文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新钢结构工作总结

最新钢结构工作总结

钢结构工作总结

钢结构工作总结范文:

一、监理组织机构、监理人员和投入的监理设施

我单位承担本工程施工阶段的监理工作(建筑给水排水及采暖、建筑电气、建筑电气防雷接地、钢结构防火涂料等子分部工程不在监理合同范围内),项目监理机构依据建设单位委托监理合同及工程的设计文件、施工合同及国家法律、法规及施工标准及施工验收规范进行工程监理。

根据本工程的结构特点及工程结构的复杂程度以及工程的重要性,项目监理机构采用了直线职能制监理机构组织形式。由总监理工程师直线组织指挥,本工程共安排了三位专业监理人员,一位钢构监理工程师,一位土建监理工程师,

一位监理员。

为了便于工程信息及时有效的沟通,项目监理部配备了专职文档管理人员1名,在总监理工程师的领导及指导下,负责本工程信息的收集、传递、加工、整理、分发的工作,并配备了电脑、打印机各一台。为了便于控制工程质量,针对本工程的特点,项目监理部配备了回弹仪、检测锤及测量仪器等检测工具,由项目监理部专业监理工程师及监理员在日常针对工程工序质量巡视、检查、平行检验中使用。

二、监理合同履行情况

在监理合同履行的过程中,针对本工程在施工过程中质量、进度方面出现的偏差问题,项目监理部为了保证三大控制目标不变,在做好信息管理工作的同时,针对工程出现问题的特点及时调整监理目标控制措施,并及时与业主及施工单位进行沟通做好协调工作。在工程施工阶段的监理工作中项目监理部采取切实有效的组织措施及方法,对工程质量及进度的目标进行控制,主要采用专题会议措施、阶段性监理工作总结措施、现场调查法、全过程全方位跟踪监督管理法等措施和方法对工程进行监理,保证了工程合同的切实有

效履行。

本工程的投资控制工作由业主自行控制;本工程的工

期出现延期现象,实际工期比合同约定工期延长4个月。

三、监理工作成效:

自从我单位承担本工程施工阶段的监理工作以来,我

们谨守监理工作职业道德,以科学、公正、独立有序的工作风貌,严谨认真的工作态度开展监理工作。

在本工程监理工作开展以后,项目监理部会同新扬子

造船有限公司的工程质量管理科严抓工程质量,针对本工程质量的关键部位、关键工序主要采取专人专岗的措施进行工程质量的监督管理。在工程监理工作开展的过程中,项目监理部积极主动的与业主、施工单位进行沟通协商,针对施工过程中存在的质量问题项目监理部相继采用了组织措施、经济措施、技术措施等措施及方法,强抓工程质量,在确保工程质量的前提下严抓工程的施工进度。

其中对于钢构件的加工由业主派员驻场监造(宜兴赛

特钢构有限公司),项目监理部对钢构分包单位承担加工制

作的钢构件质量进行不定期的随机抽检,并由项目监理部的材料见证人员负责对钢构件原材料的质量进行取样复检工作。项目监理部在对钢构加工制作抽检工作中发现的质量问题,现场督促施工总包单位完善质检体系并加强对分包单位的施工质量管理工作,并要求总包单位的质检员在现场跟踪监督分包单位对于存在的质量问题整改的过程和结果。

对于进入施工现场钢构件的质量检查验收工作,由项

目监理部会同现场的业主代表及施工单位的钢构质检员共

同检查验收,对于在检查中发现的不符合质量要求的钢构件,经项目监理部与业主代表进行沟通协商并根据工程的实际

情况,同意施工单位在施工现场进行整改施工。针对存在质量问题的钢构件,在整改施工过程中,项目监理部主要采用旁站监理的工作方法加强对工程工序质量的监督管理工作,

并要求施工单位严格按照监理程序进行报验,由专业监理人员及业主代表对整改施工的结果进行检查验收。

针对钢构件在加工制作、安装施工过程中质量及进度

等方面存在的问题,项目监理部及建设单位的工程质量科分别采取口头通知、书面通知以及专题会议等形式要求施工单

位限期整改,并按监理程序报验。

通过以上的方法及措施保证了工程的质量及工程的安

全使用,13年5月14日在业主的主持下成功的进行了行车

试验。

四、施工过程中出现的质量问题及其处理情况和建议:

1、主体结构的质量情况

(1)、厂房部分主体结构的钢结构由柱、桁车梁、屋架

及支撑体系、围护结构组成,外墙为多孔砌体和采钢板组成;

分包单位在钢结构的制作过程中,建设单位派人员到厂家驻

厂监造(宜兴赛特钢构公司)检查工程施工质量,项目监理部

不定期的派员到厂家进行工程质量的抽查工作,针对钢构件

在抛丸除锈、焊接、组装、预拼装和涂装施工过程中存在的

质量问题都提出了一些整改要求,整改结果在监理人员及业

主人员的共同检查验收下基本符合要求;在现场安装时监理

人员跟踪旁站检查了钢管柱吊装、梯形屋架吊装、行车梁安装、高强螺栓连接等施工工艺的过程。项目监理部在针对钢

构安装施工过程中出现的质量问题,主要采用旁站监理的工

作方法在现场督促施工单位针对不符合要求的项目进行整改,针对整改的结果由项目监理部及业主代表共同进行检查

验收。

(2)、钢结构主体在安装施工中主要存在安装尺寸的偏

差超出验收规范要求以及钢管柱砼存在疑似空鼓的现象。针

对以上问题项目监理部的专业监理人员对存在安装偏差的

部位进行逐一进行测量并对钢管柱砼存在疑似空鼓的部位

做出明确标识,并要求施工队单位对钢管柱进行钻孔检查,项目监理部将以上问题的检查结果及时向业主反映。项目监

理部在与业主、施工单位进行沟通后,业主及项目监理部要

求施工总包单位与设计院联系并邀请设计人员到现场进行

调研;设计单位根据现场的调研结果以及项目监理部的检查

结果,出具了设计技术处理方案。现场监理人员及业主人员

对施工单位按照设计技术处理方案进行整改过程进行见证

检查,13年4月28日项目监理部及建设单位工程质量科、

设计院及施工单位对于钢构主体安装施工过程中存在的质

量问题的整改结果进行全面的检查验收,检查验收的结果符合设计要求。13年5月14日新扬子造船厂工程质量科针对工程的质量进行了行车运行试验,试验结果正常符合设计要

求。

(3)、钢管柱砼强度等级:钢管柱内的砼强度等级原设计为c40,后业主指示变更为c50,根据试块强度评定,其

评定结果均符合要求。

通过对主体结构分部工程的检查和工序验收,施工单

位自评合格,监理单位验收符合设计文件及验收标准的要求。

相关文档