1.本规程规定了工作人员在作业现场应遵守的()。

A.管理要求

B.岗位职责

C.安全要求

D.行为规范

答案:C

2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。

A.220V以下

B.220V及以下

C.1000V以下

D.1000V及以下

答案:D

3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。

A.输电

B.变电

C.配电

D.用电

答案:A

4.()的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。

A.试验中

B.运行中

C.运用中

D.调试中

答案:C

5.事故紧急抢修工作,指电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需()恢复的抢修和排除故障的工作。

A.按计划时间内

B.短时间内

C.规定时间内

D.限定时间内

答案:B

6.事故紧急抢修工作,指电气设备发生故障(),需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。

A.可以短期运行

B.有可能引起停运

C.被迫紧急停止运行

D.可能引起系统障碍

答案:C

7.双重称号即()。

A.线路名称和称号

B.线路名称和位置称号

C.编号和位置称号

D.编号和称号

答案:B

8.线路位置称号指上线、中线或下线和()的左线或右线。

A.面向送电侧

B.面向受电侧

C.面向线路杆塔号增加方向

D.面向线路杆塔号减小方向

答案:C

9.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备妄全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。

A.电力生产的安全管理

B.各类工作人员的行为

C.现场作业的工作流程

D.各类设备的作业方法

答案:B

10.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。

A.结合电力行业特点

B.根据工作实际

C.结合电力生产的实际

D.为满足现场需要

答案:C

11.作业现场的()等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。

A.办公条件和安全设施

B.办公条件和生产设施

C.生产条件和生产设施

D.生产条件和安全设施

答案:D

12.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。

A.个人工器具

B.服装

C.劳动防护用品

D.作业保护

答案:C

13.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。

A.技术员

B.管理员

C.安全员

D.专人

答案:D

14.现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。

A.规范

B.合格

C.齐备

D.可靠

答案:B

15.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。

A.事故紧急处理措施

B.紧急救护措施

C.应急预案

D.逃生方法

答案:A

16.作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症[体格检查每()至少一次]。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

答案:C

17.作业人员应经匡师鉴定,()病症(体格检查每两年至少一次)。

A.无容易传染的

B.无不能治愈的

C.无慢性

D.无妨碍工作的

答案:D

18.作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,井经()。

A.专业培训

B.考试合格

C.技能培训

D.现场实习

答案:B

19.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。

A.创伤急救

B.溺水急救

C.触电急救

D.高空急救

答案:C

20.作业人员应具备必要的(),学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

A.安全生产知识

B.技能等级

C.专业学历

D.工作经验

答案:A

21.进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿()、绝缘鞋。

A.绝缘服

B.屏蔽服

C.防静电服

D.全棉长袖工作服

答案:D

22.进入作业现场应正确佩戴(),现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。

A.岗位标识

B.上岗证

C.工作牌

D.安全帽

答案:D

23.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。

A.领导批准

B.师傅带领

C.考试合格

D.现场实习

答案:C

24.作业人员对本规程应()考试一次。

A.每半年

B.每年

C.每两年

D.每三年

答案:B

25.作业人员因故间断电气工作连续()个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。

A.半

B.一

C.二

D.三

答案:D

26.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经()认可,方可参加工作。

A.相关单位分管领导

B.设备运维管理单位

C.安全监督管理部门

D.调度控制中心

答案:B

27.任何人发现有违反本规程的情况,应(),经纠正后才能恢复作业。

A.立即制止

B.立即报告领导

C.停止作业

D.批评教育

答案:A

28.现场勘察由工作票签发人或()组织。

A.项目经理

B.工作负责人

C.生产管理人员

D.工作许可人

答案:B

29.在220kV带电线路杆塔上且与带电导线最小安全距离不小于3m规定的工作应使用()。

A.第一种工作票

B.第二种工作票

C.带电工作票

D.事故紧急抢修单

答案:B

30.与邻近带电设备距离小于表3、大于表5规定的工作,应填用()工作票。

A.电力电缆第二种

B.电力线路第一种

C.电力线路第二种

D.带电作业

答案:D

31.非连续进行的事故修复工作,应使用()。

A.工作票

B.事故紧急抢修单

C.安全措施票

D.工作任务单

答案:A

32.涂写杆塔号、安装标示牌等,工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持表4妄全距离的工作可()。

A.使用第一种工作票

B.使用第二种工作票

C.使用带电作业票

D.按口头或电话命令执行

答案:D

33.工作票填写如有错、漏字需要修改时,应使用(),字迹应清楚。

A.修正液修改

B.附纸修改

C.规范的符号

D.备注修改

答案:C

34.工作票一份交工作负责人,一份留存工作票签发人或工作许可人处。工作票应()交给工作负责人。

A.工作时

B.提前

C.开工前

D.许可时

答案:B

35.用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由()审核无误,手工或电子签名后方可执行。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人

D.生产管理人员

答案:A

36.一张工作票中,工作票签发人和工作许可人()工作负责人。

A.可以兼任

B.不得兼任

C.必要时兼任

D.经批准可兼任

答案:B

37.工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位()的检修及基建单位签发。

A.审核合格

B.授权

C.批准

D.审核合格且经批准

答案:D

38.检修及基建单位的()应事先送有关设备运维管理单位、调度控制中心备案。

A.工作许可人名单

B.工作票签发人、工作负责人名单

C.单位人员名单

D.工作班成员名单

答案:B

39.检修及基建单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关()备案。

A.发包单位的安质部、建设部

B.发包单位的安质部、运维检修部

C.设备运维管理单位、调度控制中心

D.发包单位的建设部、运维检修部

答案:C

40.承发包工程中,工作票()。

A.必须由设备运维单位签发

B.必须由承包单位签发

C.可实行“双签发”形式

D.必须由主管部门签发

答案:C

41.承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方()在工作票上分别签名,各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任。

A.工作票签发人

B.工作负责人

C.项目负责人

D.生产管理人员

答案:A

42.在工作期间,工作票应始终保留在()手中。

A.工作票签发人

B.工作负责人

C.工作许可人

D.专责监护人

答案:B

43.带电作业工作票,对同一电压等级、同类型、相同安全措施且()的带电作业,可在数条线路上共用一张工作票。

A.同时停用重合闸

B.同时开展的工作

C.同一天的工作

D.依次进行

答案:D

44.一个工作负责人()多张工作票。

A.不能同时持有

B.不能同时执行

C.不能依次执行

D.不能同时接受许可

答案:B

45.若一张工作票下设多个小组工作,每个小组应指定(),并使用工作任务单。

A.工作联系人

B.工作协调人

C.专责监护人

D.小组负责人(监护人)

答案:D

46.一张工作票下设多个小组工作,工作任务单由()许可。

A.工作票签发人

B.工作负责人

C.工作许可人

D.小组负责人

答案:B

47.一张工作票下设多个小组工作,工作结束后,由小组负责人交回工作任务单,向()办理工作结束手续。

A.工作票签发人

B.工作负责人

C.工作许可人

D.调控值班人员

答案:B

48.工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份()留存,一份交小组负责人执行。

A.工作许可人

B.工作负责人

C.工作票签发人

D.调控值班人员

答案:B

49.一回线路检修(施工),若配合停电线路属于其他单位,应由检修(施工)单位事先(),经配合线路的设备运维管理单位同意并实施停电、接地。

A.口头告知

B.书面告知

C.口头申请

D.书面申请

答案:D

50.一回线路检修(施工),其邻近或交叉的其他电力线路需进行配合停电和接地时,应在()。

A.工作日志中记录

B.交底记录中记录

C.工作票中列入相应的注意事项

D.工作票中列入相应的安全措施

答案:D

51.若配合停电线路属于其他单位,应由检修(施工)单位事先书面申请,经配合线路的()同意并实施停电、接地。

A.设备运维管理单位

B.设备资产单位

C.设备检修单位

D.设备施工单位

答案:A

52.若配合停电线路属于其他单位,应由检修(施工)单位事先书面申请,经配合线路的设备运维管理单位同意并实施()。

A.停电

B.接地

C.停电、接地

D.隔离

答案:C

53.一条线路分区段工作,若填用一张工作票,经()同意,在线路检修状态下,由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。

A.工作票签发人

B.工作负责人

C.工作许可人

D.专责监护人

答案:A

54.一条线路分区段工作,若填用一张工作票,经工作票签发人同意,在线路检修状态下,由工作班自行装设的接地线等妄全措施可分段执行。工作票中应填写清楚使用的接地线()等随工作区段转移情况。

A.装设时间、位置

B.编号、装拆时间、位置

C.编号、拆除时间

D.编号、装设时间、位置

答案:B

55.一条线路分区段工作,若填用一张工作票,经工作票签发人同意,在线路检修状态下,由工作班自行装设的接地线等安全措施()。

A.应一次性完成

B.可分段执行

C.可分天完成

D.应在工作前完成

答案:B

56.持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由变电站或发电厂()

许可,并留存。

A.技术人员

B.值班人员

C.工作许可人

D.安全人员

答案:C

57.持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应(),由变电站或发电厂工作许可人许可,并留存。

A.得到部门领导批准

B.持工作联系单

C.得到调度工作许可

D.增填工作票份数

答案:D

58.第一、第二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的()为限。

A.工作时间

B.申请时间

C.停役时间

D.检修期

答案:D

59.第二种工作票需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由()向工作票签发人提出申请,经同意后给予办理。

A.小组负责人

B.工作负责人

C.工作许可人

D.专责监护人

答案:B

60.第一种工作票需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由工作负责人向()提出申请,经同意后给予办理。

A.工作票签发人

B.调控值班员

C.工作许可人

D.专责监护人

答案:C

61.第一种工作票需办理延期手续,应在()由工作负责人向工作许可人提出申请,经同意后给予办理。

A.计划时间尚未结束以前

B.有效时间尚未结束以前

C.工作终结前

D.有效时间结束时

答案:B

62.工作票签发人名单应()。

A.公布

B.公示

C.备案

D.口头通知

答案:A

63.工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定工作经验、熟悉本规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经()批准的人员担任。

A.工区(车间)

B.主管领导

C.安监部门

D.本单位

答案:A

64.检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善是()的安全责任。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人(监护人)

D.专责监护人

答案:C

65.工作许可人审票时,确认工作票所列安全措施是否正确完备,对工作票所列内容发生疑问时,应向()询问清楚,必要时予以补充。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人(监护人)

D.上级领导

答案:A

66.保证由其负责的停、送电和许可工作的命令正确是()的安全责任。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人(监护人)

D.专责监护人

答案:B

67.监督被监护人员遵守本规程和执行现场安全措施,及时纠正被监护人员的不安全行为是()的安全责任。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人(监护人)

D.专责监护人

答案:D

68.工作班成员的安全责任:服从()的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全。

A.工作负责人(监护人)、专责监护人

B.工作负责人(监护人)

C.专责监护人

D.工作负责人(监护人)、小组负责人

答案:A

69.正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品是()的安全责任。

A.工作票签发人

B.工作班成员

C.工作负责人(监护人)

D.专责监护人

答案:B

70.填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到()的许可后,方可开始工作。

A.第一个工作许可人

B.工作票签发人

C.任何一个工作许可人

D.全部工作许可人

答案:D

71.线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都已停电,并挂好()后,方能发出许可工作的命令。

A.安全警示牌

B.工作接地线

C.个人保安线

D.操作接地线

答案:D

72.对直接在现场许可的停电工作,工作许可人和工作负责人应在工作票上记录(),并签名。

A.工作内容

B.停电范围

C.许可时间

D.安全措施

答案:C

73.若停电线路作业还涉及其他单位配合停电的线路,工作负

责人应在得到指定的配合停电设备()通知这些线路已停电和接地,并履行工作许可书面手续后,才可开始工作。

A.资产管理单位联系人

B.运维管理单位联系人

C.调控值班员

D.运维人目

答案:B

74.填用()工作票时,不需要履行工作许可手续。

A.电力线路第一种

B.电力线路第二种

C.带电作业

D.电力电缆第一种工作票

答案:B

75.工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,(),工作班方可开始工作。

A.所有人员签字后

B.装完工作接地线后

C.所有人员到位后

D.现场准备工作完成后

答案:B

76.若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由()变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护工作人员。

A.工作票签发人

B.工作负责人

C.小组负责人

D.工作许可人

答案:B

77.若工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由()变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体作业人员及工作许可人。

A.工作票签发人

B.原工作票签发人

C.工作许可人

D.小组负责人

答案:B

78.工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,并告知()。

A.工作票签发人

B.调控值班员

C.工作许可人

D.工作班成员

答案:D

79.在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到()时,工作负责人或专责监护人可根据情况,临时停止工作。

A.作业人员的安全

B.电网的安全

C.设备的安全

D.施工机具的安全

答案:A

80.白天工作间断时,工作地点的()仍保留不动。

A.操作接地线

B.工作接地线

C.全部接地线

D.安全警示牌

答案:C

81.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应()。

A.重新验电

B.直接挂接地线

C.重新验电挂接地线

D.使用个人保安线

答案:C

82.完工后,()应检查线路检修地段的状况,确认在杆塔

上、导线上、绝缘子串上及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等,查明全部作业人员确由杆塔上撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。

A.工作负责人(包括小组负责人)

B.工作许可人

C.专责监护人

D.班组人员

答案:A

83.完工(),应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行工作。

A.接地线拆除后

B.作业人员确由杆塔上撤下后

C.各作业点报完工后

D.个人保安线拆除后

答案:A

84.多个小组工作,()应得到所有小组负责人工作结束的汇报。

A.工作许可人

B.工作监护人

C.工作票签发人

D.工作负责人

答案:D

85.已终结的工作票、事故紧急抢修单、工作任务单应保存()。

A.6个月

B.9个月

C.一年

D.两年

答案:C

86.进行线路停电作业前,应断开线路上需要操作的()(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。

A.各端

B.两端

C.电源侧

D.受电侧

答案:A

87.停电设备的各端,应有明显的断开点,若无法观察到停电设备的断开点,应有能够反映设备运行状态的()等指示。

A.电气和机械

B.遥信信息

C.机械

D.变位

答案:A

88.断开跌落式熔断器后,跌落式熔断器的熔管应摘下或()。

A.悬挂标示牌

B.加锁

C.设围栏

D.悬挂标示牌、加锁

答案:A

89.在停电线路工作地段接地前,应使用()验明线路确无电压。

A.不小于相应电压等级、合格的感应式验电器

B.相应电压等级、合格的接触式验电器

C.相应电压等级、合格的感应式验电器

D.不小于相应电压等级、合格的接触式验电器

答案:B

90.直流线路和()kV及以上的交流线路,可使用合格的

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

最新电力线路安规试卷(答案)

电力线路安规试卷 单位姓名 题次一二三四总分 题型选择题是非题填空题问答题 满分50 50 0 0 100 得分 判分 复核 一、选择题(共50分) 1、电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵,以达到( C )的要求。 A、防水 B、防水和防火 C、防水、防火及防小动物 答案:C 2、用于10kV电压等级时绝缘隔板的厚度不应小于(B )。 A:5㎜B:3㎜C:6㎜ 答案:B 3、多台配电变压器低压侧共用一个接地体时,其中一台配变停电检修,其它配电变压器(A )停电。 A、也应 B、不应 C、可以 答案:A 4、电能表与电流互感器、电压互感器配合安装时,应有防止电流互感器(A )和电压互感器()的安全措施。 A、二次开路,二次短路 B、二次短路,二次开路 C、短路,开路 答案:A 5、人力绞磨架上固定磨轴的活动挡板必须装在( A )的一侧,严禁反装。 A:不受力B:受力C:随意方向 答案:A 6、导线穿入联结网套应到位,网套夹持导线的长不得少于导线直径的(B )倍 A:20 B:30 C:40 答案:B 7、双钩紧线器受力后应至少保留( C )有效丝杆长度。 A:1/3 B:1/4 C:1/5 答案:C 8、对不合格或报废的施工机具应及时清理,(A )与合格的混放。 A:不得B:可以C:做好标记 答案:A 9、安全工器具的电气试验和机械试验可委托(B )试验。 A:厂家B:有资质的试验机构C:无资质的试验单位 答案:B 10、高压配电室停电检修时,应使用(C)工作票。 A、带电作业 B、电力线路第二种 C、电力线路第一种

答案:C 11、现场使用的( A )应合格并符合有关要求。 A、安全工器具; B、劳动防护; C、工器具。 答案:A 12、工作票一份应保存在工作地点,由(B )收执。 A、工作票签发人; B、工作负责人; C、工作班成员。 答案:B 13、20、35kv及以下电压等级带电线路验电时,人体应与被验电设备保持(C)m安全距离,并设专人监护。 A、0.7; B、1.5; C、1。 答案:C 14、经()鉴定,无妨碍工作的病症是作业人员的基本条件之一。 A、领导; B、安监人员; C、医师。 答案:C 15、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上()伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线。 A、突然来电; B、接触电压; C、感应电压。 答案:C 16、以下哪条不是专责监护人的安全责任:()。 A、明确被监护人员和监护范围; B、严格执行工作票所列安全措施; C、工作前对被监护人员交待安全措施、告知危险点和安全注意事项。 答案:B 17、工作任务单应写明工作任务、停电范围、工作地段的起止杆号及补充的()。 A、安全措施; B、工作任务; C、工作人员。 答案:A 18、现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够; B、有专人保管; C、合格。 答案:C 19、任何人发现有违反本规程的情况,应(),经纠正后才能恢复作业。 A、立即报告; B、立即制止; C、停止工作。 答案:B 20、明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行()手续,是工作班成员的安全责任之一。 A、签到; B、许可; C、确认。 答案:C 21、以下哪条不是工作许可人的安全责任:()。 A、审查工作必要性; B、线路停、送电和许可工作的命令是否正确; C、督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。 答案:C 22、以下哪条不是工作班成员的安全责任:()。 A、工作票上所填安全措施是否正确完备; B、熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; C、严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作

2016安规考试题含答案

2016安规考试题 一、填空 1、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票 上签字,才允许开始工作。 2、凡在离地面有__2__米及以上作业视为高空作业,在无栏杆的脚手架上工作,高度超过米时,必须使用安全 带或采取其他可靠的安全措施。 3、应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安 全措施。 4、在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割。 5、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。 6、在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。高空电焊及气焊工作必须做好防止火花飞溅及防火灾措施。 7、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,禁止打伞,并不得靠近避雷器和避雷针。 8、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。 9、运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。 10、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许随意解除防误闭锁装置。 二、单选 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范 C 工作人员的行为,保证人身、 电网和设备的安全 A、检修 B、运行 C、各类 2、作业人员基本条件之一:具备必要的 C 知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 3、在金属容器(如预热器、凝汽器槽箱等)内工作时必须使用 C V 以下的电气工具。 A、36 B、24 C、12 4、在工作地点,最多只许有 A 个氧气瓶。 A、2 B、4 C、3 5、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为 C 左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。 A、40度 B、50度 C、60度 6、遇有 A 级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。 A、六 B、八 C、十 7、对可能带电的电气设备进行灭火时,可使用C灭火器。 A :干式、二氧化碳、1211 B:干式、二氧化碳、泡沫C:二氧化碳、1211 、干砂 8、在充氢设备运行区进行焊接、切割与热处理作业,必须制订可靠的安全措施,经总工程师及运行单位有关

2018年职能部门安规题库-(终版)

连城发电公司职能部门人员安规题库 一、填空: 1.电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。 2.各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。工作人员接到违反安全规定的命令,应拒绝执行。 3.厂区的道路应随时保持畅通。室外设备的通道上、厂区主要道路有积雪时,应及时清扫,室外作业场所路滑的地段应铺撤防滑砂或采取其他防滑措施。 4.室内的通道应随时保持畅通,地面应保持清洁。 5.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。在楼梯的始级应有明显的安全警示。 6.地面有油水、泥污等,必须及时清除,以防滑跌。 7.门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物。 8.严禁将消防工具移作他用;严禁放置杂物妨碍消防设施、工具的使用。 9.禁止在工作场所存储易燃物品,例如:汽油、煤油、酒精等。运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在指定地点的储藏室内。 10.在高温场所工作时,应为工作人员提供足够的饮水、清凉饮料及防暑药品。 11.主控室、化验室等必要场所应配备急救箱,应根据生产实际存放相应的急救药品,并指定专人经常检查、补充或更换。

12.新录用的工作人员应经过身体检查合格。 13.企业必须对所有新员工进行厂(公司)、车间(部门)、班组(岗位)的三级安全教育培训,告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施,并按本部分和其他相关安全规程的要求,考试合格后方可上岗作业。 14.对外来临时参加现场工作的人员,必须经过本部分教育和安全知识培训并经考试合格后,方可进入现场参加指定的工作,开始工作前必须向其介绍现场安全措施和注意事项。 15.所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护方法,特别要学会触电急救法、窒息急救法、心肺复苏法等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 16.严禁用湿手去摸触电源开关以及其他电气设备。 17.发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须采取防止高处坠落的措施。18.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。 19.任何工作人员如发现有违反安规,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。 20.任何人进人生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),必须戴好安全帽。 二、选择: 1.电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“( )”的

安规试题-线路多选题

安规题库 一、多项选择题:(共83题,每题0分,共0分。) 1.放线架:应支撑在坚实的地面上,松软地面应采取加固措施。()与导线伸展方向应形成()角度。 A、放线架 B、放线轴 C、垂直 答案:B,C 2.在带电设备区域内使用汽车吊、斗臂车时,车身应使用不小于()的软铜线可靠接地。在道路上施工应设(),并设置适当的警示标志。 A、16mm2 B、10mm2 C、围栏 D、保护绳 答案:A,C 3.上杆前,应先分清相、零线,选好工作位置。断开导线时,应先断开()线,后断开()线。搭接导线时,顺序应相反。 A、相 B、零 C、零 D、相 答案:A,B 4.卡线器:规格、材质应与线材的规格、材质相匹配。卡线器有裂纹、弯曲、()不灵活或()斜纹磨平等缺陷时应予报废。 A、转轴 B、钳口 C、螺栓 D、斜口 答案:A,B 5.带电作业工具房房室内的相对湿度应保持在()。室内温度应略()于室外,且不宜低于0℃。 A、50%~70% B、40%~60% C、高 D、低 答案:A,C 6.移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动,应先调查该电缆的(),再由有经验的施工人员,在()统一指挥下,平正移动。 A、历史记录 B、运行记录 C、工作负责人 D、专人 答案:A,D 7.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在220kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。其组合间隙220kV不得小于()m。若不满足规定,应加装保护间隙。扣除人体短接的和零值的绝缘子片数后,良好绝缘子片数220kV不得少于()片。 A、2.0 B、2.1 C、8 D、9 答案:B,D 8.带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时,应组织有()的人员到()勘察,根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断。 A、经验 B、技术 C、现场 D、工地 答案:A,C 9.在斗臂上工作应使用()。不得用汽车吊()上人作业。不得用()起吊重物。 A、安全绳 B、安全带 C、悬挂吊篮 D、安装吊篮 E、斗臂 F、吊臂 答案:B,C,E 10.电缆直埋敷设施工前应先查清(),再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定()位置。 A、图纸 B、施工方案 C、电缆敷设 D、电缆走向 答案:A,C 11.带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与调度值班员()。需要停用重合闸的作业,应

矿2016最新《煤矿安全规程》考试复习试题及答案

矿2016最新《煤矿安全规程》考试复习试题及答案

2016最新《煤矿安全规程》考试复习题及答案 姓名:职务(工种):得分: 一、填空题: 1、2016版<煤矿安全规程>第一条规定,为保障煤矿安全生产和从业人员的人身安全与健康,防止煤矿事故与职业病危害,依据《煤炭法》《矿山安全法》《安全生产法》《职业病防治法》《煤矿安全监察条例》和《安全生产许可证条例》等。 2、煤炭生产实行安全生产许可证制度。未取得安全生产许可证的,不得从事煤炭生产活动。 3、从事煤炭生产与煤矿建设的企业(以下统称煤矿企业)必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范。 4、矿井供电系统中常说的三大保护是指过流保护、漏电保护和保护接地。 5、煤矿企业必须设置专门机构负责煤矿安全生产与职业病危害防治管理工作,配备满足工作需要的人员及装备。 6、对作业场所和工作岗位存在的危险有害因素及防范措施、事故应急措施、职业病危害及其后果、职业病危害防护措施等,煤矿企业应当履行告知义务,从业人员有权了解并提出建议。 7、煤矿企业必须对从业人员进行安全教育和培训。培训不合格的,不得上岗作业。 8、《煤矿安全规程》规定,煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力,并经考核合格。 9、入井人员必须戴安全帽等个体防护用品,穿带有反光标识的工作服。必须掌握井下人员数量、位置等实时信息。 10、井工煤矿必须制定停工停产期间的安全技术措施,保证矿井供电、通风、排水和安全监控系统正常运行,落实24h值班制度。复工复产前必须进行全面安全检查。 11、煤矿企业必须建立应急救援组织,健全规章制度,编制应急预案,储备应急救援物资、装备并定期检查补充。煤矿必须建立矿井安全避险系统,对井下人员进行安全避险和应急救援培训,每年至少组织1次应急演练。 12、国家实行资质管理的,煤矿企业应当委托具有国家规定资质的机构为其提供鉴定、检测、检验等服务,鉴定、检测、检验机构对其做出的结果负责。

2018年度安规考试试题及答案

沙湾电厂2018年度安规考试试题及答案(运维)单位:___________ 姓名:___________ 分数:___________ 一、选择:(将正确的答案填入括号内,每题2分,共40分) 1、因故间断电气工作连续( B )以上者,应重新学习本规程,并经考试 合格后,方能恢复工作。。 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、8个月 2、作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A、心外按压 B、人工呼吸 C、触电急救 D、外伤包扎 3、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( B ) 伏 A.6 C 24 D36 4、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( B )Ω。 A. 5、用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距 离不得小于( B )m。 6、一级动火工作票的有效期为( C)小时,二级动火工作票的有效期为()小时。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。。 A、12、72 B、48、120 C、24、120 D、 24、72 7、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做 安全措施者,应该使用( A )工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 8、工作票上所填写的月、日、时、分均填写( B )数字。 A.一位 B.两位 C.三位 9、下列不属于填写第一种工作票的是( D )。 A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 B、使用携带型仪器在高压回路上工作需停电或做安全措施者。 C、高压电力电缆需停电的工作。 D、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 10、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作

输电线路专业安规(安全规范)试题库(附答案)

供电单位线路规程题库(输电线路专业) 一、单选题共200 题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 答案:C 《线路安规:1.8》 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 答案:A 《线路安规:1.2.2》 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 答案:C 《线路安规:1.2. 4》 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。

B. 同一个 C. 临近 答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 5. 工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的完工报告,并确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。 A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 答案:D 《线路安规:2.7.4》 6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。 A. 工作

2018年度安规考试

2018年《安规》培训考试卷 姓名得分 一、判断题(15分) 1.《安规》(热力和机械部分)规定,工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面 齐平的坚固的盖板。在检修工如需将盖板取下,必须设有临时围栏,并设有明显的警告标志。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。(√) 2.《安规》(热力和机械部分)规定,发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源, 并进行急救。(√) 3.《安规》(热力和机械部分)规定,一份工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许 可人三者不得相互兼任。一个工作负责人在同一现场作业期间允许担任两个及以上工作任务的工作负责人或工作班成员。( x ) 4.《安规》(热力和机械部分)规定,容器内作业应加强通风。可以向容器内部输送氧气。 ( x ) 5.《安规》(热力和机械部分)规定,遇有6级以上的大风时,禁止露天进行起重工作。 (√) 6.《安全色》规定,有红、黄、蓝、绿四种颜色。其含义是:红色表示禁止、停止;黄色 表示警告、注意;蓝色表示指令、必须遵守的规定;绿色表示提示、安全状态、通行。 (√) 7.《中华人民共和国消防法》规定,企业按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消 防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好、有效。 (√) 8.新参加电气工作人员,实习人员和临时参加劳动的人员(如干部、临时工等),必须经 过安全知识教育后,方可下现场单独工作。( x ) 9.禁止在只经断路器断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明 显的断开点。(√)10.对外单位派来支援的电气工作人员应先进行安规考试,然后在工作前向其介绍现场电气 设备接线情况和有关安全措施。( x ) 11.作业人员应被告知其作业现场存在的不安全因素和 防范措施。( x ) 12.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,不得作为设备无电压的根 据。但如果指示有电,则禁止在该设备上工作。 (√) 13.检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分,则各段应分别验电接地短路。接地线与 检修部分之间不得连有断路器(开关)或熔断器(保险)。(√)14.若室外只有个别地点设备带电,可在其四周装设全封闭遮拦,遮拦上悬挂适当数量朝向 外面的“止步,高压危险!”的标示牌。(√)15.《中华人民共和国消防法》规定,企业按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消 防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好、有效。 (√) 二、选择题(15分)

国网公司安规考试试题

2017年网改施工队安规考试综合试题(四种人) 时间:120分钟,分数:100分 单位:施工队:姓名:成绩: 一、填空题(共10题,共10分) 1. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过 ___ ___ 时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 2. 作业人员应了解机具(施工机具、电动工具)及安全工器具_______ ,熟悉其使用方法。 3. 检修动力电源箱的支路开关、临时电源都应加装 _____ __ 。 4. 顶杆及叉杆只能用于竖立 ___________ m以下的拔梢杆。 5. 起重设备长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时,应___ ___ 。 6. 装卸电杆等物件应采取措施,防止 ___________ 。 7. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有固定其位置的措施。同时,应 __________ ,夜间还应设红灯示警。 8. 低压装表接电时,应先安装计量装置后 ___________ 。 9. 一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入 _____________ 。 10. 工作间断或过夜时,作业段内的全部工作接地线必须保留;恢复作业前检查接地线是否 _____________ 。二、单选题( 共20题,共20分 ) 1. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。 A. 工作 B. 作业 C. 检修 2. 工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 3. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,并重新履行( )手续。 A.签发许可 B.停役申请 C.签发 D.许可 4. 在( ),工作票应始终保留在工作负责人手中。 A.工作期间 B.休息期间 C.工作地点 5. 工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉( )情况、熟悉本规程并具有相关经验的生产领导人、技术人员或经本单位主管生产领导批准的人员担任。 A.设备 B.人员 C.规程 6. 当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应( ),查明带电原因,并作相应处理。 A. 检查接地装置 B. 断开上一级电源将其停电 C. 通知用户停电 D. 将带电箱体接地 7. 邻近带电的电力线路进行工作时,作业的( )应在工作地点接地。

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

2016年度安规考试试卷

恒欣电建分包单位2016年度安规考试试卷 (线路) 姓名: 部门: 得分: 一、填空题 1. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证________安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 2. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的________应合格、齐备。 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及________。 4. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每________至少一次。 5. 作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会________。 6. 任何人发现有违反安规的情况,应________,经纠正后才能恢复作业。 7. 运用中的电气设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或________即带有电压的电气设备。 8. 现场勘察应查看现场施工(检修)作业________的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。 9. 用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由工作票签发人________无误,手工或电子签名后方可执行。 10. 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的________签发 二、单选题 1. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。 A. 笔试 B. 口试 C. 考试 2. 第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。 A. 不同 B. 同一 C. 相近 3. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。 A. 许可 B. 负责 C. 签发 4. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。 A. 设备 B. 现场 C. 接线 5. 在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。 A. 立即 B. 即可 C. 临时 6. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行()检查。安全带应按附录M 定期抽查检验,不合格的不准使用。 A. 全部 B. 质量 C. 外观 7. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 8. 如需在绝缘架空地线上作业时,应用( )或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。

安规考试题2018年度1月

安规试题 日期: 姓名: ___________ 分数:___________ 一、填空题。(每空0.5分,共20分) 1、安全生产的方针是(安全第一、预防为主、综合治理)。 2、电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续(三个月))以上者,必须重新温习本规程,并经(考试))合格后,方能恢复工作。 3、消防规程规定的方针是(安全第一、预防为主、防消结合)。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4m ))以内,室外不得接近故障点(8m))以内。进入上述范围人员必须(穿绝缘靴),接触设备的外壳和架构时,应(戴绝缘手套))。 5、操作中发生疑问时,应立即(停止操作)并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改(操作票)),不准随 意(解除闭锁装置)。 6两份工作票中的一份由(工作负责人)收执,另一份由(工作许可人)收执。 7、在沟道或井下进行工作时,地面上须有一人担任监护,进入沟道或井下的工作人员须(戴安全帽),使用(安全带)。安全带的绳子应绑在地面牢固物体上由监护人经常监视。 8、在带电的电流互感器二次回路上工作时,严禁将变流器二次侧(开路))。 9、装设接地线必须先接(接地端),后接(导体端)),且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用(绝缘棒)和戴(绝缘手套)。 10、对企业发生的事故,坚持(四不放过)原则进行处理。 11、新工人的三级安全教育是指(厂级教育、车间教育)和(班教 育)。 12、心脏复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。三项基本措施的 内容是通畅气道;(口对口(鼻)人工呼吸));(胸外按压(人工循环)))。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部)带有电压或一部分带有电压

国家电网公司新版安规题库附答案

《安规》(线路部分)考试卷 一、单选题 1. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 2. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 3. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 4. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 5. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 6. 在±800kV带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离为( )m。 A. B. C. D. 7. 邻近带电的电力线路进行工作时,作业的( )应在工作地点接地。 A. 导、地线 B. 地线 C. 导线 D. 拉线 8. 跨越架与被跨220kV电力线路应不小于( )的安全距离。 A. 米 B. 米 C. 米 D. 米 9. 放紧线过程中,如遇导、地线有卡、挂住现象,应( )处理。 A. 松线后 B. 紧线后 C. 紧线前 D. 松线前 10. 在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止( )高处作业。 A. 露天 B. 室内 C. 线路 11. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上高处工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A. 2m B. 1m C. 12. ( )起重设备应安置平稳牢固,并应设有制动和逆止装置。禁止使用制动装置失灵

风电场电力线路部分安规试题

电力线路安规考试题 单位——————————————————————————成绩———— 一选择题(每题0.5分,共计31分) 1、进行等电位带电作业时,人身与220kV带电体间的安全距离不得小于( D )m。 A、1.0 B、1.5 C、2 D、2.5 2、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾不得进行带电作业。风力大于()级时,一般不宜进行带电作业。 A、4 B、5 C、6 3、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与( A )联系。 A、值班调度员 B、工区值班员 C、工区领导 4、10、3 5、110、220kV绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不得小于( A )m。 A、0.4、0.6、1.0、1.8 B、0.35、0.6、1.0 、1.5 C、0.4、0.6、1.5、 3.0 5、电容型验电器起动电压试验的试验周期为() A、1月 B、1季度 C、1年 6、如因工作需要变更工作负责人,( C )将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 7、当SF6气体钢瓶压力降至()个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 8、核相器电阻管泄漏电流试验周期为() A、1季度 B、半年 C、一年 9、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月 10、暑天、大雪天等恶劣天气,必要时由()人进行。 A、1人 B、二人 C、三人

11、巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点()m以,以免跨步电压伤人 A、7 B 8 C 10 12、在部分停电的配电设备上的工作需用() A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、口头或命令 13、填用第一种工作票的工作包括() A、在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作。 B、在全部或部分停电的配电设备上的工作。 C、高压电力电缆停电的工作。 D、带电线路杆塔上的工作。 14、按口头或命令执行的工作包括以下()工作 A、测量接地电阻: B、检查高压电力电缆 C、停电的线路接地 D、杆、塔底部和基础等地面施工 15、关于三种人下面()说法是正确的 A一工作票中,工作票签发人不得兼任工作负责人。 B、工作负责人可以签发工作票。 C、工作许可人可兼任工作负责人。 D、工作负责人可兼任工作许可人 16、终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存() A、三月 B、半年 C、一年 D、两年、 17、变更工作票中指定的接地线位置需应由工作负责人征得()同意。 A、调度值班员 B、工作票签发人 C、工作许可人 D、主管领导 17、在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线接地端()接在杆塔或横担上 A、允许 B、不允许 C、偶尔可以 18、工作人员工作中正常活动围与220KV带电设备的最小安全距离为() A、1米 B、1.5米 C、2米 D、3米

2016年安全教育安规考试卷(运营电气答案)

2016年电力建设安规考试卷(运营电气)考试单位: 考试时间:姓名:成绩: 一、填空题 1.电力安全工作规程规定了和在电力生产场所工作人员的基本电气安全 要求。电力生产单位 2.低电压是指用于配电的交流电力系统中的电压等级。1000v及以下 3.高电压是指超过的电压等级。低压 4.发电厂是指由建筑物、和全部必要辅助设备组成的生产电能的工厂。 (能量转换设备) 5.变电站主要包括输电或的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。(配 电线路) 6.电力线路是指在系统两点间用于的导线、绝缘材料和附件组成的设施。(输 配电) 7.运用中的电气设备是指。(全部带有电压、 一部分带有电压、或一经操作即带有电压的电气设备) 8.开关站是指有开关设备,通常还包括,但没有电力变压器的变电站。(母线) 9.断路器是指能关合、承载、开断运行回路,也能在规定时间内关合、承载及 开断规定的过载电流的开关设备。(正常电流) 10.隔离开关是指在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和()的断开标 志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件下的电流的开关设备。(明显) 11.个人保安线是指用于保护工作人员防止伤害的接地线。(感应电) 12.双重称号是指。(线路名称和位置称号) 13.配电设备是指用于向一个用电区供电的、高低压开关、线路、控制和计量等 设备的统称。(变压器) 14.工作人员经医师鉴定,无的病症,体格检查至少每一次。(妨碍工作、 两年) 15.工作人员具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握等 救护法。(触电急救) 16.工作人员需具备必要的电气知识和业务技能,熟悉。(电气设备及其系统) 17.作业现场的、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规 定的要求,安全工器具和在使用前应确认合格、齐备。(生产条件、劳动防护用品)

2018年生产管理干部安规考试题库

2018年生产管理干部安规考试题库 一、填空题 1 电力生产必须坚持(“安全第一,预防为主,综合治理”)的方针。新建、改建、扩建工程必须经过安全预评价,其安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 2. 门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物;电缆及管道不应敷设在经常有人通行的地板上;地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。。 3.各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。工作人员接到违反安全规定的命令,应(拒绝执行)。 4.在检修工作中如需将盖板取下,必须设有坚固的临时围栏,并设有明显的(警告标志)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 5.进入煤粉仓、引水洞等相对受限场所以及地下厂房等空气流动性较差的场所作业,必须事先进行(通风),并测量氧气含量、一氧化碳、可燃气等气体含量,确认不会发生缺氧、中毒方可开始作业。作业时必须在外部设有监护人,随时与进入内部作业人员保持联络。进出人员应登记。 6.油漆作业时,应保持现场通风良好,工作人员戴口罩或防毒面具,现场应做好(防火措施)。

7.设备异常运行可能危及人身安全时,应停止(设备运行)。在停止运行前除必须的运行、维护人员外,其他人员不准接近该设备或在该设备附近逗留。 8.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于(1050)mm高的栏杆和不低于100mm高的脚部护板。 9.两票三制是指工作票、操作票、交接班制、巡回检查制和(设备定期试验和轮换制) 10.对外来参观人员,必须进行现场危险有害因素的告知,并在有关人员的陪同下,方可进入现场。对外来临时参加现场工作的人员,必须经过本部分教育和安全知识培训并经考试合格后,方可进行现场参加指定的工作,开始工作前必须向其介绍现场(安全措施和注意事项)。 11.在转动部分附近使用梯子时,为了避免机械转动部分突然卷住工作人员的衣服,应在梯子与机械转动部分之间临时设置(薄板或金属网)防护。 12.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员(不准移动)。 13.发现有人触电,应立即(切断电源),使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须采取防止高处坠落的措施。 14.使用电气工具时,不应提着电气工具的(导线或转动部分)。在梯子上使用电气工具,应做好防止感电坠落的安全

2020年国家电网安规配电部分考试题库及答案(共300题)

2020年国家电网安规配电部分考试题库及答案(共 300题) 1. 放线、紧线与撤线时,作业人员不应站在或跨在已受力的牵引绳、导线的( ),展放的导线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方。答案:B A. 外角侧 B. 内角侧 C. 上方 D. 受力侧 2. 装有SF6设备的配电站,应装设强力通风装置,风口应设置在( ),其电源开关应装设在门外。答案:C A. 室内中部 B. 室内顶部 C. 室内底部 D. 室内电缆通道 3. 工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录。答案:C A. 工作票签发人 B. 工作许可人 C. 工作负责人 D. 工作票签发人与工作许可人

4. 成套接地线应由有( )的多股软铜线和专用线夹组成。答案:C A. 绝缘护套 B. 护套 C. 透明护套 D. 橡胶护套 5. 起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷,不得超过( )。答案:B A. 额定标准 B. 铭牌规定 C. 规程要求 D. 公司标准 6. 低压装表接电时,( )。答案:A A. 应先安装计量装置后接电 B. 应先接电后安装计量装置 C. 计量装置安装和接电的顺序无要求 D. 计量装置安装和接电应同时进行 7. 对在用起重设备,( )应进行一次常规性检查,并做好记录。答案:A A. 每次使用前 B. 每半年 C. 每年

D. 每两年 8. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行( )。安全带应按附录O定期检验,不合格的不得使用。答案:C A. 全面检查 B. 质量检测 C. 外观检查 D. 应力试验 9. 在带电设备区域内使用起重机等起重设备时,应( ),接地线应用多股软铜线,其截面积不得小于16mm2。答案:C A. 安装接地线 B. 可靠接地 C. 安装接地线并可靠接地 D. 对角装设接地 10. 短时间退出防误操作闭锁装置,由( )批准,并应按程序尽快投入。答案:B A. 工区 B. 配电运维班班长 C. 调度控制中心 D. 防误专责人