文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防止电厂全厂停电事故技术措施

防止电厂全厂停电事故技术措施

防止电厂全厂停电事故技术措施
防止电厂全厂停电事故技术措施

制度名称西宁发电分公司防止全厂停电事故技术措施制度编号

版本签发

日期

下次评估

时间

起草人部门审核

分管领导

审核

签发人

是否

修订

2014年版2014.6 2015.6 关胜涛是

制定或修订的主要

目的

为防止全厂停电事故发生,保证机组安全可靠运行,特制定《防止全厂停电事故技术措施》,以下简称措施。

修订的

主要内容

和依据

解释部门运行部

实施及完

善执行人

曹志俊

防止全厂停电事故技术措施

第一章总则

第一条为防止因厂用电系统运行方式不合理、电气设备故障等原因引起全厂停电事故的发生,保证机组安全运行,特制定《防止全厂停电事故技术措施》。

第二章术语和定义

第二条厂用电:指发电厂或变电所在生产过程中,自身所使用的电能。

第三条直流系统:指直流负荷包括汽轮机直流润滑油泵、发电机空、氢密封直流油泵、事故照明等。直流负荷自始至终由蓄电池组供电。

第四条保安段:指交流保安负荷包括汽轮机交流润滑油泵、汽轮机顶轴油泵、发电机空、氢密封交流油泵等。交流保安负荷平时由交流厂用电供电,一旦失去交流电源时,要求交流保安电源供电。交流保安电源可采用快速起点的柴油发电机组供电,该机组应能自动投入

第三章严格执行电气规程制度

第五条运行人员认真履行岗位职责,做好机组的运行参数调整、巡回检查、设备定期轮换试验等各项基础工作,保证设备可靠运行和备用。

第六条电气操作均严格执行操作票。操作前必须执行“四

对照”防止误操作,严格执行操作监护制度、认真执行唱票复诵。不清楚作业内容或系统不清时禁止进行操作、操作中不跳项、不漏项、严防发生误操作事故。大型操作,应制定安全措施。

第七条发现缺陷后必须填缺陷单通知相关单位(由各主岗负责,值长监督执行)。对可能造成全厂停电的缺陷和设备异常进行分析,并督促维护部进行处理,及时消除缺陷及隐患。

第八条严格执行工作票制度,检修工作必须有工作票,杜绝无票作业,更不允许擅自扩大作业范围。

第九条电气设备验收时,必须试验“五防”功能良好。防止人员误操作。所有设备标示齐全、正确、清晰、可靠。

第十条重视在恶劣天气条件下的提前预控。工作中应经常关注天气预报,在雷雨、大风等恶劣天气到来之前,应提前通知有关生产人员,做好提前预防。

第十一条运行人员做好反事故演习,利用仿真机进行培训。培训应定期进行,每半年或每季度1次。要针对每个人、针对不同的岗位进行示范和培训,同时做到每次培训都有1个主题,每次培训前都制订不同的主题。主题内容包括:发电厂甩负荷处理、发电厂周波和负荷大幅度摆动处理、全厂停电时直流系统故障处理等。每次培训以后都要进行总结,以不断完善防止全厂停电事故措施。

第四章重视设备联锁保护试验及设备可靠性

第十二条运行人员加强防误闭锁装置的运行监视,确保已装设的防误闭锁装置正常运行。微机防误闭锁装置中电脑钥匙的管理必须严格按规定执行。

第十三条发现厂用电快切装置异常,及时联系检修处理,保证厂用电快切装置的正常运行及异常时厂用电系统可靠切换。机组正常启停,手动进行厂用电切换时,必须经过厂用电快切装置进行,严禁不经过快切装置进行厂用电源切换。

第十四条厂房内重要辅机(如送、引风机,给水泵,循环水泵等)电动机事故控制按钮要加装保护罩,以防误碰造成停机事故。

第十五条加强蓄电池组、直流系统、UPS系统、柴油发电机组监视,发现缺陷及时联系维护人员处理。确保主机交流润滑油泵、主机直流润滑油泵、直流顶轴油泵供电可靠。第十六条加强启备变监视,保证事故情况下电源可靠性。第十七条柴油发电机组定期启动试验,保证柴油机组在良好的备用状态。

第十八条直流系统各级保险容量开关保护定值应有统一的整定方案,合理配置,保证在事故情况下不越级断开而中断保护操作电源和直流事故油泵。

第十九条发现各母线室、配电室因封闭不严,进入煤粉、

蒸汽、小动物、漏水等,及时联系维护人员进行处理,防止造成着火、短路。

第二十条按规定时间及路线对电气设备进行检查,检查绝缘子串有无破损、放电等异常现象。

第二十一条冬季大雪天,根据积雪融化情况判断发热部位,并及时清除绝缘子串上的结冰,防止闪络。

第二十二条做好电缆的防火工作,防止电缆着火造成厂用电全停事故发生。

第二十三条电缆夹层、竖井、电缆隧道和电缆沟等地方应保持清洁,锅炉、燃煤储运厂房内架空电缆上的粉尘应定期清扫,不积粉尘,不积水,照明采用安全电压且照明充足,禁止堆放杂物。在上述地方进行动火作业应办理动火工作票,并有可靠的防火措施。

第二十四条定期对电缆夹层、沟的巡视检查,对电缆特别是电缆中间接头应定期进行红外测温。

第五章正确合理的运行方式

第二十五条厂用负荷分配应合理,尽可能同类负荷分段运行。

第二十六条全厂公用系统运行方式严格按照规程执行,不发生因部分公用系统故障而连锁反应引起全厂停机的事故。第二十七条运行中蓄电池组的浮充电流在规定范围内,蓄电池大放电后立即进行补充充电,并对蓄电池组详细检查,

保证蓄电池组容量足够。

第二十八条认真做好辅机设备的定期轮换工作,尤其是直流油泵的启动等。

第二十九条运行人员必须清楚所辖设备缺陷及处理情况,做好相关事故预想。

第三十条运行人员应熟练掌握盘面和操作。

第三十一条发生死机或断电时监盘人员要头脑冷静,正确处理,并及时联系热工人员处理。

第三十二条在进行330kV系统、35kV系统、高厂变、高备变、各低厂变的倒闸操作时,应进行模拟预演,并做好安全措施;有同期点的开关,必须检同期操作,杜绝非同期并列。第三十三条操作隔离开关时,必须检查所属开关在开位。第三十四条合接地刀闸或装接地线前,必须验电确无压。第三十五条本着“保人身、保电网、保设备”的原则,最大限度保证厂用电的安全运行。

第三十六条厂用电全停时,注意监视直流系统、柴油机组、保安MCC、UPS系统的运行,确保安全停机并尽快恢复厂用电。

第三十七条在事故情况下,直流系统带动力设备运行时,应严密监视直流母线电压,根据电压变化情况及时进行调整。

第三十八条厂用电系统发生故障,快切装置动作不成功,

应检查有关厂用设备无故障后方可向停电的厂用设备试送电,未经检查,禁止送电,防止扩大为全厂停电事故。厂用母线失电,快切装置未动作时,应检查快切装置闭锁的原因,禁止手动强行给母线充电。

工厂紧急停电应急预案

工厂紧急停电应急预案 全厂停电事故应急预案【1】 1 总则1.1编制目的 为提高公司值班人员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司员工的人身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令) 《广东省安全生产监督管理局<生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》 《电力企业应急预案管理办法》(电监安全﹝2009﹞61号) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 (AQ/T9002-2006) 国家其它相关的法律法规省、市政府其它相关的法规和规定 1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人员的安全防护。 1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在公司安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

风电场全场停电应急预案(措施)

全场停电应急预案

前言 本预案根据国务院安全生产委员会颁发的《关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》的相关要求及《国家处置电网大面积停电事件应急预案》(国家安全生产监督管理总局2006年1月14日发布)《中国***电力集团公司重大事故预防措施》编制而成。 ***新能源(***)风能有限公司装机容量49.6MW,为有效预防、及时控制、妥善处理本公司全场停电事故,进一步建立健全全场停电事故应急工作机制,提高本公司对全场停电事故的处理能力,力争把全场停电事故所造成的损失控制在最小范围,根据有关法律、法规,特制定本预案。 本预案由***新能源风能有限公司******风电场负责解释。 本预案起草单位: 本预案起草人: 本预案审核人: 本预案审定人: 本预案批准人:

全场停电应急预案 1 适用范围 本预案适用于龙源(长岭)风力发电有限公司(以下简称龙源长岭)全场停电事故。 2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《国家处置电网大面积停电事件应急预案》 《中国***电力集团公司事故调查规程》(修订版) 《中国***电力集团公司重大事故预防措施》 《中国***电力集团公司处理重大突发性事件应急预案》 《风电场设备运行规程》Q/JLY-103.001-2008 《风电场检修规程》Q/JLY-103.002-2008 3 3定义 全场停电:指全厂对外有功负荷降到零和厂用电源消失。 4 预案内容 4.1 工作原则 (1)以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针,以“保人身、保设备、保电网” 为原则,坚持“以人为本”的安全生产管理理念,为防止全场停电事故的发生和扩大,减少人员伤亡和设备损坏,一旦发生全场停电事故,能及时得到紧急救援,结合本公司生产实际制定本预案。 (2)建立健全公司统一领导,加强部门之间协同与合作,提高快

防止全厂停电事故预防措施

编号:AQ-JS-07007 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 防止全厂停电事故预防措施Preventive measures to prevent power failure in the whole plant

防止全厂停电事故预防措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、总则 为了确保我站在全厂停电事故情况下的应急处理,提高应急反应速度和水平,在全厂停电事故发生后,进行有序的处理和恢复生产,真正做到“预防为主、常备不懈”,保证公司财产少受损失,最大限度的保证或早日恢复生产,制定本措施。 我站厂用电为单母线分段,母联开关连接,两台厂用变压器,互为备自投,一台接本机10KV母线,另一台接市电10KV线路,还有一台柴油发电机接在Ⅱ段母线上。两台厂变均无电时,紧急投运柴油发电机。为了确保全厂设备安全运行,防止全厂停电事故的发生,应严格执行国电集团《重大事故预防措施》中防止全厂停电措施以及其它有关规定,并针对我厂实际情况重点要求如下: 2、加强与有关部门勾通联系 2.1做好通信设备的维护工作,保证通信设备的畅通。

2.2加强和市调联系,确定对外输电线路的保护定检工作,保证输电线路畅通,每基铁塔的接地电阻符合要求,线路避雷设施良好。 2.3加强与气象部门联系,随时掌握水情、雷电、风级等气象资料,改变与气象相适应的电站运行方式,确保厂用电。 3、组织措施 3.1当值值长在全厂停电事故发生情况下,及时向有关领导汇报,汇报时要将事故原因、现象及当时所存在的问题汇报清楚,并指派专人纪录事故现象及报警信号; 3.2现场事故处理指挥由当值值长直接负责,不允许任何人越过值长直接下达操作命令,各级领导、专业人员只能协助、提醒值长,避免事故处理中指挥混乱的现象。 3.3各岗位值班员要认真、严肃及时进行事故处理,对各岗位发生的现象、原因及存在的问题向主值班员、值长要汇报清楚,接受命令要清楚,处理事故要果断、不拖延。 4、保护、自动化的运行保障 4.1.认真贯彻《重庆电力系统继电保护调度运行规定》,严格执

防止全厂停电事故预防措施

防止全厂停电事故预防 措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

防止全厂停电事故预防措施1、总则 为了确保我站在全厂停电事故情况下的应急处理,提高应急反应速度和水平,在全厂停电事故发生后,进行有序的处理和恢复生产,真正做到“预防为主、常备不懈”,保证公司财产少受损失,最大限度的保证或早日恢复生产,制定本措施。 我站厂用电为单母线分段,母联开关连接,两台厂用变压器,互为备自投,一台接本机10KV母线,另一台接市电10KV线路,还有一台柴油发电机接在Ⅱ段母线上。两台厂变均无电时,紧急投运柴油发电机。为了确保全厂设备安全运行,防止全厂停电事故的发生,应严格执行国电集团《重大事故预防措施》中防止全厂停电措施以及其它有关规定,并针对我厂实际情况重点要求如下: 2、加强与有关部门勾通联系 2.1做好通信设备的维护工作,保证通信设备的畅通。 2.2加强和市调联系,确定对外输电线路的保护定检工作,保证输电线路畅通,每基铁塔的接地电阻符合要求,线路避雷设施良好。

2.3加强与气象部门联系,随时掌握水情、雷电、风级等气象资料,改变与气象相适应的电站运行方式,确保厂用电。 3、组织措施 3.1当值值长在全厂停电事故发生情况下,及时向有关领导汇报,汇报时要将事故原因、现象及当时所存在的问题汇报清楚,并指派专人纪录事故现象及报警信号; 3.2现场事故处理指挥由当值值长直接负责,不允许任何人越过值长直接下达操作命令,各级领导、专业人员只能协助、提醒值长,避免事故处理中指挥混乱的现象。 3.3各岗位值班员要认真、严肃及时进行事故处理,对各岗位发生的现象、原因及存在的问题向主值班员、值长要汇报清楚,接受命令要清楚,处理事故要果断、不拖延。 4、保护、自动化的运行保障 4.1.认真贯彻《重庆电力系统继电保护调度运行规定》,严格执行继电保护和自动装置运行、操作及事故处理的规定。

发电厂全厂停电事故应急处置预案

发电厂全厂停电事故应急预案 1.总则 1.1编制目的:为提高对各种人为因素、自然因素、难以预料因素造成的电网全部崩溃、局部瓦解、发生大面积停电的反应能力,在发生系统瓦解造成大面积停电的严重事故时,运行值班人员能够做到准确有序、迅速地恢复机组运行,并对线路尽快恢复供电;提高分公司在发生电网大面积停电、全厂停电时的应急应变能力;检验本单位各种设施、设备的配置、性能及操作、管理能力,及时发现电网各种辅助设施、设备(包括一次、二次设备和通信、自动化等)的薄弱环节与隐患,根据乌热电分公司的实际情况制定本预案。 1.2编制依据:依据《电网调度规程》、《中电投能源化工集团有限责任公司乌热电分公司集控运行规程》、《中电投能源化工集团有限责任公司乌热电分公司辅机运行规程》、《中国电力投资集团公司电力生产安全工作规程》制定本预案。 1.3适用围:本预案适用于分公司发生满足Ⅳ级应急响应的全厂停电事故,当全厂停电导致人身伤亡或设备损坏事故,按需要启动《乌热电分公司人身伤亡事故应急预案》、《乌热电分公司电力设备事故应急预案》等应急预案。 2.应急处置的基本原则: 2.1在全厂停电的应急处理工作中,必须遵循“预防为主、常备不懈”和“集中领导、统一指挥”的原则。 2.2 尽快限制事故扩展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁。 2.3 积极与调度联系,尽快恢复系统返送电,电源恢复后,即可安排机、炉的重新启动。2.4 优先恢复厂用电系统的供电。 2.5 尽量使失去电源的辅机(如辅机循环水泵、给水泵、凝结水泵等)首先恢复供电。 3.事件类型和危害程度分析 3.1 风险来源:分公司2×330MW发电机出线为20kV,经1、2号主变压器升压在220kV 系统上带4回线路负荷运行;经1、2号厂高压变压器降压带6.3 kV厂用电负荷运行; 1号厂用高压备用变压器接在220kV系统上,做为机组厂用备用电源。220kV 母线固定连接方式为:I 母线:1号主变压器、通克线(2249)、通奎一线(2233);Ⅱ母线:2号主变压器、通炮线(2248)、通奎二线(2234)、1号高备变;母联开关2250合上联络两条母线。可能造成全厂停电的危险源主要有: 3.1.1 地震、洪水、造成出线塔倒塔;主厂房、水塔、烟囱、重要附属厂房倒塌造成机组

全厂停电事故的预防及处理正式样本

文件编号:TP-AR-L2836 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 全厂停电事故的预防及 处理正式样本

全厂停电事故的预防及处理正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为了防止在发生全厂停电事故时发生主设备(发 电机、主变压器)损坏事故,确保主设备的安全停 运,使厂用电恢复后能尽快恢复发电机组的运行,从 而将事故损失降到最低限度,电厂有必要制定相应 的预防措施和切实可行的事故预想处理方案,并加以 执行。 1 事故预防措施 1.1 直流系统的运行维护管理 发生全厂停电和厂用电中断时,直流电源是控 制、保护和确保安全停机的唯一电源,因此在平时必

须加强对蓄电池和直流系统(含逆变电源)的运行维护和检修。 (1) 做好直流系统、不停电电源装置(UPS)专用蓄电池的维护管理。要按时调整蓄电池的电解液比重和电压,使其处于完好满充电状态,并定期进行均衡充电。确保其电压、放电容量和电解液的比重、温度符合要求。对已投运的蓄电池,应按制造厂的说明书进行复核,对于电压和放电容量不能满足要求的蓄电池应及时改进或更换。 (2) 直流系统各级保险器和联动装置应定期检查、试验。保险容量应保证在事故情况下保险不会越级熔断而中断保护操作电源和直流润滑、直流密封油泵电源。直流润滑、直流密封油泵的联动控制回路的控制直流电源应取自蓄电池。 (3) 不允许在蓄电池无并联情况下,由充电装置

工厂突然停电应急预案

工厂突然停电应急预案 电是发展所需,是人们们生活公布工作不可或缺的,以下是小编整理的工厂突然停电应急预案, 1 总则1.1编制目的 为提高企业值班人们员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司人们员的人们身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人们民共和国安全生产法》 《中华人们民共和国职业病防治法》 《中华人们民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令)《广东省安全生产监督管理局1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人们为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人们员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人们员的安全防护。

1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在企业安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。 1.5与其他专项预案关系 本预案为企业应急预案体系的专项应急预案。在企业《突发事件总体应急预案》的基础上制定,可以单独使用,也可以配合《突发事件总体应急预案》使用。 2.应急指挥机构及职责 2.1应急指挥机构 总指挥:总经理 副总指挥:生产副总经理及其他副总经理 成员:各部门行政正职、当值值长 2.2 应急指挥机构职责 2.2.1贯彻落实国家有关应急救援与处理的法规、规定,统一领导企业应急相关工作。 2.2.2迅速了解企业职工伤亡及电力设施、设备危机状况,确定应急工作规模;分析应急资源需求,评估现有应急能力。 2.2.3启动应急预案,发布应急通知,组织、协调各部门工作,确保各项工作按应急程序进行。 2.2.4组织、协调企业内人们力、物力,研究重大应急决策和部署,首先确保机组安全停运,待条件许可后尽快恢复电力供应。 2.2.5及时了解掌握事态发展状况及趋势,解决好应急各项工作。

全厂停电事故的预防及处理

全厂停电事故的预防及 处理 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

全厂停电事故的预防及处理为了防止在发生全厂停电事故时发生主设备(发电机、主变压器)损坏事故,确保主设备的安全停运,使厂用电恢复后能尽快恢复发电机组的运行,从而将事故损失降到最低限度,电厂有必要制定相应的预防措施和 切实可行的事故预想处理方案,并加以执行。 1事故预防措施 1.1直流系统的运行维护管理 发生全厂停电和厂用电中断时,直流电源是控制、保护和确保安全 停机的唯一电源,因此在平时必须加强对蓄电池和直流系统(含逆变电源)的运行维护和检修。 (1)做好直流系统、不停电电源装置(UPS)专用蓄电池的维护管理。 要按时调整蓄电池的电解液比重和电压,使其处于完好满充电状态,并 定期进行均衡充电。确保其电压、放电容量和电解液的比重、温度符合 要求。对已投运的蓄电池,应按制造厂的说明书进行复核,对于电压和 放电容量不能满足要求的蓄电池应及时改进或更换。

(2)直流系统各级保险器和联动装置应定期检查、试验。保险容量应保证在事故情况下保险不会越级熔断而中断保护操作电源和直流润滑、直流密封油泵电源。直流润滑、直流密封油泵的联动控制回路的控制直流电源应取自蓄电池。 (3)不允许在蓄电池无并联情况下,由充电装置单独向重要负荷供电,即使在事故情况下,也应考虑尽快与另一蓄电池并列。 (4)UPS系统定期切换试验必须在机组停运后进行。试验前应做好防止UPS电源消失的措施,以防微机储存信息丢失。 (5)应定期对蓄电池直流系统进行巡回检查,并定期进行测量、记录,发现异常应及时汇报处理。 1.2备用电源的维护管理 电厂带有重要辅机的厂用电母线都装设了有足够自投容量的备用电源自投装置,必须通过定期试验来确保该装置在需要时能自动投入。设备改造后,如起动容量增大的母线,应进行自起动电压和有关保护定值的验算,必要时应做母线自起动试验。

防止全厂停电的预防措施实用版

YF-ED-J8202 可按资料类型定义编号 防止全厂停电的预防措施 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防止全厂停电的预防措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为防止全厂停电事故,保证发电机组设备安全,防止电网瓦解事故,制定本措施。 13.1 适用范围 本措施适用于发电企业。 13.2 主要依据 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(国电发[2000]589号) “防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则(国电调[2002]138号) 防止全厂停电措施(能源部安保安

[1992]40号) 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 (DL/T 724-2000) 继电保护和安全自动装置技术规程(GB 14285-93) 发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程(SDJ 26-89) 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定(DL/T 5044-95) 火力发电厂厂用电设计技术规定(DL/T 5153-2002) 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程(DL 559-1994) 13.3 术语和定义 安秒特性--指表征流过熔体的电流与熔体

全厂突然停电反事故处理预案

xx/xx-xx-xx-xxx 烧结厂全厂突然停电 反事故处理预案 起草:*** 审核:*** 批准:*** xx年x月x日发布xx 年x月x日实施 xxx烧结厂

总体要求 本预案为烧结厂处理全厂突然停电事故应急工作的基本程序和组织原则。 事故处理工作应贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作原则。 相关人员应切实履行本预案中所赋予的责任,确保事故应急处理工作的正常进行。 本预案现经过审定批准,予以发布,自xx 年xx 月x 日开始实施。 xxx 烧结厂 xx 年x 月xx 日

总则 (3) 烧结厂概况 (3) 危险目标及危险特性分析 (3) 组织机构及职责 (4) 预防与预警 (6) 信息报告程序 (8) 应急响应 (10) 检测、救援及控制措施 (18) 受伤人员的救护与救治 (20) 应急物资与装备保障 (20) 应急救援终止程序 (22) 应急培训计划 (22) 应急救援预案演练 (22) 附则 (23) 附件 (23)

烧结厂全厂突然停电反事故处理预案 1、总则为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,加强对生产用电的安全管理,确保在发生突然停电时能够迅速正确的处理,尽可能减少事故造成的损失,参照重大事故应急救援系统及预案导论,事故应急预案编制手册,并结合烧结厂实际情况制定本应急预案。 2、烧结厂概况 烧结厂现有职工xx 余人,包括烧结一车间、烧结二车间、原料车间、烧结检修车间,共4 个生产车间。 现有xxm 2步进式平面烧结机2 台,由xxx 整体设计施工。气候特点:冬、春季干燥多风,风向以北风为主,冬季气温低时可达零下13 C;夏、秋季高温多雨,风向以南风为主,夏季气温高时可达38 C。 3、危险目标及危险特性分析 3.1 危险目标的确定根据烧结生产工艺和生产设备的特点,烧结厂一旦发生全厂停电,两烧结车间所使用的高炉煤气泄漏及余热锅炉缺水后具有巨大的危险性,因此在厂区内存在以下危险源点可作为危险目标进行控制:两烧结车间主机煤气管道阀门无法正常关闭,使高炉煤气外溢,致人员煤气中毒; 余热锅炉使用软水供给不足发生锅炉爆炸,造成人员伤害和设备受损。 3.2危险目标的危险特性及对周边的影响 高炉煤气是无色,无味,有剧毒的可燃性气体。发热值为3135- 5016KJ/NM3, 燃点在700 摄氏度左右。高炉煤气中含有近30% 的一氧化碳,极易造成煤气中毒。因氮气和CO2 的含有量近

预防水电厂全厂停电事故的对策实用版

YF-ED-J1408 可按资料类型定义编号 预防水电厂全厂停电事故 的对策实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

预防水电厂全厂停电事故的对策 实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 电力生产的特点是发电、供电、用电同时 完成并随时处于平衡状态,其中任何一个环节 发生事故,都可能带来不良的连锁反应,重则 将导致主设备严重损坏或电网大面积停电,甚 至可能造成电网崩溃的灾难性后果。而发电 厂,是向电网源源不断提供安全、优质电源的 唯一来源。所以,预防发电厂全厂停电事故是 发电厂的首要任务之一。 1 引发全厂停电事故的主要故障及易发点

引发发电厂全厂停电事故的故障很多,就紧水滩水力发电厂而言,主要有以下几种。 1.1 电缆着火 电缆着火主要发生在电缆高度聚集的电缆道、电缆竖井、电缆层及中央控制室、继电保护室、仪表仪器盘柜等重要部位。这些部位的电缆一旦着火,往往会造成灾难性的后果。 1.2 水淹厂房 水淹厂房主要发生于水库满坝、水轮机引水压力钢管爆破及尾水倒灌等突发性情况时,会引起发供电设备被淹,被迫停止运行或设备严重损坏。 1.3 电气设备故障 电气设备故障,泛指由于直流系统、厂用

防止全厂停电事故措施(2021新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防止全厂停电事故措施(2021新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

防止全厂停电事故措施(2021新版) 1、加强110V蓄电池、220V蓄电池直流系统(含逆变电源)及柴油发电机组的运行检查,发现异常及时联系检修处理,确保其供电的可靠性。 2、正常情况下,高低压厂用系统、保安段、不停电段及直流系统均应按运行规程规定的方式运行,确保其上述电源系统供电的可靠性,禁止运行人员因各种原因随意改变运行方式。 3、厂用电源系统运行方式的改变及操作均应按值长指令进行。操作前认真进行危险点、危险源预知分析工作及事故预想;操作中认真执行操作票管理制度,禁止无票操作。 4、厂用电系统、热力公用系统的运行方式因故改为非正常运行方式时,应事先制定安全措施,并在工作结束后尽快恢复正常运行方式。

5、制定厂用电常规非正常运行方式下的厂用电事故处理原则并做好其培训工作。 6、电气设备停、送电操作中严格执行操作票管理制度及防误装置管理制度,杜绝电气误操作事故发生。 7、严格执行电气设备测绝缘规定,加强备用设备定期测绝缘的管理,定期对备用设备定期测绝缘执行情况进行抽查,确保备用设备处于良好备用状态。 8、加强开关特别是电源开关修后的验收及运行中的检查,确保其操作的可靠性,防止其因误动、拒动造成厂用电事故。 9、做好厂用设备保护保护定值核对、保护投停操作及保护试验的管理,杜绝因保护定值错误、保护投停错误及保护试验未做而造成的开关拒合、拒跳,从而引发厂用电事故。 10、配合检修人员按规定进行厂用系统备用电源联动试验,试验良好后应认真做好记录。 11、厂房内、外重要辅机(如送风机、引风机、给水泵、循环水泵等)应按设备定期试验与轮换规定进行试验,确保其处于良好备用

全厂失电应急预案

国金热电厂 全厂停电应急预案演练方案

目录 前言 ........................................................................................................................ III 全厂停电应急预案演练方案. (1) 1.演练目的 (1) 2.演练组织机构 (1) 3.演练规定 (1) 4.应急预案演练 (2)

前言 本标准的起草符合GB/T —2009给出的规则。 本标准依据《中华人民共和国安全生产法》、《电力突发事件应急演练导则》、《山西晋能集团有限公司生产安全事故综合应急预案》、《生产安全事故应急预案管理办法》、山西国金电力有限公司《全厂停电事故应急预案》及《电力突发事件应急演练导则》编制。 本标准起草单位:山西国金电力有限公司发电运行部。

本标准起草人:刘峰毅本标准审核: 本标准批准:

金文II线跳闸全厂停电应急预案演练方案 1.演练目的 目前我厂220KV出线为单条线路,双机运行期间,当金文II线跳闸全厂失电时,为了有效地控制紧急事件的发生和发展,并尽快消除事故对人身和设备的威胁,将损失减小到最低程度。同时检验部门应急管理系统应对突发事件的应急响应速度和能力,以及部门各岗位人员的应急处理能力,特组织本次应急预案演练。 通过应急预案演练来检验部门及当班运行人员是否能在第一时间对发生的事故采取科学、快速、及时的应对措施,准确、有效的抑制事故的发展,减少事故的损失,安全停机并尽快恢复机组的正常运行。同时检验部门各级人员之间的协调配合能力,使部门全体人员在事故处理的过程中能够密切配合,提高部门和运行人员对事故的应急处理能力。 2、演练组织机构 演练领导组 组长:郝桂生 副组长:宋海峰 成员:杜汉卿、刘峰毅、张翔 参演人员:运行χ值全体人员 中调模拟人:χχ 演练时间:2017年×月××日××时××分 3、演练规定 演练过程不得影响机组正常运行,确保机组安全、稳定运行。 严格区分运行系统和演练系统,并有专人负责。 演练时必须统一指挥,严格执行发令、复诵、汇报、记录制度,使用统一的调度术语和操作术语,严格执行调度规程及相关操作规定,严防违规操作、误操作。 演练过程中,如果电网或机组发生故障或者异常,应汇报演练组长,决定是否中断演练。 演练观摩人员不得进入演练区域、不得大声喧哗、不得提醒被演练人员进行事故处理。

防止全厂停电事故预防措施资料

防止全厂停电措施 1、加强和地调、省调的联系,确定对外输电线路的保护定检工作,主保护装置应 完好并正常投运,后备保护可靠并能保证选择性,任何情况下不得无主保护运行。 2、35kV 系统、0.38kV 各开关失灵保护应按规定定检,各开关失灵保护均必须投入运行,并要做好相关工作,确保保护能正确地动作。 3、加强单元机组、厂用工作、备用变压器继电保护的定检及维护,确保保护正确动作。 4、加强35kV、及0.38kV系统的开关设备定期检查、维护,严防开关拒动、误 动扩大事故。 5、加强系统稳定装置的定检工作,防止其拒动、误动作。 6、厂用母线的备用电源自动投入装置坚持定期试验,确保需要时能自动投入。 7、直流系统各级的保险、开关容量应有统一的整定方案,合理配置,保证在事故情况下保险、开关不越级熔断和跳闸而中断,保护操作电源等重要电源不会中断。 8、做好直流蓄电池的维护管理,按时检查蓄电池,使其处于完好状态,并定期对 蓄电池进行核对性充、放电及活化。 9、加强1#升压备用变压器维护,确保事故情况下能可靠供电。 10、继电保护室、35kV 和0.38kV 配电室的门窗应严密,防止煤粉和潮气侵入, 屋顶不漏雨、漏水,并采取完善的防止小动物进入的措施,配电装置应经常清扫,保持 清洁干燥。 11、通信设备的备用直流蓄电池组应加强维护,保持完好并定期试验,保证事故 情况下自动切换,通信畅通。

12、对35kV和0.38kV重要动力电缆及220V控制电缆,复查其是否采用阻燃电缆,对采用非阻燃型电缆的,检查其是否采用分层阻燃措施。对电缆沟道的火灾报警装置加强检查、维护、监视,以防电缆过热着火时引发全厂停电事故。 13、加强电气运行、检修人员的专业培训,使其在事故情况下能迅速、准确地发现问题、解决问题,缩短恢复电源供电的时间。 14、制定厂用系统运行方式管理制度,统一规定厂用电系统在各种可能情况下的运行方式,明确职责,由值长负责贯彻执行。在特殊情况下需要采取特殊的运行方式时,需经生产厂长批准。 15、35kV、0.38kV 系统改为非正常运行方式,应考虑继电保护方式可靠,并制定相应的技术措施,并在有关工作结束后尽快恢复正常运行方式。 16、厂用电系统发生故障,备用电源自投不成功时,应 检查有关设备无故障后方可向停用的厂用设备试送电,未经检查,禁止强送电以防扩大事故。 17、对UPS(不停电电源装置加强维护,及时消除其缺陷,以备在事故情况下UPS电源能够正常供电。

全厂停电应急预案演练方案

全厂停电应急预案演练 演习策划:代志学 参演人员:付小龙、姜学达、庞彦辉、韩仔田、吴雨轩(共计6人) 演练时间:2013年04月25日 演练地点:220kV PT处 演练目的: 为了提高员工反应速度和应急救援时应变能力。使员工熟练掌握接报警和全场停电后处理能力技能以及和其它部门的协调配合能力,确保其他人身及设备的安全。 演练内容: 西乌旭日风电场依据《国家电网公司应急管理工作规定》、《北京协合运维公司2013年应急预案演练计划》,于04月25日上午8:30在变电站现场进行反事故演习,题目为:220kV PT线接头发热导致全厂停电的事故。项目经理代志学任总指挥,现场负责人为运行值长:付小龙。 2013年04月25日上午8:30在变电站现场一班组运行人员姜某在主控室看到PT断线告警,220kV母线201断路器跳闸全场停电,运行人员去220kV设备区现场进行巡视,发现220kV PT线接头有变色的痕迹,按照全场停电的事故预案,现场人员进行如下工作: 1.全场运行人员在事故发生的第一时间投入工作,值长汇报调度现场情况,运行人员姜某在主控室监盘发现后台报故障,220kV进线201断路器跳闸,全场停电,现场进行巡视,发现220kV PT线接头发热,写好操作票,审核后进行操作,退出站用变投入备用变,拉开220kV 219隔离开关,合上220kV PT2197接地刀闸,观察接头处发热情况,进行现场处理,经汇报领导和现场的分析可投入运行,但出力不能超过10MW,等备品备件到来进行更换,再进行全场检查无别处故障点,汇报调度全场恢复送电。

演练步骤: 1、总指挥宣布演练开始。 2、运行值长付小龙向总指挥报告:220kV PT线接头发热导致全厂停电。 3、总指挥发布启动应急预案命令。全体应急小组成员立即赶到事故现场。 4、总指挥分派救援任务: ①运行人员查看主控室监盘报出的故障,进入继保室从故障录波器调出报文进行分析,进行220kV设备区的现场巡视发现220kV PT发热。 ②汇报调度现场情况,开出操作票投入备用变,断开相关的电源防止反送电及保证人身设备的安全。 ③开出第一种工作票,处理220kV PT线接头发热,经分析可以小负荷进行运行,购买备品备件再进行更换。 ④终结第一种工作票,确认工作已结束,标识牌已收回,人员撤离。 ⑤汇报调度进行送电,开出操作票,全场恢复送电,出力控制在10MW 以内,观察220kV PT线接头发热处有无变化,用红外线测温枪进行测试接头处温度变化,加强220kV PT线接头的巡视。 总指挥宣布演练结束并做演练评价: 通过本次反事故演习,演习过程中,参演人员沉着冷静、快速反应,锻炼了班组协调联动,提高了公司运行人员在全场停电发生异常及事故时的心理素质和应急应变能力,掌握了全场停电和设备故障处理能力,提高其分析、判断、处理事故的实际工作能力及综合能力。充分肯定了演习的故障设置、演习的组织及各参演人员的表现,同时对演习中所暴露出的问题提出了改进要求。为今后在实际工作中正确、快捷处理事故提供了思路,

防止全站停电事故的安全技术措施

编号:SM-ZD-46561 防止全站停电事故的安全 技术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

防止全站停电事故的安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1总则 为了防止全站停电事故的发生,根据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,特制订本站防止全站停电安全、技术措施。 2 主辅设备及厂用电运行方式规定 2.1 为保证厂用电安全可靠运行,#1、2厂坝变应分段运行。 2.2 柴油机应处于随时可启动的完好状态,有充足的燃油和备品。 2.3 备用变应处于空载运行状态,无设备缺陷。 2.4 厂用电运行方式: 2.4.1厂用电正常运行方式采用两台厂变分别供电方式, I、II段母线独立向负荷供电。厂用电备自投装置投入运行,以提高供电可靠性。

2.4.2当其中一段母线因电源或负荷故障开关跳闸而失电时,备自投装置动作,合上厂用电分断开关,使厂用电母线恢复供电; 2.4.3当厂用电两路主供电源因事故全部失电时,利用坝顶独立备用电源(柴油发电机)向坝顶防汛设施和厂用电母线供电。 2.4.4当柴油机也无法供电时,可利用备用变向厂用电及坝区母线供电。 3 安全、技术措施 3.1 设备管理和维护 3.1.1加强蓄电池和直流系统的运行、维护,制定了蓄电池维护管理规定。加强直流充电装置的维护管理,确保保护和安全自动装置电源供电可靠。定期核对二次直流电源空气开关和熔丝容量,保证配置合理。选用高质量的二次空开和熔丝。 3.1.2定期做机组带厂用电运行试验,以校验厂用电的运行稳定性。 3.1.3对400V动力电缆进行普查,对非阻燃电缆进行

防止电厂全厂停电事故技术措施

防止电厂全厂停电事故技术措施

防止全厂停电事故技术措施 第一章总则 第一条为防止因厂用电系统运行方式不合理、电气设备故障等原因引起全厂停电事故的发生,保证机组安全运行,特制定《防止全厂停电事故技术措施》。 第二章术语和定义 第二条厂用电:指发电厂或变电所在生产过程中,自身所使用的电能。 第三条直流系统:指直流负荷包括汽轮机直流润滑油泵、发电机空、氢密封直流油泵、事故照明等。直流负荷自始至终由蓄电池组供电。 第四条保安段:指交流保安负荷包括汽轮机交流润滑油泵、汽轮机顶轴油泵、发电机空、氢密封交流油泵等。交流保安负荷平时由交流厂用电供电,一旦失去交流电源时,要求交流保安电源供电。交流保安电源可采用快速起点的柴油发电机组供电,该机组应能自动投入 第三章严格执行电气规程制度 第五条运行人员认真履行岗位职责,做好机组的运行参数调整、巡回检查、设备定期轮换试验等各项基础工作,保证设备可靠运行和备用。 第六条电气操作均严格执行操作票。操作前必须执行“四对照”

防止误操作,严格执行操作监护制度、认真执行唱票复诵。不清楚作业内容或系统不清时禁止进行操作、操作中不跳项、不漏项、严防发生误操作事故。大型操作,应制定安全措施。 第七条发现缺陷后必须填缺陷单通知相关单位(由各主岗负责,值长监督执行)。对可能造成全厂停电的缺陷和设备异常进行分析,并督促维护部进行处理,及时消除缺陷及隐患。 第八条严格执行工作票制度,检修工作必须有工作票,杜绝无票作业,更不允许擅自扩大作业范围。 第九条电气设备验收时,必须试验“五防”功能良好。防止人员误操作。所有设备标示齐全、正确、清晰、可靠。 第十条重视在恶劣天气条件下的提前预控。工作中应经常关注天气预报,在雷雨、大风等恶劣天气到来之前,应提前通知有关生产人员,做好提前预防。 第十一条运行人员做好反事故演习,利用仿真机进行培训。培训应定期进行,每半年或每季度1次。要针对每个人、针对不同的岗位进行示范和培训,同时做到每次培训都有1个主题,每次培训前都制订不同的主题。主题内容包括:发电厂甩负荷处理、发电厂周波和负荷大幅度摆动处理、全厂停电时直流系统故障处理等。每次培训以后都要进行总结,以不断完善防止全厂停电事故措施。 第四章重视设备联锁保护试验及设备可靠性 第十二条运行人员加强防误闭锁装置的运行监视,确保已装设的

最新整理全厂停电事故专项应急预案.docx

最新整理全厂停电事故专项应急预案 1 事故类型和危害程度分析 xx热电厂有4台热电联产发电机组,电量通过海香左、右线和香王左、右线送入电wang,其中海香左、右线向海湾变电所供电;香王左、右线向王家沟变电所供电。另有1台#00高备变保证电厂厂用电。当电厂内或供电线路发生事故后,电厂会发生厂用电中断事故,严重影响机组的安全运行,而且处理不当可导致事故扩大,甚至导致人身伤亡事故的发生。 2 应急处置基本原则 按照“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持防御与救援相结合的原则,以事故的预测、预防为基础,以对事故过程处理的快捷、准确为核心,以全力保证人身、供热、电wang和设备安全为目标,以建立事故的长效管埋和应急处理机制为根本,以提高快速反应和应急处理能力,将事故造成的损失和影响降低到最低程度为基本原则。 3 组织机构及职责 3.1 应急组织体系 3.2 指挥机构及职责 3.2.1 现场应急指挥部 组长:厂长 副组长:副厂长、副书记 职责:发生全厂停电事故后,现场应急指挥部全面组织开展事故应急工作。 现场应急指挥部下设办公室: 主任:副厂长 成员:各处室领导 职责:负责沟通情况和汇总信息,并及时向电厂应急指挥部或电厂领导汇报。 3.2.2 现场设备隔离组

组长:运行分场副主任 成员:当班运行值长、各专业班组长(单元长) 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及所对应的相关设备、系统;应急预案启动时迅速、准确隔离全厂停电事故所涉设备、系统和其动力源。 3.2.3 引导疏散组 组长:生产设备处处长 成员:生产设备处各专业工程师 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及所涉位置相关道路和周边环境情况;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,接受指令;根据事故现场人员分布情况,开辟安全疏散通道,组织疏散人员至安全地点。 3.2.4 安全保卫警戒组 组长:生产设备处负责安全管理的处长 成员:电厂安全监察、消防专干、运行分场安全员 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及所涉位置相关道路和周边环境情况;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,接受指令,疏通事故现场通道,设立警戒区域,禁止无关人员进入事故现场;统计进入事故现场施救人员人数,采集事故现场信息、辨识事故现场可能出现的次生事故源,及时向事故应急现场指挥部报告。 3.2.5 现场施救组 组长:运行分场主任 成员:值长、专工、义务消防队员等 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及各类设备故障的施救方法、所涉位置水源、消防器材、通道等情况;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,听从指挥,不盲目行动,有序展开施救行动。 3.2.6 救护后勤保障组 组长:综合办公室主任 成员:总务员、保洁班班长、工资员、打字员等 职责:熟悉全厂停电应急预案的内容以及应急后备物资的存放地点;应急预案启动时迅速向事故应急现场指挥部集结,设立现场临时救护站,置备应急车辆,

公司停电处理紧急预案

突发停电事故应急 预案 编制: 审核: 批准: 2017年9月21日发布 2017年10月1日实施

1.目的: 遵循安全生产“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为核心,以全力保证员工人身安全、电路设备安全和公司生产机器设备安全为目标,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,结合公司可能出现的不定期停电情况,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度,特制定公司停电处理应急预案。 2.范围: 公司所有部门与员工均属之。一旦有停电突发事件发生,立即启动应急处理预案,按照统一指挥,分级负责,各司其职的原则,及时控制局面,努力将事故危害降到最低程度。 3.职责: 总经理办公室:批准紧急处理方案,批准调查处理结果报告。 各部门:发生紧急情况后及时上报,协助管理人员的资源调配、员工解释工作。 工程部:负责紧急情况处理,人员的工作安排与调动,对外公共事务的处理与宣传等,定期对公司电器、线路等进行检查,避免因自身因素出现的意外停电事故。定期组织演练:每年组织至少进行一次演练。 4.定义: 事故停电:事故停电是指外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种。 计划停电:计划停电是指供电部门对线路进行计划检修。计划检修前两天会通知公司人事部,由人事部通知相关部门。 5.内容: 事故停电 事故停电由于属于突发事件,所以情况一般都非常紧急,需要各部门协调工作。 配电值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门停电原因,及时通知人事行政主管、夜间要通知值班管理人员,异常情况下须通知总经理。 查明原因后要立刻采取措施确定处理方案。 严重事故停电无法立刻恢复要立刻按计划方案处理进行备用线路转换投送电力。 瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压,这种停电情况按正常使

相关文档