文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地基检测报告

地基检测报告

地基检测报告
地基检测报告

目录

一、工程概况

二、场区工程地质条件简述

三、强夯施工简述

四、检测工作简述

(一)检测依据

(二)检测工作布置及完成工作量

五、强夯地基检测结果

(一)水平方向

(二)垂直方向

(三)综合分析

六、结论与建议

附图

1、检测点平面位置图 1张

2、检测点重型动力触探曲线图 6张

一、工程概况

百福山庄B-4#~B-6#、B-11#、B-12#、B-27#楼地基采用强夯加固处理。B-4#~B-6#设计要求处理后的强夯地基承载力特征值f ak=150kPa,B-11#、B-12#、B-27#设计要求处理后的强夯地基承载力特征值f ak=180kPa。

受青岛中联盈地集团有限公司的委托,我公司承担了百福山庄上述楼座的强夯地基的检测工作。目的是检测、评价强夯地基加固效果,确定强夯后设计基底范围内的地基承载力特征值,为设计部门提供基础设计所需的有关岩土技术参数。

拟建场区位于城阳区惜福镇铁骑山南麓,院后庄东部、霞沟村北部、东铁村南部。

二、场区工程地质条件简述

根据现场检测资料,结合青岛地矿岩土工程有限公司提供的《百福山庄B区岩土工程勘察报告》,拟建场地检测深度范围内的地层共有三层,简述如下:第①层:夯实填土

黄褐色,稍湿~湿,稍密,以粉质粘土为主要成份,含少量碎石。层厚0.70~3.00m,平均1.71m。

第②层:粉质粘土

黄褐色、红褐色,硬塑,含有花岗岩砂粒和Mn核,局部夹有花岗岩碎屑薄层,干强度中等,韧性中等,无摇振反应,切面稍有光泽,钻探进尺缓慢。

地基承载力特征值取f ak=250kPa,压缩模量Es=10.0MPa。

第③层:强风化花岗岩:

肉红色,表层黄褐色,粗粒花岗结构,块状构造,裂隙发育,岩体破碎,手搓呈砂状,属软岩,岩体基本质量等级V级,主要矿物成份为长石、石英。

地基承载力特征值取f ak取800kPa,变形模量E0取45.0MPa。

三、强夯施工简述

机械设备采用15T履带式起重机一台,夯锤重100kN。强夯分两遍完成,重夯一遍,低能满夯一遍。强夯参数如下:

(1)夯击遍数:2遍

(2)单点夯击能:重夯800kN·m,低能满夯500kN·m。

四、检测工作简述

本次检测工作采用连续重型动力触探试验方法,检测范围只限于B-4#~B-6#、B-11#、B-12#、B-27##楼的强夯加固范围,检测深度为强夯加固深度。

(一)检测依据

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

《岩土工程勘察规范》GB50021-2010

(二)检测工作布置及完成工作量

检测点在强夯加固范围内均匀布设,共布设检测点4个(详见检测点平面位置图)。

野外检测分三次进行,第一次2011年11月16日对B-27#楼进行了检测;第二次于2011年12月9日至12月11日对B-4#~B-6#、B-11#、B-12#楼进行了检测;第三次于2011年12月15日对B-4#楼进行了第二次检测。

完成的工作量如下:

1、连续重型动力触探试验25孔,累计进尺65.80m;

2、钻探25孔,累计进尺72.80m;

3、检测点定点25点。

五、强夯地基检测结果

(一)水平方向

将重型动力触探N63.5击数按每个孔平均,再根据厚度加权平均,对原位测试结果进行统计分析,统计结果见表1。表中n代表做N63.5的孔的个数。

(二)垂直方向

按每一个N63.5击数来统计,对原位测试结果进行统计分析,统计结果见表2。表中n代表所有N63.5的个数。

第①层压实填土水平方向原位测试统计成果表表1

(三)综合分析

1、第①层填土强夯地基均匀性较差。

2、B-5#、B-6#楼地基承载力特征值f ak建议取150kPa,变形模量E0建议取5.0MPa;B-4#、B-11#、B-12#、B-27#楼地基承载力特征值f ak建议取180kPa,变形模量E0建议取5.0MPa

4、地基承载力特征值f ak均达到设计要求。

六、结论与建议

1、强夯地基均匀性较差。

2、B-5#、B-6#楼地基承载力特征值f ak建议取150kPa,变形模量E0建议取5.0MPa;B-4#、B-11#、B-12#、B-27#楼地基承载力特征值f ak建议取180kPa,变形模量E0建议取5.0MPa。地基承载力特征值f ak均达到设计要求。

3、强夯地基可以直接作为拟建建筑物的地基持力层,考虑到强夯地基均匀性差的特点,在基础设计时应适当增加基础刚度。

4、基础施工前须通知我单位验槽。

某住宅楼换填地基土检测报告

检测报告 工程编号:xxxxxxxx 项目名称:xxxxxxx 换填地基土检测 检测地点:xx 检测日期: x年x月x日至 x年x月x日 xxx有限公司 xxxx年x月

声明 1.本报告无“xxxxxx有限公司”检测专用章和计量认证专用章无效。 2.本报告无批准人、审核人、检测人签章无效。 3.本报告涂改无效。 4.本报告无骑缝章无效。 5.本报告未经书面同意不得复制或作为他用。 6.对本报告若有异议,应于收到报告之日十五日内向本检测单位书面提出,逾期不予处理。 检测单位:xxxxx 地址:xxxx 邮政编码:xxx 电话:0xxxx

目录 一、工程概况 二、岩土工程条件 三、检测方法 四、检测结果 五、结论 附:地基土静载试验成果曲线 检测点平面布置示意图

一、工程概况表1 至xx年xx月xx日对该工程的监理人员指定的该场地内的6个试验点进行了换填地基土承载力测试。 本次试验主要依据以下规范、规程: 1、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 3、委托方提供的勘察、设计、施工等有关资料。 二、岩土工程条件 根据xx有限公司提供的《xx楼岩土工程勘察报告》,经勘察揭露,场地地表下60.0米深度范围内地层主要为粉土、粉质粘土、粘土等。现将钻孔揭露深度内地层自上而下分述如下。 (1)层粉土:浅黄色,土质不均匀,夹薄层粉质粘土,含云母,稍湿,稍密,中压缩性,摇震反应迅速,无光泽,韧性低,干强度低,层厚3.40-4.90米,底板埋深3.40-4.90米。在14#、15#孔揭露①1层粉质粘土。 (2)层粘土:棕黄色,土质不均匀,夹薄层粉质粘土,含锈斑,有光泽,韧性高,干强度高,可塑,中压缩性,层厚0.60-2.30米,底板埋深5.20-6.30米。

复合地基静载荷试验检测报告

水泥土搅拌桩复合地基静载荷试验 检测报告 检测内容:单桩静载荷试验 目录 一、前言 (4) 二、项目概况 (4) 三、地质概况 (4) 四、检测依据 (5) 五、现场检测 (5) 六、检测结果 (6) 七、检测结论 (7) 八、附图表 (7)

一、前言 受湖南金沙路桥建设有限公司梧贵高速公路第二施工合同段项目经理部委托,我公司对其在建的梧州至贵港高速公路K76+940~K77+025段的复合地基进行抗压静载荷试验,用来检验复合地基承载力。该工程采用水泥土搅拌桩复合地基。按合同约定此次共试验了三个试验点,试验采用单桩复合压板试验,承压板尺寸为1.0×1.0m。所试点位由甲方、监理选取,试点编号由甲方提供。外业试验于2010年12月02日至2010年12月20日进行。 二、项目概况 表1

三、地质概况 根据甲方提供的《不良地质地段表》,K76+940~K77+025属水田地段,为冲积灰色淤泥质粘土和褐黄色软塑状饱和粉质粘土,软土平均厚度6.0m,其下为可~硬塑状粉质粘土。 四、检测依据 1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002) 2、广西梧州至贵港高速公路有关设计及变更文件。 五、现场检测 1、加载方式 现场试验最大加载量按复合地基承载力标准值的2倍即300kPa进行,分为10级,每级加载量为30kPa,总堆载量360kN。 单桩复合地基静载荷试验承压板1.00m×1.00m,板底铺设50mm中粗砂找平层,试坑底开挖至基底标高,坑底面积为 6.00m×6.00m。采用电动油压千斤顶加载、工字钢搭设堆载平台、沙袋堆积提供反力,最大压重量360kN。 2、荷载及沉降测量 荷载值通过压力传感器测量,试桩沉降则通过承压板四边对称架设的位移传感器,测试仪自动记录测量,所有位移传感器均用磁性表座固定于由脚手架钢管构成的基准梁上,基准梁在独立的基准桩上安装,基准桩中心与承压板中心

强夯地基检测报告

目录 一、序言-------------------------------------------3页 (一)、工程概况------------------------------------3页 (二)、原场地工程地质和水文地质条件-----------------3页 (三)、采用人工地基类型-----------------------------4页 二、检测依据---------------------------------------4页 三、设计要求、检测内容及检测工作量-----------------4页 (一)、设计要求-------------------------------------4页 (二)、检测内容-------------------------------------4页 (三)、检测工作量-----------------------------------6页 四、检测结果评价----------------------------------6页 (一)、载荷试验-------------------------------------6页 (二)、重型圆锥动力角探N63.5-------------------------7页五、检测结论--------------------------------------8页 附件: 1、检测点平面布置图--------------------------1张 2、载荷试验P-s曲线图------------------------3张 3、载荷试验s-lgt曲线图----------------------3张 4、载荷试验数据汇总表------------------------3张 5、重型圆锥动力触探试验击数统计表------------1张 6、重型圆锥动力触探N63.5~Z关系图-------------6张

地基基础工程质量检测的项目、方法和数量

地基基础工程质量检测的项目、方法和数量 基础类型:预制桩 1 检测项目:桩身质量 检测方法:低应变法或高应变法 检测数量: 抽检数量不少于总桩数的20%,且每个柱下承台不得少于1根。桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行。 2 检测项目:承载力 检测方法:静载试验或高应变法 检测数量: 1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验: (1)地基设计等级为甲级; (2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低; (3)属于本地区采用的新桩型或新工艺; (4)挤土群桩施工产生挤土效应;抽检数量不少于单位工程桩总数的1%,且不少于3根;当单位工程桩总数在50根以内时,不少于2根。 2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不低于8%且不少于10根。 基础类型:小直径混凝土灌注桩 1

检测方法:低应变法或高应变法 检测数量: 对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不少于桩总数的30%,且不得少于20根; 其它桩基工程,抽检桩数不少于总桩数的20%,且不得少于10根。 除上述规定外,每个柱下承台还不得少于1根。 桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行 2 检测项目:承载力 检测方法:静载试验或高应变法 检测数量: 1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验: (1)地基设计等级为甲级; (2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低; (3)属于本地区采用的新桩型或新工艺; (4)挤土群桩施工产生挤土效应;抽检数量不少于单位工程桩总数的1%,且不少于3根;当单位工程桩总数在50根以内时,不少于2根。 2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不少于单位工程桩总数的5%且不少于5根。 基础类型:大直径(桩径≥800mm)混凝土灌注桩 1

CFG桩复合地基检测报告模板(绝对有用)

检测单位名称 检测报告 地基类型:CFG桩复合地基 桩身尺寸:设计桩径d=XX mm、设计桩长L=XX m 检测项目:1. 单桩承载力(单桩竖向抗压静载试验) 2. 复合地基承载力(复合地基载荷试验) 3. 桩身完整性(低应变法) 检测依据:1. 委托合同及设计文件 2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB 50202-2002) 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002) 4.《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) 仪器设备及编号:1. RS-JYB桩基静载荷分析系统(XXXXXX) 2. JCQ-503A静力载荷测试仪(XXXXX) 3. 桩身完整性检测仪(XXXXX)

批准:审核:主检:

检测单位名称 检测报告附页 一、工程概况 1.1概述 (1) 工程名称: (2) 工程地点: (3) 结构形式: (4) 基础形式: (5) 建筑高度/层数: (6) 建设单位: (7) 设计单位: (8) 勘察单位: (9) 施工单位: (10) 监理单位: (11) 委托单位: 1.2设计地基参数 (1) 地基类型:CFG桩复合地基 (2) 布桩型式、桩间距: (3) 总桩数: (4) 桩截面尺寸: (5) 桩长: (6) 桩端持力层: (7) 设计桩身混凝土强度等级: (8)设计复合地基承载力特征值、单桩承载力特征值:XXX kPa、XXX kN 二、工程地质概况 三、单桩竖向抗压静载试验 3.1 试验目的 通过X根单桩竖向抗压静载试验,判定本工程单桩竖向抗压承载力特征值是否满足设计要求。 3.2 试验依据 3.2.1委托合同及设计文件 3.2.2《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) 3.2.3 抽检原则:

地基基础工程验收资料

摘自《监理员一本通》中国建筑工业出版社定价:50.00元 监理员考试的相关资料及验收规范,这本书里都有,建议大家到书店购买这本书。加油,我亲爱的同学们,祝你们顺利通过~ 第一节地基处理验收资料 一、灰土地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻灰土地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 二、砂和砂石地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻砂和砂石地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 三、土工合成材料记录 ⑴设计图纸与说明。 ⑵各种材料试验报告。 ⑶关键工序施工方案确认手续。 ⑷隐蔽工程验收单。 ⑸铺设压实过程的施工记录。 ⑹荷载试验报告。 ⑺检验测试记录和报告。 四、粉煤灰地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑶荷载试验报告。 ⑷每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑸每层施工记录(包括分层厚度和碾压遍数,搭接区压实程度)。 ⑹粉煤灰地基分项质量检验记录。 五强夯地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵施工前地质勘察报告。 ⑶强夯地基和重锤夯实地基试验记录。

⑷重锤夯实地基含水量检测记录和橡皮土处理方法、部位及层次记录。 ⑸标贯、触探、荷载试验报告。 ⑹每遍夯击的施工记录。 ⑺强夯地基分项质量检验记录。 六、注浆地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计注浆参数和施工方案。 ⑶原材料出厂保证书或抽样送验试验报告。 ⑷计量装置检查记录。 ⑸拌浆记录,每孔位注浆记录。 ⑹注浆体强度取样检验试验报告。 ⑺承载力检测报告。 ⑻注浆竣工图。 ⑼特殊情况处理记录与设计确认记录。 ⑽注浆地基每一验收批检验记录。 七、预压地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计说明与图纸,现场预压试验的数据,经确认或修正确认的预压设计要求和施工方案。 ⑶每级加载的记录和加载后每天沉降、侧向位移,空隙水压力和十字板抗剪强度等测试记录。 ⑷卸载标准的确认测试记录。 ⑸固结度、承载力或其他性能指标试验报告。 ⑹塑料排水带质量检验记录或合格证。 ⑺隔离补给水施工记录和隔离墙内外水位观测记录。 ⑻预压地基和塑料排水带施工验收批质量检验记录。 八、振冲地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵振冲地基设计桩位图。 ⑶振冲地基现场试成桩记录和确认的施工参数。 ⑷振冲地基逐孔施工记录。 ⑸振冲地基填料质量试验报告。 ⑹振冲地基承载力试验报告。 ⑺振冲地基桩位竣工图。 ⑻振冲地基质量检验验收批记录。 九、高压喷射注浆地基 ⑴高压喷射注浆施工桩位图。 ⑵材料检验报告或复试试验报告。 ⑶试成桩确认的施工参数。 ⑷浆液配合比与拌浆记录。 ⑸施工竣工平面图。 ⑹高压喷射注浆施工记录。 ⑺高压喷射注浆地基的测试报告。 ⑻高压喷射注浆验收批的记录。

建筑地基基础检测项目、方法及数量一览表

附件:建筑地基基础检测项目、方法及数量一览表(恩施州) 第1页,共4页 序号基础选型 天然地基桩(墩)身完整性 桩(墩)的承载力检测方法检测数量检测方法检测数量 1 人工挖孔灌注墩 (埋深大于3米,直径不少 于1000mm,且埋深与墩身 直径小于6或墩身直径与 扩底直径的比小于4的独 立刚性基础,墩身有效长 度不宜超过5米。《建筑地 基基础检测技术规范》 DB42/269-2003第 3.0.8 条) 非 嵌 岩 墩 浅层平板静载荷试 验 依据:《建筑地基基 础设计规范》 GB50007-2002 第10.1.6条 具体数量部位由设计文件 给出,但单位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地基基础检测 技术规范》DB42/269-2003 第3.0.7.1条 低应变 依据:《建筑地基 基础检测技术 规范》 DB42/269-2003 第3.0.8条 每根柱的承台下抽检的墩数不应 少于1根,承台下单墩、二墩应 全数检测 依据:《建筑地基基础检测技术规 范》DB42/269-2003第3.0.8条 依据:《建筑地基基础检测技术规 范》DB42/269-2003第3.0.7.2条 。 执行《建筑地基基础检 测技术规范》 DB42/269-2003标准 3.0.7条第2款天然地 基的检测规定。 嵌 岩 墩 岩基静载荷试验 依据:《建筑地基基 础检测技术规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 具体数量部位由设计文件给 出,但单位工程试验数量不 少于3点, 依据:《建筑地基基础检测技 术规范》DB42/269-2003 第3.0.7.1条。

第2页,共4页序号基础选型 天然地基桩身完整性桩的承载力检测方法检测数量检测方法检测数量检测方法检测数量 2 人工挖孔 灌注桩 (桩径 ≥1000mm) 端 承 型 非 嵌 岩 桩 深层平板 静载荷试 验 具体数量由设计 文件给出,但单 位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地基 基础检测技术 规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 声波透射法 ①甲级设计等级的桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性低 的灌注桩,抽检数量不少于总桩数的30%,且不应少于20根; 其他建筑桩:抽检数量不少于总桩数的20%,且不应少于10根; 干成孔作业且终孔后经过核验的灌注桩,抽检数量不少于总 桩数的10%,且不应少于10根。 ②且每根柱的承台下的抽验桩数不少于1根,单桩和两桩应全 数检测。 ③依据:《建筑地基基础检测技术规范》DB42/269-2003第 3.0.6.7条《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第10.1.7 条。 静载荷试 验或抗 拔试验 总桩数的1%,不应少 于3根,总数小于50 根时,不应少于2根。 依据:《建筑地基基础 检测技术规范》 DB42/269-2003第 3.0.6.2条;《建筑地 基基础设计规范》 GB50007-2002第 10.1.8条。 端 承 型 嵌 岩 桩 岩基静载 荷试验 具体数量由设计 文件给出,但单 位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地 基基础检测技 术规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 声波透射法 ①甲级设计等级的桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性低 的灌注桩,抽检数量不少于总桩数的30%,且不应少于20根; 其他建筑桩:抽检数量不少于总桩数的20%,且不应少于10根; 干成孔作业且终孔后经过核验的灌注桩,抽检数量不少于总 桩数的10%,且不应少于10根。 ②且每根柱的承台下的抽验桩数不少于1根,单桩和两桩应全 数检测。 ③依据:《建筑地基基础检测技术规范》DB42/269-2003第 3.0.6.7条《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第10.1.7 条。 核验 根据岩基静载荷试验 报告,结合桩身质量 (声波透射法、钻芯 法)报告校验。依据: 《建筑地基基础设计 规范》GB50007-2002 第10.1.8条。

复合地基静载荷试验检测报告

××工程复合地基静荷载试验报告编号:07地基(J)02 检 测 报 告 ××检测中心 ×年×月×日

注意事项 1、报告无检测单位“报告专用章”无效; 2、报告无报告编写、报告校对、报告审核人签字无效; 3、报告涂改无效; 4、非经同意,不得部分复制本报告; 5、对本检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理; 6、对于委托检验,样品代表性由委托单位负责。

建设单位:×××高速公路建设项目办公室设计单位:×××设计院 监理单位:×××工程监理公司 施工单位:×××公司 检测单位:××检测中心 项目参与人员: 报告编写: 报告校对: 报告审核:

××工程复合地基静荷载试验检测报告 一、工程概况 ××工程地上2层。地基基础采用深层搅拌桩。桩径为ф700,基础混凝土强度等级为C25。单桩设计承载力为200kN,经深层搅拌处理后地基承载力特征值不得小于180KPa,建筑结构安全等级为二级。 我中心于历时3日完成对该工程地基的静载荷试验检测工作,试验点(桩)总数为6个。(具体情况见下表1,平面布置示意图见下图1)。现依据试验原始数据提交本次试验检测报告。 表1 各试验点具体情况一览表 二、检测依据 1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002) 2、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)

3、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94) 4、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) 5、《江西省桩基质量检测管理规定》(试行) 6、《江西省建筑基桩及复合地基检测方法及取样数量》 ---赣力基础【2005】第001号 7 、设计图纸及相关说明文件 三、载荷试验 ㈠、复合地基土载荷试验检测 1、试验设备 试验采用砂袋压重平台反力装置,千斤顶施压,主梁由4根18号工字钢组成,副梁由5根18号工字钢组成。采用1只QYL50型千斤顶加载,承压板顶面沉降变形分别采用对角的2个百分表(精度为0.01mm)测读。加载量由千斤顶上的精密压力表控制(承载板试验装置见图3-1-1)。 图3-1-1 承压板载荷试验装置 2、试验方法 采用分级对试点进行加载。试验标准参照《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)进行。 ①加载与卸载分级:分8级进行加载。 ②沉降观测时间:每级加载前后测读一次,以后每隔30min测读一次沉降。当1小时内沉降量小于0.1mm时,施加下一级荷载。 3、终止加载条件 当出现下列情况之一时,即可终止加载: ①沉降量急剧增大,土被挤出或承压板周围出现明显的隆起; ②承压板的累计沉降量已大于其宽度或直径的6%; ③当达不到极限荷载,而最大加载压力已大于设计要求压力值的2倍; 4、复合地基承载力特征值的确定: ①当压力-沉降曲线上极限荷载能确定,而其值不小于对应比例界限的2倍时,可取比例界限;当其值小于对应比例界限的2倍时,可取极限荷载的一半; ②当压力-沉降曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形值确定:水泥土搅拌桩

复合地基检测方案

桂平市金源新城A区11#楼CFG桩复合地基检测方案

桂平市金源新城A区11#楼CFG桩复合地基检测方案

目录 一、工程概况 (1) 二、检测方法及其依据标准 (1) 三、抽样方案 (1) 四、试验方法 (2) 五、拟投入的检测设备和人员 (4) 六、配合工作 (4) 七、安全保证措施 (4) 九、质量承诺 (5) 十、服务承诺 (5) 附件1、低应变桩头处理示意图及要求 (6) 附件2、复合地基(单桩竖向抗压)静载荷试验示意图及要求 (6)

一、工程概况表 工程名称桂平市金源新城A区11#楼CFG桩地基处理工程 地址桂平市长安工业园旁 建设单位桂平市鑫盛投资实业有限公司楼高16层建筑桩基(地基基础)设计等级乙级基础形式地基处理桩型CFG桩总桩数524根检测部位CFG桩受检体材料混凝土单桩承载力特征值(kN)700 桩径(mm)500 复合地基承载力特征值(kPa)500 置换率0.138 砼等级C20 扩大头(mm)-- 承台数(个)-- 检测方法、数量单桩静载荷试验3个点,单桩复合地基静载荷试验3个点,低应变法检测53根桩 二、检测方法及其依据标准 1、检测方法及检测目的见表1。 表1检测方法及检测目的 序号检测方法检测目的 1 低应变法检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别 2 复合地基载荷试验判定复合地基承载力特征值是否满足设计要求 3 单桩竖向抗压载荷试验判定单桩竖向抗压强度是否满足设计要求 2、检测依据标准 《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012); 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014); 《桂平市金源新城A区11#楼CFG桩平面图》,广西华南岩土工程有限公司,2015.03; 《桂平市金源新城岩土工程勘察报告》,广西贵港地质工程勘察院,2014.05。 三、抽样方案 按《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)规定和设计图纸的要求,CFG桩地基竣工验收时,承载力检验应采用复合地基载荷试验及单桩竖向抗压载荷试验。试验数量宜为总桩数的0.5%~1%,且每个单体工程的试验数量不应少于3点。应抽取不少于总桩数的10%的桩进行低应变动力试验,检测桩身完整性。本工程总桩数为524根,应抽检3根桩进行复合

钢结构检测报告

***服务区加油站新建网架 检测报告 ****************工程检测有限公司 *****年**月

注意事项 1、所提供的检测报告正本原件应盖有“*******检测有限公司”印 章,否则视为无效。 2、报告无项目负责人、审核、批准签字无效。 3、报告涂改无效,部分提供和部分复制检测报告无效(报告总页 数自目录之后开始,不含目录)。 4、对检测报告若有异议,应于本报告收到之日起三十天内向我单 位提出,逾期协商处理。 5、对于送样检测,仅对来样的检测数据负责,不对来样所代表的 批量负责。 地址:*******邮政编码:0******* 电话:03*******传真:0*******

目录 1 概述 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 检测依据 (1) 1.3 检测内容及方法 (2) 1.3.1杆件尺寸及安装检测 (2) 1.3.2支座偏差、挠度测量 (2) 1.3.3承载力现场试验分析及承载力核验 (2) 1.4 检测仪器设备 (2) 2 钢结构质量检测 (3) 2.1整体外观普查 (3) 2.2构件尺寸检测 (4) 2.3 支座中心偏移及高差检测 (4) 2.4 挠度变形检测 (5) 3 钢结构承载能力检验 (5) 3.1测点布置 (5) 3.2检验荷载 (7) 3.3检验结果 (7) 3.3.1应力应变 (8) 3.3.2竖向位移 (10) 4 结构安全性评级及处理建议 (11) 4.1 结构安全性评级 (11)

5附表1 网架结构杆件检测结果汇总表 (13)

1 概述 1.1 工程概况 本次受委托进行检测的钢结构工程是****收费所新建网架工程。 ******收费所新建网架工程为螺栓球节点正放四角锥网架结构。长57.0m,宽16.8m。 为查明以上钢结构工程质量、是否存在安全隐患及承载力是否满足设计要求,受*****钢结构有限公司的委托,我单位*********有限公司,于201*年**月**日对以上工程进行了现场检测,现出具检测报告。 1.2 检测依据 (1)《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004; (2)《钢结构设计规范》GB 50017-2003; (3)《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010; (4)《网架结构设计与施工规程》JGJ 7-91; (5)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; (6)《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007; (7)《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》GB11345-1989; (8)《建筑变形测量规范》JGJ/T8-97; (9)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; (10)《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999; (11)原设计图纸及相关资料;

地基处理检测报告范本

XXXXXXXXXXXXXX地基处理检测报告 XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

检测报告 工程名称:XXXXXX地基处理检测 检测地点:XXXXXXXXXXXX 检测日期:XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 2013年06月14日

目录 1 工程概况 (1) 2 工程地质概况 (1) 3 试验目的 (3) 4 试验范围 (3) 5 检测依据 (4) 6 检测方法 (4) 6.1浅层平板载荷试验 (4) 6.2重型动力触探试验 (5) 7 检测结果 (5) 7.1浅层平板载荷试验结果 (5) 7.2重型动力触探试验结果 (5) 8 检测结论 (6) 附1:检测点平面布置示意图 .................... 错误!未定义书签。附2:浅层平板载荷试验综合成果图表 ............ 错误!未定义书签。附3:重型动力触探试验曲线图 .................. 错误!未定义书签。

1 工程概况 XXXXXXXXX我检测单位于2013年6月6日至6月7日对该场地随机抽取的11个检测点(3个浅层平板载荷试验点;8个重型动力触探试验点,检测深度自基底至以下5.0m)进行现场检测。试验点布置见附1“检测点平面布置示意图”。 本次试验期间,场地及周边无振动、电磁干扰等影响,满足重型动力触探试验、静载荷试验的场地环境要求。 2 工程地质概况 本次勘察查明,在勘探深度范围内,场地地层主要由耕土、粉土、粉砂和圆砾构成,现分述如下: ①耕土:灰色,层厚0.3~1.4m,主要成分以粉土、粉质粘土为主,含大量植物根系及塑料薄膜。松散~稍密,稍湿~很湿(勘察时融雪)。 ②粉土:黄褐色,灰色,埋深0.3~3.3m,层厚0.5~6.0m,含少量植物根系,摇震反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性弱。可塑,松散~稍密,稍湿~很湿。地基承载力特征值f ak=100kPa。 ②-1粉质粘土:灰色,黄褐色,埋深在0.4~2.4m,层厚0.4~2.5m,呈透镜体或薄层分布,无摇震反应,稍有光泽反应,干强度中等,韧性中等。可塑,稍湿~很湿。地基承载力特征值f ak=100kPa。 ②-2细砂:黄褐色,灰色,埋深0.3~6.5m,层厚0.3~3.0m,稍密~中密,稍湿~湿。地基承载力特征值f ak=100kPa。 ②-3圆砾:青灰色,埋深2.1~2.8m,层厚0.4~1.1m,颗粒磨圆度较好,呈圆状-亚圆状。一般粒径2~30mm,最大粒径250mm,骨架颗粒基本连续接触,以细砂、中砂充填。该层呈透镜体分布,中密~密实,稍湿。地基

最新地基基础工程检测类(桩基)

地基基础工程检测类 (桩基)

目录 1.桩的承载力检测(1.2) 1)桩的承载力检测基础类-------------------------------------------------------------------------第3页 ●单项选择题------------------------------------------------------------------------------------ 第3页●多项选择题-------------------------------------------------------------------------------------第4页 ●判断题-------------------------------------------------------------------------------------------第5页 2)桩的承载力检测高应变类-------------------------------------------------------------------- 第5页 ●单项选择题----------------------------------------------------------------------------------- 第6页●多项选择题-------------------------------------------------------------------------------------第11页●判断题-------------------------------------------------------------------------------------------第15页3)桩的承载力检测静载类-----------------------------------------------------------------------第16页●单项选择题----------------------------------------------------------------------------------- --第16页●多项选择题----------------------------------------------------------------------------------- --第25页 ●判断题----------------------------------------------------------------------------------------- - 第32页 4)桩的承载力检测抗拔静载类----------------------------------------------------------------- -第39页 ●单项选择题----------------------------------------------------------------------------------- --第39页●多项选择题----------------------------------------------------------------------------------- --第40页●判断题----------------------------------------------------------------------------------------- --第42页5)桩的承载力检测抗拔试验类--------------------------------------------------------------- -第44页●单项选择题----------------------------------------------------------------------------------- --第44页●多项选择题----------------------------------------------------------------------------------- --第46页

地基承载力检测报告(静荷载)Word版

SJJC3E0601 报告编号:SJ-FD0600001 第1页共7页 质监登记号:/ 监督方案编号:/ 复合地基检测报告 (静荷载) 工程名称:宁波市清泉花园2#楼 工程地址:甬江工业园区12#地块 浙江省地球物理技术应用研究所 2006年11月

报告编号:FD0600001 第2页共7页 检测类别:委托检测 委托单位:宁波市建工集团有限公司 建设单位:宁波市义和房产开发有限公司 施工单位:宁波市建工集团有限公司 勘察单位:宁波工程勘察院 设计单位:宁波市建筑设计研究院 监理单位:宁波市公平工程监理有限公司 检测: 编写: 审核: 审批: 报告日期: 检测单位: 检测资质号: 检测单位地址: 邮政编码: 联系电话:

报告编号:FD0600001 第3页共7页 目录 1 概述 2 地质及工程概况 2.1 地质概况 2.2 工程概况 3方法技术及仪器设备 3.1检测依据 3.2 检测方法 3.3资料整理 3.4 检测仪器设备 4 检测结果分析 5 结论与建议 附图:复合地基检测桩位平面示意图

报告编号:FD0600001 第4页共7页 1 概述 宁波市清泉花园2#楼工程位于宁波甬江工业园区12#地块,受宁波市建工集团有限公司委托(委托书编号:0000007),我公司于2006年11月14日至2006年11月20日,对其进行了复合地基静载荷试验检测,以检测复合地基承载力。确定复合地基承载特征值,并判定复合地基承载力是否满足设计要求。本次检测抽检3点试验点,占总工程桩数的2.9%,检测时休止时间大于28天,检测现场环境正常。 2地质及工程概况 2.1 地质概况 根据建设单位委托宁波工程勘察院提供的《宁波市清泉花园2#楼岩土工程勘察报告》(报告编号:2006-010034)场地内土层分布见表1。 2.2 工程概况 本工程基础形式为复合地基,结构类型为砖混结构,建筑层数为四层,总建筑面积为m2,工程复合地基采用水泥搅拌桩处理,桩径为φ500mm,设计有效桩长为15.0m,桩端持力层为4-1层粘土,设计桩身强度为15MPa,设计复合地基承载力特征值为120kPa,本工程共有水泥搅拌桩105根,本工程要求检测的复合地基由水泥搅拌桩处理,其成桩施工日期及桩周休止时间见表2。 表2 复合地基施工日期及休止时间表

复合地基静载荷试验、动力触探检测完整报告一套

地基基础检测报告 工程名称:/ 检测项目:振冲桩复合地基静载荷试验、动力触探检测委托单位:/ 检测性质:委托检测 检测日期:

静载荷试验、动力触探检测设计单位:/ 监理单位:/ 地勘单位:/ 施工单位:/- 试验: 审核: 签发:

目录 一、前言 (4) 二、检测规范、原理 (4) 三、工程慨述 (5) 四、工程地质概况 (5) 五、检测的仪器设备 (6) 六、试验点位的选取 (6) 七、检测结果 (7) 八、结论 (8) 附图表 静载荷试验结果汇总表及P~S曲线图动力触探检测结果汇总表及曲线图 桩位平面布置示意图 声明: 1、报告无计量认证章、资质专用章以及委托检验专用章或业务专用章无效。 2、复制报告未经重新加盖计量认证章、资质专用章以及委托检验专用章或业务专用章无效。 3、报告无报告人、审核人、批准人签章无效。 4、报告涂改、换页无效,无骑缝章无效。 5、对送样委托检测,检测报告仅对来样负责。 6、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出。

医疗中心医院建设工程纯地下室 静载荷试验、动力触探检测 一、前言 我公司受×××的委托,于年月日至日对×××工程纯地下室的振冲碎石桩桩体进行了动力触探检测;于年月日至月日进行了单桩复合地基静载荷试验。 检测目的:通过静载试验,模拟建筑物地基的实际受荷条件,测定振冲碎石桩复合地基的承载力特征值和变形参数。通过动力触探,对桩体进行评价,判定地基振冲碎石桩桩体的施工质量。 现根据试验数据和资料综合分析提交试验报告。 二、检测规范、原理 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001 2009版); 《四川省建筑地基基础检测技术规程》(DBJ51/T014-2013)。 1、静载荷试验:采用正方形承压板,压板面积为1.14m2,由千斤顶反力加荷,精密百分表测量沉降。根据沉降计算各测点承载力特征值。试验加荷共分8级,每级加荷后立即读记一次沉降量,以后每隔30min观测一次,每级荷载的维持时间均不得少于1.5小时,稳定标准为每小时的沉降量小于0.1mm。 2、桩体检测:采用SH—30型钻机及N120动探配套设备,使用超重型动力触探,依据N120每10cm贯入的锤击数对振冲碎石桩桩体进行评价,判定成桩质量,其检测深度应与地基处理的深度相同。

地基检测报告

目录 一、工程概况 二、场区工程地质条件简述 三、强夯施工简述 四、检测工作简述 (一)检测依据 (二)检测工作布置及完成工作量 五、强夯地基检测结果 (一)水平方向 (二)垂直方向 (三)综合分析 六、结论与建议 附图 1、检测点平面位置图 1张 2、检测点重型动力触探曲线图 6张

一、工程概况 百福山庄B-4#~B-6#、B-11#、B-12#、B-27#楼地基采用强夯加固处理。B-4#~B-6#设计要求处理后的强夯地基承载力特征值f ak=150kPa,B-11#、B-12#、B-27#设计要求处理后的强夯地基承载力特征值f ak=180kPa。 受青岛中联盈地集团有限公司的委托,我公司承担了百福山庄上述楼座的强夯地基的检测工作。目的是检测、评价强夯地基加固效果,确定强夯后设计基底范围内的地基承载力特征值,为设计部门提供基础设计所需的有关岩土技术参数。 拟建场区位于城阳区惜福镇铁骑山南麓,院后庄东部、霞沟村北部、东铁村南部。 二、场区工程地质条件简述 根据现场检测资料,结合青岛地矿岩土工程有限公司提供的《百福山庄B区岩土工程勘察报告》,拟建场地检测深度范围内的地层共有三层,简述如下:第①层:夯实填土 黄褐色,稍湿~湿,稍密,以粉质粘土为主要成份,含少量碎石。层厚0.70~3.00m,平均1.71m。 第②层:粉质粘土 黄褐色、红褐色,硬塑,含有花岗岩砂粒和Mn核,局部夹有花岗岩碎屑薄层,干强度中等,韧性中等,无摇振反应,切面稍有光泽,钻探进尺缓慢。 地基承载力特征值取f ak=250kPa,压缩模量Es=10.0MPa。 第③层:强风化花岗岩: 肉红色,表层黄褐色,粗粒花岗结构,块状构造,裂隙发育,岩体破碎,手搓呈砂状,属软岩,岩体基本质量等级V级,主要矿物成份为长石、石英。 地基承载力特征值取f ak取800kPa,变形模量E0取45.0MPa。 三、强夯施工简述 机械设备采用15T履带式起重机一台,夯锤重100kN。强夯分两遍完成,重夯一遍,低能满夯一遍。强夯参数如下: (1)夯击遍数:2遍

建筑地基基础工程技术要求

江蘇省宜興市青少年活動中心項目 建築地基基礎工程技術要求 一般地基基礎工程规范 目录 页数1.1 桩工程 1 1.2 静压预应力管桩 6 1.3锤击预制桩8 1.4 预制预应力混凝土桩11 1.5 预应力混凝土施工12 1.6 预制混凝土施工16 1.7 土方开挖18

1.1 桩工程 1.1.1施工单位责任 施工单位应负责施工安全,并采取所有予防措施防止相邻建筑物、道路及周围地面的沉降及损害。施工单位应在一定的间隔时间内观察相邻建筑物及周围地面,并应立即将可能引起事故的损害迹象或裂缝汇报给甲方及设计单位。 施工单位可以采用静压桩,但必须在投标时提交静压桩方案。 施工单位在桩基础未开工前,先要委托具有测量资质的单位对有可能受桩工程施工影响的建筑物进行测量,并提出检测报告给业主,以确定当前建筑物的现状。 在甲方及设计单位指导下,施工单位应给相邻建筑物以支撑,并且在施工邻近建筑物的桩时,采取措施代替支撑。 施工单位应进行以上工程,并承担处理损害的所有相关费用及赔偿。 1.1.2 对公共设施的损害 应注意不要损坏地下水管、煤气管、地下电缆或其它所有地下设施。若损坏了公共措施,应立即报告甲方及设计单位,所有处理损害费用由施工单位承担。在图上注明的公共设施只供参考,若该类公共设施偏离了位置及发现有另外的公共设施,应即时通知甲方及设计单位。 1.1.3地盘地质勘查报告 由甲方及设计单位提供的地质勘探报告及钻孔记录已尽量反映可能遇到的地质情况,施工单位应对整个地盘的地质报告、钻孔资料、可能的地质变化作出自己的见解。 1.1.4施工单位的现场考察 建议施工单位认真考察地盘并且彻底了解地盘的位置,一般情况,交通情况,临建位置装邻的限制等等,及其它引起注意或影响施工的情况。 1.1.5桩的尺寸及承载力 桩的尺寸应注在设计图上,桩应能承受荷载表上的荷载而没有过分的下陷,能承受由质检站进行的荷载试验。

建筑地基基础工程检测培训资料(doc 33页)(优秀推荐版)

依据标准 《建筑地基基础设计规范》GB50007 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202 抽样要求 1、静载荷试验 对于单桩竖向抗压或抗拔静载荷试验,单位工程内同一条件下试桩数量不应小于总桩数的1%,且不应小于3根;工程总桩数在50根以内时,不应小于2根。对单桩水平静载荷试验,试验数量应根据设计要求及工程地质条件确定,不应少于2根。 凡是为设计提供设计依据而进行的单桩承力检测或符合下列条件之一的工程桩验收性检测,均应采用静载荷试验中的慢速维持法。 (1)重要的工业与民用建筑物; (2)18层以上的高层建筑; (3)体型复杂、层数相差超过10层的高低层连成一体建筑物; (4)大面积的多层地下建筑物(如地下车库、商场、运动场等); (5)对地基变形有特殊要求的建筑物; (6)二层及二层以上地下室的基坑工程; (7)地质条件复杂,基桩施工质量可靠性低的工程; (8)采用新桩型或新工艺的工程; (9)挤土群桩施工产生明显挤土效应的工程。 当有充分经验和相近条件下可靠的比对资料时,也可采用高应变法对上述范围内的工程桩进行补充验收性检测,并应以静载试验法为评定标准。 2、高应变法

对于多支盘灌注桩、大直径扩底桩、以及缓变型Q-S曲线的大直径灌注桩均不宜采用本方法检测单桩竖向承载力。高应变检测桩应具有代表性,灌注桩的试桩应进行成孔检测。 单位工程内同一条件下,试桩数量不宜少于总桩数的5%,并不应少于5根,其中采用曲线似合法进行分析的试桩不应少于检测总桩数的50%,并不应少于5根,工程地质条件复杂或对工程桩施工质量有疑问时,应增加试桩数;当采用高应变方法进行打桩过程监测时,在相同工艺和相近地质条件下,不应少于2根。 3、低应变法 (1)抽样原则:随机、均匀并应有足够的代表性; (2)检测数量:对有接头的多节混凝土预制桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,并不得少于10根;单节混凝土预制桩,抽检数量可适当减少,但不应少于总桩数的10%;灌注桩必须大于50%;采用独立承台形式的桩基工程,应扩大抽检比例,每个独立承台抽检桩数不得少于1根;桥梁工程、一柱一桩结构形式的工程应进行普测;设计单位也可根据结构的重要性和可靠性,在此基础上增加检测比例;动测以后Ⅲ、Ⅳ类桩比例过高时(占抽检总数5%以上)应以相同的百分比扩大抽检,直至普测。 (3)在施工中发现有疑问的桩必须进行检测,但其数量不应计入正常抽检的比例内。 (4)检测桩的具体桩位宜由设计会同监理共同决定,并宜在设计桩位图纸上标明,由检测方具体执行。 为了保证检测质量,对同一工程中有异议的桩,宜采用多种方法检测,并进行综合分析。 4、超声波透射法 当有需要时可检测直径不小于600mm灌注桩桩身混凝土的缺陷并定位;可结合低应变、高应变、钻孔取芯检测等方法综合评定桩身质量。

相关文档