高压开关是电力系统中最重要的设备之一,它担负着控制和保护的双重任务,即根据电网运行的需要用它来可靠地投入或退出相应的线路或电气设备;当线路或电气设备发生故障时,将故障部分从电网中快速切除,保证电网无故障部分正常运行。如果开关设备不能在电力系统发生故障时开断线路、消除故障,就会使事故扩大造成大面积的停电。因此,高压开关设备性能的好坏、工作的可靠程度是决定电力系统安全供电的重要因素。在电力系统中工作的高压开关设备必须满足灭弧、绝缘、发热和电动力方面的一般要求。

第一节高压开关设备的绝缘预防性试验

绝缘预防性试验主要有:绝缘电阻和吸收比或极化指数、泄漏电流、介质损耗角正切等。

一、绝缘电阻测量

测量绝缘电阻是所有型式断路器试验中的基本项目,对于不同型式的断路器则有不同的要求,应使用不同电压等级的兆欧表。

高压多油断路器的绝缘部件有套管、绝缘拉杆、灭弧室和绝缘油等。测量目的主要是检查杆对地绝缘,在断路器合闸状态下进行测试。通过该项目能较灵敏地发现拉杆受潮、裂纹、表面沉积污染、弧道灼痕等贯穿性缺陷,对引出线套管的严重绝缘缺陷也能有所反映。

高压少油断路器的绝缘部件有瓷套、绝缘拉杆和绝缘油等。

在断路器合闸状态下,主要检查拉杆对地绝缘。对35kV以下包含有绝缘子和绝缘拐臂的绝缘;

在断路器分闸状态下,主要检查各断口之间的绝缘以及内部灭弧室是否受潮或烧伤。

规程对油断路器整体绝缘电阻值未作规定,而用有机物制成的拉杆的绝缘电阻值不应低于表5-1所列数值。

表5-1 油断路器绝缘电阻的要求(MΩ)

对于真空断路器、压缩空气断路器和SF6断路器,主要测量支持瓷套、拉杆等一次回路对地绝缘电阻,一般使用2500V的兆欧表,其值应大于5000 MΩ。 辅助回路和控制回路的绝缘电阻测量时,首先要做好必要的安全措施,然后使用500V(或1000V)兆欧表进行测试,其值应大于2MΩ。对于500kV断路器,应用1000V兆欧表测量,其值应大于2MΩ。

根据兆欧表测量的读数结合绝缘材料的种类,可以初步判别其吸潮、清洁度、绝缘性能,从而可初步决定设备缺陷的程度。兆欧表测试合格后才允许选择(根据设备种类、电压高低)后面所述其他高级方法作真实性考核。

二、介质损耗角正切测量

1、多油断路器(已淘汰)

测量40.5kV及以上非纯瓷套管和多油断路器的δ

tg,其主要目的是检查套管及其它绝缘部件如灭弧室、绝缘提升杆、油箱绝缘围屏、绝缘油等的绝缘状态。

试验时,首先进行分闸状态下的试验,即将被试断路器与外界引线脱离,并在分闸状态下对每支套管进行测量。若测量结果超出规定限值或与以前有显著增大时,必须落下油箱,进行分解试验,逐次缩小缺陷的可疑范围,直到找出缺陷部位。

对于断路器整体的δ

tg是建立在套管标准基础上的,故非纯瓷套管断路器的δ

tg增大些,其增加值见表5-2。

tg可比同型号套管单独的δ

表5-2 非纯瓷套管断路器的δ

tg增加值

注:带有并联电阻断路器的整体δ

tg(%)可相应增加1。

*对DW1-35(D)型断路器,其δ

tg(%)值的增加数为3。

2、少油断路器和其它断路器

少油断路器一般不做此项试验,因其绝缘结构主要是瓷绝缘和环氧玻璃丝布类绝缘,不存在套管受潮问题。在少油断路器的瓷套中虽然充有绝缘油,但由于断路器本身电容量很小(仅十到几十皮法),再加上接线、仪表、温度和周围电场等因素的影响,测量数据往往分散性很大,难以判断其规律性。因此,δ

tg难于有效地发现绝缘缺陷。

但对于有并联电容器的,则应测量并联电容器的电容值和δ

tg。测得的电容值与出厂值比较应无明显变化,电容值偏差在±5%范围内,10kV下的δ

tg值不大于下列数值:

油纸绝缘0.005

膜纸复合绝缘0.0025

三、泄漏电流测量

测量泄漏电流是35kV及以上少油断路器和压缩空气断路器的重要试验项目之一,它能较灵敏地发现断路器瓷套外表危及绝缘的严重污秽;绝缘拉杆和绝缘受潮;少油断路器灭弧室受潮、劣化和碳化物过多等缺陷;压缩空气断路器因压缩空气相对湿度增高而带进潮气,使管内壁和导气管凝露等缺陷。

对少油断路器和压缩空气断路器,在分闸位置按图5-1的接线方式进行加压试验,即进出线端接地,试验电压加在中间三角箱处。若泄漏电流超标时,则分别对每一部件进行分解试验,检查绝缘是否符合要求,从而确定缺陷部件,直流试验电压见表5-3。

表5-3 直流试验电压

图6-1 泄漏电流测量

泄漏电流一般不大于10μA,但对于252kV及以上少油断路器提升杆(含支持瓷套)的泄漏电流大于5μA时,就应引起注意。另外为使测量准确可靠,各次试验有较好的可比性和规律性,在试验中应注意以下几点:

(1)适当采用较大线径的多股绝缘软线或屏蔽线作引线,且尽量短,以减小杂散电流的影响;

(2)引线连接处,选用光滑无棱角的导体(如小铜球)进行连接,以减小电晕损失带来的影响;

(3)保持一定的升压速度。对稳定电容要充分放电,并使每次放电的时间大致相等,以减小因电容充电电流的不同,引起的泄漏电流读数的偏差;

(4)高压直流输出端并联不小于0.01μF的稳压电容,否则会引起测量值偏低。

四、交流耐压试验

断路器的交流耐压试验是鉴定断路器绝缘强度最有效和最直接的试验项目。交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行,合闸状态下主要鉴定相对地以及相间地绝缘状况;分闸状态下主要鉴定断口间的绝缘状况。126kV及以上的油断路器若因试验设备的限制可不做整体交流耐压试验。40.5kV及以下的油断路器在新安装和大修后应做交流耐压试验,必要时在预防性试验中也应进行交流耐压试验。对于12~40.5kV电压等级的和三相共箱式的断路器还应做相间耐压

试验,其试验电压值与对地耐压时相同。耐压试验过程中,试品未发生闪络、击穿,耐压后不发热,认为耐压试验通过。交流耐压试验电压见表5-4。

表5-4 交流耐压试验电压

注:1. 当12kV系统中性点为有效接地时,取括号中数据。

2. 分母数为根据IEC补充的较高耐压水平值。

对126kV及以上油断路器提升杆的交流耐压试验的电压值,可参考上表5-4。也可进行分段加压试验,但应进行分段系数的修正。

对于断路器的辅助回路和控制回路的交流耐压试验,试验电压为2kV。对

72.5kV及以上的油断路器,其试验电压按DL/T593-1966规定值的80%进

行。过滤和新加油的断路器一般需静止3h左右,等油中气泡全部逸出后才能进行。气体断路器应在最低允许气压下进行试验,才容易发现内部绝缘缺陷。

交流耐压试验电压测量的要求不是很严格的,可以直接从低压侧读数后换算。交流耐压试验前后的绝缘电阻不下降30%为合格。

试验时油箱出现时断时续的轻微放电声,应放下油箱进行检查,必要时应将油重新处理,若出沉重击穿声或冒烟,则为不合格,务必重新处理。如有机绝缘材料烧坏应当更换,并查明原因,原因未查明时,不得轻易重试,以免造成损失。

交流耐压的试验电压一般由试验变压器或串联谐振回路产生。为使试验电压不受泄漏电流变化的影响,变压器输送的试品短路电流应不小于0.1A(有效值)。当试品放电时,使试验电压产生较大波动,可能会造成试品和试验变压器损坏,应在试验回路中串联一些阻尼元件。串联谐振回路主要由容性试品或容性负载和与之串联的电感以及中压电源组成,也可由电容器与感性试品串联而成。改变回路参数或电源频率使回路谐振,产生远大于中压电源电压的幅值加在试品上。在试品放电时,由于电源输出的电流较小,从而限制了对试品绝缘的损坏。

五、测量导电回路电阻

断路器导电回路电阻的测量是在断路器处于合闸状态下进行的,其测量接线如图5-2所示。它是采用直流电压降法进行测量。常用的测量方式有电压降法(电流-电压表法)和微欧仪法。

图5-2 断路器导电回路电阻的测量

1、电压降法

直流压降法的原理是,当在被测回路中通以直流电流时,则在回路接触电阻上将产生电压降,测量出通过回路的电流及被测回路上的电压降,即可根据欧姆定律计算出接触的直流电阻值。

测量时,图5-2的回路通以100A直流电流,电流用分流器及毫伏表1进行测量,回路接触电阻的电压降用毫伏表2进行测量,毫伏表2应接在电流接线端里侧,以防止电流端头的电压降引起测量误差。表计的精度应不低于0.5级,流过电流的导线截面应足够大,一般可用截面为16mm2的铜线。

2、微欧仪法

微欧仪的工作原理仍是直流电压降法,通常采用交流220V电压经整流后,通过开关电路转换为高频电流,最后再整流为100A的低压直流,用作测量电源。具有自动恒流,并数显测试电流值和回路电阻值。测量时,微欧仪内的标准电阻

分流器(R di )与被测回路电阻(Rx )呈串联关系,有I R U R U di di X X ==,即di di X X R U U R )(=,所以即使测量通入的电流值稍有偏离100A ,也不影响测量

结果。

使用微欧仪时,也应将电压测量线(细线)接内侧,电流引线(粗线)接外侧。

断路器触头的接触电阻是由表面电阻(膜电阻)和收缩电阻组成的。当使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于双臂电桥测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜,测出的电阻示值偏大,但氧化膜在大电流下很容易被烧坏,不妨碍正常电流通过。又当触头因调整不当(如触头压力变化)、运行中发生变化或触头烧损严重等使有效接触面积减小时,双臂电桥的微弱电流,在其接触处不会产生收缩,即无法测出收缩电阻,而在大电流或正常工作电流通过时,就会使该接触处的电阻增加,引起触头的过度发热和加速氧化。对此,GB763-90《交流高压电器在长期工作时的发热》、DL405-91《进口220~500kV 高压断路器和隔离开关技术规范》等标准均已明确规定:测试采用直流电压降法,通入的电流不得小于100A 。所以电桥法和直流电压降法的测量结果是有差别的,而直流压降法更能反映断路器的实际工作状况。

第二节 高压开关设备的动作特性试验

断路器的分、合闸速度,分、合闸时间,分、合闸不同期程度,以及分合闸

线圈的动作电压,直接影响断路器的关合和开断性能。

断路器只有保证适当的分、合闸速度,才能充分发挥其开断电流的能力,以及减小合闸过程中预击穿造成的触头电磨损及避免发生触头烧损、喷油,甚至发生爆炸。而刚合速度的降低,若合闸于短路故障时,由于阻碍触头关合电动力的作用,将引起触头振动或使其处于停滞状态,同样容易引起爆炸,特别是在自动重合闸不成功情况下更是如此。反之,速度过高,将使运动机构受到过度的机械应力,造成个别部件损坏或使用寿命缩短。同时,由于强烈的机械冲击和振动,还将使触头弹跳时间加长。真空和SF 6断路器的情况相似。

断路器分、合闸严重不同期,将造成线路或变压器的非全相接入或切断,从而可能出现危害绝缘的过电压。

断路器机械特性的某些方面是用触头动作时间和运动速度作为特征参数来表示的,在机械特性试验中一般最主要的是刚分速度、刚合速度、最大分闸速度、分闸时间、合闸时间、合-分时间、分-合时间以及分、合闸同期性等。

一、部分时间参量的定义

1、分闸时间

是指从断路器分闸操作起始瞬间(接到分闸指令瞬间)起到所有极的触头分离瞬间为止的时间间隔。分闸时间必须在规定的时间范围内。分闸时间太短,则系统短路时直流分量过大,可能会引起分闸困难;分闸时间太长,则影响系统的稳定性。

2、合闸时间

是指处于分位置的断路器,从合闸回路通电起到所有极触头都接触瞬间为止的时间间隔。应具有很短的合闸时间,减少合闸时的电弧的能量,防止电弧使触头熔焊。

3、分-合时间

是断路器在自动重合闸时,从所有极触头分离瞬间起至首先接触极接触瞬间为止的时间间隔。

4、合-分时间

是断路器在不成功重合闸的合分过程中或单独合分操作时,从首先接触极的触头接触瞬间起到随后的分操作时所有极触头均分离瞬间为止的时间间隔。5、分闸与合闸操作同期性

是指断路器在分闸和合闸操作时,三相分断和接触瞬间的时间差,以及同相各灭弧单元触头分断和接触瞬间的时间差,前者称为相间同期性,后者称为同相各断口间同期性。

二、速度参量的定义

1、触头刚分速度

指开关分闸过程中,动触头与静触头分离瞬间的运动速度。技术条件无规定时,国家标准推荐取刚分后0.01s内平均速度作为刚分点的瞬时速度,并以名义超程的计算点作为刚分计算点。

2、触头刚合速度

指开关在合闸过程中,动触头与静触头接触瞬间的运动速度。技术条件无规定时,国家标准一般推荐取刚合前0.01s内平均速度作为刚合点的瞬时速度,并以名义超程的计算点作为刚合计算点。

3、最大分闸速度

指开关分闸过程中区段平均速度的最大值,但区段长短应按技术条件规定,如无规定,按0.01s计算。

断路器的速度参量以其分、合闸速度来表示。由于断路器在运动过程中每一时刻的速度是不同的,一般所关心的是刚分、刚合速度和最大速度。

三、测量断路器时间参量的方法

在断路器的现场试验中,一般应进行分闸时间、合闸时间、分合闸同期性的测量,对于具有重合闸操作的断路器,还需测量分-合时间和合-分时间。

采用高压开关机械特性测试仪测量。具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点,适用于各种户内、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的动特性测试。主要测试项目及功能:12个断口的固有分、合闸时间;重合闸时间;.分、合闸最大不同期性;刚分、刚合速度;弹跳时间及幅度;开关开距及开关超行程(真空开关、预置开关行程);分、合闸平均速度。以GKC-F型高压开关测试仪为例

1. 断口线的连接

该仪器可同时测出多个断口机械特性参数。

(1)单断口接线

将开关一端(三触头)对应连接仪器A、B、C 断口信号输入端,另一端任意连接到仪器共公端(断口信号输入)

(2)双断口接线

将开关一端(六触头)分别对应连接到仪器A-C’ 断口信号输入端,另一端任意连接到仪器共公端(断口信号输入)

2 合、分闸信号线的连接

(1)弹簧机构)

(2)电磁机构

3.传感器的选配

线性电阻传感器(CWY30-2K型)直线位移:1-30mm 适用对象:真空断路器

距离范围:<30mm 误差:0.1mm 速度:≥5m/s 误差:0.1m/s 角度位移传感器(WDS65-1K型)

适用对象:SF6断路器角位移:180o距离范围:自定分辩率:0.1o速度:≥15m/s 分辩率:0.1% 传感器安装图

4. 辅助触点

辅助触点的作用;是用来记录合闸开始和分闸结束的时间,辅助触点一定要安装在开关的动触头端或在开关的动触头端引出的支架上。

安装时注意要点:

(1)动触头轴线与滑杆轴线间的同轴度误差≤0.2mm。

(2)尽量使用传感器中部位置,确定触头的分合位置,使动触头的行程包含在滑杆的行程中,让滑杆上下运动时留有缓冲余量。

(3)安装要紧固可靠,在测试中使传感器本体与开关本体不能产生相对位移。

(4)传感器属于精密电子仪器,各个部位请一定要注意防水防尘,尽量保持干燥清洁。

第三节 SF6断路器的检查与诊断

SF

6断路器具有下列特点:(1)SF

6

断路器以SF

6

气体为绝缘灭弧介质,耐电

强度高,灭弧能力强。(2)允许断路次数多,检修周期长。(3)检修维护方面,

SF

6断路器比油断路器省时省力。(4)SF

6

断路器所配用机构为弹簧储能型,优于

油断路器所用电磁或液压机构。

对于SF

6断路器中的SF

6

气体检测试验请参阅第六章中的相关内容,本节只

介绍SF

6

断路器现场耐压试验与电阻试验。

一、现场耐压试验

SF6断路器按结构可分为落地罐式和瓷柱式。落地罐式SF6断路器的充气外壳是接地的金属体,一般在运抵现场后组装充气,如有杂物或因运输中内部零件发生位移,将改变原设计的电场分布。组装后进行现场耐压试验能够发现隐形缺陷。

相关规程规定,对落地罐式SF6断路器在现场要进行合闸对地及断口间的耐压试验。断口试验时,应在分闸状态两端轮流加压,另一端接地。瓷柱式SF6断路器外壳是瓷套,对地绝缘强度高。对变开距的瓷柱式SF6断路器,其断口开

距大,可不做耐压试验;对定开距的瓷柱式SF6断路器,其断口间隙较短,如有杂质或毛刺存在,会在耐压试验时被清除,所以要进行现场耐压试验。具体试验方法在前面的交流耐压试验部分已讲。

二、电阻检测

SF6断路器的电阻检测可以对设备是否老化,是否存在内部设备腐蚀、内部温度过高和机械性能是否良好等状况进行推断,与SF6气体纯度检测、微水检测等方法结合,可以更准确地对SF6电气设备工作状态进行诊断。

电阻检测用直流压降法测量,电流不小于100A。具体试验方法与本章第一节的测量导电回路电阻部分相同。

第四节高压开关的综合分析与诊断

开关设备上不同部位、不同类型的故障,引起设备功能的不同变化,导致开关设备整体及各部位状态和运行参数的不同变化。故障诊断的任务,就是当设备上某一部位出现某种故障时,要从这些状态及其参数的变化推断出导致这些变化的故障及其所在部位。由于状态参数的数量浩大,必须找出其中的特征信息,提取特征量,才便于对故障进行诊断。由某一故障引起的设备状态的变化称为故障的征兆。故障诊断的过程就是从已知征兆判定设备上存在的故障的类型及其所在部位的过程。因此故障诊断的方法实质上是一种状态识别方法。

对高压开关的状态识别依据是使用前几节所述的方法对其进行试验所得到的试验数据。在得到试验数据后,首先要进行试验结果正确性判断,排除试验方法原则上的错误和环境、人为因素等的影响;然后把试验结果与规程、标准相比较,与历史资料相比较,与其它同类产品相比较,综合利用多个试验方法的试验数据进行联合分析;最后根据分析对高压开关的状态进行判断。

一、试验结果正确性判断

1、检查试验方法、接线是否正确

在得到试验数据后,首先要检查试验方法是否合理,有无原则性错误,其次

是检查接线是否正确。如进行泄漏电流试验时,需要注意以下几点:(1)由于接往被测设备的高压导线是暴露在空气中的,当其表面场强高于约20kV/cm时(决定于导线直径、形状等),沿导线表面的空气发生电离,对地有一定的泄漏电流,这一部分电流会流过微安表,因而影响测量结果的准确度。一般都把微安表固定在升压变压器的上端,这时就必须用屏蔽线作为引线,也要用金属外壳把微安表屏蔽起来。

(2)泄漏电流可分为体积泄漏电流和表面泄漏电流两种。在泄漏电流测量中(如图6-13所示),所要测量的只是体积电流。但是在实际测量中,表面泄露电流往往大于体积泄漏电流,因而必须消除表面泄漏电流对真实测量结果的影响。消除的办法实施被试设备表面干燥、清洁、且高压端导线与接地端要保持足够的距离;另一种是采用屏蔽环将表面泄漏电流直接短接,使之不流过微安表。

(3)在进行泄漏电流测量时,供给整流设备的交流高压应该是正弦波形。如果供给整流设备的交流低压不是正弦波,则对测量结果是有影响的。影响电压波形的主要是三次谐波。必须指出,在泄漏电流测量中,调压器对波形的影响也是很多的。实践证明,自耦变压器畸变小,损耗也小,故应尽量选用自耦变压器调压。另外,在选择电源时,最好用线电压而不用相电压,因相电压的波形易畸变。如果电压是直接在高压直流侧测量的,则上述影响可以消除。

2、检查试验仪器、仪表是否合格

试验中使用的仪器、仪表是试验数据的直接来源,因此必须严格按照试验要求选择量程、内阻等合格的,经过有关部门校核过的仪器、仪表。如对于真空断路器、压缩空气断路器和SF6断路器,主要测量支持瓷套、拉杆等一次回路对地绝缘电阻,一般使用2500V的兆欧表,其值应大于5000 MΩ。辅助回路和控制回路的绝缘电阻测量时,使用500V(或1000V)兆欧表进行测试,其值应大于2MΩ。对于500kV断路器,应用1000V兆欧表测量,其值应大于2MΩ。

3、外部环境条件分析

温湿度、气压等环境条件和设备外部的积污、受潮都会对试验数据造成影响。一般来说温湿度、气压和试验数据之间都有关系曲线,在不同的环境条件下试验数据会有不同的限值。而设备外部的积污、受潮可用人工的方法擦除干净。如柳

州变电站500kVSF6断路器,复测微水含量值均达到460ppm左右。由于当时现场技术人员不懂用“环境温度与水分含量的关系曲线”进行修正,误判460ppm,含水量超标(大于150ppm),决定放气再充气,造成了一定的经济损失。

4、换算到标准状况

最后,要把试验结果换算到标准状况下的数据。排除了这些外部环境干扰因素的影响后,就可以对试验结果进行分析判断了。

二、试验结果分析

一般地说,如果电气设备各项预防性试验结果(也包括破坏性试验)能全部符合规定,则认为该设备绝缘状况良好,能投入运行。但是对非破坏性试验而言,有些项目往往不作具体规定,有的虽有规定,然而,试验结果却又在合格范围内出现“异常”,即测量结果合格,增长率很快。对这些情况如何作出正确判断,则是每个试验人员非常关心的问题。根据现场试验经验,现将电气设备绝缘预防性试验结果的综合分析判断概括为比较法。

1、试验结果与规程、标准相比较

试验结果首先要与《电力设备预防性试验规程》规定的“允许值”相互比较。规程、导则和规定是实践经验的总结和理论科学的结晶,但也要看到,仅靠现行的规程、导则和规定,还是不完全的,因为现行的规程、导则和规定,并没有包括随着科学发展而采用新技术、新材料、新工艺生产的新设备,所以还必须对照新设备的新标准。

2、试验结果与历史数据相比较

与设备历年(次)试验结果相互比较,将它作为对照规程的有效补充。因为一般的电气设备都应定期地进行预防性试验,如果设备绝缘在运行过程中没有什么变化,则历次的试验结果都应当比较接近。在两个试验间隔之间的试验测量值不应该有显著的增加或降低,如果有明显的差异,则说明绝缘可能有缺陷。

对照历史资料,包括对照历史测试数据及静态状态量,即进行纵向比较,以便考察设备状态的变化趋势和变化速率。如SF6断路器的微水检测。SF6断路器

内表面,在安装或运行中都会吸附水分子,而吸附或释放水分子,又都和温度有关,从表6-5列出的测量结果不难看出,SF6断路器其气体中微量水的测量结果均与环境湿度有关,即微量水测量值随环境温度升高而增大,随环境温度降低而减小。

表6-5 330kV、FX-22DL型断路器微量水分测量数据

3、试验结果与同型号、同类设备相比较

与同一设备相间的试验结果相互比较。因为同一设备,各相的绝缘情况应当基本一样,如果三相试验结果相互比较差异明显,则说明有异常的绝缘可能有缺陷。如在分析泄漏电流测量结果时,还常采用不对称系数(即三相之中的最大值和最小值的比)进行分析、判断。

对照同类设备的测试数据和资料,以考虑同类设备因结构、制造工艺方面的差异而带来的影响,即进行横向比较。对同一类型的设备而言,其绝缘结构相同,在相同的运行和气候条件下,考虑上述影响因素后其测试结果应大致相同。若悬殊很大,则说明绝缘可能有缺陷。

4、多种试验数据的联合分析

每一项预防性试验项目对反映不同绝缘介质的各种缺陷的特点及灵敏度各不相同,因此对各项预防性试验结果不能孤立地、单独地对绝缘介质做出试验结论,而必须将各项试验结果全面地联系起来,进行系统地、全面地分析、比较,并结合各种试验方法的有效性及设备的历史情况,才能对被试设备的绝缘状态和缺陷性质做出科学的结论。例如,当利用兆欧表和电桥分别对变压器绝缘进行测量时,如果δ

tg值不高,其绝缘电阻、吸收比较低,则往往表示绝缘中有集中性缺陷;如果δ

tg值也高,则往往说明绝缘整体受潮。

一般来说故障和征兆之间不存在简单的一一对应的关系:一种故障可能对应多种征兆,而一种征兆也可能对应着多种故障。还有许多其他故障也多对应这一

征兆。这就为故障诊断增加了难度。因此通常故障诊断有一个反复实验的过程:先按已知信息提取征兆,进行诊断,得出初步结论,提出处理对策,对设备进行调整和实验,甚至停机维修,再启机进行验证,检查设备是否已恢复正常。如尚未恢复,则需补充新的信息,进行新一轮的诊断和提出处理对策,直至状态恢复正常。

三、设备状态判断

高压开关在运行时,可能会发生的故障是机械部分和灭弧的绝缘介质绝缘能力下降。国际大电网会议对高压断路器可靠性所作的2次世界范围的调查,以及国家电力科学研究院对高压开关事故的统计分析均表明,80%的高压断路器故障是由于机械特性不良所造成的,且大多数故障是操动机构的问题,如拒分、拒合或不能开断。高压断路器机械故障所造成的事故无论是次数、还是事故本身所造成的停电时间都占事故总量的60%以上。高压断路器大多配有液压、弹簧、气动等操动机构,这类机构的分合闸电磁铁在长期运行中常发生弯曲变形、锈涩或脏污粘滞等故障,使其动作不畅而导致断路器拒动或误动。

在上述传统的诊断方法的基础上,将人工智能的理论和方法用于故障诊断,发展智能化的诊断方法,是故障诊断的一条新的途径,目前已广泛应用,成为设备故障诊断的主要方向。

高压开关设备反事故技术措施(通用版)

高压开关设备反事故技术措施 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0698

高压开关设备反事故技术措施(通用版)说明:安全技术防范就是利用安全防范技术为社会公众提供一种安全服务的产业。既然是一种产业,就要有产品的研制与开发,就要有系统的设计、工程的 施工、服务和管理。可以下载修改后或直接打印使用。 1总则 1.1为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修和试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能

及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2选用高压开关设备技术措施 2.1凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁 操作的断路器。 2.5对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。 2.6用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。

高压开关柜技术标准

1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关柜。 本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。 1.2 引用标准 本标准在编写过程中主要参照以下资料: GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 1.3 使用环境条件 1.3.1 环境温度: 最高温度+400C,最低温度-400C。 1.3.2 相对湿度: 日平均相对湿度≤95%, 月平均相对湿度≤90%。 1.3.3 海拔高度: 1000m。 1.3.4抗地震度: 地震烈度不超过8度。

1.3.5 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。 1.3.6 无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求。1.3.7 在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时: 相对湿度大于70%时应接通电加热器; 凡海拔高度超过1000m的地方,按JB/Z102-71规定处理。 1.3.8 产品应能防止影响设备工作的异物进入。 1.4 额定参数 额定电压; 额定频率; 断路器额定电流; 开关柜额定电流; 额定热稳定电流及其持续时间; 额定动稳定电流; 额定短路开断电流; 额定短路关合电流; 额定绝缘水平; 防护等级。 1.4.1 额定电压: 3.6kV、7.2kV、12kV。 1.4.2 额定频率: 50Hz(±0.2)。 1.4.3 断路器额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.4 开关柜额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.5 额定热稳定电流及其持续时间: 额定热稳定电流:16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA; 持续时间:4s。 1.4.6 额定动稳定电流(峰值): 40kA、50kA、63kA、80kA、100kA、125kA。

最新设备状态监测管理制度

设备状态监测管理制度 1 目的 为了加强设备状态监测的管理,保证装置安全、稳定、长周期运行,依据国家相关法律、法规制定本制度。 2 范围 本制度规定了设备状态监测管理内容。 本制度适用于本厂设备状态监测。 3 职责 3.1 主管设备管理工作的厂领导,依据《设备管理制度》的管理要求和职责,全面负责设备状态监测的管理工作。 3.2 生产设备技术部职责: 3.2.1 负责甲醇厂设备状态监测工作的归口管理,负责制定甲醇厂设备状态监测的有关制度及实施细则,并监督、检查、考核。 3.2.2 建立甲醇厂设备状态监测管理体系,根据设备分级管理要求,制定不同级别设备的状态监测管理策略。 3.2.3 将状态监测数据进行保存,定期对监测工作进行总结。 3.2.4 负责定期组织监测数据的归纳、整理、分析,了解设备运行状况,为转动设备运行、维护、检修提供依据,对监测发现异常的设备,组织有关人员对故障进行分析并处理。 3.2.5 负责组织状态监测相关技术交流和培训。 3.2.6 负责或参与状态监测系统配置技术方案的设计审查、安装、调试和验收工作。

3.3 各车间职责 3.3.1 负责本单位状态监测的日常管理,制定状态监测计划,落实状态监测责任,做好本单位状态监测管理工作。 3.3.2 负责组织监测数据记录,依据分析结果,评价设备运行状态,对发现的故障征兆,及时组织协调有关单位诊断、处理。 3.3.3 归纳、整理状态监测数据、收集技术资料。 3.4 车间主操作人员职责 3.4.1 严格按照工艺卡片参数操作。 3.4.2 及时通报设备状态监测信息,指导运行和检修。 4 内容 4.1 设备状态监测组织机构(参照设备管理组织机构) 4.2 甲醇厂的大型机组空压机、氧压机、合压机、焦压机、增压膨胀机应逐步建立、完善在线监测系统。 4.3 对已建立的原厂监测系统,应完善诊断系统,按时检查、分析监测数据。 4.4 未建立在线监测系统的转动设备,按照分级管理要求,认真做好离线监测计划,依据“定人员、定设备、定测点、定仪器、定周期、定标准、定路线、定参数”的原则进行状态监测,对监测结果及时进行分析提出运行、维修建议。 4.5 监测发现转动设备异常时,应增加监测频次,必要时采用精密诊断故障进行分析,及时掌握故障的发展趋势,防止事故发生。 4.6 加强状态监测、故障诊断技术培训和交流,定期总结成果和经验,提高状态监测人员的技术素质。 5 相关文件记录

高压开关柜检修及试验项目

高压开关柜检修及试验项目 一,组成 高压开关柜由:柜体、母线、分支母线、小母线、套管、端子板、综保仪表、静触头、真空断路器、电流互感器、接地刀、过电压保护器、传感器、带电显示器组成。 二、检修项目 1真空断路器 1)测量绝缘电阻 用2500V摇表分别测量A--B、C及地 B--A、C及地 C--A、B及地1分钟时绝缘电阻值并记录。 2)交流耐压试验 手动合上断路器,将交流耐压设备与A相相连,B、C相短封并接地,缓慢升压至试验值,同时注意观察现象,持续1分钟。无击穿闪络现象为耐压合格。B、C相试验与A相相同。分开断路器,将断路器上口A、B、C短接并与交流耐压设备相连,下口A、B、C短接并接地,缓慢升压至试验值,同时注意观察现象,持续1分钟。无击穿闪络现象为断口合格。 3)测量每相导电部分的回路电阻 手动合上断路器,用双臂电桥或回路电阻测试仪分别测量A、B、C三相导电部分的回路电阻三次取平均值并记录。 4)测量主触头分合闸时间、同期性、合闸时触头弹跳时间 在额定电压下用毫秒计分别测量断路器分合闸时间。 5)操纵机构试验(手、自动分别分合断路器三次,观察是否动作可靠,指示正确。) 2综合保护器 1)传动试验 在综合保护器上分合断路器,观察是否动作可靠,指示正确。 2测量及保护试验 根据电流互感器变比,在一次侧分段加入标准电流值,然后分段返回观察综保测量显示是否准确并记录及计算误差。 分别设定保护定值及时间,合上断路器,分相加入整定电流值,观察断路器是否可靠动作,并用毫秒计分别测量断路器分闸时间。 3电流互感器电压互感器、变压器 1)绝缘电阻 用2500V摇表测量变压器一次侧绝缘电阻,将二次侧短接并接地,记录R60/R15值。

10kv高压开关柜结构及工作原理

10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜 KYN28A铠装型开式交流金属封闭开关柜,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器,防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止带电时误合接地开关等连锁功能。进线开关配备ABB公司的VD4真空断路器,负荷开关配ZN63A-12型真空断路器和JCZR16-7.2J型接触器-熔断器组合开关。 一、结构概述: 1. 型号含义: 2. 结构:

图中:A---母线室 B---断路器手车室 C---电缆室 D---继电器仪表室 1—泄压装置;2—外壳;3—分支小母线;4—母线套管;5—主母线;6—静触头; 7—触头盒;8—电流互感器;9—接地开关;10—电缆;11—避雷器;12—接地母线; 13—装卸式隔板;14—隔板(活门);15—二次触头;16—断路器手车;17—加热装置; 18—可抽出式水平隔板;19—接地开关操作机构;20—控制小线槽;21—电缆封板。 开关柜的柜体为组装式结构,开关柜不靠墙安装。柜体分四个单独的隔室:手车室、主母线室、电缆室、继电器仪表室。柜体外壳防护等级IP42,各小室间防护等级IP2X。 2.1 手车:手车由开关柜的主元件和推进用底盘车组成。手车采用中置式结构,通过一台专用转运车可方便地进行手车进出柜的操作。以断路器为例:手车的下部为推进用的底盘车,断路器固定安装在底盘车上。底盘车内设置有推进机构,用以实现对断路器手车的进出车操作。底盘车内还设置有连锁机构,用以实现断路器和柜体之间的各项连锁

2.2 手车室:

隔室两侧安装了轨道,供手车在柜内移动时的导向和定位。静触头盒的隔板(活门)安装在手车室后侧。手车从断开位置/试验位置向工作位置移动的过程中,遮挡上、下静触头盒的活门自动打开;手车反方向移动时,活门自动关闭,直至手车退至断开位置/试验位置而完全遮挡住静触头盒,形成隔室间有效的隔离。断路器室的门上有观察窗,通过观察窗可以观察隔室内手车所处位置、断路器的合、分闸显示、储能状况等状态。 2.3 主母线室:

西门子 高压开关设备

HIS – Highly Integrated Switchgear up to 550 kV, 63 kA, 5000 A Type 8DQ1 Answers for energy.

2

HIS – Highly Integrated Switchgear – Solves Space Problems No more losing sleep over space restrictions: HIS, the gas-insulated switchgear for indoor and outdoor use requires less than half the space of comparable air-insulated switchgear. The 8DQ1-type HIS is a compact switchgear solution for rated voltages of up to 550 kV. It is used mainly for cost-efficient renewal or expansion of air-insulated outdoor and in-door substations, particularly if the operator wants to carry out modifications while the switchgear is in service. New construction projects, high site prices and increasingly complex approval procedures make space prime factor in costing. With the HIS solution, the circuit-breakers, instrument transform-ers, disconnecting and earthing switches are accommodated in pressure-gas-tight enclo-sures with a minimum of five independent gas compart-ments, which makes the switchgear extremely compact. Thus, you can meet the growing demands on your switchgear within the scope of the existing site. 3

高压开关柜结构

高压开关柜结构 一、KYN高压开关柜(出线柜)结构 KYN高压开关柜由固定的柜体和真空断路器手车组成。就开关柜而言,进线柜或出线柜是基本柜方案,同时有派生方案,如母线分段柜、计量柜、互感器柜等。此外,尚有配置固定式负荷开关、真空接触器手车、隔离手车等方案。本章以出线柜(如图1)为例说明KYN开关柜结构:外壳隔板、面板、断路器室、断路器手车、母线室、电缆室、低压室和联锁/保护等等。 图1 KYN进线或出线柜基本结构剖面图 A、母线室 B、断路器室 C、电缆室 D、低压室 1、母线 2、绝缘子 3、静触头 4、触头盒 5、电流互感器 6、接地开关 7、电缆终端 8、避雷器 9、零序电流互感器 10、断路器手车 10.1、滑动把手 10.2、锁键(联到滑动把手) 11、控制和保护单元 12、穿墙套管 13、丝杆机构操作孔 14、电缆夹 15.1电缆密封圈 15.2、连接板 16、接地排 17、二次插头 17.1联锁杆 18、压力释放板 19、起吊耳 20、运输小车 20.1、小车锁定把手 20.2、调节螺栓 20.3、锁舌 1. 外壳和隔板 开关柜的外壳和隔板由优质钢板制成,具有很强的抗氧化、耐腐蚀功能,且刚度和机械强度比普通低碳钢板高。三个高压室的顶部都装有压力释放板。出现内部故障时,高压室内气压升高,由于柜门已可靠密封,高压气体将冲开压力释

放板释放出来。相邻的开关柜由各自的侧板隔开,拼柜后仍有空气缓冲层,可以防止开关柜被故障电弧贯穿熔化。低压室D装配成独立隔室,与高压区域分隔开。隔板将断路器室B和电缆室C隔开,即使断路器手车移开(此时活门会自动关闭),也能防止操作者触及母线室A和电缆室C内的带电部分。卸下紧固螺栓就可移开水平隔板,便于电缆密封终端的安装。 2. 开关柜面板 开关柜面板分为二部分:仪表门,开关仪表门。仪表门主要完成仪表检测、带电检测、信号灯监视和就地电气操作;开关仪表门主要完成开关接地开关的就地机械操作。 图2 开关柜面板 1 仪表; 2 电磁分合闸按钮; 3 机械分合闸按钮;4名牌;5 丝杆机构手柄插口;6 观察窗; 7 柜内照明开关;8 高压带电显示;9 指示灯;10 电气接线图;11 接地开关操作插 3. 断路器室 断路器手车装在有导轨的断路器室B内,可在运行、试验(隔离)两个不同位置之间移动。当手车从运行位置向试验(隔离)位置移动时,活门会自动盖住静触头,反向运行则打开。手车能在开关柜门关闭的情况下操作,通过门上的观察窗可以看到手车的位置、手车上的ON(断路器合闸)/OFF(断路器分闸)按钮、合分闸状态指示器和储能/释放状况指示器。

电气设备状态检测

电气设备状态检测期末复习 1. 答:①相对介电常数是反映电解质极化的物理量,而电介质在导电或者交变场中的极化弛豫所引起的能量损耗陈伟介质损耗,而介电常数通过影响介质损耗角的正切值来影响介质损耗。②主要是由聚乙烯和聚氯乙烯的介电常数所决定。如聚氯乙烯在20℃时的相对介电常数在3.0~3.5之间,而聚乙烯的介电常数仅为2.3。因此两者在介电常数上的差异将对电容器的介质损耗产生影响。 2 答:油纸绝缘结构中的水分会降低绝缘系统的击穿电压和增加绝缘系统的介质损耗。这主要是由于水是强极性液体,比纸和油的介电常数高很多,因此水的含量越高,便会增加绝缘系统的介质损耗。 3. 答:①电介质是指在电场作用下能产生极化的一切物质。电介质主要分成三类:非极性电介质、极性电介质和离子型电介质。非极性电介质的电偶极矩为零,其主要应用于绝缘的有机材料,如聚乙烯、聚四氟乙烯等。极性电介质具有电偶极矩,其主要应用于聚氯乙烯、纤维等材料。离子型电介质主要是由正负粒子组成,其介电常数较大,具有较高的机械性能,其主要应用于石英、云母等材料。②不善于导电的材料均可以称为绝缘体,因此电介质包含的范围更广,电介质包含绝缘体。绝缘体一定是电介质,但是电介质不一定是绝缘体。 4. 。答:极性液体电介质的介质损耗与液体的黏度有关。极性分子在黏性媒介中做热运动,在交变电场的作用下,电场力矩将使极性分子做趋向于外场方向的转动。在转动的过程中,由于摩擦发热将会引起能量的损耗。松香复合剂是一种极性液体介质,其中的矿物油是稀释剂,因此矿物油的成分增加时,复合剂的黏度将会减小,所以松弛时间减小。因此,对应于一定频率下出现的tanδ最大值的温度就会向低温移动。 5. 答:①通过化学反应动力学原理可以得到:Lnτ=a+(b/T)。其中τ为材料的绝缘寿命,T 为温度,a、b为常数。因此可以知道材料的绝缘寿命的对数值和温度的倒数呈线性关系。 ②这个关系是有一定的局限性的,主要体现在:这个关系是根据单一的一级反应得出的,而

高低压开关柜型式、试验执行标准

高低压开关柜型式试验 一、低压交流配电柜 1、GGD型交流低压配电柜 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。缺点:回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大,不能与计算机联。目前作为普通工厂用低压成套开关设备中低档主流柜型。 执行IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。 产品型号及含义 2、GCK低压抽出式开关柜(GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同) GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜

和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体,容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。缺点:水平母线设在柜顶垂直母线没有阻燃型塑料功能板,不能与计算机联络。 执行IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1 -1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。 产品型号及含义 GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式 K是控制中心 3、GCS型低压抽出式开关柜(GCS柜只能做单面操作柜,柜深800mm) GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电

设备状态监测

1)设备状态监测的概念 对运转中的设备整体或其零部件的技术状态进行检查鉴定,以判断其运转是否正常,有无异常与劣化征兆,或对异常情况进行追踪,预测其劣化趋势,确定其劣化及磨损程度等,这种活动就称为状态监测(Condition Monitoring)。状态检测的目的在于掌握设备发生故障之前的异常征兆与劣化信息,以便事前采取针对性措施控制和防止故障地发生,从而减少故障停机时间与停机损失,降低维修费用和提高设备有效利用率。 对于在使用状态下的设备进行不停机或在线监测,能够确切掌握设备的实际特性有助于判定需要修复或更换的零部件和元器件,充分利用设备和零件的潜力,避免过剩维修,节约维修费用,减少停机损失。特别是对自动线、程式、流水式生产线或复杂的关键设备来说,意义更为突出。 (2)设备状态监测与定期检查的区别 设备的定期检查是针对实施预防维修的生产设备在一定时期内所进行的较为全面的一般性检查,间隔时间较长(多在半年以上),检查方法多靠主观感觉与经验,目的在于保持设备的规定性能和正常运转。而状态监测是以关键的重要的设备(如生产联动线、精密、大型、稀有设备,动力设备等)为主要对象,检测范围较定期检查小,要使用专门的检测仪器针对事先确定的监测点进行间断或连续的监测检查,目的在于定量地掌握设备的异常征兆和劣化的动态参数,判断设备的技术状态及损伤部位和原因,以决定相应的维修措施。 设备状态监测是设备诊断技术的具体实施,是一种掌握设备动态特性的检查技术。它包括了各种主要的非破坏性检查技术,如振动理论,噪音控制,振动监测,应力监测,腐蚀监测,泄漏监测,温度监测,磨粒测试(铁谱技术),光谱分析及其他各种物理监测技术等。 设备状态监测是实施设备状态维修(Condition Based Maintenance)的基础,状态维修根据设备检查与状态监测结果,确定设备的维修方式。所以,实行设备状态监测与状态维修的优点有:①减少因机械故障引起的灾害;②增加设备运转时间;③减少维修时间;④提高生产效率;⑤提高产品和服务质量。 设备技术状态是否正常,有无异常征兆或故障出现,可根据监测所取得的设备动态参数(温度、振动、应力等)与缺陷状况,与标准状态进行对照加以鉴别。表5-9列出了判断设备状态的一般标准。 表5-9 判断设备状态的一般标准

高压成套开关设备

高压成套开关设备 第一章概述 (一)新电压等级概念 高压是相对低压而言的,高压与低压的分界线按IEC标准规定为1000V,而我国没有1000V电压等级,高压与低压的分界线实际为3000V,3000V以上电压等级为高压。我国高压开关设备的电压等级为3.6、7.2、12、24、40.5、126、252、363、550、800、1100KV,高压开关设备上的电压指额定电压,而对应的电网的标称电压为3、6、10、20、35、66、110、220、330、500、750、1000KV。高压开关设备上的额定电压习惯细分为中压(3.6~72.5KV)、高压(126~252KV)、超高压(363~800KV)、特高压(1100)KV。高压开关设备是指用于输配电起控制和保护作用的设备,是重大机械装备,对电力设备的安全可靠运行至关重要。(二)关于特高压 特高压电网是指交流1000KV、直流(正负)800KV及以上电压等级的输电网络,该项技术的采用,将大大提高远距离、大容量输电的效率,减少输电损耗,降低输电成本,我国目前可开发水电资源有三分之二在西部,煤炭保有量有三分之二分布在、、三省区。而全国有三分之二的用电量负荷却分布在东部沿海和京广铁路沿线以东经济发达地区,在发电资源丰富地区建设大煤电基地、大水电基地,实现煤电就地转换和水电大规模开发,再通过坚强的特高压骨干网络,将电能从西部和北部大规模输送到中、东部地区,既解决东部能源紧缺问题,又能减轻运输和环保压力。 第二章产品设计规 (一)产品基础标准及应用 1、产品图纸及资料的完整性应符合JB/T5054.4-2000 产品图样及设计文件完 整性,引进或联合设计产品应进行图纸及文件资料的工厂化。创新性(改进

高压电气设备状态检测的国内外研究现状

高压电气设备状态检测的国内外研究现状 1 引言 在电力系统和各种用户系统中,高压电器和开关设备均具有重要的地位和作用,各种高压和开关设备的工作原理和功能各不相同,构成供变电工程的各个组成部分。随着电力系统的发展,对发、输、供和用电的可靠性要求越来越高。对高压电气设备的状态检测显得尤为重要。目前国内外对高压电气设备状态检测主要是针对断路器、容性设备避雷器、变压器等设备进行检测。断路器中应用最多的是SF6封闭式组合电器,它主要指将断路器、隔离开关、母线和互感器等都是浸泡在高性能绝缘材料中,如真空、SF6气体等,,称为“气体绝缘开关设备”( GIS,Gas Insulated Switchgear) 。对高压电器状态检测主要指的是对各种开关设备和电器进行检测,其对整个电力系统的运行起至关重要的作用。 2. 高压电器状态检测的国内外研究现状 2.1断路器状态监测的国内外现状 高压断路器实时状态监测技术在国内发展的时间不超过10年, 由于断路器状态的好坏, 对电力系统的安全、可靠运行有着直接的影响。因此, 对断路器的状态监测也是十分必要的。目前用于评估断路器状态主要采用两种方法: 一是跳闸线圈轮廓法(TCP) , 一是振动监测法。振动监测法是通用的方法,而TCP 法则是通过考察断路器动作时, 流过跳闸/闭合线圈里的电流波形来获得断路器的状态信息。因为当断路器处于不同状态时, 会产生不同的电流波形。 2.1.1 GIS中SF6断路器状态的在线检测 GIS(Gas Insulated Switchgear)装置是20世纪60年代中期出现的一种新型开关装置。GIS具有占地面积小、故障率低等优点,已成为高压开关设备的主要发展方向。GIS技术的应用,使得其核心电力元件——SF6断路器的检修更加困难,所以必须对其中的断路器进行在线状态监测才能做到维修量最小和维护费用最低。 随着技术的不断发展,SF6开关设备运行状态在线检测手段也日益进步,激光检漏和超声局放等新技术的出现,可以在设备不停电的情况下对开关设备状态进行综合在线检测,并对故障点进行精确定位,为现场SF6 开关状态的在线检测提供了新的方法。激光成像技术是利用SF6 对红外光谱的吸收特性,使肉眼不能观察到的SF6 泄漏气体在红外视频上清晰可见,由图像快速地确认泄漏源,为检测人员提供了一种快速识别泄漏源的技术。当GIS、罐式断路器内部有局部放电发生时,其释放的能量使SF6 气体周围的温度升高,从而产生瞬时的局部过压,形成的扰动以声波的形式传播,传播到金属外壳时会在外壳上传播。在外壳上用特制的声探头可检测到传播波,这样就可以间接发现设备内部存在的局部放电。而如果在设备内部有金属微粒存在,微粒在电场力与重力作用下会在内部跳动,碰撞金属外壳,从而产生一定频率的声波,这同样可以用声探头进行检测。 2.1.2 GIS中局部放电在线监测技术 GIS以结构紧凑、可靠性高等优点逐渐成为超高压电力系统中的主流设备,但由于制造运输现场装配等多种原因不可避免地存在绝缘缺陷而影响其长期可靠性。鉴于绝缘介质在发生击穿前都会产生局部放电,因此对GIS进行局部放电监测可以发现绝缘的早期故障。。通过对GIS局部放电在线监测,可以监测到GIS 的绝缘状况,预先发现GIS 内部存在的绝缘缺陷,避免绝缘事故的发生。因此,开展GIS 在线监测技术的研究具有越来越重要的意义。GIS 的局部放电检测技术主要有:超声波检测法、化学检测法、脉冲电流法、超高频法等。

高压低压开关柜各种型号的介绍与区别

高压低压开关柜各种型号的介绍与区别GGD固定开关柜GCS抽屉柜GCK抽屉柜前市场上流行的开关柜型号很多, 归纳起来有以下几种型号, 现把各种型号 的开关柜型号及其优缺点列举如下, 供大家参考: 低压部分: 一 . 型号GGD 、GCK 、GCS 、MNS 、MCS 介绍 ①①①①GGD GGD GGD GGD 系列系列系列系列: : : : 用途: GGD 型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的 交流50Hz ,额定工作电压380V ,额定工作电流1000-3150A 的配电系统,作 为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD 型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要 求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具 有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用 性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换 代产品使用。 结构特点 ■ GGD 型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF 冷弯型钢 局部焊接组装而成,并有20 模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD 柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽 孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断 地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达 到散热的目的。 ■ GGD 柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方 法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■ 柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶 的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■ 柜体的防护等级为IP30 ,用户也可根据环境的要求在IP20 — IP40 之间选择。 ②②②②GCK GCK GCK GCK 系列系列系列系列 产品型号及含义 GCK G 是封闭式开关柜C 是抽出式K 是控制中心 GCK 低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC )柜和

高压配电设备及其运行(2021版)

高压配电设备及其运行(2021 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0108

高压配电设备及其运行(2021版) (1)概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。 高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。 户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影

响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰能力和较高的机械强度。在不同电压等级的系统中,均需使用隔离开关,所以隔离开关也有相应的电压等级。35kV及以上电压等级采用的隔离开关,一般均为三相联动型,操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。 10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。 户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。 (2)隔离开关的应用: ①当隔离开关与断路器、接地开关配合使用时,或隔离开关本身具有接地功能时,应有机械联锁或电气联锁来保证正确的操作程序; ②合闸时,在确认断路器等开关设备处于分闸位置上,才能合上隔离开关,合闸动作快结束时,用力不宜太大,避免发生冲击; 若单极隔离开关,合闸时应先合两边相,后合中间相;分闸时

高压开关柜安装与调试教学内容

高压开关柜安装与调 试

设备安装调试 一、施工前的管理 1、施工技术准备 施工技术是工程施工的重要保证,是确保质量的关键,是安全生产的必要手段。因此,施工前我公司针对工程特点和设计要求,根据国家标准、规程、规范及招标方要求,组织技术人员进行施工图会审,读懂设计图纸,及时解决各种疑问;我公司进入现场施工前进行技术交底并记录完整备案,按规范、图纸要求编写施工作业指导书。 2、施工现场堪查 施工前对建筑工程和设备进行检查,检查项目有:高压控制柜混凝土基础达到允许安装的强度,基础面水平,焊接构件的质量符合要求;预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件牢固;通、排气设施应安装完毕;土建施工设施已拆除,场地清理干净,具有足够的施工场地,道路通畅;受电后无法进行装饰工作项目以及影响安全运行的工作施工完毕;高压开关柜基础型钢牢固固定,允许偏差满足设计及有关规范要求。检查运输路径,确定合适的吊装方案。测量放线定位,依据图纸用墨线打出每列柜的平齐线及断线,列柜的端线要同时打出。墨线清晰、无重影,用钢卷尺核实与图纸要求一致。 二、施工过程及注意事项 1、开箱检查 保证配电设备的质量,与招标方共同进行开箱检查,填写设备开箱检查记录单。高压开关柜有出厂价合格证和随带的技术文件、检验报告。 外观检查:包装完好,无碰撞损伤,开关柜的标牌、型号、规格及各项标识与设计相符,柜内元器件无损坏、丢失。接线无脱落、脱焊。 2、开关柜运输、吊装 开箱检查后,按安装顺序吊运至配电室。在运输过程中车辆行驶平稳,封车牢固可靠,且不损伤设备。开关小车与开关柜一体来货时,将小车移出,放置在不妨碍施工的位置。用专用拖车或滚杠将开关柜体移至安装位置,开关柜摆放顺序符合设计图纸要求。

高压开关柜基本学习知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

设备状态监测

1)设备状态监测的概念对运转中的设备整体或其零部件的技术状态进行检查鉴定,以判断其运转是否正常,有无异常与劣化征兆,或对异常情况进行追踪,预测其劣化趋势,确定其劣化及磨损程度等,这种活动就称为状态监测(Condition Monitoring)。 状态检测的目的在于掌握设备发生故障之前的异常征兆与劣化信息,以便事前采取针对性措施控制和防止故障地发生,从而减少故障停机时间与停机损失,降低维修费用和提高设备有效利用率。 对于在使用状态下的设备进行不停机或在线监测,能够确切掌握设备的实际特性有助于判定需要修复或更换的零部件和元器件,充分利用设备和零件的潜力,避免过剩维修,节约维修费用,减少停机损失。 特别是对自动线、程式、流水式生产线或复杂的关键设备来说,意义更为突出。 (2)设备状态监测与定期检查的区别设备的定期检查是针对实施预防维修的生产设备在一定时期内所进行的较为全面的一般性检查,间隔时间较长(多在半年以上),检查方法多靠主观感觉与经验,目的在于保持设备的规定性能和正常运转。 而状态监测是以关键的重要的设备(如生产联动线、精密、大型、稀有设备,动力设备等)为主要对象,检测范围较定期检查小,要使用专门的检测仪器针对事先确定的监测点进行间断或连续的监测检查,目的在于定量地掌握设备的异常征兆和劣化的动态参数,判断设备的技术状态及损伤部位和原因,以决定相应的维修措施。 设备状态监测是设备诊断技术的具体实施,是一种掌握设备动态特性的检查技术。 它包括了各种主要的非破坏性检查技术,如振动理论,噪音控制,振动监测,应力监测,腐蚀监测,泄漏监测,温度监测,磨粒测试(铁谱技术),光谱分析及其他各种物理监测技术等。

高压开关柜安装工程检验批质量验收记录表

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、 照明配电箱(盘)安装工程检验批质量验收记录表 GB50303 —2002 (I)高压开关柜060103□口 060202 □口

说明 (I ) 060103 060202 060601 主控项目 1、柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE或接零(PEN可靠;装有电器 的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 2手车、抽出式成套配电柜推拉灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触紧密,投入时,接地触头先于主触头接触;退出时,接地触头后于主触头脱开。 3、高压成套配电柜必须按本规范第 3.1.8条的规定交接试验合格,且应符合下列规定:1)继电 保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组试验动作正确,整 定参数符合设计要求;2凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置,按产品技术文件要求交接试验。 4、柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5M Q:二次回路 必须大于IM Q。 5、柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10M Q时,用2500V 兆 欧表摇测1mln,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1?10MQ时,做1000伏交流工频耐压试验,时间1mi n,应无闪络击穿现象。 一般项目 1、柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。 2、柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为 1.5 %o,相互间接缝不应大于 2mm成列盘面偏差不 应大于5mm 3、柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定:1)控制开关及保护装置的规格、型号符合设计 要求;2)闭锁装置动作准确、可靠;3)主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致;4)柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编 号,且清晰、工整、不易脱色,5)回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V及以下回路可不作交流工频耐压试验。 4、柜、屏、台、箱、盘问配线:电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于2. 5mm2 的 铜芯绝缘电线或电缆;除电子元件回路或类似回路外,其他回路的电线应采用额定电压不 低于750V,芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆。

高压开关设备管理规定

编号:SM-ZD-61467 高压开关设备管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高压开关设备管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 总则 1.1 高压开关设备是保证电力系统安全运行的重要控制和保护设备,它包括断路器、隔离开关、负荷开关、接触器、熔断器、重合器、分段器、高压开关柜、组合电器等。箱式变电站、防误操作连锁装置和直流电源装置等也归入该专业管理。为了加强电力系统高压开关设备的专业管理,特制订本规定。 1.2 高压开关设备应实行全过程管理。开关专责(职)人应参加有关电力工程中高压开关设备设计选型、工厂监造及交接验收,负责督促运行中高压开关设备的检修维护、缺陷分析和故障管理等各项工作。 1.3 高压开关设备的专业工作应实行分级、分工管理,设立开关专责(职)人员,建立各级岗位责任制。开关专责(职)人应具备一定的专业技术水平和工作经验,并保持相对稳定。

10kv高压开关柜的各种型号及其优缺点

房地产10KV高压开关柜的各种型号及其优缺点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 1、GG-1A(F)、 2、XGN、 3、HXGN、 4、JYN、 5、KYN柜型号介绍 1、GG-1A(F)适用范围 GG-1A(F)型防误高压开关柜分户内固定式、具有防误操作闭锁装置的高压开关柜。适用于三相交流50Hz单母线和单母线分段系统,作为接受与分配额定电压3-10千伏,额定电流最大至1000A,10KV额定开断电流最大至31.5kA。用于工矿企业变、配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。 柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要。 GG-1A型高压开关柜上加装闭锁装置而成满足能源部提出的“五防”要求,即: 1.防止带负荷分合隔离开关。 2.防止误入带电间隔。 3.防止误分、合断路器。

4.防止带电挂接地线。 5.防止带接地线合闸。 因本柜是原GG-1A型高压开关柜改进后的产品,所以其使用范围、柜体结构、技术参数和一次线路方案,基本同于原GG-1A型高压开关柜。 2、型号及其含义 G G— 1 A (F) G:(高压开关柜)G:(固定柜)-1:(设计序号)A:(改型) (F):(防误型) 3、使用环境 1、环境温度:户内上限+40℃,下限-25℃,允许在-30℃时储运; 2、海拔高度:不超过1000m; 3、相对湿度:不大于90%(±25℃时); 4、地震烈度:不超过8度; 5、没有导电尘埃足以能腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所; 6、无火灾、爆炸危险的场所; 7、没有剧烈震动和颠簸及垂直倾斜度不超过5°的场所。 结构特点 GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。 2、XGN系列适用范围

相关文档
相关文档 最新文档