文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压型钢板开口型与闭口型之综合比较 (经济性)

压型钢板开口型与闭口型之综合比较 (经济性)

压型钢板开口型与闭口型之综合比较 (经济性)
压型钢板开口型与闭口型之综合比较 (经济性)

开口型压型钢板与闭口型压型钢板之综合比较

一、技术特性比较

1、楼板厚度:

按照《高层民用建筑钢结构技术规程》、《建筑钢结构防火技术规程》规定,楼板耐火时效为1.5小时时,楼板厚度须满足以下要求。

针对本项目,原设计楼板厚度为150mm。本项目采用的76-688板,板厚为1.0mm板底加两根直径16的钢筋。采用我方的的YJ66-720板,楼板厚度为120nn,板厚0.75,板底不需要另配钢筋.

抗火性能:

根据《规范》要求,开口板不但楼板厚度加厚,而且需要在板底配制受力钢筋。采用开口型压型钢板,在火灾时,由于其表面完全暴

露在曝火面,在1.5小时的耐火时效中,压型钢板的温度将大于800℃,故其强度将趋向于零,所以在工程中开口型压型钢板一般仅作为永久模板考虑。按照原设计图纸,采用76-688压型钢板板,配置钢筋2根10@229。在本工程中,设计若采用闭口板板底不需要另配板底钢筋。采用闭口型压型钢板,由于其主要充当正弯矩钢筋的肋的四周均被混凝土包裹,好似钢筋有保护层一般。所以按组合楼板设计时,无须防火喷涂,且可提供极大的承载力。我司之YJ66-720闭口板的抗火性能已在消防部门指定的国家级检验单位检验通过。

2、便利的悬吊系统

采用开口型压型钢板,其板底悬吊唯有通过膨胀螺栓来解决。对于有大量的空调风管、水喷淋管、强弱电桥架以及建筑平项时,用膨胀螺栓无疑是费工、费钱且不尽安全。

我司之YJ66-720闭口板,特别在板底设置了卡槽,配合特殊的两片式吊件,可在板底任意位置设置可拆卸的吊点,对设备管道及建筑平顶的悬吊提供了极大的便利及灵活性。

3、压型钢板的耐久性能

我司之YJ66-720闭口板,采用连续热浸镀锌钢板,表面镀锌总量为275g/m2,符合《规范》规定的275g/ m2镀锌要求,钢板的耐久年限,保证了百年大计的需求。

4、美观的顶面

我司之YJ66-720闭口板,其顶面效果恰似刻意装修的天花板(详见我司提供之照片),在一些非必需吊顶的区域,提供了十分美观的

顶面效果。

二.经济比较

1.条件如下:

1)依最大2.5m无支撑跨距考虑,开口型压型钢板选用76-688、

1.0mm厚,市场单价为85元/m2(包括封口板);

2)依最大2 .5m无支撑跨距考虑,闭口型压型钢板选用YJ66-720、

0.75厚,单价为100元/m2(无需封口板);.

3)钢筋按4230元/T×1.3(含施工费)=5500元/T计算;

4)混凝土按350元/ m3×1.3(含施工费)=455元/ m3计算。2.开口型、闭口型压型钢板楼板造价:

1)开口型压型钢板:

混凝土:0.112m3/ m2 ×455 元/ m3=50.96元/m2

钢筋(仅指板底钢筋)9.17kg/ m2×5.5=50.44元/ m2

(1/344*3.14*64*7.85*2) 压型钢板:85元/ m2

膨胀螺栓:3元/m2×2=6元/m2

合计:192.4元/ m2

2)YJ66-720. 0.90mm闭口型压型钢板:

混凝土:0.11m3×455=50.05元/ m2

钢筋(仅指板底钢筋):板底无需另配钢筋

压型钢板:100元/ m2

悬挂件: 1.5元/m2×2=3元/m2

合计:153.05元/ m2 通过以上简单的楼板造价比较可知,采用我司的YJ66-720闭口板,其综合造价远远低于开口板。以上比较开口板按照增加楼板厚度的情况下进行的,若不增加楼板厚度而采用刷防火涂料的方式来处理,则相差的费用则更多。

三、施工比较

开口型压型钢板施工时要加封口板和挡板,在楼板混凝土浇捣过程中容易出现漏浆现象,而且板底要捆扎钢筋,施工周期会加大,而闭口板施工时只需要加一挡板,不需要封口板,施工现场不容易产生漏浆现象,而且节省了捆扎板地钢筋的时间。闭口板在铺设过程中不易变形,而开口板在运输及安装过程中,板高度会降低,板宽会变大,在铺板施工中须调整变形,否则会由于板高度降低影响断面性质,造成施工事故.

通过分析可得出结论,尽管闭口型板用钢量较大,单价较开口型板高,但就整个项目的综合效益而言,应远远优于开口型板。以上分析可能不尽成熟,不妥之处,还望不吝赐教。

上海乐上建材有限公司

2013-3-12

压型钢板讲堂:开口型压型钢板与闭口型压型钢板之综合比较

一、技术特性比较 1、楼板厚度 按照《高层民用建筑钢结构技术规程》、《建筑钢结构防火技术规程》规定,楼板耐火时效为1.5小时时,楼板厚度须满足以下要求。 针对本项目,原设计楼板厚度为150mm。本项目采用的76-688板,板厚为1.0mm板底加两根直径16的钢筋。采用我方的的YJ66-720板,楼板厚度为120nn,板厚0.9,板底不需要另配钢筋. 抗火性能: 根据《规范》要求,开口楼承板不但楼板厚度加厚,而且需要在板底配制受力钢筋。采用开口型压型钢板,在火灾时,由于其表面完全暴露在曝火面,在1.5小时的耐火时效中,压型钢板的温度将大于800℃,故其强度将趋向于零,所以在工程中开口型压型钢板一般仅作为永久模板考虑。 2、便利的悬吊系统 采用开口型压型钢板,其板底悬吊唯有通过膨胀螺栓来解决。对于有大量的空调风管、水喷淋管、强弱电桥架以及建筑平项时,用膨胀螺栓无疑是费工、费钱且不尽安全。 我司之YJ66-720闭口板,特别在板底设置了卡槽,配合特殊的两片式吊件,

可在板底任意位置设置可拆卸的吊点,对设备管道及建筑平顶的悬吊提供了极大的便利及灵活性。 3、压型钢板的耐久性能 我司之YJ66-720闭口板,采用连续热浸镀锌钢板,表面镀锌总量为275g/m2,符合《规范》规定的275g/ m2镀锌要求,钢板的耐久年限,保证了百年大计的需求。 4、美观的顶面 我司之YJ66-720闭口板,其顶面效果恰似刻意装修的天花板(详见我司提供之照片),在一些非必需吊顶的区域,提供了十分美观的顶面效果。 二.经济比较 1.条件如下: 1)依最大2.5m无支撑跨距考虑,开口型压型钢板选用76-688、1.0mm厚,市场单价为85元/m2(包括封口板); 2)依最大2 .5m无支撑跨距考虑,闭口型压型钢板选用YJ66-720、0.9厚,单价为120元/m2(无需封口板);. 3)钢筋按4230元/T×1.3(含施工费)=5500元/T计算; 4)混凝土按310元/ m3×1.3(含施工费)=403元/ m3计算。 2.开口型、闭口型压型钢板楼板造价: 1)开口型压型钢板: 混凝土:0.112m3/ m2 ×403 元/ m3=45.136元/m2 钢筋(仅指板底钢筋) 9.17kg/ m2×5.5=50.44元/ m2 (1/344*3.14*64*7.85*2)

闭口型压型钢板组合楼板施工工艺图

楼承板施工方案 本工程采用闭口型压型钢板组合楼板。 1压型钢板施工 (1)压型钢板安装 本工程使用楼承压型钢板在施工阶段可当模板使用,在使用阶段替代全部板底受拉钢筋。施工过程中由于它满铺在钢梁上且用栓钉焊接牢固,所以可作为安装人员的脚手板。 1)材料要求 序号材料要求 1 压型钢板和连接件等的品种、规格以及 性能应符合设计要求和国家现行有关 标准的规定,供货方供货时应提供质量 证明书,出厂合格证和复验报告。 压型钢板安装前检验涂层质量 2 压型钢板到场后,按照要求堆放,并且还必须采取保护措施,防止损伤及变形,无保护措施时,避免在地面开包,转运过程要用专用吊具进行吊运,并作 好防护措施。 3 材料及机具:压型板施工使用的材料主要有焊接材料如E43××的焊条,所有这些材料均应符合有关的技术、质量和安全的专门规定,局部切割采用等离子 切割机。 4 规格品种:由于压型板厚度较小,为避免焊接施工时烧穿,焊接时所采用的焊条直径可采用Ф2.5mm、Ф3.2mm 等小 直径的焊条。 2)施工质量技术要点 序号施工质量技术要点

1 压型钢板在装、卸、安装中严禁用钢丝绳捆绑直接起吊,运输及堆放应有足够支点, 以防变形。 2 铺设前对弯曲变形的压型钢板应校正好。 3 功能楼层钢梁顶面要保持清洁,严防潮湿及涂刷油漆未干。 4 下料、切孔采用等离子切割机进行切割,严禁用氧气乙炔火焰切割。大孔洞四周应 补强。 5 支顶架拆除应待混凝土达到一定强度后方可拆除。 6 压型钢板按图纸放线安装、调直、压实并点焊牢靠。 7 压型钢板铺设完毕、调直固定后应及时用锁口机具进行锁口,防止由于堆放施工材 料和人员交通造成压型板咬口分离。 8 安装完毕,及时清扫施工垃圾,剪切下来的边角料应收集到地面上集中堆放。 9 加强成品保护,铺设人员交通马道,减少人员在压型钢板上不必要的走动,严禁在 压型钢板上堆放重物。 3)压型钢板堆放及吊装 序号堆放及吊装注意事项 1 楼承板运至现场,需妥善保护,不得有任何损坏和污染,特别是不得沾染油污。堆放 时应成捆离地斜放以免积水。 2 吊装前先核对楼承板捆号及吊装位置是否正确,包装是否稳固。 3 起吊时每捆应有两条钢丝绳分别捆于两端四分之一钢板长度处。起吊前应先行试吊,以检查重心是否稳定,钢索是否会滑动,待安全无虑时方可起吊。 4 压型钢板在装、卸时采用皮带吊索,严禁直接用钢丝绳绑扎起吊,避免钢承板变形。5 吊装时由下往上楼层吊装顺序,避免因先行吊放上层材料后阻碍下一层楼的吊装作 业。

闭口型压型钢板与开口型压型钢板的比较

闭口型压型钢板与开口型压型钢板的比较 一、技术特性比较 1、楼板厚度: 按照《高层民用建筑钢结构技术规程》、《建筑钢结构防火技术规程》规定,楼板耐火时效为1.5小时时,楼板厚度须满足以下要求. 针对某项目,原设计楼板厚度为150mm.本项目采用的76-688板,板厚为1.0mm板底加两根直径16的钢筋.采用我方的的YJ66-720板,楼板厚度为120nn,板厚0.9,板底不需要另配钢筋.

抗火性能: 根据《规范》要求,开口楼承板不但楼板厚度加厚,而且需要在板底配制受力钢筋.采用开口型压型钢板,在火灾时,由于其表面完全暴露在曝火面,在1.5小时的耐火时效中,压型钢板的温度将大于800℃,故其强度将趋向于零,所以在工程中开口型压型钢板一般仅作为永久模板考虑.按照原设计图纸,采用76-688压型钢板板,配置钢筋2根10@229.在本工程中,设计若采用闭口板板底不需要另配板底钢筋.采用闭口型压型钢板,由于其主要充当正弯矩钢筋的肋的四周均被混凝土包裹,好似钢筋有保护层一般.所以按组合楼板设计时,无须防火喷涂,且可提供极大的承载力.我司之YJ66-720闭口板的抗火性能已在消防部门指定的国家级检验单位检验通过. 2、便利的悬吊系统 采用开口型压型钢板,其板底悬吊唯有通过膨胀螺栓来解决.对于有大量的空调风管、水喷淋管、强弱电桥架以及建筑平项时,用膨胀螺栓无疑是费工、费钱且不尽安全. 闭口板一般在板底设置了卡槽,配合特殊的两片式吊件,可在板底任意位置设置可拆卸的吊点,对设备管道及建筑平顶的悬吊提供了极大的便利及灵活性. 二.经济比较 1.条件如下: 1)依最大2.5m无支撑跨距考虑,开口型压型钢板选用76-688、1.0mm 厚,市场单价为85元/m2(包括封口板);

闭口型压型钢板与钢筋桁架之比较

闭口型压型钢板与钢筋桁架之比较 案例:某超高层钢结构建筑,楼高约300米,采用筒外框钢结构,混凝土楼的板厚度大部分为120mm,常规跨距最大约为3300mm,恒载为4.8KN/m2,活载为3.0KN/m2。 一.闭口型压型钢板技术方案 基于以上工程情况,楼板总厚120mm,跨距不大于3300mm,经过我司计算建议:在无需临时支撑的情况下,选用YXB65-170-510、0.75mm厚度的闭口板,屈服强度fy≥410N/mm2, 双面镀锌总量为 275g/m2。 1. 选用闭口型压型钢板优势及其应用

闭口型压型钢板被广泛应用于大量的工程中,尤其是钢结构的超高层办公楼项目中。因为在超高层办公楼中,使用荷载均在5.0KN/m2之下,次梁的间距在3米左右,楼板总厚在120mm或130mm左右,在此工况下,闭口板是最优的选择。不需要加临时支撑,可以代替板底钢筋,作为组合楼板承担受力,耐火性能优,并且不需要防火涂料,施工方便。所以,该板型得到了广大业主和设计师的青睐,在、、、、、等一二线城市被广泛应用。譬如: 中央电视台新台址超高层钢结构 国贸三期超高层钢结构 银泰中心超高层钢结构 中石油大厦超 高层钢结构 人民日报社大 楼超高层钢结构 中关村金融中心超高层钢结构

望京SOHO大 楼超高层钢结构 LG双子星大 厦超高层钢结构城建大厦超高层钢结构 雪莲大厦超高层钢结构 中石化大厦超高层钢结构 世纪财富高层钢结构 中关村立方庭大厦高层钢结构 平安金融大厦超高层钢结构 新鸿基大 厦超高层钢结构

世茂国际广 场超高层钢结构 外滩城超高层钢结构 金融发展大厦超高层钢结构 汇京国际广场超高层钢结构 雅居乐大 厦超高层钢结构国际航空服务中心超高层钢结构 国贸大 楼超高层钢结构津 塔超高层钢结构 数字电视大厦超高层钢结构

压型钢板闭口型组合楼板施工工艺流程

压型钢板组合楼板施工工艺 一、施工准备 组合楼板施工前,应对压型钢板的搬运、堆放、铺设、连接方法、板内配筋、预埋件以及浇筑混凝土的方法等等都应作详细规划,并绘制压型钢板平面排板图,梁和压型钢板连接的节点图,同时统计好压型板、栓钉的型号、规格和数量,配件详图、规格和数量。 本工程压型钢板选用YX46-200-600型压型钢板。 板型图如下: 二、压型钢板加工 1、压型钢板的原材料应有生产厂的质量证明书。 2、压型钢板采用的卷板其质量应符合下表:

3、成型后的压型钢板及包角板的基板不得有裂纹;漆膜 应无裂纹、剥落等缺陷。 4、压型钢板长度的容许偏差不应大于±7mm,横向剪刀差 不应大于5mm。 5、压型钢板截面尺寸的容许偏差不应超过下表: 8、压型钢板出厂时必须有产品合格证。 三、压型钢板运输和保管 1、装卸无外包装的压型钢板时,严禁直接用钢丝绳绑扎 起吊。 2、用车辆运输无外包装的压型钢板时,应在车上设置衬 有橡胶衬垫的枕木,间距不得大于3米。 3、对于采用汽车运输的压型板等,采用角钢框架分层固 定,绑扎牢固后进行运输。 4、压型钢板装卸时的悬伸长度不应大于1.5m。 5、压型钢板应按材质、板型分别堆放,压型钢板上不得

堆放重物,应避免污染。 6、板型规格的堆放顺序应与施工安装顺序相配合。 7、压型钢板在工地可采用枕木架空(架空枕木要保持约 5%的倾斜度)堆放。应堆放在不妨碍交通、不被高空重物撞击的 安全地带,并应采取遮雨措施。 8、安装压型钢板时,施工人员必须穿软底鞋,且不得聚 集在一起。在压型钢板上行走频繁的地方应设置临时木支撑。吊 放在钢梁上的压型钢板,应于当日安装完毕。未安装完毕的,必 须用绳具与钢梁捆绑牢固。 9、栓钉和瓷环的成品包装箱在运输中不得有损坏,运到 现场后要存放在干燥的小库房中,以免栓钉和瓷环受潮.在施工中 用多少料取多少料,以免来回搬运. 四、压型钢板切割、割孔和局部处理 1、切割和钻孔,原则上应采用机械加工,不要损害压型钢板的材质 和形状,不得已时可采用气割。考虑采用带锯机和全能锯机进行。 2、压型钢板在切割前必须校正弯曲和变形,切割时产生的毛刺、卷 边应及时清除。 3、压型钢板的端头未做封闭处理时,应设堵头板和挡板,防止施工时 混凝土的泄漏。 4、在压型钢板现场开洞的部位,应对其进行局部补强。 5、穿过楼板的水管,套管和各种悬挂件等都应事先固定在压型钢板 上或埋在槽内。 6、清扫压型钢板表面的各种杂物,以便下道工序的施工。 五、压型钢板铺设 1、清扫钢梁顶面的杂物,对变形的压型钢板进行矫正。

压型钢板开口型与闭口型之综合比较 (经济性)

开口型压型钢板与闭口型压型钢板之综合比较 一、技术特性比较 1、楼板厚度: 按照《高层民用建筑钢结构技术规程》、《建筑钢结构防火技术规程》规定,楼板耐火时效为1.5小时时,楼板厚度须满足以下要求。 针对本项目,原设计楼板厚度为150mm。本项目采用的76-688板,板厚为1.0mm板底加两根直径16的钢筋。采用我方的的YJ66-720板,楼板厚度为120nn,板厚0.75,板底不需要另配钢筋. 抗火性能: 根据《规范》要求,开口板不但楼板厚度加厚,而且需要在板底配制受力钢筋。 4、美观的顶面 我司之YJ66-720闭口板,其顶面效果恰似刻意装修的天花板(详见我司提供之照片),在一些非必需吊顶的区域,提供了十分美观的

闭口型压型钢板与钢筋桁架之比较

闭口型压型钢板与钢筋桁架之比较 ? ? ? ??案例:江西某超高层钢结构建筑,楼高约300米,采用内筒外框钢结构,混凝土楼的板厚度大部分为120mm,常规跨距最大约为3300mm,恒载为4.8KN/m2,活载为3.0KN/m2。 ?一.闭口型压型钢板技术方案 ? ? ??基于以上工程情况,楼板总厚120mm,跨距不大于3300mm,经过我司计算建议:在无需临时支撑的情况下,选用YXB65-170-510、0.75mm厚度的闭口板,屈服强度fy≥410N/mm2, 双面镀锌总量为275g/m2。 ?1. 选用闭口型压型钢板优势及其应用 闭口型压型钢板被广泛应用于大量的工程中,尤其是钢结构的超高层办公楼项目中。因为在超高层办公楼中,使用荷载均在5.0KN/m2之下,次梁的间距在3米左右,楼板总厚在120mm或130mm左右,在此工况下,闭口板是最优的选择。不需要加临时支撑,可以代替板底钢筋,作为组合楼板承担受力,耐火性能优,并且不需要防火涂料,施工方便。所以,该板型得到了广大业主和设计师的青睐,在北京上海、天津、南京、杭州、长春、无锡等一二线城市被广泛应用。譬如:? ? ? 中央电视台新台址? ? ? ? 北京? ? ? ? ? ? 超高层钢结构 ? ? 北京国贸三期? ? ? ? ? ? ?北京? ? ? ? ? ? ? 超高层钢结构 ? ? 北京银泰中心? ? ? ? ? ? ?北京? ? ? ? ? ? ? 超高层钢结构

? ? 北京中石油大厦? ? ? ? ? 北京? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ? 人民日报社大楼? ? ? ? ? 北京? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ? 北京中关村金融中心? ? ?北京? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构?? ??望京SOHO大楼? ? ? ? 北京? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ? LG双子星大厦? ? ? ? ? ?北京? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ? 北京城建大厦? ? ? ? ? ? 北京? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ? 北京雪莲大厦? ? ? ? ? ? 北京? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ? 北京中石化大厦? ? ? ? ? 北京? ? ? ? ? ? ? 超高层钢结构? ? 北京世纪财富? ? ? ? ? ? 北京? ? ? ? ? ? ? 高层钢结构 ? ? 北京中关村立方庭大厦? ?北京? ? ? ? ? ? ? ?高层钢结构? ? 上海平安金融大厦? ? ? ? ?上海? ? ? ? ? ? ? 超高层钢结构? ? 上海新鸿基大厦? ? ? ? ? ?上海? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ??上海世茂国际广场? ? ? ? ?上海? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ? 上海外滩中信城? ? ? ? ? ?上海? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ? 上海金融发展大厦? ? ? ? 上海? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构? ? 上海汇京国际广场? ? ? ? 上海? ? ? ? ? ? ? ?超高层钢结构

闭口型压型钢板计算书

一、基本参数 压型钢板型号YJ66-720 压型钢板厚度(t)= 1.20 mm 组合楼板厚度(H)=120mm 支撑跨距(L0)= 4.50 m 钢承板每米宽幅面积(A s)=2083 mm2 惯性矩(I st)=1327044 mm4/m 正截面抵抗矩(Wst)=28238 mm3/m 负截面抵抗矩(Wsc)=24113 mm3/m 钢承板截面重心距板底高度(y0)=19.01 mm 压型钢板屈服强度(Fy)=410MPa 压型钢板设计强度(f)=369 Mpa 钢承板弹性模量(E s)=205000 计算跨距(L)= 4.50 m 组合楼板厚度(H)=120mm 砼强度等级C35 混凝土抗压强度设计值(f c)=16.7N/mm2 混凝土抗拉强度设计值(f t)= 1.57N/mm2 混凝土弹性模量(E c)=30000 二、施工阶段计算 钢承板自重W cs=0.16 kN/m2 混凝土自重W cc=3kN/m2 组合板自重W c=Wcs+Wcc 3.16 kN/m2 施工均布活荷载W L= 1.5 kN/m2 均布荷载设计值(W)=1.2×Wc+1.4×W L= 5.90 kN/m2 跨中正弯矩按以下工况为最不利情况,考虑W1、W2的不利组合。施工阶段的结构重要性系数取0.9. 计算跨中最大弯矩值M1=0.9×0.096×1.2×W×L2=12.38 kN·m 负弯矩按以下工况为最不利情况,考虑W1、W2的不利组合。施工阶段的结构重要性系数取0.9.

计算最大负弯矩值M2=-0.9×(0.125×W×L2)=-13.43 kN·m 施工阶段强度验算: 正截面抵抗矩(R+)=f×W st=10.42 kN·m 负截面抵抗矩(R-)=f×W sc=8.90 kN·m (R+)/S=0.84 不满足判定两跨情况是否满足: (R-)/S=0.66 不满足施工阶段挠度验算: 允许下垂挠度小于L/180=25.00 m m 允许下垂最大值不得大于20.0 mm 所以允许下垂挠度最大值为:20.00 mm 计算挠度值=0.0055×(Wc+W L)L4/EI=38.66 mm不满足

新增压型钢板施工方案

第N节:新增压型钢板施工工艺 1.主要工艺流程 1.1 工程概况 根据大厦改造需要,本工程地上一~三层局部楼板采用BD65闭口型压型钢板,地上一层楼板BD65闭口型压型钢板面积约为:156M2,大致分布于轴线3-6/A3-A4以及3-6/A6-A7范围内。二~三层该压型钢板面积约为:214M2,大致分布于轴线3-6/A2-A3范围内。 需设压型钢板楼层平面图如下所示: 首层压型钢板布置平面图

二三层压型钢板平面定位图 工程实例照片

1.2 压型钢板安装施工流程 混凝土浇筑栓钉焊接验 收边模板安装闭口板安装附加钢筋工程起吊及临时设置搬入闭口板拟订施工计划起吊前的准备、支撑件的安装、 钢梁上划出基准线、准备起吊零 部件、采取安全措施 设置连接钢筋 设置附加负筋 设置洞边附加钢筋 设置分布钢筋 施工时,不允许混凝土在楼板上 的堆积过高检查安装是否符合施工图的要求 检查钢筋长度及排列间距 检验栓钉焊接质量 检查边模板的施工质量 瓷环烘焙 栓钉焊接 设置洞口边模板 设置四周边模板 根据布置图安装 校正受损板边缘 对准基准线,安装第一块板 依次安装其它板 利用非标准板收尾 检查是否有漏浆部位,采取措施 包装材料回收 起吊设备、搬入路线、产品检验、 露天存放 工程概况、材料管理、技术管理、 质量管理、安全管理、工程进度 1.3 压型钢板安装施工工艺 (1)闭口板的安装: ⑴一般要求 ①依照闭口板平面布置图铺设闭口板、绑扎分布钢筋及部分附加钢筋。 ②平面形状变化之处,应将闭口板切割,可采用等离子切割或氧割进行,再将端部的竖向钢筋还原就位之后进行安装。 ⑵安装 ①闭口板吊装时必须将每捆板四点起吊,将每捆板吊装到铺设位置。

相关文档