文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土部分习题

混凝土部分习题

混凝土部分习题
混凝土部分习题

砼结构及砌体结构

一、填空题

1.对周边支承矩形板,现行《混凝土结构设计规范》规定:当长边与短边的边长比l y/l x ( )时,可按沿短边方向受力的单向板计算;当l y/l x( )时,应按双向板计算。

2.均布荷载作用下的方板A 和B 沿两边支承:板A 为对边固定,属于( ) 向板;板B 为邻边固定,属于( ) 向板。

3.在均布荷载作用下,等跨连续梁内力重分布的结果是,支座弯矩( ),跨中弯矩( )。

4.钢筋混凝土塑性铰的转动能力与截面相对受压区高度ξ有关,当ξ增大时转动能力( ),故考虑塑性内力重分布设计连续梁、板时,应满足ξ( )。

5.设计现浇单向板肋梁楼盖中梁的纵向配筋时,跨中截面按( )形截面考虑,支座截面则按( )形截面考虑。

6.无梁楼盖在计算时可以按照( )和( )两种方法计算。

7.钢筋混凝土梁纵筋弯起应满足的三个条件是:保证( )承载力;保证( )承载力;保证( )承载力。 8.根据受力特点,常用的现浇楼梯可分为( ) 楼梯和( ) 楼梯两种。

9.梁式楼梯梯段板的受力钢筋应沿(倾斜/水平)方向并靠(里/外)层布置,分布钢筋则应沿(倾斜/水平)方向布置。(选择正确的答案打√)

10.板式楼梯梯段板的受力钢筋应沿(倾斜/水平)方向并靠(里/外)层布置,分布钢筋则应沿(倾斜/水平)方向布置。(选择正确的答案打√)

11.单层厂房结构的变形缝有( )、( )和( )三种。

12.单层厂房的支撑体系包括( )和( )两大类。

13.一单层双跨等高排架中,从基础顶面到柱顶的距离为H,三根柱均为等截面矩形柱并用相同的材料制作,其编号及相应的截面宽度、高度、面积和惯性矩分别为:①柱b1、h1、A1、I1,②柱b2、h2、A2、I2,③柱b3、h3、A3、I3。则在柱顶水平集中力P 作用下,①柱顶部剪力为( ),②柱底部剪力为( ),③柱底部弯矩为( )。

14.在单层厂房排架计算中,吊车荷载与风载一起考虑时,组合系数取为( );吊车荷载与活载一起考虑时,组合系数取为( )。

15.某两跨等高单层厂房,每跨设有两台吊车,计算作用在每榀排架上的吊车竖向荷载和横向水平荷载时,参与组合的吊车台数依次分别为( )台和( )台。

16 . 对排架柱控制截面进行最不利内力组合时, 通常考虑的四种组合是( )、( ) 、( )和( )。 17.牛腿设计的主要内容是( )和( )。

18.牛腿的计算简图可看成以( )为拉杆、( )为压杆的三角形木行架。

19.对钢筋混凝土柱下单独板式基础进行设计计算的一般步骤为:(1)根据( )确定2( );(2) 根据( )验算( );(3) 根据( )计算( )。

20.在我国,多层建筑一般指( )层以下或高度低于( )m 的房屋,其常用的两种结构形式是( )结构和( )结构。

21.从承重方案来看,框架结构的布置一般有三种形式,即( )、( )和( )。

22.用D 值法计算水平荷载作用下的多层框架时,若某层柱的上层柱变高,则该层柱的反弯点向( )移;若上层横梁线刚度增大,则该层柱的反弯点向( )移。

23.在水平荷载作用下,框架层数越( ),梁柱线刚度越( ),则柱的反弯点位置越接近柱高中点。 24.和钢筋混凝土结构一样,砌体结构设计时采用的设计方法是( )的设计方法。

25.根据原料成分,常用砂浆可分为( )砂浆、( )砂浆、( )和混合砂浆。

26.常用刚性砂浆的主要成分是砂和( )。

27.常用混合砂浆的主要成分为( )、( )和砂。

28.块体的厚度越( )、抗压强度越( ),砂浆的抗压强度越( ),则砌体的抗压强度越高。

29.砂浆的弹性模量一般比砖的( ),故在其它条件相同的情况下,砂浆的弹性模量越大,则砌体的抗压强度越( )。

30.砌体有( )种弯曲受拉破坏形态,其中沿( )截面破坏时的弯曲抗拉强度可按块体的强度等级确定。 31.砌体受压构件按( )可分为短柱和长柱,其界限值为( )。

32.梁端支承处砌体处于局部受压状态,当有上部压力存在时,如果影响局压的计算面积与局压面积之比A0/A l 较大,则上部压力可通过( )作用向梁两侧墙体传递。砌体结构设计规范规定,当( )时可不考虑上部压力的不利影响。

33.混合结构房屋的三个静力计算方案是( )、( )和( ),其划分主要取决于( )、( )和( )。 34.在混合结构房屋中,对受压构件进行高厚比验算的目的是( )。对带壁柱的砖墙要分别进行( )和( )的高厚比验算。

35.六层及六层以上房屋的外墙所用材料的最低强度等级,砖为( ),砂浆为( )。

36. 在砖混结构中,圈梁的作用是增强( ), 并减轻( )和( )的不利影响。

二、简答题

1.试述现浇板中分布钢筋的作用。

2.钢筋混凝土梁中纵筋弯起应满足哪三方面的要求?设计时如何保证?

3.试述单层厂房排架内力计算的基本假定。

4.砌体的局部抗压强度为什么高于全截面抗压强度?局部抗压强度提高系数与哪些因素有关?为什么要对其规定限值?

5.单层厂房的屋盖支撑有哪五种?

6.柱下单独基础设计有哪些主要内容? 在确定偏心受压基础底面尺寸时应满足哪些要求?

7.求连续梁跨内最大正、负弯矩,支座最大负弯矩和最大剪力时,活荷载分别应该如何布置?

8.钢筋混凝土塑性铰与结构力学的理想铰有何不同?

9.框架结构变形缝有哪几种?各起何作用?做法上有何区别?

10.混合结构房屋的静力计算方案有哪几种?主要根据哪三个因素确定?

11.按直接设计法计算无梁楼盖的适用条件是什么?

12.现浇单向板肋梁楼盖的结构布置应遵守哪些原则?__

参考答案

一、填空题

1.≥3 ≤2

2.单 双

3.变小 变大

4.变小 ξ≤0.35

5.T 矩形

6.经验系数法 等代系数法

7.正截面抗弯 斜截面抗剪 斜截面抗弯

8.板式 梁式 9.水平 外层 倾斜 10.倾斜 外层 水平

11.伸缩缝 沉降缝 防震缝 12.屋盖支撑 柱间支撑

13.

14.0.9 1 15.4 2

16. +M max及相应的N、V -M max及相应的N、V N max及相应的±M、V N min及相应的±M、V

17. 确定牛腿尺寸 计算牛腿配筋 18. 钢筋 混凝土斜撑

19.地基承载力 基础底面尺寸 混凝土冲切、剪切强度 基础高度和变阶处高度 基础 受弯承载力 基础底板配筋

20. 10 28 砌体 框架 21. 横向承重 纵向承重 纵横向承重

22. 上 上 23. 多 大 24.极限状态

25.水泥砂浆 石灰砂浆 黏土石灰砂浆 26.水泥 27.水泥 石灰

28.大 高 高 29.小 大 30.三 竖缝与块体 31.高厚比 3

32. 内拱 A0/A l ≥ 3.0

33. 刚性方案 弹性方案 刚弹性方案 房屋的横墙间距 楼(屋)盖的刚度 房屋的空间刚度

34. 保证受压构件的稳定性 整片墙 壁柱间墙 35. MU10 M5

36. 房屋的整体刚度 地基的不均匀沉降 较大振动荷载对房屋

二、简答题

1. 答:1).浇筑混凝土时固定受力钢筋的位置。

2).承受混凝土收缩和温度变化所产生的内力。

3).承受板上局部荷载产生的内力,以及沿长跨方向实际存在而计算时而被忽略的弯矩。

2. 答:1).保证正截面的受弯承载力;为满足此要求,必须使材料抵抗弯矩图包在设计弯矩图的外面。 2)保证斜截面的受剪承载力;满足此要去,要从支座边缘到第一排弯起钢筋上弯点的距离,以及前一排弯起钢筋的下弯点到次一排弯起钢筋上弯点的距离不得大于箍筋的最大间距s max,以防止出现不与弯起钢筋相交的斜裂缝。

3).保证斜截面的受弯承载力。满足此要求,要求弯起点应在按正截面受弯承载力计算该钢6筋强度被充分利用的截面以外,其距离s1大于或等于h0/2.

3. 答:1).柱上端与屋架铰接

2).柱下端与基础固接

3).排架横梁为无轴向变形的刚杆,横梁两端处柱的水平位移相等

4).排架柱的高度由固定端算至柱铰结点处

5).排架的跨度以厂房的轴线为准

4. 答: 1).一般认为由于“套箍强化”和“应力扩散”的作用。局部受压的砌体在产生纵向变形的同时还产生横向变形,而其他未直接承受压力的部分像套箍一样约束其横向变形,使其抗压能力大大提高;只要在砌体内存在未直接承受压力的面积,就有应力扩散的现象。

2).局部压强提高系数与周边约束局部受压面积的砌体截面面积的大小有关。

3).防止系数超过某一限值时会出现危险的劈裂破坏。

5. 答:上、下弦横向水平支撑、纵向水平支撑、垂直支撑及纵向水平系杆、天窗架支撑

6. 答:1).确定基础底面积;确定基础高度;确定基础底板的配筋;基础施工图

2). p=(p max+p min)/2 ≤f ; p max≤1.2f

7. 答:1).求跨内最大正弯矩时。该跨布置活荷载,然后向左、右每隔一跨布置。

2).求跨内最大负弯矩时。该跨不布置活荷载,而在其左右邻跨布置活荷载,然后向左、右每隔一跨布置。

3).求支座最大负弯矩和最大剪力时。应在它的左右两跨布置活荷载,然后向左右 每隔一跨布置。

8. 答:1).塑性铰有一定的长度;理想铰集于一点。

2).塑性铰只能沿M 作用方向有限的转动;理想铰的转动不受限制。

3).塑性铰承受定值的弯矩;理想铰不能承担弯矩。

9. 答:1).沉降缝;为避免地基不均匀沉降而在房屋构件中引起裂缝而设置的。做法:将建筑物自基础到屋顶全部分开。

2).伸缩缝:为避免温度应力和混凝土收缩应力使房屋产生裂缝而设置的。做法:可以将上部结构从基础顶面断开即可。

3). 防震缝:防止地震作用下会产生扭转振动加重房屋的破坏等等不利因素的发生。做法:防震缝应该有足够的宽度。

10. 答:1).有刚性方案、弹性方案、刚弹性方案

2).屋盖刚度、横墙间距、房屋空间刚度大小

11. 答:1).满足使用要求活生产工艺要求 2).经济、合理

3).梁格布置应尽量规整、统一

新老混凝土结合面处理工法

新老混凝土结合面处理工法完成单位中国葛洲坝集团第二工程XX 主要完成人周厚贵马江权丁新中 谭明军熊X斌

目录 1、前言1 2、工法特点1 3、适用X围2 4、工艺原理2 5、施工工艺流程及操作要点2 6、材料与设备8 7、质量控制9 8、安全措施11 9、环保措施12 10、效益分析12 11、应用实例13

新老混凝土结合面处理工法 中国葛洲坝集团第二工程XX 周厚贵马江权丁新中谭明军熊X斌 1、前言 混凝土大坝加高是在原有大坝的基础上,对其进行培厚和加高施工。在大坝加高施工过程中,除受底部混凝土或基岩约束外,还受下游坝面及坝顶老混凝土的约束。由于新老混凝土弹性模量相差较大,对新老混凝土结合的质量要求高,新浇混凝土防裂要求严,因此,大坝加高施工中如何确保新老混凝土结合的质量问题,是大坝加高工程的一个关键技术问题。 南水北调中线工程的关键项目XX省丹江口电站混凝土大坝加高工程,包括原坝体下游面培厚和原坝体全面加高等。其加高施工中新老混凝土结合面处理面积十分庞大,处理难度也是前所未有的。中国葛洲坝集团第二工程XX在承担该项目的施工中,与南水北调中线水源公司、长江勘测规划设计研究院、西北公司丹江口大坝加高工程建设监理中心等单位密切配合,按照设计要求,深入研究有关文献,结合本工程的特点,制订出全面系统的新老混凝土结合面处理的施工工艺和质量控制措施,经监理批准后认真进行实施。在实施中定期进行检查、总结,并会同业主、设计、监理共同进行评估、改进和补充。逐步形成了全面系统的大坝加高工程“新老混凝土结合面施工工法”,以此指导后续工程施工。 目前运用本工法已完成丹江口混凝土大坝加高工程高程162m以下下游坝面及老坝顶面全部新老混凝土结合面施工,其合格率100%,优良率达95%以上。获得业主和监理的赞誉。 2、工法特点 2.1 认真凿除已碳化的老混凝土、增设键槽、锚杆、涂刷界面胶、进行接缝灌浆、有效控制混凝土浇筑温度等,以有效、可靠的改善新老混凝土结合面传力条件和传力特性,保证新老混凝土的结合质量。

混凝土试题及答案

西南交通大学2010-2011学年第(一)学期考试试卷A 课程代码 课程名称 结构设计原理I 考试时间 120分钟 阅卷教师签字: 一、单项选择题(每小题1.5分,共15分) 在下列各题给出的四个备选项中只有一个是正确的,请将其代码填写在下面的表格中。 1. 钢筋混凝土构件中纵筋的混凝土保护层厚度是指( B )。 A. 箍筋外表面至构件表面的距离;B. 纵筋外表面至构件表面的距离; C. 箍筋形心处至构件表面的距离;D. 纵筋形心处至构件表面的距离。 2. 两个轴心受拉构件,其截面形式和尺寸、混凝土强度等级、钢筋级别均相同,只是纵筋配筋率不同,构件受荷即将开裂时(尚未开裂),( D )。 A. 配筋率大的构件钢筋应力σs 也大; B. 配筋率大的构件钢筋应力σs 小; C. 直径大的钢筋应力σs 小; D. 因为混凝土极限拉应变基本相同,所以两个构件的钢筋应力σs 基班 级 学 号 姓 名 密 封装订线 密 封装 订线 密封 装 订 线

本相同。 3. 为保证受扭构件的纵筋和箍筋在破坏时基本达到屈服,设计时需满足 ( D )的要求。 A. 混凝土受压区高度x ≤ ξb h0; B. 配筋率大于最小配筋率; C. 纵筋与箍筋的配筋强度比系数ζ 在0.6至1.7之间; D.上述A、B、C都正确 4. 一般螺旋箍筋柱比普通箍筋柱承载能力提高的主要原因是因为 ( A )。 A. 螺旋箍筋约束了混凝土的横向变形使其处于三向受压状态; B. 螺旋箍筋参与受压; C. 螺旋箍筋使混凝土更加密实,其本身又能分担部分压力; D. 螺旋筋为连续配筋,配筋量大。 5. 大偏心受拉截面破坏时,若受压区高度x<2a s’,则(A)。 A. 钢筋A s达到受拉设计强度,钢筋A s’达到受压设计强度; B. 钢筋A s达到受拉设计强度,钢筋A s’达不到受压设计强度; C. 钢筋A s达不到受拉设计强度,钢筋A s’达到受压设计强度; D. 钢筋A s、A s’均达不到设计强度。 6. 钢筋混凝土受弯构件的挠度计算是按(A)。 A. 短期荷载效应组合和长期刚度计算; B. 短期荷载效应组合和短期刚度计算; C. 长期荷载效应组合和长期刚度计算; D. 上述A、B、C均不对。 7. 某钢筋砼梁经计算挠度过大,为提高该梁的抗弯刚度,最为有效的方 法是( B )。 A. 提高砼强度等级; B. 加大截面的高度;

混凝土练习题答案

第1章钢筋和混凝土的力学性能 1. 错;对;对;错;对; 2. 错;对;对;错;对;对;对;对; 第3章轴心受力构件承载力 1.错;对;对;错;错;错; 第4章受弯构件正截面承载力 1.错;错;错;对;错; 2.错;对;错;对; 第5章受弯构件斜截面承载力 1.对;错;错;错;错; 第6章受扭构件承载力 1.错;错;错; 第7章偏心受力构件承载力 1.对;对;对;对;对; 2.对;错;错;错;对;对;对;第8章钢筋混凝土构件的变形和裂缝1.错;错;对;错;错;对;对;错; 第9章预应力混凝土构件1.对;对;错;错;错;对;错; 单选题参考答案 绪论 B A B A C 第1章钢筋和混凝土的力学性能 D A B C A B D A A.C B 第3章轴心受力构件承载力 D A A B D C B D C C A D C; 第4章受弯构件正截面承载力 C A D B C A C D C A B A; 第5章受弯构件斜截面承载力 B A C B C D A C A B; 第6章受扭构件承载力 A A D D C; 第7章偏心受压构件承载力 D C B A A D D.D A; 第8章钢筋混凝土构件的变形和裂缝 D B B D B A A D C C; 第9章预应力混凝土构件 B C C C C A D B A B A A;

绪论 1.什么是混凝土结构?根据混凝土中添加材料的不同通常分哪些类型? 答:混凝土结构是以混凝土材料为主,并根据需要配置和添加钢筋、钢骨、钢管、预应力钢筋和各种纤维,形成的结构,有素混凝土结构、钢筋混凝土结构、钢骨混凝土结构、钢管混凝土结构、预应力混凝土结构及纤维混凝土结构。混凝土结构充分利用了混凝土抗压强度高和钢筋抗拉强度高的优点。 2.钢筋与混凝土共同工作的基础条件是什么? 答:混凝土和钢筋协同工作的条件是: (1)钢筋与混凝土之间产生良好的粘结力,使两者结合为整体; (2)钢筋与混凝土两者之间线膨胀系数几乎相同,两者之间不会发生相对的温度变形使粘结力遭到破坏; (3)设置一定厚度混凝土保护层; (4)钢筋在混凝土中有可靠的锚固。 3.混凝土结构有哪些优缺点? 答:优点:(1)可模性好;(2)强价比合理;(3)耐火性能好;(4)耐久性能好;(5)适应灾害环境能力强,整体浇筑的钢筋混凝土结构整体性好,对抵抗地震、风载和爆炸冲击作用有良好性能;(6)可以就地取材。 钢筋混凝土结构的缺点:如自重大,不利于建造大跨结构;抗裂性差,过早开裂虽不影响承载力,但对要求防渗漏的结构,如容器、管道等,使用受到一定限制;现场浇筑施工工序多,需养护,工期长,并受施工环境和气候条件限制等。 4.简述混凝土结构设计方法的主要阶段。 答:混凝土结构设计方法大体可分为四个阶段: (1)在20世纪初以前,钢筋混凝土本身计算理论尚未形成,设计沿用材料力学的容许应力方法。 (2)1938年左右已开始采用按破损阶段计算构件破坏承载力,50年代,出现了按极限状态设计方法,奠定了现代钢筋混凝土结构的设计计算理论。 (3)二战以后,设计计算理论已过渡到以概率论为基础的极限状态设计方法。 (4)20世纪90年代以后,开始采用或积极发展性能化设计方法和理论。 第2章钢筋和混凝土的力学性能 1.软钢和硬钢的区别是什么?设计时分别采用什么值作为依据? 答:有物理屈服点的钢筋,称为软钢,如热轧钢筋和冷拉钢筋;无物理屈服点的钢筋,称为硬钢,如钢丝、钢绞线及热处理钢筋。 软钢有两个强度指标:一是屈服强度,这是钢筋混凝土构件设计时钢筋强度取值的依据,因为钢筋屈服后产生了较大的塑性变形,这将使构件变形和裂缝宽度大大增加以致无法使 f作为钢筋的强度极限。另一个强度指标是钢筋极限强度用,所以在设计中采用屈服强度 y f,一般用作钢筋的实际破坏强度。 u 设计中硬钢极限抗拉强度不能作为钢筋强度取值的依据,一般取残余应变为0.2%所对应的应力σ0.2作为无明显流幅钢筋的强度限值,通常称为条件屈服强度。对于高强钢丝,条件屈服强度相当于极限抗拉强度0.85倍。对于热处理钢筋,则为0.9倍。为了简化运算,《混凝土结构设计规范》统一取σ0.2=0.85σb,其中σb为无明显流幅钢筋的极限抗拉强度。 2.我国用于钢筋混凝土结构的钢筋有几种?我国热轧钢筋的强度分为几个等级?

常见的混凝土的质量问题及处理

目前,钢筋混凝土已成为我国主要的结构材料,所以在施工中,钢筋混凝土的质量已成为影响结构安全和耐久性的重要问题。 造成结构质量问题的原因有多方面,归纳起来有以下几个方面即: (1)材料原因,如选用的水、水泥、砂、石、外加剂、钢筋、焊条等不当,或质量不符合要求等。 (2)、设计原因,如设计安全度不足,荷载选用不当,结构布局与构造不合理,计算有误等。 (3)、施工中的原因,如配料不准,搅拌不匀,运送时间过久,浇筑不符合规范,振捣不实,模板变形,跑浆,过早拆模等。 (4)、环境的原因,如冻害、高温、高热、腐蚀介质作用,自然风化等。 通过多年施工中积累总结的经验,笔者认为,其中因施工中的原因造成的工程质量问题较为突出,比较典型,为此,恳与广大同仁共同探讨其控制,检测与修补加固的方法。 一、易发生的质量问题 下面分述钢筋混凝土工程质量问题的现象产生的原因及其控制途径 (1)、结构表面损伤,缺楞掉角。产生的原因是:①模板表面未涂隔离剂,模板表面未清理干净,粘有混凝土。②模板表面不平,翘曲变形;③振捣不良,边角处未振实;④拆模时间过早,混凝土强度不够;⑤拆模不规范。撞击敲打,强撬硬别,损坏楞角;⑥拆模后结构被碰撞等。 (2)、麻面、蜂窝、露筋、孔洞,内部不密实。产生的原因是:①模板拼缝不严,板缝处跑浆;②模板未涂隔离剂;③模板表面未清理干净;④振捣不密实、漏振;⑤混凝土配合比设计不当或现场计量有误;⑥混凝土搅拌不匀,和易性不好。⑦一次投料过多,没有分层捣实。 ⑧底模未放垫块,或垫块脱落,导致钢筋紧贴模板;⑨拆模时撬坏混凝土保护层;⑩钢筋混凝土节点处,由于钢筋密集,混凝土的石子粒径过大,浇筑困难,振捣不仔细;11预留孔洞的下方因有模板阻隔,振捣不好等。 (3)、在梁、板、墙、柱等结构的接缝处和施工缝处产生烂根、烂脖、烂肚。产生的原因是: ①施工缝的位置留得不当,不好振捣;②模板安装完毕后,接岔处清理不干净;③对施工缝的老混凝土表面未作处理,或处理不当,形成冷缝;④接缝处模板拼缝不严,跑浆等。(4)、结构发生裂缝,产生的原因是:①模板及其支撑不牢,产生变形或局部沉降;②拆模不当,引起开裂;③养护不好引起裂缝;④混凝土和易性不好,浇筑后产生分层,产生裂缝; ⑤大面积现浇混凝土由于收缩温度产生裂缝。 (5)、混凝土冻害;产生的原因是:①混凝土凝结后,尚未取得足够的强度时受冻,产生胀裂;②混凝土密实性差,孔隙多而大,吸水后气温下降达到负温时,水变成冰,体积膨胀,使混凝土破坏;③混凝土抗冻性能未达到设计要求,产生破坏等。 二、质量检测方法 钢筋混凝土质量检测可以分成三个部分。①外观检查。对于混凝土外表产生的质量问题,可以用这种方法检查,如尺寸的偏差、蜂窝麻面,表面损伤、缺楞掉角、裂缝、冻害等。②预留试快检测。这种方法有一定的误差,如预留试快的取样不当,试块与结构没有同条件养护,试块的振捣方法与结构的施工方法相差甚大,则试块就没有代表性。③在结构本体上进行检测。这种检测内容有:混凝土的强度和缺陷、钢筋的配置情况和锈蚀情况和结构的承载能力等。前者称为非破损或局部破损检测,是处理钢筋混凝土结构质量问题的常用手段,其测试结果可作为判断结构安全问题的重要依据。后者称为破损检验,是在非破损检测尚无法确定其承载能力时使用,或对新结构需要分解其受力性能时使用。几种常用比较成熟的非破损检测方法和适用范围。 1、回弹法(表面硬度法) 是一种测量混凝土表面硬度的方法,混凝土强度与硬度有密切关系。回弹仪是用冲击动能测

混凝土工培训考试习题及答案完整版

混凝土工培训考试习题 及答案 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

混凝土工培训试题 姓名:单位:职务:得分: 一、判断题(每题2分,共计50分) 1.任何物体在力的作用下,都将引起大小和形状的改变。 (√) 2.快硬水泥从出厂时算起,在一个月后使用,须重新检验是否符合标准。(√) 3.混凝土工程的质量主要取决于一般项目的质量。(×) 4.一般说来,当骨料中二氧化硅含量较低、氧化钙含量较高时,其耐酸性能较好。(×) 5.在条形基础中,一般砖基础、混凝土基础、钢筋混凝土基础都属于刚性基础。(×) 6.地基不是建筑物的组成部分,对建筑物无太大影响。(×) 7.墙体混凝土浇筑,应遵循先边角,后中部;先外墙,后隔墙的顺序。(√) 8.垫层的目的是保证基础钢筋和地基之间有足够的距离,以免钢筋锈蚀,而且还可以作为绑架钢筋的工作面。(√) 9.桥墩是桥梁的约束。(√) 10.在采取一定措施后,矿渣水泥拌制的混凝土也可以泵送。 (√) 11.泵送混凝土中,粒径在0.315mm以下的细骨料所占比例较少时,可掺加粉煤灰加以弥补。(√) 12.正截面破坏主要是由弯矩作用而引起的,破坏截面与梁的纵轴垂直。(√)

13.由剪力和弯矩共同作用而引起的破坏,其破坏截面是倾斜的。(√) 14.毛石混凝土基础中,毛石的最大粒径不得超过300mm,也不得大于每台阶宽度或高度的1/3。(√) 15.混凝土配合比常采用体积比。(×) 16.混凝土配合比设计中单位用水量是用1m3混凝土需要使用拌和用水的质量来表示。(√) 17.混凝土工程量的计算规则,是以实体积计算扣除钢筋、铁件和螺栓所占体积。(×) 18.基础混凝土的强度等级不应低于C15。(√) 19.混凝土外加剂掺量不大于水泥重量的5%。(√) 20.普通防水混凝土养护14昼夜以上。(√) 21.混凝土搅拌时每工作班组对原材料的计量情况进行不少于一次的复称。(√) 22.开挖深度在5m以上的基坑,坑壁必须加支撑。(√) 23.为了防止混凝土浇筑时产生离析,混凝土自由倾落高度不宜高于2m。(√) 24.混凝土的浇筑应连接进行,如必须间歇作业,应尽量缩短时间,并在前层混凝土终凝前,将次层混凝土浇筑完成。(×)25.减水剂是指能保持混凝土和易性不变而显着减少其拌和水量的外加剂。(√) 二、单项选择(每题2分,共计50分) 1.普通钢筋混凝土中,粉煤灰最大掺量为A。 A.35% B.40% C.50% D.45% 2.对于截面尺寸狭小且钢筋密集墙体,用斜溜槽投料,高度不得大

钢筋混凝土结构习题及答案

钢筋混凝土结构习题及答案 一、填空题 1、斜裂缝产生的原因是:由于支座附近的弯矩和剪力共同作用,产生的 超过了混凝土的极限抗拉强度而开裂的。 2、随着纵向配筋率的提高,其斜截面承载力 。 3、弯起筋应同时满足 、 、 ,当设置弯起筋仅用于充当支座负弯矩时,弯起筋应同时满足 、 ,当允许弯起的跨中纵筋不足以承担支座负弯矩时,应增设支座负直筋。 4、适筋梁从加载到破坏可分为3个阶段,试选择填空:A 、I ;B 、I a ;C 、II ;D 、II a ;E 、III ;F 、III a 。①抗裂度计算以 阶段为依据;②使用阶段裂缝宽度和挠度计 算以 阶段为依据;③承载能力计算以 阶段为依据。 5、界限相对受压区高度b ζ需要根据 等假定求出。 6、钢筋混凝土受弯构件挠度计算中采用的最小刚度原则是指在 弯矩范围内,假定其刚度为常数,并按 截面处的刚度进行计算。 7、结构构件正常使用极限状态的要求主要是指在各种作用下 和 不超过规定的限值。 8、受弯构件的正截面破坏发生在梁的 ,受弯构件的斜截面破坏发生在梁 的 ,受弯构件内配置足够的受力纵筋是为了防止梁发生 破坏,配置足够的腹筋是为了防止梁发生 破坏。 9、当梁上作用的剪力满足:V ≤ 时,可不必计算抗剪腹筋用量,直接按构造配置箍筋满足max min ,S S d d ≤≥;当梁上作用的剪力满足:V ≤ 时,仍可不必计算 抗剪腹筋用量,除满足max min ,S S d d ≤≥以外,还应满足最小配箍率的要求;当梁上作用的 剪力满足:V ≥ 时,则必须计算抗剪腹筋用量。 10、当梁的配箍率过小或箍筋间距过大并且剪跨比较大时,发生的破坏形式为 ;

混凝土结构设计原理课件习题集复习课程

第一章绪论 思考题 1钢筋混凝土结构有哪些优点、缺点? 2钢筋与混凝土两种物理力学性能不同的材料,为何能共同工作?3学习本课程要注意哪些问题? 第二章混凝土结构材料的物理力学性能 思考题 1混凝土的立方体抗压强度f cu,k是如何确定的?与试块尺寸有什么关系? 2如已知边长150mm混凝土立方体试件抗压强度平均值 f cu=20N/mm2,试估算下列混凝土强度的平均值: 1.100mm边长立方体抗压强度; 2.棱柱体试件的抗压强度; 3.构件的混凝土抗拉强度。 3绘制混凝土棱柱体试件在一次短期加荷下的应力-应变曲线,并指出曲线的特点及f c、ε0、εmax等特征值。 4混凝土的割线模量、弹性模量有何区别?它们与弹性系数有何关系? 5什么叫混凝土的徐变、线性徐变、非线性徐变?混凝土的收缩和徐变有何本质区别? 6绘制有物理屈服点的钢筋的应力-应变曲线,并指出各阶段的特

点及各转折点的应力名称。 7解释条件屈服强度、屈强比、伸长率? 8受拉钢筋锚固长度l a与哪些因素有关,如何确定?受压钢筋锚固长度为何小于l a,又有哪些要求? 9如何确定同一、非同一搭接区段,如何确定搭接长度,在同一接区段内的搭接钢筋面积有哪些要求? 10为何要在受力钢筋搭接处设置箍筋,对该处箍筋的直径和布置有何要求? 11《规范》对机械连接接头和焊接接头分别提出了哪些要求? 12一对称配筋的钢筋混凝土构件,其支座之间的距离固定不变。试问由于混凝土的收缩,混凝土及钢筋中将产生哪些应力? 第三章按近似概率理论的极限状态设计法 思考题 1结构设计的目地是什么?结构应满足哪些功能要求? 2结构的设计基准期是多少年?超过这个年限的结构是否不能再使用了? 3何谓结构的极限状态?结构的极限状态有几类?主要内容是什么? 4何谓结构的可靠性及可靠度? 5何谓结构上的作用、作用效应?何谓结构抗力? 6结构的功能函数是如何表达的?当功能函数Z>0、Z<0、Z=0

混凝土的质量验和评定

混凝土的质量检验和评定 一、混凝土质量波动的原因 在混凝土施工过程中,原材料、施工养护、试验条件、气候因素的变化,均可能造成混凝土质量的波动,影响到混凝土的和易性、强度及耐久性。由于强度是混凝土的主要技术指标,其他性能可从强度得到间接反映,故以强度为例分析波动的因素。 (一)原材料的质量波动 原材料的质量波动主要有:砂细度模数和级配的波动;粗骨料最大粒径和级配的波动;超逊径含量的波动;骨料含泥量的波动;骨料含水量的波动;水泥强度(不同批或不同厂家的实际强度可能不同)的波动;外加剂质量的波动(如液体材料的含固量、减水剂的减水率等)等等。所有这些质量波动,均将影响混凝土的强度。在现场施工或预拌工厂生产混凝土时,必须对原材料的质量加以严格控制,及时检测并加以调整,尽可能减少原材料质量波动对混凝土质量的影响。 (二)施工养护引起的混凝土质量波动 混凝土的质量波动与施工养护有着十分紧密的关系。如混凝土搅拌时间长短;计量时未根据砂石含水量变动及时调整配合比;运输时间过长引起分层、析水;振捣时间过长或不足;浇水养护时间,或者未能根据气温和湿度变化及时调整保温保湿措施等等。 (三)试验条件变化引起的混凝土质量波动 试验条件的变化主要指取样代表性,成型质量(特别是不同人员操作时),试件的养护条件变化,试验机自身误差以及试验人员操作的熟练程度等等。 二、混凝土质量(强度)波动的规律 在正常的原材料供应和施工条件下,混凝土的强度有时偏高,有时偏低,但总是在配制强度的附近波动,质量控制越严,施工管理水平越高,则波动的幅度越小;反之,则波动的幅度越大。通过大量的数理统计分析和工程实践证明,混凝土的质量波动符合正态分布规律,正态分布曲线见图4-19。图4-19 正态分布曲线 正态分布的特点: 1.曲线形态呈钟型,在对称轴的两侧曲线上各有一个拐点。拐点至对称轴的距离等于1个标准差。 2.曲线以平均强度为对称轴两边对称。即小于平均强度和大于平均强度出现的概率相等。平均强度值附近的概率(峰值)最高。离对称轴越远,出现的概率越小。 3.曲线与横座标之间围成的面积为总概率,即100%。 4.曲线越窄、越高,相应的标准差值(拐点离对称距离)也越小,表明强度越集中于

新老混凝土结合面处理工法

新老混凝土结合面处理工法完成单位中国洲坝集团第二工程 主要完成人周厚贵马江权丁新中 谭明军熊斌

目录 1、前言 (1) 2、工法特点 (2) 3、适用围 (2) 4、工艺原理 (2) 5、施工工艺流程及操作要点 (3) 6、材料与设备 (9) 7、质量控制 (11) 8、安全措施 (12) 9、环保措施 (14) 10、效益分析 (15) 11、应用实例 (15)

新老混凝土结合面处理工法 中国洲坝集团第二工程 周厚贵马江权丁新中谭明军熊斌 1、前言 混凝土大坝加高是在原有大坝的基础上,对其进行培厚和加高施工。在大坝加高施工过程中,除受底部混凝土或基岩约束外,还受下游坝面及坝顶老混凝土的约束。由于新老混凝土弹性模量相差较大,对新老混凝土结合的质量要求高,新浇混凝土防裂要求严,因此,大坝加高施工中如何确保新老混凝土结合的质量问题,是大坝加高工程的一个关键技术问题。 南水北调中线工程的关键项目省丹江口电站混凝土大坝加高工程,包括原坝体下游面培厚和原坝体全面加高等。其加高施工中新老混凝土结合面处理面积十分庞大,处理难度也是前所未有的。中国洲坝集团第二工程在承担该项目的施工中,与南水北调中线水源公司、长江勘测规划设计研究院、西北公司丹江口大坝加高工程建设监理中心等单位密切配合,按照设计要求,深入研究有关文献,结合本工程的特点,制订出全面系统的新老混凝土结合面处理的施工工艺和质量控制措施,经监理批准后认真进行实施。在实施中定期进行检查、总结,并会同业主、设计、监理共同进行评估、改进和补充。逐步形成了全面系统的大坝加高工程“新老混凝土结合面施工工法”,以此指导后续工程施工。 目前运用本工法已完成丹江口混凝土大坝加高工程高程162m以下下游坝面及老坝顶面全部新老混凝土结合面施工,其合格率100%,优良率达95%以上。获得业主和监理的赞誉。

混凝土结构设计习题集和答案(精心整理)

混凝土结构设计习题 一、填空题(共48题) 3.多跨连续梁板的力计算方法有_ 弹性计算法__和 塑性计算法___ 两种方法。 6.对于跨度相差小于10%的现浇钢筋混凝土连续梁、板,可按等跨连续梁进行力计算。 8、按弹性理论对单向板肋梁楼盖进行计算时,板的折算恒载 p g g 21'+=, 折算活载p p 2 1'= 10、对结构的极限承载能力进行分析时,满足 机动条件 和 平衡条件 的解称为上限解,上限解求得的荷载值大于真实解;满足 极限条件 和 平衡条件 的解称为下限解,下限解求得的荷载值小于真实解。 14、在现浇单向板肋梁楼盖中,单向板的长跨方向应放置分布钢筋,分布钢筋的主要作用是:承担在长向实际存在的一些弯矩、抵抗由于温度变化或混凝土收缩引起的力、将板上作用的集中荷载分布到较大面积上,使更多的受力筋参与工作、固定受力钢筋位置。 15、钢筋混凝土塑性铰与一般铰相比,其主要的不同点是:只能单向转动且转动能力有限、能承受一定弯矩、有一定区域(或长度)。 16、塑性铰的转动限度,主要取决于钢筋种类、配筋率 和 混凝土的极限压应变 。当低或中等配筋率,即相对受压区高度ξ值较低时,其力重分布主要取决于 钢筋的流幅 ,这时力重分布是 充分的 。当配筋率较高即ξ值较大时,力重分布取决于 混凝土的压应变 ,其力重分布是 不充分的 。 17、为使钢筋混凝土板有足够的刚度,连续单向板的厚度与跨度之比宜大于 1/40 18、柱作为主梁的不动铰支座应满足 梁柱线刚度比5/≥c b i i 条件,当不满足这些条件时,计算简图应 按框架梁计算。 23、双向板按弹性理论计算,跨中弯矩计算公式x y v y y x v x m m m m m m νν+=+=) ()(,,式中的ν称为 泊桑比(泊松比) ,可取为 0.2 。 24、现浇单向板肋梁楼盖分析时,对于周边与梁整浇的板,其 跨中截面 及 支座截面 的计算弯矩可以乘0.8的折减系数。 25、在单向板肋梁楼盖中,板的跨度一般以 1.7~2.7 m 为宜,次梁的跨度以 4~6 m 为宜,主梁的跨度以 5~8 m 为宜。 29、单向板肋梁楼盖的结构布置一般取决于 建筑功能 要求,在结构上应力求简单、整齐、经济、适用。柱网尽量布置成 长方形 或 正方形 。主梁有沿 横向 和 纵向 两种布置方案。 31、单向板肋梁楼盖的板、次梁、主梁均分别为支承在 次梁 、 主梁 、柱或墙上。计算时对于板和次梁不论其支座是墙还是梁,将其支座均视为 铰支座 。由此引起的误差,可在计算时所取的 跨度 、 荷载 及 弯矩值 中加以调整。 32、当连续梁、板各跨跨度不等,如相邻计算跨度相差 不超过10% ,可作为等跨计算。这时,当计算各跨跨中截面弯矩时,应按 各自的跨度 计算;当计算支座截面弯矩时,则应按相邻两跨计算跨度的平均值 计算。 33、对于超过五跨的多跨连作用续梁、板,可按 五跨 来计算其力。当梁板跨度少于五跨时,仍按 实际跨数 计算。 34、作用在楼盖上的荷载有 永久荷载 和 可变荷载 。永久荷载是结构在使用期间基本不变的荷载;可变荷载是结构在使用或施工期间时有时无的可变作用的荷载。 35、当楼面梁的负荷面积很大时,活荷载全部满载的概率比较小,适当降低楼面均布活荷载更能符合实际。因此设计楼面梁时,应按《荷载规》对楼面活荷载值 乘以折减系数 后取用。 39、力包络图中,某截面的力值就是该截面在任意活荷载布置下可能出现的 最大力值 。根据弯矩包络图,可以检验受力纵筋抵抗弯矩的能力并确定纵筋的 截断 或弯起的位置和 数量 。

钢筋混凝土结构复习题及答案

一、单项选择题 1.下列有关轴心受压构件纵筋的作用,错误的是:( ) A 帮助混凝土承受压力; B 增强构件的延性; C 纵筋能减小混凝土的徐变变形; D 纵筋强度越高,越能增加构件承载力; 2.在梁的配筋不变的条件下,梁高与梁宽相比,对正截面受弯承载力Mu ( ) A 梁高影响小; B 两者相当; C 梁高影响大; D 不一定; 3.四个截面仅形式不同:1、矩形;2、倒T形;3、T 形;4、I形,它们的梁宽(或肋宽)b 相同、梁高h 相等,受压翼缘宽度f b 和受拉翼缘宽度f b 相同,在相同的正弯距M 作用下,配筋量As ( ) A As 1=As 2>As 3=As 4; B As 1>As 2>As 3>As 4; C As 1>As 2=As 3>As 4; D As 2>As 1>As 3>As 4 4.梁内弯起多排钢筋时,相邻上下弯点间距应≤Smax ,其目的是保证:( ) A 斜截面受剪能力; B 斜截面受弯能力; C 正截面受弯能力; D 正截面受剪能力 5.《规范》验算的裂缝宽度是指( ) A 钢筋表面的裂缝宽度; B 钢筋水平处构件侧表面的裂缝宽度; C 构件底面的裂缝宽度; D 钢筋合力作用点的裂缝宽度; 6.整浇肋梁楼盖中的单向板,中间区格板的弯矩可折减20%,主要是因考虑( ) A 板的内拱作用; B 板上荷载实际上也向长跨方向传递一部分; C 板上活载满布的可能性较小; D 节约材料; 7.在双筋梁计算中满足2a'≤x ≤ξb h o 时,表明( ) A 拉筋不屈服,压筋屈服; B 拉筋屈服,压筋不屈服; C 拉压筋均不屈服; D 拉压钢筋均屈服; 8.受扭纵筋与箍筋的配筋强度比ζ在0.6~1.7之间时,( ) A 均布纵筋、箍筋部分屈服; B 均布纵筋、箍筋均屈服; C 仅箍筋屈服; D 不对称纵筋、箍筋均屈服; 9.一般板不作抗剪计算,主要因为( ) A 板内不便配箍筋; B 板的宽度大于高度; C 板一般承受均布荷载; D 一般板的受剪承载力大于受弯承载力; 10.梁的剪跨比减小时,受剪承载力( ) A 减小; B 增加; C 无影响; D 不一定; 11.复合受力下,混凝土抗压强度的次序为:( ) A Fc1 < Fc2 < Fc3; B Fc2 < Fc1 < Fc3 ; C Fc2 < Fc1 = Fc3; D Fc1 = Fc2 < Fc3 12.仅配筋不同的梁(1、少筋;2、适筋;3、超筋)的相对受压区高度系数ξ( ) A ξ3>ξ2>ξ 1 B ξ3=ξ2>ξ 1 C ξ2>ξ3>ξ 1 D ξ3>ξ2=ξ 1 13.配置箍筋的梁中,b、fc 、h三因素哪个对提高抗剪承载力最有效?( ) A h; B fc ; C b; D h、b; 14.计算受弯构件的变形和裂缝宽度的应力阶段是( ) A 第Ⅰa 阶段; B 第Ⅱ阶段; C 第Ⅱa 阶段; D 第Ⅲ阶段; 15.连续梁采用弯矩调幅法时,要求0.1≤ξ≤0.35,以保证( ) A 正常使用; B 足够的承载力; C 塑性铰的转动能力和正常使用; D 发生适筋破坏; 16.剪扭构件计算βt =1.0时( ) A 混凝土受扭承载力不变; B 混凝土受剪承载力不变; C 混凝土受扭承载力为纯扭时的一半; D 混凝土受扭和受剪承载力均降低; 17. 当钢筋混凝土梁宽小于或等于400mm ,且一层内的纵向受压钢筋不多于4根时,可设置( )。 A. 复合箍筋 B. 封闭箍筋 C. 开口箍筋 D. 双肢箍筋

二砼二次结合面处理工艺介绍

二、砼二次结合面粘结机理分析及国内处理工艺介绍 2.1 砼二次结合面粘结机理分析 砼是以粗细骨料由水泥浆粘结成为分布不匀的复合材料。但部分骨料致密,部分不致密多孔。在贴近骨料表面硬化水泥浆体的结构与砂浆处的结构相差较大,在砼受力后只能把水泥浆-骨料界面看作砼结构的第三相来解释,即界面区相(或过渡区相),代表着粗骨料与硬化水泥浆体的过渡区。在粗骨料表面存在一厚度约5~10um薄层,较其他两相组成要弱,界面过渡区对砼强度影响较大。 在砼拌合过程中的骨料表面形成一层数微米厚水膜,而无水泥的分布密度在贴骨料处为零。随着距骨料距离的增大而增高。这层水膜中基本不存在水泥颗粒,在水泥化合物溶于水后的离子会扩散进入这层水膜。水膜内水化产物晶体是在溶液中形成晶粒而长大。因膜内饱和度不高可使晶体充分生长,形成的水化产物晶体尺寸较大,网状结构疏松,活动性差的铝离子和硅离子逐渐进入晶体所遗留的空隙中,形成界面区中晶体数量多且尺寸较大、孔洞较多造成界面处粘结力不利的薄弱区。 新旧砼界面处同样受力情况下,骨料与水泥石界面薄弱还有: (1)由于界面处存在着类似整体浇筑砼中骨料与水泥石接触的界面过渡区,这恰恰是三相中最薄弱的界面层。界面露出的骨料与已硬化的水泥石一般作为骨料部分,因旧砼的亲水性,新砼浇筑时其表面形成水膜,使结合处新拌砼水灰比局部高于其他部位,导致界面的钙矾石和氢氧化钙晶体量大。形成降低界面强度;另因旧砼的阻碍使新砼中的泌水和气泡集中在界面处,不仅新拌砼局部水灰比大,且气泡集中在界面处,不仅新拌砼局部水灰比大,且气泡和微裂缝在该处聚多。这些物质结构化学方面的因素,是降低新旧砼面结合强度的主要原因。(2)界面处外露的石子、水泥石和新砼界面接触与整体浇筑砼中骨料与水泥浆的界面接触有较大差别。由于水泥浆的粘结性,用于包裹骨料硬化成水泥石,新拌砼中的粗细骨料在充分搅拌中表面浆体包裹,而旧界面处新搅拌骨料经振捣可能挤压在界面处。骨料与原界面露出石子、水泥浆形成点接触,骨料的堆积阻止旧砼表面不平处和孔隙中不能进入水泥浆体形成缺浆。界面处水泥浆无法湿润旧界面,新砼也失去一些水泥浆。这样在需粘结界面处的新旧砼中出现空隙,影响了整个粘结效果。 (3)新浇筑砼中骨料体积小且表面粗糙,使水泥石可嵌固在骨料的不平处,增大接触面使粘结力也增强。而新旧砼接触面处只是一个大滑面,其表面平坦似一大骨料表面,这大表面与整体浇筑砼中的小骨料相比不但面大且只有一个较平大面,新材料与旧表面的物理化学性质也存在差异。自然环境下因冷热交替,冻融循环、砼收缩所形成的在结合面处引起的附加应力,使界面出现先天裂缝,最后导致该处首先破坏。其规律是破坏总是从结构的最薄弱环节开始。相关研究表明,界面处理的粗糙度对新旧砼的粘结强度影响是非常大的。 2.2砼二次结合面处理工艺介绍 目前,国内常用的砼二次结合面粗糙(凿面)处理工艺主要分为两大类:人工糙化法和机械糙化法。 人工糙化法利用人力对老混凝土表面进行糙化处理,即用铁锤或凿子借助人力对老混凝土粘结面敲打,用钢丝刷或扫帚刷毛,除去表层的乳皮和污染物,露出粗集料,表面形成凹凸不平状,以增加粘结面的接触面积和机械咬合力。该方法的优点是设备简单、操作灵活、施工方便、工程造价低,适用于任何部位粘结面的糙化处理。缺点是劳动强度大、效率低、不便于大面积机械化施工,且对老混凝土粘结面产生扰动,甚至会出现微裂缝损伤等不良现象。当用铁锤或凿子进行凿毛时,应对其凿点深度、凿点密度和清除浮皮的情况等进行严格控制,确保凿毛效果。当用钢丝刷或扫帚刷毛时,应对刷毛的深度、条文间的间距和浮皮的厚度等

钢筋混凝土模拟试题及答案

模拟试题 一、判断题 1.采用边长为100mm的非标准立方体试块做抗压试验时,其抗压强度换算系数为0.95。 2.钢材的含碳量越大,钢材的强度越高,因此在建筑结构选钢材时,应选用含碳量较高的钢筋。 3.在进行构件承载力计算时,荷载应取设计值。 4.活载的分项系数是不变的,永远取1.4。 5.承载能力极限状态和正常使用极限状态都应采用荷载设计值进行计算,这样偏于安全。 6.在偏心受压构件截面设计时,当时,可判别为大偏心受压。 7.配筋率低于最小配筋率的梁称为少筋梁,这种梁一旦开裂,即标志着破坏。尽管开裂后仍保留有一定的承载力,但梁已经发生严重的开裂下垂,这部分承载力实际上是不能利用的。 8.结构设计的适用性要求是结构在正常使用荷载作用下具有良好的工作性能。 9. 对于一类环境中,设计使用年限为100年的结构应尽可能使用非碱性骨料。 10.一些建筑物在有微小裂缝的情况下仍能正常使用,因此不必控制钢筋混凝土结构的小裂缝裂缝。 11.混凝土强度等级是由一组立方体试块抗压后的平均强度确定的。 12.对任何类型钢筋,其抗压强度设计值。 13.在进行构件变形和裂缝宽度验算时,荷载应取设计值。 14.以活载作用效应为主时,恒载的分项系数取1.35 。 15.结构的可靠指标越大,失效概率就越大,越小,失效概率就越小。 16.在偏心受压破坏时,随偏心距的增加,构件的受压承载力与受弯承载力都减少。 17.超筋梁的挠度曲线或曲率曲线没有明显的转折点。

18.结构在预定的使用年限内,应能承受正常施工、正常使用时可能出现的各种荷载、强迫变形、约束变形等作用,不考虑偶然荷载的作用。 19.对于一类环境,设计使用年限为100年的结构中混凝土的最大氯离子含量为0.06%。 20.钢筋混混凝土受弯、受剪以及受扭构件同样存在承载力上限和最小配筋率的要求。 21.钢筋经冷拉后,强度和塑性均可提高。 22.适筋破坏的特征是破坏始自于受拉钢筋的屈服,然后混凝土受压破坏。 23. 实际工程中没有真正的轴心受压构件. 24.正常使用条件下的钢筋混凝土梁处于梁工作的第Ⅲ阶段。 25.梁剪弯段区段内,如果剪力的作用比较明显,将会出现弯剪斜裂缝。 26.小偏心受压破坏的的特点是,混凝土先被压碎,远端钢筋没有受拉屈服。 27.当计算最大裂缝宽度超过允许值不大时,可以通过增加保护层厚度的方法来解决。 28.结构在正常使用和正常维护条件下,在规定的环境中在预定的使用年限内应有足够的耐久性。 29.对于一类环境中,设计使用年限为100年的钢筋混混凝土结构和预应力混凝土结构的最低混凝土强度等级分别为C10和C20. 30.对于钢筋混凝土结构,在掌握钢筋混凝土构件的性能、分析和设计,必须注意决定构件破坏特征及计算公式使用范围的某些配筋率的数量界限问题。 二、单项选择题题 1.与素混凝土梁相比,钢筋混凝上梁承载能力(B)。 A 相同 B 提高许多 C 有所提高D不确定

混凝土试题及答案.doc

一、单项选择题(每小题1分,共20小题,共计20分) 1、结构在规定时间内,在规定条件下完成预定功能的概率称为(B ) A.安全度 B.可靠度 C.可靠性 D.耐久性 2、与素混凝土梁相比,适量配筋的钢筋混凝土梁的承载力和抵抗开裂的能力( B ) A.均提高很多 B.承载力提高很多,抗裂提高不多 C.抗裂提高很多,承载力提高不多 D.均提高不多 3、能同时提高钢筋的抗拉和抗压强度的冷加工方法是( B ) A.冷拉 B.冷拔 C.热处理 D.淬火 4、正截面承载力计算中采用等效矩形应力图形,其确定原则为:( A ) A.保证压应力合力的大小和作用点位置不变 B.矩形面积=c f x 1α曲线面积,a x x 8.0= C.由平截面假定确定a x x 8.0= D.保证拉应力合力的大小和作用点位置不变 5、当双筋矩形截面受弯构件' 2s a x <时,表明:(B ) A.受拉钢筋不屈服 B.受压钢筋不屈服 C.受压、受拉钢筋均已屈服 D.应加大截面尺寸 6、T 形截面受弯构件承载力计算中,翼缘计算宽度'f b :( C ) A.越大越好 B.越小越好 C. 越大越好,但应加以限制 D. 越大越好 7、梁内弯起多排钢筋时,相邻上下弯点间距max S ≤其目的是保证(A ) A.斜截面受剪能力 B.斜截面受弯能力 C.正截面受弯能力 D.正截面受剪能力 8、梁的剪跨比小时,受剪承载力( B ) A.减小 B.增加 C.无影响 D.可能增大也可能减小 9、弯起钢筋所承担的剪力计算公式中,α取值为(h <800mm ) (B ) A.30° B.45° C.60° D.20° 10、剪扭构件计算0.1=t β时( A ) A.混凝土承载力不变 B.混凝土受剪承载力不变 C.混凝土受扭承载力为纯扭时的一半 D.混凝土受剪承载力为纯剪时的一半

怎样使新旧混凝土结合好

20 图1新旧混凝土结合处受力示意图3锚筋示意 怎样使新旧混凝土结合好 ●建筑知识 □赵五一 处理施工缝、后浇缝、预制混凝土构件的 接缝和混凝土的加固补强等,都会遇到新旧混凝土的结合问题。由于措施不当、重视不够、敷衍了事,其结合处往往达不到牢固严密的目的,出现裂缝、渗漏、强度不足等质量问题。 新旧混凝土的结合,主要靠咬合力、胶结力和摩擦力。其中机械咬合力最大,约占结合力的一半以上;胶结力主要由水泥的胶凝性能产生;摩擦力与构件的受力状态有关,当承受拉力时,不能产生摩擦力。实验证明,三者互有影响,见图1。 一、 增大咬合力的措施 1.对旧混凝土界面进行清理,清除泛浆,凿去松动的石子,凿成凸凹面。泛浆中含水泥和集料中的浮尘,未燃煤和析出物(俗称泛白),本身无强度。试验证明,不除泛浆,其抗拉强度仅能达到45%(水平缝)~60%(垂直缝)。 2.对界面上的石子凿成“半露半掩”状,以形成咬合力的“牙齿”,见图2。新混凝土的粗骨料采用碎石,其抗弯和抗拉比卵石提高 30%左右。 3.采用锚筋法,以增加新旧混凝土的结 合。锚筋法是在旧混凝土上有意识地预埋锚固筋,使之与新混凝土连接,也可在旧混凝土上钻孔,用结构胶(J G N )胶合锚筋,见图3。 例如某剧场看台大梁高2m ,受构造要求和施工条件限制,混凝土不能连续浇筑,需在梁中间水平面上形成施工缝,经设计单位同意,采用了预留锚筋的作法。该剧场已使用20余年,经多次装修,完好无损。 二、增大胶结力的措施 1.水泥经水化作用,由矿物胶凝物质或掺入聚合物而产生胶结力。清除浮浆后,在界面上抹水泥砂浆或混凝土界面处理剂,可增大胶结力,如抹强度等级稍高于原混凝土的水泥砂浆,可达到混凝土抗拉强度的93%(水平缝)~77%(垂直缝),如用界面处理剂可达到95%以上,且有较好的防水性能。 2.为确保接缝处水泥的水化作用,避免旧混凝土把水分吸走,使接缝处的水泥砂浆形成“干面隔离层”,必须使旧混凝土浸水洇湿,达到“干饱和”状态(即不吸水也不汪 图2界面凿成状况

混凝土常见质量问题原因和处理方法

混凝土常见质量问题原因和处理方法 一、混凝土裂缝 1、混凝土路面裂缝 主要原因分析: 1.基础夯实不够,地表和地下水排不畅,挖填接触处沉降不一致; 2.自然环境的冻融,环境干旱和温差影响; 3.骨料含泥量大,骨料粒径大,比例不当,砂率较小; 4.水灰比控制不严,拌和时间短不匀,振捣不实,压光拉毛不当; 5.设计强度偏低,养护不及时,路面过早行车。 主要预防措施: ) 1.混凝土的水灰比宜小,用水量应小,适当掺入减水剂; 2.石子不应过粗,减少表面含泥量,确保骨料级配良好; 3.降低混凝土入模温度,避开高温施工时间; 4.气温陡然降低采取防护措施,加强施工后养护及保护,切缝及时准确。 2、混凝土楼板裂缝 主要原因分析: 1.楼板表层混凝土水分蒸发的速度比内部快得多,表层混凝土的收缩受到下层相对不收缩的内部混凝土的约束引起拉应力,造成混凝土表层很容易产生塑性开裂; 2.楼板混凝土的收缩受结构的另一部分(如混凝土梁,柱)的约束而引起拉应力,拉应力超过混凝土抗拉强度时混凝土将会产生裂缝,并且能够在比开裂应力小得多的应力作用下扩展延伸; 3.因养护不及时,水未洒到,受风吹日晒表面水分散失过快,内部温度变化小,表面干缩变形时受内部混凝土约束而产生较大拉应力; 4.新浇混凝土楼板容易在模板,支撑变形或沉陷的情况下产生裂缝。 、 主要预防措施: 1.模板及其支撑系统要有足够的刚度,施工期间不要过早拆除楼板的模板支架,在楼板的混凝土施工完具有一定的强度后才进行下一道工序的施工; 2.预拌混凝土应严格控制水泥及拌和水用量,减少塌落度,不选用增加混凝土干缩的外加剂,同时力求砂石级配最优; 3.防止过度振捣楼板混凝土,过度的振捣会使混凝土产生离析和泌水,使其表面形成水泥含量较多的沙浆层和水泥浆层,易产生干缩裂缝。同时要在混凝土沉淀收缩基本完成后才开始楼板的最终抹面; 4.加强混凝土养护,保持混凝土楼板表面湿润,特别是在混凝土终凝初期,要严格按要求进行浇水养护,养护时间提前至浇筑后4小时以内洒水,在常温下养护不少于两周。养护期后,在施工期间特别干燥时也应进行浇水养护。 3、季节交替期的裂缝 在南方季节交替期气候温度变化较大,特别是白天与晚上的温差有时温差达20℃以上,同时空气相对湿度变化大,在春夏季空气相对湿度大,秋冬季相对湿度较低。在此期间施工用户对于混凝土裂缝的反映相对集中。 主要原因分析:

谈对混凝土结合面问题的分析

谈对混凝土结合面问题的分析 发表时间:2008-12-17T17:03:08.153Z 来源:《中小企业管理与科技》供稿作者:王丽娜1 于爱国2 [导读] 无论是已建工程的加固、修补还是工程新建中经常遇到在已硬化的混凝土上或已凿除劣化、酥松部分露出坚实的混凝土基层上浇筑新混凝土或砂浆的问题,象梁、板、柱的加大截面加固、水工结构中老的坝体加高、剪力墙施工缝、叠合梁的施工等等,涉及到新旧混凝土能否结合为整体共同工作,特别是构件中承受很大剪力和拉力部位的加固。新旧混凝土的结合面是一个薄弱环节,其界面粘结强度一般都低于整浇混凝土的强度,极大地影响了结构的可靠性。 无论是已建工程的加固、修补还是工程新建中经常遇到在已硬化的混凝土上或已凿除劣化、酥松部分露出坚实的混凝土基层上浇筑新混凝土或砂浆的问题,象梁、板、柱的加大截面加固、水工结构中老的坝体加高、剪力墙施工缝、叠合梁的施工等等,涉及到新旧混凝土能否结合为整体共同工作,特别是构件中承受很大剪力和拉力部位的加固。新旧混凝土的结合面是一个薄弱环节,其界面粘结强度一般都低于整浇混凝土的强度,极大地影响了结构的可靠性。 一、问题的提出 人们对新旧混凝土结合面的粘结强度达不到相应整浇混凝土的强度的原因还不十分清楚,需要探索。显然,对于新旧混凝土粘结问题的根本解决需要从混凝土材料微观结构的角度阐明其粘结机理,建立微观结构的分析和宏观力学性能之间的联系,将有助于我们从本质上认识新旧混凝土粘结问题,从而找到解决问题的途径。 二、成因的探讨 1、界面过渡区的组成。界面区中主要存在有C—S—H凝胶(水化硅酸钙)、C—H晶体〔Ca(OH)2〕、AFt(钙矾石)和未水化的熟料颗粒及孔洞、裂缝。界面区中C—H晶体数量多而且晶体尺寸较大,同时界面区中孔洞较多时,对界面粘结将产生不利影响。 2、界面过渡区形成机理。在混凝土拌和过程中,在骨料表面形成一层几个微米厚的水膜,而无水水泥的分布密度在紧贴骨料处几乎为零,然后随着距离增大而增高。所以在这层水膜中可以认为基本上不存在水泥颗粒。当水泥化合物溶解于水之后,溶解的离子即扩散进入这层水膜。如果是不溶性骨料,水膜中的离子全部来自水泥熟料及石膏。但如骨料是部分可溶性的,则骨料所溶出的离子在骨料表面密度最大。 由于骨料总会有部分离子析出,在靠近骨料表面处浓度最高,以后有一明显缺陷处,即低离子浓度区。因此,在这层水膜内,最先形成水化产物晶核的是先扩散进入水膜的离子,对普通硅酸盐水泥即是钙矾石和氢氧钙石。 水膜内水化产物晶体是在溶液中形成晶核而长大,由于膜内过饱和度不高,有充分空间让晶体生长,故形成的水化产物晶体尺寸较大,所形成的网状结构较为疏松,以后活动性较差的铝离子、硅离子陆续进入第一批晶体所遗留的空隙中,逐渐形成C—S—H以及尺寸较小的次生钙矾石和氢氧钙石填充其间。马索上述假设中离子浓度分布曲线凹陷处可能形成大晶核及高孔隙率,是界面中的薄弱区。 虽然目前对界面过渡区的结构及形成机理的了解还不深入,但从破坏过程来看作为混凝土的内部结构,界面过渡区至少具有以下几个方面的特点:①界面过渡区中晶体比水泥浆体中本体中的晶体粗大。②界面过渡区中晶体有择优取向。③界面过渡区中晶体比水泥浆体中本体具有更大、更多的孔隙。这些特点决定了界面过渡区强度低,容易引发裂缝,并且裂缝易于传播,从而使界面过渡区成为最薄弱的环节。骨料与基体界面是一个固—液—气三相多孔体,对界面的粘结性能起决定性作用。界面过渡区的性能主要取决于这些组成的性质相对含量及它们之间的相互作用。由于界面过渡区的显著结构是C—H晶体富集并产生取向性,晶体平均尺寸较大,孔隙尺寸和孔隙率均较大,即界面存在着大量有缺陷的疏松的网络结构。虽然决定界面性质的因素很多,但C—H的取向和富集形成薄弱层界面是主要物理化学原因之一,它间接反映了界面层的孔结构和致密性。所以要增强界面区尤其是强化最薄弱层,消除和减小界面层与基体间的差异,必须减少C—H含量,打乱其取向性,降低孔隙率。 我们认为在同样的受力条件下,新旧混凝土的结合面比整浇体系中骨料与水泥石界面还要薄弱,可能是以下几方面原因: (1)、新旧混凝土接触界面存在一个类似于整浇混凝土中骨料与水泥石之间的界面过渡区,而这个过渡区本来就是一个薄弱环节。由于旧混凝土的亲水性,修补时会在旧混凝土表面形成水膜,使结合面处新混凝土的局部水灰比高于体系中的水灰比,导致界面钙矾石和氢氧化钙晶体数量增多,形态变大,形成择优取向,降低界面强度。且由于旧混凝土的阻碍,新混凝土中的泌水和气泡积聚在旧混凝土表面,不仅使得新混凝土局部水灰比更高,而且使得气孔和微裂缝在该区富集,显著降低界面强度。这是物质结构化学方面的原因,是影响新旧混凝土结合本质的内因。 (2)、界面处露出的石子、水泥石和新混凝土的界面接触与整浇混凝土中骨料与水泥浆的界面接触有差别。我们知道,水泥浆本身具有一定的粘结性,它主要用于包裹混凝土中的骨料,使之硬化成坚硬的水泥石。在新混凝土中的骨料经过充分搅拌、振捣被水泥浆包裹,而新旧混凝土界面处新混凝土中的骨料经过振捣可能挤压在界面处,是使骨料与界面突出的石子、水泥石形成“点接触”,骨料堆积在旧混凝土表面,阻塞了一部分旧混凝土表面的孔隙和凹凸不平部分,使具有粘结性的水泥浆不能完全渗入孔隙中去,形成“缺浆”现象,界面处水泥浆不能充分浸润骨料和水泥石,而新混凝土失去一部分水泥浆,这样使得粘结界面处的新混凝土中出现空隙,影响了新旧混凝土的粘结强度。(3)、我们知道,整浇混凝土中骨料与水泥石之间粘结裂缝的延伸、扩展、连通最后导致混凝土破坏。整浇混凝土中骨料体积小、多棱角、骨料表面粗糙,使水泥石可嵌固在骨料表面的凹坑中,机械咬合对宏观粘结强度起主要作用。从微观上看,它增加了有效的真实接触面积,粘结力也会大大增加。同时,骨料表面的凸起对界面区结构有增强作用,并能改变界面裂缝扩展方向,使裂缝扩散“路径”曲折,也能消耗部分能量。而新旧混凝土界面处的骨料和硬化水泥石形成一个“面”,象一块表面比较平坦的“大骨料”,而这块“大骨料”与整浇混凝土中的骨料相比不但体积大且只有一个“面”,并且这个“面”很平坦。修补材料与旧混凝土之间存在物理化学性质差异,由于冷热交替、冻融循环作用及新混凝土的收缩而在结合面处引起附加应力,诱发“先天”裂缝。从受力的角度看,在整浇混凝土中骨料体积小、多棱角、骨料表面粗糙,并且被水泥石分开,分布较“均匀”而不象新旧混凝土界面处相对集中,裂缝、缺陷产生的概率较大,再加上界面比较“平坦”不能使裂缝扩散“路径”曲折,消耗能量,所以一旦从这一区域引发了裂缝,裂缝尖端处应力集中,就会导致裂缝迅速开展和传播,新旧混凝土界面承载能力会进一步被削弱,最后导致界面处首先破坏,即破坏总是从最薄弱环节开始。 以上几个因素综合起作用,这就是在相同受力条件下,新旧混凝土界面要首先破坏的原因。 三、结束语 从上面的探讨中我们可以得到启示:如果我们能象加强整浇体系中骨料和水泥石界面一样加强新旧混凝土的界面,也许是解决新旧混凝土