文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 柴油发电机管理规定 (1)

柴油发电机管理规定 (1)

柴油发电机管理规定 (1)
柴油发电机管理规定 (1)

柴油发电机管理规定

目的

保证发电机良好技术性能、正确操作、安全、可靠运行供电

适用范围:

低压供配电系统的柴油发电机。

职责

1 运行五部值班人员负责柴油发电机检查、操作、运行工作(第1、2、3、5、6、7条)并定期巡检做好巡检记录。

2 运行七部值班人员负责柴油发电机维护保养工作(第4条)并定期巡检做好巡检记录。

内容

1 每月进行一次空载运行,检查并补充燃油、润滑油、冷却水和蓄电池电液

在要求位置,由五部主导,七部,设备部配合。

2 柴油机的日常检查和每次运行后的检查:

(1)检查燃油、润滑油及冷却水液位,及时补充加注到所需位置,为发电机投入运行做准备;

(2)检查是否有泄漏发生;

(3)对柴油发电机进行直观的全面检查;

3 柴油发电机每工作150小时的检查:

(1)清洁空气吸入节流指示器,必要时更换;

(2)清洁空气过滤器,必要时更换;

(3)检查空气吸入软管、管道和夹具;

(4)清洗燃油过滤器和滤芯部件,必要时更换滤芯;

(5)一般维护:发电机切忌受潮,发电机内部应避免进入金属碎屑、水汽或其它有害气体,发电机运行时要保证通风良好,发电机表面不应有任何覆盖物,以免影响通风和散热;

4 对柴油发电机的维护和保养:

(1)发电机的负荷电流不应超过其额定值,而且要尽可能三项负荷平衡,最大一项负荷电流不应超过额定电流,且最大一项与最小一项之差不得大于额定值的25%;

(2)发电机如停放太久或受潮,应测量绕组间和对地的绝缘电阻,绝缘值应不低于1.5M兆欧,注意在测量绝缘之前,必须断开A VR接线及将电阻温度监测器接地;

(3)视现场情况,不定期清洁发电机绕组上的积尘和油垢,如果是灰尘可用压缩空气,如果是油垢则要用棉纱、软布之类轻轻抹净。

(4)机组蓄电池维护及其电源倒闸工作。

5 油箱检查;

(1)经常保持油箱及油位计表面干净,以便能及时观察到油量的变化;

(2)油箱要保持能供柴油发电机运行2小时的油量。

6 开机前检查

(1)检查润滑油油位,尽量保持油位接近(HI)位,但不得超过。

(2)检查冷却水,约在散热水箱盖下50mm位置,换水时一定要加注防锈水;(3)检查燃油量要足够,以及燃油箱及其管路无渗漏;

(4)检查启动用蓄电池端电压及液位。

7 手动启动操作∕停机操作

(1)手动启动操作:

发电机的负荷断路器处于分闸状态→停机按钮处于释放状态→按下启动按钮,启动发电机

(2)手动停机操作:

让发电机空载运行分钟,在发电机控制按钮上按“OFF”按钮停机;

应急停机按应急停止按钮;

当发电机发生启动故障、高水温、低油压、超速等故障,发电机都将发出报警信号,如发生报警信号,应立即按下应急停止按钮马上停机。

(3)运行检查记录:

操作工应密切注意各仪表读数和发电机运行情况,并记下如下检查记录:冷却水温度、转速稳定、启动蓄电池电压正常、交流电压、电流、频率、功率因数等正常。

柴油发电机管理规定

柴油发电机管理规定

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 一、目的 为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。 二、定义 对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方 便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟;

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、 无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁 光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电 工保管,备用钥匙由机运区值班室保 管; (5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录:1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于10℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6)检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3)观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各

发电机操作规程管理制度范本

内部管理制度系列 发电机操作规程制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-28250发电机操作规程制度 Generator operation regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.0目的 规范柴油发电机的操作程序,确保正确、安全地操作柴油发电机。 2.0范围 物业集团所辖物业富豪.潘达系列柴油发电机组的操作。 3.0职责 3.1值班机电工负责柴油发电机的操作。 3.2系统工程师负责检查本规程的执行情况。 4.0工作内容 4.1启动前的检查。 4.1.1检查机油油位是否在标示刻度线以内,不够加同型号机油至标示线以内位置。 4.1.2检查冷却液是否在水箱盖以下8cm左右,不够加

清水至上述位置。若换水,一定要加注防锈水(加米高劲马一号)4瓶。 4.1.3检查电池液液位是否在极板面上15mm左右,不够加电解液至上述位置。 4.1.4检查电池电压是否在24V左右,如偏低则充电或更换新电池。 4.1.5清理发电机组现场,把有碍操作或运行的物品搬开,确保冷却通风顺畅。 4.1.6检查油箱中是否有足够的燃油以及燃油系统管路无渗漏,到引擎的管路是否畅通,如燃油存量过低添加进口或国产O#柴油。 4.1.7确保柴油发电机组总空气开关在OFF(关)状态。 4.2启动 4.2.1手动启动 a.在柴油机控制面板上把"MAN"(手动)/"AUT"(自动)/"TEST"(试验)置于"MAN"位上。 b.按下柴油机控制面板上的"START"按钮,即激发控制系统及启动系统,5秒后启动引擎,立即使"START"按钮复位,

柴油发电机房安全管理制度及操作规程

发电机房安全管理制度及操作规程 编制单位: _______________________________ 编制9: ____________________________ 审核: ___________________________________ 批准: ___________________________________

期:_______________________________ 柴油发电机房安全管理制度 一.使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防止人 员伤亡和设备损坏。 二.严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火,禁止 工作时在机房看书和闲谈。 三.机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机房内, 各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。 四.发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且布线 整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。 五.维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部件,严禁 乱拆卸。 六.认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核对。 七.柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入本车 间,未经培训严禁上机操作。 八.严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。 柴油发电机组操作规程 开机前检查: 1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压力应在 1.18~ 2. 94MPa。 2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。

3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。 4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到1 OOKPa0 5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“ 0”位置。 二.开机: 1.先启动冷却水泵,如无外界辅助电源,则发电机组发电后首先启动冷却 水泵。 2.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“ 0”位置,按“减速”或 “加速”按钮,使“转速指示”按钮指示在“ 7”的刻度。 3.启动柴油机,当机油压力正常(0.343?0. 550MPa)后,旋开油滤清器阀 门。 4.观察检查各仪表显示且机组运行无异常声音后,按“加速”按钮使机组 缓慢增速至300转/分。停留3分钟后再缓慢使转速增至额定转速750 转/分,待稳定后即可启动送电(一般在暖机运转15-20分钟后方可送 电)。 三.发电、送电: 1.当升至额定电压400V左右时,按“加速”按钮,使频率调至50Hzo 2.向左转动“电压换相”开关,“同期开关”置于“同期”位置。 3.合闸开始供电。再将同期开关置于中间位置。 四.停机: 1.按“减速”按钮,使功率缓慢降至小于50kW o 2.按“减速”按钮,当转速缓慢降至400转/分时,停留3-5分钟再停

柴油发电机运行管理规定

柴油发电机运行管理规定 1基本要求 21 1.1实行值班制度,分管负责人每天定时巡查机房及机组设备。 1.2每周至少空载试运行两次,每次10分钟,并检查电池液位、接线端子、外围设备运行情况,填写试运行记录表。 1.3油箱内燃油应至少储备1.5吨,发现储备不足立即通知仓库采购。 1.4发电机带负荷运行时,每小时抄录运行数据一次。 1.5当值员工每天打扫发电机房卫生一次,清洁机组及外围设备表面灰尘。 1.6保持机房内的通风和照明设施良好。 2柴油发电机启动 2.1检查机体及周围有无妨碍运转的杂物。 2.2检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。 2.3检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 2.4检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。

2.5检验配电屏的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 2.6检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 2.7启动排风机。 2.8按动发动机的起动按钮,使其启动运转。 3并联供电 3.1待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值,运转正常。 3.2等并车发电机的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致。 3.3把待并车发电机的同步器手柄打在“合闸”位置。 3.4观察同步指示器的指示灯及指针。 3.5观察同步指示器的指示灯,完全熄灭时或指针旋转到零位,即可打上并电合闸开关。 3.6机组进入并车运行,随后把其同步器手柄旋回“关断”位置。 3.7如果同步器合闸后,同步器指针旋转太快或反时针旋转,则不允许并车,否则,将导致合闸失效。 4运行安全管理

4.1按照规定时间检查各指示仪表,注意润滑油的压力,水温是否有变化。润滑油的压力不得低于150kPa,冷却水温度不得高于95℃。 4.2检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位,低于正常位置应予以补充。 4.3勤观察配电屏各仪表及报警指示灯是否正常。 4.4查充电器是否正常充电。 22 4.5倾听机器的各部分运转声响是否正常。 4.6手模机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管,感觉温度是否正常。 4.7发现不良情况,应即时处理解决;严重的应停机处理。 4.8为防止发电机向变压器倒送电,发电机输出线路的受电开关与市电的受电开关设有电气联锁。只有在市电的受电开关完全分闸后,发电机的受电开关方能合闸。当发电机供电时,市电主、备供受电开关应退出运行状态,并分别悬挂“严禁合闸”的警示牌。 4.9市电恢复供电,只有在发电机输出线路的受电开关分闸后,市电的受电开关方能合闸。此时,停止发电机后应先将发电机受电开关退出运行状态,悬挂“严禁合闸”的警示牌;

柴油发电机安全管理制度

编号:SM-ZD-17056 柴油发电机安全管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

柴油发电机安全管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一)自动状态 1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。 2、保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开。 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线±2cm的范围内。 4、油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。 5、发电机控制屏的“运行--停止--自动”开关放在“自动”位置。 6、机组配电屏的模式开关在“自动”位置。 7、散热器风机开关打在“自动”位置。 8、机组收到市电失压的讯号后启动,确认市电失压,切开转换柜市电开关,合上转换柜发电开关,启动机房的进风和排风机。 (二) 手动启动 1、室内气温低于20℃时,开启电加热器,对机器进行预热。

2、检查机体及周围有无妨碍运转的杂物,如有应及时清走。 3、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值,应补充至正常位置。 4、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 5、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。 6、检验配电屏的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 7、检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 8、启动进风和排风机。 9、按动发动机的起动按钮,使其启动运转。如第一次起动失败,可按下配电屏上相应的复位按钮,待其警报消除、机组回复正常状态方可进行第二次启动。启动后,机器运转声音正常,冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常,启动成功。 (三)手动操作并联供电 1、待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值,运转

发电机管理制度

发电机管理制度 1、发电机房门平时应上锁,钥匙由工程部值班人员管理,未经过部门领导的批准,非工作人员严禁入内。 2、发电机房内严禁烟火,不得在房内吸烟。 3、工程部值班人员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,发电机运行时,应做好常规性的巡视检查。 4、发电机每半月空载试运行一次,运行时间不得超过15分钟,平时应将发电机置于自动启动状态。 5、平时经常检查发电机的油位、冷却水水位是否符合要求,柴油箱中的柴油储备油量应保持能满足发电机带负荷运行8小时的油量。 6、发电机一旦启动运行,值班人员应立即前往机房检查,启动送风机,并检查发电机各仪表指示是否正常。 7、严格执行发电机定期保养制度,做好发电机组运行记录和保养记录。 8、定期清扫发电机房,保证机房和设备的整洁,发现漏油漏水现象应及时处理。 9、增强防火和消防意识,确保发电机房消防设施完好齐备。10、柴油发电机定期保养和做好运行、季度保养记录和维修记录。

发电机安全操作规程 一、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 二、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。 三、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。 四、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。 五、停车时,先减负荷,将励磁变阻器回复,使电压降到最小值,然后按顺序切断开关,最后停止柴油机运转。 六、移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。

柴油发电机管理规定

一、目的 为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。 二、定义 对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟; (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电工保管,备用钥匙由机运区值班室保管; ( 5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录: 1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于 10 ℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6 )检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3 )观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位; ( 9)按规定填写检查内容,要求每班一次,记录要真实,完整; (10 )每月空车试车一次,每次启动时间不应少于15分钟; )试车前通知值班室,并按日常检查规定对设备进行检。11( 负载启动前准备事项2. )清洗机组附着的灰尘;(1 )全面检查机组的整个装置,联接应紧固,操纵机构应灵活;(2 管道有无泄漏或阻塞,检查冷却系统是否已加满冷却液,水泵是否灌满吸引水(3) (括气阻)现象;)检查燃油箱燃油存量;( 4 )检查机油面是否在油标尺两刻度线之间,燃油泵和调速器有无足够的机油;( 5)检查所有的电气线路(包括充电、起动电路)是否联接正确,接触良好;6( ( 7)检查柴油机供给、润滑、冷却等系统各管接头是否有漏水和漏油现象;( 8)控制屏内所有元器件应完整、清洁、无损伤、无松动;)检查控制屏上各开关的位置是否正常,主开关应分闸位置,对带自动调压的( 9 控制屏应放在手动位置; 10)仪表(频率表除外)指针应指零位。(发电机组启动规程3. )将开关屏上调压选择开关置于手动位置;(1 )打开燃油开关;(2 )将油泵开关手柄放在工作位置上,减压阀推向减压位置;(3 ( 4)按下电启动按钮起动柴油机;分,并~ 700转/)柴油机起动后,将电钥匙拨回中间位置,转速应控制在(5600密切组注意机油压力表的指示(工作油压值详见各类柴油机使用说明书),若油压无指示,应立即停机检查;分预热运转,当/~

柴油发电机运行维护管理制度(新版)

柴油发电机运行维护管理制度 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0860

柴油发电机运行维护管理制度(新版) 为规范我公司#1燃机柴油发电机定期试验和日常维护工作,确保柴油发电机各项性能良好,保证柴油发电机在保安电源失电的情况下正常切换,运行良好,特制定此制度。 一、柴油发电机的定期试验 发电部负责每月5日进行柴油发电机空载启动试验,将结果记录在表一中,试验内容如下所示: 1.柴油发电机启动前的检查项目: 1.1检查润滑系统 润滑油箱内油位正常,在标尺正常刻度以内并尽量维持在高位,无泄漏。 1.2检查燃油系统

燃油管道阀门打开、燃油管道有无渗漏。 1.3检查冷却系统 冷却液水箱无渗漏、冷却液位足够(冷却液箱液位在2/3处),冷却液清洁。 1.4检查进气系统 空气滤清器干燥、清洁,无破损、防止未经过滤的空气直接进入发动机内。 1.5检查传动皮带 风扇的传动皮带无松驰或损坏。 1.6检查排气系统 排气口无堵塞、消音器,管道安装是否牢固,并处良好状态、防雨盖状况是否良好,管道内有无积水。 1.7检查电瓶 电瓶电压应为12V(6只电瓶)、电压正常,检查电瓶上无杂物,连接线不松动,充电器工作正常。 1.8检查机组周围

柴油发电机房安全管理制度及操作规程

发电机房安全管理制度及操作规程编制单位: 编制: 审核: 批准: 日期: 柴油发电机房安全管理制度 一.使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防 止人员伤亡和设备损坏。 二.严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火, 禁止工作时在机房看书和闲谈。 三.机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机房内,各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。 四.发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且 布线整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。 五.维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部件, 严禁乱拆卸。

六.认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核对。 七.柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入本车间,未经培训严禁上机操作。 八.严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。柴油发电机组操作规程 一.开机前检查: 1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压 力应在1.18~2. 94MPa。 2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。 3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。 4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到100KPa。 5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置。 二.开机: 1.先启动冷却水泵,如无外界辅助电源,则发电机组发电后首先启 动冷却水泵。 2.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置,按“减速”

或“加速”按钮,使“转速指示”按钮指示在“7”的刻度。 3.启动柴油机,当机油压力正常(0.343~0. 550MPa)后,旋开油滤 清器阀门。 4.观察检查各仪表显示且机组运行无异常声音后,按“加速”按钮 使机组缓慢增速至300转/分。停留3分钟后再缓慢使转速增至额定转速750转/分,待稳定后即可启动送电(一般在暖机运转15-20分钟后方可送电)。 三.发电、送电: 1.当升至额定电压400V左右时,按“加速”按钮,使频率调至50Hz。 2.向左转动“电压换相”开关,“同期开关”置于“同期”位置。 3.合闸开始供电。再将同期开关置于中间位置。 四.停机: 1.按“减速”按钮,使功率缓慢降至小于50kW。 2.按“减速”按钮,当转速缓慢降至400转/分时,停留3-5分钟再 停机。 3.关闭散热器风机,水泵继续运行5分钟。 4.切断出线柜断路器,充足空气甁。 5.做好记录。

柴油发电机安全管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.柴油发电机安全管理制度 正式版

柴油发电机安全管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (一)自动状态 1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。 2、保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开。 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线 ±2cm的范围内。 4、油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。 5、发电机控制屏的“运行--停止--自动”开关放在“自动”位置。 6、机组配电屏的模式开关在“自动”

位置。 7、散热器风机开关打在“自动”位置。 8、机组收到市电失压的讯号后启动,确认市电失压,切开转换柜市电开关,合上转换柜发电开关,启动机房的进风和排风机。 (二) 手动启动 1、室内气温低于20℃时,开启电加热器,对机器进行预热。 2、检查机体及周围有无妨碍运转的杂物,如有应及时清走。 3、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值,应补充至正常位置。

4、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 5、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。 6、检验配电屏的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 7、检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 8、启动进风和排风机。 9、按动发动机的起动按钮,使其启动运转。如第一次起动失败,可按下配电屏上相应的复位按钮,待其警报消除、机组回复正常状态方可进行第二次启动。启动后,机器运转声音正常,冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常,启动成功。

柴油发电机运行维护管理制度(正式版)

柴油发电机运行维护管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

柴油发电机运行维护管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 为规范我公司1燃机柴油发电机定期试验和日常维护工作, 确保柴油发电机各项性能良好, 保证柴油发电机在保安电源失电的情况下正常切换, 运行良好, 特制定此制度。 一、柴油发电机的定期试验 发电部负责每月5日进行柴油发电机空载启动试验, 将结果记录在表一中, 试验内容如下所示: 1. 柴油发电机启动前的检查项目: 1.1检查润滑系统 润滑油箱内油位正常, 在标尺正常刻度以内并尽量维持在高位, 无泄漏。 1.2检查燃油系统燃油管道阀门打开、燃油管道有无渗漏。 1.3检查冷却系统冷却液水箱无渗漏、冷却液位足够(冷却液箱液位在2/3处), 冷却液清洁。 1.4检查进气系统 空气滤清器干燥、清洁, 无破损、防止未经过滤的空气直接进入发动机内。 1.5检查传动皮带风扇的传动皮带无松驰或损坏。1.6检查排气系统排气口

无堵塞、消音器, 管道安装是否牢固, 并处良好状态、防雨盖状况是否良好, 管道内有无积水。 1.7检查电瓶 电瓶电压应为12V(6只电瓶)、电压正常, 检查电瓶上无杂物, 连接线不松动, 充电器工作正常。 1.8检查机组周围机组工作区干净, 无可能损坏机组的异物、机房内无物体组阻碍空气流通, 四周无散落零件及工具或杂物, 以防止被吸入水箱散热网内, 而造成水箱破裂漏水。 1.9检查测试灯按下灯光测试开关, 所有指示灯均应正常显示。 表一: 检查项目机油压力冷却液温度充电电压输出电压输出频率柴油油箱液位标准值45~75psi72-82℃13~14V/ 25~28V220/380V50HZ>2/3实测值 2. 柴油发电机的定期试验步骤: 2.1启动 2.1.1 柴油发电机组控制开关放OFF/RESET位置, 柴油发电机出口断路器放自动位置, 拉开200-2刀闸。 2.1.2将柴油发电机组控制开关放RUN位置, 柴油发电机组启动。 2.1.3检查将柴油发电机运转稳定、无杂音, 温度正常, 柴油, 燃油, 冷却液, 空气系统无泄漏, 过滤器压差无报警, 柴油, 滑油, 冷却水温度正常, 风扇、充电

柴油发电机房安全管理制度及操作规程

编号:SY-AQ-03953 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 柴油发电机房安全管理制度及 操作规程 Safety management system and operation procedures of diesel generator room

柴油发电机房安全管理制度及操作 规程 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 柴油发电机房安全管理制度 一.使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防止人员伤亡和设备损坏。 二.严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火,禁止工作时在机房看书和闲谈。 三.机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机房内,各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。 四.发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且布线整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。 五.维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部

件,严禁乱拆卸。 六.认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核对。 七.柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入本车间,未经培训严禁上机操作。 八.严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。 柴油发电机组操作规程 一.开机前检查: 1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压力应在1.18~ 2.94MPa。 2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。 3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。 4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到100KPa。 5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置。 二.开机:

柴油发电机操作规程管理制度范本

内部管理制度系列 柴油发电机操作规程制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85393柴油发电机操作规程制度 Diesel generator operating rules and regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 柴油发电机操作规程 1、目的 保证柴油发电机运行,能随时启动,并在30秒内送电。 2、适用范围 商场及地下室消防及应急照明 3、职责 a.值班电工负责发电机运行操作,巡回检查; b.值班电工负责发电机维护、保养,检修; c.运行领班负责发电机的管理,制定维修计划,整顿值班电工和维修工的工作; d.工程部经理负责全面管理工作,决定重大事项和奖惩。 4、工程程序 a.柴油发电机是保证在紧急状态下供电的应急电源装

置,应在30秒内快速起动,因此必须保证处于完好状态,严格执行运行管理规程; b.本运行管理规程包括柴油发电机主机,冷却水系统,供油系统以及排烟、降温消毒系统管理; c.遵守操作规程,在检查和维护保养设备时,先断开电源,严禁带电作业; d.发电机接地电阻不能大于1Ω,负载输出线必须良好,牢固,仪表准确; e.机房执行严格管理制度,非值班人员严禁内进,严格执行交接班制度,填写发电机运行记录,保证机房整洁,干燥无积水、油迹,通风良好,灭火器材足够; f.值班人员必须严格训练,考核合格,才能上岗; g.值班人员美班最少巡检2次,填写巡检记录表,发现问题及时处理; h.发电机30秒内发电后,送电前应检查,转换,锁数量良好,确认无误后送电; i.运行领班有发电机管理权,并对发电机运行,维护保养,检修负责。

备用发电机组管理实施细则

南京市纬三路过江通道工程SG-1标段S线工区 应急电源(备用发电机组) 管理实施细则 编制: 审核: 审批: 中交隧道局南京市纬三路过江通道项目经理部 1

二〇一一年八月二十五日 目录 第一章总则 (3) 第二章组织机构及职责 (4) 第三章备用发电机组的日常管理 (7) 第四章备用发电机组的油水管理 (9) 第五章备用发电机组的维护保养 (9) 第六章备用发电机组运行管理 (14) 第七章备用发电机组的故障管理 (15) 第八章备品备件管理 (16) 第九章考核与奖惩 (16) 第十章附

则 (16) 第一章总则 第一条为进一步加强中交隧道局南京市纬三路过江通道项目经理部(以下简称项目部)范围内各个工区应急电源(备用发电机组)的网电断电后安全并网的操作、用电管理、机组的维护和保养工作,保障项目部生产、生活的备用用电,按照管理要求及项目部的具体情况,制定本细则。 第二条项目部对备用发电机组和网电断电后安全并网实行综合管理,以安全管理、突出预防性维护、减少突发故障、保障可靠运行为指导思想。通过加强管理、重视日常维护和运行状况分析,实现项目部各个工区应急电源,机组安全、平稳、可靠运行和延长使用寿命为目的。 第三条本细则适用于项目部在用的所有柴油、汽油发电机组,其它类 3

型发电机组(含关联交易资产)参照执行。 第二章组织机构及职责 第四条设备部是备用发电机组的归口管理部门,设置专(兼)职岗位全面负责发电机组的技术管理,其主要职责是: (一)负责编制、修订项目部备用发电机组管理实施细则,监督、考核各有关单位的执行情况。 (二)负责项目部备用发电机组的技术管理工作,对各有关单位在备用发电机组的日常管理及维护工作给予指导。 (三)协助各有关单位抓好备用发电机的操作、保养、维修技术、管理业务的培训工作。 (四)负责项目部备用发电机组报表和资料的编制工作,做好备用发电机组运行技术资料的积累和分析。 (五)协助各有关单位及时处理备用发电机组突发故障,并对故障及处理情况进行汇总分析。 (六)负责对相关管理制度、办法的执行情况及建议进行收集、整理和修订。 (七)负责项目部范围内备用发电机组的大修立项、设计(方案)审查;组织发电机组大修项目的完工交接或竣工验收工作。 (八)负责项目部新增备用发电机组的可行性论证及采购时的技术管理工作。 (九)负责备用发电机组报废的技术鉴定工作,参与对备用发电机组事故的调查和处理工作。 第五条项目部相关部门是备用发电机组的协同管理部门,其具体管理

柴油发电机房安全管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A22461 柴油发电机房安全管理制度标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

柴油发电机房安全管理制度标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为了保障发电机的安全运行及操作人员的人身安全,特制定本制度。 一、操作人员必须严格按照规定管理、使用、维护保养,确保设备的完整性、可靠性,随时处于良好状态。 二、操作人员必须保持发电机组的配套装置和设施的完整性、可靠性,不得随意搬动、改变或挪作他用。 三、机房内应配备二氧化碳灭火器,不得随意挪动。发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,

并用灭火器扑救。 四、机房内不得有无关的物品、物资存放(包括临时性存放)。禁止堆放易燃、易爆物品及腐蚀性物品。 五、随时保持机房内的通风、照明的完好,机房内一切电器设备必须可靠接地。 六、机房钥匙不得随意配制,无关人员不得随意借用钥匙。 七、严禁随处乱堆乱放固体废弃物,保持发电机房四周环境的清洁卫生。 八、机房内不得随意动火,发现火警必须及时报告,按照《消防紧急应变计划》进行处理,同时尽全力与消防人员共同扑灭火灾。

最新整理柴油发电机房火灾应急预案知识讲解

柴油发电机房油箱火灾事故应急预案一、适用范围 本预案规定了柴油发电机房油箱间发生事故时的应急处理程序、内容、要素等基本要求,为事故发生时提供应急处理措施。 二、柴油发电机概况 一期柴油发电机房油箱 1 个,二期柴油发电机房油箱 1 个。每个油箱可装柴油 500 升。油箱已做接地处理,各线路规范安全。 1、机房重大危险源的性质及危害: 1.1 油品性质:柴油燃点为300-380℃,其闪点>45℃,爆炸极限 0.6-6.5%,遇明火、高热或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。 1.2 油品泄漏、燃烧产生出有毒有害气体,人员吸入造成急性、慢性中毒事故。 1.3 油品发生泄漏及燃烧造成环境污染。 1.4 对建筑物设备危害程度的预测:柴油一旦着火,具有爆炸后的燃烧可能,燃烧中又有爆炸的特点,并且伴有较强的震荡、冲击波和同时散发大量的热量。 1.5 对人员危害程度的预测:一旦发生泄漏或爆炸,人员会导致轻度中毒、急性中毒、吸入中毒、轻度烧伤、严重烧伤及生命危险,发生

火灾产生的热辐射造成人员灼伤,油品燃烧所产生的有毒有害气体使处于下风方向人员中毒、窒息。 2.机房内配备消防设施: 消防器材配备有3 公斤干粉灭火器6 个,消防沙桶2 个。 三、应急组织机构 1 应急救援机构各岗位职责 1.1 运行部部长:组织救援实施;指挥救援行动。 1.2 值长:拨打火警 6851119、上报火场情况;传达上级指示;保障通讯畅通。 1.3当班人员:发现各类火灾、自然灾害、紧急事故立即启动相关紧急预案,直接参与救灾、抢险,并严格执行预案要求,直至紧急情况结束待命为止。 四、应急处理措施: 1 加油过程发生滴油、漏油处理措施 1.1 应急原则: 1.1.1 一切行动听指挥。 1.1.2 尽量对冒、漏油品进行回收,减少事故造成的损失。

柴油发电机管理规定

柴油发电机管理规定 目的 保证发电机良好技术性能、正确操作、安全、可靠运行供电 适用范围: 适用于欢乐颂深圳南山店低压供配电系统的柴油发电机。 职责 1 值班电工负责柴油发电机检查、操作、运行及维护保养工作。 2 物业部相关负责人对柴油发电机维护保养及操作进行工作指导,检查监督及联络外委维修。 内容 1 每月进行一次空载运行,检查并补充燃油、润滑油、冷却水和蓄电池电液 在要求位置。 2 柴油机的日常维护和每次运行后的维护: (1)检查燃油、润滑油及冷却水液位,及时补充加注到所需位置,为发电机投入运行做准备; (2)检查是否有泄漏发生; (3)对柴油发电机进行直观的全面检查; 3 柴油发电机每工作150小时的维护: (1)清洁空气吸入节流指示器,必要时更换;

(2)清洁空气过滤器,必要时更换; (3)检查空气吸入软管、管道和夹具; (4)清洗燃油过滤器和滤芯部件,必要时更换滤芯; 4 对柴油发电机的维护和保养: (1)一般维护:发电机切忌受潮,发电机内部应避免进入金属碎屑、水汽或其它有害气体,发电机运行时要保证通风良好,发电机表面不应有任何覆盖物,以免影响通风和散热; (2)发电机的负荷电流不应超过其额定值,而且要尽可能三项负荷平衡,最大一项负荷电流不应超过额定电流,且最大一项与最小一项之差不得大于额定值的25%; (3)发电机如停放太久或受潮,应测量绕组间和对地的绝缘电阻,绝缘值应不低于1.5M兆欧,注意在测量绝缘之前,必须断开A VR接线及将电阻温度监测器接地; (4)视现场情况,不定期清洁发电机绕组上的积尘和油垢,如果是灰尘可用压缩空气,如果是油垢则要用棉纱、软布之类轻轻抹净。 5 油箱管理 (1)油箱要与发电机组隔开,单独放在另一室内; (2)油箱底部四周铺厚度约为10cm高的细沙; (3)经常保持油箱及油位计表面干净,以便能及时观察到油量的变化; (4)油箱要保持能供柴油发电机运行8小时的油量。 6 开机前检查 (1)检查润滑油油位,尽量保持油位接近(HI)位,但不得超过。 (2)检查冷却水,约在散热水箱盖下50mm位置,换水时一定要加注防锈水

发电机安全运行管理制度(正式)

发电机安全运行管理制度(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 (1) 按照规定时间检查各指示仪表,注意润 滑油的压力、水温是否有变化。润滑油的压力 不得低于150Kpa,冷却水温度不得高于95℃。 (2) 注意检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散 热器水位,低于正常位置应予以补充。 (3) 勤观察配电屏各仪表及各报警指示灯是 否正常;凡红灯亮表示有故障,绿灯正常运行指示 灯。

(4) 检查充电器是否正常充电。 (5) 倾听机器的各部分运转声响是否正常。 (6) 手摸机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管,感觉温度是否正常。 (7) 留意发动机或电器设备是否有焦糊等异味。 (8) 发现有不良情况,应即处理解决;严重的应停机处理。 (9) 凡故障停机,需把故障消除,然后按动机组上的重复手掣,机组方可再进行动作。 (10) 对各运行参数,每班记录不少于两次。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

柴油发电机房安全管理制度示范文本

柴油发电机房安全管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

柴油发电机房安全管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了保障发电机的安全运行及操作人员的人身安全, 特制定本制度。 一、操作人员必须严格按照规定管理、使用、维护保 养,确保设备的完整性、可靠性,随时处于良好状态。 二、操作人员必须保持发电机组的配套装置和设施的 完整性、可靠性,不得随意搬动、改变或挪作他用。 三、机房内应配备二氧化碳灭火器,不得随意挪动。 发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,并用灭火 器扑救。 四、机房内不得有无关的物品、物资存放(包括临时 性存放)。禁止堆放易燃、易爆物品及腐蚀性物品。 五、随时保持机房内的通风、照明的完好,机房内一

切电器设备必须可靠接地。 六、机房钥匙不得随意配制,无关人员不得随意借用钥匙。 七、严禁随处乱堆乱放固体废弃物,保持发电机房四周环境的清洁卫生。 八、机房内不得随意动火,发现火警必须及时报告,按照《消防紧急应变计划》进行处理,同时尽全力与消防人员共同扑灭火灾。 贾郭煤矿 二0一一年九月三十日 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

柴油发电机房安全管理制度

柴油发电机房安全管理制度 一.使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防 止人员伤亡和设备损坏。 二.严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火, 禁止工作时在机房看书和闲谈。 三.机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机 房内,各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。 四.发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且 布线整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。 五.维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部件, 严禁乱拆卸。 六.认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核 对。 七.柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入 本车间,未经培训严禁上机操作。 八.严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。

柴油发电机组操作规程 一.开机前检查: 1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压 力应在1.18~2. 94MPa。 2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。 3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。 4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到100KPa。 5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置。 二.开机: 1.先启动冷却水泵,如无外界辅助电源,则发电机组发电后首先启 动冷却水泵。 2.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置,按“减速” 或“加速”按钮,使“转速指示”按钮指示在“7”的刻度。 3.启动柴油机,当机油压力正常(0.343~0. 550MPa)后,旋开油滤 清器阀门。 4.观察检查各仪表显示且机组运行无异常声音后,按“加速”按钮 使机组缓慢增速至300转/分。停留3分钟后再缓慢使转速增至额定转速750转/分,待稳定后即可启动送电(一般在暖机运转15-20分钟后方可送电)。 三.发电、送电: 1.当升至额定电压400V左右时,按“加速”按钮,使频率调至50Hz。 2.向左转动“电压换相”开关,“同期开关”置于“同期”位置。