断路器跳闸引起母线隔离开关带负荷拉、合刀闸。

电气设备的倒闸操作(2020版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气设备的倒闸操作(2020版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气设备的倒闸操作(2020版) 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。 1.倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: (1)在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。 (2)在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确

在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2.倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 a.在手动合隔离开关时,心须迅速果断,但在合到底时不能用力过猛,以防合过头及损坏支持瓷瓶。在合闸开始时如发生弧光,则应将隔离开关迅速合上。隔离开关一经操作,不得再行拉开,因为带负荷拉隔离开关,会使弧光扩大,造成设备更大的损坏,这时只能用断路器切断该回路后,才允许将误合的隔离开关拉开。 b.在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,热别是刀片刚离开刀嘴时,这时如发生电弧,应立即合上,停止操作。但在切断小容量变压器空载电流、一定长度架空线路和电缆线路的充电电流、少量的负荷电流,以及用隔离开关解环操作时,均有电弧产生,此时应迅速将隔离开关断开,以便顺利消弧。

1倒闸操作的基本原则

倒闸操作的基本原则 (一) 倒闸操作的基本原则 一、倒闸操作概述 1.倒闸操作的概念 倒闸操作是指电气设备从一种状态转换到另一种状态,或从某种运行方式转换到另一种运行方式的操作过程。 2.设备状态分类 1)运行状态:设备的断路器和隔离开关都在合闸位置,电源至受电端的电路接通。 2)热备用状态:断路器在断开位置,隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸即转为运行状态。 3)冷备用状态:设备的断路器和隔离开关均在断开位置,该设备与其它带电设备之间有明显的断开点。 4)检修状态:设备的断路器和隔离开关均已断开,设备转为检修。设备已布置了安全措施(一次设备检修时含设备接地线、临时围栏、各种标示牌等)。 3.倒闸操作状态转换应遵循的规律 1)设备由运行往检修的转换:运行状态→热备用状态→冷备用状态→检修状态。 2)设备由检修往运行的转换:检修状态→冷备用状态→热备用状态→运行状态。 4.倒闸操作的依据 1)调度管辖的设备,依据调令执行操作的。 2)调度管辖的设备,在操作中可以自行投停的。 3)变电站自行管辖的设备,依据站领导指令操作,依据工作票的要求进行。 5.倒闸操作的途径

1)就地操作,如隔离开关。 2)遥控操作。 3)程序操作。 6.倒闸操作的分类 1)监护操作。 2)单人操作。 (1)依据电话指令填票,复诵无误。 (2)设备和人员应经批准、考核。 3)检修人员操作 (1)经考试合格、批准的,可进行检修设备的拉合。(2)接、发令程序和要求须经总工审定、批准。 二、倒闸操作的项目及要求 1.倒闸操作的项目 1)电力线路的倒闸操作; 2)电力变压器的倒闸操作; 3)母线的倒闸操作; 4)电网合环和解列的倒闸操作; 5)改变变压器中性点运行方式; 6)电力电容器、电抗器的倒闸操作; 7)电压互感器的倒闸操作; 8)所用变的倒闸操作; 9)继自装置的切换。

电气设备倒闸操作的基本知识和原则

电气设备倒闸操作的基本知识和原则 一、什么是倒闸操作 倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置; 检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。 二、倒闸操作有哪些主要内容 (1) 拉开或合上断路器和隔离开关; (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关); (3) 投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值; (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器; (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置; (6) 所用电源切换; (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 三、现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作 (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图;

(4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确切的操作术语; (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。 四、倒闸操作的基本步骤有哪些 (1) 发布和接受操作任务; (2) 填写操作票; (3) 审查与核对操作票; (4) 操作执行命令的发布和接受; (5) 进行倒闸操作; (6) 汇报、盖章与记录。 五、倒闸操作中“五防”指的是什么 (1) 防止误拉、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离开关; (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5) 防止误入带电间隔。 六、倒闸操作时把“六关”指的是哪六关 (1) 操作准备关; (2) 操作票填写关; (3) 接令关; (4) 模拟预演关; (5) 操作监护关;

电气倒闸操作误操作原因及防范措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气倒闸操作误操作原因及防范措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3393-62 电气倒闸操作误操作原因及防范措 施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 倒闸操作是电站(变电站)安全工作的重中之重,运行人员在倒闸操作过程中如发生误操作,轻则导致机组停机、线路跳闸,重则可能造成全厂停电,危及设备、人身和电网安全,而且社会影响大,因此对倒闸操作工作应引起高度重视,并加强防范。 1、电站电气倒闸操作误操作原因分析 1)、倒闸操作时未合理安排操作人员,如健康状况不良或情绪不好的运行人员进行操作,运行人员业务素质参差不齐,安全意识淡薄,认识不够,认为填写或执行操作票、采取安全措施等仅仅是一项工作任务,是应付检查,忽略这是保证自己切身利益。电气运行人员实行轮班工作制,个别值班员在工作中,尤其是上后夜班时,容易处于疲劳状态。此时,如果

高压电气设备倒闸操作安全规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD508 高压电气设备倒闸操作安全规定通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高压电气设备倒闸操作安全规定通 用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、电气设备的倒停电操作,应按照设备的管辖范围和许可范围进行。下级调度员和值班员对上级调度部门或运行管理部门管辖和许可的设备,不得擅自改变设备的运行状态,只有得到上级调度员、值班员的操作命令后,方可进行倒停电操作。但对威胁人身和设备安全的除外,事后,应尽快报告给调度员或值班员。 2、一切正常操作均应拟写调度操作命令票和现场倒闸操作票。紧急事故处理及单项操作(包括同时拉、合几个开关的限电操作)允许不写调度操作命令票和现场倒闸操作票,但仍应认真按发令、复诵、执行复核、汇报录音、记录等制度操作进行。临时性多项操作,操作前应将操作步骤填写在操作命令和现场倒闸操作票上,复诵核对无误后,再进行操作。 3、上级电力调度运行管理部门的调度员、值班员应先问清下一级现场实际运行方式并核对模拟图板后,拟写出正确的操作命令和现场倒闸操作票,防止因操作票与实际

电气设备的倒闸操作正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电气设备的倒闸操作正式 版

电气设备的倒闸操作正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 电气倒闸操作是直接改变电气设备的运行方式和运行状态的,是一件既重要又复杂的工作,若发生误操作事故,就有可能造成设备损坏和人员伤亡事故,因此,必须采取有效措施加以防止。 1.倒闸操作的原则 倒闸操作的中心环节和基本原则是不能带负荷拉、合隔离开关。因此,在倒闸操作时,应遵循以下原则: (1)在拉合闸时,心须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。

(2)在合闸时应先从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。 (3)在拉闸时应先从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关,对两侧具有断路器的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧断路器,切断负荷电流,后断开电源侧断路器,只切断变压器空载电流。 2.倒闸操作的基本要求 (1)操作隔离开关的基本要求 a. 在手动合隔离开关时,心须迅速果

相关文档
相关文档 最新文档