文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3125数字式高压绝缘电阻测试仪

3125数字式高压绝缘电阻测试仪

3125数字式高压绝缘电阻测试仪
3125数字式高压绝缘电阻测试仪

使用说明书

1.安全警告

本仪器的设计、制造和检测均达到IEC61010安全标准(电子类测量产品安全要求),本手册包括确保仪器的安全使用及保证仪器的安全状态,使用者所必须遵守的警告和安全条例。使用前请先阅读以下说明。

警告

使用仪器前请先仔细阅读并理解本使用说明手册。

本仪器上的标志意思是指为了安全操作本仪器,请使用者参照使用手册的相关部分操作。

600V

如果仪器出现异常请停止使用。例如:仪器破损或裸露出

-1-

测量前,确认量程开关切换至适当的位置。

符号

2. 特点

MODEL3125是一台电子控制的微型仪器,其中高压绝缘电阻检测拥有4个量程测量绝缘电阻。

●设计达到了以下的安全标准:

IEC 61010-1(CAT.III 600V/CAT.I 5000V污染度2)

IEC 61010-031(手柄、探针要求标准)

●自动释放电压功能:

●背光功能便于在阴暗光线下工作。

●条形图显示测量结果。

●带电线路警告标志和蜂鸣警告。

●自动关机功能:当测量结束后10分钟如果不操作会自动关机。

●设定测试时间功能:在指定时间里自动执行测量。

● PI测量(极化指数测量)

PI测量能在任意两点时间里,根据设定自动测量电阻比率。

3. 技术规格

●应用的标准

IEC 61010-1 CAT.III 600V 污染度2

CAT.I 5000V 污染度2

IEC 61010-031 (手柄、探针要求标准)

IEC 61326-1 EMC标准

IEC 60529 IP40

●测量范围和精确度(温度/湿度: 23±5oC,45~75%RH)

-2-

<电压测试>

30~

●显示

条形图/ 最大36点

●低电池警告: 电池图(4个格)

●超限指示: “OL”标记出现在绝缘电阻范围上。

“Hi”标记出现在电压范围上。

●自动量程: 较高的范围: 1000计数

较低的范围: 80计数

(仅仅在绝缘阻抗范围上)

●采样率: 大约0.5--10次/秒。

●可操作的海拔: 在海拔2000m或更低处 (户内使用) ●温度与湿度范围(保证的准确性):

23oC±5oC/相对湿度85%或更少些

●操作温度与湿度范围:

0oC-40oC /相对湿度85% 或更少些

●存储温度与湿度范围:

-20oC-60oC /相对湿度90% 或更少些●过载保护: 绝缘抵抗范围: AC1200V/10秒。

电压范围: AC720V/10秒。

●耐电压: AC8320V(50/60Hz)/5秒。

(在电路和外围之间)

●绝缘阻抗: 1000MΩ或更大/DC1000V

(在电路和外围之间)

●尺寸: 152(L)×205(W)×94(D)mm

-3-

●重量: 2kg(含电池)

●电源: DC12V: 碱性电池(LR14)x 8节

●电流消耗: 约1A(最大) (平时保持在约25mA)●测量时间: 约为15小时

●附件: 测试线M-XXXX

碱性电池(LR41) x 8节

使用说明手册

携带箱M-XXXX

●可选件: 钩子M-8019

适配器 M-8020

4. 仪器布局图

1 液晶屏显示

2 量程选择开关

3 测试按钮

4 背光按钮

5 定时器按钮

6 ▲按钮

7 ▼按钮

8 线路终端

9 接线端子

10 保护装置终端

11 探测线(红)

12 接地线(黑)

13 保护装置线(绿色)

4-2 LCD显示

-4-

-5-

1 绝缘电阻

2 条形图

3 电压

6 定时器显示

7 定时器标记

8 定时器1标记

9 定时器

2标记 10 单位 11 直流 12 交流 13 负显示

5. 测量前的准备

5-1 检查电池电压

(1) 量程范围开关切换至除“OFF ”外的任何位置。.

(2) 当时被显示出在的电池标记上面留在液晶屏上是最后一格时,需要更换电池进行测量。仪器适当操作即使在下面如此的一低电量,并且在准确性上它不受影响。当电池标记是空白的时, 电池电压在下面操作的电压的较低的极限。因此准确性不能被保证。请参考8。在其显示出的电池怎么更换电池。 5-2 连接测试导线

将测试线稳固的插入到连接器终端,探测线(红色)连接到线路终端,接地线(黑色)连接到接地端子和保护装置线(绿色)连接到保护装置终端。

6. 测量

将电压量程开关设置到仪器的“AC.V”位置。不要按“PRESS TO

TEST”按钮。

仪器装备有AC/DC自检电路,并且能测量DC电压。

当探测线(红)为正电压时,“+”标志显示在液晶屏上。在测试以下电路时,确定已关掉断路器。

(1)连接地线(黑)到电路的接地处,在测试时,同时探测线连到各个线路端,如果

它没有接地,必须连接好。

(2)在液晶屏上电压显示“0V”。如果它不是“0V”,检查在测试下面的电路再并且

电路断路器将断开。

检查带电设备或带电线路的绝缘。用这台仪器测量他们的绝缘阻抗。肯定检查能被用于的电压在做大小前的测试下面的设备。

(注意)

* 在绝缘阻抗测试期间发出的哔哔声音可能被听见。但是它不是故障。

* 测量电容的负载花时间。

* 对绝缘电阻测量,正极(+) 电压是从接地线端输出了并且否定(-) 电压是从行接线端输出了。把线连结到地面接线端。它被推荐联接正极(+) 杆到地球边当测量绝缘抵抗对时地面或当在测试下面的设备的部分是接地的时。与这连接,更小测量的价值能被获得与另外的方法作比较围着。

(1)检查能被用于电路在下面的电压测试,并且使范围切换到需要的绝缘电阻范围。

(2)连结地的线(黑)到接线端的在测试下面的电路。如果它不是接地的,如何连接

都可以。

-6-

(3)把测试线(红)末端放到在被测试电路。然后压下测试按钮。在测量期间间歇地发

出蜂鸣声音(500V除外)。

(4)自动释放测试时产生的电压。当测试按钮被按回时,检查在电压监视器上的指示

(5)使范围切换到“OFF”位置,并且移开测试导线。

(注意)

当范围开关在任何范围除“OFF”位置以外时消耗25mA的电流(自动关机:大约1μA)。当不使用仪器时,将范围切换到“OFF”位置。

绝缘电阻的测量原理

电阻价值能被适用获得某个高到电阻的电压(绝缘电阻)

并且测量

流动的电流。电阻 = 电压/ 当前的触发电流= V / I

6-3 连续测量

压下测试键并旋转以顺时针方向。能够进行连续的测量。在测试完以后,把测试键逆时针方向旋转并且将它恢复到原来的位置。

6-4 定时器测量功能

-7-

是在仪器上设定一个时间,自动地进行一次测试。

(1)在绝缘电阻上按设定时间按钮范围,然后做成仪器定时器测量模式。在显示屏上

“TIME1” 标记实际上是被显示出来。

(2)时间被上面和较低的键设置(↑并且↓).

(00:00~59:30 ,1分までは 10秒STEPそれ以降は30秒STEP)

(3)按下测试键。

(4)在设定的时间自动结束测量。并且在液晶屏上显示绝缘电阻值。

6-5 极化指数测量(能设置到任何时间)

(1)在绝缘电阻仪按时间设定按钮范围。在液晶屏上TIME1标记将被显示。时间

被上面和较低的键设置(↑并且↓).

(00:00~59:30 ,1分までは 10秒STEPそれ以降は30秒STEP)

(2) 在设置TIME1以后,再按时间设定按钮设定TIME2。当按时间设定按钮后,

TIME2标记在液晶屏上将被显示。时间被设置由上面并且较低键设置(↑并且

↓).

(00:00~60:00 ,1分までは 10秒STEPそれ以降は30秒STEP)

(3) 按下测试键。

(4) 在设定时间TIME2测量结束后,并且比率:在TIME2的绝缘抵抗÷在TIME1

的绝缘抵抗,会在液晶屏上自动地显示出来。

指示的“在TIME2的绝缘抵抗”并且“绝缘

在TIME1的抵抗”能被压交换↑或↓钮扣。

极化索引测量能被进行当时

TIME1被设置到1 min。并且TIME2被设置到10 min。

成極指数測定後のLCD表示図

极化指数测量

检查如果从绝热器的漏洞电流增加与时间。证实电流赢得了的那个漏洞’t增加与使用时间的电压。

极化指数=

在为30sec ~使用电压以后的当前的价值 1min(mA) /

6-6 在测量接线端的电压特性

-8-

6-7 保护线的使用

背光功能

便于昏暗地点或在夜晚工作。当范围开关在除“关”以外任何位置时按背光按钮。背光将点亮起来40秒自动地关掉。

7

(1)使功能键切换到“关”位置,并且移开测试导线。

(2)松开电池间隔间盖住修理螺丝钉,并且移开电池盒盖。更换八节电池。

(3)在更换电池以后,确定紧缩螺丝钉。

-9-

绝缘电阻测试仪技术规范书

M-5050(5025)型绝缘电阻测试仪 技术规范书 新平供电有限公司 2015年03月

1. 范围 1.1 本技术条件适用于新平供电有限公司的绝缘电阻测试仪的订货及验收的技术要求。 1.2 需求方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过30台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的使用条件下持续使用三年以上的成功经验。提供的产品应有省部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 2.引用标准 GB 2900电工名词术语 EN 61000-6-2: 2005通用抗扰度标准(第2部分):工业环境 IEC 60-2:1994高电压试验技术 GB/T 16927-1997高电压试验技术 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 IEC 1000电磁兼容性 GB 4793-1984电子测量仪器安全要求 GB/T 2423.8-1995电工电子产品基本环境试验规程 GB/T6587.8电子测量仪器电源频率与电压试验 GB/T6593—1996电子测量仪器质量检验规则 GB/T11463—1989电子测量仪器可靠性试验 GB/T14436工业产品保证文件总则 3.基本要求

高压绝缘电阻测试仪的测量方法介绍

高压绝缘电阻测试仪的测量方法介绍 高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气设备保养、维修、试验机检定中作绝缘测试,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。今天小编主要来介绍一下高压绝缘电阻测试仪的测量方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。 高压绝缘电阻测试仪的测量方法 1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm。 接地电阻测试使用:a)实际操作b)等效原理 2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下: ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。 ②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。 ③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。 3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向

中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。 4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。 5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。 6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。 7)计算测量结果,即R地=“倍率标度”读数&TImes;“测量标度盘”读数。

3125数字式高压绝缘电阻测试仪使用说明书

使用说明书 3125数字式高压绝缘电阻测试仪

日本共立电气计器株式会社目录 1.安全警告---------------------------------------------1 2.特点-------------------------------------------------4 3.技术规格---------------------------------------------5 4.仪器布局图 4-1 仪器布局图----------------------------------------8 4-2 液晶屏显示----------------------------------------9 5. 测试前的准备 5-1 检查电池电压--------------------------------------10 5-2 连接测试导线--------------------------------------10 6. 测试 6-1 电压测量(600V或更少些)---------------------------11 6-2 绝缘电阻的测量------------------------------------12 6-3 连续测量------------------------------------------15 6-4 定时器测量功能------------------------------------15 6-5 极化指数测量--------------------------------------15 6-6 测量接线端的电压特性------------------------------15 6-7 保护接线的使用----------------------------------15 7.电池更换---------------------------------------------19

绝缘电阻测试仪操作规程

绝缘电阻测试仪操作规程 绝缘测试仪安全操作规程 1. 目的: 正确指导绝缘测试的操作、使用、维护保养。 2. 范围: 本规程适用于本公司生产过程使用绝缘测试仪的操作。 3. 检查: 3.1 检查仪器外壳是否可靠接地。 3.2 检查各显示数表指示是否正常。 3.3 检查测试线是否完好。 4. 测试: 4.1 设定绝缘测试仪:AC (交流测试);电压:1000V ;升压时间 6s ;保压时间 40s ,泄漏电流小于 10mA 。 4.2根据产品需要的测试参数调整好后,不得更改。 4.3 测试工装准备:将空插板插座孔正负极接通并引出线,将地线并联并引出线。连接绝缘测试仪红线(输出端)与正负极接通引出线,连接黑线与接地引出线,用绝缘胶布包好连接位置。 4.4 测试准备:将装配好的控制箱电源进线插头插到专用绝缘测试插板工装上,打开控制箱电源进线开关。 4.5 测试过程:打开绝缘测试电源,观察显示数据与设定标准是否相符,如符合,按下加压绿色开关,观察加压、保压 ; 泄漏电流小于 10mA 产品合格 . 如大于 10mA 则设备报警,该产品不合格。 4.5 测试完毕,按复位开关,取下被测物。 5 注意事项 5.1 测试仪器在测试前必须预热,以保证测试仪器的正常运行,测试仪器的预热时间为 3-10分钟。 5.2 为安全起见,应尽量避免检测端短路,以免损坏仪器。 5.3 当仪器在使用过程中发生意外,应立即切断电源。 5.4检查故障时,必须关掉电源。 5.5本仪器应避免阳光正面直射。 5.6本仪器应每年送到有关部门检定。 安全帽冲击穿刺试验机耐穿刺性能操作步骤 1、打开仪器的电源开关,预热 10分钟 2、将事先准备好的安全帽,正确佩戴到头模上,关好试验箱门 3、按下“吸合”按键, 电磁吸合装置工作, 把穿刺锥的上平面放在电磁装置的下平面上, 穿刺锥被吸住,按下“释放”按键,电磁吸合装置停止工作,穿刺锥迅速的自由落下砸在安全帽的上端,如果安全帽被穿刺锥穿透,则报警器发出滴滴的报警声,同时操作面板上的穿透指示灯被点亮。 脚踏开关 =吸合按键, 此步骤也可这样操作, 先把穿刺锥的上平面放在电磁装置的下平面上,再踩一下脚踏开关,穿刺锥 被吸合,按下“释放”按键,电磁吸合装置停止工作,穿刺锥迅速的自由落下砸在安全帽的上端,如果安全帽被穿刺锥穿透,则报警器发出滴滴的报警声,同时操作面板上的穿透指示灯被点亮。 4、记录试验结果,打开试验箱门,取出安全帽和重锤,一次试验完成,如需继续试验重复 2-3步骤进行下次试验。 安全帽冲击穿刺试验机冲击吸收性能操作步骤 1、打开仪器的电源开关,预热 10分钟。 2、将事先准备好的安全帽, 正确佩戴到头模上, 关好试验箱门, 再按一下“清零”按键, 清除系统零点力值。

数字式绝缘电阻测试仪的使用知识

数字式绝缘电阻测试仪性能特点 ●适于在各种电气设备的维修、试验及检定中作绝缘测试。 ●31/2LCD大屏幕数字显示,分辨率高,读数方便。 ●有三种额定绝缘测试电压,负载能力强。 ●操作便捷,携带方便,准确、可靠、稳定。 ●低耗电、用6×1.5V(AA, R6)电池供电,使用时间长。 ●电池电压不足,有欠压标志符“”显示。 ●具有防震、防尘、防潮结构,适应恶劣工作环境。 ●保护功能完善,能承受短路和被测电器残余电压冲击。 数字式绝缘电阻测试仪技术指标 2.1 主要指标 额定电压:500V、1000V、2500V三档 测量范围及误差:(20~1999)MΩ±(5%RDG+2d) (0~19.99)MΩ(2.00~19.99)GΩ±(10%RDG+2d) 输出短路电流:≥1mA 2.2 其它指标 ●绝缘电阻: ≥50M? (1000V) ●耐压: AC 3kV 50Hz 1min ●工作温度和湿度: -10℃~+50℃<85%RH ●贮存温度和湿度: -15℃~+55℃<90%RH ●电源: 6×1.5V(AA,R6)电池或充电电池。 ●耗电: ≤150mA; ●外形尺寸: 255mm(L)×135mm(W)×80mm(D)

●重量: ≈1kg 数字式绝缘电阻测试仪仪表外形

数字式绝缘电阻测试仪使用方法 敬告: ●确认被测试品安全接地,试品不带电。 ●确认仪表E端(接地端)已接地。 ●按了测试开关按钮后,仪表E、L端就有高电压输出,请注意安全! ●测试完毕,请及时关闭高压和工作电源。 4.1电池检查及更换 仪表在接通电源工作时,显示屏若显示“”欠压符号,表示 电池电量不足,应更换新电池,否则仪表无法正常工作。 4.2测试 将仪表E端接试品的接地端(或一端),L端接试品的线路端(或 另一端)。打开电源开关,将档位开关置所需的额定电压位,显 示屏首位显示“1”,表示工作电源接通。按一下测试开关按钮, 高压指示灯点亮,显示屏上显示的数值就是被测试品的绝缘电 阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时,显示屏首 位显示“1”,后三位熄灭。 注:测量时,由于试品有吸收、极化过程,绝缘值读数逐渐向大数 值漂移或有一些上下跳动,系正常现象。 4.3 G端(保护环)的使用 测量高绝缘电阻值时,应在试品两测量端之间的表面上套一导

高压绝缘电阻测试仪BC2550说明书

BC2550高压绝缘电阻测试仪 使 用 说 明 书 武汉德威电力测试设备有限公司

绝缘电阻测试仪 BC2533/BC2550

目录 第一章概述..... .. (1) 第二章产品介绍 (2) 一、产品特性 (2) 二、技术指标 (3) 三、仪表结构 (4) 第三章使用方法 (6) 一、准备工作 (6) 二、开始测试 (7) 三、屏蔽端使用方法 (8) 四、电池充电 (9)

第一章概述 随着我国电力工业的快速发展,电气设备预防性实验是保障电力系统安全运行和维护工作中的一个重要环节。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。绝缘电阻测试仪(兆欧表)是测量绝缘电阻的专用仪表。1990年5月批准实施的JJG662-89《绝缘电阻表(兆欧表)》已把它作为强制检定的仪表之一。目前,电气设备(如变压器、发电机等)朝着大容量化、高电压化、结构多样化及密封化的趋势发展。这就需要绝缘电阻测试仪本身具有容量大、抗干扰能力强、测量指标多样化、测量结果准确、测量过程简单并迅速、便于携带等特点。 我公司生产的BC25型系列绝缘电阻测试仪采用超薄形张丝表头、多种电压等级输出、容量大、抗干扰强、交直流两用(C型)、操作简单、具有时间提示功能。是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

第二章产品介绍 一、产品特性 1、仪表的绝缘测试对于BC2533在500V最高可测20GΩ, 在1000V最高 可测40GΩ, 在2500V最高可测100GΩ;对于BC2550型在2500V最高可测100GΩ, 在5000V最高可测200GΩ; 2、额定的输出电压保持在对BC2533型负载电阻可低至4MΩ/8MΩ/20M Ω;对BC2550型为20MΩ/40MΩ,这使得仪表能够精确测量较低的绝缘阻抗。 3、自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED 显示相应色彩。 4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、 外观精美。 5、仪表采用超薄型张丝表头,抗震能力强。 6、交直流两用,内置可充电池和智能充电模块,整机输出功率大(C 型)。 7、是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

绝缘电阻测试仪说明书

绝缘电阻测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击, 避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险, 请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。 请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。

目录 第一章概述 (6) 第二章介绍 (6) 一、特性 (6) 二、技术指标......................... . (8) 三、仪表结构............................ . (9) 四、仪表原理... . (10) 第三章使用方法 (11) 一、准备工作 (11) 二、开始测试 ............................ ... (12) 三、调阅测试结果 (14) 四、屏蔽端使用方法 (14) 五、电池充电 (15)

第一章概述 随着我国电力工业的快速发展,电气设备预防性实验是保障电力系统安全运行和维护工作中的一个重要环节。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。绝缘电阻测试仪(兆欧表)是测量绝缘电阻的专用仪表。1990年5月批准实施的JJG662-89《绝缘电阻表(兆欧表)》已把它作为强制检定的仪表之一。目前,电气设备(如变压器、发电机等)朝着大容量化、高电压化、结构多样化及密封化的趋势发展。这就需要绝缘电阻测试仪本身具有容量大、抗干扰能力强、测量指标多样化、测量结果准确、测量过程简单并迅速、便于携带等特点。对于容量较大的电气设备要进行吸收比和极化指数二种绝缘指标的测试,在我国的《500KV规程》中,已将极化指数指标列为500KV变压器、电抗器的预防性试验项目。 BC2000型智能双显绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器完美结合,该表具有二种电压输出等级(2.5KV和5KV)、容量大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用

耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用 作者:北京中仪来源:https://www.wendangku.net/doc/715789124.html, 耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用 一、耐电压测试仪 耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的 绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电 压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用 (过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气 绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的 绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。 1 、耐电压测试仪结构及组成 (1 )升压部分

调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。 220V电压通过接通,切断开关加到调压变压器上调压变压器输出连接升压变 压器。用户只需调节调压器就可以控制升压变压器的输出电压。 (2 )控制部分 电流取样,时间电路、报警电路组成。控制部分当收到启动信号,仪器立即在接通升压部分电源。当收到被测回路电流超过设定值及发出声光报警立即切断 升压回路电源。当收到复位或者时间到信号后切断升压回路电源。 (3 )显示电路 显示器显示升压变压器输出电压值。显示由电流取样部分的电流值,及时间电路的时间值一般为倒计时。 (4 )以上是传统的耐电压试验仪的结构组成。随着电子技术及单片,计算 机技术飞速发展;程控耐电压测试仪这几年也发展很快,程控耐压仪与传统的耐 压仪不同之处主要是升压部分。程控耐压仪高压升压不是通过市电由调压器来调

耐压测试和绝缘电阻测试仪培训资料 1

安规产品(耐压/绝缘)培训讲义 原理一、耐压测试仪一)1、测试目的: 检测绝缘耐受工电作压或过电压的能力。 检测绝缘材料的绝缘强度。 检测因原材料、加工或运输造成的绝缘损伤。 检验绝缘的电气间隙和爬电距离。 2、测试原理: 耐压测试是对各种低压电器装置、绝缘材料和绝缘结构的抗电性能进行的测试。其测试原理是由测试仪提供一个恒定电压源(交流或者直流),要求此电压为高于被测产品正常工作电压的异常电压,并施加在被测产品上,在持续测试一段规定的时间后,根据漏电流的大小,即有无绝缘崩溃情形,来判定测试是否合格。 3、常用标准:GB ——家用和类似用途电器的安全通用要求 GB ——医用电气设备第一部分:安全通用要求 GB/T ——低压电气设备的高电压试验技术 GB/T ——低压电气设备的高电压试验技术 4、测试原则: 基本的规定是以两倍于被测物的工作电压+1000V,作为测试的电压标)1对具体的测试电压须参照与各个产品相关的安规标准并视工作电压准。及绝缘等级而制订。对具体的2)对一般器具来说,耐压测试是测试火线与机壳之间的漏电流。测试部位与判定标准须参照与各个产品相关的安规标准并视绝缘等级而制

订。. 3)本测试仪的量测的电流为高压输出端经由被测物至回路测试线的漏电电流。这种设计摒弃高压线、夹具与大地之间电阻的漏电流,提高测量精度,可测量到微小的电流。因此,在做测试时,被测物必须与地线和大地完全绝缘。如果被测物地线直接接地,可能会造成无法测量到电流或所测量的电流不准确。 二)绝缘电阻测试仪 1、测试目的: 了解绝缘结构的绝缘性能。(由优质绝缘材料组成的合理的绝缘结构(或用绝缘系统)应具有良好的绝缘性能和较高的绝缘电阻); 了解电器产品绝缘处理质量。(电器产品绝缘处理不佳,其绝缘性能将明显下降);了解绝缘受潮及受污染情况。(当电气设备的绝缘受潮及受污染后,其绝缘电阻通常会明显下降); 检验绝缘是否承受耐电压试验。(若在电气设备的绝缘电阻低于某一限值时进行耐电压测试,将会产生较大的试验电流,造成热击穿而损坏电气设备的绝缘。因此,通常各式各样试验标准均规定在耐电压试验前,先测量绝缘电阻)。 2、测试原理 绝缘阻抗测试和直流耐压测试是非常相似的,其测试原理是由测试仪提供一个恒定电压源(直流)施加于与被测产品相关连的两点上,测量i,根据欧姆定律计算电阻R,可通过绝缘阻抗的大小来判定良品及不良品。 3、常用标准:GB8898-2001——音频、视频及类似电子设备的安全 GB ——医用电气设备第一部分:安全通用要求

绝缘电阻测试仪的原理解析

https://www.wendangku.net/doc/715789124.html, 武汉华天电力 绝缘电阻测试仪的原理解析 绝缘电阻是指用绝缘材料隔开两部分导体之间的电阻,而绝缘电阻测试仪是用来测量绝缘电阻大小的仪器.为了保证电气设备运行的安全,应对其不同极性(不同相)的导体之间或导体与外壳之间的绝缘电阻提出一个zui低要求.武汉博试电气有限公司作为电器生产厂家,其生产的电器设备在出厂前均要进行一定电压下的绝缘电阻测试试验,以保证设备的正常工作及使用设备人员的人身安全. 许多电器设备在使用期间也要定期进行绝缘电阻测试试验,例如在每年的黄梅季节和雷雨天气时期,各个企业的各种电气设备,特别是高压设备都会有不同程度的受潮或局部损伤,使电气设备的绝缘电阻减小,直接威胁着电气设备的安全运行及工作人员的人身安全.为了防止事故的发生,必须定期对电气设备进行各种预防性试验.再如家用电器的安全要求规定:基本绝缘为2MQ;加强绝缘为7MQ,这是为了电气设备的正常运行和工作人员的人身安全. 所以了解设备的绝缘特性就显得尤为重要了.影响绝缘电阻测量值的因素有:温度、湿度、测量电压及作用时间、绕组中残存电荷和绝缘的表面状况等.通过测量电气设备的绝缘电阻,可以达到如下目

https://www.wendangku.net/doc/715789124.html, 武汉华天电力 的: (1)了解绝缘结构的绝缘性能.由优质绝缘材料组成的合理的绝缘结构(或绝缘系统)应具有良好的绝缘性能和较高的绝缘电阻; (2)了解电器产品绝缘处理质量.电器产品绝缘处理不佳,其绝缘性能将明显下降; (3)了解绝缘受潮及受污染情况,当电气设备的绝缘受潮及受污染后,其绝缘电阻通常会明显下降; (4)检验绝缘是否能够承受耐电压试验.若在电气设备的绝缘电阻低于某一限值时进行耐电压测试,将会产生较大的试验电流,造成热击穿而损坏电气设备的绝缘.因此,通常各式各样试验标准均规定在耐电压试验前,先测量绝缘电阻. 可见,绝缘电阻的大小常能灵敏地反映绝缘情况,能有效地发现设备普遍受潮、局部严重受潮和贯穿性缺陷.因此,测量绝缘电阻,是了解设备绝缘情况的重要手段之一,是绝缘预防性试验中不可缺少的一项.

绝缘电阻测试仪操作规程、步骤和使用方法

仪器控制面板 ?(1)电压显示窗口:测试电压设定值显示,单位为V。(2)量程显示窗口:显示当前量程段。 ?(3)测试值显示窗口:测试的绝缘电阻值,显示4位有效值。(4)单位指示灯:显示当前电流及阻值单位。 ?(5)分选指示灯:NG指示灯:不合格指示灯,低于设定值时亮,G00D灯:正品指示,测试值高于上限时亮。 ?(6)设定/确认键:设定:进入设定状态,上下键选择功能;确认:进入修改或设定状态完毕确认退出。 ?(7)自动键:量程自动/手动切换按键,指示灯亮表示当前是量程自动状态,在测量时自动切换量程,否则在测试中使用上下键切换来改变量程。(8)清零键:放电状态时,对仪器开路清零校正。(9)放电键:测试返回放 电状态 ?(10)R/I测试键:放电状态或设定状态下进入测试状态。测试状态下切换电阻/电流显示。 ?(11)接地端:接地屏蔽端。(12)测试“-”端:电压输出端。(13)测试“+”端:采样输入端。 ?(14)高压警示灯:提示当前“-”端有电压输出。(15)仪器电源开关。各参数设定及操作步骤 ? 1.检查仪器电源插头接插良好后,打开仪器面板的电源开关,预热5—10分钟。 ? 2.根据检验文件要求,设定相关的测试参数,步骤如下:

(1)1.VOL电压设定:在电压项1.VOL上按动“设定/确认”键,进入电压设定子菜单。此时通过“∧”、“∨”键调整所需的电压值,共10档(10~1000V)。按动“设定/确认”键设定完成,电压值将自动保存并返回菜单。 (2)电阻上下限设定:在极限2.LO或3.Hi上按动“设定/确认”键,进入设定状态。此时通过“〈”、“〉”键可左右移动选择位数和小数点,按动“∧”、“∨”键可改变光标所在位数的大小及改变小数点位置。设定好后按“设定/确认”键,仪器将自动保存设定参数。 (3)充电时间设定:可根据需要设定充电时间(一般为10S以内),如不需定时请设为000 (4)蜂鸣开关设定:在5.bep上按动“设定/确认键”进入蜂鸣设定。可根据需要选择:NG(测试不合格时报警)GOOD(测试合格时报警),OFF(蜂鸣开关处于关闭)。 ? 3.参数设定完成后对测试仪器进行开路清零,具体步骤如下: (1)在放电状态下插上“+”端测试线,开路并将测试线悬空(“-”端测试线取下)。 (2)按“清零”键,电压显示窗口显示开路信息,测试值显示窗口显示当前量程的零值,此时按动“∧”、“∨键可选择其它量程的零值。 (3)再次按动“清零”键,开始对各量程逐一清零,清零成功显示“PASS”字样。清零失败时显示”FAIL”(当零值大于1mV时清零失败,主要原因应为未开路或测试线不标准造成,检查后重试)。 (4)清零完毕后各量程的零值自动保存,并返回放电状态。 ? 4.进入测试:请按照图示方法连接被测件(带极性的被测件一定要按照正负极连接) ? 5.按动“测试”键即进入测试状态或在测试类别――阻抗或电流间切换。 ? 6.测试完成后按动“放电”键,仪器对被测件放电,同时高压指示灯熄灭,放电完成,此时方可取出被测器件。

数字绝缘测试仪

61-797 数字绝缘测试仪 显示屏 功能键 测试合格指示灯 高电压指示灯 功能选择与电源开关 低电阻测量接口 绝缘电压/电阻测量接口 公共端

测量ACV/DCV:自动感知交/直流功能 自动感知模式:被测电压>0.3V,自动显示ACV/DCV;被测电压大于660V AC/DC,屏幕自动显示“>660V AC/DC”。 自动感知与低通滤波器(LPF)功能 在AC电压模式下,启动低通滤波器(LPF)功能,可阻止频率>1kHz的信号影响测试结果。低通滤波器能很大程度提高对诸如调速设备或变频设备的复杂波形测量能力。

1.测试前 (A)被测电路不能带电,否则会烧仪表内的保险丝。如果电压超过2V,仪表屏幕会显示“>2V”警示。 (B)测试前先短路测试线,按蓝色按钮,将测试线电阻归零 2.锁定模式:按锁定按钮(LOCK),按TEST按钮开始测试,直到TEST再次被按下,测试将持续进行。 3.屏幕显示“>”表示被测电阻超过仪表量程

1.测试前 被测电路不能带电。如果电压超过30V,仪表屏幕会显示“>30V”警示。测试将被禁止。 2.按蓝色按钮,显示绝缘电阻或在停止测试后显示漏电流 2.锁定模式:按锁定按钮(LOCK),按TEST按钮开始测试,直到TEST/LOCK再次被按下,测试将持续进行。 3.屏幕显示“>”表示被测电阻超过仪表量程 使用比较功能 1.开始绝缘测试之前,按COMP按钮,在下列参数中选择比较值: 100kΩ,200kΩ, 500kΩ,1MΩ,2MΩ,5MΩ,10MΩ,20MΩ,50MΩ,100MΩ,200MΩ,500MΩ 2.如果被测值大于所选数值,绿色指示灯点亮。

水内冷发电机绝缘电阻测试仪使用说.

水内冷发电机绝缘电阻测试仪使用说明书 *****绝缘电阻测试仪专用于水内冷发电机的测量试验,同时也可用于试验室或现场做绝缘测试试验。输出电流大于20mA。输出电压最大2500V。内含高精度微电流测量系统、数字升压系统。只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。测量自动进行,结果由大屏幕液晶显示,并将结果进行存储。 一、主要特点 1.采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 2.自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。 3.输出电流大,短路电流大于20mA。 4.高压发生模块采用全封闭技术,内部有保护电阻,安全可靠。 5.抗干扰能力强,能满足超高压变电站现场操作。 6.测试完毕自动放电,并实时监控放电过程。 7.内附可充电电池,充满电可连续使用10~12小时。外配专用充电器 二、主要技术性能 准确度:±5% 测量范围:0.1M~500GΩ 试验电压:2500V 短路电流:>20mA 测量时间:1分钟~10分钟(与测量方式有关) 充电器电源: 180~270VAC ,50Hz/60Hz±1% (市电或发电机供电) 内部电池:大容量锂电池(4000mAH/36V) 计算机接口:标准RS232接口.(可选) 工作环境:温度-10~40℃,相对湿度20~80%。 三、操作部件功能 1.线路接线端 “线路”为高压输出端,称为线路端,由高压电缆引至被测线端,例如接至电机绕组。 2.汇水管接线端 接到发电机的汇水管上。 3.机座接线端 接在发电机的机座上。 四、注意事项及其它 请注意安全,“线路”为高压端! 1G=1000M

数字式高压绝缘电阻测试仪使用说明书

如有你有帮助,请购买下载,谢谢! 使用说明书 日本共立电气计器株式会社 目录 1.安全警告---------------------------------------------1 2.特点-------------------------------------------------4 3.技术规格---------------------------------------------5 4.仪器布局图 4-1 仪器布局图----------------------------------------8 4-2 液晶屏显示----------------------------------------9 5. 测试前的准备 5-1 检查电池电压--------------------------------------10 5-2 连接测试导线--------------------------------------10 6. 测试 6-1 电压测量(600V或更少些)---------------------------11 6-2 绝缘电阻的测量------------------------------------12 6-3 连续测量------------------------------------------15 6-4 定时器测量功能------------------------------------15 6-5 极化指数测量--------------------------------------15 6-6 测量接线端的电压特性------------------------------15 6-7 保护接线的使用----------------------------------15 7.电池更换---------------------------------------------19 0页

高压绝缘电阻测试仪使用说明书

DMH2501/2502/2550/2503/2520 高压绝缘电阻测试仪 1、特性 1、本仪表适用于高压电力设备、电缆、变压器、电力电容和高压开关等电气测试设备的绝缘测试。 2、本仪表采用电池供电,具有体积小。重量轻。便于携带等优点,仪表内部自动量程转换电路的运用大大提高了仪表的测量上限值。 3、硬质的包装机壳作为必要的配件,仪表各探头的外壳都是塑料的紧密结构,具有很好的密封性和防水性。 4、采取低功耗设计,最大消耗电流为80mA(C型表为500mA),8节1.5V 五号电池在最大负载时能够连续工作7小时,或者最小负载时,工作12小时(不包括C型表)。 5、C型表具有交,直流两用功能,短路电流在2mA以上,并且可以在充电的同时使用仪表,充电部分采取智能方式,提高了充电速度和充电效率。 2、技术指标

3、仪表结构图

图1 ①测试探头②接地保护端③地端 ④指示高低范围发光二极管⑤测试按钮 ⑥功能开关⑦电池盖板⑧充电指示 ⑨直流电源插孔 4、使用说明 特别注意: 当测试旋纽按下工作时蜂鸣器发声,提示有高压出现在仪表的接线端和地端(LINE端和EARTH端),在测试时,确保电路接地,通常仪表的接地保护端(GUARD端)接大地。 1、机械调零 功能开关⑥置于OFF位,调表针指示在“∞”刻度上。用起子转动调零螺丝(安装在前面板的中央)。

2、电池检查 功能开关⑥置于BA TT.CHECK位,按下测试按纽⑤,当指针指示在 BA TT.GOOD区起始端向右,则电池电量足够使仪表正常工作,否则需更换电池或需充电(C型)。2520型略有不同,将功能开关⑥置于OFF位,按下测试按纽⑤并锁住,再按BAA T.CHECK键,即可电池检查。 注意:应避免此项长时间检测,因为此时将比绝缘测试时消耗更大的电流。 3、绝缘阻抗测量 通常仪表的功能开关⑥置于OFF位,在进行测量时将它置于MΩ或GΩ位,从仪表的地端③和②分别引出两根测试线到被测物的地端和大地,再将仪表的探头①接被测物测试点并按测试纽⑤(顺时针方向旋转后可自锁)既可开始测量。 注意:应确保测试电路中不含有易被高压所损害的元件。 4、绝缘阻值读取 本仪表为了拓宽量程,内部采用了量程自动转换电路,因此表盘为双色刻度显示,上档为绿色区,下档为橙色区,当仪表测量绝缘阻抗时,表盘上如红色发光二极管亮,则绝缘阻值按橙色区内的刻度值读取,如绿色发光二极管亮则绝缘阻值按绿色区内的刻度值读取。 根据电压等级,仪表分为以下几种型号: 2501型(2500V) 单档 2502型(5000V) 单档 2550型(2500V、5000V) 双档 2503型(5000V、10000V) 双档 2520型(500V、1000V、2500V) 三档 单档(2501型、2502型)直接读取. 双档2550型2500V档、2503型5000V档按黑色字体读取。 2550型5000V档、2503型10000V档按红色字体读取。 三档2520型500V档按兰色字体读取。

绝缘电阻测试仪操作规程步骤和使用方法

绝缘电阻测试仪操作规程步骤和使用方法 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

仪器控制面板 (1)电压显示窗口:测试电压设定值显示,单位为V。(2)量程显示 窗口:显示当前量程段。 (3)测试值显示窗口:测试的绝缘电阻值,显示4位有效值。(4)单 位指示灯:显示当前电流及阻值单位。 (5)分选指示灯:NG指示灯:不合格指示灯,低于设定值时亮,G00D 灯:正品指示,测试值高于上限时亮。 (6)设定/确认键:设定:进入设定状态,上下键选择功能;确认:进入修改或设定状态完毕确认退出。 (7)自动键:量程自动/手动切换按键,指示灯亮表示当前是量程自动状 态,在测量时自动切换量程,否则在测试中使用上下键切换来改变量 程。(8)清零键:放电状态时,对仪器开路清零校正。(9)放电键: 测试返回放电状态 (10)R/I测试键:放电状态或设定状态下进入测试状态。测试状态下 切换电阻/电流显示。 (11)接地端:接地屏蔽端。(12)测试“-”端:电压输出端。(13)测试“+”端:采样输入端。 (14)高压警示灯:提示当前“-”端有电压输出。(15)仪器电源开 关。 各参数设定及操作步骤 1.检查仪器电源插头接插良好后,打开仪器面板的电源开关,预热5— 10分钟。 2.根据检验文件要求,设定相关的测试参数,步骤如下:

(1)电压设定:在电压项上按动“设定/确认”键,进入电压设定子菜单。此时通过“∧”、“∨”键调整所需的电压值,共10档(10~1000V)。按动“设定/确认”键设定完成,电压值将自动保存并返回菜单。 (2)电阻上下限设定:在极限或上按动“设定/确认”键,进入设定状态。此时通过“〈”、“〉”键可左右移动选择位数和小数点,按动“∧”、“∨”键可改变光标所在位数的大小及改变小数点位置。设定好后按“设定/确认”键,仪器将自动保存设定参数。 (3)充电时间设定:可根据需要设定充电时间(一般为10S以内),如不需定时请设为000 (4)蜂鸣开关设定:在上按动“设定/确认键”进入蜂鸣设定。可根据需要选择:NG(测试不合格时报警)GOOD(测试合格时报警),OFF(蜂鸣开关处于关闭)。 3.参数设定完成后对测试仪器进行开路清零,具体步骤如下: (1)在放电状态下插上“+”端测试线,开路并将测试线悬空(“-”端测试线取下)。 (2)按“清零”键,电压显示窗口显示开路信息,测试值显示窗口显示当前量程的零值,此时按动“∧”、“∨键可选择其它量程的零值。 (3)再次按动“清零”键,开始对各量程逐一清零,清零成功显示“PASS”字样。清零失败时显示”FAIL”(当零值大于1mV时清零失败,主要原因应为未开路或测试线不标准造成,检查后重试)。 (4)清零完毕后各量程的零值自动保存,并返回放电状态。 4.进入测试:请按照图示方法连接被测件(带极性的被测件一定要按照 正负极连接) 5.按动“测试”键即进入测试状态或在测试类别――阻抗或电流间切 换。

绝缘电阻测试仪型号

绝缘电阻测试仪型号 RT5200采用嵌入式工业单片机实时操作系统,图形点阵液晶显示器,该系列表具有多种电压输出等级容量大、抗干扰强、数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。 RT-5200绝缘电阻测试仪产品特性 >采用微电脑控制,菜单操作,大屏幕液晶LCD点阵显示,性能稳定,属智能化仪表。

>抗干扰能力强,适合在强电磁干扰环境中测量。 >有50V、100V、250 V、500V、1.0kV、2.5kV、5.0kV、10.0kV共8个电压输出档。 >输出高电压同时也可连续调节。 >自动测量R15、R60、R600,自动计算吸收比、极化指数。 >带载能力强,短路电流约5mA。 >测量范围最大为0 ~10TΩ,自动切换量程。 >模拟条指针与数字显示相结合,形象的表明数据的变化趋势及准确的测量结果。 >随时显示测试时间,且每隔15秒蜂鸣器自动鸣叫提示。 >测量完毕自动泄放高压,高压泄放时间不超过30秒。 >自动测量环境温度、空气湿度及每次测试的日期与时间。 >能保存60组测量结果,且数据20年可不丢失。 >自带RS232串行接口,能与计算机数据通信。 >超大容量9800mAH锂电池,一次充电连续使用30天,具有完善的充电保护功能。 >RS232串口外接打印机(选配),可打印测量结果,免抄表工作。 >具有全面完善的保护功能,工作可靠性高。 可选配功能: 1.打印机

2.泄露电流和吸收电容 可定制参数: 1.测量范围:0~20TΩ 2.短路电流:5mA/6mA/8mA/10mA RT-5200绝缘电阻测试仪型号产品参数 额定测试电压50V、100V、250 V、500V、1.0kV、2.5kV、5.0k、10.0kV(共8个电压输出档,输出高电压同时也可连续调节) 测量上限值100GΩ~ 10TΩ测量下限值0.1MΩ 输出电压误差±5% 短路电流约5mA 准确度等级 3.0级 下半量程范围误差±( 2%·Rx + 1d ) 上半量程范围误差±( 3%·Rx + 2d ) 高压显示误差±( 3%·Ux + 1d ) 温度测量误差±0.5℃

绝缘电阻测试仪使用规范

绝缘电阻测试仪资料说明 一、该使用规范仅适用于UT512绝缘电阻测试仪。 1、特点 a.自动释放电压功能。 https://www.wendangku.net/doc/715789124.html,B接口数据传输。 c.背光功能便于在阴暗光线下工作。 d.条形图显示测量结果。 e. 高压提示符和红色警示灯。 f. 自动关机功能: 2、UT512是一台智能微型仪器即绝缘测试仪器,整机电路设计采用微机技术设计为核心,以大规 模集成电路和数字电路相组合,配有强大的测量和数据处理软件,完成绝缘电阻、电压等参数测量,性能稳定,操作简便。适用于现场电力设备以及供电线路的测量和检修。 a.当测量结束后15分钟如果不操作会自动关机,自动关机后按ON/OFF键1秒后方可开机。 18组数据存诸功能。 b.设定测试时间TIME功能:在指定时间15分钟内自动执行测量。 https://www.wendangku.net/doc/715789124.html,P测量(比较功能测量) d.PI测量(极化指数测量):PI测量能在任意两点时间里,根据设定自动测量电阻比率。 二、安全警告: 为包括确保仪器的安全使用及保证仪器的安全状态,使用者所使用前请先阅读以下说明,且必须遵守以下的警告和安全条例。 1、危险 1. 切勿测量交/直流电压在600V以上的电路。 2. 请勿在易燃性场所测试,火花可能会引起爆炸。 3 如果仪器表面潮湿或操作者手是湿的请勿操作本仪器。 4.当测量时,不可接触测试笔导电部位。 5 当测试线短路连接在仪器上时,不要按下TEST键。 6.测量时请勿打开电池 7. 执行绝缘测量时,不可触摸待测线路。 2、警告 1.如果仪器出现异常请停止使用。例如:仪器破损或裸露出金属部分。 2. 在电压超过33Vrms,46.7Vacrms或70Vdc工作时一定要小心谨慎。此类电压可能引起电击。

HT系列绝缘电阻测试仪.

HT系列绝缘电阻测试仪明 "■T 扬州市华特电力设备厂

一、概述 HT系列高压绝缘电阻测试仪(兆欧表),米用先进的电子测量线路和元器件,其输出电压稳定、测量范围宽、自动换挡、读数直观。特别适用于电力部门,大型厂矿企业, 测量电力电缆、电力变压器、发电机及高压开关等电气设备的绝缘电阻、吸收比等,是取代老式摇表的理想产品。 二、工作特性 1、工作条件 a使用温度:-10C —+40C b 相对湿度:40C 85%RH c供电电压:DC 12V 三、外型结构 1、外型尺寸:200 x 140X 80 (mm) 2、重量:1Kg (含电池及测试线)

3、仪表结构示意说明如图一: 1、测试探针(L输出); 2、屏蔽端子(G); 3、测量(E); 4、电源按钮开关 5、机械调零; 6、电池盖; 7、功能选择开关; 8电池电压检测按钮,仅限25—3 ;50—2两种类型。 四、使用说明 (1)2500 V….5000 V型表使用说明如下将电池装入仪表后, 功能开关置于“ BATT.CHECK”(电池检测),按下“ PRESS TO TEST”(电源按钮)观察表针指示,指针在“ BATT.GOOD”线内,则表示电池能满足仪表正常工作,否则须更换电池。将L. E端子 接入被测物,功能开关置于“ M Q”挡,按下按钮开关(顺时针旋动将按钮锁紧),即可听到连续的“嘟…嘟…嘟…”声。此时,指针偏转到指示测量数值。刻度指示灯红灯亮读下刻度,绿灯亮读上刻度。根据需要,可接入屏蔽(被测物屏蔽后,接入G端)。 (2) 500 V/1000 V/2500 V、2500 V/5000 V 型表使用说明如下将电 池装入仪表后,功能开关置于“ OFF”位置,按PRESS TO TEST

相关文档
相关文档 最新文档