文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防联动检测的过程及注意事项

消防联动检测的过程及注意事项

消防联动检测的过程及注意事项
消防联动检测的过程及注意事项

关于消防联动检测的过程及注意事项

为了保证新天地消防设备设施的安全运行,需对广场内的消防设备进行联动检测。具体检测内容如下:

一、检测时间:2015年月日晚23:00

二、参加检测单位:消防施工公司、电气施工公司、卷帘门施工单位、弱电施

工单位、通风施工单位、迅达电梯公司、城建公司,商业中心工程部、运营部。

三、组织成员:物业项目经理()《总指挥》

物业总部消防工程师、物业消防主管()物业秩序部()、

物业工程部()。

四、检测地点:地上3层(公共区域)、地下2层(C区)。

五、检测方式:中控室消防主机打(自动)联动状态及相应的联动设备打自动

(消防排烟风机、正压送风风机、消防泵及喷淋泵)。

六、检测项目:消报、手报、烟感、排烟口、正压送风、防火阀、强启强切、

电梯归首、消防广播、消防泵及喷淋泵、电磁门及卷帘门的消防联动测试。

七、检测前由施工方各专业人员带领物业人员检查相应设备的运行位置、运营

通知客户并与客户协商留人配合检测。

八、检测分工:中控室人员负责值机、工程部人员负责保障配电室及强电间、

消防泵房的设备,秩维部配合检查商户和顾客离场情况。

九、消防厂家技术人员对消防主机火警、动作等信息用技术条件进行屏蔽,对

其他重点不参加消防联动区域进行技术隔离。

十、检测前30分钟所有参加检测人员到前集合,由项目经理、消防主管开测

试动员会议。

十一、测试前十分钟各专业人员就位向总指挥反馈就位情况,值班人员检查消防主机状态,用消防广播进行告知。

十二、此次消防联动测试,可能会涉及塔楼A、塔楼B,请客服部进行沟通,以免发生不必要的惊慌。

十三、参加此次消防联动测试人员认真记录现场设备动作情况,特殊情况拍照进行确认,中控室值班人员认真记录消防主机的设备火警、屏蔽点位、动作点位及反馈点位的详细信息(包括消防主机的打印记录纸)。

十四、方案计划及责任人:

十六、检测内容:

由总指挥消防联动演习开始,中控室值机人员将消防主机打至自动,测试人员用烟枪给烟感加烟主机接收火警后应:

(一)、地上层。

1、切本层动力、新风机组动力、切本楼顶层动力、本层正常路照明,关闭新

风机组。

2、启动声光报警,正常情况下声光功能全具备。

3、本层及相邻层消防广播,如存在多个防火分区应先起的着火分区的消防广

播后启动其他防火分区及相邻层的消防广播。在正常情况下应能听清消防广播的内容。

5、电梯归首、景观照明,所有的电梯归首层,扶梯、景观照明停止工作。

6、消防卷帘门仅起防火分区的,一次降到底。起逃生作用的分两步降,一次

下降到1.8米的位置,二步降需测试温感降到底。

7、启动排烟风机及相邻层排烟口及正压送风口,查看排烟风机是否自动启动

及排烟效果。(例如:用木棍绑个布条或塑料条,正压送风口应从送风口向往吹反之就是排烟口。)

8、消防泵房将喷淋泵打至自动,测试人员将末端放水阀门打开消防主机接收

水流、压力开关报警信号后启动消防喷淋泵。注:水流指示器动作信号"与"压力开关动作信号→启动喷淋泵。

9、消火栓启泵按钮动作——启动消火栓系统消防泵——消防泵启动信号反馈

到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。消防泵房将消火栓泵控制柜打至自动,测试人员将主机打成自动,同时测试人员将被测消火栓按钮按下,观看是否启泵同时消防主机应收到启泵信息。(同时密切关注管道压力)

(二)地下部分:

1、切本层动力、新风机组动力、切本楼顶层动力、本层正常路照明,关闭新风

机组。

2、启动声光报警,正常情况下声光功能全具备。

3、本层及相邻层消防广播,如存在多个防火分区应先起的着火分区的消防广播

后启动其他防火分区及地下各层与首层的消防广播。在正常情况下应能听清消防广播的内容。

5、电梯归首、景观照明,所有的电梯归首层,扶梯、景观照明停止工作。

6、消防卷帘门仅起防火分区的,一次降到底。起逃生作用的分两步降,一次下

降到1.8米的位置,二步降需测试温感降到底。

7、启动排烟风机及相邻层排烟口及正压送风口,查看排烟风机是否自动启动及

排烟效果。(例如:用木棍绑个布条或塑料条,正压送风口应从送风口向往吹反之就是排烟口。)

8、消防泵房将喷淋泵打至自动,测试人员将末端放水阀门打开消防主机接收水

流、压力开关报警信号后启动消防喷淋泵。注:水流指示器动作信号"与"压力开关动作信号→启动喷淋泵。

9、消火栓启泵按钮动作——启动消火栓系统消防泵——消防泵启动信号反馈到

消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。消防泵房将消火栓泵控制柜打至自动,测试人员将主机打成自动,同时测试人员将被测消火栓按钮按下,观看是否启泵同时消防主机应收到启泵信息。(同时密切关注管道压力)

十七:消防联动结束注意事项:

1、测试完成后,中控室值班员将消防主机转换为检测前的运行状态。

2、工程部人员在各专业施工单位人员陪同下恢复相关设施设备。

3、经现场参与单位人员确认相关设施设备恢复情况。

4、消防联动测试总结(碰头会)。

5、消防专业初具检测报告。

物业工程部

2014年11月24日

物业区域消防联动系统操作规程

物业区域消防联动系统操作规程 物业区域消防联动系统操作规程 1目的 规范消防联动系统的操作 2适用范围 适用于客户服务处工程部 3消防联动系统的操作 3.1操作规程 1)火灾自动报警时,首先看其显示屏报警部位为几层几区,并到指定位置查看。 2)当确定有火灾时,启动联动系统,切断非消防电源,切入应急电源启动发电机,把电梯全部迫降到一楼,消防梯供抢险人员使用。 3)启动消防水泵,使消防栓内水压充足,供灭火使用。 4)启动消防排烟风机,排除着火层烟雾,启动送风机给灭火和疏散提供方便。 5)发出疏散命令,打开楼层广播,通知客户疏散。 6)如没有火灾发生,是误报火警,按“复位“按钮,将

恢复正常运行状态。 3.2消防联动系统的日常巡查、维护内容 3.1检查显示屏上各种显示是否正常。 3.2检查火灾自动报警柜内各接口是否松动,线路是否有损伤。 3.3擦拭设备,保持地面、墙壁、设备无积尘、水渍、油渍等。 3.4检查柜上各显示灯是否烧坏,各按钮开关是否在正确的位置上,指示准确无误。 3.5检查各消防报警设备,消防反馈设备的正常功能,发现故障立即检查维修。 4管理规程 1消防联动监控中心须有专人24小时不间断值班,并严格作好各种记录。 2消防联动系统维保责任人须有消防上岗证,按维保计划定期维保,确保整个系统发挥正常功能。 3消防联动设施为消防专用,严禁挪作它用,专用工具、专用设备应保管理良好。 4发现消防联动系统的报警须立即弄清原因,按操作规

程处理,发现故障须立即排除,所有系统的报警或动作都须作详细处理记录。 5消防监控中心须保持干净整洁,严禁无关人员进入监控室内。 5附表: 1《消防联动系统巡查记录》 2《消防联动系统维修保养计划表》 3《消防联动系统维修保养记录表》 4《消防联动系统故障(或报警)处理记录表

某机场电气防火及消防设施检测方案(经典)

检 测 工 程 方 案 二OO九年三月二十日

检测仪器设备表 序号机械或设备名称 型号 规格 数量国别产地 使用 状况 备 注 1 红外热电视DL-500E 2台浙江大立科技有限公司良好 2 红外热像仪DL-700A 2台浙江大立科技有限公司良好 3 红外测温仪ST80 6台美国良好 4 超声波侦测器PCU700-AT 2台美国福禄克公司良好 5 接地电阻测试仪C.A.6412 2台法国CHAUVIN ARNOUX 良好 6 谐波分析仪41B 2台美国福禄克公司良好 7 数字式交、直流钳形表DM6056 12台台湾良好 8 真有效值钳形电流表F318 2台美国福禄克公司良好 9 接地电阻摇测仪EC2P13 2台杭州良好 10 漏电保护器测试仪M900 4台杭州良好 11 可燃气体检测仪SP-112 2台北京科力恒良好 12 数码摄像机DCR-TRVDE 2台日本索尼良好 13 数码照像机S602Z 6台日本富士良好 14 照度计LX-101 2台台湾路昌电子公司良好 15 电子温湿度表DWS508C10 2台北京市严光仪器有限公司良好 16 风速仪AM-4201 2台台湾路昌电子公司良好 17 微压机DP1000-111B 2台上海贵谷仪表设备有限公司良好 18 火灾模拟发生装置 加烟测试仪 CAY-03 5台 北京国安火灾探测器专业 清洗厂 良好 19 火灾模拟发生装置 加温测试仪 CAY-04 3台 北京国安火灾探测器专业 清洗厂 良好 20 消火栓系统试水检测 装置 SSG-1 4个 天津安科电器消防安全检测 有限公司 良好 21 对讲机VX-160U 15台株式会社威泰克斯良好 组织机构框图

消防设施检测方法、标准详解

消防设施检测方法/标准 一、探测器 1、测试频率:烟感、温感探头每年1次,手报按钮每季度1次; 2、测试内容:探测器报警能力,探测器地址,探测器物理位置; 3、测试方法/标准: a、烟感探头采用加烟测试,温感探头采用加温测试,手报按钮采用现场报警进 行测试; b、各种探头测试时应该有红色报警指示灯亮,消控主机能接收来自该探测器的 火警信息; c、消控主机接收到的火警信息应和现场探测器的信息一致,包括地址码和物理 地址; d、如不能正常报警应进行维修,如报警信息不一致应对主机或探测器进行修改。 二、消防栓按钮 1、测试频率:至少每半年进行1次; 2、测试内容:消防栓按钮报警能力,消防栓按钮地址码和物理位置以及起泵能力; 3、测试方法/标准: a、消防栓按钮采用现场报警进行测试; b、测试时应该有红色报警指示灯亮,起泵后绿色反馈指示灯亮,消控主机能接 收来自该探测器的火警信息; c、消控主机接收到的消防栓报警信息应和现场消防栓按钮的信息一致,包括地 址码和物理地址; d、如不能正常报警应进行维修,如报警信息不一致应对主机或探测器属性进行 修改。 三、排烟阀、送风阀、防火阀 1、测试频率:至少每季度进行1次; 2、测试内容:各种风阀地址码和物理位置,远程启动,反馈信息,复位能力; 3、测试方法/标准: a、排烟、送风阀采用消控主机远程启动进行测试; b、测试时控制模块应该有红色启动指示灯亮,风阀打开后有红色反馈指示灯亮, 消控主机能接收来自该风阀的反馈信息,停止后能正常复位; c、消控主机远程启动的风阀和现场动作的风阀地址信息应该一致;

d、如不能正常启动风阀(控制模块有或无启动信号)应进行维修,如反馈信息 和现场不一致应对主机或风阀属性进行修改; e、防火阀采用现场关闭方式进行测试,测试时防火阀监视模块应该有红色报警 指示灯亮,消防报警主机能接收到该防火阀的火警信息,且地址码和物理地 址应和现场一致,如不能接收报警信息或反馈的设备信息和现场不一致应进 行维修。 四、电源强切 1、测试频率:每月进行1次; 2、测试内容:非消防用电,门禁控制用电,地址信息,远程断电,主机反馈信息; 3、测试方法/标准: a、采用消防报警主机远程启动断电; b、启动强切控制模块时启动指示灯亮,断电后反馈指示灯亮,消控主机能接受 来自该强切控制模块动作的反馈信息; c、如不能正常断电应进行维修,如消控主机接收到的设备信息和现场不一致, 应对设备属性进行修改。 五、防火卷帘 1、测试频率:每月进行1次; 2、测试内容:远程迫降,卷帘迫降情况,设备地址信息,主机反馈信息; 3、测试方法/标准: a、采用消防报警主机远程迫降; b、启动卷帘控制模块时,启动指示灯亮,迫降到底后反馈指示灯亮,消控主机 能接受来自该卷帘控制模块动作的反馈信息; c、卷帘能迫降到底部正常位置,无卡槽现象; d、如不能正常迫降、迫降停止位置异常或卡槽应进行维修,如消控主机接收到 的设备信息和现场不一致,应对设备属性进行修改。 六、常开式防火门 1、测试频率:每月进行1次; 2、测试内容:远程关门,闭门器或脱扣器关门情况,设备地址信息,主机反馈信息; 3、测试方法/标准: a、采用消防报警主机远程关门; b、启动防火门控制模块时,启动指示灯亮,电动闭门器或脱扣器动作后反馈指

消防报警系统操作规程完整

消防报警系统操作规程 消防报警系统的组成:系统的组成:消防报警主机、消防手动报警按钮、消火栓报警按钮、消防电话、消防广播、消防水泵、消防电梯、正压送风机、正压送风口、断电控制模块等组成。 消防报警控制器操作 一.在主机键盘上的每一个键都是双功能键,在做定义或是输入设备号的时候应用的是数字功能,平时的操作则是 用它的功能键。 1.自检键:在正常工作状态下按下此键,可检查系统主机的所有的指示灯及报警声音;在调试的状态下,则可以重新注册外部的设备。 2.对时键:可以对系统的时间进行调整,操作时用 TAB (消音键)移动光标,用相应的数字键进行更改。 3.分屏/全屏键及窗口切换键:在同一屏幕上出现报警,动作,故障等几种信息时,可用窗口切换键来移动光标选择所要查看的信息项;如信息很多,可在选择信息窗口后用分屏/全屏键单独查看此信息内容,并用上下光标辅助翻页。

4.消音键:系统报警消音。 5.隔离与取消隔离:当系统中的个别设备发生误报或是故障,为不影响别的设备的正常应用,在不能及时处理的情况下,可以先把它隔离,在恢复后在取消隔离。方法:按下“隔离键”输入所要隔离的设备的二次码,移动光标,输入设备类型,然后确认,按“取消”键退出。取消隔离与隔离的操作方法相同。设备的二次码为六位,一般前两位是楼层号,第三位代表的是楼号,后三位是设备的编码。例如:隔离 042146 30 代表二号楼四层 146 号水流指示器。(设备类型在说明书的后面) 6.喷洒控制键:这是控制气体灭火系统是否喷洒的键。在此键没有被允许的时候,在联动时,钢瓶驱动盘不会输出 24V 电压。 7.启动控制键:此键按下,包括两种功能选择,手动与自动。手动允许的时候,可以操作手动盘和键盘上的所有功能键。自动允许打开,在外部设备符合联动公式的时候就可以进行联动操作。 8.启动与停动键:可以通过输入设备的二次码与设备类型来启动和停动联动设备。在此项功能中.可通过输入‘*’号即通配符在二次编码和设备类型中来启动多数的设备。

学校防火应急演练疏散注意事项2014

防火应急演练疏散注意事项 (一)教师 1.积极组织疏散工作,稳定学生的情绪。 2.班主任老师随班级学生一起边指导学生边疏散,其余教师必须在指定岗位上有序指挥学生疏散 (二)学生 1.听到警报后,按照正确的逃生方法迅速撤离教学大楼,期间不应大声喧哗、尖叫、乱哄,必须保持相对镇静和安静。 2.必须按照疏散方案的要求进行疏散,不应随心所欲,同时在楼梯口等关键地方必须听从老师的指挥。 3.疏散过程中注意个人安全的同时,还要帮助互相。 4.疏散的目的地为学校大操场,并排好整齐的队伍

学校消防疏散演习预案注意事项 ■消防知识: 1、假如家里发生了火灾,如何报火警? ①应保持镇定,拨打119电话。 ②述明详细灾害地点或附近目标。 ■发生火灾时应注意的事项? 1切勿使用升降设备(电梯)逃生。 2切勿返入屋内取回贵重物品。 3三楼的学生绝对禁止从楼上跳下。 3、逃生中如何避免火、烟之危害? ①以湿毛巾掩口鼻呼吸,降低姿势,以减少吸入浓烟。 ②于无浓烟的地方,将透明塑料袋充满空气套住头,以避免吸入有毒烟雾或气体。 ③若逃生途中经过火焰区,应先弄湿衣物或以湿棉被、毛毯裹住身体,迅速通过以免身体著火。 ④烟雾弥漫中,一般离地面三十公分仍有残存空气可以利用,可采低姿势逃生,爬行时将手心、手肘、膝盖紧靠地面,并沿墙壁边缘逃生,以免错失方向。 ⑤火场逃生过程中,要一路关闭所有你背后的门,它能降低火和浓烟的蔓延速度。 ■干粉灭火器使用方法 ①将保险销拉开。②将皮管朝向火点。③用力压下把手,选择上风位置接近火点,将干粉射入火焰基部。④熄灭后并以水冷却除烟。 ■演习注意事项 1、学生每人准备1条毛巾,不得穿高跟鞋。 2、学生用湿布掩住口鼻,弯腰,人尽可能向场面靠近,重心越低越好,一般离地面三十公分仍有残存空气可以利用,可采低姿势逃生,爬行时将手心、手肘、膝盖紧靠地面,并沿墙壁边缘逃生,以免错失方向。 3、疏散时间要求在3分钟内完成。 4、疏散顺序:按照各班级疏散路线撤出,遵循就近原则,听从现场指挥。

消防验收标准及测试方案

消防验收标准及测试方案 火灾自动报警系统控制装置基本功能应符合规范要求,检验时能自动报警及信号有反馈显示,联动功能符合要求,检验时能实施设计及相关消防技术规范要求的系统联动,并有信号反馈显示。具体检测方案如下: 1 系统布线 1.1 管路加固措施 技术要求: a)管路入盒,外侧应套锁母,内侧应装护口,在穿线之前,管口去毛刺。进入吊顶内敷设,盒的内外侧均应套锁母,或采用焊接等其它加固措施。 b)在吊顶内敷设各类管路和线槽,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 检验方法:目测、手感。 1.2 管路连接处理 技术要求: a)导线穿管应符合相应技术标准的要求。 b)敷设于多尘或潮湿场所管路的管口和管路连接处,均应做密封处理。 检验方法:目测。 1.3 导线接头 技术要求:应在接线盒内焊接或用端子连接。 检验方法:目测。 1.4 管路接线盒 技术要求:当管子长度每超过45m无弯曲,当管子长度每超过30m有一个弯曲,当管子长度每超过20m有两个弯曲,当管子长度每超过12m有三个弯曲时,应在便于接线处装设接线盒。 检验器具:0一50m卷尺。 检验方法:用卷尺测量管子长度,核定接线盒位置。 1.5 管路材料 技术要求: a)火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。 b)消防控制、通信和警报线路应采取金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;当必须明敷时,应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施;当采用阻燃电缆时,可直接设在电缆竖井或吊井内有防火保护措施的封闭式线槽内。 检验方法:目测。 1.6 布线要求 技术要求:不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内,穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积的40%。 检验方法:目测。 1.7 传输线路导线截面积 技术要求:管敷绝缘导线截面积不小于1.00平方毫米;槽敷绝缘导线截面积不小于0.75平方毫米;多芯电缆截面积不小于0.50平方毫米,宜采用多芯线。

消防联动系统操作规程

消防联动系统操作规程本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

消防联动系统操作规程 一、目的 规范消防联动系统的操作。 二、适用范围 适用于物业公司各管理处工程维修部。 三、消防联动系统的操作 1.操作规程。 (1)火灾自动报警时,首先看其显示屏报警部位为几层几区,并到指定位置查看。 (2)当确定有火灾时,启动联动系统,切断非消防电源,切入应急电源,启动发电机,把电梯全部迫降到一楼,消防梯供抢险人员使用。 (3)启动消防水泵,使消火栓内水压充足,供灭火使用。 (4)启动消防排烟风机,排除着火层烟雾,启动送风机为灭火和疏散提供方便。 (5)发出疏散命令,打开楼层广播,通知业主疏散。 (6)如没有火灾发生,则是误报火警,按“复位”按钮,将恢复正常运行状态。 2.消防联动系统的日常巡查、维护内容。 (1)检查显示屏上各种显示是否正常。 (2)检查火灾自动报警柜内各接口是否松动,线路是否有损伤。

(3)擦拭设备、保持地面、墙壁、设备无积尘、水渍,油渍等。 (4)检查柜上各显示灯是否烧坏,各按钮开关是否在正确的位置上,指示正确无误。 (5)检查各消防报警设备,消防反馈设备的正常功能,发现故障立即检查维修。 四、管理规程 1.消防联动监控中心必须有专人24小时不间断值班,并严格做好各种记录。 2.消防联动系统维护保养负责人须有消防上岗证,按维护保养计划定期维护保养,确保整个系统发挥正常功能。 3.消防联动设施为消防专用,严禁挪作他用,专用工具、专用设备应保管好。 4.发现消防联动系统的报警须立即弄清原因,按操作规程处理,发现故障须立即排除,所有系统的报警或动作都须做详细处理记录。 5.消防监控中心必须保持干净整洁,严禁无关人员进入监控室内。 五、附表 1.消防联动系统巡查记录表。 2.消防联动系统维修保养计划表。 3.消防联动系统维修保养记录表。 4.消防联动系统故障(或报警)处理记录单。

消防安全演练要求及注意事项(2020新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防安全演练要求及注意事项 (2020新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

消防安全演练要求及注意事项(2020新版) 一:高度重视、严格规范、精心组织、确保万无一失。各班正副班主任必须严格分工,相互配合,组织学生安全有序地疏散。(正副班主任务必跟随学生一道疏散) 二、各班班主任召开专题班会,让学生熟悉疏散路线,讲清注意事项,在疏散过程中严格要求学生遵守秩序,做到以下几点: 1、向学生传达本次演练的意义,做好学生的思想动员工作。 2、学习有关防火学避险知识,熟悉火场撤离的正确方法,懂得在火灾发生时如何自我保护。 3、讲明演练的时间、内容、程序,以及各个班级疏散的路线和到达的区域,同时强调演练是预防性、模拟性练习,并非真正的火灾应急和疏散。 4、纪律要求:不喧哗、不吵闹、不开玩笑;听从命令,服从指挥;不拥挤、不推搡;不收拾物品,不重返教室;团结互助,发现

有人摔倒,应将其扶起,避免踩踏事件发生;无论在走廊上还是在楼梯上,要始终遵循“靠右行”的规则,人流的左侧要始终留出可供1人自由通行的空间。 5、逃生时尽可能用湿毛巾捂住鼻子,以防燃烧产生的浓烟及毒气,便于安全疏散 6、疏散时要尽量降低重心,沿教室墙体移动。 7、各楼层疏散时间要听从指挥,绝不能把演练当成游戏。 8、听到火警演练发出的警报后,人员立即快速、安全的疏散,不能再收拾物品,就近切断电源,关闭电灯。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

火灾自动报警及消防联动控制系统检测验收参考规范

1.0 适用范围 本参考规范规定了火灾自动报警及消防联动控制系统的检测内容、方法和验收要求等。本参考规范适用于对火灾自动报警及消防联动控制系统的功能与质量的设计、采购、施工、第三方检测与验收,相应的改扩建系统和其它应用项目可以 参照使用。 1.1术语和定义 下列术语和定义适用于本章。 1.1.1 报警区域alarm zone 将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 1.1.2 探测区域detection zone 将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 1.1.3 保护面积monitoring area 一只火灾探测器能有效探测的面积。 1.1.4 安装间距spacing 两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 1.1.5 保护半径monitoring radius 一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 1.1.6 区域报警系统local alarm system 由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 1.1.7 集中报警系统remote alarm system 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组 成,功能较复杂的火灾自动报警系统。 1.1.8 控制中心报警系统control center alarm system 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 1.2总则 1.2.1保证建筑数字化系统工程中的消防监控系统的施工质量,确保系统正常运行。 1.2.2系统在使用前必须经过有验收资格的机构的验收。 1.2.3综合检测验收工作,除执行本章外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 1.2.4依据本章结合设计方案对系统进行检测和验收。 1.3检测 1.3.1基本条件 系统检测前应提供下列技术文件: a) 系统竣工表; b) 系统竣工图; c) 施工记录(包括隐蔽工程验收记录、绝缘电阻和接地电阻测试记录); d) 调试记录和调试报告; e) 管理、维护人员登记表; f) 系统检验报告(包括产品检验报告、合格证书及相关材料)。 1.3.2检测内容 1.3. 2.1按GB 50303-2002的相关规定,对系统的布线进行检测。 注:本条为强制性实施条款。 1.3. 2.2按本部分1.4.1条的要求进行检测和验证。 1.3. 2.3按技术文件对系统中装置的安装位置、施工质量和系统功能等进行检测: 1.3. 2. 3.1检测消防用电设备主、备电源的自动转换装置,应进行3次转换试验,每次试验均应正常。 1.3. 2. 3.2火灾报警控制器(含可燃气体报警控制器)和消防联动控制设备(含电气控制箱)按实际安装数量全部进行功能 检测。区域显示器按下列要求进行功能检测: a) 实际安装数量在5台以下者,全部检测; b) 实际安装数量在6~10台者,抽检5台; c) 实际安装数量超过10台者,按实际安装数量30%~50%的比例、但不少于5台抽检; d) 检测时每个功能应重复1~2次,火灾报警控制器、消防联动控制设备和区域显示器的功能应符合相应国家标准规 范的有关要求; e) 装置的安装位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求。 1.3. 2. 3.3火灾探测器(含可燃气体探测器)和手动火灾报警按钮,应按下列要求进行模拟火灾响应(可燃气体报警)和故障 信号的检测: a) 实际安装数量在100只以下者,抽检20只(每个回路都应抽检); b) 实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量10%~20%的比例进行抽检,但抽检总数应不少于20只。 c) 检测应符合相应国家标准规范的要求,被抽检火灾探测器的功能均应正常。 d) 火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和火灾探测器的间距等均应符合设计要求。 1.3. 2. 3.4室内消火栓的功能应在出水压力符合国家建筑设计防火规范的条件下,抽检下列控制功能: a) 消防控制室内操作启、停泵1~3次;

火灾自动报警与消防联动系统说明

火灾自动报警及消防联动系统说明 (以下各条中,凡打“√”者为本工程选用) 一、火灾自动报警系统概况(√) 1、原有火灾自动报警系统 原建筑已设有火灾自动报警系统,已通过消防审核,其中首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。 原建筑火灾自动报警系统保护等级按一级设置,设计依据按GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规》执行。 原有火灾自动报警系统包含火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲系统等。 2、本工程火灾自动报警系统(不含应急照明设计) 首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。原自动报警主系统未作变更,于平面只作局部的位置调整。 二、设计依据 本设计系依据:JGJ T16-2008《民用建筑电气设计规》(√),GB50016-2006《建筑设计防火规》(√),GB50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规》(),GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规》(√),GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规》(),GB50038-2005《人民防空地下室设计规》()等有关规以及建设单位和其他专业提供的有关资料。 三、系统组成 火灾自动报警系统(√),消防联动控制系统(√),火灾应急广播

系统(√),消防直通对讲系统(√); 四、消防控制室 1.具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消 防控制室。(√) 2.本工程消防控制室设在首层,并设有直接通往室外的出口。(√) 3.本工程消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控 制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲设 备、电源设备等组成。(√) 4.消防控制室可接收感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾 报警信号及水流指示器、检修间、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。(√) 5.消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电 源及运行状况。(√); 6.消防控制室的联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受 控设备发出联动控制信号,并按收相关设备的联动反馈信号。 (√) 7.消防控制室的新增火灾自动报警设备应能与原有火灾自动报警 设备联网及兼容,且各受控设备接口的特性参数应与消防联动控 制器发出的联动控制信号相匹配。(√) 8.消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、 设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保 养制度及值班记录等文件资料。(√)

建筑消防设施检测方案

建筑消防设施 检 测 方 案 建筑消防设施检测方案 1 范围 本标准建筑消防设施是指:建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称。

本标准规定了建筑消防设施安装质量的检验要求及方法、检验类别和判定原则。 本标准适用于建筑消防设施安装质量的检验评定。 本标准不适用于生产和贮存火药、炸药、火工品等有爆炸危险场所的建筑消防设施的质量检验评定。 本标准同样适用委托检验和定期检验。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB4715—2005 点型感烟火灾探测器 GB4716—2005 点型感温火灾探测器 GB4717—2005 火灾报警控制器GB5135.1—2003~GB5135.13—2006 自动喷水灭火系统GB14561—2003 消火栓箱 GB14102—2005 防火卷帘 GB14287—2005 电气火灾监控系统GB15322—2003 可燃气体探测器GB16806—2006 消防联动控制系统GB17429—1998 火灾显示盘 GB179459—2000 消防应急灯具 GB19880—2005 手动火灾报警按钮GB50016—2006 建筑设计防火规范GB50045—95(2005版)高层民用建筑设计防火规范 GB50084—2001(2005版)自动喷水灭火系统设计规范 GB50098—98(2001版)人民防空工程设计防火规范 GB50116—98 火灾自动报警系统设计规范 GB50140—2005 建筑灭火器配置设计规范 GB50151—92(2001版)低倍数泡沫灭火系

消防演练流程安排

消防演练流程 为牢固地树立消防安全意识,及时消除各类火灾隐患,落实“预防为主,防消结合”的消防方针,提高人员的自护、自救和互救的能力,将在举行消防演练。 具体流程如下: 一、演练前的准备 1、演练方案 2、消防部部门人员学习演练方案、流程及消防用品的使用。 3、消防演练讲稿 4、准备培训器材:干粉灭火器、担架、简单医药救生药品等。 5、参加演练人员分配: ⑴此次活动的总指挥,及主讲。(1-2人) ⑵保安负责消防演练器材准备包括干粉灭火器、油桶、木材等。 ⑶参加人员负责演练通知、现场协助、点火等工作 ⑷负责对参加培训人员签到。 二、演练过程 1、介绍本次消防演练的目的:牢固树立起消防安全意识,及时清除各类火灾隐患,通过演练使每位参与者能学会灭火器和消防栓的使用方法。掌握火场逃生基本方法,提高自我安全意识,化解风险。 2、讲解当发生火灾时如何处理应对,及逃生方法。 3、讲解灭火器的作用、工作原理、使用范围及使用方法。 4、点燃油桶内或方木堆,现场示范灭火过程。并让参与培训的人员现场操作灭火器灭火。 5、讲解灭火器的正确使用方法,并进行现场操作。 三、演练后的总结 目的:通过演练使每位参与者能学会灭火器和消防栓的使用方法。掌握火场逃生基本方法,提高自我安全意识,化解风险。 要求:从实际出发,通过演练使每位参与人员受到培训和锻炼。 消防设施器材使用方法: 1、干粉灭火器 使用方法:取回灭火器后,颠倒几下,撕下封铅,拔出安全栓,距离火源3米左右,将压把按下,对准火源根部,顺风进行操作。 作用:扑灭初起火势。 原理:化学阻止燃烧。 实用范围:对固体、夜体、气体所产生的火焰都有效果。 消防演练注意事项: 逃生预演,临危不乱。熟悉环境,暗记出口。 通道出口,畅通无阻。扑灭小火,惠及他人。 保持镇静,明辨方向,迅速撤离

物业区域消防联动系统操作规程

物业区域消防联动系统操作规程1目的 规范消防联动系统的操作 2适用范围 适用于客户服务处工程部 3消防联动系统的操作 3.1操作规程 1)火灾自动报警时,首先看其显示屏报警部位为几层几区,并到指定位置查看。 2)当确定有火灾时,启动联动系统,切断非消防电源,切入应急电源启动发电机,把电梯全部迫降到一楼,消防梯供抢险人员使用。 3)启动消防水泵,使消防栓内水压充足,供灭火使用。 4)启动消防排烟风机,排除着火层烟雾,启动送风机给灭火和疏散提供方便。 5)发出疏散命令,打开楼层广播,通知客户疏散。 6)如没有火灾发生,是误报火警,按"复位"按钮,将恢复正常运行状态。 3.2消防联动系统的日常巡查、维护内容 3.1检查显示屏上各种显示是否正常。 3.2检查火灾自动报警柜内各接口是否松动,线路是否有损伤。 3.3擦拭设备,保持地面、墙壁、设备无积尘、水渍、油渍等。

3.4检查柜上各显示灯是否烧坏,各按钮开关是否在正确的位置上,指示准确无误。 3.5检查各消防报警设备,消防反馈设备的正常功能,发现故障立即检查维修。 4管理规程 1消防联动监控中心须有专人24小时不间断值班,并严格作好各种记录。 2消防联动系统维保责任人须有消防上岗证,按维保计划定期维保,确保整个系统发挥正常功能。 3消防联动设施为消防专用,严禁挪作它用,专用工具、专用设备应保管理良好。 4发现消防联动系统的报警须立即弄清原因,按操作规程处理,发现故障须立即排除,所有系统的报警或动作都须作详细处理记录。 5消防监控中心须保持干净整洁,严禁无关人员进入监控室内。 5附表: 1《消防联动系统巡查记录》 2《消防联动系统维修保养计划表》 3《消防联动系统维修保养记录表》 4《消防联动系统故障(或报警)处理记录表

消防设施检测法规

消防设施检测内容有七大项: 1、火灾自动报警系统; 2、消防供水系统; 3、室内消火栓系统; 4、自动喷水(雾)灭火系统; 5、防排烟及通风空调系统; 6、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁; 7、气体灭火系统 消防电气检测内容有六大项: 1、变压器室; 2、高(低)压配电装置; 3、低压配电箱(盘); 4、低压配电线路敷设; 5、电气照明装置; 6、开关、插座 新修订的《中华人民共和国消防法》已于2009年5月1日起实施。新《消防法》对消防检测工作作了更加明确的规定: 一、机关、团体、企业、事业单位,要按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。 二、消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。 三、工程建设单位申请消防验收和备案抽查时要提供消防设施、电气防火技术检测合格证明文件和施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。 四、公安消防监督机构、公安派出所对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,要检查单位建筑消防设施是否定期进行全面检测,消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织检验、维修,是否完好有效;检查电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测。 消防检测法规条文 一、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号) 第十二条依法设立的为安全生产提供技术服务的中介机构,依照法律、行政法规和执业准则,接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术服务。 第二十九条安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。 第三十条生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备,以及危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。 第六十二条承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件,并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。 第八十三条生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止建设或者停产停业整顿,可以并处五万元以下的罚款;造成严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:(六)未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的; (八)特种设备以及危险物品的容器、运输工具未经取得专业资质的机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,投入使用的;

消防验收标准

消防验收标准 目次 前言………………………………………………………………一……………II 1、围 (1) 2、规性引用文件 (1) 3、项目类别的确定及要求 (1) 4、火灾自动报警系统 (2) 5、水灭火系统 (13) 6、气体灭火系统 (32) 7、防排烟装置 (49) 8、火灾应急照明和疏散指示标志 (52) 9、消防电源及其配电 (54) 10、防火卷帘、防火门 (55) 11、资料 (61) 12、检验规则 (62) 13、检测结果处理 (63)

前言 本标准共分13章,适用于7类建筑消防设施的检测,即:火灾自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统、防排烟装置、火灾应急照明和疏散指示标志、消防电梯及其配电、防火卷帘及防火门等。 本标准中如有与现行国家行业标准、规、规定不符之处,按现行国家行业标准、规、规定执行。 本标准由省公安厅消防局提出。 本标准负责起草单位:省公安厅消防局。 本标准主要起草人:星旭东、火花、芳、董国才、丁曼、高琳、高先伟、玉平。 本标准从2002年03月01日起实施。 建筑消防设施技术检验规程

1 围 本标准规定了火灾自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统、防排烟装置、火灾应急照明和疏散指示标志、消防电源及其配电、防火卷帘及防火门七类建筑消防设施的技术要求、检验方法和检验规程等。 本标准适用于省围工业和民用建筑消防设施施工安装后的竣工检验、质量评比检验及系统的定期检验、特殊检验。不适用于生产和贮存火药、弹药、火工品等有爆炸危险场所设置的消防设施评定验收。 2 规性引用文件 下列标准中的条文,通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各项研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本标准。 GB50219—95 水喷雾灭火系统设计规 5DJ8—79 电力设备接地设计技术规 GBJ16—87 建筑设计防火规 GB50045—95 高层民用建筑设计防火规 GB50235—97 工业金属管道工程施工及验收规 GBJ52—83 工业及民用供电系统设计规 GB50116—98 火灾自动报警系统设计规 3 项目类别的确定及要求 3.1 系统单位产品及项目,按质量特性的重要程度分为:A类(关键项)、B

管理制度-7消防联动检测工作标准作业规程 精品

一、目的 定期检测消防设备报警、联动功能工作情况,查出存在的问题,验证消控中心值班人员的操作程序是否准确。 二、组织架构 消防检测工作必须由一支技术可靠、富有责任心及团队精神的检测队伍执行,其组织架构须由指令员、测试员、操作员、监护员四个岗位组成,各公司必须确定专人、专岗担任。具体要求为: 1.指令员:【指令员一般由主管消防工作的工程经理或工程师担任】。指令员为整个消 防检测工作的核心,必须确定专人担任,负责消防检测流程中所有测试指令的发出,反馈信号的确认,紧急处理措施的制定以及与测试区域的相关主力店、商铺的协调工作。 2.测试员:【测试员一般为弱电技工或维保单位人员】。测试员为消防检测工作的现场 作业人员,负责模拟火灾现场情况,如模拟烟雾、模拟高温等环境的生成。 3.操作员:【操作员为受过专业操作培训的消控中心值班员】。操作员为消防报警主机 操作人员,主要负责确认消防主机所收到的测试信号,并在测试信号得到确认后,按指令员的指令启动消防系统的各项联动功能。 4.监护员:【监护员一般为消防主管或弱电领班】。监护员的工作地点为消防检测现场, 主要职责是监护消防检测现场,防止检测意外事件的发生,避免/减少消防检测过程中所产生的意外损失,记录测试工作的各项结果,出具测试报告。 三、前期准备 1.制定计划 指令员必须于每月25日前制定出下月检测计划,主要包括: ①检测日期和时间 ②参加检测的人员及岗位分配 ③检测区域 ④检测内容 ⑤报警点测试数量 ⑥检测顺序 ⑦前期沟通日期 2.前期沟通 在实施消防检测3日前,指令员分别与各商铺、主力店确定检测日期和在其区域内开始检测的时间,约定主力店配合人员和配合事项。落实好上述事宜后立刻发函告知各被检测区域的商铺、主力店,明确消防检测的区域、检测内容、检测日期,参与检测人员,注意事项等关键要素。注意事项主要包括:卷帘门下方不得放置障碍物;卷帘门按钮操作障

消防控制室操作流程

消防系统操作规程 (消防报警控制柜) 1.1 消防报警联动控制柜。 1.21.1.1 消防报警 a.系统自检 :主菜单下按系统自检数字键进入"系统复位自检"界面,再按界面提示按数字键进行系统自检。 b.报警显示:报警器报警后,自动显示在控制柜显示屏上,控制柜按"火警"按钮,可查到火警的具体位置。c系统复位:现场报警器复位后,主菜单下按数字键"7",进入"系统复位自检"界面, 再按复位数字键将进行系统复位。 1.1.2 联动系统 a.联动系统自动启动:主菜单下按"自动"按钮,进入"联动启动方式"设定界面,按"设置"按钮设定联动设备自动启动。按"解除"按钮,联动设备手动启动。 b.联动系统手动启动:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入显示及启动"界面,再继续按提示按下相应数字键进入"强制启动联动设备",选择相应的设备强制启动联动设备。 c.联动设备停止主菜单下按界面提示按下相应数字键进入"系统自检和辅助系统", "停止所有联动执行",停止联动执行。 d.联动手动盘操作:主菜单上按"允许" 键进入"手动操作键设定"界面,输入密码,允许手动操作。在手动盘上选择设备按"启动"键启动设备,按"停止"键停止设备。

1.1.3 不同品牌、型号消防联动控制柜的操作会有所不同,消防中心负责人应根据设备特性、使用说明书等组织消防中心值班人员进行培训掌握相关操作程序、要领。 1.2打印。 1.2.1 安装打印纸。 a.将新纸卷穿在送纸转轴上; b.将送纸转轴安放在打印机支架上; c.将纸头向内折入约半寸,造成一平直纸头备用; d.将纸头穿过光电开关掣后装进打印机构上按动打印机面板上"送纸"按钮,使纸头穿过打印机构。 e.继续送纸预留约12寸备用。 1.2.2 安装完打印纸后,如有报警或故障,打印纸将自动打印记录。 1.3消防电话 1.3.1消防联动柜上的消防电话,可通向各个楼层、设备房消防电话插孔,可按各分机号码对话。 1.3.2在楼层中将消防电话插入消防电话插孔,可直接与消防控制中心通话。 1.4 消防广播。 1.4.1 疏散时按消防广播指示灯相邻楼层数码灯,灯亮。 1.4.2 接通开关。 1.4.3调节广播旋钮,应控制音量清晰、清楚。

消防疏散演练注意事项

学校消防疏散演习预案注意事项 一、消防知识: 1、如何报火警? ①应保持镇定,拨打119电话。 ②述明详细灾害地点或附近目标。 ③简述灾情状况。 ④留下电话及地址以便进一步联系。 2、发生火灾时应注意的事项? ①切忌慌乱,判断火势来源,采取与火源相反方向逃生。 ②切勿使用升降设备(电梯)逃生。 ③切勿返入屋内取回贵重物品。 ④夜间发生火灾时,应先叫醒熟睡的人,不要只顾自己逃生,并且尽量大声喊叫,以提醒其他人逃生。 ⑤三楼的学生绝对禁止从楼上跳下。 3、逃生中如何避免火、烟之危害? ①以湿毛巾掩口鼻呼吸,降低姿势,以减少吸入浓烟。 ②于无浓烟的地方,将透明塑料袋充满空气套住头,以避免吸入有毒烟雾或气体。 ③若逃生途中经过火焰区,应先弄湿衣物或以湿棉被、毛毯裹住身体,迅速通过以免身体著火。 ④烟雾弥漫中,一般离地面三十公分仍有残存空气可以利用,可采低

姿势逃生,爬行时将手心、手肘、膝盖紧靠地面,并沿墙壁边缘逃生,以免错失方向。 ⑤火场逃生过程中,要一路关闭所有你背后的门,它能降低火和浓烟的蔓延速度。 4、干粉灭火器使用方法 ①将安全梢拉开。 ②将皮管朝向火点。 ③用力压下把手,选择上风位置接近火点,将干粉射入火焰基部。 ④熄灭后并以水冷却除烟。 二、演习注意事项 1、学生每人准备1条毛巾,不得穿高跟鞋。 2、学生用湿布掩住口鼻,弯腰,人尽可能向场面靠近,重心越低越好,一般离地面三十公分仍有残存空气可以利用,可采低姿势逃生,爬行时将手心、手肘、膝盖紧靠地面,并沿墙壁边缘逃生,以免错失方向。 3、疏散时间要求在2分钟内完成。 4、疏散顺序:最先起火的那一层首先撤离,紧接着是先从起火的上层开始,从下层依次到上层方向撤离,然后再从最先起火的下层开始,按从上到下的顺序依次撤离。 5、在各楼梯中间的休息平台内必须有教师指挥。在楼道楼梯内维持秩序。注意通行次序,后到让先到。注意保护学生,防止摔倒。如有学生摔倒,教师马上扶起,防止踩踏。(教师由系部自行安排) 6、疏散时学生的自我保护。手扶栏杆、墙,防止摔倒;两边的学生

2020年007消防联动检测工作标准作业规程精品

2020年007消防联动检测工作标准作业规程精品

目的 定期检测消防设备报警、联动功能工作情况,查出存在的问题,验证消控中心值班人员的操作程序是否准确。 一、组织架构 消防检测工作必须由一支技术可靠、富有责任心及团队精神的检测队伍执行,其组织架构须由指令员、测试员、操作员、监护员四个岗位组成,各公司必须确定专人、专岗担任。具体要求为: 1.指令员:【指令员一般由主管消防工作的工程经理或工程师担任】。指令员为整个消 防检测工作的核心,必须确定专人担任,负责消防检测流程中所有测试指令的发出,反馈信号的确认,紧急处理措施的制定以及与测试区域的相关主力店、商铺的协调工作。 2.测试员:【测试员一般为弱电技工或维保单位人员】。测试员为消防检测工作的现场 作业人员,负责模拟火灾现场情况,如模拟烟雾、模拟高温等环境的生成。 3.操作员:【操作员为受过专业操作培训的消控中心值班员】。操作员为消防报警主机 操作人员,主要负责确认消防主机所收到的测试信号,并在测试信号得到确认后,按指令员的指令启动消防系统的各项联动功能。 4.监护员:【监护员一般为消防主管或弱电领班】。监护员的工作地点为消防检测现场, 主要职责是监护消防检测现场,防止检测意外事件的发生,避免/减少消防检测过程中所产生的意外损失,记录测试工作的各项结果,出具测试报告。 二、前期准备 1.制定计划 指令员必须于每月25日前制定出下月检测计划,主要包括: ①检测日期和时间 ②参加检测的人员及岗位分配 ③检测区域 ④检测内容 ⑤报警点测试数量 ⑥检测顺序 ⑦前期沟通日期 2.前期沟通 在实施消防检测3日前,指令员分别与各商铺、主力店确定检测日期和在其区域内开

相关文档