蒸汽部分计算书 一、蒸汽量计算:(6万平米) 市政管网过热蒸汽参数:压力=0.4MPa 温度=180℃ 密度=2.472kg/m3蒸汽焓值=2811.7KJ/kg 换热器凝结水参数:温度=70℃焓值=293 KJ/kg 密度=978kg/m3(1)采暖部分耗汽量:热负荷6160kW G=3.6*Q/Δh=3.6*6160*1000/(2811.7-293)=8805kg/h 凝结水量计算:G=m/ρ=8805/978=9m3/h (2)四十七层空调耗汽量:热负荷200kW G=3.6*Q/Δh=3.6*200*1000/(2811.7-293)=285kg/h 凝结水量计算:G=m/ρ=285/978=0.29m3/h (3)高区供暖耗汽量:热负荷1237kW G=3.6*Q/Δh=3.6*1237*1000/(2811.7-293)=1768kg/h 凝结水量计算:G=m/ρ=1768/978=1.8m3/h (4)中区供暖耗汽量:热负荷1190kW G=3.6*Q/Δh=3.6*1385*1000/(2811.7-293)=1980kg/h 凝结水量计算:G=m/ρ=1980/978=2m3/h (5)低区供暖耗汽量:热负荷1895kW G=3.6*Q/Δh=3.6*1895*1000/(2811.7-293)=2708kg/h 凝结水量计算:G=m/ρ=2708/978=2.8m3/h (6)低区空调耗汽量:热负荷1640kW G=3.6*Q/Δh=3.6*1640*1000/(2811.7-293)=2344kg/h 凝结水量计算:G=m/ρ=3830/978=4m3/h (7)生活热水耗汽量:热负荷200kW G=3.6*Q/Δh=3.6*200*1000/(2811.7-293)=286kg/h 凝结水量计算:G=m/ρ=286/978=0.3 m3/h (8)洗衣机房预留蒸汽量: 150kg/h

Mpa℃蒸汽放热后变为Mpa℃水的放热量计算

M p a℃蒸汽放热后变为 M p a℃水的放热量计算 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

0.1M p a,180℃蒸汽放热后变为0.1M p a,40℃水的放热量计算 0.1Mpa,180℃蒸汽焓值:2835.7kJ/kg。 0.1Mpa,100℃蒸汽焓值:2676.3kJ/kg。 0.1Mpa,100℃水焓值:419.54kJ/kg。 0.1Mpa,40℃水焓值:168.06kJ/kg。 100℃饱和蒸汽的汽化潜热值:2258.4kJ/kg。 水的近似比热容4.2kJ/kg℃ 水蒸气的近似比热容1.85kJ/kg℃ 一、焓值算法 180℃蒸汽变成40℃水,放热量为焓值差:2835.7-168.06=2667.64kJ/kg 二、热容算法 180℃蒸汽变成100℃蒸汽,放热为:1.85*1*(180-100)=148kJ/kg 100℃饱和蒸汽的汽化潜热值:2258.4kJ/kg(100℃蒸汽变为100℃水焓变为:2676.3- 419.54=2256.76kJ/kg比汽化潜热值少1.64kJ/kg) 100℃水变成40℃水,放热为:4.2*1*(100-40)=252kJ/kg 一共放热量为:148+2258.4+252=2658.4kJ/kg 三、分步组合算法 180℃蒸汽变成100℃蒸汽,放热量焓值差:2835.7-2676.3=159.4kJ/kg(对比热容算法多 1.4kJ/kg) 100℃饱和蒸汽的汽化潜热值:2258.4kJ/kg 100℃水变成40℃水,放热量焓值差:419.54-168.06=251.48kJ/kg(对比热容算法少 0.52kJ/kg) 一共放热量为:159.4+2258.4+251.48=2669.28kJ/kg

锅炉水蒸气的焓熵图及其使用说明

锅炉水蒸气的焓熵图及其使用说明本节概要 水蒸气不能作为理想气体处理~对蒸气热力性质的研究~包括状态方程式、比热容、热力学能、焓和熵等参数目前还难以用纯理论方法或纯实验方法得出能直接用于工程计算的准确而实用的方程。现多采用以实验为基础~以热力学一般关系式为工具的理论分析和实验相结合的方法~得出相关方程。这些方程依然十分复杂~仅宜于用计算机计算。为方便一般工程应用~由专门工作者编制出常用蒸气的热力性质表和图~供工程计算时查用。 本节介绍了由我国学者编撰的水和水蒸气热力性质表和h-s图及确定水和水蒸气热力性质的计算程序~考虑到我国的国情两者不应偏废。 本节内容 2.8.1 国际水蒸气骨架表和IFC公式 2.8.2 水蒸气表 2.8.3 水蒸气的焓熵图 2.8.4 水和水蒸气性质计算机程序简介 2.8.5 例题 本节习题 2-13、2-14 水蒸气的焓熵图 利用水蒸气表确定水蒸气状态参数的优点是数值的准确度高~但由于水蒸气表上所给出的数据是不连续的~在遇到间隔中的状态时~需要用内插法求得~甚为不便。另外~当已知状态参数不是压力或温度~或分析过程中遇到跨越两相的状态时~使用水蒸气表尤其感到不便。为了使用上的便利~工程上根据蒸汽表上已列出的

各种数值~用不同的热力参数坐标制成各种水蒸气线图~以方便工程上的计算。除了前已述及的p-v图与T-s图以外~热工上使用较广的还有一种以焓为纵坐标、以熵为横坐标的焓熵图,即h-s图,。水蒸气的焓熵图如图2-9所示。图中饱和水线x =1的上方为过热蒸汽区,下方为湿蒸汽区。h-s图中还绘制了等压线、等温线、等干度线和等容线。在湿蒸汽区~等压线与等温线重合~是一组斜率不同的直线。在过热蒸汽区~等压线与等温线分开~等压线为向上倾斜的曲线~而等温线是弯曲而后趋于平坦。此外~在h-s图上还有等容线,图2-9中未画出,~在湿蒸汽区中还有等干度线。由于等容线与等压线在延伸方向上有些近似,但更陡些,~为了便于区别~在通常的焓熵图中~常将等容线印成红线或虚线。 图2-9水蒸气的h-s图

水和蒸汽的比容和焓

绝对压力(公斤力/厘米2)饱和温度 (℃) 饱和水比容 (米3/公斤) 干饱和蒸汽比容 (米3/公斤) 液体热 (千卡/公斤) 汽化热 (千卡/公斤) 干饱和蒸汽焓 (千卡/公斤) 199.090.00104281.725099.19539.6638.8 2110.620.00106000.9018119.94526.4646.3 3132.880.00107260.6169133.4517.3650.7 4142.920.00108290.4709143.7510.2653.9 5151.110.00109180.3817152.1504.2656.3 6158.080.00109980.3214150.3498.9658.3 7164.170.00110710.2778165.7494.2659.9 8169.610.00111390.2448171.4489.9661.2 9174.530.00112020.2189176.5485.8662.3 10179.040.00112620.1980181.3482.1663.3 11183.200.00113190.1808185.7478.4664.1 12187.080.00113730.1663189.8475.1664.9 13190.710.00114260.1540193.6472.0665.6 14194.130.00114760.1434197.3468.9666.2 15197.360.00115250.1342200.7465.9666.7 16200.430.00115720.1261204.0463.1667.1 17203.350.00116180.1189207.2460.3667.5 18206.140.00116620.1125210.2457.6667.8 19208.810.00117060.1067213.1455.1668.2 20211.380.00117490.1015215.9452.6668.5 21213.850.00117920.09676218.6450.1668.7 22216.230.00118330.09245221.2447.7668.9 23218.530.00118740.08849223.8445.2669.0 24220.750.00119140.08488226.2443.0669.2 25222.900.00119530.08150228.6440.7669.3 26224.990.00119920.07838230.9438.5669.4 水和蒸汽的比容及焓值 Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

饱和蒸汽焓值计算公式

饱和蒸汽焓值计算公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

饱和蒸汽焓值计算公式(0-200度)一阶拟合: Linear model Poly1: f(x) = p1*x + p2 Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = , p2 = 2507 (2504, 2511) Goodness of fit: SSE: 3469 R-square: Adjusted R-square: RMSE: Linear model Poly1: f(x) = p1*x + p2 Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = , p2 = 2504 (2503, 2504) Goodness of fit: SSE: R-square: Adjusted R-square:

RMSE: Linear model Poly1: f(x) = p1*x + p2 Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = , p2 = 2502 (2501, 2503) Goodness of fit: SSE: R-square: Adjusted R-square: RMSE: 二阶拟合: Linear model Poly2: f(x) = p1*x^2 + p2*x + p3 Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = , p2 = , p3 = 2499 (2498, 2500) Goodness of fit: SSE: R-square:

-蒸汽和饱和蒸汽热焓表

热焓表(饱和蒸汽或过热蒸汽)1、饱和蒸汽压力- 焓表(按压力排列)

2、饱和蒸汽温度-焓表(按温度排列)

3、过热蒸汽温度、压力-焓表(一) 4、过热蒸汽温度、压力-焓表(二)

1吨280度的1MPa的过热蒸汽热焓为 1吨280度的1MPa的过热蒸汽折合3008300/29307600=0.1026吨标煤 1度电=404g标煤大型电厂折合390g标煤 1吨标煤减排二氧化碳2.4567(t-CO2/tce) 1度电折合二氧化碳:2.4567*404g=992.5g 1度(千瓦时)= 3600000焦耳,而标准煤的定义是:凡能产生29.27MJ的热量(低位)的任何数量的燃料折合为1kg标准煤。这样就可以算出来理论上(即能量完全转化的情况下)一千克标准煤可以发多少电了。

不过,实际上因为不可能完全转化,所以肯定会低于理论值。国家发改委提供的数据是火电厂平均每千瓦时供电煤耗由2000年的392g标准煤降到360g标准煤,2020年达到320g标准煤。即一千克标准煤可以发三千瓦时的电。 按2009年全国发电标煤消耗342克/度计算: 1、反应式:C + O2 = CO2 2、条件:标煤碳元素含量85%(重量);C分子量12;CO2分子量44; 理想气体常数22.4升/摩尔。 则每发一度电产生的二氧化碳为:342克×0.85/12×44=1065.9克 1万立方的水如何折成吨标煤? 悬赏分:50 - 解决时间:2009-8-31 18:39 问题补充: 急用!我只要水的折算方法! 提问者:mapla - 二级 最佳答案 各类能源折算标准煤的参考系数 能源名称平均低位发热量折标准煤系数 原煤20934千焦/公斤0.7143公斤标煤/公斤 洗精煤26377千焦/公斤0.9000公斤标煤/公斤 其他洗煤8374 千焦/公斤0.2850公斤标煤/公斤 焦炭28470千焦/公斤0.9714公斤标煤/公斤 原油41868千焦/公斤1.4286公斤标煤/公斤 燃料油41868千焦/公斤1.4286公斤标煤/公斤 汽油43124千焦/公斤1.4714公斤标煤/公斤 煤油43124千焦/公斤1.4714公斤标煤/公斤 柴油42705千焦/公斤1.4571公斤标煤/公斤 液化石油气47472千焦/公斤1.7143公斤标煤/公斤 炼厂干气46055千焦/ 公斤1.5714公斤标煤/公斤 天然气35588千焦/立方米12.143吨/万立方米 焦炉煤气16746千焦/立方米5.714吨/万立方米 其他煤气3.5701吨/万立方米 热力0.03412吨/百万千焦 电力3.27吨/万千瓦时 1、热力其计算方法是根据锅炉出口蒸汽和热水的温度压力在焓熵图(表)内查得每千克的热焓减去给水(或回水)热焓,乘上锅炉实际产出的蒸汽或热水数量(流量表读出)计算。如果有些企业没有配齐蒸汽或热水的流量表,如没有焓熵图(表),则可参下列方法估算: (1)报告期内锅炉的给水量减排污等损失量,作为蒸汽或热水的产量。 (2)热水在闭路循环供应的情况下,每千克热焓按20千卡计算,如在开路供应时,则每千克热焓按70千卡计算(均系考虑出口温度90℃,回水温度20℃)。

蒸汽潜热计算

一、计算方法 蒸发量用重量M(Kg)来标度 供热量Q(J)由温升热与气化潜热两部分组成。 1.温升热量Q1(J): 温升热与蒸发介质的热容和蒸发介质的温升成正比,即: Q=C×M×ΔT;ΔT=T2-T1 热容C:J/Kg.℃ 这是个非常简单的公式,用于计算温升热量,液体的饱和压力随温度的提高而上升至液体表面上方压力时开始蒸发。 2.蒸发潜热Q2(J)为: Q2=M×ΔH ΔH:液体的蒸发焓(汽化热)J/Kg 3.总供热量Q=Q1+Q2 二例子 现在需要用蒸汽来加热水,已经蒸汽的参数为0.8mpa,300℃,水量为12t/h,水温为57℃,现在将蒸汽直接通过水混合将来水加热到62℃,请问需要多少蒸汽呢?是否是按照等焓来计算呢 放出热量为:蒸汽变成100℃水的冷凝潜热热量加上100℃的冷凝水变为62℃水放出的热量之和。 设需要蒸汽D千克/h。 吸收的热量为:12吨水从57℃升到62℃吸收的热量. 数值取值为:水的比热按照C=1千卡/千克℃计 0.8mpa,300℃蒸汽的冷凝潜热约为r=330千卡/千克,1吨蒸汽生成1吨凝液。凝液温度为100℃,不考虑损失。 Q吸收=Cm(t2-t1)=1×12000×(62-57)=60000千卡/h Q冷凝放热=Dr=330D Q冷凝水降温放热= CD(T2-T1)=1×D×(100-62)=38 D Q吸收=Q冷凝放热+ Q冷凝水降温放热

330 D+38 D=60000=163kg/h 因此,需要该品位蒸汽0.163T/H,水量加热后上升到12.136t/h 损失就按5-10%考虑了。 例子2 1吨水变成水蒸气是多少立方 假设水的起始温度为20度;加热成为140度的水蒸汽(假设为饱和水蒸汽而不是过热水蒸汽)。 1,简略计算: 常压下水的汽化热为540 千卡/公斤; 需要的热量:(140-20)*1000=120000千卡,再加上汽化热540000千卡,共计660000千卡。 现在,煤的燃烧值为6000大卡/公斤, 所以,需要烧煤660000/6000=110公斤。 2,较精确的计算: 由常温(假设是20度)升温到100度的水,可以近似地用比热为1(千卡/公斤.度)来计算所需热量;汽化后的水蒸汽由100度升温到140度所需热量,要从水蒸汽的焓熵图(h-s 图)上查到它的热焓差来计算;最后再加上汽化热;三部分的总和除以煤的热值就行了。3,精确的计算: 通过焓熵软件查20度的水和140度的水蒸汽的焓值,利用焓值差计算所需热量,再除以煤的热值就行了。 经查得数据并计算,得到下列结果: 焓值差=589.411-83.736=505.675 千焦尔/公斤 505675/4.182千卡/公斤=120917 千卡/吨 540000+120917=660917 660917/6000=110.1528 答案:需煤110.1528公斤。 三、概念 对于饱和蒸汽和过热蒸汽,在同等压力下,过热蒸汽的温度比饱和蒸汽的要高。

相对湿度计算含湿量焓值

根据相对湿度计算含湿量的公式 op d ( 622B )) op /( 其中:o为相对湿度,百分比 P为水蒸气饱与分压力,可查水蒸气表,与温度一一对应,pa B为大气压,不同的海拔与地区不一样。一般为101325pa 温度与湿空气的水蒸气饱与分压力的拟合公式(我们一般用到的范围为(0~50°),拟合范围越小,则精度越高。 饱与水蒸气表 Linear model Poly3: f(x) = p1*x^3 + p2*x^2 + p3*x + p4 Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = 0、07394 (0、06667, 0、08122) p2 = -0、2556 (-0、8097, 0、2985) p3 = 62、49 (50、92, 74、06) p4 = 581、9 (518、4, 645、4) Goodness of fit: SSE: 6391 R-square: 1 Adjusted R-square: 0、9999 RMSE: 30、21

空气焓值的定义及空气焓值的计算公式: 空气的焓值就是指空气所含有的决热量,通常以干空气的单位质量为基准。焓用符号i 表示,单位就是kj/kg干空气。湿空气焓值等于1kg干空气的焓值与dkg水蒸气焓值之与。 湿空气焓值计算公式化: i=1、01t+(2500+1、84t)d 或i=(1、01+1、84d)t+2500d (kj/kg干空气) 式中: t—空气温度℃ d —空气的含湿量g/kg干空气 1、01 —干空气的平均定压比热kj/(kg、K) 1、84 —水蒸气的平均定压比热kj/(kg、K) 2500 —0℃时水的汽化潜热kj/kg 由上式可以瞧出:(1、01+1、84d)t就是随温度变化的热量,即“显热”;而2500d 则就是0℃时dkg水的汽化潜热,它仅随含湿量而变化,与温度无关,即就是“潜热”。 上式经常用来计算冷干机的热负荷。 MATLAB程序 T=30 O=0、6 B=101325 P=0、07394*T^3-0、02*T^2+62、49*T+581、9 d=622*(O*P/(B-O*P)) i=1、01*T+(1、84*T+2500)*d/1000 计算结果 T = 30 O =0、6000 B = 101325 P = 4、4350e+003 d =16、7755 i = 73、1647 空气焓值计算器的计算结果

饱和水蒸汽压力与温度密度蒸汽焓汽化热的关系对照表

饱和水蒸汽压力与温度、密度、蒸汽焓、气化热的关系对照表 一.什么是水和水蒸气的焓? 水或水蒸气的焓h,是指在某一压力和温度下的1千克水或1千克水蒸气内部所含有的能量,即水或水蒸气的内能u与压力势能pv之和(h=u+pv)。水或水蒸气的焓,可以认为等于把1千克绝对压力为兆帕温度为0℃的水,加热到该水或水蒸气的压力和温度下所吸收的热量。焓的单位为“焦/千克”。 (1)非饱和水焓:将1千克绝对压力为兆帕温度为0℃的水,加热到该非饱和水的压力和温度下所吸收的热量。 (2)饱和水焓:将1千克绝对压力为兆帕温度为0℃的水,加热到该饱和水的压力对应的饱和温度时所吸收的热量。饱和温度随压力增大而升高,因此饱和水焓也随压力增大而增大。例如:绝对压力为兆帕时,饱和水焓为 x 103焦/千克;在绝对压力为兆帕时,饱和水焓则为 x 103焦/千克。 (3)饱和水蒸气焓:分为干饱和水蒸气焓和湿饱和水蒸气焓两种。干饱和水蒸气焓等于饱和水焓加水的汽化潜热;湿饱和水蒸气焓等于1千克湿饱和蒸汽中,饱和水的比例乘饱和水焓加干饱和汽的比例乘干饱和汽焓之和。例如:绝对压力为兆帕时,饱和水焓为 x103焦/公斤;汽化潜热为1328 x103焦/公斤。因此,干饱和水蒸气的焓等于: x103+1328x103= x 103焦/千克。又例如:绝对压力为兆帕的湿饱和水蒸气中,饱和水的比例为,(即湿度为20%)干饱和水蒸气比例为(即干度为80%),则此湿饱和水蒸气的焓为 x103 x 十 = x 103焦/千克。 (4)过热水蒸气焓:等于该压力下干饱和水蒸气的焓与过热热之和。例如:绝对压力为兆帕,温度为540℃的过热水蒸气的干饱和水蒸气的焓为 x 103焦/千克,过热热为 x 103焦/千克。则该过热水蒸气的焓为: x 103+ x 103= x 103焦/千克。

饱和蒸汽焓值计算公式

饱和蒸汽焓值计算公式公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

饱和蒸汽焓值计算公式(0-200度) 一阶拟合: Linear model Poly1: f(x) = p1*x + p2 Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = 1.569 (1.528, 1.61) p2 = 2507 (2504, 2511) Goodness of fit: SSE: 3469 R-square: 0.9916 Adjusted R-square: 0.9914 RMSE: 8.414 Linear model Poly1: f(x) = p1*x + p2 Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = 1.67 (1.659, 1.682) p2 = 2504 (2503, 2504) Goodness of fit: SSE: 252.6 R-square: 0.9994 Adjusted R-square: 0.9994 RMSE: 2.271

Linear model Poly1: f(x) = p1*x + p2 Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = 1.777 (1.765, 1.789) p2 = 2502 (2501, 2503) Goodness of fit: SSE: 295.6 R-square: 0.9993 Adjusted R-square: 0.9993 RMSE: 2.456 二阶拟合: Linear model Poly2: f(x) = p1*x^2 + p2*x + p3 Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = -0.002719 (-0.002911, -0.002526) p2 = 2.036 (2.002, 2.071) p3 = 2499 (2498, 2500) Goodness of fit: SSE: 195.7 R-square: 0.9995 Adjusted R-square: 0.9995 RMSE: 2.019

焓值的定义与计算公式

焓值的定义与计算公式 空气中的焓值是指空气中含有的总热量,通常以干空气的单位质量为基准,称作比焓。工程中简称为焓,是指一千克干空气的焓和与它相对应的水蒸气的焓的总和。 在工程上,我们可以根据一定质量的空气在处理过程中比焓的变化,来判定空气是得到热量还是失去了热量。 空气的比焓增加表示空气中得到热量;空气的比焓减小表示空气中失去了热量。 在计算气流经过换热器的换热量的时候,气流一侧的换热量计算通过焓差计算相当简便:Q= M*(H_out-H_in) Q是换热量 M是气流质量流量 H为气流比焓值。 其实这不只针对气流,对于气液两相的制冷剂流动,也是同样的计算方法。 空气焓值的定义及空气焓值的计算公式 空气的焓值是指空气所含有的总热量,通常以干空气的单位质量为基准。 焓用符号i表示,单位是kj/kg干空气。 湿空气焓值等于1kg干空气的焓值与d kg水蒸气焓值之和。 湿空气焓值计算公式化:

i=1.01t+(2500+1.84t)d = (1.01+1.84d)t+2500 d (kj/kg干空气)式中: t—空气温度℃ d —空气的含湿量 g/kg干空气 1.01—干空气的平均定压比热 kj/(kg.K) 1.84—水蒸气的平均定压比热kj/(kg.K) 2500—0℃时水的汽化潜热 kj/kg 由上式可以看出: (1.01+1.84d)t是随温度变化的热量,即“显热”; 而2500d 则是0℃时d kg水的汽化潜热,它仅随含湿量而变化,与温度无关,即是“潜热”。 上式经常用来计算冷干机的热负荷。 (注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

蒸汽温度与焓值对照表

热焓表(饱和蒸汽或过热蒸汽) 1)饱和蒸汽压力- 焓表(按压力排列) 压力MPa 温度℃焓KJ / kg 压力MPa 温度℃焓KJ / kg 0.001 6.98 2513.8 1.00 179.88 2777.0 0.002 17.51 2533.2 1.10 184.06 2780.4 0.003 24.10 2545.2 1.20 187.96 2783.4 0.004 28.98 2554.1 1.30 191.6 2786.0 0.005 32.90 2561.2 1.40 195.04 2788.4 0.006 36.18 2567.1 1.50 198.28 2790.4 0.007 39.02 2572.2 1.60 201.37 2792.2 0.008 41.53 2576.7 1.40 204.3 2793.8 0.009 43.79 2580.8 1.50 207.1 2795.1 0.010 45.83 2584.4 1.90 209.79 2796.4 0.015 54.00 2598.9 2.00 212.37 2797.4 0.020 60.09 2609.6 2.20 217.24 2799.1 0.025 64.99 2618.1 2.40 221.78 2800.4 0.030 69.12 2625.3 2.60 226.03 2801.2 0.040 75.89 2636.8 2.80 230.04 2801.7 0.050 81.35 2645.0 3.00 233.84 2801.9 0.060 85.95 2653.6 3.50 242.54 2801.3 0.070 89.96 2660.2 4.00 250.33 2799.4 0.080 93.51 2666.0 5.00 263.92 2792.8 0.090 96.71 2671.1 6.00 275.56 2783.3 0.10 99.63 2675.7 7.00 285.8 2771.4 0.12 104.81 2683.8 8.00 294.98 2757.5 0.14 109.32 2690.8 9.00 303.31 2741.8 0.16 113.32 2696.8 10.0 310.96 2724.4 0.18 116.93 2702.1 11.0 318.04 2705.4 0.20 120.23 2706.9 12.0 324.64 2684.8 0.25 127.43 2717.2 13.0 330.81 2662.4 0.30 133.54 2725.5 14.0 336.63 2638.3 0.35 138.88 2732.5 15.0 342.12 2611.6 0.40 143.62 2738.5 16.0 347.32 2582.7 0.45 147.92 2743.8 17.0 352.26 2550.8 0.50 151.85 2748.5 18.0 356.96 2514.4 0.60 158.84 2756.4 19.0 361.44 2470.1 0.70 164.96 2762.9 20.0 365.71 2413.9 0.80 170.42 2768.4 21.0 369.79 2340.2 0.90 175.36 2773.0 22.0 373.68 2192.5

饱和蒸汽焓值计算公式

饱和蒸汽焓值计算公式(0-200度) 一阶拟合: Linear model Poly1: f(x) = p1*x + p2 Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = , p2 = 2507 (2504, 2511) Goodness of fit: SSE: 3469 R-square: Adjusted R-square: RMSE: Linear model Poly1: f(x) = p1*x + p2 Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = , p2 = 2504 (2503, 2504) Goodness of fit: SSE: R-square: Adjusted R-square: RMSE: Linear model Poly1: f(x) = p1*x + p2 Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = , p2 = 2502 (2501, 2503) Goodness of fit: SSE: R-square: Adjusted R-square: RMSE: 二阶拟合: Linear model Poly2: f(x) = p1*x^2 + p2*x + p3 Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = , p2 = , p3 = 2499 (2498, 2500) Goodness of fit: SSE: R-square: Adjusted R-square: RMSE: 过热蒸汽焓值计算: 压力:温度:500-580

饱和水蒸气焓值表

压力 温度 汽化潜热 p tγ Mpa℃m3/kg m3/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/(kg·K)kJ/(kg·K)0.001 6.94910.0010001129.18529.212513.292484.10.10568.9735 0.00217.54030.001001467.00873.582532.712459.10.26118.722 0.00324.11420.001002845.666101.072544.682443.60.35468.5758 0.00428.95330.001004134.796121.32553.452432.20.42218.4725 0.00532.87930.001005328.101137.722560.552422.80.47618.393 0.00636.16630.001006523.738151.472566.4824150.52088.3283 0.00738.99670.001007520.528163.312571.562408.30.55898.2737 0.00841.50750,0010085 18.102173.812576.062402.30.59248.2266 0.00943.79010.001009416.204183.362580.152396.80.62268.1854 0.0145.79880.001010314.673191.762583.7223920.6498.1481 0.01553.97050.00101410.022225.932598.212372.30.75488.0065 0.0260.0650.00101727.6497251.432608.92357.50.8327.9068 0.02564.97260.0010198 6.2047271.962617.432345.50.89327.8298 0.0369.10410.0010222 5.2296289.262624.562335.30.9447.7671 0.0475.8720.0010264 3.9939317.612636.12318.5 1.0267.6688 0.0581.33880.0010299 3.2409340.552645.312304.8 1.09127.5928 0.0685.94960.0010331 2.7324359.912652.972293.1 1.14547.531 0.0789.95560.0010359 2.3654376.752659.552282.8 1.19217.4789 p tγ Mpa℃m3/kg m3/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/(kg·K)kJ/(kg·K)0.0893.51070.0010385 2.0876391.712665.332273.6 1.2337.4339 0.0996.71210.0010409 1.8698405.22670.482265.3 1.26967.3943 0.199.6340.0010432 1.6943417.522675.142257.6 1.30287.3589 0.12104.810.0010473 1.4287439.372683-26 2243.9 1.36097.2978 0.14109.3180.001051 1.2368458.442690.222231.8 1.4117.2462 0.16113.3260.0010544 1.09159475.422696.292220.9 1.45527.2016 0.18116.9410.00105760.97767490.762701.692210.9 1.49467.1623 0.2120.240.00106050.88585504.782706.532201.7 1.53037.1272 0.25127.4440.00106720.71879535.472716-83 2181.4 1.60757.0528 0.3133.5560.00107320.60587561.582725.262163.7 1.6721 6.9921 0.35138.8910.00107860.52427584.452732.372147.9 1.7278 6.9407 0.4143.6420.00108350.46246604.872738.492133.6 1.7769 6.8961 0.5151.8670.00109250.37486640.352748.592108.2 1.861 6.8214 0.6158.8630.00110060.31563670.672756.662086 1.9315 6.76 0.7164.9830.00110790.27281697.322763.292066 1.9925 6.7079 0.8170.4440.00111480.24037721.22768.862047.7 2.0464 6.6625 0.9175.3890.00112120.21491742.92773.592030.7 2.0948 6.6222 1179.9160.00112720.19438762.842777.672014.8 2.1388 6.5859饱和水和饱和水蒸气热力性质表(按压力排列) 比熵 比焓 比体积

饱和蒸汽焓值计算公式

饱和蒸汽焓值计算公式(0-200度)一阶拟合: Linear model Poly1: f(x) = p1*x + p2 Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = 1.569 (1.528, 1.61) p2 = 2507 (2504, 2511) Goodness of fit: SSE: 3469 R-square: 0.9916 Adjusted R-square: 0.9914 RMSE: 8.414 Linear model Poly1: f(x) = p1*x + p2 Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = 1.67 (1.659, 1.682) p2 = 2504 (2503, 2504) Goodness of fit: SSE: 252.6 R-square: 0.9994 Adjusted R-square: 0.9994

RMSE: 2.271 Linear model Poly1: f(x) = p1*x + p2 Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = 1.777 (1.765, 1.789) p2 = 2502 (2501, 2503) Goodness of fit: SSE: 295.6 R-square: 0.9993 Adjusted R-square: 0.9993 RMSE: 2.456 二阶拟合: Linear model Poly2: f(x) = p1*x^2 + p2*x + p3 Coefficients (with 95% confidence bounds): p1 = -0.002719 (-0.002911, -0.002526) p2 = 2.036 (2.002, 2.071) p3 = 2499 (2498, 2500) Goodness of fit: SSE: 195.7 R-square: 0.9995

水蒸气压和相对湿度的计算公式

水蒸气压和相对湿度的计算公式 要求水蒸气压和相对湿度时,虽然最好用通风乾湿计,但也可采用不通风乾湿计。由乾湿计计算水蒸气压和相对湿度的公式为: 1. 从通风乾湿计的度数计算水蒸气压: (1)湿球不结冰时 e =E’w–0.5(t-t’)P/755 (2)湿球结冰时 e =E’i –0.44(t-t’)P/755 式中, t:乾球读数(oC)t’:湿球读数(oC) E w为t(oC)干球的饱和蒸气压 E’w:t’(oC)湿球的水饱和蒸气压E’i:t’(oC)的冰饱和蒸气压 e:所求水蒸气压 P:大气压力 2. 从不通风乾湿计的度数计算水蒸气压: (1)湿球不结冰时e=E’ w-0.0008P(t-t’) (2)湿球结冰时e=E’ i-0.0007P(t-t’) 此处所用符号的意义同上。压力单位都统一用mmHg或mb。 3.求相对湿度: H=e/E w×100 式中H为所求相对湿度(%),E w为t(oC)的饱和蒸气压(即使在0oC以下时也不使用E i)。

水的饱和蒸汽压与温度曲线图 1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)t pa bar mbar 0 610.7 0.00623 6.22784 2 705. 3 0.00719 7.19256 4 812.8 0.00829 8.28884 6 934.5 0.00953 9.52992 8 1072 0.01093 10.93213 10 1227 0.01251 12.5128 12 1401.4 0.01429 14.29131 14 1597 0.01629 16.28601 16 1817 0.01853 18.52954 18 2060 0.02101 21.00763 20 2337 0.02383 23.83244 22 2642 0.02694 26.94279 24 2982 0.03041 30.41007 25 3166 0.03229 32.28648 26 3360 0.03426 34.26487 28 3778 0.03853 38.52758 30 4241 0.04325 43.2492 32 4753 0.04847 48.47051 34 5318 0.05423 54.23232 36 5940 0.06058 60.5754 38 6623 0.06754 67.54055 40 7374 0.0752 75.19915 50 12334 0.12578 125.78063