文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 02供电专业行业◆电气试验中级工试卷合并卷

02供电专业行业◆电气试验中级工试卷合并卷

02供电专业行业◆电气试验中级工试卷合并卷
02供电专业行业◆电气试验中级工试卷合并卷

供电专业行业◆电气试验中级工试卷(带答案)

一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”每题2分,共178分)

1.>正弦交流电的三要素是最大值、初相位、角频率。 (√)

2.>正弦交流电的有效值等于3倍最大值。 (×)

3.>容抗随频率的升高而增大,感抗随频率的下降而增大。 (×)

4.>几个电阻串联后的总电阻等于各串联电阻的总和。 (√)

5.>几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数和。 (×)

6.>描述磁场的磁力线,是一组既不中断又互不相交,却各自闭合,既无起点又无终点的回线。 (√)

7.>在纯电阻负载的正弦交流电路中,电阻消耗的功率总是正值,通常用平均功率表示,平均功率的大小等于瞬时功率最大值的一半。 (√ )

8.>交流电的频率越高,则电容器的容抗越大;电抗器的感抗越小。 (×)

9.>容性无功功率与感性无功功率两者的表达形式相同,性质也相同。 (×)

10.>在交流电压下,两种不同介电系数的绝缘介质串联使用时,介电系数小的介质上承受的电压高。 (√)

11.>介质的绝缘电阻随温度升髙而减少,金属材料的电阻随温度升高而增加。(√)

12.>在边长为1cm的正方体电介质两对面上量得的电阻值,称为该电介质的表面电阻率。(×)

13.>基尔霍夫第二定律(电压定律)指明的是:电路中,沿任一回路循一个方向,在任一时刻其各段的电压代数和恒等于零。(√)

14.>在串联电路中,流过各串联兀件的电流相等,各元件上的电压则与各自的阻抗成正比。(√)

15.>通过一个线圈的电流越大,产生的磁场越强,穿过线圈的磁力线也越多。(√)

16.>大气过电压可分为直接雷击、雷电反击和感应雷电过电压。(√)

17.>气体间隙的击穿电压与多种因素有关,但当间隙距离一定时,击穿电压与电场分布、电压种类及棒电极极性无关。(×)

18.>良好的设备绝缘其泄漏电流与外施直流电压的关系是近似的线性关系。(√)

19.>正弦电压u=141.4sin(ωt-30°)的相量为141.4。(×)

20.>在交流或冲击电压作用下,各层绝缘所承受的电压大小与各层绝缘的电容成

反比,即各绝缘层中的电场强度是和各层绝缘材料的介电常数e成反比的。 (√)

21.>橡塑绝缘类电力电缆,不包含交联聚乙烯绝缘电力电缆。(×)

22.>有电感L或电容C构成的电路中,从一个稳定状态换到另一个稳定状态,总是

要产生过渡过程的。(√)

23.>串联谐振的特点是:电路总电流达到最小值,电路总阻抗达到最大值,在理

想情况下(R=0),总电流可达到零。(×)

24.>并联谐振的特点是:电路的总阻抗最小,即Z=R,电路中电流最大,在电感

和电容上可能出现比电源电压高得多的电压。 (×)

25.>局部放电起始电压是指试验电压从不产生局部放电的较低电压逐渐增加至

观测的局部放电量大于某一规定值时的最低电压。 (√)

26.>根据直流泄漏电流测量值及其施加的直流试验电压值,可以换算出试品的绝

缘电阻值。(√)

27.>电容C通过电阻R放电的时间常数τ=RC。(√)

28.>当有机绝缘材料由中性分子构成时,不存在偶极子极化,这类材料主要是电

导损耗,其tanδ小。 (√)

29.>由于静电感应使导体出现感应电荷。感应电荷分布在导体的表面,其分布情

况取决于导体表面的形状,导体表面弯曲度愈大的地方,聚集的电荷愈多;较平

坦的地方聚集的电荷就少。导体尖端由于电荷密集,电场强度很强,故容易形成“尖端放电”现象。 (√)

30.>若某交流电波形的波形因数不等于1.11、波顶因数不等于1.414时,则该交

流电为非正弦交流电。 (√)

31.>R、L、C并联电路在谐振频率附近呈现高的阻抗值,因此当电流一定时,电

路两端将呈现高电压。(×)

32.>在R、L、C串联电路中,当发生串联谐振时,电路呈现出纯电阻性质,也就

是说电路中的感抗和容抗都等于零。 (×)

33.>交流电桥平衡的条件是两组对边桥臂阻抗绝对值的乘积相等。(×)

34.>某部分电路的端电压瞬时值为u,电流的瞬时值为i,并且两者有一致的正方向时,其瞬时功率p=ui,则当p>0时,表示该电路向外部电路送出能量;p<0时,表示该电路从外部电路吸取能量。(×)

35.>对称三相电压、电流的瞬时值或相量之和不为零。 (×)

36.>R、L、C串联谐振电路的谐振频率为1/LC。(×)

37.>经半球形接地体流入大地的电流I,在距球为x处的球面上的电流密度J=I/2πx2。 (√)

38.>单相变压器接通正弦交流电源时,如果合闸时电压初相角Ψ=0°,则其空载励磁涌流将会很小。(×)

39.>YynO或YNynO接线的配电变压器中性线电流的允许值为额定电流的40%。(×)

40.>一个由两部分并联组成的绝缘,其整体的tanδ等于该两部分的tanδ1与tan δ2之和。 (×)

41.>在交流耐压试验时,真空断路器断口内发生电晕蓝光放电,则表明断口绝缘不良,不能使用。(√)

42.>电介质的击穿强度仅与介质材料及其制作工艺有关,与加压电极形状、极间距离、电场均匀程度及电压作用时间长短等因素无关。(×)

43.>SF6气体绝缘的负极性击穿电压较正极性击穿电压低。(√)

44.>电动机的磁极对数越多,旋转磁场的转速就越高。 (×)

45.>用交流电源测量接地装置的接地电阻时,在辅助电流接地极附近行走的人可能会发生触电危险。 (√)

46>感应耐压试验不能釆用50Hz频率交流电源,而应釆用100~400Hz频率的交流电源。(√)

47.>根据绝缘电阻表铭牌额定电压及其测得的绝缘电阻值,可以换算出试品的直流泄漏电流值。(×)

48.>超高压输电线或母线上电晕的产生是由于导线周围的电场强度太强而引起的。(√)

49.>变压器中使用的是A级绝缘材料,运行中,只要控制变压器的上层油温不超过A级绝缘材料的极限温度,就不影响变压器的使用寿命。 (×)

50.>电缆线路的电容,比同电压等级、相同长度和截面的架空线路的电容小。(×)

51.>三相三柱式电压互感器可用作绝缘监视。 (×)

52.>电力电缆做直流耐压试验时,其绝缘中的电压是按电容分布的。(×)

53.>无间隙金属氧化物避雷器在工作电压下,总电流可达几十到数百微安。(√)

54.>受潮的变压器油的击穿电压一般随温度升高而上升,但温度达80℃及以上时,击穿电压反而下降。(√)

55.>变压器正常运行时,其铁心需一点接地,不允许有两点或两点以上接地。(√)

56.>发电机交流耐压试验,主要考核的是定子端部绝缘。(×)

57.>发电机直流耐压试验,主要考核的是定子槽部绝缘。(×)

58.>测量绝缘电阻可以有效地发现固体绝缘非贯穿性裂纹。(×)

59.>在相同条件下,用西林电桥测量小电容试品的tanδ和C时,用正接线方式和反接线方式测量的结果是完全相同的。 (×)

60.>当设备各部分的介质损耗因数差别较大时,其综合的tanδ值接近于并联电介质中电容量最大部分的介质损耗数值。(√)

61.>介质损耗因数tanδ试验,可以发现设备绝缘整体受潮、劣化变质以及小体积设备绝缘的某些局部缺陷。 (√)

62.>在一般情况下,介质损耗tanδ式验主要反映设备绝缘的整体缺陷,而对局部缺陷反映不灵敏。(√)

63.>在交流外施耐压或感应耐压试验中,正确使用并联谐振或串联谐振试验方法,都能够获得降低试验变压器容量和电源容量的效果。 (√)

64.>变压器在额定电压、额定频率、空载状态下所消耗的有功功率,即为变压器的空载损耗。(√)

65.>测量断路器刚分、刚合速度,是分别以动、静触头刚分后、刚合前10ms内的平均速度作为刚分、刚合点的瞬时速度。 (√)

66.>自耦调压器的优点是体积小,质量轻,波形较好。(√)

67.>用电压互感器配电压表测量和用静电电压表测量已停电的变电设备(或线路)

的感应电压,结果是一样的。(×)

68.>测量装在三相变压器上的任一相电容型套管的tanδ和C时,其所属绕组的三相线端与中性点(有中性点引出者)必须短接一起加压,其他非被测绕组则短接接地,否则会造成较大的误差。(√)

69.>电力设备的局部放电是指设备绝缘系统中被部分击穿的电气放电,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可发生在其他位置。 (√)

70.>试品在某一规定电压下发生的局部放电量用视在放电量表示,是因为视在放电量与试品实际放电点的放电量相等。 (×)

71.>从变压器任意一侧绕组施加电压做空载试验,所测量计算出的空载电流百分数都是相同的。(√)

72.>将R、L串联接通直流电源时,电阻R阻值越大,阻碍电流通过的能力越强,因而电路从初始的稳定状态到新的稳定状态所经历的过渡过程也就越长。 (×)

73.>电力电缆在直流电压作用下,绝缘中的电压分布是按电阻分布的。(√)

74.>发电机运行时的损耗包括机械损耗、铁心损耗、铜损耗和附加损耗。 (√)

75.>变压器的空载损耗与温度有关,而负载损耗则与温度无关。 (×)

76.>用末端屏蔽法测量串级式电压互感器tanδ的具体接法是:高压绕组A端加

引线相连;电压,X端和底座接地;二次测量绕组和辅助绕组均短接后与电桥C

x

桥按正接线方式工作。 (×)

77.>局部放电试验是一种发现绝缘局部缺陷的较好方法。(√)

78.>为了消除表面泄漏的影响,在做直流泄漏试验时,通常采用屏蔽法。 (√)

79.>电力电缆的泄漏电流测量,同直流耐压试验相比,尽管它们在发掘缺陷的作用上有些不同,但实际上它仍然是直流耐压试验的一部分。 (√)

80.>测量发电厂和变电站的接地电阻时,其电极若采用直线布置法,则接地体边缘至电流极之间的距离,一般应取接地体最大对角线长度的4~5倍,至电压极之间的距离取上述距离的0.5~0.6倍。(√)

81.>交流耐压试验时,应测量试验电压的峰值?m/,并使?m/2=标准规定的试验电压U(有效值)。(√)

82.>当整流装置的交流电压是220V时,应选用300V的晶闸管。(×)

二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内, 每题2分,共200分)

1.>将一根电阻等于R 的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为( A )。

A .R/4;

B .R/2;

C .R ;

D .2R 。

2.>阻值分别为R 和2R 的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值

大的电阻发热量的( B )倍。

A .1;

B .1/2:

C .2:

D .1/3。

3.>阻值分别为R 和2R 的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值

大的电阻发热量的( A )倍。

A .2;

B .4;

C .1/2;

D .1/3。

4.>三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的( B )。

A .6倍;

B .9倍;

C .3倍;

D .12倍。

5.>导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度( B )。

A .的平方成正比;

B .的一次方成正比;

C .的大小无关;

D .成反比。

6.>载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度( C )。

A .的1/2成正比;

B .无关;

C .成正比;

D .成反比。

7.>三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的( B )倍。

A .3;

B .1;

C .1/2;

D .1/3。

8.>磁阻的大小与磁路的长度( C )。

A .无关;

B .成反比;

C .成正比;

D .成非线性关系。

9.>由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为( C )。

A .电路;

B .磁链;

C .磁路;

D .磁场。

10.>已知R =3Ω,X L =15Ω,X C =11Ω,将它们串联时,总阻抗Z 等于( C )。

A .29Ω;

B .7Ω;

C .5Ω;

D .ЗΩ。

11.>表示正弦电路中电容电流的计算式是( B )。

A .i =L X u ;

B .I =L U ω;

C .i =C u ω;

D .I =C U

ω。

12.>正弦电路中电容元件的无功功率表达式是( A )。

A .Q c =U 2ω C .;

B .Q c =I 2ω

C ; C .Q c =X C i 2

D .Q c =C U ω2

13.>表示正弦电路电感电流的下列计算式中,正确的是( B )。

A .i =L X u ;

B .I =L U

ω; C .I =U ωL ; D .I =UX L 。

14.>电磁感应过程中,回路中所产生的电动势是由( B )决定的。

A .通过回路的磁通量;

B .回路中磁通量变化率;

C .回路所包围的面积;

D .回路边长。

15.>某工频正弦电流,当t =0,i (0)=5A 为最大值,则该电流解析式是( C )。

A .i =52sin(100πt-90°);

B .i =52sin(100πt+90°);

C .i =5sin(100πt+90o );

D .i =5sin(100πt)。

16.>通电导体在磁场中所受的力是( C )。

A .电场力;

B .磁场力;

C .电磁力;

D .引力。

17.>自感系数L 与( D )有关。

A .电流大小;

B .电压高低;

C .电流变化率;

D .线圈结构及材料性质。

18.>已知某元件的u =100

2sin(ωt+30°)V ,i =102sin(ωt-60°)A ,则该

元件为( B )。

A .电阻;

B .电感;

C .电容;

D .无法确定。

19.>已知R 、L 、C 串联电路中,电流I 滞后端电压U ,则下面结论中,正确的是( B )。

A .X C >X L ;

B .X

C <X L ; C .L =C ;

D .电路呈谐振状态。

20.>几个电容器串联连接时,其总电容量等于( D )。

A .各串联电容量的倒数和;

B .各串联电容量之和;

C .各串联电容量之和的倒数;

D .各串联电容量之倒数和的倒数。

21.>周期性交流量的波形因数等于( A )。

A .有效值/平均值;

B .最大值/有效值;

C .瞬时值/有效值;

D .最大值/平均值。

22.>周期性交流量的波顶因数等于( B )。

A .有效值/平均值;

B .最大值/有效值;

C .瞬时值/有效值;

D .最

大值/平均值。

23.>直流试验电压的脉动是指对电压( A )的周期性波动。

A.算术平均值; B.最大值; C.最小值; D.峰值。

24.>直流试验电压的脉动幅值等于( D )。

A.最大值和最小值之差; B.最大值与平均值之差; C.最小值与平均值之差; D.最大值和最小值之差的一半。

25.>对电介质施加直流电压时,由电介质的弹性极化所决定的电流称为( D )。A.泄漏电流; B.电导电流; C.吸收电流; D.电容电流。26.>对电介质施加直流电压时,由电介质的电导所决定的电流称为(A)。

A.泄漏电流; B.电容电流; C.吸收电流; D.位移电流。27.>在接地体径向地面上,水平距离为( C )m的两点间的电压称为跨步电压。A.0.4; B.0.6; C.0.8; D.1.0。

28.>距接地设备水平距离0.8m,与沿设备金属外壳(或构架)垂直于地面高度为( C )m处的两点间的电压称为接触电压。

A.1.2; B.1.6; C.1.8; D.2.0。

29.>磁感应强度B=F/IL(B为磁感应强度,F为导体所受电磁力,I为导体中的电流,L为导体的有效长度)所反映的物理量间的依赖关系是( B )。

A.B由F、I和L决定; B.F由B、I和L决定; C.I由B、F和L决定; D.L 由B、F和I决定。

30.>在电场作用下,电介质所发生的极化现象中,极化时间极短,为10-13~10-15s;极化完全是弹性的,外电场消失后,会立刻复原;能在各种电工频率及各种电介质中发生,不消耗能量的极化,称为( D )式极化。

A.离子; B.偶极子; C.夹层; D.电子。

31.>下述各式正确的是( D )。

A.Z=R+X; B.Z=R2+X2; C.Z=R+(X

L -X

C

); D.Z=2

2X

R 。

32.>在一定的正弦交流电压U作用下,由理想元件R、L、C组成的并联电路谐振时,电路的总电流将( D )。

A.无穷大; B.等于零; C.等于非谐振状态时的总电流; D.等于电源电压U与电阻R的比值。

33.>在一定的正弦交流电压U作用下,由理想元件R、L、C组成的串联电路谐振时,电路的总电流将( D )。

A.无穷大; B.等于零; C.等于非谐振状态时的总电流; D.等于电源电压U与电阻R的比值。

34.>规程规定电力变压器,电压、电流互感器交接及大修后的交流耐压试验电压值均比出厂值低,这主要是考虑( C )。

A.试验容量大,现场难以满足; B.试验电压高,现场不易满足; C.设备绝缘的积累效应; D.绝缘裕度不够。

35.>带有线性电感的电路,当|i|增加时,则表明电感的磁场能量( A )。

A.正在存储; B.正在释放; C.为零; D.没有变化。

36.>电容器的电流i=Cdu/dt,当u>0,du/dt>0时,则表明电容器正在( B )。A.放电; B.充电; C.反方向充电; D.反方向放电。

37.>非正弦交流电的有效值等于( B )。

A.各次谐波有效值之和的平均值; B.各次谐波有效值平方和的平方根;C.各次谐波有效值之和的平方根; D.一个周期内的平均值乘以1.11。38.>晶体管符号中,箭头朝外者,表示它是( C )。

A.硅管; B.锗管; C.NPN管; D.PNP管。

39.>晶体管符号中,箭头朝内者,表示它是( D )。

A.硅管; B.锗管; C.NPN管; D.PNP管。

40.>电工仪表的准确度等级以仪表最大( C )误差来表示。

A.相对; B.绝对; C.引用; D.附加。

41.>单相半波整流电路中流过二极管的正向电流的平均值与流过负载的电流平均值的关系为( A )。

A.两者相等; B.前者小于后者; C.前者大于后者; D.前者等于后者的1/2。

42.>磁电式微安表使用后应将其两个接线端子( D )。

A.开路; B.接地; C.接壳; D.用导线短接。

43.>某变压器的一、二次绕组匝数之比等于25。二次侧额定电压是400V,则一次侧额定电压是( A )。

A.10000V; B.20000V; C.6000V; D.3300V。

44.>普通万用表的交流挡,测量机构反映的是( B )。

A.有效值,定度也按有效值; B.平均值,定度是按正弦波的有效值; C.平均值,定度也按平均值; D.峰值,定度也按峰值。

45.>高压绝缘试验中,要求直流试验电压在输出工作电流下,其电压的脉动因数应不大于( B )。

A.1%; B.3%; C.5%; D.10%。

46.>直流试验电压值指的是直流电压的( A )。

A.算术平均值; B.最大值; C.最小值; D.峰值。

47.>运行中的变压器铁心允许( A )。

A.一点接地; B.两点接地; C.多点接地; D.不接地。

48.>测量大电容量的设备绝缘电阻时,测量完毕后为防止电容电流反充电损坏绝缘电阻表,应( A )。

A.先断开绝缘电阻表与设备的连接,再停止绝缘电阻表; B.先停止绝缘电阻表,再断开绝缘电阻表与设备的连接; C.断开绝缘电阻表与设备的连接和停止绝缘电阻表同时操作; D.先对设备进行放电,再进行其他操作。49.>试品绝缘表面脏污、受潮,在试验电压下产生表面泄漏电流,对试品tanδ和C测量结果的影响程度是( C )。

A.试品电容量越大,影响越大; B.试品电容量越小,影响越小; C.试品电容量越小,影响越大; D.与试品电容量的大小无关。

50.>三相变压器的三相磁路不对称,正常情况下,三相空载励磁电流不相等,三相心柱中的磁通量为( C )。

A.两边相相等,并大于中间相; B.两边相相等,并小于中间相; C.三相相等; D.三相不相等,且无规律。

51.>经耐受105℃的液体介质浸渍过的纸、纸板、棉纱等都属于( A )绝缘。A.A.级; B. B.级; C.Y级; D. F.级。

52.>异步电动机转子的转速与旋转磁场的关系是( A )。

A.转子转速小于磁场转速; B.转子转速大于磁场转速;转子转速等于磁场转速;D.转子转速与磁场转速无关。

53.>控制三相异步电动机正、反转是通过改变( D )实现的。

A.电流大小; B.电流方向; C.电动机结构; D.电源相序。54.>对GIS进行耐压试验,不允许使用( D )。

A.正弦交流电压; B.雷电冲击电压; C.操作冲击电压; D.直流电压。

55.>额定电压为110kV及以下的油浸式变压器,电抗器及消弧线圈应在充满合格油,静置一定时间后,方可进行耐压试验。其静置时间如无制造厂规定,则应是( C )。

A.≥6h; B.≥12h; C.≥24h; D.≥48h。

56.>若设备组件之一的绝缘试验值为taδ1=5%,C1=250pF;而设备其余部分绝

缘试验值为tanδ

2=0.4%,C

2

=10000pF,则设备整体绝缘试验时,其总的tanδ

直与( B )接近。

A.0.3%; B.0.5%; C.4.5%; D.2.7%。

57.>R、L、C串联电路处于谐振状态时,电容C两端的电压等于( A )。

A.电源电压与电路品质因数Q的乘积; B.电容器额定电压的Q倍; C.无穷大; D.电源电压。

58.>R、L、C并联电路处于谐振状态时,电容C两端的电压等于( D )。

A.电源电压与电路品质因数Q的乘积; B.电容器额定电压; C.电源电压与电路品质因数Q的比值; D.电源电压。

59.>正弦交流电路发生串联谐振时,电路中的电流与电源电压间的相位关系是( A )。

A.同相位; B.反相位; C.电流超前; D.电流滞后。

60.>正弦交流电路发生并联谐振时,电路的总电流与电源电压间的相位关系是( B )。

A.反相位; B.同相位; C.电流滞后; D.电流超前。

61.>对330kV及以下变压器的油中溶解气体分析,发现乙炔含量超过( B )体积分数时,应引起注意。

A.2×10-6; B.5×10-6; C.50×10-6; D.150×10-6。

62.>当球间距不大于球半径时,常用的测量球隙是典型的( B )电场间隙。

A .均匀;

B .稍不均匀;

C .不均匀;

D .极不均匀。

63.>表征SF 6气体理化特性的下列各项中,( C )项是错的。

A .无色、无味;

B .无臭、无毒;

C .可燃;

D .惰性气体,化学性质稳定。

64.>变压器空载试验中,额定空载损耗P 0及空载电流I 0的计算值和变压器额定电

压U N 与试验施加电压U 0比值(U N /U 0)之间的关系,在下述各项描述中,( D )项最准确(其中,U 0的取值范围在0.1~1.05倍U N 之间)。

A .P 0、I 0与(U N /U 1)成正比;

B .P 0与(W N /U 0)成正比;I 0与(U N /U 0)成正比;

C .P 0与(U N /U 0)n 成比例;I 0与(U N /U 0)M 成比例,而n =1.9~2.0;m =1~2;

D .当(U N /U 0)=1.0时,P 0及I 0的计算值等于试验测得值。

65.>在变压器负载损耗和空载损耗测量的参数中,( C )项参数受试验电源频率

的影响可忽略不计。

A .空载损耗和空载电流;

B .负载损耗和短路阻抗;

C .绕组电阻损耗和短路阻抗的电阻分量;

D .附加损耗和短路阻抗的电抗分量。

66.>高压断路器断口并联电容器的作用是( B )。

A .提高功率因数;

B .均压;

C .分流;

D .降低雷电侵入波陆度。

67.>测量发电机转子绕组绝缘电阻时,绝缘电阻表“L ”端子引线接于转子滑环

上,“E ”端子引线接于( A )。

A .转子轴上;

B .机座上;

C .发电机外壳上;

D .接地网上。

68.>采用单相电源自低压侧加压,对YNd11三相变压器进行空载试验时,由于磁

路不对称,正常情况下,三相之间各相空载损耗大小的关系是( C )。

A .5.13.1~ab P =P bc =P ca ;

B .P ca =P ab =P bc ;

C .5.13.1~ca P =P ab =P bc ;

D .2

ca

P =P ab =P bc 。

69.>变压器绝缘普遍受潮以后,绕组绝缘电阻、吸收比和极化指数( A )。

A .均变小;

B .均变大;

C .绝缘电阻变小、吸收比和极化指数变大;

D .绝缘电阻和吸收比变小,极化指数变大。

70.>有n 个试品并联在一起测量直流泄漏电流,测得值为I ,则流过每个试品的泄

漏电流必( A )。

A .不大于I ;

B .大于I ;

C .等于I ;

D .小于1/n 。

71.>用额定电压10kV 的试验变压器,测量电容量为20000pF 试品的tan δ时,在下

列试验变压器容量中最小可选择( B )kVA 。 A .0.5; B .1.0; C .1.5; D .2.0。

72.>有n 个试品的介质损耗因数分别为tan δ1、tan δ2、tan δ3、…、tan δn ,若

将它们并联在一起测得的总tan δ值必为tan δ1、…、tan δn 中的( D )。 A .最大值; B .最小值; C .平均值; D .某介于最大值与最小值之间的值。

73.>交流耐压试验会对某些设备绝缘形成破坏性的积累效应,而在下列各类设备

中,( C )却几乎没有积累效应。

A .变压器和互感器;

B .电力电容器和电力电缆;

C .纯瓷的套管和绝缘子;

D .发电机和调相机。

74.>电容分压器的主电容为C 1,分压电容为C 2,则电容分压器的分压比K =U 1/U 2

=( A )。

A .121C C C +;

B .221

C C C +; C .211C C C +;

D .212

C C C +。

75.>对电容型绝缘结构的电流互感器进行( D )时,不可能发现绝缘末屏引线在

内部发生的断线或不稳定接地缺陷。

A .绕组主绝缘及末蔽绝缘的tan δ和绝缘电阻测量;

B .油中溶解气体色谱分析;

C .局部放电测量;

D .一次绕组直流电阻测量及变比检查试验。

76.>下列各种因素中,( C )与变压器高压绕组直流电阻的测得值无关。

A .分接开关所在挡位;

B .高压绕组匝间短路或断线;

C .高压绕组主绝缘的tan δ值,直流泄漏电流和绝缘电阻值超标;

D .分接开关触头烧损,接触不良。

77.>交流无间隙金属氧化物避雷器的额定电压是指( C )。

A .其安装地点的电网额定相电压;

B .其安装地点的电网额定线电压;

C .施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,它表明避雷器能在按规定确定的暂时过电压下正确地工作,但它不等于电网的额定电压;

D .允许持久地施加在避雷器端子间的工频电压有效值。

78.>交流无间隙金属氧化物避雷器在通过直流1mA参考电流时,测得的避雷器端子间的直流电压平均值称为该避雷器的( A )。

A.直流1mA参考电压; B.工频参考电压; C.额定电压; D.持续运行电压。

79.>允许持久地施加在交流无间隙金属氧化物避雷器端子间的工频电压有效值称为该避雷器的( B )。

A.额定电压; B.持续运行电压; C.工频参考电压; D.允许运行电压。

80.>下列介质中,( A )是亲水性物质。

A.电瓷; B.聚乙烯; C.石蜡; D.绝缘纸。

81.>四只灯泡分别与R、C、L及RLC串联后,组成四条支路再并联接入电源。当电源频率增加时,与( B )串联的灯泡亮度增大。

A.R; B. C.; C.L; D.R、L、C。

82.>绝缘油在电弧作用下产生的气体大部分是( B )。

A.甲烷、乙烯; B.氢、乙炔; C.一氧化碳; D.二氧化碳。83.>变压器进水受潮时,油中溶解气体色谱分析含量偏高的气体组分是( C )。A.乙炔; B.甲烷; C.氢气; D.一氧化碳。

84.>下述变压器绝缘预防性试验项目,对发现绕组绝缘进水受潮均有一定作用,而较为灵敏、及时、有效的是( D )。

A.测量tanδ; B.油中溶解气体色谱分析; C.测量直流泄漏电流和绝缘电阻; D.测定油中微量水分。

85.>35kV及以上少油断路器直流泄漏电流一般要求不大于( B )μA。

A.5; B.10; C.15; D.20。

86.>无间隙金属氧化物避雷器在75%直流1mA参考电压下的泄漏电流应不大于( C )μA。

A.10; B.25; C.50 D.100

87.>电力设备的接地电阻试验周期是不超过( D )年。

A.2; B.3; C.5; D.6。

88.>电气设备外绝缘形成的电容,在高电压作用下的能量损耗是( D )。

A.无功功率损耗; B.磁场能损耗; C.电场能交换损耗; D.介质损

89.>直流单臂电桥主要用来测量( A )左右的中值电阻。

A.1Ω~10MΩ; B.1Ω~100MΩ; C.10Ω~100MΩ; D.100~1000M Ω。

90.>用QJ23型直流单臂电桥测量500Ω的电阻时,电桥比例臂应选择在( C )挡位置。

A.×0.001; B.×0.01; C.×0.1; D.×1。

91.>测量电动机励磁回路的整流电流时,应选用( A )式仪表。

A.磁电; B.整流; C.电动; D.电磁。

92.>稳压管在稳定范围内允许流过管子的最大电流称为稳压管的( C )电流。A.峰值; B.极限; C.最大稳定; D.平均。

93.>晶体管电路中,若用RC移相网络倒相180°,则至少要用( C )RC移相网络。A.一节; B.二节; C.三节; D.四节。

94.>绕组绝缘耐热等级为B级的电机,运行时,绕组绝缘最热点温度不得超过( D )。

A.105℃; B.110℃; C.120℃; D.130℃。

95.>高频阻波器的作用是( C )。

A.限制短路电流; B.补偿线路电容电流; C.阻止高频电流向变电站母线分流; D.阻碍过电压行波沿线路侵入变电站、降低入侵波陡度。96.>零序电流保护灵敏度高,动作时间短,所以( B )。

A.在电力系统得到广泛应用; B.在110kV及以上中性点直接接地系统中得到广泛应用; C.在系统运行中起主导作用; D.电力系统不太适用。

97.>变压器绕组匝间绝缘属于( B )。

A.主绝缘; B.纵绝缘; C.横向绝缘; D.外绝缘。

98.>一个10V的直流电压表表头内阻10kΩ,若要将其改成250V的电压表,所需串联的电阻应为( B )。

A.250kΩ; B.240kΩ; C.250Ω; D.240Ω。

99.>用游标卡尺( A )测出工件尺寸。

A .可直接;

B .可间接;

C .并通过计算可;

D .不能。

100.>内径千分尺用来测量工件的( D )尺寸。

A .内径;

B .外径;

C .槽宽;

D .内径和槽宽。

三、计算题(每题10分,共370分)

1.>现有电容量C 1为200μF、耐压为500V 和电容量C 2为300μF、耐压为900V 的两只电

容器,试求:

(1)将两只电容器串联起来后的总电容量C 是多少?

(2)电容器串联以后若在两端加1000V 电压,电容器是否会被击穿?

答案:(1)两只电容器串联后的总电容为

C =300200300

2002121+?=

+C C C C =120(μF)

两只电容器串联后加1000V 电压,则C 1、C 2两端的电压U 1、U 2为

U 1

=300200300

2

12+=

+U C C C ×1000=600(V) U 2

=3002003002

12+=

+U C C C =×1000=400(V) 答:将两只电容器串联起来后的总电容量C 为120μF;电容C 1两端的电压是600V ,超过电容C 1的耐压500V ,所以C 1被击穿。C 1击穿后,1000V 电压全部加在电容C 2上,所以C 2也会被击穿。

2.>电路如图D-10所示,试用U 2的计算式说明在开关S 合上后,电压U 2是增加还是

减少?

答案:开关S 拉开时,电阻R 2上的电压U 2为

E

R R R U 212

2+=

开关S 合上时,电阻R 2上的电压U 2为

3212123

232132322R R

R R R E

R E R R R R R R R R R U ++=

++

+= 比较以上两式可知,开关S 合上后,电阻R 2上的电压U 2要减少。 答:开关S 合上后,电阻R 2上的电压U 2要减少。

3.>电路如图D-11所示,已知E 1=20V ,R 1=20Ω,R 2=20Ω,R 3=3Ω,R 4=

7Ω。

求:

(1)支路电流I 1、I 2、I 3、I 4和I 5; (2)各电阻吸收的功率P 1、P 2、P 3、P 4、P 5。

答案:(1)等效电路如图D-11所示,对包含接点1、2、3的封闭面用基尔霍夫电流

定律,知I 5=0A 。

I 3=I 4=I 1-I 2=0.75-0.25=0.5(A) (2)P 1=I 12R 1=0.752×20=11.25(W) P 2=I 22R 2=0.252×20=1.25(W) P 3=I 32R 3=0.52×3=0.75(W) P 4=P 42R 4=0.52×7=1.75(W) P 5≈R 5=0×R 5=0(W)

答:支路电流I 1、I 2、I 3、I 4和I 5分别为0.75A 、0.25A 、0.5A 、0.5A 、0A ;各电阻吸收的功率P 1、P 2、P 3、P 4、P 5分别为11.25W 、1.25W 、0.75W 、1.75W 、0W 。

4.>在图D-12分压器电路中,在开关S 闭合的情况下,滑动触头在位置a 时输出电

压U ex 是多少伏?在位置b 时输出电压U ex 是多少伏?在中点c 时输出电压U ex 是多少伏?

答案:滑动触头在位置a 时,输出电压U ex =10V ;在位置b 时,输出电压U ex =0V ,

在位置c 时,输出电压

答:滑动触头在位置a 时输出电压是10V ,在位置b 时输出电压是0V ,在中点c 时输出电压是4.44V 。

5.>电阻R =12Ω,电感L =160mH 的线圈与电容C =127μF串联后,接到电压U =

220V 、频率f =50Hz 的工频电源上,求电路中的电流I 。

答案:角频率

ω=2πf =2×3.14×50=314(rad/s) 电路中的阻抗为

=27.88(Ω) 电路中的电流为

I =88.27220

Z U =7.89(A)

答:电路中的电流为7.89A。

6.>电阻R=30Ω,电感X L=60Ω,容抗X C=20Ω组成串联电路,接在电压U=250V 的电源上,求视在功率S、有功功率P、无功功率Q。

答案:串联电路的阻抗

Z==50(Ω)

电路电流

I==5(A)

视在功率

S=UI=250×5=1250(V A)

有功功率

P=I2R=52×30=750(W)

无功功率

Q=I2(XL-XC)=52×40=1000(W)

答:视在功率S为1250V A,有功功率为750W,无功功率为1000W。

7.>已知负载的电压和电流相量为u=(80+j50)V,i=(80-j50)A,求负载的等效阻抗Z和有功功率P。

答案:负载的等效阻抗为

Z==0.44+j0.9(Ω)

其视在功率为

S=uI*=(80+j50)(80+j50)=3900+j8000(W)

所以有功功率为

P=3900(W)

答:负载的等效阻抗和有功功率分别为(0.44+j0.9)Ω、3900W。

8.>有一星形连接的三相对称负载,接于线电压U L=100V的三相对称电源,负载中流过的电流I

=8A,负载功率因数cosφ=0.8,求三相中的总功率P是多少?

L

答案:在负载的星形连接中,负载中流过的电流为线电流,所以三相电路功率P=3U L I L cosφ=3×100×8×0.8=1109(W)

答:三相中的总功率是1109W。

9.>有一台星形连接的三相电炉,每相电阻丝的电阻R=50Ω,接到线电压U L=

380V 的三相电源上,求相电压U ph 、相电流I ph 各是多少?

答案:U ph =3380

3

=

L

U ≈220(V)

I ph =50220

=

R

U ph

≈4.4(A)

答:相电压、相电流各约是220V 、4.4A 。

10.>在图D-13所示的桥形电路中,已知E =11V 时I =52mA ,问电动势E 降至6V 时,

I 等于多少?

答案:根据齐次原理

因为E =11V 时,I =52mA

所以E =6V 时,I =116

×52=28.36(mA)

答:电动势E 降至6V 时,I 等于28.36mA 。

11.>在50Hz 、380V 的单相电路中,接有感性负载,负载的功率P =20kW ,功率因

数cos φ=0.6,试求电路中的电流I ?

答案:因为P =UIcos φ

所以I =?cos U P

=87.72(A)

答:电路中的电流为87.72A 。

12.>在50Hz 、220V 电路中,接有感性负载,当它取用功率P =10kW 时,功率因数

cos φ=0.6,今欲将功率因数提高至0.9,求并联电容器的电容值C 。

答案:当功率因数cos φ=0.6时,负载消耗的无功功率Q 为

输电线路工程安全考试题(基础工程)

线路工程上岗考试题(基础工程) 分部工程:土石方工程、基础工程、接地装置 队别:姓名:成绩:考试时间: 一、填空题: 1、我国的安全方针是,确保职工在施工生产中的。 2、施工人员严禁作业;不得影响他人安全作业;有权制止他人违章作业。 3、施工人员进入施工现场必须正确佩戴。 4、基础开挖时使用二锤时,打锤人应站在扶剁人的面,锤柄应牢固。 5、坑口边缘米以内不得堆放材料和工具。 6、材料、设备应按的规定堆放。露天堆放场地应,并应符合装卸、搬运、消防及防洪的要求。 7、模板的支撑应牢固,并应布置;高出坑口的加高立柱模板应有的措施。拆下的模板应堆放。 8、搅拌机应设置在的地基上。装设好后应有。 9、电气设备及电动工具的使用,外壳必须 二、判断题 1、采用档土板时,施工人员不得站在挡土板支撑上传递土方或在支撑上搁置出土工具,更换挡土板支撑时应先拆后装。拆除挡土板应待基础浇制完毕后与回填土同时进行。() 2、人力运输的道路应事先清除障碍物;重大物件可直接用肩杠抬;抬运时应步调一致、同起同落。() 3、运输的工器具应牢固可靠,每次使用前必须进行严格的检查。() 4、搅拌机在运转时,严禁将工具伸入滚筒内扒料。加料斗升起时,料斗下方不得有人。() 5、基础养护人员不得在模板支撑上或在易塌陷的坑边走动。() 6、安全员也应该下基坑绑扎钢筋。() 三、选择题 1、水泥堆放的地面垫平,堆放高度不超过()包。 A、10 B、12 C、8 D、11 2、凡是坠落高度基准面()米及以上有可能坠落的高度进行作业均称为高空作业。

A、1 B、1.5 C、2 D、2.5 3、用载重车接送施工人员时,车厢拦板必须牢固,同时拦板的高度不低于()米。 A、1 B、1.5 C、2 D、2.5 4、坑底面积超过()m2时,可由2人同时开挖,但是不得面对面作业 A、3 B、1.5 C、2 D、2.5 5、人身伤亡事故主要分类为:(多项选择)() A、记录事故 B、轻伤及轻伤事故 C、重伤及重伤事故 D、死亡事故及重大伤亡事故 E、特别重大死亡 事故 6、在施工生产中,职工在安全生产方面应作到以下哪几点(多项选择)() A、不伤害自己 B、不伤害别人 C、不被别人伤害 7、企业中安全第一责任人为(),对本企业安全健康与环境工作负全面的责任。 A、各级行政正职 B、各级行政副职 C、安全专责 D、总工程师 8、参加安全检查,对发现的问题按照“三定”的原则执行,其中“三定”指()(多项选择) A、定人 B、定时 C、定事 D、定点 9、安全事故处理要严格按照“四不放过”的原则执行,“四不放过”指()(多项选择) A事故原因未查清楚不放过; B事故责任者和周围的群众未受到教育不放过; C未制定防止事故重复发生的措施不放过; D事故责任者未受处理不放过 E、没有罚款不放过; F、事故造成的损失不赔清不放过。 四、问答题 针对本工程特点,述说在进行基础工程时应特别注意的安全问题。

电气试验工(中级)考精彩试题库

( 11-0571 ) 电力职业技能鉴定考试 《电气试验工(第二版)》中级工理论题库 一、选择题(共107题) 1. 将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为()。 (A)R/4; (B) R/2; (C) R; (D) 2R。 答案:A 2. 阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 1; (B) 1/2; (C) 2; (D) 1/3。 答案:B 3. 阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 2; (B) 4; (C) 1/2; (D) 1/3。 答案:A 4. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()。 (A) 6倍; (B) 9倍; (C) 3倍; (D) 12倍。 答案:B 5. 导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度()。 (A)的平方成正比; (B) 的一次方成正比; (C) 的大小无关; (D) 成反比。 答案:B 6. 载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度()。 (A)的1/2成正比; (B) 无关; (C) 成正比; (D) 成反比。 答案:C 7. 三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的()倍。 (A); (B) 1; (C) 1/; (D) 1/。 答案:B 8. 磁阻的大小与磁路的长度()。

(A)无关; (B) 成反比; (C) 成正比; (D) 成非线性关系。 答案:C 9. 由铁磁材料构成的磁通集过的路径,称为()。 (A)电路; (B) 磁链; (C) 磁路; (D) 磁场。 答案:C 10. 已知R=3Ω,X L=15Ω,X C=11Ω,将它们串联时,总阻抗Z等于()。 (A) 29Ω; (B) 7Ω; (C) 5Ω; (D) 3Ω。 答案:C 11. 表示正弦电路中电容电流的计算式是()。 (A); (B) I=U C; (C) ; (D) 。 答案:B 12. 正弦电路中电容元件的无功功率表达式是()。 (A)Q C=U2C; (B) Q C=I2C; (C) Q C=X C i2; (D) 。 答案:A 13. 表示正弦电路电感电流的下列计算式中,正确的是()。 (A); (B) ; (C) I=UωL; (D) I=UX L。 答案:B 14. 电磁感应过程中,回路中所产生的电动势是由()决定的。 (A)通过回路的磁通量; (B) 回路中磁通量变化率; (C) 回路所包围的面积; (D) 回路边长。 答案:B 15. 某工频正弦电流,当t=0,i(0)=5A为最大值,则该电流解析式是()。 (A)i=5sin(100πt-90°); (B) i=5sin(100πt+90°); (C) i=5sin(100πt+90°); (D) i=5sin(100πt)。 答案:C 16. 通电导体在磁场中所受的力是()。 (A)电场力; (B) 磁场力; (C) 电磁力; (D) 引力。

电气试验工职业资格标准

电气试验工职业资格标准 Final revision on November 26, 2020

电气试验工职业资格标准 1.该工种职业概况及鉴定要求 职业名称 电气试验工 职业定义 从事电气设备试验的工作人员。 职业道德 热爱本职工作,刻苦专研技术,遵守劳动纪律,爱护工具、设备,安全文明生产,诚实团结协作,艰苦朴素,尊师重徒。 职业等级 本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。 环境 室内外作业,常温。 职业能力特征 能正确领会、理解电气设备相应技术文件,知晓各种电气设备原理及结构。能运用正确专业术语的语言文字进行联系、记录、交流、报告工作的能力。掌握一定的钳工操作能力和设备保管维护能力,具有一定的协作、配合工作能力。基本文化程度 中等职业技术学校毕(结)业。 培训要求 培训期限 全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训分专业理论和操作技能。培训期限:初级不少于500标准学时;中级不少于400标准学时;高级不少于300标准学时;技师不少于200标准学时;高级技师不少于180标准学时。 培训教师 培训初、中、高级电气试验工的教师应具有本职业技师及以上职业资格证书或本专业(相关专业)中级及以上专业技术职务任职资格 培训场地设备 理论培训场地应具有可容纳30名以上学员的标准教室,并配备计算机、投影仪及基本绘图仪器等。实际操作培训场所应具有1000m2以上能满足培训要求的场地,且有相应的电气试验设备、仪器仪表及必要的工具、器具等,通风条件良好,光线充足,安全设施完善。 初级、中级、高级电气试验工职业技能鉴定要求 适用对象 从事电气设备试验的工作人员。 申报该工种职业技能鉴定的条件 ——初级(具备以下条件之一者)

2019年国家电网电力工程师中级职称复习题库

2019年国家电网电力工程师中级职称复习题库 判断题: 1、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器隔离开关的操作手柄上,应悬挂“止步,高压危险!”标志牌。√ 2、对地电压在380V及以下的电气设备,称为低压电气设备。× 3、电网分析中的单相计算所采用的线路参数就是指只存在A相输电导线时的元件等值参数。× 4、电力网包括发电机、变压器、线路等,电力系统包括电力网以及各种用电设备。√ 5、节点导纳矩阵的对角线元素与该行其他元素相加的总和为零。× 6、最大运行方式就是能够提供最大出力的运行状态。× 7、输电线路导线换相的目的是为了保持三相对称性。√ 8、电磁环网有利于提高电力系统运行的经济性。√ 9、潮流计算中,牛顿法比快速接耦潮流精度高。× 10、闭环式电力网潮流计算是非线性问题,开式电力网潮流计算是线性电路问题,因此开式电网潮流计算更简单。√ 11、电力系统静态稳定性指的是在系统中频率或者电压会越限,或没有可行的潮流解。√ 12、静态安全分析研究电力系统静态稳定性,动态安全分析研究电力系统动态稳定和暂态稳定性的问题。√ 13、稳态短路电流值和短路开始瞬间的短路电流值都可以通过同一种短路电流计算方法求取,两种计算的不同点在于发电机需要选用不同的模型和参数值。√ 14、发电机发出的有功出力要受到原动机出力的限制,无功功率要受励磁电流的限制。√ 15、在合理的运行方式下,线路上有功功率的传输主要由线路两端的电压相角差确定。√ 16、当用户端电压下降比较大时,在给用户供电的变压器出口处改变电压分接头是提高电压的

唯一有效手段。× 17、长距离输电线受电端电压一定会比供电端低一些。× 18、电力系统正常运行时零序电流为0,当电力系统发生不对称故障时,就会出现零序电流。√ 19、当电力系统发生不对称故障时,一定会出现负序电流,但不一定存在零序电流。× 20、中性点加装消弧线圈的系统出现单相接地故障时,故障所在的线路会因通过的单相短路电流过大使继电保护动作。×1、电流对人体危害的程度只与通过人体的电流强度有关,而与通过人体的持续时间、频率、途径以及人体的健康状况等因素无关。× 21、中性点不接地的电力系统主要应用于220kV以上的电网。× 22、在中性点接地的三相四线制低压系统中,可以将一部分电气设备的金属外壳采用保护接地,而将另一部分电气设备的金属外壳保护接零。× 23、零线在短路电流作用下不应断线,零线上不得装设熔断器和开关设备。√ 24、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)→负荷侧隔离开关(刀闸)→母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按上述相反的顺序进行。√ 25、当电气设备发生接地故障,若人在接地短路点周围,此时人应当快步跑出电位分布区。× 26、谐波对供电系统无功计量装置的正确性没有影响。× 27、与停电设备有关的电压互感器,只须从高压侧断开即可。× 28、直流电动机与同一容量的三相异步电动机相比效率低。× 29、企业变配电所的位置应接近负荷中心,减少变压级数,缩短供电半径,按经济电流密度选择导线截面。√ ▲单项选择题: 31、10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的_____C______。

4,《电力安全工作规程》(线路部分)试题

《电力安全工作规程》复习题 (电力线路部分) 一填空题(30题) 1、新《电力安全工作规程》的实施日期: 2012年06月01日。 2、新《电力安全工作规程》的第五章和 7.3.4 为推荐性,其余为强制性。 3、新《电力安全工作规程》适用于具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所。 4、新《电力安全工作规程》规定:工作人员应具备必要的电气知识和业务技能,熟悉电气设备及其系统。 5、新《电力安全工作规程》规定:工作人员应具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法。 6、个人保安线是用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。 7、在电力线路及配电设备上工作应有保证安全的制度措施。 8、工作人员应被告知其作业现场存在的危险因素和防范措施。 9、《电力安全工作规程》规定在带电线路上工作与带电导线最小安全距离分别是:10kV 为 0.7米、35 kV为 1.0米、110 kV为 1.5米、220 kV为 3米、500 kV为 5米。 10、在线路和配电设备上工作,保证安全的技术措施为:停电、验电、装设接地线及个人保安线、悬挂标识牌和装设遮拦(围栏)等保证安全的技术措施。 11、在发现直接危及人身安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。 12、在电力线路及配电设备上工作应有保证安全的制度措施,可包含工作申请、工作布置、现场勘查、书面安全要求、工作许可、工作监护,及工作间断和终结等工作程序。 13、安全组织措施作为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断和终结等。 14高处作业应使用安全带,安全带应采用高挂低用的方式,不应系挂在移动或不牢固的物件上。转移作业位置时不应失去安全带保护。 15、临时拉线应在永久拉线全部安装完毕并承力后方可拆除。杆塔上有人工作时,不应调整或拆除拉线。 16、无接地引下线的杆塔装设接地线时,可采用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于190mm2 。 17、现场勘察应查看现场检修(施工)作业范围内设施情况,现场作业条件、环境,应停电的设备、保留或邻近的带电部位等。 18、持线路工作票进入变电站(包括发电厂升压站和换流站)进行架空作业线路、电缆等工作,应得到变电站工作许可人许可后方可开始工作。 19、填用电力线路第一种工作票的工作,工作负责人应在得到全部工作许可人的许可后,方可开始工作。 20、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。装设好现场接地线,工作班成员履行确认手续后方可开始工作。 21、登杆作业时,应核对线路名称和杆号。 22、填用数日内有的电力线路第一种工作票,每日收工时若将工作地点所装设的接地线拆除,次日恢复工作前应重新验电、接地。

2020年电力职业技能鉴定考试《电气试验工》中级工理论题库(共107题)

范文 2020年电力职业技能鉴定考试《电气试验工》中级 1/ 7

工理论题库(共107题) 2020 年电力职业技能鉴定考试《电气试验工》中级工理论题库(共 107 题) 1. 将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为()。 (A) R/4; (B) R/2; (C) R; (D) 2R。 答案:A 2. 阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 1; (B) 1/2; (C) 2; (D) 1/3。 答案:B 3. 阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 2; (B) 4; (C) 1/2; (D) 1/3。 答案:A 4. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()。 (A) 6倍; (B) 9倍; (C) 3倍; (D) 12倍。 答案:B 5. 导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度()。 (A) 的平方成正比; (B) 的一次方成正比; (C) 的大小无关; (D) 成反比。 答案:B

6. 载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度()。 (A) 的1/2成正比;比。 (B) 无关; (C) 成正比; (D) 成反答案:C 7. 三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的()倍。 (A) ; (B) 1; (C) 1/ ; (D) 1/ 。 答案:B 8. 磁阻的大小与磁路的长度()。 (A) 无关; (B) 成反比; (C) 成正比; (D) 成非线性关系。 答案:C 9. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为()。 (A) 电路; (B) 磁链; (C) 磁路; (D) 磁场。 答案:C 10. 已知R=3Ω,XL=15Ω,XC=11Ω,将它们串联时,总阻抗Z等于()。 (A) 29Ω;答案:C (B) 7Ω;(C) 5Ω;(D) 3Ω。 11. 表示正弦电路中电容电流的计算式是()。 (A) ; (B) I=UC; (C) ; (D) 。 答案:B 12. 正弦电路中电容元件的无功功率表达式是()。 3/ 7

配电线路中级工试题及答案

配电线路工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题分,共分) 1.钢筋混凝土电杆焊接后的杆身弯曲应不超过杆长的()。 /300 /500 /1000 /2000; 正确答案:B /JB44-62卸扣,当型号为时,其允许载荷重为()kg。 ; 正确答案:B 3.钢筋混凝土门型双杆,电杆立直校正后其根开的最大误差不应大于()㎜。 A.±10 B.±20 C.±30 D.±40。 正确答案:C 金属氧化锌避雷器在做交接试验时,当用2500V绝缘电阻表测量其绝缘电阻时,其绝缘电阻值不得小于()MΩ。 。 正确答案:B 5.一般12m重型拔梢水泥杆的梢径()㎜。 。 正确答案:D 6.电源电动势的大小表示()做功本领的大小。 A.电场力 B.外力 C.摩擦力 D.磁场力。 正确答案:A 7.大小和方向随时间作周期性变化的电流称直流电。() A.正确 B.错误

正确答案:B 8.通电导体在磁场中所受的力是()。 A.电场力 B.磁场力 C.电磁力 D.引力。 正确答案:C 9.如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1-Φ2 >0,这种情况为()。 A.两个正弦交流电同相 B.第一个正弦交流电超前第二个 C.两个正弦交流电反相 D.第二个正弦交流电超前第一个。 正确答案:B 10.已知R、L、C串联电路中,电流滞后端电压,则下面结论中,正确的是()。 >XL <XL =C; D. D.电路呈谐振状态。 正确答案:B 11.对称三相电源作星形连接,若已知 UB=220∠60°,则UAB=() -150° /-150° /150° //-150° 正确答案:A 12.线路双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000,左右扭斜不应大于横担总长度的()。 100 100 100 1000。 正确答案:C 13.环形钢筋混凝土电杆制造质量,应符合现行国家标准中的规定:当放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝的宽度不应超过()。 。 正确答案:A 配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于()。 Ω Ω Ω Ω。 正确答案:A 15.柱上变压器台底部距地面高度不应小于()。 正确答案:C

最新《电业安全工作规程》考试卷a(电力线路部分)汇总

2010《电业安全工作规程》考试卷A(电力 线路部分)

《电业安全工作规程》考试卷A(电力线路部分) 单位____________________ 姓名 __________ 分数 _________ 一、填空题:(每空0.5分,共30分) 1.部颁《电业安全工作规程》(电力线路部分)是为了切实保证职工在生产中的安全和健康、电力系统、发供配电设备的安全运行,结合电力生产多年来的实践经验而制定的。 2.验电要用合格的相应电压等级的专用验电器。验电时,应戴绝缘手套并有专人监护。 3.电力线路工作人员对《电业安全工作规程》(电力线路部分)应每年考试一次因故间断电气工作连续____三个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 4.装、拆接地线时,工作人员应使用绝缘棒或戴绝缘手套,人体不得碰触接地线。严禁使用其他导线作接地线和短路线线。 5.带电作业的监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过1个作业点。复杂的或高杆塔上的作业应增设(塔上)监护人。 6.在杆塔上进行工作时,严禁进入带电侧的横担,或在该侧横担上放置任何物件。 7.夜间巡线应沿线路外侧进行;大风巡线应沿线路上风侧前进,以免万一触及断落的导线。事故巡线应始终认为线路带电,即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。 8. 倒闸操作人员人员应根据值班调度员(线路工区值班员)的操作命令(口头或电话)填写倒闸操作票。操作命令应明确清楚,受令人应将命令内容向发令人复诵,核对无误 9.倒闸操作票中的操作项目栏内要填写设备双重名称,即设备名称和编号。操作人和监护人应先后在操作票上分别_签名_。 10.倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,并认真执行监护复诵制制。 11.进电缆井前,应排除井内浊气。在电缆井内工作应戴安全帽,并做好防火、防水及防止高空落物等措施,电缆井口应有专人看守。 12.凡登杆进行倒闸操作时,操作人员应戴安全帽,并使用安全带。 13.工作班成员的安全责任是:认真执行本规程和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督本规程和现场安全措施的实施。 14.操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值班调度员或工区值班员报告,待弄清楚后再进行操作。 15.第一、二种工作票的有效时间,以批准的_检修期_为限。 16.雷电时,严禁进行倒闸操作和更换熔丝工作。 17.杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻测量工作,可以在线路带电的情况下进行。解开或恢复电杆、配电变压器和避雷器的接地引线时,应戴绝缘手套。严禁接触与地断开的地线。 18.在线路带电情况下,砍伐靠近线路的树木时,工作负责人必须在工作开始前,向全体人员说明:电力线路有电,不得攀登杆塔;树木、绳索不得接触导线。

电气试验中级工计算题

四、计算题(共41题) 1、已知人体电阻 min R 为8000Ω,又知通过人体的电流I 超过0.005A 就会发生危险,试求安 全工作电压U 是多少? 答案:解:U=I min R =8000×0.005=40(V ) 答:安全工作电压U 是40V 。 2、试求截面积S=952 mm 、长L=120km 的铜质电缆,在温度 2t =0℃时的电阻0R (铜在 1t =20℃时的电阻率ρ=0.0175×106-,电阻温度系数α=0.004℃1-)。 答案:解:20R =S L ρ=0.0175×106-×63109510120-??=22.11(Ω) 0R = 20 R [1+α( 2t -1t )] =22.11×[1+0.004×(0-20)]=20.34(Ω) 答:在0℃时的电阻 R 为20.34Ω。 3、已知一正弦电动势e 的三要素为:m E =200V ,ω=314rad/s ,?=-π/6rad ,试写出e 的 函数表达式,并计算t=0时的e 值。 答案:解:e=200sin (314t-6π)(V );t=0时,e=200sin (-6π )=-100(V ) 答:e 的函数表达式为e=200sin (314t-6π ),当t=0时,e 为-100V 。 4、已知某电源频率为f =100Hz ,试求其角频率ω和周期T 。 答案:解:ω=2πf =2×3.14×100=628(rad/s ) T=1/ f =1/100=0.01(s ) 答:其角频率ω为628rad/s ,周期T 为0.01s 。 5、画出下图所示电路中电流的实际方向,并比较各点电位的高低。

电气试验工总结

第一章电气试验的意义和要求 第一节:名词解释 1.绝缘试验 通常所说的绝缘试验,主要指绝缘体的电性能试验。可分为绝缘耐 压试验和绝缘特性试验。 2.集中性缺陷 如绝缘子的瓷瓶开裂;发电机绝缘的局部磨损、挤压破裂;电缆绝 缘的气息在电压作用下发生局部放电而逐步损伤绝缘;其他的机械 损伤、局部受潮等等。 3.分布性缺陷 指电气设备的整体绝缘性能下降,如电机、套管等绝缘中的有机材 料受潮、老化、变质等等。 4.非破坏性试验 指在较低的电压下,或者用其他不会损伤绝缘的办法来测量各种特 性,从而判断绝缘内部的缺陷。 5.破坏性试验 称为耐压试验,能揭露那些危险性较大的集中性缺陷保证绝缘有一 定的水平和裕度,但对被试设备的绝缘造成一定的损伤。 6.特性试验 指把绝缘以外的试验统称为特性试验,主要对电气设备的电气或机 械方面的某些特性进行测试,如变压器和互感器的变比试验、极性 试验;线圈的直流电阻测量;断路器的导电回路电阻;分合闸时间 和速度试验等等。 7.电气试验 电气试验就是试验设备绝缘性能的好坏以及设备运行状态等等,保 证电力系统安全、经济运行的重要措施之一。 8.预防性试验的技术措施 周密的准备工作;合理、整齐地布置试验场地;试验接线应清晰明 了、无误;试验接线正确无误;做好试验善后工作;试验记录。 9.预防性试验的安全措施 现场工作必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工 作间断和转移及终结制度。

第二节:综合 1.试验装置的电源开关,应具有明显断点的双极闸刀,并保证有两个串联断开点和可靠的过载保护设施; 2.对未装接地线的大电容试品,应先接地放电后,再进行试验; 3.高压试验工作不得少于2人,试验负责人应由有经验者担任; 4.在试验现场应装设遮拦或围栏,悬挂“止步,高压危险”标识牌,并派专人看守; 5.试验器具的金属外壳应接地,高压引线应尽量缩短;

电工中级试题及答案汇总

2013年5月中级电工考题及答案 1.FR-A700系列是三菱(A)变频器。 (A)多功能高性能(B)经济型高性能(C)水泵和风机专用型(D)节能型负载 2.PLC总体检查时,首先检查电源指示灯是否亮。如果不亮,则检查(A)。 (A)电源电路(B)有何异常情况发生(C)熔丝是否完好(D)输入输出是否正常 3.FX2N系列可编程序控制器计数器用(D)表示。 (A)X (B)Y (C)T (D)C 4.继电器接触器控制电路中的计数器,在PLC控制中可以用(C )替代。 (A)M (B)S (C)C (D)T 5.Z3040摇臂钻床电路中的四台电动机,有(A )台电动机需要正反转控制。 (A)2 (B)3 (C)4 (D)1 6.在一定温度时,金属导线的电阻与(A )成正,与截面积成反比,与材料电阻率有关。 (A)长度(B)材料种类(C)电压(D)粗细 7.RC选频振荡电路适合(B )KHz以下的低频电路。 (A)1000 (B)200 (C)100 (D)50 8.直流电动机按照励磁方式可分他励、并励、串励和(D )四类。 (A)接励(B)混励(C)自励(D)复励 9.盗窃电能的,由电力管理部门追缴电费并处应交电费(D )以下的罚款。 (A)三倍(B)十倍(C)四倍(D)五倍 10.光电开关在环境照度较高时,一般都能稳定工作。但应回避(A) (A)强光源(B)微波(C)无线电(D)噪声 11.普通晶闸管中间P层的引出极是( C )。 (A)漏极(B)阴极(C)门极(D)阳极 12.熔断器的作用是(A )。 (A)短路保护(B)过载保护(C)过压保护(D)零压保护 13.光电开关可以(C )、无损伤地迅速检测和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体、烟雾等物质的状态。 (A)高亮度(B)小电流(C)非接触(D)电磁感应

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷线路部分(5卷)

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷线路部分(5卷) 一、单选题(每题0.5分,计20分) 1. 绞磨卷筒的细腰部直径与钢丝绳直径之比不应小于( ) 。 A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 2.在重点防火部位和存放易燃易爆物品的场所附近及存有易燃物品的容器上使用电、气焊时,应严格执行动火工作的有关规定,按有关规定填用( ) ,备有必要的消防器材。 A. 电力线路第一种工作票 B. 动火工作票 C. 电力线路第二种工作票 D. 带电作业工作票 3.等电位作业人员在电位转移前,应得到( ) 的许可。 A. 工作票签发人 B. 工作许可人 C. 工作负责人 D. 专责监护人 4.承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方( ) 在工作票上分别签名,各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任。 A. 工作票签发人 B. 工作负责人 C. 项目负责人 D. 生产管理人员 5.现场勘察由工作票签发人或( ) 组织。 A. 项目经理 B. 工作负责人 C. 生产管理人员 D. 工作许可人 6.如需在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用( ) 方式进行。 A. 地电位 B. 等电位 C. 中间电位 D. 斗臂车作业 7.工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位( ) 的检修及基建单位签发。 A. 审核合格 B. 授权 C. 批准 D. 审核合格且经批准 8.雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒,并 ( ) 。 A. 穿绝缘鞋、戴绝缘手套 B. 穿绝缘靴、戴橡胶手套 C. 穿绝缘鞋、戴橡胶手套 D. 穿绝缘靴、戴绝缘手套 9.220kV 等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时,应使用绝缘绳索进行,其有效长度不准小于( ) m 。 A. 1.6 B. 1.7 C. 1.8 D. 1.9 10.起重吊钩应挂在物件的 ( ) 。 A. 顶端 B. 中部 C. 重心线上 D. 中心线上 11.第二种工作票需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由( ) 向工作票签发人提出申请,经同意后给予办理。 A. 小组负责人 B. 工作负责人 C. 工作许可人 D. 专责监护人 12.填用电力电缆第二种工作票的工作( ) 许可。 A. 可不经调控人员 B. 需经调控人员 C. 必须经变电运维人员 D. 必须经运维负责人 13.带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用( ) 测量。 A. 皮尺 B. 钢卷尺 C. 测量仪或使用绝缘测量工具 D. 绳索 14.一条线路分区段工作,若填用一工作票,经工作票签发人同意,在线路检修状态下,由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。工作票中应填写清楚使用的接地线( ) 等随工作区段转移情况。 A. 装设时间、位置 B. 编号、装拆时间、位置 C. 编号、拆除时间 D. 编号、装设时间、位置 15.在带电设备区域使用汽车吊、斗臂车时,车身应使用不小于( ) mm2的软铜线可靠接地。 A. 14 B. 16 C. 18 D. 20 16.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台的临时遮栏应由上、下两道横杆及栏杆柱组成。上杆离地高度为( ) mm ,下杆离地高度为( ) mm 。 A. 1050~1200;500~600 B. 1150~1300;500~600 C. 1050~1200;700~800 D. 1150~1300;700~800 17.工作前应详细核对电缆标志牌的( ) 与工作票所填写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。 A. 名称 B. 编号 C. 走向 D. 型号 18.在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业,挂梯载荷后,带电导线及人体对被跨越的电力线路、通信线路和其他建筑物的安全距离应比表5中的数值增大( ) m 。 A. 0.8 B. 0.9 C. 1.0 D. 1.2 19.工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份( ) 留存,一份交小组负责人执行。 A. 工作许可人 B. 工作负责人 C. 工作票签发人 D. 调控值班人员 20.低[电]压:用于配电的交流系统中( ) 的电压等级。 A. 220V 以下 B. 220V 及以下 C. 1000V 以下 D. 1000V 及以下 21.带电检测220kV 绝缘子串(13片成串)时,当发现同一串中的零值绝缘子片数达到( ) 片时,应立即停止检测。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 22.合成纤维吊装带使用环境温度为( ) ℃。 A. -30~100 B. -40~90 C. -40~100 D. -30~90 23.不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或带电的设备上进行焊接。在特殊情况下需在带压和带电的设备上进行焊接时,应采取安全措施,并经( ) 批准。 A. 工作负责人 B. 工作许可人 C. 本单位 D. 部门主管生产领导 24.装、拆接地线时,人体不准碰触 ( ) 。 A. 接地线的接地端 B. 接地线和未接地的导线 C. 已接地的导线 D. 接地通道 25.线路位置称号指上线、中线或下线和( ) 的左线或右线。 A. 面向送电侧 B. 面向受电侧 C. 面向线路杆塔号增加方向 D. 面向线路杆塔号减小方向 26.风力超过( ) 级时,禁止砍剪高出或接近导线的树木。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 27.若配合停电线路属于其他单位,应由检修(施工)单位事先书面申请,经配合线路的设备运维管理单位同意并实施( ) 。 A. 停电 B. 接地 C. 停电、接地 D. 隔离 28.工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要( ) 工作时,应使用个人保安线。 A. 杆塔上 B. 绝缘子串上 C. 接触或接近导线 D. 架空地线上 29.在66、110kV 带电线路杆塔上工作,作业人员活动围及其所携带的工具、材料等,与带电导线最小安全距离不准小于( ) m 。 A. 1.0 B. 1.5 C. 3.0 D. 4.0 30.一工作票中,工作票签发人和工作许可人( ) 工作负责人。 A. 可以兼任 B. 不得兼任 C. 必要时兼任 D. 经批准可兼任 31.电能表与电流互感器、电压互感器配合安装时,宜停电进行。带电工作时应有防止( ) 的安全措施。 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

2020年电气试验工中级工题库及答案(完整版)

范文 2020年电气试验工中级工题库及答案(完整版) 1/ 8

电力职业技能考试 <<电气试验>>中级工理论题库一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共109题) 1(La4A1010).将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为( )。 A.R/4; B.R/2; C.R; D.2R。 答案:A 2(La4A1011).阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的( )倍。 A.1; B.1/2; C.2; D.1/3。 答案:B 3(La4A1012).阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的( )倍。 A.2; B.4; C.1/2; D.1/3。 答案:A 4(La4A2013). 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的 ( )。 A.6倍; B.9倍; C.3倍; D.12倍。 答案:B 5(La4A2014).导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度( )。 A.的平方成正比; B.的一次方成正比; C.的大小无关; D.成反比。 答案:B 6(La4A2015).载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度( )。

A.的1/2成正比; B.无关; C.成正比; D.成反比。 答案:C 7(La4A2016).三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的( )倍。 A. 3 ; B.1; C.1/ 2 ; D.1/ 3 。 答案:B 8(La4A2017).磁阻的大小与磁路的长度( )。 A.无关; B.成反比; C.成正比; D.成非线性关系。 答案:C 9(La4A2018).由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为( )。 A.电路; B.磁链; C.磁路; D.磁场。 答案:C 10(La4A2020).已知R=3Ω,XL=15Ω,XC=11Ω,将它们串联时,总阻抗 Z等于( )。 A.29Ω; B.7Ω; C.5Ω; D.3Ω。 答案:C 11(La4A3020).表示正弦电路中电容电流的计算式是( )。 A. i= u XC ; B.I=UωC; C. i= u C ; D. I= U C 。 答案:B 12(La4A2021).正弦电路中电容元件的无功功率表达式是( )。 A.QC=U2ωC; B.QC=I2ωC; C.QC=XCi2; D. QC = U2 C 。 答案:A 13(La4A2022).表示正弦电路电感电流的下列计算式中,正确的是( )。 答案:B A. i= u XL ;B. I= U L ;C.I=UωL;D.I =UXL。 3/ 8

配电线路工-中级工题库

(11-047) 电力职业技能鉴定考试 《配电线路工》中级工技能试卷 1.题目名称:拉线制作的操作 准备通知单: 扳手、木锤、钢丝钳、10~12号铁丝、18~20号铁丝、断线钳、NX-50楔型线夹一套、钢卷尺 试题正文: 拉线制作的操作 总时间与各项时间分配要求: 25min 其他需要说明的问题和要求: 1.单独完成 2.建议采用GJ-35钢绞线 评分记录表: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

2.题目名称:承力三联铁桩锚的安装 准备通知单: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________ ___

1 试题正文: 承力三联铁桩锚的安装 总时间与各项时间分配要求: 40min 其他需要说明的问题和要求: 1.根据受力方向的要求,独立布置安装 2.派人协助扶桩,并听从应试人员的安排评分记录表:

3.题目名称:液压法导线接续的操作 准备通知单: 1 试题正文: 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________ ___

液压法导线接续的操作 总时间与各项时间分配要求: 40min 其他需要说明的问题和要求: 1.操作者独立完成 2.根据题意选择工作所需工器具及材料 3.各地可参照实际情况 评分记录表:

电力线路工程安规考试习题

一、单选题(共31题) 1.新《安全生产法》于2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会 议通过第二次修正,并于(A)起开始施行。 A .2014年12月01日 B .2014年12月31日 C. 2015年01月01日 D. 2015年05月01日 2.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:D 《变电安规》4.1 A. 人身 B. 设备 C. 人身和设备 D. 人身、电网和设备 3.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。答案:A 《变电安规》 4.2.1 A. 劳动防护用品 B. 工作服 C. 安全工器具 D.施工机具 4.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。答案:A 《变电安规》4.2.4 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 5.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。答案:C 《变电安规》4.3.1 A. 四年 B. 三年 C. 两年 D. 一年 6.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和()培训,经考试合格上岗。答案:C 《变电安规》4.4.1 A. 生产技术 B. 实际操作 C. 岗位技能 D.操作能力

7.作业人员对电力安全工作规程应()考试一次。答案:B 《变电安规》4.4.2 A. 每六个月 B. 每年 C. 每两年 D.每三年 8.各类作业人员有权拒绝()。答案:A 《变电安规》4.5 A. 违章指挥和强令冒险作业 B. 违章指挥 C. 工作负责人的监护 D.参加开工会 9.()是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:B 《变电安规》6.1 A. 交接班制度 B. 工作票制度 C. 操作票制度 D.检修设备接地制度 10.作业现场的生产条件和( )等应符合有关标准、规范的要求。答案:A 《线路安规》4.2.1 A.安全设施 B.防高空落物设施 C.登高设施 D.防坠设施 11.工作票制度规定,需要变更工作班成员时,应经()同意。答案:B 《变电安规》 6.3.8.7 A. 工作许可人 B. 工作负责人 C. 工作许可人与工作负责人 D. 工作票签发人与工作负责人 12.装、拆接地线的导体端时应使用绝缘棒()。答案:A 《变电安规》7.4.9 A.和戴绝缘手套 B.或戴绝缘手套 C.保持安全距离 D.戴护目镜 13.成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不得小于()mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。答案:D 《变电安规》7.4.10 A.16 B.10 C.35 D.25

电气试验中级工判断题

85、任何电荷在电场中都要受到电场力的作用。() 答案:√ 1、把一个试验电荷放到电场里,试验电荷就会受到力的作用,这种力称为电场力。() 答案:√ 2、电路中各点电位的高低是绝对的。() 答案:× 3、电流的大小用电荷量的多少来度量,称为电流强度。() 答案:× 4、描述电场的电力线总是起始于正电荷,终止于负电荷;电力线既不闭合、不间断,也不相交。() 答案:√ 5、通过线圈的电流大小、方向均恒定不变时,线圈自感电动势等于零。() 答案:√ 6、单位正电荷由低电位移向高电位时,非电场力对它所做的功,称为电压。() 答案:× 7、单位正电荷由高电位移向低电位时,电场力对它所做的功,称为电动势。() 答案:×称为电压 8、载流导体周围的磁场方向与产生该磁场的载流导体中的电流方向无关。() 答案:× 9、基尔霍夫第一定律(电流定律)指明的是:对于电路中的任何节点,在任一时刻流出(或流入)该节点的电流代数和恒等于零。() 答案:√ ?有正负之分,以说明电路是感性还是容性。当?>0°时,为容性, 10、功率因数角 ?<0°时,为感性,功率因数滞后。() 功率因数超前;当 答案:× 11、能量是物体所具有的做功的能力,自然界的能量既可创造,也可消灭,还可转换。() 答案:× 12、电场中任意一点的电场强度,在数值上等于放在该点的单位正电荷所受电场力的

大小;电场强度的方向是正电荷受力的方向。() 答案:√ 13、电场力所做的功叫电功率。() 答案:× 14、三相频率相同、幅值相等、互差120°的正弦电动势,称为对称三相电动势。() 答案:√ 15、线圈感应电动势与穿过该线圈的磁通量的变化率成反比。() 答案:× 16、自感电动势的方向总是力图阻碍线圈中的磁通发生变化。() 答案:√ 17、直流电的图形符号是“~”,交流电的图形符号是“一”。() 答案:× 18、在工程技术上,常选大地作为零电位点。() 答案:√ 19、交流电路中任一瞬间的功率称为瞬时功率。() 答案:√ 20、由极性分子组成的电介质称为极性电介质。() 答案:√ 21、由非极性分子组成的电介质称为极性电介质。() 答案:× 22、两平行导线通过同方向电流时,导线就相互排斥;如通过电流方向相反,导线就互相吸引。() 答案:× 23、电荷的有规则运动称为电流。电流强度是以单位时间内通过导体截面的电荷量来表示,习惯上简称为电流。() 答案:√ 24、高压多油断路器的油起绝缘、灭弧和散热作用。() 答案:√ 25、电力变压器中的油起绝缘、散热作用。() 答案:√

相关文档
相关文档 最新文档