文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低温库的建筑要求与改造.

低温库的建筑要求与改造.

低温库的建筑要求与改造.
低温库的建筑要求与改造.

低温库的建筑要求与改造

低温粮仓无论是采取自然冷却还是人工冷却,当仓外气温较高、湿度较大时,如仓库无一定的改造措施,粮温、仓温及粮食水分,常因受太阳辐射和大气温湿度的影响,使粮温上升,仓湿增加。因此在低温储粮过程中,为了减少和削弱外界高温和潮湿的影响,必须对普通的粮仓进行围护结构的改造,以满足低温储藏对仓房的建筑要求。

一、低温库的建筑要求

(一)隔热保冷

这是低温库能否达到预期效果的一个关键。根据计算,机械制冷低温储藏时所需的制冷量,有30%---35%左右是通过围护结构的耗冷量,如果仓房围护结构的隔热性较差,为了维持粮温仓温的低温及稳定性,将会延长制冷机组的运行时间及开机次数,使粮食的保管费用上升。一般粮库的隔热保冷措施是采用由多层材料组成的隔热围护结构,以减少外界向低温库的传热量。良好的隔热结构,能保持仓温、粮温的稳定,波动小,并减少制冷机或空调机的开启次数缩短运行时间,降低运行费用,节约粮食保管费。

(二)防潮隔汽

主要是防止外湿,包括雨水及水蒸气通过围护结构进入库内,引起仓内湿度增加,由于低温仓内外温差较大,必然引起仓内外水蒸气压差的增加,这就造成了对低温仓围护结构防潮层的严格要求。同时当大气中的水蒸气通过围护结构的隔热层并在其中滞留时,将会降低隔热结构的隔热性能,破坏其隔热保冷效果。因此在对普通仓房进行隔热改造的同时,还应对房顶、墙壁、地坪均进行防潮处理,增设防潮层或对原防潮层进行修补完善,且注意三面防潮层的连接,使它们连成一体,不留缝隙,常用的防潮材料为沥青和油毡,也可选用一些新型防潮材料,一般地区对围护结构进行二油一毡处理即可,对于潮湿地区可进行三油两毡处理。

(三)结构坚固

低温库的围护结构多是由多层材料组成的,要注意各层材料间在结构上应有坚固的拉结,施工时对承重结构尤其应注意,要防止在低温库使用期间,由于仓内外温差大而产生结构变形,影响了仓库寿命甚至出现危险。

(四)经济合理

在低温储藏技术中,仓库在仓房改造、购置设备的投资较大,低温库使用中的运行费也较高,因此在低温库的设计中,对所用材料、机组及工质的选择均应因地制宜、就地取材、充分考虑建库的经济性,以提高低温储藏的经济效益。

二、隔热材料

通常把导热系数小于0.23瓦/米.度,容重小于1000千克/米3的建筑材料称为隔热材料或保温材料。

(一)选择原则

在选择隔热材料时应考虑以下原则:

1、导热系数小

在选择隔热材料应首先考虑的。一般低温库中使用的隔热材料其导热系数应在

0.024---0.14瓦/米.度之间,以保证其隔热性能。

2、容重小

隔热材料之所以具有较小的导热系数和它的多孔性结构是分不开的。而多孔性材料其容重就小。在隔热材料的微孔中充满了空气,而空气质轻,导热系数小(λ=0.024---0.08瓦/米.度),因此容重小的材料内部孔隙多,λ值小,隔热性能好。但是须要注意的是隔热材料中的孔隙应足够的小,如果孔隙较大甚至连成大洞,则会产生较强的对流传热,使隔热材料的隔热性大大下降,所以隔热材料的容重也可在一定程度上说明其隔热性。如膨胀珍珠岩容重为300千克/米3时,λ为0.12瓦/米.度,而容重为90千克/米3时,λ为0.045瓦/米.度,由此可见良好的隔热材料多为孔隙多,密度小的轻质材料。

3、材料本身不易燃烧或可自熄

隔热材料最好具有较好的耐火性、安全性,在发生火灾时,不致沿隔热材料蔓延至它处和产生有毒气体。如目前常用的聚苯乙烯泡沫塑料有两种,一种是可发性聚苯乙烯泡沫塑料,另一种是可熄性聚苯乙烯泡沫塑料,后者离开火焰后,在2秒钟内可自行熄灭,比较安全,但其价格比前者约高25%左右,所以在低温粮库中使用较多的还是可发性聚苯乙烯泡沫塑料。

4、机械强度高

这主要是对预制板材的要求,板材具有一定的机械强度可以避免在使用一定时斯后出现的变形、凸起、挠曲、沉陷和剥落等现象。另外,选择机械强度高的隔热材料,还可以简化施工中的支撑结构,减少“冷桥”,降低施工费用。

5、其它性能

要求隔热材料应具备一定的增水性,不易吸水;不易霉烂、虫蛀、鼠食;无毒安全;价廉易购;施工方便。

以上几方面是在选择隔热材料时的一些原则,就目前所使用的隔热材料来讲,难以完全满足所有要求,因此在选择材料时要因地制宜,尽量就地取材,考虑材料的主要特性,尽可能做到经济合理。

(二)常用隔热料简介

1、稻壳

稻壳又称砻糠,因其价格低廉,取材容易,被广泛应用于低温库的隔热结构中,特别在外墙中应用较多,尤其在粮食部门稻壳来源极为丰富,所以是较早在低温粮库中使用的隔热材料之一。

稻壳的干容重为150千克/米3,其导热系数随含水量不同而变化。约在0.093---0.16瓦/米.度之间,这种材料的主要缺点是憎水性差,吸湿性强,易生虫、霉烂、鼠咬,在使用期间还易产生密实性下沉,因此在使用之前应将稻壳充分晒干,灌注时力求密实,在使用中要定期检查,发现沉陷应及时填充密实,避免结构中出现冷桥,另外为了保证其隔热性能,使用若干年后应将稻壳进行更新或取出翻晒干燥后再填充到结构中。

2、膨胀珍珠岩

膨胀珍珠岩是目前国内低温库、民用住宅及工业建筑中常用的散粒状隔热材料,它是以珍珠岩、黑曜岩或松脂岩为原料,经破碎、预热、焙烧(1180---1250℃),使内部所含结晶水及挥发性成分急剧汽化,体积迅速膨胀并冷却成白色松散颗粒的膨胀珍珠岩,膨膨胀后的珍珠岩的体积为原体积的7---30倍,因此其具有容重小和隔热性好的特点。作为隔热材料,膨胀珍珠岩具有导热系数小、容重小、无毒、无味、无刺激,并能避免虫蛀、霉烂、鼠咬,且不燃烧,来源丰富,价格低廉,常用于低温库外墙及仓顶的隔热,其缺点是吸水率较高,吸水量可达本身重量的2---9倍,容重越小其吸水率越高,吸水后其强度及隔热性能下降,因此在使用中应保持其干燥,我国很多地区都有丰富的珍珠岩矿,如黑龙江、吉林、辽宁、河北、内蒙古、山西及浙江等。根据珍珠岩的性能不同,一般将产品分为三类,如表9-2所示。

3、膨胀蛭石

膨胀蛭石是以蛭石为原料,经烘干、破碎、焙烧(900---1000℃),在短时间内体积急剧增大而膨胀(约20倍)成为由许多薄片组成的、层状结构的松散颗粒。它具有与膨胀珍珠岩一样的特征,也是一种很好的保温材料。其容重为80---120千克/米3导热系数为

0.05---0.07瓦/米.度,使用温度可高达1000---1100℃,耐碱不耐酸,吸水性较大。我国的

蛭石资源也很丰富,如河南、山西、山东、湖北、辽宁、河北、陕西、四川等地都有。蛭石按其焙烧后的体积膨胀倍数分为四级:一级的膨胀倍数大于8倍;第二级为6--8倍;三级为3--5倍;四级小于3倍。蛭石的吸水性与容重成反比,容重越小吸水率越高。每当吸水率提高1%时,它的导热系数平均增加2%左右。

4、聚苯乙烯泡沫塑料

泡沫塑料是以各种树脂为原料,加入一定量的发泡剂、催化剂、稳定剂等辅助材料,经加热发泡膨胀而制成的一种新型轻质隔热材料。其种类很多,均以所用树脂材料名称而得名。用作隔热保温的泡沫塑料可分为硬质和软质两种,在围护结构中使用的泡沫塑料均属硬质泡沫塑料,且常为预制板材。目前应用较普遍的是聚苯乙烯硬质泡沫塑料,也称作可发性聚苯乙烯泡沫塑料,它又可分为自熄性和非自熄性两种。在隔热结构中以使用自熄性为宜。它是以石油的副产品苯与乙烯合成为苯乙烯,再经过聚合成颗粒状的聚苯乙烯,然后加入戊烷作为发泡剂,若加入溴化物则可生产自熄性聚苯乙烯泡沫塑料。这种材料加工方便,可根据需要做成不同厚度,不同大小的板材,也可作成管壳,灵活性好。这种材料的优点是隔热保温性好,导热系数常在0.034瓦/米.度左右,容重小,有一定的憎水性,抗压强度高,不易腐烂变质,施工方便,不生虫、霉,防鼠咬。

在聚苯乙烯的使用中须要特别注意的是板块间的连接,施工时一定做到连接严密,不留缝隙,消灭冷桥,板块间的连接可分为粘接、搭接或两种同时使用,单纯的粘接一定要选择有效的粘接剂,可在市场上直接购买专用胶水,也可自行配制粘结剂,以汽油和沥青按3:7的比例配制加热至70℃即可使用。还可用树脂胶水与水泥(标号不低于400号)按1:1.5---2配好搅匀使用,搭接是在板四周开出槽将板搭接起来,或用铝合金槽,木槽等将板接在一起。如果能在槽内先涂一层粘结剂再搭接板则效果更好。

聚苯乙烯泡沫塑料的冷收缩现象较明显,其重量吸水率亦较大,且使用温度最高不得超过75℃,另外在使用和存放时应避免长期受阳光的照射,以防止老化延长使用寿命。

5、硬质聚氨酯泡沫塑料

硬质聚氨酯泡沫容重为20--50千克/米3,导热系数0.02---0.036千卡/米.时.℃,抗压强度为1.5---2千克/厘米2。由于其气泡结构几乎全部是不相连通的。所以,防水隔热性能都很好。可以预制,也可以现场发泡,可以喷涂,也可灌注成型,还可以根据不同的使用要求配制不同密度、强度、耐热的泡沫体,适于快速施工。由于粘结牢固,包裹密实,内外无接缝,又能保证隔热效果,既减少了隔热层厚度,又减少了施工工序,是一种很有前途的隔热材料,只是目前价格比较高,经济性差。使用温度为70---160℃。

6、铝箔波纹纸板

在低温库建造中为了不减少仓容可使用反射性隔热材料,如铝箔波纹纸板。这种材料是以高强度的波形纸与工业牛皮纸做成的三层或五层波纹瓦楞板在其上面贴一层厚

0.008---0.014mm厚的铝箔而形成。这种材料的隔热性能是由于波纹纸板间的空气薄层与能反射热射线的铝箔发亮表面的共同作用形成的。若将空气层包括在内,其导热系数约为0.04瓦/米.度这种材料具有重量轻、隔热保温防潮效果好,有一定刚度、造价低廉、结构简单、取材容易施工方便等特点,其主要物理性能如表9-3所示。

由此可见铝箔波纹板具有良好的反射热辐射性能,因而在外围护结构中常将铝箔放置在仓房的吊顶上面,这是因为在外围护结构各传热方式中,若具有了空气间层,能使辐射传热方式起主导作用,再覆上铝箔空气层后,就能达到优良的隔热效果。

铝箔波纹板可以固定于钢筋混凝土屋面板下或木屋架下,作为保温隔热顶棚使用。

三、隔热结构

低温库的隔热结构是保证库内外温差的基础,是限制和减少由围护结构而传入热量的关键,尤其在夏季,隔热结构的好坏,直接影响着粮食温度的波动情况及制冷设备的操作运行(屋顶、墙体及地坪)来隔热保冷。

1、墙体

目前国内低温粮库的隔热墙结构多为夹心墙,在这种隔热墙结构中,除了隔热层,还必须设防潮层。因为在隔热层的内外侧由于温差的存在而造成了一个蒸气分压力差值,使得大气中的水蒸气同空气一起进入隔热层,并向低温、水气压更低的地方渗透。另外,隔热材料的孔隙不是完全封闭的,水蒸气可以逐渐通过隔热层进入库内,这样既破坏了隔热材料的隔热性能,又增加了库内湿度,所以隔热保冷结构中应设置防潮层,并且防潮层应设置在隔热层的高温侧,如图9-6所示。

目前国内常用的防潮材料有两种:一种是沥青加油毡组成的防潮材料,如两油一毡,三油两毡等,这类防潮材料在低温粮库中,应用的较广泛,其防潮效果也不错,其缺点是施工较麻烦。另一类是塑料薄膜,其特点是施工方便,价格低廉,但易于老化,易脱焊脱胶。塑料薄膜一般在墙体中的应用较少。

2、屋顶

低温库的屋顶隔热结构最常见的有两种形式,一种称直贴式,另一种称阁楼式。

(1)直贴式。在原有仓顶的基础上直接将防潮层和隔热层粘贴或连接固定上去,因通常仓库屋顶均具备防潮层,所以一般只将隔热材料固定在仓顶内表面即可,工程量较小,如果选用板型隔热材料如聚苯乙烯泡沫塑料,则施工更方便,但原有仓库屋顶必须平滑整洁,无横梁阻挡,其结构如图9-7所示。

(2)阁楼式。利用阁楼层使屋顶与库房隔开,并且两者之间留有空气隔热层。这样进一步降低了由于室外温度影响和太阳辐射进入库内的热量,提高了隔热效果,是目前低温库普遍采用的一种隔热屋顶结构。且隔热效果优于直贴式,并适用于原仓顶内表面不平滑或有梁阻挡等情况。但这种结构施工量较大,并需新建一个顶棚,新顶棚的料可以就地取材如南方可采用竹笆,北方可用荆笆,价格均较低,若投资资金较为充足,还可选用一些装饰材料来建新顶棚,如纤维板、胶合板、压缩板再配合一些板槽或铝合金槽,不仅结构坚固,而且美观干净。在这种结构中防潮材料常用塑料薄膜,它既可以防潮,又可防止颗粒状隔热材料的飞溅流失,其结构如图9-8所示。

3、地坪

冷库地坪大致可分为两种:一种称作高温库地坪(指库温在0℃以上),另一种则称作低温库地坪(指库温在0℃以下)。通常的低温粮库库温在15℃左右,因此其地坪应属于高温库地坪,此类地坪无须设隔热层,而是以防潮为主。防潮层主要是防止水分因毛细管和气压差作用而渗透到地坪和冷库内,一般以二油一毡作为防潮层即可,并且此防潮层应与墙体防潮层连接,不可留有缝隙。有时为了提高地坪的隔热性也可采用炉渣作为隔热层,炉渣厚度为500mm(粒径为d=10---40mm)。在北方地区的低温粮库地坪也可不必全部采用隔热层只须沿外墙的周边填以深为500mm,宽为0.5m宽的隔热保温带,以防止“冷桥”的作用。

4、门、窗

低温库以密闭为主,多余的门窗应封死,库内侧用适当的隔热材料堵塞,仅留一个门供进出粮使用,此门应采用双层隔热仓门。门是可以活动、启闭的隔热围护结构,要求轻巧、启闭灵活、密封性好,所以应选用强度高、质轻、耐低温、隔热性能好和不易变形的材料制作,并且隔热层应有足够的厚度,在门边缘还应装有密封条,利用其弹性,使门缝密闭。另外,当门的尺寸较大时,应在右下方开一个小门,供平时操作、检验人员出入,而大门尽量少开,防止过多的热从门进入库内。一般选用铝合金或白铁皮按门的尺寸大小做好一个具有一定厚度的壳子,中间填]充以隔热材料如超细玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料,硬质聚胺酯泡沫塑料、膨胀珍珠岩等。另外为避免进出粮时过多的热量进入低温库,最好在门的上部装设气幕装置。

在静态隔热结构的施工中还应注意隔热层及防潮层的连续性及隔热层固定在围护结

构上的牢固性。所谓连续性主要指四周墙的隔热层、防潮层与仓顶、地坪层应连成一体,不留间隙,否则通过间隙会导致冷量损失及仓内温度的增加,另外还应注意隔热层应牢固地固定在围护结构上,以免使用期间产生脱落、沉陷,破坏其隔热性。

(二)动态隔热

动态隔热是目前国外新设计的一种粮仓中所安装

的隔热结构。特别是一些筒库常带有动态隔热层,以达到

安全、大量、长期储藏粮食的目的。这种动态隔热结构是:

使仓库四壁、仓顶、地坪完全封闭在循环空气的夹层中,

而夹层中的循环空气则通过一定手段保持低温,这样便可

保证库内的温度精确、稳定,结构如图9-9所示。

动态隔热结构除了可保证库温的精确稳定外,还有一个突出的优点,可以避免粮面结露,因为在这种结构中,从空调间送出的低温高速空气并未直接送入仓间与粮食接触,而是在夹层中循环流动,因此不会产生粮面结露。

四,围护结构的传热系数

低温库围护结构一个重要的性能是其隔热性,只有围护结构的隔热性符合要求,才能达到预期的低温储藏效果。那么如何评价一个围护结构的隔热性呢?通常我们采用一个K值来进行评价。K是表示围护结构传递热量能力的系数,称作围护结构的总传热系数,其单位是瓦/米2.K,其物理意义是当围护结构两侧的空气温度相差1K时,1平方米围护结构的表面积在1小时内所通过的热量瓦数。

围护结构K值是低温库建筑的重要技术、经济指标之一。它的大小标志着围护结构隔热性能的好与差,当然,在确定K值时不能只从隔热性方面考虑,应根据隔热材料的价格、制冷成本、库内外温差等因素进行综合分析,选择出一个最经济合理的K值。既考虑初投资,又注意运行费用。

1、K值的计算

首先分析一下热量经围护结构时的传热情况:热量首先是由外界热流体(如热空气)传给围护结构外表面,进而以导热方式通过围护结构,最后热量由围护结构的内表面传给库内的冷流体。由此可见,热量从库外经围护结构传入库内的过程为复合传热过程,其中有导热也有对流换热,根据平壁传热公式,传过围护结构的总热量(单位:瓦)为:

Q=KF△t

式中:F---传热面积(米2);△t---库内外温差(K);K---传热系数(瓦/米2.K)

传热系数K与传热过程的热阻R成倒数关系,即:K=1/R

由于围护结构的传热属于复合传热,所以总热阻R应为内、外表面的对流换热热阻Rα与导热热阻Rλ之和。

即:R=Rα外+Rα内+Rλ;

因为:Rα外=1/α外;Rα内=1/α内;Rλ=δi/Ri;

式中:α外---围护结构外表面热系数,其值与室外风速有关(见表9-4),一般情况下取α外=23瓦/米2.K;

α内---围护结构内表面换热系数,一般取α内=10瓦/米.K

Rλi---围护结构中第i层材料的导热热阻;

δi---围护结构中第i层材料的厚度(米);

λi---围护结构第i层材料导热系数(瓦/米2.K)。

所以:公式 K=1/R=1/(1/α外+1/α内+∑n i=1δi/λi)

另外,考虑到隔热材料的受潮和施工工艺的不完善,实际上的K值应比计算值增加10%,即:K实=1.1K计。

2、K值的选定与隔热层厚度

从以上K值的计算公式看到,只有当围护结构各层的材料和厚度确定以后,才能计算出K值。在我们着手设计一个低温粮库时,当选定了围护结构各层的材料之后,如何确定其厚度呢?这就需要根据以前的经验和要求,先初选一个K值,然后由公式:

K=1/R得到:δx=λx[1/K-(1/α外+1/α内+∑n-1i=1δi/λi)]

算出围护结构第i层(常为隔热层)的厚度。

据报道,日本低温库的墙壁K值一般限制在0.35---0.58瓦/米2.度的范围内,准低温仓K值还可以适当增大些。

我国冷库围护结构的K值是根据库内外温差而定的,列于表9-5中,在低温库的设计中,可作为初算时的参考值。

建筑设计防火规范GB

建筑设计防火规范 第一部分:术语 1、高层建筑 建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。 注:建筑高度的计算应符合本规范附录A的规定 2、裙房 在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24 m的附属建筑。 3 、重要公共建筑 发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑。 4、商业服务网点 设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。 5、高架仓库 货架高度大于7m且采用机械化操作或自动化控制的货架仓库。 6、半地下室 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且不大于1/2者。 7、地下室 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2者。 8、明火地点 室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点(民用建筑内的灶具、电磁炉等除外)。 9、散发火花地点 有飞火的烟囱或进行室外砂轮、电焊、气焊、气割等作业的固定地点。 10、耐火极限 在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间,用小时表示。 11、防火隔墙 建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。 12、防火墙 防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于的不燃性墙体。 13、避难层(间) 建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间) 14、安全出口 供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。 15、封闭楼梯间 在楼梯间入口处设置门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。 16、防烟楼梯间 在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室)等设施,且通向前室和楼梯间的门均为防火门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。 17、避难走道 采取防烟措施且两侧设置耐火极限不低于的防火隔墙,用于人员安全通行至室外的走道。 18、闪点 在规定的试验条件下,可燃性液体或固体表面产生的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体或固体的最低温度(采用闭杯法测定)。

体育馆规范规范

目次 1 总则 2术语 3基地和总平面 4建筑设计通用规定 4.1 一般规定 4.2 运动场地 4.3 看台 4.4 辅助用房和设施5体育场 5.1 一般规定 5.2 径赛场地 5.3 田赛场地 5.4 足球场地 5.5 比赛场地综合布置 5.6 练习场地 5.7 看台、辅助用房和设施 补充规定 5.8 田径练习馆 6体育馆 6.1 一般规定 6.2 场地和看台 6.3 辅助用房和设施 6.4 练习房 7游泳设施 7.1 一般规定 7.2 比赛池和练习池 7.3辅助用房与设施 7.4训练设施 8防火设计 8.1 防火 8.2 疏散与交通 9声学设计 10建筑设备 10.1 给水排水 10.2 采暖通风和空气调节 10.3 电气 本规范用词说明 1 总则 1.O.1 为保证体育建筑的设计质量,使之符合使用功能、安全、卫生、技术、经济及体育工艺等方面的基本要求,制定本规范。 1.O.2本规范适用于供比赛和训练用的体育场、体育馆、游泳池和游泳馆的新建、改建和扩建工程设计。 1.0.3当体育建筑有多种用途(或功能)时,其技术标准应按其主要用途确定建筑标准,其他用途则适当兼顾。 1.0.4体育建筑设计应为运动员创造良好的比赛和训练环境,为观众创造安全和良好的视听环境,为工作人员创造方便有效的工作环境。 1.O.5体育建筑设计应结合我国国情,根据各地区的气候和地理差异、经济和技术发展水平、民族习惯以及传统因素,因地制宜地进行设计。应遵循可持续性发展的原则。 1.O.6体育设施,尤其是为重大赛事所建的设施应充分考虑赛后的使用和经营,以保证最大地发挥其社会效益和经济效益。 1.O.7体育建筑等级应根据其使用要求分级,且应符合表1.0.7规定。 表1.0.7 体育建筑等级 表1.O.8 体育的结构设计使用年限和耐火等级 1.0.9在进行正式比赛时,体育建筑设计必须符合国家体育主管部门颁布的各项体育竞赛规则中对建筑提出的要求。进行国际比赛时,同时还必须满足相关国际体育组织的有关标准和规定。 体育建筑设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 2.0.1 体育建筑 sports building 作为体育竞技、体育教学、体育娱乐和体育锻炼等活动之用的建筑物。 2.O.2体育设施 sports facilities 作为体育竞技、体育教学、体育娱乐和体育锻炼等活动的体育建筑、场地、室外设施以及体育器材等的总称。 2.O.3体育场 stadium 具有可供体育比赛和其他表演用的宽敞的室外场地同时为大量观众提供座席的建筑物。 2.O.4 体育馆 sports hall 配备有专门设备而供能够进行球类、室内田径、冰上运动、体操(技巧)、武术、拳击、击剑、举重、摔跤、柔道

库房建设标准

危化品库房 一、电气设施方面 库房内尽量不要安装其它电气设施。在每个库房墙的底部开扇百叶窗满足通风要求。如要安装电灯、排气扇等,必须选用《防爆电器设计、安装、维护、检测与安全技术标准规范实用手册》要求的防爆型产品,电源线要用镀锌钢水管密封,连接部位用挠性防爆管过渡,密封管要做好接地。 1、防爆开关、插座最好安装在库房外面。 2、排风扇的安装位置在库房墙体底部和顶部各设置一台,因为很多 危化品散发的蒸气密度是大于空气的,可燃蒸汽会在地面附件积聚。底部设置一台方便抽取地面积聚的蒸气。 3、化学品库房宜设置温度计及空调,以控制化学品库房内的温度。 空调设置的位置宜远离进排风设备,同时满足对电器防爆的要求。 二、消防设施方面 1、设置监控摄像头,有毒气体探测器,感温探测器等监控探测系统。 监控探测系统同时应满足对电器防爆的要求。监控探测系统的各个部分要连接到消防监控室。 2、设置干粉灭火器和悬挂式干粉自动灭火装置。

三、其他硬件设施方面 1、库房门口要设置10cm左右墁坡,防止包装损坏时,易燃液体流散 到外部,遇火源引发火灾。 2、设置防爆门。防爆门应具有很高的抗爆强度,需采用角钢或槽钢、 工字钢拼装焊接制作门框骨架,门板则以抗爆强度高的装甲钢板或锅炉钢板制作。 3、化学品库房内应设有排液槽,地面应设置成斜坡,使泄漏之液体 收集到排液槽内。排液槽宜设置一定的坡度,其末端应设有一集液池(室内室外都可以),方便排液槽内的液体聚集到集液池内。 集液池需有一立方米之体积,其结构应防渗漏。集液池设置在墙角处,幷于墙上设置一出口,便于抽取泄漏之化学液体。集液池要尽量密封,防止收集的液体挥发到空气中,对环境造成危害,同时产生火灾隐患。 4、危险化学品库房内须配备防毒面具、防化手套、防化鞋、防护眼 镜等防护用品做应急准备。 5、张贴警示标志和危化品理化性质及处置指示牌。 6、按规范安装避雷设施。

仓库的形式和建筑要求13页

第一节仓库的形式和建筑要求 一、仓库的分类 (一)按仓库功能分类 1.储备仓库 该种仓库主要专门长期存放各种储备物资,以保证完成各项储备任务的仓库。如:战略物资储备、季节物资储备、流通调节储备等。储备仓库的功能是较长时间储存保管。 2.周转仓库 周转仓库主要的功能是物资周转,主要用于暂时存放待加工、待销售、待运输的物资。包括生产仓库、中转仓库、集配仓库、加工仓库等。该种仓库储存货物时间短,主要追求周转效益,为生产、流通或运输服务。 (二)按用途分类 1.自用仓库 自用仓库是指企业主要从事内部物流业务的仓库。仓库的建设、物品的管理以及进出库均属本公司的管理范畴。建造此种仓库,要考虑到固定成本和业务必要性与采用外包之间寻找平衡点。 2.营业仓库 是按照相关管理条例的许可和企业经营需要,向其它一般企业提供保管服务的仓库。它是面向社会,以经营为手段,以经营为目的。 3.公共仓库 公共仓库是指国家和公共团体为了公共利益而建设的仓库。企业采用公共仓库,其一不需要或只需少量的投资,规避了风险;其二,具有灵活

性,可使公司对运输服务的质量作出快速反应。目前,公共仓库以其它的优势成为一个非常有活力、不断变化的行业,越来越多的大公司或连锁企业所采用。 4.保税仓库 保税仓库是指根据关税法保管国外进口而交纳关税的进出口货物的仓库。在一些特殊情况下,货物可能进口后再出口而没有进入“商流”。这时,如果仓库以契约形式存储货物,商家就能避免交纳关税了。另一个方法,是在货物出口后申请退税。 (三)按保管形态分类 1.普通仓库 一般是指具有常温保管、自然通风、无特殊功能的仓库。 2.冷藏仓库 指具有制冷设备,并有良好的保温隔热性能以保持较低温度的仓库,是专门用来储存冷冻物品的仓库。 3.恒温仓库 指具有保持一定温度和保湿功能的仓库。 4.危险品仓库 主要是指存放易燃性、易爆性、腐蚀性、有毒性和放射性等对人体或建筑物有一定危险的物资的仓库。它在库房结构及库内布局等方面有特殊的要求,同时必须远离工厂和居民区。 (四)按结构和构造分类 1.平房仓库

体育场馆的疏散设计

体育场、馆的疏散设计 一、设计依据 1、“体育建筑设计规范”JGJ31-2003;“建筑设计防火规范”GB50016-2006 2、设计场、馆规模:一般指场、馆的座位数。 3、观众厅坐席、纵横走道、疏散口的布置图以及疏散楼梯、休息厅和疏 散外门的布置图。 二、什么是场、馆的疏散时间? 将观众厅内的全部观众疏离观众厅所需要的时间。 三、设计中影响疏散时间的因素: 1、场、馆规模。 2、观众席布置的均布程度。 3、观众厅疏散口的数量、疏散宽度和均布程度。 4、疏散楼梯的数量、疏散宽度和均布程度。 5、合理组织交通路线、分区明确、路线短捷。 四、疏散设计: 1、不同规模的场、馆,规范规定出不同的疏散时间。见下表: 规范限定的疏散时间 体规、建规条文说明 2、观众席围绕比赛场地布置时,如果能做到均匀布置,则有利于疏散口的均匀分布。 3、观众厅疏散口的数量和疏散宽度设计: (1)按疏散百人指标计算出疏散总宽度。(方案阶段) (2)设定单个疏散口的宽度,计算出疏散口个数。(方案阶段) 疏散宽度指标

5、核算观众厅疏散口:(初设阶段) ( 1)选择通过人流量最大的观众厅疏散口进行核算,并计算出该疏散口的人流量(该服务区的座位数)。 (2)根据疏散口宽度计算疏散口可通行的人流股数。疏散口宽度/0.55m (超过4股人流按0.5m 计) (3)疏散口的人流量/(每分钟单股人流通过人数×人流股数)=疏散时间 每分钟单股人流通过人数 (4)上述疏散时间可确定为观众厅的疏散时间,并判断是否满足规范要求。 (5)不满足规范要求,则需要调整疏散口的宽度增加人流股数,重新核算疏散时间,直至满足规范要求。 6、按“来去相等”的原则,核对疏散口。 (1)核对疏散口的可通行人流股数是否与服务区内纵横走道的人流股数相等,如果纵横的人流股数多于疏散口人流股数,则会造成疏散口阻塞现象 ,从而影响疏散速度。 (2)疏散口在限定时间内可通过的人流量应大于服务区内的座位数,否则还要调整座位区纵向排数或横排的座位数,以满足疏散要求。 7、核算疏散楼梯 (1)核算楼梯总宽度,是否满足规范规定百人指标要求。(方案阶段就要进行)

工业企业总平面设计规范GB50187-93

工业企业总平面设计规范GB50187-93 主编部门:中国工业运输协会 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1994年5月1日 关于发布国家标准《工业企业总平面设计规范》的通知 建标[1993]730号 根据国家计委计综[1986]250号文的要求,由中国工业运输协会会同有关部门共同编制的《工业企业总平面设计规范》,已经有关部门会审。现批准《工业企业总平面设计规范》GB50187-93为强制性国家标准,自一九九四年五月一日起施行。 本规范由冶金工业部负责管理,其具体解释等工作由武汉钢铁设计研究院负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 一九九三年九月二十七日 编制说明 本规范是根据国家计委计综〔1986〕250号文的要求,由我会秘书处会同有关单位共同编制而成的。 在本规范的编制过程中,规范编制组进行了广泛的调查研究,认真总结了多年来工业企业总平面设计的实践经验,吸取了有关科研成果,参考了国外的有关标准,并广泛地征求了全国有关单位的意见,最后,由我会会同有关部门审查定稿。 本规范共分九章和三个附录,主要内容有:总则,厂址选择,总体规划,总平面布置,运输线路及码头布置,竖向设计,管线综合布置,绿化布置,主要技术经济指标等。 鉴于本规范系初次制定,在执行过程中,希望各有关单位结合设计实践和科学研究,注意积累资料,认真总结经验,并请将需要修改、补充的意见和有关资料寄交武汉钢铁设计研究院(武汉市青山区冶金大道12号,邮政编码:430080),以供今后修订时参考。 中国工业运输协会 1993年6月 第一章总则 第1.0.1条为使工业企业总平面设计,遵循国家有关法律、法规和方针、政策,统一工业企

仓库与堆场设计规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除仓库与堆场设计规范 篇一:仓库、站台和堆场面积计算方法 出自“站场及枢纽”手册20xx年5月第一版F=(q·a·t)/365·p q-----仓库、站台或堆场年货运量a------货物发到波动系数 t------货物保管期(天);根据下表参数取值 p------仓库、站台或堆场单位面积堆货量(t/m2)参照下表 出自“车站设计规范” 篇二:施工用房和材料堆场的布置 施工用房和材料堆场的布置 一、临时设施设置 1、结合施工现场具体情况,统筹安排,进行科学合理的布置; 2、结合本工程施工场地的平面布置,办公、生活区尽量避开施工区,施工区加工场地结合业主报建需要及建筑物的结构位置及建筑形状,减少材料的二次转运;

3、以经济适用为原则,合理地选择临时设施的形式; 4、符合安全文明施工和现场防火要求,同时起到美化环境的作用。 5、施工区与生活、办公区严格隔离,各区之间采用围墙隔离。办公区设置在场地的北侧,生活区设置在场地的南侧。并在西北角设置通往办公区的单独大门,在东北角和东南角设置通往施工区的单独大门。办公、生活区通往施工区设置5米宽硬化道路。道路采用c20混凝土,200mm厚,该道路仅为工人进场通道,不满足机动车通行要求。 二、施工用房 为了满足施工阶段所有员工工作、生活、娱乐的需要,我方拟在现场修建办公、生产、仓储及职工宿舍等临时性建筑,以保证施工阶段的材料、物力及劳动力的供运满足要求,施工用房包括现场办公室、娱乐、生活设施(住宿、食堂、厕所及浴室)、仓库及各种加工设施用房。 1、现场办公用房:根据现场实际情况,我方在拟建工程西侧场地采用彩钢板搭建二层的现场办公用房,平面形状呈“一”,采用聚苯颗粒彩钢夹芯板搭设。办公楼层高为3米,一层做pVc板吊顶,办公室内布置项目经理室、会议室、质量科、安全科、看图室、资料室、安装办公室、监理办公室等科室。 2、农民工生活区用房:由于本工程建筑面积较大,施

体育馆建筑设计规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除体育馆建筑设计规范 篇一:体育馆建设标准(a4)1105 中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公共体育场馆建设标准系列-2 (体育馆建设标准) (征求意见稿) 建标――20xx 20xx北京 公共体育场馆建设标准系列-2 (体育馆建设标准) 建标――20xx (限国内印发) 主编部门:国家体育总局 中华人民共和国国家发展和改革委员会 施行日期:年月日 出版社 20xx北京

建设部、国家发展改革委关于批准发布 《公共体育场馆建设标准》的通知 建标[20xx]号 国务院各有关部门,各省、自治区、直辖市建设厅(建委)、发展改革委,计划单列市建委、发展改革委,解放军总后营房部、土地管理局,新疆生产建设兵团建设局、发展和改革委: 根据建设部发布的《关于印发的通知》(建标函 [20xx]172号)的要求,由国家体育总局负责编制的《公共体育场馆建设标准》,业经有关部门会审,现批准为全国统一的建设标准予以发布,自年月日起实施。 本建设标准实施的监督管理工作,由国家发展改革委负责;其具体解释工作,由国家体育总局负责。 中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家发展和改革委员会 二oo九年月日 前言 为贯彻落实《国务院关于投资体制改革的决定》的要求,加强国家固定资产投资项目经济技术规则的管理,提高项目决策的科学化水平,充分发挥投资效益,规范公共体育场馆的建设,根据建设部《关于印发《公共体育场馆建设标准》系列针对目前常见的体育场、体育馆和游泳馆提出了场

馆建设选址的要求,确定了此类项目的建设规模、总建筑面积和分项面积指标,明确了在实施过程中的基本要求,具有指导作用。本标准为《公共体育场馆建设标准》系列--《体育馆建设标准》。 《公共体育场馆建设标准》系列由国家体育总局负责解释。(北京市崇文区体育馆路2号,邮编:100763),主编单位是中国国际工程咨询公司,参编单位有:中国城市规划设计研究院、北京市建筑设计研究院、华体集团有限公司、中国体育国际经济技术合作有限公司(北京中体建筑工程设计有限公司) 主要起草人: 目录 第一章总则 (5) 第二章选址和建设条件 (6) 第三章建设规模 (7) 第四章主要项目构成与建筑面积指标 (8) 第五章建筑标准 (10)

仓库建筑设计经验

一、建筑物设计 (一)建筑尺寸 1. 仓库净高10.5米,内柱间距9米。局部柱间距可调整为8.5米——9米,以达到总长度的要求跨距控制在22米到27米之间; 2. 仓库是否需要设置月台,需要和终端用户讨论。月台的设计要求;宽度一般为6米,月台雨棚的宽度一般为8米,同时雨棚需要考虑内天沟和内落水管。月台净高为1.3米,如果不考虑月台,雨棚的宽度减小为6米; 3. 单层仓库单体建筑面积控制在24000平方米以内,每个仓库分区控制在6000平方米左右,并设置一个叉车坡道,如果是定制仓库面积可以适当扩大,一般不大于16000平方米; 4. 仓库办公室大约占防火区间5%左右的面积。办公楼一般情况下为在仓库内的两层钢结构夹层。办公室一般设置男女卫生间和洗手区。 (二)门窗设计 1. 在所有的叉车进出的门边、叉车坡道的混泥土反边处、室内的落水管处和其他需防撞的部位应该设置直径为200毫米的保护柱,且应该在浇筑地坪或道路混泥土预埋,不得采用预埋螺栓的链接方式。柱内灌C15混泥土,并将这些保护住涂成安全黄色; 2. 库房每个防火分区装卸月台,一边设置2-3 个提升门,一个叉车通道门,两个紧急逃生门;同时在外墙上预留2-3个提升门的位置。在防火墙上预留两个4米×4米防火卷帘门的位置。门的规格如下: 1)提升门:2.75米(宽)×3.5米(高)设可视窗,能手动或者电动双重控制; 2)叉车进出仓库的坡道处采用电动卷帘门:4.0米×4.0米; 3)逃生门:1.0米(宽)×2.1米(高); 4)办公室与库区的通道门,1.2米×2.1米(高),为甲级防火门; 5)办公室外开门:1.5米×2.4米;上带2.0米宽,悬挑1.0米的玻璃顶雨棚;6)办公室内采用木门; 7)其他的附属用房门根据国家和地方规定进行选用;

仓库建设标准

建设标准 第1章总则 第一条为加强对商务普通仓库工程项目决策和建设的科学管理,正常掌握建设标准,合理确定建设水平,推动技术进步,提高投资效益,制订本建设标准。 第二条本建设标准是编制、评估、审批商业普通仓库工程项目可行性研究报告的重要依据,也是有关部门审查工程项目初步设计和监督检查整个建设过程建设标准的尺度。 第三条本建设标准适用于新建商业普通仓库(包括储备仓库、批发零售仓库和运输仓库)工程,改、扩建工程可参照执行。 第四条商业普通仓库的建设必须认真贯彻艰苦奋斗、勤俭建国的方针,在满足当前需要的同时适当考虑物流技术的进步和物流形式的变化,顾及今后的发展。 第五条商业普通仓库的建设必须切实执行国家有关的技术经济政策,积极采用新技术、新材料和新设备,做到适用安全、技术先进、经济合理、确保质量。 第六条商业普通仓库的建设必须重视消防和商品防护,保证商品储存安全。 第七条建设商业普通仓库必须有充足的货源,选择的库址必须交通运输方便,储存商品流向合理。

第八条商业普通仓库的建设应依据不同的使用功能和商品特性,合理利用建筑空间,提高储存能力,方便商品进出。 第九条商业普通仓库的建设,除执行本建设标准外,尚应执行国家现行的有关标准和定额、指标的规定。 第2章建设规模与项目构成 第十条商业普通仓库的建设必须根据商品流通需要和货源情况、地区建设条件社会效益和企业经济效益等综合分析研究,合理确定项目的建设规模。 第十一条商业普通仓库建设规模应以库房总建筑面积为规划分标准,按下列三个规模等级进行建设: 一、大型仓库:库房总面积大于或等于3000㎡; 二、中型仓库:库房总建筑面积小于3000㎡,大于或等于1000㎡; 三、小型仓库:库房总面积小于1000㎡,大于或等于5000㎡。 第十二条商业普通仓库的库房总建筑面积,应根据不同的仓库类型、不同的仓库建筑形式和需要的商品储存量合理确定;库房单位储存量建筑面积指标不应超过表1的规定。 库房单位存储量建筑面积(㎡/t)表1

《公共体育场馆建设标准》

《公共体育场馆建设标准》 (1)《公共体育场建设标准》 第一章总则 第一条为适应我国体育事业发展的需要,加强和规范体育场的建设,贯彻执行《公共文化体育设施条例》,提高体育场建设项目决策与管理水平,充分发挥投资效益,制定本建设标准。第一条本建设标准是编制、评估和审批体育场项目建议书、可行性研究报告和初步设计的依据,也是有关部门在项目实施过程中监督、检查的尺度。 第二条本建设标准适用于政府投资建设的新建体育场项目。政府投资建设的改建、扩建工程和非政府投资项目可参照执行。 第三条体育场的建设应坚持以人为本的原则,服务于竞赛体育及群众体育的需要,做到规模合理、功能适用、经济高效。 第四条体育场的新建项目,应符合国家及所在地区城乡建设规划、体育事业发展规划的要求,按实际情况考虑未来发展需要,避免重复建设;改建、扩建项目应充分利用原有设施,厉行节约,避免浪费。 第五条除执行本建设标准外,体育场的建设,尚应符合《体育场建设用地指标》的规定,同时也应符合体育竞赛规则及国家现行的有关标准、规范及定额的规定。 第二章选址和建设条件 第六条体育场的选址应征得当地城乡规划行政主管部门的许可,在城乡规划确定的建设用地范围内选址,并考虑远期发展的需要。 第七条体育场的选址应考虑市、区各级体育设施的布局,应当符合人口集中、交通便利的原则,在基础设施条件较好的地段选址,合理利用自然地形、地貌。用地至少应有一面或两面临接城市道路,以满足交通、疏散等要求。 第八条体育场的建设应符合城乡规划条件要求。 第九条体育场应满足朝向、日照、风向、安全、卫生、消防、环保等建设条件的要求,并根据当地气候条件,在满足体育竞赛要求的前提下,采取节能、节水措施,科学利用自然通风和天然采光,合理确定建设方案。 第三章建设规模 第十条体育场的建设规模应按人口规模和竞赛要求确定。体育场按照人口规模可分为五级,即200万以上人口、100-200万人口、50-100万人口、20-50万人口、20万以下人口。

《建筑设计防火规范》GB-50016—2014

建筑设计防火规范 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014,由公安部天津消防研究所和公安部四川消防研究所会同有关单位编写,自2015年5月1日起实施。原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95同时废止。 强制性条文 3.2.2 高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。 3.2.3 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级,当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。 3.2.4 使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级不应低于二级。 3.2.7 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级。 单层乙类仓库,单层丙类仓库,储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,其耐火等级不应低于三级。 3.2.9 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于 4.00h。 3.2.15 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。 3.3.1 除本规范另有规定外,厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3. 3.1的规定。 表3.3.1 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积

注:1 防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时,应符合本规范第6.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。 2 除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗。 3 一、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。 4 一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2人时,其层数不限。 5 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定,但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向防火分隔之间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。 6 厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时,平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。 7 “一”表示不允许。

体育馆设计规范 体育馆规范规范

体育馆设计规范体育馆规范规范目次 1 总则 2 术语 3 基地和总平面 4 建筑设计通用规定 4(1 一般规定 4(2 运动场地 4(3 看台 4(4 辅助用房和设施 5 体育场 5(1 一般规定 5(2 径赛场地 5(3 田赛场地 5(4 足球场地 5(5 比赛场地综合布置 5(6 练习场地 5(7 看台、辅助用房和设施补充规定 5(8 田径练习馆 6 体育馆 6(1 一般规定 6(2 场地和看台 6(3 辅助用房和设施 6(4 练习房 7 游泳设施7(1 一般规定 7(2 比赛池和练习池 7(3辅助用房与设施 7(4训练设施 8 防火设计 8.1 防火 8.2 疏散与交通 9 声学设计 10 建筑设备 10.1 给 1 水排水 10.2 采暖通风和空气调节 10.3 电气本规范用词说明 1 总则 1.O.1 为保证体育建筑的设计质量,使之符合使用功能、安全、卫生、技术、经济及体育工艺等方面的基本要求,制定本规范。

1.O.2 本规范适用于供比赛和训练用的体育场、体育馆、游泳池和游泳馆的新建、改建和扩建工程设计。 1.0.3 当体育建筑有多种用途(或功能)时,其技术标准应按其主要用途确定建筑标准,其他用途则适当兼顾。 1.0.4 体育建筑设计应为运动员创造良好的比赛和训练环境,为观众创造安全和良好的视听环境,为工作人员创造方便有效的工作环境。 1.O.5 体育建筑设计应结合我国国情,根据各地区的气候和地理差异、经济和技术发展水平、民族习惯以及传统因素,因地制宜地进行设计。应遵循可持续性发展的原则。 1.O.6 体育设施,尤其是为重大赛事所建的设施应充分考虑赛后的使用和经营,以保证最大地发挥其社会效益和经济效益。 1.O.7 体育建筑等级应根据其使用要求分级,且应符合表1.0.7规定。 2 表1.0.7 体育建筑等级 表1.O.8 体育的结构设计使用年限和耐火等级 1.0.9 在进行正式比赛时,体育建筑设计必须符合国家体育主管部门颁布的各项体育竞赛规则中对建筑提出的要求。进行国际比赛时,同时还必须满足相关国际体育组织的有关标准和规定。 1.O.10 体育建筑设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 1 2.0.1 体育建筑 sports building 作为体育竞技、体育教学、体育娱乐和体育锻炼等活动之用的建筑物。 2.O.2 体育设施 sports facilities

建筑设计防火规范

3 厂房和仓库 3.1 火灾危险性分类 3.1.1 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.1的规定。 表3.1.1 生产的火灾危险性分类

3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区 内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之 一时,可按火灾危险性较小的部分确定: 1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性 较大的生产部分采取了有效的防火措施; 2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面 积的比例不大于20%。 3.1.3 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素 划分,可分为甲,乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.3的规定。

表3.1.3 储存物品的火灾危险性分类

3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。 3.1.5 丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。 3.2 厂房和仓库的耐火等级 3.2.1 厂房和仓库的耐火等级可分为一、二、三、四级,相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限,除本规范另有规定外,不应低于表3.2.1的规定。 表3.2.1 不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h)

工业建筑设计规范

工业建筑设计规范 工业建筑种类繁多,例如可分为钢铁厂建筑、机械制造厂建筑、精密仪表厂建筑、航空工厂建筑、造船厂建筑、水泥厂建筑、化工厂建筑、纺织厂建筑、火力发电厂建筑、水电站建筑和核电站建筑等。工业厂房按用途可分为生产厂房、辅助生产厂房、仓库、动力站,以及各种用途的建筑物和构筑物,如滑道、烟囱、料斗、水塔等;按生产特征可分为热加工厂房、冷加工厂房和洁净厂房等;按工业建筑的空间形式可分为单层厂房和多层厂房两类。 工业建筑设计的基本原则 1、满足生产工艺要求 这是确定工业建筑设计方案的基本出发点。与工业建筑有关的工艺要求是:①流程。直接影响各工段、各部门平面的次序和相互关系。②运输工具和运输方式。与厂房平面、结构类型和经济效果密切相关。 ③生产特点。如散发大量余热和烟尘,排出大量酸、碱等腐蚀物质或有毒、易燃、易爆气体,以及有温度、湿度、防尘、防菌等卫生要求等。 2、合理选择结构形式 根据生产工艺要求和材料、施工条件,选择适宜的结构体系。钢筋混凝土结构材料易得,施工方便,耐火耐蚀,适应面广,可以预制,也可现场浇注,为中国目前的单层和多层厂房所常用。钢结构则多用在大跨度、大空间或振动较大的生产车间,但要采取防火、防腐蚀措施。最

好采用工业化体系建筑,以节省投资、缩短工期。 3、保证良好的生产环境 ①有良好的采光和照明。一般厂房多为自然采光(见工业建筑采光),但采光均匀度较差。如纺织厂的精纺和织布车间多为自然采光,但应解决日光直射问题。如果自然采光不能满足工艺要求,则采用人工照明(见工业建筑照明)。②有良好的通风。如采用自然通风,要了解厂房内部状况(散热量、热源状况等)和当地气象条件,设计好排风通道。某些散发大量余热的热加工和有粉尘的车间(如铸造车间)应重点解决好自然通风问题。③控制噪声。除采取一般降噪措施外,还可设置隔声间。④对于某些在温度、湿度、洁净度、无菌、防微振、电磁屏蔽、防辐射等方面有特殊工艺要求的车间,则要在工业建筑平面、结构以及空气调节等方面采取相应措施。⑤要注意厂房内外整体环境的设计,包括色彩和绿化等。 4、合理布置用房 生活用房包括存衣间、厕所、盥洗室、淋浴室、保健站、餐室等,布置方式按生产需要和卫生条件而定。车间行政管理用房和一些空间不大的生产辅助用房,可以和生活用房布置在一起。 5、总平面布置 这是工业建筑设计的首要环节。在厂址选定后,总平面布置应以生产工艺流程为依据,确定全厂用地的选址和分区、工厂总体平面布局和竖向设计,以及公用设施的配置,运输道路和管道网路的分布等。此

体育建筑设计规范

1 总则 1.0.1 为保证体育建筑的设计质量,使之符合使用功能、安全、卫生、技术、经济及体育工艺等方面的基本要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于供比赛和训练用的体育场、体育馆、游泳池和游泳馆的新建、改建和扩建工程设计。 1.0.3 当体育建筑有多种用途(或功能)时,其技术标准应按其主要用途确定建筑标准,其他用途则适当兼顾。 1.0.4 体育建筑设计应为运动员创造良好的比赛和训练环境,为观众创造安全和良好的视听环境,为工作人员创造方便有效的工作环境。 1.0.5 体育建筑设计应结合我国国情,根据各地区的气候和地理差异、经济和技术发展水平、民族习惯以及传统因素,因地制宜地进行设计。应遵循可持续性发展的原则。 1.0.6 体育设施,尤其是为重大赛事所建的设施应充分考虑赛后的使用和经营,以保证最大地发挥其社会效益和经济效益。 1.0.7 体育建筑等级应根据其使用要求分级,且应符合表1.0.7规定。 1.0.8 不同等级体育建筑结构设计使用年限和耐火等级应符合表1.0.8的规定。

1.0.9 在进行正式比赛时,体育建筑设计必须符合国家体育主管部门颁布的各项体育竞赛规则中对建筑提出的要求。进行国际比赛时,同时还必须满足相关国际体育组织的有关标准和规定。 1.0.10 体育建筑设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 2.0.1 体育建筑 sports building 作为体育竞技、体育教学、体育娱乐和体育锻炼等活动之用 2. 0.2 体育设施 sports facilities 作为体育竞技、体育教学、体育娱乐和体育锻炼等活动的体育建筑、场地、室外设施以及体育器材等的总称。 2.0.3 体育场 stadium 具有可供体育比赛和其他表演用的宽敞的室外场地同时为大量观众提供座席的建筑物。 2.0.4 体育馆 sports hall 配备有专门设备而供能够进行球类、室内田径、冰上运动、体操(技巧)、武术、拳击、击剑、举重、摔跤、柔道等单项或多项室内竞技比赛和训练的体育建筑。主要由比赛和练习场地、看台和辅助用房及设施组成。体育馆根据比赛场地的功能可分为综合体育馆和专项体育馆;不设观众看台及相应用房的体育馆也可称训练房。 2.0.5 游泳设施 natatorial facilities 能够进行游泳、跳水、水球和花样游泳等室内外比赛和练习的建筑和设施。室外的称作游泳池(场),室内的称作游泳馆(房)。主要由比赛池和练习池、看台、辅助用房及设施组成。 2.0.6 竞赛区 arena 由观众席围合的运动场地及其辅助区域,包括竞技场地和缓冲区。 2.0.7 跑道 track 体育场内用作径赛的场地。正式比赛的跑道为全长400m的长圆形,并对场地方位、面层、规格有严格的要求。 2.0.8 合成面层 synthetic surface 用人工合成方法制成的地面面层,在田径及一些球类项目中,要求采用符合该项目要求的合成面层。 2.0.9 足球场 football pitch 供进行足球比赛的长方形场地。

《工业企业噪声控制设计规范》GB/T

1 总则 1.0.1 为防止工业企业噪声的危害,保障职工的身体健康,保证安全生产与正常工作,保护环境,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业企业的新建、改建、扩建与技术改造工程的噪声控制设计。 1.0.3 工业企业的新建、改建和扩建工程的噪声控制设计应与工程设计同时进行。 1.0.4 工业企业噪声控制设计,应对生产工艺、操作维修、降噪效果、技术经济性进行综合分析。1.0.5 对于生产过程和设备产生的噪声,应首先从声源上进行控制,以低噪声的工艺和设备代替高噪声的工艺和设备,如仍达不到要求,则应采用隔声、消声、吸声、隔振以及综合控制等噪声控制措施。 1.0.6 对于采取相应噪声控制措施后其噪声级仍不能达到噪声控制设计限值的车间及作业场所,应采取个人防护措施。 1.0.7 工业企业噪声控制设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1 工作场所workplace 劳动者进行职业活动并由用人单位直接或间接控制的所有工作地点。 2.0.2脉冲噪声impulsive noise 具有声压猝增特征的噪声,持续时间不大于1s。 2.0.3 A声级A-weighted sound pressure level 用A计权网络测得的声压级。 2.0.4 C声级C-weighted sound pressure level 用C计权网络测得的声压级。 2.0.5 倍频带声压级octave band sound pressure level 频带宽度为1倍频程时的声压级,基准声压为2×10-5Pa。 2.0.6 噪声敏感建筑物noise-sensitive buildings 指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。 2.0.7 对噪声敏感的企业noise-sensitive enterprise 内部工作性质或使用状况要求安静的企业。 2.0.8 噪声控制专用设备equipment specified for noise con-trol 专门为控制噪声而设计、生产或制造的设备。 2.0.9 高噪声设备high noise equipment 辐射噪声对工作环境或生活环境产生明显影响的设备。 2.0.10 隔声sound insulation 利用隔声材料和隔声结构阻挡声能的传播,把声源产生的噪声限制在局部范围内,或在噪声的环境中隔离出相对安静的场所。 2.0.11 透射系数transmission coefficient 在给定频率的条件下,通过材料后透射的声能量与入射的声能量之比。 2.0.12 扩散声场diffuse sound field 能量密度均匀、在各个传播方向作无规分布的声场。 2.0.13 声桥sound bridge 在双层或多层隔声结构中两层间的刚性连接物、声能以振动的方式通过它在两层中传播。 2.0.14 声阱sound lock 具有大量声能吸收的小室或走廊,其用途是使室内两边可以相通但声耦合很小,从而提高两个分隔室的隔声能力。 2.0.15 消声器muffler

厂房建筑设计防火规范

厂房建筑设计防火规范

GBJ16—87 (修订本) 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1995年11月1日 目录 第一章总则 第二章建筑物的耐火等级 第三章厂房 第一节生产的火灾危险性分类 第二节厂房的耐火等级、层数和占地面积 第三节厂房的防火间距 第四节厂房的防爆 第五节厂房的安全疏散 第四章仓库 第一节储存物品的火灾危险性分类 第二节库房的耐火等级、层数、占地面积和安全疏散 第三节库房的防火间距 第四节甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距

第五节可燃、助燃气体储罐的防火间距 第六节液化石油气储罐的布置和防火间距 第七节易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距 第八节仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距 第五章民用建筑 第一节民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积 第二节民用建筑的防火间距 第三节民用建筑的安全疏散 第四节民用建筑中设置燃油、燃气锅炉房、油浸电力变压器室和商店的规定 第六章消防车道和进厂房的铁路线 第七章建筑构造 第一节防火墙 第二节建筑构件和管道井 第三节屋顶和屋面 第四节疏散用的楼梯间、楼梯和门 第五节天桥、栈桥和管沟 第八章消防给水和灭火装置

第一节一般规定 第二节室外消防用水量 第三节室外消防给水管道、室外消火栓和消防水池 第四节室内消防给水 第五节室内消防用水量 第六节室内消防给水管道、室内消火栓和室内消防水箱 第七节灭火设备 第八节消防水泵房 第九章采暖、通风和空气调节 第一节一般规定 第二节采暖 第三节通风和空气调节 第十章电气 第一节消防电源及其配电 第二节输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志 第三节火灾自动报警装置和消防控制室 附录一名词解释 附录二建筑构件的燃烧性能和耐火极限

标准化仓储建设规范书

标准化仓储建设规范书 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

标准化仓储建设规范书 物资供应中心仓储管理部

一、仓库的平面布局与储存区域空间规划 1.仓库的平面布局 仓库库区平面布局是指一个仓库的各个组成部,在规定的范围内,进行平面和立体的全面合理的安排。 1)仓库库区平面布局的要求 (1)要适应仓储单位生产流程。

①单一的物流方向。 ②最短的运距。 ③最少的装卸环节。 ④最大的利用空间。 (2)有利于提高仓储经济效益; ①因地制宜,保证仓库充分利用。 ②平面布局应与竖向布置相适应。 ③能充分使用机械化设备。 (3)有利于保证安全生产和文明生产。 ①符合建筑防火规范。 ②符合卫生、环境要求。 (4)根据效率最大化和生产最大化的原则进行布局和设计 2.储存区域空间规划 储存空间规划的主要内容包括:仓储区域面积规划、柱子间隔规划、库房高度规划、通道宽度规划。 储存区域面积是指在仓库使用面积中实际用来堆放商品所占的面积,即库房使用面积减去必要的通道、跺距、墙距及进行收发、验收、备料等作业区后所剩余的面积。

二、仓库建筑设计要求 1.仓库建筑形式 仓库主要建筑分为库房、室外料棚、露天堆场、道路等。库房类型包括单层库房、多层库房。 仓库配套建筑包含办公室(值班室)、保安室(监控室)、资料档案室、休息室、卫生间、工具室、车辆库等。各供应站根据仓库基础条件和业务实际需要选择配置配套建筑。 2.仓库主要建筑要求 地坪承载要求 仓库的地坪承载需满足物资存放要求,非自动化仓库地坪承载要求不低于4吨,自动化立体仓库地坪承载需满足按货架承载货物重量及相关设备动载要求。 库房建筑要求 1)仓库主通道大门采用电动移门。物资出入频繁的大门两侧加装防撞杆,直径150毫米,高度1000毫米,并涂刷橙色警示。 2)库房均采用轻型门式钢架结构,严格遵守《门式钢架轻型钢结构技术规程》CECS102:2002的规定设计。钢梁挠度控制,应该按照CECS102:2002控制屋面坡度变化率,避免屋面积水。

相关文档