关于低压配电柜产品选用的若干问题

关于低压配电柜产品选用的若干问题
关于低压配电柜产品选用的若干问题

关于低压配电柜产品选用的若干问题.txt永远像孩子一样好奇,像年轻人一样改变,像中年人一样耐心,像老年人一样睿智。我的腰闪了,惹祸的不是青春,而是压力。。。。。。当女人不再痴缠,不再耍赖,不再喜怒无常,也就不再爱了。关于低压配电柜产品选用的若干问题随着新一轮经济的持续快速增长,电力负荷的需求也迅猛增长,为了提高电力终端电能使用的方便性、灵活性和可靠性,尤其要重视低压配电柜的选用。作者从事用电监察管理工作多年,曾赴有关开关柜生产厂考察低压成套设备的制造,参与用户有关变电所整套图纸审核及订货技术洽谈,现场验收设备的安装与调试。在实际工作中经常与用户、设计院、安装施工单位进行图纸会审及技术交底,从中发现一些用户对低压成套设备的结构特点及选用要求了解较少,使交付施工设计的系统图、原理图和技术要求存在诸多问题。为了减少产品从设计、制造、安装到交付使用时各环节因低压配电柜的问题而受到影响,应及时指导用户选用性价比好的适用低压配电柜,这样不仅保障了电力系统的安全可靠运行,也顾及到用户的经济利益。

低压配电柜的结构特点及类别

目前国内较为主流的国产低压配电柜产品有MNSK、GCS、GCK、YDS、GGD 等,也有一些合资企业如ABB 公司的Ar TU 柜, 施耐德公司的Okken 柜。在价格上国产比合资产品较便宜,且兼容性宽广,适装各类原装、国产、合资生产的断路器等元器件,组装灵活、适合国内行情。低压配电柜按结构特点分为抽屉式柜和固定式柜。MNSK、GCS、GCK、YDS 柜型为抽屉式柜,它们采用间隔式结构,柜体基本结构以E = 25 mm 或E = 20 mm 为模数,结构及抽出式单元可以任意组合以满足系统设计的需要。隔室分成:水平母线室、出线端子室、垂直母线室、功能单元室等,各功能隔室及功能单元室采用隔板或层板隔开。垂直母线组装在绝缘功能板之中,这样一来可防止开关引起的电弧对垂直母线的相间放电,提高了产品的防护电击能力和安全运行率,单独设置并贯穿整个排列的保护导体( PE 线) 与裸露导体部件(框架) 组成完整的接地保护系统,使PE 母线能承受一定的短路电流。另外,抽屉功能单元具。

有可靠的机械联锁装置,以防止误操作和带负荷插拔,也可通过操作手柄控制批示功能单元完成合闸、试验、抽插、连接、隔离位置等各项操作要求。低压配电柜可以组装成电动机控制中心、动力中心和控制与动力混装中心。抽屉式配电柜一般选用抽屉式框架断路器和固定式塑壳断路器,而YDS、Ar Tu 柜则用抽屉式框架断路器和插入式塑壳断路器。以上柜型一般柜高为2. 2 m ,在预装式组合箱变里也可为1. 9 m 或1. 7 m。柜宽可选600 、800 、1 000 、1 200 mm。MNSK、GCK、YDS 柜有效安装空间为1. 8 m ,其中GCK、YDS抽屉可由200/ 4 、200/ 2 、200 、300 、400 、500 、600mm 高单元任意组合,MNSK柜抽屉可由200/ 4 、200/ 2 、200 、400 、600 mm 高单元任意组合,最多可做36 个抽屉。GCS 柜有效安装空间为1. 76 m抽屉可由160/ 4 、160/ 2 、160 、240 、320 、480 mm 高单元任意组合,最多可做44 个抽屉。GGD 柜为固定式柜。柜结构分母线室与配电室,因GGD 柜骨架与抽屉式柜一样采用模数化骨架,故安装灵活,空间利用率大,其柜高、柜宽与抽屉式柜基本一致。固定式柜一般选用固定式框架、塑壳断路器,所以需在进线及馈线断路器前配刀开关,以方便检修,由此它的馈线安装空间也相应减少。低压配电柜按功能来分有:进线开关柜、联络开关柜、发电机进线柜、馈线开关柜、计量柜、无功功率补偿控制柜等。上述各柜型均可以满足各种柜功能的需要。

低压配电柜的选用

对于用户,应如何选用规格、型号繁多的各种产品呢? 如对于商住楼宇和工厂配电系统宜选用GCK、YDS 柜。其互换简便,占地面积小,供电连续性和可靠性高,维修安装方便、安全,并可与程序控制器和微处理器组成供电自动控制系统,可作为受电、馈电与动力控制设备。此类产品在很多工程中越来越被广泛地采用。对于电动机负荷较多的系统如电厂、石化、钢厂,或对于变电站、高层楼宇、医院、体育场、机场、港口、矿业等,选用MNSK,GCS 柜较为理想。

其抽屉单元安装空间大,抽屉及功能隔离板均采用阻燃性材料制作,安全防护等级高; GGD 柜适用于工厂车间配电,比较经济、方便,易于被基层电工接受,缺点是防护等级低;对于水厂、电厂或工厂中控制大电动机的变频器柜、软启动器柜、控制柜等采用哪种柜型均可,因为它们除柜体骨架外,基本是非标安装方式。总而言之,选用配电柜要根据负载用途选择性价比好的产品。无功功率补偿柜的低压电容器一律为三角形接线,分组方式从减少电容器组投切次数的观点出发,一般采用等容量分组的方案,为了自动调节无功补偿功率以提高节能效果,并防止低负荷时向电网倒送无功电力,应设置并联电容器的自动投切装置(又称自动补偿器) ,具备良好的质量和功能的产品是保证无功功率补偿柜可靠工作的关键。

低压配电柜的主要元件

为了防止制造厂选用低价质次的元件,影响配电柜日后使用的性能,用户订货时最好注明所用框架、断路器、互感器等主要元件的型号规格、品牌。其中断路器从它的结构、用途的功能来分,就有万能式(又称框架式,国际上通称ACB) 和塑料外壳式〔国际上通称MCCB ,MCB (小型) 〕两大类;根据保护对象的不同,又分为4 个类型:

(1) 配电保护型。保护电源和电气线路(电线、电缆) 和设备;

(2) 电动机保护型。专作电动机的不频繁启动,运行中中断,以及电动机发生过载、短路和欠电压时的保护;

(3) 家用或类似家用场合保护型。对照明线路、家用电器等的保护;

(4) 剩余电流(漏电) 保护型。用来保护人身免受电击危险及防止电气火灾的保护器。当然,在技术交底过程中,有时也要接受制造厂的合理化建议,避免选用远远超过配电负荷需要的技术指标,造成不必要的投资、材料的浪费和维护费的增加。

文章来源:https://www.wendangku.net/doc/7f4871022.html,

高低压配电柜知识简介

低压开关柜得型号区别及特点 目前市场上流行得开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号得开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一、型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户得交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A得配电系统,作为动力、照明及发配电设备得电能转换、分配与控制之用。?GGD型交流低压配电柜就是根据能源部,广大电力用户及设计部门得要求,按照安全、经济、合理、可靠得原则设计得新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备得更新换代产品使用。 ●产品型号及含义 ●结构特点 ■GGD型交流低压配电柜得柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模得安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量得散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封得柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热得目得。?■GGD柜按照现代化工业产品造型设计得要求,采用黄金分割比得方法设计柜体外形与各部分得分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新?■柜体得顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线得装配与调整,柜顶得四角装有吊环,用于起吊与装运。?■柜体得防护等级为IP30,用户也可根据环境得要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 ●产品型号及含义

G CK G就是封闭式开关柜 C就是抽出式K就是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜与电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下得控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。? G CK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备与控制设备》、GB7251、1-1997《低压成套开关设备与控制设备》、GB/T14048、1-93 《低压开关设备与控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳得回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 ●结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高?2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室得门与断路器或隔离开关得操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。 4、受电开关、联络开关及MCC柜得抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。 5、开关柜得顶部根据受电需要可装母线桥。 ③GCS系列: ●产品型号及含义

低压开关柜的型号区别及特点

低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一 . 型号GGD、 GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: l用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 l产品型号及含义 l 结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20mm模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。

②GCK系列 l产品型号及含义 GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式 K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、 GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、 GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 l结构特点 1、整柜采用8MF型钢拼装式组合结构,20mm模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高;(也可以采用敷铝锌板制作,骨架材料厚度不低于2.5mm,其它不低于1.5mm,面板为冷轧钢板1.5mm) 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。 4、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。 5.开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。 6.PC方案中,每柜可装4000A,3150A或 2500A一台或l600A二台(特殊情况除外)。 160mm抽屉最大额定电流到250A;

谈数据中心机房智能配电柜的选择

谈数据中心机房智能配电柜的选择 编辑:日期:2011-11-21 随着数据中心用户越来越重视数据中心机房配电系统的安全性、高能效和可管理性,已不再满足采用普通配电柜产品,而希望使用配电质量更高、更灵活和管理更便利的智能配电柜产品。 1、智能配电柜的功能及其解决方案 (1)智能配电柜能够采集更多的电气数据 除了和普通配电柜类似,通过电量仪表,采集总配电回路的电压、电流以外,智能配电柜还能采集诸如谐波等电气质量数据、配电柜分回路的通断状态和电流状态、接地和防雷设备状况等数据。以上数据的采集,除了普通电量仪表和主要电压、电流互感器外,还需要增加更多传感器、变送器设备,用于数据的采集。当前智能配电柜采集的数据通常有进线的电压,电流,谐波,分回路的通断状态,分回路的电流,接地和防雷设备状况,有的还需增加采集配电柜内的温度,收集配电柜的故障预警信息。采集数据的显示可以通过电量仪表和专用显示屏进行本地显示,也可通过RS485和以太网接口远程发送到监控系统。 (2)智能配电柜应具有方便的分回路维护功能 由于很多数据中心要求IT设备7×24小时运行,因此对智能配电柜提出了特殊的维护要求,如在维修更换微型断路器时,不能断开上游的进线断路器,避免影响并联在汇流排上的其他回路,即要求智能配电柜采用的 电气元器件能够支持热维护。当前市场上可采用的方法有使用特制的汇流铜排,也有采用普通汇流铜排,在普通微断上增加热插拔底座的方式解决,多家电气元件厂商都有提供这一类的解决方案。 (3)智能配电柜需要能够治理和降低负载带来的谐波电流 由于IT设备都是感性负载,给上游配电系统带来了大量的谐波*,这些谐波影响到数据中心配电系统的稳定运行和电气设备的使用寿命。因此智能配电柜需要增加具有能够治理和降低IT设备带来谐波的功能。 智能配电柜采用的谐波治理方式,多是在配电线路中串联隔离变压器。在增加隔离变压器后,显著降低IT负载对电网带来的共模杂信的*。 (4)智能配电柜能够保持零地电压,以符合IT设备对零地电压差的要求 在数据中心机房,零地电压差过高,会给机房IT设备的运行带来很多莫名故障。国标GB/T50174-2008对机房配电的零地电压提出了要求,因此需要在智能配电柜端采取措施。 为了降低IT设备的零地电压差,在智能配电柜的安装上,通常采用在隔离变压器端进行再次接地,将IT 设备三相不平衡导致的中性线电流导入大地。 (5)智能配电柜能够方便地调整三相电流的平衡 很多IT设备为单相用电,会引起三相电流不平衡,为充分利用能源,降低电能的浪费,管理人员需要经常调 整三相电流的平衡。智能配电柜如能提供方便调整三相电流平衡的功能,则可有效提高维护效率。 目前一些厂商推出的微型断路器产品,能结合汇流铜排方案,通过拨片方式方便的调整三相的平衡。但如果配电柜采用普通的微型断路器,则需要在接入IT设备的同时选择合适的相位,一旦接入IT负载后再进行调整,就会对负载运行产生影响。 (6)智能配电柜需要安装防雷装置 为了保护IT设备,智能配电柜都安装有防雷装置。根据IEEE1100规范,认为普通防雷设备的防护等级不能完全保障泄放大电流的感应雷电,建议采用瞬时突峰抑制(TVSS)设备,这些设备都采用和微断并联的方式接入。 (7)智能配电柜需拥有较全面的本地显示屏,并能对设备故障进行预警 很多智能配电柜拥有本地显示功能,采用触摸屏或按钮方式查询采集到的数据,有的还具有一定的智能功能,可按设定的规则,对数据进行分析,发现异常及时进行声光报警。智能配电柜能提供设备故障的预警信号, 能够提高管理的效率。沈阳山特UPS在显示采集的数据以外,目前也有厂商将配电柜线路图、故障日志信息

精密配电柜介绍

精密配电柜介绍 精密配电单元是一种主要用于数据中心内的配电系统,又叫配电列头柜。通常被安装于数据中心内的排成—行的机柜的两侧,向机柜内IT负载供电。由于该设备的安装环境和负载类型与普通的配电设备完全不同,数据中心内使用的精密配电单元在内部结构的设计、电气元器件的选择和所提供的功能均与安装在电气竖井和专门的电气房间内的配电柜有所不同。 为了更好地理解精密配电单元,我们首先介绍其所处的使用环境和负载类型。正是其使用类型和负载系统决定了该设备一系列与众不同的特点。 精密配电单元主要安装于数据中心内。首先,由于IT技术,特别是虚拟化和云计算的发展,要求对整个数据中心的电流分布和功率分布进行全面的实时管理,以保证供电系统和数据中心的高效可靠运行,达到数据中心的高可靠性和节能减排的双重目的。其次,精密配电单元向IT负载提供电力,由于很多IT 设备厂商对于零地电压有要求,尽管实际上高零地电压对服务器等工厂设备的正常运行并无影响,在设计时我们依然对这一要求进行了体现。最后,IT设备的制造技术正在经历快速变化。数据中心内的IT设备和负载功率在未来10年将发生很大变化但数据中心及其配电系统—般需使用10及以上的时间。同时,由于虚拟化和云计算技术的发展,数据中心的功率消耗也将变得难以预测。如何在数据中,心的整个生命周期中满足不断变化的IT负载类型和负载运营水平,使整个数据中心在从建成到推出使用的过程中始终保持高效和可靠的运行,是对数据中心的配电系统提出的新挑战。精密配电单元主要是从四个方面应对这些问题和挑战的。

1、配电单元柜体 配电单元的外壳采用的是IT机柜。颜色为数据中心内机柜常用的IT乌鸦黑。这样配电单元与机柜并排摆放在一起时,外形美观一致。同时在采用上走线的数据中心中。由于使用了IT机柜作为配电单元外壳,上走线的桥架可以安装在机柜顶部,配电单元的输入、输出线缆因此直接敷设在配电单元机柜顶部,并通过安装在其他机柜顶部的电力桥架敷设到安装于配电单元附近的机柜中。这样既减少了线缆架设的工程量和成本,也减少了对数据中心层高的要求。 2、降低零地电压 为了降低零地电压,精密配电单元内的零线和零母排均为火线的2倍截面积以承载更大的零线电流。尽管从理论上说,IT设备输入端的稳定的高零地电压差不会对IT设备的安全可靠运行造成影响,同时由于肿(功率因数校正)电路在IT服务器和交换机内部的直流电源上大量使用,服务器和交换机等工厂设备在运行时不会往零线上泄放大量的谐波电流。数据中心现在的零线上现在变得非常“洁净”,并不存在大量泄放电流,但由于目前许多工厂设备厂商要求设备开机时零地电压小于2V,因而在精密配电单元中我们提供了隔离变压器选项。由于精密配电单元和IT机柜摆放在—起,△/Y隔离变压器距离负载很近,因而降低零地电压的效果非常好。同时由于变压器内剩磁的存在,在空载合闸瞬间变压器会产生特别大的电流,叫做励磁浪涌。 为了有效规避精密配电单元内的隔离变压器在合闸时产生的励磁浪涌对上游UPS的冲击,精密配电单元内安装了峰值励磁浪涌为额定电流6倍的变压器,这样可以有效减少在配电柜投入使用时对UPS的影响。选择隔离变压器的另—个因素是变压器的k系数。k系数是—个通用的谐波发热效应度量,尤其适用于

酒店高低压配电设备基础知识

酒店高低压配电设备基础知识 一、配电设备的基本分类:高压和低压 (一)、高压配电设备 1、高压熔断器:作用主要用于对高压线路或高压电气设备的短 路保护,我们常见的有高压跌落式熔断器,(户外)(户内) 外壳瓷质内填有石英沙的管式熔断等。 2、高压隔离开关:在电路中,它只起隔离作用,使电路具有一 个明显断开点。 3、高压负荷开关:(常用于10KV)配电系统中无弧能力较小, 只能接通分断正常的负荷电流,灭弧能较小,只能接通分断 正常的负荷电流,故称为高压负荷开关,它是组合式高压电 器,由隔离开关熔断器,热脱扣器,分励脱扣器及灭弧装置 组成。 4、高压断路器:它是高压配电网的关键元件,其断流容易可达 几百一几千兆伏安,分断能力可断几千安 5、避雷器:作用是防止雷流击穿电气设备绝缘的主要保护设备, 它与被保护设备并联安装,当雷电流来时,在高频电压和电 流的作用下,自动导通,雷电流通过接地装置泄入大地,雷 电过后,它又自动关闭不导通,从而保护被保护的电气设备。 6、配电变压器 1)用来改变交流电压大小的电气设备,根据电磁感应的原理把初级的电压变换成次级的电压,以满足不同负荷的需 要。 2)主要分为:油浸式、干式变压器。 3)它在低压电网中占主要位置,它是转换电压,输送分配电

能的关键部位是0.4KV与10KV网架的纽带。 4)配电变压器并联运行的条件 A:电压等级相同(电压此) B:联结组别相同(高、低压的) C:短路阻抗(阻抗电压)相等 D:容量之比要大于1/3(或者不超过3:1) (二)、低压配电设备 1、熔断器组合开关电路,它兼有熔断器和刀开关功能,用于配电 电路作电源开关和短路保护之用。 2、低压熔断器:熔断器中熔体是将具有低熔点的各种金属按不同 的比例混合制成的,在其额定的电源内能正常导通电流,而当电流达到或超过其约定熔断电流时,熔体立即烧断主要起短路过载保护作用(即常用保险丝、保险管) 3、低断路器:它是一种不仅能通断正常负荷的工作电流,而且能 通断故障电流,具有此较理想的通断能力对电路实行多种保护的自动开关电器(自动空气开关) 4、漏电保护器 1)一般的漏电保护器由检测系统,脱扣系统和测试系统三部门分组成。 2)分类:A、电压型漏电保护器 B、电流型漏电保护器 C、电流脉冲型漏电保护 3)漏电保护器常用额定电流值分为: 单相6mA、10mA、15mA、30Am(常用) 三相200mA、500mA、(0.2A、0.5A)

配电柜选型及结构特点分析

低压配电柜 2018年06月28日 5.5低压配电柜 5.5.1GCS型抽出式低压配电柜 1、产品型号及含义 2、用途 GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V (690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电厂,石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所。 3、执行标准 本产品符合GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》和 JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》的要求。 4、结构特点: 框架采用8MF型开口型钢,主构架上安装模数为E=20mm和100mm的Φ9.2mm 的安装孔,使得框架组装灵活方便。开关柜的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。水平母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力,是使主电路具备高短路强度能力的基本措施。电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便。抽屉高度的模数为160mm。抽屉改变仅在高度尺寸上变化,其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。单元回路额定电流400A及以下。抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。抽屉单元设有机械联锁装置。1抽屉单元为主体,同时具有抽出式和固定性,可以混合组合,任意使用。柜体的防护等级为IP30IP40,还可以按用户需要选用。 5.5.2MNS系列 1、用途 MNS型低压抽出式成套开关设备(以下简称开关柜)为适应电力工业发展的需求,参考国外MNS系列低压开关柜设计并加以改进开发的高级型低压开关柜,该产品符合国家标准GB7251、VDE660和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439规定MNS型低压开关柜适应各种供电、配电的需要,能广泛用于发电厂、变电站、工矿企业、大楼宾馆、市政建设等各种低压配电系统。

数据中心的供配电及其智能监控系统

数据中心的供配电及其智能监控系统 中国IDC圈8月23日报道:由于本数据中心承担着多个省市的数据处理任务,因此对供电系统的可靠性要求极高。用电设备种类多。且大部分为一级负荷中的特另Ⅱ重要负荷,为确保供电的连续性,经过多方协商、比较和优化,最终确定了供电系统实施方案。 1供配电系统设计 1.1用电负荷的统计 a.动力负荷:空调制冷机组、精密空调机组、新风机组、给/排水泵、电梯、正压送风机、排烟风机等用电设备,按额定容量进行统计; b.照明负荷,按照度要求及单位容量法进行统计; C.对大型计算机及网络设备等负荷按单台安装容量进行统计; d.最终按需用系数法进行负荷计算。 1.2用电负荷等级的划分 a.一级负荷:大型数据处理用计算机及网络设备、消防用电设备(消火栓泵、喷洒泵、正压送风机、排烟风机、消防电梯、消防控制中心内的火灾报警控制器及联动控制设备等)、应急照明、保安监控系统、电话机房及计算机主机房精密空调设备等。 根据《供配电系统设计规范》(GB50052-95)中第2.0.1条要求,大型数据处理用计算机及网络设备应为一级负荷中特别重要负荷。 b.二级负荷:一般照明、客梯、生活水泵等。 C.三级负荷:送风机、排风机等一般动力负荷。 1.3供电电源 1.3.1 10kV高压电源

本工程高压采用两路10kV电源供电。两路10kV电源分别引自两个不同的上级变电站。两路电源同时供电、互为备用,当其中一路电源发生故障时,另一路电源能担负全部负荷的供电。1.3.2220/380V低压电源 1.3. 2.1正常电源 两台变压器低压侧母线之问设置母联断路器,采用单母线分段分列方式运行;应急母线段通过应急联络转换开关ARISE与主母线联络,当两段变压器母线均失电(即两路市电均发生故障)时,应急联络转换开关自动转换,启动应急电源柴油发电机组。 1.3. 2.2应急电源 a_柴油发电机组的设置:根据《供配电系统设计规范》(GB50052—95)中第2.0_3条要求,为确保一级负荷中特别重要负荷供电的连续性,除两路市电外,应提供独立于正常电源以外的应急电源(即第三路电源)。 因此本工程设有3台能够独立于正常电源以外的柴油发电机组,三台发电机组两用一备,经过双电源转换开关ArI'SE装置的投切转换,为大型数据处理用计算机及网络设备供电。 b.不间断电源装置UPS的设置:根据《供配电系统设计规范》中第2.0.4条要求,允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置。因大型计算机主机及网络设备的允许断电时间为毫秒级,所以为确保其供电的连续性,本数据中心选用了在线“1+1”型并机冗余式UPS供电装置?。 1.4 10kV高压供电系统 1.4.1系统设计要求 两路10kV电源分别引自两个不同的上级变电站,10kV电源采用单母线分段方式运行,设母联断路器,平时两段母线同时分列运行,互为备用;当一路电源故障时,母联断路器手动投入,由另一路电源负担全部负荷。进线隔离车与主进断路器联锁,主进断路器与母联断路器联锁,但不可以在台主进断路器同时运行的情况下和高压侧发生短路故障(故障未排除)时,合上母联断路器。只有当主进断路器中任一台断开后才允许手动台上母联断路器。 1.4.2电器设备选型要求 高压断路器采用真空断路器,分断能力为25kA.在10kV开关柜内装设氧化锌避雷器,作为真空断路器操作过电压保护。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用110V铅酸免维护电池柜作直流操作、继电保护及信号的电源。

机房监控之精密配电柜

机房监控系统解说---精密配电柜篇 一般的大中型企业因为需要办公的人数较多,内部数据交换频繁,办公设备也比较多 以通常都会建有一个独立的机房,用于支撑企业办公设备正常运作。机房里面一般都会有各种电源、配线、服务器、空调等各种设备。都说机房重地需要注意的安全事项比较多 1.消防安全:防火。配备灭火器、消防栓、消防龙头等,安装防火门,装修材料应具有阻燃特性。建有消防通道,逃生路线指示,火灾报警设备。 2.防盗安全:安装红外、微波防盗传感器,监控设备,对机箱等设备加锁防止部件被盗。 3.电气保护:配备漏电保护,防止人员电击。配备防雷设施,防止雷电对计算机、人员的伤害。 为了保障机房的安全与各种办公设备的稳定运行,对机房设备进行监控管理,对核心业务进行保障,机房会上机房动力环境监控系统。主要包含以下四个方面: 一、动力系统监控包括:智能电量仪、配电开关、UPS、发电机、蓄电池、精密配电 柜、ATS,防雷等。 环境系统监控包括:温湿度、精密空调、普通空调、漏水、新风机、有害气体浓度、粉尘浓度等。 安防系统监控包括:视频CCTV系统、门禁系统、红外防盗、消防系统等。 IT网络设备监控包括:操作系统、防火墙、交换机、路由器、服务器等 以下是对精密配电柜的详细说明 精密配电柜是一款针对数据中心机房能源末端,综合采集所有能源数据的智能配电柜。为终端能源监测系统提供高精度测量数据,通过显示单元,实时反映电能质量数据。并通过数字通讯上载至后台环境控制系统。以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的有效管理。系统组成 1、智能精密配电柜包括两大部分:硬件系统和软件监控系统。硬件系统的主要包括电流、电压等电量参数采集设备、报警输出设备、彩色液晶触摸屏等。 2、监控系统由电力监测软件组成,对电源的状况进行全方位的监视和记录,检测各个部位的电流、电压、无功功率和有功功率等。 机房精密配电柜的功能特点: (1)完善的监控系统 测量完整的电气信息,为供电系统提供有效管理及风险预警,监测多达84条馈线回路和1路电源进线的电气参数,提供主电源进线及每条分支回路运行的电流、电能及谐波等完整信息。精密配电柜可配合漏电采集单元实现在线漏电监测功能,同时配合温度传感器附件对列头柜内温度进行实时监视,完善了机房供电系统的安全性。 (2)先进的报警功能 多层报警设置可以预防潜在的故障,以保证提前采取措施响应,对回路过负荷,过电压,欠电压,三相不平衡,隔离变压器过温,防雷失效等参数进行多层报警设置。通过显示单元或专业网关配合可以第一时间将报警信息通过显示、声光报警、短信及邮件等方式告之管理者。 (3)高精度、宽量程 提供精确的计量数据的同时满足多方面的需求,满足对机架式和刀片式服务器电源的监测,多种馈线CT量程选择将测量误差降到最低。分支回路最大支持100A的回路测量需求。(4)高性能、高集成化 良好的性能及高集成化产品,很好的保证了设备运行更加稳定、安全,通过集中处理分支测量的方式,产品集成度高,电源监测采集装置尺寸仅为(214*168),可以在列头柜相对狭小的空间内自由安装,极大增强柜内安装能力及整体运行稳定性,更加方便用户后期维护。

成套配电柜基础知识

1.绝缘子 安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间的器件,能够耐受电压和机械应力作用。为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成。 2.爬电距离 沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间。两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。 爬电距离的决定:根据工作电压及绝缘等级(还和电器所处环境的污染等级有关),查表6可决定其爬电距离。 爬距=表面距离/系统最高电压.根据污秽程度不同。 3.电流互感器 3.1电流互感器与试验端子的关系 电流互感器是一种电流变换装置。它将高压和低压大电流变成电压较低的小电流供给仪表和继电保护装置并将仪表和保护装置与高压电路隔开。电流互感器的二次侧电流均为5安,这使得测量仪表和继电保护装置使用安全、方便,也使其在制造上可以标准化。电流互感器的构造是由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子及绝缘支撑物等组成。电流互感器的一次绕组的匝数较少,串接在需要测量电流的线路中,流过较大的被测电流,二次绕组的匝数较多,串接在测量仪表或继电保护回路里。电流互感器的二次回路不允许开路。电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,但因测量仪表和保护装置的串联绕组的阻抗很小,电流互感器的工作情况接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。当电流互感器开路时,二次回路阻抗无限大,电流等于零,一次电流完全变成了励磁电流,在二次绕组产生很高的电势,威胁人身安全,造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。电流互感器二次回路必须接地,以防止一次绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身安全,损坏设备。因为电流互感器二次是不能开路的,而做试验时必须给电流回路加电流,电流就必须从电流端子接入,所以,电流端子必须是试验端子。试验端子有四个接线螺丝,下面二个分别是进出线,进出线之间有短接片,中间有个螺丝可以使短接片短接进出线,也可以松开进出线之间的连接,上面是接试验线的二个接线螺丝,在试验时,接上(加电流的)试验线,先开试验电源(电流),再松开短接片,电流就进入电流回路了。或者,在设备运行中,试验端子上接电流表,然后松开短接片,电流表就有电流流过了,测完电流后,再把短接片连通,再拆除电流表,这样就不会使电流互感器二次开路了。 3.2零序电流互感器 原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。 使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。 在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为: Ia+Ib+Ic=I(漏电电流),这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 3.3电流互感器 电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互

低压柜的种类及区别

111低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: 用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 产品型号及含义 结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新

■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 产品型号及含义 GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A 及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、《低压成套开关设备和控制设备》、GB/ 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。

机房大数据中心供配电系统解决方案设计

商业银行数据中心供配电系统解决方案 商行数据中心的基础设施系统主要分电源、环境控制和机房监控管理系统。由于数据中心承载商行的核心业务,重要性高,不允许业务中断。因而数据中心一般根据TIA942标准的Tier4标准建设,可靠性要求99.99999%以上,以保证异常故障和正常维护情况下,数据中心正常工作,核心业务不受影响。 1、 电源系统: 选用两路市电源互为备份,并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS (自动切换开关)进行切换,为数据中心内UPS 电源、机房空调、照明等设备供电。由于数据中心业务的重要性,系统采用双母线的供电方式供电,满足数据中心服务器等IT 设备高可靠性用电要求。双母线供电系统,有两套独立UPS 供电系统(包含UPS 配电系统),在任一套供电母线(供电系统)需要维护或故障等无法正常供电的情况下,另一套供电母线仍能承担所有负载,保证机房业务供电,确保数据中心业务不受影响。在UPS 输出到服务器等IT 设备输入间,选用PDM (电源列头柜)进行电源分配和供电管理,实现对每台机柜用电监控管理,提高供电系统的可靠性和易管理性。 对于双路电源的服务器等IT 设备,通过PDM 直接从双母线供电系统的两套母线引人电源,即可保证其用电高可靠性。对于单路电源的服务器等IT 设备,选用STS (静态切换开关)为其选择切换一套供电母线供电。在供电母线无法正常供电时,STS 将自动快速切换到另一套供电正常的母线供电,确保服务器等IT 设备的可靠用电。 供配电系统拓扑图 机柜P D U 1机柜P D U 2 机柜机柜机 柜P D U 1 机柜机柜机柜机柜P D U 2 机柜P D U 2 机柜P D U 1机柜机柜 机柜 图示双母线供电系统可确保供电可靠性高达99.99999%以上

精密配电柜说明

精密配电柜说明 我公司就现代化发展的的需要,特针对机房配电设施容易发生故障的现状,开发了一种可以远程监控的一套完备性的技术,我公司集成当今最先进技术成果给机房配电设施和管理带来了全新的体验,主要应用于电力、电信、企业、政府等数据中心和机房,整个配电系统采用标准化的设计,内部配置是国内外知名品牌,可以根据机房的实际需要,为客户量身定制个性化的高可靠性产品。 一、技术参数: 智能精密配电柜总进线参数:三项相电压、三项线电压、三项有功功率、总有功功率三项、三项无功功率、总无功功率、三项视在功率、总视在功率、分相电能、总电能、谐波含量,总开关工作状态、零序电流。 智能精密配电柜支路参数:支路电流、支路功率、支路电能、支路开关状态 智能精密配电柜报警和事件处理:用户可以指定:总线电压、总线电流、支路电流,开关状态的变化来触器报警,系统能将历史事件记录并存储最多可以存储30天,也可以存储到U盘内以备查阅。 智能精密配电柜用户管理:我公司远程操控的软件开发,很好的带动了人力实际到现场操作和维护,只要通过信息化的操控就可以达到我们理想的效果操作,同时我们还可以通过HMI定义进入权限,分别赋予不同的进入权限,为维护提供了安全。

智能精密配电柜也可以通过第三方监控:HMI可以提供发RS485/232或以太网口可以进入各种以MODBUS通讯协议三方智能设备,本系统可以通过IP地址进行直接访问,真正的做到远程监控。 智能精密配电柜模块化设计:我公司的技术人员可根据现场要求可随意增减模块。 智能精密配电柜人机互换:触点式人机界面,可以随意切换到相关的数据画面,维护极其方便。 智能精密配电柜实时监控各输出分路的电流,并可设定各输出分路电流异常的预告警值,如32A开关,设定报警值为28A,则负载超过28A就报警,可预先发现故障或人为操作隐患,避免过载时,开关切断电源,造成整个机柜设备断电。另外输出分路选用热插拔断路器,具备取电相位的调整能力,轻松实现3相不平衡的灵活调整,也可在不断电的情况下,在线增加输出分路,进行开关更换。 相对于其它同类产品,智能精密配电柜的优势还体现在于精确化设计,智能精密配电柜集成了机柜型列头柜、普通型列头柜的优点,从而开发出了精密的特点,大大的减少了系统整体的复杂性,节约了投资,在原厂完成组装调试,通过严格的系统测试,确保整个配电系统安全可靠。这也使得非电气工程师在使用和维护时,能够容易的操作配电系统。整个系统采用模块化结构设计,可以根据客户机房的实际需要,量身定做整个系统,为客户提供高可靠性、高灵活性和人性化的一体化配电解决方案。智能精密配电柜主要应用于电力、电信、企业、政府等数据中心和机房,整个配电系统采用标准化的设计。

高低压配电柜要求

高低压配电箱、配电柜的安全技术要求 高低压配电箱、配电柜的安全技术要求,具体如下: (1)配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。 (3)进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。 (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 (6)为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物 配电箱(柜)生产技术要求 根据本工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱(柜)产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱(柜)的生产技术要求,在产品进场时,我方将严格按照各相关的国家及地方性的规范、

规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验,达不到要求禁止在本工程中使用。 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》 14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》

数据中心供配电系统负荷计算和意义

数据中心供配电系统负荷计算目的和意义 低压供配电系统的设计中负荷的统计计算是一项重要内容,负荷计算结果对供电容量报装、选择供配电设备及安全经济运行均起决定性的作用。负荷计算的目的是: 1. 计算变配电所内变压器的负荷电流及视在功率,作为选择变压器容量的依据。 2. 计算流过各主要电气设备(断路器、隔离开关、母线、熔断器等)的负荷电流,作为选择设备的依据。 3. 计算流过各条线路(电源进线、高低压配电线路等)的负荷电流,作为选择线路电缆或导线截面的依据。 4. 计算尖峰负荷,用于保护电器的整定计算和校验电动机的启动条件。 负荷计算方法 我国目前普遍采用需要系数法和二项式系数法确定用电设备的负荷,其中需要系数法是国际上普遍采用的确定计算负荷的方法,最为简便;而二项式系数法在确定设备台数较少且各台设备容量差别大的分支干线计算负荷时比较合理;在建筑配电中,还常用负荷密度法和单位指标法统计计算负荷。在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法。 负荷计算原则 进行负荷计算时,应按下列原则计算设备功率: 1. 对于不同工作制的用电设备的额定功率应换算为统一的设备功率。 2. 整流器的设备功率是指额定交流输入功率。

3. 成组用电设备的设备功率,不应包括备用设备。 4. 当消防用电的计算有功功率大于火灾时可能同时切除一般电力、照明负荷计算有功功率,应按未切除的一般电力、照明负荷加上消防负荷计算低压总的设备功率、计算负荷。否则计算低压总负荷时,不应考虑消防负荷。当消防负荷中有与平时兼用的负荷时,该部分负荷也应计入一般电力、照明负荷。 5. 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。 数据中心相关经验总结 负荷计算是供配电系统设计的基本计算,数据中心的负荷计算更适合使用需要系数法。计算时需要系数的取值、负荷取舍计入、蓄电池充电和空调照明的估算等内容,在数据中心的计算中还是有别于其他建筑专业的计算,现总结如下: 1. 数据中心的IT负荷重要性都比较高,必须使用UPS等设备来保证不间断供电,根据数据中心的建设标准不同,UPS会采取“1+1”、“2+1”、“2N”等不同的配置。由于供电部门需要统计机房设备安装总容量,所以数据中心的IT设备额定容量要用UPS设备的总装机容量。计算IT 设备容量时的需要系数根据UPS设备的配置方式调整,即需要系数=主用UPS设备数量UPS配置数量。例如:UPS按照2N 设置,进行负荷计算时,需要系数取0.5. 2. UPS配置的蓄电池充电容量需计入负荷计算。根据数据中心的建设标准不同,UPS蓄电池需按照不同后备时间配置,即每台UPS配置的蓄电池容量及组数不同。UPS蓄电池充电容量=电流×电压×组数×效率根据计算可知,UPS 蓄电池充电容量约为UPS配置容量的10%~20%,做负荷计算时可直接应用结论简化计算。 3. 在数据中心中,除了IDC机架外,空调在总负荷中占的比重也相当大,一般会配置备用空调设备,根据数据中心的建设等级备用数量会不同。计算空调

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。