使

重庆市华涵科技有限公司

尊敬的客户:

谢谢您购买本公司的楼宇防盗对讲系统。请您在安装使用本产品之前,仔细阅读本说明书。

本说明书提供性能指标、安装方法、接线图、使用方法、调试及问题处理、注意事项等详细信息。

一、产品简介 (3)

二、性能指标 (4)

1、环境条件 (4)

2、外壳防护等级:IP33 (4)

3、电气性能 (4)

4、主机电源电压 (4)

5、规格参数 (4)

三、系统结构图:见图一 (5)

四、接线:见图二 (6)

六、最常用的编码方式说明 (7)

七、使用方法 (8)

八、安装调试及问题处理 (8)

一产品简介

随着城市化建设的步伐加块,市内住宅楼如雨后春笋般出现,住宅楼内的安防设施为实现平安重庆的重要环节。本公司提供的楼宇对讲系统本着从用户角度出发,历经数年市场考验,并收集广大客户的宝贵意见,不断改进和提高,目前在性能和可靠性上表现出类拔萃。本说明书提供楼宇对讲系统性能指标、安装方法、接线图、使用方法、注意事项等详细信息。

主要设备

序号名称用途

1 单元门口主机小区单元楼门口

2 系统不间断电源为门口主机供电及该门开锁

3 可视/非可视报警分机住户室内机

4 可视分机集中电源为可视分机供电

5 视频放大器对可视信号进行放

6 视频控制器多路可视信号传输时使用

系统主要功能与特点

1、采用单片机控制,预置十几种编码方式,可适应多种不同的楼房结构;

2、通过键盘可现场修改各种控制参数,如振铃时间、对话时间、开锁时间、振铃类型等

等,可满足最终用户不同的喜好;

3、密码开锁,可以一户一个密码,也可以使用公共密码;

4、主机通话电路采用免提专用集成电路,自动半双工工作,避免主机音量调大时发生振

鸣,可以获得宏亮的主机对话音量;

5、数码和直按兼容一块主板,只要更换键盘和主机控制芯片即可获得数码或直按功能的主机;

6、可视和非可视兼容;

7、联网和非联网兼容;

8、对于非可视系统,进户线为二芯无极性,分户线可由用户自行接线,用户线短路不影

响整个系统。可自动检测用户线短路或开路,大大降低维修难度,降低维护成本;

9、双面板布线,耐振动,故障率低。

二、性能指标

1、环境条件

环境温度:-40~+70℃

相对湿度:45%~95%

大气压力:86~106Kpa

2、外壳防护等级:IP33

3、电气性能

音频响应:300至3400Hz,±3db/1000Hz

谐波失真:≤5%

应答通道信噪比:≥35db

主呼通道信噪比:≥40db

应答通道音频输出不失真功率≥100mW

主呼通道音频输出不失真功率≥5mW

振铃声压:≥70db

4、主机电源电压

DC10.8V~16V

5、规格参数

电源电压:DC12V

显示位数:三位、四位

配线方式:主机至楼层译码器为三总线,译码器至用户分机为二线无极性。

开锁功能:分机开锁、密码开锁

联网功能:可选

可视功能:主机可加摄像头

主机带载能力:255个楼层译码器

外壳材料:各种机壳有所不同

外形尺寸:各种机壳有所不同

铁门预留孔尺寸:视不同机壳而定

编码范围:直按式最大4X8户,数码式见下表一。

三、系统结构图:见图一

图一、系统结构图

四、接线:见图二

图二、系统接线图

非可视部分布线要求:

1、若主线长度小于50米,截面积应大于或等于0.3平方毫米。

2、若主线长度为50-100米,截面积应大于或等于0.5平方毫米。

3、若支线长度小于20米时,截面积应大于或等于0.15平方毫米。

4、若支线长度为20-50米时,截面积应大于或等于0.3平方毫米。

5、电源至主机及主机至电锁的导线,截面积应大于或等于0.5平方毫米。并且长度不得

大于15米,否则应加大导线面积。

布线不符合要求可能出现的问题:

1、若主线或支线截面积太细,可能导致分机摘挂机不灵、开锁不灵、分机铃声小等故障

现象。

2、电源至主机及主机至电锁的导线截面积太细,则可能导致开锁不灵。

可视部分布线要求:可视部分有供电线二条,监视请求线一条,视频同轴电缆一条。

1、视频同轴电缆可使用SYV-75-3,注意外层的屏蔽层不能兼做供电地线。否则,可能引

起电源波动干扰图像。

2、供电线长度在30米以下,截面积应大于或等于0.5平方毫米。

供电线长度在50米以下,截面积应大于或等于0.75平方毫米。

供电线长度在80米以下,截面积应大于或等于1.0平方毫米。

供电线长度在80米以上,截面积应大于或等于1.5平方毫米。

一般高层楼房可采用每4至8层增加一个可视供电电源,此时可适当减小供电导线的截面积。

3、监视请求线对使用导线的截面积没有特殊要求。

五、最常用的编码方式说明

直按系统:主机芯片配套BPC093X,直按键盘连接见图六,图中JP6A和图三中JP6连接。如果没有直按键盘板,那么图三中JP6的9、8短路一下即相当“101”按钮按一下,9、7短路一下相当于“201”按钮按下,用此方法可以临时测试直按系统。

如果主机板上SW1插针全部开路,并且使用BPC0932芯片,那么楼层译码器中的8对插针从1-8分别代表1-8层,见图七,并且是短路有效。图七中第3对插针短路,其余开路,则接在F01-F04端子的分机,呼叫号码分别为301-304。

图六、直按键盘连接示意图图七、直按系统常用编码举例

数码系统:主机板控制芯片为BPC1136B时,本系统为数码系统。本系统默认编码方式为0,即万能编码方式。楼层译码器八对插针分为二组,高四位和低四位均为8421编码,高四位代表楼层号十位,低四位代表楼层号个位,见图八。详情请参阅芯片说明书。

最常用的每层不会超过四户。万能编码需要设定的快捷方式为**41,即采用第一种房号表格。新机需要在主机键盘上做设定操作,步骤如下:

**00→2098(验证管理员密码)

**02→0 (设定为万能编码)

**16→7 (设定三位四位混合拨号)

**41 (快捷设定编码表1)

数秒后完成自动退出。

图八所示,接在F01-F04端子的分机呼叫号码分别为5501-5504。

图八、万能编码

六、使用方法

1、拨欲找住户房号三位或四位数字,如拨错,按“消除”键消除,重新拨号。拨入号码

后如显示E05,说明此号码超出编码范围;如拨号后发出“嘀、嘀”二声,并显示E07,表示这个分机不存在或开路故障;如拨号后“嘀、嘀、嘀”三声,并显示E08则表示这个分机线短路。

2、拨号呼通分机后,主机有回铃声,相应分机发出振铃声。如主人不在,在设定时间后

自动关机。如所拨分机主人摘机,则振铃声停止,主分机可进行对话。对话时间到设定时间后自动关机。如住户安装的是可视分机,则在振铃的同时将显示图像,

显示时间30秒。

3、主人若允许客人进门,在分机右方按开锁键开锁。

4、开锁后,客人拉门进来,主分机自动关机。客人进来后大门由回门器自动关门。

5、密码开锁:住户输入:“*”+ 三位序号 + 四位密码,若序号和密码正确,则开锁成

功。如密码错误,则显示E03提示。

6、若住户安装可视分机,则按下监视按钮,将显示楼梯口图像30秒。如有其他住户正

在显示图像,则占线指示灯将点亮,表示外部占线,无法同时监视。

七、安装调试及问题处理

1、主机板上有三个电位器,分别为“音量”、“平衡”、“回铃”。“音量”用于调整主机的

喇叭音量;“平衡”调整,用于消侧音,让主机和分机音量兼顾有最佳的效果;“回铃”调整回铃音大小。

2、安装接线必须正确无误,否则将影响整个系统的正常工作。总线接线错误可能引起所

有楼层译码器均不能译码振铃,遇到以上现象请断开大部分楼层译码器,逐个调试直到查出故障。

3、主机呼叫分机时,如发出“嘀、嘀”二声,表示检测不到分机,如“嘀、嘀、嘀”三

声,表示这个分机线短路。如果主机呼叫所有的分机都不正常,或没有声音,一般为总线故障。

4、若分机摘挂机不灵、分机铃声小、较高层的分机开锁不灵等故障现象,应检查主线或

支线截面积是否太细。

5、本机开锁电路配套普通电控锁。如果配套磁力锁等弱信号驱动的电锁,可能导致误开

锁,此时应先接一个继电器,再使用继电器的触点驱动弱信号驱动的电锁。

可视对讲系统施工方案

可视对讲系统施工方案 1 设计要求 ●对讲语音清晰。 ●拨叫准确、操作简便。 ●主机控制盘对使用者拨发出的地址有明确显示。 ●主机控制盘应设在住宅单元入口门外。壁挂式可视分机中心距地宜为 1.5m。 2 安装要求 ●系统连接电缆(线)宜穿管保护并暗敷。 ●对主机、总接线盒、户内机(或保护器)等在安装前应先确定其合适的安装位置.各设备安装应端正整齐,各用户房间的安装位置及高度应统一。 ●施工布线、接线、设备安装等要严格遵守有关施工安装规程,并做好校线、线路复查、调试等工作。 3电缆敷设 ●必须按图纸进行敷设,施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的要求。 ●施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。 ●根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接 ●方式或采用专用接插件。 ●电源电缆与信号电缆应分开敷设。 ●敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。 ●远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。 ●有强电磁场干扰环境(如电台、电视台附近)应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入地下。 ●穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进

入管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做防潮、防腐等处理。 ●两固定点之间距离不得超过1.5m。 ●应从所接设备下部穿出,并留出一定余量。 ●缆端作好标志和编号。 4系统调试 4.1单元楼对讲与可视部分的调试 1.在保证线路及接线无误、设备完好的情况下,单元系统上电后即能正常工作。 2.在单元楼调试时,先把门口主机和最低层保护器/解码器及室内机的所有接线连接好,同时将分机的房号按照使用说明编号;上电调试这层系统的工作情况,确认门口主机及底层线路和设备是否属于正常。 3.若正常工作说明门口主机及线路和设备是正常的;接着切断系统电源,再连接好上一层系统的主线路,进行第二层调试(系统接线时一定要断电),依次往上调。 4.在单元楼的调试过程中,必须从底层开始一层一层地往上调试,即把第一层调试完后,再进行第二层的调试,依此一直往上调试,直到整单元调试完毕且能正常工作。 5.正常情况下,可通过使用万用表的电压档测量以下几个电压参数判别线路或器材的好坏; 静态时,电源电压及+B对地的电压:12V 音频线A2对地的电压:0V 数据线P对地的电压:0V 呼通分机后,音频线对地的电压会变化:升至5.6V 同时呼通分机的瞬间在数据线P线上可测量到一个快速变化的脉冲电压 0-5V之间变化。 5.若整个单元系统的设备都安装完毕且线路接线无误,但上电后不能工作,先断电只留底层的保护器/解码器、室内机与门口主机连接好,即把二层以上的保护器/解码器的总线全拆掉,确认一下门口主机和底层的保护器/解码器及室内

安居宝可视对讲系统操作说明

可视对讲系统操作说明 一、系统架构: 二、系统主要实现功能: ●可视对讲(围墙机→管理机、围墙机→住户、单元门口机→管理机、单元门口机→ 住户、管理机←→住户(非可视)) ●家庭防盗(住户→管理机/电脑) ●监视功能(管理机→围墙机、管理机→单元门口机、住户→单元门口机) ●密码开锁功能(围墙机→公共密码、单元门口机→私人密码) ●门禁刷卡开锁功能(道闸、单元门) 三、基本操作 1)中心管理机:DF2000-2VCN ?主要作用: 接收围墙机、单元门口机、分机呼叫通话及遥控开锁;呼叫分机并通话;监视围墙机、单元门口机图象;接收住户分机防区报警等。 ?使用操作说明: a、设置:是对报警防区的设置,用于接收住户分机的报警时,显示报警的防区类型,(注: 防区的设置要和住户分机安装的报警探头一致)。 设置方法:按“设置“键,则显示屏显示: b、校时:对显示时间进行调整。按“校时”键,则显示屏显示: 此时按光标的提示,按数字键输入正确的年、月、日、时、分、秒,若输入错误,可按“删除”键,重新输入,按“确认”键确认退出或延时12秒后自动退出。(注:时 钟为24小时制) c、模式选择:是管理机控制门口主机的呼叫方式,有白天和夜间两种模式。在白天模式下, 门口主机可以直接呼叫住户分机,不受管理机管理;在夜间模式下,门口主机呼叫住户 分机后自动转到管理机,管理处确认后(在通话中按“显示”键,显示所呼户机地址码), 若需转呼,再按“转呼”键转呼到住户分机。 操作方法:按“模式”键进入选择,则显示屏显示: 此时输入要管理的门口主机的编码(8位号码,2位楼栋号+01+4个0。若输入错误,可按“删除”键,重新输入),则显示屏显示: 再按“1”或“2”选择所需要的模式,按“确认”键确认退出。 当被管理的门口机,呼叫户机时,管理机与其对讲的过程,按“显示”键,则显示屏显示: d、查询:本管理机具有查询编码、日期、设置、报警等功能。按“查询”键,则显示屏显 示: 此时进入所要查询的各项,再按“1”-“4”键选择要查询的那个项目,按“确认” 键查询。 若查询“编码”,按“确认”键,则显示屏显示: 若查询“日期”,按“确认”键,则显示屏显示: 若查询“设置”,按“确认”键,则显示屏显示: 若查询“报警”,按“确认”键,则显示屏显示: 在进入报警查询后,再按←、→键查询每一条报警信息。 e、监视:监视可分一般监视、半自动监视、全自动监视三种。

楼宇对讲系统施工方案

楼宇对讲系统施工方案 1.1楼宇对讲系统设计和安装要求 1.1.1设计要求 1.1.1.1对讲语音清晰。 1.1.1.2拨叫准确、操作简便。 1.1.1.3主机控制盘对使用者拨发出的地址有明确显示。 1.1.1.4主机控制盘应设在住宅单元入口门外。壁挂式可视分机中心距地宜为 1.5m。 1.1.2安装要求 1.1. 2.1系统连接电缆(线)宜穿管保护并暗敷。 1.1. 2.2对主机、总接线盒、户内机(或保护器)等在安装前应先确定其合适的 安装位置.各设备安装应端正整齐,各用户房间的安装位置及高度应统一。 1.1. 2.3施工布线、接线、设备安装等要严格遵守有关施工安装规程,并做好 校线、线路复查、调试等工作。 1.2电缆敷设 1.2.1必须按图纸进行敷设,施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的 要求。 1.2..2施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有 障碍物时 应提前清除。 1.2..3根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应 采取焊接 方式或采用专用接插件。

1.2..4电源电缆与信号电缆应分开敷设。 1.2..5敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。 1.2..6远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。 1.2..7有强电磁场干扰环境(如电台、电视台附近)应将电缆穿人金属管,并尽 可能埋 入地下。 1.2..8穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉, 进入管 口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做防潮、防腐等处理。 1.2.9两固定点之间距离不得超过1.5m。 1.2.10应从所接设备下部穿出,并留出一定余量。 1.2.11缆端作好标志和编号。

(完整版)楼宇可视对讲系统安装与调试.docx

楼宇可视对讲系统安装与调试 .管线施工 楼宇对讲系统工程安装及调试安全防范工程的系统的布线应符合国家规定的“电气装置工程施工和验收规范”以及其它的家颁布的规范及规定。 一)线材选用线材选用是施工的重点之一。不但线材的主要性能、技术数据和型号要按设计要求施工,还要考虑到不同的环境与安装距离选用不同规格和线径。 一般情况下,可按照下表选用线径规格。 (二)管线敷设 1、室内敷设 室内线路的布线设计和施工应做到短捷、安全可靠,尽量减少与其它管线的交叉跨越,避开环境条件恶劣的场所,便于施工维护。对安全防范系统的传输线路要注意隐蔽保密。施工时需遵守下列规定:(1)传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线,优选穿钢管或电线管。传输线路采用耐压不低于250V 铜芯绝缘多股电线。 (2)布线使用的非金属管材、线槽及其附件采用不燃或阻燃性材料制成。 (3)报警线路应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构或吊顶里,其保护层厚度不应小于3cm;当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施(一般可采用壁 厚大于25mm 的硅酸钙筒或石棉、玻璃纤维保护筒。但在使用耐热保护材料时,导线允许载流量将减少。对硅酸钙保护筒,电流减少系数为0.7;对石棉或玻璃纤维保护筒 电流减少系数为0.6)。 (4)穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积40% 。敷设于封闭或线

槽内的绝缘导线或电缆的总截面积不应大于线槽的净截面积的50%。 (5)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。 (6)弱电线路的电缆竖井宜与强电电缆的竖井分别设置,如受条件限制必须合用时,弱电和强电线路应分别布置在竖井两侧。 (7)管内或线槽的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净,管内无铁屑及毛刺,切断口应锉平,管口应刮光。 (8)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。(小截面导线连接时可以绞接,绞接匝数应在五匝以上,然后搪锡,用绝缘胶带包扎。) (9)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理(加橡胶垫等)。 (10)管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: a:管子长度每超过45m,无弯曲时; b:管子长度每超过30m,有一个弯曲时; c:管子长度每超过20m,有二个弯曲时; d:管长长度每超过12m,有三个弯曲时。 (11)管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 (12)在吊顶敷设各类管路和线槽时,应采用单独的卡具吊装或用支撑物固定。 (13)线槽的直线段应每隔1.0~1.5cm 设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点: a.线槽接头处; b.距接线盒0.2m 处; c.线槽走向改变或转角处; 吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm 。 (14)管线经过建筑物变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施;导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 (15)导线敷设后,应对每个回路的导线用500V 的兆欧表测量绝缘电阻,其对地 绝缘电阻值不应小于20M Ω。防盗探测器传输线路宜选用不同颜色的绝缘导线,同一工程中相同线路的绝缘导线颜色应一致,接线端子应有标号。 (16)分线箱(盒)暗设时,一般应预留墙洞。墙洞大小应按分线箱尺寸留有一定余量,即墙洞上、下边尺寸增加20~30mm ,左、右边尺寸增加10~20mm。分线箱(盒)安装高度应满足底边距地0.5~1m 。 17)过路箱一般作暗配线时电缆管线的转接或接续用,箱内不应有其他管线穿过。

智能楼宇对讲系统操作说明V1.5

智能楼宇可视对讲系统(分机自带解码及防区功能) 操 作 说 明

简述 本智能楼宇对讲系统,在同类产品中,技术处于领先地位;数据通信采用复合对接通信方式,加密的数据包,确保数据的传输有效性,使系统在复杂的环境下依然可靠使用;中间设备采用微处理器,整套系统处于智能控制工作状态,控制中心使用电脑管理,对整个小区楼宇设备使用进行实时记录与管理。使本智能楼宇对讲系统更加人性化。 ◆可适用于小、中、大型小区楼宇对讲 ◆系统结构灵活,联网,非联网都可使用 ◆使用液晶显示主机时,通过电脑管理中心可发布当天天气情况 ◆具有防区功能 ◆特色的信息发布功能 ◆实用型的楼宇对讲方案,价格合理,实用方便 ◆一个单元可以并接多台主机,可满足多个单元门的需要 ◆先进的通信协议,确保了系统的可靠性 ◆自主研发的楼宇对讲管理软件,操作简明、合理、标准、规范 ◆所有线路使用4芯加视频,节约线材

目录 简述 (2) 目录 (3) 一、数码主机操作说明 (4) 二、楼层保护器使用说明 (8) 三、分机的使用说明 (9) 四、二次确认主机使用说明 (10) 五、联网转换器的使用说明 (11) 七、中心管理机 (12) 八、系统配制 (13)

一、数码主机操作说明 功能特点: ◆具有并机功能。 ◆支持房号软编功能。 ◆4芯加视频, ◆设置简单。 主要参数说明 ◆工作电压:DC18V。 ◆静态电流:≤50mA ◆湿度:45%-95% ◆温度:-20℃~+50℃。 一、使用说明: 1、呼叫分机:输入4位房号,按#,便可呼叫分机,与之通话。 2、密码开锁:按#,输入4位房号,和4位密码,并可开启电锁。管理员直接输入密码,便可开锁。 3、分机监视主机:在分机上按监视键,便可监视主机。 4、呼中心机:0#。 5、待机下显示:“- - - -”。 二、设置说明: 进入设置:按# # ,显示(P- - -)输入4位密码(出厂密码为0000),便可进入设置选项。显示(P-)其中有8个选项,输入1-8不同选项,便可进入不同设置。 1、设置主机地址。(4位地址) 2、设置主机密码。(4位密码) 3、设置主机开锁延时。(2位数) 4、设置主从机。(默认为00) 5、设置房号对照及密码。 6、格式化磁盘。 7、设置电梯联动 8、查询分机对照。 1、设置主机地址:选择1,显示(P1- -)输入4位主机地址,自动保存退出,显示( P-),可选择不同选项。 2、设置设置密码:选择2,显示(P2- -)输入4位主机密码,自动保存退出, 显示( P-),可选择不同选项。 3、设置开锁延时:选择3,显示(P3- -)输入2位数,表示开锁延时(01-99秒),自动保存退出,显示( P-)。 4、设置主从机:选择4,显示(P4- -)输入00为主机,01为从机,设置从机时,分机不能监视从机,显示( P-)。 5、设置房号对照:选择5,显示(P5-- -)输入4位分机实际地址,显示(H- - -)再输入4位楼宇对应房 号,显示(L- - -)再输入分机开锁密码,自动保存(自带编码分机此项可以不用设置)。 6、格式化磁盘:选择6,显示(FA- -)输入“#”,格式化磁盘,20秒后格式化完成,退出,显示( P-)。 7、未使用 8、房号查询:选择8,显示(P8 - -)输入需要查询4位房号,将自动查询,输入原始房号或对照房号都可查询,没有查到显示LOSE,查到显示对应房号,“嘀”一声,返回显示(P8_ _),可继续查询。 9、使用主机设置分机房号:分机监视主机时,主机输入8888# 显示HA- -时,输入4位分机房号,按#,显示SUCC设置成功。 三、在待机下(显示- - - -时)查看主机信息:

小区门禁对讲系统施工方案

XXXX职工小区 楼宇智能系统 施 工 方 案 施工单位:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字)

20 年月日 目录 3公司简介 一、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 3编制依据 二、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 3、编制范围及内容 (1) 4....................................................................................................................... 2、施工组织设计编制技术依据 4工程概况 三、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 4、1 .......................................................................................................................................... 工程内容: 5 .............................................................................................................................................. 工期要求2、 5 ...................................................................................................................... 3、非可视对讲系统示意图 6 .......................................................................... .......................................................................... 四、工程实施计划6施工难度.............................................................................................................................................. 1、6设备安装内容...................................................................................................................................... 2、6具体工程内容:3、.................................................................................................................................. 6、4 ...................................................................................................................................... 施工布置原则6 五、 ........................................................................ ............................................................................ .... 非可视系统7系统构成方式...................................................................................................................................... 1.7系统设备配置及基本技术参数.2 .......................................................................................................... 21售后服务承 诺 .......................................................................... ........................................................................ 六、 51 .........................................................................

楼宇可视对讲系统安装与调试

楼宇可视对讲系统安装与调试 一.管线施工 楼宇对讲系统工程安装及调试安全防范工程的系统的布线应符合国家规定的“电气装置工程施工和验收规范”以及其它的家颁布的规范及规定。 (一)线材选用 线材选用是施工的重点之一。不但线材的主要性能、技术数据和型号要按设计要求施工,还要考虑到不同的环境与安装距离选用不同规格和线径。 一般情况下,可按照下表选用线径规格。 用线选择规格表(mm2) (二)管线敷设 1、室内敷设 室内线路的布线设计和施工应做到短捷、安全可靠,尽量减少与其它管线的交叉跨越,避开环境条件恶劣的场所,便于施工维护。对安全防范系统的传输线路要注意隐蔽保密。施工时需遵守下列规定: (1)传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线,优选穿钢管或电线管。传输线路采用耐压不低于250V铜芯绝缘多股电线。 (2)布线使用的非金属管材、线槽及其附件采用不燃或阻燃性材料制成。 (3)报警线路应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构或吊顶里,其保护层厚度不应小于3cm;当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施(一般可采用壁

厚大于25mm的硅酸钙筒或石棉、玻璃纤维保护筒。但在使用耐热保护材料时,导线允许载流量将减少。对硅酸钙保护筒,电流减少系数为0.7;对石棉或玻璃纤维保护筒,电流减少系数为0.6)。 (4)穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积40%。敷设于封闭或线槽内的绝缘导线或电缆的总截面积不应大于线槽的净截面积的50%。 (5)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。 (6)弱电线路的电缆竖井宜与强电电缆的竖井分别设置,如受条件限制必须合用时,弱电和强电线路应分别布置在竖井两侧。 (7)管内或线槽的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净,管内无铁屑及毛刺,切断口应锉平,管口应刮光。 (8)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。(小截面导线连接时可以绞接,绞接匝数应在五匝以上,然后搪锡,用绝缘胶带包扎。) (9)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理(加橡胶垫等)。 (10)管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: a:管子长度每超过45m,无弯曲时; b:管子长度每超过30m,有一个弯曲时; c:管子长度每超过20m,有二个弯曲时; d:管长长度每超过12m,有三个弯曲时。 (11)管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 (12)在吊顶敷设各类管路和线槽时,应采用单独的卡具吊装或用支撑物固定。 (13)线槽的直线段应每隔1.0~1.5cm设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点: a.线槽接头处; b.距接线盒0.2m处; c.线槽走向改变或转角处; 吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm。 (14)管线经过建筑物变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施;导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 (15)导线敷设后,应对每个回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。防盗探测器传输线路宜选用不同颜色的绝缘导线,同一工程中相同线路的绝缘导线颜色应一致,接线端子应有标号。 (16)分线箱(盒)暗设时,一般应预留墙洞。墙洞大小应按分线箱尺寸留有一定余量,即墙洞上、下边尺寸增加20~30mm,左、右边尺寸增加10~20mm。分线箱(盒)安装高度应满足底边距地0.5~1m。 (17)过路箱一般作暗配线时电缆管线的转接或接续用,箱内不应有其他管线穿过。

立林楼宇对讲操作说明

立林楼宇对讲业主卡设置:进入编程: +++++ 一设置业主编号:如0203,然后按,听到嘟嘟嘟,把卡放在感应器上,听到嘟一声,屏幕显示 001,再放另一张显示002,以此类推,每户可输入 15张,再按复位,再输入另一张业主卡。全 部输入完成,按,并连按两下,保存退出。 二公共卡及管理卡设置:进入编程,++ +++, 在键盘上输入要注册的公共号+,听到“嘟 嘟嘟”提示音便可注册感应卡,注册成功能听 到“嘟”一声,可连续注册15张公共卡,需修 改时可按复位,所有操作完成后,按,连续按两下,保存退出。每张卡可注册10个公共用户号码,该用户号不能与分机用户号相同。

三注销用户感应卡设置:+四位用户号++用户密码++00+。 操作正确主机会有“嘟”一声,并在显示窗显 示“00”数字,则表示该用户所有感应卡已注销完毕。此时也可以对该用户重新注册感应卡,但每张感应卡必须在10秒内完成,当“00”消失后就不能注册感应卡。 四用户密码设置:(为主机密码键,出厂用户密码为“1234”。)具体操作:+四位用户号+ +用户旧密码++用户新密码+。 1操作正确主机会有长“嘟”提示音,错误会 有短‘嘟嘟’提示音。 2‘用户旧密码’为原先使用密码,‘用户新密码’为想要设置的密码,可设置1-6位数字,诺第一次设置密码则‘用户旧密码’为出厂密码‘1234’。 3 用户密码忘记则门口主机进入编程状态按第 一次设置密码操作即可,设置完毕退出编程状态。 4用户密码包括分机用户密码,公共用户密码,巡更用户密码。 例如,第一次设置用户密码“01011234 5678”,此时0101用户密码为‘5678’更改用户

非可视楼宇对讲施工方案(优.选)

智能楼宇对讲系统 产 品 投 标 方 案 方案编号:0103-12ZF

一、概述 公司简介 武汉金博大系统工程有限公司是一家专业从事安防工程、建筑智能化工程设计、安装施工、调试、维修和专业设备销售的高新技术企业、取得了省、市颁发的安防工程专业承包资质证书(包括:工业、民用智能化的安防、监控、楼宇对讲、综合布线、消防、LED显示屏等),并具有独立法人资格的企业。 公司成立以来,以专业为目标,市场为中心,管理为支柱,人才为根本,坚持艰苦奋斗、团结拼搏、开拓进取和无私奉献的创业理念,在激烈的竞争中,我们以先进的技术、科学的管理、以创一流的工程质量和热情诚恳的服务态度,在安防工程和安防产品市场中扎根成长起来,公司成立至今,已取得了明显的社会效益和经济效益。 公司由多年从事安防,弱电工程的专家,技术人员组成,具有在国内安防、消防界享有较高声誉和威望的专家、资深高工为核心,以具备深厚知识和丰富实践经验的中、青科技骨干为主体的人才资源结构,还有一支具有高技术水平和敬业精神的安装施工队伍。大中专毕业生占公司员工的70%以上,已设计、施工出一批质量较高的安防工程和弱电工程项目。 公司兼并重组了从事近十年弱电工程的原武汉泰安视讯科技有限公司。并在前进四路专业安防市场内设有两家销售安防、监控专业产品的门市部,配备有高、中、低档全系列国家定型合格的产品 公司的经营理念是: 以诚信为基础,以质量求生存,以服务树形象,以品牌求发展,以双赢为目的。 公司庄严承诺:不追求高价格,但求高质量。始终为用提供一流的工程质量和性能运行可靠的产品,热情为用户办理安防、消防、弱电项目咨询、设计、报建审批、报验等专业事项。 我们将一如既往的坚持“诚信为本、求实创新、与时俱进”的企业精神,为客户提供全方位、全过程的跟踪服务。为创和谐社会的安宁作出贡献!

楼宇对讲系统的安装调试

楼宇对讲系统的安装调试 来源:中国一卡通网作者:深圳市新三维机电有限公司发布时间:2007-11-02 15:42:48 字体:[大中小] 关键字:楼宇对讲系统可视对讲联网系统对讲系统安装对讲系统调试 摘要:楼宇对讲系统的安装调试

常工作。 2. 在单元楼调试时,先把门口主机和最低层保护器/解码器及室内机的所有接线连接好,同时将分机的房号按照使用说明编号;上电调试这层系统的工作情况,确认门口主机及底层线路和设备是否属于正常。 3. 若正常工作说明门口主机及线路和设备是正常的;接着切断系统电源,再连接好上一层系统的主线路,进行第二层调试(系统接线时一定要断电),依次往上调。 4. 在单元楼的调试过程中,必须从底层开始一层一层地往上调试,即把第一层调试完后,再进行第二层的调试,依此一直往上调试,直到整单元调试完毕且能正常工作。 正常情况下,可通过使用万用表的电压档测量以下几个电压参数判别线路或器材的好坏; 静态时,电源电压及+B对地的电压:12V 音频线A2对地的电压:0V 数据线P对地的电压:0V 呼通分机后,音频线对地的电压会变化:升至5.6V 同时呼通分机的瞬间在数据线P线上可测量到一个快速变化的脉冲电压0-5V之间变化。 5. 若整个单元系统的设备都安装完毕且线路接线无误,但上电后不能

工作,先断电只留底层的保护器/解码器、室内机与门口主机连接好,即把二层以上的保护器/解码器的总线全拆掉,确认一下门口主机和底层的保护器/解码器及室内机是否正常,若是正常的,故障就出在二层以上的保护器/解码器或室内机,这样就必须逐层查找故障的根源所在。 6. 遇到上面故障,若是楼层较高的,可采用“黄金分割法”检查故障,就是先断开中间楼层(如20层楼就必须在10层断开)以上的保护器/解码器的总线,恢复接好二层的总线,确认故障具体是出在中间层以下或中间层以上,依此方法就能最快地查出故障根源点。 7. 室内机与保护器/解码器之间只要接线无误,在保护器/解码器上与室内机的连接线插上、视频线接好,将分机的房号编好后无需调试就能正常工作; 8. 若室内机的影像出现重影或因信号过强在图像上引起扭曲,必须在顶层最后一个保护器/解码器的视频输出端,并接一个大小为75Ω的碳膜电阻,用于衰减/匹配视频信号 9. 若室内机的影像出现模糊或图像比较白,说明视频信号较弱,此时可通过打开保护器上的视频放大电路调节视频增益;方法是将保护器上并排的3个跳针J1、J2、J3从原来的OFF处拨到ON处即可,同时可通过调节保护器上的2个电位器来调节视频增益的大小及高频信号的大小。具体办法可将分机拿到保护器的旁边接上,一边调节电位器,一边观察图像;一般低层(7层以下)无须打开视频放大电路;高层(20层以上)的也只要打开一个保护

楼宇对讲系统施工方案

楼宇对讲系统施工方案 1.1 楼宇对讲系统设计和安装要求 1.1.1设计要求 1.1.1.1对讲语音清晰。 1.1.1.2拨叫准确、操作简便。 1.1.1.3主机控制盘对使用者拨发出的地址有明确显示。 1.1.1.4主机控制盘应设在住宅单元入口门外。壁挂式可视分机中心距地宜为1.5m。 1.1.1.5设计依据 ?智能建筑设计标准?GB/T50314-2000 ?智能建筑工程质量验收规范?GB50339-2003 ?民用建筑电气设计规范?JBJ/T16-92 ?安全防范工程技术规范?GB50348-2004 ?安全防范工程程序与要求?GA/T75-94 ?安全防范系统通用图形符号?GB/T74-94 ?智能建筑弱电工程设计施工图集?97X700 ?楼宇对讲系统及电控防盗门通用技术条件?GA/T72-2005 ?建筑与建筑群综合布线系统设计规范?GB/T50311-2000 ?建筑与建筑群综合布线系统验收规范?GB/T50312-2000 建设单位的要求 国家建设部的有关智能住宅建设的有关规定 1.1.2安装要求 1.1. 2.1系统连接电缆(线)宜穿管保护并暗敷。 1.1. 2.2对主机、总接线盒、户内机(或保护器)等在安装前应先确定其合适的

安装位置.各设备安装应端正整齐,各用户房间的安装位置及高度应统一。 1.1. 2.3施工布线、接线、设备安装等要严格遵守有关施工安装规程,并做好校线、线路复查、调试等工作。 1.2 电缆敷设 1.2.1必须按图纸进行敷设,施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的要求。 1.2.2施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。 1.2.3根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接方式或采用专用接插件。 1.2.4电源电缆与信号电缆应分开敷设。 1.2.5敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。 1.2.6远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。 1.2.7有强电磁场干扰环境(如电台、电视台附近)应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入地下。 1.2.8穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入管 口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做防潮、防腐等处理。 1.2.9两固定点之间距离不得超过1.5m。 1.2.10应从所接设备下部穿出,并留出一定余量。 1.2.11缆端作好标志和编号。

安居宝可视对讲系统操作说明书

一、可视对讲系统操作说明 (一)监控中心管理机操作说明 1、接听呼叫:摘机通话,或按“免提”键通话,按“开锁” 键打开单元门锁。 2、呼叫住户:摘机,输入户号编码等待接通通话,如呼叫3 幢甲单元901室,则按03(代表栋号)01(代表甲单元) 0901(代表户号)即可。 3、监视单元门口图像:按“监视”键,输入单元编码即可, 如需监视3号楼甲单元,则按030100即可。 4、重拨:按“重拨”键即可呼叫最近一次所拨户号。 5、校时:对显示时间进行调整。按“校时”键,则显示屏显 示:“请输入时间:”,此时光标的提示,按数字键输入正确 的年、月、日时、分、秒,若输入错误,可按“删除”键,重新输入,按“确认”键确认退出或延时12秒后自动退出。 (注:时钟为24小时制)

(二)安居宝数字社区系统操作说明 软件启动操作步骤如下: 步骤一:双击图标启动数字社区服务器系统(数据处理服务器),分别点击【co ms er ve r】和【d ig it al】按钮,启动程序进程。因要启动数据库的进程,启动服务器时请稍等几分钟。 步骤二:双击图标启动数字社区系统。 一、系统备份 系统提供了数据随时备份的功能,以方便数据复查。 如果需要备份,点击备份按钮就可成功备份,用户亦可自己设定备份路径。 二、系统恢复 系统提供了数据系统恢复的功能,以防止数据不慎丢失。 点击恢复按钮,就可恢复系统 (三)门禁初始化 注册门禁卡: 1、主机初始化: 【门禁初始化】→选中需初始化的楼栋→进入主机信息页面→输入主机的相关信息→【初始化】→【确认】保存或【关闭】退出 每户卡数以单户住户所需最大卡数为设置基础;机器密码信息暂时空缺,为以后系统扩展提供空间。 注:如在此没有进行初始化,后面的门禁卡将不

楼宇对讲及门施工方案

楼宇门及楼宇对讲系统 施 工 方 案

目录 目录 编制依据 (3) 1、编制范围及内容 (3) 2、施工组织设计编制技术依据 (3) 工程概况 (5) 1、工程内容: (5) 2、工期要求 (5) 3、设备安装内容 (5) 4、具体工程内容: (6) 5、施工布置原则 (6) 非可视系统 (7) 1.系统构成方式 (7) 四、楼宇门安装及调试 (8)

编制依据 1、编制范围及内容 A、本工程施工组织设计是严格按照楼宇智能系统工程的要求进行质量 策划后编制的人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进 度安排等方面统一进行部署下完成。 B、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工 程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工。 C、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 2、施工组织设计编制技术依据 《全国住宅居住区智能化系统示范工程建设要求与技术导则》 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) 《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》GA/T 72-94 《楼宇对讲电控防盗门安全要求》(DB/998-92) 《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94) 《建筑智能化系统工程实施及验收规范》 《30MHz—1GHz声音和视频信号的电缆分配系统》; 《中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》;

安居宝楼宇对讲使用说明

安居宝楼宇对讲使用说明 1.与管理处通话: 当住户有事需要与管理处通话时,提起话筒后按“C”(管理处),即可和管理处通话;有紧急情况时,可按“P”(报警)向管理处报警。 2.设置地址编码:C+0 提起话筒后按下话筒的叉簧开关,顺序按下“C”和“0”键,输入四位数,作为地址编码。输入完成后,分机发出“叮咚”声表示完成。 3.设置报警延时:C+1 提起话筒后按下话筒的叉簧开关,顺序按下“C”和“1”键,完后输入两位数,作为报警延时时间。输入完成后,分机发出“叮咚”声表示完成。报警延时时间为0-40秒,大于40秒,分机自动认为40秒。 4.改密码:C+2 提起话筒后按下话筒的叉簧开关,顺序按下“C”和“2”键,然后输入四位旧密码,分机自动检验密码是否正确。如果输入错误,分机发出振铃声。如果正确,分机发出“叮咚”声之后,输入新的四位密码,输入完成后,发出“叮咚”声,表示修改密码成功。(住户可以使用新的密码开锁和撤防,出厂密码为“0000”) 5.设防:C+3 用户可以十分方便地对四个防区的任何进行预设防和不设防,方法是:提起话筒后按下话筒的叉簧开关,顺序按下“C”和“3”键,顺序按“0”键或“1”键。“0”表示不设防,“1”表示设防。这四个“0”或“1”对应1-4防区。 6.布防:C+4 提起话筒后按下话筒的叉簧开关,顺序按下“C”和“4”键,输入布防命令后,分机发出“嘀.. 嘀..”提示音,每秒响一次,直到布防延时结束,布防延时时间为100秒。 7.撤防:C+四位密码 当延时防区检测到报警信号时,分机发出“嘀.. 嘀..”提示音,这时分机进入报警延时状态。在延时期内,用户可提起话筒后按下话筒的叉簧开关,顺序按下“C”键和四位密码。若密码正确,则发出“叮咚”声,表示撤防完成即可取消报警;若密码不正确,则发出振铃声,并继续报警延时,直到延时结束,分机自动向管理处报警。 8.查密码:

楼宇对讲系统的施工工艺

施工要求 (1)将门口主机安装于良好的目视水平的高度,建议高度为150cm(摄像头 高度)。 (2)不可将对讲系统安装于太阳直接曝晒、高温、雪霜、化学物质腐蚀及灰尘太多的地方。 (3)所有的联网布线一般来说应一致采用双屏蔽超五类线,屏蔽层选用金属编织网。 (4)屏蔽层应与系统的所有屏蔽层连接好,并作好接地处理。 (5)联网布线最好采用串接方式,布线的线管尽量采用专用金属穿线管,管两端均应良好接地。且应与强电电缆(如交流220伏、电梯线、有线电视线等) 保持50cm以上的距离,以提高抗干扰和防雷能力。 (6)为了系统的稳定和以后的检修方便,所有联网接线的线头不能放在管内或容易被水浸到的地方,接头处应作焊锡处理后用热缩管包好并做好防水防潮处理。 (7)在主机接线入口处应考虑连接滴水线。 (8)不要安装在背景躁声大于70dB的地方,否则室内机听筒噪声可能比较大。 (9)安装过程中严禁带电操作。 (10)所有连线接好后,反复检查安装无误方可通电。 (11)在通电时,如发现有不正常情况,应立即切断电源,直至故障排除。 (12)如系统不正常,断电后请分段检查。如未查明故障原因,请通知代理销 售商或厂家售后服务部,切务自行修理或更换元件而造成系统损坏。 (13)带门禁的主机初次使用的IC卡或ID卡需经过管理中心登记发卡之后方 可使用。

设备安装要求 (1)安装设备前需对系统所有线路进行全面检查,是否存在断线或短路现象; (2)确认整个系统的线路无任何故障后,方可安装设备,接线的各接点必须加上焊锡; (3)安装设备时必须严格按照产品所附说明书或安装手册进行正确接线。 (4)分机安装在住户室内适当的位置,通过线缆与外部设备连接;不要将室内分机安装在如下场所: ① 太阳光直接照射的地方、高温或低温的环境(标准温度0--50℃); ② 滴水或潮湿的环境; ③ 灰尘比较大或空气污染严重的地方; ④ 背景噪声大于65dB的地方; ⑤ 有强磁场的地方(如非屏蔽音箱附近); ⑥ 电磁干扰严重地方(如电动机旁)。 (5)门口机安装在楼宇大门处,以方便住户通过对讲系统以来防者通话或观看来防者; (6)保护器等安装在楼宇内的竖井里,以便管理维护; (7)管理中心主机安装在物业管理部门的适当位置,以便管理人员管理; (8)电子锁、闭门器、电子门禁等安装在楼宇大门处,便于住户进出楼宇管理,预防外界人员随便进出楼宇。 单体调试 (1)系统上电调试前的检查系统上电调试前的检查系统上电调试前的检查系统上电调试前的检查

楼宇对讲系统调试及常见故障处理

楼宇对讲调试及常见故障处理指导: 楼宇对讲产品的售后服务已成为产品附加值的一部分,要求技术人员需跟进项目的进展,所以必须对产品有完全的了解,同时对需要进行的项目的系统有完全的了解,才能对现场进行施工指导、调试。本资料介绍了楼宇产品调试的基本过程,同时总结了一些现场经验,虽然每个项目出的问题及处理方式不尽相同,但基本检测过程都一样,下面列举几个步骤作为处理现场问题时参考使用: 一、基本步骤 1、了解核实本项目系统配置(所用产品类型、机型、各项设备的用量); 2、了解工地情况(户型结构、楼型结构、布线情况); 3、各辅助设备的数量及安装位置、参数设置情况; 4、查线路,特别是中间设备处的接线头(短路、断路、接地等,尤其是电源线) 5、单元调试 确认系统配置及线路检测没有问题后,可以通电调试,一般先从下往上调(离主机最近的层间设备),按每个楼层设备为节点依次往上调(如:调完一楼再调试二楼、三楼。。。); 6、联网调试 当所有的单元都调试完毕后,开始联网调试。同单元调试类似,从最近的一个单元调试开始,然后再一个片区一个片区的逐个调试,最后再作统调,直至全部完成。 7、问题排查 工程安装完毕后调试时可能会出现的问题,大部分是由于线路问题出现的频率较高,因线路问题而引起设备烧坏的案例也不少,所以我们在排查问题时要以检查线路为主,原则上装卸设备一定要先切断电源,完成相应的工作检查无误后重新上电;遇到设备损坏的情况下可以通过直接更换设备的方替换试验; 二、项目前期施工指导 1、与现场工程师了解系统的构成,合理指导前期线管敷设; 1.1 线管是否能符合系统走线要求,管径能否容纳穿过所需线材的数量; 1.2 所用器材是否符合国家弱电系统的相关标准; 1.3 安装设备的箱体与线管能否满足要求。 2、指导布线 1)首先详细了解项目所需用线; 2)提供相对应的系统图作指导; 3)线管中间不允许有线接头; 4)发现布线有不合理的地方或不满足系统要求的地方及时与工程施工方沟通整改; 5)所有布置好的线头端子必须按分类做好标识;

相关文档
相关文档 最新文档