文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热力管网施工组织设计方案

热力管网施工组织设计方案

目录

第一章工程概况 (3)

一、工程概况 (3)

二、编制依据 (3)

三、工程特点 (4)

第二章施工部署 (4)

一、总体原则 (4)

二、施工管理体系 (5)

三、施工进度计划及施工工期保证措施 (6)

第三章施工准备 (8)

一、组织准备 (8)

二、技术准备 (8)

三、材料准备 (9)

四、主要机械设备及周转材料准备及配备计划 (10)

五、临建布设及临时水电 (10)

六、施工配合 (10)

第四章、主要施工方法 (11)

一、工艺流程 (11)

二、工程测量 (11)

三、土方工程施工 (13)

四、管道吊运及安装 (15)

五、管道试压、冲洗施工 (18)

六、管道接口及管件的保温 (19)

第五章、主要技术措施 (20)

一、确保工程质量的技术组织措施 (20)

二、确保工期的技术组织措施 (27)

三、确保安全防护的技术组织措施 (28)

四、确保文明施工的技术组织措施 (31)

五、确保环境保护和扬尘治理的技术组织措施 (32)

第六章、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (32)

一、施工机械设备表 (32)

第七章、施工进度网络图 (33)

第一章工程概况

一、工程概况

工程名称:开滦林西热电有限公司余热回收改造工程

本工程为开滦林西热电有限公司余热回收改造工程,首站二次加热系统,软化水系统及仪表测量系统,其次二级站改造项目等。介质为蒸汽及热水,管径为DN500、DN400、DN350、DN300、DN250、DN200、DN150、DN125、DN100、DN80、DN50、DN40。该管道为GB2级压力管道。

敷设方式采用架空自由伸缩方式。

保温形式采用玻璃纤维棉,白铁皮外护。

阀门采用对夹式硬密封碟阀,弯头采用预制冲压弯头。

二、编制依据

依据设计改造方案,实地勘察。

开滦林西热电有限公司余热回收改造工程,设计图纸及其他设计文件。

《城市直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-1998)

《城市热力管网工程设计规范》(CJJ34-2002)

《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-89)

《城市供热管网工程质量检验评定标准》(CJJ38-90)

《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235-97)

《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》(GBJ50236-98)

《钢焊缝射线照片及底片分类法》(GB3323)

《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ50264-97)

《工业设备及管道绝热工程管道及设备保温质量检验评定标准》(GB50:85-93)

《工程测量规范》

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《建筑机械使用安全技术规程》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)》

河北省建设厅、当地建设局关于建筑施工现场安全管理的文件及规定。

三、工程特点

本工程系供热改造工程,具有以下特性:

1、该工程施工工艺复杂,在原有基础上增加二次加热系统及强制循环水系统。

2、工程区域狭窄,工期紧,必须加大投入,昼夜作业,保证工期,确保今冬供暖,给政府和市民满意的改造工程。

第二章施工部署

一、总体原则

本投标段工程施工部署的基本原则是“信誉至上,质量第一”,

施工中应重点抓质量、工期和现场施工管理,组织强有力的项目经理部,选择素质较高的施工队伍,配备足够的技术力量和机械设备,采用先进合理的技术措施,科学制定施工进度,确保工程质量合格,争创优质工程。

根据本工程的结构特点和施工周期的实际情况,确保工程质量和施工工期,本工程配备足够的土建、安装施工及运输设备(详见施工机械配备一览表),合理调度各工种机械使用时间,穿插各工种的操作工序,有效地控制计划的落实时效,做到计划部位不拖延,上道工序推迟的时间由下道工序抢回来。按照施工进度网络图的要求,进行流水作业,特别注意施工阶段各工种的施工搭接。并督促各专业施工队伍配合作业,使整个工程的进度始终处于受控状态。且考虑到土建与安装科学合理安排和密切协作的原则,总体布属如下:

1、充分做好开工前的准备工作,按照计划及时组织施工人员、机具进场,布设好施工用水、用电和安排好施工人员的生活设施。及时组织工程材料进场,为正式开工做准备。

2、从工程开工之日起,做好材料的定购工作。

3、工程全面展开,周密部署,项目部各级、各专业管理人员,要加强工程的施工管理、组织指挥、施工现场调度和技术、质量安全管理以及于土建和安装各专业的交叉施工配合协调工作,确保顺利正常施工。

二、施工管理体系

三、施工进度计划及施工工期保证措施

总工期为15天日历天,工期安排详见《总工期进度计划表》。

1、工程施工进度总体安排。

总体工程确保工期,力争提前完成。

2、施工工期保证措施

(1) 缩短施工工期,尽快发挥投资效益,是我们施工企业的主要奋斗目标。

集中力量,精心组织,精心施工,确保总工期计划实施。

(2) 在施工组织上我们在人力、物力方面优先保证此工程项目的需要,需要时确保多梯队连续施工。

(3) 教育职工明确把建筑产品按时交付使用是我们施工企业的宗旨,确保工期维系着企业的信誉与形象,激励职工充分发挥积极性。

(4) 配备齐全、合理的安装作业队人员,劳动力安排充足。

(5) 加强施工准备工作,对各种技术准备、组织准备、物质准备、作业条件准备等要充分,因为这些是保证施工顺利进行的前提。

(6) 认真熟悉建设文件、施工图纸,掌握工艺流程、设计要求、适用规范和工期要求,编制出切合实际的确保总工期的施工进度网络图,关键节点要准时到位。

(7) 对土建以及装饰的配合与衔接要作好,在监理和建设单位代表的统一指挥下,与有关施工单位密切协作、统筹兼顾,合理组织施工工序的交叉,为其他施工单位创造施工条件。

(8) 材料供应及工艺设备供应情况和设计出图、变更情况以及相关单位的进度情况、气候条件等方面,都是影响工期的不可忽视的因素,必须认真对待并采取相应措施予以解决,充分发挥本企业的优势,按时保质、保量地保证物资材料的供应。

(9) 注重现场管理,施工现场是出产品的地方,建筑产品是否如期完成,质量好坏,在很大程度上决定于现场管理水平。管理的标准是保持连续均衡的施工,严格按设计要求和技术标准施工,对进场的人、机、料、法、环进行合理有效的使用,充分利用空间、时间,建立文明施工秩序,完善施工资料的积累和传递机制。

(10) 在现场施工场地狭小的情况下,要充分利用本企业自己的加工

场地,预制加工材料,保证施工的顺利进行。

(11) 服从项目经理为首的施工调度中心,调度的主要任务是:

掌握和控制施工进度,及时进行人力、物力的平衡调度,保证施工按计划正常进行。及时同有关单位互通信息,掌握施工动态,协调内部各专业工种之间的工作,注意后续工序的准备,布置工序之间的交接,及时解决施工中出现的各类问题。及时了解材料、设备供应动态,对缺口物资要做到心中有数并积极协助调剂,如对工程进度产生影响时,要提出调整局部进度计划的建议和有效的补救措施,使总进度计划不至于受到影响。

第三章施工准备

一、组织准备

自我单位接到改造任务时,按业主指定工期,按时与业主签订承包合同,同时迅速组建项目经理部。并根据本工程的特点和具体情况制订和建立各项管理、工作制度。同时作好工程技术人员、施工人员的组织配备工作,为工程施工做好充分的准备。

二、技术准备

1、组织有关技术人员,熟悉施工图纸,搞好各专业施工图纸的会审认真听取设计人员的技术交底,领会设计意图,了解相关专业工种之间的配合要求。进一步理顺各专业的施工程序,有条不紊地组织施工。

2、主要技术人员和管理人员在开工前要认真研究熟悉标书、施工图、合同文件以及国家有关规范标准等有关技术资料,进一步完善施工组

织设计和施工方案,切实做好施工布署。

3、开工前,各专业技术人员应对施工队和施工班组做好全面的书面技术交底,项目部质量经理要组织有关人员,按照ISO9002 标准贯标要求,作好本项目的质量策划,并编制好项目质量保证计划。同时,各专业技术人员要针对工程的具体情况,编制好具体的施工方案、作业指导书。并根据工期要求和施工布署,做好详尽的材料供应计划,施工机具计划和劳动力需用量计划,制订好土建与安装及各专业工种之间的组织配合施工措施。

三、材料准备

原材料半成品采购及时与否,质量的优劣是直接影响施工进度和工程的重大因素,必须认真地搞好这项工作。工程的材料采购供应主要有二种计划:甲方供应和乙方自行组织采购,但不论是哪种形式,都要从质量上、单价上、供应能力上把关,严格遵照公司文件进行组织采购。

四、劳动力准备

根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层,选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。

(1)根据本工程的实际情况、工程特点和施工进度计划要求,确定各施工阶段的劳动力需用量计划,我公司将派出本公司最优秀的成建制的劳务队伍进驻现场,进场前进行入场教育,特殊工种持证上岗,入场后迅速进入工作状态,保证劳动力的质量和数量不受季节的影

响。

(2)对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育,教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想;遵守有关施工和安全的技术法规;遵守地方治安法规。

(3)生活后勤保障工作:在大批施工人员进场前,做好后勤工作的安排,为职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑,认真落实,以充分调动职工的生产积极性。

详见《劳动力需用计划表》

四、主要机械设备及周转材料准备及配备计划

充足、精良的施工机具、设备及周转材料对单位工程能优质、如期交付使用,将起到积极的作用。为满足施工需要,所需大中型机械没备均由公司统一调度配备。根据本工程特点,经我公司考虑,同时对下列所需设备进行筛选落实,进行全面维修、保养,并随时运至施工现场进行安装、调试、运行,以保证这些进入现场的设备在使用过程中的完好性。

有关施工机械及周转材料配备详见《施工机械设备》表

五、临建布设及临时水电

临建布设及临时水电有我公司自行解决。

六、施工配合

施工方与业主及监理的配合

(1) 施工前应了解业主的相关规章制度,并教育施工人员应严格执行;

(2) 定期与业主及监理召开现场协调会,处理施工中遇到的问题。

(3)在指定地点安排临时库房,存放施工机具及材料,并自行负责安全。

(4) 及时将施工中的问题反馈给业主及监理,有些问题需协商解决。

(5) 将施工组织设计和专业施工方案提供给监理审核。

(6) 施工过程中应严格接受业主及监理的监督。

第四章、主要施工方法

一、工艺流程

二、工程测量

1、控制测量

导线沿管线方向布设,导线点布设在临近管道的主点处(管道的起点、终点及转折点)。实施测量时,按三线导线技术要求控制精度,并经平差计算后规化改正导线点到实际位置,构成现场平面控制导线。导

线点均埋设永久性标志,施工中还应定时检测导线点的精度。

2、管道施工的高程控制测量

为便于管道施工时引测高程,沿管线方向敷设临时水准点,并与规划部门提供的高程控制点(至少两个)联测,构成符合水准路线,精度按Ⅲ等水准控制。

临时水准点选在管线主点附近的建筑物或构筑物上,并应定时进行控测。

3、阀井施工中的测量工作

在闸周围布设小三角形控制网,作为新墩闸施工的控制网,三角点埋设永久性标志。将三角点与已知水准点联测,构成符合(或闭合)水准路线,测出三角点顶标高,构成新闸施工的高程控制网。

开挖前,根据控制点与新闸中心线的关系,采用三角测量放出新墩闸的中心线及开挖边线。施工时,应随时监测,保证新墩闸中心线的准确,并对标高进行及时引测,便于施工。

4、基坑排水

(1)施工排水

如管槽内有渗水,在管槽两侧开挖0.5×0.5m 的集水沟,间隔50m 开挖集水坑,使基坑渗水沿集水沟汇合于集水坑,然后用离心泵排出,输送至抽水影响半径范围以外,不影响交通,不破坏道路、农田、河岸及其他构筑物。施工排水过程中不间断排水。当管道具备抗浮条件时,方可停止排水。

开挖过程中应在基坑底挖出临时集水坑,使用水泵及时抽排,保证坑底在无水情况下施工,坑边挖临时挡水沟,以防地表水流入基坑。

(2)水泵的选择及安装

水泵的选择:设备总排水量V:按2.00 倍渗水量Q 估算,大于Q 的部分为备用量。每台水泵排水量q:q≤1.0Q,渗水量变化较大时用多台小排水量的水泵。

离心单级水泵的流量Q=FV=/4D2V=2.2D2(米3/秒)

式中:F—水泵进口面积(平方米)

D—水泵进口直径(米)

V—水泵进口流速(米/秒),一般采用2.8

水泵类型:离心水泵为主,潜水泵辅助。

水泵动力:电动机

水泵安装:离心式水泵安装在基坑西侧,潜水泵置于集水坑内。

三、土方工程施工

1、土方开挖

为确保管沟不塌方,管沟开挖需设置一定的边坡,根据施工规范的规定结合现场土壤的情况,砂土:1:1;亚粘土1:0.5;干黄土及粘土1:0.25。

开挖前必须查明地下设施情况,开挖方式采取1m3 反铲机机械开挖为主,在挖至设计基底高程以上20 厘米时,改为人工清理,若由于操作不当造成超挖时,用砂填补。如无特殊要求,管槽全部土方开挖采取右岸弃土,弃土内脚距同侧沟口不小于1—1.5 米,堆土高度不小于2.0 米。一般情况下弃土侧在供水方向的右侧,遇有弃土困

难时由监理工程师指定弃土位置。全部石方开挖,用机械、人工开挖出来的石头石碴应在划定区域堆放,且大石块远离沟口,小石屑应靠近沟口,以方便回填。土石混合型开挖段,先开挖出来的土方应在划定堆放范围内,远离沟口处集中堆放,尽量堆高,少占弃土场,后开挖出来的岩石在堆放区从小到大,由近到远堆放。严禁土石混合堆放,给回填和场地清理造成困难。做好坑侧的止水和坑底的降排水工作。

开挖出沟槽后,利用控制桩将中桩引测到沟底,用经纬仪校正中桩并按50米一个加密,并将管底高程测设到中桩上。在中桩上挂线,人工清基至设计管底高程。人工清理应在管道安装前进行。

为便于管道下沟所挖土方应堆放在管沟一侧,且土方应距离管沟填盖细砂回填土夯实检查井砌筑管道接口及管件防腐保温放线定位挖管沟砌井铺底砂管道支墩施工管道冲洗水压试验补偿器及阀门安装管道敷设边0.5m 以上,土堆的高度不宜超过1.5m。

地下管线通过地区,采取局部人工开挖。

清理沟底时应加深150mm,做为回填砂子垫平沟底的砂垫层。

管线沟基处理:对于沟基土质情况良好含水量较少的沟段,管沟开挖至设计标高后,修平沟底,用蛙式打夯机反复夯实直至沟底基础达到压实要求。水位教浅时,要进行降水处理。

2、土方回填

采用分层对称的原则组织土方回填,满足规范及业主《技术规定》要求;土方不考虑场外运输,在开挖各段间灵活调配。

施工完毕并经检验合格后,及时回填沟槽。采用人工与机械配合回填的方法,在管道两侧对称分层回填。铺土层厚25cm——30cm 之

间。人工夯实或电夯夯实。

回填至管顶高度后,用装载机回填管槽,分层压实。回填时应注意:

(1)水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m,水压试验合格后,应及时回填其余部分。

(2)回填土时,槽底至管顶以上50cm 范围内,不得含有机物以及大于50mm的砖、石等硬块,在管件与砼管接口处用油麻、石棉、水泥人工打口处理,并应采用细粒土回填。

(3)管道两侧和管顶以上50cm 范围内的回填材料,由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔到管道上,且采用轻夯压实,管道两侧压实面的高差不应超过30cm,回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。

(4)回填压实逐层进行,不得损伤管道,压实时,管道两侧应对称进行,且不得使管道移位或损伤。

(5)填土应在管座砼强度达到5MPA 以上时方可进行,砖沟应在盖板安装后进行。填土时不得将土直接砸在抹带接口及防腐绝缘层上。(6)胸腔以上部份的填土:非同时进行的两个回填土段的搭接处,不得形成陡坎,应随铺土将夯实层留成阶梯状,阶梯的长度应大于高度的二倍;管顶以上填土夯实高度达1.5M 以上方可用机械夯填。

四、管道吊运及安装

1、管道坡口:下管前应现将进行坡口处理,坡口形式为“V”形坡口,坡口的角度55~65°为宜。为保证坡口质量,管端坡口时应采

用坡口机或角向磨光机等机具进行机械坡口,然后采用角向磨光机抹去管口表面的氧化皮,并将影响焊接质量的凸凹处打磨平整。

2、布管、下管:由于本工程中的管道管径过大,故选择在沟底固定连接。

(1)布管在沟边堆土的另一侧进行,管道的外侧距离管沟不得小于500mm。

(2)下管采用起重机下管的方法,下管时起重机沿沟槽边移动,起重机将管道吊起后,转动起重臂,将管段转至沟槽的正上方,然后徐徐的将管子放入沟槽中,在下管的过程中如果防止管子摆动,可将管子的两端用棕绳拴住,分别由两人拉住随时调整管子方向。

(3)下管时注意事项:在布管、下管的过程中应注意保护管道的保温层及保温的保护层;下管时起重机应与沟槽保证一定距离,以免沟边受力过大而塌方;

3、管道连接

(1)管道在组对焊接前应将管子内的杂物清理干净。

(2)管道对口前应将管端30mm 范围的油污、水、浮锈清理干净,直至露出金属本色。组装焊接前管子端口平面,偏斜值应小于1mm,最大不超过1.5mm。

(3)对口后的管子应沿圆周等距离施工过程中,管道对口前应保持1.0~1.5mm 间隙,对口时要多转动几次,使错口值减少和间隙均匀;管道对好口后,要用点焊固定(点焊要求与正式焊接要求相同)。对口点焊时,应做4 个定位焊点;管道组对、点焊后,应及时测量管道的错边量和立管垂直度,达不到要求时应及时纠正,严重时应拆掉重

来,直至符合施工规范要求;

(4)焊接要求:凡是参加管道焊接的焊工应经过考试合格,并持有上岗证,方能参与焊接;管道焊接时一般在常温下进行,如遇到小雨、大风情况下应停止焊接,或采取防风防雨的措施。焊缝完成后应使之自然冷却。

(5)多层焊时,每层焊后应认真清理溶渣,运焊条时,在坡口的边缘应停留时间长一些,利用电弧的吹力使边上尖角处的溶渣浮在表面上,焊接时保持溶池清晰,分清液态金属与溶渣。每层之间的接头应错开。

(6)焊缝检查

焊缝的表面及及热影响区不得有裂纹、气孔、夹渣和弧坑等缺陷。

焊接两侧咬边的总长度不得超过总长度的10%,内表面的凹陷深度不得大于0.5mm,凹陷总长度不得大于该焊缝总长度的10%。

焊缝检查应在水压试验前进行,管道焊缝探伤应按规范CJJ28-89 进行。

4、阀门及补偿器安装

(1)安装前除做产品外观质量检查外,还应做抽样试压检验;(2)阀件安装位置应选在便于维修操作的部位;

(3)补偿器安装应按设计文件进行予拉伸或压缩,允许偏差为±10mm。补偿器安装应与管道同轴。

(4)补偿器安装应迎介质流向安装,,对三通弯头等管件的安装,焊接完毕后应进行加固处理。

五、管道试压、冲洗施工

1、管道试压施工要点

(1)管道安装完毕后,必须进行强度和严密性试验。试压时采用水压试验。

强度试验压力为工作压力的1.25 倍,严密性试验压力应等于工作压力。

(2)试压时,先将管道系统中的阀门全部打开,通大气的管道埠封堵。为了使新装管道与运行中的管道隔绝,可在法兰中插入盲板。试压管线最高点应有放空阀,最低点应有排水装置。这些工作准备完毕后方可向管道内进水,然后再关闭排水阀门,打开放空阀直至放空阀中不断出水时再关闭放空阀。管道进满水后勿立即升压,应先全面检查管道有无漏水现象,如有漏水先修复后方可升压。

(3)加压过程应缓慢进行,先升至试验压力的四分之一,再全面检查一次管道是否有渗漏现象。如果加压已超过0.3MPa 以上,即使发现法兰和焊缝有渗漏现象,也不能带压拧紧螺栓或补焊,应降压再修理,以免发生事故。当升压到要求的强度试验压力时,观察10 分钟,如压力不下降,且管道、管件和接口未发生渗漏或破坏现象,然后将压力降至严密性试验压力,即介质的工作压力,进行外观检查,并用小于1.5kg 的小锤轻敲焊缝,如仍无渗漏现象,压力表指针又无变化,即认为试压合格。

(4)除上述要求之外,其它需要注意的事项有:试压前,现场施工技术管理人员应根据不同管道系统情况制定不同的、有针对性的试压

方案;即便是已考虑到注水和泄水问题,施工人员仍应充分考虑紧急情况下的快速泄水和排水措施,以免因试压过程中管网突然发生大面积泄漏而带来不良后果;

如果管网较大时,可采用多点并联注水、初始时多泵并联打压、后期时单泵打压的方式进行试压工作,采用这种方法试压,既可以缩短试压时间,也可以保证试压效果;本工程中,除非特别要求,各种管道系统试压程序、检验标准等执行常规作法要求;试压合格并经业主、监理认可验收后,施工人员应及时拆除临时接管、接件等,并在认真清理现场后撤场,让出作业面给下一工序施工;同时施工技术人员要及时作好资料记录,以备工程整体交验时使用。

2、管道冲洗施工要点

根据设计要求,管道系统试压合格后应及时进行全系统的冲水清洗,彻底清除管道安装和管道试压过程中残留的残渣、锈质、污物。管道冲洗时需要注意的事项有:冲洗前,现场施工技术管理人员应根据不同管道系统情况制定不同的、有针对性的冲洗方案,特别是同一系统内冲洗段和非冲洗段的隔离一定要考虑周全,以免影响冲洗效果和降低工作效率;要注意到调压设施不得与管道同时进行冲洗,应分别分段进行;冲洗合格并经业主、监理认可验收后,施工人员应及时拆除临时接管、接件等,恢复管路,并在认真清理现场后撤场,让出作业面给下一工序施工;冲洗完毕后,施工技术人员要及时作好资料记录,以备工程整体交验时使用。

六、管道接口及管件的保温

在系统试压及冲洗合格后,对管道整体保温做好防腐,采用防锈漆2道。

第五章、主要技术措施

一、确保工程质量的技术组织措施

1、质量目标

严格执行《质量评定规程》,确保一次交验达到合格,争创优良。2、质量保证体系

(1)组织机构

公司按照ISO9001:2000 标准要求建立了质量管理体系,并形成文件,加以保持和实施,予以持续改进(公司质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程)。

公司质量方针:诚信履约,依法为顾客建设满意工程;强化管理,质量为本开拓市场,提高企业效益。

公司质量目标:位工程合同履约率100%;

工程竣工一次验收合格率100%

质量创优目标实现率100%;

不断提高顾客满意度,满足并争取超越顾客期望。

工地成立以项目经理为组长,项目总工、质检负责人为副组长的工程质量领导小组。施工质量管理组织见下图

相关文档
相关文档 最新文档