【摘要】分析了故障停电发生时,影响供电企业快速复电的人力、物资、距离、故障定位、信息传递等方面的主要原因,并提出了针对性的解决措施,完善了供电企业在抢修复电中的一些可能存在的不足,初步形成一套较为有效的快速复电机制。

【关键词】配电网;抢修;故障;快速;复电

0.引言

北京时间2012年10月30日上午6点,飓风“桑迪”在美东海岸登陆,并在随后的几天里肆虐成灾。美国负责抢修电力的部门始终不力,灾后多天仍有过半受灾户没有接通供电,停电给美国这个发达社会造成的影响远远超出其他地区,给受灾人民造成了极大的不便,也遭到越来越多的美国人的抗议。飓风“桑迪”只是其中一个案例,另一更重要的原因是美国人集体意识弱,团队协作不够,前期应对不充分,另外缺乏一套完善、有效的复电机制。

南方电网公司作为国有电力企业,承担着南方五省区电力供应和服务的使命,抢修复电工作体现着企业的社会责任。为做好抢修复电工作,南方电网公司先后在《中国南方电网公司供电服务承诺》以及《供电服务三项承诺》当中对故障停电后的抢修复电工作提出了明确的时限,并主动接受广大市民的监督。

在不断提升的供电服务要求之下,如何做好更好地承担社会责任,提升服务质量,快速复电工作成为供电企业思考以及提升管理水平的一项重点。结合企业工作实际,笔者对供电企业的快速复电可能面临的困难进行了分析,并逐一提出了对策。

1.存在问题

一是人手不足。人手不足是当前供电企业做好抢修复电工作面临的主要问题,特别是在雷雨大风天气,以及大灾来临等特殊时期,往往造成的故障点较多,没有足够的人力保证全部故障能够及时抢修修复,造成复电延迟。笔者所在的单位,各供电所急修班组人员不多,同一时间较多故障发生时人手将出现紧张。

二是物资不全。急修日常备品备件的管理不够完善,往往在个别复电工作中出现因领料耽误了大量时间。同时也存在一些突发情况发生时,不常用的物资或材料出现故障需要更换却无相应备品,造成无法及时恢复送电。

三是距离过远。根据供电服务承诺要求,“故障停电后,城市地区供电抢修人员到达现场时间平均45分钟,农村地区90分钟,特殊边远地区2小时。”笔者所在地区地域较广,由各镇供电所到最偏远地区时间可能超过90分钟,同时,现场勘查明情况后领料、作业等程序可能出现的路程往返会拖延停电。

四是定位不准。此处主要指的是配电网10千伏故障等一些前期不明原因的停电。虽配电网的科技水平不断在提高,但还未实现所有故障点都能够及时监测到,往往需要人工巡视才能发现问题。因此,故障点排查,特别是农村地区的架空线路故障排查往往需要大量时间和急修丰富经验,可能耽误故障处理的时间。

五是信息不畅。特别在故障规模较大的电力抢修时,需要局集中力量统一调度人力等资源安排。但由于信息不顺畅,停电情况、复电进展等无法及时传递,可能抢修资源分配不合理,影响复电的及时性。

2.解决措施

笔者结合日常工作中的思考,提出了以下的措施,为解决以上五点不足提供

配电网论文:配电网保护的探讨

配电网论文:配电网保护的探讨 摘要文章介绍配电网保护现状以及配电自动化的现状 与发展,探讨了分布式发电对配电网保护的影响。 关键词配电网;保护;馈线自动化 1配电网保护现状 考虑到经济和技术方面的原因,我国配电系统中线路主要采用速断和过流保护方式,变压器主要采用熔断器保护方式。速断保护线路全长,瞬时动作切除故障,过流保护作为线路的后备保护,延时0.5 s~1 s动作。考虑到电网80 %~90 %的故障为瞬时性故障,采用重合闸装置以快速恢复瞬时性故障,提高供电可靠性。这种保护配置存在的问题有以下几点:1)保护级数太多,整定难以配合。 2)电流保护实现配电网保护的前提是将整条馈线视为一单元。当馈线发生故障时将整条线路切掉,并不考虑对非故障区域的恢复供电。这对保证供电可靠性非常不利。 3)线路过电流保护与熔断器保护难以配合。 4)依靠时间级差实现保护的选择性,会导致故障的切除时间过长而影响设备寿命和恢复供电时间。 5)线路较长时,难以保证末端故障时保护的灵敏度。 2配电自动化的现状与发展 配电自动化的重点是馈线自动化,因此国外的配电自动化也往往称为馈线自动化。按照国际电气电子工程协会的定

义,馈线自动化系统是对配电线路上的设备进行远方监视、调整控制的集成系统。其内容可归结为两个方面:正常情况下的状态检测、数据测量和进行优化及调压;事故状态下的故障检测、故障隔离、负荷转移和恢复供电。 馈线自动化的主要意义之一在于提高供电可靠性,即当配电网发生故障或异常运行时,迅速查出故障区段,快速隔离故障区段,及时恢复对非故障区域用户的供电,缩短停电时间,减小停电面积。 1)基于就地自动化开关设备的馈线自动化该阶段是基于自动化开关设备相互配合的馈线自动化阶段。主要设备是重合器和分段器,配合方式有重合器和分段器、重合器和熔断器、重合器和重合器等。 该模式不需要建设通信系统和计算机系统,通过自动化开关设备互相配合实现故障隔离和健全区域恢复供电;具有结构简单,建设费用低的优点,对提高供电可靠性具有一定的作用,相对于传统的电流保护有较大优势,是一种简单经济的方案,但也存在很多不足,如:①恢复健全区域供电时,无法确定和采取最优重构方案;②隔离故障时需经过多次重合,对设备的冲击大且恢复供电时间长;③调整运行方式后,需到现场修改定值;④仅在故障时起作用,正常运行时不能起监控作用,不能优化运行方式;⑤依靠主变电所出线重合器的动作实施对整条馈线的保护,若重合器的动作失灵,则

10kV配电网继电保护与继电保护常见故障探讨

10kV配电网继电保护与继电保护常见故障探讨 发表时间:2016-09-30T16:26:38.290Z 来源:《电力设备》2016年第13期作者:马禾[导读] 随着我国社会经济的飞速发展,各行业对电力资源的需求量越来越多,10KV配网线路供电对人们的生产生活具有至关重要的作用。 (国网山东省电力公司海阳市供电公司山东烟台 265100)摘要:随着我国社会经济的飞速发展,各行业对电力资源的需求量越来越多,10KV配网线路供电对人们的生产生活具有至关重要的作用。为此,本文主要就10kV配电网继电保护与继电保护常见故障进行了相关的论述,以供参考。 关键词:10KV配电网;继电保护;故障;措施引言:配电网是电力系统中不可缺少的重要组成部分,是连接电网与用户的纽带,直接影响用户供电可靠性,因此配电网的安全稳定运行有着至关重要的作用。配电网运行环境复杂,为了提高配电网运行的可靠性,配置了大量的继电保护装置,继电保护装置能够在发生事故时及时发出报警或自动切除故障,保障电网安全稳定运行。 1 10KV配电网中继电保护的有效配置 10KV配电系统运行主要有三种状态,也就是正常运行(各种设备以及输配电线路、指示、信号仪表正常运行),异常运行(电力系统正常运行被破坏,但未变成故障运行状态)以及发生故障(设备线路发生故障危及到电力系统本身,甚至会造成事态扩大),按照10KV电力系统和供电系统设计规范要求,就必须要在其的供电线路、变压器、母线等相关部位布设保护设施,如下: 1.1 10KV线路过电流保护。一般10KV电路上最好要设置电流速断保护,她是略带时限或无时限动作的电流保护,主要有瞬时电流速断和略带时限电流速度,能够在最短时间内迅速切断短路故障,从而降低故障持续时间,有效控制事故蔓延,因此电流速断保护常常被用到配电网中重要变电所引出线路里,如果有选择性动作保护要求,就可以采取略带时限的电流保护装置。 1.2 10KV配电网中变压器的继电保护。一般配电网供配电线路出现短路,其电流很高时,也可以采用熔断器保护,这种保护装置有一定条件。如果在10KV配电网中,其变压器容量小于400KVA情况下,就可以采用高压熔断器保护装置,该装置能够几毫秒内切断电力,如果其变压器容量在400KVA-630KVA区域内,且其高压侧采用断路器的情况下,就要设置过电流保护装置或者过流保护时限大于0.5秒的电流速断保护。 1.3 10KV分段母线的继电保护。10KV的分段母线也要运行电流速度保护,因为断路器合闸瞬间,其电流速断保护就发挥其应有作用,断路器合闸后,电力速断保护就会解除保护作用,主要为了防止合闸瞬间电流过大损坏电力设备和线路。此外,10KV分段母线也要设置过电流保护装置,要解除其瞬间动作(反时限过电流保护中) 2 10KV配电网继电保护装置要求 10KV配电网的继电保护装置也有诸多原则,主要要符合选择性、可靠性、速动性、灵敏性等要求。 2.1 选择性原则 电力系统发生故障时,继电保护装置必须要发挥其及时断开相关断路器的功效,而选择性则是指断开的断路器必须距离故障点最近,才能确保切断隔离故障线路,使得其他非故障线路能够顺利正常工作。10KV配电网电气设备线路中的短路故障保护(主保护和后备保护)就是遵循了选择性原则,其主保护能够最快有悬着切除线路故障,后备保护则是在主保护/断路器失效时,发挥效用切除故障,两者同样重要。 2.2 灵敏性原则 继电保护范围内,一般不管哪种性质、那种位置短路故障,保护装置都要快速反映出来,如果故障发生在保护范围内,保护装置也不能发生误动,影响系统正常运行,因此继电保护装置要想其保护性能良好,就必须要有极高的灵敏系数。 2.3 速动性原则 继电保护装置切断故障时间越短,其短路故障对线路设备造成的损坏后果就越小,因此继电保护装置通常都被要求要能用最快速度切断线路,也就是要有很高的速动性,目前我国断路器跳闸时间在0.02秒以下。 2.4 可靠性原则 继电保护装置必须要随时待命,处于准备装好并在需要时做出准确反映,因此保护装置的设计方案、调试和整定计算要求就很高,且其本身元件质量过硬和运行维护要合适、简化有效,因此继电保护装置效用发挥才能可靠。 3 10kV配电网继电保护常见故障 3.1 设备老化严重 现阶段我国配电系统中使用的继电保护设备大部分比较老旧,自动化程度不高,导致继电保护装置不能充分发挥其作用。比如很多老式继电保护装置的节点处多出现氧化尘,这样会使压力降低,导致继电保护装置的敏感性和准确性下降,很容易出现当电力系统出现故障时继电保护拒绝启动应急处理方案或者当异动问题较轻不会对电子系统构成威胁时启动了应急处理方案,把电器元件与整个电力系统进行了分离,甚至是越级跳闸问题的频出。 3.2 短路电流造成电流互感器瞬间饱和配电系统中的供应电流一般都很大,当变、配电所出口处发生短路时,短路电流甚至可以达到电流互感器一次侧额定电流的几十甚至几百倍,使电流互感器变比的误差加大,电流速断保护可能停止工作。短路造成电流互感器饱和,定时限过流保护装置拒动,从而扩大了故障影响的范围,严重时可能导致整个配电系统瘫痪。 3.3 励磁涌流的影响 电流速断保护中没有将配电变压器正常运转时产生的励磁涌流这一影响因素给予足够的重视和充分的考虑,会导致这时的励磁涌流初始值远远大于无时限电流速断保护值,这就造成一些变电所的输出线在检修问题时能正常工作运行,而当合上电器开关时反倒容易启动跳闸这一保护处理机制,更有甚者会在电力系统运行过程中多次出现跳闸问题。 4 应对措施

配电网节能降损优化研究综述

配电网节能降损优化研究综述 摘要:伴随我国经济的快速发展,我国电网的负荷也在不断的提升,配电网的 电能损耗也在逐渐的增加。怎样有效的减少电能在运输过程中的损耗,即节能降 损已成为配电网中亟待解决的问题。节能降损是当前企业发展的一个重要标准, 也是提高企业在市场上竞争力的一个重要举措。这篇文章根据配电网中节能降损 和优化的措施进行探索,对配电网节能降损的现状和问题做出分析,提出了有效 的降损方式。 关键词:配电网;节能现状;存在问题;优化措施 引言 电网运输是电能传输的重要渠道,电网本身的节能降耗是我国节能工作中的 一个重要组成成分。当前电网配置比较弱,这是我国电网结构中急需解决的一个 问题。因为配电网点比较多,配电线路也比较繁复,电能损失比较大,大约占电 网损失的一半以上,所以说它可节能地方比较大。城镇之间的配电网是电力系统 的主要部分,该文章根据配电网对如何节能降耗进行研究探索,对节能降损的现 状进行分析,提出了当前节能降耗中存在的一些问题以及解决措施[1]。 一、配电网节能降损的现状 现在我国对配电网节能降损的探究还处于比较独立的阶段,对部分地区的电 网线损进行计算,无功优化,变压器经济运转期,并且这些部分的技术都是由不 同的企业掌控,过于离散,缺少整合。各个系统之间的信息合成率过低,数据之 间的连接也不符合规定,运行员工没法及时的掌控配电网运行的现时情况,这会 导致工作繁复以及效率低的后果。而现在配电网中无功补偿节能设施和电力质量 处理装备分布面积还不够广,不仅没有数据上传和收集的单位,也没有设备的整 体调控单位,在设施的运转状态,故障以及节能成效和电力质量的治理成效也没 法知晓。所以,按照配电网的建设和发展需求,研发一种新型的配电网节能减损 和电力质量综合调控设备是非常重要的。利用先进技术逐渐推行电网的节能和提 升电力质量的工作。 电力降损系统的硬件装备的发展过程有:电网发展的初级阶段只是无功调节 和优化的要求,经过了由同步调相机到开关投切电容器到静止无功补偿的变化过程,他们的共有特征是用来调控无功功率从而达到降耗的目的。然而它们在不同 的方面也会出现一些弊端,比如说同步调相机的反应速度不高,噪声大,耗损多,技术老旧,所以属于过去式了。开关投切电容器反应较慢,而且连续控制能力比 较弱。而静止型动态无功补偿器的压制能力弱,体积大,本身谐波污染就比较大。 二、配电网节能降损工作存在的问题。 (一)无功补偿不足而造成的无功损耗问题 现在配电网应用的降损方式主要是电容的补偿,但是因为速度比较低,不能 动态调整,很易过量补偿的现象,所以说电网的损耗现象仍然很重[2]。 (二)能设备无法治理电能质量的问题 电网损耗以及电力质量的问题主要体现在电网的谐波波动、三相负载不平衡。引发的问题主要有:第一,谐波对供电变压器来说会产生额外的损耗,升高变压 器温度,降低了绝缘期限;第二,谐波对旋转电机也会产生一定的副作用,不仅 能产生额外的损耗,还能导致发生机械震动,产生噪音和谐波过电压等;第三,

10kV架空配电线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施 摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV 配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理 1电弧放电规律 ①电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。 ②雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。 ③当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。 2 架空绝缘导线断线 当雷击架空绝缘线路产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时(一般大于139KV)就会沿导线寻找电场最薄弱点将导线的绝缘层击穿(通常在绝缘子两端30公分范围内),形成针孔大小的击穿点,然后对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,工频电弧固定在一点燃烧后熔断导线。 3 架空裸导线的断线率低但跳闸事故频繁 当雷击架空裸导线产生巨大雷电过电压时,就会沿导线寻找电场最薄弱点的绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,引发线路跳闸事故。由于接续的工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,一般不会烧断导线。

配电网线损降损措施

配电网线损降损措施 在配电变压器方面,仍有S7型高能耗变压器在运行,S9节能型变压器的普及不够。运行中的配电变压器普遍存在台变容量过大,而负荷率(在最大负荷时)很低及三相负荷不平衡的现象。 在城网改造中,都注重改造了10 kV主线,而变压器380 V以下的低压线路则基本未进行改造。目前运行中的低压线路现状是陈旧、凌乱、搭头多、线路过长,这不仅存在安全隐患,也使线损增加。 降低线损的技术措施 1.采用无功功率补偿设备提高功率因数 在负荷的有功功率P保持不变的条件下,提高负荷的功率因数,可以减小负荷所需的无功功率Q,进而减少通过线路及变压器的无功功率,减少线路和变压器的有功功率和电能损耗。 2.对电网进行升压改造 在负荷功率不变的条件下,电网元件中的负荷损耗部分随电压等级的提高而减少,提高电网电压,通过电网元件的电流将相应减小,负载损耗也随之降低。升压是降低线损很有效的措施。升压改造可以与旧电网的改造结合进行,减少电压等级,减少重复的变电容量,简化电力网的接线,适应负荷增长的需要,以显著降低电力网的线损。具体可有如下措施。 3.分流负荷,降低线路的电流密度。利用变电站剩余出线间隔,对负荷大、损耗高的线路进行分流改造,通过增加线路出线的方式降低线路负荷,从而降低线损。 4.调整负荷中心,优化电网结构。针对农村10 kV配电网中存在的电源布点少,供电半径过长的问题,采取兴建新站和改造旧站的方法来缩短供电半径,农村低压配电网中则采取小容量、密布点、短半径的方式来达到节电的目的。 5.改造不合理的线路布局,消除近电远供,迂回倒送现象,减少迂回线路,缩短线路长度。 对运行时间长、线径细、损耗高的线路更换大截面的导线。 6.更新高损主变,使用节能型主变。 主变应按经济运行曲线运行,配有两台主变的要根据负荷情况投运一台或两台主变,并适时并、解裂运行.

含分布式电源的配电网继电保护文献综述

燕山大学 本科毕业设计(论文)文献综述 课题名称:含分布式电源的配电网继电保护的研究 学院(系):里仁学院电气工程系 年级专业: 08级电力系统及其自动化 学生姓名:宁思远 指导教师:董杰 完成日期: 2012年3月21日 一、课题国内外现状

随着社会的发展,电能在现代社会中扮演的角色越来越重要,由于它可以方便的转化为其他形式的能量且输送和分配易于实现,应用规模也相对灵活,因此被日益广泛的应用于传统的工农业、交通运输业、商业以及人们的日常生活中。但随着人类面临的地球资源枯竭、人口增长和环境压力等问题,无疑发展高效、清洁的电力是解决这些问题的一个重要措施。特别是从上世纪开始,西方发达工业国家兴起了研制新型、高效、绿色独立电源的热潮,从那时开始分布式发电(DG—distributed generation)一词也应运而生。分布式发电是指区别于集中发电、远距离传输、大互联网络的传统发电形式,直接配置在配电网或负荷附近的、小型模块式、能够经济、高效、可靠运行的发电设施。DG 可以包含任何安装在用户附近的发电设施,而不论这种发电形式的规模大小和一次能源的类型。。 二、研究主要成果 近年来,分布式发电供能在发达国家得到大力的推广应用。据报道,2010 年之前全世界累计新增发电容量的25%~30% 将来自于分布式发电供能系统。我国在能源发展“十一五”规划中提出了“努力构筑稳定、经济、清洁的能源体系,以能源的可持续发展支持我国经济社会的可持续发展”的指导方针。采用分布式发电技术,有助于充分利用各地丰富的清洁和可再生能源,向用户提供“绿色电力”,是实现我国“节能减排”目标的重要举措。在我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中明确提出要大力开展“可再生能源低成本规模化开发利用”以及“间歇式电源并网及输配技术”,开展分布式发电技术方面的研究工作符合国家重大需求。 三、发展趋势: 我国也正大力开展这方面的工作,据我国某权威单位的研究预测,到2050 年,在优先考虑环保的条件下,我国可再生能源占全部能源的比例将高达30% 左右,成为最主要的能源供应要素。即使按常规的发展条件,可再生能源的比重也将达到18%。因此,发展新能源的发电设备以及它们与电网的联结,将是电工界的一项重要任务。分布式电源的并入是将目前以大电站为主的供电方式改变成由分布在各负荷中心的小型多品种的发电设备同时供电的方式。在分布式发电成为有效提高能源利用率、解决能源短缺的一种重要手段时, 必须研究其并网和保护技术,并开展对分布式发电系统并入

配电网馈线系统保护原理及分析(通用版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电网馈线系统保护原理及分 析(通用版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

配电网馈线系统保护原理及分析(通用版) 一引言 配电自动化技术是服务于城乡配电网改造建设的重要技术,配电自动化包括馈线自动化和配电管理系统,通信技术是配电自动化的关键。目前,我国配电自动化进行了较多试点,由配电主站、子站和馈线终端构成的三层结构已得到普遍认可,光纤通信作为主干网的通信方式也得到共识。馈线自动化的实现也完全能够建立在光纤通信的基础上,这使得馈线终端能够快速地彼此通信,共同实现具有更高性能的馈线自动化功能。 二.配电网馈线保护的技术现状 电力系统由发电、输电和配电三部分组成。发电环节的保护集中在元件保护,其主要目的是确保发电厂发生电气故障时将设备的损失降为最小。输电网的保护集中在输电线路的保护,其首要目的

是维护电网的稳定。配电环节的保护集中在馈线保护上,配电网不存在稳定问题,一般认为馈线故障的切除并不严格要求是快速的。不同的配电网对负荷供电可靠性和供电质量要求不同。许多配电网仅是考虑线路故障对售电量的影响及配电设备寿命的影响,尚未将配电网故障对电力负荷(用户)的负面影响作为配电网保护的目的。 随着我国经济的发展,电力用户用电的依赖性越来越强,供电可靠性和供电电能质量成为配电网的工作重点,而配电网馈线保护的主要作用也成为提高供电可靠性和提高电能质量,具体包括馈线故障切除、故障隔离和恢复供电。具体实现方式有以下几种: 2.1传统的电流保护 过电流保护是最基本的继电保护之一。考虑到经济原因,配电网馈线保护广泛采用电流保护。配电线路一般很短,由于配电网不存在稳定问题,为了确保电流保护动作的选择性,采用时间配合的方式实现全线路的保护。常用的方式有反时限电流保护和三段电流保护,其中反时限电流保护的时间配合特性又分为标准反时限、非常反时限、极端反时限和超反时限,参见式(1)、(2)、(3)和(4)。

关于配电网节能降损措施分析

摘要:从合理选择配电变压器、改善低压供电网网架结构、改造老旧低压计量装置、 保持变压器低压三相负荷平衡运行、加大无功补偿力度、改善供电电压水平六个方面,阐 述了配电网节能降损的技术措施,指出了配电网节能降损的管理措施。 供电企业“跑、冒、滴、漏”和配电网线损居高不下的问题,一直是困扰供电企业经 济效益的瓶颈。通过近几年的电网改造,电网装备水平得到了较大改善,线损率逐年下降,但一些台区特别是乡镇居民密集区低压线损率依然居高不下,个别台区线损高达30%以上,这给供电企业线损管理和经营带来了巨大压力。 配电网的损耗分为管理线损和技术线损,管理线损通过科学的管理方法来降低,技术 线损主要采取技术措施来降低,包括对电网进行技术改造和改善电网运行方式等措施。下 面谈谈农村配电网节能降损几项技术措施。 一、合理选择配电变压器 配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。 1.配电变压器容量选择 配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现 “大马拉小车”现象,变压器利用率低,空载损耗增加。选择容量过小,会引起变压器过载,损耗同样增加,严重时将可能导致变压器过热或烧毁,因此,配电变压器必须根据所 安装区域平时负荷和最大负荷进行合理的选择。 2.配电变压器型号的选择 主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。 (1)选用非晶合金铁芯变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制 作铁芯而成的变压器,它比硅钢片作铁芯变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降 约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和变压器负载率较低 的地方使用。三相非晶合金铁心配电变压器与S9型配电变压器相比,其年节约电能量相当可观。 (2)选用卷铁芯全密封型配电变压器。卷铁芯全密封型配电变压器是近几年研制的新一 代低噪声、低损耗型变压器,卷铁芯无接缝,全部磁通磁化方向与硅钢片轧压方向相同, 充分地发挥了硅钢片的取向性能,在条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损 耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分贝以上,温升低16~ 20K。 由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功 补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。 (3)选择有载自动调容配电变压器。有载自动调容变压器是将变压器线圈采用串、并联 接线,在变压器的低压线圈上接有有载调容开关,在变压器低压侧接有电流互感器和自动 控制器,通过电流互感器提供变压器负荷状态,自动控制器可按负荷自动调挡运行。有载 自动调容变压器解决了长期以来电磁线圈变压损耗较高、需要人工操作的缺点,进一步降 低了变压器的空载损耗和空载电流。有载自动调容变压器特别适用于负荷分散、季节性强、平均负荷率低的用户。 3.配电变压器安装位置的选择 变压器安装位置除满足场地、环境要求外,还要考虑将配电变压器接近负荷中心位置,使供电半径尽量缩短,最好控制在500米范围内。对于负荷比较分散的台区,也应将绝大 部分负荷尽量控制在500米范围内。

配电网的网损计算与降损措施分析

配电网的网损计算与降损措施分析 摘要 总结了国内外对配电网网损计算的研究情况, 介绍了传统的配电网网损计算方法; 提出采用最大电流法与新的数据处理方式相结合的线损计算方案, 充分地利用了所能采集到的运行数据, 采用持续负荷曲线直接求线损, 提高了计算精度和计算效率, 适用于10 kV 及以下的县级配电网的线损计算; 并对电力市场化后, 配电网经济运行所面临的新问题进行了分析。 关键词配电网; 网损计算; 持续负荷曲线; 经济运行 随着配电自动化工作的开展, 配电网的线损管 理变得越来越重要。降低线损是提高配电网经济效 益的重要因素, 采取技术措施降低线损是电力企业追求效益最优化的必然趋势。配电网线损率是表征一个供用电企业经济效益和技术管理水平的综合性技术经济指标, 也是国家贯彻节能方针考核供用电部门的一项重要指标。目前, 我国的线损率与世界上发达国家相比还比较高, 各省、市电力公司的线损率差距也不小, 节电潜力比较大。因此, 进行线损的理论计算和降损分析计算, 具有重要的现实意义。1传统的配电网网损计算分析 1. 1均方根电流法 均方根电流法原理简单, 易掌握, 对局部电网 和个别元件电能损耗的计算或线路出口处仅装设电 流表时是相当有效的。尤其是在0. 4~10 kV 配电

网的电能损耗计算中, 该法易于推广和普及。但缺点是负荷测录工作量庞大, 需24 h 监测, 准确率差, 计算精度不高, 且由于当前我国电力系统运行管理水平所限, 缺乏用户用电信息的自动反馈手段, 给计算带来困难, 所以该法适用范围较窄。 1. 2节点等值功率法 节点等值功率法方法简单, 适用范围广, 对于 运行电网进行网损的理论分析时, 所依据的运行数据来自计费用的电能表, 即使不知道具体的负荷曲线形状, 也能对计算结果的最大可能误差作出估计, 并且电能表本身的准确级别比电流表要高, 又有严格的定期校验制度, 因此发电及负荷24 h 的电量和其他的运行参数等原始数据比较准确, 且容易获取。这种方法使收集和整理原始资料的工作大为简化。在本质上, 这种方法是将电能损耗的计算问题转化为功率损耗的计算问题, 或者说是转化为潮流计算问题, 这种方法相对比较准确, 而又容易实现。因 而在负荷功率变化不大的场合下可用于任意网络线损的计算, 并得到较为满意的结果。缺点是该法实际计算过程费时费力, 且计算结果精度低。因为该法只是通过将实际连续变化的节点功率曲线当作阶梯性变化的功率曲线处理或查负荷曲线形状系数的

分布式电源对配电网继电保护的影响

……………………. ………………. …………………山东农业大学毕业论文 分布式电源对配电网继电保护的影响装 订 线

……………….……. …………. …………. ………院部机械与电子工程学院专业班级电气工程与自动化2班院部机械与电子工程学院专业班级电气工程及其自动化2班 届次201X届 学生姓名 学号 指导教师 年月日

摘要.................................................................................................................................................. I Abstract .......................................................................................................................................... II 1 引言 (1) 1.1 课题背景与研究意义 (1) 1.2 课题的研究现状 (1) 1.2.1分布式电源的研究现状 (1) 1.2.2 分布式电源接入配电网对继电保护影响的研究现状 (2) 1.3 论文的主要工作 (2) 2 分布式电源的定义及分类 (3) 2.1 分布式电源的定义 (3) 2.2 分布式电源类型介绍 (3) 3 配电网的继电保护 (5) 3.1 配电网的结构 (5) 3.2 继电保护的基本原理及其要求 (5) 3.3 配电网继电保护的原理 (6) 3.3.1电流速断保护 (7) 3.3.2 限时电流速断保护 (8) 3.3.3 定时限过电流保护 (9) 3.4 阶段式电流保护的配合及应用 (10) 4 分布式电源对配电网继电保护的影响分析 (11) 4.1 分布式电源接入位置对配电网继电保护的影响 (12) 4.2 分布式电源接入容量对配电网继电保护的影响 (14) 4.3 算例分析 (16) 4.3.1 仿真模型 (17) 4.3.2 验证仿真 (17) 5 结论与展望 (23) 5.1 结论 (23) 5.2 展望 (24) 参考文献 (25) 致谢 (27)

基于差动保护的配电网闭环运行方式探讨_张项安

第41卷第3期电力系统保护与控制Vol.41 No.3 2013年2月1日Power System Protection and Control Feb.1, 2013 基于差动保护的配电网闭环运行方式探讨 张项安1,张新昌1,李卫星2,刘 星 1 (1.许继电气股份有限公司,河南 许昌 461000;2.哈尔滨工业大学电气工程系,黑龙江 哈尔滨 150001) 摘要:配电网可靠性是衡量一个地区供电水平的重要指标。采用闭环运行方式可以有效提高配电网的供电可靠性。首先,从分布式电源的并网需求和日益提高的供电可靠性要求,阐述了配电网采用闭环运行的驱动力。然后,介绍了配电网闭环运行的关键支撑技术和主要优点,提出了一个具有三层结构的集中式差动保护控制概念和系统架构。最后,分析了配电网采用基于差动保护的闭环运行方式的应用前景。 关键词:配电网;闭环运行;差动保护;分布式电源;可靠性 On the closed-loop operation mode for differential protection-based distribution networks ZHANG Xiang-an 1, ZHANG Xin-chang1, LI Wei-xing2, LIU Xing1 (1. XJ Electric Co., Ltd.,Xuchang 461000, China; 2.Department of Electrical Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China) Abstract:Reliability index is an important indicator for the power service level of a distribution system, and it could be highly improved by utilizing the closed-loop operation mode. First, this paper analyzes the drivers of introducing the closed-loop operation mode to distribution systems, including the increasingly growing penetration of distributed energy resources and user’s requirement for higher power supply reliability. Second, several key supporting technologies and benefits are investigated for the closed-loop operation mode of distribution systems, and a three-level framework is proposed for the centralized differential protection of closed-loop distribution systems. Finally, the paper discusses the prospects of applying the differential protection based closed-loop operation mode to distribution networks. Key words:distribution network; closed-loop operation; differential protection; distributed generation; reliability 中图分类号: TM77 文献标识码:A 文章编号: 1674-3415(2013)03-0102-05 0 引言 近些年,北美和欧洲(包括英国、俄罗斯、丹麦、瑞典等)等一些发达国家相继发生了大面积停电事故。这些大停电事故不但造成了巨大的经济损失,而且对社会秩序造成了严重影响。因此,电网安全和供电可靠性问题,日益受到各国政府和学术界的广泛关注。城市电网承担着电能的配送作用,不仅是整个电力系统供应链的关键环节,同时也是建设坚强智能电网的重要组成部分。从美国和欧盟各国等世界上主要一些国家的智能电网发展现状来看,城市配电网是这些国家智能电网建设的核心和主要侧重点。 目前,以风能和太阳能为代表的分布式能源主要采用大规模集中式并网发展模式。然而,随着国家智能电网建设工作的逐步推进,这些分布式能源将会由集中式大电网接入模式,逐步向分散式配电网接入模式发展。分布式能源的接入打破了传统配电网的辐射状结构,配电网也由此变成了复杂的有源网络,传统的基于单端电气量的配电网继电保护模式在实际应用中必然会遇到一些问题,甚至需要进行彻底改造。因此,研究新的配电网运行结构和保护控制技术,是提高配电网供电可靠性和电能质量的一项迫切任务。 为了有效地减小城市电网的停电范围和停电时间,提高供电可靠性,城市配电网采用闭环运行方式是一种比较有效的手段。而且,采用闭环运行方式,并辅以有效的差动保护技术,可以有效解决分布式电源的并网问题。然而,由于传统保护方式和技术在开环运行模式下具有应用简单和较高的经济性等特点,使得闭环运行模式在实际配电系统中未得到推广。由于通信技术在近些年的快速进步和

10kV配电网继电保护与继电保护常见故障分析

10kV配电网继电保护与继电保护常见故障分析摘要:随着我国社会经济的飞速发展,各行业对电力资源的需求量越来越多,10kv配网线路供电对人们的生产生活具有至关重要的作用。本文将对10kv配电网继电保护方面的意义及其存在的主要问题进行研究,并在此基础上提出一些建设性建议,以期为我国电力事业的发展做出一点贡献。 关键词:10kv配电网;继电保护;故障;措施;研究 abstract: with the rapid development of social economy in our country, the demand for electric power industry resources more and more, 10 kv power distribution network lines on people’s production and life has the vital role. this paper will be to 10 kv power relay protection, the meaning of the respect and the existing problems in study, and based on this, puts forward some constructive suggestions to the development of the electric power industry in china to make some contribution. keywords: 10 kv power distribution network; the relay protection; fault; the measure; research 中图分类号:u665.12文献标识码:a 文章编号: 据统计,每年我国的电能消耗增长率在50%以上,若配电网尤其是10kv线路及其设备发生严重的故障,则将对国民经济的发展造成非常严重的影响。由此可见,正确认识与准确把握10kv配电

配电网馈线系统保护原理及分析(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 配电网馈线系统保护原理及分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8696-71 配电网馈线系统保护原理及分析(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一引言 配电自动化技术是服务于城乡配电网改造建设的重要技术,配电自动化包括馈线自动化和配电管理系统,通信技术是配电自动化的关键。目前,我国配电自动化进行了较多试点,由配电主站、子站和馈线终端构成的三层结构已得到普遍认可,光纤通信作为主干网的通信方式也得到共识。馈线自动化的实现也完全能够建立在光纤通信的基础上,这使得馈线终端能够快速地彼此通信,共同实现具有更高性能的馈线自动化功能。 二.配电网馈线保护的技术现状 电力系统由发电、输电和配电三部分组成。发电环节的保护集中在元件保护,其主要目的是确保发电

厂发生电气故障时将设备的损失降为最小。输电网的保护集中在输电线路的保护,其首要目的是维护电网的稳定。配电环节的保护集中在馈线保护上,配电网不存在稳定问题,一般认为馈线故障的切除并不严格要求是快速的。不同的配电网对负荷供电可靠性和供电质量要求不同。许多配电网仅是考虑线路故障对售电量的影响及配电设备寿命的影响,尚未将配电网故障对电力负荷(用户)的负面影响作为配电网保护的目的。 随着我国经济的发展,电力用户用电的依赖性越来越强,供电可靠性和供电电能质量成为配电网的工作重点,而配电网馈线保护的主要作用也成为提高供电可靠性和提高电能质量,具体包括馈线故障切除、故障隔离和恢复供电。具体实现方式有以下几种: 2.1 传统的电流保护 过电流保护是最基本的继电保护之一。考虑到经济原因,配电网馈线保护广泛采用电流保护。配电线路一般很短,由于配电网不存在稳定问题,为了确保

基于配网设备运行检修维护问题探讨和分析

基于配网设备运行检修维护问题探讨和分析 发表时间:2020-01-03T16:04:34.807Z 来源:《建设者》2019年20期作者:郭浩朱静丽王静 [导读] 缩小停电范围,互感器状态检修,选择相关线路进行评价等切入,多创并举,促进配电网设备稳定、安全运行。 国网山东省电力公司巨野县供电公司山东巨野 274900 摘要:在电能的传输过程中,配电网系统可有效配合众多基础设施,实现电能的传输。因此,探讨配电网设备运行,分析配电网设备运行维护工作中存在的问题及其优化对策,加强对配电网设备状态的检修,对提高配电网运行的稳定性,满足人们与日俱增对电力的需求有着重大的现实意义。当前,配电网设备运行维护工作中存在的问题有 PMS 系统状态评价模块有待完善,信息收集难度大,设备运行维护项目范畴广,效率低下等,本文针对以上问题,对配电网设备运行维护策略提出了几点思考。 关键字:配电网设备;运行;维护;策略 我国的工业化进程发展非常迅速,各个行业对用电量的需求与日俱增的同时,对用电的安全性以及可靠性的要求也越来越高,因此做好电力企业配电网设备运行维护工作至关重要。配电网设备作为电力系统的重要组成部分,它是否能够正常并稳定运行,关系到配网供电的安全性和可靠性。配电网设备运行维护工作可以从电容器状态检修,缩小停电范围,互感器状态检修,选择相关线路进行评价等切入,多创并举,促进配电网设备稳定、安全运行。 1配电网设备运行分析 主要的配电网设备运行主要表现为: 1.1变压器运行情况分析。结合干式变压器设备在配电网中应用,干式变压器的运行重要的是能改变电压和传输能量。在干式变压器的运行期间,绝缘性能主要影响干式变压器的运行效果,主要是应用电磁感应原理。 1.2电缆线路运行情况分析。电缆线路是使用电缆传输电能的线路。它主要由电缆体,中间电缆接头,电源线端等组成。它还包括相关的民用设备,例如电缆沟,管道,水井,隧道等。一般位于地下,也有空中作业或水下按设。 1.3互感器运行情况分析。配电网设备的互感器非常重要,主要用于配电网的电力监控和保护。该装置基本上由电流互感器和电压互感器组成,该电压互感器监视和保护配电网络中的电流和电压。其工作原理是通过电磁感应原理实现的,并且改变初级电路上的过大电流和电压。二次回路中使用的普通住宅用电的电流和电压也在转换过程中保护配电网络中的其他设备和仪器。配电网中互感器设备的运行操作有一定的稳定性。 1.4电容器运行情况分析。在配电设计中,主电容基本上起到提高功率因数和无功功率补偿的作用,设备的运行必须严格按照标准规范进行。电压是能量的主要来源,以支持设备的操作,但是运行电压必须不能太高,否则可能损坏设备,并确保在标准额定电压下正常运转;注意的事故有环境温度和湿度,因为设备正在工作,环境温度和湿度会导致设备故障,温度和湿度指示器也是降低电力电容器设备的故障频率。 2配电网设备运行维护工作中存在的问题 2.1PMS 系统状态评价模块有待完善。在正式运用 PMS 系统配网设备状态之后,其充分发挥了评价准确性高、评价速度快以及操作简单等优势,获得了配网运检人员的一致好评。但因配网设备本身的数量非常大,并且配网设备的种类也非常多,同时因其实际运行的时间相对较短,故存在在实际运行时,经常性出现流程中断的现象,给评价工作带来了诸多阻碍;个别评估报告中所显示的单元状态和设备规模,与实际评价结论存在出入等问题。 2.2信息收集难度大。在状态检修期间,应当落实历史数据的备份与保存,才能够确保设备各项信息在全寿命周期时间内,更加的准确和完整。但是由于配备所涉及的范围较广且点多,更新速度非常快,且数据量也较大,而部分地区设备资料管理不规范、标准化程度不高,使得其历史数据和基础信息保存不完整。 2.3设备运行维护项目范畴广,效率低下。对配电网设备的维护主要是由人工来进行操作的。因此,在对配电网设备进行运行维护时,不仅要考虑设备的运行方式、电网的保护情况,而且还应加强和其他工作之间的协调,在一定程度上给相关技术人员的检测带来了一定的难度,降低了对配电网设备进行检测的效率。 3配电网设备运行维护策略 3.1电容器状态检修 在配电网络运行阶段,电容器发挥了极大的作用,由于使用频率大,也因此容易发生故障。针对这部分设备进行管理时,要注重日常 运行参数的检测,与额定的安全范围做出对比,发现严重的超标或者参数不稳定现象,要考虑是否是因电子元件损坏造成的,通过该种方式开展故障判断可以节省大量的检修时间。故障发生位置的判断则需要结合测量仪器来进行。检修队伍中每个人的分工不同,观察电容器的外观也可以察觉到隐患因素,如果绝缘保护层出现破损,要及时的上报检修,运行环境也要保持干燥,定期清理设备表面堆积的灰尘垃圾。电容器如果出现异常,所检测的电阻值会有明显增大,发现问题后将局部线路断开,快速完成元件的更换任务,要确保所更换的元件与原电容器规格一致,导通后仍然要观察是否存在异常。一切正常后可以将元件投入到使用中。 3.2缩小停电范围 制定完善的配网运行检修制度,定期进行配网线路检修,及时排除故障隐患,提高线路的安全性。此外,还要运用联络开关,这能够很好地缩小配电网的停电范围。对配网线路进行检修:(1)为了及时消除故障隐患,维护线网运行安全;(2)在故障发生时最大程度地缩小停电范围。所以,为降低线路故障的危害程度和影响范围,可以选择柱形 SF6 开关的触点开关,在缩小停电范围上有着很好的作用。这一种型号的触点开关,具有结构简单、安装便捷、性能良好等优势,可单独安装在配电线路的支线、主线中后段。若线路出现故障,该开关会立即做出反应,自动切断故障电流,减少对其他线段电流的不利影响,进而降低故障影响,缩小停电范围。而且触点开关的运用能一定程度地提高馈线之间联络的稳定性,有利于保证配电运行安全。 3.3互感器状态检修 该元件如果出现了故障,配电网路的控制任务很难正常进行,运维管理要掌握科学有效的形式,在工作任务开展过程中,最常见的是