2.认识空调风管系统

认识中央空调风系统 中央空调风系统由风管、风管配件及部件、空调系统末端设备及其零部件三部分组成 室外空气 一、风管是采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 (1)风管的材料 常用的有薄(镀锌)钢板、不锈钢板、塑料复合板、有机(无机)玻璃钢板、胶合板、铝板、塑料软管、金属软管、橡胶软管等。 镀锌风管圆形不锈钢四通塑料复合风管 玻璃钢风管塑料软管金属软管 (2)风管的规格尺寸 如图所示,风管由A,B,L三个尺寸组成,其中A表示宽, B表示高,L表示长,单位无特殊说明都是mm,风管的展 开面积计算公式为S=2(A+B)×L,一般按工程需要单位需 要换算成m,比如A×B×L=500×200×5000表示风管的宽为500mm,管道的高为200mm,管道的长为5000mm,则按风管的展开面积按风管的展开面积计算公式得出S=2(A+B)×L=2(0.5+0.2)×5=7㎡

(3)、空调管道的保温 由于空调管道中输送的是经处理的高品质的空气,对其管道的保温要求很高,因此,需要对管道进行保温,常用的保温材料如下: 岩棉制品 复合保温材料 玻璃棉管壳 玻璃棉毡(保温钉固定) 发泡橡塑 发泡橡塑 二、 风管配件和部件: 风管配件指风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 风管部件指通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等 1.认识下列风管管件: 圆弯头 矩形弯头 三通管 四通管

变径管天圆地方异径管异径管 来回弯导流叶片圆法兰矩形法兰 2.认识下列风管部件: (1)风口: 单层百叶风口双层百叶风口旋流风口 散流器 (2)风管检查口、风量测定孔: 也叫风管检查门,并非所有风管都要设检查口,当有必要进人到风管内部时才设检查口。风管其实没

风冷精密空调方案与水冷精密空调方案对比

风冷精密空调方案与冷冻水型精密空调方案的能耗分析 一、空调制冷形式 对于中国大部分的中小型计算机机房工程而言,采用直接风冷一拖一精密空调的形式较多,这种空调形式的优点在于系统形式简单、安装简单、施工周期短、维修方便、维保工作量少、初投资相对低廉等,因此在中国的计算机机房项目中得到广泛的应用。但风冷一拖一精密空调方案最大的缺点就是制冷效率低,由于每一组精密空调都自带压缩机,精密空调的制冷系数(COP值)极低,一般不超过3.0。对于面积越来越大型化和服务器发热量越来越大的新建数据中心而言,使用风冷一拖一精密空调将会耗费巨大的电能。 在临沂商行的项目中,结合现场情况,由于设备平台与计算机机房在同一层,且两者相邻,采用“风冷一拖一精密空调”形式和“风冷冷水机组+精密空调”形式都比较适合;若采用“水冷冷水机组+开式冷却塔”的空调形式,由于大楼不一定能提供单独的制冷机房,且楼板的开洞工作量较大,冷却塔的维护保养工作量较大,因此在该项目中不建议采用“水冷冷水机组+开式冷却塔”的空调形式。 二、三种空调形式的简介 1、风冷式一拖一精密空调形式 此种空调形式是最简单的空调形式,压缩机位于室内机内,通过冷媒管连接室外机。其空调系统形式如下图: 对于全年均需制冷的计算机机房,精密空调压缩机需全年全天候运行。 2、风冷冷水机组+精密空调形式 此种空调形式的冷源由风冷冷水机组提供,风冷冷水机组提供7/12℃的冷冻水供回水,

机房专用空调采用冷冻水型精密空调。其空调系统形式如下图: 对于全年均需制冷的计算机机房,风冷冷水机组需全年全天候运行。 3、风冷冷水机组+Free Cooling(闭式冷却塔)+精密空调形式 此种空调形式的冷源在夏季时由风冷冷水机组提供,风冷冷水机组提供7/12℃的冷冻水供回水,机房专用空调采用冷冻水型精密空调;在冬季或过度季节,理论上当室外湿球温度低于12℃时,冷冻回水先通过Free Cooling设备,对12℃的冷冻回水进行降温处理,再将降温处理后的冷冻回水送至风冷冷水机组的蒸发换热器进行进一步降温。 由于冷冻水回水温度降低,相应减少了风冷冷水机组压缩机的负荷,甚至可以停运一台或若干台压缩机,从而达到节能的目的。当室外温度继续降低达到一定值时,冷冻回水通过Free Cooling(闭式冷却塔)设备就能使12℃冷冻回水降温到7℃,此时风冷冷水机组可以全部停止运行,从而达到节能的目的。其空调系统形式如下图:

风管式空调的工作原理及优缺点

风管式空调的工作原理及优缺点 氟系统、水系统、风管式是中央空调常见的三大类型,氟系统、水系统中央空调在我们的生活中很常见,我们平时使用的大金中央空调多数就是氟系统,特灵的机子多数为水系统。然而对于风管式中央空调,一般用户却听说的较少,那么什么是风管式中央空调,相较于其他的空调类型,风管式中央空调又有哪些不同的特点,以下来看看本文的介绍。 风管式中央空调原理介绍 风管式小型中央空调,又称为管道式小型中央空调,由室外机和室内机组成,分为单冷型和热泵型两种类型。它是以空气为输送介质,利用冷水机组集中制冷,将新风冷却或加热,而后与回风混合后送入室内。如果没有新鲜风源,风管式系统类型的家用中央空调就只能将回风冷却或加热了。 风管式中央空调的优点 隐藏安装:一拖一风管机和中央空调一样隐藏安装,解决了挂壁式和柜式空调机主机暴露在空间里面的问题,它不仅美观,也不存在机壳时间久了发黄。 使用效果好:效果上要比小空调要好,因为主机是一根铜管托一台内机,所以效果上相对中央空调来说还要来的好些。做好以后的外观几乎和中央空调没什么区别。 投资小:风管式系统初投资较小,造价上并不比分体空调贵多少。 风管式中央空调的缺点 1、跟小空调一样,有一台内机就需要一台外机,所以外机的数量要比中央空调多。 2、风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装演和吊顶的限制。 3、如风系统设计不当(风压过小),则易产生各房间温度达不到设计要求。回风设计有难度。如设计不当易产生噪音。整体噪声(风噪)偏大。

4、如不做电子控制部分,只要你开房间内任一个风口,整个外机则全速运行。则运行费用较高。 通过以上的介绍,可以看出风管式是一拖一的形式,一台室外机联一台室内机,室外机较多,但是其室内机隐藏安装,实现了与其他中央空调一样的安装效果。并且,相比于其他类型的中央空调系统,风管式中央空调的造价相对较低,因此,目前风管式中央空调也受到一些用户的关注。

机房精密空调产品手册1.2

(本手册适用于直接膨胀风冷机组) 资料版本V1.2 归档时间 请妥善保管本手册以备参阅 广东XXX电源技术股份有限公司 版权所有,保留一切权利。 目录 第一章 (2) 第二章概述 (2) 2.1 机房环境要求 (2) 2.2 XXX系列机房专用精密空调 (5) 第三章空调产品介绍 (6) 3.1 机组外观 (6) 3.2 型号说明 (7) 3.2.1 室内机 (7) 3.2.2 室外机 (7) 3.3 机组结构组成 (8) 3.3.1 机组部件 (8) 3.3.2 智能控制系统 (11) 3.3.3 机组其他功能 (12) 第四章空调技术参数 (14) 4.1 直接膨胀风冷式机组 (14) 机组使用环境 (17) 4.1.1 机组运行环境 (17) 4.1.2 储藏环境 (17) 第五章精密空调日常维护管理制度 (18) 5.1 精密空调维护管理要求 (18)

5.1.1 通信机房环境要求 (18) 5.1.2 空调技术要求: (18) 5.2 精密空调设备维护细则 (18) 5.2.1 空气处理机的维护 (18) 5.2.2 风冷冷凝器的维护 (18) 5.2.3 制冷部分的维护 (19) 5.2.4 加湿器部分的维修 (19) 5.2.5 冷却系统的维护 (19) 5.2.6 电气控制部分的维护 (19) 5.2.7 整机工况检查 (19) 5.2.8 专用空调设备的维护周期表 (19) 5.3 精密空调控制操作流程 (20) 5.3.1 温度设置: (20) 5.3.2 湿度设置: (21) 5.4 精密空调参数设置规范 (21)

第一章概述 本章主要介绍数据中心机房特殊的环境要求和XXX机房恒温恒湿精密空调的特点、优势等内容。 1.1 机房环境要求 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下几个方面: 应用对象不同:机房专用空调就是为机房设备提供恒温恒湿的运行环境的,而民用空调都是直接服务于人的。它们的设计理念和功能都完全不同。设计理念最大的区别在于,机房专用空调是大风量,小焓差,高显热比;民用空调刚好相反,是小风量,大焓差,低显热比。显热比的概念是指空调降温与除湿两种制冷量相对之比。通常情况下,一台空调的总制冷量有两部分,一部分用于降温,称为显热制冷量,还有一部分用于除湿,称为潜热制冷量。一台民用空调在应用时60%多的制冷量是在降温,剩下30%多的制冷量是在除湿。民用空调为了保证低噪音,低风量,舒适度,不得不除湿。机房专用空调的显热比都会在0.9或0.9以上。民用空调不适合在机房使用的原因之一就是机房是没有湿气来源,一方面是因为机房密封性好,再就是机房设备不会像人一样发出水蒸气,而人通过呼吸和经由皮肤的汗液挥发都会产生水气。 机房专用精密空调机具有大风量、小焓差、高显热比的特点:与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用精密空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用精密空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。 送回风方式多样:由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。机房专用精密空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。机房中铺设防静电活动地板,机房专用精密空调采用下送上回式送风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。为此,机房专用精密空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率,同时还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费用,降低工程造价,使室内布局美观。这是机房理想的送风方式。当然,机房送风形式要与设备散热形式一致。 对机房内空气进中高效过滤清洁:通常标准型机组中,空气过滤器均采用粗、中效过滤,而在一些特型机组中,从结构设计上采用预留亚高效过滤器或高效过滤器的安装位置,根据用户需求选用。只要用户要求,过滤系统可以很方便地以更换过滤器或者增加过滤器的方式进行升级。一般A级洁净要求使用高效或亚高效过滤器,B级洁净要求使用亚高效或中效过滤器,即使是C级洁净要求也应该使用中效过滤器。然而,舒适性空调机一般只有初效过滤器,如果需要提高过滤效率,也只能是改装,而且往往还需增加风机、加大风压,以免空调机因安装了高效或亚高效过滤器而使送风能力大幅度下降。

精密空调方案参考

机房精密空调设计方案 目录 1.1机房恒温、恒湿控制方案 (1) 1.2电子机房环境要求 (1) 1.3设计依据 (3) 1.4针对本中心机房的设计方案 (4) 1.5精密空调施工方案 (6) 1.6精密空调施工时间表 (6) 1.7其他空调系统 (7)

1.1 机房恒温、恒湿控制方案 温度、湿度、洁净度是机房设备运行工作环境的关键因素,设备 运行情况、使用寿命与之有密切关系,要为机房内精密设备提供良好 环境,要达到机房设计规范要求就必须采用具有恒温恒湿控制能力及 滤尘功能的精密空调。 本次方案设计了一套制冷量为30KW精密空调一套,作为主用, 以满足机房设备需求。另外配置一台5P柜式空调,作为备用。 为了使工作人员能在一个较舒适的环境下工作,在机房的辅助区 域及办公区域配置了1台2P柜式空调。 主机房内新风采用大厦的空调进风,另外安装排风排烟管道,通 风系统与消防及门禁系统联动。 1.2 电子机房环境要求 为使机房內主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境,并为其具备能够安全、可靠地运行,发挥其最大的工作效率,就要提供一个符合其运行标准要求的机房环境。这包含对制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求,设备运行情況、使用寿命与工作环境有密切关系,温度、湿度、洁净度就是工作环境的关键因素。根据中华人民共和国《计算站场地技术要求》(GB2887-89)标准: 机房环境参数要求:

停机时应满足的条件 为达到上述机房的环境要求,空调机的选型十分重要。为了确保机房内的系统设备在恒温、恒湿工作条件下的送风量以及使人感到舒适的送风量,必须计算出机房内的热负荷。 机房的热负荷主要来自两个方面: ●机房内的计算机设备、照明灯具、辅助设施及工作人员所产 生的热; ●由机房外部进入的热,如:从墙壁、屋顶、隔断和地面传入 机房的热;透过玻璃窗射入的太阳辐射热;从窗户及门的缝 隙渗入的风而侵入的热;新风机补充新风带进来的热等。 为了确定该机房内主要设备所需恒温、恒湿环境温度条件下,机房专用空调设备的容量,我们根据机房系统内设备运行的特点和本市夏季气候的情况,采用类比计算法来确定机房恒温、恒湿专用空调的容量。 尘埃对于机房的电子设备影响较大。因大量含导电性的尘埃落入设备內部,就会使设备的绝缘性降低,甚至短路。绝缘性尘埃將引起

卡洛斯精密空调操作手册

1. SL1600-TH3 恒温恒湿机控制器概述 SL1600 总结了多年使用经验,在抗干扰方面有更加出色的表现,整套控制器所有端口通过了更严格的EMC 测试:电快速脉冲 4 千伏;浪涌 4 千伏;传导抗干扰150K~80M。该控制器可以根据用户需求搭配不同的手操器(显示器),并且支持远程监控。 1.1. 安全要求 请务必详尽阅读"安全要求",并严加遵守各项安全要求。 妥善保管好该使用说明书,以便相关人员随时取阅。 指定电源为控制器供电,切勿与其它电器共用同一电源,以免导致负荷过大的危险。 务必保证控制器可靠接地并经常检查接地是否牢固,接地不当可能导致触电的意外。 安装时请遵守强弱电分离的原则。 按照"安装尺寸图"、"电气连接示意图"等图安装连线。 把控制器安装在不会有雨雪、废弃物等聚集、阳光暴晒的地方。 稳固安装控制器,以防控制器跌落伤人或损坏。 开关电源输入,85~264AC。 输出继电器AC220V/5A。 切勿拉扯、扭曲电源线、通讯线以免产生严重故障。 用户如有任何修理的需要,请与制造商联系,切勿自行修理。 1.2. 控制板的资源

1.3. 主要性能指标及技术特点 1. 电源电压:三相220V AC/50Hz; 2. 控制器空载消耗功率: 10W; 3. 使用环境:工作环境温度范围-10~70℃,5%RH 相对湿度 95%RH(无凝露) 4. 保存环境:温度范围-25~85℃,相对湿度 95%RH(无凝露) 外型尺寸204x150x48mm 开孔尺寸192 x 138 mm 显示尺寸118 x 90 mm 特点和功能 采用开关电源供电,电压适应范围广,可以在开闭压缩机的瞬间都保证正常的供电;

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

精密空调维护保养方案精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养和年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上和周五下班前及节假日放假前和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。 4)量―主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较正确判断压缩机的运行状况。 当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。 3、冷凝器的巡回检查及维护

梅兰日兰精密空调维护操作手册(精简版)

梅兰日兰机房专用空调维护操作手册 目录 第一章空调设备基本工作原理 一、空调三大组成部分 (3) 二、空调器的工作原理 (3) 三、精密空调的优势 (4) 第二章精密空调的结构组成 一、精密空调的组成部分 (5) 二、精密空调的结构设计 (5) 第三章C6000控制器操作指南 一、控制器功能组合 (6) 二、控制器基本操作界面 (7) 三、控制器基本操作步骤 (8) 四、精密空调备份模块操作 (24) 五、精密空调报警符号信息 (25) 六、控制器面板图形 (30) 第四章精密空调故障排查 一、加湿器故障 (31) 二、气流故障 (31) 三、制冷系统故障 (31) 四、传感器故障 (31) 第五章精密空调日常维护管理 一、精密空调维护管理要求 (33) 二、精密空调设备维护细则 (33) 第六章精密空调维护制度流程 一、精密空调控制操作流程 (35) 二、精密空调参数设置规范 (36) 三、精密空调维护基本流程 (37) 1

第一章空调设备基本工作原理 一、空调器三大组成部分 1、制冷系统:由压缩机、冷凝器、蒸发器等部件组成,系统内充注有制冷剂; 2、空气循环通风系统:由贯流风扇、轴流风扇、电动机以及风门、风道等组成; 3、电气控制系统:由温度控制器、各种过载保护器等组成。 二、空调器的工作原理 整体式空调器的所有零部件都装在一个箱体内,分体式空调器由室外机和室内机两部分构成,室外机主要由压缩机、冷凝器、毛细管、轴流风扇等组成,室内机主要由蒸发器、贯流风扇、电路板等组成。 空调器制冷时,室内空气被室内机贯流风扇吸入后流过蒸发器并与其进行交换,蒸发器内的制冷剂吸取室内空气的热量,从而使室内空气温度降低,接着蒸发器内的制冷剂被吸入压缩机,压缩成高温高压气体,后被送往室外侧冷凝器,轴流风扇不断吸入室外空气与冷凝器进行热交换,带走制冷剂冷凝时放出的热量,冷凝后的液态制冷剂通过毛细管再进入蒸发器,如此循环不断。在空调器上装上电磁换向阀(四通阀),即为热泵型空调器。 制热时,四通阀线圈通电,压缩机将制冷剂先送入室内机的换热器,放出热量,使房间温度上升,然后经过毛细管节流,降压后进入室外机换热器吸收室外空气的热量,压缩机再吸走制冷剂,形成一个与制冷反向的循环系统。 大家知道单冷式空调器的制冷系统是由压缩机、冷凝器(室外机)、毛细管和蒸发器(室内机) 2

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调 解决方案 广东易事特电源股份有限公司 2014年9月 一概述 (3) 二设计原则 (3) 三设计依据 (4) 四产品选型: (4) 4.1 工程简介 (4) 4.2 选型描述 (4) 五产品介绍: (6) 5.1机组结构组成 (6) 5.2 智能控制系统 (8) 5.3机组功能 (8) 5.4 设备配置列表 (9) 六机组安装 (10) 6.1 机组接收 (11) 6.2安装注意事项 (11) 6.3 机组外形尺寸 (11) 6.4安装室内机 (12) 6.4.1 场地选择 (12)

6.4.2 安装要求 (12) 6.4.3 机架安装 (12) 6.5 风冷冷凝器安装 (13) 6.5.1 场地选择 (13) 6.5.2 安装要求 (14) 6.5.3 冷凝器支架安装 (15) 6.6制冷系统连接 (15) 6.6.1 管路布置 (15) 七精密空调日常维护管理 (16) 7.1 精密空调维护管理要求 (16) 7.1.1 通信机房环境要求 (16) 7.1.2 空调技术要求: (16) 7.2 精密空调设备维护细则 (16) 7.2.1 空气处理机的维护 (16) 7.2.2 风冷冷凝器的维护 (17) 7.2.3 制冷部分的维护 (17) 7.2.4 加湿器部分的维修 (17) 7.2.5 冷却系统的维护 (17) 7.2.6 电气控制部分的维护 (17) 八服务承诺 (18) 8.1、服务体系架构 (18) 8.2、售后服务简要说明 (18)

一概述 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。 湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT 设备无法运行甚至死机。 风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。 二设计原则 机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。 鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

精密空调设计方案参考

XXX机房精密空调 设 计 方 案 年月日

目录 第一章项目概述 (1) 第二章设计依据 (2) 1.1精密空调设计标准 (2) 2设计依据 (2) 3设计原理 (3) 3.1舒适性空调与机房专用空调区别 (3) 第三章精密空调设计 (7) 1精确总热负荷的计算 (7) 2机房热负荷估算法依据 (8) 3机房热负荷估算法依据 (9) 4空调室内室外机位置建议 (9) 第四章艾默生机房精密空调介绍 ......................................... 错误!未定义书签。1PEX系列描述................................................................. 错误!未定义书签。2PEX机组的特点............................................................. 错误!未定义书签。3PEX机组的设计............................................................. 错误!未定义书签。4PEX P1025F技术参数.................................................... 错误!未定义书签。第五章精密空调配置表 ......................................................... 错误!未定义书签。

第一章项目概述 XXV机房层高3米,地板下高度30厘米。根据及计算机机房设计国家标准,需要通过精密空调来实现对环境温度、湿度的调节,为计算机及网络设备的稳定运行提供优良的环境。 空调安装位置预留第二台精密空调位置。目前机房内UPS的容量为20KVA,准备采用下送风方式。 机房平面布置图如下:

梅兰日兰精密空调维护操作手册(精简版)

操作手册 福建移动通信出版社 福建移动责任有限公司 1

目录页码 第一章空调设备基本工作原理 一、空调三大组成部分 (3) 二、空调器的工作原理 (3) 三、精密空调的优势 (4) 第二章精密空调的结构组成 一、精密空调的组成部分 (5) 二、精密空调的结构设计 (5) 第三章C6000控制器操作指南 一、控制器功能组合 (6) 二、控制器基本操作界面 (7) 三、控制器基本操作步骤 (8) 四、精密空调备份模块操作 (24) 五、精密空调报警符号信息 (25) 六、控制器面板图形 (30) 第四章精密空调故障排查 一、加湿器故障 (31) 二、气流故障 (31) 三、制冷系统故障 (31) 四、传感器故障 (31) 第五章精密空调日常维护管理 一、精密空调维护管理要求 (33) 二、精密空调设备维护细则 (33) 第六章精密空调维护制度流程 一、精密空调控制操作流程 (35) 二、精密空调参数设置规范 (36) 三、精密空调维护基本流程 (37) 2 福建移动责任有限公司

第一章空调设备基本工作原理 一、空调器三大组成部分 1、制冷系统:由压缩机、冷凝器、蒸发器等部件组成,系统内充注有制冷剂; 2、空气循环通风系统:由贯流风扇、轴流风扇、电动机以及风门、风道等组成; 3、电气控制系统:由温度控制器、各种过载保护器等组成。 二、空调器的工作原理 整体式空调器的所有零部件都装在一个箱体内,分体式空调器由室外机和室内机两部分构成,室外机主要由压缩机、冷凝器、毛细管、轴流风扇等组成,室内机主要由蒸发器、贯流风扇、电路板等组成。 空调器制冷时,室内空气被室内机贯流风扇吸入后流过蒸发器并与其进行交换,蒸发器内的制冷剂吸取室内空气的热量,从而使室内空气温度降低,接着蒸发器内的制冷剂被吸入压缩机,压缩成高温高压气体,后被送往室外侧冷凝器,轴流风扇不断吸入室外空气与冷凝器进行热交换,带走制冷剂冷凝时放出的热量,冷凝后的液态制冷剂通过毛细管再进入蒸发器,如此循环不断。在空调器上装上电磁换向阀(四通阀),即为热泵型空调器。 福建移动责任有限公司 3

佳力图精密空调安装使用说明书

佳力图机房精密空调南京佳力图空调机电有限公司

2 目录 一、佳力图设备相关技术资料 (1) 1、佳力图MEAU402技术参数表 (1) 2、佳力图ME系列精密空调介绍 (2) 3、精密空调主要零部件介绍 (8) 4、佳力图ME系列精密空调的技术优势 (13) 5、佳力图ME系列精密空调节能措施描述 (14) 6、佳力图机房空调实物图片 (15) 7、机房空调的安装 ................................................................................................................... - 16 - 二、机型报价 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、佳力图公司介绍 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 四、佳力图公司售后服务简介 .......................................................................... 错误!未定义书签。 1、佳力图原厂售后服务陈述 ....................................................................... 错误!未定义书签。 2、售后服务承诺 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 3、售后服务响应时间承诺 ........................................................................... 错误!未定义书签。 4、售后服务内容 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 5、佳力图外驻办事机构图 ........................................................................... 错误!未定义书签。 6、成都办事处简介 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 五、佳力图公司四川医疗行业部分用户名单 .................................................. 错误!未定义书签。

机房精密空调方案及现场施工组织方案

精密空调机房专用空调技术方案 设计时间: 2010年11月22日 机房精密空调方案

机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目主要是精密空调。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:

数据中心精密空调选型推荐方案

数据中心 机房精密空调系统 技 术 方 案 书

目录 第一部分空调型号推荐 (3) (1)机房空调选型说明 (3) (2)方案一(艾默生空调Liebert PEX系列) (5) (3)方案二(艾默生空调SDC2智慧双循环节能空调) (6) (4)两方案优劣势比较 (7) 第二部分工程预算 (8) (1)方案一 (8) (2)方案二 (8) 第三部分艾默生机房专用空调介绍 (9) 3.1 PEX系列空调介绍 (9) 3.1.1 Liebert.PEX 系列描述 (9) 3.1.3 Liebert.PEX 机组的特点 (12) 3.1.4 Liebert.PEX 机组的设计 (12) 3.2 SDC2系列空调 (15) 3.2.1 SDC2智慧双循环节能空调 (15) 3.2.3 SDC2智慧双循环节能空调特点 (15) 3.2.4 SDC2智慧双循环节能空调设计 (16) 第四部分公司简介 (19) 4.1 艾默生LIEBERT公司简介 (19)

第一部分空调型号推荐 (1)机房空调选型说明 机房设计要求 中心机房属于中型重要程度很高的机房,具有高热密度、高显热比等特点,必须保障其高可靠性,应保障其环境控制的年平均无故障时间达到 99.9999999%。机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计 算机场地安全要求》的规定配置空调设备: 同时,主机房区的噪声声压级小于70分贝 主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕 送风速度不小于3米/秒 在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升 为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。 空调负荷的确定 机房主要热量的来源 ?设备负荷(计算机及机柜热负荷); ?机房照明负荷; ?建筑维护结构负荷; ?补充的新风负荷; ?人员的散热负荷等。 ?其他 数据中心机房主要的热负荷来源于服务器计算机以及电源设备的发热量及

CM+机房精密空调简易操作手册

CM+机房精密空调操作手册 图液晶显示屏正面图

1运行模式图标 运行模式以动态图标形式表示。这些图标告知操作人员设备正在何种运行模式下运行。运行模式图标及其含义如下: 风机运转制冷状态加热状态加湿状态 除湿状态告警状态 2 控制按键 操作员可以通过5个控制按键进行系统控制和查询以及告警消音。除了开/关机按键,按其它任何按键均可使告警消音。在正常主运行显示状态下,按上箭头、下箭头或回车按键均可调出输入密码菜单并进入下一级菜单。 开/ 关开 /关空调。 退出或帮助。此按键使用户回到上一级菜单/屏幕,或在回车确认接受输入前中止任何输入数据字段的修改。如果按住此按键2 或3秒以上时间,则出现帮助显示状态(如适用)。帮助显示状态将详细列出最大值、最小值、默认值及数据字段的简单描述。 注:在主运行显示状态按住此键2秒或3秒以上时间,则会出现控制器的版本号。 上箭头:此按键将使光标顺着菜单子条目上移,或增加数据输入字段显示的数值。如果该数据输入字段为复选项,则按此按键可滚动显示提供的选项。 回车:按此按键可进入下一级子菜单或确认接受数据输入字段的修改内容。 下箭头:此按键将使光标顺着菜单子条目下移或减小输入数据字段显示的数值/数字。如果该数据输入字段为复选项,则按此按键可滚动显示提供的选项。

3进入控制画面 在主运行显示状态时,按回车键(ENTER)或上移键(UP)或下移键(DOWN),便可从主运行显示状态转为进入控制菜单。进入控制菜单有三个级别的密码。进入一般控制信息菜单无需密码。操作员只需按回车键(ENTER)四次(0000)便可进入主菜单。第一级密码适用操作人员进入控制,第二级密码适用专职维护人员,而第三级密码仅供工厂技术人员使用。需要密码才能打开的菜单在它的标题后均注有[1] / [2] / [3]来表示所需密码级别。 若操作者并没有使用正确密码,而要进入那些在菜单画面上显示有密码级别【1】/【2】/【3】保护的菜单,未授权使用所有功能画面会显示。 当屏幕显示未授权进入画面时,操作者可轻按退出键(ESC)返回前一级菜单。操作者可键入此级别的正确密码再按回车键(ENTER)进入。此时,操作人员可改变那些有密码保护的菜单内的任何一个设定值。当然,操作者若键入【2】级密码,就可以改变【2】级密码保护菜单内的设定值,而不能改变【3】级密码保护菜单内的设定值。 当然,操作者也可以按进入键(ENTER)而键入任何密码,但只能观察各功能的设定值而能改变任何数值或设定。 一级密码:9826 4 告警菜单 告警菜单下有五个子菜单,每个子菜单能设置某项具体告警功能或显示告警状态信息。

精密空调施工方案

组织实施方案及工作大纲 一、项目概况 1.背景 本项目的信息中心机房位于佛山市教育局大院内,由于现有的精密空调不能满足实际需求,因此需要对信息中心机房的精密空调进行改造以满足实际使用需求。 2.项目周边环境 佛山市教育局位于同济西路,教育局附近有汾江中学,在精密空调运输过程中要注意路上行人的动态,以防在搬运过程中与行人发生碰撞,避免意外发生。在项目实施过程中,尽量减少噪声发生,减少对教育局内部和附近学校的影响。 3.工作内容 信息中心机房原有精密空调拆除及运输;新增精密空调供货、运输、安装、调试和试运行。 4.工作要点 保证在原有精密空调拆除过程中,不影响信息中心机房的运作;在精密空调搬运过程中,不发生人员受伤的情况;在施工过程中,采取措施对机房内部的温度进行降温,以保证计算机设备的正常运作;在保证施工质量的同时,尽量在最短的时间内完成对新增空调的安装、调试和试运行工作,使信息中心机房尽快投入正常的运作。

二、设备选型 根据招标文件的要求,我司选用艾默生DataMate 3000系列12.5kW冷量档的机组作为本次投标的设备。以下为该设备的参数: 室外机技术参数

1. 精密空调液晶屏操作说明 本节主要介绍DateMate 3000系列空调的微处理控制器的外观、显示屏、 控制键、控制界面、控制逻辑、告警功能和其它功能。 1.1. 外观 微处理控制器显示面板如图5-1所示。 运行状态指示灯 告警指示灯 液晶显示屏控制键 微处理控制器显示面板 1.2. 显示屏 液晶显示屏为中文菜单,白色背光。在系统正常运行时,显示屏显示当前室内温度和湿度(湿度显示属于选配功能,只有配置了加湿器的机组才能进行湿度显示)、设备输出状态(制冷、加热、除湿、加湿)、机组属性(单机、主机、备机)、机组运行状态(运行、待机、锁定)、告警信息及当前时间,如图5-2所示。 显示屏 可以从主菜单上得到某个部件运行状态以及告警等更详细的信息。在浏览菜

精密空调方案参考

机房精密空调设计方案

目录 1.1机房恒温、恒湿控制方案 (2) 1.2电子机房环境要求 (2) 1.3设计依据 (4) 1.4针对本中心机房的设计方案 (5) 1.5精密空调施工方案 (6) 1.6精密空调施工时间表 (6) 1.7其他空调系统 (7)

1.1 机房恒温、恒湿控制方案 温度、湿度、洁净度是机房设备运行工作环境的关键因素,设备运行情况、使用寿命与之有密切关系,要为机房内精密设备提供良好环境,要达到机房设计规范要求就必须采用具有恒温恒湿控制能力及滤尘功能的精密空调。 本次方案设计了一套制冷量为30KW精密空调一套,作为主用,以满足机房设备需求。另外配置一台5P柜式空调,作为备用。 为了使工作人员能在一个较舒适的环境下工作,在机房的辅助区域及办公区域配置了1台2P柜式空调。 主机房内新风采用大厦的空调进风,另外安装排风排烟管道,通风系统与消防及门禁系统联动。 1.2 电子机房环境要求 为使机房內主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境,并为其具备能够安全、可靠地运行,发挥其最大的工作效率,就要提供一个符合其运行标准要求的机房环境。这包含对制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求,设备运行情況、使用寿命与工作环境有密切关系,温度、湿度、洁净度就是工作环境的关键因素。根据中华人民共和国《计算站场地技术要求》(GB2887-89)标准: 机房环境参数要求:

停机时应满足的条件 为达到上述机房的环境要求,空调机的选型十分重要。为了确保机房内的系统设备在恒温、恒湿工作条件下的送风量以及使人感到舒适的送风量,必须计算出机房内的热负荷。 机房的热负荷主要来自两个方面: ●机房内的计算机设备、照明灯具、辅助设施及工作人员所产生的热; ●由机房外部进入的热,如:从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热; 透过玻璃窗射入的太阳辐射热;从窗户及门的缝隙渗入的风而侵入的 热;新风机补充新风带进来的热等。 为了确定该机房内主要设备所需恒温、恒湿环境温度条件下,机房专用空调设备的容量,我们根据机房系统内设备运行的特点和本市夏季气候的情况,采用类比计算法来确定机房恒温、恒湿专用空调的容量。 尘埃对于机房的电子设备影响较大。因大量含导电性的尘埃落入设备內部,就会使设备的绝缘性降低,甚至短路。绝缘性尘埃將引起设备內部接触不良,影响设备的正常运行。这就要求空调机和新风机具有中效和亚高效级过滤,达到机房空气的洁净度要求。 以上标准对于普通空调是达不到要求的,具备达到并满足以上条件,就依赖于具有恒温恒湿控制能力及滤尘功能的精密空调来实现。 机房的热负荷來自于设备工作时产生的巨大显热,为使设备能夠稳定安全可

艾默生pe精密空调故障告警及使用指南

1 PEX 空调机组 常见报警及故障处理指南 空调产品技术部 2009-9-25

附件:PEX 机组码―――――20 页

1. 公共报警 产生原因:在系统发生报警时,事件记录菜单会同时产生一条公共报警记录, 并且主控制板公共报警端子会产生干接点输出变化,主控制板右下角的 K3 继电器闭合,左侧红色 LED 指示灯亮,同时 75/76 公共报警输出端子输出闭 合导通信号。见下图: K3 在主控制板右下 角位置,耐压 125V, 通流能力 5 安培 K3 继电器在控制原 理图右上侧位置,系 统有报警时被触发 K3 闭合会输出闭合信 75/76 端子 用户利用 75/76 端 子可以在空调有报 警时得到一个闭合 干接点信号,

解除办法:当报警解除时,公共报警自动解除,公共报警端子恢复开路。 2. 压缩机 1 或 2 高压

4 产生原因:有几种可能,一是排气过温报警,二是高压保护报警,三是机组拆解时将高压保护开关接错,四是保压保护开关本身故障或针阀口憋压。下图是 1 号压缩机的高压保护局部电路图,2 号压缩机类似。 排气温度开关 高压保护开关 如上图所示,先看看第一第二种可能情况,在有制冷需求时,无论高压保护开关动作还是排气温度开关动作,主控制板上的报警反馈光耦开关 U29 都会得到一个 24V 交流电压而触发控制系统报警,此时 U29 旁的 LED 指示灯常亮。排气温度开关过温报警的原因通常是压缩机低压运行(低于 50PSI),压缩机由于循环吸排气量下降,压缩机的机械摩擦发热由于循环吸排气量下降发生冷却不良,压缩机内部机械温度上升,排气温度随之上升,达到 125oC 时排气温度开关被触发闭合使 U29 得到电压产生报警。高压保护开关在室外冷凝器散热出现问题压缩机排气压力上升到 360PSI(或 400PSI)时,COM 端与 NO 端闭合同样使 U29 得到电压产生报警。第三种可能是机组垂直搬运上楼时进行过整机解体,上楼后恢复安装时将高压保护开关接错了。最后一种就是高压开关本身有问题或安装不良(用压力表检测高压正常), 解除办法:由于报警牵涉到压缩机的运行状态,第一件需做的事情是接好双头压力表,然后在维护菜单的诊断菜单将压缩机报警次数改为 0,复位报警后启动压缩机,检查压缩机的吸排气压力,如果发现低压偏低则因重点怀疑排气过温异常,如果发现排气压力高则应检查冷凝器的运行状况。如果压力