甬统表C01-32

隐蔽工程报验申请表

工程名称:宁波镇海文化艺术中心工程编号:S002

本表由施工单位填写,监理单位保存。

甬统表C01-14

隐蔽工程验收记录

本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、监理单位各保存一份。基础部分勘察单位要参加,基础主体部分设计单位要参加。

最新隐蔽工程验收管理制度

隐蔽工程验收流程图

隐蔽工程验收管理规定 1.目的: 隐蔽工程因其有隐蔽性,工程完工后复查复检比较困难,有的甚至无法复验,为保证隐蔽工程质量符合规范要求,特制订本规定,要求现场应及时、认真、严格地进行隐蔽工程检查验收,严把质量关,如实填写隐蔽工程验收记录单,以备后查。 2.验收措施 2.1承包单位应在工程隐蔽前24小时向监理工程师提交“隐蔽工程报验表”,监理工程师应在接到通知后24小时内到现场进行隐蔽验收。如超过24小时,监理单位不进行隐蔽验收,承包单位应书面通知甲方工务部,工务部在接到书面通知后24小时内给予解决或验收。如监理单位和甲方均未在约定时间内给予验收,承包单位可自行对工程进行隐蔽验收,建设单位代表和现场监理工程师应对其认可。隐蔽验收报告有承包商、监理单位和建设单位各执一份。 2.2隐蔽工程验收内容,监理工程师和甲方验收人员都要留取影像资料,以备后查。 2.3验收程序:施工单位自检合格后报监理验收合格后报甲方工务部验收,详见隐蔽工程验收流程图。 2.4对要进行隐蔽的工程,承包单位必须按GBJ301—88《建筑工程质量检验评定标准》及有关规范要求对隐蔽工程做好自查自检工作,承包单位应按规范要求准备好隐蔽工程验收记录单,以便现场监理工程师和甲方代表验收及时记录。 2.5承包单位自行隐蔽或没有通过建设单位代表和现场监理工程师验收的隐蔽工程,现场监理工程师应拒绝在隐蔽记录单上签字或在记录单监理签字栏目上注明“此隐蔽工程未经监理验收”的字样。隐蔽验收记录单需有建设单位代表及监理工程师共同签字方有效。 2.6承包单位对未达到质量要求的隐蔽工程应及时整改,直至达到要求,否则不得进行下一道工序的施工。 2.7现场监理工程师要保管好所有的隐蔽记录单,待工程完工后装订成册备案。 2.8隐蔽工程验收质量问题处罚措施参照《项目工程管理流程》和《质量安全管理办法》中条款执行。 3.隐蔽工程检查内容 3.1建筑结构与装饰装修工程隐检 3.1.1地基验槽:检查内容包括基坑位置、平面尺寸、持力层核查、基底绝对高程和相对标

防水套管隐蔽验收记录DOC

消防水套管安装隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02)/ 05-16 /(06-17/08-20/09-01)□□□工程名称杭州热电厂综合体R21- 03农转非居民拆迁安置房项 目2#楼 分部(子分部)工程名称给排水项目经理张明志 施工单位安徽新恒基消防工程有限公司验收部位1层施工图号水施-3、 施工执行标准名称及编号《建筑给水排水及采暖工程施工质量验 收规范》GB50242-2002 分项工程名称/检验批编号室内给水管道及配件安装联系单号或日期 检查项目检查情况说明或简图: 钢套管采用无缝钢管制作,预埋标高、尺寸准确,固定 可靠,内壁刷两道防锈漆保护,施工质量符合设计及规 范要求。 钢套管预埋符合要求 检 查 验收意见施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

消防水套管安装隐蔽工程检查验收记录 编号:(01-18/03-02/04-02)/ 05-16 /(06-17/08-20/09-01)□□□工程名称杭州热电厂综合体R21- 03农转非居民拆迁安置房项 目2#楼 分部(子分部)工程名称给排水项目经理张明志 施工单位安徽新恒基消防工程有限公司验收部位2层施工图号水施-4 施工执行标准名称及编号《建筑给水排水及采暖工程施工质量验 收规范》GB50242-2002 分项工程名称/检验批编号室内给水管道及配件安装联系单号或日期 检查项目检查情况说明或简图: 钢套管采用无缝钢管制作,预埋标高、尺寸准确,固定 可靠,内壁刷两道防锈漆保护,施工质量符合设计及规 范要求。 钢套管预埋符合要求 检 查 验收意见施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

消防隐蔽工程验收记录表

单位(子单位)工程名称 子分部(系统)工程名称 验收部位、区、段施工单位管道(设备)水压试验记 录 消防系统/自动喷水灭火系统管网 消防栓系统管道 自动喷水灭火系统管网 管道材质镀锌钢管 项目经理(负责 人) 管道(设备)名称和编号试验区域(层段) 或系统 试验类别 (强度/ 严 密性) 工作压 力(Mp a) 标准(设计要求)实际试验 试验 压力 (Mp a) 稳压时 间(mi n) 压降 (Mp a) 或泄漏 试验压力 (Mp a) 稳压时间 (mi n) 压降 (Mpa)或 泄漏 消火栓灭火系统消火栓灭火系统 管网 水压强度0.6 1.0 30 0.05 1.0 30 0.01 消火栓灭火系统消火栓灭火系统 管网 严密性0.6 0.6 1440 0.00 0.6 1440 0.00 自动喷水灭火系统自动喷水灭火系 统管网 水压强度0.6 1.44 30 0.05 1.44 30 0.01 自动喷水灭火系统自动喷水灭火系 统管网 严密性0.6 0.6 1440 0.00 0.6 1440 0.00 施工单位检 查评定结果 专业工长(施工员)测试人员 符合设计及施工质量验收规范的要求,合格。 项目专业质量检查员:年月日 (建设)单位或监理验 收结论 施工执行标准名称及编号

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表

精品文库 符合设计及施工规范的要求。 项目专业质量检查员: 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人 ): 隐蔽工程质量验收记录表 自查结论 验收单位 验收结论 □ □ GD2301064

隐蔽工程质量验收记录表

刚性防水套管隐蔽工程验收记录

分部(子分部)工程名称 隐蔽项目 给排水与采暖 地下室V段%段排水管穿 剪力墙刚性防水套管安装 施工单位 分项工程 名称 隐蔽日期 排水管道及配件安装

刚性防水套管安装: .按图施工、位置、坐标; ?套管管材及翼环规格; ?套管制作焊接质量; .穿剪力墙短管加固。 刚性防水套管安装及其安装质量: .按图施工,套管预埋位置、坐标、标高正确。 .套管采用大两极的焊接钢管,防水翼环的厚度及宽度符合防水套管国标图集要求。 套管制作按防水套管国标图集(型)加工,套管与防水翼环焊接处双面焊,焊渣清 理干净,焊缝平整、炮满无咬肉、夹渣、焊瘤等缺陷。 .在短管穿剪力墙的墙筋两侧。绑扎或焊①伽的加固钢筋,如图: 隐蔽项目的各项隐蔽内容经检查已做完,且符合设计和规范规定 质检员 施工员 监理(建 监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人) 设)单位 隐蔽 内容 施工 单位 检查 情况 隐蔽 验收 结论

刚性防水套管安装: .按图施工、位置、坐标; ?套管管材及翼环规格; ?套管制作焊接质量; .穿剪力墙短管加固。 刚性防水套管安装及其安装质量: .按图施工,套管预埋位置、坐标、标高正确。 .套管采用大两极的焊接钢管,防水翼环的厚度及宽度符合防水套管国标图集要求。 套管制作按防水套管国标图集(型)加工,套管与防水翼环焊接处双面焊,焊渣清 理干净,焊缝平整、炮满无咬肉、夹渣、焊瘤等缺陷。 .在短管穿剪力墙的墙筋两侧。绑扎或焊①伽的加固钢筋,如图: 隐蔽项目的各项隐蔽内容经检查已做完,且符合设计和规范规定 质检员 施工员 监理(建 监理工程师(建设单位 项目专 业技术负责人) 设)单位 分部(子分部) 工程名称 隐蔽项目 给排水与采暖 分项工程 排水管道及配件安装 地下室区段排水管穿剪力 墙刚性防水套管安装 隐蔽日期 隐蔽 内容 施工 单位 检查 情况 隐蔽 验收 结论

消防隐蔽工程验收记录表

消防隐蔽工程验收记录表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

管道(设备)水压试验记录 GD2302012□□单位(子单位)工程名称 子分部(系统)工程名称消防系统 / 自动喷水灭火系统管网 验收部位、区、段 消防栓系统管道 自动喷水灭火系统管网 管道材质镀锌钢管 施工单位项目经理(负责人)施工执行标准名称及编号 管道(设备)名称和编号试验区域(层段) 或系统 试验类别 (强度/ 严密性) 工作 压力 (Mpa) 标准(设计要求)实际试验 试验 压力 (Mpa) 稳压 时间 (min) 压降 (Mpa) 或泄漏 试验 压力 (Mpa) 稳压 时间 (min) 压降 (Mpa)或 泄漏 消火栓灭火系统消火栓灭火系 统管网 水压强度0.6 1.0300.05 1.0 300.01 消火栓灭火系统消火栓灭火系 统管网 严密性0.6 0.614400.00 0.614400.00 自动喷水灭火系统自动喷水灭火 系统管网 水压强度0.6 1.44 300.05 1.44300.01 自动喷水灭火系统自动喷水灭火 系统管网 严密性0.6 0.614400.00 0.614400.00 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)测试人员 符合设计及施工质量验收规范的要求,合格。 项目专业质量检查员:2013年6月10日

(建设)单位或监理 验收结论 专业监理工程师(建设单位项目负责人):2013年6月10日 隐蔽工程质量验收记录表 GD2301064□□单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称消防栓系统电线线路工程分项工程名称消防电线线管施工单位项目经理 施工执行标准名称及编号 施工图名称及图号 隐蔽工程内容、部位、施工方法简介: 消防电线线管已安装完成,并经试验合格,同意隐蔽验收。 示图或说明 施工单位专业工长(施工员) 施工班组长