总说明:

由集团工程管理部组织一线公司共同研究的《万科集团装修工程工艺工法及节点详图》已编制完成,并经集团工程技术委员会装修技术组审核通过。

本图集作为集团装修工程的专用工艺工法图集,包括吊顶、窗台、楼地面、洁具、木作五部分工艺工法内容。

本图集为集团统一标准,将作为集团设计、招标、施工、成本结算的依据,供万科项目设计、施工、监理等单位在全集团装修工程中使用,各公司必须严格执行。对于图集中有多个方案的,可以根据当地施工队伍习惯及水平选择相应方案,方案选择要在设计前确定。设计前要与设计方充分沟通,对于与设计不一致的,装修节点图按照设计要求,但施工的工艺工法应以本图集为准。

本图集(A0版)自发布之日生效,并将纳入集团实测实量与工程质量检查、评估范围。各公司在执行过程中如发现问题,或有疑问请与集团工程管理

目录

1

2

3

4

5

6

三维模板施工工艺节点图

三维模板施工工艺节点图 三维施工工艺节点做法图,包括总体构造及要求、墙柱模板、梁模板、后浇带模板。 总体构造及要求 1、高支模需编制专项方案,严格审核审批,并经专家论证通过方能实施。 2、架体高度大于8m,梁高大于1.4m,板厚大于300mm的支撑体系不得采用扣件支承荷载,应在立杆顶面设置可调托座(顶托)直接传力。 3、可调托座(顶托)与钢管立杆交接处应设置横向水平杆,托座(顶托)距离水平杆的高度不应大于200mm。梁宽超过400mm时,梁底应增设立杆,并不得采用单立杆,应至少设置双立杆及以上立杆。 4、架体高度大于4m的,柱、墙板与梁板混凝土应分二次浇筑。 5、梁板跨度大于4m按梁跨起拱1-3/1000,并需保证起拱处板厚度不变。 6、梁板支撑立杆间距不大于1.2米,水平杆间距不大于1.5米,扫地杆离楼面不大于200mm,并按施工规范设置斜撑和剪刀撑。 7、当模板出现脱皮、散边、掉角、浸水至厚度发生变化应及时更换。 8、墙柱临边(含电梯井内)在下层梁板浇筑前预埋螺杆,模板与砼面周边粘贴海绵胶条。 9、模板螺杆孔在加工棚统一弹线开设,合理布置,标识正反,现场不得随意开孔。 10、模板在加工棚统一制作、编号,现场安装、拆除及转运应按编号分类进行。 墙柱模

1、墙、柱临边模板应下挂100mm,竖向木枋(不得采用钢管)与预埋螺杆连接固定。 2、墙柱阴阳角及与板模板交接处,紧贴阴阳角位置压设棱角分明过刨木枋。 3、墙内应采用钢筋或利用螺杆硬质PVC套管兼做顶撑,不得采用砼内撑。 4、墙柱模最下及最上一道加固螺杆距楼面及板底不得大于200mm。 5、墙柱脚应留清理口,杜绝杂物入模,并严禁木作台锯离开加工棚上操作层。 节点一

施工节点详图装饰装修施工

施工节点详图装饰装修施工 工艺标准图文详解 01.面砖做法 1、外墙仿清水墙面砖节点施工工艺说明: (1)外墙面用1:3水泥砂浆粉刷,两次成活,粉刷层厚度≥15mm,以提高墙身自防水能力。

(2)外墙面砖根据设计要求按照规格、品种、颜色及比例等进行搭配,用水泥砂浆或专用粘贴剂粘贴,砖缝一般为8~10mm(宜为9mm)。 (3)贴外墙面砖前应提早一天将墙体粉刷及面砖浇水湿润,勾缝的深度宜凹进2~3mm。 禁止在雨天或墙面过湿时进行勾缝,以免今后泛碱流白浆现象。勾缝完毕后外墙面应立即用塑料薄膜覆盖进行保护,预防污染和雨淋。 (4)外墙面砖排版见节点图。 (5)勾缝宜采用半干粉或挤浆工艺施工。 (6)若设计对砖缝颜色有特殊要求时,勾缝材料可另行调整方案。 说明:

(1)在排版时,阳角砖必须大于100mm,窗间墙阳角面砖大于80mm; (2)外墙线脚下窗顶上竖砖长度控制在130-170mm之间调整; (3)外墙阳台顶下的门窗顶竖砖长度控制在120或 180mm,阳台板下部预留30~60mm。

2、面砖阳角收头处理 说明: 两个面的面砖在阳角交接时,交界角切割角度大于50度,拼接时必须用砂浆挤压,使交界处不留空隙; 两个面的面砖在阴角交接收头时,留一条竖缝或不留竖缝采用砂浆挤压,必须做到交界处不留空隙。

说明: 面砖在粘贴时,在面砖与上腰线之间留出10-15mm(宜15mm),线条上涂料跟下5mm,面砖与下腰线之间留出10-20mm(宜15mm)。

3、面砖门窗套边节点 说明: 面砖与门窗套交接处必须头缝挤浆,不留空隙。面砖阴角收头(1) 面砖阴角收头(2)

岩棉板施工工艺 含节点图

岩棉板施工工艺 基层处理(防水砂浆)→配置胶粘剂→粘贴岩棉板→安装固定件→底层抹面砂浆(2遍)→耐碱网格布(2层)→面层抹面砂浆(1遍)→保温系统验收→饰面层施工 1.弹控制线、挂基准线 从最高点排通线,每三层做一个节点,做到墙体垂直; 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等; 在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆 采用专用砂浆搅拌机,把胶粘剂和抹面胶浆粉料按配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中; 拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂; 3.基层上粘贴翻包网格布 凡在粘贴的岩棉板边缘外露处都应做标准耐碱型网格布翻包处理,具体部位包括: 1)门窗洞口处;2)女儿墙收头处 裁取300mm宽的标准型耐碱耐碱网格布条; 需要做翻包处理的部位基层上抹出100mm宽2~3mm厚的粘结砂浆; 抹好的粘结剂上铺设耐碱网格布条,并用不锈钢抹子均匀压入粘结剂内,压入宽度100mm,让剩下部分网格布甩出并保持清洁,待将来翻包用。 4.粘结剂 在岩棉板表面上用点框结合法涂抹粘结剂; 应保证粘结剂在岩棉板表面的有效粘结面积应控制在50%且必须牢固。 用不锈钢抹子在板边抹出50mm宽连续的粘结砂浆条,并在板中间抹出8个直径不小于140mm的粘结砂浆块,厚度均不小于8mm,具体布置方式如下图所示。

为了杜绝产生冷热桥,岩棉板的侧边不得涂抹粘结剂,沾到侧边的砂浆应立即刮除。做到无碰头灰。 5.粘贴岩棉板 已抹好粘结砂浆的岩棉板自下而上铺贴,岩棉板长边沿水平方向铺设粘贴; 竖缝应逐行错缝1/2板长或≥200mm ; 在墙角处两侧岩棉板应错茬搭接,并保证墙角垂直度; 门窗等洞口四角处应采用整块岩棉板切割成 型,不得拼接,岩棉板的接缝距洞口四角距离应大于200mm ,洞口四边的其它岩棉板宽度也应不小于200mm 。 均匀施加压力使岩棉板充分粘贴到基层,粘结砂浆压实厚度宜控制在3mm 以内; 随时用2m 靠尺和托线板检查平整度和垂直度,不符合要求时立即更正; 贴好后应立即刮除板缝和板侧面残留的粘结砂浆; 岩棉板间缝隙应控制在以内,接缝处高差应控制在1mm 以内; 如果岩棉板接缝宽度超过,则用适当宽 岩棉板 门窗洞口岩棉板排列图 岩棉板

TSMC工艺的_版图教程

目录 前端电路设计与仿真 (2) 第一节双反相器的前端设计流程 (2) 1、画双反相器的visio原理图 (2) 2、编写.sp文件 (2) 第二节后端电路设计 (4) 一、开启linux系统 (4) 2、然后桌面右键重新打开Terminal (6) 双反相器的后端设计流程 (7) 一、schematic电路图绘制 (7) 二、版图设计 (21) 画版图一些技巧: (29) 三、后端验证和提取 (30) 第三节后端仿真 (37) 其它知识 (40)

前端电路设计与仿真 第一节双反相器的前端设计流程1、画双反相器的visio原理图 in V DD M2 M3 out 图1.1 其中双反相器的输入为in 输出为out,fa为内部节点。电源电压V DD=1.8V,MOS 管用的是TSMC的1.8V典型MOS管(在Hspice里面的名称为pch和nch,在Cadence里面的名称为pmos2v和nmos2v)。 2、编写.sp文件 新建dualinv.txt文件然后将后缀名改为dualinv.sp文件 具体实例.sp文件内容如下:

.lib 'F:\Program Files\synopsys\rf018.l' TT 是TSMC用于仿真的模型文件位置和选择的具体工艺角*****这里选择TT工艺角*********** 划红线部分的数据请参考excel文件《尺寸对应6参数》,MOS管的W不同对应的6个尺寸是不同的,但是这六个尺寸不随着L的变化而变化。 划紫色线条处的端口名称和顺序一定要一致 MOS场效应晶体管描述语句:(与后端提取pex输出的网表格式相同) MMX D G S B MNAME 2.1、在wind owXP开始--程序这里打开Hspice程序 2.2、弹出以下画面然后进行仿真 1、打开.sp 文件 2、按下仿真按钮3 形 存放.sp文件的地址 查看波形按钮按下后弹出以下对话框

秒懂!专业施工细部节点优秀做法集锦,小白直追总工(结构、屋面、装修等)

秒懂!专业施工细部节点优秀做法集锦,小白直追总 工(结 构、屋面、装修等) 第一部分结构与室内装修部分地下室底板或顶板翻 边施工控制节点(一) 节点施工说明:由于商品混凝土坍落度大,在进行地下室底板或顶板翻边部位施工时,振动棒振捣使混凝土流座到底板,施工人员往往少振或不振捣,导致混凝土不密实,因此形成渗漏薄弱点。 节点施工要求:针对该部位翻边混凝土,要求其坍落度达到3-5cm时,再进行混凝土二次振捣,确保该处混凝土密实。同时,重点关注该部位的防水施工控制。 施工控制节点(二)质量缺陷:针对大面积车库底板、顶板、平屋面因商品混凝土坍落度大而产生的毛孔及收缩裂缝,导致结构渗漏水现象。 控制缺陷的工艺要求:混凝土浇捣时采用二次振捣,机械磨平工艺施工,能控制结构板裂缝及渗漏水缺陷通病。 结构柱脚漏浆处理方案结构柱钢筋偏位处理 注:若地下室柱钢筋在柱外偏位时,可以不弯柱筋,将柱尺寸 适当加大将柱筋包入混凝土内。 非常规填充墙封顶注:(1)本节点适用于中间一层精装修样板施工,其余尚未开始墙体砌筑;(2)样板房墙体砌筑时应

将上层墙体砌筑但不允许封顶,以防止上部梁结构受力变形影响样板房的墙体;(3)如果中间结构分两次验收时,填充墙砌筑分界层也应按此节点施工。 山地别墅高低地基处理节点独立基础高低差施工处理节点(一)说明:基础距基底持力层边坡距离应不小于500,坡角不大于45度。独立基础高低差施工处理节点(二) 地下车库地坪伸缩缝节点 说明:(1)本节点适用于地下车库找平层厚度达到或超过80mm的情况。(2)地 下车库找平层地面伸缩缝用泡沫板分隔,板上部预留30-50mm浇筑混凝土;(3)地下车库地坪混凝土应控制坍落度,且需采用二次振捣(坍落度在3-5cm 时第二次振捣)、机械磨平。 阳台翻边与栏杆高度节点 阳台翻边与栏杆高度设置要求说明:(1)在扶手栏杆内侧做企口,高差不小于20。(2)设置阳台栏杆高度时,要预留出精装修饰面高度,在精装修完成地面计算栏杆高度。轻质加气混凝土砌块 说明:(1)为控制轻制质砌块墙体体水泥砂浆粉刷层产生空鼓、裂缝,不用水泥砂浆粉刷,直接采用专用腻子或粉刷石膏腻子批面;(2)砌筑墙体垂直度控制在3mm 以内。第二部分屋面部分(一)油毡瓦做法油毡瓦施工工艺说明1.屋面基层面找平 应严格按照规程操作,不得出现空鼓、起壳等 现象,找平面宜用铁板压平,脊与脊表面平整度应控制在 10mm以内,油毡瓦铺钉前找平层应符合干燥及强度要求。2.屋面阴、阳角线 应保持顺直,所有屋面阴、阳屋脊线处均应做成圆弧状,并保持平滑。3.屋面卷材防水层铺贴应平整牢固,无起鼓脱开现象,搭接符合规范要求。4.屋面防水施工完成后,应选用植筋方案将Ф6@1500-2000网点式钢筋植入钢

施工工艺室内给水排水管道节点图做法大全节点图解

室内给水、排水管道节点图做法大全(工艺节点图解) 本做法适用于住宅室内给水排水系统工程。PP-R长期适用的水温≤70℃,系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤100的室内冷热水的安装。铝塑复合管适用长期的水温≤95℃,系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤50的室内冷热水的安装。U-PVC管道使用温度,室内连续排水温度不大于40℃,而瞬间排水水温不大于80℃。 给水暗装管道沟槽施工大样图 1、埋地管线大样图 说明:在楼板施工时要预留15 *60mm (深*宽的管槽),管道施工完,采用水泥砂浆做保护层,保护层高度不能高于成活地面高。 地面敷设管槽做法之一: 地面敷设标准做法之二: 2、嵌墙内管道施工大样图 说明:管道嵌在卫生间、厨房墙内的管道,深和宽按照本图要求,但是表面不包括装饰层厚度;管道安装完,用水泥砂浆土填充。如果材料为PP-R管,表面抹灰层内设钢丝网,钢丝网规格为10*10*0.5mm。 管道支架自由臂安装大样图 本图为PP-R管道自由臂安装标准 给水管道穿越楼板及墙大样图 1、管道楼面套管。 PP-R管、铝塑复合管管道穿楼板距地面300mm设固定支架,钢管支架按照规范执行;将套管内壁清理干净,填料选用发泡聚乙烯或聚氨酯等材料,封堵前将套管内壁清理干净。厨房、卫生间套管高出地面50mm。 穿楼板套管尺寸2.3表 2、钢管、PP-R、铝塑复合管穿墙套管 说明:管道穿墙套管表面用砂纸打毛,穿墙套管可采用U-PVC或钢管,穿越地下室外墙必须用钢套管;柔性填料选用聚氨酯发泡、油麻或石棉绳 给水管线穿越基础施工大样图 柔性填料可选用聚氨酯发泡材料,括号内的用于外保温管道 给水管道穿越沉降缝抗震缝、伸缩缝大样图 说明:管道穿墙外表面应砂纸打毛,弯管两侧必须设固定支架,安装完要用柔性填料封堵。 给水管道穿越外墙的标准做法 说明:管道从室内地面保护层通过墙内返到200mm拐到外墙墙内,再返到室外地面保护层内,施工完后,内外墙用水泥砂浆抹平。 排水管道穿越楼板、屋面、地下室外墙或基础大样图 管道穿墙套管表面用砂纸打毛,穿墙套管可采用U-PVC或钢管,穿越地下室外墙必须用钢套管;柔性填料选用聚氨酯发泡、油麻或石棉绳 成品管支架大样图 PP-R管、铝塑复合管的支架、吊架施工参见下图 水表安装大样图

装饰工程施工工艺标准

装饰工程施工工艺标准 一、一、地面工程 (一)地面水泥砂浆找平施工工艺 节点大样: 二、 施工工序: 基层清理→弹线→贴灰饼→刷素水泥浆→水泥砂浆找平→养护。 重点说明: 1、配制水泥砂浆应用硅酸水泥、普通硅酸盐水泥,其标号不小于32.5MPa。严禁混用不同品种、不同标号的水泥,采用中砂搅拌;找平层砂浆的体积配合比为1:3,强度等级不应小于M15。 2、根据±0.000m标高扣减饰面构造厚度来确定地面找平标高(设计有要求的按设计要求确定),并在四周墙脚弹线;水泥砂浆找平层的厚度不应小于20mm。 3、同一房间的找平层应一次性施工完成,不得留置施工缝和接槎接头。 施工图片:

三、 四、 五、(二)地面石材铺贴施工工艺 节点大样: 八、 施工工序: 地面清理→试拼→水泥浆结合层→铺贴石材→养护→晶面处理。 重点说明: 1、石材排版图深化前须核对现场尺寸,厂家与项目部共同完成图纸深化,经项目部核对无误后下单生产。 2、厂家应预先对石材毛板的颜色、纹理等进行挑选,按照排版图的顺序和尺寸进行加工,根据颜色、纹理一致的原则,对石材进行试拼、调整和编号(编号与排版图一致)。 3、石材须做六面防护,石材六面防护须纵、横各一遍,待第一遍防护干后再刷第二遍

防护,干后进行下道工序。 4、石材在铺贴前应进行试拼,出现颜色或纹理错乱时应进行挑选,必要时要求厂家更 换。 5、深色石材采用32.5MPa普通硅酸盐水泥混合中砂或粗砂,(含泥量不大于3%)1:3配比;浅色系列石材采用32.5MPa白水泥砂浆掺白石屑1:3配比。 6、大理石在铺贴前应铲除背后网格布,并补刷石材防护剂,晾干后进行铺贴;若质地较为松脆的石材,则须在工厂对石材背面去网后做背胶或背砂处理,到场后直接铺贴。 7、表面平整度:1mm;缝格平直:1mm;接缝高低:0.5mm;踢脚线上口平直:1mm;板块间隙宽度:1mm。 施工图片: 九、 十、

万科装修工艺及节点详图.

万科企业股份有限公司编号 VK-GC/Q-51 密级内部公开名称万科集团装修工程工艺工法及节点详图版式 A/0 第 1页共 104页编制更改审核王卫锋、陈运生批准集团工程技术委员会装修技术组生效期 2011年 3月 30日 万科集团装修工程工艺工法及节点详图 集团工程管理部 集团万创设计管理中心 二○一一年三月三十日 总说明: 由集团工程管理部组织一线公司共同研究的《万科集团装修工程工艺工法及节点详图》已编制完成,并经集团工程技术委员会装修技术组审核通过。本图集作为集团装修工程的专用工艺工法图集,包括吊顶、窗台、楼地面、洁具、木作五部分工艺工法内容。 本图集为集团统一标准,将作为集团设计、招标、施工、成本结算的依据,供万科项目设计、施工、监理等单位在全集团装修工程中使用,各公司必须严格执行。对于图集中有多个方案的,可以根据当地施工队伍习惯及水平选择相应方案,方案选择要在设计前确定。设计前要与设计方充分沟通,对于与设计不一致的,装修节点图按照设计要求,但施工的工艺工法应以本图集为准。 本图集(A0版自发布之日生效,并将纳入集团实测实量与工程质量检查、评估范围。各公司在执行过程中如发现问题,或有疑问请与集团工程管理部杨满宏联系,分机 6418。 1 目录

序号名称页码备注 01-06 目录 1-6 第一部分吊顶: 07 U 型轻钢龙骨吊平顶法(一 7 1、沿主龙骨方向剖面图 08 U 型轻钢龙骨吊平顶法(二 8 2、沿中龙骨方向剖面图;3、龙骨平面布置图。 09 卡式龙骨薄吊顶(一 9 1、卡式龙骨薄吊顶剖面图 10 卡式龙骨薄吊顶(二 10 2、卡式龙骨薄吊顶安装透视图 11 铝合金条形扣板吊顶 11 12 铝合金方形扣板吊顶 12 13 灯槽、灯带节点做法(一、 (二 13 1、平顶灯槽(高度《300,距墙长度《400做法; 2、平顶灯槽(高度《300,距墙长度>400做法。 14 灯槽、灯带节点做法(三、 (四 14 3、平顶灯槽(高度>300做法;4、洗墙灯带(高度《250做法。 15 灯槽、灯带节点做法(五 15 5、洗墙灯带(高度>250做法 16 暗藏窗帘箱节点做法(一 16 暗藏窗帘箱(高度《300节点做法 17 暗藏窗帘箱节点做法(二 17 暗藏窗帘箱(高度>300节点做法 18 普通窗帘箱节点做法(一 18 普通窗帘箱(高度《300节点做法 19 普通窗帘箱节点做法(二 19 普通窗帘箱(高度>300节点做法 20 吊顶与墙面交接节点做法(一、 (二 20 1、单层石膏板吊顶与涂料、壁纸墙面处凹槽做法;

钢筋施工节点详图及做法说明

钢筋施工节点详图及做法说明 1、钢筋堆放———钢筋加工 工艺说明: 钢筋的堆放场地应采用C15素混凝土或碎石硬化,并有排水坡度。应按级别、品种、直径、厂家分垛码放,并挂标识牌,注明产地、规格、品种、数量、复试报告单号、质量检验状态(待检、合格、不合格)。为防止钢筋锈蚀,应设置垄墙或方木,架空高度不应低于100mm。2、钢筋弯曲——钢筋加工

工艺说明: HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;当设计

要求钢筋末端需作135 °弯钩时,HPB335、级HPB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 3、剪力墙竖向钢筋顶部锚固——钢筋安装构造要求 工艺说明:

纵向受拉钢筋在各种抗震等级下的最小锚固长度应符合设计要求,并且应符合《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)第34页中纵向受拉钢筋的最小锚固长度的要求。当设计与施工图集要求不同时,应与设计协商,办理相应变更手续确定取值大小。上图为剪力墙结构几种常见的锚固方式,均考虑一、二级抗震。钢筋具体锚固形式可按照《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)的要求施工。 4、剪力墙端部水平钢筋锚固——钢筋安装构造要求

工艺说明: 剪力墙端部水平钢筋应伸至对边且有15d直拐,施工中注意控制水平钢筋应伸至对边竖筋内侧,转角墙外侧水平筋应连续通过转弯。 5、转角墙端部水平钢筋锚固——钢筋安装构造要求