文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合定额补充

综合定额补充

综合定额补充
综合定额补充

一、基础工程

(一)综合解释:

1、定额第一节适用于设计室外标高与自然地坪间的单独挖、填、运土石方,而且定额按机械开挖考虑,当施工采用人工挖运土方时,是否允许调整?土石方外运距离如何确定?

——不允许调整。土石方外运距离,按设计规定或施工现场情况,以合同形式明确。

2、定额石方爆破是按火雷管考虑,如采用电爆破是否允许换算?

——允许换算。

3、设计规定爆破有粒径要求时,所需增加的费用如何计算?

——所增加的费用按实计算。

4、定额强夯子目是按夯点不间隔排列顺序,依次夯够设计击数计算的。当设计为间隔夯击时,如何计算工程量?

——设计为间隔夯击时,当间隔夯击点间距大于8米时,工程量按有效处理面积的70%计算。

5、钢筋砼预制桩桩长18米以内、30米以内,定额包括接桩,若设计未考虑接桩时,是否扣除接桩内容?

——扣除定额子目中接桩部分内容。

6、打钢筋砼桩的实际深度与设计不符时,打桩工程量如何调整?

——截桩长度在1米以内,不扣减打桩工程量。超过1米时,超过部分按实扣减打桩部分的工程量。

7、回旋钻机钻孔定额子目包括钻孔入岩,入岩部分是指强风化岩还是中风化岩、微风化岩?

——包括强风化岩和中风化岩。当设计要求钻入微风化岩时,入岩部分每立方米增加回旋钻机0.8个台班,增加其它材料费34元,增加2.5个工日。

8、人工挖孔灌注砼桩,设计要求挖孔入岩时如何套用定额?

——人工挖孔入岩(中风化岩)按定额附注规定。机械钻孔入岩(中风化岩),每立方米入岩增加4.3个工日,凿岩机0.2台班,10立方米空压机0.2台班。机械钻孔入岩(微风化岩),增加6.24个工日,凿岩机0.3台班,10立方米空压机0.3台班。

9、桩载荷试验是否包括试坑开挖、疏干排水及沉桩、锚桩、试验设备的搬迁、加荷体的运输费?

——不包括。上述内容另行计算。

10、定额内的打桩机械是否允许调整?

——不允许。

11、有梁式钢筋砼满堂基础,设计为下翻梁时,其土方如何计算?

——满堂基础下翻梁的基础土方,按设计梁轴线长度乘断面,并入满堂基础土方内计算。

12、条形、杯形、满堂基础的砼垫层,需支模板时,如何套用定额?

——设计条形基础垫层套用定额1-126子目并增加人工6.4个工日,模板材0.13立方米,模板铁钉2.7千克,其它材料费2.4元,园锯机0.36台班;杯型基础垫层套用定额1-119子目并增加人工8.5工日,模板材0.15立方米,模板铁钉3.5千克,其它材料费3.2元,园锯机0.49台班;满堂基础垫层套用定额1-112子目并增加人工4.4个工日,工具式钢模板8.9千克,零星卡具1.38千克,模板材0.05立方米,模板铁钉1.14克,其它材料费5.76元,机械费5.76元。

13、基础土石方开挖及基础含土方子目中,均包括回填土内容,若设计要求回填灰土或砂时,如何套用定额?

——就地取土回填灰土时,按设计灰土比例,计算出实际回填石灰(砂)的数量,并入定额直接费内,其它不变。买土回填灰土时,计算出实际回填土及石灰(砂)的数量,并入定额直接费内,其它不变。

满堂基础、设备基础、地下室基础大开挖后,需全部回填灰土,套用1-30、1-31子目时,按上述方法计算出用量后,扣减定额子目中的石灰用量。

14、带型桩承台土方工程量如何计算,套用什么定额?

——工程量按设计承台工程量计算,套用1-32或1-33子目。

15、打桩机、挖掘机在垫板上作业,其垫板、辅助机械等如何计算?

——打桩机、挖掘机在垫板上作业时,其打桩机、挖掘机台班数量乘系数1.25,垫板按实际用量的30%摊销,铺设用工及辅助机械按实计算。

16、自卸汽车运土在垫板上作业时,其垫板、辅助机械等如何计算?

——自卸汽车在垫板上作业时,垫板按实际用量的10%摊销,铺设用工及辅助机械按实计算。

17、桩承台与承台上的砼柱如何划分?

——桩承台与承台上的砼柱,以承台上表面为界,上表面以上为柱桩。

18、大口径深井降水的抽水台班如何计算?

——按实际抽水台班数量计算。

19、钢筋砼满堂基础及垫层采用砼输送泵浇筑时,如何套用定额?

——①现场搅拌砼,每10立方米定额单位增加材料:425#水泥0.316吨,泵送剂54.15千克,输送砼钢管0.103米,弯管0.01个,橡胶压力管0.03米,输送管扣件0.01个,密封圈0.04个;增加机械:装载机0.116台班,灰气联合泵0.051台班。砼搅拌站0.075台班,砼输送泵0.155台班,砼输送车0.051台班。扣除砼搅拌机。采用泵送砼时,扣除满堂基础深度超过3米时,每10立方米定额单位增加的塔式起重机1.27台班。

——②非现场搅拌砼,每10立方米定额单位增加材料:输送砼钢管0.103米,弯管0.01个,橡胶压力管0.03米,输送管扣件0.01个,密封圈0.04个;增加机械:砼输送泵0.155台班,扣除砼搅拌机。采用泵送砼时,扣除满堂基础深度超过3米时,每10立方米定额单位增加的塔式起重机1.27台班。

20、独立钢筋砼桩承台及砼设备基础垫层,工程量如何计算?如何套用定额?

——工程量按设计尺寸计算,套用补充基础垫层子目。

21、定额满堂基础垫层子目综合的建筑物底层设计外轴线到基础垫层外边线距离是多少?设计与定额不同时,可否调整?

——综合的距离为1.6米以内。当设计超出定额所综合范围,超出部分可按实调整。

22、定额砼满堂基础子目综合的建筑物底层设计外轴线到基础外边线距离是多少?设计与定额不同时可否调整?

——无梁式砼满堂基础为0.8以内,有梁式砼满堂基础为1.6米以内。设计超出定额所综合范围,超出部分可按实调整。

23、定额砼满堂基础子目中未包括凿桩头内容,若设计钢筋砼桩上浇筑砼满堂基础,凿砼桩头如何处理?

——凿砼桩头按每10立方米定额单位,增加17.97个工日。

24、执行定额“基础含土方项目”时,遇防空洞、坟坑等需做回填处理,如何套用定额?

——按实际回填量套用补充基础垫层子目。

25、执行定额“基础含土方项目”时,设计基础需局部加深,工程量如何计算?

——局部加深的工程量按设计尺寸计算,并入基础工程量内。

(二)补充定额及规定:

1、人工挖土方补充定额,主要用于不能以建筑物底层设计轴线尺寸计算的挖土项目。工程量以立方米为单位计算。

2、基础垫层补充定额,主要用于不能以建筑物设计轴线计算的基础垫层。工程量以立方米为单位计算。

3、柱间条形基础补充定额的工程量,按其设计轴线间长度乘以设计砌筑材料断面计算。

二、墙体工程

(一)综合解释:

1、计算非框架结构砖墙时,墙内嵌入的钢筋砼柱(非钢筋砼构造柱),是否扣除?

——扣除。

2、现浇砼墙中凸出墙面的砼柱及“八字角”与砼墙一起整浇,如何计算工程量?

——按所附砼墙的厚度,折算成面积,并入砼墙内计算。

3、砼构造柱、圈梁、过梁、烟道、通风道定额子目中已扣除相应体积的砖墙,若设计砖墙所用砂浆强度等级与定额中的等级不同,是否换算?

——不换算。

4、设计石墙、砌块墙、空心砖墙等中的砼构造柱、圈梁、过梁、烟道、通风道,定额内扣除的红砖墙与设计不同,是否调整?

——水再调整。

5、定额中外墙内侧、内墙两侧一般抹灰和涂刷工程量系数中,是否包括凸出墙面的柱、垛的侧面抹灰?

——包括。

6、砌弧形墙需另加工料是否已在定额内包括?

——已在相应子目中包括。

7、住宅砖外墙内侧、内墙两侧,定额包括抹石灰砂浆及刷106涂料内容,若设计做法不同,是否可以调整?

——可以调整。扣除子目中抹石灰砂浆及刷106涂料。

每100平方米定额单位抹灰面积:①砖外墙(内侧)墙厚365毫米:91.574平方米,墙厚240毫米:91.574平方米;②砖内墙(两侧)墙厚365毫米:193.38平方米;墙厚240毫米:193.38平方米,墙厚115毫米:187.5平方米。

8、设计住宅中的卫生间,厨房间贴瓷砖,定额中的石灰砂浆刷106涂料内容是否扣除?

——扣除。

9、定额预制钢筋砼墙板中包括:刮腻子,喷刷大白浆内容,若设计与定额做法不同,如何套用定额?

——将定额中刮腻子,喷刷大白浆内容扣除。定额内每10立方米墙板所含刮腻子刷大白浆含量:2-37子目96平方米,2-38子目96平方米,2-39子目102.2平方米,2-40子目204.4平方米,2-41子目71.50平方米,2-42子目262.8平方米。设计与定额做法不同时,扣除定额内容后,按上述喷刷面积,套用相应定额(装饰分册内容除外)。

10、石膏板墙定额子目中是否包括石膏板间的嵌缝?

——不包括。需嵌缝时,每100平方定额单位增加:密封胶条105米,(单价2.66元/m),嵌缝石膏88千克(单价1.05元/千克),人工4.32工日。

11、钢筋砖过梁如何套用定额?

——砖墙中的钢筋砖过梁与砖墙合并计算,过梁砌体砂浆与墙体不同时也不换算。钢筋按设计用量套用砌体钢筋加固子目;石墙中的钢筋砖过梁套用零星砌体子目,钢筋按设计用量套用砌体钢筋加固子目。

12、框架外围护墙如何计算工程量?

——框架外围护墙按墙中心线,以平方米计算工程量。

(二)补充定额及规定:

1、“轻体墙”补充定额,用于非框架间的轻体墙。工程量计算机:墙身长度,内外墙均按设计轴线间(无轴线按中心线)长度计算;墙身高度的计算同砖墙;扣除与不扣除的内容同砖墙。

2、“聚胺脂防水”补充定额,用于墙面,地面防水。工程量按设计防水面积以平方米计算。使用时,不分平面或立面。

三、柱、梁、板及其它工程

(一)综合解释:

1、电渣压力焊、钢套管冷挤压、接头按钢筋定尺长度计算接头个数后,是否还

计算钢筋接头损耗?

——钢筋接头损耗已在定额内考虑,不再计算。

2、定额有梁雨蓬中是否包括翻沿外侧抹水泥砂浆?

——不包括。

3、设计墙内的现浇钢筋砼构造柱断面与定额所列截面不同时,如何套用定额?——套用构造柱补充定额。

4、设计现浇钢筋砼圈梁宽度与定额不同时,如何套用定额?

——套用圈梁补充定额。

5、铁件每增减1砘,安装用工增减多少?

——每增减1砘,安装用工增减21.9工日(单价:10.29元/工日)

6、预制钢筋砼带出沿过梁如何套用定额?

——已在预制钢筋砼过梁子目中考虑,不单独计算。

7、框架梁上安装砼预制板时,框架梁断面浇筑成“T”形,框架梁可否套用异

形框架梁子目?

——不可以。框架梁套用3-24子目,两面伸出的,翼缘板已在砼预制板子目中包括。

8、现浇砼圈梁与现浇砼板一起整浇时,圈梁高度如何计算?

——圈梁高度算至板底。

9、钢筋砼空心板板下花蓝梁子目,是一端支撑在花蓝梁上还是两端?

——是指板两端支撑在花蓝梁上。

10、住宅楼卫生间的现浇砼板,设计要求砼板压墙部分上翻时如何计算工程量?

——按工程量计算规则计算出板的工程量后,上翻部分并入板的工程量内。

11、框架结构的外挑板工程量如何计算?

——外挑板以柱外边线为界,柱外边线以外的板按设计外挑面积套用3-98及

3-99子目;柱外边线以内部分不单独计算。

12、与现浇砼框架梁、砼墙一起整浇的砼板(板下无梁),套用平板还是套用有梁板子目?

——套用补充的“整浇砼平板子目”。

13、现浇钢筋砼整体楼梯中,定额是否包括楼梯底层的基础梁?

——不包括。

14、现浇钢筋砼楼梯的休息平台为预制钢筋砼板时,如何套用定额?

——套用现浇钢筋砼楼梯定额。

15、现浇钢筋砼雨蓬的翻沿如何计算工程量?

——按翻沿的展开面积并入雨蓬内计算。

16、定额泵送砼输送高度按60米编制,超过60米时如何套用定额?

——输送高度超过60米,小于120米时,超过60米部分,定额砼输送泵台班用量乘系数1.6,每10立方米增加5.1个工日。输送高度超过120米,小于180米时,超过120米部分,定额砼输送泵台班用量乘系数2.4,每10立方米增加5.1个工日。

17、现浇、预制砼挑檐板、现浇砼雨蓬定额中包括抹石灰砂浆刷106涂料内容。设计做法与定额不同时,是否换算?

——设计做法不同时,按设计做法套相应定额。定额内容不扣减。

18、预制钢筋砼板,定额中综合C20 40mm厚度石砼垫层内容。设计厚度与定额不同时,如何调整?

——按下列规定每增减5mm细石砼调整:

①3-100子目预制钢筋砼槽板,肋高250mm以内,综合工日0.80,325#水泥

0.216t,小于1.5cm石子0.395m3,中砂0.242m3;

②3-101子目预制钢筋砼槽板,肋高350mm以内,综合工日0.80,325#水泥

0.216t,小于1.5cm石子0.395m3,中砂0.242m3;

③3-102子目预制钢筋砼槽板,肋高400mm以内,综合工日0.83,325#水泥

0.226t,小于1.5cm石子0.414m3,中砂0.253m3;

④3-103~106子目预制钢筋砼平板,综合工日0.72,325#水泥0.196t,小于1.5cm 石子0.359m3,中砂0.22m3;

⑤3-112~113子目预应力钢筋砼槽板,综合工日0.83,325#水泥0.226t,小于

1.5cm石子0.414m3,中砂0.253m3;

⑥3-114~117子目预应力钢筋砼平板,综合工日0.72,325#水泥0.196t,小于

1.5cm石子0.359m3,中砂0.22m3;

⑦3-118~120预应力钢筋砼空心板,综合工日0.73,325#水泥0.198t,小于1.5cm 石子0.363m3,中砂0.222m3;

⑧3-121~123预应力空心板(板下花蓝梁),综合工日0.77,325#水泥0.21t,小于1.5cm石子0.384m3,中砂0.235m3。

19、现浇砼旋转楼梯定额包括水泥砂浆面层,设计做法不同时,是否可以换算?

——设计面层做法不同时,可以换算。扣除定额中水泥砂浆面层。每10平方米定额单位:综合工日11.04,325#水泥0.361t,中砂0.993m3,水0.152m3,塔式起重机0.05台班,卷扬机0.034台班,灰浆搅拌机0.1092台班。

20、带水泥砂浆面层砼楼梯,是否包括楼梯水泥砂浆踢脚线?

——包括。

21、设计阳台的挑梁、边梁均为现浇砼,但阳台板为预制砼空心板,是否可以套用现浇砼阳台子目?

——可以。

22、定额3-66子目是按现场搅拌和集中搅拌砼综合考虑,若施工中全部采用集中搅拌的砼,如何套用定额?

——按补充定额的集中搅拌泵送砼子目执行。

(二)补充定额及规定

1、构造柱补充定额用于设计柱断面与定额不同的情况。工程量按定额规定的构造柱高度,乘设计断面以立方米计算。构造柱与墙咬口的砼体积已包括在定额内(无柱咬口定额除外)。

2、砼圈梁补充定额用于设计圈梁宽度与定额不同的情况。工程量按设计轴线间长度乘断面以立方米计算。定额中已综合圈梁兼过梁的因素,圈梁与嵌入墙内的阳台梁连接时,圈梁长度扣除嵌入墙内阳台梁长度。

3、“整浇砼平板”补充定额,用于板与现浇砼梁(非圈梁)、框架梁(框架连系数梁)、砼墙一起整浇的情况。工程量按定额工程量计算规则第5条规定执行。

四、楼地面工程

综合解释:

1、定额4-35~39、4~40及4-43~44地面面层子目中包括室内回填土内容,地面面层(包括“装饰分册”中的地面项目)是否也包括室内回填土内容?

——不包括。新建工程其它地面面层(包括“装饰分册”中的地面项目)的回填土内容,在套用垫层项目时,每100平方米增加人工14.21工日,蛙式打夯机0.14台班。二次装修工程不得增加。

2、室内回填3:7灰土或砂时,如何计算?

——设计要求室内回填3:7灰土或砂时,按设计回填数量计算石灰、砂的用量,人工、机械不变。石灰、砂的数量乘定额单价,计入直接费内。

五、屋面工程

(一)综合解释:

1、定额“平屋面综合项目”,设计与定额综合内容不同时,是否允许调整?——除防水层、保温层厚度及配比允许调整外,其它不得调整。

2、坡屋面的屋面烟囱高度如何计算?

——自屋面板(或苇箔)底算至烟囱顶(不包括顶的抹灰厚度),按平均高度计算。

3、执行“平屋面综合项目时”,如遇屋面阳台、雨蓬等仅做防水(非保温)的情况,如何套用定额?

——套用非保温屋面防水层有关项目。工程量按设计尺寸以平方米计算。

4、钢筋砼檩条、钢檩条挂粘土瓦屋面如何套用定额?

——钢檩条按工程量单独计算。檩条上挂瓦套用补充的挂瓦子目。

5、定额中屋架、天窗架、门式刚架子目中包括喷浆面积,设计与定额不同时可否调整?

——可以调整。设计与定额不同时,扣除定额子目中喷浆部分内容。定额中每10m3构件体积的外露面积:

①预制钢筋砼拱(梯)形屋架:180m2;

②预制钢筋砼组合屋架(有拼装,无拼装):157m2;

③锯齿形屋架:141m2;

④薄腹屋架:173m2;

⑤门式刚架:124m2;

⑥天窗架:244m2;

⑦天窗端壁:176m2;

⑧天窗:359m2;

⑨后张预应力拱形屋架:180m2;

⑩后张预应力薄腹屋架:173m2。

6、定额平屋面综合项中,每100米m2保温层用量为多少?——保温层用量见下表:

表1:带女儿墙内天沟排水

表2:带女儿墙外天沟排水

表3:带挑檐无天沟排水

表4:带挑檐天沟排水

7、额拒水粉防水项目中的隔离层是按隔离纸考虑,设计隔离层采用无纺布时,如何套用定额?

——设计采用无纺布时,不扣除定额内隔离纸用量,每100平方米增加无纺布:带女儿墙内天沟排项目120平方米;带女儿墙外天沟排水125平方米;带挑檐无天沟排水项目123平方米;带挑檐天沟排水128平方米。无纺布单价:4.5元/m2。

(二)补充定额及规定

1、钢筋砼檩条上挂粘土瓦及钢檩条上挂粘土瓦补充定额的工程量计算,按坡屋面工程量计算规则执行。

六、门窗工程

综合解释:

1、铝合金、彩板窗定额成品价中是否包括纱扇?

——包括。

2、木门窗(半成品)的场外运输费如何计算?

——按各市地规定执行。该费用列入工程直接费。

3、定额门窗纱为铁纱,设计为塑料纱时,可否换算?

——可以换算。塑料纱单价:1.5元/m2。

4、设计要求采用半成品胶合板门扇,如何结算?

——仍按定额结算。半成品门扇高出定额部分,按差价处理。

七、一般抹灰及涂刷工程

综合解释:

1、设计挑沿、天沟、腰线等“小面积”抹灰,如何套用定额?

——“小面积”抹灰已综合在定额内。

2、定额内墙刷涂料按二遍考虑,设计超过二遍时,可否调整定额?

——内墙刷涂料(仿瓷涂料除外),设计超过二遍时,每增加一遍定额基价乘30%。

3、定额内墙刷涂料子目中均包括找补及满刮腻子,实际刮腻子遍数与定额不同时,可否增加?

——设计内墙涂料为砂胶涂料、水泥水性涂料、仿瓷涂料和乳胶漆时,满刮腻子遍数,可根据“装饰分册”中满刮腻子子目增加(增加遍数不得超过三遍)。

八、金属结构工程

1、设计钢檩条如何套用定额?

——套补充定额。工程量按定额工程量计算规划执行。

九、脚手架及超高费

综合解释:

1、基础深度超过1.2米时,是否计算脚手架费用?

——根据批准的施工组织设计,需要搭设时,按单项脚手架计算。

2、地下室及设备层的脚手架费用如何计算?

——层高大于2.2米的,执行综合脚手架。层高大于1.2米但小于2.2米的,按单项脚手架计算。层高小于1.2米的不计。

3、因建设单位或设计变更需二次搭设脚手架时,如何计算脚手架费用?

——脚手架费用一般只能计取一次,但因建设单位或设计变更必需二次搭设脚手架时,可按单项脚手架计算。

4、冷库工程的双层保温墙如何计算脚手架费用?

——按综合脚手架乘系数1.3计算。

5、竹笆防护如何套用定额?

——竹笆防护定额基价:10.09元/m2,其中人工费0.65元/m2,材料费9.44元/m2。竹笆防护的工程内容包括:竹笆安装、拆除、堆放。

6、竹笆防护采用几层交替向上倒用时,工程量如何计算?

——工程量按防护过的外墙面积乘0.4计算。

十、构筑物工程

综合解释:

1、园形贮仓定额高度为30米以内,当设计高度超过30米时,如何套用定额?

——设计高度超过30米小于50米时,30米以上部分定额综合工日乘系数1.4,液压设备费、通讯设备费、6吨塔吊、其它材料费、3吨卷扬机乘系数1.3。

2、构筑物及零星项目中的钢筋如何调整?

——单项部分按“单项说明”第3条规定调整。综合项目中的钢筋是按标准图用量加损耗计算的,其用量不得调整。

3、“有地下水”的化粪池、检查井综合项目,是否包括排水费?

——包括排水费。

4、水池内水碗、水池边地漏,其安装费是否包括在定额内?

——未包括。

5、如何执行砖加工定额?

——按所需加工的砖块数直接套用定额。

6、厂区道路的挖土如何套用定额?

——套用第一章补充的挖土定额。工程量按设计尺寸以立方米计算。

十一、其它

1、预制砼构件采用自然养护的,是否可以计取预制构件蒸养费?

——不得计取。

2、预制砼构件蒸养,建设单位提供蒸汽,如何套用定额?

——从每立方米砼构件蒸养费中扣除31元。

3、当建筑物高度超过100米时,如何计取超高机械进出场费?

——按超高机械20~100m子目基价乘系数1.3计取。施工电梯超过100m时,按12-21子目基价乘系数1.3米计算。

4、塔式起重机固定基础,定额按每座10m3砼综合计算。实际与定额不同时,可否调整?

——定额与实际超过5%时,可以按实调整。

5、构件场外运输,施工单位委托运输部门运输,如何计算运输费?

——按运输部门的运价执行,仅计取定额管理费及税金。

装饰分册

一、楼、地面工程

综合解释:

1、水磨石地面采用金属嵌条时,是否扣减定额中玻璃用量?

——扣减。

2、定额花岗岩、大理石楼梯板单价是以设计尺寸加工的规格材单价,若楼梯板为现场加工,加工价如何计算?

——每100平方米定额单位,花岗岩、大理石楼梯增加人工22.0工日,石料切割机1.14台班,板材5%。花岗岩、大理石旋转楼梯按定额说明第4条规定执行。

3、异形房间楼地面层铺地毯,如何套用定额?

——异形房间,且设计不允许接缝,套用铺地毯定额子目并乘1.2系数(异形房间地毯可套裁者除外)。

4、定额中木龙骨用量与设计用量不同时,是否允许换算?

——允许换算。定额装修材下料制作成设计规格材时,制作损耗率为8%,下料损耗率为6%。木材用量换算后,定额中的人工,机械数量不变。

二、墙、柱面工程

综合解释:

1、定额说明第5条规定,定额中的木龙骨用量与设计用量不同时可以换算,其换算损耗率如何确定?

——①定额装修材下料制作成设计规格材时,制作损耗率为8%,下料损耗率为6%;

②设计采用成品木龙骨时,扣除定额装修材用量,增加成品木龙骨用量,并增6%龙骨下料损耗。

③木材用量换算后,定额中的人工、机械数量不变。

2、定额规定栏板、栏杆抹灰或镶贴按外立面垂直投影面积乘系数2.2计算,定额指的栏板、栏杆是什么形式?

——定额指的是外挑单阳台、双阳台的栏板或栏杆。外挑通廊栏板、栏杆,按外立面垂直投影面积乘系数1.05计算。不外挑通廊栏板、栏杆,按立面垂直投影面积计算。

3、卫生间镶贴瓷砖,套用什么定额项目?

——卫生间面积小于8平方米时,套用Ⅱ-64子目。大于8平方米时,套用Ⅱ-63子目乘系数1.05。

外墙面砖割角对缝补充定额:

工作内容:面砖割角,对缝。

单位:100米

三、天棚工程综合解释:

1、天棚木龙骨损耗率6%是指下料损耗还是制作损耗?

——是指下料损耗。定额装修材下料制作成设计规格材时,制作损耗为8%。

2、胶合板上钻吸音孔时,如何套用定额?

——套用胶合板面层定额后,每100平方米增加6.67工日。

四、油漆、涂料、裱糊工程

综合解释:

1、定额油漆项目有每增减一遍油漆内容,使用时如何掌握?

——凡油漆子目后带有增减一遍子目的,可按设计要求增加或减少刷油遍数;凡油漆子目后带有每增一遍子目的,定额中的油漆遍数只能增加不得减少。

2、贴壁纸采用墙纸粉粘贴是否可以换算?贴壁纸基层满刮腻子是否可以增加?

——采用墙纸粉粘贴可以换算。每100平方米贴壁纸粉用量0.5千克,同时扣除定额中聚醋乙烯胶15千克,其它不变。贴壁纸基层满刮腻子可以增加。

费用定额

综合解释及补充规定:

1、零星用工是否列入定额直接费内,其工资单价是多少?

——不列入定额直接费。工资单价:12.53元。列入工程预(结)算程序(五)中6其它一栏。

2、围墙、砼地面、庭院道路如何划分工程类别?

——围墙、砼地面、庭院道路,不论与建筑物(构筑物)一起新建,或建筑物(构筑物)交付使用后的再建,其工程类别均按民用建筑工程的V类标准,并以此计取有关费用。

最新安装定额说明

安装定额说明

安装工程 目 录 1.机械设备安装说明 1.0.1 《广东省安装工程综合定额(2006)》第一册《机械设备安装工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建及技术改造项目的机械设备安装工程。 1.0.2 本定额若用于旧设备安装时,旧设备的拆除费用,按相应安装定额的50%计算。 1.0.3 本定额主要依据的标准、规范有: 1.0.3.1 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-98。 1.0.3.2 《金属切削机床安装工程施工及验收规范》GB 50271-98。 1.0.3.3 《锻压设备安装工程施工及验收规范》GB 50272-98。 1.0.3.4 《铸造设备安装工程施工及验收规范》GB 50277-98。 1.0.3.5 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275-98。 1.0.3.6 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274-98。 1.0.3.7 《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278-98。 1.0.3.8 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB 50270-98。 1.0.3.9 《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机组篇)DL 5011-92。 1.0.3.10 《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T 5047-95。 1.0.3.11 《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定)HGL 203-83。 1.0.3.12 《化工机器安装工程施工及验收规范》(对置式压缩机)HGJ204-83。 1.0.3.13 《化工机器安装工程施工及验收规范》(离心式压缩机)HGJ205-92。

安装定额各章说明

安装定额各章说明: 一、第二册《电气设备安装工程》 (一)、第二册“电气设备安装工程”(以下简称本定额)适用于工业与民用新建、扩建工程中10kV以下变配电设备及线路安装工程、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电梯电气装置、电气调整试验等的安装工程。 (二)、本定额的主要依据的标准、规范有: 1.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90; 2.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90; 3.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90; 4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 5.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; 6.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006; 7.《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006; 8.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92; 9.《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92; 10.《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92; 11.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96; 12.《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96; 13.《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96; 14.《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96; 15.《电力建设安全工作规程》DL/T-5009.2-2004; 16.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 17.《建筑照明设计标准》GB50034-2004; 18.《电力建设质量等级评定标准》SDJ249.3-1988; 19.《全国统一安装工程预算定额》GYD-202-2000; 20.《全国统一建筑安装劳动定额》(1988年); 21.《全国统一安装工程基础定额》(2006年); 22.《全国统一安装工程预算定额河北省综合基价》(2003年)。 (三)、本定额的工作内容除各章节已说明的工序外,还包括:施工准备,设备器材工器具的场内搬运,开箱检查,安装,调整试验,收尾,清理,配合质量检验,工种间交叉配合、临时移动水、电源的停歇时间。 (四)、本定额不包括以下内容: 1.10kV以上及专业专用项目的电气设备安装。 2.电气设备(如电动机等)配合机械设备进行单体试运转和联合试运转工作。(五)、第一章变压器 一、油浸电力变压器安装项目同样适用于自耦式变压器、带负荷调压变压器的安装。电炉变压器按同容量电力变压器项目乘以系数2.0,整流变压器按同容量电力变压器项目乘以系数1.6。 二、变压器的器身检查:4000kV·A以下是按吊芯检查考虑,4000kV·A以上是按吊钟罩考虑,如果4000kV·A以上的变压器需吊芯检查时,机械台班乘以系数2.0。 三、干式变压器如带有保护外罩,人工和机械乘以系数1.2。

补充定额

序号编号项目 单位数量技工工日普工工日 第一部分有线通信设备安装工程(第二册)补充预算定额 第一章补充项目安装机柜、箱体、缆线TSY1-094安装墙挂/嵌墙式综合机箱 个10TSY1-095安装入户式综合信息(网络)机箱 个0.70TSY1-096安装落地式室外综合机柜(宽800以下)个50TSY1-097安装落地式室外综合机柜(宽800以上)个70TSY1-098安装架空式室外综合机柜个60 TSY1-099安装电表箱 个1TSY1-100敷设硬质PVC管/槽10米0.65TSY1-101布放集束光纤 10米条0.5TSY1-102端接集束光纤12芯以下条0.2TSY1-103端接集束光纤24芯以下条0.33TSY1-104端接集束光纤48芯以下条0.55TSY1-105端接集束光纤96芯以下条0.9TSY1-106端接集束光纤96芯以上 条1.3第二章新增第八节:安装、调测无源光网络设备TSY2-068安装测试基本子架及公共单元盘-架式套2TSY2-069安装测试基本子架及公共单元盘-盒式套1.5TSY2-070安装接口盘 块0.1TSY2-071OLT设备本机测试-上联SNI接口端口0.1TSY2-072OLT设备本机测试-下联光接口 端口0.1TSY2-073安装光网络单元(ONU)-插卡式设备子架1.8TSY2-074安装光网络单元(ONU)-集成式设备台0.9TSY2-075扩装光网络单元(ONU)板卡块0.5TSY2-076安装光网络终端(ONT)台1TSY2-077ONU/ONT设备上联光接口本机测试 端口0.2TSY2-078安装、配合调测网络管理系统-新建工程套40TSY2-079安装、配合调测网络管理系统-扩容工程套35TSY2-080OLT上联通道测试 系统1TSY2-081系统功能验证及性能测试-ONU窄带端口-64线以10线0.3TSY2-082系统功能验证及性能测试-ONU窄带端口-64线以上每增加10线 10线0.2TSY2-083系统功能验证及性能测试-ONU宽带端口-64线以10线1TSY2-084系统功能验证及性能测试-ONU宽带端口-64线以上每增加10线 10线0.8TSY2-085系统功能验证及性能测试-ONT端口台0.5第三章变更项目:安装,调测交换设备TSY3-001安装交换设备 架10TSY3-002安装程控车载集装箱 箱 20TSY3-003安装用户集线器(SLC)设备480线/架12TSY3-004安装告警设备 台0.5TSY3-005扩张交换设备电路板块0.06TSY3-006布放架间及架内线缆 架2.5TSY3-007交换设备硬件调测-用户线 千门10TSY3-008交换设备硬件调测-2Mb/s中继线 端口0.7TSY3-009交换设备硬件调测-155Mb/s中继线-电口端口1.2TSY3-010交换设备硬件调测-155Mb/s中继线-光口端口 1.5TSY3-011交换设备硬件调测-以太网接口-电口端口0.5TSY3-012交换设备硬件调测-以太网接口-光口端口1TSY3-013交换设备软件调测-用户线 千门15TSY3-014交换设备软件调测-2Mb/s中继线端口0.5TSY3-015交换设备软件调测-155Mb/s中继线端口1TSY3-016交换设备软件调测-以太网接口端口0.5TSY3-017调测用户集线器(SLC)千门35TSY3-018 调测告警设备 台 1

最新山东省建筑工程消耗量定额补充规定(一)

山东省建筑工程消耗量定额补充规定(一)

建筑工程消耗量定额补充规定(一) 1、关于重申停止执行《山东省建筑工程综合定额》的问题鲁建标字[2003]3号文规定,96版《山东省建筑工程综合定额》已于2003年4月1日停止使用。但是,有个别工程仍继续执行。为维护建设市场经济秩序,保护建设主体各方合法权益,现重申停止执行《山东省建筑工程综合定额》,其原有的配套政策废止,新的计价政策不能与之配套使用。自2009年1月1日起执行《山东省建筑工程综合定额》的工程将不预办理工程竣工结算登记备案。 2、关于定额人工单价的问题 鲁建标字[2008]10号文规定的“消耗量定额价目表中综合工日单价”(44元/工日)指山东省价目表中的省定额“人工费”单价及“基价”组成,是全省统一的计价价格,应作为计取企业管理费、利润等有关费用的基础。该综合工日单价不得因合同约定等原因而调整。合同约定的人工单价仅作为工程所在地市价。 3、竹胶(胶合)板模板问题 承发包双方办理现场签证的,按签证结算模板制作费用;未办理签证的,按照设计图纸和相应计算规则计算模板接触面积,乘以下列摊消系数确定制作数量,执行10-4-310~315

模板制作费用。同时扣减《山东省建筑工程消耗量定额》现浇混凝土模板子目中成品胶合板模板材料消耗量,计算模板安装、拆除费用。其他相关规定执行《山东省建筑工程消耗量定额补充册(二)》。 竹胶(胶合)板模板制作摊消系数 4、框架梁计取脚手架及混凝土工程量计算问题 根据省定额站解释,现浇混凝土单梁、连续梁的脚手架按其相应规定计算,有梁板的板下梁不计算脚手架。 我省工程量清单计价办法及消耗量定额中的有梁板是指现浇密肋板、井字梁板(即由同一平面内相互正交或斜交的梁与板所组成的结构构件),板下梁是指搭在框架梁上的梁。 钢筋混凝土框架结构中,框架梁应按单梁、连续梁规定计算脚手架。建筑物外墙上的框架梁,其脚手架已包含在外脚手架内,不再重复计算。 在计算混凝土工程量时,框架梁与板整浇的,执行单梁、连续梁及平板定额;框架梁、搭在框架梁上的梁(含密勒梁、井字梁)与板整浇的,板下梁与板合并执行有梁板定额,框架梁仍执行单梁、连续梁定额。 5、轻型框剪墙项目的使用

预算定额总说明

《2010年最新电力工程量清单计价规范与工程造价计价、概预算定额统一标准及国家强制性条文》册数:五册光盘数: 定价:1590元优惠价:580元[详细内容] 《2010年最新市政工程量清单计价规范与工程造价计价、概预算定额统一标准及国家强制性条文》册数:五册光盘数: 定价:1590元优惠价:580元[详细内容] 《最新电力通信工程概预算定额与工程量清单计价费用及价款结算管理实施手册》册数:四册光盘数:1张CD 定价:998元优惠价:480元[详细内容] 《最新房地产工程量清单计价规范与工程概预算定额造价编制全过程控制及国家强制性标准》册数:全五卷光盘数:定价:1490元优惠价:650元[详细内容] 《2008版最新通信建设工程预算定额》册数:全七 卷光盘数: 定价:810元优惠价:680元[详细内容] 《水土保持生态建设工程概预算定额及造价编制与建设施工质量监理规范》册数:三册光盘数: 定价:856元优惠价:400元[详细内容]

《水土保护生态建设工程概预算定额及造价编制与建设施工质量监理规范》册数:三册光盘数: 定价:856元优惠价:400元[详细内容] 《矿山企业设备安装检修工程预算定额应用手册》册数:全六卷光盘数: 定价:1580元优惠价:780元[详细内容] 《最新铁路工程量清单计价规范与工程概预算定额造价编制全过程控制及国家强制性标准》册数:全五卷光盘数:1张CD 定价:1490元优惠价:690元[详细内容] 《石油化工安装工程预算定额(2007版)》册数:13册光盘数:1张CD 定价:1750元优惠价:1380元[详细内容] 《风力发电工程建设概预算定额与工程技术标准使用指 南》册数:四册光盘数:1张CD 定价:998元优惠价:480元[详细内容] 《最新公路建设项目概预算定额与工程量清单计价及竣<交>工资料编制、备案实务全书》册数:五册光盘数:1张

安装定额说明word版

安装工程 目 录 1.机械设备安装说明 1.0.1 《广东省安装工程综合定额(2006)》第一册《机械设备安装工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建及技术改造项目的机械设备安装工程。 1.0.2 本定额若用于旧设备安装时,旧设备的拆除费用,按相应安装定额的50%计算。 1.0.3 本定额主要依据的标准、规范有: 1.0.3.1 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-98。 1.0.3.2 《金属切削机床安装工程施工及验收规范》GB 50271-98。 1.0.3.3 《锻压设备安装工程施工及验收规范》GB 50272-98。 1.0.3.4 《铸造设备安装工程施工及验收规范》GB 50277-98。 1.0.3.5 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275-98。 1.0.3.6 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274-98。 1.0.3.7 《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278-98。 1.0.3.8 《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB 50270-98。 1.0.3.9 《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机组篇)DL 5011-92。 1.0.3.10 《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T 5047-95。 1.0.3.11 《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规定)HGL 203-83。 1.0.3.12 《化工机器安装工程施工及验收规范》(对置式压缩机)HGJ204-83。1.0.3.13 《化工机器安装工程施工及验收规范》(离心式压缩机)HGJ205-92。1.0.3.14 《化工机器安装工程施工及验收规范》(中小型活塞式压缩

【福建】土方工程消耗量定额补充规定(2013)

附件 土方工程消耗量定额补充规定 一、采用挖掘机转运开挖基坑、沟槽、地下室土方的,相应机械挖土定额根据挖土深度乘以下表系数进行调整。 挖土深度指自然地面至基底(有地下室的为地下室底板垫层 底)的高度。 二、采用修建坡道开挖土方的,设计土方开挖范围之外的便 道土方并入土方开挖工程量内计算。定额未包括便道支护、加固 及面层处理费用,有发生的另行计算。 三、土方工程应当 根据实际开挖方式计算造价。在编制施工图预算、招标工程控制价时,土方开挖方式未明确的,基坑、沟 槽、地下室土方按挖掘机转运开挖方式考虑。施工时开挖方式不 同的是否调整该土方造价应当在招标文件或施工合同中明确。 四、土方开挖地点处于交通管制区域、白天无法外弃土方的,

考虑场内盘土或夜间挖土施工。编制施工图预算、招标工程控制 价时,可以按相应挖土定额乘以系数0.3 计算增加费用。建设项目是否处于交通管制区域,按各地有关行政管理部门规定确定。 五、在横撑间距<3m的支撑下开挖沟槽的,机械开挖定额人工乘以系数1.43、机械乘以系数1.2 ;横撑间距〉3m的或先开挖后支撑的,定额不做调整。 在横撑下开挖地下室土方的,机械开挖定额乘以系数1.2 。 六、机械挖土应当合理 考虑人工辅助开挖,人工辅助开挖数 量比例按施工组织设计确定。编制施工图预算、招标工程控制价 时,机械挖土可按总挖方量的90%计算,人工挖土按总挖方量的10%计算。 人工辅助机械开挖不超过总挖方量10%的,人工挖土定额乘 以系数1.5 ;人工挖土超过总挖方量10%的,不予调整。 七、自卸汽车运 土定额不包括废弃土方堆放费用,实际发生的另行计算。 八、编制工程预算或招 标工程控制造价时,编制单位应当根 据工程所在地实际情况,合理确定废弃土方堆放费用的单价,并入分部分项工程综合单价计算。弃土运距应当根据明确的弃土堆放点确

水电安装定额说明2

给排水、采暖、燃气工程 一、室内给水管道定额的套用及工程量的计算 工程量计算总的顺序由入(出)口起,先主干,后支管;先进入,后排出;先设备,后附件。 计算要领:以管道系统为单元计算,先小系统,后相加为全系统;以建筑平面特点划片计算。用管道平面图的建筑物轴线尺寸和设备位置尺寸为参考计算水平管长度;以管道系统图、剖面图的标高计算立管长度。 (一)、室内给水管道工程量的计算 1、管道均以施工图所示中心长度,以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。 室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。 2、镀锌铁皮套管制作以“个”为计量单位,其安装已包括在管道安装定额内,不得另行计算。 3、穿墙、穿楼板管道钢套管制作安装按主管公称直径以“10个”为计量单位。 4、刚性防水翼环制作安装按主管公称直径以“个”为计量单位。 5、铸铁法兰(螺纹连接)与碳钢法兰(焊接),以“个”为计量单位。 6、管道支架制作安装,室内管道公称直径32mm以下的安装工程已包括在内,不得另行计算。公称直径32mm以上的,可另行计算。 管道支架制作安装 DN32以上钢管支架的制作及安装,按支架型钢的重量“100kg”为单位计算,执行定额相应子目。型钢为未计价材。 支架定额中已包括制作和安装用的螺栓,螺母和垫片不应另行计算。管道支架制作和安装定额按一般管架编制,型钢支架套用一般支架定额。计算管道支架制作安装时,首先要弄清楚在哪些地方设支架,设几个支架,支架重量怎么计算等。给水管道各种支架标准图见《全国通用给水排水标准图集》S151、S342管道间距可按表计算。 管道支架的个数计算: 支架个数=某规格管子的长度/该规格管子支架间距(计算结果有小数进1取整)。 管道支架的总重量=∑(某种规格的管子支架个数×该规格管支架的每个重量) 7、各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并

定额补充说明

关于九九年《陕西省建筑工程综合概预算定额》补充说明 1. 总说明第十三条:其他直接费中的检验试验费不包括地基承载能力、桩的承载能力、以及外墙面粘贴能力拉拔试验等费用,若施工发生时按实际计算。 2. 使用商品混凝土的工程应按我办每二个月发行的“陕西工程造价管理信息(材料信息价)”中公布的商品混凝土出厂价直接计入工程项目直接费用。对于商品混凝土出厂价的市场价与我办公布的信息价差异部分列入材料差价中。第四章混凝土的工程量计算规定只适用于甲、乙方结算,不适用于与混凝土厂家结算。 3. 总体工程不能按总说明第十四条以系数计算脚手架费用,应按定额附录四计算。 4.“综合解释” P4页3条、自卸汽车运土方(1-90至1-92)使用时运距以插入法调整。适用于运距大于1公里,小于10公里部分。 5. 第一章1-133锅锥成孔大口径滤层井点,使用子目要注意:适应范围以10 口井为单位,10口井以内人工费、材料费不调整,机械费以实际使用抽水泵的台班计算。例如:共有8口井进行降水,每口井有一个抽水泵,每天降水的使用单价(指连续工作8小时)为:人工费1*20.31=20.31元,材料费5.92元,机械费用为39.30*8=314.4元,合价为20.31+5.92+314.40=340.63元。 6. 问题坑开挖不分其形状、面积、深度、人工挖开挖执行人工挖地坑4M以内子目,机械开挖执行机械土方子目。问题坑回填,如采用人工夯实或蛙式打夯机回填,灰土回填执行灰土井(枯井)回填夯实子;素土回填执行1-22素土回填夯实子目,若采用大型碾压机械回填执行1-94至1-99机械碾压夯实子目。 7. 回填土(或灰土回填)中的外购黄土数量以回填夯实方量乘以黄土所占比例,再乘以1.22系数计算。例如有100 m3的3:7灰土回填量,外购黄土数量为100××0.7×1.22=96.4 m3,外购黄土单价西安市城六区按18.24元/m,其它地区所在(地)市有关文件执行。 8.总说明第三十条也适用于木门窗外加工和钢构件。 9. 双排时,雨蓬、车棚、站台等计算的建筑面积小于盖顶水平投影面积一半时,按其盖顶水平投影面积的一半计算建筑面积。 10. 挖桩间土方按实挖体积(扣除桩体积占用的体积)人工乘以系数1.5,不适用于灰土挤密桩的挖土。 11. 1-55到1-58定额子目,原单位100㎡,改为100 m3 12. 级配碎石回填并使用大型机械碾压可按具体设计补充子目。其中人工消耗可按0.53工日/ m3,机械消耗可按压路机(12t)0.054台班/ m3进行计算。

安装定额说明

说明 一、本章定额适用范围如下: 活塞式L及Z型2列、3列压缩机,活塞式V、W、S型压缩机,活塞式V、W、S型制冷压缩机,回转式螺杆压缩机,离心式压缩机,活塞式2M(2D)、4M(4D)型电动机驱动对称平衡压缩机安装,离心式压缩机电动机驱动无垫铁安装,活塞式H型中间直联同步压缩机及中间同轴同步压缩机安装。 二、本章定额子目包括下列工作内容: 1.除活塞式V、W、S型压缩机组、离心式压缩机(电动机驱动)、回转式螺杆压缩机、活塞式Z型3列压缩机为整体安装以外,其他各类型压缩机均为解体安装。 2.与主机本体联体的冷却系统、润滑系统以及支架、防护罩等零件、附件的整体安装。 3.与主机在同一底座上的电动机整体安装。 4.解体安装的压缩机在无负荷试运转后的检查及调整。 三、本章定额子目不包括下列工作内容: 1.除与主机在同一底座上的电动机已包括安装外,其他类型的压缩机均不包括电动机、汽轮机及其他动力机械的安装。 2.与主机本体联体的各级出入口第一个阀门外的各种管道、空气干燥设备及净化设备、油水分离设备、废油回收设备、自控系统及仪表系统安装以及支架、沟槽、防护罩等制作、加工。 3.介质的充灌。 4.主机本体循环油(按设备带有考虑)。 5.电动机拆装检查及配线、接线等电气工程。 6.离心式压缩机的拆装检查。

四、活塞式V、W、S型压缩机组、离心式压缩机的安装是按单级压缩机考虑的,安装同类型双级压缩机时,则按相应定额的人工乘以系数1.40。 五、离心式压缩机是按单轴考虑的,如安装双轴(H)离心式压缩机时,则相应定额的人工乘以系数1.40。 六、离心式压缩机拆装检查定额适用于现场组对安装的中低压离心式压缩机组,高压离心式压缩机组可参照使用。凡按规范或设计规定在实际施工中进行拆装检查工作的,可使用此定额项目。 工程量计算规则 一、压缩机安装以“台”为计量单位,以设备质量“t”分列定额项目。在计算设备质量时,按不同型号分别计算。 二、活塞式V、W、S型压缩机及压缩机组的设备质量,按同一底座上的主机、电动机、仪表盘及附件、底座等的总质量计算。 三、活塞式L型及Z型压缩机、螺杆式压缩机、离心式压缩机,不包括电动机等动力机械的质量。电动机应另执行电动机安装定额项目。 四、活塞式D、M、H型对称平衡压缩机的设备质量,按主机、电动机及随主机到货的附属设备的总质量计算,不包括附属设备的安装,附属设备的安装应按相应定额另行计算。 说明 一、本章定额适用范围如下: 1.电弧炼钢炉。 2.无芯工频感应电炉:包括溶铁、溶铜、溶锌等溶炼电炉。 3.电阻炉、真空炉、高频及中频感应炉。 4.冲天炉:包括长腰三节炉、移动式直线曲线炉胆热风冲天炉、燃重油冲天炉、一般冲天炉及冲天炉加料机构等。

安装预算定额及工程量计算规则

给排水、采暖工程工程计价表概述 一、第八册定额与有关定额册的关系(本定额中不包括的内容按所述规定套取其 他册定额的相应子目) 二、计价表中用系数计算的费用 《江苏省安装工程计价表》第八册采用“系数法”将一些不便单列定额子目进行计算的工程费用,通过规定调整系数的计算方法来进行计算。这些费用包括超高增高费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费等。这些费用的计算方法不完全相同,同时由于工程量清单计价包括分部分项工程量清单计价、措施项目清单计价、其他项目清单计价等,因此各种用系数计算的费用根据其性质分别属于不同的计价类别。 其中又可分为子目系数和综合系数,其中子目系数所取费用是综合系数的取费的基础,所以费用中脚手架搭拆系数和采暖工程系统调整系数为综合系数,其他为子目系数。 1、超高增加费

2、高层建筑增加费 3、设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工增加费 4、脚手架搭拆费 5、采暖工程系统调整费 6、安装与生产同时进行增加的费用 7、在有害身体健康的环境中施工增加的费用 定额应用及工程量计算规则 第一章管道安装 说明 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道、法兰、套管、伸缩器等的安装。 二、界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界。入口处设阀门者以阀门为界; (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (1)室内外管道以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道界限以室外管道与市政管道碰头点为界。 3.采暖热源管道: (1)室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界; (2)与工业道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界; (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界; (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以泵间外墙皮为界。

水利定额2010补充规定

附件1 《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制 规定(2010)》补充规定(一) 一、材料预算价格: (一)“进入直接工程费的主要材料预算价格限价按下表计算(计算电、风、水、砂石料等基础价格时除外)。”中的“砂石料”仅指自行开采的砂、碎石(砾石)、砌筑块石、条料石。 (二)“主要材料预算价限价表”增加: 外购沥青混凝土预算价限价:450元/m;3外购抛石(天然混合级配料)预算价限价:30元/m。3二、措施费: “措施费”内容中,取消“文明施工费”项目内容,降低“冬雨季施工增加费”费率。相应的“措施费费率表”中的费率“合计”改为:“4.5%~6.0%”,表后“说明”中的费率相应修改。 三、税金: 根据财政部《关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》(财综〔2010〕98号)。“税金综合费率标准”调整为: 四、“前期勘测设计费”中的设计费:工程设计收费‘项目建议书、可行性研究等前期阶段发生的设计费,可按“取消:

含取费表格)。标准'项目中设计费(三个阶段的设计费)的一定比例计取”的规定(调整为:项目建议书、可行性研究等前期阶段发生的设计费,按相应阶段工程勘~40%计取。察收费基准价的30%五、安全施工费:根据省财政厅、省安全生产监管局《转发财政部、安全监管总局关于印发〈企业号)规定,水利工1142012〕安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(浙财企〔作以下调整:安全施工费”程的“”二项。和“施工安全费文明施工费(一)“安全施工费”内容包括:“”“安全施工费(二)”标准:按设计提供的本工程文明施工措施和标准化工地建设内容、施工安全作业环境和安全防护措施等列项计算费用。并不小于按费率计算的安全施工费。 当设计未提供具体安全文明施工的项目和费用时,安全施工费按建筑安装工作量的2%计取。 在工程招标阶段,“安全施工费”不得低于规定费率计取,不得作为竞争性费用,且实行标外管理。“安全施工费”的使用管理办法按国家和省有关规定执行。(三)“安全施工费”使用范围: 1、文明施工费: 指施工现场文明施工所需要的各项费用。一般包括“六牌一图”(概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌,总平面图)、现场标牌(安全警示标志、文明标识、宣传标语等)设置,临时围护设施(围墙、围档、彩条布围栏等)、场容场貌整洁(清扫、清洗、绿化等),现场地面整治等。 2、施工安全费: 指施工现场安全施工所需要的各项费用。包括: )现场安全作业环境和安全防护措施及用具、装备。包括安全网、高处作业临(1

电气安装定额的说明

电气安装定额的说明 第一章变压器说明 一、设备本体所需的绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑。 一、油浸电力变压器安装定额同样适用于自耦式变压器、带负荷调压变压器及并联电抗器的安装。 电炉变压器按同容量电力变压器定额乘以系数 2.0 、整流变压器按同容量电力变压器定额乘以系数 1.60。 二、变压器的器身检查:4000kVA以下是按吊芯检查考虑,4000 kV A以上是按吊钟罩考虑,如果4000 kV A以上的变压器需吊芯检查时,定额机械台班乘以系数 2.0。 三、干式变压器如果带有保护外罩时,人工和机械乘以系数 1.2。 四、整流变压器、消弧线圈、并联电抗器的干燥,执行同容量变压器干燥定额,电炉变压 器执行同容量变压器干燥定额乘以系数 2.0。 五、变压器油是按设备带来考虑的,但施工中变压器油的过滤损耗及操作损耗已包括在有关定额中。 六、变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的油罐,已摊入油过滤定额中。 七、本章定额不包括下列工作内容: 1. 变压器干燥棚的搭拆工作,若发生时可按实计算。 2. 变压器铁梯及母线铁构件的制作安装。另执行本册铁构件制作、安装定额。 3. 瓦斯继电器的检查及试验已列入变压器系统调整试验定额内。 4. 端子箱、控制箱的制作安装,另执行本册相应定额。 5. 二次喷漆发生时按本册相应定额执行。 第二章配电装置说明 二、本章设备安装定额不包括下列工作内容,另执行本册相应定额: 1?端子箱安装。 2?设备支架制作及安装。 3.绝缘油过滤。 4.基础槽(角)钢安装。 三、设备安装所需的地脚螺栓按土建预埋考虑,也不包括二次灌浆。 四、互感器安装定额系按单相考虑的,不包括抽芯及绝缘油过滤,特殊情况另作处理。 五、电抗器安装定额系按三相叠放、三相平放和二叠一平的安装方式综合考虑的,不论何种安装方式,均不作换算,一律执行本定额。干式电抗器安装定额适用于混凝土电抗器、铁芯干式电抗器和空心电抗器等干式电抗器的安装。 六、高压成套配电柜安装定额系综合考虑的,不分容量大小,也不包括母线配制及设备干燥。 七、低压无功补偿电容器屏(柜)安装列入本册第四章。 八、组合型成套箱式变电站主要是指10KV以下的箱式变电站,一般布置形式为变压器 在箱的中间,箱的一端为高压开关位置,另一端为低压开关位置。组合型低压成套配电装置其外 形像一个大型集装箱,内装6?24台低压配电箱(屏),箱的两端开门,中间为通道, 称为集装箱式低压配电室,列入本册第四章。 第三章母线、绝缘子说明

2008版定额预算表、15册取费表.doc

2008版定额第15册取费表 一、安全文明施工措施费: 安全文明施工措施费指按照建筑施工安全检查标准,需设置现场安全、文明施工措施所需的费用。安全文明施工措施费以综合工日为计算基数,具体费率见表1。 二、夜间施工增加费: 夜间施工措施费是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。 夜间施工措施费是以综合工日为计算基数,具体费率详见表2。 三、冬雨施工增加费 冬雨施工增加费是指在冬雨季施工期间,采取的防寒保温或防雨措施所增加的费用。 冬雨施工增加费以综合工日为计算基数,具体费率详见表3。 三、二次搬运费: 二次搬运费是指因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用。 二次搬运费根据现场情况,按实际发生计算。 1、表中所列工程均为单独发包工程,非单独发包的土方、构件吊装、桩基应并入建筑工程计算 2、依据建设部建办(2005)89号文、豫建设标(2006)82号文的规定制定,本表中的费率包括文明施工费、安全文明施工和临时设施费。环境保护费另按实际发生额计算。 3、基本费应足额计取:考评费在工程竣工结算时,按当地造价管理机构核发的《安全文明施工措施费率表》进行核算;奖励费根据施工现场文明获奖级别计算,省级为全额,市级为70%,县(区)级为50%。

2008预算表14册 1、业主供应材料(简称甲供材)时,甲供材应以全额价格计入相应的综合单价子目内。 2、材料单价=(材料原价+材料运杂费)×(1+运输损耗率+采购及保管率)或材料单价=供应到现场的价格×(1+采购及保管费率) 3、业主指定材料供应商并由承包方采购时;双方应依据第2条的方法计算,该价格与综合单价材料取定价格的差异应计算材料差价, 4、甲供材到现场,承包方现场保管费可按下列公式计算:(该保管费在税后返还甲供材料费内抵扣)现场保管费=供应到现场的价格×表中的“现场交货”费率。

电气安装定额的说明及计算规则(二)

电气安装定额的说明及计算规则(二) 第八章电缆 说明 一、本章的电缆敷设定额适用于10KV以下的电力电缆和控制电缆敷设。定额系按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设,厂外电缆敷设工程按本册第十章有关定额另计工地运输。 二、电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工乘以系数1.3。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。 三、电缆敷设定额未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程之内(详见《全国统一安装工程预算工程量计算规则》)。 四、本章的电力电缆头定额定额均按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数1. 2,双屏蔽电缆头制作、安装人工乘以系数1.05。 五、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。10mm2以下电缆敷设按35mm2的定额乘以系数0.5,单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面800mm2~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。 六、电缆沟挖填方定额亦适用于电气管道沟等的挖填方工作。 七、桥架安装: 1.桥架安装包括运输、组队、吊装、固定;弯通或三、四通修改、制作组对,切割口防腐,桥架开孔,上管件、隔板安装、接地、附件安装等工作内容。 2.桥架支撑架定额适用于立柱、托臂及其他各种支撑的安装。本定额已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式,实际施工中,不论采用何种固定方式,定额均不作调整。 3.玻璃钢梯式桥架和铝合金梯式桥架定额均按不带盖考虑,如这两种桥架带盖,则分别执行玻璃钢槽式桥架定额和铝合金槽式桥架定额。 4.钢制桥架主结构设计厚大于3mm时,定额人工、机械乘以系数1.2。 5.不锈钢桥架按本章钢制桥架定额乘以系数1.1执行。 八、本章电缆敷设系综合定额,已将裸包电缆、铠装电缆、屏蔽电缆等因素考虑在内,因此凡10KV以下的电力电缆和控制电缆均不分结构形式和型号,一律按相应的电缆截面和芯数执行定额。 九、电缆敷设定额及其相配套的定额中均未包括主材(又称装置性材料),另按设计的工程量计算规则

广东省安装工程综合定额说明及计算规则(2010)

广东省安装工程综合定额说明及计算规则(2010)

2010 广东省安装工程综合定额

总说明 一、《广东省安装工程综合定额(2010)》(以下简称本综合定额)是在《全国统一安装工程预 算定额》(第一~十一册、十三册)(GYD-201-2000~GYD-211-2000、GYD-213-2003)和《广东省安装工程综合定额(2006)》基础上,结合我省设计、施工、招投标的实际情况,根据现行国家产品标准、设计规范和施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程编制的,共分十二册。 二、本综合定额是编审设计概算、施工图预算、招标控制价、竣工结算,调解处理工程造价纠纷,鉴定工程造价的依据;是合理确定和有效控制工程造价和衡量投标报价合理性的基础;也作为投标报价,加强企业内部管理和核算的参考。 三、本综合定额适用于全省行政区域内新建、扩建和改建的工业与民用安装工程。 四、本综合定额是完成单位工程量所需的人工、材料、机械、管理费和必要的施工措施费的计量标准,它反映了社会平均消耗水平。 五、本综合定额的工作内容简单扼要说明主要的施工工序,次要的工序虽然没有具体说明,但已经综合考虑在内。

六、本综合定额中是按下列正常的施工条件以及目前我省企业的施工机械装备程度、合理的施工工期、施工工艺、劳动组织为基础综合确定的: 1.设备、材料、成品、半成品、构件完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。 2.各专业工程之间的交叉作业正常。 3.安装地点、建筑物、设备基础、预留孔洞等均符合安装要求。 4.水、电供应均满足施工正常使用。 5.正常的气候、地理条件和施工环境。 七、关于人工: 1.本综合定额的人工不分工种和技术等级,采用综合用工形式,工日数已包括基本用工、辅助用工、人工幅度差、现场运输及清理现场等用工。 2.本综合定额中的人工费为直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用,包括基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费以及单位为生产工人和生产工人个人缴纳的养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金。 3.本综合定额的人工每工日按8 小时工作制计算。 4.本综合定额的人工单价采用四类地区综合用工水平51 元/工日,各市的水平差异和幅度差应通过发布动态

2003年消耗量定额补充规定一

建筑工程消耗量定额补充规定(一) 1、关于重申停止执行《山东省建筑工程综合定额》的问题鲁建标字[2003]3号文规定,96版《山东省建筑工程综合定额》已于2003年4月1日停止使用。但是,有个别工程仍继续执行。为维护建设市场经济秩序,保护建设主体各方合法权益,现重申停止执行《山东省建筑工程综合定额》,其原有的配套政策废止,新的计价政策不能与之配套使用。自2009年1月1日起执行《山东省建筑工程综合定额》的工程将不预办理工程竣工结算登记备案。 2、关于定额人工单价的问题 鲁建标字[2008]10号文规定的“消耗量定额价目表中综合工日单价”(44元/工日)指山东省价目表中的省定额“人工费”单价及“基价”组成,是全省统一的计价价格,应作为计取企业管理费、利润等有关费用的基础。该综合工日单价不得因合同约定等原因而调整。合同约定的人工单价仅作为工程所在地市价。 3、竹胶(胶合)板模板问题 承发包双方办理现场签证的,按签证结算模板制作费用;未办理签证的,按照设计图纸和相应计算规则计算模板接触面积,乘以下列摊消系数确定制作数量,执行10-4-310~315模板制作费用。同时扣减《山东省建筑工程

消耗量定额》现浇混凝土模板子目中成品胶合板模板材料消耗量,计算模板安装、拆除费用。其他相关规定执行《山东省建筑工程消耗量定额补充册(二)》。 竹胶(胶合)板模板制作摊消系数 4、框架梁计取脚手架及混凝土工程量计算问题 根据省定额站解释,现浇混凝土单梁、连续梁的脚手架按其相应规定计算,有梁板的板下梁不计算脚手架。 我省工程量清单计价办法及消耗量定额中的有梁板是指现浇密肋板、井字梁板(即由同一平面内相互正交或斜交的梁与板所组成的结构构件),板下梁是指搭在框架梁上的梁。 钢筋混凝土框架结构中,框架梁应按单梁、连续梁规定计算脚手架。建筑物外墙上的框架梁,其脚手架已包含在外脚手架内,不再重复计算。 在计算混凝土工程量时,框架梁与板整浇的,执行单梁、连续梁及平板定额;框架梁、搭在框架梁上的梁(含密勒梁、井字梁)与板整浇的,板下梁与板合并执行有梁板定额,框架梁仍执行单梁、连续梁定额。 5、轻型框剪墙项目的使用 该项目用于轻型框剪结构高层住宅中,柱、梁、墙厚度

安装定额说明 电缆部分 照明

电缆安装(030208)说明 一、本章的电缆敷设定额适用于10kV以下的电力电缆和控制电缆敷设。定额系按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设,厂外电缆敷设工程按本册10kV以下架空配电线路中的有关项目另计工地运输。 二、电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工乘以系数。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。 三、电缆敷设定额未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程量之内。 四、本章的电力电缆头定额均按铝芯电缆考虑,铜芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数,双屏蔽电缆头制作安装人工乘以系数。 五、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数,六芯电力电缆乘以系数,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。截面800~1000mm2

的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆乘以系数执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,可按实际加工价计算。 六、电缆沟挖填方定额亦适用于电气管道沟等的挖填方工作。 七、桥架安装: 1.桥架安装包括运输、组对、吊装、固定;弯通或三、四通修改、制作组对,切割口防腐,桥架开孔,上管件,隔板安装,盖板安装,接地,附件安装等工作内容。 2.桥架支撑架定额适用于立柱、托臂及其他各种支撑架的安装。本定额已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式。 3.玻璃钢梯式桥架和铝合金梯式桥架定额均按不带盖考虑,如这两种桥架带盖,则分别执行玻璃钢槽式桥架定额和铝合金槽式桥架定额。 4.钢制桥架主结构设计厚度大于3mm时,定额人工、机械乘以系数。 5.不锈钢桥架按钢制桥架定额乘以系数。 八、本章电缆敷设系综合定额,已将裸包电缆、铠装电缆、屏蔽电缆等因素考虑在内,因此凡10kV以

定额(安装第八章解析)

全国统一安装工程预算定额解释汇编(第八册) 问题:本定额与原定额的不同 回答:1、增加了原定额短缺的常用项目。如煤气钢管丝接、焊接,承插铸铁管水泥接口、铸铁管石棉水泥接口等项目。这些项目在原定额中使用低压钢管、铸铁管项目,满足不了煤气工程的特殊需要,本定额考虑了阀门研磨,抹密封油,进行气密性试验等特点后单独列项,增加了58个子目。2、将镀锌钢管及焊接钢管丝接由原定额不分别列项改为分别列项,使管径范围由原定额最大到DG100增大到DG150,增加了31个子目。3、将原定额中钢管焊接项目的煨制弯、压制弯分别列合并为钢管焊接综合项目。4、将原定额中的一些附属零星项目,综合列入了主要项目。如将臭气帽综合在室内排水管道项目中,将铁皮套管安装、阀门研磨、抹密封油项目综合在煤气管道中,将法兰及带帽螺栓综合在法兰阀门安装中,将带帽螺栓综合在法兰安装中。5、增加了钢制柱式散热器、钢制板式、壁板式散热器、太阳能集热器、热空气幕、电热水器、电开水炉、液压水位控制阀、消防水泵接合器、承插铸铁给水管(胶圈接口)等共167个子目。6、调整了部分材料损耗率,如阀门、水嘴等易损件同耗率,原定额未考虑,这次损耗率取定为1%;室内钢管的损耗率由2.5%降到2%;室外钢管由2%降到1.5%。7、将场内水平运距进行了综合考虑,取定300米,执行时不得调整。 问题:本定额与其他有关册定额的关系 回答:1、本定额适用于生活用给水、排水、煤气热源管道以及附件配件安装、小型容器制作安装等,其中:(1)生产生活共用的管道、锅炉房和泵类配管以及高层建筑内加压泵间的管道执行第六册“工艺管道”定额的有关项目。(2)刷油、保温部分执行第十三册“刷油、绝热、防腐蚀”定额的有关项目。(3)埋地管道的土石方及砌筑工程执行各省、自治区、直辖市建筑工程预算定额。(4)有关各类泵、风机等传动设备安装执行第一册“机械设备”定额的有关项目。(5)锅炉安装执行第十四册“热力设备”定额的有关项目。(6)压力表、温度计执行第十册“自控仪表”定额的有关项目。2、本定额与有关定额的划分界线(1)给水管道第一,室内外界线以建筑物外墙皮1.5米为界,入口处设阀门者以阀门为界。第二,与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。(2)排水管道第一,室内外以出户第一个排水检查井为界。第二,室内外管道与市政管道以室外管道与市政管道碰头井为界。(3)采暖热源管道第一,室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5米为界。第二,与工艺管道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5米为界。第三,工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界。第四,设在高层建筑内的加压泵间管道以泵间外墙皮为界。(4)煤气管道第一,室内外管道地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界,地上引入室内的管道以墙外三通为界。第二,室外管道(包括生活用燃气管道、民用小区管网)和市政管道以两者的碰头点为界。 问题:定额中主要问题的说明 回答:1、关于几项系数的使用(1)脚手架搭拆费及摊销费,按人工费的8%计取,其中人工工资占25%。定额原版印刷中“限操作高度在4.5米以上的工程”有误,这次再版印刷已将“限操作高度在4.5米以上的工程”字样取消。由于各种类型建筑的不同操作高度是综合考虑的,故不宜限操作高度。(2)采暖工程系统调整费,本定额原按采暖工程人工费的21.84%(包括间接费等)计算;为计算方便现改按采暖工程(不包括锅炉房管道及外部供热管网工程)人工费的15%计算(不包括间接费等),其中工资占20%。(3)“设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架,其定额人工乘以1.3”,是指一些高级建筑、宾馆、饭店等,安装的暖气、给排水、煤气管道、阀门、法兰、支架等进入管道间内的工程量部分。(4)为配合预留孔洞,凡主体结构为现场烧注采用钢模施工的工程:内外

相关文档