《安全生产事故案例分析》

(一)火灾事故

1.案例一湖南衡

阳特大建筑火灾

事故

【案情】

2003年11月3日零晨5时许,湖南省衡阳市一商住楼因底层经商户用硫磺熏烤“八角”,致使“八角”起火而蔓延整栋大楼,在消防官兵奋力抢险中,大楼第3、4两个单元突然坍塌,将部分消防官兵压在废墟下,虽经全力抢救,仍造成20名消防官兵壮烈牺牲的重大伤亡事故。经济损失以及在人们心灵深处的创伤更是不可估量。这是新中国成立以来消防官兵扑救火灾伤亡最惨重的一次,震惊全国。

一、现场堪察情况

坍塌的商往楼位于该市的珠晖区,建筑名称衡州大厦,建筑面积9300平方米,主体建筑高8层,局部9层,建筑格局为“回”字形的四合院,钢筋混凝土结构。该大厦离周围建筑物相隔小于6m,尤其距富贵家具城地面间距仅3.1m,空中间距小于2m,西面的消防通道,南头宽3.7m,北头宽仅3m,整栋楼仅配套5只消防栓,其中一个上锁,一个没有水压。

二、事故发生经过

2003年11月3日晚,一赵姓经商户在无人看管的情况下用硫磺熏烤“八角”,在零晨5时许火灾从一楼仓库引起,并迅速向上蔓延。衡阳市消防支队于11月3日5时30分接警后迅即即调集4个公安消防支队,4个专职消防队16台消防车,200多名消防官兵先后赶赴现场救火,经消防官兵全力抢救,大厦住的94户412名居民全部安全疏散,无一伤亡。由于建筑物为“回”字形格局,消防车只能从四周向大厦喷水灭火,在外围火势被控制后,天井内的火焰较猛,为了尽快控制火势,两支小分队往中间挺进灭火,因大厦西面和南面的消

防通道堵塞,防火间距不够,给灭火

造成很大困难,官兵们不得不深人到

中部去灭火。8时40分左右在没有发

生任何征兆的情况下大厦的第3、4

两个单元突然坍塌,将几十名消防官

兵压在废墟下,经过消防、武警、公

安、城建等部门72小时的昼夜抢救,

20名消防官兵壮烈牺牲,11名消防

官兵光荣负伤,数名人员重伤。

【问题】

1、试根据上述资料分析这起重

大事故发生的直接原因和间接原因;

2、提出防止同类事故发生措施

的建议;

3、谈谈你对这起重大事故的看

法和感受。

【参考答案】

1、这起事故的直接原因是由于赵

姓经商户在无人看管的情况下用硫

磺熏烤“八角”,在零晨5时许火灾

从一楼仓库引起,并迅速向上蔓延。

导致大厦的支撑结构被损坏,在重载

下倒塌。

这起事故的间接原因如下:

a.消防设施不配套

大厦与四周建筑物间距太小,消

防车道不能畅通,局部车道仅为3m

宽,偌大一个住宅区仅配套5只消防

栓且不是上锁就是没水压,迫使消防

车不得不到远处装水,一去一来耽误

了灭火的时间,加速了火焰对建筑物

的破坏。

b.管理不到位

物业管理员以及各经商户安全意

识淡薄,物业管理人员任由经商者私

自在仓库内发火,尤其在无人管理的

情况下深夜熏烤“八角”,严重地违

反动火规定。

c.建筑单位资质证明不全

经联合调查组取证原永丰资源开

发建筑衡州大厦时,无建筑工程管理

局的资质证明、无工程施工许可证、

无监督和安全监督。

d.擅改规划设计和一楼使用性质

开发商私自更改规划设计平面布

置图,将原来三栋平行建筑楼改为

“回”字形的四合院,并将原设计的

7层楼增至8层,局部增至9层,增

大了下部房柱的承载力,擅自改变楼

房的使用性质,将一楼的商业网点改

为仓库,增大了火灾荷载。

2、事故防范措施

a.职能部门应严格依照程序核

定、审批及监督各项建筑工程,严禁

违法、违规的建筑讯息工期和交付使

用,否则追究政府职能部门的管理责

任及刑事责任,并且严格按《建筑安

全检查标准》审核建筑物的市政、消

防设施,严禁消防设施如消防车道、

安全通道、消防栓、消防水压配置不

符合标准的现象。

b.任何建筑开发公司或使用人无

权更改建筑设计及建筑结构以及房

屋使用的性质。

c.加强建筑物的安全管理力度,

增强物业管理人员的安全防火意识,

普及安全基本知识的教育,提高监督

管理水平,防患于未然。

d.消防部门在消防工作中应加强

对房屋建筑材料、房屋建筑结构等的

有关知识,提高对危险源的判别能

力。

e.加强科学研究,对火灾科学与

消防工程、建筑材料与建筑结构工

程、热物理、流体力学、固体力学及

结构力学等科学技术理论方法的交*

研究,提高建筑物的消防技术标准和

管理手段,从本质上杜绝火灾坍塌事

故的发生。

3、结合自身知识和经历谈谈你对

这起事故的感受。

2.案例二工艺制

品厂特大火灾事

【案情】

某工艺制品厂发生特大火灾事

故,烧死84人,伤40多人。事故经

过情况是:该工艺制品厂厂房是一栋

三层钢筋混凝土建筑物,一楼是裁床

车间兼仓库,库房用木板和铁栅栏间

隔成,库内堆放海绵等可燃物高达二

米,通过库房顶部并伸出库房,搭在

铁栅栏上的电线没有套管绝缘,总电

闸的保险丝改用两根钢丝代替。二楼

是手缝和包装车间及办公室,厕所改

作厨房,放有两瓶液化气。三楼是车

衣车间。

该厂实行封闭式管理,两个楼梯

中东边一个用铁栅栏隔开,与厂房不

相通,西边的楼梯平台上堆放了杂

物;楼下四个大门有两个被封死,一

个被铁栅栏隔在车间之外,职工上下

班只能从西南方向的大门出入,并要

通过一条用铁栅栏围成的只有0.8米

宽的狭窄通道打卡,全部窗户安装了

铁栅栏加铁丝网。

起火原因是电线短路引燃仓库

的可燃物所致。起火初期,火势不大,

部分职工试图拧开消防栓和使用灭

火器扑救,但因不懂操作未能见效。

在一楼东南角敞开式的货物提升机

的烟囱效应作用下,火势迅速蔓延至

二楼、三楼。一楼的职工全部逃出,

正在二楼办公的厂长不组织工人疏

散,自己打开窗爬绳逃命。二、三楼

300名职工在无人指挥的情况下慌乱

下楼,由于对着楼梯口的西北门被封

住,职工下到楼梯口要拐弯通过打卡

通道才能从西南门逃出,路窄人多,

互相拥挤,浓烟烈火,视野不清,许

多职工被毒气熏倒在楼梯口附近,因

而造成重大伤亡。

【问题】这起事故能够反映出哪些安

全问题?

【参考答案】

从事故发生的经过可以看出,该

工艺制品厂电工未经专门培训,并经

考核取得操作资格证即上岗作业,违

章安装电器设备,电源开关没有使用

符合规格的保险丝,电线没有绝缘套

管,并在电源线下堆放大量可燃物,

致使电线短路时产生的高温熔珠喷

溅到下方的货堆上,引燃可燃物,导

致事故。从中可以看出该厂雇用无证

电工,电线电器安装不符合要求,是

引发事故的导火索。