文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 测绝缘规定

测绝缘规定

测绝缘规定
测绝缘规定

测绝缘的规定

1、发电机一次系统检修后或停机备用超过120h,启机前应测量定子回路的绝缘电阻,转子回路、励磁系统的绝缘电阻。干燥后的发电机定子回路的绝缘电阻测量使用2500V的摇表,定子绕组绝缘>5MΩ。通水后的绝缘电阻值使用水摇表测量,绝缘值不作规定,若测量值较前次有显著的降低(考虑温度及湿度的变化,如降低到前次的1/3~1/5),应查明原因并将其消除。测量时,发电机中性点接地刀闸须断开,发电机出口电压互感器须停电。发电机转子回路测量绝缘使用500V摇表,发电机转子回路绝缘电阻值在室温下不小于1.0M Ω;励端轴瓦绝缘垫电阻用1000V兆欧表测量不应小于1.0MΩ。

2、新安装或检修后的变压器投运或投入热备用前应测量其绕组对地、高压侧对低压侧的绝缘电阻和吸收比以及相间电阻。变压器高压侧电压在6kV及以上者用2500V兆欧表进行测量,其绝缘电阻值不低于300MΩ,吸收比≥1.3;变压器低压侧电压在0.5kV及以下者用500V兆欧表进行测量,其绝缘电阻值不低于100MΩ,吸收比≥1.3。

油浸变压器的绝缘电阻,如特殊规定时,一般要符合下表的规定:

注:同一变压器中、低压绕组的绝缘电阻标准与高压侧相同。

干式变压器线圈绝缘电阻一般情况下应满足下列要求

高压对低压及地≥300MΩ(使用2500V摇表)

低压对地≥100MΩ(使用500V摇表)

在潮湿的环境下,当变压器绝缘电阻值≥2MΩ/kV时可以投入运行。如变压器遭受异常潮湿发生凝露现象,则不论其绝缘电阻如何,在其进行耐压试验或投运前必须进行干燥处理。

干式变压器铁芯绝缘电阻一般情况下应满足下列要求

铁芯对夹件及地≥2MΩ(使用500V摇表)

穿芯螺杆对铁芯及地≥2MΩ(使用500V摇表)

当变压器绝缘电阻值降到前次值的50%时,应通知检修人员进行检查处理。

需要测量变压器中性点与地直接连接侧对地绝缘电阻时,应联系点检打开其中性点接地,测完绝缘后检修负责恢复。

3、6kV电动机应使用2500V摇表测量绝缘电阻R60″,在常温下其值不低于6MΩ。

380V电机应使用500V摇表测量绝缘电阻R60″,其值不小于0.5MΩ。

容量为500kW及以上的高压电动机,应测量吸收比R60″/R15″≥1.3,所测电阻值与前次同样温度下比较应不低于前次值50%。

电动机停用不超过两周且未经检修,若在环境干燥的情况下,送电和启动前可不测绝缘,但发现电动机被淋水、进汽或怀疑绝缘受潮时,则送电或启动前必须测量绝缘电阻。

大修后的大型电机轴承垫绝缘用1000V摇表测量,其值不低于0.5MΩ。

变频调速器测电机绝缘电阻时,应将操作箱内的电机电源隔离开关断开,在隔离开关下口测电机绝缘;测电源电缆绝缘时应断开变频器操作箱内的空气开关后,再测电缆绝缘,严禁对变频器外加电压。

母线、电缆、TV的绝缘电阻应符合下列要求:

6kV母线,使用2500V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥300MΩ。

380V母线,使用1000V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥200MΩ。

6kV电缆,使用2500V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥6MΩ。

380V电缆,使用500V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥0.5MΩ。

6kV母线TV:一次侧用2500V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥初次值70%;二次侧用500V 或1000V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥10MΩ。380V母线TV用500V摇表,测得其绝缘电阻R60"≥0.5MΩ。

电动机绝缘电阻测试操作

济宁供电公司电工入网培训实操 电动机绝缘电阻测试工作流程 一、开工申请 1、正确佩戴安全帽、穿工作服后报告老师,李辉工作组,工作负责人李辉,工作班成员王敏,#1电动机绝缘电阻测试准备工作完毕,申请开工。 (监考老师许可开工,计时开始。) 二、工作前的准备 1、选择500伏或1000伏的绝缘摇表、万用表、工具、标示牌,运送到达工作现场,并合理摆放。 2、工作负责人向工作班成员交代工作现场的危险点(#1电动机电源开关上口带电,请在工作中注意人身安全,严防低压触电。)及其他注意事项。 3、工作负责人发令让工作班成员悬挂标示牌。1)在围栏的入口处悬挂“从此进出”的标示牌;“在此工作”的标示牌;2)在围栏上向内悬挂适当数量的“止步,高压危险”的标示牌。 三、停电 1、拉开#1电动机电源开关,(工作负责人监护,工作班成员操作); 四、验电 1、检查万用表的外观和接线,外观应合格接线应正确;将万用表的转换开关切换到合适的交流电压档。 2、在已知有电的#1电机进线开关的上口验明万用表完好; 3、分别测量#1电机进线开关的下口: UAB\UBC\UAC\UAN\UBN\UCN为零; 4、测量控制保险的下口:UAN=0;

五、取下熔断器 1、取下#1电机控制保险,(工作负责人监护,工作班成员操作); 2、取下#1电机动力回路保险,(顺序先中间后两边)(工作负责人监护,工作班成员操作);(将所取下的保险分开放置,严防混用) 六、悬挂标示牌 1、取下熔断器后应立即在已拉开的开关的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。 七、拆除电动机接线端子 1、拆除#1电机接线盒端盖,用万用表测量#1电机引线UAB\UBC\UAC\UAN\UBN\UCN,再次确认#1电机确已停电。 2、放电,用接地线将电动机的线圈逐个放电。 3、拆除电动机引线。 八、检查摇表及摇测 1、检查绝缘摇表的外观,连接测量线,并检查接线正确; 2、对绝缘摇表进行开路试验:移开引线摇动绝缘摇表的把手,使其达到120转/分钟,摇表的指针应趋于无穷大; 3、对摇表进行短路试验,将摇表的引线短接,轻摇摇表的把手,摇表的指针应为零; 4、将摇表的E端子测量线与电机的外壳相连,转动摇表把手至额定转速,把L 端子测量线与A接线端子相连,15秒、60秒读数并记录,将L端子测量线与A 接线端子移开,再停止转动摇表手柄。 5、对电机的A\B\C接线端子分别充分放电。 6、转动摇表把手至额定转速,把L端子测量线与B接线端子相连,15秒、60

各种电气设备绝缘的摇测方法

各种电气设备绝缘的摇测方法 1 、配电变压器绝缘电阻的摇测 配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的摇表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。 所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项: 1.1测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量; 1.2测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的摇表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级; 1.3测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值; 1.4测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。 2 高压与低压避雷器绝缘电阻的摇测 摇测高压阀型避雷器绝缘电阻,用1000V或2500V摇表;摇测低压380V避雷器应使用500V或1000V摇表,将摇表两测试线分别接在避雷器的上、下接线柱上。高压阀型号避雷器绝缘电阻标准见下表:

低压380V避雷器绝缘电阻值不应小于1MΩ。 3 绝缘子绝缘电阻的摇测 用500~1000V摇表摇测低压绝缘子的绝缘电阻其值应不低于 1MΩ。摇测方法如下: 3.1针式绝缘子。将摇表(-)测试线接在铁脚上,连接线(+)连在螺丝刀的金属杆上,测试人员载绝缘手套,握着螺丝刀木柄,使螺丝刀金属尖(刀)在针式绝缘子顶部及颈部周围滑动。滑动时,摇动摇表进行绝缘测量。 3.2线轴式和蝶式绝缘子。测量时,可在中间颈部圆周上绑一圈铜丝,将摇表的一根线连接在铜丝上,摇表的另一根线接在绝缘子的铁架上或铁担上。 3.3单独对新的线轴式绝缘子摇测时比较费时。测量时,将摇表的一根线接触绝缘子的外表面,另一根测试线绑在大号螺丝刀的长金属杆上,用金属杆端头插进绝缘子的内颈孔口内,在内孔避上下、左右反复滑动,测量其绝缘电阻值。测量蝶式绝缘子的方法与此相同。 4 电力电缆的摇测

绝缘摇测制度

绝缘摇测制度 1适用围 本制度规定了绝缘摇测程序、容、要求以及考核等容,本制度适用于******运行车间绝缘摇测工作。 2规性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。 《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分GB26860-2011) 管理职责划分: 2.1运行车间值长对本值电气设备绝缘摇测制度的执行负有直接 责任。 2.2运行车间对电气设备绝缘摇测情况实行归口管理。 3程序及容 3.1设备绝缘摇测程序 3.1.1根据被测设备的电压等级,选用电压等级与之相适应的摇 表。 摇表电压的选择(电压单位:V)

3.1.2应由两个及以上人员进行测量操作。 3.1.3测量前必须验明被测设备各相确无电压且对地放电,无突 然来电的可能性并对地放电;检查被测设备无人工作;测量线路绝缘尚应取得对方同意,方可进行。 3.1.4测量绝缘电阻时,被测线路有感应电压时必须将另一回线 路停电方可进行;雷电时严禁测量线路绝缘。 3.1.5摇表的引线不能编织在一起。正确进行接线:绝缘电阻表 有3个接线柱:L-接被测设备; E-接地;G-接屏蔽。其中,L、E不能接反,否则将产生较大的测量误差。 3.1.6测量前对绝缘电阻表进行检查:在额定转速时绝缘电阻表 两端开路应指“∞”;低速旋转短路时应指“0”。将摇表的一根引线接在可靠的接地点上,另一引线接在被测设备上(电子式摇表选择试验档试验摇表的好坏)。 3.1.7测量绝缘电阻时,戴绝缘手套或用其它绝缘工具。绝缘电 阻表及人员应与带电设备保持安全距离;同时采取措施防止绝缘电阻表的引线反弹至带电设备上,引起短路或人身

电动机绝缘电阻测量

电动机绝缘电阻测量 1、试验前确认被测电机断电。 2、绝缘电阻表测量前做开路和短路试验。(表摇动平稳以后) 3、绝缘电阻表应放置平稳,避免操作中用力不均匀造成电阻表摇晃,测量不准确。 4、电机绝缘电阻测量完毕或重复测量时,必须对电机进行放电,停表前必须先把相线L端离开被测量端,防止被反充电。 三、考核要点 1、选表,选择仪表电压与测量范围是否正确 2、检查绝缘电阻表的好和坏 3、接线是否正确,测量绝缘电阻的方法,先测量与地之间绝缘电阻,然后测量相间阻值 注意:仪表摇起来以后开始测量,读出数值后,撤掉L线停表,扯E线,放电, 松掉端接片,分三相进行测量,每次测量同上步骤,注意去掉线后在停表放电,拆掉E线。 4、测量完毕,清理现场,撤出安全措施。 四、考核标准 1、测量电机接地 2、安全措施 3、表选择范围 4、检查表是不是正常 5、逐项测量 6、放电 7、收拾材料工具清理现场 8、安全措施及工作结束。

1.选用摇表 选用摇表电压等级时应注意,测500V以下低压电器设备的绝缘电阻,用额定电压500V的摇表; 2.测前检查 a.测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。试验时先将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”位置,然后将两连接线短路一下,轻轻摇动手柄,指针应指“0”,否则说明摇表有故障,需要检修。 b被测对象的表面应清洁、干燥,以减小误差。在测量前必须切断电源,并将被测设备充分放电,以防止发生人身和设备事故以及得到精确的测量结果。 3.测量 测量时,应把摇表放平稳。测量绝缘电阻的方法,先测量与地之间绝缘电阻,然后测量相间阻值,L端接被测物,E端接地,摇动手柄的速度应由慢逐渐加快,并保持速度在120r/min 左右。如果被测设备短路,指针摆到“0”点应立即停止摇动手柄,以免烧坏仪表。测量与地之间绝缘电阻时应注意:仪表摇起来以后开始测量,读出数值后,撤掉L线停表,扯E线,对地短路放电 测量相间阻值 松掉端接片,分三相进行测量,每次测量同上步骤,注意去掉线后在停表放电,拆掉E线。4.读数 读数的时间以摇表达到一定转速一分钟后读取的测量结果为准。 5.记录数据 记录测量结果时,还需记录对测量结果有影响的环境条件,如温度、湿度、摇表电压等级、量程、编号和被测物状况等。 6.测后工作 拆线时先将被测设备对地短路放电再停止摇表的转动。未放电前禁止用手触及被测物或直接进行拆线工作,以防触电。

电气设备绝缘在线监测装置

电气设备绝缘在线监测 装置 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电气设备绝缘在线监测装置 摘要:在线监测系统的原理、结构及在实际中的应用。 关键词:在线监测绝缘色谱分析单元 前言 在40 年代,因电网电压等级低、容量小,电气设备发生故障所带来的损失和影响不大因此人们采用事故后维修制,即设备损坏后,停电进行维修。此后,电网容量逐渐增大,电压等级也随之提高,设备故障所产生的影响也相应增大,因此,从事故后维修制逐渐发展到预测性维修制。从50年代起,由于110KV~220KV电压等级的电网已有相当规模,设备故障所产生的影响也更大,用户对供电的可靠性要求也相应提高,于是从预测性维修制逐渐演变为维修预防制。在预测性维修制逐渐演变为维修预防制的过渡中,人们逐渐探索定期对某些设备的绝缘停电作非破坏性和破坏性试验研究,逐渐总结出了对某些设备的预防性试验试行标准,并逐渐形成了局部预防性维修体系;从60年代起,各国相继制定出了比较规范的停电预防性试验标准,从而进入了预防性维修制时代,并将这种观念一直延续至今。 进入预防性维修制时代后,人们逐渐认识和发现定期停电进行预防性试验的缺陷和不足。当一台大型电气设备的某一元件的绝缘有缺陷时,往往反映不灵敏,即使整体预防性试验合格,仍然时有故障发生。例如我局1998年站街变206开关CT在高压试验中合格,但却发生了爆炸的事故。由于现行的预防性试验电压太低,无法真实反映运行电压下的绝缘性能和整个工作情况,因此必需对现行的预防性维修制进行根本的变革,其发展方向必然是采用在线监测及诊断技术,并探索以在线监测为基础的状态检修制。

绝缘电阻的正确测量方法及标准

绝缘电阻的正确测量方法 一、测试内容施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器 测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。 三、测试方法 1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝

缘纸上。 2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。 四、绝缘电阻值测试标准 绝缘阻值判断 (1)、所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值: 低压设备0.5MΩ, 3-10KV 300MΩ、 20-35KV为400MΩ、 63-220KV为800MΩ、 500KV为3000MΩ。 1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。 2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω=0.001MΩ,每千伏1 MΩ。 3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。 4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。

电缆绝缘摇测复习过程

电缆绝缘摇测

二十二、电力电缆绝缘电阻的测量 1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表?使用前应作哪些检查? 答:选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。 摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。 摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地;V—U、W、地;W —U、V、地。共三次。 测量10KV电力电缆接线 2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求? 答:判断合格的标准规定如下: (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。 (2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。 (3)测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。 3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)。 答:摇测方法及步骤如下: (1)电缆停电后,先进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容量较大的不少于2min。 (2)用于燥、清洁的软布,擦净电缆线芯附近的污垢。 (3)按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地绝缘,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连

接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表“E”端子上;将一根测试接线在兆欧表的“L”端子上,该测试线(“I。”线)另一端此时不接线芯。 (4)一人用手握住“L”测试线的绝缘部分,另一人转动兆欧表摇把达120r/min,将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后).记录其绝缘电阻值。 (5)将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电。 摇测中的安全注意事项: (1)摇测前和摇测后都应放电; (2)摇动兆欧表的手柄时,转速应堪鞋保持额定值,更不得低于额定转速的80%; (3)电缆的另一端也必须作好安全措施,勿使人接近被测电缆,更不能造成反送电事故; (4)为保证仪表安全。要做到将兆欧表摇至120r/min后,再将兆欧表的“L”线接被测电缆线芯,撤离测试线“L”后方可停止摇动手柄。

几起电气设备绝缘测试不合格的启示

几起电气设备绝缘测试不合格的启示在电力系统一次设备预防性试验中,常发现一次绕组尾端经小套管或有末屏引出接地的一类设备在试验时绝缘电阻不合格,其阻值往往较正常值低得多甚至为零,其原因大多是尾端小套管绝缘击穿,末屏进水受潮或套管内有碳黑等物质造成,有代表性的是电磁式电压互感器、电流互感器,耦合电容器等设备,考虑到其运行时本身是接地的,在停电有困难时不做处理即可投运(受潮时可在现场做干燥处理即可恢复正常),待有机会后再做处理,这也不失为处理该类缺陷的一种方法。 1 具体事例 (1)2002-02-09,在对110kV某变电站进行年度预防性试验时,发现1台110kV母线电磁式电压互感器(下称PT)一次绕组绝缘为0.5M 该PT是重庆高压电器厂1996年10月出厂,1998年11月投运,型号为JDCF-110V,为单相四绕组高压互感器,铁芯分为上下2柱,一次绕组绕成相同的2组,分别位于铁芯的上下2柱,上柱一次绕组末端(A端)为全绝缘,下柱一次绕组末端(N端)为接地端。下柱一次绕组外面绕有测量和保护绕组及剩余电压绕组,一次绕组N端和 测量、保护绕组及剩余电压绕组出线经装配于底座的瓷套引出,测 试时将N端解开测量。由于临近春节,为确保用户用电,首先要做的便是准确分析故障原因,找出故障点并予以解决。经过一些其他的试验项目测试,判断是该PT一次绕组末端(N端)小套管绝缘降低过大或套管内有碳黑等

导电物质与金属外壳接触造成一次绕组绝缘异常,其理由有三: ①该PT预试前为运行设备,油位正常,二次回路各指示仪表及保护均工作正常,无异常现象; ②该PT一月前刚完成油质预试,其微水、色谱、油介电强度等指标均在合格范围内且与往年数值相比无明显变化; ③二次绕组(即测量、保护及剩余电压绕组)绝缘良好,均在5000M D 以上; 考虑到运行时N端是接地的,为不影响供电,将该PT重新投入运行,结果显示运行正常。后联系厂家到场解体检修,发现N端引 出小套管绝缘降低过大,为0.5M Q,证实了我们的判断,更换小套管后试验结果一切正常。 (2)2001 年11 月,某110kV变电站35kV母线PT,型号JDJJ2-35, 试验时一次绕组绝缘为零,解体检查发现N端小套管内有碳黑,擦拭干净后试验结果正常,分析为前次试验后接线恢复不好,尾端接地不良,在运行中产生悬浮电压放电所致。

三相异步电动机绝缘电阻测定

三相异步电动机绝缘电阻测定 一、绝缘电阻测定 通过绝缘电阻的测量,能判定绝缘受潮、脏污或缺陷等情况。由于测量设备简单,方法简便,又是非破坏性的,因此,检测绝缘电阻被确认是判断绝缘质量的一个必要程序。 电动机修理后,投入使用前,用兆欧表测量各相绕组之间和各相绕组与机壳之间的绝缘电阻。额定电压500V以下电动机可采用500V兆欧表,额定电压500~3000V的电动机应选用1000V兆欧表,额定电压3000V以上的电动机宜选用2500V兆欧表。对于常用的500V及以下的低压电动机,以及修复后或全部更换绕组的电动机,要求其绝缘电阻在室温(冷态)下不得低于5MΩ。 根据国家标准规定,在工作温度(热态)下,电动机的绝缘电阻应符合下式的要求: R>Un/1000+Pn/100(MΩ) 式中,Un为电动机的额定电压(V);Pn为电动机的额定功率(kW)。 电动机的绝缘电阻随着温度的升高而降低,呈指数规律变化,同时也随着受潮程度的加深而降低。在工作温度下,电动机的热态绝缘电阻反映了电动机在工作温度和不受潮状态下的绝缘质量;在室温下测得的冷态绝缘电阻,可用以判断电动机能否安全运行。绕组冷态绝缘电阻一般应高于热态绝缘电阻。由于受条件限制,一般情况下,多数是测量冷态绝缘电阻,而热态绝缘电阻可通过如下公式换算求得: 热塑性绝缘电阻Rt=R*2的75-t/10次方(MΩ) 热固性绝缘电阻Rt=R*1.6的100-t/10次方(MΩ) 式中,Rt为温室t下的冷态绝缘电阻(MΩ);R为绕组热态时的绝缘电阻(MΩ)。 测量时,将三相绕组的3个尾端(W2、U2、V2)用裸铜线连在一起,兆欧表的L接任一绕组首端,E端接电动机外壳,然后以约120r/min的转速摇动兆欧表的摇把达1min左右后,读取数据。 测量绕组相间的绝缘电阻时,将三相尾端连线拆除,兆欧表两端分别接U1和V1、V1和W1、W1和U1进行测量。 对于大型电动机,测定绝缘电阻是,还要做绝缘吸收试验,以判断是否受潮。做绝缘电阻时,用兆欧表连续不断测量15s,记录15s时的绝缘电阻R15,再用

绝缘摇测制度

绝缘摇测制度 1适用范围 规定了绝缘 摇测程序、 内容、要求以及考核等内容,本制度适用于******运行车间绝缘摇测工作。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。 《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分GB26860-2011)管理职责划分: 2.1运行车间值长对本值电气设备绝缘摇测制度的执行负有直接责任。 2.2运行车间对电气设备绝缘摇测情况实行归口管理。 3程序及内容 3.1设备绝缘摇测程序 3.1.1根据被测设备的电压等级,选用电压等级 与之相适应的摇表。 摇表电压的选择(电压单位:V)

3.1.2应由两个及以上人员进行测量操作。 3.1.3测量前必须验明被测设备各相确无电压且对地放电,无突然来电的可能性并对地放电;检查被测设备无人工作;测量线路绝缘尚应取得对方同意,方可进行。 3.1.4测量绝缘电阻时,被测线路有感应电压时必须将另一回线路停电方可进行;雷电时严禁测量线路绝缘。 3.1.5摇表的引线不能编织在一起。正确进行接线:绝缘电阻表有3个接线柱:L-接被测设备;E-接地;G-接屏蔽。其中,L、E不能接反,否则将产生较大的测量误差。 3.1.6测量前对绝缘电阻表进行检查:在额定转速时绝缘电阻表两端开路应指“∞”;低速旋转短路时应指“0”。将摇表的一根引线接在可靠的接地点上,另一引线接在被测设备上(电子式摇表选择试验档试验摇表的好坏)。 3.1.7测量绝缘电阻时,戴绝缘手套或用其它绝缘工具。绝缘电阻表及人员应与带电设备保持安全距离;同时采取措施防止绝缘电阻表的引线反弹至带电设备上,引起短路或人身触电。 3.1.8保持摇表的转速快速且均匀,以保持摇表转速120r/min为宜,读取R60”及R15”,计算吸收比R60”/R15”>1.3。

电气设备绝缘测试

电气设备绝缘测试 一.绝缘的概念和作用 1.概念:所谓绝缘就是使用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以对触电起保护作用的一种安全措施。简单的说电气设备绝缘电阻的大小就是隔离电压的能力。 2.作用:防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 二.绝缘电阻的概念 加直流电压于电介质(电缆或电机绕组),经过一定时间(60S)后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。 注:泄漏电流:在没有故障的情况下,流入大地或电路中外部导电部分的电流。 三.为什么要测绝缘 因为电动机或其他电气设备停用或备用时间较长时,由于受潮或有大量积灰,影响电气设备的绝缘;长期使用的电气设备,绝缘也有可能老化,端线松弛。测量电气设备的绝缘就能发现这些问题,以便及时采取措施,不影响电气设备的运行或切换使用。 注:受潮怎么影响绝缘?当被测电气设备表面吸潮或瓷绝缘表面形成水膜会使泄漏电流增加使绝缘电阻显著降低而影响绝缘。 四.绝缘电阻的测试工具 五.摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。它是由交流发电

机倍压整流电路、表头等部件组成。摇表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即电容电流、吸收电流和泄漏电流。摇表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。

六.兆欧表的使用 1.正确选用兆欧表 兆欧表的额定电压应根据被测电气设备的额定电压来选择。测量500V以下的设备,选用500V或1000V的兆欧表;额定电压在500V以上的设备,应选用1000V或2500V的兆欧表;对于绝缘子、母线等要选用2500V或5000V 兆欧表。 2.使用前检查兆欧表是否完好 将兆欧表水平且平稳放臵,检查指针偏转情况:将E(接地端)、L(线路)两端开路,以约120r/min的转速摇动手柄,观测指针是否指到“∞”处;然后将E (接地端)、L(线路)两端短接,缓慢摇动手柄,观测指针是否指到“0”处,经检查完好才能使用。 注:为什么要指向最“0”呢?根据欧姆定律可知当在测量之前电阻最小,

发电机的绝缘测试规定

发电机的绝缘测试规定 发电机型号:QFSN-350-2 型三相同步汽轮发电机;额定容量:412MVA;额定功率: 350MW;额定功率因数为(滞相);发电机定子额定电压为20kV;额定定子电流:;发电机定子、转子绝缘等级均为F级;温度限值定子线圈极限温度:80℃;转子线圈极限温度:110℃;定子铁芯极限温度:120℃;额定转速为3000r/min,频率为 50Hz。发电机定子绕组采用双回路并联, Y 型接线,中性点采用高电阻接地。发电机冷却方式为水-氢-氢,即定子绕组直接水内冷,转子绕组直接氢内冷,定、转子铁芯氢冷。 发电机测绝缘规定: 1、发电机在启动前或停机后,应测量发电机及励磁回路各部分绝缘电阻值,并记入绝缘记录薄。 2、发电机如果电气回路无工作,且停机时间不超过24小时。启动前可不测绝缘电阻,但停机后必须测量,以便与上一次阻值相比较。 3、定子通水状态下,用发电机专用绝缘绝缘测定定子绕组绝缘电阻,吸收比R60/R15≥,阻值与上一次比较不低于上次的1/3~1/5。 4、发电机转子绕组绝缘用500V绝缘仪进行测量,其绝缘电阻大于10MΩ。 5、禁止用绝缘仪对微机调节柜、整流柜测量绝缘电阻,如必须测量时由检修人员进行,并采取相应的措施,以防有关设备损坏。 6、励磁变压器的低压侧一般不进行绝缘电阻的测量,如需对其进行绝缘电阻测量时,应将整流桥输入交流电源闸刀断开,测量完毕后合

上。 7、汇水管绝缘用万用表进行测量,其绝缘电阻大于30kΩ。(若低于30kΩ时,证明定子冷却水电导率不合格) 8、励磁台座绝缘用500V/1kV绝缘仪进行测量,其绝缘电阻大于1M Ω。 发电机绝缘电阻测量的位置: 1、发电机定子绕组测绝缘时,首先将发电机汽端、励端汇水管短接后引至水阻仪接地端,外壳引至水阻仪接地端。 2、发电机测绝缘的实际位置:(1)、发电机出线盒处;(2)、发电机封闭母线与励磁变处。 发电机转子绕组测绝缘的位置:(1)、发电机转子进线盒处;(2)、发电机灭磁开关处。 发电机定子汇水管测量位置: (1)、发电机汽端、励端各有汇水管引出装置。 发电机励磁台座出绝缘位置: (1)、励磁台座处.

摇测井下电气设备绝缘电阻安全技术措施(通用版)

摇测井下电气设备绝缘电阻安全技术措施(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0133

摇测井下电气设备绝缘电阻安全技术措施 (通用版) 1、所有参加测量人员必须贯彻学习本措施,未贯彻本措施者,严禁参加施工。 2、所有参加测量人员必须听从安全负责人的统一指挥,严禁盲目作业。 3、参加测量人员在施工过程中不得迟到、早退,班前、班中不允许喝酒,有特殊情况不能参加者,需提前与施工负责人联系,以便于工作安排。 4、参加检修人员必须按《煤矿安全规程》、《作业规程》、《安全技术操作规程》作业,否则视为违章。 5、施工人员必须熟知摇表的工作原理、使用方法和注意事项。 6、根据《煤矿安全规程》第四百九十条中相关规定,主要电气

设备绝缘电阻每6个月不少于1次检查。 7、使用兆欧表测试前准备工作 (1、)检查兆欧表是否经检验合格者,熟读兆欧表的使用说明书,应全面了解仪器的结构、工作原理、主要技术特征及使用方法。 (2)、备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并检查保护环完好程度,避免绝缘物的表面泄漏电流影响测量结果。 8、兆欧表的测量接线 (1)、断开被测品电源及拆除一切对外连线,进行验电和充分放电。重复试验进行放电的时间至少为1min-5min。 (2)、将被测品的非测量部分可靠接地,并于兆欧表的“E”地端钮相接;被测部分用绝缘导线引至仪表的“L”线端钮上,切记“E、L”两线不得相互缠绕。 9、绝缘电阻的测量 (1)、测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好:测量时将兆欧表置于水平位置,并将各引线分开。摇动手柄至额定转速,这时指针指向“∞”;然后将“L”与“E”线短接一

绝缘电阻的认识及测试标准

绝缘电阻地正确测量方法 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电.在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等.它们地正常运行之一就是其绝缘材料地绝缘程度即绝缘电阻地数值.当受热和受潮时,绝缘材料便老化.其绝缘电阻便降低.从而造成电器设备漏电或短路事故地发生.为了避免事故发生, 就要求经常测量各种电器设备地绝缘电阻.判断其绝缘程度是否满足设备需要.普通电阻地测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式.而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级).在低电压下地测量值不能反映在高电压条件下工作地真正绝缘电阻值.兆欧表也叫绝缘电阻表.它是测量绝缘电阻最常用地仪表.它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表地不同之处.兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠.但是如果使用不当,它将给测量带来不必要地误差,我们必须正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量. 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故.使用前,首先要做好以下各种准备: ()测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备地安全. ()对可能感应出高压电地设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量. ()被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果地正确性. ()测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“”和“∞”两点.即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“”位置,开路时应指在“∞”位置.资料个人收集整理,勿做商业用途 ()兆欧表使用时应放在平稳、牢固地地方,且远离大地外电流导体和外磁场. 做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表地正确接线,否则将引起不必要地误差甚至错误. 兆欧表地接线柱共有三个:资料个人收集整理,勿做商业用途 一个为“”即线端,一个“”即为地端,再一个“”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“”“”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物地屏蔽环或不须测量地部分与“”端相连接.这样漏电流就经由屏蔽端“”直接流回发电机地负端形成回路,而不在流过兆欧表地测量机构(动圈).这样就从根本上消除了表面漏电流地影响,特别应该注意地是测量电缆线芯和外表之间地绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面地漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成地影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表地“”端相连. 当用兆欧表摇测电器设备地绝缘电阻时,一定要注意“”和“”端不能接反,正确地接法是:“”线端钮接被测设备导体,“”地端钮接地地设备外壳,“”屏蔽端接被测设备地绝缘部分.如果将“”和“”接反了,流过绝缘体内及表面地漏电流经外壳汇集到地,由地经“”流进测量线圈,使“” 失去屏蔽作用而给测量带来很大误差.另外,因为“”端内部引线同外壳地绝缘程度比“”端与外壳地绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“”端对仪表外壳和外壳对地地绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“”与“”接反时,“”对地地绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差.

电力电缆测量绝缘电阻规定

电力电缆测量绝缘电阻规定 1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表?使用前应作哪些检查? 测量10KV电力电缆接线 选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。(兆欧表的检查方法见前题)摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。 摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地; V—U、W、地; W—U、V、地。共三次。 2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求? 答:判断合格的标准规定如下: (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。 (2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。 (3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。 3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)。

答:摇测方法及步骤如下: 首先执行有关的安全措施: 组织准备: 1)要求签发工作票; 2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误; 3)确定工作负责人和监护人; 4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。 物质准备: 1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌); 2) 2500V兆欧表一只(带有测试线)(经检查良好); 3)其他用具及材料(电工工具等); 材料准备: 按操作票步骤,将变压器推出运行,达到“检修状态”:1)停电 2)验电 3)挂临时接地线 4)悬挂标示牌 过程: (1)被遥测电缆必须停电、验电后,再进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容量较大的不少于2min; (2)拆除被测电缆两端连接的设备或开关,的用于燥、清洁的软布,擦净电缆头线芯附近的污垢; (3)按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地绝缘,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表“E”端子上;将一根测试接线在兆欧表的“L”端子上,该测试线(“L”线)另一端此时不接线芯,一人用手握住“L”测试线的绝缘部分(带绝缘手套或用绝缘杆),另一人转动兆欧表摇把达120r/min,将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后),记录其绝缘电阻值,将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电; (4)摇侧中仪表应水平放置,摇测中不得减速或停摇; (5)遥测工作应至少两人进行,须带绝缘手套。遥测前、后必须进行充分放电; (6)被测电缆的另一端应做好相应的安全技术措施,如派人看守或装设临时遮拦等。 摇测中的安全注意事项:

电器设备绝缘电阻的检测标准

电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容: 高压配电装置绝缘电阻测试 1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。 1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。 2. 交流电动机绝缘测试 2.1 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。 2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。 2.3 定子额定电压在500V以下的,用500V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。 3. 交流电动机修复后绝缘电阻测试 3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻。500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。 4. 电缆绝缘电阻测试 4.1 新安装敷设的电缆,其绝缘电阻不低于50 MΩ; 4.2 运行中高压电缆绝缘电阻不小于2 MΩ,低压电缆不小于0.5 MΩ。 4.3 测量电缆的绝缘电阻时,应断开电源及负荷侧,测量完后电缆三相对地放电。 12 14 评论分享 举报 408025663 来自百度知道认证团队 2018-03-30 电缆380V要求不小于0.5兆欧,一般在200-300 或者无穷大,采用500V或者1000V兆欧表测量,测试线和线芯之间,线对地之间的绝缘电阻,如果没用当地的质检站强制用表的话,你可以参考石化标准的SH3503表格里电力电缆绝缘测试记录来做统计,其实一般做监理的只做记录,施工单位做报表,要求施工单位上报电力电缆绝缘测试记录即可。 电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻: 1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10M Ω, 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ。 6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ, 20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ, 220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km, 读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。

电气设备绝缘测试管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气设备绝缘测试管理规 定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7090-72 电气设备绝缘测试管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为使电气设备绝缘测试工作程序化、规范化,增强绝缘测试工作的科学性、时效性,依据国家有关规范的要求,结合我公司电气设备的实际情况,制定本规定,望各班组认真学习并严格遵照执行。 1.热备用10kV高压电动机、电抗器等设备在天气干燥、环境较好的情况下两次绝缘测试的时间最长不得超过7天。运行电机退出运行超过24小时的复测一次绝缘,也可根据调度室要求适当缩短绝缘复测时间。 冷备用及其它类型的10kV高压电气设备仅在送电前进行绝缘测试。 2.新投运或冷备用的低压电气设备仅在送电前进行绝缘测试。 3.所处环境出现过异常情况的设备,开车前调度

室必须通知电气车间相关班组重新测试设备绝缘。 4.电气相关班组在接到调度室通知后,无特殊原因半小时内绝缘测试完成。 5.绝缘电阻值测试合格标准为:热态绝缘电阻值每千伏不低于1 MΩ,冷态下10KV高压设备绝缘电阻不低于100 MΩ,0.4KV低压设备绝缘电阻不低于0.5 MΩ。 6.测试绝缘电阻值小于标准值的电气设备因工艺需要必须启动的,由调度室请示公司领导批准后执行。 7.绝缘测试工作应严格按规程的要求进行,打开柜门前严格根据复合判断准则,确认回路确在热备用或冷备用状态、回路双重编号无误后方可打开柜门,柜门打开后严格执行验电程序,确认无电后方可进行下一步工作,整个工作过程应严格执行工作监护制度。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

电机绝缘电阻测验合格标准

电机绝缘电阻测试合格标准 测量电机绝缘主要分两种,一种是绕组对地绝缘,还有就是绕组相间绝缘。都是使用兆欧表(摇表)测量。另外绕组层间(匝间)绝缘也是一种,但要使用万用表测量。测量绕组对地绝缘时,要把电机的接线全都拆掉。 先检查摇表的好坏,做开路、短路试验。摇表没问题后,用摇表一个表笔接电机外壳,转动摇把,达到120转/分,此时另一个表笔接绕组的一端,当读数稳定时,就是这个绕组的对地绝缘阻值。三个绕组要分别测量三次,有的电机是已经把星型连接接好了的,只引出三根出线,那就只需摇测一次就行。相间绝缘就是绕组之间的绝缘,把表笔先接在一个绕组上,然后转表、测量另一个绕组与它的阻值。最低要求是每伏一K ,即;1K / V 380V的电机是380K。 一般要大于0.5兆。层间绝缘使用万用表测量,就是通过比较三个绕组的直流电阻值来判断绕组是否存在层间(匝间)短路的故障。当测量后有一组数值明显偏小时,就怀疑这组层间有问题了。 一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。 使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表

测量。对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。 电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。 电动机绝缘电阻测量步骤如下: (1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。 (2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。 (3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。 (4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“e”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。

电气设备绝缘电阻测试技术标准

电气设备绝缘电阻测试技术标准 1 范围 本标准规定了电气设备绝缘电阻测试技术内容和要求。 2 技术要求 2.1 高压配电装置绝缘电阻测试 2.1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。 2.1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。 2.1.3 测量绝缘电阻时应断开高压保护回路。 2.2 交流电动机绝缘测试(运行中) 2.2.1 定子额定电压在1000V以上的,在接近运行温度时,用2500V 摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。 2.2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。 2.2.3 额定电压在1000V以上的电机,需要测量绝缘吸收比,在1000V以下的,不需要测绝缘吸收比。 2.2.4 绝缘吸收比可判断电阻绝缘绕组应受潮,其吸收比系数R60/R15应不小于1.3,其中R15分别表示兆欧表摇60s、15s时的绝缘电阻比值。 2.3 交流电动机修复后绝缘电阻测试 2.3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻,对于绕线式转子电动机,还应测量转子绕组的绝缘电阻。 2.3.2 对于额定电压在500V以下的电机用500V摇表测量,500V~3000V之间的电机用1000V摇表;3000V以上的电机用2500V的摇表。 2.3.3 500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。 2.3.4 修复后的大容量电机,还应测试绝缘吸收比。 2.4直流电动机修复后绝缘电阻测试 2.4.1 直流电机绕组的绝缘电阻,应在热态或温升试验后立即进行测定,应不低于下列所求得的数值。 式中: R----电动机绕组热态绝缘电阻,MΩ; U N----电动机的额定电压,V;

相关文档