文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室临时通风设施布置方案

地下室临时通风设施布置方案

地下室临时通风设施布置方案
地下室临时通风设施布置方案

第二十二节地下室临时通风设施布置方案

本工程地下室为三层,在裙房结构封顶后地下室就要进入土建二次砌筑、抹灰、机电安装阶段,由于地下面积大(A标段每层约33000平方米),潮湿在不利于二次土建施工和机电安装,需要对地下室进行通风排湿。据此初步拟定采取机械排风、自然进风的通风方式,排风不作处理直接大气排放,具体措施如下:

1.通风设备布置原则

充分利用楼层新风、补风管井、楼梯间、电梯井道、车道等通道作为自然补风,采用排风、排烟管井作为地下室排风通道,因此在相应层的排风管井处设置排风机,通过排风机把相应区域的潮气强排于竖向排风管井。

2.通风设备选型

2.1.通风换气量计算:以地下二层为例计算,地下室约面积32000m2,高度按4m层高计算,换气次数取3次/h,排风量共计32000x4x3=384000m3/h。

2.2.A标段每层设置八台专用轴流排风机,共计二十四台轴流排风机(见下计算表)。

2.3.单台风机的风量计算,以地下二层为例:384000m3/h÷8台=48000m m3/h。因此风机选型为轴流风机,风量为48400m m3/h,全压300Pa,功率7.5kw/380v。

3.设备管道布置

3.1.通风设备均固定支架安装在地下室每层的顶板上。

3.2.通风管道材质采用镀锌钢板,加工工艺采用共板法兰。

3.3.管井四周有墙体时,采用通风管道引过墙体,风管尺寸为1000mm*630mm,风管需紧贴楼板面下梁底,采取吊架的安装形式。风管末端设置防虫网。

3.4.风管安装位置见排风平面布置图。

3.5.管井风管接至一层楼面排放。

4.通风系统运行维护管理

4.1.安装在一层楼板上的风管需做防护措施,要求采用钢筋焊接保护罩,防止设备损坏。4.2.设备需做明确标示。

4.3.风机配备专用控制箱,设置过载保护,电源引自各楼层专用二级电箱,管路按正式电气线路要求敷设。

4.4.安排专人每天巡视检查排风机的运行情况,特别是临时电容易跳闸,前期24小时运行,待空气较干燥时,风机根据现场情况间断式运行,每天做好维护记录。

临时设施布置方案

龙岗河流域上游雨污分流项目 EPC(设计采购和施工) 临时设置布置方案 编制人:__________ 审核人:__________ 审批人:__________ 中国市政工程中南设计研究总院有限公司中国十九冶集团有限公司 2018年7月24日

龙岗河流域上游雨污分流项目EPC(设计采购和施工)临设方案 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 中国十九冶集团有限公司1 目录 1总平面布置原则 (1) 2施工平面布置 (2) 2.1施工总平面图 (2) 2.2项目部总体布置 (2) 2.3总指挥部平面位置及布置 (3) 2.4工区一部平面位置及布置 (5) 2.5工区二部平面位置及布置 (5) 2.6工区三部平面位置及布置 (7) 3平面布置的内容 (8) 3.1项目部生活区、办公区临设布置 (8) 3.2消防设施布置 (9) 3.3施工用电布置 (9) 3.4施工用水布置 (10) 3.5围挡与标牌 (10) 3.5.1围挡 (10) 3.5.2九牌二图 (11) 3.5.3警示标牌布置与悬挂 (11)

龙岗河流域上游雨污分流项目EPC(设计采购和施工)临设方案 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 中国十九冶集团有限公司1 1总平面布置原则 (1)满足施工进度、方法、工艺流程及施工组织的需求,平面布 置合理、紧凑,尽可能减少施工用地。 (2)合理组织运输,保证场内道路畅通,运输方便,各种材料能 按计划分期分批进场,避免二次搬运,充分利用场地。 (3)因地制宜划分施工区域和临时占用的场地,且应满足施工流 程的要求,减少各工种之间的干扰。 (4)在保证施工顺利进行的条件下,降低工程成本;减少临时设 施搭设,尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时设施。 (5)施工现场临时设施应将生活区、施工区、办公区分开布置, 应方便施工和生活,办公用房靠近施工现场,福利设施应在生活区范围 之内,并尽量远离施工区。 (6)施工平面布置应符合主管部门相关规定和建设单位安全保卫、消防、环境保护的要求。

施工现场安全防护搭设临时设施规划方案精编

施工现场安全防护搭设临时设施规划方案精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

宝利广场一期1#商住楼、2#住宅楼、3#商住楼及地下车 库工程 施工现场临时设施 安全防护设施规划方案和搭设 编制单位:江苏兴厦建设工程集团有限公司

施工现场临时设施、安全防护设施规划方案和搭设情况一、安全管理制度 ⑴认真贯彻执行公司各项安全生产管理制度及各级管理人 员的安全生产责任制,严格按责任制及各项规章制度的要求管好安全生产,除上级有关安全管理制度外项目部应根据工地实际情况制订相应的有针对性的安全管理措施,建立完善的安检制度、值日制度、防火制度、安全奖罚制度及班前活动制度等实现安全系统管理。 ⑵成立以项目经理为组长的安全领导小组负责本项目部日 常安全生产,工地建立安全生产保证体系。工地由一位专职安全员负责工程的安全管理工作,检查、督促安全措施的执行,隐患整改措施的落实,并按《单位工程安全生产管理目标》做好各项安全管理工作。 ⑶督促施工单位健全一级安全教育制度,对新进场的人员及时做好三级安全生产教育,没有经过“三级教育”的,一律不予安排工作,严格接照省市劳动局有关劳务管理的规定,严禁私招乱雇和使用童工,并要求每个工人持公司发给的“上岗证”,做到持证上岗。 ⑷督促施工单位健全安全值班,项目部每天派一人安全值班,设安全记录本,认真进行有关安全生产运行的记录,项目部每旬组织一次安全生产自检活动,检查人员由项目部经理、专职安全员、分部分项施工员、技术人员、班组长组成,查出问题及时按“三定”要求落实整改,工地应配合公司每季一次的安全生产大检查,同时要迎接上级有关部门各类定期、不定期季节性与气候性的安全生产大检查,以检查为契机,全面抓好安全生产工地。做好未遂事故的分析与存档工作,发生工伤事故,应立即报告上级安全部门,认真做好现场保护工作和事故调查分析报告,同时严格按照“三不放过”(即事故原因不查明不放过,事故责任者和群众未受教育不放过,事故隐患没有采取必要的防护措施不放过,原则做好事故的善后处理工

最新施工现场临时设施专项方案

为了更好的贯彻实施:省厅和市建委有关加强建设工程施工现场围墙和临时 设施安全管理的文件精神,切实地加强本工程施工现场的围墙及临时设施的 安全管理,从根本上加强安全管理的硬件设施,特编制本临时设施专项施工 方案。 【一】编制依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》; 2、建筑施工安全检查标准; 3、建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011 4、消防管理条例; 5、施工现场临时建筑物技术规范JGJ/T188-2009 6、本工程总平面图,现场实际场地。 【二】工程概括 工程名称:台州湾招商服务中心EPC项目 建设单位:台州循环经济发展有限公司 设计单位:杭州千城建筑设计集团股份有限公司 施工单位:方远建设集团股份有限公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 台州湾招商服务中心EPC项目工程,位于浙江省台州市集聚区管委会大楼东侧、聚海大道西侧。本工程用地面积为8308㎡,总建筑面积为15694㎡,主要为1幢招商服务中心用房(7F)及裙房(2-3F)。本工程±0.000相当于1985国家高程 4.150m。拟建物采用框架结构,桩基础采用新型静钻根 植桩工法施工。本工程重要性等级为二级,场地复杂等级为二级,地基复杂

30%。 【三】临时设施总体部署 根据本工程地理位置及施工现场的环境,项目部对施工现场进行总体优 化设计,使之符合施工展开、现场文明环境及劳保技术安全。本工程计划落 实的辅助系统有:视频监控系统,安全监管、治安防范;音响广播系统,安 全教育、业余娱乐;雨水回收系统,节能环保、综合利用。 1、场地及面积部署 根据场地条件及施工部署,设大门两个,东北角为主入口,北面西侧为 次入口。围墙采用GRC围墙,共计390米;办公区域占地面积1000平方,办公用房为集装箱板房,二层叠拼;厕所为一层砖砌结构。本工程不设职工 宿舍,办公区设于场地东北侧。场内计划办公用房两层各9间,分别有甲方、监理、土建办公室及会议室等,面积共计350平方;办公区厕所面积16平方。具体如下: 序号工程用途搭建尺寸备注 1 办公室3m*6m*15 集装箱15间,共计270平方 2 会议室9m*6m 集装箱3间,共计54平方 3 门卫3m*3m 集装箱 3 办公区厕所 4.8m*4m 砖砌 5 办公区停车场25m*5m 6 东面机动车车棚30m*5m 7 东面非机动车棚30m*3m

施工临时照明方案

临 时 用 电 施 工 方 案 编制人: 审批人: 编制单位:神州长城国际工程有限公司编制日期: 2014年11月26日 目录

4 5 6 一、工程概况 工程名称:北京佳兆业广场南楼三四单元标准层电梯厅精装、地下室电梯厅精装、保姆电梯厅精装、楼梯间粗装修。 工程地点:北京大望桥东南角,施工面积:约4000M2 建设单位:北京耀辉置业有限公司 施工单位:神州长城国际工程有限公司 工程情况:我司负责南楼三四单元标准层电梯厅精装、地下室电梯厅精装、保姆电梯厅精装、楼梯间粗装修。 二、主要材料表 名称规格单位数量备注 二级配电箱定制怡达台12 临时电缆BLV3*25+2*16米400 临时电缆BLV3*米100

三、配电线路概况 1.根据现场实际情况,我司由12层中国建筑公司B-045 B-033二级 配电箱各引出一根3*25+2*16BLV电缆至我司二级配电箱。 2.根据现场施工面积,我司将配置12个二级电箱。 3.现场临时电缆均采用角铁支架固定在结构柱上,在角铁支架间用6# 包塑钢丝绳敷设,所有电缆均用尼龙扎带绑扎在包塑钢丝绳上,避 免电缆承受拉力。 4.现场临电布置采用TN-S系统,保护接地采用专用黄绿双色,工作 零线截面不小于10㎜2。每个配电箱的双色接地线截面不小于 4mm2。 5.现场施工用电严格按国家颁发的《施工现场临时用电安全技术规 范》(JGJ46-2005) 四、用电设备及功率 施工现场临时用电主要为各类小型加工机械设备、各类手持电动工具及现场临时照明等。 施工现场临时用电设备明细表

设备用电按允许电流选择导线截面,采用以下公式计算: 照明用电按允许电流选择导线截面,采用以下公式计算: 根据以上电流量查表可知,选用BLV导线,截面为4×50mm2+2*25mm2其允许电流为157A>145A,可以满足要求。 五、安全用电技术措施 1.用电管理规定 a、本施工用电组织设计只负责从南楼3、4单元的总包配电箱接口接出的施工用电系统。

临时设施布置专项施工方案

上海康厦建设发展有限公司 临时设施布置 专项施工方案 工程名称康桥东路1号厂房改建项目一期工程 方案名称临时设施布置专项施工方案编制单位上海康厦建设发展有限公司

轨道交通七号线浦江耀华站所在街坊综合开发项目塔吊基础专项方案编制人员 编制日期2015-1

目录 目录 ..................................................................................................................... I 1、工程概况 (1) 2、编制说明及编制依据 (1) 2.1编制说明 (1) 2.1编制依据 (1) 3、临设布置原则 (2) 4、临设布置实施方案 (2) 4.1临设布置准备工作 (2) 4.2办公、生活区临设布置 (3) 4.3彩钢板活动房施工方案 (4) 4.4生产区临设布置 (11) 4.5临时建筑用电 (12) 4.6临时建筑给排水 (12) 4.7临时建筑及生活垃圾处理 (12) 5、其它临时设施定型化、标准化图例 (14) 6、施工应急预案 (14) 7、办公区、生活区临设平面布置图 (19)

1、工程概况 1.1建设单位 上海康桥实业发展(集团)有限公司 1.2设计单位 中国建筑上海设计研究院有限公司 1.3监理单位 上海城建建设工程监理有限公司 1.4总包单位 上海康厦建设发展有限公司 1.5工程名称 上海康桥东路1#厂房改建项目一期工程 1.6工程简介 康桥东路1号厂房改建项目一期工程建设地点位于浦东新区罗山路东侧、康桥东路北侧。项目建设用地面积39790.25平方米,总建筑面积76119.84平方米。 主要建设内容包括:27个单体组成,含23栋5层的多层建筑、2栋一层的配电房和2栋垃圾房以及一个地下车库组成。 2、编制说明及编制依据 2.1编制说明 本方案为我司承建的《康桥东路1号厂房改建项目一期工程》之临设布置方案。此方案布置以工程现场实际情况为依据,结合施工图纸及甲方要求,科学合理规划生产、生活区域,将满足本工程的需要,为工程正式施工提供良好的基础条件。 2.2编制依据 彩钢板活动房搭设方案的编制依据如下: ①《临时性建(构)筑物应用技术规程》DGJ08-114-2005; ②《建设工地职工宿舍安全使用与管理暂行规定》; ③我司项目工程师提供的平面图纸及要求;

临时设施规划方案和已搭建情况

临时设施规划方案和 已搭建的情况编制:___________________ 审核:___________________ 批准:临时设施规划方案和已搭建的情况 施工用房屋 (一)规划原则 1、结合施工现场具体情况,统筹安排,合理布置。 2、节约土地,布置紧凑。 3、尽量利用施工现场或附近已有建筑物;否则,应尽可能提前修建能够利用的 永久性工程。 4、必须修建的临时建筑,应以经济实用为原则,合理地选择形式。 5、符合安全防火要求。 (二)办公用房 1、原则 视工程项目规模大小,工期长短,施工条件,项目管理机构设置类型而定 2、办公室

(1)按3川/人规划。 (2)金岭?湖尚一品B-2#、B-3#、B-5#-B-10#、C-8#、C-9#、C-12#、C-15#、D-1#、D-2#、 D-3#、D-5#、D-6#、商业、物业用房、居委会用房、社区卫生站、社区服务站、幼儿园、地下车库工程施工项目部共设18个管理部门,即甲方办公室、总包办公室、监理办公室、分包办公室(6个分包队伍)、会议室、接待室、教育室、医务室、标养室、吸烟室、饮水室、淋浴室。 (3)决定办公室设为28间,共计635 m20 (三)生产用房屋 1、钢筋拉直场按10X 10= 100卅规划。 2、卷扬机棚按10卅规划。 3、对焊棚按15川规划。 4、钢筋切断机按30卅规划。 5、钢筋弯曲机按50卅规划。 6、钢筋作业棚按3川/人,25X 3= 75川。 7、焊工房按15卅规划。 & 电锯房按20卅规划。 9、木工作业棚按2川/人,40X2= 80川。 10、机修工房按10卅规划。 11、搅拌棚按18川规划。

临时设施施工方案30030

电子科技大学清水河校区四号科研实验楼 光电信息学院 临 时 设 施 施 工 方 案 云南省建设投资控股集团有限公司

目录 第一章工程概况 (1) 第二章临时设施设置 (2) 第三章施工现场临时设施成 (3) 一、施工用房 (3) 二、施工运输设施 (8) 三、施工供水设施 (9) 四、工地临时围墙 (9) 五、施工供电设施 (11) 六、通迅设施 (11) 七、施工安全、文明设施 (11)

第一章、工程概况 工程名称:电子科技大学清水河校区四号科研实验楼光电信息学院 建设地点:成都市高新开发西区电子科技大学清水河校区 建设单位:电子科技大学 勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 监理单位:中国轻工业成都设计工程有限公司 质监单位:成都市高新区建设工程质量监督站 施工单位:云南省建设投资控股集团有限公司 项目经理:张正桥 光电信息学院工程位于成都市高新开发西区电子科技大学清水河校区,该建筑地上五层,地下室一层,使用功能上地上部分为科研用房,实验用房及办公用房;地下部分为停车库、设备机房及人民防空地下室,采用钢筋混凝土框架结构;总建筑面积32989.89㎡,其中地上部分建筑面积:24936.17㎡,地下部分建筑面积:8053.72㎡,建筑高度为23.70m。

地上建筑层高:一层:5.1m,二-五层:4.5m,地下室层高:5.4m。 本工程建筑结构使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,结构抗震等级为框架3级,基础形式采用钢筋混凝土柱下独立基础加抗水底板,地下室外墙和人防墙采用墙下条形基础。建筑抗震类别为标准设防。防火设计的建筑分数为二类,其耐火等级为地上二级,地下一级。地下室防水等级:地下室底板与侧壁为二级,地下室顶板室外部分为一级,防水混凝土设计抗渗等级:P6。消防给水设施:消火栓系统,生活供水方式:市政供水,防雷级别:二类防雷。 第二章、临时设施设置 1、结合施工现场具体情况,统筹安排,进行科学合理的布置; 2、结合本工程施工场地的平面布置,办公、生活区尽量避开施工区,施工区加工场地结合业主报建需要及建筑物的结构位置及建筑形状,减少材料的二次转运; 3、以经济适用为原则,合理地选择临时设施的形式; 4、符合安全文明施工和现场防火要求,同时起到美化环境的作用。 5、施工区与生活、办公区严格隔离,各区之间采用围墙隔离。办公、生活区通往施工区设置4.5米宽硬化道路。道路采用C20混凝土,200mm 厚。 第三章、施工现场临时设施构成 由于工程建设的特殊性、复杂性、难度大再加上施工工期长,所以现场临时设施的设置将直接影响工程施工进度和质量,搞好临时设施的修建和搭设布置工作,是工程正式开工建设之前的关键。为了满足施工之需要,保证有足够的临时设施供施工之用,拟建临时设施主要由①施工用房屋;

地下室临时、照明方案

目录 一、工程概述 二、编制依据 三、现场勘察及初步设计 四、安装技术措施 1、系统说明 2、线路说明 七、安全用电及线路事故预防的措施 1、安全措施 2、发生事故的原因 3、预防事故的措施 八、临电节能

一、工程概述 工程名称:xx广场项目 建设单位:xx广场投资有限公司 施工单位: 设计单位: 监理单位: 工程概况:xx广场项目位于湘潭市高新区芙蓉路以南,晓塘路以北,人民路以东;东侧为湘潭市政府,南侧为创新大厦,北侧正对东方红广场;本工程占地面积9.27公顷,A地块建筑面积约307000平米,其中地上为226800平方米,地下为85200平方米。工程包括销售物业与大商业,其中销售物业包括两栋写字楼及城市商业街,写字楼为35层,总高度为136.5米,标准层层高为3.6米,城市商业街为5层,大商业包括室内外步行街、百货楼及娱乐楼,地下超市,大商业区楼层为2-5层不等,其中首层为5.7米,2~5层为51.米。A地块地下共两层,地下二层共分15个防火分区,地下室建筑面积约为8万平米,地下二层层高为5.1米,地下一层层高为5.7米,为满足地下室主体施工时照明需求故编制该施工方案。 二、编制依据 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《低压配电设计规范》GB50054-95 三、现场勘察及初步设计 1、本次地下室临电照明设计主要采用明敷设线管、管内穿线的方式进行架空布置,穿线管贴梁柱用固定卡固定。地下室楼梯照明有走楼梯上下进行串通敷设。本次照明方案主要考虑一次结构墙,若当二次墙砌筑完成影响了临时照明时,可另行增加灯具。 2、A地块地下室共分为两层,地下两层,地下二层共分布3个5KV A的变压器,地下一层共分布4个5KV A的变压器,每个变压器带4个回路。地下室利用36V电压供电。 3、初步选定灯具为60W的低压节能灯,其中在特别场所(如水箱间、泵房等潮湿的地方)用防水防尘罩。根据实际配置的照明灯数量进行负荷计算,并据此选取电线、开关和断路器及闸刀开关。当地下室结构施工完成且满堂架拆除后或者当有需要时的一块区域结构完成时可进行临电照明安装。施工现场采用“三级配电,两级保护”的要求设置临时用电,采用三相五线制进行输电,保护零线不得与工作零线混接。 4、电线电缆选择、配电箱选择所有要使用的电线、电缆、电气元件、灯具应符合国家安全规范使用的标准及(CCC)认证,且经进场检查、试验合格后方能使用。 5、电线电缆选择根据开关箱支线照明回路的负荷,地下固定照明部分:变压器的设备容量为5KV A,I=P/1.73/380/1=7.6A,由于二级箱在现场距离变压器的位置较长有部分超过100米,电压损耗较大,故选择YJV-3*4的电缆。每个回路负载约14~20盏,功率P=20*60W=1200W,I=P/U/cosφ/,cos φ取1,I=1200/36=33.3A,由于线路在100米以上,路径敷设较长,电压损耗过大,故采用BLV-10mm2的电线。供电采用树干式敷设,由现场最近的一级电源柜引附近的二级箱,再由二级箱采用三相供电引到开关箱,开关箱引至变压器,变压器控制三级箱为灯具供电。

施工现场平面布置图及临时设施方案

施工现场平面布置图及临时设施方案 根据《施工总平面图》规划生产和办公临时用地,办公区、生活区在现场附近搭设。 1、施工区平面布置 1.1泵站、附属用房基础结构施工阶段的平面布置 1.1.1垂直运输机械的布置 大型材料设备包括钢筋、模板、混凝土、钢管、土方等,主要通过汽车吊车和混凝土泵车完成。 1.1.2钢筋加工堆放场地 本工程钢筋采用现场加工,钢筋加工场地详见《施工总平面图》。 1.2泵站、附属用房主体结构施工阶断的平面布置 1.2.1垂直运输机械的布置 大型材料设备包括钢筋、模板、混凝土等,主要通过汽车吊车和混凝土泵车完成,位置见《施工总平面图》。 1.3装饰装修施工阶段的平面布置 1.3.1垂直运输机械的布置 装修阶段垂直运输主要是装修材料的运输。本工程装修材料的运输用汽车吊车。 1.3.2装修材料堆放场区 装修阶段在原钢筋堆放场设置装修材料堆放场区。 1.3.3周转材料堆放场地 尽量减少二次搬运,同基础施工阶段 1.3.4砂石、砌体堆放场区 砂石、砌体堆放场区利用主体施工阶段辅助生产设施区。 1.3.5砂浆搅拌机 本工程砂浆采用现场搅拌,现场布置相应数量的砂浆搅拌机。 2、现场办公、生活区设施布置 现场搭设,详见《施工总平面图》。 3、现场道路布置 详见《施工总平面图》。 4、施工现场临时设施情况:详见附表。 5、施工临时用水设计 5.1经计算并根据设计规范,结合现场实际情况,施工用水、临时消防给水采用统一供水管道,给水管道采用DN75焊接钢管。给水干管由已有市政管道引出,位置见《施工总平面图》。临建区布置消火栓,间距50M。消火栓采用DN65,枪口φ19,长25M麻质水龙带。管道材料及连接方式:全部管道采用焊接钢管焊接,局部需经常拆卸的管件采用丝接或法兰连接。 5.2排水系统 5.2.1排水明沟设置 沿临建区四周设置300×300MM(B×H)排水明沟,将水流汇集至附近积水坑内,积水坑规划30M3,再由集水坑通过离心泵抽到附近道路雨水管到内。 5.3临时用水系统的维护与管理 5.3.1施工时应注意保证消防管路畅通,消火栓箱内设施完备,箱前道路畅

施工现场临时设施规划方案-

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工总体部署 (1) 四、施工区临建计划 (2) 五、生活区布置 (4) 六、临建施工顺序 (6) 七、质量验收于管理要求 (6) 八、安全文明措施 (6) 九、消防保卫制度 (7) 十、宿舍及生活卫生制度 (7)

一、工程概况 十甲花园B区16#、21#楼工程,位于潍坊市梨园街以南,规划路以东。由潍坊十甲置业有限公司开发;山东新兴建筑规划设计研究院设计;潍坊九州工程监理有限公司监理;淄博市勘察测绘研究院有限公司勘察;潍坊大兴建筑有限公司总承包。 本工程为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙抗震等级二级,十甲花园B区16#、21#楼地上十八层,地下二层,建筑地上总高度53.80米,(室外地面至屋面面层),总建筑面积:29897.43㎡。本工程施工场地较为平坦,有利于现场施工安全管理。 二、编制依据 1本工程施工组织设计。 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 3;砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 4;钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2002 5建筑结构荷载规范GB50009-2001 6《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7潍坊市相关标准及文件规定 三、施工总体部署 根据施工组织设计要求,在现场施工总平面图规划临时用房布置分三大区域——办公区用房、生活区用房、施工作业区用房。办公区不住人。根据建筑工程特点,工程需要大量的劳力和劳动量,为了科学合理地减轻劳动量和改造工人劳动强度,让职工有一个舒适的休息场所,本工程将施工区和生产区完全划分开来。按照现场实际情况,办公区和生活区设置在工程东南侧,占地面积约300㎡,将搭设2幢彩钢房,合计建筑面积260㎡,结构采用保温

临时设施施工方案

临时设施施工方案 一、工程概况 临沂市后园小区1#住宅楼为小区还建楼,它北临滨河大道,西靠东岳庙街。本工程地下二层,地上二十四层,裙房为地下车库。主楼基础面标高-5.8米,地下室及地上一层为储藏室,二层以上为住宅部分。层高均为2.9米,本工程±0.00相当于原小区B区+0.55m,建筑总高度为81.10米。 二、临时设施规划布置 1、规划原则:临时设施规划充分利用现有场地重点保障施工现场,保证职工生活为目的,同时体现公司形象。 2、临时设施规划的布置:现场临时设施利用已开挖基坑四周布置,利用北侧大门企业长廊布置公司形象标志以及保卫室。 3 注:其他部位至围墙均采用80厚C20细石砼进行道路硬化和场地硬化现场施工场地、加工区域、生活区设施平面布置详见附图: 注:基坑四周至围档均采用80厚C20细石砼进行道路硬化和场地硬化 三、施工现场平面管理 1、管理原则 施工平面布置充分利用现有场地重点保障施工,保证进度计划的顺利实施为目的。在工程实施前,制订详细的大型机具使用及进退场计划,主材及周转材料生产、加工、堆放、运输计划,同时制订以上计划的具体实施方案,严格执行、奖惩分明,实施科学文明管理。 2 、平面管理体系 由一名项目经理负责总平面的布置和使用管理。建立健全调度制度,根据工程进度及施工需要对总平面的使用进行协调和调整,并由工程部对总平面

的使用负责日常管理工作。 3 、管理计划的制定 施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划,在工程进度网络计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场、垂直运输等计划,以确保工程进度,充分均衡利用平面空间为目标,制订出切合实际的平面管理实施计划。并将计划输入微机电脑,进行有效的动态管理。 4、管理计划的实施 根据工程进度计划的实施调整情况,分阶段发布平面管理实施计划,包含时间计划表、责任人、执行标准、奖罚条例,在计划执行中不定期召开生产调度会,经充分协调确定后,发布计划调整书。工程部负责组织阶段性的定期检查监督,确保平面管理计划的实施。其重点保证项目是:安全用电、场区内外环卫场区道路,给排水系统,垂直运输、料具堆放场地管理调整,机具、机械进退场情况,以及施工作业区域管理等。临电布置 四、临电体系 因1#住宅楼靠近配电室,可直接埋设一支电缆到1#总箱,再从总箱分别接入各分箱。根据现场安排,再设置4个分箱:1、2#分箱设置在塔吊附近,用于供应塔吊及现场用电;3#分箱设置在钢筋加工场,用于供应钢筋加工场所有钢筋机械用电;4#分箱设置在住宅楼西北侧,用于供应混凝土输送泵车、及电焊间用电。分电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其所控制的用电设备的水平距离不宜大于3米。用电量设计详见《临时用电施工方案》五、临时用水布置 生活用水从业主提供的临时用水接驳口引入,在生活区布置生活用水总管网,分别接入食堂、宿舍、厕所、浴室等用水部位。 施工区用水利用基坑外侧井点降水作水源,在现场设置铁制水箱,再通过水泵输送至楼层施工用水。 六、现场围蔽 1、响应当地政府要求,施工现场实行全围挡封闭式施工,现场四周除留必要的人员、车辆进出通道外,设置连续封闭的围挡。 2、现场主要出入口,设大门,其高度与围墙相适应,材料统一采用角钢做架,双面铁板做面,红丹打底上油漆,焊接要平整、坚固、耐用。并制作门楣,门侧标明工地项目名称、施工总承包单位的标志。出入口处设专人24

地下室临时照明方案

银红全球家居广场(湖南总部)工程 地下室照明施工方案 编制/日期:2015.01.03 校核/日期:2015.01.05 江苏恒健建设集团有限责任公司

一、工程概述 (3) 二、编制依据 (3) 三、现场勘察及初步设计 (3) 四、电线电缆选择、配电箱选择 (5) 1.低压变压器线路的布置 (5) 2、低压线路电缆的选择 (5) 五绘制地下室施工临时照明图 (6) 六、安装技术措施 (6) 1、系统说明 (6) 2、线路说明 (6) 七、安全用电及线路事故预防的措施 (7) 1、安全措施 (7) 2、发生事故的原因: (8) 3、预防事故的措施: (8) 八、临电节能 (9)

一、工程概述 工程名称:银红家居广场湖南总部工程 建设单位:北京方兴亦城置业有限公司 施工单位:江苏恒健建设集团有限责任公司 设计单位:中国建筑设计研究院 监理单位:湖南省亚飞项目管理有限公司 建设地点:本工程位于长沙市岳麓区,南侧紧邻岳麓大道,西侧紧邻岳华路,北邻徐记海鲜,东侧紧邻绿地中央广场。 二、编制依据 施工总平面图及各专业施工图 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50052-2011 三、现场勘察及初步设计 1、本次地下室临电照明设计主要采用明敷电线进行架空布置。地下室楼梯照明有需要走电井上下进行串通敷设。本次照明方案主要考虑一次结构墙,若当二次墙砌筑完成影响了临时照明时,可另行增加灯具。 2、利用现在施工场地两层共计4个总临电配电箱做电源给地下室临时照明供电。再利用分配电箱配电、局域开关箱控制。地下室利用36V电压供电。整个地下室分为地下二层七个照明区,地下一层分为七个照明区,每层照明区配置两个8000VA-36V电压供电器。 3、初步选定灯具为36v-100w低压白炽灯,其中在特别场所(如水箱间、泵房等潮湿的地方)用防水防尘罩。根据实际配置的照明灯数量进行负荷计算,并据此选取电线、开关和断路器及闸刀开关。当地下室结构施工完成且满堂架拆除后或者当有需要时的一块区域结构完成时可进行临电照明安装。

现场施工临时设施规划方案

济宁春江花月小区二标段(现场施工临时设施) 规 划 方 案 施工单位:山东宁建建设集团有限公司 编制人:刘东 编制日期:二零一五年元月

一、工程概况 本工程位工程位于济宁市高新区,山东正阳建筑设计有限公司设计。包含7-9#楼、物业中心及地下车库,总建筑面积约:97367.94㎡。其中:7#楼建筑面积22290.9㎡,地下三层,地上33层;8#楼建筑面积27242.22㎡,地下三层,地上33层;9#楼建筑面积27034.94㎡,地下三层,地上33层;车库建筑面积约18552.87㎡地下二层;物业中心建筑面积2247.01㎡,地上三层。 本工程质量标准为“合格”。本工程计划工期750天,计划开工日期2014年5月24日,竣工日期2016年6月11日。本工程安全目标确保为:符合国家安全生产管理相关规定,达到“济宁市安全文明示范工地”标准。 二、现场平面布置 详见平面布置图 1 现场围墙 1.1 现场围墙采用全封闭围护,围墙用240厚砖砌墙,墙高 2.5米,每隔6米砌370砖柱,下设墙基础;墙面粉刷后张贴安全宣传标识牌,围墙采用挑砖压顶。 1.2 因现场实际情况,本工程只设两个入口,即工地大门,位于现场西南角。入口处设门卫值班室、车辆冲洗设备及排水沟、沉淀池。现场北侧设一简易入口,北入口为人员进出口。 1.3 施工现场全部硬化施工,现场北侧及西侧设一条6米宽道路,以便于通行及材料运输,道路两边设排水沟。车库顶板上临时施工道路两侧设置护栏,不准重车通过。 2、办公生活设施布置 2.1 本工程办公区布置在现场西北侧,包括办公室、会议室、食堂、餐厅及职工休息室,采用二层彩钢板房。劳务工人生活区布置在施工场区外原

完整的建筑工程临时设施施工方案

目录 第一章工程概况................................ 错误!未定义书签。第二章临时设施设置............................ 错误!未定义书签。第三章施工现场临时设施构成.................... 错误!未定义书签。 一、施工用房 ................................. 错误!未定义书签。 二、施工运输设施.............................. 错误!未定义书签。 三、施工供水设施.............................. 错误!未定义书签。 四、工地临时围墙.............................. 错误!未定义书签。 五、施工供电设施.............................. 错误!未定义书签。 六、通迅设施 ................................. 错误!未定义书签。 七、施工安全、文明设施........................ 错误!未定义书签。

XXXXXX工程 施工临时设施施工方案 第一章工程概况 工程名称:XXXXXXXX 建设地点:XXXXXXXX 建设单位:XXXXXXX 勘察单位:XXXXXXX 设计单位:XXXXXXX 监理单位:XXXXXXX 质监单位:XXXXXXX 施工单位:XXXXXXX 项目经理:XXXXXXX 建筑类型:XXXXXXX总建筑面积万平方米,是集商业、办公、住宅、地下停车为一体的多功能的智能型建筑,局部地下1层,地上层数为25层。工程结构形式为沿街商业框架结构2层至4层,高层住宅框剪结构25层,建筑最高高度为米。建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 第二章临时设施设置 1、结合施工现场具体情况,统筹安排,进行科学合理的布置; 2、结合本工程施工场地的平面布置,办公、生活区尽量避开施工区,施工区加工场地结合业主报建需要及建筑物的结构位置及建筑形状,减少材料的二次转运; 3、以经济适用为原则,合理地选择临时设施的形式; 4、符合安全文明施工和现场防火要求,同时起到美化环境的作用。 5、施工区与生活、办公区严格隔离,各区之间采用围墙隔离。办公区设置在场地的北

地下室临时照明方案全解(汇编)

精品文档
xxxx 工程地下室临时照明方案
精品文档
编制人: 审核人: 审批人:
xxxxxxxxxx 公司

精品文档
xxxxx 项目部 2016 年 5 月 23 日
精品文档

精品文档
目录
地下室临时照明方案 ............................................ 0
1. 编制说明 .................................................. 1
2. 编制依据 .................................................. 1
3. 工程概况 .................................................. 1
4. 施工准备 .................................................. 1
4.1 材料准备 .................................................................................................................... 1 4.2 技术准备 .................................................................................................................... 1 4.3 现场准备 .................................................................................................................... 2
5. 地下室照明设计 ............................................ 2
6. 地下室照明布置 ............................................ 3
7. 地下室照明计算 ............................................ 4
8. 地下室照明配电箱设置要求 .................................. 4
9. 施工用电管理制度 .......................................... 4
9.1 配电房及配电箱现场防护 ........................................................................................ 5 9.2 接地与接零保护系统 ................................................................................................ 6 9.3 地下室照明要求 ........................................................................................................ 6
9.3.1 一般规定 ........................................................................................................ 6 9.3.2 照明供电 ........................................................................................................ 7 9.3.3 照明装置 ........................................................................................................ 7 9.3.4 施工照明布置 ................................................................................................ 7 9.4 安全用电注意事项 .................................................................................................... 8 9.5 施工用电管理制度 .................................................................................................... 8 9.6 停电应急措施 ............................................................................................................ 8 9.7 施工现场用电管理措施 ............................................................................................ 9 9.7.1 电气系统的管理 ............................................................................................ 9 9.7.2 对电工人员的管理 ........................................................................................ 9 9.7.3 对分包队伍的管理 ...................................................................................... 10
10. 地下室临时照明专项方案实施检查记录表..................... 11
11. 临时照明平面布置图 ....................................... 1
精品文档

临时设施规划方案

目录 一、总体设计1 二、临时设施2 三、质量安全要求3 四、其他要求3 五、临时设施用地表4 六、临时设施布置图4 根据《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工现场环境与卫生标准》等有关的规定,结合工程施工实际,特制定如下临时设施设计施工方案: 一、总体设计 施工现场包括:施工区、办公区、生活区。 生活区是指建设工程作业人员集中居住、生活的场所,是施工现场无条件建立的、用于作业人员居住生活的临时用房或者集中居住的生活基地。 临时用房是指施工期间临时搭建、租赁暂设的各种房屋。临时用房的结构、搭设、使用等应符合安全、消防的有关规定。 施工现场已设置部分办公室、宿舍,食堂、厕所、淋浴间、开水房、文体活动室、密闭式垃圾站(或容器)及盥洗设施等临时设施待华东基础公司场地移交后逐步完善。临时设施所用的建筑材料符合环保、消防要求。 宿舍内应保证有必要的生活空间,室内净高不得小于 2.4m,通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍居住人员不得超过16人。

施工现场宿舍必须设置可开启式窗户,宿舍内床铺不得超过2层,严禁使用通铺。 制作间灶台及其周边应贴瓷砖,所贴瓷砖高度不宜小于1.5m,地面应作硬化和防滑处理。 施工现场应设置水冲式或移动式厕所。 食堂必须有卫生许可证,炊事员必须持身体健康证上岗。 硬化处理是指可采用铺设混凝土、礁渣、碎石等方法,防止施工车辆在施工现场行驶中产生扬尘污染环境。 工程概况牌内容:工程名称、面积、层次、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、开竣工日期、项目经理、联系电话等。 夜间施工一般是指当天22时至次日6时(特殊地区可由当地政府部门另行制定)。 二、临时设施 1.办公设施 自建的办公设施,建筑面积应满足办公要求。 2.宿舍 (1)宿舍内应保证有必要的生活空间,室内净高不得小于2.4m,通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍居住人数不得超过16人。 (2)宿舍必须设置可开启式窗户,保证室内通风良好,宿舍内的床铺不得超过2层,严禁使用通铺。 3.食堂 (1)食堂应设置独立的制作间、储藏间,门扇下方应设不低于0.2米的防鼠挡板。 (2)制作间灶台及其周边应贴瓷砖,所贴瓷砖高度不小于1.5米,制作间内还应设置橱柜,地面应做硬化和防滑处理。 (3)食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施,室内应配备上下水设施。 4.厕所 (1)厕所应设置为水冲式,门窗应齐全,通风良好,有照明设施。 (2)蹲位之间宜设置隔板,隔板高度不宜低于0.9米,厕所内应贴瓷砖,高度为1.2米。(3)厕所应按水冲式要求做化粪池,化粪池应做抗渗处理。 5.淋浴间和盥洗设施 (1)淋浴间内应设置满足作业人员使用要求的淋浴喷头,并设置储衣柜或挂衣架。 (2)盥洗设施应设置满足作业人员使用的盥洗池。 6.生活区其他设施 (1)生活区内应设置相应数量的垃圾桶或箱。 (2)生活区场地应硬化处理,设置排水设施。 (3)生活区内设置的公用服务设施(含小卖部等)应与临时设施同时设计、同时施工。 7.围挡 (1)围挡设置应沿工地四周连续进行,不得有缺口,或个别处不坚固等现象。当有两个及以上的施工单位在同一施工场地内施工时,应各自设置围挡划分施工场地范围,如受场地限制无法设置围挡时,应有明确划分场地的隔离措施。 (2)围挡使用砖砌材料制作。砖砌围挡上方做好压顶,防止雨水污染围挡。围挡内外侧进行抹灰,留待甲方制作广告宣传区。 (3)市区主要路段的围挡高度不低于2.5m,一般路段的围挡高度不低于1.8m。 8.大门 (1)施工现场设置薄钢板实心大门,并留有单人通过小门,上下刷天蓝色油漆,中空白色

相关文档