产品使用说明书(V1.0)
TPCS系列双向变流器/逆变器
珠海泰坦科技股份有限公司
目录
一、概述 (3)
1.1关于本说明书 (3)
1.2安全提示 (3)
1.3正常使用条件 (3)
二、产品介绍 (3)
2.1产品概述 (3)
2.2产品原理框图 (3)
2.3产品功能特点 (4)
2.4型号命名 (4)
2.5主要技术指标 (5)
2.6产品外观图 (6)
三、操作使用说明 (6)
3.1操作及显示面板 (6)
3.2界面及操作说明 (6)
四、告警及常见故障排除 (11)
4.1启动故障告警 (11)
4.2直流侧过/欠压告警 (11)
4.3交流侧过/欠压告警 (11)
4.4相序故障告警 (11)
4.5锁相故障告警 (11)
4.6通讯故障告警 (11)
4.7驱动故障告警 (11)
4.8直流熔断器熔断告警 (12)
4.9交流熔断器熔断告警 (12)
4.10设备关机 (12)
五、运行与维护 (12)
六、设备成套 (12)
6.1设备成套性 (12)
6.2技术文件 (12)
七、包装、运输及储存 (12)
7.1包装 (12)
7.2运输 (13)
7.3储存 (13)
八、售后服务及订货须知 (13)
8.1售后服务 (13)
8.2订货须知 (13)
一、概述
1.1关于本说明书
本说明书对TPCS系列双向变流器/逆变器的安装、使用、操作、维护、检查、故障与排除及技术性能等内容进行了阐述和说明,请用户在开箱后首先认真阅读理解,并妥善保管本说明书以备查阅。
本公司保留对说明书修改的权利,并有权不进行另外通知。
1.2安全提示
安装和使用本设备的人员必须遵守以下原则和条例,确保相关人员的人身及设备安全。
●设备开通之前, 请务必确认设备是否接地良好, 以避免触电造成人员伤亡;
●所有使用的工具其不必要裸露的金属部分应做好绝缘处理,以防裸露的金属部分触碰金属
机架,造成短路;
●在任何情况下切勿自行改装、加装和变更任何部件;
●确保本设备的使用寿命和运行稳定,设备的使用环境应尽可能地保持清洁、恒温和恒湿,
本设备不得在有挥发性气体或易燃环境下使用;
●设备通电前请务必确认输入电压、频率、装置的断路器或熔丝及其它条件都已符合所订规
格。
1.3正常使用条件
●海拔不超过2000m。
●工作温度范围:-100C ~+450C之间。
●存储温度范围:-320C ~+65O C。
●周围空气的最大相对湿度不超过98% ,且不结露。
●运行地点无导电或爆炸尘埃,没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸气。
●周围空气温度变化率不超过50C/h,相对湿度变化率每小时不超过5%;室内使用,且通风良
好。
●陆地固定安装或可移动式安装,垂直安装角度<50 。
二、产品介绍
2.1产品概述
TPCS系列双向变流器/逆变器是泰坦公司根据储能电站的需要开发的新一代电源产品。该产品采用高质量元器件和先进的DSP数字处理芯片,性能稳定;总电流谐波畸变率<±3%,整机效率高达97%。该电源具有过欠压保护、过欠频保护、过流保护、短路保护、过载保护、过温保护、防孤岛保护、功率翻转保护等完备的保护功能,确保系统、蓄电池和公共电网最大的运行安全。
2.2产品原理框图
产品原理框图如下图所示:
2.3产品功能特点
●具有并网运行模式和离网运行两种模式,并可以在两种模式之间进行快速切换,满足用户
在实际运用中的不同需求。
●具有各种完备的保护功能,如过欠压保护、过欠频保护、过流保护、短路保护、过载保护、
过温保护、防孤岛保护、功率翻转保护等等,确保系统、蓄电池和公共电网最大的运行安全。
●采用了一系列硬件和软件优化措施,使得设备本身的功耗很小,转换效率可以达到97%以
上(半载以上),节能性能优异。
●采用先进的软件算法和优异的硬件拓扑结构,因此并网运行状态下,对电网产生的谐波污
染很小,电流谐波畸变率<±3%(半载以上)。
●并网运行时,可根据远程指令或本地设定,向电网注入无功功率,使得并网功率因数可在
-1~1之间可调,实现对电网的无功补偿。
●输入功率因数高,电磁兼容性能好。充电功率因数≥0.99(半载以上),放电输出功率因数
0.95~0.99。
●预留并联接口,可以扩容至MW级换流器。
●具有各种通讯接口,包括RS232/485/CAN /以太网接口等等,可以满足不同监控通讯方式的
要求
●离网运行状态下,能够产生高质量的交流电能,满足用电负荷对电能质量的要求。
2.4型号命名
TPCS-□□□□□/□□□□--□
设计序号(依次用A、B、C┄英文字母表示)
B:带隔离变压器;省略:不带隔离变压器
直流最大输出电压(V)
额定功率(kW)
SN:双向变流器
N:单向变流器
泰坦变流器
2.5主要技术指标
型号TPCS-SN***/***B系列TPCS-N***/***系列
直流侧电压范围(Vdc)600~800
额定功率/电流(kW/A)100/132、250/335、500/670 充电稳压精度≤±1.0% / 充电稳流精度≤±1.0% / 纹波系数≤±0.5% / 泄漏电流(A)<20mA
交流侧交流相数三相五线制(R+S+T+N+PE)
额定功率/电流(kW/A)100/155、250/380、500/760
并
网
充
放
电
交流电压(Vac)380±15% /
允许频率范围(Hz)48~50.5 /
额定功率/电流(kW/A)
100/155、250/380、
500/760
/ 总电流谐波畸变率<±3%(50%负载以上)/
充电功率因数≥0.99(半载以上)/
放电输出功率因数-0.95~0.99 /
离
网
运
行
交流电压(Vac)380±5%
输出电压失真度<±3%(额定线性负载)
额定输出频率(Hz)50±2%
动态负载电压瞬变<±5%(阻性负载0到100%跃变)
充电逆变转换时间≤5mS /
并网离网运行转换时间≤10mS /
交流过载能力110%,过载10分钟;120%,过载1分钟
效率≥97%(半载以上)≥98%(半载以上)最大短路电流峰值<2倍额定电流
功能反孤岛效应检测
具备主动、被动式孤岛检
测
/ 低电压穿越
具有低电压穿越保护功
能
/ 显示7”彩色触摸屏
通信接口RS232/485/CAN /以太网接口
一般参数冷却方式风冷
噪音≤60dB
重量约900kg、1800kg、3000kg 约300kg、500kg、1200kg 尺寸(高x宽x深mm)
2260x800x800、
2260x1800x800、
2260x2800x800
2260x600x800、
2260x600x800、
2260x1200x800
防护等级IP30
安装环境室内
安全指标符合国家或行业相关标准
2.6产品外观图
100kW 双向变流器/逆变器 250kW 双向变流器/逆变器
三、操作使用说明
3.1操作及显示面板
● 液晶屏显示:操作面板采用7寸彩色触摸屏,界面通俗易懂,可以方便在面板上进行各种
功能操作。
● 电源指示灯:当设备电源接入时,此灯亮。 ● 运行指示灯:当设备开始工作时,此灯亮。 ● 故障指示灯:当设备出现故障时,此灯亮。
● 电源开关:用于控制设备交流侧/直流侧线路的接入或断开。 ● 急停按钮:用于紧急断开设备交流侧线路的接入。
3.2界面及操作说明
● 操作主界面
开机后点击触摸屏,进入操作主界面,如下图所示:
点击界面上的选项图标,可进入相对应的子界面。
实时数据界面
点击主界面选项图标,可进入到实时数据界面,如下图所示:
此界面显示设备交流侧、直流侧的电压、电流,以及保护和故障状态。点击界面后,会自动弹出状态窗口,显示设备此时的运行状态,如下图所示:
●系统浏览界面
点击主界面选项图标,可进入到系统浏览界面,如下图所示:
此界面显示设备设定的网络地址、系统时间、服务器端口。
●参数浏览界面
点击主界面选项图标,可进入到参数浏览界面,如下图所示:
此界面显示设备过温保护、过压保护、过流保护设定值,限压、限流参数设定值。 参数设置界面
点击主界面“参数设置”选项图标,自动弹出密码输入界面,如下图所示:(进入“参数设置”、“系统设置”、“操作控制”界面均需输入用户密码)
输入用户密码,进入下图所示的“参数设置”界面:
(用户初始密码为:000000)
在此界面中,可对设备系统参数进行修改、设置、保存。
●系统设置界面
点击主界面“系统设置”选项图标,输入用户密码后,进入下图所示界面:
在此界面中,用户可修改、设定、保存设备的网络地址、系统时间、服务器端口号。
●操作控制界面
点击主界面“操作控制”选项图标,输入用户密码后,进入下图所示界面:
在此界面中,用户可手动控制设备开、关机及各种工作状态。
四、告警及常见故障排除
设备告警,可以根据告警信息的提示,作相应处理。
4.1启动故障告警
4.2直流侧过/欠压告警
●直流侧过/欠压时,设备蜂鸣告警,并在当前告警界面显示“直流欠压”或“直流过压”;
●确认直流侧电压是否正常;
●其它原因。
4.3交流侧过/欠压告警
●交流侧过/欠压时,设备蜂鸣告警,并在当前告警界面显示“交流欠压”或“交流过压”;
●确认交流侧电压是否正常;
●其它原因。
4.4相序故障告警
4.5锁相故障告警
4.6通讯故障告警
4.7驱动故障告警
4.8直流熔断器熔断告警
●检查直流熔断器是否熔断;
●检查直流熔断器上撞击器是否损坏;
●其它原因。
4.9交流熔断器熔断告警
●检查直流熔断器是否熔断;
●检查直流熔断器上撞击器是否损坏;
●其他原因。
4.10设备关机
●检查后台是否有关机命令;
●检查工作模式是否正常;
●关设备3-5分钟再开机,观察设备工作是否恢复正常;
●其它原因。
五、运行与维护
●严格按照相关操作规程进行设备的连接和安装。在安装时,应认真检查:线径是否符合
要求;各部件及端子在运输中有否松动;应绝缘处是否绝缘良好;系统的接地是否符合规定。
●应严格按照产品使用说明书的规定操作使用。尤其是:在开机前要注意输入电压是否正
常;在操作时要注意开关机的顺序是否正确。
●设备具有断路、过电流、过电压、过热等项目的自动保护,因此在发生这些现象时,无
需人工停机;自动保护的保护点,一般在出厂时已设定好,无需再行调整。
●设备机柜内有高压,操作人员一般不得打开柜门,柜门平时应锁死。
●室温超过40℃时,应采取散热降温措施,以防止设备发生故障,延长设备使用寿命。
●应定期检查设备各部分的接线是否牢固,有无松动现象,尤其应认真检查风扇、功率模
块、输入端子、输出端子以及接地等
●操作人员必须经过专门培训,能够判断一般故障的产生原因,并能进行排除,例如能熟
练地更换保险丝、组件以及损坏的电路板等。未经培训的人员,不得上岗操作使用设备。
●一旦报警停机,不准马上开机,应查明原因并修复后再行开机。
●如发生不易排除的事故或事故的原因不清,应做好事故详细记录,并及时通知生产工厂
给予解决。
六、设备成套
6.1设备成套性
TPCS系列双向变流器、逆变器可单机使用,也可组合成为多向变流器应用于微网系统中。
6.2技术文件
●TPCS系列双向变流器/逆变器产品使用说明书
●合格证、保修卡
七、包装、运输及储存
7.1包装
包装应使用防潮、防尘、不受机械损伤的木箱包装箱。
7.2运输
产品在运输过程中不应有剧烈振动、撞击和倒置。
7.3储存
产品购入后如不立即使用、需要短期或长期储存时,应注意存放在干燥、通风良好的室内场所,避开高温及多尘埃、金属粉末环境。在存放场所应具有防雨、防潮、防高温日晒措施;
八、售后服务及订货须知
8.1售后服务
在用户遵守保管、使用、安装和运行规则的条件下,自安装之日起的12个月、但不超过制造厂发货日期18个月内,产品因制造质量不良而发生损坏和不能正常工作时,制造厂有责任为用户免费调试、维修或更换零部件。
8.2订货须知
●必须了解设备应用的场合及用途。
●订货时提出设备名称、型号、规格、系统参数要求。
●用户对设备有特殊使用环境或其它特殊技术要求时,请与公司技术人员协商,签订技术协
议。
本说明书内容如有改动,恕不另行通知,最终解释权归珠海泰坦科技股份有限公司有所有。
珠海泰坦科技股份有限公司
地址:珠海市吉大石花西路泰坦科技园
邮编:519015
电话:0756-*******
传真:0756-*******
网址:https://www.wendangku.net/doc/756292871.html,