iAStar-S3电梯专用变频器调参数

iAStar-S3电梯专用变频器调试指导性文件

关于最新的变频器程序44X,17的补充说明: 1、数字量输出G参数中 C02,C03默认为运行信号和故障信号输出: 新增功能码: 0:速度<B04时,输出1,速度>B05时,输出0; 1:速度>B06时,输出1,速度<B06时,输出0; 3:速度>B06时,输出0,速度<B06时,输出1; 2:运行中信号: 4:减速中信号: 功能码可在D01,D04,D05,D06中设置: 2、系统参数B参数中 B04,B05,B06单位mm/s; B11=1,转速低于100rpm时设置; B12,模拟量电压给定限幅,根据C08最大值设置; 3、称重补偿功能 设置E13=2; AI2为-10——10V电压信号,如果只有正电压需通过调整H06偏置调整成正负电压; H05=0或1,设置预负载补偿方向; 4、异步控制增强 B07=1,B13=1 5、同步零伺服模式 B10=1 通过C01,C02控制,推荐参数C01=150,C02=80。该模下C02<85

同步电机整定指南 1、iAStar-S3系列变频器配置同步曳引机,需配置同步PG卡(5V、8V,带分频输出,产品号AS,T004),PG卡的安装和接线见章节4、5、2; 2、变频器到电机侧的输出动力线相序要确保正确; 3、标准配置的编码器为Sin/Cos编码器。编码器的接线正确,屏蔽层可靠接地; 4、电机相位自整定: A、电梯处于检修状态,电机相位自整定要求轿厢和对重平衡,即打开抱闸,电梯不会溜车; B、通电时,参数零速积分C02=0、电流环增益C13=1,00、控制方式E01=1、电机参数编码器参数设置正确; C、整定时设置A03=4,给变频器方向和使能信号。现场操作中,按住检修上行或下行按钮即可进行电机自整定。整定结束后,电机自动停止,A03=3,需手动设置A03=0,电机才方能正常运行;整定。整定结果保存在E11参数中;连续整定3次,每次整定结果偏差范围在-10°——+10°内可认为整定结果正确; 5、检修运行,观察变频器速度反馈、控制主板速度反馈是否正确。如果跳变比较厉害,检查编码器屏蔽层接地是否可靠; 6、如果电机运行异常或只向一个方向运行,请检查电机相序; 7、电梯上下行检修运行正常,可以空载快车运行,观察变频器输出电流是否正确; 8、同步电机零伺服作用调整,只需设置C02参数;

蒂森电梯调试资料全

目录页码 1 注意 4 2 总述 4 2.1 软件版本 4 2.2 同步/异步电机及现代化操作之版本 4 2. 3 运行模式 4 2.4 参数 4 2. 5 连接参数输入面板 5 2.6 上电 5 3 运行 5 3.1 参数的选择和变更 5 参数列表 6 显示屏参数 6 功能参数 6 3.2 在EEPROM中保存变更7 3.3 恢复所有参数到工厂设置7 3.4 恢复个别参数到工厂设置7 4 错误堆栈8 4.1 显示错误堆栈8 4.2 删除堆栈显示8 4.3 结束堆栈显示8 4.4 错误描述8 5 参数描述10 5.1 可变参数10 P0:启动延迟参考值t STS10 P1:抱闸作用时间t BE10 P3…P6:速度控制10 P3:转动方向10

1.注意 根据设备构成,仅一定(合理的)参数会显示。例:当选择带有外部运行特征计算机的运行方式时,则不能对内部运行特征计算机的任何参数进行编缉。 2.总述 2.1 软件版本 此描述包含的软件版本为V2.1,V11.1, V20.4/MO(TMC-板)和V5.1(TMI-板)。 随着产品的进一步研发和改进,我们不定期地对新软件进行更新,界时可能会与此处描述有出入。软件更新的具体说明请参见SAP中相关技术说明。 我们将以后版本命名如下: 对于TMC-板:V2.2, V2.3…或V11.2, V11.3或V20.5/MO, V20.6/MO。 对于TMI-板:V5.2, V5.3。 2.2 同步/异步电机和现代化操作之版本 现有4种不同的CPI软件版本,其区别在于不同用途上。V2.X TMC和V5.X TMI用在同步电机上。V11.X TMC用在带增量解码器的异步电机上,V20.X/MO TMC用在带或不带增量解码器的第三方电机上。每个版本都自带一个EPROM。版本号和技术发布日期印在相关EPROM上。 注:如何调节版本V2.0X/MO TMC将在第6章节作单独描述,因其参数调节程序与其它两种版本有明显不同。 2.3 运行方式 版本V2.X TMC, V5.X TMI 和V11.X TMC适用于以下运行方式: TMC 或TMI板,此板能识别哪些额外元件已连接,并能自动拨到正确运行方式。 运行方式“带有CAN总线控制的外部运行特征计算机”不能使用版本V20.X/MO TMC。 -带CAN总线控制的内部运行特征计算机: 在变频器中的运行特征计算机 -带CAN总线控制的外部运行特征计算机: 速度及力矩的参考值由外部运行特征计算机输出,并通过CAN电报传送到变频器中。 -带并联接口TIC的内部运行特征计算机: TIC板有8个数字输入和5个去隅输出。“变频器通过接口进行控制。(运行特征计算机在变频器中)此装置构成的标记为CPI....C。 2.4 参数类型 参数类型共有4种: -可变参数 如:最大速度,转动方向或控制器参数。 对输入的数字是否在允许范围内进行监控和限制。 -列表参数 可对预设置的列表参数进行选择。 -显示屏参数:显示不同运行数值的: 如:当前速度,当前参考值等 -功能参数:显示一显示屏参数,并同时启动两种功能。参见3.1 “参数的选择与变更”

蒂森电梯变频器调试中文版(借鉴内容)

CPIK 变频器操作手册非热动式 11M 15M 32M 48M 60 105 热动式15RM 32RM 48RM 25R 33R 50R 100R 150R

德国蒂森克虏伯电梯(韩国公司)

操作手册 印记 保留所有权利 ?版权: 德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司) 55-30号, 区鱼洞, Kuro区, 首尔市 韩国印制, 2006年9月 德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司) 对此说明书有转印,书写以及发行的权力。在没有德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司)的许可的情况 下复印,或是以任何形式修改本说明书作为发行或是商业行为,被视为侵犯著作权的行为,将被起诉。 对培训课程内容的适当性的责任在于雇主.: 德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司) 前言 我们很高兴你决定购买一个德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司)的高质量的产品,这操作手册能帮助你熟悉变频器及其预期的使用方法。关于安全和危险的重要信息,有助于您安全地使用变频器并改造。 德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司)

操作手册 目录 1。安全................................................................................................................................................ 使用的符号......................................................................................... 1.1解释 1.2一般安全信息............................................................................................ 2。产品说明和安装说明................................................... 2.1表示变频器CPIK ....................................................................... 2.2说明变频器CPIK ............................................................................ 2.2.1警告.............................................................................................................. 2.2.2安装说明............................................................................................. 2.2.3技术数据...................................................................................................... 2.2. 3.1一般数据................................................................................................... 2.2. 3.2型规范........................................................................................... 2.2. 3.3外部模块............................................................................................ 2.2. 3.4降额........................................................................................................ 2.2.4一般说明............................................................................................... 2.2.4.1电源电压................................................................................................. 2.2.4.2系统配置....................................................................................... 2.2.4.3电源连接........................................................................................... 2.2.4.4隔离变频器........................................................................... 2.2.4.5漏电流.............................................................................................. 2.2.4.6故障电流................................................................................................... 2.2.4.7直流环节电容放电时间.................................................................. 2.2.4.8电子地............................................................................................ 2.2.4.9运行接触器................................................................................................. 2.2.4.10内部风扇.................................................................................................. 2.3接口..................................................................................................................... 2.3.1连接图............................................................................................... 2.3.2变频器的输入和输出端子(非热动)............................... 2.3.2.1电源............................................................................................................ 2.3.2.2电机和电缆........................................................................................... 2.3.2.3制动电阻.............................................................................................. 2.3.2.4内部电压............................................................................................... 2.3.2.5分别驱动风扇电机............................................................................. 2.3.2.6电机PTC热敏电阻连接....................................................................... 2.3.2变频器的输入和输出端子(热动)..................................... 德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司)

蒂森电梯(K100门机电气调试)

1 目录 No. 序号Description 说明 Page 页 2 门机调整 2 2.1 K100门机系统的介绍 2 2.2 CTU2板的介绍 3 2.2.1 CTU2板实物图及示意图 3 2.2.2 CTU2板端口定义 5 2.2.3 CTU2板性能指标 6 2.2. 4 CTU2板的指示灯说明7 2.3 门机变频器Altivar 28的介绍8 2.3.1 门机变频器Altivar 28控制面板介绍8 2.3.2 门机变频器Altivar 28菜单访问10 2.4 门机变频器Altivar 31的介绍11 2.4.1 门机变频器Altivar 31控制面板介绍11 2.4.2 门机变频器Altivar 31菜单访问13 2. 5 K100型门机系统的调试13 2.5.1 检查和确认13 2.5.2 门机的接线13 2.5.3 CTU2板菜单操作及状态显示说明1 6 2.5.4 CTU2板的参数设置18 2.5.5 门机的运行位置----速度参数图20 2.5.6 门机自学习21 2.5. 7 门机通电后的第一次运行21 2.5. 8 门机的正常运行21 2.5. 9 门机的手动运行21 2.5.10 如何确认K100门机调试结束21 2.6 CTU2板故障代码说明23 2.7 相关故障说明24 2.8 CTU2板软件版本号25

2.2 CTU2板的介绍 2.2.1 CTU2板实物图及示意图

图2 K100门机板实物图

2.2.2 CTU2板端口定义 ●JP4各端口定义 JP4.1 光耦隔离输入端口1,模拟开关门使能信号输入 JP4.2 光耦隔离输入端口2,变频器过力矩信号输入 JP4.3 光耦隔离输入端口3,用作关门输入信号端口 JP4.4 光耦隔离输入端口4,用作开门输入信号端口 JP4.5 光耦隔离输入的+24V输入端 JP4.6 光耦隔离输入的公共端 JP4.7 编码器+12V输出端 JP4.8 编码器0 V公共端 JP4.9 编码器A相输入端 JP4.10 编码器B相输入端 ●JP5各端口定义 JP5.1 继电器1输出端,用于开门到位信号 JP5.2 继电器2输出端,用于关门到位信号 JP5.3 继电器3输出端,用于过力矩限制,即重开门输出信号JP5.4 继电器公共端 JP5.5~JP5.8 备用 ●JP2各端口定义 JP2.1 TXV+ JP2.2 TXV- JP2.3 TXA+ JP2.4 TXA- ●JP1端口定义 RS485通讯接口 ●J1短接帽: J1.1-J1.2:选用Altivar 28变频器时短接 J1.2-J1.3:选用Altivar 31变频器时短接 ●DB1串行通讯口(备用)

蒂森技术员等级考试题

蒂森克虏伯电梯维保部技术员等级 (1、2、3)试题A卷 分公司: 西安姓名:__________ 测试日期:_ _ (一)填空 (每一小空0.5分,小计20分) 1.电梯属于特种设备,现行电梯的制造与安装安全规范是_______,电梯维修 人员必须持有 _________方能上岗安装和维保电梯。 GB7588-2003; 特种作业人员操作证 2.处于我司合同有效期内维保的设备,控制柜内应保存______________, ______________。 电梯/扶梯维保记录;服务记录(绿联) 3.电梯供电主电源应该是 _____相______线制,电压标准幅度范围为 _______。 三相;五线,正负7% 4、依据国标,限速器的垂直度为 0.5mm ,; 主导轨导靴间隙1-2mm ; 5、蒂森TCM标准上行安全钳活钳块间隙 2 .5----4mm ;下行安全钳活钳块间隙 3.5-- --4mm; TCM 中山轿顶称重探头与铁板由大变小间隙是 13.5mm ;TCM 中山轿顶减震器工作高度空厢时96-98mm ,减震器应垂直; 6、TCM 中山电梯LN-LK 平层光电间距14.5-16mm ;LN接入mf3板; 7、机房噪音机房平均≤80 db(A) ;运行中轿内最大:≤55 db(A) ;开关门过程最 大:≤65 db(A); 8、国标要求门锁钩的啮合尺寸为≧ 7 mm;门中缝为≦2 mm,门侧缝为 2-6 mm;

9、国标要求抱闸间隙为≦0.7 mm;蒂森TCM电梯MN6输出抱闸电压 90-180v ; 10、蒂森电梯公司的曳引机DAF210为永磁同步曳引机 TW130为有齿异步曳引机; 11、蒂森电梯MC2系统CNB-BUS通讯系统的终端电阻为 120 欧姆; 12、TCM-MC2型电梯的安全回路电压为AC220V V;TIC-Ⅲ控制系统TIC-3型电梯的安全回 路电压110V V; 13、TCM-MC2型电梯的抱闸为 2 个线圈,线圈采用串方式连接,线圈采用压 敏电阻进行保护; 14 、蒂森扶梯上段安全回路开关有扶手带保护开关、前沿板保护开关、围 裙板保护开关、急停开关; 15、TIC-3系统空载、满载、超载信号由 SM-02 板处理,平层开关PS、PX信号由 SM-01 板处理; 16、TIC-3系统SM-01主板F56为上平层调整参数,F57为下平层调整 参数; 17、CTU2板H4为变频器选型参数,U3为开门爬行速度参数,SM-01主板中 TX2为光幕信号设置; 18. 两个电阻并联:一个阻值为 60欧,另一个阻值为 40欧,结果其总阻值为 _______欧。 24欧 (二)是非与选择题(每题1分,小计40分) (A)是非题.(20分)对的请打“√”,错的请打“×”。 ()1. 根据GB8903-88《电梯用钢丝绳》,曳引钢丝绳表面有较严重的磨损和腐蚀,应更换钢丝绳。 (√) ()2. 只要是电梯的管理人员都可以对电梯进行维保作业。 (×) ()3.对于任何速度的电梯都可以采用液压缓冲器。 (√) ()4.F9门机系统中,门机和主板只能采用CAN-BUS通讯。 ( X )

变频器密码,电梯变频器密码大全(强烈建议收藏)-民熔

电梯变频器密码大全-民熔 本文整理了一份有关各种电梯变频器的密码,具体内容如下: 一、台达变频器的超级密码 -B系列的:57522 -H系列的:33582 S1系列变频的万能密码:575222 二、欧瑞变频器(也就是之前的惠丰变频器)超级密码是:18881500-G 1500-P 1000-G 200-G的都是通用的。 三、烁普变频高级菜单P301输入321A000输入11,刷新程序; P301输入321A000输入9,进菜单E001,输入机器G;

PE002额定电压,E003额定电流,E004电压校正,E005不动,E006电流校正。 四、普传PI2000刷新设定方法: (1)将C01设定为222进入P14: (2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000将C01设为222进入P14参数设定,P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。 五、英威腾万能密码50112型号CHV、CHE 、CHF在参数P7-00内不管设多少密码,它的万能密码是:501126、没密码进不去; 六、三菱740的把面板拔下来再插上就行。 七、爱默生TD3000的密码8888、爱默生TD3300的密码20028 八、西林变频器的万能密码:6860 (以前是,现在大家试试看)。 九、ABB ACS600变频器完全参数密码NAMC主控板参数设置: 1、在16.03参数中输入密码:2303 2、102.01参数设置为:false可以进入设定所有主控板参数。 十、安川G5变频器密码,具体在A1-04中显示,调到这条参数,然后同时按住MENU键和RESET键10秒,就可以看到密码。看到密码之后再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。 十一、安川G7的密码,当显示A1-04时,一边按RESET,一边按MENU 显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了,然后就能用这个密码进去了。

蒂森技术员等级考试题

T k 蒂森克虏伯电梯维保部技术员等级 (1、2、3)试题A 卷 分公司: 西安 姓名:__________ 测试日期:_ _ (一) 填空 (每一小空0.5分,小计20分) 1.电梯属于特种设备,现行电梯的制造与安装安全规范是_______,电梯维修人员必须持有 _________方能上岗安装和维保电梯 。 GB7588-2003; 特种作业人员操作证 2.处于我司合同有效期内维保的设备,控制柜内应保存______________, ______________。 电梯/扶梯维保记录;服务记录(绿联) 3.电梯供电主电源应该是 _____相______线制,电压标准幅度范围为 _______。 三相;五线,正负7% 4、 依据国标,限速器的垂直度为 0.5mm ,; 主导轨导靴间隙 1-2mm ; 5、 蒂森TCM 标准上行安全钳活钳块间隙 2 .5----4mm ;下行安全钳活钳块间隙 3.5----4mm ; TCM 中山轿顶称重探头与铁板由大变小间隙是 13.5mm ;TCM 中山轿顶减震器工 作高度空厢时 96-98mm ,减震器应垂直; 6、TCM 中山电梯LN-LK 平层光电间距 14.5-16mm ;LN 接入mf3板; 7、机房噪音机房平均 ≤80 db(A) ;运行中轿内最大: ≤55 db(A) ;开关门过程最大:≤65 db(A); 8、国标要求门锁钩的啮合尺寸为 ≧ 7 mm ;门中缝为 ≦2 mm ,门侧缝为 2-6 mm ; 9、国标要求抱闸间隙为 ≦0.7 mm ;蒂森TCM 电梯MN6输出抱闸电压 90-180v ; 10、蒂森电梯公司的曳引机DAF210为 永磁同步曳引机 TW130为 有齿异步曳引机 ;

西子奥的斯电梯西威变频器故障代码及门机故障代码调试

西子奥的斯电梯西威变频器故障代码及门机故障代码调试 supply:供电电压故障under voltage:欠电压 over voltahe:过电压 IGBT desaturat:IGBT故障 inst over cuureent:过电流 ground fault:接地故障 curr fbk loss:电流反馈故障 module OT:模块过热 heatsink OT:散热器过热 motor OT:电机过热 heatsink S OT:散热器传感器过热rugulation S OT:调节板传感器过热intake air SOT:环境温度传感器过热cont fbk fail:接触器反馈故障commcardfault:通讯故障 appl card fault:选件卡故障

drive overload:变频器过载 BU overload:电机过载 data lost:制动单元过载 brake fbk fail:数据丢失 door fbk fail:门驱反馈故障 spd fbk loss:速度反馈丢失 故障代码故障名称可能的原因检查Failure supply 供电电压故障供电电压故障 变频器内部可能导致故障检查设备电源 复位并重新起动.若仍发生故障请与SIEI代理商联系 Under voltage 欠电压直流母线下降到了额定值的65%以下 最常见的原因是设备电源故障 变频器内部故障也可能造成欠电压故障若为暂时的电源电压中断,可复位后重新起动. 检查设备输入

若设备电源正常且发生了内部故障,请与SIEI代理商联系 Over voltage 过电压变频器内部的直流环节电压超出了额定值的35% 减速时间太短 设备受到很高的过压峰值影响调整减速时间 IGBT Desaturat IGBT故障变频器在IGBT桥或其门极驱动器中检查到了错误动作 干扰故障 器件失效复位并重新起动.若仍发生故障请与SIEI代理商联系 Inst Over current 过电流变频器检测到电机输出有过大电流(>4*In) 突加重载 电机电缆短路

蒂森电梯调试资料

目录页码1注意4 2总述4 2.1软件版本4 2.2同步/异步电机及现代化操作之版本4 2.3运行模式4 2.4参数4 2.5连接参数输入面板5 2.6上电5 3运行5 3.1参数的选择和变更 5 参数列表 6 显示屏参数 6 功能参数 6 3.2 在EEPROM中保存变更7 3.3 恢复所有参数到工厂设置7 3.4 恢复个别参数到工厂设置7 4 错误堆栈8

1.注意 根据设备构成,仅一定(合理的)参数会显示。例:当选择带有外部运行特征计算机的运行方式时,则不能对内部运行特征计算机的任何参数进行编缉。2.总述 2.1 软件版本 此描述包含的软件版本为V2.1,V11.1, V20.4/MO(TMC-板)和V5.1(TMI-板)。随着产品的进一步研发和改进,我们不定期地对新软件进行更新,界时可能会与此处描述有出入。软件更新的具体说明请参见SAP中相关技术说明。 我们将以后版本命名如下: 对于TMC-板:V2.2, V2.3…或V11.2, V11.3或V20.5/MO, V20.6/MO。 对于TMI-板:V5.2, V5.3。 2.2 同步/异步电机和现代化操作之版本 现有4种不同的CPI软件版本,其区别在于不同用途上。V2.X TMC和V5.X TMI 用在同步电机上。V11.X TMC用在带增量解码器的异步电机上,V20.X/MO TMC 用在带或不带增量解码器的第三方电机上。每个版本都自带一个EPROM。版本号和技术发布日期印在相关EPROM上。 注:如何调节版本V2.0X/MO TMC将在第6章节作单独描述,因其参数调节程序与其它两种版本有明显不同。 2.3 运行方式 版本V2.X TMC, V5.X TMI 和V11.X TMC适用于以下运行方式: TMC 或TMI板,此板能识别哪些额外元件已连接,并能自动拨到正确运行方

西子奥的斯电梯西威变频器故障代码及门机故障代码调试

西子奥的斯电梯西威变频器故障代码及门 机故障代码调试 supply:供电电压故障under voltage:欠电压over voltahe:过电压 IGBT desaturat:IGBT故障 inst over cuureent:过电流 ground fault:接地故障 curr fbk loss:电流反馈故障 module OT:模块过热 heatsink OT:散热器过热 motor OT:电机过热 heatsink S OT:散热器传感器过热 rugulation S OT:调节板传感器过热 intake air SOT:环境温度传感器过热 cont fbk fail:接触器反馈故障commcardfault:通讯故障 appl card fault:选件卡故障 drive overload:变频器过载

BU overload:电机过载 data lost:制动单元过载 brake fbk fail:数据丢失 door fbk fail:门驱反馈故障 spd fbk loss:速度反馈丢失 故障代码故障名称可能的原因检查Failure supply 供电电压故障供电电压故障变频器内部可能导致故障检查设备电源 复位并重新起动、若仍发生故障请与SIEI代理商联系 Under voltage 欠电压直流母线下降到了额定值的65%以下 最常见的原因就是设备电源故障 变频器内部故障也可能造成欠电压故障若为暂时的电源电压中断,可复位后重新起动、检查设备输入 若设备电源正常且发生了内部故障,请与SIEI代理商联系

Over voltage 过电压变频器内部的直流环节电压超出了额定值的35% 减速时间太短 设备受到很高的过压峰值影响调整减速时间 IGBT Desaturat IGBT故障变频器在IGBT桥或其门极驱动器中检查到了错误动作 干扰故障 器件失效复位并重新起动、若仍发生故障 请与SIEI代理商联系 Inst Over current 过电流变频器检测到电机输出有过大电流(>4*In) 突加重载 电机电缆短路 电机不合适检查负载 检查电缆

蒂森电梯快车调试工艺-10

33 2. 快车调试工艺

Catalogue 目录 No. 序号Description 说明 Page 页 6 快车调试工艺6-5 6.1 TE-GL-1型电梯的快车调试工艺6- 7 6.1.1 检查和确认6-7 6.1.1.1 现场机械装配检查及确认6-7 6.1.1..2 电气装配检查及确认6-7 6.1.2 上电和检查6-10 6.1.2.1 进一步进行确认及检查6-10 6.1.2.2 门机的检查和调试6-10 6.1.2.3 光幕的检查6-11 6.1.2.4 轿厢层显的检查6-11 6.1.2.5 平层感应器接线检查6-11 6.1.2.6 低速终端强迫减速开关的检查和调试6-12 6.1.2.7 高速终端强迫减速开关的检查和调整6-12 6.1.2. 8 平层插板的检查6-13 6.1.2. 9 平层感应器的检查6-13 6.1.3 快车调试工艺6-14 6.1.3.1 SM-01主板参数一览6-14 1 F参数菜单表6-14 2 输入输出信号设置表6-15 No. Description Page

序号说明页6.1.3.2 多段速度指令系统的调试6-16 6.1.3.2.1 参数设置6-16 1 额定速度为1.75m/s的参数设定6-16 2 额定速度为2.0m/s的参数设定6-17 3 额定速度为1.5m/s的参数设定6-18 4 额定速度为1.0m/s的参数设定6-18 5 额定速度为0.63m/s的参数设定6-20 6.1.3.2.2 井道教入6-20 6.1.3.2.3 试运行6-20 1 再平层功能的检查6-21 2 高速终端强迫减速开关的检查6-21 3 低速终端强迫减速开关的检查6-22 4 单层运行6-23 5 双层运行6-24 6 三层运行6-24 7 全程运行6-24 8 光幕功能的确认6-24 9 关门力矩的确认6-24 10 轿厢选层按钮的功能确认6-25 11 确认其他功能开关6-25 6.1.3.2.4 运行舒适感调整6-25 No. 序号Description 说明 Page 页

蒂森克虏伯电梯MC3调试手册下

第四章 调试 1 工作程序的编写 分散型控制系统的CPU 需使用V90以后版本的程序; 新装电梯的MC3电路板中一般均已装有工作程序; 电梯改装时,可经EPROM 装载或下载有关工作程序; EPROM 装载指通过4只主印EPROM 组将工作程序载入闪速EPROM 中,MC3中的SO501及SO502插口即用于EPROM 装载或闪速编程。 EPROM 装载的存储芯片版本号如下: 1.1闪速EPROM 的EPROM 装载 1) 将轿厢驶入顶层,接通控制柜内的电动召回S01; 2) 断开控制柜内的Q00开关; 3) 插入短接块J501,J502及J503; 4) 把第1只主印ROM 组插入S0501及S0502插口中; 5) 连接诊断器1; 6) 接通电源开关Q00,诊断器会显示如下信息: 表1: 在第3步中,有可能不显示FFOE ,而显示如下错误信息: 表2: EPROM 装载的正式程序版本存储芯片

之后按同样方法对主EPROM组2,3,4进行编程,只有在4只EPROM组均已载入程序后闪速程序才能运行; 将短接块J501,J502及J503插入原来位置; 再次插入电梯特性程序。 1.2闪速EPROM的下载 下载是指用诊断器5或6经串行接口将工作程序写入闪速EPROM中,闪速EPROM中需先装有下载程序; 将第6代远程监控下载到MH3时亦采用此方法。 下载步骤: —轿厢驶入顶层,接通应急运行开关S01; —将诊断器连接至MC3电路板的X1接头上; —打开诊断器电源开关并双击主菜单上的Window load; —在MC3窗口上点击―下载目的地‖; —点击―选择文件夹‖; —在窗口上选择并点击所需软件; —选择并点击MC3软件; —选择并点击工作程序版本号; —点击下载; 系统会自动执行下载,时间为10分钟左右,中间不能中断。 —下载完毕后系统会显示―下载结束‖; —按下OK键。 1.3电梯特性程序 MC的特性程序需插入S0501插口中并向左对齐。 1.选层器 需使用标准选层器码板; 已设计第2条选层器轨道(用于将选层器码板装在护脚板上)。

蒂森技术员等级考试题

蒂森克虏伯电梯维保部技术员等级(1、2、3)试题A卷 分公司:西安姓名: __________ 测试日期: (一)填空(每一小空0.5分,小计20分) 1、________________________________________________________ 电梯属于特种设备,现行电梯的制造与安装安全规范是__________________________ 电梯维修 人员必须持有_________ 方能上岗安装和维保电梯。 GB7588-2003;特种作业人员操作证 2、____________________________________________________________ 处于我司合同有效期内维保的设备,控制柜内应保存________________________________ , 。 电梯/扶梯维保记录;服务记录(绿联) 3、________________________ 电梯供电主电源应该是_______________________ 相制,电压标准幅度范围为_____ 。 三相;五线,正负7% 4、依据国标,限速器的垂直度为0.5mm ,; 主导轨导靴间隙_1-2mm _________ ; 5、蒂森TCM标准上行安全钳活钳块间隙_ 2 .5----4mm _ ;下行安全钳活钳块间隙_3.5-- --4 mm_ ; TCM 中山轿顶称重探头与铁板由大变小间隙是_ 13.5mm _______ ;TCM中山轿顶减 震器工作高度空厢时_96-98 mm_,减震器应垂直; 6、TCM中山电梯LN-LK平层光电间距14.5-16mm ;LN 接入mf3板; 7、机房噪音机房平均< 80 _db(A);运行中轿内最大:< 55 db(A);开关门过程最

日立电梯调试资料

广日电梯调试资料 首先进行现场电气线路检查。 一.检修状态试运行 A轿内检修: 1检查复核变频器的设定参数是否符合要求。 2在轿厢内将检修开关置于检修状态。然后 轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。 3此时PC机输入点X7亮,X10灭可用轿内检修方式试运行。 4轿内检修上行可用1 1 L 1 4高层站的内指令输入点短接。 5轿内检修下行可用11L40 与最低层站的内指令输入点短接. B 轿顶检修:此时X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运行。 1 .轿顶检修上行11L40与21L6短接[X11亮] 2。轿顶检修下行11L40与21L7短接。[X12亮]。 3检修运行电梯状态; 当11L40 与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3。GMJ 上行;SJ上行或XJ上行]。当门完全关闭后[Y3熄;GMJ下行。丫14或Y15 'Y12'Y0亮]。电梯马上起动向上或向下运行。此时要观察电梯运行方向是否与你的指

令方向一致; 如否,就要将变频器LF5 的设定值[0/1]改变; 直到电梯的运行方向与你的指令 方向一致。同时,要观察变频器参数LF88和LF89的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18的设定值[on/off]改变。直到两者方向一致。 4.检修状态运行停止后应立即开门。 5?请注意,由于电梯首次运行,井道情况不清,恐防轿厢碰撞井道件故上'下行的行程不要控制太长。 6. 在机房试验检修运行正常后,可进入轿顶操作。 C.轿顶操作; 1.检查各轿顶安全回路的所有开关是否有效。 2.检查轿顶检修是否优先。 3.在上面1、2项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运行,若不正常,应的打轿顶急停后进行检查。 4.若轿顶检修点动上、下行均正常。可在轿顶上检修上下行对井道件进行全程检查。查看井道件安装是否正确。 D.测层高。 1.电梯在最低层平层,保持正常状态待命。 2.将PLC运行开关置OFF 用HPP将M812置0N;M811 M510置OFF M150置ON[M150 是测层高的开关,M510自动,M811上减速M812下减速]C235清零

蒂森电梯调试资料

目录页码

1.注意 根据设备构成,仅一定(合理的)参数会显示。例:当选择带有外部运行特征计算机的运行方式时,则不能对内部运行特征计算机的任何参数进行编缉。 2.总述 2.1 软件版本 此描述包含的软件版本为,, MO(TMC-板)和(TMI-板)。 随着产品的进一步研发和改进,我们不定期地对新软件进行更新,界时可能会与此处描述有出入。软件更新的具体说明请参见SAP中相关技术说明。 我们将以后版本命名如下: 对于TMC-板:, …或, 或MO, MO。 对于TMI-板:, 。 2.2 同步/异步电机和现代化操作之版本 现有4种不同的CPI软件版本,其区别在于不同用途上。TMC和TMI用在同步电机上。TMC用在带增量解码器的异步电机上,MO TMC用在带或不带增量解码器的第三方电机上。每个版本都自带一个EPROM。版本号和技术发布日期印在相关EPROM上。 注:如何调节版本MO TMC将在第6章节作单独描述,因其参数调节程序与其它两种版本有明显不同。 2.3 运行方式 版本TMC, TMI 和TMC适用于以下运行方式: TMC 或TMI板,此板能识别哪些额外元件已连接,并能自动拨到正确运行方式。 运行方式“带有CAN总线控制的外部运行特征计算机”不能使用版本MO TMC。 -带CAN总线控制的内部运行特征计算机: 在变频器中的运行特征计算机 -带CAN总线控制的外部运行特征计算机: 速度及力矩的参考值由外部运行特征计算机输出,并通过CAN电报传送到变频器中。 -带并联接口TIC的内部运行特征计算机: TIC板有8个数字输入和5个去隅输出。“变频器通过接口进行控制。(运行特征计算机在变频器中) 此装置构成的标记为CPI....C。 2.4 参数类型 参数类型共有4种: -可变参数 如:最大速度,转动方向或控制器参数。 对输入的数字是否在允许范围内进行监控和限制。 -列表参数 可对预设置的列表参数进行选择。 -显示屏参数:显示不同运行数值的:

蒂森电梯常用调试

一.速度较入: 电梯停在顶楼。1)打检修,仪表进1500→ENT→AF16→ENT 2)打正常→ENT→自动运行→自动停→打检修→ENT结束3)AF23→ENT额定速度;AF26→ENT 加速度(400~500);AF27→ENT减速度(400~500) 二.做OC:(换召唤板) 机房打检修。仪表进15AF→ENT AFxx→﹢AFOC→ENT EFxx 结束 三.做A6:(换MC2主板) 1)15AF→A6FF→ENT→A60d→ENT→A6Fd→ENT→A6EA→ENT→A6dA→ENT→A6Ad→ENTA600→EN T 退出 2)井道自学习: a.电梯停在底层,打检修,冲下极限。仪表进15AF→ENT AF10→ENT AF11 b.打正常,短安全→ENT 自学习开始 c.顶层停车。断电,再送电。3)做OC。 四.编码器与变频器做匹配:(无机房) 1)MC2主板,仪表进15AF,按下SER复位按钮 2)变频器,仪表进P86,将“0”改为“1”,按P键(参数键)。这时TMI板将自动复位一次。再将“1”改为“2”,控 制柜内按住上或下键不放,主机自整定开始,主机会发出“嗡嗡”声。约2秒左右按P键,主机自己停转。P86自动复位回“0”,并保存。 3)主板退出15AF,并按一下复位按钮SER. 4)换TMI板后,注意更改以下参数: P3(正反转)、P5、P6、P13、P14(轮径)、P15、P16(额定速度)、P40(主机型号)速度修改:TMI板进P16改参数,主板做速度教入即可。 五.称重调整: 在轿顶称重盒内进行。仪表进15bF→ENT bF01→ENT 显示CAN总线连接 0000 CMS没有连接CAN总线0001 CMS已连接CAN总线bF02→ENT 修改bF01值 bF03→ENT 显示轿厢负载方式0000 按%比显示0001 按Kg数显示bF04→ENT 修改bF03值 bF07→ENT 显示感应器与接触面的距离750 加载时距离变大1350 加载时距离变小bF08→ENT 修改bF07值 bF0C→调整感应器(调到仪表两列灯全灭)bF0F→站一人,以该人的重量设置Kg数或改1400→ENT 显示值在0~50。(最好不为0) 六.F9门机调整 1)首先调整机械包括门间隙,多挈带是否错槽涨紧度是否合适,齿型带不能涨得过紧,尼龙挡块位置合适,门 刀防扒门凸轮间隙调整合适; 2)门机自学习:将2门扇关闭,门刀完全张开,按下门机S1自学习开关5秒,门机开始自行学习各项参数;3)参数学习好后,手动开关门,比较顺畅无明显撞击现象,自学习成功;如果关门有撞击或者学习过程中红灯 亮则需要检查多挈带涨紧度及门机控制器;