文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3、地基处理与基础工程

3、地基处理与基础工程

3、地基处理与基础工程
3、地基处理与基础工程

3.地基处理与基础工程

表3.1 岩石地基帷幕灌浆单孔及单元工程质量评定表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求:

1. 本要求适用于自上而下循环式灌浆和孔口封闭灌浆法,其它灌浆方法可参照执行。

2.单元工程划分:宜按一个坝段(块)或相邻的10~20个孔划分为一个单元工程;对于3排以上帷幕,宜沿轴线相邻不超过30个孔划分为一个单元工程。

3.单元工程量:填写灌浆孔总长度(m)。

4. 本单元工程单孔施工工序分为钻孔(包括冲洗和压水试验)和灌浆(包括封孔)2个工序,其中灌浆是主要工序。本表是在表3.1.1~3.1.2工序质量验收评定合格后完成。

5. 单元工程施工质量验收评定应包括下列资料:

(1)施工单位应提交单元工程中所含工序(或检验项目)验收评定的检验资料,各项实体检验项目的检验记录资料,施工中的见证取样检验及记录结果资料;。

(2)监理单位应提交对单元工程施工质量的平行检测资料。

6. 岩石地基帷幕灌浆单孔施工质量验收评定标准:

合格标准:工序施工质量验收评定全部合格。

优良标准:工序施工质量验收评定全部合格,其中灌浆工序达到优良。

7. 岩石地基帷幕灌浆单元工程施工质量验收评定标准

合格标准:在单元工程帷幕灌浆效果检查符合设计和规范要求的前提下,灌浆孔100%合格,优良率小于70%;各项报验资料应符合本标准的要求。

优良标准:在单元工程帷幕灌浆效果检查符合设计和规范要求的前提下,灌浆孔100%合格,优良率不小于70%;各项报验资料应符合本标准的要求。

8. 帷幕灌浆工程质量最终应以灌浆效果来衡量,灌浆效果检查主要采用检查孔压水试验和钻孔取岩芯的方法进行。检查孔的数量宜为灌浆总孔数的10%,一个单元工程内至少布置1个检查孔。压水试验在该部位灌浆结束14天后进行。检查孔位采取岩芯,计算获得率并加以描述。

252

水利水电工程

表3.1岩石地基帷幕灌浆单孔及单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位施工日期年月日~年月日孔号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …

工序质量评定结果1.钻孔2.灌浆

其中:灌浆工序质量等级为优良

单孔质量验收评定施工单

位自评

意见

监理单

位评定

意见

本单元工程内共有孔(桩、槽),其中优良孔(桩、槽),优良率%

单元工程效果(或实体质量)检查1 2 3

施工单位自评意见单元工程效果(或实体质量)检查符合要求,孔(桩、槽)100%合格,其中优良孔占%单元工程质量等级评定为:

(签字,加盖公章)年月日

监理单位复核评定意见经进行单元工程效果(或实体质量)检查,符合要求,孔(桩、槽)100%合格,其中优良孔占%

单元工程质量等级评定为:

(签字,加盖公章)年月日

注:1.对关键部位单元工程和重要隐蔽单元工程的施工质量验收评定应有设计、建设等单位的代表签字,具体要求应满足SL 176—2007规定。

注2:本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。

253

表3.1.1 岩石地基帷幕灌浆单孔钻孔工序施工质量验收评定表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求:

1.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写要与表3.1相同。

2.检验(测)方法及数量:

检验项目检验方法检验数量

孔深测绳或钢尺测钻杆、钻具

逐孔孔底偏差测斜仪量测

孔序现场查看逐段

施工记录查看抽查

孔位偏差钢尺量测

逐孔终孔孔径测量钻头直径

冲洗测绳量测孔深

逐段裂隙冲洗和压水试验目测和检查记录

3. 工序施工质量验收评定应提交下列资料:

(1)施工单位各班(组)的初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录,工序中各施工质量检验项目的检验资料,施工中的见证取样检验及记录结果资料。

(2)监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。

4.工序质量标准

合格标准:

(1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求。

(2)一般项目,应逐项有70 %及以上的检验点合格,不合格点不应集中分布,且不合格点的质量不应超出有关规范或设计要求的限值。

(3)各项报验资料应符合本标准的要求。

优良标准:

(1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求。

(2)一般项目,应逐项有90 %及以上的检验点合格,不合格点不应集中分布,且不

合格点的质量不应超出有关规范或设计要求的限值。

(3)各项报验资料应符合本标准的要求。

254

水利水电工程

表3.1.1 岩石地基帷幕灌浆单孔钻孔工序施工质量验收评定表

单位工程名称孔号及工序名称

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位施工日期年月日~年月日

项次检验项目质量要求检查(测)记录合格数合格率

主控项目1 孔深

不小于设计孔深

2 孔底偏差符合设计要求

3 孔序符合设计要求

4 施工记录齐全、准确、清晰

一般项目1 孔位偏差≤100mm

2 终孔孔径≥Ф46mm

3 冲洗

沉积厚度小于

200mm

4 裂隙冲洗和压水试验符合设计要求

施工单位自评意见主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率不低于,且不合格点不集中分布。

工序质量等级评定为:

(签字,加盖公章)年月日

监理单位复核评定意见经复核,主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率不低于,且不合格点不集中分布。

工序质量等级评定为:

(签字,加盖公章)年月日

255

表3.1.2 岩石地基帷幕灌浆单孔灌浆工序施工质量验收评定表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求:

1.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写要与表3.1相同。

2.检验(测)方法及数量:

检验项目检验方法检验数量

压力压力表或记录仪检测

浆液及变换比重秤、记录仪等检测

逐段

结束标准体积法或记录仪检测

施工记录查看抽查

灌浆段位置及段长测绳或钢尺测钻杆、钻具抽检

灌浆管口距灌浆段底距离

钻杆、钻具、灌浆管量测或钢尺、测绳量测逐段(仅用于循环式灌浆)

特殊情况处理现场查看、记录检查逐项

抬动观测值千分表等量测逐段

封孔现场查看或探测逐孔

(2)一般项目,应逐项有90 %及以上的检验点合格,不合格点不应集中分布,且不合格点的质量不应超出有关规范或设计要求的限值。

(3)各项报验资料应符合本标准的要求。

256

水利水电工程

表3.1.2岩石地基帷幕灌浆单孔灌浆工序施工质量验收评定表

单位工程名称孔号及工序名称

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位施工日期年月日~年月日

项次检验项目质量要求检查(测)记录合格数合格率

主控项目1 压力符合设计要求

2 浆液及变换符合设计要求

3 结束标准符合设计要求

4 施工记录齐全、准确、清晰

一般项目1 灌浆段位置及段长符合设计要求

2

灌浆管口距灌浆段底距

离(仅用于循环式灌浆)

≤0.5m

3 特殊情况处理

处理后不影响质

4 抬动观测值符合设计要求

5 封孔符合设计要求

表3.2 岩石地基固结灌浆单孔及单元工程质量评定表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求:

1. 本要求适用于全孔一次灌浆,分段灌浆可按表3.1执行。

2.单元工程划分:宜按混凝土浇筑块(段)划分,或按施工分区划分为一个单元工程。

3.单元工程量:填写灌浆孔总长度(m)。

4. 本单元工程单孔施工工序分为钻孔(含冲洗)和灌浆(含封孔)2个工序,其中灌浆是主要工序。本表是在表3.2.1~3.2.2工序质量验收评定合格后完成。

5. 单元工程施工质量验收评定应包括下列资料:

(1)施工单位应提交单元工程中所含工序(或检验项目)验收评定的检验资料,各项实体检验项目的检验记录资料,施工中的见证取样检验及记录结果资料。

(2)监理单位应提交对单元工程施工质量的平行检测资料。

6. 岩石地基固结灌浆单孔施工质量验收评定标准:

合格标准:工序施工质量验收评定全部合格。

优良标准:工序施工质量验收评定全部合格,其中灌浆工序达到优良。

7. 岩石地基帷幕灌浆单元工程施工质量验收评定标准

合格标准:在单元工程固结灌浆效果检查符合设计和规范要求的前提下,灌浆孔100%合格,优良率小于70%;各项报验资料应符合本标准的要求。

优良标准:在单元工程固结灌浆效果检查符合设计和规范要求的前提下,灌浆孔100%合格,优良率不小于70%;各项报验资料应符合本标准的要求。

8. 固结灌浆工程质量最终应以灌浆效果来衡量,灌浆效果检查主要采用波速测试或检查孔压水试验等方法进行。测量岩体波速或静弹性模量,分别在灌浆结束14天、28天后进行,岩体波速或静弹性模量应符合设计要求。压水试验:检查孔数量不少于灌浆总孔数5%,压水试验在灌浆结束3-7天后进行,检查孔合格率大于等于80%,不合格孔段透水率值小于等于1.5q设为合格。

258

259

水利水电工程

表3.2 岩石地基固结灌浆单孔及单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位施工日期年月日~年月日

孔号1 2

3 4 5 6 7 8 9 …

工序评定结果1.钻孔

2.灌浆

其中:灌浆工序质量等级为优良

单孔(桩、槽)质量验收评定施工单

位自评

意见

监理单

位评定

意见

表3.2.1 岩石地基固结灌浆单孔钻孔工序施工质量验收评定表

填 表 说 明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求:

1.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写要与表3.2相同。

2.检验(测)方法及数量:

检验项目 检验方法

检验数量 孔深 测绳或钢尺测钻杆、钻具 逐孔 孔序 现场查看 施工记录 查看

抽查

终孔孔径 卡尺或钢尺测量钻头 逐孔 孔位偏差 现场钢尺量测 钻孔冲洗

测绳量测 裂隙冲洗和压水试验

目测或计时

主控项目1 孔深不小于设计孔深

2 孔序符合设计要求

3 施工记录齐全、准确、清晰

一般项目1 终孔孔径符合设计要求

2 孔位偏差符合设计要求

3 钻孔冲洗

沉积厚度小于

200mm

4 裂隙冲洗和压水试验

回水变清或符合

设计要求

表3.2.2 岩石地基固结灌浆单孔灌浆工序施工质量验收评定表

填 表 说 明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求:

1.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写要与表3.2相同。

2.检验(测)方法及数量:

检验项目 检验方法

检验数量

压力 记录仪或压力表检测 逐孔 浆液及变换 比重秤或重量配比等检测 结束标准 体积法或记录仪检测 抬动观测值 千分表等量测 施工记录 查看

抽查 特殊情况处理 现场查看、记录检查分析 逐项 封孔

现场查看

逐孔

5 施工记录齐全、准确、清晰

一般项目1 特殊情况处理

处理后符合设计

要求

2 封孔符合设计要求

表3.3 覆盖层循环钻灌法地基灌浆单孔及单元工程质量评定表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求:

1.单元工程划分:宜按一个坝段(块)或相邻的20~30个灌浆孔划分为一个单元工程。

2.单元工程量:填写灌浆孔总长度(m)。

3. 本单元工程单孔施工工序分为钻孔和灌浆2个工序,其中灌浆是主要工序。本表是在表

3.1.1~3.1.2工序质量验收评定合格后完成。

4. 单元工程施工质量验收评定应包括下列资料:

(1)施工单位应提交单元工程中所含工序(或检验项目)验收评定的检验资料,各项实体检验项目的检验记录资料,施工中的见证取样检验及记录结果资料。

(2)监理单位应提交对单元工程施工质量的平行检测资料。

5. 覆盖层地基灌浆单孔施工质量验收评定标准:

合格标准:工序施工质量验收评定全部合格。

优良标准:工序施工质量验收评定全部合格,其中灌浆工序达到优良。

6. 覆盖层地基灌浆单元工程施工质量验收评定标准

合格标准:在单元工程灌浆效果检查符合设计要求的前提下,灌浆孔100%合格,优良率小于70%;各项报验资料应符合本标准的要求。

优良标准:在单元工程灌浆效果检查符合设计要求的前提下,灌浆孔100%合格,优良率不小于70%;各项报验资料应符合本标准的要求。

7. 灌浆工程质量最终应以灌浆效果来衡量,灌浆效果检查主要采用检查孔压(注)水试验等方法进行。

265

水利水电工程

表3.3覆盖层循环钻灌法地基灌浆单孔及单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称单元工程量

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位施工日期年月日~年月日孔号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 …

工序质量评定结果1.钻孔

2.灌浆

表3.3.1 覆盖层循环钻灌法地基灌浆单孔钻孔工序施工质量验收评定表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求:

1.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写要与表3.3相同。

2.检验(测)方法及数量:

检验项目检验方法检验数量

孔序现场查看

逐孔

孔底偏差测斜仪量测

孔深测绳或钢尺测钻杆、钻具

施工记录查看抽查

孔位偏差钢尺量测

逐孔

终孔孔径测量钻头直径

护壁泥浆密度、黏度、含砂量、失水量比重秤、漏斗、含砂量测量

仪、失水量仪量测

逐段或定时

表3.3.1覆盖层循环钻灌法地基灌浆单孔钻孔工序施工质量验收评定表

表3.3.2 覆盖层循环钻灌法地基灌浆单孔灌浆工序施工质量验收评定表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求:

1.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写要与表3.3相同。

2.检验(测)方法及数量:

检验项目检验方法检验数量

灌浆压力压力表、记录仪检测

逐段

灌浆结束标准体积法或记录仪检测

施工记录查看抽查

灌浆段位置及段长测绳或钻杆、钻具量测

灌浆管口距灌浆段底距离钻杆、钻具量测

逐段

灌浆浆液及变换比重秤或记录仪检测

灌浆特殊情况处理现场查看、记录检查逐项

灌浆封孔现场查看或探测逐孔

表3.3.2覆盖层循环钻灌法地基灌浆单孔灌浆工序施工质量验收评定表

单位工程名称孔号及工序名称

分部工程名称施工单位

单元工程名称、部位施工日期年月日~年月日

项次检验项目质量要求检查(测)记录合格数合格率

主控项目1 灌浆压力符合设计要求

2 灌浆结束标准符合设计要求

3 施工记录齐全、准确、清晰

一般项目1 灌浆段位置及段长符合设计要求

2

灌浆管口距灌浆段底距

符合设计要求

3 灌浆浆液及变换符合设计要求

4 灌浆特殊情况处理

处理后符合设计

要求

5 灌浆封孔符合设计要求

表3.4 覆盖层预埋花管法地基灌浆单孔及单元工程质量评定表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求:

1.单元工程划分:宜按一个坝段(块)或相邻的20~30个灌浆孔划分为一个单元工程。

2.单元工程量:填写灌浆孔总长度(m).

3. 本单元工程单孔施工工序分为钻孔、花管下设和灌浆3个工序,其中灌浆是主要工序。本表是在表3.

4.1~3.4.3工序质量验收评定合格后完成。

某地基处理工程施工组织设计

工程名称:市直党校东润-公园壹号5#楼地基处理编制: 审核: 编制日期: 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 (一)组织机构 (二)施工准备 四、素土换填施工操作要点 五、CFG桩施工设备及工艺流程 (一)施工设备 (二)CFG桩施工工艺流程 六、施工技术参数 七、工程质量保证措施及质量保证体系

八、施工安全措施 九、施工工期措施 十、雨季施工措施 十一、附表:资源配置计划 一、编制依据: (1)图纸:市直党校东润-公园壹号5#楼CFG桩平面布置图 (2)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 (3)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 (4)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 二、工程概况: 市直党校东润-公园壹号5#楼地基处理,基坑开挖至-5.50m,然后换填1500mm 厚素土至-4.0m,再进行CFG桩施工,桩径400mm,桩数为529根,有效桩长10.5m,施工桩长11.0m,施工桩顶标高-4.0m。混凝土强度等级C15。 回填土技术指标为:采用素土分层回填碾压,回填厚度为1.5m,每层回填厚度不超过0.3m,控制压实系数不小于0.95。

桩基技术指标为:要求处理后的复合地基承载力特征值不小于230Kpa,单桩竖向承载力特征值不小于380KN。 三、施工准备 (一)组织机构 工地组织机构:项目经理、技术负责、质安员、施工员。由项目经理总负责,其他人员在项目经理的统一安排下相互协作、全面协调工地的各项工作,保质保量完成施工任务。 (二)施工准备 1、施工现场规划 本工程施工现场的“三通一平”工作已就绪,具备开工条件。 2、技术准备 (1)在开工前做好图纸的熟悉和自审以及会审工作; (2)编制好技术安全交底以及质量计划; (3)编制施工预算,做出工料分析; (4)积极储备材料,做好原材料检验及各种试验报告; (5)作好放线准备; (6)开工前,应根据施工组织设计提供的机械清单准备好机械设备并作好检验和维修工作。 四、素土换填操作要点 (1)基坑开挖 用装载机清除或处理场地内的杂土、碎砖块、垃圾、植物根等,并对场地进行平整,然后开挖至设计标高-5.50m。 (2)基底清理

最新土力学与地基基础知识点整理

地基基础部分 1.土由哪几部分组成? 土是由岩石风化生成的松散沉积物,一般而言,土是由固体颗粒、液态水和空隙中的气体等三部分组成。 2.什么是粒径级配?粒径级配的分析方法主要有哪些? 土中土粒组成,通常以土中各个粒组的相对含量(各粒组占土粒总质量的百分数)来表示,称为土的粒径级配。 对于粒径小于或等于60mm、大于0.075的土可用筛分法,而对于粒径小于0.075的土可用密度计法或移液管法分析。 3.什么是自由水、重力水和毛细水? 自由水是存在于土粒表面电场范围以外的水,它可以分为重力水和毛细水。 重力水存在于地下水位一下的土骨架空隙中,受重力作用而移动,传递水压力并产生浮力。毛细水则存在于地下水位以上的孔隙中,土粒之间形成环状弯液面,弯液面与土粒接触处的表面张力反作用于土粒,成为毛细压力,这种力使土粒挤紧,因而具有微弱的粘聚力或称为毛细粘聚力。 4.什么是土的结构?土的主要结构型式有哪些? 土的结构主要是指土体中土粒的排列和联结形式,它主要分为单粒结构、蜂窝结构和絮状结构三种基本类型。 5.土的物理性质指标有哪些?哪些是基本物理性质指标?哪些是换算指标? P6 6.熟练掌握土的各个物理性质指标的概念,并能够进行相互换算。 P7-8 7.无粘性土和粘性土的物理特征是什么? 无粘性土一般指具有单粒结构的碎石土和砂土。天然状态下无粘性土具有不同的密实度。密实状态时,压缩小,强度高。疏松状态时,透水性高,强度低。 粘性土粒之间存在粘聚力而使土具有粘性。随含水率的变化可分别划分为固态、半固态、可塑及流动状态。 8.什么是相对密度? P9 9.什么是界限含水量?什么是液限、塑限含水量? 界限含水率:粘性土由一种状态转换到另一种状态的分界含水率; 液限:由流动状态转为可塑状态的界限含水率; 塑限:有可塑状态转为半固态的界限含水率; 缩限:由半固态转为固态的界限含水率。 10.什么是塑性指数和液性指数?他们各反映粘性土的什么性质? P10 11.粗粒土和细粒土各采用什么指标进行定名? 粗粒土:粒径级配 细粒土:塑性指数

给水管道设计之基础工程与地基处理

给水管道设计之基础工程与地基处理 基础工程是研究基础或包含基础的地下结构设计与施工的一门 科学。地基处理是人为改善岩土的工程性质或地基组成,使之适应基础工程需要而采取的措施。 所谓基础,是指将上部结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分,根据埋置深度不同可分为浅基础(埋深乞5m)和深基础(埋深>5m)。浅基础包括独立基础(含刚性基础和扩展基础)、条形基础、十字交叉基础、筏板基础等,深基础包括桩基础、沉井基础、墩基础、箱形基础及地下连续墙等。 给水管道工程的基础形式一般为浅基础,因长直管道的基础往往连续布设,故作为条形基础进行设计是合理的。 对跨河管桥工程,当跨度不大时可一跨通过,并在两头设置混凝土镇墩,镇墩应满足稳定性要求,其混凝土强度等级不宜小于C20。当不能一跨通过时,在多跨管桥的中部可采用桩基础,因为多在水上作业,故宜采用混凝土钻孔灌注桩,其桩径一般为0.6?1.0m,混凝土强度等级不应小于C25。由于桩基既可承受竖向荷载,亦可承受水平向荷载,因此是多跨管桥基础设计时较为合理的形式。 跨越较大河沟时,若因各种原因不允许采用管桥时,则往往采用顶管或定向钻从底部穿越。顶管一般适用于DN800及以上的大直径管道,因为施工过程中需采用人工或机械出土,管径过小时将无法操作。顶

管施工时需设置工作坑,其工作坑后背必须确保安全、稳定、可靠。若穿越位置较浅,可采用混凝土实体后背;若穿越位置较深,则采用沉井作为工作井和接收井比较合理。定向钻是非开挖施工的一种方法,既可以在土层中穿越,也可以在岩层中穿越。定向钻适用于不超过DN1200的管道工程,其布置相对比较灵活。 给水管道所经场地因地基土性状不一,并非所有天然地基都能直接铺设管道,这就涉及到地基处理问题。常用地基处理方法有:置换法,排水固结法,压实和夯实法,振密和挤密法,加筋法,等等。置换法中的换土垫层法和褥垫法在给水管道工程中使用较多。 换土垫层法是将基础下一定深度范围内的软弱土层全部或部分 挖除,然后分层回填并夯实砂、碎石、素土、灰土等强度较大、性能稳定和无侵蚀性的材料,并夯实至设计要求的密实度,从而提高浅层地基承载力,减小地基沉降量。换土垫层法主要用于淤泥、淤泥质土、杂填土等软弱地基的浅层处理。垫层的压实标准用压实系数(度)来衡量,一般不小于0.94。 褥垫法是复合地基中解决地基不均匀的一种方法。如当管道一边位于岩石地基,而一边位于黏土地基时,为确保两者之间变形的协调,可采用在岩基上加褥垫层(级配砂石)的方法来解决。褥垫层厚度可取200?300mm,其材料可选用中粗砂、级配砂石等,最大粒径不宜大于 20mm。

地基处理工程实例

某住宅小区地基处理方案分析 每一种地基处理方法都有一定的局限性,地基处理方案的优选则需要大量的调研,收集资料了解目前该地区常采用的地基处理方法;认真分析建筑场地的工程地质与水文地质条件,针对该场地的具体条件,以及建筑物对地基承载力的要求,提出多种地基处理方案;从方案的技术可行性、对环境的影响、施工工期、以及工程造价等多个方面对这些方案进行比较;最终确定最优方案;对优选方案提出具体设计、施工及质量检测的建议。 1 工程与地质概况 1.1工程概况 拟建中的某住宅小区位于青岛市东西快速路以南,该小区一期工程由多栋5~6层住宅组成,为框剪结构住宅,不设地下室,基础埋深及基础型式待定。由于该建筑物地基表土层由3.30~5.10米厚人工堆积层(主要为房渣土)组成,必须经过地基处理后方可作为建筑物地基持力层,要求处理后的复合地基承载力标准值≥160KPa,建筑物整体沉降量不大于80mm。 1.2地质概况 (1)地形地貌 拟建场区地形基本平坦,地面标高31.77~32.66m。场区原为采砂坑,目前已填平。地下水埋深1.60~2.10m。 (2)地层土质分布见表1: 表1 场地地层分布 类型层号土层名称 厚度或 标高 (m) 强度 压缩模 量(M P a) 波速 υs 承载 力标 准值 (K P a) 人工 堆积层① 房渣土(含砖块、 碎石) 3.3~ 5.10 中152 ① 1粘质粉土、粉质粘 土(含砖渣) 0.0~3.4较软 5.2 新近 沉积层② 圆砾(含砂约3 0%) 0.0~ 2.1 较硬266250 ②1 中、细砂较硬266180②2细、粉砂中较软160

②3 细、粉砂较硬第 四 纪沉积层③ 粉质粘土、粘质粉 土 标高2 7.51~ 26.28 以下 中较软 9.1243160 ④ 1粘质粉土、粉质粘 土 中较硬15.0247180 ③2砂质粉土、粘质粉 土 较硬25.4243220 ③3重粉质粘土、粘土 较硬 6.6247/24 3 140 ⑤ 粉质粘土、重粉质 粘土标高22.62~21.0 以下 较硬16.8 308/24 7 220 ④1粘质粉土、砂质粉 土较硬中19.6 274/24 7 250 ④2重粉质粘土、粘土 较硬18.8/1 3.0 274/24 7 ④3 细砂较硬308 由表一可知:人工堆积层不能直接作为建筑地基持力层,必须进行地基处理后才能作为持力层,而且处理深度应穿过人工堆积层,处理到新近沉积层内。 2 房渣土的工程性质 房渣土是一种含有大量建筑垃圾如碎石、碎砖、瓦砾和混凝土块的杂填土。其主要工程性质为:密实程度不均匀,成份复杂,有较大的空隙,且充填程度不一,排列无规律。密实程度直接牵涉到地基承载力指标与沉降量的大小。由于房渣土的不均匀会导致地基的不均匀沉降,所以需要对其进行地基处理。 3 地基处理技术难度 (1)房渣土处理深度达6米。 (2)房渣土成份复杂、颗粒粒径较大(有大块的混凝土块)、钻孔难度较大、地下水水位较高。 (3)场地处在城市中,离居民区较近。 4 地基处理方案选择 (1)强夯方案 根据目前国内外强夯技术,最大处理深度能达到10m左右。但是高能量强夯造成的振动对周边居民及其环境会带来严重影响。

地基处理工程施工设计方案

本施工方案编制依据: 1、?建筑工程手册?一九七四年 2、?地基处理设计规范?(GBJ-93) 3、?广州新白云国际机场飞行区详细勘察工程物探报告? 广州地质勘察基础工程公司 4、?广州白云国际机场迁建工程场道项目地基工程设计? 第二部分民航中南机场设计研究院 5、?粉煤灰利用手册?中国电力出版社1997.07

第一章工程概况 广州白云国际机场迁建工程为广州市重点工程,已于2000年3月全面开工,经由广州地质勘察基础工程公司作的飞行区详细勘察工程物探报告中获知:场区上覆为第四系地层主要为粘性土,广泛分布中上碳统壶天群和下石炭石蹬子段灰岩,土洞、溶洞颇为发育,属极强溶岩区。 1、经钻孔揭露的溶洞14个,其中最大溶洞洞高7.2m。 2、经钻孔揭露的土洞53个,其中洞高大于5.0m的22个,最大土洞洞高23.5m,顶板埋深仅9.6m。场区发现的土洞、溶洞的密集区共67个,土洞溶洞密集区内土洞、溶洞极为发育,其中的土洞、溶洞个体的顶底横宽各不一致。 经民航中南机场设计研究院对此土洞、溶洞进行综合评估:飞行区土洞发育较多,且稳定性较差,在场道工程建设中是一个不可忽视的不良地质现象。因此,应在进行机场地基设计施工时针对不同情况采取必要的技术措施。 针对此情况,我公司专业技术人员汇同建设单位现场负责人,于2000年6月上旬对飞行区进行了详尽的现场勘察,同时对设计院提出的土洞、溶洞地基处理方案进行了充分研究,并结合我公司多年的地基处理施工经验,拟对新建白云机场飞行区地下的土洞、溶洞采取钻孔压注水泥砂浆工艺进行处理,充填土洞、溶洞空隙,并达到一定密实度和承载力,同时对洞内不良土质进行加固以保证飞行区地基基

地基处理方法

一、施工部署 1、编制依据 (1)、地质勘察报告。 (2)、***地基处理工程施工图纸、设计选用的标准图集,图纸答疑纪要。 (3)、设计图纸所涉及的国家、地方有关工程建设的法律、法规、规定。 (4)、***地基处理工程图纸设计依据的现行设计规范、规程。 (5)、***地基处理工程施工招标文件。 (6)、现行国家、行业、地方(企业)有关工程建设的规范、规程、标准、条例等。 2、工程质量、安全、文明、工期施工目标 (1)、质量目标:本工程质量目标为合格。 (2)、安全目标:工程施工中无重大伤亡事故,轻伤负伤率低于千分之三。 (3)、文明施工目标:本工程达到合格安全文明工地标准。 (4)、总工期90天 3、施工部署 (1)、施工原则:在施工过程中,协调组织专业配合土建施工。 (2)、工程施工顺序:测量放线→土方开挖→3:7灰土换填 (3)、技术准备 由公司和项目部工程技术人员审阅施工图纸,核对结构施工图和建筑施工图相应的部位尺寸、标高、位置,提出设计图纸存在的问题,组织各专业施工队伍进行专业工程的图纸会审,核对土建图纸与各专业图纸存在的疑难问题,由设计负责人核准签证,并做好图纸会审记要。以此修订编制施工方案,预算人员根据图纸及答疑纪要,提出各种材料用料、材料预算、施工预算,提出成品、半成品定货计划,由材料供应部门及工程技术部、质安部组织材料进场的检验。 二、主要部位施工方法 1、施工准备

(一)材料要求: 1土料:采用就地挖出的粘土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土土料应过筛,其颗粒不应大于15㎜。 2、石灰:应用Ⅲ级以上新鲜的块灰使用前1-2天消解并过筛,其颗粒不得大于5㎜,不得夹有未熟化的生石灰块粒及其他杂质,也不得含有过多的水分。 (二)主要机具设备: 1、机械设备:蛙式打夯机、压路机、小型铲车。 2、主要机具:铁锹、量斗、水桶、胶管、喷壶,手推翻斗车,铁筛(孔径为5㎜-15㎜) (三)作业条件准备: 1施工前应根据工程特点、填料和设计要求的压实系数,施工时进行必要的压实实验,确定填料含水量范围,铺实厚度,夯实或碾压遍数等参数。 2、做好测量放线工作,在基坑的边坡上钉好水平木桩或地坪上钉好标准水平高程木桩。 2、施工操作工艺 1)基坑土方开挖后,经验槽发现基坑底有多处杂填土,要处理杂填土,用三七灰土回填夯实。回填方法详见施工工艺。 2)三七灰土拌和方法: (1)我们采用简捷快速高效的“量方”施工方法。就是在现场占用一半场地让工人规整排开分别同时筛素土和石灰粉然后合并量方。灰土配合比应为3:7(石灰:土,体积比),即以3倍数立方米的过筛石灰粉和7倍数立方的过筛素土就地用人工拌和,或机械拌和两三遍,使之均匀,颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏即散为宜,然后铺开。 (2)灰土一般最有含水量为14%-18%;如含水水分过多或过少时,应稍晾干,或洒水湿润。如有球团应打碎,要求随伴随用。 3)施工顺序: (1)施工时以20轴线为分界线,分(东、西)两段施工。先施工楼

最新地基处理与桩基础工程考试题答案整理

第二章地基处理与桩基础工程模拟考试题 一填空题: 1预制桩强度达到70 设计强度时,方可起吊堆放,预制桩强度达到100 设计强度时方可运输。 2钢筋混凝土预制桩与桩尖位于坚硬土层时,打桩的控制标准以贯入度为主,以设计标高作为参考。 3在确定预制打桩顺序时,应考虑打桩时土体的挤密作用_______ 及邻近建筑物结构地基的影响。根据桩的密集程度,打桩顺序一般为逐排打设、自中间向两侧对称打设 ______ 、中间向四周打_______________ 。 4沉管灌注桩施工时为了避免出现颈缩现象,一般可采用复打法 __________ 、_反插法_______ 法施工。 5护筒的作用是固定桩位、防止地表水流入孔内、保持孔内水压力、防止塌孔及成 孔时引导钻头钻进方向________________________________________________________________ 。二单选题: 1在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧承受的桩是( B )。 A. 端承摩擦桩 B.摩擦桩 C.摩擦端承桩 D. 端承桩 2在下列措施中不能预防沉桩对周围环境的影响的是( C )。 A.采取预钻孔沉桩 B. 设置防震沟 C. 采取有远到近的沉桩顺序 D. 控制沉桩速率 3预制桩的垂直偏差应控制的范围是(A )。 A.1 %之内 B.3 %之内 C.2 %之内 D.1.5 %之内 4施工时无噪音,无振动,对周围环境干扰小,适合城市中施工的是( D )。 A. 锤击沉桩 B.振动沉桩 C.射水沉桩.静力压桩 5若流动性淤泥土层中的桩发现有颈缩现象时,一般可采用的处理方法是( D )。 A. 反插法 B. 复打法 C. 单打法 D.A 和B都可 6钻孔灌注桩属于(C )。 A、挤土桩 B 、部分挤土桩C、非挤土桩D、预制桩 7为了能使桩较快地打入土中,打桩时宜采用( B ) A. 轻锤高击 B.重锤低击 C. 轻锤低击 D.. 重锤高击

大坝的地基处理知识

大坝的地基处理知识 天然基岩都有风化层、节理、裂隙、断层破碎带及软弱夹层等方面的缺陷,因此必须进行处理。重力坝失事有40%是因为地基问题造成的。地基处理主要包含两个方面的工作:一是防渗,二是提高基岩强度。 一、坝基的开挖与清理 (一)目的:使坝体坐落在稳定坚固的地基上。 (二)规范规定:1.>70m的高坝,必须建在新鲜、微风化或弱风化的岩石上; 2.30—70m 的中坝,必须建在微风化或弱风化的岩石上。 (三)同一工程中,两岸较高部位的坝段,可比河床段适当放宽。 二、坝基的固结灌浆 (一)目的:提高基岩的强度和整体性,降低地基的透水性。 (二)固结灌浆设计内容: 1.决定灌浆范围:高坝或岩基裂隙发育,全坝基灌浆。一般情况下在坝踵坝趾处灌浆(为什么?)。 2.灌浆孔的深度:一般5—8m;帷幕上游区8—15m。 3.灌浆孔的间距:孔距、排距 3—6m。 4.灌浆孔的排列形式:平面上作梅花形或方格形。 5.灌浆孔的钻孔方向:与主要裂隙面正交。 6.灌浆的压力:在不扰动基岩的前提下尽量大。 无混凝土盖重时为0.2—0.4MPa 有混凝土盖重时为0.4—0.7MPa 三、帷幕灌浆 (一)坝基防渗处理目的是:减少坝基及绕坝渗漏;防止较大渗流对坝基产生渗透破坏;减小作用在坝基底面上的扬压力,提高坝体的抗滑稳定性。 (二)坝基防渗处理方法:降低渗水压力,防止坝基内产生机械或化学管涌,减小坝基渗透水量。 (三)灌浆材料:水泥浆、化学灌浆 (四)防渗帷幕的深度:根据水头大小,透水层的深度和降低坝基渗透压力的要求来确定。

1.当坝基下相对隔水层且较浅时,其应伸入到隔水岩层内3m~5m;一般情况下,帷幕深度常为0.3~0.7倍水头。 (五)帷幕的布置:防渗帷幕灌浆孔的排数、排距及孔距,应根据工程地质条件、水文地质条件,作用水头及灌浆试验资料确定。 1.坝高在100m以下时,可布置一排。对地质条件较差,岩体裂隙发育或可能发生渗透变形的地段可采用两排,但坝高在50m以下时,仍可采用一排。 2.两岸坝头部位,防渗帷幕宜延伸到相对隔水层或正常蓄水位与地下水位相交处 (六)灌浆压力:帷幕灌浆必须在浇筑一定厚度的坝体混凝土后进行,一般情况下,灌浆压力应通过试验确定。 1.通常在帷幕表层不宜小于1.0~1.5 倍坝前静水头,在孔底不宜小于2~3倍坝前静水头,但以不破坏岩体为原则。 四、坝基排水 (一)目的:进一步降低坝底面的渗透压力。 (二)设置:1.设于防渗帷幕后; 2.有时设有坝基面排水。 五、断层、软弱夹层和溶洞的处理 (一)倾角较陡的断层破碎带处理:在坝基范围内单独出露的断层破碎带,可将适当深度内的断层、破碎带及其两侧风化岩石挖除或挖至较完整的岩体。 (二)二软弱夹层的处理:对于浅埋的夹层,可采用明挖清除,再回填混凝土加固;对于深层的夹层,视其对坝体稳定和基础沉降危害的程度,确定是否需要处理。如需要处理,可采用洞挖后回填混凝土的方法进行加固。为了阻止坝体沿软弱夹层滑动,可在下游坝趾处设置深齿、大型钢筋混凝土抗滑桩或预应力锚索等措施进行加固

地基与基础工程

地基与基础工程 一、监理工作流程 检查开工条件:审查施工单位项目质量、技术管理和质量保证的组织机构,质量技术管理制度;审查施工单位现场管理人员的从业资格及资质证书;审查施工组织设计方案提出意见;审查分包单位的资质;审查地勘报告、图纸会审设计交底;审查进度计划,检查测量和测量仪器、器具和审查计量设备的检验记录,检查劳动力、设备进场,检查建筑材料进场情况。 建筑物定位复核:查定位控制桩的位置,查定位测量水准点引测经过记录和引测施工记录,复测定位放线和水准点引测,查现场水准点永久标记,复核确认后,报建设单位申报规划部门验收确认。 a审批签认:检查和核实《施工现场质量管理检查记录》的开工申请令,内容及各项就位情况,核查建设单位工程项目的前期文件,签署检查结论,签署开工令。 土方开挖前准备工作:查基槽降水方案及落实情况,核实降水及地下水位情况,查基槽开挖设备情况。 土方开挖:查土方开挖的顺序、方法是否与设计工况一致,查十六字原则(即开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖)的执行情况,查开挖深度、边坡坡度是否符合要求。 基础底板支模:查模板材质、查模板支设牢固和顺直、查模板标高及几何尺寸、审查模板安装检验批施工质量验收记录,验模,

签署验收意见和结论。 基础砼施工:查砼材质原材,查施工机械,查配合比,抽查砼计量,抽查砼塌落度,查砼施工方案的落实情况,查临时施工缝处理,查表面平整度的交活质量,查地梁的浇筑质量,见证抽样,查砼的养护,查砼施工记录。 砖基础技术复核:验基础墙轴线、边线,验平线,验皮数杆制作与安装,审查技术复核检查验收记录。 砌砖基础墙:检查砂浆配合比和计量,查组砌方法,抽查砂浆饱满度,抽查砂浆分层度及稠度,查灰缝大小平直,检查接槎和拉结筋,抽查平整度垂直度,审查检验批施工质量验收记录,验墙签署意见结论。 基础构造柱:验柱槎内清理冲洗,查钢筋绑扎质量,查支模强度及稳定性,查砼配合比计量,查砼塌落度,振捣,查验砼浇注质量,控制拆模时间,查砼养护。 地圈梁:验钢筋材质、制作、连接和安装质量,验模板支设质量,检查砼浇注质量,抽查配合比塌落度,验拆模时间,验轴线位置,组织分部工程预验收,进行分部工程验收。 房心回填:验标高,验土质,验分步回填厚度,验压实遍数,分层见证取样,审查干密度检测报告,查合格后进行下步回填,查验基槽底标高及清理,查验基槽边线建筑外墙轴线及几何尺寸。地基局部处理:检查地基持力层有无异常情况,提交地勘、设计及由地勘设计出具局部处理方案,监督检查地基局部处理质量,

建筑基础三十六个基础知识点

建筑基础三十六个基础知识点 1. ①按地基承载力确定基础底面积及埋深或单桩承载力确定桩数时,传于基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应———按标准组合 ②计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应————按准永久组合 ③在确定基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,应按承载能力极限状态下荷载效应————按基本组合 ④当需要验算基础裂缝宽度时,应按正常使用极限状态下荷载效应————按标准组合 2. 复合地基的作用有哪些: ①桩体作用;②加速排水固结;③挤密作用;④加筋作用 3. 浅基础按照所使用材料的性能可以分为哪两种: ①刚性基础;②柔性基础 4. 地基分类: 一、天然地基:①土质地基;②岩石地基;③特殊土地基:湿陷性黄土地基、膨胀土地基、冻土地基 二、人工地基 5. 基础分类: (1)浅基础:①单独基础;②条形基础;③十字交叉基础;④筏形和箱形基础

(2)深基础:①桩基础;②沉井和沉箱基础;③地下连续墙深基础 6. 单独基础分类及特点 刚性基础: ①受力特点:抗压性能好,抗拉抗剪性能不高,无挠曲变形。 ②结构特点:优:稳定性好,施工简单,承载能力大;缺:自重大。 ③构造:满足刚性角的要求 柔性基础:需配钢筋(扩展基础) 7. 地基模型:①文克勒地基模型;②弹性半空间地基模型;③分层地基模型 8. 刚性基础的特点: ①优:满足刚性角的要求,基础高度大,埋深大,稳定性好,施工简便。 ②缺:用料多,自重大 9. 柔性基础的特点:抗弯和抗剪性能良好,可在竖向荷载较大、地基承载力不高等情况下使用。高度比刚性基础小 10. 地基承载力特征值的确定方法可归纳为三类: a、按土的抗剪强度指标以理论公式计算; b、按地基荷载试验或者触探试验确定; c、按有关规范提供的承载力或经验公式确定。 11. 基础的埋置深度定义:指基础地面到室外设计地面的距离

地基与基础工程课程标准

《地基与基础工程施工》课程标准 课程名称:地基与基础工程施工 课程类别:专业主干课 教学学时:72 课程学分:3 先行课程:高等数学、房屋建筑学、建筑施工技术、土力学与地基基础 适用专业:建筑施工技术 参考教材:1.《地基与基础》机械工业出版社2008年12月(主编:侯洪涛) 2.《地基与基础工程》中国建材工业出版社 2011年12月(主编:刘学军) 3.《地基与基础》同济大学出版社 2009年8月(主编:肖先波) 4.《地基与基础工程施工》北京理工大学出版社 2011年8月(主编:许富华) 一、课程性质 《地基与基础工程施工》是高职高专土建类的施工专业课,根据《建筑地基基础设计规范》、《建筑桩基技术规范》、《建筑地基处理技术规范》编写。本书由土与地基、工程地质勘察与基槽检验、土压力与土坡稳定性、浅基础与深基础、地下室、软弱地基及其处理六部分组成。突出了地基基础工程的专业特点。 学习《地基与基础工程》课程前必须具备与掌握《建筑材料》、《房屋建筑学》、《土力学与地基基础》等先行课程的基础知识,因此本课程和其他课程既是互相贯通,又是融合交叉的一门专业课。 学习本课程的目的是使学生通过本课程的学习,能够掌握工程实践中常用的地基与基础知识,能根据建筑物的要求和地基资料选择合适的地基基础方案,并能分析和解决常见的地基基础问题。 二、课程目标 (一)知识目标 掌握地基处理工程施工、基坑工程施工、浅基础工程施工、桩基础工程施工、大型构筑物基础工程施工等核心的知识点。 (二)职业技能目标 通过本课程的学习,能够掌握工程实践中常用的地基与基础知识,能根据建筑物的要求和地基资料选择合适的地基基础方案,并能分析和解决常见的地基基础问题。 (三)素质养成目标 通过案例分析培养学生对工程类问题的解决思路,拓展学生的视野。培养学生善于思考,实事求是的素质品质,树立学生的职业意识和职业素养。 二、教学内容及学时分配

地基处理技术复习知识点

在土木工程建设中,当天然地基不能满足建筑物对地基的要求时,需满足天然地基进行加固改良,形成人工地基,以满足建筑物对地基的要求,保证其安全与正常使用.这种地基加固改良称为地基处理地基处理的目的:1. 提高地基的抗剪强度 2. 降低地基土的压缩性 3. 改善地基土的透水特性 4. 改善地基土的动力特性 5. 改善特殊土地基的不良地基特性地基处理的对象是软弱地基和特殊土地基地基处理的方法1.换填垫层法2.振密挤压法3.排水固结法4.置换法5.加筋法6.胶结法7.冷热处理法地基处理技术最新发展反映在地基处理机械、材料、地基处理设计计算理论、施工工艺、现场检测技术以及地基处理新方法的不断发展和多种地基处理方法的综合应用等各个方面地基处理现场监测和质量检验测试是地基处理工程的重要环节地基处理效果检验的方法:荷载试验、钻孔取样、静力触探实验、标准贯入试验、取芯试验等 荷载试验可分为单桩荷载试验和地基荷载试验单桩荷载试验可分为单桩竖向静荷载试验和单桩水平静荷载试验地基载荷试验可分为天然地基载荷试验和复合地基载荷试验。天然地基载荷试验按试验深度分为浅层载荷试验和深层载荷试验垫层的作用1.提高持力层的承载力2.减少沉降量3.加速软弱土层的排水固结4.防止冻胀5.消除膨胀土的膨胀作用垫层施工方法按密实方法分类有:机械碾压法、重锤夯实法和平板振动法质量检测:对粉质黏土、灰土、粉煤灰和砂石垫层施工质量检测可分为环刀法、贯入仪法、静力触探、轻型动力触探或标准贯入试验检验;对砂石、矿渣垫层可用重型动力触探试验检验,并均应通过现场试验以设计压实系数所对应的贯入度为标准检验垫层的施工质量。压实系数也可以采用环刀法、灌砂法、灌水法或其他检验方法排水固结法适用于处理淤泥质土、淤泥和冲填土等饱和黏性土地基排水固结法的核心由排水系统和加压系统两部分组合而成地基土的总沉降一般包括瞬时沉降、固结沉降和次固结沉降三部分。瞬时沉降是在荷载作用下由于土的畸变所引起的,它在载荷作用下会立即发生。固结沉降是由于孔隙水的排出而引起土体积减少所造成的,占总沉降的主要部分。次固结沉降则是由于超静孔隙水压力消散后,在恒值有效应力作用下土骨架的蠕变所致。膜内真空度一般可维持在650mmHg左右,相当于80kpa的真空压力强夯法质量检测:强夯处理后的地基竣工验收承载力检验应在施工结束后间隔一定时间方可进行;对于碎石土和砂土地基,其间隔时间可取7~14d;对于粉土和黏性土地基可取14~28d。经过处理形成的人工地基通常有三种类型:均质地基、复合地基和桩基复合地基是指天然地基在地基处理过程中部分土体得到增强或被置换,或在天然地基中设置加筋材料,加固区由基体(天然地基土体或被改良的天然地基土体)和增强体两部分组成的人工地基。复合地基根据地基中增强体的方向可分为水平增强体复合地基、竖向增强体复合地基、斜向增强体复合地基和双向增强体复合

3、地基处理与基础工程

3.地基处理与基础工程 表3.1 岩石地基帷幕灌浆单孔及单元工程质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求: 1. 本要求适用于自上而下循环式灌浆和孔口封闭灌浆法,其它灌浆方法可参照执行。 5. 单元工程施工质量验收评定应包括下列资料: (1)施工单位应提交单元工程中所含工序(或检验项目)验收评定的检验资料,各项实体检验项目的检验记录资料,施工中的见证取样检验及记录结果资料;。 (2)监理单位应提交对单元工程施工质量的平行检测资料。 6. 岩石地基帷幕灌浆单孔施工质量验收评定标准: 合格标准:工序施工质量验收评定全部合格。 优良标准:工序施工质量验收评定全部合格,其中灌浆工序达到优良。 7. 岩石地基帷幕灌浆单元工程施工质量验收评定标准 合格标准:在单元工程帷幕灌浆效果检查符合设计和规范要求的前提下,灌浆孔100%合格,优良率小于70%;各项报验资料应符合本标准的要求。地基基础知识点总结 地基基础知识点总结 1.2.3.4.5.6.7.8.9. 土的组成:固态,液态,气态 土中的水:结合水(强结合水和弱结合水)自由水(重力水和毛细水)土中的气体:自由气体和封闭气体。 粘性土由于其含水率的不同分:固态,半固态,可塑状态,流动状态。土的结构:是指土粒(或团粒)的大小,形状,互相排列及联接的特征。土的结构分为:单粒结构,蜂窝结构,絮状结构。 流土:是指在向上渗流作用下,局部土体表面隆起,或者颗粒群同时移动而流失的现象。管用:是指在渗流作用下土体中的细颗粒在粗颗粒形成的孔隙道中发生移动并被带走的现象 地基沉降量:指在地基土压缩变形达固结稳定的最大沉降量,或是指地基土在外荷载作用下,变形完全稳定时基底处的最大塑向位移。 10.11. 土的抗剪强度影响因素:摩擦力,粘聚力 抗剪强度的试验方法:直接剪切试验,三轴压缩试验(三周剪切试验),无侧限抗压试验,十字板剪切试验,抗剪强度指标和选择。、 12.13.14. 土的破坏性态:整体剪切破坏;局部剪切破坏;冲切破坏 挡土墙的分类:重力式,悬臂式,扶壁式,支撑式,锚定式,板桩式,加筋式,柱板式,框架式。

影响土压力的因素:土的性质;挡土墙的位移方向;挡土墙的形状墙背的光滑程度和结构形式;墙后填土的性质,包括填土的中毒,含水率,内摩察角和粘聚力的大小;挡土墙的性质。 15.刚性基础:当基础圬工具有足够的截面使材料的容许应力大于由地基反力产生的弯曲拉应力和剪应力某一断面不会出现裂缝,这时基础内不需配置受力钢筋,这种基础称为刚醒基础。 16.柔性基础:基础在基底反力作用下载某一断面产生的弯曲拉应力和剪应力若超过了基础圬工的强度极限,为防止基础在某一断面开裂甚至断裂,可将刚性基础尺寸重新设计,并在基础中配置足够数量的钢筋,这种基础称为柔性基础。 17.18. 浅基础的类型:刚性扩大基础,单独和联合基础,条形基础,法板和箱形基础,天然地基上的浅基础的施工程序:施工准备测量放线基坑排水基地检验与处理模板工程钢筋工程混凝土工程拆模,养生,基坑回填。 19.20.21. 基坑排水:明沟法排水,井点发降水 按土对桩的支撑性状分为端承桩和摩擦桩;按桩的施工方法分类:灌注桩和预制桩。 桩基础的优缺点:优点:承载力高,沉降量小,能承受一定的水平荷载和上拔的力稳定性好,可以提高地基处的刚度改变其自震频率,可以提高建筑物的抗震能力,便于实现基础工程机械化和工业化。缺点:造价高,容易偏,纠偏能力复杂,施工难度大。

地基处理工程施工方案

目录 1.地基处理范围 2.吹填及挤密桩材料选择 3.吹填施工方法 3.1场地吹填风段 3.2吹填方法 3.3吹填施工机具 4.振冲挤密砂桩 4.1简介 4.2振冲挤密砂桩施工质量要求 4.2.1孔隙比 4.2.2处理后地基承载力要求 4.2.3处理深度 4.2.4试验 4.2.5质量控制 4.3振冲挤密砂桩施工方法 4.3.1施工分区 4.3.2孔位布置及间距 4.3.3施工机具 4.3.4具体施工方法说明 5.载荷试验

1.地基处理范围 厂区建筑场地的现地面标高为5.0~2.5m之间,设计地面标高为12.5m,根据东莞市建筑设计院勘测队提供的岩土工程堪测报告,现场地广泛分布较厚的松散土层,为提高场地的地基载力及减少建(构)筑物的沉降变形,必须对场地地基进行加固处理。本工程的地基设计方案为先在场地进行人工吹填,形成人工吹填地基后再振冲挤密砂桩进行加固处理。人工吹填及挤密加固范围如下图1所示: 3.吹填施工方法 3.1场地吹填风段 场地吹填分三阶段进行: 首先由场地现标高吹填至6.000米标高,第二阶段由6.000米标高吹填到9.000米标高;第三阶段由9.000米标高吹填至厂区地面设计标高。

3.2吹填方法 吹填顺序由深至浅进行,吹填厚度分层时,每层不超过500mm,在吹填的每个阶段待场地面积水排干、自然沉降基本完成经碾压密实后方可进行后序的工作。 3.3吹填施工机具 ——吸砂机; ——摊铺机; ——管道; ——给水管及喷洒装置; ——排水系统: ——压路机; ——其它配套设备。 4.振冲挤密砂桩 4.1简介 本工程采用振冲挤密砂桩加固地基,填充物为粗砂,砂粒粒径不小于0.8mm,含泥量小于3%,振冲挤密砂桩孔径为800mm,梅花形布置,桩间距最大为2米,最小为1.56 图2:振冲挤密砂桩孔为布置图

地基相关知识

1、试述地基验槽的目的和方法。 1)地基验槽的目的 a)核对其平面位置、平面尺寸、槽底标高是否满足设计要求; b)核对土质和地下水情况是否满足岩土工程勘察报告及设计要 求; c)检查是否存在软弱下卧层及空穴、古墓、古井、防空掩体、地 下埋设物等及相应的位置、深度、性状。 2)方法:地基验槽以观察法为主,辅以钎探法。 2、试述地基加固处理的原理和拟定加固方案的原则。 1)原理:“将土质由松变实”,“将土的含水量由高变低”,即可达到 地基加固的目的。 2)原则:充分考虑地基与上部结构共同工作的原则,从地基处理、 建筑、结构设计和施工方面均应采取相应的措施进行综合治理,绝不能单纯对地基进行加固处理。 3.有哪些加固地基的方法?试述这些方法加固地基的机理。 1)根据地基加固原理,可采取不同的加固方法。这些加固方法,可 归纳为“挖、填、换、夯、压、挤、拌”七个字。 2)这些方法加固地基的机理是 挖就是挖去较浅的软土层,把基础埋置在承载力大的基岩或坚硬的土层中。 填当软土层很厚,而又需大面积对地基进行加固处理时,则可在软土层上直接回填一层一定厚度的好土,以提高地基的承载力,减 小软土层的承压力。 换就是将挖和填相结合,即换土垫层法。此法适用于软土层较厚,而对局部地基进行加固处理,它是将基础下面一定范围内的软弱 土层挖去,而代之以人工填筑的垫层作为持力层。 夯利用打夯工具与机具夯击土壤排出土壤中的水分,加速土壤的固结,以提高土壤的密实和承载力。 压就是利用压路机、羊足碾、轮胎碾等机械碾压地基土壤,使地基压实排水固结。 挤先用带桩靴的工具式桩管打入土中,挤压土壤形成桩孔,然后拔出桩管,再在桩孔中灌入砂石或石灰、素土、灰土等填充料进行 捣实,或者随着填充料的灌入逐渐拔出桩管。 拌利用高压射流切削土壤,旋喷浆液,搅拌浆土,使浆液和土壤混合,凝结成坚硬的柱体或土壁。

工程地质知识:淤泥软土地基处理方法有几种

工程地质知识:淤泥软土地基处理方法有几种 1、桩基法 当淤土层较厚,难以大面积进行深处理,可采用打桩办法进行加固处理。而桩基础技术多种多样,早期多采用水泥土搅拌桩、砂石桩、木桩,目前很少使用,一是水泥土搅拌桩水灰比、输浆量和搅拌次数等控制管理自动化系统未健全,设备陈旧,技术落后,存在搅拌均匀性差及成桩质量不稳定问题。二是砂石桩用以加固较深淤泥软土地基,由于存在工期长,工后变形大等问题,已不再用作对变形有要求的建筑地基处理。三是民用建筑已禁用木桩基础。 钢筋混凝土预制桩(钢筋混凝土桩和预应力管桩)目前由于具有较强承载力,投资省,质量有保证,施工速度快等特点,得到普遍运用,如本人设计龙海市角美镇金山水闸,其地质条件覆盖一层10m以上厚的淤泥土层,地基处理采用边长为250mm钢筋混凝土预制方桩,挤密淤土层并靠摩擦承载,钢筋混凝土预制桩还具有抗水闸水压力产生水平荷载,达到水平稳定作用。 淤土层较厚地基处理还可以采用灌注桩,打灌注桩至硬土层,作承载台,灌注桩有沉管灌注桩和冲钻孔灌注桩,但两种方法灌注桩还存在一些技术难题,一是沉管灌注桩在深厚软土中存在桩身完整性问题。二是冲钻孔灌注桩存在泥浆污染问题,桩身混凝土灌注质量,桩底沉渣清理和持力层判断不易监控等问题。福建省龙海市发生几起灌注桩基础民用建筑不均匀沉陷,导致墙体裂缝事件,是由于施工中存在上述技术问题造成。

2、换土法 当淤土层厚度较簿时,也可采用淤土层换填砂壤土、灰土、粗砂、水泥土及采用沉井基础等办法进行地基处理,鉴于换砂不利于防渗,且工程造价较高,一般应就地取材,以换填泥土为宜。换土法要回填有较好压密特性土进行压实或夯实,形成良好的持力层,从而改变地基承载力特性,提高抗变形和稳定能力,施工时应注意坑边稳定,保证填料质量,填料应分层夯实。 3、灌浆法 是利用气压、液压或电化学原理将能够固化的某些浆液注入地基介质中或建筑物与地基的缝隙部位。灌浆浆液可以是水泥浆、水泥砂浆、粘土水泥浆、粘土浆及各种化学浆材如聚氨酯类、木质素类、硅酸盐类等。灌浆法对加固淤泥软土地基具有明显效果,如福建省龙海市角美壶屿港水闸由于淤泥软基不均匀,沉陷闸基沉降最大达到0.63m,加固时采用单管高压旋喷灌浆处理,每个闸墩上、下游侧和中间各设5个灌浆孔,沿闸墩轴线两侧布孔,灌注水泥浆,成桩直径0.5m,伸入闸基础10.5m,采用灌浆压力为20MPa,经过处理后闸基沉降基本得到控制。高压旋喷灌浆处理原理是通过在闸基中高压旋喷灌浆形成水泥土摩擦桩,提高闸基承载力,达到控制沉降的目的。另一种对淤泥软土地基闸室淘空处理通常应通过水闸上游防渗如设置水平铺盖或垂直防渗控制闸基渗流,然后再对闸室进行灌浆处理,如厦门市石浔水闸由于闸基渗流造成闸室底板多个部位被淘空,加固时先在闸室上游侧采用帷幕灌浆防渗,灌浆帷幕布设在闸墩上游侧1.0m

地基基础知识

第一章地基与基础 第一节旋挖钻孔灌注桩施工技术 1 、适用范围 适用范围极广、几乎适用各类土及含部分碎石、卵石的地层,更换动力头和自动伸缩杆可在在微风化岩层使用。 2 、技术参数 3 、工艺特点 ?可在水位较高、卵石较大等用正、反循环及长螺旋钻无法施工的地层中施工。 ?自动化程度高、成孔速度快、质量高。 ?环保特点突出,施工现场干净。 ?孔壁上形成较明显的螺旋线,有助于提高桩的的摩阻力。 4 、施工流程 平整场地→测量放线→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位→钻进成孔→沉渣清理及成孔检查→下放钢筋笼→浇筑混凝土

5 、施工注意要点 ?护筒选用10mm厚钢板卷制,内径为设计桩径+20cm,高度2.0m,上部开设2个溢浆孔,根据控制桩为基准埋设钢护筒,顶端应高出地面20cm,中心与桩位中心的偏差不得大于50mm,倾斜率应小于1.5%,护筒的埋设是旋挖作业中的关键。?加强稳定液的管理,控制固相含量,提高粘度,防止快速沉淀,控制终孔前两钻斗的旋挖量。 ?成孔深度达到设计要求后,应尽快进行钻机移位、终孔验收工作;从清孔停止至混凝土开始浇灌,应控制在1.5-3h,一般不得超过4h,否则应重新清孔。 ?钢筋笼主筋要焊平,以免提升导管时,挂住钢筋笼。 ?浇筑混凝土前应使用经过检漏和耐压试验的导管,浇筑混凝土要连续浇筑,供应混凝土不得中断时间过长。 第二节静压桩施工技术 1 、适用范围 多应用于预制管(方)桩施工。

2 、技术参数 3 、施工流程 第三节真空深井降水施工技术

1 、适用范围 渗透系数较小、地下水位高的深基坑降水工程。 2 、技术参数 3 、井管深度设计 H=H1+h+JL+l+s2 计算降水井深度: H-降水井深度,(m) H1-基坑开挖深度, (m) 取9.97m h-基坑底面至降低后的地下水位的距离(m) ,J-水位梯度,单排降水井一般取1/10~1/8 L-降水井井点水平间距的二分之一,

地基处理工程

地基处理工程 说明:本课程前续课程建筑识图与制图、建筑工程测量、建筑材料、建筑力学、建筑构造 程学习时对该图纸已经有了一定的认识,在本课程学习时,主要是从图纸项目的建造角度均采用典型项目图纸(砖混结构、框架结构、单层排架预应力屋架结构)驱动教学,到本课来阅读和认识。 课前准备:施工图纸 教学思路:根据本图纸项目工程地基工程施工需要选择相关施工技术知识,根据建筑施 工事前控制、事中控制、事后控制对施工技术的要求,选择和制定该项目地基工程合理的施工方案,查找资料和完成该工程地基施工中遇到的一些必要计算,编写该工程地基工程施工技术交底,根据校内和校外施工实训场进行地基工程的质量检验。 能力目标: (1)能根据施工图纸和施工实际条件,选择和制定常规地基处理与基础工程工程合理的施工方案; (2)能根据施工图纸和施工实际条件,查找资料和完成地基处理与基础工程施工中遇到的一些必要计算; (3)能根据施工图纸和施工实际条件编写一般建筑地基处理与基础工程工程施工技术交底; (4)能根据建筑工程质量验收方法及验收规范进行常规地基处理与基础工程工程的质量检验。 知识目标: (1)掌握一般建筑地基处理与基础工程工程的常规施工工艺、施工方法及包含的原理; (2)掌握工程施工中遇到的一些必要计算方法; (3)熟悉地基处理与基础工程工程施工中容易出现的常见质量、安全问题及质量、安全验收规范; (4)熟悉地基处理与基础工程施工顺序及地基处理与基础工程所需配备的设施和设备。 课前准备:施工图纸 教学思路:根据本图纸项目工程地基工程施工需要选择相关施工技术知识,根据建筑施 工事前控制、事中控制、事后控制对施工技术的要求,选择和制定该项目地基工程合理的施工方案,查找资料和完成该工程地基施工中遇到的一些必要计算,编写该工程地基工程施工技术交底,根据校内和校外施工实训场进行地基工程的质量检验。

相关文档